国际通用的计算标准是按照单位体重鸡只的需要量来计算的,大鸡与小鸡不同,不能简单按照鸡只数来计算。

蛋鸡每公斤体重所需最低换气量为0.9立方米每小时

蛋鸡每公斤体重所需最高换气量为6.6立方米每小时 )

蛋鸡每公斤体重所需换气量常用的定值为:

蛋成鸡4.76立方米每小时

蛋雏鸡3.68立方米每小时

体重值:蛋成鸡2.3公斤

蛋雏鸡1.5公斤

考虑到理论计算与实际的误差,一般要在最终的计算结果上乘以1.2~1.4的放大系数。

此外,为避免因风速过大对鸡只造成伤害,一般要求鸡舍在夏天的空气进入速度不得大于1.5立方米每小时在冬天的空气进入速度不得大于0.3立方米每小时根据此数据,合理配置各各通风部件。

進風量的計算

雖然現代化雞舍採用多種進風類型,但進風口的大小最好如下所示:

每小時1立方米的通風量所需的進風口為1平方厘米,而進風口罩以遮光罩時,進風口的面積增至1.2平方厘米。用以上例子,排風量為162000立方米/小時計算:

所需進風口=162000立方米/小時×1平方厘米/1立方米小時=162000平方厘米=16.2平方米

假設進風口為10厘米寬,所需進風口的長度=16.2平方米/0.1米=162米

這個數目比許多人想像的要小得多,當負壓正確時,通風系統就會有效的工作,達到合適的降溫效果。

進風口形狀影響舍內空氣的分佈:

為使空氣均勻分佈於整個雞舍,空氣必須以高速進入,所以它應通過某種類型

的狹窄進口而進入,這就叫進風隙。大多數情況下,最好使進風隙幾乎達到雞舍的全長,才能得到足夠的通風,所以在實際中最好讓進風口儘量細長。

進風隙調節:

當溫度高時必須排出較多的舍內空氣,而溫度低時排出的空氣就應少,故應調節進氣口,使舍內保持0.1厘米水銀柱的負壓,為此進氣隙也必須調節,此調節可是手動操作也可以是纜繩系統。

進風隙的位置:

進風隙都應在風機對面牆上儘可能高處,空氣可直接從外界進入舍內,在寒冷季節空氣可在舍內高處與舍內空氣充分混合,而避免空氣直接吹到雞群身上。

進氣導氣板:

應使用可調導氣板,以引導從上部進氣隙進入的空氣量和方向,在常溫中導氣板應是水平位置,當炎熱季節需要進入更多的空氣時,將導氣板的內側放下,把進入的空氣引向地面,在寒冷季節需要減少進氣時,將空氣引向雞舍頂部,與舍內空氣充份混合。

空氣通過進氣隙的速度:

進氣隙流入空氣的速度是3.55~3.8米/秒,進入雞舍後其流速很快就減慢。見上表,進風口與進風口不同距離處的風速。

炎熱天氣的注意事項:

許多人在天氣炎熱時都錯誤地把進風口開得很大,例如有人把雞舍的前後門都打開,感覺到門口的風速度較大,事實上這就破壞了舍內的空氣循環,因而不能作為雞舍降溫的措施。

特別炎熱的天氣:

在特別炎熱的季節,負壓通風降溫作用可能不夠,有些管理人員採取這樣的方法:即把所有窗口全部打開把風機轉向內吹,風以高速對流來增加雞的舒適程度;另外在雞舍中間每隔15米安裝一個風機,排成一列,構成縱向氣流,把

雞隻散發的熱量排出去。

雞舍的縱向通風:

縱向通風做為機械通風系統的一種,是應用空氣對流的原理使雞隻增加舒適感,該系統通過把雞舍兩側封閉,阻止空氣進入,在雞舍的一端安裝大功率排氣機,在相對一端設置進氣口,使整個雞舍形成一個巷道,讓空氣從雞群上方通過的方式,使雞隻感到涼爽,如圖一所示:

為了使縱向通風達到效果,應該做到:

1.進風口設於雞舍風機相對的一端;

2.封閉雞舍的側牆,在雞舍中不能有其他的開口或漏風孔,否則將會影響舍內空氣的流向和流速。

3.確保進氣口足夠大,以適應風機達到正常功效的需要;

4.與風機相對一側所有開口(如門等)可以開放,以便讓空氣充份進入雞舍流動,這種簡單的縱向通風雞舍內外不應存在壓力差,如果在遮黑或育成種雞舍中,應用縱向通風則有所不同,為完全控制光照,雞舍應使用遮光罩,同時舍內處於負壓狀態,這種情況下進氣口應至少等於風機所佔面積,同時由於氣壓對風機的抵禦作用,通風量應增大10~2%,並且注意積有塵土、污物的風機葉片、窗葉片和遮光罩會減少空氣流動50~75%的能力。

5.在屋頂較高和人字型框架的雞舍中,可通過把房舍頂部氣流引導到側牆上部的方法提高空氣流速,每隔12~15米安裝一片帘布或其他材料製成的導流板,把空氣從屋頂部份傳導到地面,從而提高雞隻上方的空氣流動速度。

(1)計算通風需要量:在炎熱季節中,空氣必須儘快交換,以減少熱量蓄積,如果沒有空氣交換,熱量會在進氣口和排風機之間積累,而造成空氣中灰塵、氨氣、二氧化碳等有害物質的增加。一般來講,通風系統應該有能力在1分鐘之內交換所有的空氣,在氣候暖和的季節裡,空氣交換在2分鐘內完成即可;同時,通風系統要保證舍內空氣最大流速不低於1.67米/秒。

例如:雞舍長度為100米,寬度為12米,高為3米

通風需求量=100米×12米×3米×60分/小時=216,000立方米/小時

如採用排風量為36,000立方米/小時的風機

所需風機數=216,000立方米/小時÷36,000立方米/小時=6台

舍內空氣流速=216,000立方米/小時÷(12米×3米)÷3600秒/小時=1.67米/秒

即已達到空氣流動要求。

如果雞舍較短一些,儘管通風量可以少一些,相應要增加風機數量。

(2)進風口計算:進風口十分重要,大小必須合適,安裝位置必須恰當,並且進風口還可以根據外界溫度的變化進行調節,進風口的尺寸應為:12,000立方米/小時的通風量需要1平方米的進氣口,為保證通風效率和節省能源,進風口的速度應低於5米/秒,如果進風口的空氣流速過快,可以用加大進風口面積的方法來解決,用以上的例子,雞舍排風量為216,000立方米/小時÷12,000立方米/小時=18平方米

縱向通風雞舍中應注意的問題

1.縱向通風採用於炎熱的夏季,儘量不要用於涼爽或寒冷的季節,如果控制舍溫所需用風機數目過少時,會造成空氣中有害物質的積蓄,因此在冬季使用橫向通風,可更有效的改善舍內空氣的質量。

2.如果空氣不能在舍內均勻流動,雞隻將聚集在舍內較為舒適的地區。

3.確保雞舍內風機通風量足夠,所有風機清潔工作正常。

4.檢查雞舍兩側不應有漏風處,使用帘布的雞舍,帘布應嚴密閉合,不得允許有空氣進入或鬆垂部位的存在。

5.雞舍中應實用分隔圍欄,特別是商品代雞舍尤為如此。

6.定期測量雞舍中空氣流速,在雞舍中央,雞隻上方的空氣流速至少不低於1.67米/秒。

正壓通風系統

正壓通風系統是另一種不太普遍應用的通風方法,風機將空氣強制送入雞舍,使舍內形成正壓狀態,正壓迫使舍內空氣由排氣口和自動百葉窗排出雞舍,空氣通常是通過縱向放置,等於雞舍全長的管子而分佈在舍內。

為形成最佳空氣循環,應該將進氣管子安裝在屋頂下30厘米處,管道中的風速多為3~20米/秒,與此相應的送風壓是0.056~1.98厘米水銀柱。

雞舍降溫

當外界溫度超過攝氏32度時,增加雞舍的通風量並不見得是為雞隻提供舒適環境的辦法,為雞隻提供更好的環境條件就應該給雞舍內空氣降溫,雞舍降溫實用而經濟的方法是水蒸發冷卻空氣。

1.噴霧系統降溫:在相對濕度低於85~90%的情況下,可使用噴霧系統降溫。在雞舍中間每隔15米安放一台風機排成一列,構成縱向氣流,在每個風機前面安裝噴頭,每小時噴灑4~12升細微水霧,水霧通過空氣蒸發吸熱,從而降低舍溫。

2.負壓蒸發墊及風機系統降溫:把蒸發墊(中國常用的是水)安裝在雞舍的一端牆上及進風口處,排風機安裝在雞舍的另一端。排風機將空氣經蒸發墊引入雞舍,從而降低進入空氣的溫度。

採用這種降溫方法,雞舍內所需的通風量為每公斤雞的體重需要2.4~3.6立方米/小時,一般條件下,蒸發墊空氣流速不超過1.67米/秒,正常情況下其流速為0.83米/秒,蒸發的需要量應根據生產廠家提供的產品說明來確定。通過蒸發墊進入雞舍的涼空氣吹過雞體,然後從另一端流出,在此過程中被雞的體熱加溫,這種升溫不應大於攝氏2.8度,如果超過此數就應該增加空氣流速、加大通風量。

在炎熱的夏季,蒸發墊--風機系統降溫不能晝夜不斷地使用,只可在炎熱的時間使用,當外界溫度降低時,蒸發墊應停止,供水風機可繼續運行,以使雞舍通風。當墊子乾燥時,此通風系統就等於常規通風系統,在寒冷的季節,可在蒸發墊上覆蓋塑料布或膠合板以使用其他進氣口。

3.正壓通風降溫系統:這種方法是把蒸發溫度設備安裝在雞舍外面,空氣被吸入並通過降溫器的蒸發墊降溫,然後送入雞舍,由出氣口排出。

現代雞舍的環境控制

在前面已討論了關於雞舍橫向通風及縱向通風的應用情況,兩種通風系統都各有利弊,所以在現代雞舍環境控制中,普遍採用了橫向通風和縱向通風相結合的通風系統,即在雞舍通風系統設計上考慮到在寒冷冬季採用橫向通風方式,在炎熱季節採用縱向通風方式並結合使用蒸發降溫,具有帘布的組合雞舍在溫暖的季節還可以採用自由通風方式。

通風是調節雞舍環境的最重要手段之一,但為滿足雞群正在生長所需,就應該給雞群儘可能創造適合其生長的環境條件的需要,以充分發揮雞群的生產潛能,在外部氣候條件不利時,除了適時調節雞舍的通風量,還應根據不同季節雞舍內的環境溫度狀況,給雞群供熱或降溫。

1.寒冷季節雞舍的環境控制:在寒冷季節,雞舍常出現一比較突出的矛盾,就是雞舍的通風和保溫的矛盾,經常發現有些雞場因雞舍過於強調保溫而通風不足,造成環境惡化、影響群眾健康,或因通風過量而降低了舍內溫度,造成生產水平下降,解決這一矛盾最好的辦法就是給雞舍供熱、提高舍溫、滿足雞群原需要,當然這要根據不同的地理位置和供熱與生產水平的經濟對比結果來確定。

雞舍的供熱方式

1.鍋爐集中供熱:雞舍通過使用暖氣片或散熱器供熱,散熱器供熱比暖氣片供熱要實用和經濟。

2.熱風爐供熱:這種方法是將空氣經過爐體加熱後,送入雞舍提高舍溫,送入雞舍的熱空氣應控制在攝氏70~100度之間,這種供熱方式既可以給雞舍供熱,又可給雞群提供新鮮空氣,對於雞舍比較分散的雞場投資較少且管理方便,是目前比較適用的一種方法。

3.煤火爐,地炕供熱:沒有鍋爐和熱風爐的雞舍常採用此方法,此法管理比較困難,不易很好控制雞舍環境溫度且不安全。

4.液化氣,自動燃燒器供熱:此法在中國還很少,在國外較為普遍使用。

自動控制通風

雞舍通過雞體產熱或外部供熱提高舍溫時,良好的通風控制可以保持舍溫趨於恆定,從而滿足雞生長的最佳溫度環境,最好的方法就是使用溫度自動控制器和時間定時器雙向控制風機的開關。如前所述,我們可以把溫度控制器調節在攝氏19度,當舍溫高於19度時,風機自動開動,進行排風;當舍溫低於19度時,風機則自動停止,當舍溫低於19度時間過長時,則由時間定時器控制,如每10分鐘風機運行5分鐘,以保證雞舍內新鮮空氣的需求,具體操作則由雞場管理人員來決定。

1.炎熱季節雞舍的環境控制:在炎熱季節,橫向通風有時不如縱向通風效果好,所以雞舍採用縱向通風系統更為有利,現代雞舍在環境控制上則採用縱向通風蒸發冷卻系統,當外界溫度很高時,開動蒸發冷卻器降溫;當外部溫度低時,就停止使用蒸發冷卻器,蒸發冷卻器的開關同樣使用溫度控制器來操作。

2.在氣候溫暖時的環境控制:在氣候溫暖時的環境控制比較好做,可以採取任

何一種通風系統,組合式雞舍可開採用自由通風系統。

变电站设备用房通风量计算

全面排风消除室内余热的通风量计算公式: 0.28av Q L c t ρ=??(1) L——通风换气量(m 3/h ); Q——室内显热发热量(W ); t p ——室内排风设计温度(℃); t s ——送风温度(℃); 1、主变 (油浸式不考虑散热器)主变散热量:74kW (单台容量) 送风温度取夏季通风室外计算温度:26.6℃,空气密度1.179kg/m 3; 进风与排风温差不超过15℃,且夏季排风温度不超过45℃,故取排风设计温度:40℃,空气密度1.128kg/m 3; 平均密度:1.1535kg/m 3 代入式(1): 37400016928.95m /h 0.28 1.1535 1.01(4026.6) L ==???-事故排风换气次数:10次/h ,单个主变容积2244m 3,则事故排风量:22440m 3/h;风机选型: 每个主变压器室选用2台屋顶轴流风机,单台风机风量(考虑10%的余量):按照事故风量选型。 风机性能参数:12900m 3/h ,全压115Pa ,功率0.75Kw ,噪音65dB (RASNo.800,转速560) 风机重量:109kg 。 屋顶留洞:870mm*870mm ,基础高度300mm ,风机底座1030x1030 风机共6台,每个主变压器室屋顶设两台。 进风百叶面积(每个主变): 室外平均风速:3.5m/s ,总风量22440m 3/h ,50%遮挡系数,则进风百叶总面积: 3.56m 21000*2000(2个) 2、站用变 散热量:8.662kW 各设计参数同主变; 386621981.6m /h 0.28 1.1535 1.01(4026.6) L ==???-事故排风换气次数:10次/h ,单个主变容积306.25m 3,则事故排风量: 3062.5m 3/h ;风机选型: 每个站用变用1台屋顶轴流风机,按事故排风量选型,单台风机风量(10%余量):3368.75m 3/h 。 风机性能参数:4300m 3/h ,全压91Pa ,功率0.25kW ,噪音57dB ,,转速720。屋顶留洞:570mm*570mm ,基础高度300mm ,风机底座705x705,(RASNo.500,

通风计算公式

. ... .. 矿井通风参数计算手册 2005年九月 前言 在通风、瓦斯抽放与利用、综合防尘的设计及报表填报过程中,经常需要进行一些计算,计算过程中经常要查找设计手册、规程、细则、文件等资料,由于资料少,给工作带来不便,为加强通风管理工作,增强“一通三防”理论水平,提高工作效率;根据现场部分技术管理人员提出的要求,结合日常工作需要,参考了《采矿设计手册》,《瓦斯抽放细则》、《防治煤与瓦斯突出细则》、《瓦斯抽放手册》,矿井通风与安全,煤矿安全读本等资料,编写了通风计算手册,以便于通风技术管理人员查阅参考,由于时间伧促,错误之处在所难免,请各位给预批评指证。 2005年9月 . .. .c

编者

目录 一、通风阻力测定计算公式 (1) 二、通风报表常用计算公式 (7) 三、矿井通风风量计算公式 (10) 四、矿井通风网路解算 (24) 五、抽放参数测定 (16) 六、瓦斯抽放设计 (24) 七、瓦期泵参数计算 (26) 八、瓦斯利用 (27) 九、综合防尘计算公式 (28) 十、其它 (30) 通风计算公式 一、通风阻力测定计算公式 1、空气比重(密度)ρ A:当空气湿度大于60%时 P(kg/m3) ρ=0. 461 T 当空气湿度小于60%时

ρ =0. 465T P (1-0.378 P P 饱 ?) (kg/m 3) P~大气压力(mmHg) T~空气的绝对温度 (K) ?~空气相对湿度 (%) P 饱~水蒸气的饱和蒸气压(mmHg ) B : 当空气湿度大于60%时 ρ =0. 003484 T P (kg/m 3) 当空气湿度小于60%时 ρ =0. 003484 T P (1-0.378P P 饱?) (kg/m 3) P~大气压力(pa) T~空气的绝对温度 (K) ?~空气相对湿度 (%) P 饱~水蒸气的饱和蒸气压(pa ) 2、井巷断面(S ) A :梯形及矩形断面 S=H ×b (m 2) B :三心拱 S= b ×(h+0.26b) (m 2) C :半圆形 S= b ×(h+0.39b) (m 2) 式中

通风量计算公式

通风量计算公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

通风量的计算: 系统通风量=房间容积*换气次数 ◆通风系统设计要求: *当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。 *当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。 *进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m; *当排出有爆炸危险的气体或蒸汽时,其风口上缘距顶棚应小于。 *在整个控制空间内,尽量使室内气流均匀,减少涡流的存在,从而避免污染物在局部地区积聚。 ◆各场所每小时通风换气次数表:

◆各场所通风换气次数表: *厨房通风设计 公共建筑厨房通风量应按照设备散热、湿量和送、排风温差计算,同时要考虑排气罩最小风量和罩口风速,在不具备计算条件时按换气次数估算。进风量为排风量的80%~90%。 总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。 厨房通风换气次数: *汽车库通风设计 1.通风换气次数(汽车为单层停放)计算换气量时,层高大于3m按3m计算 2.按停车数量(汽车有双层停放)进风量一般为排风量的80~85% 地下汽车库面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统,排风量按6次/h换气计算。

车库的进、排风机宜采用多台并联或变频风机,结合排烟系统可采用双速排烟风机。 通风管道和通风设备内的推荐风速 m/s

鸡舍通风设计解析

鸡舍通风设计 一、确定风机的通风量 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积,大型风机由于能够用[风速计]准确测出风量,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF便可算出风量。 二、风机数量的确定 根据鸡舍的换气次数或生产的要求,计算鸡舍所需总风量,进而计算得风机数量,计算公式:N=V×n/Q其中:N--风机数量(台),V--场地体积(m3),n--换气次数(次/时),Q--所选风机型号的单台风量(m3/h)。 三、风机型号的选择 应该根据鸡舍的实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果,排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户,如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置或风罩,收集羽毛的杂物,防止污染环境。 四、蛋鸡换气量需要量 国际通用的计算标准是按照单位体重鸡只的需要量来计算的,大鸡与小鸡不同,不能简单按照鸡只数来计算。 蛋鸡每公斤体重所需最低换气量为0.9立方米每小时 蛋鸡每公斤体重所需最高换气量为6.6立方米每小时) 蛋鸡每公斤体重所需换气量常用的定值为:

蛋成鸡4.76立方米每小时, 蛋雏鸡3.68立方米每小时, 体重值:蛋成鸡2.3公斤, 蛋雏鸡1.5公斤, 考虑到理论计算与实际的误差,一般要在最终的计算结果上乘以 1.2~1.4的放大系数。 五、计算通风需要量 在炎热季节中,空气必须尽快交换,以减少热量蓄积,如果没有空气交换,热量会在进气口和排风机之间积累,而造成空气中灰尘、氨气、二氧化碳等有害物质的增加。一般来讲,通风系统应该有能力在1分钟之内交换所有的空气,在气候暖和的季节里,空气交换在2分钟内完成即可; 例如:鸡舍长度为100米,宽度为12米,高为3米 通风需求量=100米×12米×3米×60分/小时=216,000立方米/小时 如采用排风量为36,000立方米/小时的风机 所需风机数=216,000立方米/小时÷36,000立方米/小时=6台 舍内空气流速=216,000立方米/小时÷(12米×3米)÷3600秒/小时=1.67米/秒 即已达到空气流动要求。 如果鸡舍较短一些,尽管通风量可以少一些,相应要增加风机数量。 六、蛋鸡生产适宜的温度

种鸡舍的通风注意事项

种鸡舍的通风注意事项 种鸡舍通风的主要目的是排出鸡舍内的有害气体、改善鸡舍的空气质量;同时排出鸡舍内多余的热量和降低鸡舍内湿度,并提供足够的氧气。如果鸡舍的通风系统设计得不合理,鸡舍的通风效果就难以达到要求,而且鸡群的生产性能和健康状况也会受到影响。 通风系统的设计和安装应该考虑到外部气候环境,不同地区、不同气候条件下应采取不同的通风方式。如在炎热季节,采用纵向通风会对鸡群的管理和生产性能的发挥有很大的帮助。 控制好鸡舍内环境的基础是确保空气只能从设定的进风口进入鸡舍。其主要原因是让进入鸡舍的新鲜空气(冷空气)与鸡舍内的老空气(热空气)充分混合。但是,比较常见的问题是鸡舍的密闭性能较差,静压太低,造成进入鸡舍的空气流速太慢,使较重的冷空气(特别是冬季)会直接沉降到地面,将湿汽滞留于垫料造成垫料潮湿。如果鸡舍密闭性能不好,冷空气会进入到鸡舍下部,门窗周围等地方造成鸡舍内通风死角,贼风,低温点及高温点(鸡舍隔热性能差),不仅影响生产性能,甚至会影响鸡群健康。

在寒冷季节,要避免这种直接下降的冷空气,可以将鸡舍的静压在标准基础上提高10%以增加空气流速,并利用电脑控制系统通过电脑监测鸡舍静压的变化自动调节进风口的开启大小。 鸡舍内所有的温度计或温控探头或恒温控制器都应安装于鸡只水平高度位置,该位置的温度才是鸡只真实感觉到的温度,而不应是管理人员所感觉的温度。一个常见问题是在冬季或雨季管理人员常常对于幼龄鸡群的通风较为谨慎。但有一点必须认识到,虽然在冬季湿度伴随外界冷空气进入鸡舍以及鸡舍因必要通风而会损失一定的热量,但是,这与鸡群因此而提高生产性能所得到的好处相比是微不足道的。冷空气本身包涵不了多少湿度,随着和室内的暖空气充分混合,其相对湿度就会下降,这样随着鸡舍内空气流动,可以吸收并排出鸡舍内的过多的湿度和有害气体。因此,即使在外界极端的寒冷气候条件下也应该保持鸡舍必要的最小通风量。 另一个常识性错误是在通风模式的转换方面。在转换到纵向通风的时间判断方面,我们必须了解风冷效应的影响。纵向通风时鸡舍内的风速很快,风冷效应也非常有效。但是,当外界温度较低时,或者对于年轻鸡群来说就不完全适合。如果我们将通风方式转换到纵向通风的时机不适当,鸡群的感觉温度就会下降,并且很可能鸡只感觉到的温度会比温度计上的读数温度低很多。如果鸡群较小或对风冷效应较敏感,有效温度的下降会使鸡只感觉就像一股寒流来袭而使其难以应对。同样,在夏季或大龄鸡群,风冷效应会使鸡群感觉舒适,生产保持正常。 纵向通风情况下的最常见问题是所有风机都已开启,但是鸡舍内的风速还是难以达到具有很好风冷效应所要求的每秒2.5 米的风速。

通风管道设计计算

通风管道系统的设计计算 在进行通风管道系统的设计计算前,必须首先确定各送(排)风点的位置和送(排)风量、管道系统和净化设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是,确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选举和绘制施工图提供依据。 进行通风管道系统水力计算的方法有很多,如等压损法、假定流速法和当量压损法等。在一般的通风系统中用得最普遍的是等压法和假定流速法。 等压损法是以单位长度风管有相等的压力损失为前提的。在已知总作用压力的情况下,将总压力按风管长度平均分配给风管各部分,再根据各部分的风量和分配到的作用压力确定风管尺寸。对于大的通风系统,可利用等压损法进行支管的压力平衡。 假定流速法是以风管内空气流速作为控制指标,计算出风管的断面尺寸和压力损失,再对各环路的压力损失进行调整,达到平衡。这是目前最常用的计算方法。 一、通风管道系统的设计计算步骤 800m /h 3 1500m /h 31 2 3 4000m /h 3 4 除尘器 6 5 7

图6-8 通风除尘系统图 一般通风系统风倌管内的风速(m/s)表6-10 除尘通风管道最低空气流速(m/s)表6-11 1、绘制通风系统轴侧图(如图6-8),对个管段进行编号,标注各管段的长度和风量。以风量和风速不变的风管为一管段。一般从距风机最远的一段开始。由远而近顺序编号。管段长度按两个管件中心线的长度计算,不扣除管件(如弯头、三通)本身的长度。 2、选择合理的空气流速。风管内的风速对系统的经济性有较大影响。流速高、风管断面小,材料消耗少,建造费用小;但是,系统压力损失增大,动力消

夏季鸡舍通风需要注意哪四项

夏季鸡舍通风需要注意哪四项 一、确保鸡舍的密闭性 有效通风的前提是鸡舍必须保持密闭性,让新鲜的空气从侧墙通风口或者鸡舍前部的水帘处进入鸡舍。所以要求对场区内每个鸡舍的密闭性进行检查测试,可以使用AC2000系统中的舍内压力进行测试,即将舍内所有进风口全部关闭,只开一个风机,查看舍内静压并与标准对比,舍内静压在标准范围内的,说明鸡舍密闭较好,舍内静压越低说明鸡舍密闭性越差。 对于密闭性较差的鸡舍,要寻找漏风严重的地方进行添堵,尤其是鸡舍前后门、挡粪板及水帘等地方。此外高温时段主要采用纵向通风系统,并且使用湿帘降温系统。 二、保证鸡舍内鸡群需求与通风量的匹配 有条件的鸡场可安装排风扇(风机),采用负压式通风,提高舍内风速,加大舍内平均气流速度,加速舍内热量的排出,保证通风效果。

当使用纵向通风(特别是使用湿帘时),要关闭鸡舍两则的小窗,如果打开小窗会导致风速分布不均,湿帘处的过帘风谏为1.5~2.0ms,鸡只背部的风速要求2~3ms。鸡只背部的最大风速不能超过3m/s,如果超过3m/s,鸡只会出现不良症状。此外。Ac2000的设定要遵循一级风机保温,二级风机通风,三、四级风机减小温差的理念,合理设定温度,各级风机之间的温差不能过大,一般控制在2~3℃。 三、创造适宜的体感温度 鸡舍通风管理是否有效,鸡只是否舒服,不能只看温度计和温控器显示的温度,一定要根据鸡只的体感温度和鸡群表现来判断:即根据鸡群采食、饮水、鸣叫、精神状态等方面是否正常来了解鸡群的舒适程度。鸡群的体感温度与温度计所测量的温度是不同的,必须把鸡舍的绝对温度与空气流动速度,鸡群的日龄、性别,鸡舍环境条件等方面综合加以考虑。鸡舍风速越大,鸡只的体感温度越低,与温度计记录值的差距也就越大;而鸡只的年龄越小,风速造成的风冷效应也就越明显。 四、进风口、水帘的使用要与风机匹配 进风口开启的大小要与风机匹配,目的就是使鸡舍通风均匀有效,舍内静压适当,保证鸡舍风速。调整鸡舍内进风口大小的依据主要是舍内风速决定的,但进风口必须要对称开启,同时要安装导流板,并且导流板的角度要与屋顶的角度平行,目的是使进入鸡舍的新鲜空气到达鸡舍屋顶的中部,经充分混合后再均匀吹向鸡群,避免直吹鸡群。

变频器控制柜通风量的计算

变频器控制柜通风量的计算 一、概述 现在越来越多的客户遇到变频器在使用过程中过热报警的问题,一般这些问题都和变频器的散热、控制柜的通风有关。变频器的散热就是单机运行时的功耗,一般都可通过产品设计手册查到相关数据,根据变频器运行功耗合理设计控制柜的通风量就成了避免变频器出现过热报警的主要手段。 为了使客户更好的使用变频器,使变频器工作的更加稳定,以下就简单介绍如何计算变频器的通风量。 二、变频器通风量的计算方式 按照以下公式计算 变频器所需的通风量 = ::将安装在同一控制柜内的所有变频器的PΦ(功耗)值相加。 :冷却空气入口温度(tIN)与出口温度(tOUT)之间的差值。按照规定,冷却空气出口温度最高不能超过:(45℃),因此,Δt最大允许值= 45℃ - 入口温度(tIN) 三、举例说明: 以丹佛斯VLT5000系列变频器为例,按极限情况Δt=5℃时计算,以下是计算结果,其中的额定功耗数据由丹佛斯VLT5000系列变频器操作手册查得。

VLT5000(AC380V)通风量 型号功率(KW)功耗(W)通风量(m3/h) 正常过转矩高过转矩正常过转矩高过转矩55 67 92 110 VLT50053 139 VLT50064 198 250 155 295

四、设计时要特别注意的事项: 1. 根据VDE160标准,冷却空气入口温度(tIN)必须低于tIN。MAX(40℃),2 4小时平均温度必须低于35℃; 2. 通风系统的出口必须高于位置最高的变频器; 3. 设计时必须考虑到空气通过过滤器后产生的压力损失,以及过滤器阻塞时压力会有所下降等因素,设计通风量时应留有余量。

鸡舍的通风建设

鸡舍的通风分机械通风和自然通风二种。在设计通风系统时,不仅要考虑肉鸡的饲养密度和当地最高气温,而且要注意通风均匀,应参考每只鸡的换气标准量与饲养只数,计算出需要的换气量,然后根据待安装的风机性能算出应配备的风机台数。自然通风则使用窗口,在自然风力和

温差的作用下进行,窗口总面积(在华北地区)一般为建筑面积的1/3左右。为了鸡舍内通风均匀,窗口应对称且均匀分布。为了调节通风量,还可把窗子做成上下两排,根据通风量要求开关部分窗户,既可利用自然风力,又利用温差的通风作用。而在冬季,为了不让冷风直接吹到鸡,还可

某些影响,你的衣着不但会影响人对你的认识,某些时候 安装挡风板,使风速减低后均匀进入鸡舍。比较理想的窗户结构分为三层装置,内层为铁丝网,有利于防止野鸟类入舍和防止兽害等,中间是玻璃窗框架,外层是塑料薄膜主要用于冬季保温。机械通风是密闭式鸡舍、肉鸡高密度、大群饲养条件下调节舍内环境状况的主要方法,通风与控

温、控湿、除尘及调节空气成分密切相关。当代肉鸡密闭式鸡舍的机械通风方式主要包括两种,即横向式通风和纵向式通风,这两种通风方式各有利弊,在鸡舍设计中可根据具体实际选用适宜的方式。1.横向式通风。当鸡舍长度较短跨度不超过10米时,多采用横向式通风。横向式通风

某些影响,你的衣着不但会影响人对你的认识,某些时候 主要有正压系统和负压系统两种设计。所谓正压通风系统是靠风机将外界新鲜空气吸入舍内,使舍内空气因气压增大又自行由排气口排出舍外的气体交换方式,该系统虽然可调节舍内温度,改善舍内空气分布状况,减少舍内贼风等,但因其具有设备成本高,费用大,安装难度大,适用

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

全面通风量公式推导

(1)室内存在有害物发散源(The Source of Harmful Contaminant Existed Indoor) ① 排放模型及微分方程(Exhaust Model and Differential Equation ) 为分析室内空气中有害物质浓度与通风量之间的关系,先研究一种理想的情况,假设有害物在室内均匀散发(室内空气中有害物浓度分布是均匀的)、有害物质散发出来后立即散布于整个室内、稀释过程处于稳定状态(即通风时间足够长)、送风气流和室内空气的混合在瞬间完成、送排风气流是等温的。在这种假设条件下,建立如图2-8所示的室内有害物排放模型,在体积为V f 的房间内,有害物源每秒钟散发的有害物量为x ,通风系统开动 前室内空气中有害物浓度为y 1,通风风量为L(m 3/s),入风的有害物浓度为y 0(g/m 3),排风的有害物浓度为y(g/m 3)。室内得到的有害物量与从室内排出的有害物量之差应等于房 间内增加(减少)的有害物量,即: y V Lyd x Ly f d d d 0=-+τττ (2-1) 式中:L ——全面通风量,m 3/s; y 0——送风空气中有害物浓度,g/m 3; x ——有害物散发量,g/s y ——在某一时刻室内空气中有害物的浓度,g/m 3 V f ——房间的体积, m 3 ; d τ——某一段无限小的时间间隔,s dy ——在d τ时间内房间内浓度的增量,g/m 3 。 ② 排放微分方程式的求解(The Solution of Exhaust Differential Equation) 式(2-1)称为全面通风的排放基本微分方程式。它反映了任何瞬间室内空气中有害物浓度y 与全面通风量L 之间的关系。对式(2-1)进行变换得: Ly x Ly dy V d f -+= 0τ (2-2) 由于常数的微分为零,式(2-2)可改写为: 00d ()d 1f Ly x Ly V L Ly x Ly τ+-=- ?+- (2-3) 如果在τ秒钟内,室内空气中有害物浓度从y l 变化到y 2,那么 图2-8室内有害物排放模型 Fig 2-8 Exhaust model of harmful contaminant existing indoor

通风计算公式

矿井通风参数计算手册 2005年九月 前言 在通风、瓦斯抽放与利用、综合防尘的设计及报表填报过程中,经常需要进行一些计算,计算过程中经常要查找设计手册、规程、细则、文件等资料,由于资料少,给工作带来不便,为加强通风管理工作,增强“一通三防”理论水平,提高工作效率;根据现场部分技术管理人员提出的要求,结合日常工作需要,参考了《采矿设计手册》,《瓦斯抽放细则》、《防治煤与瓦斯突出细则》、《瓦斯抽放手册》,矿井通风与安全,煤矿安全读本等资料,编写了通风计算手册,以便于通风技术管理人员查阅参考,由于时间伧促,错误之处在所难免,请各位给预批评指证。 2005年9月

编者

目录 一、通风阻力测定计算公式 (1) 二、通风报表常用计算公式 (7) 三、矿井通风风量计算公式 (10) 四、矿井通风网路解算 (24) 五、抽放参数测定 (16) 六、瓦斯抽放设计 (24) 七、瓦期泵参数计算 (26) 八、瓦斯利用 (27) 九、综合防尘计算公式 (28) 十、其它 (30) 通风计算公式 一、通风阻力测定计算公式 1、空气比重(密度)ρ A:当空气湿度大于60%时 P(kg/m3) ρ=0. 461 T 当空气湿度小于60%时

ρ =0. 465T P (1-0.378 P P 饱 ?) (kg/m 3) P~大气压力(mmHg) T~空气的绝对温度 (K) ?~空气相对湿度 (%) P 饱~水蒸气的饱和蒸气压(mmHg ) B : 当空气湿度大于60%时 ρ =0. 003484 T P (kg/m 3) 当空气湿度小于60%时 ρ =0. 003484 T P (1-0.378P P 饱?) (kg/m 3) P~大气压力(pa) T~空气的绝对温度 (K) ?~空气相对湿度 (%) P 饱~水蒸气的饱和蒸气压(pa ) 2、井巷断面(S ) A :梯形及矩形断面 S=H ×b (m 2) B :三心拱 S= b ×(h+0.26b) (m 2) C :半圆形 S= b ×(h+0.39b) (m 2) 式中

通风网络解算

第五章通风网路中风量的分配 一、教学内容: 1、矿井通风网路图的相关术语; 2、矿井通风网路图的绘制; 3、矿井通风网路的基本形式与特性; 4、风量分配基本定律; 5、复杂通风网路解算方法及计算机解算通风网路软件介绍。 二、重点难点: 1、矿井通风网路图的绘制原则与方法; 2、矿井通风网路的基本形式与特性; 3、风量分配基本定律。 三、教学要求: 1、了解矿井通风网路图的相关术语; 2、了解复杂通风网路解算方法及计算机解算通风网路软件应用; 3、掌握矿井通风网路图的绘制方法; 4、掌握矿井通风网路的基本形式与特性(串联、并联、角联); 5、掌握风量分配基本定律。

第一节通风网路及矿井通风网路图 一、通风网路的基本术语和概念 1.分支 分支是指表示一段通风井巷的有向线段,线段的方向代表井巷风流的方向。每条分支可有一个编号,称为分支号。如图5-1中的每一条线段就代表一条分支。用井巷的通风参数如风阻、风量和风压等,可对分支赋权。不表示实际井巷的分支,如图5-1中的连接进、回风井口的地面大气分支8,可用虚线表示。 图5-1 简单通风网路图 2.节点 节点是指两条或两条以上分支的交点。每个节点有唯一的编号,称为节点号。在网路图中用圆圈加节点号表示节点,如图5-1 中的①~⑥均为节点。 3.回路 由两条或两条以上分支首尾相连形成的闭合线路,称为回路。单一一个回

路(其中没有分支),该回路又称网孔。如图5-1 中,1-2-5-7-8、2-5-6-3和4-5-6等都是回路,其中4-5-6是网孔,而2-5-6-3不是网孔,因为其回路中有分支4。 4.树 由包含通风网路图的全部节点且任意两节点间至少有一条通路和不形成回路的部分分支构成的一类特殊图,称为树;由网路图余下的分支构成的图,称为余树。如图5-2所示各图中的实线图和虚线图就分别表示图5-1的树和余树。可见,由同一个网路图生成的树各不相同。组成树的分支称为树枝,组成余树的分支称为余树枝。一个节点数为m,分支数为n的通风网路的余树枝数为n -m+1。 图5-2 树和余树 5.独立回路

标准化鸡舍通风环控设备计算方法

标准化鸡舍通风环控设备 计算方法 Last revision date: 13 December 2020.

鸡舍通风量的科学计算方法 ⑴确定风机的通风量 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积,大型风机由于能够用[风速计]准确测出风量,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF便可算出风量。 ⑵风机数量的确定 根据鸡舍的换气次数或生产的要求,计算鸡舍所需总风量,进而计算得风机数量,计算公式:N=V ×n/Q其中:N--风机数量(台),V--场地体积(m3),n--换气次数(次/时),Q--所选风机型 号的单台风量(m3/h)。 ⑶风机型号的选择 应该根据鸡舍的实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果,排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户,如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装 置或风罩,收集羽毛的杂物,防止污染环境。 ⑷蛋鸡换气量需要量 国际通用的计算标准是按照单位体重鸡只的需要量来计算的,大鸡与小鸡不同,不能简单按照鸡只数来计算。蛋鸡每公斤体重所需最低换气量为每小时;蛋鸡每公斤体重所需最高换气量为每小时)。鸡体感温度:温度+湿度不能高于102~104(体感温度计算:使用湿布包裹温度探头,所显示的温度就是鸡的体感温度)。蛋鸡每公斤体重所需换气量常用的定值为:蛋成鸡每小时,蛋雏鸡立方米每小时,体重值:蛋成鸡公斤,蛋雏鸡公斤, 考虑到理论计算与实际的误差,一般要在最终的计算结果上乘以~的放大系数。 ⑸计算通风需要量 在炎热季节中,空气必须尽快交换,以减少热量蓄积,如果没有空气交换,热量会在进气口和排风机之间积累,而造成空气中灰尘、氨气、二氧化碳等有害物质的增加。一般来讲,通风系统应该有能力在1分钟之内交换所有的空气,在气候暖和的季节里,空气交换在2分钟内完成即 可; 例如:鸡舍长度为100米,宽度为米,高为米(檐高米/顶高米)。存栏鸡35000只,体重2kg。通风需求量=100米×米×米×60分/小时=337500m3/小时;如采用排风量为50型风机43500m3/小时的风机 ①春秋季节所需风机数:337500m3/小时÷(50风机43500m3×90%/折旧)立方米/小时=台

鸡舍通风量的计算方法

鸡舍通风量的科学计算方法 2011年06月29日09:50 宏兴郎农牧发展有限公司 生意社06月29日讯 一、确定风机的通风量 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积,大型风机由于能够用[风速计]准确测出风量,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF便可算出风量。 二、风机数量的确定 根据鸡舍的换气次数或生产的要求,计算鸡舍所需总风量,进而计算得风机数量,计算公式:N=V×n/Q其中:N--风机数量(台),V--场地体积(m3),n--换气次数(次/时),Q--所选风机型号的单台风量(m3/h)。 三、风机型号的选择 应该根据鸡舍的实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果,排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户,如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置或风罩,收集羽毛的杂物,防止 污染环境。 四、蛋鸡换气量需要量 国际通用的计算标准是按照单位体重鸡只的需要量来计算的,大鸡与小鸡不 同,不能简单按照鸡只数来计算。 蛋鸡每公斤体重所需最低换气量为立方米每小时 蛋鸡每公斤体重所需最高换气量为立方米每小时) 蛋鸡每公斤体重所需换气量常用的定值为:

蛋成鸡立方米每小时, 蛋雏鸡立方米每小时, 体重值:蛋成鸡公斤, 蛋雏鸡公斤, 考虑到理论计算与实际的误差,一般要在最终的计算结果上乘以~的放大系 数。 五、计算通风需要量 在炎热季节中,空气必须尽快交换,以减少热量蓄积,如果没有空气交换,热量会在进气口和排风机之间积累,而造成空气中灰尘、氨气、二氧化碳等有害物质的增加。一般来讲,通风系统应该有能力在1分钟之内交换所有的空气,在气候暖和的季节里,空气交换在2分钟内完成即可; 例如:鸡舍长度为100米,宽度为12米,高为3米 通风需求量=100米×12米×3米×60分/小时=216,000立方米/小时 如采用排风量为36,000立方米/小时的风机 所需风机数=216,000立方米/小时÷36,000立方米/小时=6台 舍内空气流速=216,000立方米/小时÷(12米×3米)÷3600秒/小时=米/ 秒 即已达到空气流动要求。 如果鸡舍较短一些,尽管通风量可以少一些,相应要增加风机数量。

矿井通风阻力计算方法

矿井通风阻力 第一节通风阻力产生的原因当空气沿井巷运动时,由于风流的粘滞性和惯性以及井巷壁面等对风流的阻滞、扰动作用而形成通风阻力,它是造成风流能量损失的原因。 井巷通风阻力可分为两类:摩擦阻力(也称为沿程阻力)和局部阻力。 一、风流流态(以管道流为例)同一流体在同一管道中流动时,不同的流速,会形成不同的流动状态。当流速较低时,流体质点互不混杂,沿着与管轴平行的方向作层状运动,称为层流(或滞流)。当流速较大时,流体质点的运动速度在大小和方向上都随时发生变化,成为互相混杂的紊乱流动,称为紊流(或湍流)。(降低风速的原因) (二)、巷道风速分布 由于空气的粘性和井巷壁面摩擦影响,井巷断面上风速分布是不均匀的。在同一巷道断面上存在层流区和紊区,在贴近壁面处仍存在层流运动薄层,即层流区。在层流区以外,为紊流区。从巷壁向巷道轴心方向,风速逐渐增大,呈抛物线分布。 巷壁愈光滑,断面上风速分布愈均匀。 第二节摩擦阻力与局部阻力的计算 一、摩擦阻力风流在井巷中作沿程流动时,由于流体层间的摩擦和流体与井巷壁面之间的摩擦所形成的阻力称为摩擦阻力(也叫沿程阻力)。 由流体力学可知,无论层流还是紊流,以风流压能损失(能量损失)来反映的摩擦阻力可用下式来计算: 2 H = λ×L/d ×ρν/2 Pa λ——摩擦阻力系数。 L ---- 风道长度,m d――圆形风管直径,非圆形管用当量直径;

空气密度,kg/m3 断面平均风速,m/s; 1、层流摩擦阻力:层流摩擦阻力与巷道中的平均流速的一次方成正比。因井下多为紊流,故不详细叙述。 2、紊流摩擦阻力:对于紊流运动,井巷的摩擦阻力计算式为: H = α ×LU∕S3×Q2 =R f ×Q2 Pa 3 R f=α× LU∕S3 α --- 摩擦阻力系数,单位kgf ?s2∕m4或N ? s7m4, kgf ?s7m4=9.8N ? s7m4 L、U――巷道长度、周长,单位m S—巷道断面积,m Q ---- 风量,单位m/s R ——摩擦风阻,对于已给定的井巷,L,U S都为已知数,故可把上式中的α, L, U, S归结为一个参数R,其单位为:kg∕m7或N ?s7m8 3、井巷摩擦阻力计算方法 新建矿井:查表得α→ h f → R f 生产矿井:已测定的h f → R f → α, 再由α→ h f → R f 二、局部阻力 由于井巷断面,方向变化以及分岔或汇合等原因, 使均匀流动在局部地区受到影响而破坏, 从而引起风流速度场分布变化和产生涡流等,造成风流的能量损失,这种阻力称为局部阻力。由于局部阻力所产生风流速度场分布的变化比较复杂性,对局部阻力的计算一般采用经验公式。 1、几种常见的局部阻力产生的类型: (1)、突变紊流通过突变部分时,由于惯性作用,出现主流与边壁脱离的现象,在主流与边壁之间形成涡漩区,从而增加能量损失。 (2)、渐变 主要是由于沿流动方向出现减速增压现象, 在边壁附近产生涡漩。因为压差

负压通风鸡舍

负压通风鸡舍;我们的鸡舍为负压通风的现代化鸡舍,既然是负压通风;1、如何确定这个鸡舍的密封性;将舍内的小窗关闭,水帘处密封,可见的洞口,特别是;2、负压;空气的绝对压强是以真空状态下的绝对零压为计算基;当P<Pa时,p为负值称为负压(其绝对值叫做真;密封的鸡舍开启风机后,舍内会形成相对的真空,我们;*同样的进风面积,负压不同时进气量不同,对应的风;例如:负压通风鸡舍 我们的鸡舍为负压通风的现代化鸡舍,既然是负压通风,首先需要确认的就是鸡舍的密封程度(负压)和在所需求的负压下风机的实际排风量,这两个指标是可以通过测试得出结果的,为此你要学会并知道如何测量密封和风机的效率,并知道每个鸡舍的状况。 1、如何确定这个鸡舍的密封性。 将舍内的小窗关闭,水帘处密封,可见的洞口,特别是鸡舍尾端出口的大门处密封,然后打开两台36寸风机或5台24寸风机,从AC2000的负压显示上查看舍内的负压值,在35Pa以上相对密封较好,鸡舍漏气面积在1平方米以下,负压在20Pa时鸡舍漏气面积在平方米,低于15Pa以下漏气面积在2平方米以上,要检查鸡舍漏气,做好密封。 2、负压。 空气的绝对压强是以真空状态下的绝对零压为计算基准的空气压强;相对压强是以当地天气压强(压力)为计算基准的空气压强,其数值表示某一空间的压强高于或低于当地大气压强的数值。绝对压强恒为正值,标记为P,大气压力(压强)标记为Pa,相对压强也称为表压力,标记为p,p=P-Pa 当P>Pa时,p为正值称为正压(表压力); 当P<Pa时,p为负值称为负压(其绝对值叫做真空压力)。负压是相对低于外界大气压力的程度。 密封的鸡舍开启风机后,舍内会形成相对的真空,我们要知道真空的状态到底是多少时用了压力传感器来显示出来,这就是我们所说的负压。

通风工程工程量计算规则

通风工程工程量计算规则 (2011-06-23 23:53:29) 转载▼ 标签: 杂谈 一、通风管道工程量计算规则 1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。 ①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度,其部件长度值见下表: 序号部件名称部件长度 1 蝶阀 150 2 止回阀 300 3 密闭式对开多叶调节阀 210 4 圆形风管防火阀 D+240 5 矩形风管防火阀 B+240

注:D为风管外径,B为方风管外边高。 ③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。 ④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占40%。 对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。 ⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时,摊销0.06M3/10M2;30平方米以下的按0.09 M3/10M2。 ⑥、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必须经过审批,其运输费按下方法计算: 运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程 车次数=加工件总质量/车次核定吨位×装载系数 装载系数:非标准设备及通风部件为0.7;通风管及关件为0.5。不足一车按一车计算。 ⑦、通风管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口),分别套用定额。 ⑧、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。

排烟系统计算公式

排烟系统计算公式 001/已知排烟风机风量是22000CMH,275Pa,3Kw,排烟口为2个,尺寸是1000*500,请问风口风速是多少? 2011-10-31 17:06qinge_2003 | 分类:工程技术科学| 浏览2356次 如果换成800*500风口,风速相差多少呢? 我有更好的答案 分享到: 举报| 2011-11-01 18:00网友采纳 风口风速为:22000÷3600÷2÷0.5(风口面积)=6.11m/s,如果换成800*500,则为22000÷3600÷2÷0.4(风口面积)=7.64m/s P=Q*p/(3600η1*η2*1000) 003/Q=3600A·v Q——风量吗,单位:m3/h;

A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 004/知道了风机的风量和风口怎么计算风管的大变小以及长度2013-12-21 14:18137****5107 | 分类:数学| 浏览495次如:风机是37kw/29000~37000的风量、吸风口是直径550,主管道的总是50米,有37个直径120吸风口!550的吸风口要变多大的管道?变多少节才能保证120的吸风口的风量一样?求解(写公式、一定要说明公式的符号代表什么?、举例) 我有更好的答案 分享到: 2013-12-21 16:36提问者采纳 Q=3600A·v Q——风量吗,单位:m3/h; A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 3600——小时(h)和秒(s)的换算常数。 不知道你的系统是用来做什么的!如果是通风(消防排风、送风,油烟排风),主风管风速一般取8~12m/s,支管风速一般取6~8m/s;如

现代化鸡舍纵向通风管理技术

白羽肉鸡现代化密闭鸡舍负压纵向通风管理技术 作者尤永君徐良乔昌明 中国的白羽肉鸡产业已经有30多年的历史,在良种的使用率,养殖水平等方面一直走在畜牧业的前列。随着技术和社会的发展,白羽肉鸡的养殖在不断向规模化、自动化、产业化方向发展。由于密闭式负压通风鸡舍可以自动控制鸡所需环境条件,设有纵向和横向排风机,水帘及相应进风口,冬季使用暖风机/暖气/燃气等方式供暖,能根据不同时期鸡的生理特点和生物学需要,合理调节鸡舍环境条件,减少鸡受到应激的影响,发挥出最佳生产性能,同时可以大大的降低人力成本。 目前我国密闭式负压通风鸡舍没有统一的建设标准,各种各样的肉鸡鸡舍并存如地面垫料平养、网上平养、A式梯架笼养和叠层笼养等,且鸡舍长短、高低各不相同。硬件投资很大(每个鸡位投资60-240元),但是由于养殖理念和饲养管理技术跟不上硬件的进步,导致在养殖过程中的出现了各种各样的问题,饲养成绩不理想。尤其是鸡舍通风管理方面有很大的提升空间。 一、通风的目的及鸡舍设计要求 1.鸡舍通风目的有以下几点: 供氧:供给鸡生长充足的氧气,排除有害气体,降低NH3、H2S、CO2等有害气体的浓度; 降温:排除多余的热量,使舍内相对温度保持适宜; 升温:通过鼓热风提高鸡舍温度; 散热:通过提高风速降低鸡体的体感温度; 排湿:使舍内相对湿度保持适宜; 排尘:排除灰尘,减少细菌、病毒等致病微生物在舍内的存留; 匀气:鸡舍内没有通风死角,每只鸡都可获得新鲜的空气,鸡舍各处风速均。 2. 3.鸡舍的密闭性与隔热性能 良好的密闭性是保证负压通风效果的关键因素,同时对于保温和节省能源也具有重要意义。在鸡舍验收时,密闭度作为必测指标。密闭度原则上越高越好,但从成本和技术角度结合考虑,负压值≥0.254cm水柱高(25帕斯卡),建议达到0.384cm水柱高以上(37.5帕斯卡)。

【通风算量】图解通风工程量计算

一、通风工程系统组成 通风系统的任务是将室内的污浊空气或废气经过消毒之后排至室外,再把室外的新鲜空气经过净化处理之后送到室内,以保持室内的空气清洁、新鲜。 1、通风系统的分类 按照动力来分分为自然通风、 机械通风两种。机械通风又分 为机械送风和机械排风两种。 ①自然通风:由于室内外空气的温度不同而形成的空气重度差促使室内和室外的空气发生对流、交换。 ②机械通风 机械通风分为机械送风和机械排风两种。

机械送风:利用风机产生的动力,使空气在通风管道系统内沿一定的方向流动,分送到各用其房间或用气点。如下图所示。 机械排风:利用风机产生的动力,将室内污浊的空气或废气经过消毒之后排至室外。如下图所示。 2、通风工程系统组成①送风(给风)系统组成(J系统),如下图所示。 吸(回、排)风口:将房间内浊气吸入回风管道,送回空气处理室处理。

管道配件(管件):弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流片、静压箱等。 管道部件:各处风口、阀、排气罩、风帽、检查孔、测定孔和风管支、吊、托架等。 ②排风(P)系统组成,如下图所示。

排风口:将浊气吸入排风管内。有吸风口、排风口、侧吸罩等部件。 排风管:输送浊气的管道。 排风机:排风机是将浊气用机械能量从排气管中排出。 风帽:将浊气排入大气中,防空气倒灌及防雨水灌入的部件。 除尘器:用排风机的吸力将带灰尘及有害质粒的浊气吸入除尘器中,将尘粒集中排出。如旋风除尘器、袋式除尘器、滤尘器等。 其他管件和部件等:见送风系统。 二、通风安装工程量计算 (一)通风管道工程量计算 1、风管工程量计算及定额使用: 用薄钢板、镀锌钢板、不锈钢板、塑料板等板材制作安装的风管工程量,以施工图图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,按㎡计量。 ①风管展开面积:不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算:一律以施工图所示中心线长度为准。包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度。部件长度值按教材表5.2计取。 ③风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制安。按重量另计其费用,使用通风空调分册相关子目。 ④净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用