文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 气液缓冲器密封件安装指导书

气液缓冲器密封件安装指导书

气液缓冲器密封件安装指导书
气液缓冲器密封件安装指导书

气液缓冲器密封件安装指导书

本指导书适用于“气液缓冲器”和“礠流变气液缓冲器”密封件的安装和安装工具的制备,其它用到密封件的产品和设备所用密封件的安装也可参照。

一.安装密封件前的准备与要求:

1.严格按图纸要求的尺寸、公差、形位公差、粗糙度、技术要求加工零部件。

2.装配的所有密封件其材质必须符合标准,外观质量不得有凸凹、杂质、气泡、划伤

和飞边毛刺,否则必须更换。

3.活塞、活塞杆和缸套内的镀层不得有脱落和凸凹不平。

4.安装密封件的零、部件(如活塞,缸)端部必须倒角。

5.安装密封件前密封件通过零、部件的螺纹必须覆盖。

6.不得有灰尘、碎屑、尖刺和任何外界颗粒,在安装前必须使用汽油或清洗油进行清

洗,严禁使用柴油或煤油进行清洗,清洗后用绸布或无毛棉布擦净。

7.不允许使用有尖边的工具。

8.装配前安装密封件的零、部件(如活塞,缸)和密封件必须上油或涂覆油脂,最好能

在油中浸泡一段时间。用于润滑的油脂不能含有任何固体添加剂(如二硫化钼和硫化锌)且油脂应和密封件弹性体相容。

9.备齐必须的专用工具。

10.特康材料(如T01、T29、T40、T46等)密封件,在油中加热到80-120℃,则很容

易拉长(然后会恢复原状)。

二.杆密封(密封件内径用于密封)的安装:

下述安装程序适用于像K型特康斯特封、U型密封圈、DA17型防尘圈等密封圈。对整体式密封装置,建议使用图示密封工具。

第一步:对所有密封装置硬件、密封原件和安装工具进行清洗并上油。

第二步:把橡胶圈(弹性体)放入密封装置组件。

第三步:如下图所示,把特康密封圈进行压缩(注意不要擦伤密封圈)。将之装入密封装置组件中。如有可能,在安装后用手指把特康密封圈的内径弄平。

第四步:一边转动,一边把安装工具推入孔中,一分钟后把安装工具从孔中抽出。

三.活塞密封(密封件外径用于密封)的安装:

下述安装程序适用于像PHD型密封圈、T型特康格来圈等密封圈,对整体式密封装置,建议使用图示密封工具。

第一步:对所有密封装置硬件、密封原件和安装工具进行清洗并上油。

第二步:如图所示,把橡胶圈(弹性体)放入密封装置组件。

第三步:把安装用芯轴装到活塞上。

第四步:如图所示,把特康密封圈装到安装芯轴上。

第五步:把特康密封圈沿安装用芯轴向上推动到密封装置中。

第六步:把安装用芯轴从活塞上拆下。

第七步:一边转动,一边把复原工具推到密封组件上,一分钟后拆去。

美国霞版德国宝色高压密封件安装

(l)活塞上的密封件

活塞密封装置由矩形滑环(也称格莱圈)和弹性圈加4一5道导向环(也称摩擦环、支撑环或斯莱圈)共同组成。它适用于重载用活塞上的密封,具有良好的密封性、抗挤出和抗磨性能,抗腐蚀性也强。其中的格莱圈等密封件必须按照下列装配工艺进行安装,才能保证密封效果。

①将弹性圈用专用锥套推人清洁干净的活塞沟槽中。

②把格莱圈浸人液压油(或机油)内,并用文火均匀加温到SOoC左右,至手感格莱圈有较大的弹性和可延伸性时为止。

③用导向锥套将加热的格莱圈装人活塞槽弹性圈上。

④用内锥形弹性套筒将格莱圈冷却收缩定形。若格莱圈变形过大且不易收缩时,则应将活塞及格莱圈一起放人sooC左右的热油液中浸泡约5一10min,取出后须待定形收缩至安装尺寸后方可进行装配。

斯莱圈应能在活塞导向槽内转动灵活,其开口间隙应留有足够的膨胀量,一般视活塞直径大小而定(2一5mm为宜),装人缸筒前应将各开口位置均匀错开。

(2)缸盖的密封件

缸盖的密封件是由双斯特封加2一3道斯莱圈及防尘圈等组成。斯特封也称为阶梯滑环,它装配正确与否直接影响外密封效果。装配过程中应注意工具、零件和密封件的清洁,须采用润滑装配,避免锋利的边缘(应覆盖一切螺纹),工具要平滑、无毛口,以免损坏密封件。装配次序为:

①先将O形弹性圈装人缸盖内槽内。

②再将已经在油中加热的斯特封弯曲成凹形,装在O形弹性圈的内槽内,并将弯曲部分在热状态下展开人槽(用一字旋具木柄压人定形),注意:斯特封的台阶应向高压侧。

③用一根锥芯轴插人缸盖内孔,使斯特封定形,以便于装人活塞杆上。

④采用定位导向锥套将装有防尘圈、斯特封及斯莱圈的缸盖装在活塞杆上,此方法是保证斯特封唇口不啃伤的关键。活塞及活塞杆组件与缸筒的装配,

缓冲器研发中心2008.9

拟稿:张家骧

避雷器试验作业指导书和试验标准

避雷器试验作业指导书与试验标准 2016年12月6日

目录 第一章总则 (2) 第二章引用标准 (3) 第三章检修工作准备 (4) 第四章检修试验作业 (16) 第五章检修报告编写及要求 (27) 第六章检修工作的验收 (28)

第一章总则 第一条为了提高避雷器设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证避雷器安全可靠运行,特制定本规范。 第二条本规范是依据国家有关标准、规程、制度并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本文对避雷器主要检修作业的工作准备、工艺流程、试验验收等管理要求和技术手段;检修包括检查(检测)和修理两部分内容,检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本标准适用于国家电网公司系统的10kV~750kV金属氧化物避雷器以及系统标称电压10kV~500kV碳化硅阀式避雷器。

第二章引用标准 第五条以下列出了本规范应用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB7327-1987 交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB2900.12-1989 电工名词术语避雷器 GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验方法GBJ 147-1990 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T815-2002 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器 Q/GDW109-2003 750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范 GB 5 0150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术监督规定》 国家电网公司《预防110(66)kV~750kV避雷器事故措施》 第三章检修工作准备

避雷器安装施工作业指导书

避雷器安装施工作业指导书1 施工准备

} 2 操作程序 工艺流程图 施工准备支架底座安装避雷器装置就位安装结束 操作方法 施工准备 (1)应事先对避雷器外观检查合格后方可安装。 (2)根据安装计划,提前将避雷器及安装工具、安装支架、计数器、引线等一起装在安列平板车上(有条件用汽车吊安装的地方也可装在汽车上,用汽车运达安装支柱处,用汽车吊安装),并采取防止掉漆及机械损坏措施,检查核对铭牌和订购单上的详细内容是否与现场所需一致、外观及配件是否完整。 (3)提前向线路临管单位运输部门提报封闭要点施工计划。施工前应将作业车停放在需作业区间的邻近车站。 、 (4)对安装作业人员进行技术交底和安装培训,使其清楚安装技术标准和安全注意事项。作业人员应经考核,合格后方可上岗作业。 (5)清刷避雷器有电路通道连接表面,直到露出金属光泽;用干净的布擦掉覆盖的污物和金属屑;将无酸凡士林或润滑油涂在接触表面。 避雷器安装 (1)司机接到封闭线路命令后,听从车站值班人员指挥,启动作业车运行至施工地点。 (2)停车后,底座安装人员下车,一人系安全带,带小绳上杆,扎好安全带,放下小绳,地面人员将底座扎牢。 (3)再上杆1人系好安全带,杆上一人拉绳,将底座提至安装位置。 (4)两人配合,按设计要求将支架安放轨面2米高处。先把连接螺栓穿入预紧上,用水平尺量测避雷器支架表面的水平度,保证支架的水平。支架调平后,一人扶住,另一人用呆扳手紧固,并用力矩扳手检测达标。 (5)将避雷器本体吊装上去,将避雷器底座安装到托架上。 ( (6)将计数器安装在托架上。(路基计数器安装在田野侧,桥梁上安装在线路侧) (7)连接避雷器与柱式绝缘子脱离器采用35平方毫米软编织镀锡铜线,至接触网上用电连接线为RTJ-95,距定位悬挂约3米左右,上行接触网电连接安装于小里程侧,下行与上行相反,计数器引线35平方毫米铜缆。 图示:

电动给水泵试转作业指导书

目录 1、适用范围 2、编制依据 3、工程概况及工程量 3.1工程概况 3.2工程量 4、作业人员的资格要求 5、主要机械及工、器、具 6、作业前应做的准备及条件 7、作业的程序、方法和要求 8、运行阶段泵的启停 8.1泵的启动 8.2运行当中要检查的注意事项 8.3停泵 9、作业结果的检查和验收质量标准 10、技术记录 11、安全和文明施工措施

1. 适用范围 本作业指导书适用于常熟金陵热电有限公司热电工程2×15MW机组3台电动给水泵试转。 2. 编制依据 2.1国家电力公司西北勘测设计研究院工程设计图纸 2.2《电力建设施工及验收规范》汽轮发电机机组篇DL5011-92- 2.3《火电施工质量及评定标准》第四篇1984。 2.4《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002。 3. 工程概况及主要工程量 3.1 工程概况 工程概况 3.2工程量 电动给水泵3台 电动机3台 冷却水管路3套 液力偶合器2台 4. 作业人员的资格要求 4.1所有施工人员必须熟练掌握电动水泵设备的性能、原理及安装程序和技术要求。 4.2施工人员身体健康,经过三级安全教育且考试合格后方可上岗。 4.3人员配备 5. 作业所需机具、工具、仪器、仪表的规格及要求 5.1自行制作“F”形阀门板手两只,听棒一只。 5.2检修用板手2套 5.3轴承测振表1只 5.4手电筒、笔、纸张。 6. 作业前应做的准备及条件

6.1参加试运人员必须进行图纸学习,参加技术交底,了解电机、泵试运方法和要求。 6.2 电动机试转前应检查:电动机的轴承座及轴瓦已检查验收完毕,轴承座及轴瓦的螺栓已拧紧电动机及压力表等表计应安装齐全。电机的电气保护及联锁试验已验收合格。 6.3给水泵试转前应检查:电动机已试转合格;除氧器水箱内应已清理干净并封闭,具备进水条件;给水泵密封冷却水管道应已冲洗干净并复装好;给泵本体热控测点表计安装应齐全;主给水及再循环水管、减温水管道、支吊架及小口径疏水放水管路是否安装齐全,主给水系统的临时冲洗管道已安装好并排地沟,在给泵进出口管道安装好后应已对给泵与电机的对轮中心进行了复查并联结好靠背轮;与试运冲洗无关的系统阀门应关闭隔离。给水流量测量装置应暂时不装,待管道冲洗干净后再进行安装。 6.4试转现场应有良好的照明;应备好试转用的对讲机,确保通讯联系畅通。 6.5 试转人员组织机构已建立,试转应确保各司其责,统一指挥。 7. 作业的程序、方法和要求 7.1电动机空转试验。 7.1.1给水泵与电动机的靠背轮应先脱开,按本作业指导书第6.2条及6.4条、6.5条进行检查。办理试转送电申请单; 7.1.2检查电机轴承是否已加油。 7.1.3由电气人员对电机的绝缘性能进行检查。 7.1.4检查一切正常后,让所有人员远离电动机及其转子两端;设专人站在电机的事故按钮旁,以便紧急情况下立即按下事故按钮。 7.1.5通过对讲机联系启动电动机进行空转,电机启动后检查其转向应符合规定。检查电机的电流应符合要求,电机的轴承振动不应超过规定,定期检查轴瓦温度,手感应不烫手。电机空转应平稳无往复窜动,电机内应无机械磨擦等异常。 7.2给水泵冷态试运转。 7.2.1加装好给水泵的轴封盘根,手盘动水泵的转子应无异常卡阻和磨擦;联结好给水泵与电动机的靠背轮,装好联轴器的罩壳。按本作业指导书第6.3条及6.4条、6.5条进行检查。 7.2.2向除氧器水箱内进水到水箱容积的3/4左右(关闭水箱溢放水阀)。 7.2.3设专人持对讲机在除氧器处监视除氧水箱水位,防止水箱溢水或缺水。主给水冲洗管道出口处及给泵处和集控室均应设专人并配备对讲机保持通讯联络。给泵电机事故按钮设专人监护。 7.2.4暂时关闭给水泵出口压力表,打开泵入口阀向泵内充水,微开泵出口阀,以便放尽泵内空气。调整好给泵的密封冷却水水量及水压,检查给水泵轴承油位是否适中。 7.2.5从给水泵出口到冲洗水排放口,沿途所有阀门应预先打开(给泵处的出口阀门可暂时

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料 1.工程概况 施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用186W型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站施工组织设计》 施工图《110kV屋外配电装置》 施工图《主变压器及其各侧引线安装》 《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 《电力建设安全管理规定》2005年版 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版)

主要工作量 2 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。施工图及技术资料文件齐全。 作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 施工用电满足施工要求。 工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

4 5变电站氧化锌避雷器工程 5.1.1避雷器安装分项工程合格品率100%。 工序检验项目质量标准 5.2.1避雷器外观应完整无破损,组合单元应试验合格。 5.2.2有接线端子标识的避雷器,接线端子应经计数器接地或直接接地。 5.2.3底座中心偏差≤5mm ,安装孔中心线偏差≤5mm ,高度偏差≤5mm 。 5.2.4垂直度偏差≤‰避雷器高;并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上。 5.2.5金属接触面应清洁,无氧化膜,并涂有电力复合脂。 5.2.6各节位置及组合符合制造厂编号规定,型号符合设计要求。 5.2.7均压环外观清洁无损坏变形并固定牢固,均压环与外套四周间隙均匀一致。 5.2.8计数器动作试验正常。 5.2.9接线端子与母线连接紧固,引线连接不使避雷器端子受力超过允许外应力,接地引线安装平直,固定牢靠。 6.施工顺序及方法 工艺流程图 施工工序及方法6.2.1配制底座 6.2.1.16.2.1.26.2.1.3

避雷器电气试验标准化作业指导书

金属氧化物避雷器电气试验标准化作业指导书一. 适用范围 本作业指导书适应于避雷器交接、大修和预防性试验。 二. 引用的标准和规程 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 三. 试验仪器、仪表及材料 本试验室主要做的试验项目: 1、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻; 2、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流; 3、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流; 4、检查放电计数器动作情况及监视电流表指示; 5、工频放电电压试验。 注:无间隙氧化物避雷器的试验项目为1、2、3、4项,;2、3可选做一项; 有间隙氧化物避雷器试验项目为1、5项。 1.交接及大修后试验所需仪器及设备材料: 2.预防性试验所需仪器及设备材料:

四、安全工作的一般要求 1. 必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。 2. 现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 10kV及以上避雷器交接、大修后试验和预试。 1.3试验时使用的仪器 35kV及以下的用2500V兆欧表;对35kV及以上的用5000V兆欧表;低压的用500V兆欧表测量。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2 用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应

电动给水泵组安装施工作业指导书

电动给水泵组安装施工作业指导书 1.工程概况 山西平朔电厂二期2×300MW空冷机组工程4#机组安装三台50%容量的电动给水泵组为锅炉提供高压给水,机组正常运行时,两台运行,一台备用。电动给水泵组由沈阳鼓风机(集团)有限公司提供。泵组布置在除氧间0m层B列与C列之间。 设备主要技术参数如下: 主泵:型号: CHTC5/6 SP 为筒式多级离心水泵 额定流量: 651m3/h 水泵扬程: 2240m 转速: 5430r/min 重量: 9100㎏ 旋转方向:从电动机向主泵方向看为顺时针旋转。 偶合器:型号: R17K.2-E 电机:型号: YKS800-4 额定功率: 5100KW 额定电流: 567A 额定转速: 1487r/min 接线法: Y 重量: 20300㎏ 前置泵:型号: YNKn300/200-2 单级双吸蜗壳离心泵 额定流量: 563.4 m2/h 扬程: 48.7 m 转速: 1450r/min 2.编制依据 2.1华东电力设计院安装图纸。 2.2沈阳鼓风机(集团)有限公司文件夹。

2.3<<火电施工质量检验及评定标准汽机篇>>(1998版)。 2.4<<电力建设施工及验收评定标准汽机篇>>(1993版)。 2.5<<电力建设安全工作规程>>。 2.6<<电力建设安全管理规程>>。 3.施工准备 3.1施工前应具备的条件 3.1.1设备开箱,检查设备及零部件外观完好,无碰伤、损坏、变形、锈蚀等缺陷,对零部件的数量及规格进行清点,结果应与装箱清单相符。 3.1.2设备安装图纸及技术资料齐全。 3.1.3厂房已封闭,安全及消防设施齐全。 3.1.4施工区域照明充足,已设置容量足够的施工配电盘。 3.1.5开工报告已审批。 3.1.6设备运输通道畅通。 3.1.7基础已达设计强度,经验收合格并已办理工序交接手续。 3.1.8材料、机具、工具准备就绪。 3.2技术准备 3.2.1施工技术人员及施工班组长认真熟悉制造厂的图纸及有关技术资料。 3.2.2会同设计院、监理、业主、项目部做好图纸会审工作,编制施工作业指导书。3.2.3组织参与施工的所有人员认真学习施工技术、工艺、施工规范及安全防范措施,焊工、起重工、机械工等特殊工种必须做到持操作证上岗。 3.2.4施工前要作好技术交底、安全交底,对将可能发生的技术、质量、安全等方面的问题进行预先分析,作出可靠的防范措施,并有施工人员签字记录。 3.3施工人员准备 施工负责人:蒋浩 技术员: 李宙 安全员兼质量员:王高科 施工班长:张凯进

金属氧化物避雷器交接试验作业指导书

金属氧化物避雷器交接试验 作 业 指 导 书 编号:TYDQJS‐ZZ‐00 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

目录 1. 适用范围 (2) 2. 编写依据 (2) 3. 作业流程 (2) 4. 危险源辨识和安全措施 (3) 5. 作业准备 (3) 6. 试验作业方法 (4) 7. 质量控制措施及检验标准 (9) 8. 试验记录表格 (12) 9. 附件 (15)

1.适用范围 本作业指导书适用于金属氧化物避雷器(或过电压保护器)试验作业。 2.编写依据 序号 引用标准 标准名称 备注 1. GB 50150‐2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2. DLT 5293‐2013 《电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式》 3. GB11032‐2010 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 4. 《电气设备试验及故障处理实例》(第二版)(中国水利水电出版) 5. DL 408—1991 《电业安全工作规程》(含线路和变电站电气部分) 6. BDYCSY‐ZW‐08 《金属氧化物避雷器交接试验作业指导书》(南方电网) 3.作业流程 试验准备 试验接线和 空试 绝缘电阻试验 直流参考电压和持续电流试验 工频参考电压和持续电流试验 放电计数器及电流表指示检查 试验结果判定和试验记录 试验结束

注:当避雷器带有间隙保护时,必须做工频放电电压试验。 4.危险源辨识和安全措施 序号 危险源名称 危险种类危险等级危险控制(安全)措施 1. 试验设备未接地 或接地不良 设备损坏低风险 试验前,应认真检查接地线连接可靠, 接地良好 2. 试验区域未设置 安全围栏 人身伤残中等风险试验区域必须按规定设置围栏和标示牌 等安全措施,并安排专人进行监护 3. 引接试验电源时 触电 人身伤亡高风险 落实各项安全措施,加强监护 4. 试验电源不稳定 设备损坏中等风险试验前应用仪器测量电源电压,确保符 合试验要求 5. 高压试验过程中 防范措施不到位 人身伤残高风险 试验开始时,应通知附近作业人员,并 设置安全围栏,派专人把守;操作人员 应大声告知各在场人员,得到回应可以 开始,方可升压,如有异常应立即断电。 6. 登高作业安全防 护措施不完善 人身伤残高风险 使用高空平台车、梯子等作业工具登高 接线,如必须登高作业时,需正确使用 安全带,穿软底鞋 7. 设备存在感应电 人身伤残中等风险使用保安接地线 8. 高压试验过程中 发生电压反击 设备损坏中等风险严格按照规定流程或作业指导书的方法 操作 9. 被试品残余电荷 人身伤残低风险 试验后,应及时对被试品充分放电,放 电用的接地线必须可靠接地 5.作业准备 1) 人员配备 表5‐1 作业人员配备 试验名称 试验人员数量配合人员数量 备注 绝缘电阻测试 2 1 直流1mA电压和0.75U1mA下的 泄漏电流测试 3 3 工频参考电压和持续电流测试 3 3 放电计数器动作情况及监控电 流表指示检查 2 0 工频放电电压试验 3 3 试验记录 2 0 一人记录,一人复查试验设备运输 3 2 2) 工器具及仪器仪表配置

避雷器带电测试

避雷器 避雷器带电测试 [1] 2.测试内容及原理 2.1 测试内容 a) 全电流 b) 阻性电流(或功率损耗) c) 泄漏电流谐波;判定老化的重要方法 d) 各相泄漏电流与运行电压相角差 2.2 测试原理 在交流电压下,避雷器的总泄漏电流包含阻性电流(有功分量)和容性电流(无功分量)。在正常运行情况下流过避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分,为5%~20%。但当电阻片老化后,避雷器受潮、内部绝缘部件受损以及表面严重污秽时,容性电流变化不大,阻性电流大大增加。所以带电测试

主要是检测泄漏电流及其阻性分量[3]。 3.国内常用测试方法 a) 全电流法; b) 补偿法(阻性电流法);采用电压互感器二次接线信号(局里主要采用方式) c) 谐波法; d) 测温法; e) 改进补偿法;采用检修箱电源作为电压信号代替PT二次电压[4] 4.测试方法及测试设备 (1) 设备:南京伏安电气有限公司ZD-1型金属氧化物避雷器阻性电流带电测量仪 (2) 测试方法,可参考《金属氧化物避雷器带电测试作业指导书》[5],目前相关测试接线方法大致有以下几种,如下图所示[6]

(3) 干扰及改进方法 干扰原因:测量三相氧化锌避雷器时,由于相间干扰影响,A、C 相电流相位都要向B 相方向偏移,一般偏移角度2°~4°左右,这导致A 相阻性电流增加,C 相变小甚至为负[6]。相间干扰向量图见图4。 改进方法:采用自动边补方式[6],自动边补(边相补偿)原理是假定B相对A、C相影响是对称的,测量出I c超前I a的角度Φca,A相补偿Φoa=(Φca-120°)

/2,C相补偿Φoc=-(Φca-120°)/2。 5.典型故障数据 (1) 220 kV I 母A 段避雷器A 相型号为Y10W5-220 / 520W[7] 2007年7月21日 2007年8月2日 6.典型故障原因 a) 结构受损,避雷器内部受潮[4] b) MOA阀片老化,引起阀片击穿[8]

避雷器安装施工作业指导书

避雷器安装施工作业指导书 1 施工准备 劳动组织 工机具材料

材料设备 2 操作程序 工艺流程图 施工准备支架底座安装避雷器装置就位安装结束 操作方法 施工准备 (1)应事先对避雷器外观检查合格后方可安装。 (2)根据安装计划,提前将避雷器及安装工具、安装支架、计数器、引线等一起装在安列平板车上(有条件用汽车吊安装的地方也可装在汽车上,用汽车运达安装支柱处,用汽车吊安装),并采取防止掉漆及机械损坏措施,检查核对铭牌和订购单上的详细内容是否与现场所需一致、外观及配件是否完整。 (3)提前向线路临管单位运输部门提报封闭要点施工计划。施工前应将作业车停放在需作业区间的邻近车站。 (4)对安装作业人员进行技术交底和安装培训,使其清楚安装技术标准和安全注意事项。作业人员应经考核,合格后方可上岗作业。 (5)清刷避雷器有电路通道连接表面,直到露出金属光泽;用干净的布擦掉覆盖的污物和金属屑;将无酸凡士林或润滑油涂在接触表面。 避雷器安装 (1)司机接到封闭线路命令后,听从车站值班人员指挥,启动作业车运行至施工地点。

(2)停车后,底座安装人员下车,一人系安全带,带小绳上杆,扎好安全带,放下小绳,地面人员将底座扎牢。 (3)再上杆1人系好安全带,杆上一人拉绳,将底座提至安装位置。 (4)两人配合,按设计要求将支架安放轨面2米高处。先把连接螺栓穿入预紧上,用水平尺量测避雷器支架表面的水平度,保证支架的水平。支架调平后,一人扶住,另一人用呆扳手紧固,并用力矩扳手检测达标。 (5)将避雷器本体吊装上去,将避雷器底座安装到托架上。 (6)将计数器安装在托架上。(路基计数器安装在田野侧,桥梁上安装在线路侧) (7)连接避雷器与柱式绝缘子脱离器采用35平方毫米软编织镀锡铜线,至接触网上用电连接线为RTJ-95,距定位悬挂约3米左右,上行接触网电连接安装于小里程侧,下行与上行相反,计数器引线35平方毫米铜缆。 图示: 结束 (1)完成当天任务,收回工具、余料,作业车在封闭点内返回车站。

避雷器试验操作规程办法范本

工作行为规范系列 避雷器试验操作规程办法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25806避雷器试验操作规程办法 Lightning arrester test operation procedures 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1引用标准 DL596—96《电力设备预防性试验》、《高电压技术控制程序》 2流程 2.1试验准备 2.1.1试验条件:天气良好,试品及环境温度不低于±5℃。 2.1.2作业人员2-3人,并经过年度考试合格。 2.1.3试验项目:绝缘电阻、电导电流、检查放电计数器。 2.1.4试验仪器:直流高压发生器ZGF-1,绝缘电阻测试仪,冲击试验器。 2.1.5安全措施:试验现场设围栏或设专人监护,防止他人误入或误登。

2.2试验接线 2.2.1试验避雷器的绝缘电阻、电导电流、检查放电计数器。 2.3试验步骤 2.3.1试验的避雷器一次接线拆除 2.3.2通知所有人员离开避雷器。 2.3.3调好直流高压发生器和交流220V电源,开始试验。 2.3.4对由两个及以上元件组成的避雷器应对每个元件进行试验。 2.3.5测量组成避雷器每个元件的电阻。 2.3.6对放电计数器应进行3—5次,均应正常进行,测试后计数器应调整为0。 2.3.7试验数据分别计入《试验报告》。 2.4试验结果判断 依国家标准、部颁标准及历年试验数据对本次试验数据进行判断并作出结论。 2.5试验结束

拆除试验接线,清理工作现场 电气安全用具试验操作规程 绝缘杆的试验 1试验环境条件 采用工频交流电压,温度不低于±5℃。 2试验步骤 2.1试验前应对绝缘棒绝缘部分表面绝缘部分的表面绝缘层进行检查,若发现有绝缘缺陷如裂纹、飞弧痕迹、烧焦、老化等,应按其轻重程度和所在部位的重要性,分别提出处理后做试验或停止使用等意见。 2.2试验开始时加电压不得超过规定值的50%,以后,按每秒1000V向上递增,当升到规定值时,保护该试验电压5分钟。如果没有发现刷状放电或爆炸声,并且在试验完毕后电源切断后,用手触摸没有局部发热现象,即可认为绝缘杆试验合格。 2.3若没有足够高的高压试验设备,可采用分段试验的办法进行。

220kV线路避雷器安装方案

2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治 线路避雷器安装作业指导书 西藏聚源工贸有限公司 2012 年 11月 05 日

目录 一、工程概况: 1、工程简介 2、工程承包范围 3、施工承包方式 4、自然环境 5、交通情况 二、施工组织机构: 1、组织机构关系 2、主要项目负责人及部门职责 三、施工工器具配置: 四、施工保证措施: 1、施工准备 ●技术准备 ●材料准备 ●停电要求 ●其它准备 2、安全保证措施(包括危险点控制及措施、停电设备、工作范围、安全措施、施工工器具是否安全可靠、特殊工种人员是否持证上岗等) 3、质量保证措施(包括应执行的技术文件、技术标准、技术要求,施工计量、检测器具是否有效等) 五、施工方法及进度计划: 1、施工方法 2、施工进度计划 六、安全及文明施工注意事项:

一、工程概况 1、工程简介 2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治工程,主要包括以下内容:安装老虎嘴~曲哥220kV送电线路、曲哥~夺底220kV线路、乃琼~曲哥220kV线路、夺底~乃琼220kV线路等线路安装线路避雷器58组,45支、可控避雷针31支。 2、工程承包范围 ——施工承包方式:包工包料、包工期、包价款,包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 ——工作内容:

——自购设备、材料、工具的采购、运输及保管。 ——停电申请手续的办理。 3、施工承包方式 本工程包工和部分包料、包工期、包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 4、自然环境 本工程全线地形为丘陵、山地。 5、交通情况 本工程主要交通条件一般。 二、施工组织机构 1、组织结构关系 为了有效地对本工程项目的质量、进度、安全、成本、文明施工进行控制,针对本工程的特点,结合本公司实际情况,公司配置了精干的管理及施工人员,组成工程项目部,具体组织关系见下图。 2、组织结构关系

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版)

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0804

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021 新版) 1操作程序 1.1使用前准备 1.1.1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 1.1.2在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。 1.1.3选定试验区域(半径2米范围内、非人员经常出入或活动区域),选定或增设牢固拉设安全警示线固定物,悬挂高压危险标示牌(凡人员易进入方均应悬挂),区域试验过程中任何人不准接近高压区,确保试验时的人身安全。 1.1.4在高压区域内新敷设或就近利用一接地电阻≤10Ω的接

地体,将接地线接于该接地体上 1.1.5、ZV控制箱、ZV高压发生器放置到干燥、平整的合适位置,按下图分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用ZV专用接地线。(见图1) 1.1.6电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定拨盘开关设置在适当位置上,一般为1.15-1.20倍测试电压值。 1.2空载升压检查设备是否正常并调校实验设备。 1.2.1接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。 1.2.2按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。 1.3对试品进行泄漏及直流耐压试验 在进行1.1-1.2检查试验确认试验器无异常情况后即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等均联接好,人员撤除高压危险区域,设置安全警示线,检查无误后可打开电源。

氧化锌避雷器作业指导书

云南火电建设公司调试所 作业指导书 工程名称:220kV开化变电站工程 项目名称:氧化锌避雷器检验 2012年05月28日发布 2012年05月30日实施云南省火电建设公司调试所发布

前言 为保证220kV开化变电站工程交流系统氧化锌避雷器调试作业紧张有序地进行,科学合理地利用人力与物力资源,以及确保本工程能安全地生产、按质量按工期地完成,确保各工序全面处于受控状态,根据本工程的施工特点及要求,特编写本作业指导书。 本作业指导书由云南省火电建设公司调试所提出 本作业指导书由云南省火电建设公司调试所总工室归口 本作业指导书起草人:严建工翟成林 本作业指导书审核人: 本作业指导书批准人: 本作业指导书由云南火电建设公司调试所负责解释

目次 1 适用范围 2 编写依据 3 工程概况 4 作业流程 5 安全风险辨析与预控 6 作业准备 7 作业方法 8 质量控制措施及检验标准

1、适用范围 本作业指导书适用于220kV开化变电站氧化锌避雷器的调试工作。 2、编写依据 表2-1 编写依据 3、工程概况 3.1、220kV开化变电站工程电气建设规模: 电压等级:220kV/110kV/35kV 主变压器:主变最终规模为3x180MVA,三相三卷有载调压变压器,本期建成2台。 电气主接线: 220kV部分:220kV采用双母线接线,按本期规模建设I、Ⅱ组母线,220kV进出线最终6回,本期新建2回,均至220kV文山变。 110kV部分:110kV采用双母线接线,按本期规模建设I、Ⅱ组母线,110kV进出线最终14回,本期建成7回,分别至乾塘变2回,至氧化铝变专用变1回,至西山变3回,至城南变1回。 35kV部分:35kV采用独立单母线接线,本期建成35kV I、II段母线,预留 35kV III 段母线,35kV不出线,接所用变及无功补偿装置。 无功补偿装置部分:变电站按照每台主变配置3组电容器考虑场地布置,最终装设9组电容器组;本期工程建设2台主变低压侧的无功补偿装置,即装设6组并联电容器。预留装设3组无功补偿装置的场地。 3.2、220kV采用氧化锌避雷器,主要参数。型号:Y10W-204/510GYW(220kV线路、220kV 主变进),系统额定电压:220kV,设备额定电压:204kV,设备持续运行电压≥159kV,直流1mA参考电压≥296kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。Y1.5W-144/320GYW(主变220kV 中性点)设备额定电压:144kV,持续运行电压:116kV,直流1mA参考电压≥205kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。 3.3、110kV采用氧化锌避雷器,主要参数。型号:Y10W-102/255GYW(110kV主变进线、110kV 出线),设备额定电压:102kV,系统额定电压:110kV,持续运行电压:≥79.6kV,直流1mA 参考电压≥148kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。Y1.5W-72/186YW(主变110kV中性点),设备额定电压:72kV,持续运行电压:58kV,直流1mA参考电压≥103kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。 3.4、35kV采用氧化锌避雷器,主要参数。型号:Y5WZ-51/125GYW(主变低压侧),设备额定电压:51kV,设备持续运行电压:≥41kV,直流1mA参考电压:≥73.0kV,生产厂家:西安西电避雷器有限公司。Y5WR-51/125GYW(35kV电容器组)、系统额定电压:35kV,设备

10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书

10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书(范本)编号:×××10kV×××线路×××避雷器预防性试验作业指导书(范本)编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 试验日期:年月日时至年月日时 1范围:本指导书适用于××省电力公司10kV×××线路×××氧化锌避雷器预防性试验作业。 2引用标准 2.1国家电网安监200583号文《电力安全工作规程》(发电厂和变电所部分) 2.2 GB11032-2000交流无间隙金属氧化锌避雷器 2.3 DL/T804-2002交流电力系统金属氧化锌避雷器使用导则 2.4 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 2.5 配电网、开关站(开闭所)运行管理制度、检修管理制度、运行管理标准、 现场运行规程 2.6 35kV及以下电力设备预防性试验及定期检验规定 3工作前准备 3.1准备工作安排 序号内容标准责任人备注 1 开工前,准备好试验所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次试验的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况 2 了解被试设备出厂和历史试验数据,分析设备情况明确设备状况 3 根据本次作业内容和性质确定好试验人员,并组织学习本指导书要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项 4 根据现场工作时间和工作内容填写工作票工作票填写正确 3.2试验工器具 序号名称规格型号单位数量备注 1 兆欧表只1 2 金属氧化锌避雷器阻性电流测试仪器台只 1 3 试验变压器只 1 4 调压器只 1 5 分压器只 1 6 导地线根 1 注:试验工具、规格根据现场实际情况选用。

氧化锌避雷器安装作业指导书

氧化锌避雷器安装作业 指导书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料 1.工程概况 施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用186W型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站施工组织设计》 施工图《110kV屋外配电装置》 施工图《主变压器及其各侧引线安装》 《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 《电力建设安全管理规定》2005年版

《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 主要工作量 2 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 施工图及技术资料文件齐全。 作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 施工用电满足施工要求。 工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

给水泵轴瓦作业指导书

NBE-QB 国能辽源生物发电有限公司企业标准 NBE-QB/ -XX-XXX-XXXX C30-8.83/0.981型 汽轮发电机组轴瓦检修作业指导书 生产副总; 生产部经理:曹杰 编制:靳东升 XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施国能辽源生物发电有限公司发布

C30-8.83/0.981型汽轮机轴瓦检修作业指导书 1、说明 本作业指导书规定了我公司C30-8.83/0.981型汽轮发电机组轴瓦进行检修的工作流程和质量标准,适用于我厂汽轮发电机组给水泵轴瓦的检修,本作业指导书为参加本检修项目的工作人员提供了理论依据和技术指导,是所有参加本项目检修工作人员所必须遵守的质量保证程序。 2、目标 修后机组启动及正常运行中轴瓦温度、振动值不超过规程规定值,轴瓦油档不出现漏油现象,标志及编号齐全正确。 3、制定依据 3.1《C30-8.83/0.981型汽机检修工艺规程》 3.2《电业安全工作规程》 DL/T 408-91 3.3《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组篇)》 DL 5011-92 4、职责 4.1班长:对设备系统工作内容熟悉,合理的安排工作人员和选派工作负责人,并经常到现场检查工作进度与状况。颁布工艺纪律、负责检查危险点分析及预控措施的落实 4.2班组技术员:对于该项检修工作给予必要的技术指导和技术交底,经常到工作现场了解并协助解决存在的技术问题。 4.3班组安全员:对于检修工作中存在的安全方面的问题向工作班成员交底,经常到工作现场巡回检查安全措施的执行情况。 4.4工作负责人:正确合理的组织工作班成员进行检修工作,负责该项检修工作的安全、质量方面的问题。负责履行工艺纪律、危险点预控措施 4.5工作班成员:在工作负责人的指挥下,进行检修工作,对于工作中出现的各种情况,及时向工作负责人汇报。 5、工作程序 5.1准备工作:

避雷器作业指导书

作业指导书 工程名称:66千伏马道铁矿变电所新建工程 作业项目:66kv避雷器安装 编制:审核:批准: 编制单位:辽宁两锦大洋电力建设集团有限公司绥中二分公司编制日期:2007年4月12日

目录 1、概述 2、作业前应做好的准备及必须具备的条件 3、作业人员资格和要求 4、作业程序流程图 5、作业的主要施工方法 6、见证点控制 7、作业人员的职责、分工及权限 8、安全注意事项 9、施工机械、主要工器具一览表

1、概述 66千伏马道铁矿变电所新建工程,本期新安装HY10 WZ1-96/232型避雷器3只。 2、作业前应做好的准备及必须具备的条件 2.1、安装前的检查。 2.1.1、检查产品型号应符合设计,所带部件,附件应齐全。 2.1.2、瓷件应无裂纹、破损,瓷套与法兰间的结合应良好。 2.1.3、组合元件应经试验合格,底座的绝缘应良好。 2.1.4、避雷器组装,其上、下节位置应有出厂标志的编号。 2.2、验收与保管 2.2.1、避雷器在运输和保管时必须立直,不得放倒或倒运,且需避免冲击和碰撞。 2.2.2、用汽车运输避雷器时,时速不能超过30公里/小时。 2.2.3、避雷器安装前,应存放于清洁干燥的房间内,不得受到腐蚀性气体或液体的侵蚀。 2.3、作业前必须具备的条件 2.3.1、基础经验收合格,资料齐全。 2.3.2、办理上一道工序(设备支架检查及高压试验)交接手续,并形成工序交接记录。

2.3.4、参加作业人员要经本作业技术交底、并熟知厂家说明书及规程有关规定后方可上岗作业 3、作业人员的资格和要求 3.1、作业人员只有经过技术培训交底,熟知作业指导书及规程有关规定具备上岗资格。 3.2、为保证安装调整后的设备达到规定标准。要求整个安装调整过程在施工负责人的组织下进行。 3.3、组织者应尽职尽责,在整个安装调整过程中,对参加人员进行合理分工,负有控制施工进度、安全及质量责任。 3.4、起重工应具有一定的理论知识,丰富的实际工作经验,具有领工的组织能力,考试合格持证上岗。 4、作业程序流程图

发电厂-16给水泵前置泵作业指导书(模板)

广东省粤电集团有限公司连州发电厂 磁盘号:编号:Q/LD-ZY-JW02-18-2005 N135机组前置泵检修 作业指导书 设备编号:# 机组# 前置泵 编写:何伟2005/10/21 初审: 审核: 审定: 批准: 检修性质: 版次:B01 页数: 200X-XX-XX发布200X-XX-XX实施 广东省连州发电厂发布

1目的: 1.1规范检修行为,确保前置泵检修质量符合规定要求。 1.2本作业指导书所有参加本项目的工作人员所必须遵循的保证程序。 2适用范围 适用于连州发电厂前置泵的检修工作。 3概述及术语 3.1概述 作为发电厂供水系统中锅炉给水的主要输送设备。 3.2术语 本书无特殊术语。 4引用文件 连州发电厂《汽机检修规程》和设备生产厂家提供的资料和图纸。 5安全技术措施 5.1 安全措施及工作票 5.1.1 严格执行《电业安全工作规程》和《现场安全工作规程》有关规定。 5.1.2 严格执行工作票管理制度和《一票一措管理制度》,认真办理、验证工作票。 5.1.3现场使用的安全用具、起重工具、电动工具必须检验合格并带有合格证。 5.2 技术措施 5.2.1检修工艺必须遵守检修规程和检修工艺纪律。 5.2.2在检修过程中,各进出口门要用专用盖板封好,必要时贴好封条。 5.3 危险点分析 5.3.1轴瓦拆装过程中容易发生滑脱造成伤人事故。 5.3.2叶轮拆装加热时容易发生烧伤、烫伤事故。 5.3.3使用电动工具要避免发生触电伤人事故。 5.3.4转子拆吊过程中容易发生滑脱造成伤人、损坏设备事故。 6备品备件和工具 6.1备品备件 6.1.1前置泵(见表1) 6.2现场准备及工具 6.2.1现场准备 清理现场检修场地并设隔离区,有关检修工具进入现场,摆放整齐。 6.2.2工具(见表2)

(完整版)避雷器检修作业指导书.docx

目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准 (1) 4作业条件 (1) 5风险分析 / 危害辨识 (1) 5.1检修总体危害辨识 (1) 5.2文明施工作业措施 (1) 6组织及人员分工 (1) 6.1组织措施 (1) 6.2用工人员组织 (2) 7工具、材料明细 (2) 8备品备件 (2) 9修前设备状况(如缺陷、运行情况等) (2) 10检修工序、工艺及质量标准 (3) 10.1修前准备 (3) 10.2避雷器检修工艺和质量标准 (3) 10.3检修记录单 (3) 10.4工作结束 (4) 11设备检修质量验收卡 (5) 12备品备件检查(检验)记录 (6) 13试运记录 (7) 14不合格项目审批单 (8) 15完工报告单 (9) 16本检修项目其它反馈(由工作负责人填写) (10)

#1 燃机 220KV避雷器检修作业指导书 220KV避雷器检修作业指导书 1目的 1.1 保证 #1 燃机 220KV 避雷器检修符合检修工艺质量要求和文明生产管理要求。 1.2 为所有参加本项目的工作人员,验收人员确定必须遵循的质量保证程序。 2适用范围 2.1本作业指导书适用于北 3引用标准 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。 《设备厂家说明书》 4作业条件 4.1 避雷器停电,办理检修工作票。 4.2 作业组成员了解检修前避雷器的缺陷。 4.3 作业组成员了解避雷器的运行状态。 4.4 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 4.5 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 4.6 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4.7 准备好检修用的各易损件及材料。 4.8 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 5风险分析 / 危害辨识 5.1检修总体危害辨识 5.1.1 参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 5.1.2 避雷器与所有系统完全解列。 5.1.3 严禁携带工具以外的其它物品(如金属性物品或锋利物品)。 5.1.4 作业组成员的着装要符合工作要求。 5.1.5 所带的常用工具、应认真清点,绝不许遗落在设备内。 5.1.6 各作业过程工作负责人要进行安全交底,做好危险预想。 5.2文明施工作业措施 5.2.1 严格按照《检修工序、工艺及质量标准》和《检修质量验收卡》开展工作。 5.2.2 现场和工具柜工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管并作好记号以便回装。 5.2.3 工作区域卫生干净、整洁,做到工完、料净、场地清。 5.2.4 检修临时电源、电焊线等一定要横平竖直,保证整洁、美观。 5.2.5 因跑、冒、漏、滴影响工作环境及现场卫生后,必须及时清理。 5.2.6 检修人员必须严格遵守工作纪律,严禁工作现场打闹、嬉戏等造成不良影响事件的发生。 5.2.7 工作结束后将所修设备全面打扫干净,临时物品清理干净。 6组织及人员分工 6.1组织措施 6.1.1 在整体检修工作中,各工作人员必须听从工作负责人的统一指挥。 6.1.2 各小组成员,分工明确,各负其责,不得随意离开检修现场。 6.1.3 所有在场的工作人员必须保持良好的精神状态。 6.1.4 所有的组织措施、安全措施、技术措施准备就绪后方可开始进行工作。

相关文档
相关文档 最新文档