序号规程规范名称版本号

一、法律、法规

1 中华人民共和国建筑法(2011年修正版) 主席令第46号

2 中华人民共和国安全生产法主席令第70号

3 中华人民共和国合同法主席令第15号

4 中华人民共和国招标投标法主席令第21号

5 中华人民共和国担保法主席令第50号

6 中华人民共和国公司法主席令第42号

7 中华人民共和国电力法主席令第60号

8 中华人民共和国环境保护法主席令第22号

9 建设工程质量管理条例国务院令第279号

10 建设工程安全生产管理条例国务院令第393号

11 建设项目环境保护管理条例国务院令第253号

12 建设工程勘察设计管理条例国务院令第293号

二、综合管理类主要标准、规范

1 工程建设标准强制性条文电力工程部分2011版

2 工程建设标准强制性条文房屋建筑部分2011版

3 工程建设标准强制性条文工业建筑部分2012版

4 工程质量监督工作导则建质〔2003〕162号

5 实施工程建设标准强制性监督规定(2000)建设部令第81号

5 电力建设工程质量监督规定(暂行) 电建质监〔2005〕52 号

6 建筑工程项目管理规范GB/T 50326-2006

7 建设工程监理规范GB 50319-2013

8 电力建设工程监理规范DL/T 5434-2009

9 质量管理体系要求GB/T 19001-2008/SO9001:2008

10 质量管理体系基础和术语GB/T 19000-2008/SO9000:2005

11 电力建设工程施工技术管理导则国电电源〔2002〕896 号

12 建设工程勘察设计资质管理规定(2007)建设部令第160 号

13 建设工程勘察设计管理条例国务院令第293号

14 工程监理企业资质管理规定(2007)建设部令第158号

15 建设项目工程总承包管理规范GB/T 50358-2005

16 建筑施工特种作业人员管理规定建质[2008]75号

17 电力建设文明施工规定及考核办法电建〔1995〕543 号

18 电力建设安全健康与环境管理工作规定国电电源〔2002〕49 号

19 电力建设安全工作规程(变电所部分)DL 5009.3-2002

20 电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)DL 5009.2-2004

21 建筑施工现场环境与卫生标准JGJ 146-2004

22 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005

23 建筑工程施工现场供用电安全规范GB 50194-2014

24 工程网络计划技术规程JGJ/T 121-1999

25 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备GB/T 2975-1998

26 计量标准考核规范JJF 1033-2008

27 电力工程调试能力资格管理办法(2006版)中电建协〔2007〕10号

28 电力建设工程质量监督检查典型大纲(光伏发电部

分)

电建质监[2005]57号

29 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T 11822-2008

30 电力工程竣工图文件编制规定DL/T 5229-2005

31 建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-2001

32 国家重大建设项目文件归档要求与档案管理规范DA/T 28-2002

33 重大建设项目档案验收办法档发〔2006〕2号

34 电子文件归档管理规范GB/T 11894—2002

35 照片档案管理规范GB/T 11821—2002

三、光伏发电工程主要标准、规范

1 光伏并网技术要求GB/T 19939-2005

2 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 19964-2012

3 光伏发电站接入电力系统设计规范GB/T 50866-2013

4 光伏发电接入配电网设计规范GB/T 50865-2013

5 光伏发电系统接入配电网技术规定GB/T 29319-2012

6 光伏发电站设计规范GB 50797-2012

7 光伏发电站施工规范GB 50794-2012

8 光伏发电工程施工组织设计规范GB/T 50795-2012

9 光伏发电工程验收规范GB/T 50796-2012

10 光伏发电站并网验收规范Q/GDW 1999—2013

11 光伏发电站无功补偿技术规范GB/T 29321-2012

12 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法GB/T 30427-2013

13 光伏发电系统用电缆

第一部分: 一般要求CEEIA B218.1-2012 第二部分:交直流传输电力电缆CEEIA B218.2-2012 第三部分:控制电缆CEEIA B218.3-2012 第四部分:计算机及仪表电缆CEEIA B218.4-2012

14 太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范CECS 85:96

15 光伏发电调度运行管理规范Q/GDW 1997—2013

16 并网光伏发电监控系统技术规范NB/T 32016-2013

17 光伏发电站环境影响评价技术规范NB/T 32001-2012

18 光伏发电站太阳能资源实时监测技术规范NB/T 32012-2013

19 制造商提供的有关技术文件、安装手册(指导书)

四、土建工程主要标准、规范

1 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013

2 建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002

3 电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建

工程

DL/T 5210.1-2012

4 110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验

收及评定规程

Q/GDW 183-2008

5 混凝土质量控制标准GB 50164-2011

6 混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010

7 混凝土外加剂应用技术规程GB 50119-2003

8 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T 10-2011

9 建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012

10 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002

11 混凝土结构工程施工质量验收规范(2011修改版)GB 50204-2002(2011)

12 砌体工程施工质量验收规范GB 50203-2011

13 建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2010

14 屋面工程质量验收规范GB 50207-2012

15 建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2011

16 钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001

17 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范GB 50224-2010

18 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002

19 建筑通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-2002

20 外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ 126-2000

21 建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB 50212-2002

22 水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ 97-87

23 公路路面基层施工技术规范JTJ 034-2000

24 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和

构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框支剪力墙

结构,现浇混凝土板式楼梯,独立基础、条形基础、

筏形基础及桩基承台)

11G 101-1~3

25 工程测量规范GB 50026-2007

26 建筑地基基础设计规范GB 50007-2011

27 建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012

28 电力工程地基处理技术规程DL/T 5024-2005

29 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008

30 建筑桩基检测技术规范JGJ 106-2014

31 土的工程分类标准GB/T50145-2007

32 湿陷性黄土地区建筑规范GB 50025-2004

33 电力工程水文地质勘测技术规程DL/T 5034-2006

34 电力工程勘测安全技术规程DL 5334-2006

35 混凝土结构设计规范GB 50010-2010

36 清水混凝土应用技术规程(2009.06.01实施)JGJ 169-2009

37 混凝土及预制混凝土构件质量控制规程CECS 40:92

38 钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107-2010

39 钢筋焊接验收规程JGJ 18— 2012

40 钢结构设计规范GB 50017-2003

41 建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81—2002

42 钢结构防火涂料应用技术规范CECS 24:90

43 砌体工程设计规范GB 5003 -2010

44 多孔砖砌体结构技术规范JGJ 137 -2001

45 蒸压加气混凝土建筑应用技术规程(2009.05.01

实施)

JGJ/T 17-2008

46 水泥基灌浆材料应用技术规程GB/T 50488-2008

47 抹灰砂浆技术规程JGJ/T 220-2010 87 粉煤灰混凝土应用技术规范GB/T 50146-2014

49 混凝土外加剂应用技术规范GB 50119-2013

50 屋面工程技术规范GB 50345—2012

51 建筑抗震设计规范GB 50011-2010

52 电力设施抗震设计规范GB 50260-1996

53 建筑结构可靠度设计统一标准GB 50068-2001

54 建筑工程冬期施工规程JGJ/T 104-2011

55 防洪标准GB 50201-2014

56 建设工程质量检测管理办法(2005)建设部令141号

57 电力建设房屋工程质量通病防治工作规定电建质监〔2004〕18 号

五、电气安装主要标准、规范

1 电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161.1~17-2002

2 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150-2006

3 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-2006

4 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GB 50147-2010

5 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感

器施工及验收规范

GB 50148-2010

6 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验

收规范

GB 50171-2012

7 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB 50172-2012

8 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50168-2006

9 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB 50149-2010

10 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB 50254-2014

11 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工

及验收规范

GB 50173-1992

12 35kV-110kV变电所设计规范GB 50059

13 66kV及以下架空电力线路设计规范GB 50061

14 20KV及以下变电所设计规范GB 50053-2013

15 3~110kV高压配电装置设计规范GB 50060-2008

16 35kV~220kV无人值班变电站设计规程DL/T 5103-2012

17 110~500kV架空电力线路施工及验收规范GB 50233-2005

18 110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规

DL/T 5168-2002

19 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T 782-2001

20 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002

21 电力工程电缆设计规范GB 50217-2007

22 低压配电设计规范GB 50054-2011

23 供配电系统设计规范GB 50052-2009

24 并联电容器装置设计规范GB 50227-2008

25 视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007

26 继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T 7261-2008

27 建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431-2008

28 用电安全导则GB/T 13869-2008

29 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB/T 50062-2008

30 交流电气装置接地设计规范GB/T 50065-2011

31 电能质量供电电压偏差GB/T 12325-2008

32 电能质量变压波动和闪变GB/T 12326-2008

33 电能质量公共电网谐波GB/T 14549-1993

34 电能质量三相电压不平衡GB/T 15543-2008

35 电能质量监测设备通用要求GB/T 19862-2005

36 电气设备安全设计导则GB/T 25295-2010

37 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14285-2006

38 电力建设施工及验收技术规范DL 5007-1992

39 箱式变电站技术条件DL/T 537

40 接地装置特性参数测量导则DL/T 475-2006

41 电能计量装置技术管理规程DL/T 448-2000

42 电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T 5137-2001

43 电能量计量系统设计技术规程DL/T 5202-2004

44 电力通信运行管理规程DL/T 544-2012

45 电力工程直流系统设计技术规程DL/T 5044-2014

46 高压配电装置设计技术规程DL/T 5352-2006

47 带电作业用绝缘垫DL/T 853-2004

48 交流电气装置的接地DL/T 621-1997

49 继电保护和电网安全自动装置检验规程DL/T 995-2006

50 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验

导则

DL/T 555-2004

51 电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996

52 电力系统安全自动装置设计技术规程DL/T 5147-2001

六、相关材料标准

1 混凝土结构用成型钢筋制品GB/T 29733-2013

2 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB 1499.1-2008

3 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB 1499.2-2007

4 钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网GB 1499.3-2002

5 通用硅酸盐水泥GB 175-2007/XG1-2009

6 混凝土用水标准JGJ 63 -2006

7 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006

8 建筑用砂GB/T 14684-2011

9 建筑用卵石、碎石GB/T 14685-2011

10 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB 1596-2005

11 用于水泥和混凝土中的粉状高炉矿渣GB 18046—2008

12 高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T 18736—2002

13 混凝土外加剂GB 8076 -1997

14 混凝土泵送剂JC 473-2001

15 混凝土防冻剂JC 475-2004

16 混凝土膨胀剂GB 23439-2009

17 砂浆、混凝土防水剂JC 474-2008

18 混凝土外加剂中释放氨的限量GB 18588 —2001

19 水泥基灌浆材料JC/T 986 —2005

20 建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224 -2007

21 钢结构防火涂料GB 14907 -2002

22 预埋件通用图HG/T 21544-2006

23 地脚螺栓(锚栓)通用图HG/T 21545-2006

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

9、光伏并网发电项目竣工验收办法

XX有限公司XX兆瓦 并网光伏发电项目 竣 工 验 收 方 案 建设单位: XXX有限公司 编制日期:二〇一X年X月 一、工程概况 (1)项目名称:XX有限公司XX兆瓦并网光伏发电项目 (2)建设单位:XX有限公司 (3)设计单位:XX (4)监理单位:XX (5)施工单位:XX有限公司 (6)选址:XXX兆瓦并网光伏发电项目位于XX省X市XX,项目所在地距离XX市区约XX公里。本项目为农光互补地面电站项目,利用太阳能光伏发电无污染零排放的特点,与传统农业种植有机结合,在种植农作物的土地上架设安装光伏太阳能发电装置,它既具有发电能力,又能为农作物提供适宜的生长环境,最大化利用土地价

值,以此创造更好的经济效益和社会效益XX光伏电站占地总面积约5000亩,划分为8个区域,本期拟建容量XXMW,年发电量XX瓦时,发电利用小时XX小时。该电站XX年将在现有土地上续建XXMW光伏电站,最终规模XXMW。 地理位置处于东经XX、北纬XX之间,是XX的交接地带。根据NASA网站查询,建设地最佳倾斜角为XX,水平面上22年的日平均太阳辐射量约为4.13kWh/㎡/d,即年太阳辐射量为1508.2kWh/㎡。 (7)本期工程计划于XX年8月25日开工建设,计划XXX年12月30日建成投产具备并网条件。 (8)总的设计工艺和方案 XX光伏电站全部采用XXWp多晶硅电池组件,电站共设XX个1MWp光伏发电单元。每个光伏发电单元经汇流后接入X台500kW的并网逆变器,经箱变升压至35kV。每X台箱式变压器在高压侧并联为一回35KV线路后进入110kV升压站,合计共有X回35kV线路进入110kV升压站。 二、验收依据 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(电力工 建标[2011]版1 程部分) 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(房屋建 2 建标[2013]版 筑部分) 3 电力建设工程监理规范DL/T 5434-2009 4 建设工程质量管理条例(国务院279号令) 5 建设工程安全生产管理条例(国务院293号文) 6 建设工程勘察设计管理条例(国务院293号文) 电建质监[2005]52 7 电力建设工程质量监督规定(暂行) 号

光伏电站土建施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司新建、改建和扩建光伏电站项目建(构)筑物的施工验收。 2规范性引用文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》50203-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》52-92 《屋面工程施工质量验收规范》50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》50209-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 50150 3验收标准及施工要求 3.1土方开挖 3.1.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 3.1.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 3.1.3熟悉图纸,做好技术交底。 3.1.4基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求。 3.1.5允许偏差项目 1 / 20

3.1.6土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 3.1.7基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 3.1.8基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 3.1.9施工过程中容易出现的质量问题及问题分析: 基坑(槽)回填土沉陷(基坑、槽回填土局部或大片出现沉陷,造成散水坡空鼓下沉)。 3.1.9.1产生原因: 3.1.9.1.1基坑槽中的积水淤泥杂物未清除就回填,或基础两侧用松土回填,未经分层夯实。 3.1.9.1.2 基槽宽度较窄,采用手工夯填,未达到要求的密实度。 3.1.9.1.3回填土料中干土块较多,受水浸泡产生沉陷,或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作填料,回填密实度不符合要求。 3.1.9.1.4回填土采用水沉法沉实,密实度大大降低。 3.1.9.2防治措施:回填之前排净槽中积水,将淤泥、松土、杂物清理干净。回填土按要求采取严格分层回填、夯实。控制土料中不得含有直径大于5的土块及较多的干土块,严禁用水沉法回填土料。 3.2土方回填 3.2.1压实填土包括分层压实和分层夯实的填土。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,在平整场地前,应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层。 3.2.2土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 3.2.3 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

光伏电站保护测控装置检修规程

光伏电站保护测控装置检修规程 1 范围 本标准规定了xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T671-1998 微机发电机变压器保护装置通用技术条件

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T623-1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3 术语和定义 检修周期 指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4 设备主要技术参数及规范 4.1保护综合测控装置性能参数 4.1.1概述 本电站保护有两级保护组成,第一级是高压开关柜所配的保护装置;第二级是失步解列及频率电压紧急控制装置,可保证电网的安全稳定运行。

4.1.2应用范围 (略) 4.2继电保护装置技术参数 继电保护装置技术参数表(略) 5保护测控装置的运行维护和设备管理(略) 6保护测控装置的检修 (略) 7检修前的准备工作 (略) 8保护测控装置检修试验方法 (略) 9检修总结和技术文件整理 (略)

光伏发电工程验收规范.doc

光伏发电工程验收规范

1 总则 1.本规范的适用范围虽限定在380V及以上电压等级接入电网的光伏发电新(扩)建工程。 2 光伏发电工程一般通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段验收,但对于规模较小的光伏发电工程四个阶段验收可以简化,可通过单位工程、工程启动试运和移交生产、工程竣工三个阶段验收,相应的验收组织、验收流程和验收资料制备可以适当简化,在保证验收质量的前提下提高效率。 3除国家或相关行业有特殊要求外,采用的标准系指验收时国家或相关行业已颁发执行的标准。 “批准”文件是指按照该工程项目管理权限,经过有关部门或单位的正式批准。超越上述权限单位所批准的各种文件不能作为验收依据。 光伏发电工程的验收依据,在本规范附录中已一一列出,在验收时应以此对照检查。 4确定验收主持单位,并主持验收工作,主要是为了落实验收责任,保证验收工作质量。 2 基本规定 1 本条规定了工程验收的主要依据。 2 本条规定了工程验收的主要内容。 3 验收过程中发现的问题,其处理原则应由验收委员会(工作组)协商确定。主任委员(组长)对争议问题有裁决权,若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时,应报请验收监督管理机关或竣工验收主持单位决定。 4 参照其他电力建设工程,在现实中,不按有关规定进行验收就将工程投人使用,造成重大事故的实例时有发生,给人民的生命财产造成了重大损失。为了防止光伏发电工程类似事件的出现,及时发现和解决有关问题,本条再次强调应经过验收后方可投人使用或进行下阶段施工。 5 本着分工明确、便于管理的原则,由建设单位负责验收资料的收集、整理,有关单位按要求配合。

光伏电站运维职责

一、站长职责 站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。 站长岗位职责: 1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作; 2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施; 3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作; 4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作; 5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况; 6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益; 7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务; 8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查; 9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制; 10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定; 11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。 二、值班长的职责 1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥;

2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护; 3、班长在值班时间内,负责与调度的联系工作;负责领导本班全体人员完成电气设备的安全、经济运行任务; 三、正值班员的职责1、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班员应熟知电站主接线系统、直流系统、厂用电系统、照明系统及主要电气设备运行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力保险定值等; 2、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务; 3、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行; 4、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值班电工进行厂用系统的倒闸操作; 5、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求; 6、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给予适当的纠正。 四、值班电工职责1、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上受正值班员的领导;

光伏发电站施工规范(GB-50794-2012)

光伏发电站施工规范(GB-50794-2012)

1总则 1.0.1为保证光伏发电站工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保光伏发电站建设的安全可靠,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的地面及屋顶并网型光伏发电站,不适用于建筑一体化光伏发电工程。 1.0.3光伏发电站施工前应编制施工组织设计文件,并制订专项应急预案。 1.0.4光伏发电站工程的施工,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏组件PV module 指具有封装及内部联接的、能单独提供直流电的输出、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称为太阳电池组件。 2.0.2光伏组件串PV string

在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。 2.0.3光伏支架PV supporting bracket 光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。 2.0.4方阵(光伏方阵)array(PV array) 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机 械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定 的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。 2.0.5汇流箱combiner-box 在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并 联汇流后接人的装置。 2.0.6跟踪系统tracking system

通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对人射太阳光跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。 2.0.7逆变器inverter 光伏发电站内将直流电变换成交流电的设备。 2.0.8光伏发电站PV power station 利用太阳电池的光生伏打效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。 2.0.9并网光伏发电站grid-connected PV power station 直接或间接接人公用电网运行的光伏发电站。 3基本规定 3.0.1开工前应具备下列条件: 1在工程开始施工之前,建设单位应取得相关的施工许可文件。

光伏发电工程验收规范

光伏发电工程验收规范 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列内容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。 2有关主管部门的规定。 3经批准的工程立项文件、调整概算文件。 4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。 3.0.2工程验收项目应包括下列主要内容: 1检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。 3检查施工安全管理情况。 4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。 5检查工程投资控制和资金使用情况。 6对验收遗留问题提出处理意见。 7对工程建设作出评价和结论。 3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。 3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交

光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程 1. 范围 本标准规定了xx电站 35KV 高压设备的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜的检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEC60056 高压交流断路器 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备控制设备 IEC60694 高压开关设备标准的共用条款

GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T613 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规范

光伏电站验收申请及验收报告

工程竣工预验收报验申请表 监B7-3 致:深圳市昊源建设监理有限公司(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了娄星区省级扶贫村光伏电站设备采购及安装项目工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 日期: 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 监理工程师(签字) 总监理工程师(签字) 日期: 签收人施工单位: 日期: 监理单位: 日期: 建设单位: 日期:

分布式并网光伏发电项目验收和调试报告 项目名称工程地址 建设单位施工单位 项目装机规模kw 并网电压V 主体工程完工时间年月日验收日期年月日验收当日天气验收时间时分 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序号检验项目检验标准检验记录 1 光伏组件组件数量 2 组件串数 3 无破损或明显变形 4 开路电压测量值(v) 5 固定支架支架安装牢固、可靠 6 支架防腐符合标准 7 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 直流侧电缆电缆型号 2 电缆根数 3 走线合理不杂乱 4 无明显暴露在外的部分 5 交流侧电缆电缆型号 6 电缆根数 7 走线合理不杂乱 8 无明显暴露在外的部分 第三部分:交直流配电箱现场检验 1 外观检查外观无破损、箱体无明显变形 2 箱内检查箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件元器件无松动、脱落 4 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠 5 接地检查需有可靠接地 6 防雷检查直流侧与交流侧均有防雷设施第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查厂家 2 型号 3 外观检查外观无划痕,柜体无明显变形 4 安装检查安装牢固、可靠 5 电气连接检查连接牢固,无松动 6 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠

分布式光伏项目验收规范标准

分布式光伏项目验收规范标准 1、范围 为更好地指导和规范屋顶分布式光伏发电的项目验收,特制定本规范。本规范适用于安装于建(构)筑物屋顶的分布式光伏发电项目,在工程竣工验收和电网公司并网接入验收均完成后,对项目进行整体的验收。本规范适用于提供家庭生活起居用的居住建筑屋顶之上建设的户用分布式光伏应用项目,以及除户用光伏应用以外,包括工业建筑、办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、交通运输类建筑等屋顶之上建设的非户用分布式光伏应用项目。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB50794《光伏发电站施工规范》 GB50797《光伏电站设计规范》 GB50026《工程测量规范》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50202《建筑地基基础工程施工及质量验收规范》 GB50203《砌体工程施工及质量验收规范》 GB50205《钢结构工程施工及质量验收规范》 GB50207《屋面工程质量验收规范》 GB50217《电力工程电缆设计规范》 GB50601《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50057《建筑物防雷与设计规范》 GB/T9535《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18911《地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T50796《光伏发电工程验收规范》 GB/T50319《建设工程监理规范》 DB33/T2004《既有建筑屋顶分布式光伏利用评估导则》 DL/T5434《电力建设工程监理规范》 CECS31:2006《钢制电缆桥架工程设计规范》 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1屋顶分布式光伏发电项目 接入电网电压等级35千伏及以下,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦,在建(构)筑物的屋顶上建设,且在本台区内配电系统平衡调节为特征的光伏发电项目。 3.2光伏连接器 用在光伏发电系统直流侧,提供连接和分离功能的连接装置。 4、验收组织及流程 4.1项目验收由业主方组织安排,项目总承包单位配合,验收小组负责执行。 4.1.1项目单位的组成应符合下列要求: 1)对于非户用项目,项目投资方、设计方、施工方、监理方、运维方和屋顶业主单位应派代表共同参加。 2)对于户用项目,项目投资方、实施方、运维方和屋顶业主应派代表共同参加。 4.1.2验收小组的组成应符合下列要求:

光伏电站检修维护管理实施方案

光伏电站检修维护管理实施方案 8.1检修管理标准化 1.1.1 检修的分类 7.1.1.1 计划性检修:指有计划的定期检修。 1.1.1.2 计划外检修:指事先未列入计划、临时提出的必须进行的检修工作。 计划外检修又分为预防性临时检修和事故性临时检修两类。 (1)预防性临时检修:既未列入计划而提出的必须进 行的检修工作; (2)事故性临时检修:指发生事故、设备损害,必须 进行的恢复性检修 工作。 1.1.2 检修计划 8.1.2.1检修计划的分类 (1)年度检修计划:主要确定年度内设备的检修项 目和检修月份,解决年度设备运行时间、年发电量、 主要材料储备、备品配件供应来源等。 (2)月度检修计划:根据年度检修计划编制而成。 8.1.2.2检修计划的编制 8.1.2.2.1检修计划编制依据: (1)年度生产计划及本公司制定的反事故措施计 划、更改工程计划的有关项目; (2)设备缺陷;

(3)设备的有关磨损、腐蚀、绝缘老化等规律及各 种预防性试验鉴定分析资料。 8.1.2.2.2检修计划编制程序: (1)运维部每年十月中旬提出下年度的设备检修计 划,以书面形式报公司,计划包括光伏组件定期检 修、电气设备检修内容及时间、制度项目及特殊项 目。 (2)公司主管领导组织,各相关人员参加,进行审核 批准。 8.1.3检修管理标准化 8.1.3.1检修开始后,检修负责人应迅速组织设备解体检查和必要的测绘,并做好原始记录。及时平衡人力、物力和检修进度,发现主要部件重大损坏应及时向上汇报,以便落实处理方法。 8.1.3.2坚持检修中的班前会,布置工作任务,交待安全注意事项,严格执行质量制度、工艺规程和岗位责任制。 8.1.3.3狠抓检修安全管理,贯彻安全工作规程,确保人身及设备安全。现场安全检查必须有专人负责,充分发挥安全员的作用。认真执行安全措施,对于任何违章操作和不安全苗头,必须立即纠正和处置。 8.1.3.4加强技术监督,发现问题及时研究,采取措施。重大

光伏发电工程验收规范GBT

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。 绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。

光伏电站设备安全操作维护规程

分布式光伏并网发电系统 设备安全操作与运行维护规程 一、安全操作规定 1、光伏电站的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的 部件应及时维修或更换。 2、光伏电站的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周圉环境应通 风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 3、光伏配电房内应有充足完好的灭火器。 4、光伏电站的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 5、光伏电站的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指 示灯应正常工作并保持清洁。 6、光伏电站运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必 须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿 绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事 故隐患。 7、光伏电站运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥 善保管,并对每次故障记录进行分析。 二、日常巡检与维护 1、认真检查光伏组件、支架外观是否有破损、锈蚀,连接螺栓是否牢靠、焊缝 无裂开等。 2、检查汇线箱外观是否有破损、锈蚀,检查汇线箱内部断路器、防雷器等部件 是否有故障,汇线箱进出线及端子连接是否牢固,是否可靠接地,使用嵌型电流 表测试汇线箱各组串进线是否电流正常。 3、检查配电柜外观是否有破损、锈蚀,检查配电柜各仪表指示是否正常,电路 中各个接点是否连接牢固,有无过热、发红、变色的现象,电压电流是否在正常 范圉内,各种低压电器有无异常声音及气味,配电装置及低压电器表面是否清 洁,接地线连接是否良好,母线运行是否正常,有无异常声响。 4、检查逆变器外观是否有破损、锈蚀,检查逆变器工作状态是否正常,逆变器 输出电压、频率是否在允许的范圉内。逆变器进出线是否牢固。 编制: 审核: 日期:

光伏发电竣工验收总结报告

一、工程概况

二、主要经济技术指标

三、工程建设主要内容 工程总装机容量xxxx MWp,EG-255P60-C型255Wp多晶硅电池组件共xxxx块;SG500MX型500kW逆变器共计40台。

建筑工程:35kV配电装置室、20MWp所属区域支架基础、逆变器室、箱式变压器基础、所属区域道路及场平;公用建筑(围墙、场地硬化、消防设施等)。 安装调试工程:20个子方阵(20MWp)发电单元所属区域组件支架、电池组件、汇流套件、汇流箱、直流柜、逆变器、箱式变压器、电缆、接地系统等设备安装调试。35kV配电装置、厂用电系统、通信、监控系统、室外照明、防火封堵、消防、火灾报警等设备安装调试。 四、工程建设质量 xxxx项目于xxxx年1月8日通过质量监督检查验收,土建、设备安装、调试资料齐全,工程质量处于受控在控状态。本工程主要包括xxxx个单位工程,土建单位工程xxxx个、分部工程189个、分项工程xxxx个;电气安装单位工程1个、分部工程64个、分项xxxx个,一次验收合格率达100%,单位工程质量合格率100%,工程质量满足设计、规范要求,已验收的工程质量控制资料文件齐全完整,真实准确,工程质量评价为优良。 五、工程专项验收及达标投产考核情况 (一)环评验收情况 本项目按照环评报告表、环评批复要求,落实了各项生态保护和污染防治措施,并于xxxx年xxxx月15日通过xxxx

地区环境保护局组织的工程竣工环境保护验收(xxxx字[xxxx] xxxx号)。 (二)消防验收情况 本项目严格按照消防设计要求进行消防设施建设,于xxxx年xxxx月xxxx日通过xxxx地区xxxx县公安消防大队组织的工程竣工验收消防备案,备案号:xxxx。 (三)节能落实情况 xxxxxxxxx装机容量为20MWp,建成后每年发电量约为万kW·h,每年节约标准煤xxxx万吨,相应每年可减少多种大气污染物的排放,其中减少二氧化碳(CO2)约万t,一氧化碳(CO)约,二氧化氮(NO2)约xxxxt,烟尘,对减轻环境污染有一定的促进作用。 本工程采用太阳能发电,并在设计中采用先进可行的节电、节水及节约原材料的措施,能源和资源利用合理,各项设计指标达到国内平均先进水平,为电场长期经济高效运行奠定了基础,符合国家的产业政策,符合可持续发展战略,节能、节水、环保。从节约煤炭资源和环境保护角度来分析,本电场的建设具有较为明显的经济效益、社会效益及环境效益。 (四)安全设施验收情况 本项目按照国家安全监管总局《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》要求,本工程从防火及防爆、防

光伏电站设备检修管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 光伏电站设备检修管理制度(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

光伏电站设备检修管理制度(通用版) 1目的 为使设备的检修管理科学化、高效率,做到有组织、有计划、有准备的进行,达到发电公司对设备管理的要求,制定本制度。 2定义 2.1定期检修:根据《光伏电站检修规程》、《变电站检修规程》的要求,定期对设备进行较全面(对已掌握规律的老光伏发电系统可以有重点的进行)的检查、清理、试验、测量、检验及更换需定期更换的部件等工作,以消除设备和系统缺陷。 2.2临时检修:对临时发现的缺陷或发生的故障的排除。 2.3缺陷:是指主、辅设备及其系统在发电生产过程中发生的对安全、经济稳定运行有直接影响的异常,即在设备运行中发生的因其本身不良或外力影响,造成直观上或检测仪表(试验仪器)反映异常,但尚未发展成为故障的情况和影响安全运行的各种问题,如

振动、位移、摩擦、卡涩、松动、断裂、变形、过热、泄露、声音异常、防洪设施损坏、照明短缺、标识牌不全等均称为设备缺陷。按其严重程度可分为三类:紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷。 2.3.1紧急缺陷:是指威胁人身、设备安全,随时可能酿成事故,严重影响设备继续运行而必须尽快进行处理的缺陷。 2.3.2重大缺陷:是指对设备使用寿命或出力有一定影响或可能发展为紧急缺陷,但尚允许短期内继续运行或对其进行跟踪分析的缺陷。 2.3.3一般缺陷:是指对设备运行安全影响较小,且一般不至于发展成为上述两类缺陷,并能按其铭牌额定值继续运行,允许列入月、季(年)度检修计划中安排处理的缺陷。 2.4故障:设备在工作过程中,因某种原因丧失规定功能或出现危害安全的现象。 3引用标准或参考文件 3.1DL/T969-2005变电站运行导则 3.2GJ/T264-2012光伏建筑一体化系统运行与维护规

光伏发电工程验收规范

4 单位工程验收 4.1 一般规定 4.1.1 光伏发电工程单位工程工程应按土建工程、安装工程、绿化工程、安全防范工程、消防工程五大类进行划分。 4.1.2 单位工程由若干个分部工程构成,单位工程验收应由建设单位组织,并在分部工程验收合格的基础上进行。 4.1.3 分部工程由若干个分项工程构成,分部工程的验收应由总监理工程师组织,并在分项工程验收合格的基础上进行。 4.1.4 分项工程的验收应由监理工程师组织,并在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。 4.1.5 单位工程的验收应符合下列要求: 1 质量控制资料应完整。 2 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。 3 主要功能项目的抽查结果应符合相应技术要求的规定。 4 观感质量验收符合要求。 4.1.6 单位工程验收组的组成及主要职责应符合下列要求: 1 单位工程验收组应由建设单位组建,由建设、设计、监理、施工、调试等有关单位负责人及专业技术人员组成。 2 单位工程验收组主要职责应包括: 1)应负责指挥、协调分部工程、分项工程、施工安装各阶段、各专业的检查验收工作。 2)应根据分部、分项工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应的验收检查小组,负责分部、分项工程的验收。 3)应听取工程施工单位有关工程建设和工程质量评定情况的汇报。 4)应对检查中发现的缺陷提出整改意见,并督促有关单位限期整改。 5)应对单位工程进行总体评价,应签署符合本规范附录C要求的“单位工程验收意见书”。 4.1.7 单位工程完工后,施工单位应及时向建设单位提出验收申请,单位工程验收组应及时组建各专业验收组进行验收。 4.1.8 单位工程验收工作应包括下列内容: 1 应检查单位工程是否符合批准的设计图纸、设计更改联系单及施工技术要求。 2 应检查各施工记录及有关材料合格证、检测报告等。 3 应检查各主要工艺、隐蔽工程监理检查记录与报告等。 4 应按单位工程验收要求检查其形象面貌和整体质量。 5 应对检查中发现的遗留问题提出处理意见。 6 应对单位工程进行质量评定。 7 应签署“单位工程验收意见书”。 4.1.9 分部工程的验收应符合下列要求: 1 质量控制资料应完整。 2 分部工程所含分项工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。 3 观感质量验收应符合要求。 4.2 土建工程 4.2.1 土建工程的验收应包括光伏组件支架基础、场地及地下设施和建(构)筑物等分部工程的验收。

光伏电站施工质量检查及验收规程完整

中国电力投资集团公司企业标准发布通知 2015年25号 《Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程》已经于二〇一五年二月六日通过审查,现予发布,自二〇一五年四月一日起施行。 总经理: 2015年3月18日

企业标准 Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程

2015-03-18发布 2015-04-01实施中国电力投资集团公司发布

目录 前言 .................................................................. II 1 围 (1) 2 规性引用文件 (1) 3 基本规定 (2) 4 施工质量检查及验收围 (4) 5 机电安装工程质量验收通用表格 (16) 6 土建工程质量验收通用表格 (21) 7 机电安装工程质量验收通用标准 (28) 7.1 支架及组件安装 (28) 7.2 光伏电站电气装置安装工程 (31) 8土建工程质量验收通用标准 (92) 8.1一般规定 (92) 8.2土方工程 (91) 8.3电池组件支架基础施工 (93) 8.4变压器基础 (112) 8.5场地及地下设施 (118) 附录A(资料性附录)光伏电站土建工程质量验收围通用划分表 (133)

前言 为了规中国电力投资集团公司(以下简称集团公司)全资和控股的新建、扩建和改建光伏发电站项目的施工质量验收管理工作,明确光伏电站施工质量验收的程序与要求,加强质量管理,确保光伏电站施工质量,特制定本标准。 本标准由集团公司水电与新能源部提出、组织起草并归口管理。 本标准本次修订主要起草单位(部门):黄河上游水电开发有限公司、中电投电力工程有限公司。 本标准本次修订主要起草人:庞秀岚、顾斌、玉泰、伟、许建军、世隆、王伦。 本标准本次修订主要审查人:夏忠、建东、马秀国、立新、武生、徐树彪、崔志强、王红军、聂毅涛、晓民、存龙、袁蕊、启钊、辉、王举宝、黄弘、群力、宿凤明、王威、莫玄超、郭伟锋、马力、崔巍扬、顾荣伟、端开、佳林、嬛阁、王聚博、家鼎、薛华武、孟德义、洁、黄新剪、韩晓冉、巍忠、晋南、周永晖、玉文、纪振双、和平。 本标准修订情况说明:本标准在2012年6月发布的《光伏发电站施工质量检查及验收规程(试行)》基础上进行修订,机电安装部分主要增加了跟踪支架、组串式逆变器、集电线路单位工程,光功率预测装置安装、无功补偿装置SVG安装分部工程;土建部分主要增加了混凝土预制桩、螺旋管桩基础、微成孔灌注桩、预应力管桩分部工程安装质量验收规定。 本标准原版本编制单位:中电投电力工程有限公司 本标准原版本主要起草人:吴、建勋、启钊、靳旭东、恒样、蜀静、金明权、清波、岗、平、倪昊、许道春。 本标准原版本主要审查人:晓鲁、建东、冠文、王怀志、宝军、汪毅、徐永邦、莫玄超、桑振海、庞秀岚、贵信、付励、雄、蕾、韩晓冉、曹继福、颜海燕、效乾、立峰、文凯、雷力、徐振兴。 本标准为首次发布。

相关文档
相关文档 最新文档