文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 板暗梁及墙暗梁的分析

板暗梁及墙暗梁的分析

板暗梁及墙暗梁的分析
板暗梁及墙暗梁的分析

板暗梁及墙暗梁的分析

一、暗梁分类

暗梁犹如是“裤脚的锁边”。暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。暗梁应该分成构造暗梁和结构暗梁。判断它是构造暗梁还是结构暗梁应该从变形协调和刚度原理进行分析。

二、墙暗梁

墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。

暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中与板搭接。抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于像电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构也应按高规第8.2.2条设置暗梁,并按混凝土规范第10.2.16条设置腰筋,墙体水平分布钢筋应作为暗梁的腰筋在暗梁范围内拉通连续配置。

暗梁在框剪结构体系的开大洞的周边宜设置,来加强平面对墙的约束。框架剪力墙结构必须加暗梁,是考虑到剪力墙作为第一道防线被突破后的储备,另外边框暗梁可提高墙的变形能力与暗柱或端柱形成隐性框架。而纯剪力墙,只有一道防线,是不应该也不能被突破的,那么加暗梁是不经济的,也是多此一举。但有许多设计非常保

守,在纯剪力墙加设暗梁。

墙暗梁设置的部位:地下室挡土墙到正负零封顶处;楼梯每层剪力墙顶部;电梯井每层剪力墙顶部;剪力墙结构封顶部位。

暗梁钢筋的计算:纵筋同墙水平筋,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D,暗梁箍筋根数={(暗梁长)- 2*50}/间距+1,暗梁在暗柱内是否需要放置暗梁箍筋,我认为无多大必要,并且在实际施工中无可操作性。传统的算法,暗梁长=净长+2*LAE,暗梁箍筋根数={(暗梁净长)- 2*50}/间距+1如果墙转角处无柱,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D。暗梁侧面钢筋筋水平筋不重复配置且两者取大值。暗梁箍筋宽度(内径)=墙厚-2*保护层-2*水平筋直径-2*竖筋直径。剪力墙竖向筋和暗梁箍筋应在同一层面上。

三、板暗梁

板中设暗梁的习惯做法:

1)楼梯上夹层,夹层板配筋时留洞,洞边设暗梁(500宽,同板厚)

2)客厅与餐厅有时成L 形,为美观,短向设暗梁

3)某些应美观或高度问题,需设暗梁。

4)无梁楼盖在柱带范围由于抗剪抗冲切设置暗梁。

5)对传力体系复杂的结构,如不规则的楼盖结构,通常设置暗梁来认为划分成规矩的区格。

板暗梁是一个朦胧的概念,它构造上的含义更浓一些,比如取500宽,那为什么是500而不是400呢?有没有理论依据? 板暗梁主

要作构造加强考虑,暗梁的主要作用是对应力集中处的加强,增加结构的整体受力性能与延性,解决板上墙下的局部受压问题。所以暗梁应不至改变板的传力与分配,仅作为一种加强和结构进入塑性后的安全储备。

设置暗梁的条件:最好板厚大于130。如果少于130厚暗梁箍筋难做,而没有箍筋就不成其为梁,变成板内附加钢筋。

板暗梁是从构造上对板加强的措施,暗梁按构造习惯配筋,局部荷载引起的配筋应从整块板的角度综合考虑,考虑板中弯距的分布规律,判定配筋的主次方向,适当加强即可。

板暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。

加强区域的大小取决于板厚、板的短跨以及荷载的大小。加强的目的就是形成比板刚度大的区域,是一个相对的概念,板的厚度越大,则加强区域就越大。板的短跨方向是传力的最直接方向,板的短跨大,加强区域也应增大。板暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。板暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。

板暗梁对板的转动约束比较小,但当暗梁两边均为板时,由于变

构造暗梁的设计要点

构造暗梁的设计要点 由于暗梁高度同楼板厚度,相对于楼板暗梁的刚度不明显,板仍然具有本来的变形特性,竖向挠度等值线类似于椭圆环,因此暗梁处形成不了“支座”,即墙下暗梁是板的一部分,不能改变板的应力状态,只有助于加强楼板整体性,保证楼板在塑性条件下的安全性。 由于隔墙存在一定的刚度,竖向传力遵循45°原则,角部位会有较大压应力,底部中间存在拉应力,采用低弹模墙体材料,有利于弱化此效应,因此暗梁中的钢筋应力大小各异。另外,结构中还有好多类似拱传力现象,如外墙扶壁柱兼做上部结构柱时,柱墙合体处柱拱传力;墙、柱拱传力给基础,产生虚支座,导致基础梁、板实际受力跨度减小;由于托墙存在明显的拱效应,导致框支梁的偏心受拉、托墙端部竖向应力集中严重;常见于地下室的上短下长墙肢,布置基础时应充分考虑墙肢的传力,尽量包全墙肢的拱效应范围。 实际设计中经常将加强筋布置于墙下,此做法有点欠妥,其实暗梁与楼板是协同工作的,板线荷载周边区域也是高应力区,同实梁一样,暗梁也应有有效翼缘,实际中可取T形截面梁的翼缘计算宽度和抗冲切45度临界截面宽度的最

小值。暗梁附近的高应力区有可能出现裂缝,为避免裂缝出现,墙下暗梁可按下述原则设计:1)暗梁有效宽度正确取值;2)设置暗梁楼板厚度不宜小于150mm;3)加强筋直径不宜过大,宜比板筋高一级,不应大于18mm,宜放置于板筋内侧,保证加强筋与砼的粘结锚固与楼板的有效高度;4)保证加强筋端部的有效锚固长度。 楼板的洞口犹如在一块布上剪了个洞,圆洞总比方洞好,但实际中楼板中的圆洞很少见,洞口改变了板带力流,力流方向的改变带来了截面高应力,高应力点处楼板会被撕裂破坏,如何弱化这个问题呢?裁缝给了我们答案,布上有个洞,如何避免布在此处撕裂,沿布洞边缘再布上几圈布,形成加强带。虽然楼板与布二者的主受力方向有所区别,但楼板开洞也是如此处理,洞口周边做一圈加强带,设实梁或暗梁,取决于洞口大小。 另外,洞口一般四周封墙,所以板洞封边暗梁兼有隔墙下加强筋暗梁的性质。对于洞口周边有长短向暗梁时,长短向暗梁钢筋相交处,短向暗梁钢筋拉应力较大,需保证锚固长度,长短向暗梁钢筋点焊在一起,加强短向钢筋的锚固。此点对于隔墙下加强筋暗梁同样适用。 结构中还有不少这样的加强带,如膜开洞周边加固补强、钢梁腹板开洞钢板补强、钢板开洞加肋补强,墙开洞暗梁补强,预应力板开洞处理等

剪力墙结构中暗柱和梁的钢筋如何搭接啊

剪力墙结构中暗柱和梁的钢筋如何搭接啊,搭接长度是多少? 一般是梁的钢筋弯锚到柱里弯锚长度为0.4L+15d,L为搭接长度,搭接长度可以在101图集里查到,d为钢筋直径。 参考资料:05-101图集 剪力墙锚固有暗梁的,锚固长度是否从梁底算起,还是从板底算起,有什么依据? 暗梁边框梁是墙的一部分 正确来说暗梁边框梁不是梁它只是墙的一个加强带 所以要在板底处弯折 为什么说弯折呢严格来讲这不是锚固因为墙的支座不是板 剪力墙是竖向钢筋要通过暗梁边框梁在板底处弯折一个laE 剪力墙中各构件之间的关系 暗柱的工程量并入剪力墙计算。暗柱不是柱,而是剪力墙的竖向加强带;同样,暗梁不是梁 而是剪力墙的水平加强带;连梁是洞口加强带。 剪力墙暗梁、剪力墙身和剪力墙连梁的关系 2008-9-16 16:07:14 在钢筋工程量计算时,特别是在剪力墙结构中,存在剪力墙身、剪力墙梁等构件,这些构件之间的关联关系是一直缠绕着部分预算人员的问题。对于要弄清墙身、墙梁之间的关系,首先必须弄明白墙身、墙梁的概念。 剪力墙设计与框架柱及梁类构件设计有显著区别。柱、梁构件属于杆类构件,而剪力墙水平截面的长宽比相对杆类构件的高宽比要大得多;柱、梁构件的内力基本上逐层、逐跨呈规律性变化,而剪力墙内力基本上呈整体变化,与层关联的规律性不明显。剪力墙本身特有的内力变化规律与抵抗地震作用时的构造特点,决定了必须在其边缘部位加强配筋,以及在其楼层位置根据抗震等级要求加强配筋或局部加大截面尺寸。此外,连接两片墙的水平构件功能也与普通梁有显著不同。为了表达简便、清晰,平法将剪力墙分为剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件分别表达。 归入剪力墙梁的暗梁不是普通概念的梁,因为暗梁不可能脱离整片剪力墙独立存在,也不可能像普通概念的梁一样独立受弯变形,事实上暗梁根本不属于受弯构件;因为其配筋都是由纵向钢筋和箍筋构成,绑扎方式与梁基本相同,但是暗梁与剪力墙身的混凝土和钢筋完整的结合在一起,因此暗梁实质上是剪力墙在楼层位置的水平加强带。此外,归入剪力墙梁中的连梁虽然属于水平构件,但其主要功能是将两边剪力墙连结在一起,当抵抗地震作用时使两片剪力墙连结在一起的剪力墙协同工作。 暗梁与剪力墙垂直筋、水平筋的位置关系: 剪力墙垂直钢筋应在暗梁纵筋外侧连续贯通,楼层上下层的垂直分布钢筋不考虑在暗梁内锚固;剪力墙水平分布钢筋在暗梁箍筋外侧连续设置,与暗梁纵筋在同一水平高度的一道水平分布筋可不设;当设计人员对暗梁单独配置了侧面纵筋时,则剪力墙水平钢筋仅布置到暗梁底部

剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准

剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准 9. 1 总则 9. 1. 1 适用范围 适用于外板内模.外砖内模.全现浇等结构形式地剪力墙钢筋绑扎. 9. 1. 2 编制参考标准及规范 《混凝土结构设计规范》(GB50010 一2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 一2002); 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3 一2002); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18 一96); 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ/T114 一97); 《建筑安全检查标准》(JGJ59 一99); 《中国建筑工程总公司施工安全生产监督管理条例》; 钢筋.绑丝等相关材料标准和有关规定. 9. 2 术语.符号 9. 2. 1 焊接网 具有相同或不同直径地纵向和横向钢筋分别以一定间距垂直排列,全部交叉点均用电阻点 焊在一起地钢筋网片. 9. 2. 2 冷轧带肋钢筋 热轧圆盘条经冷轧减径并在其表面形成三面或两面月牙形横肋地钢筋. 9. 2. 3 冷拔光面钢筋 热轧圆盘条经冷拔减径而成地光面圆形钢筋. 9. 2. 4 焊接网地搭接 在剪力墙中,当焊接网片长度或宽度不够时,按一定要求将两张网片互相叠合或镶入而形 成地连接. 9. 2. 5 平接法 一张网片地钢筋镶入另一张网片,使两张网片地纵向和横向钢筋各自在同一平面内地搭接 方法. 9. 2. 6 la-钢筋锚固长度. 9. 3 基本规定 9. 3. 1 一般规定 (1)当钢筋地品种.级别或规格需作变更时,应办理材料代用手续. (2)浇筑混凝土前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: l)纵向受力钢筋地品种.规格.数量.位置等. 2)钢筋地连接方式.接头位置.接头数量.接头面积百分率等. 3)箍筋.横向钢筋地品种.规格.数量.间距等. 4)预埋件地规格.数量.位置等. 9. 3. 2 质量目标 达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 一2002)地要求,并符合图纸及“施工组织设计”地要求.

建筑工程中关于剪力墙的常识

建筑工程中关于剪力墙的常识 收集整理:____________________ 2017年12月

第一部分 1、在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可? 答:剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。 2、剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位臵是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径? 答:比较合适的钢筋绑扎位臵是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位臵要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位臵在板的上部。 3、在03G101第48页中“注:1、端柱、小墙肢的竖向钢筋......。”根据该条的规定,端柱、小墙肢在顶部的锚固构造做法是否也得考虑其是边

柱、角柱或是中柱?若是边柱、角柱那么其构造就是按照37页或43页,若是中柱那么其构造就按照38页或44页。 答:应该这样理解。顺便指出,关于剪力墙还有许多需要进一步研究的问题,在未得出进一步的研究结果之前,现时可以套用框架柱的某些做法。 4、在03G101第21页中,C-D/1-2间,YD1 D=200下面的“2Φ16 Φ10@100(2)”是代表什么意思? 答:请见第17页第4条第(4)小条的规定。 5、03G101-1第47页剪力墙水平钢筋构造在有端柱时,直锚长度小于Lae 时,要求端部弯折15d,当剪力墙钢筋较大时,例:25,弯折长达375mm,施工很不方便,此处可否采用机械锚固,锚固长度可折减为0.7Lae,直锚即可满足要求。 答:可以采用机械锚固,但有两个条件:1、不适用于墙面与端柱的一个侧面一平的该侧墙面的水平筋;2、水平筋要伸至端柱对边后再做机械锚固头(如果伸至对边≥laE或≥la,则可不设弯钩与机械锚固头)。 5、问:水平筋在丁字、拐角的做法,哪种符合要求? 答:两种做法,左边的符合要求。左边的做法能够保证混凝土对钢筋比较好的“握裹”,这对于保证钢筋混凝土构件中钢筋与混凝土共同工作是非常重要的。

暗梁设计心得

暗梁设计心得 一、概论 暗梁犹如是“裤脚的锁边”。暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。暗梁应该分成构造暗梁和结构暗梁。判断它是构造暗梁还是结构暗梁应该从变形协调和刚度原理进行分析。 二、墙暗梁 墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中与板搭接。抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于如,电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构也应按高规第8.2.2条设置暗梁,并按混凝土规范第10.2.16条设置腰筋,墙体水平分布钢筋应作为暗梁的腰筋在暗梁范围内拉通连续配置。暗梁在框剪结构体系的开大洞的周边宜设置,来加强平面对墙的约束。框架剪力墙结构必须加暗梁,是考虑到剪力墙作为第一道防线被突破后的储备,另外边框暗梁可提高墙的变形能力与暗柱或端柱形成隐性框架。而纯剪力墙,只有一道防线,是不应该也不能被突破的,那么加暗梁是不经济的,也是多此一举。但有许多设计非常保守,在纯剪力墙加设暗梁。墙暗梁设置的部位:地下室挡土墙到正负零封顶处;楼梯每层剪力墙顶部;电梯井每层剪力墙顶部;剪力墙结构封顶部位。 暗梁钢筋的计算:纵筋同墙水平筋,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D,暗梁箍筋根数={(暗梁长)- 2*50}/间距+1,暗梁在暗柱内是否需要放置暗梁箍筋,我认为无多大必要,并且在实际施工中无可操作性。 传统的算法,暗梁长=净长+2*LAE,暗梁箍筋根数={(暗梁净长)- 2*50}/间距+1 如果墙转角处无柱,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D。暗梁侧面钢筋筋水平筋不重复配置且两者取大值。 暗梁箍筋宽度(内径)=墙厚-2*保护层-2*水平筋直径-2*竖筋直径。剪力墙竖向筋和暗梁箍筋应在同一层面上。

剪力墙的布置原则

剪力墙结构的布置原则 剪力墙结构是利用建筑物墙体作为建筑物的竖向承载体系,并用它抵抗水平力的一种结构体系。其侧向刚度大,整体性好,用钢量较省,缺点是自重大。剪力墙间距一般为3m~5m。平面布置的灵活性受到限制。由于其良好的抗侧性、整体性和抗震性能,可以建造较高的建筑物。 剪力墙的布置原则为: 1、剪力墙结构中全部竖向力和水平力都由剪力墙承受。所以一般应沿建筑物的主要轴线双向布置。特别是在抗震结构中,应避免仅单向有墙的结构布置形式,并宜使两个方向抗侧刚度接近,即两个方向的自振周期宜相近。 2、剪力墙应尽量拉通对直,以增加抗震能力。门窗洞口上下各层对齐,形成明确的墙肢和连梁,使受力明确,计算简单。在抗震结构中,应尽量避免出现错洞 3、剪力墙和叠合错洞墙。叠合错洞墙的特点是洞口错开距离很小,甚至叠合,不仅墙肢不规则,而且还在洞口之间形成薄弱部位,对抗震尤为不利。 4、剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高。剪力墙沿竖向改变时,允许沿高度改变墙厚和混凝土等级,或减少部分墙肢,使抗侧刚度逐渐减小,避免各层刚度突变,造成应力集中。剪力墙要避免洞口与墙边,洞口与洞口之间形成小墙肢。小墙肢宽度不宜小于三倍墙厚,并用暗柱加强。 5、较长的剪力墙宜开设洞口,将其分为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙长较小时,受弯产生的裂缝宽度较小,墙体配筋能够充分的发挥作用,因此墙肢截面高度不宜大于8m。 6、高层建筑不应采用全部为短肢剪力墙的结构形式,短肢墙应尽可能设置翼缘。在短肢剪力墙较多时,应布置筒体,以形成共同抵抗水平力的剪力墙结构。 控制剪力墙平面外弯矩,应采取增加与沿梁轴线方向的垂直墙肢,或增加壁柱、柱等方式,来减少梁端部弯矩对墙的不利影响。对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。 7、不宜将楼面主梁直接支承在剪力墙之间的连梁上。因为一方面主梁端部约束达不到要求,连梁没有抗扭刚度去抵抗平面外弯矩;另一方面对连梁本身不利,连梁本身剪切应变较大,容易出现裂缝,因此应尽量避免。

广联达画剪力墙时的常见问题(值得收藏)

梁的支座识别为剪力墙,但是计算却没有按照锚入平行墙节点计算。钢筋算量2009济南 2010-6-11 答:新版本中重新提取梁跨就可以了 剪力墙遇到很长的暗柱,剪力墙只想锚入墙里一个锚固,怎么设置钢筋算量2009南宁2010-6-11 答:可以把暗柱的类别换成端柱就可以了,因为剪力墙遇到暗柱是不考虑直锚和弯锚的,但是遇到端柱就考虑了 剪力墙钢筋一侧的直径不同如何输入?钢筋算量2009长春2010-6-10 答:剪力墙的输入格式:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100,主要处理每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同,计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距。 不同属性的剪力墙合并和钢筋计算?钢筋算量2009郑州2010-6-10 答:工程中有相邻墙段,厚度不同,一侧平齐,平齐这一侧的钢筋是通长计算的,但是绘制时需要分段绘制。采用合并功能,可以把两段墙合并,但是保留本身各自的属性。选中两段墙图元,选择“合并”命令。在是否保留墙段各自属性对话框中选择是,合并成功。汇总计算,在编辑钢筋中查看计算结果,可以看到,剪力墙平齐一侧的钢筋是通常计算的。 在钢筋中剪力墙要布置暗梁,但导入算量怎么变成框架梁了?钢筋算量2009郑州2010-6-10 答:一般情况下,暗梁是不需要导入的,因为和剪力墙一起浇注,他们的量是算在一起的,所以GCL2008中没有暗梁构件,在钢筋导入图形软件时可以选择需要导入构件类型,暗梁不选就可以了。 CAd识别短肢剪力墙的时候两段墙体距离比较近,软件识别成一段墙体了?图形算量GCL2008杭州2010-6-8 答:按照正常操作提取墙体边线和读取墙厚,进行到识别墙这一步的时候,对话框下方有个洞口最大宽度的选项,默认是3000,此时可以测量一下图纸上两段墙体的间距,输入一个小于这个间距的数值,然后再去识别墙就可以了。 GGJ10.0中,剪力墙能否处理三排、四排的钢筋?GGJ10.0洛阳2010-6-8 答:如(2)B12@200中括号的2即为排数,如果是三排改为3即可,如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)。 剪力墙底部加强,多了一排水平筋和垂直筋,输入技巧钢筋算量2009银川市2010-6-7 答: 20、剪力墙底部加强,多了一排水平筋和垂直筋,输入技巧 剪力墙底部加强的输入,底部1000范围内为三排,到上边2000范围内为两排钢筋,软件中怎么处理? 方法:步骤1、水平筋的输入方式为:(1)b12-200+(1)b14-200[1000]+(1)b12-200,如果不输入范围软件默认剪力墙的全高 步骤2、垂直筋的输入方式:在垂直筋中输入内侧和外侧两排,剩下的一排在其他钢筋中输入,因为底部加强的这个钢筋长度一般是固定的,很容易计算 注意:尽量不要断开两道墙绘制,因为断开了,垂直筋会多一个搭接或者多一个接头

(重要)高层剪力墙结构需要设置暗梁

到底纯剪力墙结构是否真的需要设置暗梁呢?我们先看看规范中关于暗梁是怎么说的: 《组合结构设计规范》JGJ 138-2016第9.2.10条周边有型钢混凝土柱和梁的带边框型钢混凝土剪力墙,剪力墙的水平分布钢筋宜全部绕过或穿过周边柱型钢,且应符合钢筋锚固长度规定;当采用间隔穿过时,宜另加补强钢筋。周边柱的型钢、纵向钢筋、箍筋配置应符合型钢混凝土柱的设计规定,周边梁可采用型钢混凝土梁或钢筋混凝土梁;当不设周边梁时,应设置钢筋混凝土暗梁,暗梁的高度可取2倍墙厚。 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第8.2.2条,带边框剪力墙的构造应符合下列规定: 3 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求; 4 剪力墙截面宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内; 《民用建筑工程设计常见问题及图示》05SG109-3规定:带边框的剪力墙,应保留框架柱,位于楼层标高处的框架梁也应保留(或做暗梁);剪力墙宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内,边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同,边框柱应符合有关框架柱的构造规定:剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙的洞口紧临边框柱时,边框柱的箍筋宜全高加密) 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.5.1条框架-抗震墙结构的抗震墙厚度和边框设置,应符合下列要求: 2 有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本规范第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.5.3条底部框架-抗震墙砌体房屋的底部采用钢筋混凝土墙时,其截面和构造应符合下列要求: 1 墙体周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第11.7.17条框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求: 1 剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚; 2 剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上下边缘宜配置构造纵向钢筋 李国胜在《混凝土结构设计禁忌及实例》中指出:多、高层框剪结构的剪力墙应设计成带有梁柱的边框剪力墙,与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的两倍或与该片框架梁截面等高。

剪力墙中各构件之间的关系

剪力墙中各构件之间的关系 土建预算 2009-11-29 09:08 阅读8 评论0 字号:大中小 引用 温柔女郎的剪力墙中各构件之间的关系 暗柱的工程量并入剪力墙计算。暗柱不是柱,而是剪力墙的竖向加强带;同样,暗梁不是梁而是剪力墙的水平加强带; 连梁是洞口加强带。 暗梁与剪力墙垂直筋、水平筋的位置关系: 剪力墙垂直钢筋应在暗梁纵筋外侧连续贯通,楼层上下层的垂直分布钢筋不考虑在暗梁内锚固;剪力墙水平分布钢筋在暗梁箍筋外侧连续设置,与暗梁纵筋在同一水平高度的一道水平分布筋可不设;当设计人员对暗梁单独配置了侧面纵筋时,则剪力墙水平钢筋仅布置到暗梁底部位置,暗梁箍筋外侧布置暗梁的侧面纵筋。如图1: 在实际施工时,在同一道墙上即存在暗梁同时也存在剪力墙洞口连梁时,常见的做法如下: 1、将连梁的上部纵筋贯穿暗梁上部,伸至墙端部暗柱纵筋的内侧后水平弯折15d,替换暗梁的上部纵筋;连梁的下部纵筋伸过洞口边lae,暗梁的下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折水平15d,另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。此种做法主要是考虑在洞口两侧便于混凝土的浇注和振捣,从而保证混凝土的振捣质量;同时会增大钢筋用量从而导致建设方的工程投资成本增加。如图2: 2、暗梁的所有纵筋与连梁的纵筋互相搭接通过:连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙

暗梁设计心得

暗梁设计心得

 三、板暗梁 板中设暗梁的习惯做法: 1)楼梯上夹层,夹层板配筋时留洞,洞边设暗梁(500宽,同板厚) 2)客厅与餐厅有时成 L 形,为美观,短向设暗梁 3)某些应美观或高度问题,需设暗梁。 4)无梁楼盖在柱带范围由于抗剪抗冲切设置暗梁。 5)对传力体系复杂的结构,如不规则的楼盖结构,通常设置暗梁来认为划分成规矩的区格。

高层剪力墙结构暗梁的设置原则

高层剪力墙结构暗梁的设置原则 一、混凝土规范对剪力墙暗梁的要求 第11.7.17条框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求: 1 剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚; 2 剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。 二、抗震规范对剪力墙暗梁的要求 6.5.1(框剪结构)抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求: 1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。 三、高规对剪力墙暗梁的要求 8.2.2.4与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;(05SG109-3《民用建筑工程设计常见问题及图示》规定:带边框的剪力墙,应保留框架柱,位于楼曾标高处的框架梁也应保留(或做暗梁);剪力墙宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内,边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同,边框柱应符合有关框架柱的构造规定:剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙的洞口紧临边框柱时,边框柱的箍筋宜全高加密) 因此,一字型普通剪力墙,最好加边框,楼层处加暗梁。抗规6.5.1的要求。而剪力墙结构楼面处加暗梁却是许多院构造的做法,但不管加与否,剪力墙顶却必须设置暗梁的。 各本规范对剪力墙设计暗梁的说法都是针对框架-剪力墙,也就是说纯剪力墙结构设不设暗梁并没有明文规定。因此我们要从结构原理出发,来理解这问题。为什么加暗梁?暗梁的作用主要是起到拉结作用,增强结构整体性,提高抗震性能。而框架剪力墙特别是有边框的剪力墙,轴力主要集中在端柱部分,由于偶尔偏心的因素,端柱之间需要比较大的拉结,所以才明文规定设置暗梁。但是纯剪力墙结构,轴力在墙里面是均匀分布的,那么两边缘构件直接则无需大的拉结。这就是原理。所以除了屋面有暗梁之外,其它部位可以不设置暗梁。

广联达钢筋抽样软件GGJ10.0—剪力墙暗梁和剪力墙身、剪力墙连梁的关系

剪力墙暗梁和剪力墙身、剪力墙连梁的关系 在钢筋工程量计算时,特别是在剪力墙结构中,存在剪力墙身、剪力墙梁等构件,这些构件之间的关联关系是一直缠绕着部分预算人员的问题。剪力墙暗梁 建筑结构力学中的梁的概念可以通俗的理解为:承担竖向荷载的受弯构件。单梁,框架梁、连梁等梁类构件都有这样的功能。但有些以梁类命名的构件不完全具备这样的功能,其中之一就是暗梁。 剪力墙暗梁基本规定要求: 《砼规》 第11.7.17条框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求: 1 剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚; 2 剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。 抗震规范对剪力墙暗梁的要求 6.5.1(框剪结构)抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求: 1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框

梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。 高规对剪力墙暗梁的要求 8.2.2.4与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;(05SG109-3《民用建筑工程设计常见问题及图示》规定:带边框的剪力墙,应保留框架柱,位于楼曾标高处的框架梁也应保留(或做暗梁);剪力墙宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内,边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同,边框柱应符合有关框架柱的构造规定:剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙的洞口紧临边框柱时,边框柱的箍筋宜全高加密)因此,一字型普通剪力墙,最好加边框,楼层处加暗梁。抗规6.5.1的要求。而剪力墙结构楼面处加暗梁却是许多院构造的做法,但不管加与否,剪力墙顶却必须设置暗梁.

关于剪力墙是否都设暗梁的探讨

关于剪力墙是否都设暗梁的探讨 关于剪力墙是否需设暗梁,我认为在框剪、框架中是必须设置的。 主要依据如下: 《建筑抗震设计规范GB 50011-2001》P59页 6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16 ,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 》P83页 8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列要求: 1、带边框剪力墙的截面厚度应符合下列规定: 1)抗震设计时,一、二级剪力墙的底部加强部位均不应小于200mm,且不应小于层高的1/16 ; 2)除第1项以外的其他情况下不应小于160mm,且不应小于层高的1/20; 3)当剪力墙截面厚度不满足本款第1、2项的要求时,应按本规程附录D计算墙体稳定。 2、剪力墙的水平钢筋应全部锚入边框柱内,锚固长度不应小于La (非抗震设计)或LaE(抗震设计); 3、带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同;

4、与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求; 5、剪力墙截面宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内; 6、边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同,边框柱应符合本规程第6章有关框架柱构造配筋规定;剪力墙底部加强部位边框柱的箍筋宜沿全高加密;当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱的箍筋宜沿全高加密。 《混凝土结构设计规范GB50010-2002》P197页 11.7.17 框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求: 1、剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜于同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设暗梁,其高度可取2倍墙厚; 2、剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。 《民用建筑工程结构施工图设计深度样图》-04G103 p11页: 10.7.1剪力墙水平钢筋、竖向钢筋构造见国标03G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》及本工程剪力墙详图。 10.7.2剪力墙洞口连梁的构造要求详见连梁详图。 10.7.3凡是剪力墙未设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内都应按下图设置暗梁,见图10-3,剪力墙内应按图10-4设置双向拉筋。

剪力墙搭接规范

剪力墙搭接规范 篇一:剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准 剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准 1、材料要求 根据设计要求,工程所用钢筋种类、规格必须符合要求, 并经检验合格。钢筋及半成品符合设计及规范要求。钢筋绑扎用的铁丝可采用20?22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝),其中22号铁丝只用于绑扎直径12mm以下的钢筋。 钢筋绑扎铁丝长度参考表1。钢筋绑扎铁丝长度参考表 (mm)表1 2、作业条件 (1)检查钢筋的出厂合格证,按规定进行复试,并经检验 合格后方能使用;网片应有加工合格证并经现场检验合格; 加工成型钢筋应符合设计及规范要求,钢筋无老锈及油污。 (2)钢筋或点焊网片应按现场施工平面布置图中指定位置堆放,网片立放时应有支架,平放时应垫平,垫木应上下对正,吊装时应使用网片架。 (3)钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重的钢筋不 得使用 (4)墙身、洞口位置线已弹好,预留钢筋处的松散混凝土已剔凿干

净。 3、质量关键要求 施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求: (1)水平筋的位置、间距不符合要求:墙体绑扎钢筋时应搭设高凳或简易脚手架,确保水平筋位置准确。 (2)下层伸出的墙体钢筋和竖向钢筋绑扎不符合要求:绑扎时应先将下层伸出钢筋调直理顺,然后再绑扎或焊接。若下层伸出的钢筋位移较大时,应征得设计同意进行处理。 (3)门窗洞口加强筋位置尺寸不符合要求:应在绑扎前根据洞口边线将加强筋位置调整,绑扎加强筋时应吊线找正。 (4)剪力墙水平筋锚固长度不符合要求:认真学习图纸。在拐角、十字结点、墙端、连梁等部位钢筋的锚固应符号设计要求。4、施工工艺 4.1剪力墙钢筋现场绑扎(1)工艺流程 (2)操作工艺 1)将预留钢筋调直理顺,并将表面砂浆等杂物清理干净。先立2?4根纵向筋,并划好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋,并在横筋上划好分档标志,然后绑其余纵向筋,最后绑其余横筋。 如剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。2)剪力墙钢筋绑扎完后,把垫块或垫圈固定好确保钢 筋保护层的厚度。纵向钢筋的最小保护层厚度见表2。 纵向钢筋的混凝土保护层最小厚度表2 注:1.剪力墙中分布钢筋的保护层厚度不应小于本表中相应

剪力墙工程细部处理与通病防治浅说

工程细部处理与通病防治浅说 (施工简要系列之一)当春风送暖、万物复苏之际。香林水岸工程即全面展开.各施工部紧锣密鼓、热火朝天。呈现出紧张热烈而又有秩序的喜人局面,为整个工程实现全面质量管理,为现场工程技术管理的进一步深化,特推出施工简要系列,作为常规性交底说明。供各部参考。并认真见诸实施。能给各部提供点施工要领。能为整个工程质量管理工作升级,能有助于各部施工水平、素质的提高是我们的本意所在。 框架剪力墙结构的细部与通病: 在工程施工过程中。常会出现1.剪力墙不顺直、2.上下层剪力墙位移、错台、不平整、如剪力墙水平施工缝接缝处,电梯井楼梯间侧墙等部位多发此类现象。3.剪力墙投影面扭曲,凿洞口不方正,洞口胀模,4.剪力墙底部夹渣,烂根,此类问题的产生,将严重影响结构工程质量,为解决这些问题,借鉴较优化较合理施工技措,总结以往的施工经验,根据工程结构设计特点提出以下预防措施: (1)剪力墙上下层错台,砼外墙、电梯井壁及楼梯间砼墙等上下连续部位施工中。下层墙体模板顶端需设置对拉螺栓。以便上层墙体模板向下延伸部分能利用此螺栓与墙体拉紧;对于框架柱外侧面,下层砼浇筑前。在楼板顶标下100-200mm处预设拉结螺栓。在配模时,将该位置的模板下部加大200-300mm。支模板时将模板下部牢固在预埋螺栓上。以此保证楼层间墙体不错出位移。 (2)剪力墙外围不顺直,外侧模加固钢管优先采用通直钢管,斜撑

钢管需卡固在边梁底部支撑的小横杆上,小横杆长度应大于800mm。须保证其斜撑角度在45°-60°范围内。严禁斜撑在外墙架体上。(3)剪力墙位移、洞口胀模、不规方、墙体扭身 1)支模前,需按放线标记位置预钉墙身限位模板或按放线位置打孔设置限位钢筋。钢筋以Φ8-Φ10为宜。应注意的是剪力墙转角处(阴、阳角)设置的限位钢筋宜在距转折点1/4 前后处 2)剪力墙转角墙模板安装应采用外楞钢管互锁,并利用卡刀勾紧相结合的方式加固。剪力墙的根部(1/3层高)的对拉螺栓应加双螺帽。以防螺帽脱扣导至胀模。 3)剪力墙洞口模板加固需在洞口顶、底部各20cm左右设置水平撑杆,中间部位每60cm设置一道水平撑杆。 4)同一轴线上的墙模,在洞口两侧设置通长钢管,以保证洞口两侧剪力墙在同一平面上。 (4)剪力墙底部烂根:顶板砼浇筑完毕收面时,须将墙根200cm范围内用2m长刮杆及木抹子整平,其平整度应控制在3mm内。上层墙模支模前,在其墙身模板位置处切实粘贴30×4mm通长不干胶条,砼浇筑前务先灌入与墙身标号相同的砂浆(3-5cm厚)于墙身底部。上述着重说明了模板安装问题,相关联的钢筋分项问题,还需要加以进一步阐述: 剪力墙结构钢筋加工安装正确与否,将直接影响到建筑物的整体结构承载力和安全性,剪力墙钢筋在安装过程中须严格遵循《混泥土结构工程施工质量验收规范》和《混凝土结构施工图平面整体表示方

纯剪力墙结构是否需要计取暗梁

纯剪力墙结构是否需要计取暗梁 案例分析,某工程图纸未注明结构类型,结构说明第N条:“框架—剪力墙结构的剪力墙在楼层位置设置暗梁,暗梁的配筋见图……。” 现在问题来了,业主第三审复核标底时认为这是纯剪力墙结构,而纯剪力墙结构暗梁不需要计取。双方争得不可开交,审核率大于约定范围,得扣审计费,问题很严重,这个问题该如何处理? 现在某些结构设计总说明明显缺乏针对性,设计师为了省事,说明条文不管是否适用于本工程,一律从模板上拷贝过来。如明明是框架结构,却把剪力墙结构说明条文复制过来,这还好办,无关条文不看就是。本案例是纯剪力结构,结构说明是框架剪力墙的条文,似乎可以互套,这肯定是有争议的。 框架—剪力墙结构的规定是否适用于纯剪力墙结构?设计师应该要明确,不能含糊其词。如果不适用,干脆删除取消,否则在施工和结算时会有不同的理解,都会本能地做出对自己有利而对对方不利的解释。施工单位肯定是按有的计算,而业主和审计可能就不给。给有给的理由,不给有不给的说法。 首先,鉴定结构类型,这不难,纯剪力结构无框架柱梁,框架剪力墙结构是框架与剪力墙混合。纯剪力墙结构与框架—剪力墙结构是区别的,它们属于不同的结构体系,虽然都有剪力墙,但其比例是不同的,受力原理也不同。纯剪力墙结构是利用钢筋混凝土墙为承受竖向荷载、抵抗水平荷载的结构。它的优点是整体性好,刚度大,变形小,无柱梁凸出。缺点是受剪力墙间距限制,平面布置不灵活,结构自重大。框架剪力墙是在框架体系的建筑中设置部分剪力墙代替框架。它以框架结构为主,以剪力墙为辅,框架以承受竖向荷载为主,剪力墙主要起抗水平荷载的作用,以弥补框架结构抗剪强度和刚度不足之缺陷。 其次,框架—剪力墙结构墙内一般要设置暗梁或边框梁,框架梁延伸线上的剪力墙应设置暗梁,周边剪力墙应设置边框梁,保证框架的整体性。而纯剪力墙结构则不一定,有的需要设置暗梁,有的则不设暗梁,这没有统一的做法,设计师可以有个性化的设计,规范也没强制性规定。这个问题只能由设计说了算,其他人说的都不算。 最后,应该看一下实际施工情况,如果暗梁做进去了,说明当初业主和监理默认这种做法,那么,暗梁的量应该给予计取。如果施工时本来就没做暗梁,那么,暗梁的量不应该给,这也符合实事求是原则。有些施工即使没做,出于利益的考虑也会抓住结构说明中的漏洞和对他有利的条文“据理力争”,更何况实际做进去了,你不给,他也不认可。 其实,应该在图纸会审时把这些疑问提出来,形成书面意见,就不会有这些麻烦了。 遇到这些问题应冷静,需要妥协和平衡,现实情况可能很复杂,不要轻易下定论。即使是从纯技术角度,也不太容易作出正确的判断。 原里上讲纯剪力墙结构的中间层虽然可以不设暗梁,但许多设计还是 很保守, 在纯剪力墙的地下室挡土墙到正负零封顶处; 楼梯每层剪力墙顶部; 电梯井每层楼层剪力墙顶部等加设暗梁。

各种规范对剪力墙暗梁的要求

各种规范对剪力墙暗梁的要求 文章发表于:2008-8-3 15:25:38 混凝土规范 第11.7.17条框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求: 1剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚; 2剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。 抗震规范 6.5.1(框剪结构)抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6. 3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求: 1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截 面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱 的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍 高规 8.2.2.4与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合 一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;(05SG109-3《民用建筑工程设计常见问题及图示》规定:带边框的剪力墙,应保留框架柱,位于楼曾标高处的框架梁也应 保留(或做暗梁);剪力墙宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框 柱截面内,边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同,边框柱应符合有关框架柱 的构造规定:剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙 的洞口紧临边框柱时,边框柱的箍筋宜全高加密) 因此,一字型普通剪力墙,最好加边框,楼层处加暗梁。抗规6.5.1的要求。而剪 力墙结构楼面处加暗梁却是许多院构造的做法,但不管加与否,剪力墙顶却必须设置暗梁的。(似乎又是无根据的) 型钢混凝土组合技术规程 8.2.3 周边有型钢混凝土柱和梁的现浇钢筋混凝土剪力墙,剪力墙的水平分布钢筋 应绕过或穿过周边柱型钢,且应满足钢筋锚固长度要求;当采用间隔穿过时,宜另 加补强钢筋。周边柱的型钢、纵向钢筋、箍筋配置应符合型钢混凝土柱的设计要求,周边梁可采用型钢混凝土梁或钢筋混凝土梁;当不设周边梁时,应设置钢筋混凝土 暗梁,暗梁的高度可取2倍墙厚。

相关文档
相关文档 最新文档