文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 崇友MJ-3门机调试资料

崇友MJ-3门机调试资料

崇友MJ-3门机调试资料
崇友MJ-3门机调试资料

社外密

MJ-3调整说明:软体版本DMCU V1.2

一、简介:

MJ-3门系统是配合GF-88P机种开发出的新门系统,使用DMC U基板为主控MCI变频器为驱动装置,适用本公司的全机种产品。

二、式样规格:

1、变频器:

(1)型号:MCI04ST21A

(2)输入规格:AC1PH200V-240V50/60Hz 2.6A

(3)输出规格:AC3PH0~240V 1.0kV A 2.5A

(5)型号说明:

MCI04ST21A

变频器系列版本型号

最大适用马达容量额定电压:

002:0.2KW007:0.7KW21:230V单相

004:0.4KW015:1.5KW23:230V三相

022:2.2KW43:460V三相

ST系列

M系列

社外密

三、系统配线图:

DLS

TB1-22

WDT

DO CN5DC 1DFO 2DFC 3T 4A 5B PWR

6P MY2N CN6DC24V

4A

3B 2B

1A CN91

2134

4/DT 5CN4

INS

81DFO 92变频器

DT 12

3门控基板

RUN 62X 4DFC 62X

1PWR

2PWR

3

1219

2835

4E

M

5S3A 6R312GND 7P24C +12V 8E GDS 9NC2DCC 10P24A DT

11CN818DS 12

HL 24GND

+24V 6

F 5(62P) RESET

通讯

123TB1-26

4TB1-32通讯

TB1-28

电源输入TB1-25

R TB1-29

S RESET (62A)E 马达输出

U V W 321CN2

1CNK14-9

2DERR 34567

NC2CN4MO1

GND

M5M4M3B M1G M0

脉波产生器

MCM TB1-23MO2TB1-24

COM

CNK14-7S3CNK14-3

S2TB1-7S1TB1-8R TB1-32

CN7

变频器过转矩

变频器故障

GND

*信号说明:DCC:门安全信号PBA:门机位置误差过大DT:开门信号T:串列传输异常GDS:门全关信号DCF:门全关信号检知18DS:门全开信号DFO:门全开信号检知DERR:门故障信号DC:关门信号输出DREST:门重置信号DO:开门信号输出ERR1:变频器故障输出WDT:重置

ERR2:过转矩动作ERR3:门控基板参数异常

*主回路配线:

R、S 不必考虑相序关系,当门控基板下达开门指令DO 灯亮时,电梯应开门,若U、V、W 任意两线对调即可。*PG 配线:

电梯开门时,PG 计数递加,若递减将A、B 相对调。

社外密

陆、门控基板设定说明:

1、速度数值设定:(数值输入为十六进位)

(a)开门相关数值设定

(1)开门初速设定:

数控器

主画面

(2)开门初速爬行距离设定:

数控器

主画面

(3)开门减速距离设定:

数控器

主画面

(4)开门速度设定:

数控器

主画面

(5)开门爬行速度设定:

数控器

主画面

按‘2’

按‘2’按▼或▲至

按‘2’按▼或▲至

按‘2’按▼或▲至

按‘2’按▼或▲至

Open StartSpeed

R:0000h S:000.00

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open StartCreep

R:0000h S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open DecDistance

R:0000h S:0000h

Open Startspeed

Open CreepSpeed

R:0000h S:000.00

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open StartSpeed

R:0000h S:000.00

社外密(6)开门爬行距离设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(7)门全开Hold速度设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(b)关门相关数值设定:

(1)关门初速设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(2)关门初速爬行距离设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(3)关门减速距离设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Open CreepDis

R:0000h S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Open HoldSpeed

Close DecDistance

R:0000h S:0000h

Close StartCreep

R:0000h S:0000h

Close Startspeed

R:0000h S:000.00

社外密(4)关门速度设定:

数控器按‘2’按▼或▲至主画面

(5)关门爬行速度设定:

数控器按‘2’按▼或▲至主画面

(6)关门爬行距离设定:

数控器按‘2’按▼或▲至主画面

(7)门全关Hold速度设定:

Close CreepSpeed

R:0000h S:000.00

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Close CreepDis

R:0000h S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Close HoldSpeed

R:0000h S:000.00

社外密2.PI Gain数值设定:(数值输入为十六进位)

(1)开门P Gain设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(2)关门P Gain设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(3)开门I Gain设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(4)关门I Gain设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Open P Gain Set

R:00h S:00h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Close P Gain Set

R:00h S:00h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open I Gain Set

R:00h S:00h

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Close I Gain Set

R:00h S:00h

社外密3.保护类参数设定:

(1)过转矩误差设定:

门变频器发生过转矩时,若目前位置大于(门全开位置+过转矩位置误差值)或目前位置小于位置-过转矩位置误差值)时,则以慢速运作Reopen,否则以正常速度作Reopen。

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(2)关门过转矩准位设定:(数值输入位十进位)

若关门电流大于(变频器额定输出电流X设定值%)则门机REOPEN的接点会动作。

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(3)开门过转矩准位设定:(数值输入位十进位)

若开门电流大于(变频器额定输出电流X设定值%)则门机REOPEN的接点会动作。

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(4)过转矩动作接点触发方式设定(数值只可输入“A”或”B”)

过转矩动作Reopen的接点触发方式可选择A接点或B接点(依据电梯安全触板信号D

点或B接点设定)

A接点安全触板B接点安全触板过转矩接点

过转矩接点

(2)脉波产生器选择

数控器按‘2’按▼或▲至

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Over Torque Slow

R:0000h S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Close Torque Level

R:000%S:000%

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Open Torque Level

R:000%S:000%

社外密

主画面

(3)开门最大速度设定。

数控器按‘2’按▼或▲至主画面

(4)关门最大速度设定。

数控器按‘2’按▼或▲至主画面

Encode(1:256)

R:02S:02(2:500)

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Max Close Speed

R:0000h S:000.00

Max Open Speed

R:0000h S:000.00

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

社外密

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(5)开门最大I Gain值设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(6)关门最大I Gain值设定:

数控器按‘2’按▼或▲至

主画面

(7)位置误差过大设定:

若目前位置大于(门全开位置+位置误差值)或目前位置小于(门全关位置儿-位置误差值)出故障。

数控器按‘2’按▼或▲至主画面

4.门全关位置及门全开位置设定:(数值输入为十六进位)

(1)门全关位置设定:若GDS动作,则以门全关位置重新更新位置。

数控器按‘1’按▼或▲至

主画面

(2)门全开位置设定:若18DS动作,则以门全开位置重新更新位置。

数控器按‘1’按▼或▲至

主画面

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Max I Gain Value

(C)R:0000h

S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

PosiErrTolerance

R:0000h S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

OriginalPosition

R:0000h S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

OriginalPosition

R:0000h S:0000h

Max Position

R:0000h S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Max I Gain Value(O)

R:0000h S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Open Startspeed

R:0000h S:000.00

Over Torque Output

R:A S:B

社外密5.门控基板显示讯息选择:开机时为00h;若设为其他数值,三分钟后自动归为00h。

00h显示位置数值

01h下达给门变频器的频率

02h PG回授Pulse数/50ms

03h PG回授频率

04h P Gain值

05h I Gain值

06h P Gain值

07h I Gain值

数控器按‘1’按▼或▲至

主画面

6.串列通讯致能选择:开机时为ON

数控器按‘1’按▼或▲至

主画面

ON:通讯致能

OFF:通讯禁能

7.自动学习门区位置:开机时OFF

(1)自动学习时,停止维修讯号必须要进入。

(2)自动学习会自动关门开门各一次,根据门全关位置得出门全开位置。

数控器按‘3’按‘0’

主画面

按ON

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Show Type

R:00h S:00h

OriginalPosition

R:0000h S:0000h

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

OriginalPosition

R:0000h S:0000h

Transmit Command

R:ON S:ON

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Dest=0

INVER Program=1

Lerning More:OFF

OFF

社外密8.显示输出输入状况:

(1)Inport:

Bit0停止维修

Bit1

Bit2‘1’:开门‘0’:关门

Bit3门机Enable讯号

Bit4门关到底(GDS active)

Bit5门开到底(18DS active)

Bit6门变频器故障

Bit7门变频器过转矩

(2)Outport:

Bit0关门

Bit1开门

Bit2速度模式一(慢速时使用)

Bit3速度模式二(慢速时使用)

Bit4速度模式三(慢速时使用)

Bit5故障

Bit6门安全回路

Bit7门变频器电源

数控器按‘0‘按’0’

主画面

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

I/O=0Smode=1

Speed=2Type=3

InPort:00000000

OutPort:00000000

社外密9.显示门运行模式状况:

00关门模式

01开门模式

02有异常状况时关门模式

03有异常状况时开门模式

04门机开机时有异常状况的启动模式

05门机开机时的启动模式

06自动学习门区距离模式

07

数控器按‘0‘按‘1’

主画面

10.显示门运行回授速度:

数控器按‘0’按‘2’

主画面

11.显示门机基板板号及软体板次:

数控器按‘0’按‘3’

主画面

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

I/O=0Smode=1

Speed=2Type=3

Speed Mode:01

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

I/O=0Smode=1

Speed=2Type=3

Speed:0AB8P/50ms

0160Hz

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

I/O=0Smode=1

Speed=2Type=3

Type:01Ver 1.2

PCBNums:01090121

社外密12.驱动单元参数设定显示:

数控器按‘3’按‘1’

主画面

(1)显示速度:

按‘0’

(2)显示电流:

按‘1’

(3)显示电压:

按‘2’

(3)设定驱动单元参数:

按‘3’

a.按‘FUN’可读出此参数数值。

b.按‘0…..9’可输入此参数数值。

c.按‘Enter’可写入此参数数值。

d.按▼或▲可切换Group B、Group F、Group G。

e.按?可切换Group内子项。

Monitor=0Posi=1

SetUp=2Next=3

Dset=0

Invert Program=1

Freq=0Current=1

Volt=2Program=3

Freq=0Current=1

Volt=2Program=3

Invert Monitor

Freg:000.00Hz

Freq=0Current=1

Volt=2Program=3

Invert Monitor

Freg:000.00A

Freq=0Current=1

Volt=2Program=3

Invert Monitor

Freg:000.00V

Freq=0Current=1

Volt=2Program=3

Invert Group B

B-00:

13、门机控制器参数表(一)

名称说明C O9002S12002CO1600 OriginalPosition门全关位置设定050005000500

Max Position门全开位置设定120028001B60

Open StartCreep开门初速爬行距离010*********

Open StartSpeed开门初速010*********

OpenDecDistance开门减速距离05000E001000

Open Speed开门速度080012001200

Open CreepsPeed开门爬行速度020*********

Open CreepDis开门爬行距离008001000100

Open Hold Speed门全开Hold速度00F001000100

Close StartCreep关门初速爬行距离010*********

Close StartSpeed关门初速030002500400

CloseDecDistance关门减速距离050017000800

Close Speed关门速度070010001000

Close CreepSpeed关门爬行速度010*********

Close CreepDis关门爬行距离010*********

Close Hold Speed门全关Hold速度00F001000100

OverTorque Slow过转矩慢速位置范围030003000300

Encod编码器每周转数01(256)01(256)01(256)Max open最大开门速度100013001300

Max close最大关门速度100011001100

Max IGain Val(O)最大I Gain003000300030

Max IGain Val(C)最大I Gain003000300030

Open P Gain开门P Gain101010

Close P Gain关门P Gain101010

Poen I Gain开门I Gain010101

Close I Gain关门I Gain010101

PosiErrTolerance位置误差容忍范围030003000300

社外密14、门控基板参数表(二)

参数参数功能设定范围出厂设定B-00最大操作频率50.0~400Hz50

B-01最大频率设定10.0~400Hz30

B-02最大输出电压设定 2.0~255V100

B-03中间频率设定 1.0~400Hz12

B-04中间电压设定 2.0~255V50

B-05最低频率设定 1.0~400Hz1

B-06最底电压设定 2.0~255V5

B-07上限频率1~110%100

B-08下限频率0~100%0

B-09第一加速时间0.1~600Sec 2.0

B-10第一减速时间0.1~600Sec0.8

B-11第二加速时间0.1~600Sec10

B-12第二减速时间0.1~600Sec10

B-13JOG加减速时间0.1~600Sec10

B-14JOG频率设定 1.0~400Hz 6.0

B-15自动加减速设定0~50

B-16S曲线缓加速设定0~75

B-17S曲线缓减速设定0~70

F-00

F-01慢速开门 1.0~400Hz5Hz

F-02慢速开门Hold 1.0~400Hz3Hz

F-03

F-04慢速关门 1.0~400Hz5Hz

F-05慢速关门Hold 1.0~400Hz3Hz

F-06

G-00过电压失速防止0:无效1:有效1

G-01加速中过电流失速防止20~250%170

G-02运转中过电流失速防止20~250%170

G-03过转矩检出功能选择0~43

G-04过转矩检出位准30~200%40

G-05过转矩检出时间0.1~10.0Sec0.1

G-06

G-07

G-08最近第一次的异常记录

G-09最近第二次的异常记录

G-10最近第三次的异常记录

社外

社外密☆:可记录最近三次的异常讯息

15.开门曲线图

门全关位置

开门初速

GDS门全关检内容说明内容说明

00无异常07CPU异常

01过电流08控制器保护线路异常

02过电压09加速中电流超过额定电流2倍

03过热10减速中电流超过额定电流2倍

04过负载11定速中电流超过额定电流2倍

05过负载112接地保护或保险丝熔断

06外部异常

外密

标准书名称

GF-88MJ-3调整操作说明

编号6EJF0002

技术说明:1.门控基板参数用GF88的数控器作全数位化设定。

2.门区距离可手动设定也可自学习设定。

3.因开关门负载不同,所以开关门曲线需分别设定。

4.门控制系统用PG 计算门行走的距离同时作为速度回授。根据回授速度与命令速度的PI 作适当调整。

5.门控制系统检知18DS 或GDS 后,会作位置校正,避免误差累积。

6.门控制系统检知到过转矩信号后,会重新开门。

7.门控制系统检知到变频器故障后,

动变频器,并通知电梯主控制系统。重启后如故障排除则通知电梯主控制系统恢复

8.门控制系统用串列传输下达频率指令,如串列传输失败则改以并列传输,下达慢速号。若故障排除,门恢复正常。

9.若要门控制系统停止开关门动作,可取下PWR 或切2KS 。10.电梯关门夹到东西使安全扉动作时,电梯会急停后重新开门。

申菱门机调试资料

申菱门机调试资料 目录 1.注意事 项……………………………………................................. (1) 2.端子名 称 (1) 3.按键名称和基本操作 (1) 4.接线图 (2) 5.开关门曲线说明 (3) 6.基本调试 1 (5) 7.基本调试 2 (5) 8.功能参数表 (7) 9.监控和故障显 示 (10)

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前 请仔细阅该使用手册。 1.3 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 1.4不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 1.5 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 1.6 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 1.7 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危 险。 1.8 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务 的危险。 1.9 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏 财物的危险。

[2] 控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容

注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端 5、开关门过程说明 5. 1 开门过程 5.1.1 当有开门信号时,门机以力矩提升P05、加速时间d28,频率 d15启动, 再以加速时间d29,目标值为d16进入开门起始低速运行。 5.1.2 经过时间d47后,开始以加速时间d30,目标值为d17进入开门高速运 行。高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 5.1.3 当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以减速时间d33, 目标值为 d20进入开门低速运行。 5.1.4 当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入 开门到位力矩保持。

松下AAD门机调试说明书

目录 1.概 要…………………………………………................................ (2) 2.注意事 项…………………………………….................................... (2) 3.端子功 能 (2) 4.按键名称和基本操 作 (3) 5.接线 图 (4) 6.开关门曲线说 明 (5) 7.基本调试 1 (7)

8.基本调试 2 (7) 9.功能参数 表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14) 1、概要 松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。

5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电的危险。 7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好否则有损坏财物的危险。 3、端子功能

注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称

宁波申菱门机系统使用手册

宁波申菱门机系统使用手册 TKP131-0.5/0.6/0.7型 增清收集整理 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图(点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮

当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图

2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。4-2 外部控制信号

七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。 5、控制输出 输出部分如图一所示,其中七芯电缆中4#线为输出公共端,5#线为开门到位输出,6#线为关门到位输出。 6、电源输入部分 三芯电缆为本控制器的电源输入电缆,黄绿线为电源接地,1#线和2#线为电源输入,其输入要求为单相交流200-240V,且电压是稳定电压。 三、控制曲线及相关参数说明 本变频器位置控制采用双稳态磁开关,门机加、减速位置可根据磁性开关位置自行调整,以满足不同的用户要求。门机开门的曲线由P01,P02,P36,P37,P38等五个参数控制,关门曲线由P32,P33,P34,P39-P44等参数控制。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6) P37--开门高速频率(预设频率7) P38--开门低速频率(预设频率8) P32--关门快速频率(预设频率2) P33--关门高速频率(预设频率3) P34--关门低速频率(预设频率4) P35--开门到位力矩保持频率(预设频率5) P39--关门快速加速时间(第二加速时间) P40--关门快速减速时间(第二减速时间) P41--关门高速加速时间(第三加速时间)

(安利索变频说明书)24V

1.确认及安装 注 意 ● 受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ● 请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ● 安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 ● 请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注 意 ● 请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频器进行耐电压试验。 ● 请勿将电源接到输出U 、V 、W 端子上。 安 全 注 意 事 项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会 致人重伤、残废甚至死亡以及重大财物损失。 :错误使用会有危险,可能会造成轻伤、中度伤害或财物损失。

危险 ●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 ●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应 用标准)。 ●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 ●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 ●请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。 危险 ●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 ●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。4.维护和检查 危险 ●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 ●检查和维护要由专业人员进行 ●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 ●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金 属物。 5.其它 危险 ●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

永大XDR门机调试

XDR门机系统方法页次1/7 版次 1.0 分类编号 关连 一、适用范围: 安装调试阶段电梯,XDR门机系统,且采用安装调试用SANN小键盘(SANN使用说明详见附件)。 二、适用人员: 安装调试人员。 三、XDR门机系统搭配 1、门机控制板采用XDR PCB。 2、门机马达采用吉亿PM门机马达(含编码器) 3、门机机械结构基本沿用同步式或异步式门机,寸法调整一致。 4、在轿门门头位置新增感应开关,于门机关闭时修正门机位置。 四、XDR PCB简介 项次符号名称用途 1 SW 感应开关接口 2 CUT 门止信号线接口 3 OPCL 开关门信号线接口 4 5V RE 马达编码器接口 5 ACIN AC 110V电源输入线接口 6 LMC SANN小键盘通讯接口 7 SWOUT 信号输出接口 8 MOTOR 马达动力线接口 9 RESET 按键(复位) 10 TRIP_TEST 按键(测试) 11 SETUP 拨键开关 作成 审查

5、行程测定 (1)磁极测定成功后,才可进行行程测定。 (2)将门刀与门机皮带连接恢复;在图(3)状态下,按一次 “↓”键,切换到图(9),DisTest 表示行程测定功能。 图(9) 图(10) 图(11) (3)按“ENTER ”键,如图(10),进入行程测定准备状态。 (4)再一次按“ENTER ”键,如图(11),开始行程测定。门机系统自动开门到底,再关门到底。 (5)若测试成功,显示图(12)状态。等待约12秒后,显示图(13),行程测定完成! 图(12) 图(13) 图(14) (6)按“ESC ”键,会退回到图(10)状态,再按一次“ESC ”键,退回到图(9)状态。 备注二:若测试失败,如图(14)显示。依上述步骤(6),可退回到图(9)状态。测试失败,一般是有门机故障。请参照下面的“门机故障读取和清除”部分操作,读取故障码,排除故障后才可重新行程测定。 6、恢复接线 (1)恢复OPCL 和CUT 接线 (2)恢复编码器接线。(XDR PCB 为B1版时) 7、门机调试完毕。 六、门机故障读取和清除 1、在图(3)或图(9)状态,按 “↓”键至图(15),ER CODE 表示门机故障码读取和清除功能。 图(15) 图(16) 图(17) 2、按“ENTER ”键,如图(16),图中的EX 表示故障代码,其中X 为0—9、A —G ,例如X 为0表示 门机有E0故障。 3、若X 为G ,即故障代码是EG ,表示无故障,如图(17) 4、在图(16)状态下,若按“ENTER ”键,做故障清除动作,若按“ESC ”返回至图(15) 也可通过按一次“RESET ”按键,做故障清除动作。 5、故障代码一览表如下: 2DisTest 3ER CODE DisTest ENTER DisTest TESTING DisTest OK DisTest wait…DisTest FAILE ER CODE EX ER CODE EG

申菱门机调试资料

申菱门机调试资料 目录 1 ?注意事项 (1) 2 . 端子名称 ................................................ :.-/.1??… 3 . 按键名称和基本操作 .......................................... 1??… 4 . 接线图 ................................................... 2 ........ 5 . 开关门曲线说明 ............................................ 3…… 6 . 基本调试1 .................................................................................. .5 ....... 7 . 基本调试2 .................................................................................. .5 ....... 8 . 功能参数表 ............................................... 7…… 9 . 监控和故障显示 ........................................... ."O…

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该 使用手册。 1.3确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 1.4不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W)混淆,否则会损坏控制器。 1.5将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 1.6通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 1.7在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。1.8防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 1.9主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财 物的危险

安利索门机说明指导书样本

安利索门机说明指导书

1.确认及安装 注 意 安 全 注 意 事 项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失 。 :错误使用会有危险,可能会造成轻

●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危 险。 ●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 ●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频 器进行耐电压试验。 ●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。 目录 1、安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------1 2.目录------------------------------------------------------------------------------------------2

永大DR门机调试

永大D R门机调试 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

XDR门机系统方法页次1/7 版次分类编号 关连 一、适用范围: 安装调试阶段电梯,XDR门机系统,且采用安装调试用SANN小键盘(SANN使用说明详见附件)。松下精编D门机调试说明书

松下精编D门机调试说 明书 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10.监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLTV-N接线对照 (14) 1、概要 松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W)混淆,否则会损坏控制器。 4将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电的危险。 7防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。 3、端子功能

4、按键名称和基本操作 4、1按键名称 以改变参数P05为22为例: 按键次序显示内容 5、接线图 注意: 1.与上位机配线时,请将动力线与控制线分开走线. 2.在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.(端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出,(端子C2-C3)--输出公共端 6、开关门过程说明

广日变频门机使用说明(1)

广日变频门机使用说明一、接线 二、原理及信号说明 1.接口信号说明

2.运行原理 关门机械 开门机械 3.状态说明 (1)动作 门机在正常定位移动或蠕动时的状态。动作状态的力矩限制由P6.01参数设置。 (2)保持 在非关门终端位置没有开关门信号时的零速锁定状态,或在关门终端位置发生关门堵转时的状态。保持状态下的力矩上限由P6.02设置。 (3)堵转 门机在开门过程中(包括蠕动过程)力矩指令超过开门堵转检出阀值(P6.03)且持续时间超过堵转检出时间(P6.05);或者门机在关门过程中(包 括蠕动过程)力矩指令超过关门堵转检出阀值(P6.04)且持续时间超过堵 转检出时间(P6.05),则堵转状态检出。 开门时在开门终端外检出堵转,则输出堵转信号;在开门终端检出堵转,则进入开门保持状态。关门时在关门终端外检出堵转,则输出堵 转信号;在关门终端检出堵转,则进入关门保持状态。 三、运行逻辑

1.关门初始校正 开门机械 关门机械 关门信号 关门信号 注:校正时间超过校正保护时间仍未到达终端位置导致校正故障输出。 2.开门初始校正 动作逻辑类同关门初始校正。 3.开门处理 注:(1) 如果开门起始位置在开门终端,以蠕动速度开门 (2) 蠕动延时后进入开门保持状态 (3) 如果开门终端中检出堵转,则自动转为开门保持状态

4.关门处理 注:(1) 如果关门起始位置在关门终端,以蠕动速度关门。 (2) 如果开门终端中检出堵转,则转为关门保持状态,维持蠕动速度关门,但力矩上限调整为保持力矩。 门过程中断 5.开(关)

四、参数说明 1.标准参数

PM-2说明书

PM-2使用说明书

§1.概述 质子磁力仪属于众多磁力仪中的一个精度较高的分支,它即使对较弱磁性物的测量,如地球的磁场,仍能取得较高的分辨率和精度,所以即使对地球磁场的微弱的变化,也能够测知。它的工作原理是利用氢质子在磁场中的旋进现象进行测量的。在传感器中,充满了含氢的液体,这些氢质子在被仪器强制极化之前,处于无规律的排列状态。当人为对其加上一个极化信号后,质子将做旋进运动。极化信号消失后,质子的旋进将主要受到外界磁场的影响会逐渐消失,通过对受旋进影响的传号器中频率的测量,来测知外界磁场的大小。不断对这个动作进行循环,即可持续测量。 该仪器磁场测量精度为±1nT,分辨率高达0.1nT,完全符合原地矿部发布的《地面高精度磁测工作规程》要求。 §1.1.应用范围 ■矿产勘查,如铁矿、铅锌矿、铜矿等 ■配合矿区勘探,研究矿体的埋深、产状和连续性,研究矿体的形状、大小,估计矿床规模 ■石油、天然气勘查,研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题 ■普查、详查、地质填图 ■航空及海洋磁测的地面日变站 ■断层定位 ■考古 ■水文 ■工程勘查,如管线探测等 ■地震前兆监测,火山观测以及其它环境及灾害地质工作

■小型铁磁物体的探测等 §1.2.主要特点 ■可进行地磁场总场测量及梯度测量(水平梯度或垂直梯度,需增配专用探头及探头架) ■可外接GPS,存储测点坐标值 ■可用于野外作业,也可用做基站测量 ■内置实时时钟,测量结果连同测量时刻一并存储,还能定时测量、存储 ■大屏幕显示,全中文界面,自动显示磁场强度曲线,操作简单 ■既可全量程自动调谐,也可人工调谐 ■轻便便携,整套系统使用背包背带,一人即可完成全部测量任务 ■具有USB、RS-232C 二种计算机接口 ■专业地质软件可绘制等值线图、剖面图等 ■内存大,可存24万个测点,带掉电保护功能。 ■硬质铝合金外壳,专用防水接头,可适用于恶劣环境,防震、防雨 ■信号质量适时监控,信号质量下降可及时发现以便采取措施补救 §1.3.系统描述 本质子磁力仪利用质子旋进的原理,来测量地球磁场的磁场总量绝对值。它可以利用以下两种模式进行工作。 1 、单点模式:只使用一个传感器进行工作,它检测传感器所在位置的地球磁场总量的绝对值。 2 、自动模式:自动模式只使用一个传感器工作,它可以使仪

变频门机调试说明书松下变频器中文

变频门机调试说明书松下变频器中文 目录 第一、变频器接线、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 1 第二、变频器调试、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 3 第三、功能参数表、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 11 第四、故障监控表、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 15

日期:2007-05-18 版本:第A版 第二部分变频器调试 修改:第0次 第二、变频器调试 操作说明: 为使门机完成自学习及正常运行,需适当改变一些参数值。修改参数的基本操作如下:按“MODE”键会循环出现Fr,dr,n及P菜单,d菜单在P菜单后。进入P菜单后,按“▲”键,P菜单的参数项增加,达到P79后再按“▲”键就进入d菜单,按“▼”键可返回P菜单。进入指定菜单项,按“SET”键,再根据情况按“▲”或“▼”键,可改变该参数值,改完后按“SET”键参数值就修改完毕并返回该参数的下一项。 注:P08与P09的值不能在线修改,须按下“STOP”键后方可修改。 一:磁开关控制方式 1检查线路,请参考图1-2接线图仔细查瞧变频器信号就是否接错。 2 确认电机正反转: 2、1 按“MODE”键出现Fr菜单,设置Fr为3。 2、2 进入P级菜单,设置P08=1,P09=0。然后按“MODE”键返回原始界面(OOO)。 2、3 先按▲,再按RUN,确认门在开动作;然后按下▼,再按RUN确认门在关动作。若门 不动作或动作太缓慢,需按“STOP”键返回原始界面(OOO),再进入P级菜单把P05的值 增大到20左右(力矩提升)。若门运行方向相反,则改变电机U,V,W中的任意两相。 2、4 确认电机转向正确后按“STOP”键,返回原始界面(OOO)。 3 模式设定:请参考表2-1,表2-2。 4 进入P级菜单,设置P43的值为3(有编码器)、27(无编码器)。 5 运行: 设置P09的值为5,然后按“MODE”键返回原始界面(OOO)。先按▲,再按RUN或先按▼,再按RUN;门机将自动检测磁开关的位置,并自动运行。 6 运行曲线调整: 参数设置完毕后,门机在开关门时已经有了一定的运行曲线,如果运行曲线不够平滑,则可以对运行曲线进行微调。开门调节曲线见图2-1,关门调节曲线见图2-2,曲线调节方法见图2-5。P 级菜单与d级菜单中每个的含义见表3-1、表3-2。

(安利索变频说明书)

注意 1.确认及安装 受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 2.布线 请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。

接线前,请确认输入电源是否处于 3.操作和运行 因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。 请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于 4.维护和检查 分钟后进行,否则有触电的危险。 5.其它 绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

目录 1、安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------1 2.目录------------------------------------------------------------------------------------------2 3.接线------------------------------------------------------------------------------------------4 3—1 变频器接线图---------------------------------------------------------------------4 3—2 控制器接线--------------------------------------------------------------------------5 4.操作-------------------------------------------------------------------------------------------6 4—1 各按键功能及指示-----------------------------------------------------------------6 4—2 基本操作-----------------------------------------------------------------------------7 4—3 系统参数-----------------------------------------------------------------------------7 5.其它参数------------------------------------------------------------------------------------10 5—1 相关技术参数-----------------------------------------------------------------------10 5—2 电气参数-----------------------------------------------------------------------------10 6.调试说明------------------------------------------------------------------------------------11 6-1两个关键词的解释---------------------------------------------------------------------11 6-2门机控制器调试的具体步骤---------------------------------------------------------11 7.故障处理-------------------------------------------------------------------------------------13 8、其它---------------------------------------------------------------------------------------------13 8—1 废物处理------------------------------------------------------------------------------13 8—2 咨询修理------------------------------------------------------------------------------13 9、附页---------------------------------------------------------------------------------------------14 附页1:门机安装注意事项-----------------------------------------------------------------14 附页2:双折门机直梁安装示意图--------------------------------------------------------15 附页3;轿顶安装示意图--------------------------------------------------------------------16

申菱新门机控制器调试说明书

NSFC01-01 门机控制器调试说明书 目录 1.概要???????????????? (2) 2.注意事项?????????????? (2) 3.端子功能?????????????????????????? (2) 4.按键名称和基本操作??????????????????????3 5.接线图????????????????????????????4 6.开关门曲线说明????????????????????????5 7.基本调试 1??????????????????????????.7 8.基本调试 2??????????????????????????.7 9.功能参数表??????????????????????????9 10.监控和故障显示?????????????????????? (12) 11.与 MPK708/808/货梯 BLT V-N 接线对照??????????? (14)

1、概要 为适应宁波申菱新推出 NSFC01-01 型门机控制器的使用要求 ,编写本调试说明书。NSFC01-01 型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特 点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制 ,具有优良的调速特性 , 启动力矩大 , 动态响应快,齐全的专用保 护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2确认输入电源处于完全断开的情况下 ,才能进行配线作业。 3不要把输入端子 (L,N) 与输出端子 (U,V,W) 混淆 ,否则会损坏控制器。 4将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5通电情况下 ,不要用手触摸控制端子 ,否则有触电危险。 6在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在 36V以下时进行否 则有触电的危险。 7防止螺钉 ,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8主回路接线用电缆端头的裸露部分 ,一定要用绝缘胶带包扎好否则有损坏财物的危险。 3、端子功能 端子名称电缆线号(颜色)L/N/ 接地褐色/兰色/黄绿U/V/W U/V/W 12# 23# 3--* 4--* 81# 9红色 10兰色 11绿色 12黑色 C2-C34# B25# B36# C1 B1备用 A1 端子功能说明 单相交流电源输入端子 电机接线端子 开门命令常开输入( NO)关门命令常开输入( NO)开门限位常闭输入( NC)关门限位常闭输入( NC)开关门输入公共端( COM ) 电源 +12VDC 编码器 A相 编码器 B相 电源0VDC 到位输出公共端 开门到位常闭输出( NC)关门到位常闭输出( NC)故障输出公共端( COM )故障常闭输出( NC) 故障常开输出( NO) 注 : --* 为控制器内部接线不在 6芯控制电缆线内4、按键名称和基本操作

松下AAD0302门机调试说明书

目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14) 1 1、概要 松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行

闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。 3、端子功能 端子名称电缆线号(颜色)端子功能说明 L / N / 接地褐色/兰色/黄绿单相交流电源输入端子 U / V / W U/V/W 电机接线端子 1 2# 开门命令常开输入(NO) 2 3# 关门命令常开输入(NO) 3 --* 开门限位常闭输入(NC) 4 --* 关门限位常闭输入(NC) 8 1# 开关门输入公共端(COM) 9 红色电源+12VDC 10 兰色编码器A相 11 绿色编码器B相 12 黑色电源0VDC C2-C3 4# 到位输出公共端 B2 5# 开门到位常闭输出(NC) B3 6# 关门到位常闭输出(NC) C1 故障输出公共端(COM) 备用B1 故障常闭输出(NC) A1 故障常开输出(NO) 注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内 2 4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称

安利索门机说明书

安利索门机说明书公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1.确认及安装 注 意 受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注 意 请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频器进行耐电压试验。 请勿将电源接到输出U 、V 、W 端子上。 安 全 注 意 事 项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会致人重伤、残废甚至死亡以及重大财物损失。 :错误使用会有危险,可能会造成轻伤、中度伤害或财 物损失。

危险 接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应用标准)。 非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。 危险 请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。 4.维护和检查 危险 检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 检查和维护要由专业人员进行 变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金属物。 5.其它 危险 绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

PM说明书

PKPM使用说明书 PMCAD使用说明 一、人机交互方式输入 本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据 1. 特点 本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高。对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面。 由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。 2. 如何开始交互输入数据 在运行程序之前应进行下列准备工作: (1) 熟知各功能键的定义 (2) 为交互输入程序准备配置文件。配置文件各为WORK.CFG,在PM程序所在子目录中可以找到该文件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离。其它项目一般不必修改。 (3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单: 对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单。完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃。 (4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm)。 3. 各结构标准层的描述过程 本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局,完成建筑结构的整体描述。具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段,也可以是一整条建筑轴线。 可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 第6步:“信息输入” 是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准层、属于哪一个荷载标准层,其层高为多少。从而完成楼层的竖向布置。在输入一些必要的绘图和抗震计算信息后便完成了一个结构物的整体描述。 第7步:“保存文件”是确保上述各项工作不被丢弃的必须的步骤。