文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV灯塔变电站验收评价(备案稿)

220KV灯塔变电站验收评价(备案稿)

220KV灯塔变电站验收评价(备案稿)
220KV灯塔变电站验收评价(备案稿)

攀钢集团成都钢钒有限责任公司220KV灯塔变电站工程

安全验收评价报告

前言

攀钢集团成都钢钒有限公司位于成都市青白江区。该公司是在2002年5月由攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司和成都钢铁厂联合重组,成立攀钢集团成都钢铁有限责任公司,2009年7月,更名为攀钢集团成都钢钒有限公司,是攀钢上市公司——攀枝花新钢钒股份有限公司旗下重要子公司之一。成都钢铁厂原有负荷长期以来是由220kV青自江变电站(2×150MVA )供电。由于原成都钢铁厂35kV降压站总容量仅为57MVA+lOMVA,靠220kV青白江变电站供电不能满足攀成钢集团用电负荷发展的需要。因此特新建一座用户专用220kV变电站,攀成钢原有负荷和所有新增负荷将全部由该变电站直供。

220KV灯塔变电站工程项目的工程设计主要由北京电科院、辽宁荣信和成都城电电力设计有限公司编制,由四川省现代安全工程技术有限公司编制了安全预评价报告,施工和监理分别由四川电力建设公司和四川东祥工程建设质监有限责任公司承担。在建设项目竣工并经过试运行正常后,于2009年3月委托四川国泰民安科技有限公司进行安全验收评价。

四川国泰民安科技有限公司按照《安全验收评价导则》的规定程序,对建设项目的设施、设备、装置进行定性定量分析,对其实际运行状态进行考察,辨识和查找该项目存在的危险、有害因素和安全隐患;依据有关的安全法规、标准及规定并结合以往的经验教训,论证该工程项目建设是否符合劳动安全要求,并形成本安全验收评价报告。

评价过程中得到了攀钢集团成都钢钒有限公司的鼎力支持,在此表示诚挚的感谢。

目录

第一章概述 (1)

1.1 评价目的 (1)

1.2 评价依据 (1)

1.2.1 法律、法规 (1)

1.2.2 标准、规范及规定 (1)

1.2.3 建设单位提供的资料 (3)

1.3 评价范围 (4)

第二章 220KV变电站新建工程概况 (4)

2.1 建设单位简介 (4)

2.2工程项目简介 (5)

2.2.1 项目由来 (5)

2.2.2 项目组成 (5)

2.2.3 项目概况 (5)

2.2.4 试运行情况 (6)

2.3周边环境和自然条件 (6)

2.3.1站址位置 (6)

2.3.2周边环境 (6)

2.3.3交通运输 (7)

2.4自然条件 (7)

2.4.1水文气象条件 (7)

2.4.2工程地质 (7)

2.4.3污秽影响 (8)

2.5 总平面布置 (8)

2.5.1 总平面布置 (8)

2.5.2进出线走廊 (8)

2.5.3 220kV配电装置 (9)

2.5.4 35kV配电装置 (9)

2.5.5 电气主接线和配电装置 (9)

2.6 主要设备 (9)

2.6.1主变压器 (9)

2.6.2 220kV配电装置: (9)

2.6.3 35kV配电装置 (10)

2.6.4 35kV消弧线圈 (10)

2.6.5 站用变压器 (10)

2.7 建筑结构 (10)

2.7.1 主控制楼 (10)

2.7.2 35千伏配电室 (10)

2.7.3 SVC装置室 (10)

2.7.4 屋外变电构架 (11)

2.7.5 附属建筑 (11)

2.8 公辅系统 (11)

2.8.1 给水系统 (11)

2.8.2 排水系统 (11)

2.8.3站用电 (11)

2.8.4照明 (11)

2.8.5 调度组织关系 (12)

2.8.6 采暖通风 (12)

2.9主要的安全技术措施 (12)

2.9.1 消防系统 (12)

2.9.2主变消防系统 (13)

2.9.3电缆防火措施 (13)

2.9.4通(排)风防火排烟 (14)

2.9.5 防雷接地 (14)

2.9.6 五防系统 (14)

2.9.7 元件保护及自动装置 (14)

2.9.8建筑安全技术措施 (15)

2.9.9其他安全技术措施 (15)

2.10安全管理现状 (15)

2.10.1安全管理机构 (15)

2.10.2安全生产责任制 (16)

2.10.3安全“三同时”管理 (16)

2.10.4安全管理制度 (17)

第三章主要危险、有害因素分析 (18)

3.1生产场所及周围环境的危险、有害因素分析 (18)

3.1.1地震 (18)

3.1.2雷击 (18)

3.1.3气温 (18)

3.1.5不良天气 (19)

3.1.4周围环境 (19)

3.2生产过程的危险、有害因素分析 (19)

3.2.1电气火灾 (19)

3.2.2电击事故 (19)

3.2.3电伤事故 (20)

3.2.4 电磁场伤害 (20)

3.2.5 中毒、窒息 (21)

3.2.6噪声危害因素分析 (21)

3.3设备设施的危险有害因素 (21)

3.3.1 电力设备和电力线路的危险性分析 (21)

3.3.2 仪表、电气和自控系统的危险性分析 (21)

3.3.3自控系统的危险性分析 (22)

3.3.4 电气系统故障危害事故 (22)

3.3.5消防设施配置 (22)

3.4建构筑物的危险有害因素 (22)

3.4.1建筑物的缺陷 (22)

3.4.2建筑物布局隐患 (23)

3.4.3设备安装、布局危险有害因素 (23)

3.5人员危险有害因素分析 (23)

3.6检修过程的危险、有害因素分析 (24)

3.6.1高处坠落 (24)

3.6.2带电作业 (24)

3.7重大危险源辨识 (24)

第四章评价方法的选择和评价单元的初定 (24)

4.1评价单元的划分 (24)

4.1.1评价单元划分原则 (24)

4.1.2评价单元划分 (24)

4.2评价方法选择 (25)

4.3评价方法简介 (25)

4.3.1安全检查表法 (25)

4.3.2专家评议法 (25)

第五章定性定量评价 (25)

5.1选址及总体布局单元评价 (25)

5.1.1选址及总平面布置 (25)

5.1.2厂区道路和管沟布置 (29)

5.1.3单元小结 (30)

5.2电气设备设施安全综合评价 (31)

5.3建筑消防安全综合评价 (34)

5.4辅助设施安全综合评价 (38)

5.5安全管理评价 (41)

第六章劳动安全卫生对策措施及建议 (46)

6.1 预评价报告所提措施落实情况 (46)

6.2 补充安全对策措施 (47)

6.3 补充情况说明 (49)

第七章评价结论及建议 (50)

7.1 主要危险、有害因素 (50)

7.2 安全验收评价结论 (50)

附图:

1、地理位置图

2、外环境关系图

3、变电站平面布置图

4、电气主接线图

附件:

1、企业营业执照

2、项目批文

3、项目选址意见

4、消防验收意见书

5、防雷监测报告

6、安全管理机构设置文件

7、企业主要负责人、安全管理人员安全资格证

8、特种作业人员操作证(电工)

9、项目初步设计批复

10、环评报告批复

11、职业病危害预评价审核函

12、设计单位资质

13、施工单位资质

14、监理单位资质

15、工程竣工验收报告

16、责任制、安全管理制度、安全操作规程目录清单

17、应急救援预案

18、工伤保险票据

19、委托书

第一章概述

1.1 评价目的

安全验收评价的目的,是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,为220KV 变电站建设项目安全验收提供科学依据,对该建设项目的安全生产条件中需要进一步改善和提高的安全隐患问题,提出整改措施建议,促进企业严格按照相关法律法规和标准,完善生产活动中的安全管理制度和安全技术设施配置,努力提高企业本质化安全水平。

1.2 评价依据

攀钢集团成都钢钒有限公司220KV灯塔变电站工程安全验收评价的评价依据主要包括法律、法规方面的依据,相关标准、规范,以及建设单位提供的相关评价资料。1.2.1 法律、法规

1)《中华人民共和国安全生产法》(主席令第 70 号)

2)《中华人民共和国职业病防治法》(主席令第 60 号)

3)《中华人民共和国消防法》(主席令第6号)

4)《中华人民共和国环境保护法》(主席令第22号)

5)《劳动防护用品监督管理规定》(国家安监总局令第1号)

6)《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)

7)《消防监督检查规定》(公安部第73号令)

8)《工伤保险条例》(国务院令第375号)

9)《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》

(发改投资[2003]1346号)10)《作业场所职业健康监管暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第23号)11)《四川省安全生产条例》(四川第十届人大常委会第90号公告)

12)《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第216号)13)《关于开展重大危险源监督工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号)

14)《建筑工程消防监督管理规定》(公安部令第30号)

15)《防雷减灾管理办法》(国家气象局令第8号)

16)《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局令第3号)

1.2.2 标准、规范及规定

1)《220~500KV变电所设计技术规程》(DL/T5218—2005)

2)《变电所总布置设计技术规程》(DL/T5056-2007)

3)《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-91)

4)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

5)《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—1996)

6)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)

7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001,2008年版)

8)《电力设施抗震设计规范》(GB50260-1996)

9)《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》(GB3836.1-2000)

10)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

11)《低压配电设计规范》(GB50054-95,2000版)

12)《电气接地装置安装工程施工验收规范》(GB50169-92)

13)《用电安全导则》(GB/T13869-92)

14)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-92)

15)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)

16)《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》(GBZ2.1-2007)17)《工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理有害因素》(GBZ2.2-2007)18)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

19)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

20)《钢铁冶金企业防火设计规范》(GB50414-2007)

21)《环境电磁波卫生标准》(GB9175—1988)

22)《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219—1995)

23)《并联电容器装置设计规范》(GB50227—1995)

24)《电力系统调度自动化设计技术规程》DL5003—1991

25)《电业安全工作规程》DL408—1991

26)《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB/T8196-2003)

27)《固定式钢直梯安全技术条件》(GB4053.1-93)

28)《固定式钢斜梯安全技术条件》(GB4053.2-93)

29)《固定式工业钢平台安全技术条件》(GB4053.4-93)

30)《固定式工业防护栏杆安全技术条件》(GB4053.3-93)

31)《220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》(DL/T5149-2001)32)《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》(DL/T5155-2002)

33)《安全标志使用导则》(GB16179-1996)

34)《安全标志》(GB2894-1996)

35)《安全色》( GB2895-2001)

36)《车间空气中六氟化硫卫生标准》(GB8777—88)

37)《高压配电装置设计技术规程》(SDJ5—85)

38)《工业六氟化硫》(GB12022—89)

39)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)

40)《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)

41)《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)

42)《安全评价通则》(AQ8001-2007)

43)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)

44)《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-94)

1.2.3 建设单位提供的资料

1)攀成钢220KV变电站新建工程初步设计说明书;

2)攀成钢220KV变电站通信新建工程初步设计说明书及附图;

3)220KV攀成钢变电站新建工程消防设计说明书;

4)500KV龙王变电站220KV龙攀线间隔扩建工程初步设计说明书;

5)220青白江变电站220KV青攀线间隔扩建工程初步设计说明书。

6)《关于攀成钢220kV变电站工程项目建议书的批复》(川发改能源[2004]563号,四川省发展和改革委员会)

7)《避雷装置安全性检测报告书》

8)《攀成钢220kv输变电站项目环境保护验收监测报告》(四川省辐射环境管理监测中心站,2006年7月28日)

9)《攀成钢220kv变电站工程职业病危害控制效果评价报告书》(四川鸿进达卫生技术服务有限公司,2006年12月)

10)《攀成钢220kv灯塔变电站环保事故应急预案》(攀钢集团成都钢铁有限责任公司动力厂,2006年6月)

11)《攀成钢220kV灯塔变电站事故油池管理规定》(攀钢集团成都钢铁有限责任公

司动力厂,2006年7月)

12)攀钢集团成都钢铁有限责任公司《安全验收评价委托书》

13)《安全预评价报告》

14)评价所需的其它有关资料。

附件1:企业营业执照

附件2、设计单位资质证书

附件3、地理位置图

附件4、总平面布置图

1.3 评价范围

本次安全验收评价的范围为攀钢集团成都钢钒有限公司220KV变电站新建工程。主要包括:220KV屋外配电装置、35KV配电室、五台主变电压器、SVC装置楼、主控制楼、附属建筑(门卫传达室、消防间)。

凡涉及本工程的环境保护和职业病控制等问题,以相关部门的验收意见为准,本报告中的意见和建议仅供参考。

第二章 220KV变电站新建工程概况

2.1 建设单位简介

攀钢集团成都钢钒有限公司位于成都市青白江区。该公司是在2002年5月由攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司和成都钢铁厂联合重组,成立攀钢集团成都钢铁有限责任公司,2009年7月,更名为攀钢集团成都钢钒有限公司,是攀钢上市公司——攀枝花新钢钒股份有限公司旗下重要子公司之一。公司经营范围主要包括无缝钢管、棒线材等冶金产品的生产和销售,具备年产钢材230万吨(无缝钢管130万吨、棒线材100万吨)的生产能力,拥有Φ340、Φ159连轧管机组等国际一流水平的无缝钢管生产机组和区域先进水平的棒线材生产机组,是品种规格齐全、生产规模名列国内前茅的专业无缝钢管生产企业和西南地区建筑钢材骨干生产企业。

公司主要生产油井管、管线管、发电及石化装备用管(锅炉管)、结构及机加工用管、压力容器管等五大系列200多个品种、7700多种规格的各种碳素、合金无缝钢管和热轧带肋钢筋及圆钢、热轧圆盘条等20个品种、100多个规格的建筑用钢材。产品广泛应用于能源、化工、地质、交通运输、机械制造、建筑及军工等领域,销售覆盖全

国,出口50多个国家和地区。

公司石油用管国内首家获得API认证,船管获世界主要船级社认证。热轧带肋钢筋获国家“免检产品”称号和冶金产品实物质量金杯奖。公司高压锅炉用无缝钢管获“中国名牌产品”称号。公司先后通过ISO9002质量体系认证、HSE职业健康安全管理体系和环境管理体系认证,还荣获“四川省省级文明单位”、成都市重点优势企业、重点出口型工业企业,成都市工业企业50强及四川省工业企业最大规模10强等诸多荣誉称号,2008年成为成都市首家销售收入过百亿的工业企业。

2.2工程项目简介

2.2.1 项目由来

成都钢铁厂原有负荷长期以来是由220kV青自江变电站(2×150MVA )供电。由于原成都钢铁厂35kV降压站总容量仅为57MVA+lOMVA,靠220kV青白江变电站供电不能满足攀成钢公司用电负荷发展的需要。因此需新建一座用户专用220kV变电站,攀成钢公司原有负荷和所有新增负荷将全部由该变电站直供。

2003年10月至2003年11月,由成都城电电力工程设计有限公司在成都市青白江区开展了攀成钢220kV变电站的选站工作,并于2003年11月出版了《攀成钢220kV变电站选站报告》报四川省电力公司及成者电业局审查。

2004年2月17日,四川省电力公司、成都电业局、青白江区规划局、国土局及攀钢集团成都钢铁有限责任公司等相关单位和部门审查了本工程的选站报告,并以《关于攀成钢220千伏变电站站址审查意见》(成电业计[2004]54号)批准了本变电站站址。

2.2.2 项目组成

1)主变压器:最终5台主变,本期主变容量为本期3×90MVA,采用三相双圈有载调压变压器(带平衡绕组),额定电压220±8×1.25%/38.5kV。

2)220kV进出线:最终4回,本期2回,分别为至500kV龙王变电站1回,至青白江变电所1回。

3)35kV出线:35kV出线最终35回,本期27回。

4)辅助工程:主控制楼、门卫、传达室、消防间、事故油池、接引公路等。

2.2.3 项目概况

1)工程总投资

本期工程总投资9288.10万元,其中:设备费4417.96万元,安装费1449.21万元,建筑费1971.46万元。安全投资约722.65万元,约占总投资8%。

2)建筑面积

总建筑面积3468.58m2,其中:主控制楼1215.19m2,35kV屋内配电装置1201.39m2,谐波治理装置室:1052m2

3)占地面积

总占地面积2.5827hm2(38.74亩),其中:围墙内占地面积2.4095hm2(36.14亩),进站道路用地面积:0.0445hm2(0.67亩)

4)SVC设计单位:北京电科院辽宁荣信

施工单位:华夏建设

竣工时间:2005年9月

5)220KV、35KV设计单位:成都电力设计院

施工单位:川电建设

竣工时间:2005年6月

6)消防工程设计单位:成都电力设计院

施工单位:中国电子系统工程第三建设公司

监理单位:四川东祥工程建设质监有限责任公司

竣工时间:2005年4月

检测单位:四川安科消防检测有限公司

2.2.4 试运行情况

2005年6月,攀成钢新厂区220kV变电站投入试运行,该站电源分别来自500kV 龙王变电站和220kV青白江变电站。灯塔站经220kV龙灯线和青灯线与系统相联,目前才经厂区除35kV制氧站由220kV青白江供电外,其他负荷已经转移到灯塔站自供。2.3周边环境和自然条件

2.3.1站址位置

根据攀成钢220kV变电站的站址选择为倒流湾站址(又称人字桥站址),并报经成都市青白江区建设局同意,见《关于攀成钢220kV变电站新建工程选址报告的回复》(见附件)并已通过站址审查。

该站址位于青白江城区西面2.5km处,隶属于青白江区弥牟镇灯塔村2组、8组,地处攀成钢新厂区北部。紧邻攀成钢新厂区,具有交通运输方便、距负荷中心近、进出线条件好、线路走径短、投资省、职工生活较方便。

2.3.2周边环境

变电站位于青白江城区西南2.5km 处,地处攀成钢新厂区北侧,站址南面围墙距新厂区北面围墙35m ,四川化工厂的一条长时间未使用的铁路把变电站和攀成钢新厂区隔开。紧靠站址的西面和北面为成都攀成钢建设工程有限公司,该公司的西南-东北走向的围墙距站址最近距离大于100m ,围墙内侧有该公司的一座配电室和配气站。攀成钢已将变电站址内移,确保达到规程规定的安全范围,成都攀成钢建设工程有限公司配电室的10kV 电源线路与变电站围墙刚好避开。站址东面300m 是南北走向的成绵高速公路,西南650m 是南北走向的成德大件公路。

站址南面60m 为攀成钢新建成的一条铁路,已经延伸到攀成钢新厂区。一条小河沟(小名回斗渠)从变电站西南围墙外流过。 2.3.3交通运输

1)进站公路

进站道路由站址南面攀成钢新厂区公路引接,从变电站向南引出,与四川化工厂铁路平交后进入攀成钢新厂区,与新厂区北部的厂区公路相接,进站公路长为45m 。

2)大件运输

主变经铁路运至攀成钢新厂区,在新厂区卸下后运抵变电站。攀成钢新厂区道路能满足主变等大件运输的要求。其它大件设备从青自江火车站卸货,经唐巴公路、攀成钢新厂区转运至变电站内,公路运距4.5km ,沿途无大跨度桥涵,运输条件良好。 2.4自然条件 2.4.1水文气象条件

变电站站址位于成都平原,属都江堰灌溉区,为亚热带湿润季风气候,终年温和,四季分明,雨量充沛、湿度大、霜雪少、风速小。年平均气温16.4℃,年最高气温40℃,年最低气温-5℃。最大风速25M/S 。年平均雷日40。年降水量928.4mm ,集中在夏秋两季,近年来时有冰雹、大风袭击。

场地及其附近有四条河流,其南、北及西边三面环河,并有一条河流贯穿场地,河水位深0.5~0.9m.据调查河流在近50年内未出现过漫堤现象,场地也未出现过内涝。 2.4.2工程地质

变电站站址地层自上至下为耕土(Q 4pr

)、粉质粘土(Q 4

al+pl

)、粉土(Q 4

al+pl

)、粉砂土

(Q 4al+pl )、细砂土(Q 4al+pl )、淤泥质粉土(Q 4al+pl )和卵石土(Q 4al+pl ),卵石土在纵、横方向上均呈连续状分布,承载力较高,以稍密一中密卵石层作基础持力层。

勘察期间测得钻孔初见水位埋深1.47—2.46M ,稳定水位埋深1.09—2.15M ,具弱

承压性。

场地地下水主要附存于卵石中,为松散岩类孔隙潜水,地下水丰富,属强富水区。根据临近场地地下水的水质分析成果,场地地下水对混凝土、钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2001)的规定,场地抗震设防烈度为6度,设计基本加速度值0.05g。

场地及其附近无对工程可能造成危害的不良地质作用。

2.4.3污秽影响

攀成钢分为老(东)厂区和新(西)厂区两部分,老厂区主要以冶炼工艺为主,生产过程中粉尘类的污秽排放相对较大,新厂区主要是以轧钢为主的精加工过程,污物排放较少。本地区的主导风向为北偏东的风向,本站址位于攀成钢各生产线的北侧,为上风方向,故受攀成钢生产所产生的污物排放影响较小。

本站附近无其它大的污染源。

根据2001年《四川省电力系统污区分布图》,该地区属Ⅲ级污秽区。

2.5 总平面布置

2.5.1 总平面布置

站区平面沿西南-东北长方形布置,长192.30m,宽125.3m,进站道路由站区西南面引入,与攀成钢新厂区内公路相接,进站首长45m,道路坡度平缓。站内配电装置场地种草地。变电站入口位于站区西南面。

220kV屋外配电装置朝东南方向出线,为管母线中型布置型,位于变电站内东南面。35kV配电室与5台主变压器布置在站区中部,西北侧为SVC装置楼及预留办公楼、调试楼场地。

35kV为屋内配电装置,位于站区的西北面。35kV进线由主变经软导线引至35kV配电装置的双母线铠装开关柜。35kV出线采用电缆隧道敷设与站外隧道连接。主变压器及运输通道布置在站区中部。

主控制楼、传达室布置在站内西南面、变电站进站道路的左侧;主控制室220kV大型备件房布置在变电站大门右侧,与传达室相邻;车间办公及检修楼布置在主控制室的西侧;从车间办公及检修楼(预留场地)向北依次布置有继保调试高压系统楼(预留场地)及谐波治理装置。

2.5.2进出线走廊

本站220kV向东南方向出线,本期至龙王变电站和青白江变电站的220kV线路向东出线后,按规划部门要求沿南北走向的成绵高速公路西侧平行向南架设。

本站至攀成钢新厂区的35kV出线采用电缆方式,由站内35kV配电装置经电缆隧道向南敷设至新厂区;至老厂区的35kV出线采用电缆方式,由站内35kV配电装置经电缆隧道向南敷设至站外后,采用电缆浅沟或桥架方式向东敷设,过成绵高速公路后,再以架空线方式至各负荷点。

各电压等级出线走廊满足近、远期要求。

2.5.3 220kV配电装置

本工程220kV配电装置为屋外式,采用管母线分相中型布置。该布置间隔宽度为13米,出线架构高度为18.5米。母线采用铝锰合金的管母线,出线挂高为14.5米,母线侧隔离开关直接安装在母线下。

2.5.4 35kV配电装置

35kV配电装置采用户内式布置,采用一单列双通道布置型式。35kV选用KYN

—40. 5型双母线铠装开关柜。

2.5.5 电气主接线和配电装置

220kV电压等级采用双母线接线,35kV采用双母线多分段接线。

220kV屋外配电装置采用管母线中型布置;35kV屋内配电装置采用双母线铠装开关柜配真空断路器组成,单列布置。

2.6 主要设备

2.6.1主变压器

主变压器:采用三相双圈有载调压变压器(带平衡绕组),型号为:SFZ10—90000/220 容量比:100/100

电压:200±8×1.25%/38.5kV

接线组别:Y

N ,y

no

阻抗电压:U

k

%=18

第三绕组为平衡绕组,接线d

11

,不带负荷,容量30000kVA。

2.6.2 220kV配电装置:

六氟化硫断路器:LW[]=252W, 3150A,40kA,附弹簧操作机构

隔离开关:GW

16-252DW/2500、GW

16

-252W/2500、

GW

17

-252ⅡDW/2500

电压互感器:TYD—220—0.01H,220/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV

TYD—220—0.05H,220/√3/0.1/√3/0.1kV

电流互感器:LVB—220W2 2×600/5A 0.2S/0.5/10P/10P/10P/10P

LVB—220W2 2×600(2×300)/5A 0.5/10P/10P/10P/10P/10P 氧化锌避雷器:YlOW—200/520W,附在线监测全电流放电计数器

本站户外电气设备,按III级污秽地区选型。

2.6.3 35kV配电装置

-40.5型双母线铠装式开关柜,内装VD4型真空断路器,2500A(2000A),选用KYN

31.5kA。

2.6.4 35kV消弧线圈

选用XDZ1—1100/35 Ie=25~50A的消弧线圈。

2.6.5 站用变压器

站用变压器选用2台SZ9—630/35 38.5±2×2.5%kV油浸式变压器。

2.7 建筑结构

2.7.1 主控制楼

主控制楼长31.20米、宽12.00米,底层层高3.30米,二层层高3.00米,三层层高4.80米,房屋总高12.30米。为三层框架结构建筑。底层设有门厅、站用变室、蓄电池室、检修工具间等;二层设电缆夹层、远动机室、办公室等;三层设值班室、主控制室并设外阳台,可监视屋外配电装置运行。

该建筑物采用预制桩基础。

建筑物按6度抗震烈度设计。

2.7.2 35千伏配电室

35千伏配电室为单层框架结构,分为四段,该建筑物总长124.2米,宽9.3米,高7.2米。

该建筑物采用预制桩基础。

建筑物按六度抗震烈度设计。

2.7.3 SVC装置室

SVC装置室为二层框架结构该建筑物总长65.0米,宽15.0米,高21.2米。

该建筑物采用预制桩基础。

建筑物按六度抗震烈度设计。

2.7.4 屋外变电构架

1、主变构架

主变基础为钢筋硅基础,构架为门型架,柱采用300普通钢筋硅环形杆,横梁采用钢梁,构架基础为硅杯型基础,支柱均为300普通钢筋硅环形杆。

2、设备支架

所有设备支架柱用。300普通钢筋硅环形杆,钢组合梁(经热镀锌处理),基础为硅杯型基础。

2.7.5 附属建筑

门卫传达室为单层砖混结构建筑,基础为硅条形基础。消防间为单层砖混结构建筑,基础为硅条形基础。

2.8 公辅系统

2.8.1 给水系统

站内生活、消防给水系统分别设置独立管网,沿所区枝状管网布置。变电站与攀成钢新建厂区紧临,水源由攀成钢新厂区引接。生活用水用DN150钢管从厂方引接,进入站区后接入各用水点。消防用DN150钢管从攀成钢新厂区引接。水雨水排入围墙外的水渠中,污水接入攀成钢污水处理厂。生活用水管道采用PPR管。

2.8.2 排水系统

站区排水系统采用雨水和污水分流制。站区场地雨水一部分自然散排至所外,一部分通过路旁雨水口汇入所区雨水系统,电缆沟积水通过管道就近排入雨水系统,雨水通过系统汇集后排入站址东北侧的排水沟内。生活污水经化粪池处理后排入站区污水系统;事故油池对含油污水进行油水分离后将废水排入站区污水系统,站区排水系统将污雨水汇集后排至所址东南侧的攀成钢污水处理厂。

排水管道采用钢筋混凝土管和UPVC管。

2.8.3站用电

站用变压器选用2台630kVA油浸式变压器,1#所用变接于35kV I、V段母线,2#所用变接于35kV III、VI段母线,低压380/220V侧采用单母线分段结线,正常时两段母线分列运行,2台站用变互为备用,设有备用电源自动投切装置。2台站用变压器和站用电柜布置在主控楼底层。2台站用变分别布置在所用电室的两侧,便于接线。站用电柜选用低压GCS型抽屉式柜,呈一字型布置。

2.8.4照明

照明电压为交流220V。事故照明正常时有交流220V供电,交流失压时,设置的事故照明切换装置自动切换,转由直流220V供电。主控制室照明采用双管反光吸顶灯。蓄电池室采用防爆灯,其它室内采用一般荧光灯和白帜灯照明,事故照明采用白炽灯。

室外照明采用分散式布置,在220kV配电装置及主变压器场地设置投光灯,在室外的道路设置庭院灯。电缆隧道照明采用天棚灯。

2.8.5 调度组织关系

攀成钢220kV变电站位于青白江地区,由四川省调中心、成都地调和青白江区调三级调度管理,本站的各种语音及数据信息分别接入四川省调、成都地调及青白江区调的自动化系统,并接入攀成钢能源调度中心。

2.8.6 采暖通风

1)控制室及继电器室,通讯机房空调

主控制室及通讯机房内有发热量较大的电气设备,电气设备较高且基本布满整个房间。为避免在夏季高温高湿的环境下发生事故,主控制室及继电器室配备风冷热泵型空调机,空调机自带温湿监控调节系统。

2)SVC谐波楼及35kV配电装置室通风

SVC谐波楼及35kV配电装置室发热量较大,合理进行平面布置,以产生均匀的气流,获得较好的通风效果。为避免通风死角而发生事故,在SVC二层及35kV屋内配电装置采用低噪音屋项通风机,SVC一层采用侧墙设置通风机,自然下进风,机械排风。

3)电缆隧道、电缆夹层、所用变室、蓄电池室通风

位于35kV配电装置下的电缆隧道部分,采用通过风道引至室外设置机械通风装置进行通风;其它部分采用顶部通风。

电缆夹层,所用变电室均设有换气次数不少于10次/时的机械通风装置,通风方式均采用自然进风,机械排风的方式,既作为事故排风用,也兼作平时的通风换气。

蓄电池室采用防爆式机械通风装置。通风方式采用自然进风,机械排风的通风方式。

2.9主要的安全技术措施

2.9.1 消防系统

本站的消防系统主要包括消防给水系统、化学消防及火灾自动探测报警系统。

1)消防给水系统

所区消防给水采用独立管网,沿所区枝状布置,管径DN150、DN100,水源引自攀成钢厂区消防给水管网。设置了5个SS100—1.0型室外地面式消火栓,消火栓间距不大

于120m。

2)化学消防系统

所区建筑物室内设置化学灭火设备,主控制楼各层、35kV屋内配电装置及谐波治理楼各层均设有干粉灭火器,消防器材室内设有推车式干粉灭火器。

3)火灾报警及控制系统

本期工程在主变压器处设置防爆感温棒,在主控楼、35kV配电装置及谐波治理楼设置感烟或感温探测器,在电缆隧道内设置感温电缆,在各建筑物主要出入口设置手动报警按钮和声光报警器。

火灾探测报警系统采用集中报警系统,控制设备设于主控制室,火灾报警系统接入变电站综合自动化系统。

2.9.2主变消防系统

变电站主变压器本期3台,每台消防采用排油充氮灭火装置,同时每台还设有消防砂坑。

排油充氮灭火装置由主变压器制造厂配套,包括感温控制器、报警控制箱及消防箱。当变压器内部故障时,电气保护使断路器迅速跳闸,电弧引起油温升高,内压急剧增大,当局部油温和内压达到灭火装置启动指标时,火灾探测器及瓦斯继电器动作,灭火装置就会立即切断油源,并快速排除少量热油以释放压力,同时将一定压力和流量的氮气送到变压器油箱内,将油搅动降低油温,氮气覆盖油表面,隔绝氧气,有效阻燃。

排油充氮灭火装置与站区火灾探测报警系统相互独立工作,排油充氮灭火装置状态信号从控制箱传至变电站火灾报警主机。

主变压器设有储油坑及事故排油管道,排油管道接至主变压器附近的事故油池,供火灾事故时迅速泄空着火主变压器中的绝缘油,防止变压器火灾扩大。事故油坑具有油水分离功能。

2.9.3电缆防火措施

电缆防火主要采取封、堵、涂、隔、包缠等防火阻燃措施,通向主控制室、35KV 配电室、谐波楼的所有墙孔和竖井口、所有屏、柜、箱、下部电缆孔洞口、所有电缆管洞等均用防火墙料进行严密封堵;电缆沟室外进入室内处,站区交界处、配电室母线分段处、不同电压配电装置交界处内应设置阻火墙或阻火段;长距离统道、沟每隔100m 处,电缆隧道的阻火墙中间应设防火门。防火隔墙两侧的所有电缆均应涂2m的防火涂料。凡是与消防有关的电缆均采用阻燃电缆,并穿管保护。当暗敷时,敷设在不燃烧体

结构内,其保护层厚度不小于30mm;当明敷时,穿金属管,并刷防火涂料。

2.9.4通(排)风防火排烟

在35kV配电室、蓄电池室谐波治理楼等均设有事故排风兼作平时通风用风机。蓄电池室采用防爆型轮流风机。事故排风机的开关装在门口便于操作的地点,当发生火灾时能迅速切断通风机的电源。继电器室采用自然排烟的方式。

2.9.5 防雷接地

为防止大气雷电对电气设备的直接袭击,在变电站周围设置了5根为独立避雷针,另外利用220kV配电装置的构架在立柱上设立了4根避雷针。为防止雷电侵入波及操作过电压对电气绝缘的危害,在220kV和35kV母线上、主变压器各侧电压出口处及主变各侧中性点均分别装设氧化锌避雷器,并在220kV中性点设置了间隙保护。

变电站的主接地网采用一50×6的镀锌扁钢作水平接地网,以50×50的角钢作垂直接地极。

屋外主要电器设备的接地,采用接地引下线与主网可靠连接,接地引下线的材料规格与主接地网相同,引下线单独敷设,并有明显标志。防雷接地电阻已经经过防雷中心的检测合格。

在主控室电缆夹层设置专用接地铜网。

2.9.6 五防系统

本站选用微机五防系统一套,含操作票专家系统。包括主机。全套五防软件及操作票专家系统,21”彩显、电脑钥匙、机械编码锁等。利用与变电站综合自动化系统的通信接口,采集断路器、隔离开关位置等信息,根据操作对象的操作规则,生成符合安全规则的操作票和操作步骤,用电脑钥匙来传递操作结果,完成对全站的断路器、隔离开关、接地刀闸、网门及临时接地线等对象进行识别和操作。

全部闭锁具有“防走空”功能,事故情况下,具有紧急解锁功能。站内配置一套模拟屏系统,与变电站五防系统配套。

2.9.7 元件保护及自动装置

1)主变压器

选用微机型保护装置,按双主、双后备保护配置,各组柜2面,本期共计6面,安装于主控制室内。保护配置包括:主保护采用两套不同原理的差动保护,非电量保护,220kV侧后备保护和35kV侧后备保护。

2)35kV线路

变电站竣工验收汇报材料

竭诚为您提供优质文档/双击可除变电站竣工验收汇报材料 篇一:输变电工程竣工报告书 输变电工程竣工报告书 工程项目名称工程项目地址工程项目性质 *******(集团)电力建设分公司 20XX年06月22日 工程建设项目竣工验收申请报告 输变电工程竣工报告 竣 ******35KV变电站改扩建 工验收签证******(集团)电力建设分公司20XX年06月22日 书 参加工程建设的单位 建设管理单位:代表 监理单位:代表 设计单位:代表

运行管理单位:代表 施工单位:代表公章公章公章公章公章 篇二:工程竣工验收报告(变电、线路通用) 工程竣工验收报告 编号:hYsbD-QT-75131 青岛恒源送变电工程有限公司 篇三:35KV变电站验收资料 35KV变电所竣工验收检查大纲 l总则 1.l为确保35kV大化变电站工程的施工质量符合设计要求,根据《电力建设施工、验收及质量验评标准》,特制定本竣工验收检查大纲 1.2本大纲适用于验收35KV大化变电站工程进行投运前的验收检查。 1.3工程简介 所区内包括:主控室及辅助建筑、35KV屋外配电装置、主变、10kV屋内配电装置室、电缆沟、独立避雷针、所区道路、围墙等。 该工程建设单位为: 设计单位为: 施工单位为: 监理单位为:

2验收检查依据 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2《继电保护及安全自动装置检验条例人 2.3原能源部《变电工程施工技术记录统一表格》(90版); 2.4国家《建设管理文件汇编》的有关制度规定。 2.5经批准的工程设计文件(含设计变更通知单) 2.6设备制造标准 2.7防止电力生产事故的二十五项重点要求。 2.8《火力发电厂与变电所设计防火规范》(gb50229-96)。 2.9(电力设备典型消防规程})(DL5027-93)。 2.10《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166-92)。 3竣工验收检查应具备的条件 3.l变电所工程接施工承包合同及设计要求全部施工完毕。 3.2土建工程全部质量验计已经结柬,并办理了质量验计签证。个别遗留问题不影响系统调试的进行。 3.3电气安装工程已经结柬,按照验收规范的规定已能满足系统调试的要求. 3.4技术文件资料、施工记录、质量检验评定记录完整、

(完整版)变电站竣工资料模板.doc

(户名) KV 变电站安装工程 竣 工 资 料 (发包方) 2007 年月日

目录 序号内容备注1安装工程施工组织设计 2安装工程施工管理措施 3施工组织措施 4施工安全措施 5施工技术措施 , 文明措施 6施工作业指导书 7施工技术交底书 8施工主要材料工器具及设备表 9工程开工报告 10变配电设备安装检测验收报告 11变配电站各项安装、检测、验收表 包括:基础槽钢、盘柜、绝缘支架、变压器、接地装置、 母线制作、二次回路、箱变、其他(电缆、母线槽、桥架 等) 12设备原始检查记录 13工程竣工报告 14工程质量评定表 15客户意见征询表 16竣工图 17产品合格证明书(变压器、高低压柜、计量柜合格证出厂 试验报告复印件) 18提交试验报告

(户名) KV 变电站安装工程施工组织设计 编制人:编制日期:2007 年7 月2 日审核人:审核日期:2007 年7 月2 日批准人:批准日期:2007 年7 月2 日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 1.1 槽钢底座制装并接地。 1.2 进配电设备就位、配电设备固定拼装。 1.3 设备配套铜母排安装。 1.4 二次电缆线敷及结线安装。 1.5 配电设备调试。 1.6 设备及站内清洁工作。 1.7 配合电试、继保。 2.施工方法: 2.1 各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 2.2 设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先 10KV 开关 柜后变压器外带箱体,再 0.4KV 开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位 置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固 定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 2.3 配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺 栓的螺母要面对柜的维修侧。 2.4 二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。 3.检测验收: 3.1 单项工程完工后要进行检测验收,有施工人员自检验,工作负责人复检,工程

变电站工程竣工验收汇报

XXkVXX变电站工程(土建)竣工验收汇报 (XX公司XXkVXX站施工项目部) 尊敬的各位领导、各位专家: 首先,我代表XX 公司XXkVXX变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。 下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。 一、工程概况 XXkVXX变电站工程位于XXX。本工程为框架结构,基础XXX基础。半地下室为电缆层,本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,目前已完成主体结构施工。 二、现阶段形象进度配电装置楼:主体结构封顶,二次结构完成,装饰装修完成,户外总体完成XX%。 三、项目管理要求我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划,成立项目管理部并发文通知,对现场的平面布置进行统一划分,划分为施工区,办公休息区,加工区,材料堆放区等,同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求,布置给类标识标牌。。。。。。 四、项目部自验收情况

1.原材料及工程试验汇总 现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格 2.地基基础结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计25 项,全数合格, 合格率100% 。 3.主体结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成主体结构分部检验批总计47项,全数合格, 合格率 100% 4.单位工程质量验收资料统计汇总 现阶段已完成单位工程检验批总计188项,全数合格, 合格率100%

5.隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总

竣工阶段已完成隐蔽验收78项,技术复核28 项,全数合格。 插入自验收照片 图1 项目部对主体结构进行自验收 6.经班组、项目部、公司三级验收,单位工程现场实体验收情况如下 (公司级专检报告): 公司级验收专检报告结论:根据目前进度情况,各单位工程主体分部完成。现场工程质量符合规范及设计要求,工程资料齐全,验收合格 7.工程强制性条文执行情况

XX变电站工程竣工验收汇报

XXkVX)变电站工程(土建)竣工验收汇报 (XX公司XXkVXX站施工项目部) 尊敬的各位领导、各位专家: 首先,我代表XX公司XXkVX)变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。 下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。 一、工程概况 XXkVXX^电站工程位于XXX本工程为框架结构,基础XXX基础。半地下室为电缆层,本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,目前已完成主体结构施工。 二、现阶段形象进度 配电装置楼:主体结构封顶,二次结构完成,装饰装修完成,户外总体完成XX% 三、项目管理要求 我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划,成立项目管理部并发文通知,对现场的平面布置进行统一划分,划分为施工区,办公休息区,加工区,材料堆放区等,同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求,布置给类标识标牌。。。。。。 四、项目部自验收情况

1. 原材料及工程试验汇总 现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格 2. 地基基础结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计 25项,全数合格,合格率 100% 。 3. 主体结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成主体结构分部检验批总计 47项,全数合格,合格率100% 4. 单位工程质量验收资料统计汇总 现阶段已完成单位工程检验批总计 188项,全数合格,合格率100% 5. 隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总

竣工阶段已完成隐蔽验收78项,技术复核28项,全数合格。 插入自验收照片 图1项目部对主体结构进行自验收 6.经班组、项目部、公司三级验收,单位工程现场实体验收情况如下(公 司级专检报告): 公司级验收专检报告结论:根据目前进度情况,各单位工程主体分部完成。现场工程质量符合规范及设计要求,工程资料齐全,验收合格7.工程强制性条文执行情况

智能变电站继电保护验收要点分析史大伟

智能变电站继电保护验收要点分析史大伟 发表时间:2019-11-20T13:08:12.970Z 来源:《中国电业》2019年15期作者:史大伟 [导读] 实现成功投运的关键,将决定以后整个变电站的检修及运行水平。 摘要:智能化变电站是未来电力发展的趋势,未来新建变电站主要是智能化变电站,常规变电站将逐渐退出电网建设,做好智能化变电站的研究和总结工作,将直接影响未来检修和运行工作水平。智能变电站验收工作是验证其能否满足设计要求,实现成功投运的关键,将决定以后整个变电站的检修及运行水平。 关键词:智能变电站;继电保护;验收技术 1. 智能变电站继电保护验收准备工作 1.1工作安排的准备 依据具体设备的情况,确定出具体需要做的工作内容,组织验收人员学习作业的指导书,确保验收工作人员能够对作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项等有一定的熟悉程度。 1.2准备验收工作的工器具 继电保护测试仪,其中有数字式、常规式;光电转换器;试验电源盘;试验线;电缆;光纤;以太网转换器;互感器校验器;电子互感器校验仪;标准时钟源;激光笔;便携式电脑;光功率计;兆欧表;数字式万用表;数字式交流伏安表。 2. 智能变电站继电保护验收资料的验收 2.1通用资料的验收 各种设备的出厂报告、技术说明等相关合格性资料,这类资料必须保证同一致性,开箱和装箱要一致,每样必须4份。依照相关文件进行检查。 2.2专项资料的验收 专项资料就是同互感器一样设备的资料,需要检查他们的铭牌、出厂合格证、试验资料等资料是不是齐全。详细内容以互感器为例:查看其铭牌上标出的极性是不是正确的;还有互感器绕组极性关系的检测等等。 3智能变电站继电保护验收要点 所谓智能变电站,指采用先进、可靠、低碳、集成、环保的智能设备,以全站信息数字化、信息共享标准化、通信平台网络化为基本要求,系统自己完成信息的采集以及信息的控制、测量计算等工作。以及利用支持电网实现自动化控制,在整个控制过程中,变电站起到的数据采取的源头以及完成命令的执行等作用。 3.1过程层验收。过程层,又称设备层,包含由一次设备和智能组件构成的智能设备、合并单元和智能终端,完成变电站电能交换、分配、传输及其控制、保护、测量、计量、状态监测等相关功能。 第一次设备检查包括检查电气回路以及传感器外观,机械特性以及后期的数据的上传和下达。以及对导线的可靠性以及绝缘性能进行考察。而智能组建检查就是对各个分布的IED的安装状况进行检查,以及完成调试。电子式互感器:就是对合并单元中各个输出接口进行调试,以及对合并单元中的输入光纤接口进行调试。 3.2站控层验收。站控层包含自动化系统、站域控制、通信系统、对时系统等子系统,实现面向全站或一个以上一次设备的测量和控制的功能,同时还能实现对数据的采集以及信息的管理和保护等功能。对变电站中所有的设备都装置好四变信号,装置这个信号的目的就是保证变电站的后台可以同时完成信号的传输以及对信号的变位进行校正。还可以利用网络分析系统来实现对变电站中各类网络报文的验收,并对全过程的报文记录进行备份,验收检查包括MMS通信网络、GOOSE通信网络和SV采样值通信网络的报文记录。 3.3间隔层验收。间隔层设备一般指继电保护装置、测控装置等二次设备,实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,换句话说,也就是利用信号的输入输出以及智能传感器以及控制通信来实现对信号的检测。同时还需要对线缆以及设备、元器件中的使用状况进行判断,户外端子箱、接线盒、机构箱等应有个防潮、防风、防水、防小动物的措施,二次检查但就是对变电站的回路进行检查,以及对跳闸的逻辑以及出口的行为和整体进行匹配,并且对施工中相关的信号进行传动实验,进行开关的传动实验的时候需要对各种保护装置以及信息的子站进行保护。 3.4设备状态可视化功能验收。采集存储一次设备状态信息,在验收信号的时候需要对结合信号的表示方式以及信号和事故之间的逻辑关系来对现场的事故状况来进行判断。 3.5顺序控制功能验收。验收应确认系统中指令能完成对设备(如,开关、二次设备)的控制要求,顺序操作指令中能输入操作的检查、校核条件和操作完成的返回信息。 3.6智能告警与分析决策功能验收。通常使用网络的拓扑技术以及拓扑结构来实现对变电站的故障进行分析,以及结合故障的特点以及施工中接线方式来运行方式、时序等综合判断,给出故障相关信息、结论及处理方式。 4智能变电站主要继电保护设备的验收 4.1 线路保护验收 (1)模拟量检查。在线路开关端子箱加入电压电流模拟量,差异化输出,检查线路保护、母差等采样值和双重化保护数据一致性、保护采样双通道、装置自环状态下差动保护电流正确性检查。 (2)开入量检查。投退线路保护SV接收软压板和母差保护线路支路软压板,检查压板有效性。操作线路刀闸,检查合并单元MU (Merging Unit)电压切换和线路开入母差保护刀闸位置正确性及GOOSE软压板定义等。 (3)传动试验。双重化保护装置单跳单重后加速试验,分相测试,检查合并单元、智能终端和保护的配合;测试线路保护启动母差失灵功能;投入MU、智能终端、保护、母差检修压板,加入电气量,检查保护、母差的动作情况,检查检修压板状态;检查MU、智能终端、保护、母差均在检修状态时的动作行为。 (4)链路检查 ①断开线路合并单元和智能终端尾纤,检查保护、母差、测控装置的断链告警。②断开线路保护侧尾纤,检查母差、智能终端的断链告警。

变电站工程竣工汇报

****110kV变电站工程(电气)竣工汇报 一、工程概况: 本工程建设规模2×40MVA变压器;110kV 2回出线, 分别接入城东变及东星变, 110kV配电装置采用户内 GIS(SF6)组合电器共7个间隔;10kV采用单母线分段接线,10kV中置式开关柜三十八柜,并联无功补偿装置4×4800kar电容器组四组,接地变800kVA 二组;安装保护屏、测控屏、交,直流屏二十三柜。以上电气工程安装及调试、载波通信及综合自动化安装、调试。 本工程由****电业局筹建;福建**兴电力设计院有限公司设计;******盛监理有限公司监理;******兴电力工程建设有限公司承建 二、工程施工进度情况: 1、电气施工队于2007年10月22日进驻现场。 2、10kV配电装置与10kV无功补偿装置安装: 本工程10kV高压开关柜10月23日开始就位安装,10月下旬全部安装完成。10kV 电容器组于10月27日开始设备搬运,设备安装,11月上旬4组电容器组安装完毕。10kV 接地变于11月2日开始设备搬运,设备安装。11月9日开始控制电缆敷设,11月24日二次接线完成,10kV单体调试12月1日基本完成。 3、本工程安装两台40MVA主变压器,主变压器于2007年11月10日运抵现场就位。安装前施工技术人员据厂家技术资料、相关规程编制了《主变压器安装技术措施》,作为施工作业指导并对施工人员交底。11月23日开始进行主变吊罩检查,11月29日完成附件安装。 4、110kV配电装置GIS设备于2007年11月13日到货,11月15日就位安装,12月4日安装完毕,12月10日单体调试基本完成。 5、2007年12月7日向工程公司提交验收,由本公司安全质量部12月12日组织进行了三级质量验收。 6、监理单位初检时间:2008年1月7日组织质量验收。 7、业主验收时间:2008年1月16日组织质量验收。 8、2008年1月30日,3月5日业主分别组织再次质量验收。业主验收及复验收共提 出整改问题共272条。 现已完成各级质检整改,并经监理、业主逐条确认整改到位,具备竣工投产条件。

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

变电站送电前验收检查表

变电站送电前验收检查表 序号检查项目达标要求是否合格 一、资料检查项目 1.1 变电站通过 质检验收、 入网验收是否具有设备命名批文。 1.2是否有交接试验报告并合格,且在试验周期。 1.3施工质量符合要求。 1.4保护定值是否正确。 二、设备检查项目 2.1 主变压器安装技术记录、器身检查记录、绝缘油、干燥记录及调整试验记录是否均合格。 2.2冷却系统是否无缺陷且阀门是否均已打开,联动试验是否正常。 2.3有载调压切换装置的远方及就地调整操作是否正确无误。 2.4本体外壳、铁芯和夹件及中性点工作接地安装是否可靠,引下线截面与主接地网连接是否符合设计要求。 2.5避雷器、瓷套管及互感器等安装是否合格,接地是否符合要求。 2.6防火、排油等消防设施是否完善,是否符合设计要求,并经消防部门验收合格,鹅卵石充填是否合格。 2.7温度测控装置是否完善,指示是否正确,整定值是否符合要求。 2.8气体继电器及继电保护装置整定值是否符合要求,操作及联动试验是否正确。 2.9本体及附件是否无渗漏油。 2.10相位颜色标识是否正确、清晰。 3.1 断路器电气连接是否牢固、可靠,接触是否良好,接地是否正确、可靠。 3.2断路器及操作机构是否完好,是否无漏气,是否无漏油,动作是否正常,“分”“合”指示是否正确,是否无卡阻现象。 3.3开关动作特性是否符合制造厂技术条件,电气试验是否合格。 3.4户外端子箱和机构箱是否密封,防潮效果是否良好,端子接线连接是否可靠,是否无锈蚀。 3.5继电器的报警、闭锁定值、油位等是否符合规定,电气回路传动是否正确。 3.6六氟化硫气体压力是否正常,是否无泄漏,微水是否符合规定,绝缘油质是否合格。 3.7操作电源、储能电源、加热照明电源、动力电源等电源空开的标示牌齐全完整,指示明确。 3.8就地及远方分合闸正常,五防系统操作正常,就地位置信号及储能信号指示正确,后台监控系统指示正确。

智能变电站验收及运检方法研究

智能变电站验收及运检方法研究 发表时间:2018-06-20T10:44:57.403Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:冯博源石睿东 [导读] 摘要在我国电力事业不断发展的过程中,智能变电站得到了较多的建设与应用。 (国网西咸新区供电公司陕西咸阳 712000) 摘要在我国电力事业不断发展的过程中,智能变电站得到了较多的建设与应用。在本文中,将就智能变电站验收及运检方法进行一定的研究。 关键词:智能变电站;验收;运检; 1 引言 近年来,较多的智能变电站得到了建设,同常规电站相比,其在二次系统方面具有着较大的差异与不同。而在建设速度不断加快的情况下,智能电站在运检以及验收方面还存在着一定的滞后现象,并因此对电站的智能化步伐造成了阻碍,也因此使电网在安全运行方面存在着一定的威胁。对此,即需要能够对该项工作引起重视,保障电网的稳定运行。 2 验收方法 2.1 验收准备 在验收工作正式开展之前,运检人员需要能够来到现场做好勘察工作,在对工作进度进行了解的基础上对适当的验收时机进行选择,对验收计划以及人员进行合理的安排。在验收工作进行之前,需要组织人员对验收工作当中的注意事项进行充分的讨论,在同实际情况相结合的基础上对科学的验收工作日程表进行制定,保障在时间以及人员方面都能够满足具体工作要求。在智能电站当中,二次系统设备具有数量多以及类型多的特点,在验收工作开展之前,需要做好相关材料的充分准备,如果还没有进行图纸的交接,则需要施工方能够提前做好相关图纸资料的准备。在验收工作之前,班组则需要要求施工各单位能够对验收当中需要使用的仪器设备进行准备,如果条件允许也可以自行准备,具体设备类型有相位表、低电压跳合试验台、数字万用表、标签机、CT变比极性测试仪以及红光源等。 2.2 验收内容 第一,二次系统接线。在智能变电站当中,其中的电缆线芯主要存在于合并单元以及智能终端的智能控制柜当中,对该部分内容来说,其属于系统的过程层。其余屏柜方面,除了装置自身的直流电源,则需要通过光纤的应用进行连接。此时,即需要检查二次系统的接线外观情况,主要包括有线帽同设计图纸是否具有良好的一致性,二次线是否存在破损情况,接线工艺是否能够同标准要求相满足等。在检查工作进行前,需要做好连接片以及端子排螺丝的紧固处理,之后再对螺丝进行细致的检查,看是否存在松动情况。对于验收过程当中所发现没有达标的内容,则需要统一做好其记录处理,在完成整改后进行复验,直至满足要求为止;第二,绝缘电阻测量。在对二次回路绝缘电阻进行测量时,其主要具有两种方法,即全部二次回路绝缘测量以及单回路绝缘测量。在具体工作开展当中,要通过1000V数字绝缘表的应用对单个二次回路进行测量,在保证所获得测量值在10兆欧姆以上时才合格。同时,需要以短接线的方式实现所有二次回路的连接,之后通过数字绝缘表的使用对二次回路对地的绝缘电阻值进行测量,通常来说,该值需要在1兆欧姆以上时才合格,在测量中,如果发现不能够满足要求的情况,则需要做好对应的记录工作,积极督促施工方能够再做好整改工作的同时进行复验。之后,要对二次回路通过交流升压器的使用进行介质的强度检测,将检测时间控制在1min。在完成试验之后,再对二次回路的绝缘电阻值进行复测,保证其不存在显著变化为止;第三,直流系统验收。直流系统配置情况验收方面,需要对充电柜当中的交流电源进行检查,判断其是否来自两段馈线母线,包括有两组电源是否具有互为背投的特征,判定直流馈线目前在具体接线方式方面是否具有较好的合理性。充电机验收方面,即对充电机的充电以及供电功能进行检查,在分别实现对单个充电机投入的基础上对连接直线馈线母线的电压情况进行测量,包括有蓄电池充电情况等。蓄电池充放电能力方面,即需要对交流馈电屏上直流充电电源的空气开关进行退出处理,在将所有直流负载投入的情况下看蓄电池在带负荷方面是否正常,并观察蓄电池电压下降速度,看在该方面是否能够对备用电源相关要求进行满足。最后,要做好直流馈线方式的检查,包括有馈线是否对辐射状进行应用,是否具有无屏顶直流小母线情况等,如果存在不符合要求的情况,则需要及时要求其整改处理。 3 运检方法 3.1 投入主变保护 同传统变电站相比,智能变电站在运检工作当中的主要区别即体现在保护出口投入以及保护功能方面。在传统电站保护屏上,具有各类保护功能的跳闸出口以及投入硬压板,在保护装置内部,且就有保护投入软压板以及控制字等。通常情况下,保护投入控制字处于保护定值当中,由继电保护人员对其进行整定处理,在单独的菜单下,保护投入软压板也具有专门的继电保护人员压装,在少数情况下在后台监控机上由人员进行操作。对于保护跳闸出口以及保护功能投入硬压板来说,其都具有较为直观的特征,且上方具有明显的标志,由运维人员负责具体的投退处理。在主变保护投入之前,对1#主变分接头进行检查,保证其处于0档位置,之后对1#主变保护软压板进行以及投高压侧后备保护进行投入。在具体对主变进行冲击时,即需要做好所有保护的投入,包括有主变重瓦斯、主变差动、主变中压测以及主变高压侧保护等,以此在主变冲击下因故障问题的发生能够及时做好电网同故障的隔离。在完成主变保护软压板操作、完成微机操作后,在

陕西省电力公司智能变电站现场验收规范试行

陕西省电力公司智能变电站继电保护验收规范(试行) 1 适用范围 本规范对陕西省电力公司智能变电站继电保护及相关设备验收的基本原则、组织管理、验收内容、验收标准、验收流程提出了明确要求。 本规范适用于陕西省电力公司110kV及以上电压等级智能变电站新建、改(扩)建和技术改造项目的继电保护验收工作。110kV以下的智能变电站可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/Z860.1-2004 变电站通信网络与系统 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 GB/T14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 Q/GDW 394-2009 330~750kV智能变电站设计规范 Q/GDW 396-2009 IEC-61850工程继电保护应用模型 Q/GDW 383-2010 智能变电站技术导则 Q/GDW 393-2010 110(66)kV~220kV智能变电站设计规范 Q/GDW 410-2010 高压设备智能化技术导则 Q/GDW 426-2010 智能变电站合并单元技术规范 Q/GDW 428-2010 智能变电站智能终端技术规范 Q/GDW 429-2010 智能变电站网络交换机技术规范 Q/GDW 430-2010 智能变电站智能控制柜技术规范 Q/GDW 431-2010 智能变电站自动化系统现场调试导则 Q/GDW 441-2010 智能变电站继电保护技术规范 西电调字〔2011〕19号《750千伏洛川变电站继电保护运行管理若干规定》 西电调字〔2011〕103号《西北网调直调继电保护设备命名规定》 陕电调〔2011〕44号《陕西省电力公司智能变电站继电保护运行管理规定(试行)》 3 术语和定义 3.1 现场验收 现场验收是设备现场安装调试完毕后,由安装调试单位申请,并由现场验收组织部门组织相关单位进行的启动投运前验收。 3.2 互操作测试 针对基于智能变电站智能设备进行的模型测试、文档检测以及保护、测控装置的互操作功能测试。 3.3 缺陷 在验收测试过程中发现的不满足合同技术协议、相关规范所列基本功能和性能指标要求,影响设备安全稳定运行的问题。 3.4 偏差 在验收测试过程中发现的不满足合同技术协议、相关规范所列基本功能和性能指标要求,但不影响设备稳定运行,可通过简易修改补充得以纠正的问题。 4 验收必备条件

电力线路及变电站安装工程竣工检查验收规范(DOC)

附件: 电力线路及变电站安装工程 竣工检查验收规范1.架空电力线路部 (3) 1.1验收时应按下列要求进行检查 (3) 1.2验收时应提交下列资料和记录 (3) 1.3验收资料目录 (3) 2.电缆线路部分 (6) 2.1验收时应按下列要求进行检查 (6) 2.2验收时应提交下列资料和记录 (6) 3.变电站一次部分 (8) 3.1变压器 (8) 3.1.1验收时应按下列要求进行检查 (8) 3.1.2验收时应移交下列资料和记录 (9) 3.2六氟化硫断路器............. 3.2.1验收时应按下列要求进行检查3.2.2验收时应提交下列资料和记录3.3隔离开关................... 3.3.1验收时应按下列要求进行检查3.3.2验收时应提交下列资料和记录3.4避雷器..................... 3.4.1验收时应按下列要求进行检查.. 9 (9) (10) .10 (10) (11) 11 (11)

3.4.2验收时应提交下列资料和记录11 3.5电容器 (12) 3.5.1验收时应按下列要求进行检查12 3.5.2验收时应提交下列资料和记录12 3.6互感器 (12) 3.6.1验收时应按下列要求进行检查12 3.6.2验收时应移交下列资料和记录13 3.7母线安装 (13) 3.7.1验收时应按下列要求进行检查13 3.7.2验收时应提交下列资料和记录13 3.8高压开关柜 (14) 3.8.1验收时应按下列要求进行检查15 3.8.2验收时应提交下列资料和记录16 3.9变电站一次部分验收资料目录 (16) 4.变电站二次部分 (18) 4.1验收时应按下列要求进行检查 (18) 4.2验收时应提交下列资料和记录 (19)

智能变电站二次设备验收细则

智能变电站二次设备验收细则 电能是支撑现代社会发展的重要能源,做好电力供应的智能化管理是现今乃至今后一段时间内电力供应发展的重点。做好智能变电站的发展与应用,提高国家电网的智能化水平是提高电力供应智能化的重要途径。为保障智能变电站的建设质量,确保其使用效果,应当加强智能变电站的验收效果。文章将在分析智能变电站验收过程中验收项目及要求的基础上对智能变电站二次设备的验收细则进行分析阐述。 标签:智能变电站;二次设备;验收细则;质量 前言 经济的快速发展加大了对能源的需求,使得国家电网对电网智能化的需求不断加强。近些年来,国家电网通过新建智能变电站或是对现有传统变电站进行智能化改造,从而不断提高其智能化水平。在智能变电站完成建设并投入使用之前,首先需要对智能变电站的建设质量进行严格的验收,保证智能变电站建设质量符合相关规定要求后,才能允许智能变电站投入运行。因此,智能变电站的验收工作是确保智能变电站建设质量的最后一道关卡,需要在智能变电站建设运用的过程中引起足够的重视。 1 智能变电站验收规范及总体要求 为确保智能变电站的建设质量和可靠性,应在智能变电站投入使用之前对智能变电站进行严格的验收,在验收的过程中需要注意以下几点:(1)做好对智能变电站各项资料的查验,智能变电站的资料主要包含各项设备的出厂说明书、出厂的检测报告、各项设备在安装调试时的各项记录等。(2)在智能变电站的验收过程中需要注意一次设备与二次设备之间的连接情况,根据智能变电站中所安装设备的电压等级以及设备的负荷情况来制定出针对性的、合理的验收方案。(3)在智能变电站的验收过程中要严格以国家相关部门所颁发的相关送变电工程建设的现行标准、规范、规程等作为依据对智能变电站的建设质量进行验收。(4)智能变电站中大量采用光缆进行信号的传输,应当结合设计图纸对现场光缆、设备的布设等进行校对,并检查光缆是否留有足够的备用光芯,对光纤通道的衰耗进行测试,并对测量的数据进行记录。 2 智能变电站验收项目 智能变电站是信息、网络、自动控制等的有机结合体,其信息化、科技化的程度较高,因此,对于智能变电站的验收也极为严格,在智能变电站的验收过程中验收的项目、环节很多,必须层层把关,确保智能变电站的建设质量。智能变电站的验收主要包含:设备、智能化等两个部分的验收。设备验收主要是对智能变电站中所采用的设备主体以及附属零件进行验收。对于主体设备及其附属零部件的验收主要以观察验收为主要方式,兼备对于智能变电站的操作检查。在智能

智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法

智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法 众所周知,检修硬压板并非智能站设备的独有元件。对于常规站而言,装置检修硬压板的作用在于:投入后,装置将其上送的103事件报文屏蔽。但对于装置间的信息传递并无影响。 反观智能站,检修硬压板有着举足轻重的作用。笔者在智能站检修机制与智能站二次工作安措总则中提到:基于智能站检修机制,可通过投退设备的检修硬压板,来划分智能站检修设备区与运行设备区。区域划定后,无法实现设备间信息的跨区交互。 为保证智能站投产后二次设备安全稳定运行,检修硬压板的验收显得尤为重要。本篇推送将并结合实例,讨论智能站检修硬压板的验收细则。 验收细则: 1、报文品质位与装置告警检查:检修硬压板投入时,装置应上送带品质位信息;装置界面(指示灯或保护液晶屏)应有明显显示。 无论是何种报文,其中均带有表征报文检修状态的Test位。根据检修机制要求,智能站设备应能够通过比对Test位状态,进而判别接收信息的有效性。同时,若装置检修硬压板在放上位置,送出的报文中Test 位应置True,并跟随报文的品质因数等信息一同发送至接收端。 因此,在验收装置检修硬压板功能时,除了常规项目(如,检查装置“检修”或“告警”指示灯点亮;液晶面板循环显示“检修不一致”

或“相关保护功能闭锁”等条目)之外,还应根据装置液晶屏中显示的报文品质位信息,判别检修硬压板功能的良好性。 针对不同厂家设备,报文品质因数结构不同。下面以南瑞继保装置为例,对其结构做简要说明: 其中,Link表示链路状态(正常/中断);Test:接收报文检修状态(True/False);Valid:装置本身发送数据有效性(YES/NO). 其中,Link表示链路状态(正常/中断);Test:接收报文检修状态(True/False);Valid:装置本身发送数据有效性(YES/NO). 因此,保护装置上,GOOSE报文品质因数常见数值如下: 1)品质因数显示为5(101),表示正常工况。 具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为False、装置自身检修硬压板未投入。 2)品质因数显示为4(100),表示接收的数据无效,不参与保护逻辑运算。 具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为False、装置自身检修硬压板投入。 3)品质因数显示为6(110),表示接收的数据无效,不参与保护逻辑运算。 具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为True、装置自身检修硬压板未投入。

变电站安装工程竣工验收三级自检报告

110kVXX变电站新建工程竣工验收自检报告 2010年4月22日

一、检查验收简况 工程项目110kVXX变电站新建工程 验收阶段竣工验收 验收时间2010年4月27日 验收依据设计文件及施工验收规范、标准 验收范围(抽查单位工程 名称) 1、主变压器安装单位工程; 2、主控及直流安装单位工程; 3、110kV设备安装单位工程; 4、35kV配电装置设备安装单位工程; 5、10kV配电装置设备安装单位工程; 6、无功补偿设备安装单位工程; 7、电缆敷设及接线安装单位工程;8、防雷接地安装单位工程;9、电气照明安装单位工程;10、通信系统设备安装单位工程 验收组织总公司工程质量部组织,现场相关人员参加。 二、工程概况 本期规模2×63MV A 公用系统规模公用系统上齐项目法人生产单位 监理单位设计单位 安装工程施工单位承建工程项目范围 重庆电力建设总公司送变电分公司 1)110千伏XX变电站电气安装工程设计全部工作(包括通信、远动、保护调试,所有设备特殊试验,设备运输、卸货及与工程相关的协调工作); 2)对侧110kV华岩变电站电气部分的相关工作; 3)系统的通信、远动、保护及计量工作,调试工作。 主要工程施工时间 工程项目施工时间

主变安装2008年12月10日——1月20日主控及直流安装2008年9月5日——10月7日110kV设备安装2008年9月15日——11月22日35kV设备安装2008年9月16日——11月22日10kV设备安装2008年9月5日——10月18日无功补偿安装2008年10月15日——11月10日电缆敷设及接线2008年10月1日——1月20日电气照明2008年6月22日——9月2日防雷接地施工2008年6月20日——9月7日预试2010年4月25日——4月27日自动化通信调试2010年4月21日——5月15日 三、检查情况 工程实物检查验收情况 重庆电力建设总公司工程质量部质检组于2010年4月22日前对110kVXX 变电站新建工程包含的所有施工项目检查验收。 110kV电气一次设备安装、设备间软导线连接符合规范要求,施工工艺美观。35kV、10 kV盘柜、主控控制室屏盘安装整齐、盘间误差符合规范要求。 设备底座焊接、设备接地引下线焊接等焊接工艺符合要求,焊缝均匀美观。 所有设备试验项目齐全、试验数据合格。 电缆敷设、二次接线符合设计要求,工艺美观。 电气照明安装符合规范要求,验试验数据合格

智能变电站验收细则

目次 前言....................................... 错误!未定义书签。 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 总体要求 (2) 4 过程层验收细则 (3) 4.1 一次设备 (3) 4.2 智能组件 (3) 4.3 电子式互感器 (3) 5 间隔层验收细则 (4) 6 站控层验收细则 (5) 7 主要系统功能验收 (5) 7.1顺序控制功能验收 (5) 7.2设备状态可视化功能验收 (5) 7.3智能告警与分析决策功能验收 (6) 7.4故障信息综合分析决策功能验收 (6) 7.5支撑经济运行与优化控制功能验收 (6) 8 辅助设施功能验收 (6) 附录A《智能组件验收报告》 (7) 附录B《后台监控及其一体化平台系统验收报告》 (11) i

Q/GDW XXX-2010 2 智能变电站验收细则 1范围 本细则作为智能变电站投入运行前的验收细则,规定了智能变电站工程竣工验收的基本原则和技术要求,适用于110 kV(包括66 kV)及以上电压等级智能变电站的工程验收。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 2900.50 电工术语发电、输电及配电通用术语 GB/T 2900.57 电工术语发电、输电和配电运行 GB/T 13729 远动终端设备 GB 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 769 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 860 变电站通信网络和系统 DL/T 1092 电力系统安全稳定控制系统通用技术条件 DL/T 5149 220 kV~500 kV变电所计算机监控系统设计技术规程 Q/GDW XXX 智能变电站技术导则 Q/GDW/Z XXX 高压电气设备智能化技术导则 DL/T 782-2001 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程 Q/GDW XXX 变电站计算机监控系统现场验收管理规程 3总体要求 3.1 智能变电站建设或改造工程移交生产运行前,必须进行工程的竣工验收,这是全面检查工程的设计、设备制造、施工、调试和生产准备的重要环节,是保证智能变电站安全可靠投入运行的重要保证。 3.2 智能变电站建设或改造工程的验收必须以批准的智能变电站相关文件、国家及行业主管部门颁发的有关送变电工程建设的现行标准、规程、规范和法规为依据。工程质量应按有关工程质量验收标准进行考核。 3.3 智能变电站分为过程层、间隔层和站控层。智能变电站验收应结合变电站一次、二次设备现状及不同电压等级变电站的重要性,制定相应的验收计划。 3.4 智能变电站验收要进行资料审查,包括装置说明书、厂家出厂合格证、出厂测试报告、检验报告、现场调试记录等。 3.5 智能变电站采用大量光缆,应对现场的分布位置与设计图纸、光缆、设备之间进行校对,同时进行屏柜、光缆及智能装置的标号和编号进行检查,检查光缆应留有足够的备用光芯,

相关文档
相关文档 最新文档