文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋平法-1

钢筋平法-1

钢筋平法-1
钢筋平法-1

一、填空题:(共20分,每空1分)

1、剪力墙基础插筋的长度为a+锚固竖直长度+(搭接长度),剪力墙水平筋或者垂直筋

遇到洞口后要加弯折长度,弯折长度为(15d)。剪力墙第一根水平距基础顶面尺寸为(1/2间距),剪力墙水平筋在基础内的间距≤(500)且不少于(2)道水平筋与拉筋。

2、剪力墙是由(墙身)、(墙梁)和(墙柱)三类构件组成的;

3、在剪力墙中,拉筋的长度计算公式为(墙厚-保护层+2*11.9*d+2*d)

4、在剪力墙中间楼层的连梁的箍筋计算公式为(洞口宽度-100/间距+1),顶层连梁的箍

筋计算公式为((左锚固-100)/150+(右锚固-100)/150+(洞口宽度-100)/间距+3 )

5、剪力墙暗柱的起步箍筋距基础顶面或楼面的距离是(1/2间距)mm。

6、剪力墙垂直钢筋遇到洞口的弯折尺寸是(15D)

7、连梁里的起步拉筋距暗柱的距离是(50 )mm,当设计未注明时,连梁里侧面构

造纵筋同(剪力墙水平筋),拉筋直径:当连梁宽≤(350 )mm时为6mm,当连梁宽>(350)时为8mm,拉筋间距为(连梁箍筋间距的2倍)

8、剪力墙连梁的箍筋,在中间层中(洞口)区域内分布,在顶层的(洞口加锚固)区

域内分布。

9、请指出下图中A位置的长度为(1.5Lae);B位置的长度为(200)。

a)

10、抗震框架柱在顶层节点构造中,B节点构造中,规定柱的外侧钢筋的锚固为(1.5Lae),

内侧钢筋的锚固为(当直锚长度>=Lae时,伸至柱顶后截断,否则,伸至柱顶后再弯折12D)

11、当暗柱纵筋采用搭接连接时,搭接范围内的箍筋间距应满足( max[100,5d] )条件。

12、柱箍筋类型5×4表示箍筋的(水平方向)肢数为5肢,(垂直方向)肢数为4肢。

13、上层柱钢筋根数比下层多时,上层多出的钢筋需要从下层梁顶伸入一个(1.2lae )的

锚固长度能截断;

14、处理上层柱钢筋直径比下层大,这种柱的钢筋是需要考虑在(下)层截断的;截断点

的判断为:(在下层有三个判断值:500;柱子长边尺寸;1/6HN)。

15、如下图,图中A段的长度计算方法是(20d);B段的长度计算方法是(次梁宽+2×50)

16、在非框架梁中,图中A段的值为(12d)

17、在03G101-1中规定,直形非框架梁的端支座负筋延伸入跨内的长度为(LN/5),弧形非

框架梁的端支座负筋延伸入跨内的长度为( LN/3 );

18、在梁平法结构施工图中,梁的箍筋标注为20A10@100(4)/150(2),表示的含义是(梁

的加密区两端各有20根直径为10的一级钢;间距按100布置为四肢箍;非加密区为一级钢直径10的两肢箍;间距按150布置)

19、某梁的截面尺寸为b*h,保护层为c.箍筋直径为d。箍筋用2支箍。已知一个弯钩的长

度为11.9d,则箍筋的计算公式为((B+H-4*C)*2+2*11。9D+8D )

20、在<混凝土结构设计规范>GB50010-2002中,规定“抗震框架梁上部纵向钢筋伸入中

间层端节点的锚固长度,当采用直线锚固形式时,不应小于( LAE ),且伸过柱中心线不宜小于( 5D ),d为梁上部纵向钢筋的直径。当柱截面尺寸不足时,梁上纵向钢筋应(弯锚),其中包含弯弧段在内的水平投影长度不应小于0.4lae,包含弯弧在内的竖直投影长度应取为(15D),lae为受拉钢筋的锚固长度。

21、顶板的下部的受力钢筋伸入支座的长度为(≥5D),且应伸至支座中心线。

22、当板支座为框架梁时候,板底部钢筋伸进支座内的长度为(支座宽/2,5d);当板端支座

为砌体墙时,板底部钢筋伸进支座内的长度为(max(板厚,120))

23、在独立基础中,当基础底长>=(2500)时,横向受力钢筋的长度=基础底长×0.9

24、筏板基础包括(平板式筏板基础)和(梁板式筏板基础)

25、基础主梁伸入支座的长度为:≥L0/3且≥A,这其中L0指的是(轴网之间距离)并且

要考虑中间跨时取(相邻两跨)较大值;A值等于(1.2 La+0.5hc+hb)。

26、在筏板基础中,当板顶中有高差节点时,下图中A位置的长度为(12d且伸至梁中线)

1.

二、选择题:(共10分,每题1分,多选少选均不得分)

1、在框架柱中,决定钢筋伸出中间层楼地面的搭接长度值的条件是:( A、C、D )

A、500

B、1/3Hn

C、1/6Hn

D、柱截面长边尺寸

2、一级抗震等级的框架柱(中柱),hc柱宽,hb梁高,c保护层 ,并且直锚长度<la时。顶层钢筋的锚固值的判断条件是( B )

A、lae

B、hb-c+12d

C、hb-c-15d

D、0.5lae+12d

3、柱子基础箍筋是复合箍筋还是非复合箍筋?(B)

A、复合箍筋

B、非复合箍筋

4、在基础层中A值的判断条件:当H1≥0.7LAE时( D )

A :10D且≥150 B:12D且≥150 C:6D且≥150 D:8D且≥150

5、柱箍筋加密范围包括:( ABCD )

A、节点范围

B、底层刚性地面上下500mm

C、基础顶面嵌固部位向上1/3Hn

D、搭接范围

6、悬臂梁的外伸长度为2400MM,下排钢筋为2B20,梁高为700/500,相邻跨的净跨长度为4800MM,悬臂梁悬臂处的支座的宽度为500MM,则下排钢筋的长度为(B)

A、1800MM

B、3500MM

C、3900MM

D、3312.5MM

7、某工程抗震等级为一级,框架梁的贯通筋的标注为2B20+(2B12),共三跨,净跨长度分别为Ln1、 Ln2 、Ln3,且Ln1>Ln2>Ln3,则中间跨架立筋长度为C Ln2/3+2*Lle B、Ln2-Ln1/3- Ln2/3+2*Lle

C、Ln2-Ln1/3- Ln2/3+2*150

D、Ln2/3+2*150

8、某工程抗震等级为三级,框架梁的箍筋标注为Φ10@100/200(2),并且梁的净跨长度为4900MM,梁高为700MM,计算本跨梁的箍筋根数 B

A、40

B、36

C、41

D、45

9、在梁的平法中,楼层梁端支座负筋的锚固长度的判断条件是A、D

A、锚固

B、支座宽度-保护层+15*d C、0.4lae+15*d D、0.5hc+5d

10、软件中梁悬挑跨上部第二排钢筋伸入跨内的长度为( C )

A、0.25L(悬挑梁净长)

B、1/3L(悬挑梁净长)

C、0.75L(悬挑梁净长)

D、L(悬挑梁净长)-保护层

三、简答题:(共20分,每题5分)

1、在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?

答:剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

2、剪力墙端部有暗柱时,剪力墙水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧,我觉得这样不妥,但图集上没有详细规定,正确的做法应该是怎么样的?

答:通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。

3、对于剪力墙竖向钢筋的排数,在平法中是如何规定的?中间层的水平钢筋是如何考虑的参考答案:400≤BW≤700时为3排;

BW>700时为4排;

中间层的水平钢筋的计算同内侧水平筋的计算公式。

4、剪力墙拉筋的个数同剪力墙钢筋的排数有关系吗?拉筋的计算公式是什么?

参考答案:无关系;不影响;

拉筋的计算公式:墙面积减门窗洞口减连梁减暗梁减相应柱面积除以拉筋间距加1根

1、柱中Φ25和Φ22钢筋上下搭接,搭接长度应如何计算,为什么?

答:按小钢筋直径(Φ22)的倍数计算瘩接长度。因为小直径钢筋的要求达到后,大直径钢筋的要求肯定能达到;如果以大直径钢筋考虑的话,强度还没有达到设计强度值时,小直径钢筋承受荷栽超过临界值就可能已经破坏。

2、在平法图纸中梁的编号,KL 、WKL、KZL、L、XL、JZL分别表示什么形式的梁?请说明KL 、WKL在计算钢筋长度时有何不同?

参考答案:以次为:框架梁;屋面框架梁;框支梁;普通梁;悬挑梁;井字梁;

框架梁和屋面框架梁最主要的区别在于屋面框架梁要考虑顶层与柱节点的锚固;

3、基础主梁有外伸的封边构造,请说明一下图集是如何考虑的;钢筋分上下排的情况?

?1、梁上部第一排与下部底排纵筋伸至外伸边缘弯折,其弯折长度为12*d;

?2、上部第二排纵筋伸入边柱或角柱内弯折12*d;

?3、下部非底排纵筋伸至外伸边缘截断;

4、请列举JZL与KL的不同点(至少3点)

参考答案:KL与JZL受力形式相反

KL上部存在支座负筋,JZL下部存在非贯通筋

KL端部纵筋叫锚固(纵筋伸入支座),JZL端部纵筋叫连接(JZL是其他竖向构件的支座)KL抗震构件(锚长为Lae),JZL是非抗震构件(La)

KL支座负筋伸出支座的长度为LN/3,LN/4,JZL从承柱中间伸出两边Max{L0/3,a}

KL的箍筋从柱边5公分处开始布置,JZL在承柱范围内箍筋加密。

《新平法识图和钢筋计算》练习题和答案

《新平法识图与钢筋计算》第一版勘误表 练习题答案

第二章 第五节 一、单选题 1、当图纸标有:KL7(3)300х700 GY500х250表示?( D ) A、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250 B、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250 C、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500 D、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁竖向加腋,腋长500、腋高250 2、架立钢筋同支座负筋的搭接长度为:( C ) A、15d B、12d C、150 D、250 3、一级抗震框架梁箍筋加密区判断条件是( B ) A、1.5Hb(梁高)、500mm取大值 B、2Hb(梁高)、500mm取大值 C、1200mm D、1500mm 4、梁的上部钢筋第一排全部为4根通长筋,第二排有2根端支座负筋,端支座负筋长度为(B ) A、1/5Ln+锚固 B、1/4Ln+锚固 C、1/3Ln+锚固 D、其他值 5、当图纸标有:JZL1(2A)表示?( A ) A、1号井字梁,两跨一端带悬挑 B、1号井字梁,两跨两端带悬挑 C、1号剪支梁,两跨一端带悬挑B、1号剪支梁,两跨两端带悬挑 6、抗震屋面框架梁纵向钢筋构造中端支座处钢筋构造是伸至柱边下弯,请问弯折长度是( A ) A、15d B、12d C、梁高-保护层 D、梁高-保护层х2 7、梁有侧面钢筋时需要设置拉筋,当设计没有给出拉筋直径时如何判断( A ) A、当梁高≤350时为6mm,梁高>350mm时为8mm B、当梁高≤450时为6mm,梁高>450mm时为8mm

钢筋平法表示

一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸

平法识图和钢筋计算

1 平法识图与钢筋计算 本章在这里主要介绍平法识图概述、钢筋计算的主要内容和需要注意的问题,以便为后面各章具体的技术内容讲述奠定基础。 1.1 平法识图概述 1.1.1 平法及其产生 1)什么是平法 “平法”系指混凝土结构施工图平面整体表示方法,简称平法。它是我国目前现行的具体工程结构施工图设计的主要方法。为简化起见下面统以“平法”进行表述。 “平法”其表达形式概括起来,就是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构施工图。 2)平法的产生 平法的创始人是山东大学陈青来教授,在创立平法的时候,他在山东省建筑设计院从事结构设计工作。当时正值改革开放初期,设计任务非常繁重,为了加快结构设计的速度,简化结构设计的过程,他吸收了国外的经验,结合中国建筑界的具体实践,创立了平法。 3)平法的重要意义和作用

(1)“平法”是我国对混凝土结构施工图设计表示方法所进行的一项重大改革,它是国家科委和建设部列为国家级科技成果重点推广项目。它的推广及应用,具有其重要意义与作用: (2)“平法”它改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法。由于它把构件尺寸和配筋直接表达在各类构件的结构平面布置图上,使其结构施工图的数量大大减少,这不但减少了绘图的工作量,而且,结构设计的后期计算,如每根钢筋形状和尺寸的具体计算、工程钢筋表的绘制等,也都免去而不作了。这样,它不仅精简了混凝土结构施工图的设计(绘图)的程序,极大地的解放了结构设计师的繁重劳动,加快了结构设计的步伐,在一定程度上提高了结构设计的质量。 (3)平法实施以后,对施工企业来讲,首先是施工人员到工地携带的图纸少了,并且还减少了结构施工图的阅读时间。因此,“平法”制图规则不仅是结构设计师者完成柱、墙、梁平法施工图的设计依据,而且也是施工、监理人员准确理解和实施平法结构施工图的依据。 1.1.2 平法图集与其他标准图集的区别 (1)一般标准图集所含的内容 我们以往使用的一般标准图集,都是“构件类”标准图集,例如预制混凝土板图集、预制混凝土拱形屋架图集等,该类图集对每一个具体的构件,除标明了其工程的做法外,还给出了明确的工程量,如混凝土体积、各种钢筋的用量及预埋铁件的用量等。

钢筋平法表示基本认识

柱箍筋(抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求) 1、Φ10@100/250表示箍筋为HPB300级钢筋,直径,10,加密区间距100,非加密区间距为250。 2、Φ10@100/250(Φ12@100)表示柱中箍筋为HPB300级钢筋,直径,10,加密区间距100,非加密区间距为250。框架节点核心区箍筋为HPB300级钢筋,直径,12,间距100。 3、Φ10@100表示沿柱高全部范围内箍筋均为HPB300级钢筋,直径,10,间距100。 4、LΦ10@100/250表示采用螺旋箍筋,HPB300级钢筋,直径,10,加密区间距100,非加密区间距为250。 墙钢筋 1、N C10@150表示墙梁两个侧面纵筋对称配置为:HRB400级钢筋,直径,10,间距150。 2、JD2 400×300 +3.100 3C14表示2号矩形洞口,洞宽400,洞高300,洞口中心距本结构层楼面3100,洞口每边补强钢筋为3C14。 3、JD3 400×300 +3.100表示3号矩形洞口,洞宽400,洞高300,洞口中心距本结构层楼面3100,洞口每边补强钢筋按构造配置。 4、JD4 800×300 +3.100 3C18/3C14 表示4号矩形洞口,洞宽800,洞高300,洞口中心距本结构层楼面3100,洞宽方向补强钢筋为3C18,洞高方向补强钢筋为3C14。 5、JD5 1800×2100 +1.800 6C20 A8@500表示5号矩形洞口,洞宽1800,洞高2100,洞口中心距本结构层楼面1800,洞口上下设补强暗梁,每边暗梁纵筋为6C20,箍筋为A8@150。 6、YD5 1000 +1.800 6C20 Φ8@500 2C16表示5号圆形洞口,直径1000,洞口中心距本结构层楼面1800,洞口上下设补强暗梁,每边暗梁纵筋为6C20,箍筋为Φ8@150,环向加强钢筋2C16。 7、DWQ2(~),bw=300 OS: H C18@200,V C20@200 IS: H C16@200,V C18@200 tb Φ6@400@400双向 表示2号外墙,长度范围为~之间,墙厚为300;外侧水平贯通筋为C18@200,竖向贯通筋为C20@200;内侧水平贯通筋为C16@200,竖向贯通筋为C18@200;双向拉筋为Φ6,水平间距为400,竖向间距为400。 梁标注 1、KL7(5A)表示第7号框架梁,5跨,一端有悬挑。 2、L9(7B)表示第9号非框架梁,7跨,两端有悬挑。 3、(-0.050)表示某结构标准层的楼面标高为44.950m和48.250m,则该梁顶面标高分别相对于44.950m和48.250m低0.50m。 4、 梁箍筋 1、Φ10@100/200(4)表示箍筋为HPB300级钢筋,直径,10,加密区间距100,非加密区间距为200,均为四肢箍。 2、Φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为HPB300级钢筋,直径,8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距为150,两只箍。 3、13Φ10@150/200(4)表示箍筋为HPB300级钢筋,直径,10;梁的两端各有13个四肢箍,间距为150;梁跨中部分间距为200,四肢箍。 4、18Φ12@150(4)/200(2)表示箍筋为HPB300级钢筋,直径,12;梁的两端各有18个四肢箍,间距为150;梁跨中部分间距为200,双肢箍。

钢筋平法配筋计算实例

钢筋平法配筋计算实例 1,建筑结构施工图平面整体表示设计方法(简称平法)是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造祥图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。平法的推广应用是我国结构施工图表示方法的一次重大改革。, 2,平法自推广以来,先后推出96G101、00G101、03G101-1、11G101-1共四套图集,目前最新出版的是11G101-1,此图集从2011年7月21日起执行。 3,新版未来钢筋翻样软件在继承以往00G101计算规则的基础上,又增加了03G101-1图集中的内容,该软件以图形标注录入钢筋数据的方式将梁、柱、剪力墙直观地表示出来,其中相关参数还可以进行修改以满足特殊要求。本培训教材是依照11G101-1的计算规则,分别对梁、柱、剪力墙的配筋进行手工计算,使用户在了解11G101-1规则的同时,可以直接与软件计算结果进行校对。 (一)平法梁配筋计算 1,梁的平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。下面以一个实例具体介绍梁配筋的计算规则 2,集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、箍筋、通长筋或架立筋配置、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置、梁顶面标高高差(该项为选注)。 3,原位标注内容包括梁支座上部纵筋(该部位含通长筋在内所有纵筋)、梁下部纵筋、附加箍筋或吊筋、集中标注不适合于某跨时标注的数值。 集中标注表示:见下图 框架梁KL1、3跨,一端有悬挑,截面为300×600:箍筋为Ⅰ级钢筋φ8,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为两肢箍:上部通长筋为2根直径22的Ⅱ级钢筋。 原位标注表示: 支座①上部纵筋为4根直径22的Ⅱ级钢筋,支座②两边上部纵筋为6根直径22的Ⅱ级钢筋分两排,上一排为4根,下一排为2根:第一跨跨距3600,下部纵筋为3Φ18的,全部伸入支座,第二跨跨距5800,下部纵筋4Φ18,全部伸入支座,以后类推。 说明: 1. Lae: 纵向受拉钢筋抗震锚固长度(任何情况下不得小于250mm) Ln: 梁净跨; Hc:柱截面沿框架方向的宽度; Hb: 框架梁高度; 2. 一级抗震加密区≥2Hb, 二至四级≥1.5Hb 手工计算结果如下: 上部通长筋2Φ22:

[最新]钢筋平法图集常用符号说明

[最新]钢筋平法图集常用符号说明有了它,看施工图方便多了~ 有了它,看施工图方便多了~ 钢筋平法图集常用符号解释 l: 非抗震构件的钢筋锚固长度 lE: 抗震构件的钢筋锚固长度 bw: 剪力墙的厚度 b: 转角处的暗柱的厚度 ln: 梁的净跨度 llE:钢筋的搭接长度 hc: 支座的净宽度 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过 360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。 b: 剪力墙厚度。 bc: 端柱端头的宽度。 bw:剪力墙厚度。 lc: 为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三 者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; 加300mm。

ln: 梁跨度值。 le:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 l: 受拉钢筋最小锚固长度。 lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll: 纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni:梁本跨的净跨值。 hc:暗柱长度。 Hn: 所在楼层的柱净高。 hc: 柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。 hw: 抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb: 梁截面高度。 c: 为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 各类结构构件名称代码: 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2、剪力墙 (1)墙柱 YDZ-约束边缘端柱 YZ-约束边缘暗柱 YYZ-约束边缘翼墙柱 YJZ-约束边缘转角柱 GDZ-构造边缘端柱

钢筋平法计算手册全集

钢筋平法计算手册 第一章钢筋计算相关知识 一、“平法”基本原理 “平法”视全部设计过程与施工过程为一个完整的主系统,主系统由多个子系统构成: 基础结构、柱墙结构、梁结构、板结构,各子系统有明确的层次性、关联性和相对完整性。 1、层次性:基础→柱、墙→梁→板,均为完整的子系统; 2、关联性:柱、墙以基础为支座→柱、墙与基础关联;梁以柱为支座→梁与柱关联;板以梁为支座→板与梁关联; 3、相对完整性:基础自成体系,柱、墙自成体系,梁自成体系,板自成体系。 二、“平法”应用原理 1、将结构设计分为“创造性设计”内容与“重复性”(非创造性)设计内容两部分,两部分为对应互补关系,合并构成完整的结构设计; 2、设计工程师以数字化、符号化的平面整体设计制图规则完成其创造性设计内容部分; 3、重复性设计内容部分:主要是节点构造和杆件构造以《广义标准化》方式编制成国家建筑标准构造设计。 正是由于“平法”设计的图纸拥有这样的特性,因此我们在计算钢筋工程量时首先结合“平法”的基本原理准确理解数字化、符号化的内容,才能正确的计算钢筋工程量。 三、钢筋计算原理 我们在计算钢筋工程量时,其最终原理就是就算钢筋的长度。如(图1) (图1)

四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2002 注:表中直径d=8.2mm的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋 五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2002

注: 1、丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级; 2、建筑场地为I类时,除6度设防烈度外,应允许按本地区设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低; 3、框架-剪力墙结构,当按基本振型计算地震作用时,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,框架部分应按表中框架结构相应的抗震等级设计; 4、部分框支剪力墙结构中,剪力墙加强部位以上的一般部位,应按剪力墙结构中的剪力墙确定其抗震等级。 六、混凝土保护层 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的规定。 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm. 七、受拉钢筋抗震锚固长度laE――03G101-1P34

平法识图与钢筋算量教案

Xxxxxxxxx 教案本 学年 xxxxxxxxxxxx 第 x 学期课程平法识图与钢筋算量 教材平法识图与钢筋算量 班级 xxxxxxxx 专业 xxxxx 总计划课时 72 本学期计划课时 72 教学系(部) xxxxxxxxx 教研室 xxxxxxx 任课教师 xxxxxxxxxxxxx

本节课讲授内容:任务1 基本知识建筑施工图的组成与识读 一、引入新课 施工图定义:表示工程项目总体布局,建筑物的外部形状、内部布置、结构构造、内外装修、材料作法以及设备、施工等要求的图样。 一套完整的施工图一般包括建筑施工图、结构施工图、给排水、采暖通风施工图及电气施工图等专业图纸,也可将给排水、采暖通风和电气施工图合在一起统称设备施工图。 二、讲解 建筑施工图:主要用来表示房屋的规划位置、外部造型、内部布置、内外装修、细部构造、固定设施及施工要求等。基本图纸有施工图首页、总平面图、平面图、立面图、剖面图和 详图。 结构施工图:是关于承重构件的布置,使用的材料,形状,大小,及内部构造的工程图样,是承重构件以及其他受力构件施工的依据。基本图纸有结构平面布置图和各构件的构件详 图(如基础、梁、板、柱、楼梯的详图)等。 设备施工图:主要表示各种设备、管道和线路的布置、走向以及安装施工要求等。设备施工图又分为给水排水施工图(水施)、供暖施工图(暖施)、通风与空调施工图(通施)、电气施 工图(电施)等。 上课 日期 年月日周次节次本课程已完成 0学时,本次教学为本学期的第 1次教学 目标 教学 重点 教学 难点

教学内容与教学过程设计 注 释 三、布置作业 每人翻阅整套建筑施工图。 上课 日期 年月日周次节次本课程已完成 1学时,本次教学为本学期的第 2次教学 目标 任务2 基本知识 教学 重点 结构施工图的组成与识读

最新钢筋平法知识试题

一、单项选择题(共60分,每题1.5分) 1、柱基础插筋弯折长度a值得判断在那本图籍可以找到依据?( C ) A、11G101-1 B、11G101-2 C、11G101-3 2、当图纸标有:JZL1(2A)表示?( A ) A 1号井字梁,两跨一端带悬挑 B 1号井字梁,两跨两端带悬挑 C 1号剪支梁,两跨一端带悬挑 D 1号剪支梁,两跨两端带悬挑 3、当图纸标有:KL7(3)300*700 Y500*250表示?( D ) A 7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250 B 7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250 C 7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500 D 7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁加腋,腋长500、腋高250 4、高板位筏型基础指:( C ) A 筏板顶高出梁顶 B 梁顶高出筏板顶 C 梁顶平筏板顶 D 筏板在梁的中间 5、基础梁箍筋信息标注为:10φ12@100/φ12@200(6)表示( B ) A 直径为12的一级钢, 从梁端向跨内,间距100设置5道, 其余间距200, 均为6支箍 B 直径为12的一级钢, 从梁端向跨内,间距100设置10道, 其余间距200, 均为6支箍 C 直径为12的一级钢,加密区间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍 D 直径为12的一级钢,加密区间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍 6、板块编号XB表示?( B ) A 现浇板 B 悬挑板 C 延伸悬挑板 D 屋面现浇板 7、在任何情况下,受拉钢筋锚固长度不得小于( A ) A 200mm B 250mmm C 300mm D 350mm 8、在任何情况下,受拉钢筋搭接长度不得小于( C ) A 200mm B 250mmm C 300mm D 350mm 9、当纵向钢筋搭接接头百分率为50%时,纵向受拉钢筋的修正系数为:( B ) A 1.2 B 1.4 C 1.6 D 1.8 10、抗震箍筋的弯钩构造要求采用135度弯钩,弯钩的平直段取值为:( B ) A 10d 85mm中取大值 B 10d 75mm中取大值 C 12d 85mm中取大值 D 12d 75mm中取大值 11、梁的上部钢筋第一排全部为4根通常筋,第二排全部为2根支座负筋,支座负筋长度为( C ) A 1/5Ln+锚固 B 1/4Ln+锚固 C 1/3Ln+锚固 D 其他值 12 架力筋同支座负筋的搭接长度为:( C ) A 15d B 12d C 150 D 250 13 当梁的腹板高度Hb于多少时必须配置构造钢筋?其间距不得大于多少?( C ) A 450mm 250mm B 800mm 250mmm C 450mm 200mm D 800mm 200mm 14 非抗震框架梁的箍筋加密区判断条件为:( D ) A 1.5Hb (梁高)、50mm取大值 B 2Hb (梁高)、50mm取大值 C 500mm D 一般不设加密区 15 梁下部不伸入支座钢筋在什么位置断开( D ) A 距支座边0.05Ln B 距支座边0.5Ln C 支座边0.01Ln D距支座边0.1Ln 16 墙上起柱时,柱纵筋从墙顶向下插入墙内长度不得小于( C ) A 1.6Lae B 1.5Lae C1.2Lae D 0.5Lae 17 梁上起柱时,柱纵筋从梁顶向下插入梁内长度不得小于(D ) A 1.6Lae B 1.5Lae C1.2Lae D 0.5Labe

平法钢筋下料计算

平法钢筋下料计算 平法制图的钢筋工程下料及算量 一、梁(不完整,待以后补充完整): 1.焊接按绑扎计算长度,预算时不另行计算焊接费用,机械连接费用由双方协议确定。 2.φ>12时,8米一个搭接,φ≤12时,12米一个搭接。 3.梁端加密区(Ⅱ级)长度=1.5hb 。 hb——梁高 4.绑扎搭接区内箍筋应加密,机械连接没有箍筋加密要求。 5.定额计算时只分φ10以内和φ10以外两类计费。 6.根据最新的03G101图集规定,支座负筋伸向梁中的长度第一皮和第二皮均按1/3较大跨长度值取用(原图集中规定为支座负筋伸向梁中的长度第一皮按1/3较大跨长度值,第二皮均按1/4较大跨长度值取用). 二、板: 板筋主要有: 1)受力筋(单向、双向、单层、双层); 2)支座负筋; 3)分布筋; 4)附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋) 5)支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层) 1.受力筋: 底筋长度L=净长+左支座max {b/2、5d}+右支座max {b/2、5d}+两

端弯钩(如果是Ⅰ级钢筋); 面筋长度L=净长+2 la(两端均为端支座) b——支座宽,d——钢筋直径。 根数=(净长-扣减值)/布筋间距+1 2.支座负筋及分布筋: 负筋长度=设计负筋长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】 负筋根数=布筋范围/布筋间距+1; 分布筋长度:有3种计算方法: 1)和负筋搭接计算(采用150搭接长度或250最小锚固长度和300最小搭接长度,任取一种); 2)按轴线长度计算; 3)按负筋布置范围长度计算。 以上三种方法都可以,但首选第一种方法。 3.附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)及支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层): 附加钢筋长度=设计标示长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】 (注:角部放射筋长度有时长度是从角部向两边逐步递减的)支撑钢筋是为了保证双层筋的上层钢筋位置的措施钢筋(码凳),一般情况下是每间距1米布置一根,规格为比板筋大一个规格,长度为该跨净跨长度,支撑腿长度为板厚减保护层的两倍腿间距为1米。

钢筋平法识图的认识总结

钢筋平法识图的认识总结 本学期了解一些关于平法识图的知识,并发现了其应用的广泛性。通过老师的讲解和平法图解的了解学习,进一步知晓了建筑构件中一些钢筋的配置以及布置方法,进一步了解了有关建筑识图的知识。混凝土结构施工图平面整体表示方法简称平法,这种所谓"平法"的表达方式,是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图。平法改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。学习平法图集应在理解的基础上与实际的工作相结合进行分析加以运用,这样才能真正领悟平法的真正内涵。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。 一、梁平法两种标注: 1.集中标注 (1)梁编号:类型代号、序号、跨数、有无悬挑代号。 (2)梁截面尺寸。当为等截面梁时, 用b×h表示;当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值。即为b×h1/h2。 (3)梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数值。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线(“/”)分隔;当梁箍筋为同一种间 距及肢数时,则不需要用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将 肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的标准构 造详图。如φ10@100/200(4),表示直径为10mm的Ⅰ级钢筋,加密区间距为 100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢箍。 2、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,且靠近支座。 当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2: 上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部 纵筋写在前面。中间支座两边的上部纵筋不同时, 须在支座两边分别标注; 相同时, 可仅在支座的一边标注配筋值, 另一边省去不注。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不需要在梁 下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而 下分开。如:6φ25 2/4:上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25。全部伸入支座; 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部纵

钢筋知识大全

钢筋知识大全 1.什么叫钢筋保护层? 答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。 2.箍筋在梁柱保护层的里边还是外边? 答:里边。 3..框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米? 答:应该是30毫米而不应该是25毫米。 4.为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米? 答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能,。 5.“钢筋躲让”一词出现在哪里? 答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集。

6.梁与柱一侧平齐边时,都有哪种钢筋躲让? 答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让,梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。 7.主梁与次梁上平时,都有哪种钢筋躲让? 答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径。 8.钢筋躲让时,躲让的箍筋有何变化? 答:减少长度或高度一个碰撞筋直径。 9.箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么? 答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径,费事又麻烦。 10.箍筋的弯折半径规定不小于多少? 答:不小于2d。

11.箍筋弯钩规定为多少角度? 答:135度。 12.箍筋的钩长指哪部分? 答:弯后平直部分。 13.箍筋的钩长规定为多少? 答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。 14.箍筋的尺寸如何测量? 答:在两条平行边的里面垂直量尺。 15.复合内箍筋的重叠边长怎样计算? 答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径,除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数,加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值。 16.梁箍筋的弯钩一般朝哪?

钢筋平法基础知识

钢筋平法基础知识-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第一部分平法基础知识 总说明 1.本图集是混凝土结构施工图采用建筑结构施工图平面整体设计方法的国家建筑标准设计图集。 建筑结构施工图平面整体设计方法(简称平法)对我国目前混凝土结构施工图的设计表示方法作了重大改革,被国家科委列为《“九五”国家级科技成果重点推广计划》项目(项目编号:A)和建设部列为一九九六年科技成果重点推广项目(项目编号:96008)。 平法的表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构件详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法。 2.图集适用于非抗震和抗震设防烈度为6、7、8、9度地区抗震等级为特一级和一、二、三、四级的现浇混凝土框架、剪力墙、框架—剪力墙和框支剪力墙主体结构施工图的设计。 3.本图集包括常用的现浇混凝土柱、墙、梁三种构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 4.本图集的制图规则、既是设计者完成柱、墙、梁平法施工图的依据,也是施工、监理人员准确和实施平法施工图的依据。

5.本图集的标准构件详图编入了目前国内常用的且较为成熟的构造作法,是施工人员必须与平法施工图配套使用的正式设计文件。 6.本图集标准构造详图的设计依据: (1)混凝土结构设计规范GB50010-2002; (2)建筑抗震设计规范GB50011-2001; (3)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 J186-2002; (4)建筑结构制图标准GB/T50105-2001。 7.本图集的制图规则和标准构造详图中未包括的抗震及非抗震构造详图,以及其它未尽事项,应在具体设计中由设计者另行设计。8.本图集提供的“标准构造详图变更表”,是为了在具体工程设计中需要对本图集的标准构造详图作某些变更,供设计者在结构设计总说明中写明变更内容时参考使用。 9.本图集的尺寸以毫米为单位,标高以米为单位。 10.对本图集使用中发现的问题或者建议,请登陆网站,再进入G101栏目,通过该栏目与主编单位和主编人联系。

钢筋平法计算手册(一)

第三章剪力墙钢筋计算 在计算剪力墙钢筋时,需要考虑以下几个问题:(图18) 1、剪力墙需要计算哪些钢筋? 剪力墙主要有墙身、墙柱、墙梁、洞口四大部分构成,其中墙身钢筋包括水平筋、垂直筋、拉筋和洞口加强筋;墙柱包括暗柱和端柱两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋;墙梁包括暗梁和连梁两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋。 2、计算剪力墙墙身钢筋需要考虑以下几个因素:基础型式、中间层和顶层构造;墙柱、墙梁对墙身钢筋的影响。 (图18) 一、墙身竖向筋计算

(图19)(图20) (图21)(图22)

(图26) 二、墙身水平筋计算 (图27) 三、墙身拉筋计算

(图28) (图29) (图30) 四、暗柱钢筋计算 剪力墙墙柱包括约束边缘暗柱YAZ 、约束边缘端柱YDZ 、约束边缘翼墙柱YYZ 、约束边缘转角柱YJZ 、构造边缘暗柱GAZ 、构造边缘端柱GDZ 、构造边缘翼墙柱GYZ 、构造边缘转角柱GJZ (GB50010-2002P195、196、03G101-1P18、49、50)、非边缘暗柱AZ 和扶壁柱FBZ 共十类,在计算钢筋工程量时,只需要考虑为端柱和暗柱即可。 1、纵筋计算(03G101-1P12、18、49、50) 由于剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件构成,因此暗柱纵向钢筋构造同墙身竖向筋。(03G101-1P48)。 (图31)

五、端柱钢筋计算 通常情况下端柱、小墙肢(截面高度不大于截面厚度3倍的矩形截面独立墙肢)的竖向钢筋与箍筋构造与框架柱相同,其中抗震竖向钢筋构造详见03G101-1P36至P38页,箍筋构造详见P40;非抗震竖向箍筋构造详见03G101-1P42至P44页,箍筋构造详见P45页。(03G101-1P48) 六、剪力墙端为暗柱钢筋计算 (图32)(图33)

钢筋平法识图口诀

钢筋平法识图口诀 平法识图总则口诀(一) 03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜今年全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,建筑人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 平法图集玄妙多,且听我们仔细说, 整体表示有规则,青来教授他首创。 平、截、列表有三种,各种标法要分清。 原位集中分得清,集中标注指贯通, 集中含在原位里,一排二排有比例。 英文字头汉拼音,一看便知其原意。 结构理论为基础,有些东西无需记, 弄懂以下八个字,就是一个好原则, “符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。 符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶, “&”是and(安得),汉语原意是并和与。 锚固基本分两种,“La”和“LaE”, 尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。 连接方法有三种,绑扎、机械和焊接,

加密也要牢牢记,查表、计算看图集。 再说三本11G,变了的地方有很多, 只要弄懂03G,再变心中也有底。 首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。其四锚固有新说法,改称基本锚固长。 其五顶梁边角柱,增加一个新做法。 柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。 其余变化也挺多,日后编辑飨大家。 平法识图之框架结构口诀(二) 框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。 抗震非抗样不一,就是抗震也分级, 一二三四共四级,非抗脚标少个E, 抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。 直锚弯锚均可以,至少也得二百五, 11G有了新做法,减去50成二百。 底筋一般不连接,过了中线加5D, 筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁,悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。 遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震, 悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。

平法识图与钢筋算量经典试题

平法识图与钢筋算量经典试题

11.混凝土保护层是指( )。 A.纵筋中心至截面边缘的距离。 B.纵筋外缘至截面边缘的距离。 C.箍筋中心至截面边缘的距离。 D.箍筋外缘至截面边缘的距离。 12.下列关于柱平法施工图制图规则论述中错误的是( )。 A.柱平法施工图系在柱平面布置图上采用列表注写方式或截面注写方式。 B.柱平法施工图中应按规定注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号。 C.柱编号由类型代号和序号组成。 D.注写各段柱的起止标高,自柱根部往上以变截面位置为界分段注写,截面未变但配筋改变处无须分界。 13.施工图中若某梁编号为KL2(3B),则3B表示( )。 A.三跨无悬挑 B.三跨一端有悬挑 C.三跨两端有悬挑 D.三跨边框梁 14.平法表示中,若某梁箍筋为Φ8@100/200(4),则括号中4表示( )。 A.有四根箍筋间距200 B.箍筋肢数为四肢C.有四根箍筋加密 D都不对 15.梁平法配筋图集中标注中,G2Φ14表示( )。 A.梁侧面构造钢筋每边两根 B.梁侧面构造钢筋每边一根 C.梁侧面抗扭钢筋每边两根 D.梁侧面抗扭钢筋每边一根 16.梁的上部有4根纵筋,2Φ25放在角部,2Φ12放在中部作为架立筋,在梁支座上部应注写为() A、2Φ25+2Φ12 B、2Φ25+(2Φ12) C、2Φ25;2Φ12 17.梁的支座下部钢筋两排,上排2Φ22,下排4Φ25,在梁支座上部应注写为()。 A、2Φ22+4Φ25 B、2Φ22+4Φ25 4/2 C、2Φ22+4Φ25 2/4 18.梁的平法注写包括集中标注原位标注,表达梁的通用数值,表达粱的特殊数值( )。 A、原位标注、集中标注 B、集中标注、原位标注 19.施工图中若某梁编号为KL2(3B),则3B表示()。 A.三跨无悬挑 B.三跨一端有悬挑C.三跨两端有悬挑 D.三跨边框梁 20.梁平法施工图的表示方法系在梁的平面布置图上采用()注写方式和()注写方式。A;平面和截面 B:集中标注和原位标注 C;集中标注和平面 21、直径1200的混凝土圆柱,每层柱净高4200,一层梁高750,无其它特殊要求的情况下,第一个加密区长度() A、1800 B、1400 C、700 D、该柱为短柱,通长加密

平法识图与钢筋计算试卷A

平法识图与钢筋计算试卷A 一、单项选择题(每题2分,共30分) 1. 下列选项中,属于框支梁编号的为() A.KL01(2A) B.WKL01(2B) C.KZL01(3) D.JZL01(2A) 2. 下列选项中,属于屋面框架梁编号的为() A.XL01(2A) B.KL01(2B) C.WKL01(3) D.KZL01(2A) 3. 钢筋强度等级HPB300中,H、P、B分别代表()。 A、热轧、带肋、钢筋 B、热轧、光滑、钢筋 C、冷轧、带肋、钢筋 D、冷轧、光滑、钢筋 4. 下列选项中,属于剪力墙上柱的代号为() A、KZZ B、XZ C、LZ D、QZ 5. 下列选项中,属于约束边缘转角墙柱代号的为()。 A、YYZ B、YDZ C、YBZ D、YJZ 6.下列选项中,属于基础主梁的编号为() A.JLL01(2B) B.JL01(1A) C.JCL01(1B) D.JZL01(2A) 7. 楼板开间为3.6m,进深为4.2m,下列选项中不能作为这块板负筋长度值的为()。 A、800mm B、900mm C、1000mm D、1100mm 8. 下列选项中,属于地下室外墙代号的为()。 A、ISQ B、DWQ C、OSQ D、TBQ 9. 室内剪力墙顶层竖向钢筋与下一层竖向钢筋不全在同一平面机械连接,相邻两节点的间距为()。 A、300mm B、400mm C、500mm D、600mm 10.下列选项中,属于悬挑板代号的为()。 A、LB B、WB C、XB D、ZSB 11. 下列选项中,属于构造边缘端柱代号的为()。 A、GAZ B、GBZ C、GDZ D、GJZ 12. 下列选项中,属于约束边缘暗柱代号的为()。 A、YAZ B、YBZ C、YDZ D、YYZ 13. 下列选项中的楼梯,其楼梯板是由踏步板、低端平板和高端平板组成的为()。 A、AT B、BT C、CT D、DT 14. 下列选项中,不属于桩基础编号的有()。 A、CT J01 B、CT P01 C、CTL01 D、CTZ01 15. 下列选项中,属于阶形普通独立基础代号的为() A.DJ P B.DJ J C.BJ J D.BJ J

钢筋平法---柱计算方法

钢筋平法计算手册 第二章框架柱钢筋计算 一、“平法”柱的标注方法 现行柱钢筋“平法”设计的表达方式有列表注写方式、截面注写方式两种。 二、基础插筋的计算 钢筋部位及其名称计算公式说明附图 基础插筋(基础平板中)当筏板基础≤2000mm时: 基础插筋长度=基础高度-保护层+基础弯折a+基础纵 筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接l lE(如采用焊接时, 搭接长度为0) 1、04G101-3P45柱插筋构造一 2、柱墙插筋锚固竖直长度与弯钩 长度对照表 图2 当筏板基础>2000mm时: 基础插筋长度=基础高度/2-保护层+基础弯折a+基础 纵筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接l lE(如采用焊接 时,搭接长度为0) 3、04G101-3P45柱插筋构造二 图3 基础插筋(基础主梁中)当基础梁底与基础板底一平时: 基础插筋长度=基础高度-保护层+基础弯折a+基础钢 筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接l lE(如采用焊接时, 搭接长度为0) 1、04G101-3P32柱插筋构造一 图4 当基础梁顶与基础板顶一平时: 基础插筋长度=基础高度-保护层+基础弯折a+基础钢 筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接l lE(如采用焊接时, 搭接长度为0) 2、04G101-3P32柱插筋构造二 图5

(图2)(图3) (图4)(图5)弯钩长度a的取值表: 柱墙插筋锚固竖直长度与弯钩长度对照表 竖直长度弯钩长度a ≥0.5laE(≥0.5la) 12d且≥150 ≥0.6laE(≥0.6la) 10d且≥150 ≥0.7laE(≥0.7la) 8d且≥150 ≥0.8laE(≥0.8la) 6d且≥150 三、柱根的判断(03G101-1P41、GB50010-2002 P178) 底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外,尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。(图6)

钢筋平法标注及计算入门知识总结-图文

钢筋平法标注及计算入门知识总结-图文 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢 箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为 3Φ20。⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢 筋为3Φ18。⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支 座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)

表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支 座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通 长布置。五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100)

钢筋平法标注

一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: 1。标注钢筋的根数、直径和等级 : 3Ф20 3:表示钢筋的根数Ф:表示钢筋等级直径符号 20:表示钢筋直径 2。标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 Ф8 @ 200: Ф:表示钢筋等级直径符号 8:表示钢筋直径 @:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 各类钢筋的表示方法 1. 梁箍筋 梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与蜚加密区 的不同间距及肢数需用斜线"/"分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线; 当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。例:A10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密 区间距为200,均为四肢箍。 A8-100(4)/150(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍, 非加密区间距为150,两肢箍。 需要注意的是此处表示间距不是用"@",而是用"-"。 当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也 用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写梁支座端部的箍筋(包括箍筋的箍数、钢筋 级别、直径、间距及肢数),在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。 例:13A10-150/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10;梁的两端各有13个四肢箍,间距为150;梁跨中部分,间距为200,四肢箍。 18A12-120(4)/200(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ12;梁的两端各有18个四肢箍,间距为120;梁跨中部分,间距为200,两肢箍。 2. 梁上部贯通筋或架立筋 梁上部贯通筋或架立筋根数,应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。注写时,须将架立筋写入括号内。 例:2B22用于双肢箍;2B22+(4A12)用于六肢箍,其中2B22为贯通筋,4A12为架立筋。 当梁的上部和下部纵筋均为贯通筋,且各跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号";"将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来。 例:3B22;3B20表示梁的上部配置3B22的贯通筋,梁的下部配置3B20的贯通筋。 3. 梁支座上部纵筋 当上部纵筋多于一排时,用斜线"/"将各排纵筋自上而下分开。

相关文档