文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站反事故演习方案

变电站反事故演习方案

变电站反事故演习方案
变电站反事故演习方案

一.反事故演习目的

1、针对近期500kV电流互感器问题引发的典型故障跳闸,为考察运行值班人员面临类似突发事故的心理素质和应变能力,以及值班人员处理、分析事故的能力,提高变电站运行人员应对电网运行突发事件的快速反应能力和综合处理能力,保证电网安全稳定运行。

2、检验运行值班人员与各级调度协调配合,检验事故情况下检修队伍快速反应能力和事故处理能力。

3、通过反事故演习,进一步演练事故紧急处理预案,确保电网事故发生时,各岗位运行人员能协调配合、迅速、准确地处理事故。

二、梦山500KV变电站反事故演习方案

演习题目:500kV咸梦Ⅱ回线5051电流互感器A相故障。

演习导演:演习调度:

演习值长:演习正值:

演习正值:演习副值:

演习现场安全专责监护:

演习开始时间:演习结束时间:天气:

运行方式当时运行方式:500kVⅠ、Ⅱ母并列运行,咸梦Ⅱ回线(5051、5052断路器)、梦罗Ⅰ回线(5042、5043断路器)、梦罗Ⅱ回线(5052、5053断路器)、梦罗Ⅰ、Ⅱ回线高抗、梦永Ⅰ回线(5031、5032断路器)、梦永Ⅱ回线(5021、5022断路器)、#1主变(5011、5012断路器)运行、#2主变(5022、5023断路器)运行。咸梦Ⅰ回线(5041、5042断路器)检修、咸梦Ⅰ回线高抗检修、220kV一次系统:220kVⅠA段母线:#1主变201、梦西Ⅰ线211、梦前Ⅰ线213、梦苑Ⅰ线215、ⅠA段母线PT运行;ⅠB段母线:梦祥Ⅰ线217、梦田Ⅰ线219、ⅠB段母线PT运行;Ⅱ段母线:#2主变202、梦西Ⅱ线212、梦前Ⅱ线214、梦苑Ⅱ线216、梦祥Ⅱ线218、梦田Ⅱ线221、Ⅱ段母线PT运行。

35kV一次系统: 35kVⅠ段母线:35kV1-1电抗器315断路器运行、1-2电抗器317断路器运行、1-3电抗器361断路器运行、1-1电容器316断路器热备用;35kVⅡ段母线:35kV2-1电抗器325断路器热备用、2-1电容器326断路器热备用。站用电系统:#01站变运行,#02站变运行,#00站用变空载运行。#01站用变带400VⅠ段及备用段母线运行,#01站变在06档运行;#02站用变带400VⅡ段母线运行,#02站用变在04档运行。咸梦Ⅰ回线光纤差动保护CSC-103C、方向高频保护RCS-901A双套线路保护退出、5041、5042断路器保护退出、咸梦Ⅰ回线高抗全套保护退出、其他跳保护跳5041、5042断路器压板均已退出、梦罗Ⅰ回线双套线路保护均切至中断路器检修状态。其他保护及自动装置正常投入。

事故现象一、监控后台音响及报文:“事故音响”响,弹出告警窗咸梦Ⅱ回线线路主保护及后备保护启动软报文

咸梦Ⅱ回线光纤纵差CSC-103C保护跳闸动作

咸梦Ⅱ回线光纤纵差WXH-803A保护跳闸动作

52小室A套SCS-500E稳定控制装置异常

52小室B套SCS-500E稳定控制装置异常

5051断路器A相跳闸出口动作

5052断路器A相跳闸出口动作

5051断路器保护RCS-921A重合闸动作

5051断路器保护RCS-921A重合闸出口动作

5051断路器三相跳闸出口动作

5052断路器三相跳闸出口动作

5051断路器监控图标分位闪烁

5052断路器监控图标分位闪烁

5051开关第一组控制回路断线动作

5051开关第二组控制回路断线动作

5052开关第一组控制回路断线动作

5052开关第二组控制回路断线动作

5051开关第一组控制回路断线返回

5051开关第二组控制回路断线返回

5052开关第一组控制回路断线返回

5052开关第二组控制回路断线返回

二、监控后台开关位置及负荷情况:

5051、5052断路器空心图标闪烁,5051、5052断路器电流、三相电压为零,U x为307.10kV,咸梦Ⅱ回线线路有功、无功、电流、电压为0、经检查负荷曲线咸梦Ⅱ回线线路跳闸前有功负荷约为400MW,无功负荷约为108万Mwar。

三、监控后台间隔光字牌

1、咸梦Ⅱ回线线路间隔光字牌:

咸梦Ⅱ回线光纤纵差CSC-103C保护动作

咸梦Ⅱ回线光纤纵差WXH-803A保护动作

2、500kV公用信号光字牌:

52小室A套SCS-500E稳定控制装置异常

52小室B套SCS-500E稳定控制装置异常

3、5051、5052断路器间隔光字牌:

5051断路器第一组出口跳闸

5051断路器第二组出口跳闸

5051断路器非全相动作

5051断路器保护重合闸动作

5052断路器第一组出口跳闸

5052断路器第二组出口跳闸

5052断路器非全相动作

四、现场各保护装置动作情况

1、咸梦Ⅱ回线光纤纵差CSC-103C保护屏保护动作灯亮,

2、咸梦Ⅱ回线光纤纵差WXH-803A保护屏保护动作灯亮,

3、5051断路器保护屏:RCS-921A:重合闸动作灯亮;CZX-22R: TA、TB、TC灯亮

装置报文:1、A相跳闸2、A跟跳、3、重合闸动作 4、A相跳闸、B相跳闸、C相跳闸

4、5052断路器保护屏:RCS-921A:;CZX-22R: TA、TB、TC灯亮

装置报文:1、A相跳闸2、A跟跳、3、A相跳闸、B相跳闸、C相跳闸

5咸梦Ⅱ回线光纤纵差WXH-803A保护动作,故障测距0.365kM

6咸梦Ⅱ回线光纤纵差CSC-103C保护动作:测距L=0.359KM

7、YS-89录波器测距0.367K

8、52小室A套SCS-500E稳定控制装置异常灯亮

9、52小室B套SCS-500E稳定控制装置异常灯亮

五、现场一次设备情况:

1、5051、5052断路器三相在断开位置,咸梦Ⅱ回线5051、5052断路器、5052断路器电流互感器、隔离开关、电压互感器、避雷器外观无异常。

2、5051断路器电流互感器A相靠50512刀闸侧高压接线板处有闪络痕迹,

评分标准

项目名称满分

一、监控后台检查及汇报(25分)

1、记录故障时间、复归“事故音响”警报及检查开关动作

情况;

5

2、在监控后台上检查告警窗报文内容并检查咸梦Ⅱ回线间

隔遥信光字牌(含5051、5052断路器)、遥测电压、电流、

有功、无功情况,梦永Ⅰ、Ⅱ回线、梦罗Ⅰ、Ⅱ回线、#1、

#2主变电流、有功、无功情况,各电压等级母线电压越限

情况,做好记录。

5

3、值长初次汇报网调:互通姓名、单位,**时**分,咸梦

Ⅱ回线双套光纤纵差CSC-103C、WXH-803A保护动作,5051、

5052断路器跳闸;梦永Ⅰ、Ⅱ回线总负荷68万kw(或者向

网调强调梦山两回省级联络线都已停电),双套稳控装置发

异常信号,所测两回线路均停运。500kV、220kV母线电压

正常,其他运行设备潮流在正常,具体保护动作情况待详细

检查后汇报。(汇报要简洁、条理清楚、使用规范的调度术

语及录音电话),同时将事故情况汇报中调、省调监控中心

值班员、分公司调度及站长。再由站长将事故情况按事故处

理流程向公司分管领导、新余分部领导、安监部汇报。

15

二、现场设备检查及综合判断事故原因(50分)

1、值长分派一组人员检查一次设备情况、一组人员检查二

5 次设备情况,根据初步跳闸原因分析交代值班员重点检查范

围,戴好安全帽,进安全工具室带好安全工器具。

2、检查保护装置动作情况:现场检查5051、5052断路器保

护屏、咸梦Ⅱ回线A、B套线路保护屏、稳控装置A、B屏、

10 故障录波屏、测控屏各装置指示灯及液晶显示内容,并正确

记录;调取故障录波图并打印,将保护装置动作检查情况立

即向值长汇报。

3、检查一次设备情况:现场检查5051、5052断路器三相确

已断开,检查咸梦Ⅱ回线站内设备包括断路器、电流互感器、

10 刀闸、支持瓷瓶、避雷器、电压互感器,发现5051断路器

电流互感器A相靠50512刀闸侧高压接线板有闪络痕迹。

4、二次检查人员及时打印相关保护装置及故障录波器事故

5 跳闸报告,在确认保护装置各类信号记录完整且故障判断准

确的情况下,在当值值长许可后复归保护装置;

5、值长通过现场一二次设备检查情况及故障录波图分析事

故跳闸原因为:500kV咸梦Ⅱ回线5051电流互感器A相故

5 障。造成咸梦Ⅱ回线双套光纤差动线路保护动作, 5051、

5052断路器A相跳闸,5051断路器保护重合闸动作先重,

重合不成功,5051、5052三跳。

6、详细向网调当值调度汇报:互通姓名、单位,具体保护

动作情况如下:咸梦Ⅱ回线双套光纤差动线路保护动作。5051断路器保护重合闸动作,重合不成功。现场检查发现

5051断路器电流互感器A相靠50512刀闸侧高压接线板有

闪络痕迹,其他未发现异常,综合判断故障原因为:5051断

路器电流互感器A相故障,咸梦Ⅱ回线双套光纤差动线路保

护动作, 5051、5052开关跳闸,因咸梦I回线处检修,稳

控装置所测两回省级联络线均停运,故报异常。申请咸梦Ⅱ

回线5051开关由热备用转检修(咸梦Ⅱ回线5052单开关试

送成功)

10

7、将事故跳闸情况再次详细汇报中调、省调监控中心值班

员、分公司调度及站领导。

5

三、将故障设备隔离(25分)

1、根据网调当值调度命令咸梦Ⅱ回线5051开关由热备用转

检修、咸梦Ⅱ回线(5052)由热备用转运行。注意操作的正

确性,严格按照网调状态令进行一、二次操作,在恢复单开

关运行前应确认稳控相应压板是否要调整,最后做好围栏隔

离措施为检修人员来处理做好准备。

15

2、操作结束后值长将整个操作情况向三级调度、省调监控

中心值班员、站长汇报

5 3、(1)严格执行变电站安全、现场运行规程及上级有关规

(2)事故处理完后及时做好各项记录,填写事故跳闸报告

5

扣1、事故发生后不立即记录时间、不复归音响警报、不检查开关位置,少一项内容扣1分(扣完5分为止)

2、不检查报文、光字牌、遥测量、不清楚故障范围,内容不全每少一项扣1分(扣完5分为止)

分依据3、未在第一时间向网调当值调度员初步汇报事故跳闸情况扣2分,漏汇报一个开关跳闸情况扣1分,汇报前未互通单位、姓名扣1分,未向网调强调两回省级联络线均停运或未汇报梦永双回线总负荷扣5分。(扣完15分为止)

4、未及时向中调、省调监控中心值班员和分公司调度及站长汇报、站长不及时向公司分管领导、分部领导,汇报内容不全,每少一项扣1分(扣完5分为止)

5、值长未将现场检查人员分工扣1分,未交待重点检查设备扣1分,去现场检查人员未进安全工具室带安全工具器扣2分,出现未戴安全帽去现场直接扣5分(扣完5分为止)

6、检查非事故范围内一次设备扣2分,检查不到事故跳闸范围内一次设备每一处扣1分,检查后向值长汇报不准确漏一项或错一项扣0.5分(扣完10分为止)

7、检查不到事故跳闸范围内保护装置动作情况或未记录每一处扣1分,检查完后向值长汇报不准确漏一项或错一项扣0.5分,未调取故障录波图扣5分(扣完10分为止)

8、信息记录后不确认光字牌、不复归保护,每少一项扣1分(扣完5分为止)

9、值长综合现场一二次设备检查情况及录波图分析事故原因,漏一项扣1分(扣完5分为止)

10、值长再次向网调汇报详细事故跳闸情况,未互通单位、姓名扣2分,缺一项原因分析未汇报或汇报错误一项扣1

分(扣完10分为止)

11、值长未再次将事故跳闸情况详细向中调、省调监控中心值班员、分公司调度汇报缺一项扣1分,汇报不准确扣3

12、执行网调调度指令咸梦Ⅱ回线5051开关由热备用转检修、咸梦Ⅱ回线(5052)由热备用转运行。在倒闸操作过程

中有一项违反操作规定扣2分(扣完15分为止)

13、整个操作结束后未向网调、中调、省调监控中心值班员、

分公司调度汇报,缺一级扣1分,汇报不准确扣2分

14、恢复正常后不核对、检查监控后台(少一项扣0.5分),

事后相关记录不完善(缺一项扣0.5分),未填写事故跳闸

报告扣2分(扣完5分为止)

15、组织能力、值内配合能力、处理时的熟练程度等,每一

处扣2分(扣完5分为止)

演习得分:

演习总结对演习值长点评姓名:

对演习正值点评:姓名:

对演习正值点评:姓名:

对演习副值点评:姓名:

演习综合点评

三、演习有关重点要求

1、角色设置:

演习总导演:

变电站现场演习导演:

演习调度员:

变电站演习值长:

变电站演习值员:

变电站演习专责监护:

2、本次反事故演习将于××年××月××日××:××准时开始,各参演、观摩人员应提前到场,变电站现场演习导演将进行点名,演习人员及观摩人员在会议室,演习总导演在站长办公室。

3、本次演习只模拟操作、不实际操作。进行模拟操作时,按照事故操作或正常操作时的规范进行。演习中设专人对参演人员进行监护,监护人员应落实到位,认真监护,确保不对运行设备进行实际操作。

4、演习期间所有观摩演习的人员,必须在指定范围内进行观摩,不得影响和干预演习的正常进行与值班工作。

5、应按照演习方案中的规定,在变电站现场演习导演的统一指挥下,设定各次事故、异常以及其它情况。演习开始前,应与标准时间校对。

6、演习过程中应严格执行各项规章制度。

7、演习过程中如果运行系统发生实际事故,继续进行反事故演习将影响实际事故处理时,变电站现场演习导演可以终止本变电站反事故演习,并立即上报,必要时由变电站现场演习导演代替被演配合完成总体反事故演习

任务。

8、变电站现场演习导演应及时与总导演进行信息沟通,演习内容全部结束后及时向总导演汇报并简要说明演习情况(包括参演情况和有无误调度误操作等)。经总导演许可后,相关演习人员才能撤离演习现场。

四、开关及电流互感器位置接线图

500kV I 母

500

kV

母5053505250515041

504250435031

50325021

502250235011

5012咸梦I 回线

咸梦Ⅱ回线梦永I 回线梦永Ⅱ回线#1主变梦罗I 回线梦罗Ⅱ回线

#2主变

水电厂反事故演习

广西右江水利开发有限责任公司右江水力发电厂 2014年反事故演习方案 二〇一四年六月

一、演习目的 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高电厂应对风险和防范突发事故的能力,检验电厂管理人员和各级生产人员发生事故后紧急处理事故的应变能力及技术水平,及时、高效、有序地展开应急措施,组织疏散撤离,最大限度地消除事故隐患或减少事故造成的人身伤亡和财产损失,进行本次反事故演习。 二、演习要求 (一)为使本次反事故演习收到实效,有关人员在准备过程中对演习方案要严格保密。 (二)演习的观摩人员要服从现场的指挥,要在指定的区域内流动,不准进入运行设备区。 (三)参演人员要高度重视本次演习,严肃、认真的处理事故并做好记录。 (四)演习过程中,必须严格做好演习与正常业务之间的隔离工作,被演习人员相关事故处理和操作均模拟进行,严禁触碰任何运行设备。 (五)演习过程中,如演习现场发生事故或异常情况,演习必须立即停止,所有演习人员撤离事故现场,由当班值长安排人员进行事故处理。 (六)演习控制人员应加强沟通与联系,准确把握演习进程。参演人员应听从控制人员的组织与指挥。 三、演习指挥及有关人员 现场总指挥:梁锋 现场副总指挥:韩永刚 现场考评人员:梁锋、韩永刚、辛祖成、吕油库、 赵松鹏、卢寅伟、秦志辉 方案编制策划:吕油库、赵松鹏、秦志辉、卢寅伟

方案审核人员:梁锋、辛祖成、韩永刚 演习控制人员:赵松鹏、秦志辉、卢寅伟 被演习人员:洪辉、张兴华、兰黄家、牙康、胡胜传及检修部人员、保洁人员 模拟右江电厂值班领导:卢寅伟 模拟广西中调值班人员:秦志辉 模拟检修部值班负责人:赵松鹏 模拟中控室值班电话:2453007 四、演习时间 2014年6月4日(星期三)上午8:30 五、演习安排 (一)08:30 演习指挥及有关人员进场完毕,测试演习所用电话正常,确认演习准备就绪; (二)08:40 观摩人员进场完毕,参演人员就位; (三)08:45开始第一项演习科目:地震引发全厂停电,在厂房全黑情况下,人员逃生演练; (四)09:00 逃生演习结束,恢复照明系统,第一项演习科目结束; (五)09:10开始第二项演习科目:水淹厂房事故演练; (六)09:15人员集中,演习控制人员介绍当前系统运行方式; (七)09:15 参演人员就位:罗祖建、黎景宇在#2机蜗壳进人门处做定检工作;蒋业宁、黄茵在水车室进行#2机振摆装臵消缺工作,覃举宋、蓝廷高在风洞内进行#2发电机机械部分定检工作;运行ONCALL人员正在巡检;两名保洁人员在自用电室进行清扫工作,另外两名保洁人员在水轮机清洁地板。

电厂反事故演习方案

反事故演习方案、措施及评价 一、方案 1、根据电厂月度计划,定于9月15日上午8:30进行反事故演习一次,演习地点:能化变电站现场。 2、反事故演习题目:“能化站主进线失电引起全站失压”。涉及变电运行专业。 3、演习的目的:提高变电站运行人员应对突发事件及反事故能力。 4、参加演习人员:9月15日下0—8班的二班全体运行人员,当日上16—24班一班全体人员进行监护;实行对口监护,即主值监护主值,班长监护班长,副值监护副值;另外,请公司领导、厂调度室、安全部、机电部相关人员进行观摩。 5、演习操作方式:口述、模拟;如操作开关,手做动作,但手和身体不得接触设备。 6、成立反事故演习导演组,负责组织指挥、主持反事故演习。 7、演习分三个阶段进行,即:准备阶段、演习实施阶段、评价阶段。 二、安全措施 1、在反事故演习的准备阶段,对即将参加演习的人员(包括演习人员和监护人员)进行安全教育,使参演人员明白反事故演习的重要意义及注意事项。 2、当班(三班)人员不参加演习,也不受演习的干扰,精力要保持高度集中,同时要做好由于演习人员误动误碰而引发事故的预想,确保设备安全运行。 3、所有参演人员(包括监护人员),必须严肃认真,不得儿戏。观摩人员应态度严谨,不得影响演练人员的演练。 4、演习人员手及身体都不准碰触设备,特别是电脑键盘、鼠标和开关操做把手等。 5、参演人员必须统一着工装,听从导演指挥;监护人员必须紧随演习操作人员,切实做好监护,演习监护人和演习操作人员负同等的安全责任。 6、如在演习中,突然真的发生故障,立即停止演习,全体参演人员协助值班人员消除故障。 三、组织措施 1、成立导演组 组长:李存根 副组长:杨留宪(兼导演)、王振川、王晓亚 成员:徐国友(模拟值长)、赵锋、高付生、崔宏晓(模拟调度)、付会敏(记录员) 2、演习班:运行二班;演习班班长:杨冠鹏 3、监护班:运行一班;监护班班长:吕梦超

事故应急救援演习记录表(有内容).docx

1.3.4 事故应急救援演习记录表 工程名称:汇金大厦演习参加人员:应急预案小组成员 单位名称:江苏盐城二建集团有限公司演习所用设施和设备:灭火器 演习时间:自年月日时至月日时 一、本次演练成立演练指挥部,统筹调度演练过程,并记录演练过程。 应急预案演练指挥部 指挥:陈斯荣 副指挥:陈必国 现场记录员:瞿国平 二、本次安全演练卫现场模拟演练,演练科目为现场施工动火火灾事故应急预案演 三、演练场地:汇金大厦施工现场地下室 习四、模拟演练步骤: 内1、木工李大龙发现火情后打电话报告项目部应急小组,同时按前面所讲灭火常识先进行紧急扑救。 2、项目部应急小组赶赴现场,在组长陈斯荣的统一部署下,陈必国负责火情查看、瞿国平组织人容 员暂时撤离对应区域、邓正亮组织人员运送灭火设施,邓正宏拨打火灾报警电话(虚拟)等工作 及 开展。 步 3、火灾控制住后,组织人员进行人员伤亡和财产清点,并按规定进行上报。 骤 演 习通过本此演习,使职工基本掌握了火灾发生后的处效理步骤和灭火常识;实现了一旦施工现场真正突发果火灾后,在组织人员疏散、及时灭火和减少损失等评方面能够按应急预案处理险情的预期目的。 价 及 完 善 措 施项目部安全员:许世闻 项目经理:陈斯荣 公司安全设备部门:吴晓明

1.3.4 事故应急救援演习记录表 工程名称:汇金大厦演习参加人员:应急预案小组成员 单位名称:江苏盐城二建集团有限公司演习所用设施和设备:相关排险器 演习时间:自年月日时至月日时 一、本次演练成立演练指挥部,统筹调度演练过程,并记录演练过程。 应急预案演练指挥部 指挥:陈斯荣 副指挥:陈必国 现场记录员:瞿国平 二、本次安全演练卫现场模拟演练,演练科目为基坑坍塌应急演练演 三、演练场地:汇金大厦施工现场 习四、模拟演练步骤: 内1、木工徐洪彪发现险情后打电话报告项目部应急小组,同时按相应常识先进行紧急处理。 2、项目部应急小组赶赴现场,在副组长陈必国的统一部署下,瞿国平负责进行险情了解、邓正亮容 组织周围区域人员暂时停止加工作业、曹兆禹组织人员运送相关排险器具,邓正亮考虑提出技术 及 措施等工作。 步 3、基坑出现裂缝滑移通过采取架板及斜撑进行支顶措施,险情排除后,经仔细检查和确认无问题骤 后恢复正常作业。 演通过本此演习,使职工现场参与并掌握了发生习基坑坍塌后的处理步骤和险情处理常识;达到了一效旦施工现场真正发生基坑坍塌事故后,在组织人员果停止作业、及时控制险情和对受伤人员进行抢救等评方面能够按应急预案处理的预期目的。 价 及 完 善 措 施项目部安全员:许世闻 项目经理:陈斯荣 公司安全设备部门:吴晓明

垃圾发电厂2017年安措和反措计划

垃圾发电厂 2017年“两措”工作计划 编制: 审核: 批准: 二0一六年十二月十二四日

2017年“两措”工作计划 为贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强安全生产工作的规范化、标准化、制度化管理,明确各阶段安全管理工作具体内容和目标,增强工作的主动性,避免盲目性,使各项工作有条不紊地进行。做到早布置、早安排、早落实,全力构筑安全保障体系。确保公司年度安全生产目标和经营目标的顺利实现,特编制公司2015年反事故技术措施与安全技术劳动保护措施计划: 一、“两措”计划适用范围和要求 “两措”工作要与日常的技术监督工作密切结合,与日常的运行、检修工作密切结合,与设备技术改造工作密切结合,与科技进步密切结合,与技术培训、岗位练兵密切结合,与创一流工作、安全性评价、安全大检查密切结合。做好“两措”的组织、落实、检查、总结工作,杜绝事故的发生,确保公司安全生产稳定。 二、术语和定义 1、反事故技术措施(简称“反措”): 是在事故调查分析、设备评估、技术监督以及安全性评价等工作的基础上,以防止设备事故发生,保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术和组织措施。技术措施一般应结合设备检修和改造实施,组织措施一般应纳入生产运行规程的修订予以实施。 2、安全技术劳动保护措施(简称“安措”): 是指以改善公司劳动条件、防止发生职工伤亡事故、预防职业病和职业中毒为目的的一切技术组织措施。编制和实施安全技术措施有计划地改善公司劳动条件的一项重要的劳动保护措施。 表1:2017年安全技术措施计划表;

十五、2017年度反事故措施计划(一)电气专业反事故措施计划

安全生产事故应急预案演练记录

安全生产事故应急预案演练记录 一、演练科目 : 1、触电事故救援演练 2、灭火器的使用方法 二、时间: 2016 年 11 月 2 日下午 2:30 三、地点:施工现场 四、参加人员:现场管理人员以及施工人员 五、演练内容: (一)触电事故救援演练 1、模拟现场在当天下午2:30 时发生人员触电事故。 2、由于事件紧急,现场负责人来不及向救援小组组长提前汇报,果 断下令切断现场所有电源。并拨打120 请求救护车救援(模拟),并立即向应急救援组长汇报。触电人员脱离电源后,由现场人员抬到通风处,此时发现伤者已停止呼吸,立即把伤者衣服解开,迅速进行人 工呼吸。伤者在救援人员的及时抢救后恢复了呼吸正常,然后救护车赶到,将伤者运送到医院进行进一步治疗。 (二)灭火器的使用方法 1、触电事故救援演练结束后,对人员进行灭火器的使用方法演练。 2、把灭火器提到(模拟)火灾现场,首先除掉铅封、拔掉保险锁; 然后左手握着喷管,右手提着压把;在距火焰两米的地方,右手用力 压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区,将火 扑灭;火焰熄灭后,将灭火器整理收好。 3、演练结束。

安全生产事故应急预案演练记录 一、演练科目 :火灾事故救援演练 二、时间: 2016 年 11 月 15 日下午 2:00 三、地点:施工现场 四、参加人员:现场管理人员以及施工人员 五、演练内容:火灾事故救援演练 1、模拟现场在当天下午2:00 时发生人员火灾事故。 2、事故发现者第一时间进行大喊:起火啦,快救火。并同时拨打119火警电话报警(模拟)。听到喊声,应急救援分队成员立即放下手中 工作,按各自分工地点各就各位。分队队长立即组织人员,取得灭火 消防器材,并进行灭火,同时疏散现场。 3、经过同志们的共同努力,火势得到控制,在保证火灾现场火星完 全扑灭的情况下(模拟)结束灭火,并清理现场。 4、演练完毕。

锅炉故应急预案演练记录表(图表记录)

锅炉反事故应急预案演练记录 演练单位锅炉车间时间2019/03/10 演练内容厂用电中断如何处理? 参演人员锅炉车间运行人员 观摩人员厂长组长工务 演练过程记录组长向总指挥汇报现场设备运行状况、人员到齐、材料工具齐全,总指挥下达演习开始,司炉发现用电中断向组长汇报,并指挥本组人员进行事故处理,完毕后向总指挥汇报演习完毕。 演练效果:整体不错,取得预期效果 改进建议 1 整体协调差 2 进一步完善反事故演习 3 4 5 后续跟踪落实 1 不定期进行反事故演习,使全组人员配合 默契 已完成 2 结合手指口述,完善反事故演习已完成3 4

5 发电厂锅炉车间2012度反事故应急预案演练 一、演习目的和意义:检验生产运行人员处理事故的应变能力及技术水平,对运行人员要根据声光信号反映及表计指示的情况等来判断事故性质和事故可能发生的地点及造成的危害程度,从而确定事故处理的方法,使机组安全经济运行。 二、演习组织机构: 总指挥:姜爱成 安全监督: 演习班组: 锅炉车间运行人员 参加人员:姜爱成袁长正尤洪生洪其举徐源袁长胜 李太权陆荣生 三、演习题目:厂用电中断如何处理? 四、演习安排: 1、通知有关部门参加演习; 2、演习于2019年03 月10日8 时开始; 3、演习人员进入现场,由总指挥下达事故演习开始口令,开始演习。 4、运行人员按照预定方案进行演习操作,直至设备正常运行,完成演习; 5、演习结束后,由领导对事故演习情况进行点评; 五、注意事项: 1、演习人员进入现场戴安全帽、手套和必须得安全防护用品; 2、演习人员必须听从指挥,不得随意操作任何设备; 3、演习过程不得影响正常生产; 4、演习完毕,操作人员退出现场;

变电站反事故演习方案

变电站反事故演习方案 110kV海康变电站反事故演习方案 一、演习目的 检验变电站值班人员处理事故的应变能力及技术水平,对运行人员(包括调度、变电、线路)要根据保护动作情况、信号反映及表计指示的情况等来判断事故性质和事故可能发生的地点及造成的危害程度,从而确定事故处理的方法,以便为管理和检修人员组织事故抢修提供必要的技术保证。 二、演习要求 1、调度员 要根据事故发生的性质、发生的地点以及影响及危害的程度,在保证系统的频率、电压、自动装置和功率分布都在规程要求的范围内,用最短的时间,合理的运行方式,准确无误的各种命令,为用户用电的安全提供可靠的保证。 2、运行人员(变电值班员、线路运行人员) 要根据声光信号的反映,保护动作情况以及表计的指示等对事故做出准确的判断,并用最短的时间对事故进行正确的巡查和处理,并对事故后的运行方式(包括保护和自动装置),及设备运行情况及时汇报与记录。 3、检修人员 要根据领导的命令和现场设备损坏的情况,准备必要和所需的备品备件,以及试验设备和工器具,并安排各种工作人员为事故的抢修提供物质和技术保证。 三、演习前的几点说明 1、演习的组织领导由调度信息中心负责,演习总指挥由调度信息中心劳平

主任负责,演习现场总指挥由110kV海康变电站站长吴斌负责(包括人员组织、现场的安全措施等),选题由输变电部认定:调度李玉,线路张信、李文,变电站陈建、宋平,点评由上述人员做出正确答案。 2、演习过程中,如演习现场发生事故,演习自动停止,先处理事故,后进行演习。 3、演习人员在事故处理过程中,只做口述和模拟动作,不能动现场实际运行设备。 4、整个演习过程中,要进行录像,录像的人员和设备由局生技部负责提供和准备。 5、演习的题目要保密,不准外漏。 6、演习的观摩人员要服从现场的指挥,要在指定的区域内流动,不准进入设备区。 四、演习人员 变电站值班员、调度员、变电站领导及检修人员。 变电站当值值班员不参加演习,只做监护,演习人员应另派,所有演习人员应着装上岗。 五、气象条件 1、温度:18-27℃; 2、风力: 3级 3、天气:雷雨 六、演习地点及时间: 110kV海康变电站。演习时间:2012年02月03日9时00分。 七、事故前运行方式: 见110kV海康变电站主接线图:见附图

生产安全事故应急救援预案演练记录

应急救援预案演练记录 演练时间:2015年5月9日 演练单位:江苏翔森建设工程有限公司 演练地点:淮安星雨华府一期一标项目部 演练类型:桌面演练 参加人员:项目部及劳务管理人员、项目部应急救援全体成员 演练内容:(预设)2015年5月9日上午10点左右,工人们正在进行主体施工作业,该工程正施工主体,需用大量的木模板,木工棚工人正在进行配模,现场有大量的锯末和刨花,其中有一作业人员违章正在吸烟,将烟头抛地,引起燃烧。 演练目的:事故发生后,检验现场是否有防火设施(灭火器、水缸等)器械,作业人员发现后如何报告,专业人员、应急救援人员对事故的态度,对灭火器是否会操作,事故发生后项目部采取那些措施以杜绝类似事故的发生。 演练记录:2015年5月9日上午10点左右,工地木工棚突然发生火灾,现场作业人员立即报告项目经理和安全员,同时木工组长在现场开始用灭火器及水桶灭火;项目安全员接到通知后立即安排赶赴现场,同一时间联系预案救援小组的其他人员到现场,经现场人员及应急救援小组的共同努力下终将火情消除。现场过火面积5平方米左右,为木屑引燃后起火。 事故发生后,公司和项目部进行了调查处理。经调查发现,此事故是一次违章事故,操作人员在禁火区吸烟所致。 演练结果:这次演练活动,从事故发生到救援成功只用了10分钟,考察了从业人员和救援人员的反应速度、灭火器械是否能够正确使用,结果未造成损失,达到了演练的目的。 公司要求项目部对施工现场作业人员进行安全教育,木工棚要悬挂警示牌——“严禁吸烟”,加强对消防器材的管理和检测,防患于未然,以消除类似安全事故的发生。 江苏翔森建设工程有限公司 2015年5月9日

电网反事故演习总结(发)

2016电网反事故演习总结 2016年6月3日,调度运行中心在220kV***变电站成功举行了***电网应对2016年极端天气电网事故调度处理预案演习暨劳动技能竞赛。此次演习的宗旨是为了增强***电网的事故应急处置能力,切实做好***电网2016年供电保障工作,确保在220kV上油线、龙中线等关键线路发生倒塔、断线等紧急情况下,电力调度和变电运行人员能够快迅反应、正确指挥、精确操作,迅速恢复电网和重要用户供电,把灾害和损失降至最低。现将本次演习主要情况总结如下: 一、领导重视 公司对此次演习十分重视,成立了以公司总经理为组长的工作小组,下设现场指挥组、检修保障组、安全监督组、后勤服务组四个小组从各方面确保演习工作顺利开展。演习时,区经信委、***集团相关领导及***电力多名副总经理、各职能部门领导进行观摩和现场督导。 二、组织得力,措施到位 为搞好本次演习,调度运行中心精心组织、认真安排。部门领导、技术专责、调度室值班员、变电站值班员、通信班组人员群策群力,共同努力,力求完美完成此次演习。为了实现演习的指导意义,真实展现电网事故,此次演习方案数易其稿,PPT 图片多次进行修改。为保证评委及观摩人员全面了解演习进度,在演习现场,通信班组人员加装了通信设备,提供相关视频展示。

而演习细则结合现场实际,评分标准更是与每个预案处理过程紧密结合,有很强的可操作性。在演习过程中,每个与演习有关的生产现场都有专职人员进行安全监护,确保演习顺利进行。 演习采用模拟事故的方法,通过提供事故现象和保护动作信息,要求调度员、变电站值班员对预想的事故配合进行处理。由公司及相关部门领导组成评委小组,每个评委根据演习预案及评分标准对演习情况进行评分及相关点评。 三、演习总体评价 演习从上午9时30分正式开始,到12点30分结束。以变电站为单位,分别选取一名调度员和三名变电站值班员作为一组参赛选手,共计三组参加了此次反事故演习技能竞赛。本次竞赛演练以《***电力公司应对2016年极端天气电网事故调度处置预案》为蓝本,三组参演队员分别模拟了220kV上油线、龙中线、中清线等关键线路发生永久性故障的电网调度和变电操作的过程。最后平原集控站以93.07分的成绩获得第一名,***变电站和荣桂疾控站分别以91.43分和90分获得第二名和第三名。 演习过程中,参加演习调度员、变电站值班员沉着冷静,根据开关、保护及自动装置动作情况等事故象征做出正确判断,及时启动事故处理预案,调整电网运行方式,恢复对用户供电。各组演习人员反应迅速,正确使用调度术语,操作严格执行监护制度,处理过程中及时与重庆市调、贵州中调进行联系,并将电网异常及事故情况汇报公司相关领导,通知检修维护部门组织抢修。

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。

演练步骤: 1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,

仿真机在电厂反事故演习中的应用(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 仿真机在电厂反事故演习中的应 用(新编版)

仿真机在电厂反事故演习中的应用(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 电厂要保持机组的长周期安全运行,除了设备具有良好的状况外,运行人员的事故处理能力高低也是一个重要的因素。电厂事故具有突发性、快速性的特点,在运行中,如何迅速正确地处理事故,防止事故的扩大,尽快恢复机组的正常运行,是电厂运行人员、培训管理人员以及安监人员研究的课题。利用仿真机进行反事故演习可以提高运行人员事故处理能力,是解决这一课题的有效方法。 1利用仿真机进行反事故演习的特点 利用仿真机进行反事故演习是根据电厂中可能发生的事故在仿真机上进行模拟,由运行人员进行处理的过程。它具有以下特点: (1)事故的类型具有普遍性。电厂中常见的事故都能在仿真机上进行模拟。这就为进行反事故演习选择“事故”提供了必要条件。 (2)反事故演习逼真度高、实效性好,使运行人员处理事故的氛围如同在集控室一样。 (3)反事故演习活动具有全员性。运行人员、运行管理人员、培训

电力反事故演习记录

反事故演习记录 南区运维班 2017年10月 演习开始时间:2017年10月11日14时30分演习终了时间:2017年10月11日16时30分 演习地点:123鱼河线李家沟1#变 参加演习人员王斌王治威梅利军 领导人:王斌监护人:王斌 演习题目(附:号演习计划)李家沟村1#变配电柜发生故障 正确处理步骤:1、值班人接到故障报告后,询问清楚地点台区并立即向班长报告,由班长安排工作人员前往现场查看,并拿出处理方案。2、报告榆阳区供电分公司生技部批准后,由班长统一指挥。3、工作负责人王治威填写工作票和事故抢修单,由梅利军先拉开低压刀闸,后拉开高压丝具,在配变低压侧引线和各分路上各挂接地线一组,经许可后,向工作班成员交代本次工作任务并做好安全措施,告知危险点及防范措施,组织工作人员进行抢修。4、工作结束后,由王治威验收工艺质量,无问题后命令梅利军将地线拆除,并核对数量终结工作票。5、报告领导,工作结束,经确认后恢复供电。 结论和对每一个参加演习人员的单独评价(指出演习人员有哪些错误) 领导检查签字:

反事故演习记录 南区运维班 2017年10月 演习开始时间:2017年10月11日14时30分演习终了时间:2017年10月11日16时30分 演习地点:123鱼河线12#杆 参加演习人员王斌王治威梅利军 领导人:王斌监护人:王斌 演习题目(附:号演习计划)123鱼河线12#杆发生倒杆事故 正确处理步骤:1、值班人接到故障报告后,询问清楚地点台区并立即向班长报告,由班长安排工作人员前往现场查看,并拿出处理方案。2、报告榆阳区供电分公司生技部批准后,由班长统一指挥。3、工作负责人王治威填写工作票和事故抢修单,由梅利军先拉开低压刀闸,后拉开高压丝具,在配变低压侧引线和各分路上各挂接地线一组,经许可后,向工作班成员交代本次工作任务并做好安全措施,告知危险点及防范措施,组织工作人员进行抢修。4、工作结束后,由王治威验收工艺质量,无问题后命令梅利军将地线拆除,并核对数量终结工作票。5、报告领导,工作结束,经确认后恢复供电。 结论和对每一个参加演习人员的单独评价(指出演习人员有哪些错误) 领导检查签字:

机械伤害事故应急演练记录

机械伤害事故应急演练记录 编制: 复核: 审批: 中铁三局集团

天津地铁六号线第九合同段项目部 2013年10月31日 机械伤害事故应急演练记录 一、演习目的: 本次演练旨在贯彻“预防与应急并重”的原则。因自然或人为、技术等原因,当事故不可能完全避免时,应急救援行动就成为控制灾害蔓延、降低危害后果的唯一手段。但是也应该认识到:应急救援毕竟是事故发生后而不得已采取的措施。因此,对安全管理而言,不应把应急预案作为维持重大危险源安全运行的替代措施,而是要坚持树立“预防为主”的科学理念,把各种事故隐患消灭在萌芽状态。只有这样才能保障企业员工的生命和财产安全。促进企业全面、协调、可持续发展。 二、演习时间:2013年10月31日15:00 三、演习地点: 新开河站施工区; 四、组织部门:应急领导小组、安质部 五、演练课题:机械伤害事故应急救援 演练目的:应急救援人员及所有参演人员能够熟练掌握该应急救援预案的相关容和抢救的各种操作, 六、参演部门及参演人员:

参演部门:安质部、工程部、物资部 七、事故假设:新开河站施工场地有施工人员受伤 八、演习经过: 1、2013年10月31日下午15点00分,加工班人员在现场钢筋加工区加工钢筋时时,由于衣服穿戴过于宽松,手臂不慎卷入机器,班长立即向队长报告,队长立即命令抢救组立即赶到现场,抢救伤员,保护现场。 2、应急领导小组接到现场通知后立即启动应急救援预案。参演现场总指挥从现场中确认事故地点和人员受伤情况做出如下部署:由人带领应急人员及担架、急救箱等应急物资承应急救援车立即赶赴事故现场,并对应急抢救提出了具体要求,在施救时应根据人员受伤情况,采取正确得当措施避免伤情扩大。 3、15:05应急车辆及人员、物资到达事发现场。 4、现场情况:受伤人员的手臂出血,立即用干净毛巾把伤口包扎好后,将伤员及时送往当地医院进行医治。同时,应急领导小组向项目部安质部报告事故情况。 5、15:10车辆带着受伤者出发赶往医院。 6、对事故现场进行清理,恢复正常的作业条件 7、演习结束。 九、演练效果评价: 通过此次演练,多数项目人员了解发生事故后的应急急救措施,但也有部分人员在演练过程中出现一些失误,如反应过缓、情绪紧导致工作不能细致完成等,有待于以后加强,总体来说,此次演练提高

反事故演习年度总结

竭诚为您提供优质文档/双击可除反事故演习年度总结 篇一:反事故演习总结 反事故演习总结 6月29日上午9:10分—9:40我值进行了一次反事故演习,演习题目是:#2炉引风机震动大。本次演习由总经理工作部组织,发电部进行分配和指导工作,生产技术部协助工作。下面简介一下演习过程。 9:10分随着宋总“演习开始”指令的发出,演习进入状态。锅炉巡检人员汇报#2炉引风机震动极大,严重危及设备安全,已经手按事故按钮停#2炉引风机,盘面出现相关设备跳闸报警,参数变化迅速,汇报值长,值长令#2炉按紧急停炉压火处理,#1机按紧急停机处理,通知生产技术部贾主任联系检修人员处理#2炉引风机震动大故障,汇报宋总、发电部温主任。联系检修人员,因#2炉引风机故障不能在较短时间处理完,请示宋总将#1发电机与系统解列,将厂用分支倒由备用电源带,#1发电机与系统解列。 9:25检修人员通知#2炉引风机故障处理完毕,故障原

因是引风机挡板脱落所致。请示宋总#2炉扬火启动,当气温、气压达到条件,请示宋总#1机冲转,各过程检查无异常,9:30分#2机定速3000r/min,请示宋总#1发电机与系统并列,将#1机工作电源投入,备用电源退出。9:40分宋总宣布“演习结束”,此次演习结束。 本次演习后,我值进行了总结和讨论,发现了一些缺点和不足,如下: 1.各专业之间缺乏联络沟通,不利于操作的紧凑性。 2.汽机专业操作过程及步骤趋于简化,个别有漏项。 3.演习中出现只讲不演或演不到位的现象,不利于加深效果。 4.个别方面出现慌张、疏漏。 5.新人员较多,业务能力不强,操作中出现忙于应付的现象。 6.与相关部门的联系不够。 7.处理问题时存在惯性思维。 总之,此次演习总体思路清晰,过程流畅,也得到领导的充分肯定,但是,不足之处也需要我们进一步学习、理解和不断进行锻炼。我值将以此次反事故演习为契机,针对存在的不足,从日常工作中抓起来,使得本值的事故应变能力达到一个新的高度。 发电部四值

锡林热电厂反事故演习全厂厂用电停方案[1]

锡林热电厂反事故演习方案 批准: 审定: 审核: 编制:运行部值长组

锡林热电厂 2010年11 月05 日 锡林热电厂反事故演习方案 一、反事故演习目的 1、为了强化“安全第一,预防为主”的意识,推动我厂各级生产 人员岗位技能培训工作,切实提高全体生产人员的反事故能力。 在安全生产的前提下保障我厂10年度各项任务的全面完成。提高生产人员的责任心。 2、按照锡林热电厂《内蒙古国电能源投资有限公司关于开展2010 年百日大练兵活动的通知》,为坚决贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。本着安全生产人人有责,组织 实施本次反事故演习。 3、我厂机组长期稳定运行,实现全厂安全运行1000天的良好纪 律,值班人员事故处理少,为了加强值班员的培训,尤其现场 实际操作的培训,针对现场设备运行状况和可能出现的问题, 进行此次反事故演习,提高每个值班员操作技术水平,保证机 组的安全、运行和供热安全运行,并做好机组故障情况下空冷 防冻工作。

4、进一步提高运行人员对规程、系统的理解和掌握,提升对事故 判断的准确性和正确处理能力。增强运行值班员的全局观念,提高各专业间及值长与上级调度的协调、配合处理事故能力。 5、针对我地区入冬以来气候多变的实际特点,通过开展此次联合 反事故演习,从而指导实际运行工作,锻炼和提高生产队伍在机组突发事故情况下快速反应能力,确保发电机组安全停运; 6、通过此次反事故演习,找出存在的问题,有的放矢,做到举一 反三,提升培训水平。 二、反事故演习的组织机构 1、领导小组: 组长:卢万根马刚 副组长:孙启刘舒平栗志强孙志远 2、演习指挥部: 总指挥:马刚 副总指挥:孙启栗志强孙志远 成员:生产各副部长、专业主管及值长 3、演习及监护组: 演习三值值长冯有刚及运行人员,监护二值值长高庆欣及运行人员。 时间:11月26日15 时 4、观摩组:值长及各专业班长 5、安全监督组:

汽轮机油系统着火反事故演习方案

汽轮机油系统着火反事故演习方案 5.12 一、演习目的 1、针对汽轮机油系统着火为专题进行反事故演习。 2、检验运行人员的技术素质及对事故的判断、处理能力,能否在 设备、系统发生事故时迅速、果断地采取措施进行处理。 3、加强人员培训,进一步提高运行人员的技术水平。 4、检验运行人员对汽机油系统及设备的熟悉情况。 5、检验运行人员指挥协调和工作配合的默契程度。 二、演习安排 1、演习时间:2009年05月20日09:00-10:30 2、演习操作值:一值 3、演习监护人员:四值 4、演习地点:集控室 三、事故前系统运行方式: 1、全厂机组状态:#1机组运行; 2、#1机组运行方式:负荷300MW,电创Ⅰ回送出,基本控制方 式, DEH操作员自动方式,顺序阀,功率反馈投入;A、B汽泵 运行,电泵正常备用;A、C、D四套制粉系统运行;A、B、C、D、 E六层给粉机投运,平均转速45%,辅汽由本机4段抽汽提供; 四、反事故演习进程: 1、第一时间09:00 巡检XXX电话汇报主控XXX#1机汽轮机油系统漏油,机头下面 6.3米疏水管保温着火。 2、第二时间:09:20:00 巡检XXX告火势增大,润滑油箱油位、润滑油油区等因火势原因汽轮机已经无法维持正常运行。 3、第三时间:09:40:00。 巡检XXX告机头出现很大明火,同时巡检XXX告润滑油回油有明火。 五、事故处理要点: 1、发现有明火的处理: 巡检人员发现#1机6.3米有明火,严密监视汽机油温、油压、油位及轴瓦温度的变化情况,值长迅速组织人员到#1机6.3米使用现场消

防器材主动、积极灭火,设置围拦,值长迅速联系专职消防人员赶赴现场,采取必要的隔离、救火措施,将火势控制,并铺灭;同时值长指挥维持机组稳定运行,火势扑灭,清扫现场卫生,恢复生产。 2、火势继续增大,润滑油箱油位、润滑油油区等因火势原因使汽轮机已经无法维持正常运行。值长立即下令汽轮故障停机。 同时值长向调度和有关领导报告。并根据情况做好切断有关设备电源,采取紧急隔停措施准备。 当发生喷油起火时,要迅速有关隔离措施防止火势蔓延到相邻设备;并立即用干粉灭火器灭火。使用消防水枪进行扑救,但尽量避免消防水直接喷射高温热体。应尽可能的组织工作人员和义务消防队员用水或泡沫灭火器、干粉灭火器等将大火封住,控制火势,阻止大火蔓延。 在消防队未达到火灾现场前,临时灭火指挥由当班值长担任。不准许不熟悉设备的人员组织指挥灭火。消防队到达火场时,临时灭火指挥人应立即与消防队负责人取得联系并交待失火设备现状和运行设备状况,然后协助消防队负责人指挥灭火。 停运着火区域非必用带电设备,切断工作电源。 停运滤油装置,切断滤油装置与主机润滑油系统的联系。 事故处理过程中,加强润滑油系统各参数的监视。 3、巡检XXX汇报机头出现很大明火,同时巡检XXX告润滑油回油有明火。 值长迅速下令汽轮机破坏真空、紧急停机。 同时由值长向调度及相关领导报告。 在停机的同时打开油箱事故放油门,但放油速度应适当,以使转子静止前润滑油不至中断。 发电机需紧急倒氢,则在惰走过程中迅速排氢充二氧化碳,但应尽量维持密封油运行直到转子静止,氢气纯度在爆炸极限之外后,方可停运密封油系统,排除密封油箱中存油。 汽轮机油系统着火时,禁止启动高压密备油泵,必要时应降低润滑油以减少外泄油量,不得已时可停止油系统运行。 六、常见失误分析 1、巡检人员发现#1机6.3米漏油,滴在疏水管上导致着火,未及时汇报主控、值长,自行进行灭火处理,导致火势增大曼延。 2、值长接到#1机6.3米漏油着火的报告后,未及时通知消费专责,未及时将情况向调度和有关领导报告,而进行灭火处理,导致导

110KVKV变电站反事故演习预案

纳林河110KV变电站反事故演习方案 一、演习目的: 检验本站值班人员处理事故的应变能力及技术水平,对值班人员要根据保护动作情况、信号反映及表计指示的情况等来判断事故性质和事故可能发生的地点及造成的危害程度,从而确定事故处理的方法,以便为管理和值班人员组织事故抢修提供必要的技术保证。二、演习要求: 值班人员要根据系统所报的故障反映,保护动作情况以及表计的指示等对事故做出准确的判断,并用最短的时间对事故进行正确的巡查和处理,并对事故后的运行方式(包括保护和自动装置),及设备运行情况及时汇报与记录。演习人员应严肃认真,演习过程中严格执行按照正常程序、规程等要求进行,正确使用调度术语。在演习过程中指派专职安全监护人员进行监护。 三、演习前的说明 1、演习现场总指挥由纳林河110KV变电站值班负责(包括人员组 织、现场的安全措施等),选题由值班负责人认定。 2、演习过程中使用的电话必须与工作电话区分,不得使用工作电 话进行演习。 3、演习过程中,如演习现场发生事故,演习自动停止,先处理事 故,后进行演习。 4、演习人员在事故处理过程中,只做口述和模拟动作,不能动现 场实际运行设备。

5、整个演习过程中,要进行拍照,拍照的人员邀请河南供电所人 员协助。 6、演习过程要有详细的记录。 四、演习人员: 项宝平、王小燕、刘艳萍参加演习。马秀莉:值班, 五、气象条件: 1、温度:7-14℃; 2、天气:晴(预想); 3、风力:5级; 六、演习地点及时间: 1、纳林河110KV变电站。 2、演习时间:2012 年 10 月 3日 9 时0 0分。 七、事故前运行方式: 纳林河110KV变电站主接线图:见附图(1) 运行方式:112纳巴线带110KV I段母线、181PT运行,111达纳线热备用,151断路器带1号主变压器运行,1号主变压器带351、951断路器,35KV I段母线带311净化气厂、312纳巴线、313纳陶线、381PT运行,382PT、361站用变冷备用,10KV I段母线带911纳变专线、912八一队线、913乡政府线、914毛补浪线、915前河线、981PT、961站用变运行、991电容器热备用,930旁路冷变由, 八、演习题目及故点的设置 1、10KV I段母线912八一队线、913乡政府线同相接地故障

环境事故应急演练记录文本

济宁市圣源污水处理材料有限公司 环境事故应急演练记录 项目:突发环境事故应急演练______________ 记录人:郝建民_________________

日期:2017 年_6_月20 日 济宁市圣源污水处理材料有限公司 演练依据 《污水处理应急预案》 演练地点 公司污水处理池旁边空地 参加演练人员:杨建国庞名静郝建民续永兵韩建雷王晟续长安赵法灿常亮戈振社王乃营王西房赵坦朱秀军王恩强赵海军

演练目的: 1、提高公司员工的环保意识。 2、为检验公司发生污水处理事故后的应急反应能力 3、安全有效地处理各类突发环境事故。 一、应急演练领导小组成员: 总指挥:杨建国 副总指挥(现场指挥):庞名静 现场指挥部:庞名静郝建民 应急监测组:韩建雷续永兵 现场调援组:生产部、行政部、环保组。 二、应急演练时间: 二零一^年六月二十日 三、应急演练地点: 厂区内污水处理池附近的空旷地。 四、应急演练内容: 运送低浓度盐酸的车辆在卸载过程中,发生意外泄漏事故。 假设在卸载低浓度盐酸时由于管道老化产生破裂,导致大量的盐酸液流于地面,另如果处置不及时,大量废蚀性液有可能流入附近河流,污染河道。现场指挥部接报后,及时调整力量进行快速处置。

五、应急演练过程模拟: (一)接警与报告。 1、报警(会场模拟)。 现场指挥部接突发环境事故通报,通报人。 2、接警(会场模拟)。 现场指挥部接到突发环境事件通报时,值班人员问清事故情况,了解事故发生的时间、地点、原因、现状、类型、特征。并告知现场指挥部领导。 3、报告(会场模拟)。 值班人员接到突发环境事件报警后,将有关情况通知现场调援组,调援小组立即对接警情况与举报人进行复核。复核后调援小组赶赴现场。 (二)进入应急状态(会场模拟) 1、总指挥宣布立即启动《危险废物事故防范措施及应急预案》,并要求立即完成以下任务: (1 )向应急工作领导小组所有成员通报突发事件的初步调查情况。 (2 )组织救援力量奔赴现场,协助先期到达的调援组开展应急处置工作,控制事件发展。 (三)现场开展应急调监测并协助应急处置(现场模拟) 1、现场指挥部展开工作(现场模拟)。 应急工作领导成员先后到达现场,立即投入环境应急指挥中心的工作。应急指挥中心实时了解各应急小组所在位置或已展开应急工作的情况。 2、现场调援组展开工作(现场模拟)。

厂用电全失反事故演习方案

厂用电全失反事故演习方案 一、演习方案 演习时间:2014年07月xx日9:00—11:00 演习地点:电厂集控室 二、演习组织机构 演习总指挥: 演习现场指挥:x x x 参演人员:演习值:运行x值监护值:运行x值 三、演习题目:厂用电工作电源事故跳闸,备用电源未自投或自投未成功,造成全厂失电。 1、演习前工况:#2燃机运行,#1汽机运行,6KV11、12段由工作电源接带,启备变运行正常。 2、事故现象: 1)、事故喇叭报警,DCS上报警。 2)、运行的电动机停止,电压、电流指示回零。 3)、燃机熄火,燃机发电机跳闸,汽轮机跳闸,负荷都到零。 4)、交流辅机跳闸,备用不联动,直流设备联启。 5)、集控室交流照明灭,直流事故照明亮。 6)、厂房声音突变。

3、事故处理: 1)、主值监盘时发现上述事故现象后,检查确认220KV Ⅰ母线、220KVⅡ母线电压为零,6KV A段、B段母线失压,判断为全厂厂用电失去,立即汇报值长。 2)、值长确认后汇报市调,汇报部长赵智辉、副总工程师纪旭、总工师傅总、生产副总经理尹总,通知安监部宋广健、设备部师诚,部门各专业主管,通知国网、中粮制冷用户。 3)、通知化学值班员全厂失电,复归各跳闸设备,关闭锅炉各汽水取样门。 4)、确认燃机发电机、汽机发电机解列,机组跳闸,密切关注燃机及汽轮机转速动态飞升情况。 5)、检查确认天然气紧急关断阀、天然气控制阀、值班天然气阀迅速关闭,预混及扩散球阀关闭,燃气流量到零。检查燃机高、低压防喘放气阀打开。 6)、检查确认汽轮机高压主调速汽门、低压补汽门关闭,燃机及汽轮机转速应下降,进入惰走。 7)、检查确认汽轮机、燃机直流润滑油泵自启动,润滑油压正常。

相关文档