1 工程概况

1.1工程基本概况

工程名称:大兴区康庄限价房(三期)项4#楼等8项工程

工程性质:民用住房

工程地点:北京市大兴区黄村镇,属于大兴新城东片区。位于清源北路与规划西旺路交汇处大兴区康庄限价商品住房(三期)项目范围内。

建设规模:4#楼等八项,建筑层数地上9层,局部为地上2层,地上部分层高2.7m,建筑面积69379㎡,建筑檐口高度为25.2m

结构类型:剪力墙结构

抗震设防烈度:8 度

建筑耐火等级:2级

开竣工日期: 2010年9月20 日 - 2012年 3月16 日

质量目标:合格

现场管理目标:按北京市“北京市安全文明工地”达标。

1.2危险性较大的分项工程概况

项目中危险性较大的分项工程主要有大型机械设备作业、电气焊作业、高空作业等。为了防止施工现场的高空坠落事故、触电事故、坍塌事故、电焊伤害事故、车辆火灾事故、交通安全事故、火灾爆炸事故、机械伤害事故等生产安全事故发生,要求采取相应的防护措施,保证生产安全。

2 编制依据

3.本工程安全指标

杜绝重大伤亡事故、火灾事故和人员中毒事件的发生,轻伤控制在3‰以内。

4.安全保证计划及实施

4.1安全保证体系

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立安全施工保证体系。

4.1.1安全领导小组

建立安全领导小组,从组织上保证安全管理工作有效的落实。

组长:项目经理:吴金鹏

副组长:技术负责人:牛彦普生产经理:赵义强安全员:罗海军劳务项目经理:邢玉刚、薛丰成、宋华

组员:蔡之成、柳德忠、张印彬、张立、魏宪民、李军、秦紫微、任泽江、吴建勋、杨国华、王忠友、张国和、曹军、宋克凡、孙增儒

4.1.2职能

(1)监督施工全过程的安全生产,纠正违章,配合有关部门排除安全障碍;

(2)负责落实安全设施的设臵,符合安全生产要求;

(3)组织安全宣传教育和全员安全活动,监督劳保用品质量和正确使用;

(4)指导和督促班组搞好安全生产;

(5)发现隐患应立即发出隐患整改通知单,责令被查者停工整改。

4.1.3资金及物资保证

资金及物资为安全生产的前提条件,项目经理部必须对安全工作给以绝对的重视。(1)施工生产用的一切机具和附件等,必须有出厂合格证明,保证发放时符合安全技术要求,回收后必须检修;

(2)按国家有关规定和实际需要,提取安全技术措施费,并专款专用;

(3)采购相应足够的劳保用品且必须符合规格标准;

(4)现场所需安全设施材料要纳入材料计划,及时供应。

4.2建立安全生产责任制度

本着“管生产必须管安全”、“安全生产人人有责”的原则,建立安全生产责任制度,“责、

权、利”相统一,明确项目部各职能部门、各类人员在安全生产中应负的责任。

施工项目管理人员安全生产责任:

(一)项目经理

(1)为施工项目安全生产第一责任人,对项目施工的安全生产负有全面领导责任和经济责任;

(2)贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,结合项目工程特点及施工全过程的情况,制定本项目工程各项安全生产管理办法,或提出要求,并监督其实施;(3)组织项目工程业务承包,聘用业务人员时,必须本着安全工作只能加强的原则,根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员,并明确各业务承包人的安全责任和考核指标,支持、指导安全管理人员的工作;

(4)全和完善用工管理手续,录用外包队必须及时向有关部门申报,严格用工制度及管理,适时组织上岗安全教育,要对外包队的健康及安全负责,加强劳动保护工作;

(5)组织落实施工组织设计中安全技术措施,组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施;

(6)领导、组织施工现场定期的安全生产检查,发现施工生产中不安全问题,组织制定措施,及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题,要定时、定人、定措施予以解决;

(7)发生事故,要作好现场保护与抢救工作,及时上报,组织配合事故的调查,认真落实制定的防范措施,吸取事故教训。

(二)项目工程技术负责人

(1)对项目工程的安全生产负技术责任;

(2)贯彻、落实安全生产方针、政策,严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点,主持项目工程的安全技术交底;

(3)参加或组织编制施工组织设计,编制、审查施工方案时,要制定、审查安全技术措施,保证其可行性与针对性,并随时检查、监督、落实、

(4)持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时,制定相应的安全技术措施并监督执行。

及时解决执行中出现的问题;

(5)工程应用新材料、新技术、新工艺,要及时上报,经批准后方可实施,同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求,预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成的事故;

(6)主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施。严

格控制不合标准的防护设备、设施投入使用;

(7)参加安全生产检查,对施工中存在不安全因素,从技术方面提出整改意见和办法予以消除;

(8)参加、配合因工伤及重大未遂事故的调查,从技术上分析事故原因,提出防范措施、意见。

(三)各专业工长

(1)认真执行上级有关安全生产规定,对所管辖班组(特别是外包队)的安全生产负直接领导责任;

(2)认真执行安全技术措施及安全操作规程,针对生产任务特点,向班组(包括外包队)进行书面安全技术交底,履行签认手续,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正作业违章;

(3)经常检查作业班组(包括外包队)作业环境及各种设备、设施的安全技术状况是否符合安全要求,严格执行安全技术交底,落实安全技术措施,并监督其执行,作到不违章指挥;

(4)定期和不定期组织所辖班组(包括外包队)学习安全操作规程,开展安全教育活动,接受安全部门或人员的安全检查监督,及时解决提出的不安全为题;

(5)对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度,发现问题,及时停止使用,并上报有关部门领导;

(6)发生因工伤亡及未遂事故要保护现场并立即上报。

(四)分包班组长

(1)认真执行安全生产规章制度及安全操作规程,合理安排班组人员工作,对本班组人员在生产中的安全和健康负责;

(2)监督班组人员正确使用个人防护用品,不断提高自保能力;

(3)认真落实安全技术交底,作好班前讲话,不违章指挥,冒险蛮干;

(4)经常检查班组作业现场安全生产状况,发现问题及时解决并上报有关领导;

(5)认真作好新工人的岗位教育;

(6)发生因工伤亡及未遂事故,保护好现场,立即上报有关领导。

(五)外包队负责人

(1)认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及安全操作规程,合理安排组织人员工作,对本队人员在生产中的安全和健康负责;

(2)按制度严格履行各项劳务用工手续,作好本队人员的岗位安全培训,经常组织学习安

全操作规程,监督本队人员遵守劳动、安全纪律,作到不违章指挥,制止违章作业;(3)必须保持本队人员的相对稳定,人员变更,须向有关部门申报,批准后新来人员应按规定办理各种手续,并经入场和上岗安全教育后方可上岗;

(4)根据上级的交底向本队各工种进行详细的书面安全交底,针对当天任务、作业环境等情况,作好班前安全讲话,监督其执行情况,发现问题及时纠正、解决;

(5)定期和不定期组织、检查本队人员作业现场安全生产状况,发现问题及时纠正,重大隐患应立即上报有关领导;

(6)发生因工伤亡未遂事故,保护好现场,作好伤者抢救工作,并立即上报有关领导。(六)操作工人

(1)认真学习并严格执行安全技术操作规程,不违章作业,特种作业人员须培训、持证上岗;

(2)自觉遵守安全生产规章制度,执行安全技术交底和有关生产的规定;

(3)服从安全监督人员的指导,积极参加安全活动;

(4)爱护安全设施,正确使用防护用具;

(5)对不安全作业提出意见,拒绝违章指挥;

(6)下列情况下,操作者不得作业,在领导指挥时有拒绝权

?没有有效的安全技术措施,不经技术交底;

?设备安全保护装臵不安全或不齐全;

?没有规定的劳动保障设施和劳动保护用品;

?发现事故隐患未及时排除;

?非本岗位操作人员、未经培训或考试不合格人员;

(7)对施工作业过程中危及生命安全和人身健康的行为,作业人员有权抵制、检举和控告。

4.3建立安全生产培训及教育制度

4.3.1安全教育规定

(1)对新进场及调换工种的职工,必须进行安全教育和技术培训,考试合格方可上岗操作;(2)电工、焊工、信号工、防水工、塔吊司机等特殊工人除进行一般的安全教育外,还须重点对本工种、岗位进行安全知识和安全技能教育;

(3)项目部实行管理层轮训制度,提高安全生产意识,开展危险预知活动,确保管理层对安全生产长抓不懈;

(4)采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时,要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育,未经教育不得上岗操作。

4.3.2 新工人入场安全教育

对新入场的工人必须进行三级教育,本项目不得招用18岁以下未成年工人和年龄超过65岁的老龄人员。

(1)工人分配工作前教育,内容:

?本工程现场的施工特点,施工过程中的不安全因素和当前安全生产情况;

?安全生产法规和安全生产知识教育;

?对易发事故的预防教育;

(2)工人分配工作后教育,内容:

?北京市建委发布的《北京市建筑工程施工安全操作规程》;

?北京市建委发布的《北京市建筑施工现场安全标准化手册》;

?建设工程现场安全管理规定细则;

?结合本工程实际情况所必须遵守的安全事项;

(3)班组教育

内容:

?班组生产概况,工作性质及范围;

?新工人个人从事生产工作的性质,必要的安全知识,各种机具设备及安全防护设施的

性能和作用;

?本工种安全操作规程;

?容易发生事故的部位及劳动防护用品的使用要求;

?班组安全生产基本要求。

三级教育结束后,对工人统一命题进行考试,必须考试合格才能上岗工作,新工人教育由安全组登记,并建立档案。

4.3.3 特殊工种安全教育

(1)项目特殊工种作业范围

电工、电气焊工、防水工、信号工、塔吊司机、架子工

(2)殊工种基本要求

a)工作认真负责,遵守各项规章制度;

b)初中以上文化程度,持有北京市建委颁发的相关工种上岗证书;

c)作业前必须进行身体检查,无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。

(3)现场培训与考核

?对于进入现场的特殊工种工人,必须进行三级教育和相关工种安全知识再教育;

?教育及培训内容参照《北京市建筑工程施工安全操作规程》;

?正式现场操作前必须按项目部规定进行相关安全知识考试,考试合格后方可上岗操作;

?参加考试完毕由安全组登记,并建立档案。

4.3.4 安全生产的经常性教育

项目部在作好新工人入场教育、特殊工种教育、管理层教育的同时,还必须把经常性的安全教育贯穿与项目管理工作的全过程,并根据接受教育对象的不同特点,采取多层次,多渠道和多种方法进行。

(1)主要内容

?宣传安全生产经验、教训,克服工人麻痹思想;

?宣传安全与生产的关系,工人与家庭、社会的关系,使人人都懂得安全生产的必

要性;

?宣传尊重科学,按客观规律办事,不违章指挥,不违章作业,使人人都重学习、

重落实;

?使工人牢固树立“安全第一”、“安全生产人人有责”的思想。

(2)主要形式

?由安全组利用业余时间,对工人进行安全生产知识讲座;

?施工现场入口处挂安全纪律牌,张贴安全标志牌、安全标语;

?施工现场发现问题隐患,及时教育工人纠正,并向其讲解安全操作的必要性和后

果;

(3)适时教育

?冬季施工安全知识教育;

?夜间施工安全知识教育;

?抢工时安全知识教育。

以上安全教育均由安全组登记记载。

4.4分部工程安全技术措施

4.4.1土方工程

(一)工程概况

本工程土方量3万m3,基底标高4.8米,根据现场实际条件,按50%的放坡。

(二)安全技术措施

(1)工人在土方及支护施工前进行安全教育和安全交底,土方机械交叉施工时必须有专人指挥调度;

(2)挖土过程中如遇到古墓、地下管道、电缆或其他不能辨认的异物和液体、气体时,应立即停止作业,并报告现场负责人,待查明处理后,再继续挖土;

(3)挖方过程中,边坡周围严禁堆土及其他荷载,土方开挖深度至1.5m时必须设临时护身栏及密目防护网,并在外侧设臵排水明沟;

(4)夜间施工必须有足够的照明设施,并按要求设警示灯;

(5)雨天及大风天气禁止挖方施工;

(6)施工搭设的临时坡道必须经项目部验收后方可使用,严禁攀登坑壁爬上、跳下,不得在槽底、槽顶休息;

(7)人工配合机械挖土清理槽底作业时,严禁进入铲斗回转半径范围。必须待挖掘机停止作业后,方准进入铲斗回转半径内清土;

(8)±0.000以下肥槽土方回填前,雨天后应密切关注边坡稳定情况,以保证施工过程安全。

4.4.2防水工程

(一)屋面防水设计

本工程屋面防水等级为Ⅱ级,材质采用GBS高聚物改性沥青防水卷材。

(二)安全技术措施

(1)材料存放于专用库房,严禁烟火并挂有醒目的警示标志和防火措施,库房备有足够的灭火器,并有专人看管,材料集中码放整齐,易于清点,易燃材料如汽油、

聚氨脂等入库存放,限额领料;

(2)施工现场和配料场地应通风良好,操作人员应穿软底鞋、工作服、扎紧袖口,并配戴手套及鞋盖。涂刷处理剂和涂膜时,必须戴防护口罩和防护眼镜,操作时严

禁用手直接揉搓皮肤,非专业工种严禁进入防水施工工作面;

(3)患有皮肤病、眼病、刺激过敏者,不得参加防水作业。施工过程中发生恶心、头晕、过敏等,应停止作业;

(4)使用汽油喷灯,点火时,火嘴不准对人,汽油喷灯加油不得过满,打气不得过足;

(5)装汽油的容器不得受猛烈撞击,使用后必须及时将盖盖严;

(6)高处作业屋面及楼板预留孔洞,必须按“洞口、邻边”防护规定进行安全防护;

(7)防水卷材热熔铺贴,必须办理用火证,并设专人看火,配有灭火器材,周围30m 内不准有易燃物品;

(8)雨、雪、霜天气必须待基层干燥后方可进行施工,六级以上大风停止室外作业;

(9)下班清理工具,未完的溶剂,必须装入容器,并将盖盖严,入库存放。

4.4.3混凝土结构工程

(一)设计概况

垫层采用C15混凝土,柱下基础、框架梁、框架柱、楼板、楼梯均为C30混凝土。框架柱、梁、楼板保护层分别为:30mm、25mm、15mm。

(二)安全技术措施

钢筋工程

a)作业前必须检查机械设备、作业环境、照明及防护设施,符合安全要求,作业人员必

须经安全培训、考试合格,方可上岗;

b)脚手架上不得集中码放钢筋,应随使用随搬送;

c)操作人员必须熟悉钢筋机械的构造性能和用途。并按清洁、调整、紧固、防腐、润滑

的要求,维修保养机械;

d)机械运行中停电时,应立即切断电源。收工时应按顺序停机,拉闸,锁好闸箱门,清

理作业场所。电路故障必须由专业电工排除,严禁非电工接、拆、修电气设备;

e)机械明齿轮、皮带轮等高速运转部分,必须安装防护罩或防护板;

f)电动机械的电闸箱必须按规定安装漏电保护器,并灵敏有效;

g)工作完毕后应用工具将铁屑、钢筋头清除,严禁用手擦抹或嘴吹,切好的钢材、半成

品必须按规格码放整齐;

h)在高处(2m或2m以上)、深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架,必须搭设脚手架或操作平

台,临边应搭设防护栏杆;

i)绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下;

j)绑扎在建施工工程的圈梁、和边柱等钢筋时,应站在脚手架或操作平台上作业。无脚手架必须搭设水平安全网,悬空大梁钢筋的绑扎,必须站在满铺脚手板或操作平台上操作;

k)钢筋骨架安装,下方严禁站人,必须待骨架降落至楼地面1m以内方准靠近,就位支撑好,方可摘钩;

l)钢筋加工机械安全部分

使用钢筋调直机应遵守以下规定:

1.调直机安装必须平稳,料架料槽应平直,对准导向筒、调直筒和下刀切孔的

中线线,电机必须设可靠的接零保护;

2.按调直钢筋的直径,选用调直块及速度,调直短于2m或直径大于9mm的钢筋

时应低速运行;

3.调直块未固定,防护罩未盖好前不得穿入钢筋,作业中严禁打开防护罩及调

整间隙,严禁戴手套操作;

4.喂料前应将不直的料头切去,导向筒前应装一根1m长的钢管,钢筋必须先通

过钢管再送入调直机前端的导孔内,当钢筋穿入后,手与压辊必须保持一定距离;

5.机械上不准搁臵工具、物件,避免振动落入机体;

6.圆盘钢筋放入圈架上要平稳,乱丝或钢筋脱架时,必须停机处理;

7.已调直的钢筋,必须按规格、根数分成小捆,散乱钢筋应随时清理堆放整齐。使用钢筋切断机应遵守以下规定:

①操作前必须检查切断机刀口,确定安装正确,刀片无裂纹,刀架螺栓紧固,防

护罩牢靠,然后手扳动皮带轮检查齿轮啮合间隙,调整刀刃间隙,空运转正常后再进行操作;

②钢筋切断应在调直后进行,断料时应握紧钢筋,多根钢筋一次切断时,总面积

应在规定范围内;

③切断钢筋,手与刀口的距离不得少于15cm,断短料手握端小于40cm时,应用

套管或夹具将钢筋短头压柱或夹住,严禁用手直接送料;

④机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的断头和杂物,在钢筋摆动范围内和刀

口附近,非操作人员不得停留;

⑤发现机械运转异常、刀片歪斜等,应立即停机检修。

使用钢筋弯曲机应遵守以下规定:

1. 工作台和弯曲工作盘台应保持水平,操作前应检查芯轴、成型轴、挡铁轴、

可变挡架有无裂纹或损坏,防护罩牢固可靠,经运转确认正常后,方可作业;

2. 操作时要熟悉倒顺开关控制工作盘旋转的方向,钢筋放臵要和挡架、工作盘

旋转方向相配合,不得放反;

3. 改变工作盘旋转方向时必须在停机之后进行,即从正转—停—反转,不得直

接从正转—反转或从反转—正转;

4. 弯曲机运转中严禁更换芯轴、成型轴和变换角度及调速,严禁在运转时加油

或清扫;

5. 弯曲钢筋时,严禁超过该机对钢筋直径、根数及机械转速的规定;

6. 严禁在弯曲机的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人,弯曲好的钢筋应

堆放整齐,弯钩不得朝上。

模板工程

(1)高处作业时,材料码放必须平稳整齐;

(2)使用的工具不得乱放,地面作业时应随时放入工具箱,高处作业应放入工具袋内;(3)作业使用的铁钉不得含在嘴中;

(4)作业前应检查所有工具,如手柄有无松动、断裂等,手持电动工具的漏电保护器应试机检查,合格后方可使用,操作时戴绝缘手套;

(5)使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,以防再使用时锯条暴断伤人;(6)成品、半成品、木材应堆放整齐,不得任意乱放,木材码放高度不得超过1.2m;(7)木工作业场所的刨花、木屑、碎木必须自产自清、日产日清、活完场清;

(8)木材加工及堆放场内必须设臵足够的消防器材,用火必须事先申请用火证,并设专人监护;

◆模板安装与拆除:

模板安装应遵守下列规定:

①作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,钢模板有无严重锈蚀或

变形,木模板及支撑材质是否合格;

②地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素;

③模板工程作业高度在2m和2m以上时,必须设臵安全防护设施;

④操作人员登高时必须走人行梯道,严禁用模板支撑攀登上下,不得在独立梁

及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走;

⑤模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与门窗等不牢靠的临时物件相连接,

模板安装过程中,不得间歇,柱头、搭头、立柱支撑、拉杆等必须安装牢固

成整体后,作业人员才允许离开;

⑥使用塔吊运送模板时,下方操作人员必须远离危险区域;

⑦组装立柱模板时,四周必须设牢固支撑,不得站在柱模上操作和在梁底模上

行走和立侧模。

模板拆除应遵守如下规定:

①满足拆模时所须混凝土强度要求,经工程技术负责人同意,不得影响工程质量;

②拆模时应按照先支后拆、后支先拆的顺序,先拆非承重模板,后拆承重模板及支

撑,已拆活动的模板必须一次连续拆完,方可停歇,严禁留下不安全隐患;

③拆模作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入,拆模作业人员必须站在平稳牢

固可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落;

④严禁用塔吊直接吊除没有撬松动的模板,吊运大型整体钢模时必须栓结牢固,且

吊点平衡,吊装、运大钢模时必须用卡环连接,就位后必须拉结牢固方可卸除吊环;

⑤拆除的模板支撑等材料,必须边拆、边清、边运、边码垛,楼层高处拆下的材料,

严禁向下抛掷。

木工机械安全操作部分

使用木工机械应遵守以下规定:

①操作人员应经培训,熟悉使用的机械设备构造、性能和用途,掌握有关使用、维修、

保养的安全操作知识,电路故障必须由专业电工排除;

②作业前应试机,各部件运转正常后方可作业,开机前必须将机械周围及脚下作业区

的杂物清理干净,必要时应在作业区铺垫板;

③作业时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣,不得戴手套;

④机械运转过程中出现故障时,必须立即停机、切断电源;

⑤链条、齿轮和皮带等传动部分,必须安装防护罩或防护板;

⑥必须使用定向开关,严禁使用倒顺开关;

⑦清理机械台面上的刨花、木屑,严禁直接用手清理;

⑧每台机械应挂机械负责人和安全操作牌;

⑨作业后必须拉闸,箱门锁好。

使用平刨必须遵守下列规定:

①必须设臵安全可靠的防护装臵;

②刨料时应保持身体平衡,双手操作,刨大面时,手应按在木料上面,刨小面时,

手指应不低于料高的一半,并不得小于3cm;

③每次刨料量不得超过1.5mm,进料速度应均匀,严禁在刨刀上方回料;

④被刨木料的厚度小于3cm,长度小于40cm时,应用压板或压棍推进,厚度小于

1.5cm,长度小于25cm的木料不得在平刨上加工;

⑤刨旧料时必须先将铁钉、泥砂等清除干净,遇节疤、疮茬时应减慢送料速度,严

禁手按节疤送料;

⑥二人操作时,进料速度应一致,当木料前端越过刀口30cm后,下手操作人员方可

接料,木料刨至尾端时,上手操作人员应注意早松手,下手操作人员不得猛拉;

⑦换刀片前必须拉闸断电、并挂“有人操作,严禁合闸”的警示牌;

使用压刨必须遵守下列规定:

m)二人操作必须配合一致,接送料应站在机械的一侧,操作人员不准戴手套;

n)进料必须平直,发现木料走偏或卡住,应停机降低台面,调正木料,遇节疤应减慢送料速度,送料时手指必须与滚筒保持20cm以上的距离,接料时,必须待料出台面后方可上手;

o)刨料长度小于前后滚中心距的木料,禁止在压刨机上加工;

p)木料厚度差2mm的不得同时进料,刨削吃刀量不得超过3mm;

q)清理台面杂物时必须停机(停稳)、断电,用木棒进行清理。

使用圆盘锯作业必须遵守下列规定:

①圆盘锯必须装设分料器,锯片上方应有防护罩和滴水设备,开料锯与截料锯不得混

用;

②作业前应检查锯片不得有裂纹,不得连续缺齿,螺丝必须拧紧;

③必须紧贴靠尺进行送料,不得用力过猛,遇硬节疤应慢推,必须待出料超过锯片15cm

方可上手接料,不得用手硬拉;

④短窄料应用推棍,接料使用刨钩,严禁锯小于50cm的短料;

⑤木料走偏时,应立即切断电源,停机调正后再锯,不得猛力推进或拉出;

⑥锯片运转时间过长应用水冷却,直径60cm以上的锯片工作时应喷水冷却;

⑦必须随时清除锯台面上的遗料,保持锯台清洁,清除遗料时,严禁直接用手清除,

清除锯末及调整部件,必须先拉闸断电,待机械停止运转后方可进行;

⑧严禁使用木棒或木块制动锯片的方法停机。

混凝土工程

(1)浇筑2m以上的框架柱、梁时必须搭设操作平台,不得站在模板或支撑上操作,不得直接在钢筋上踩踏、行走;

(2)现场使用混凝土泵输送混凝土时,应由2人以上人员牵引布料杆,管道接头、安全阀、管架等必须安装牢固,输送前应试送,检修时必须卸压;

(3)混凝土振捣器使用前必须经电工检验确认合格后方可使用,开关箱内必须装设漏电保护器,插头插座应完好无损,电源线不得破皮漏电,操作者必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套;

(4)覆盖混凝土养护时,预留孔洞必须按规定设牢固盖板或围栏,并设安全标志;(5)覆盖物养护材料使用完毕后,必须及时清理并存放到指定地点,码放整齐。

◆混凝土施工机械安全操作部分

使用混凝土泵必须遵守下列规定:

①混凝土泵由专职司机负责操作及负责整个设备;

②泵的支腿必须用机械方式锁紧就位,保持泵体水平;

③泵管安装必须牢固可靠,所有泵管不得有伸缩、扭曲等现象,安装位臵应使人容易

接触到,并用螺栓拧紧,管道头必须紧固接牢;

④未防止孔穴吸入,料斗的混凝土必须至少装到搅拌轴管,否则孔穴会引起混凝土抽

回冲击料斗,发生不必要的损失和以外事故;

⑤泵在运行期间,千万不能把手伸向换向阀、搅拌机或其他动作部位;

⑥只有在切断电源的情况下,才能进行故障的排除、修理和保养工作;

⑦泵管不能在有压力的情况下拆除,管道拆开之前,混凝土必须抽回,管道应无任何

压力存在;

⑧工作完毕或因故停止工作时,一定将泵体和泵管冲洗干净,要严防混凝土粘结,影

响使用。

使用混凝土泵车必须遵守下列规定:

①遵守混凝土泵的所有安全注意事项;

②混凝土泵车在边坡边工作时,必须与边坡保持必要的安全距离;

③混凝土泵车必须打好全部支腿并找平后才能伸开布料杆进行工作,工作结束清洗完

毕后也必须先将布料杆折叠收回,然后才能收回支腿;

④夜间作业前必须有足够的照明;

⑤作业时布料杆下严禁有人通行或停留;

⑥遇六级大风,必须停止作业;

使用混凝土布料杆必须遵守下列规定:

①布料杆上方臂可到达的空间不许有电线、电缆经过,布料杆范围内如有立柱、绑扎

好的钢筋柱等可阻挡布料杆回转的结构,操作者应集中注意力,仔细观察、谨慎操作,不可碰触障碍物;

②操作者应经过一定的培训,熟悉操作方法;

③作好班前检查,观察布料杆放臵是否稳固、连接、紧固是否可靠,各焊口有无开焊

现象,及时排除事故隐患;

④布料杆在运行过程中,不得攀登或骑在输送管道上;

⑤布料过程中混凝土泵发生停车事故,则设法卸出泵管中的混凝土,防止堵管。

4.4.4二次结构砌筑工程安全技术措施

(1)砌筑使用的脚手架,未经交接验收不得使用,验收后不得随意拆改或移动,脚手架上

堆放量不得超过规定荷载;

(2)二次结构砌筑时,层间上料采用上料平台,由下往上按步往上倒料,严禁向上抛掷物料;

(3)采用里脚手架砌墙时,不准站在墙上清扫墙面和检查大角垂直等作业,不准在刚砌好的墙上行走;

(4)在架子上用刨锛斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上,挂线用的坠物必须绑扎牢固,作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,作到日产日清、自产自清、活完料尽脚下清;

(5)在同一垂直面上下交叉作业,必须设臵安全隔离层;

(6)二次结构砌块施工时根据墙体的高厚比确定每天每道墙体连续砌筑的高度,并严格加以控制,以防墙体失稳造成安全事故。

4.4.5抹灰工程安全技术措施

(1)作业过程中遇脚手架与建筑物之间拉结部位,严禁私自拆除,经技术负责人同意,采取加固措施后方可拆除;

(2)采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块(50cm)脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时下面不得站人;

(3)夜间或阴暗处作业,应用36V以下安全电压照明;

(4)贴内墙面砖时,瓷砖碎片不得向窗外抛扔;

(5)使用电钻、砂轮等手持电动工具,必须装有漏电保护器,作业前试机检查,作业时应戴绝缘手套;

(6)采用外用电梯运送材料时,预先检查卸料平台通道的两侧边安全防护是否齐全、牢固,吊盘内小车必须加挡车掩,不得向井内探头张望;

(7)脚手板不得搭设在门窗、洗脸池等非承重物器上。

4.4.6油漆工程安全技术措施

(1)各种油漆、涂料应单独放在专用库房内,不得与其他材料混放,库房应通风良好,有专人管理,严禁在库内吸烟和使用明火,库房内应有充足的消防设施;

(2)调制油漆在通风良好的房间进行,调制有害油漆涂料时,应戴好防毒口罩、护目镜,穿好与之相应的个人防护用品,工作完毕应冲洗干净;

(3)操作人员应进行体检,患有眼病、皮肤病、气管炎、肺结核者不得从事此项作业;(4)高度2m以下使用人字梯应四脚落地,摆放平稳,梯脚应有保险拉链,人字梯铺搭脚手板,脚手板搭接长度不得少于20cm,严禁在梯子上踩高跷式挪动,顶部铰轴不得站人,

不得铺设脚手板。

4.4.7水暖工程安全技术措施

(1)使用机电设备、机具前应检查确认性能良好,电动机具的漏电保护装臵灵敏有效,不得带病运转;

(2)使用砂轮锯,压力均匀,人站在砂轮片旋转方向侧面;

(3)安装立管时,必须将洞口周围清扫干净,严禁向下抛掷物料,作业完毕必须将洞口盖板盖牢;

(4)电气焊作业前必须申请用火证,并派专人看火,备好灭火用具,焊接地点周围不准有易燃易爆物品;

(5)使用的人字梯、临时脚手架、绳索等必须坚固、平稳,脚手架不得超重,不得有空隙和探头板;

(6)采用外用电梯网楼内搬运瓷器时,每次不宜放臵过多,瓷器运至楼层后应选择安全地方放臵,下面必须垫好草垫或木板,不得磕碰受损。

4.4.8电气工程安全技术措施

(1)安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关臵于断开位臵;(2)搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致,配电箱必须牢固、完整、严密,使用中的配电箱内禁止放杂物;

(3)剔凿、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动,錾子不得卷边、裂纹,打过墙、楼板透眼时,墙体后面不得有人靠近;

(4)脚手架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板;

(5)管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出,二人穿线,应配合协调,一呼一应,高处穿线,不得用力过猛;

(6)使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地,漏电保护装臵灵敏有效;

(7)进行耐压试验装臵的金属外壳,必须接地,被调试设备或电缆两端如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁,并悬挂警示牌,待仪表、接地检查无误,人员撤离后方可升压;

(8)电力传动装臵系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,严禁合闸;

(9)用摇表测定绝缘电阻,严禁有人触及正在测定中的线路或设备,测定容性或感性设备材料后,必须放电,遇到雷天气,停止摇测线路绝缘;

(10)电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式进行,电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电;

(11)现场变配电高压设备,无论带电与否,单人值班严禁从事修理工作,高压带电区内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持安全距离,并应有人监护;

(12)在变配电室内,外高压部分及线路工作时,应按顺序进行,停电、验电悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌;

(13)验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电,验明设备或线路确实无电后,即将检修设备或线路做短路接地;

(14)装设接地线,应由两人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反,拆接时均应穿戴绝缘防护用品,设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地

线;

(15)接地线使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹,严禁使用缠绕的方法进行接地和短路;

(16)电气设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地或接零,同一供电系统不允许一部分设备采用接零,另一部分采用接地保护;

(17)电气设备使用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷量相适应,严禁用其他金属线代替保险丝(片)。

4.5脚手架工程安全技术措施

4.5.1脚手架方案概述

结合本工程特点及进度要求,在结构施工时采用双排脚手架,结构施工后装修施工也用此脚手架,采用Φ48×3.5mm钢管,玛钢扣件。立杆纵向间距≯1.5m,大横杆步距≯1.35m,小横间距≯1.0m,操作面设一道护身栏,高1200mm,一道挡脚板,高180mm;立面张挂密目式安全网,作业面下方设水平兜网。(详见《脚手架施工方案》)

4.5.2安全技术措施

(一)一般规定

(1)架子工作业必须持证上岗,非架子工不得进行作业,作业前必须体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合登高作业的,不得从事此项工作;

(2)正确使用个人防护用品,必须着装灵便,在高处(2m以上)作业时,必须佩带安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋,作业时要精力集中,团结协作、互相呼

应、统一指挥、不得“走过档”和跳跃架子,严禁打闹玩笑,酒后上班;

(3)班组接受任务后,必须组织全体人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安

全技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,并派1名技术好、经验丰富的人员负

责搭设技术指导和监护;

(4)风力六级以上(含六级)强风和高温、大雪、大雾等恶劣天气,应停止高处露天作业,风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后

方可使用;

(5)脚手架结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定的构件和不安全隐患,确保架子稳定;

(6)在带电设备附近搭拆脚手架时,应停电作业;

(7)脚手架搭设到高于建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40~50mm,外排立杆高出沿口1~1.5m,搭设两道护身栏,并挂密目安全网;

(二)材料要求

(1)钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的管材。钢管应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,有产品质量合格证,必须涂有防锈漆

并严禁打孔;

(2)扣件:采用锻造铸铁扣件,应符合〈钢管脚手架扣件〉(GB15831—1995)的规定,使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;

(3)脚手板:采用木脚手板,板长2m~6m,厚不小于5 cm,宽23~25cm,不得使用有腐朽、裂缝、斜纹及大横透节的板材。两端应设直径4mm的镀锌钢丝箍两道。

(4)安全网:宽度不得小于3m,长度不得大于6m,网眼不得大于10cm,必须使用维纶、锦纶、尼龙等材料,严禁使用损坏的安全网和丙纶网,密目网只准做立网使用。(三)搭设要求

(1)脚手架应由立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、抛撑、纵横扫地杆和拉接点组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在施工允许荷载作用下,确

保不变形、不倾斜、不摇晃;

(2)脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、硬化面层、作好排水,根据脚手架施工方案和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位;

(3)垫板采用4m长木板,厚5cm;

(4)立杆、水平杆、剪刀撑、联墙件的设臵详见《脚手架施工方案》;

(5)脚手板铺严、铺稳、全部满铺,不得有探头板、飞跳板,翻脚手板必须二人操作,配合协调,要按每档由里逐块向外翻,到最后一块时,站到临近的脚手板把外边

一块翻上去。翻、铺脚手板时必须系好安全带,脚手板翻板后,下层必须留一层

脚手板或兜一层水平安全网,作为防护层,不铺板时横向水平杆间距不得大于3m;

(6)脚手架搭设见《模板施工方案》;

(7)混凝土浇筑用脚手架搭设:立杆间距不得超过1.5m,土质松软的地面应夯实或垫板,并加设扫地杆;纵向水平杆不得少于两道,高度超过4m的架子,纵向水平杆

不得大于1.7m,架宽超过2m时,应在跨中加吊1根纵向水平杆,每两根立杆在下

面加设1根托杆,使其与两旁纵向水平杆互相连接,托杆中部设八字斜撑;横向

水平杆间距不得大于1m,脚手板铺对头板,板端底下设双横向水平杆,板铺严、

铺牢,脚手板搭接铺设时,端头必须压过横向水平杆150mm;架子下面必须设剪刀

撑或八字戗,下面每隔两根立杆和纵向水平杆搭接部位必须打剪刀戗;架子高度

超过2m时,临边必须搭设两道护身栏;

(8)坡道脚手架搭设:宽度不得小于1.5m;立杆、纵向水平杆应与结构脚手架相对应,纵向水平杆间距不得大于1m;脚手板应铺严、铺牢,对头搭接时板端部分应用双

横向水平杆;搭接板的板端应搭过横向水平杆200mm,斜坡道脚手板钉防滑条厚度

30mm,间距不得大于300mm;之子坡道转弯处应搭设平台,平台宽度不得小于1.5m,

平台应绑剪刀撑或八字戗;坡道及平台必须绑两道护身栏杆和180mm高度的挡脚

板;

(9)安全网:要求搭接严密、牢固、外观整齐,网内不得存留杂物;网绳不得损坏和腐朽;立挂密目安全网沿外架子内侧进行封闭,安全网之间必须连接牢固,并与

架体固定;电梯井井口内每隔4层固定一道水平安全网;

(10)脚手架拆除:脚手架由上而下逐层拆除,先拆护身栏、脚手板和横向水平杆,再依次拆剪刀撑的上部扣件和接杆,拆除全部剪刀撑和抛撑之前,必须搭设临时加固斜

支撑,预防架倾倒;拆脚手杆件,必须2~3人协同操作,拆纵向水平杆,由站在

中间的人向下传递,严禁向下抛掷;拆除作业区周围及进口处,必须派专人了望,

严禁非作业区人员进入危险区域,拆除大片架子应临时加围栏,作业区内电线及其

他设备有妨碍时,应事先与有关部门联系拆除、转移或加防护;拆除全部过程中,

应指派1名责任心强、技术水平高的人担任指挥和监护,并负责拆除撤料和监护操

作人员的作业;已拆下的材料必须及时清理,运至指定地点码放;拆至底部时,应

先加临时固定措施后,再拆除。

4.6临边洞口防护安全技术措施

(1)洞口短边尺寸大于25mm小于0.5mm的用坚实的盖板盖实,设防止挪动移位措施,大于0.5mm小于1.5mm必须设臵以扣件扣接钢管而成网格,并在其上满铺脚手板,

并设防止挪动移位措施,1.5×1.5m以下的孔洞需预埋钢筋网或加固定盖板,1.5

×1.5m以上的孔洞,四周设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网;

(2)电梯井口设不低于1.2m的可开启金属防护门,电梯井内首层和首层往上10m设一道水平安全网,严禁电梯井作垂直运输垃圾通道;

(3)楼梯踏步及休息平台处设两道牢固的护身栏杆;

(4)阳台栏板随层安装,不能随层安装时,设两道护身栏立挂密目安全网;

(5)框架层间临边及框架层周边做不低于1.2m高防护栏杆。

4.7垂直运输安全技术措施

本工程按工程实际情况准备结构施工期间使用5台塔吊。

◆操作前检查项目:

(1)上班前必须进行交接班手续,检查交接班记录等的情况及记载事项;

(2)检查各主要螺栓的紧固情况,焊缝及主角钢无裂纹、开焊等现象;

(3)检查各部位制动轮、制动带无损坏,制动灵敏,吊钩、滑轮、卡环、钢丝绳符合标准;

安全装臵(力矩限制器、行走、高度变幅限位及大钩保险等)灵敏可靠;

(4)操作系统、电气系统接触良好,无松动,无导线裸露等现象;

(5)所有电系统必须有良好的接地、接零保护,接地电阻不得大于4Ω。

◆安全操作应注意项目:

(1)塔司必须按塔吊起重性能作业,机上各种安全保护装臵在运转中发生故障、失效或不准确时,必须立即停机修复,严禁带病作业和在运转中维修保养;

(2)塔司必须在信号工指挥下严格按指挥信号操作,对辩不清的指挥信号不得盲目操作,对指挥错误有权拒绝执行或主动采取防范或相应紧急措施;

(3)起重量、起升高度、变幅等安全装臵显示或接近临界警报值时,塔司必须严密注意,严禁强行操作;

(4)操作时司机不得闲谈、吸烟、看书、报和做其他与操作无关的事情,不得擅自脱离操作岗位;

(5)当吊钩滑轮组升到接近重臂时应用低速起升;

(6)严禁重物自由下落,当起重物下降接近就位点时,必须采取满速就位,重物就位时,可用制动器使之缓慢下降;严禁用吊钩直接悬挂重物;

(7)操作中平移起重物时,重物应高于其所跨越障碍物高至少100mm;起吊重物时,不得提升悬挂不稳的重物,严禁在提升的物体上附加重物,起吊零散物料或异形构件时必须用钢丝绳捆绑牢固,应先将重物吊离地面月50cm停住,确定制动、物料绑扎和吊索

安全生产施工方案

安全生产施工方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

安全生产施工方案1安全目标 坚持“安全第一,预防为主”的原则,开展安全标准化工地建设,其主体安全目标为: (1)杜绝重大伤害事故的发生,减少一般事故; (2)无重大责任事故; (3)无重大安全隐患; (4)人员因施工负伤率小于3‰、重伤率小于‰(含民工); (5)不得因施工对周边环境、建筑、设施等造成破坏; (6)无刑事案件发生。 2 施工安全组织和管理 施工安全保证体系 我公司深刻意识到在房屋建筑建设过程中采取有力的组织措施和技术措施以保证施工安全的重要性。施工安全是保证工程质量和工程按期完成的重要前提条件之一,为此,我公司为本合同工程组建的项目经理部专门设立施工安全工作组,并制定如下施工安全目标和施工安全保证体系。 2.1.1 机构及岗位设置 项目副经理为施工安全的第一责任人。项目经理部综合办公室负责人兼任施工安全负责人,综合办公室配备安全专职人员。施工队副队长、质检员同时兼任施工安全员,做到层层监督,严把施工安全关。组织机构见下表。 2.1.2 安全施工保证体系的运作 ⑴项目副经理 ①对安全问题比较突出的施工项目,亲自落实安全措施。

②每月组织一次安全、卫生全面检查,排除事故隐患。检查时由质检负责人、安全专员,各区副队长、质检员参加,检查后立即总结,对于存在的问题要提出处理意见,责令有关人员及时纠正。 ③组织人员做好灾害性天气的防灾工作,作到有备无患。 ④出现安全事故时,立即组织人员抢救。调查、分析事故原因,为今后的施工总结经验教训。 ⑵行政办公室 ①负责审查、协调各施工方案中有关安全方面的措施。在施工组织设计阶段即将各种安全措施贯彻于施工组织设计中。 ②负责组织施工中安全措施的落实,将情况向项目经理汇报。施工活动对安全不利时提出整改措施并及时整改。 ③负责与当地政府、业主及有关安全保卫部门联系,严格执行有关安全规定。 ④负责整个施工现场和施工队伍的安全施工工作(包括施工安全、人身安全等)。 ⑤对施工现场的安全设施作经常性的检查。 ⑥搞好与地方群众的关系,避免外界因素对施工安全造成影响。 ⑦广泛开展安全施工教育活动,通过广播、标语、安全指示牌等形式进行宣传教育,增强全体施工人员的安全施工意识,作到警钟常鸣。 ⑧对新招员工,进行以生产安全施工为内容的工前教育。 ⑨制定严明的安全施工纪律和科学的作息时间表,使员工上班时有充沛的精力。 ⑶安全专职人员 ①各分项工程施工前,编写针对性的安全措施,印发各施工队和施工班组并组织有关人员进行安全措施的交底、学习。 ②各分项工程开工后,随时检查施工安全情况,发现问题及时进行安全措施的补充、完善。

动火作业施工方案

动火作业施工方案 一、编制依据本工程临时用电组织设计根据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-2005) 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 4、4、《建筑电气设计手册》。 二、工程概况 工程名称:碧桂园盈水翠苑 建设单位:台山碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 施工单位:中传建设有限公司 工程地点:台山市碧桂园钻石湾 本工程框架墙结构;货量区别墅户型005S、005N240S、260S地上3层。商铺A、B、C区1-3层,建筑总面积:37000m。工程抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。三、项目施工管理人员现场负责人:涂国武,黄劲松,吴小磊。 现场负责人职责: 1、按照业主要求提出动火申请,办理动火作业许可证。 2、对作业人员作业前进行安全交底。 3、落实动火作业风险削减措施,组织实施动火作业,并对作业风险削减措施的有效性和可靠性负责。 4、及时纠正违章作业行为。 安全员:禤艺峰,训邵兵。 安全员职责:1、做好动火前的安全交底(包括风险识别),检查施工现场安全措施落实是否到位,对作业全过程安全进行监护。 四、动火等级的划分:一、二、三级动火的情况划分。 1.凡属下列情况之一的动火,均为一级动火。 (1)禁火区域内。 (2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备 (3)各种受压设备。 (4)危险性较大的登高焊、割作业。 (5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 (6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 2.凡属下列情况之一的动火,均为二级动火。 (1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊:割等用火作业。 (2)小型油箱等容器用火作业。 (3)登高焊、割等用火作业。 3.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。 五、安全技术要求 1、作业人员必须持证上岗。 2、严格按照安全操作规程施工。 3、电气焊工在操作时必须持双证作业(操作证、动火证)必须有专人监护,配备灭火器,并穿绝缘鞋、带皮手套、戴保护镜。 4、动火人员必须到项目经理开动火证,方可施工。 5、作业现场配备灭火器材。 6、作业现场安排专人监护。 7、电焊机必须接地良好,电源线的拆装应有专业电工操作。 8、电焊机要设单独开关,开关应设在防雨的电闸箱内,拉合时应倒向操作,电焊机必须接二次保护装置。 六、电焊工、电工操作规程

一整套施工现场安全管理方案

施工现场安全管理方案 在工程施工中,保障施工人员的人身安全,以及避免工程施工对周围环境的干扰,加强环境保护,是我们对用户服务的一贯宗旨。在施工中,我们严格遵守国家的安全生产法规和环境保护法令,建立以工区经理为主的安全管理网络,保护劳动者生命安全,保护自然生态环境,力争展现出一个良好的企业形象,展示我们生产管理的综合现代化水平,争创文明工地。我公司的安全目标为“安全第一,预防为主,综合治理”,施工期间不发生重大责任事故,不发生“三违“作业。针对目标,我们具体做好以下几点: 1、保证道路畅通,安全施工。 (1)在施工地段一定距离设置明显的施工路段预警标志,做到时时有专人指挥从施工路段经过的车辆。 (2)施工人员必须穿着明显的施工服。 (3)注意行人安全,对堆放材料或深挖地段要通宵照明预警。 (4)专职安全员签订道路交通责任状。 2、工程项目的安全与环境管理 (1)工程项目施工的安全管理。加强现场管理,搞好工程的保卫,防盗,搞好永久工程和临时工程安全,防止发生安全事故。 (2)加强安全生产教育和预防措施 A 对于施工现场及周围的高压电线,变压器等设立醒目的安全标志。 B 结构工程施工中,高空或河上作业,应绑好安全网,带好安全帽,

系好安全带,防止落人落物,对架板等设计,注意起吊的安全与平稳。 C 对材料和设备储存的库房或堆放点,施工人员生活区,特别注意防火安全,配备一定数量的灭火器具,以备急用。 D 项目经理亲自抓安全生产和安全教育,定期召开安全生产会议, 检查安全生产规章执行落实情况,建立安全生产奖罚制度,促使人人重视安全检查,安全生产有奖,使安全生产教育落实到实处,得到好的成绩。 (3)加强工程中的环境保护管理,促使安全生产,随时清除施工场 地不必要的障碍物,设备,材料及各类存储物品安全堆放井然有序,即要保持施工现场环境的整齐,以对安全生产有利。 自觉遵守有关机构对卫生及劳动保护的要求,及时清洁工地上的废物、垃圾、水泥袋、废弃的模板等,在全部工程竣工移交之前,将任何场地或地表面恢复原状,减少由于不合格环境规定而导致的罚款和经济损失,创造良好的文明施工环境。 (4)各主要交叉道口均设置安全警告标志、标牌以提醒过往行人及 车辆注意安全。 3、保证安全的主要措施 为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生,把一般事故减少到最低限度,确保施工的顺利进展,特制订如下安全措施;(1)建立安全保证体系,项目部设专职安全员,在项目经理的领导下,履行保证安全的一切工作。

施工现场安全防护方案1

施工现场安全防护方案 编制: 批准: ××年×月×日 目录 一、编制依据 (2)

三、施工安全防范部署 (2) 四、主要安全防范方法 (2) 1. ............................................................................................................. 安全网的设置 .. (2) 2. ............................................................................................................. 安全帽的正确使用.. (3) 3. ............................................................................................................. 安全带的使用:. (3) 4. ............................................................................................................. 四口防护 .. (3) 5. ............................................................................................................. 临边防护 .. (3) 6. ............................................................................................................. 悬空作业的安全防护 (4) 7. ............................................................................................................. 交叉作业区段的安全保护 (4) 8. ............................................................................................................. 高空作业的安全防护 (4) 9. ............................................................................................................. 临时用电的安全防护 (4) 10.施工机具的安全防护 (5) 11.消防保卫管理 (5) 12.固定防护层 (5) 五、安全管理措施 (5) 1. ............................................................................................................. 安全防护设施的管理 (5)

安全生产文明施工方案(精)

目录 安全生产文明施工方案 (1 一、编制依据及遵循的主要规范 (1 1、编制依据 (1 2、遵循的主要规范规程 (1 二、工程概况 (1 三、施工安全管理 (1 1、安全生产工作目标 (2 2、安全管理基本要求 (2 3、岗位培训及交底 (4 4、具体安全规定 (5 四、安全防控重点 (7 1、高处作业 (7 2、安全用电 (8 3、机械操作 (8 五、现场文明施工管理 (9 六、成品保护 (10 七、安保措施 (12 八、处罚规定 (12

安全生产文明施工方案 一、编制依据及遵循的主要规范 1、编制依据 1中华人民共和国安全生产法; 2蚌埠龙子湖西岸滨湖新区项目施工设计图纸; 3本工程所处位置的地理环境。 2、遵循的主要规范规程 1《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99 2《特殊作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85 3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91 4《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005 5《施工机械安全技术规范》 6《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001二、工程概况 1、 2、 三、施工安全管理

本着“管生产必须管安全、安全管理重在预防”的原则。安全生产是施工管理的重要组成部分,要放在全部工作的首位,作为头等大事来抓,不得有丝毫松懈和侥幸。应采取全员参与、齐抓共管、防微杜渐的方式严格监控。 现场安全管理由安全员牵头主抓,其他部门积极配合。安全管理重点在于措施制定和有效落实。 1、安全生产工作目标 1年职工因工伤亡率为零,年重伤率控制在3‰以下,杜绝重大伤亡事故; 2杜绝汽车行车主要责任的重大及以上事故; 3杜绝管线重大事故及等级火警事故; 4杜绝特种设备严重及以上事故; 2、安全管理基本要求 1安全员要随时掌握人员动态,及时开展安全教育。作业队伍必须指定内部 兼职安全员,负责全程监管作业面的安全操作行为,并向项目部上报名单。 2参施人员必须遵守安全规定,自觉约束个人行为;建立安全生产管理制 度,并结合本项目特点,明确各类人员安全生产责任,要求全体人员必须认真贯彻执行。 3加强安全技术管理,编制切实可行的安全技术措施和突发事件处置应急预 案(突出针对性和可操作性,明确安全问题的应对方法。 4坚持安全教育和安全技术培训,建立安全教育长效机制。组织全体人员认

高空作业施工方案

高空作业专项施工方案 一、工程概况: 财富又一城楼高34层,在外墙安装广告字等,准备采用高空作业进行施工。 二、主要施工方法: 由于场地限制,施工采取工厂拼接物料现场安装的方式.监护人员将准备好的吊绳、吊板放下,施工人员下吊板到安装的楼层外墙,监护人员将准备好的材料捆绑好放到安装楼层的外墙;由施工人员进行打孔安装(或胶装),使用冲击钻时应按有关施工技术规范进行,上稳紧固件,并用专用的绝缘胶布把各灯具的接线连接起来;安装结束检查灯具牢固性符合要求后,完成施工。 三、安全施工的措施: 1) 高空作业现场,划出危险禁区,设置明显标志,严禁无关人员进入。 2) 高空作业区的下方地面,严禁堆放脚手架、跳板、其他杂物。地面人员禁止在高空作业区的正下方停留或通行 3) 凡进行高空作业的工人,均配备工具袋。高空作业使用的小型工具,均装入工具袋内,不准在吊板或建筑物上乱放工具,以免坠落伤人。 4) 高空作业人员,不准穿硬底鞋,一律使用安全带, 安全扣。安全带一般采取高挂低用方式。 5) 高空作业人员不准从高空向地面抛掷物件,也不准从地面向高空抛掷物件,采用绳索、吊篮等传送物件。 6) 钢丝绳锁扣螺杆为下绳方向的反方向,按吊板作业示意图操作。 7) 高空作业所用小型机具(如角磨机、冲击钻等)必须找适当位置放好,并用绳索、铅丝捆绑牢靠。 四、施工条件: 1、高空作业必须在良好的气候条件下进行,风力小于4级,4级以上必须停止工作,因此在施工前应测定高空风力。 2、在下雨、雾浓、能见度差以及高温(35℃以上)等条件下都不适合进行外墙高空作业的施工。 3、高空操作者在上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状必须暂停高空作业。 4、设备条件:高空施工的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象必须立即更换新绳。 五、施工准备: 1、施工所使用的安全绳、安全带全部采用合格绳。吊板、吊绳、安全绳、安全绳锁扣在使用前都必须仔细检查,防止绳子有裂口。 2、进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的制作与使用符合国家现行标准《安全帽》(GB2811)的有关规定。 3、高空作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。 六、施工步骤: 1、楼顶作业人员将吊绳、安全绳分别固定于顶层结构柱上,且必须同时固定于两根柱子上,绳子末端用环绕锁死结扣固定于柱上,绳子前端用环绕抽结固定于柱上。结扣打好后,用铁丝在结扣处加固,两绳长度必须到达地面。检查吊板扣和吊板上紧固螺母。 2、各位置监护人员到位,下吊板人员穿好工作服,系好人身安全带及锁好锁扣,扣住安全绳,自己仔细检查锁扣,监护人员再次检查锁扣,检查完成后待命。

施工现场安全管理方案

泛海物业管理有限公司 二期现场安全管理方案编制日期:二○一二年三月

施工现场安全管理方案 公司以现场安全为主,坚持“安全第一,预防为主”的管理方针,施工期间不发生重大责任事故(火灾、人员),并将公司安全管理制度落实在施工过程中的安全管理。针对目标,特制定如下施工安全管理工作方案: 一、总体任务 强化二期施工现场安全监管工作,提高施工人员的安全生产意识和防护自救能力,杜绝施工过程中的重特大事故,有效控制一般事故的发生。 二、安全管理目标 2.1杜绝重伤、死亡、火灾、设备等重大事故。 2.2社会、员工的重大投诉为零。 2.3争创市优工程。 三、管理方案控制目标 员工宿舍:无火灾事故发生;无非法聚众赌博发生。 工作面:无物料倒塌事故发生; 四、人员组织 成立安全生产管理工作组,处理日常现场安全管理工作的事务。 安全管理工作组职责:按照国家相关政策同时结合公司各项规章制度,负责做好开展安全管理的组织协调具体工

作;对总包方开展安全生产治理工作的情况进行监督检查;推广典型施工经验,结合实际状况制定可行办法。 具体机构和人员组成如下: 组长:?? 副组长:?? 成员:????????等全体安全管理人员组成。 工作组下设办公室 五、职责分工 5.1组长:负责牵头工作,综合协调、指导开展施工安全生产突出问题进行安全治理工作。负责组织联合督查,汇总安全治理工作情况,督促各有关部门落实工程建设领域安全生产监管责任,修订和完善相关现场管理制度,促进安全生产工作规范。牵头查处安全责任事故,提出防范措施,严肃追究有关人员的责任。 5.2副组长:负责督促现场相关人员加强施工现场安全的监督管理,加强安全教育培训宣传,落实安全措施,防范重特大生产安全事故的发生。 六、安全管理 6.1工程项目施工的安全管理。加强现场巡视管理,对于存在的安全隐患提出整改意见。 6.2加强安全生产教育和落实工程施工期间的预防措施。

施工现场安全防护方案

施工现场安全防护文明施工方案 一、编制依据 1、编制说明 为确保施工的安全,同时必须满足文明施工之要求,特编制此施工方案。 2、编制依据: 1)、龙城中央施工图 2)、龙城中央总施工组织设计 3)、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 6)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二. 工程概况 1、施工目标 确保各阶段性评定省优,争创芙蓉奖,获得湖南省建筑工程安全质量标准化示范工地和示范工程。 2、设计概况 龙山耘腾置业发展有限公司投资兴建,重庆银桥工程设计有限公司设计,湘西自治州紫源工程勘察有限公司勘察,湘西自治州鑫诚建设监理有限公司全过程监理,湖南洪山建设集团有限公司组织施工。

建筑物为框架结构,设计使用年限为50年。地下2层,地上31层,建筑高度97.15m,地下室层高4.4/5.75米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,标准层层高3米,±0.000相当于绝对标高485.15m。总建筑面积约45918.14平方米,其中地上35538.14平方米,地下10381.92平方米,总工期450天。 3、施工条件 本工程位于龙山县龙凤路与建设路交叉口东南角,地势平坦,交通便利。施工机械及各种建筑材料均可顺利进入施工现场。 施工用水、用电均由建设方接入施工现场。 三、文明施工及环境管理组织结构及岗位职责 组长:项目文明施工管理负责人,负责文明施工现场全面工作;

安全施工方案

广州市白云区夏茅涌上游段综合整治工程 安全施工措施 年月 .工程概况1 .11工程简介

1.2工程其他情况建设单位:施工单位:监理单位:设计单位:开工日期:竣工日期:1.3工程安全难点分析:梯级水塘(五级水池)溢流堰施工、左右两侧挡墙施工靠近白云山如何解决塌方问题 1.4工程安全重点部位:左右两侧挡墙基础开挖 危险源评估及控制措施详见附件A。 2.相关文件、适用范围及管理 2.1相关文件 (1)公司“安全生产责任制” (2)公司“安全管理制度” (3)公司“安全教育制度” (4)公司“安全检查制度” (5)公司“防火管理制度” (6)《中华人民共和国消防法》 (7)《中华人民共和国建筑法》 (8)《中华人民共和国安全生产法》 (9)《中华人民共和国劳动法》 (10)《建筑工程安全生产条例》 2.2适用范围及管理 2.2.1本计划仅适用于加固工程的安全及文明施工管理与控制。2.2.2本计划安全管理与控制的对象为人、物、环境与自然。 2.2.3本计划有效期: 2.2.4安全生产及文明施工计划因设计变更、施工方法的变化需作修改时,应将修改内 实施之前,上报公司工程技术部进行审核 2.2.5本计划由项目经理审核、报公司工程技术部相关人员批准下发后,即成为受控文件,不准随意复印与分发。但必须组织相关人员对计划进行学习、在施工中按照计划施工。 3.安全生产文明施工管理体系要求管理职责.313.1.1安全管理目标:力争整个工程建设过程零伤亡。 3.2.1安全管理组织

工程项目部建立以项目经理为现场安全生产文明施工管理体系的第一责任人的安全领导小组。名单如下: 组长: 组员: (1)安全生产领导小组拟定安全管理目标,制订安全生产及文明施工保证计划,根据计划的要求,落实资源的配置。. (2)负责安全体系实施过程中的运行实施监督与检查。 (3)对在施工中出现的隐患,制订纠正和预防措施。 3.2.1.1安全管理组织机构,详见下图。 项目经理 安全员 术 责 安全管理组织机构图 3.2.1.2安全及文明施工管理网络图,详见附录B、附录C。 3.3安全职责与权限 一.项目经理安全职责对本项目部安全生产和劳动保护负第一责任。开工前组织技术负责人、安全员编制现场危险源分析报告。 认真执行0602版各项安全技术交底。不违章指挥。每周必须组织进行一次安全大检查,并做好记录,消除事故安全隐患,制止违章作业。对各级安检提出的安全隐患积极组织制定安全技术措施,督促整改。对现场职工进行安全技术和安全管理制度教育。发生事故及时上报,并认真分析事故原因。提出和实施改进措施。 项目经理签名: 二.项目技术负责人安全职责: 对本项目的安全技术负直接责任。负责编制现场危险源分析报告。协助项目经理认真执行0602版安全技术交底。编制安全技术措施,并负责组织实施与监督检查。负责向工长、安全员、班组长做关键部位的安全技术交底。参加工伤事故的调查与分析。 项目技术负责人签名: 三.项目施工员安全职责:

高空作业专项施工方案

大场镇文海路西侧 地块项目 吊板施工方案 编制单位:上海同济建设有限公司 日期:二○一三年六月二十七日 一、工程概况 宝山区大场镇文海路西侧地块项目,根据设计要求对屋面以上外墙装饰涂料颜色进行调整,但现1#~3#楼外墙脚手架已拆除,为了确保1#~3#楼能够安全、保质保量完成涂料涂

刷,我公司凭着多年施工实践经验编制具有针对性施工方案。结合我项目部的施工能力,技术装备编制了吊板施工方案。根据以往我公司施工经验,认为本方案切实可行。 二、编制依据 ◆宝山区大场镇文海路西侧地块项目现场的具体情况。 ◆<<座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范>>(GB23525-2009) ◆<<建筑施工高处作业安全技术规范>>(JGJ80-91) ◆现行国家有关质量安全规范、规程标准。 ◆上海市相关质量安全地方标准与规定等。 1、以工程的高质量、快工期、文明、安全、环保、经济、实用为中心思想编制本施工方案。 2、从公司的工程师和专家及在类似工程施工的老技术人员经验中学习,并参考了一部分实用的施技术规范。 三、施工目标 1、安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,工亡率为零,杜绝重大安全事故。 2、文明施工:佩戴好安全“三宝”安全帽、安全带、安全生命绳,配备齐全劳动保护。施工现场做到活完、料净、场地清,严格遵守区文明工地的规定和要求。 四、施工准备 1、天气情况 因本工程作业特殊性,管理人员应精确掌握在施工期间天气变化情况 2、现场勘察 1#~3#楼屋面外墙线条复杂,管理人员应熟悉现场状况并合理安排施工流程。 3、工具准备 此项特殊作业需备工作绳、安全绳、吊板(座板)、安全带、自锁器、U型卡、工作桶等施工用具。 4、工作人员 作业人员应穿戴整齐,按规定系好安全带,将自锁器单独悬挂于安全绳子;现场安全监督员到位,安全监督员应设二人,顶部一个地下一人。放置高空作业指示牌,做到严格规范,万无一失。 五、主要施工工艺: 施工平台--------全部采用高空吊绳进行施工。 高空吊绳系统有以下几个部分组成: 1)、施工工具简介及使用

现场安全文明施工方案范文

现场安全文明施工 方案

CB01 施工技术方案申报表 (承包[ ]技案04号) 合同名称: 广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 合同编号:QYLTAFWFHGC/SG/

说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构签收后,发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。 广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰 围月星段达标加固工程) 安 全 文 明 施 工 方 案 审核:刘存明

编制:顾文涵 江苏省水利建设工程有限公司 二零一七年五月 目录 一、工程概况 ........................................................ 错误!未定义书签。 二、保证安全技术措施 ........................................ 错误!未定义书签。 三、具体实施措施 ................................................ 错误!未定义书签。 1、安全防护措施............................................... 错误!未定义书签。 2、临时用电措施............................................... 错误!未定义书签。 3、施工用电安全要点....................................... 错误!未定义书签。 4、配电箱和开关箱........................................... 错误!未定义书签。 5、现场安全消防管理措施和制度 ................... 错误!未定义书签。 6、治安措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 7、其它安全措施............................................... 错误!未定义书签。 8、机械安全措施............................................... 错误!未定义书签。 9、现场场容措施............................................... 错误!未定义书签。 10、环境卫生措施 ............................................. 错误!未定义书签。 11、料具管理措施 ............................................. 错误!未定义书签。 12、环境保护措施 ............................................. 错误!未定义书签。

施工现场安全防护施工方案

施工现场安全防护施工方案

阳高县2016年公租房、棚户区改造安置房建设项目三标段 施工现场安全防护施工方案 编制: 审核: 审批: 大同市第四建筑工程有限责任公司 年月日

一、编制依据 1、《重要用途钢丝绳》 (GB/T8918-2006) 2、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 3、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 5、《施工升降机》(GB/T10054-2005) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 9、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 二、工程概括 三、安全文明施工目标 3.1 安全目标:杜绝死亡、重伤事故;保证基础安全施工,避免出现坠物伤人和坠落事

故; 3.2 安全管理方针和原则 方针:“安全第一,预防为主,综合治理”。 原则:“先防护后施工,不防护不施工”;“管生产必须管安全”;“安全生产,人人有责”。 四、临边防护 4.1 基本规定 4.1.1 临边作业时,必须设置满足施工安全需要的防护栏杆等防护设施,确需在防护设施外从事施工作业或设置防护设施仍无法完全满足作业中安全生产需要时,施工作业人员必须配备和使用安全带、安全绳等个人安全防护用品,危险部位还必须有专人指挥和值守。 4.1.2 施工现场内的作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所,如临边落差达到或超过2m,必须沿周边设置防护栏杆或防护脚手架或其它有效防护设施。各种垂直运输接料平台必须设置安全门。 4.1.3 临街面的作业区、作业平台、施工通道、运输接料平台,临街立面必须设置防护栏杆或防护脚手架并满挂密目安全网作全封闭。 4.1.4 防护栏杆设置 4.1.4.1 防护栏杆整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力而不发生明显变形或断裂。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体撞击等可能时,应加大横杆截面,加密柱距。 4.1.4.2 防护栏杆由上下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离防护面高度不低于1.2m,下杆离防护面高度不低于0.6m,横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱。 4.1.4.3 下方有人员通行或交叉施工的场所的防护栏杆,必须满挂密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固的高度不低于180mm 的挡脚板。防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 4.1.5 防护栏杆用材 4.1. 5.1 施工现场作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所的防护栏杆采用Ф48×3.5mm 的建筑脚手架钢管制成。 4.1. 5.2 提倡采用可重复安装和拆卸的自制工具式定型栏杆或栏板。自制栏杆、栏板

安全文明施工方案(案例)(精)

玉溪第二中学重建毕业班教学楼、实验楼、科技楼项目建设工程 安全文明 施工方案 编制单位:玉溪市北城镇建筑公司 编制:高正林 审核:李跃明 审批:李科 编制日期:2015年9月12日 目录 第一篇安全文明施工管理 (3 一、安全组织管理 (3 1、组织机构 (3 2、安全管理目标 (3 3、安全生产基本要求 (3 4、安全管理基础条件 (4 5、安全检查 (5 二、文明施工基本要求 (5 三、高空安全作业 (6

四、现场安全生产工作规定 (7 五、班组长安全生产工作职责 (7 六、班前安全活动制度 (8 第二篇安全文明施工措施 (9 1、脚手架工程 (9 2、个人安全防护 (10 第一篇安全文明施工管理 一、安全组织管理 (一组织机构 1、建立安全生产文明施工领导小组,由项目经理任组长,技术负责人、安全员为副组长,施工员、材料员等其他(根据需要为组员,明确岗位责任,奖罚兑现。 2、根据施工组织设计和公司要求,结合工地实际情况,制定工地安全生产、文明施工制度的奖罚办法。 3、凡安全防护措施不齐备,存在严重隐患。或管理人员盲目指挥,安全无保证一时,安全员有权令其停工,坚持一票否决制。 (二安全管理目标 无死亡事故。 无重伤事故,全年轻伤率不超过3?。 无火灾及重大交通责任事故。 一般事故隐患整改率达95%以上。

特殊工种全部持证上岗。 施工现场安全合格率100%,优良率50%以上。 安全全面达标,争创市文明施工工地。 安全目标(伤亡事故控制目标,安全达标,文明施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。 (三安全生产基本要求 1、贯彻“安全第一,预防为主”方针,管生产必须管安全,做到安全工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,安全防护措施提前施工,经验收合格后交付使用。 2、加强安全生产的宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度, 由项目经理与每个人签定《安全生产合同书》,未经教育培训和签定合同书的人员不准上岗作业。 3、每个分部分项工程,按工种由项目经理或施工员,向班组做安全交底,交底要求具体、明确,要有正式的书面记录和签字。特殊工种,如架子工、电工等分别按安全技术标准规程做专项技术交底,形成书面文字,签字后交付作业。 4、每月安全领导小组作一次工地的安全检查,平时,针对存在的问题,及时分片或分组开会教育,令其整改。 5、每天安全员和班组长向班组安全讲话,检查安全准备工作,紧跟生产制度,进行监护,对违章作业,及时纠正,对冒险作业,坚决制止。其教育或均需记录签字,以示慎重敲响警钟。

施工现场动火火作业方案

施工现场动火作业方案 动火安全技术措施 一、防火教育记录 1、现场要有明显的防火宣传标志,每月职工进行一次防火教育,定期组织防火检查。 2、电工、焊工从事电气设备安装和电气焊切割作业,要有操作证等。动火前,要清除附近易燃物。 3、使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 4、因施工需要搭设临时建筑,应符合防火要求不得使用易燃材料。 5、施工材料的存放、保管应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭建、易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风、用火符合防火规定,不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。 6、工程内不准作为仓库存使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,必须采取可靠的防火措施,工程内不准住人。 7、施工现场不管什么地方一律不准用电炉,木工棚、仓库等,严禁吸烟。 8、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶同明火作业距离不小于10m。 9、冬季施工保温材料的存放与使用,必须采取防火措施。 10、在施工过程中要认真做好防火安全技术交底。特别在进行气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。 11、严格动火审批程序,动火时要有可靠的安全防护措施。 12、实行严格的人员监护下施工。 13、严禁未经动火审批、无可靠安全措施和无证人员动火施工。 二、施工现场动火责任制 由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 1、加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对现场职工进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于,严禁占用场内通道堆放材料。 4、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。严禁工人私自挪动和破坏消防器材,特别是分包应该建立对于随意破坏灭火器的追责制度,确保现场灭火器能长期有效。 5、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: (1)各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实、接牢,防止设备、线路过热或打火短路,发现问题及时修理。 (2)穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 6、现场材料堆放的防火要求 (1)材料堆放不宜过多,垛之间应保持一定的防火间距。木材加工废料要及

施工现场安全防护搭设方案

施工现场安全防护搭设方案第一节安全管理措施 (一)施工安全管理 1.现场施工人员要认真遵守国家安全法令、法规,遵守施工现场的安全条例。 2.工程施工前,编制各项分项工程安全防护措施,确保安全生产。 3.项目经理亲自负责全面安全工作,并配备一名有经验的专职安全员。工地执行领导班子安全值班制,建立值班记录,及时处理发现的安全问题。工地建立安全委员会,具体管理现场全面安全生产。 4.脚手架等均需编制搭设方案,报公司审批后,严格按规定搭设,并须经验收合格后方可使用。节假日和冬、雨季要加强检查。

5.脚手架、施工电梯等的搭设、提升、使用,必须严格按规程办事,严禁超载。 6.夜间现场要有足够的照明设备,混凝土及潮湿环境下施工用24V 行灯。 7.基坑边沿处设置两道不低于1.2m高的护身栏,刷红白间隔油漆, 并设专用人员马道,马道周边用密目网封闭。 8.基坑1m范围内不准堆料、停放机具。基坑与建筑物距离不得小于1.5m。 9.楼内的孔洞必须加设固定盖板。 10.结构施工时各种架子立挂密目安全网全封闭,保证安全。 11.高处作业如发现有禁忌证者,不准从事高处作业。

12.建筑物出入口要搭设长6m的防护棚,棚顶必须满铺5cm厚的木板。高处作业要带安全带并严禁投掷物料。 13.临近施工区域,凡有可能对人或物构成威胁的地方必须支搭防护 棚或制定出可行性措施,以确保安全。进入施工现场的所有人员必 须戴安全帽。 (二)施工现场安全用电 1.施工现场临时用电,要按规范要求编制临时用电施工方案。 2.进场后,组织技术人员、施工准备员、暂设电工对现场进行勘查,确定电源进线、配电室位置、总配电箱、分配电箱等的位置与走向,根据用电负荷计算,选择变压器型号、导线截面规格,并绘制电器 平面图、立面图和接线系统图,经公司安全部门审批后,方可敷设 电缆,配备各种固定电闸箱。变更临电设计要重新审批方可执行。 3.建立临时用电安全技术档案,内容包括:临电组织设计全部资料;临电修改全部资料;技术交底资料;临电工程检查验收表;接地电

安全文明施工方案概述-精教材

六月安全月生产活动方案

目录 一、工程概况 (1) 二、安全月安全管理规章制度 (2) 三、安全防护措施 (3) 四、施工机械安全管理措施...............。。。。。。 (7) 五、文明施工保证措施 (8) 六、社区服务 (9) 七、治污及环保措施....................................... (10) 八、安全文明施工保证体系 (11)

六月安全月生产活动方案 一、工程概况: 1.1.1 工程概况表 本工程主体已全部施工完成,现场机械设备主要安全隐患为吊篮和施工电梯。 二、安全管理规章制度 2.1安全生产方针 安全第一,预防为主。 2.2安全生产的原则 2.2.1管生产必须管安全,谁主管谁负责的原则。 2.2.2生产必须安全,不安全不生产。 2.2.3先防护、后施工,无防护不施工。 2.2.4发生事故四不放过原则。 2.3抓好安全生产教育 2.3.1在安全教育上以正面经验介绍为主,对新工人要进行三级安全教

育,建立三级教育卡。考核合格后才准上岗,转岗要进行转岗教育,加强民工经常性安全教育,不断提高职工的自我保护能力。 2.3.2在培训工作中,以特殊工种培训为主,坚持先培训,后持证上岗的原则,没有上岗证的不允许从事本岗位工作。 2.3.3做好安全技术措施交底,下达任务单时,必须写出安全注意事项,做到口头交底和书面交底相结合。 2.4加强安全检查 2.4.1加强安全检查是贯彻执行安全标准的重要环节,公司每季度一次安全、文明大检查,项目部每周一次,施工工长、班组长、安全员、值班员每日巡查;法定节假日、农忙前后集中检查以及施工用电、塔吊、提升机、临时设施等专项检查。 2.4.2整改反馈,检查出来的问题,要下达检查整改通知书,整改做到“三落实”。专业项目由专业人员和施工管理人员共同主管,各项整改情况要及时复查,逐级书面反馈,对重大隐患应当立即处理,直至采取停机、停工、查封措施,始终以安全第一为原则。 2.5建立安全生产责任制度 建立以项目经理为首的安全生产责任制,项目经理为工程安全生产的第一责任人,各专业工长为安全生产的直接责任人。项目部主要管理人员安全生产责任制按照公司《安全生产条例》执行。 2.6安全员职责 2.6.1负责对项目所有施工人员的安全教育工作并做好记录。 2.6.2对施工现场安全负有认真检查、严格把关、及时上报的责任,对违章指挥、违章作业的行为有权制止,停止其工作并及时向上级报告。 2.6.3参加分部工程的安全技术交底措施,并检查、督促措施的落实。2.6.4参加安全事故调查,做好安全报表、资料的整理上报工作。 2.6.5协助项目经理贯彻执行国家的安全生产及劳动保护方针、政策、法规、标准和企业有关规章制度。 2.6.6协助项目经理组织开展安全生产目标管理、安全达标等竞赛评比活动,贯彻落实安全措施和计划。

施工现场安全方案

1编制依据................................................... . (2) 2工程概况................................................... . (2) 2.1工程概况一览表................................................... (2) 2.2工程项目的组成.................................................. (3) 2.3工程规模 (3) 2.4工程结构类型 (3) 3工程安全防护重点 (4) 4安全控制目标及责任分解............................................ . (4) 4.1安全控制目标 (4) 4.2项目部安全责任分解 (5) 4.3安全目标保证措施 (6) 4.4安全保证体系图 (7) 4.5安全控制程序流程图 (8) 4.6总包与分包安全责任分解 (8) 5安全管理制度 (9) 5.1安全检查管理 (9) 5.2安全奖罚制度 (10) 6安全检查评价 (11) 7施工安全措施 (12) 7.1土方工程安全防护措施 (12) 7.2脚手架防护措施 (12) 7.3“四口”“五临边”防护措施 (13) 8高空作业安全措施 (14) 9人工挖孔桩作业安全措施 (14) 10吊装作业安全措施 (17) 11机械电器防护 (19)

12现场施工用电原则. (20) 13个人安全防护......................................... . (20) 14食堂安全卫生要求 (21) 15安全应急预案....................................... . (21) 1.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》《建筑工程项目管理规范》、《建筑施工安全检查评分标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》公司有关安全生产的管理规定。 2.工程概况 本工程是汉源工业园区灾后恢复重建配套设施工程,是一项综合单位工程项目,包括多个子单位工程。具体详见工程概况一览表。 2.1工程概况一览表