文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 恒益湖岸龙城3区型钢悬挑架施工方案1

恒益湖岸龙城3区型钢悬挑架施工方案1

恒益湖岸龙城3区型钢悬挑架施工方案1
恒益湖岸龙城3区型钢悬挑架施工方案1

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工部署 (3)

四、施工准备 (5)

五、悬挑脚手架搭设方法及技术要求 (7)

六、脚手架搭设检查与验收 (19)

七、脚手架安全管理措施 (21)

八、型钢挑架计算书 (23)

一、编制依据

二、工程概况

2.1项目概况:

2.2设计概况

三、施工部署

3.1人员安排:

成立现场安全领导小组,组成如下:

注:重庆博达建筑劳务有限公司(305#楼)安排架子工长1人(王玉虎),安全负责人1人(周武);架子工30人。

孝感市力天建筑劳务有限责任公司(301#楼)安排架子工长1人(张明海),安全负责人1人(吕彬),架子工30人。

3.2施工进度安排:

目前301#、305#号楼正在进行地下结构的施工,根据整体施工进度计划安排,地上部分脚手架计划自2011年6月底开始搭设,并随主体结构的施工进度进行外脚手架的搭设施工。

3.3脚手架搭设总体原则:

根据301#、305#楼结构特点、施工现场情况及工程整体施工进度的安排,地上部分外脚手架采用分阶段、分部位搭设不同型式脚手架相结合的方法进行施工,具体如下:

3.3.1 301#、305#楼地上1-2层主体结构施工时采用双排单立杆脚手架,部分脚手架体自地下室外墙脚手架直接接高(局部脚手架需要进行加固、改造)。屋面机房层和屋顶装饰构件施工时,同样采用双排单立杆脚手架,自屋面结构板开始搭设。

3.3.2 301#、305#楼地上3层标准层以上主体结构施工时,为了不影响基槽回填土的施工,外脚手架采用钢梁外悬挑双排单立杆脚手架,8层一悬挑,循环往上,在结构主体完成后拆除,外檐装修施工时采用吊篮满足装饰的施工要求。

3.4悬挑架设计

3.4.1在悬挑层设置采用I14的工字钢(腿宽80mm,腰厚5.5mm),工字钢水平布置间距:平均1500mm,建筑物梁外悬挑长度1500mm,搁置在结构楼板上的固定端长度大于其1.5倍,取值2250mm,标准构件所需总长3750mm,现场选用长度为4500mm。拐角部位和其他特殊部位的工字钢长度现场做调整。其中钢丝绳上部拉接方式是:在楼板预埋U型钢筋,钢丝绳在

与钢筋连接。

3.4.2立杆、横杆、剪刀撑、拉接点的设计

1)立杆:立杆用单杆,纵距1500mm,横距1000mm,接头用对接扣件。内立杆与墙的间距为400mm。

2)大横杆:步距1500mm,接头处连接用对接扣件,与立杆连接用直角扣件。

3)小横杆:间距800mm,主节点处与立杆连接,其余与大横杆连接用直角扣件。

4)栏杆:在外排横杆中间加设栏杆一道,栏杆的步距1500mm。

5)剪刀撑:6000mm设置一道,倾斜角度45-60度。搭接处和与立杆、横杆连接均用旋转扣件。

6)横向斜撑:在同一节间由底层至顶层呈之字型连续布置,除拐角设置外,中间每隔6跨设置一道。

7)连墙点:两步二跨设置,连墙件采用刚性连接,宜靠近主节点设置,偏离主节点不应大于300 mm;应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,有拐角处设置一道,脚手架断开处加密一倍。凡是连墙件均图刷红色油漆,以作警示。

7)脚手板:木脚手板满铺,两端使用12号铁丝捆紧在小横杆上。端头再用木条钉上,形成整体。

8)安全网:宽1500mm,长6000mm,颜色为绿色。

9)挡脚板:200mm高,油漆图条的倾角45度,颜色为红白相间,材料为木板,设置在作业层、中间层、底层。详细做法见下图:

挡脚板的做法

3.5为防止施工噪声、粉尘、光对周边环境的污染,保证施工期间周边环境的安全,各部位脚手架的周圈均采用密目安全网进行封闭防护。

四、施工准备

4.1组织准备:

项目经理部成立架子工程施工安全管理小组

组长:夏照仓

副组长:甄磊、张海狮、姚顺英

组员:贾有明、郭勇、续双民、丁以忠、宋国亭

人员职责:

项目经理:负责各项管理指标,协调各项管理工作,组织材料进退场。

工程师:编制施工方案,组织技术人员进行方案交底并检查方案的落实情况,严格按方案要求施工。

质检员:严格按方案和施工规范进行检查验收,加强施工过程控制。

安全员:按施工方案进行指导脚手架的搭设和安全交底,确保脚手架搭设过程中安全、可靠。

现场管理:严格要求,确保施工安全无事故。

器材供应:确保进场材料符合方案要求的尺寸、规格并有合格证明,检测合格,组织材料进退场。

4.2技术准备

4.2.1熟悉图纸,掌握结构尺寸和建筑装修室内外高差及场地硬化情况。

4.2.2组织技术人员、施工班组长进行方案交底和技术安全交底。

4.2.3施工前对操作工人进行施工方案的详细交底。

4.2.4编制材料计划、劳动力计划、组织材料和劳务人员进场。

4.2.5参施人员必须持证上岗,并进行安全技术培训和书面的安全技术交底

4.3材料准备

4.3.1钢管:采用φ48×3.5㎜的钢管,材质为Q235,必须有产品合格证和钢管材质检验报告,表面应平整光滑,无裂纹、压痕、划道和弯曲等缺陷。两端面应平整,严禁打孔,钢管锈蚀程度要严格检查,内外表面的锈蚀深度之和应小于0.5mm(经现场实际抽查检测,脚手架钢管壁厚为3.0㎜)。本工程脚手架钢管选用采用1.5-6m长的钢管。

4.3.2钢管连接件:使用与钢管相匹配的、且符合国家现行标准规定的锻铸造扣件,扣件应有产品合格证明和生产许可证,外观检查不得有裂纹、气孔、砂眼或其它缺陷。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋面间隙小于1mm。本工程选用的扣件为直角扣件,旋转扣件,对接扣件三种。

搭设脚手架所用的钢管及扣件要求必须为建委管理部门备案合格产品,进场钢管和扣件均应有生产许可证、产品合格证、检测报告等有关资料。材料进场经现场外观检查后,应抽样检查复试合格后方可进行使用。

5.1搭设原则

(1)在悬挑层设置采用I14的工字钢,工字钢水平布置间距:平均1500mm,建筑物梁外悬挑长度1500mm。

(2)立杆、横杆、剪刀撑、拉接点的搭设按照设计进行设置。

(3)浇筑顶板时,在悬挑钢梁位置预埋HPB235级φ20“Ω”形钢筋地锚,钢筋地锚锚固长度按下式进行计算:

La=adfy/ft=0.16×20×210/1.27=529.1㎜,取530㎜。

La:受拉钢筋锚固长度;

a:钢筋的外形系数,光面钢筋为0.16;

d:钢筋的公称直径;

fy:钢筋的抗拉强度设计值,HPB235级钢筋fy=210N/㎜2;

ft:混凝土轴心抗拉强度设计值,混凝土强度等级为C25,ft=1.27 N/㎜2。

钢筋地锚末端做180o弯钩,平直段长度≥3d,固定悬挑钢梁的地锚为2根,一根地锚设在挑梁支点处,另一根地锚设在距挑梁根部150㎜处。外墙部位在悬挑梁部位的墙体上进行留洞,尺寸为160×120。悬挑钢梁通过预埋在楼板上的钢筋环进行锚固,挑梁安装时在支点处加设10㎜厚钢板垫高,防止结构悬挑板受压,外挑部分要按要求向上做好1%的斜挑角度。在钢梁上脚手架立杆根部的部位均焊一根长100mmΦ25的短钢筋用以辅助固定悬挑脚手架立杆位置,悬挑脚手架钢梁利用钢丝绳进行拉结卸荷,钢丝绳直径为23.0㎜,在悬挑钢梁前端下部均焊一根长100mmΦ25的短钢筋用以固定卸荷钢丝绳。

脚手架体的搭设方法及要求基本同地下室外墙脚手架。

(4)施工时作业层满铺脚手板,外挂密目安全网封闭,下兜水平安全网,在铺脚手板的操作层上必须设1.5m高护栏和木挡脚板。每层施工完毕后,脚手板上翻至上层,施工完毕的楼层处每层均兜设水平安全网。

(5)搭设时上下要密切配合,架管、卡扣不得随意向下扔掷,高处作业系好安全带。每步搭设完毕后应进行检查验收,合格后方可使用。外脚手架采取有效的避雷措施。

5.2搭设工序

制作工字钢、钢丝绳----预埋U型锚固钢筋----安装工字钢、钢丝绳-----搭设立杆、横杆-----加拉墙件----搭设剪刀撑----铺设跳板、挂安全网。

1)工字钢、钢丝绳的制作

根据图纸及设计要求确定不同部位工字钢的长度,并下料,然后焊接钢筋,待钢筋焊完后,检查焊接质量,合格的开始刷防锈漆,不合格的返工重焊。最后表面涂刷中灰色油漆。

2)预埋木盒及PVC管

木盒制作的尺寸为200×160×120,预埋木盒时先排出墙面的立杆纵距,设计时立杆纵距为1500mm。连墙件的PVC管埋设的位置有以下要求:主接点对应处;拐角处;高于楼面1500mm处。在脚手架断开处埋设数量增加一倍,如施工电梯两侧。

3)安装工字钢、钢丝绳

工字钢安装时在工字钢的外部端头拉设通线,以保证工字钢水平,工字钢调平后再与室内地面预埋的钢筋焊接。钢丝绳拉设时由于直径太大,人工不可能将其拉紧,因此在施工时

采用手拉葫芦来拉紧,然后再上绳卡。

4)搭设立杆、横杆

底层立杆选择长4000mm 和6000mm 的两种钢管交错设置。钢管插入工字钢上的钢筋,以确保其不滑移,搭设大横杆和栏杆时,在立杆上用粉笔画线,保证大横杆的水平。排布小横杆时,主接点处必不可少,然后其余的根据铺设跳板的需要而搭设。

5)小横杆(横向水平杆)

①每一主节点即立杆与大横杆交叉处必须设置一根小横杆,四角周围距角1米设置一根小横杆,并用直角扣件紧扣在大横杆上,该杆轴线偏差主节点的距离不应大于150mm ,靠墙一侧的外伸长度不大于300mm 。

②小横杆外侧外伸长度控制在150mm 左右,保持长度一致,以保证节点安全和架子的美观。

③小横杆的放置还要考虑满足脚手板平铺的要求。

上下大横杆接头要求

同一水平面大横杆接头要求

6) 连墙件

①连墙件采用刚性的连墙件,用钢管做为连墙杆连接在框架柱或剪力墙上,每层在框架柱部位连接两步。

②在楼板上设置刚性连墙件,两步二跨随楼板放置,连墙件与地锚、脚手架连接处均使用3个扣件加以固定。

③连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm 。刚性连墙杆呈水平垂直于墙面设置,与脚手架连接的一端可稍微下斜,不允许向上翘起。

外架刚性连

接做法

7)剪刀撑

底层在搭设完两步架以后,立即开始搭设剪刀撑,剪刀撑为单竿,每根剪刀撑的钢管与立杆(大横杆)连接不得少于四道。其中钢管搭接接头处一道,中间两道。钢管搭接长度为1000 mm,搭接部位两端各一道扣件。上部剪刀撑应要及时设置,滞后不得超过两步。

9)铺设跳板、挂安全网及水平网

在其他工种作业前,将作业的部位铺设好跳板,跳板

每层均是满铺,脚手板铺放时,要铺平铺稳,用12号铁

丝捆紧在小横杆上。端头再用木条钉上,形成整体。铺

板严禁出现端头超出支撑横杆250mm以上未做固定的探头板,对接的搭法如右图。

脚手板采用平铺,在操作层上,在外排立杆内侧设置高度不小于200mm的脚手板做挡脚板。

脚手架外立杆内侧满挂安全网,作业层下步架处设一道水平兜网。在架底设置一道平网,采用4m钢管在悬挑架上挑出,30米以上用6m钢管挑出,平网构造分为二层,底层为大眼网,上层为密目安全网,作业层每步必需挂平网,作业层以下每隔10000mm设置一道平网,每隔12000mm满铺一层跳板。

5.3水平安全网及防护要求

5.3.1材料要求:水平安全网使用阻燃材质的尼龙大眼网,规格为宽3m、长6m,网眼不大于5cm,安全网不得有损坏及腐朽的,新网必须有产品质量检验合格证,旧网必须有允许使用的质量证明或合格的检验记录方可使用。要求每块支好的安全网能承受不小于1600N (160kg)的冲击荷载。

5.3.2搭设要求:

A、首层水平网(建筑物2层顶板部位)搭出建筑外墙6m,水平网外口高于里口60cm,里口与建筑物绑扎,里外口在每个系结点上,边绳应与支撑架、建筑物紧靠,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分布,其距离不得大于750mm。系结点应符合打结方便,连接牢固又容易解开,受力后又不会散脱的原则,双层之间的间距不小于50cm;

B、网下方不应堆放物料,网内杂物及时清理。

C、首层水平网以上每隔四层支设一道3m宽的随层网,采用组合钢管角架挑支,用钢丝绳绑挂。钢丝绳适当绑紧,里口与建筑物绑牢,随层网外口比里口高60cm。

D、水平网交付使用后严禁私自拆解,如因施工需要拆解时,必需经现场生产、技术负责人和安全员批准,并应及时复原绑牢。

水平兜网及平网做法

5.3.3通道及出入口设置:

每栋楼各设置安全出入口一个,除安全出入口部位以外,建筑物其他周边全部禁止通行。出入口尺寸为4×6×4.2m(b×L×h),通道两侧满挂安全网防护,通道顶及入口满铺脚手板进行硬防护,周边用木胶板封闭严密,并按相关要求悬挂各类警示牌。具体做法如下图所示:

A

A--A

①洞口处增设的斜杆采用旋转扣件,固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线距中心节点的距离不应大于150mm。

②洞口处增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部。

③增设的短斜杆端部应增设一个安全扣件。

5.4搭设要点

1)杆件端部伸出扣件不得小于100mm,不得大于150mm。

2)周边脚手架的大横杆必须交圈和立杆拉接固定。

3)作业层的栏杆和挡脚板设在外立杆内侧,挡脚板用12号镀锌铁丝捆紧在立杆上。

4)搭设的钢管必须横平竖直,整体清晰,图形一致,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。

5)脚手架的小横杆、上下步距交叉设置于立柱的不同侧面,使立柱在受荷时偏心减小。

6)立杆接长用对接扣件。大小横杆与立杆连接采用直角扣件。剪刀撑与立杆或大横杆连接采用旋转扣件。剪刀撑的接长采用旋转扣件,不得用对接扣件,搭接长度1000mm;所有扣件要拧紧,可用力矩扳手实测,要求达到40-65NM。过小则扣件容易滑移,过大则会引起扣件的铸铁断裂。

7)在搭设脚手架时.必须要保证立杆的垂直度和大、小横杆的标高和水平度,使脚手架的步距、横距、纵距始终保持一致。

8)本工程脚手架接地、避雷措施执行《临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)标准。避雷针与大横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。每栋楼各设置 4 根避雷针,避雷针采用φ12 镀锌钢筋制作,高度 1.5m,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。接地线采用40×4的镀锌扁钢,将立杆分别与建筑物楼层内的避雷系统连成一体。接地线的连接牢靠,与立杆连接采用2道螺栓卡箍连接,螺钉加弹簧垫圈以防止松动,并保证接触面积不小于10mm2,并将表面的油漆及氧化层清除干净,露出金属光泽并涂以中性凡士林。接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m 设置一个,位置尽量避免人员经常走动的地方,以避免跨步电压的危害,防止接地线遭机械破坏。两者的连接采用焊接,焊接长度大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω,同时注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离不小于3m,以避免发生击穿事故。

9)工字钢悬挑节点与刚性拉结节点等做法

楼面悬挑架剪力墙部位做法

楼板洞口部位做法

角部工子钢平面布置做法悬挑架角部加强做法示意图

工字钢端部做

10)阳台部位,悬挑工字钢加长为6米,保证阳台外挑出尺寸,详见大样图。

由于本工程外脚手架悬挑钢梁均放置在悬挑板上,为确保悬挑板结构的安全,所有放置钢梁部位的悬挑板端部在拆除顶板支撑后均要求搭设井字形的支撑进行回顶加固。

阳台部位悬挑架做法

11)楼梯间部位脚手架搭设时在楼梯间外墙上按照悬挑梁平面位置预留钢梁孔洞(留洞尺寸为200×160×120㎜),悬挑钢梁外侧采用10#槽钢焊接成三角支架与悬挑钢梁焊接固定,以防止悬挑钢梁向内侧滑动;悬挑钢梁内侧采用200㎜长槽钢作为挡铁与每根悬挑钢梁进行焊接固定,以防止悬挑钢梁向外侧滑动。悬挑钢梁安装完毕后,采用短木方和木楔将钢梁窗墙处洞口塞死,并采用钢管将钢梁外侧悬挑端临时连接固定成整体,以确保悬挑钢梁的整体稳定。此处钢梁每根长2500mm(外挑1500㎜,入墙内以外≥500㎜);

5.5脚手架搭设、使用和拆除规定

5.5.1脚手架搭设规定

1、搭设之前对进场的脚手架钢管配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的钢管配件。

2、脚手架的搭设必须统一交底后作业,必须统一指挥,严格按搭设程序进行。搭设时必须划分安全区,设警戒标志,并设专人警戒,无关人员禁止进入。

3、本工程搭设的是周边脚手架,因此应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设,搭设过程中随立随校正后予以固定。

4、在连墙件设置以前,为确保架体稳定及作业人员的安全,应用短钢管与框架柱(混凝土墙体)水平拉结或与楼板地锚斜向拉结进行固定,间距不大于6m。

5、剪刀撑、斜杆等整体连接杆件和连墙件随搭设的架子及时设置。

6、当作业层高出其下连墙件2步或4m以上时,且尚无连墙件时,必须采取临时稳定的撑拉措施。

7、脚手板须铺平、铺稳,并用8#铅丝绑扎固定,下兜大眼网。

8、设置连墙杆或撑拉杆时,掌握其松紧程度,避免引起杆件的显著变形。

9、工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并固定,工人必须戴好安全帽和佩挂好安全带,不得单人进行较重杆件和易失衡、脱手、碰接、滑跌等不安全作业。

10、在搭设过程不得随意改变构杆设计、减少配件设置和对立杆、纵距作≥100mm的构架尺寸放大,确实需要调整和改变尺寸,应与方案编制及审核单位的相关技术人员进行协商解决。

11、扣件一定要拧紧,拧紧力矩符合规范要求,严禁松拧或漏拧,脚手架搭设后应及时逐一对扣件进行检查。

12、搭设过程中物料传递,不得抛掷,必须手手相传,传接牢靠。

5.5.2脚手架的使用规定

1、在外架上严禁堆放材料,并满铺跳板,跳板用铅丝绑扎牢固。

2、在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构件,整体性杆件,连接紧固杆和连墙件。确因操作需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完后及时恢复。

3、工人在架上作业时,须注意个人安全保护和他人安全,避免发生碰撞、闪失和落物,严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

4、人员上下必须走安全防护的出入通道,严禁攀援脚手架上下。

5、工人上架作业前,各小组先行检查有无影响安全作业的隐患存在,在排除隐患后方可作业,发生异常和危险情况时,须立即通知架上人员撤离。

6、工人在收工前须清理架面及垃圾,在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

7、操作架上严禁堆放任何材料,仅作为人行通道和边模支设施工操作架。

8、严禁利用外架作为斜撑点,严禁工人私自拆改拉结点。如需拆改必须报项目部技术、安全部门商讨同意后,严格按拆改方案进行施工。

5.5.3脚手架拆除规定

1、拆除前,由项目经理部下达拆除指令,要有拆除安全技术措施和安全技术交底,不得私自进行拆除。拆除脚手架时必须划分安全区,设警戒标志,并设专人警戒,无关人员禁止进入。

2、拆除前须指派专人检查架子上的材料、杂物等是否清理干净,否则不许拆除。拆除时按规定程序拆除。

3、拆除时,高处作业人员必须戴安全帽,系安全带(安全带一端系于腰间扎牢,另一端系在高于自身的固定牢固处,不得设在与脚手架相连处)。

4、拆除工作必须由专业持上岗证的架子工操作,不得酒后作业,不得带病作业。

5、拆除时严禁架杆接触电线,并采取隔离电线措施。

6、脚手架的拆除顺序与搭设顺序相反,须遵循先搭后拆,后搭先拆的原则,从脚手架顶端拆除其顺序为:安全网→护身栏→挡脚板→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→连墙杆→纵向支撑,并按一步一清的原则进行。

7、拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业,连墙点在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除,随拆除进度逐层拆除。严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架。分段拆除高差不大于2步,如高差大于2步,增设连墙件加固。当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙杆。

8、在拆除过程中凡已松开连接的杆件须及时拆除,避免误扶和倚靠已松脱连接的杆件。

9、在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

10、拆除时统一指挥,上下呼应,动作协调,互相配合,禁止单人进行拆除。拆除的杆配件应以安全的方式运出和卸下,必须绑扎牢固或装入容器内才可吊下,严禁向下抛掷,拆除过程中作好配合。协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

六、脚手架搭设检查与验收

6.1项目部设安全主管专门负责外脚手架的搭设工作及质量控制,脚手架安装完毕后由安全组牵头汇同技术、器材等部门进行对脚手架进行分阶段和全部的验收,合格后方可使用,严禁边搭设边使用。

6.2新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,钢管材质应达到Q235-A级钢的规定。钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管上统一涂刷防锈漆。

6.3扣件不得有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换。

6.4木脚手板宽度不得小于200mm,厚度不得小于50mm。

6.5安装好的脚手板用扳手检查其扭力,要求扭力在45N~60N之间。

6.6各种构配件的允许偏差见下表:

6.7脚手架搭设的技术要求、允许偏差及检验方法见下表:

脚手架搭设技术要求及允许偏差

型钢悬挑脚手架搭设方案样本

德康医院第一社会福利院 临时悬挑脚手架搭设方案 一、工程概况及编制说明 本工程为成都市第一社会福利院, 总建筑面积24874.9m2, 建筑基底面积3988 m2, 其中A区、 B区、 C区建筑层数为地上12层, 层高3.0米, 总高度为38.0米。 现因公司要求, 特补充本悬挑脚手架施工方案, 在A区、 B区、 C区外侧需采用悬挑式型钢脚手架, A区在八层悬挑一次, 悬挑高度为12米, B、 C 区在五层悬挑一次, 悬挑高度均为21m。 二、本工程悬挑脚手架的施工组织设计 1、本悬挑脚手架所使用的材料及要求: 本钢管脚手架的钢管采用外径为Ф48×3.5㎜钢管, 其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700) 中Q235-a级钢的规定, 每根钢管的最大质量不应大于25kg。扣件的材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定。悬挑钢梁采用16#工字钢。联梁采用钢管, 楼层锚固连接采用Φ16钢筋抱箍。脚手板、密目网等都必须符合安全要求。 3、本悬挑钢管脚手架搭设人员的要求: 脚手架搭设人员必须具备中华人民共和国国家标准《特殊作业人员技术

考核管理规则》( GB50306-85) 和特种作业人员安全操作证, 才能进行脚手架搭设和拆除工作。 三、本悬挑脚手架搭设具体方案: 1、搭设尺寸的设定 悬挑钢管脚手架立杆纵距为1.8米, 横距0.95米, 步距为1.8米。内侧立竿距外墙面0.35米 2、钢管三角撑的施工: A区施工八层梁板时、 B、 C区施工至五层时, 注意预埋挑梁的锚固抱箍, 开始准备搭设悬挑架。 挑梁选用16#工字钢, 按规范要求, 挑架挑肩至墙面与后端锚固比为1: 2, 即外墙挑出1.5米, 后端锚固3米。 工字钢悬挑梁的锚固件的预埋: 结构施工到相应楼层( 底板)时, 在板钢筋绑扎完毕, 浇捣混凝土之前埋设, 每组挑架水平管上采用两根”Ω”型Φ16钢筋抱箍, 作为工字钢的锚固连接件。两根抱箍中心点连线必须与外墙面垂直。抱箍开口端埋入混凝土不少于100㎜, 与现浇板结构钢筋的下层钢筋固定焊牢。而且预埋处结构板内钢筋相应加密, 抱箍闭合端高出结构砼面200㎜, ( 即工字钢插入抱箍后, 钢管梁顶部留出部分间隙, 用铁锲塞塞牢) 。两根抱箍之间间距为1500㎜, 挑梁靠近结构外墙的一根距外墙面1500㎜, 后端留1500㎜, 两根抱箍预埋偏差应控制在100㎜以内。 悬挑架组装: 相应楼层底板混凝土浇捣结束后, 达到强度的75%时, 开始组装悬挑架钢梁, 首先将工字钢钢梁固定。固定方法: 将工字钢插入两根抱箍之中, 并用铁锲塞紧压住。

型钢拔除施工方案

海宁世贸广场(SMW)工法桩围护H型钢拔除 施 工 方 案 编制: 审批: 编制单位:浙江中仑建设有限公司 编制日期:2014年06月20日

一、工程概况 海宁世贸广场工程基坑围护为Φ850型钢三轴水泥搅拌桩,H型钢规格为700×300×18×24,共计568根(总重量1896吨),长度分别为15、17和22米三种规格。地下室结构与围护结构之间采用杂土回填。目前主体结构施工进入地下室结构封顶阶段。根据业主要求将全部H 型钢拔出回收,由于整体施工工期紧、施工现场场地狭小,给拔除工作造成了一定的难度和限制要求。为尽量满足工期和场地条件等要求,经过多方协商和多次修改,提交如下型钢的拔除技术方案。 二、主要工程量 三、施工方案 1、因本工程四周场地狭小,没有汽车吊停放位置,在拔除型钢时,汽车吊只能在地下室顶板上施工,为了保证地下室顶板不被扰动和保证顶板质量,因此,在吊车开上顶板至拔除型钢的位置上铺两层200mm厚的路基板来填平道路从而减少汽车对顶板的压力。填设路基板之前,应在板下先铺一层100mm 厚的黄沙,确保顶板受力的均匀性。同时采用顶板下扣件式钢管加固,立杆间距800*800,步距分别为300mm、180mm和顶板下100mm,木楞30cm通长设置,采用顶丝顶紧。吊车在施工时,主支腿支承在地下室剪力墙上,副支腿下采用钢板铺设,同时进行吊车重量核算,满足要求后方可起拔。 2、将两个千斤顶(BZ-200T)平稳地放在冠梁上,要拔出的型钢的两边用吊车将H型钢起拔架吊起,拔桩机前端“哈夫”圆孔对准插入H型钢上部的圆孔并将销子插入,销子两边用开口销固定以防销子脱落,然后插入起拔

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

SMW工法中H型钢拔除方案[详细]

**********项目 SMW工法H型钢拔除 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 20__年11月

目录 第一节、工程概况 第二节、施工准备工作 第三节、施工生产要素的组织与安排 第四节、施工进度计划 第五节、施工方案 第六节、安全措施

第一节、工程概况 1、现场情况 本项目J楼围护为SMW工法围护施工区,设东西向钢筋混凝土支撑,基坑开挖深度约8米,四周为放坡2米, H型钢长度约14、15、16米左右,H型钢拔除施工场地较好。 2、工程概况及拆除计划 2.1、工程概况 J楼基坑已施工完成顶板,混凝土强度达到设计要求,侧墙完成结构防水,并回填砂土,经设计同意围护支撑可以拆除及H型钢拔除进行。 目前,围护支撑的对撑及角撑已经完成拆除工作,边坡稳定。 2.2、拆除计划 根据工程整体进度规划,下一步计划施工G、H、I楼土方开挖,我司需在G、H、I楼土方开挖前拔出基坑的H型钢,以降低施工难度,节约施工成本。 第二节、施工准备工作 1、人员配备 施工前对施工班组人员进行上岗三级安全教育,同时,对所有的施工人员应对本项目工程的施工特点、技术要求要做到心中有数,特别对所采取的技术方案、保证措施领会透彻,各班组、各工种要开展技术讨论,保证施工方案落到实处。 根据施工进度计划与劳动力使用计划的安排,分批组织作业队伍进场。焊工、电工等特殊工种的作业人员均应持有专业上岗证书。 2、现场准备 (1)施工前会同建设单位、监理单位、总包单位划分施工场地,清除场地施工障碍,确保作业立体空间畅通、地面平整宽敞。 (2)会同各参建单位确定施工流程,拟定配合计划。

3、机械设备准备 对拟投入的施工机械设备全面进行检修、保养,确保机械性能良好,满足设计施工要求及正常运转。根据施工工作量,我司计划投入1辆25吨汽车吊和1套千斤顶拔桩设备。 4、技术准备 (1)技术交底 针对工程性质和特点,召开全体施工人员的技术交底工作,要求投入施工人员(包括劳务人员)对本工程的施工难度、技术指标做到心中有数,对施工方案、施工顺序、工期领会透彻。 (2)安全文明施工交底 对投入施工的全体人员应进行三级安全教育,强调安全文明施工的重要性,制定安全文明目标,明确安全文明领导小组成员名单和岗位责任制,确保整个工程施工期间安全无事故。 第三节、项目生产要素的组织与安排 1、设备的配备 根据工程规模、施工进度要求,我方拟投入如下设备: 主要设备配备表 2、主要施工材料供应

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

H型钢拔除方案37991

古华山庄日月楼改扩建工程H型钢拔除工程 施 工 方 案 上海城地建设发展有限公司

2010年02月04日 一.工程概况 1、工程名称:古华山庄日月楼改扩建基坑围护工程 2、工程地点:上海市奉贤区南桥镇解放中路276号 3、工程围护设计概况: 1)本工程±0.00相当于绝对标高相当于绝对标高+5.80m,属于三级基坑。 2)基坑开挖面距建筑物大于15m区域 基坑挖深6.75m,拟采用Ф650三轴桩+内插H500*200*10*16型钢@675(隔三插二)做为挡土受力结构。H型钢入土深度不小于14m、坑底插入比1:1.07,确保围护体的墙底抗隆起安全度满足三级基坑的要求。 3)南侧健身房、揖宾楼及东侧古华楼处围护结构 确保相邻建筑在基坑开挖期间的结构安全,经计算拟采用双排Ф650三轴桩+内插H700*300*13*24型钢@900做为挡土受力结构。H700型钢入土深度不小于15m、型钢插入比1:1.23,确保围护体的整体稳定性满足三级基坑的要求。 4)坑内加固采用压密注浆,间距为1米,采用复合硅酸盐水泥(32.5级),注浆水灰比为0.5-0.6,注浆压力0.25-0.80MPa,每延米管平均消耗水泥75kg,注浆应先上部1000mm进行封孔、形成顶部封闭后再施工以下区域。每注浆孔垂向出浆点间距不大于250mm、相邻孔注浆点应错位施工,平面应跳孔施工,严禁地面冒浆现象发生。 5)支撑系统 本基坑开挖深度6.75m,拟采用大刚度钢筋砼圈梁+双拼H型钢对撑的支撑结构布置形式,支撑中心标高-2.30m。 6)立柱 本工程拟采用H500×300×11×18型钢做为立柱基础。H型钢立柱坑底入土深度12.5m,钢立柱垂直度偏差小于1/200,定位偏差<50mm。

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

型钢悬挑脚手架方案-16号工字钢

目录 1.工程概况 (1) 2. 脚手架材质选用及质量要求 (1) 2.1钢管 (1) 2.2扣件 (1) 2.3脚手板 (1) 2.4安全网 (1) 2.5工字钢 (1) 3. 劳动力准备 (2) 4. 脚手架结构设计 (2) 4.1挑架设计 (2) 4.2立杆、横杆、剪刀撑、拉接点的设计 (2) 4.3参数信息: (3) 5. 双排悬挑脚手架的构造要点 (4) 5.1立杆 (4) 5.2.大横杆 (5) 5.3小横杆 (5) 5.4剪刀撑 (5) 5.5脚手板 (5) 6. 脚手架的搭设 (5) 6.1搭设工序 (5) 6.2搭设要点 (7) 6.3 依附斜道的搭设 (10) 7. 使用要求 (10) 8. 拆卸作业 (11) 9. 安全注意事项 (11) 10. 环境要求 (12) 型钢悬挑脚手架计算书........................................ 错误!未定义书签。

1、工程概况 工程名称:恒荣路地块示范区及一期工程 工程地点:位于上海市嘉定区外青松公路与百安公路交界 本工程共有29个单体(其中示范区共9个单体:01#、02#、03#、05#、06#、07#、08#、09#、10#楼,一期共20个单体:11#、12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#楼),建筑面积:83177㎡,地下一层,地上二至四层,檐口高度最高为12.3米。 2、脚手架材质选用及质量要求 2.1钢管 采用外径为Ф48mm,壁厚3.5mm的无缝钢管。材质符合,《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88中的A 钢的技术条件,管材符合《直径5-152mm电焊钢管》 3 YB242-63中的甲类软钢管。有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤、及裂纹者挑出退场。 2.2扣件 要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质符合GB078-67《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。使用过的扣件在使用前必须逐一进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 2.3脚手板 采用宽120㎝×80㎝的竹笆,两端使用12#镀锌铁丝捆紧在小横杆上。铺设前要严格检查是否有断裂、表皮腐朽等,不符合要求的不得用于工程当中。 2.4安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)密目安全网,长6m,宽1.8m。其性能要符合国家规定和冲韧试验规定。 2.5工字钢 采用I16号工字钢。其性能必须满足国家相关规定;工字钢使用之前,统一用中灰色防锈油漆涂刷。

H型钢拔除方案

H型钢拔除方案

文档仅供参考 嘉兴(上海)华府国际广场 H型钢拔除工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江新厦建设有限公司 1月31日

一.工程概况 本方案为嘉兴华府国际广场围护工程深基坑围护H型钢拔出方案。 建设单位:嘉兴(上海)华府国际广场有限公司 勘察单位:江苏南京地质工程勘察院 围护设计单位:江苏南京地质工程勘察院 监理单位:浙江嘉宇工程管理有限公司 施工单位:浙江新厦建设有限公司 工程地点:嘉兴城南路由拳路口 本工程位于嘉兴市由拳路南侧,城南路东侧,九里港西侧。本工程拟建建筑物主要包括2幢酒店(1#酒店、2#酒店)及商业裙房、地下室。其中1#酒店为19F框剪结构;2#酒店为15F框剪结构;商业裙房为5~6F框架结构;整体配套2F地下室,框架结构,开挖深度约现自然地面下9.0m,坑底黄海高程约-7.5m,基坑等级为一级。本工程各拟建建筑物基础型式拟采用桩基础。工程总用地面积27081.0㎡,总建筑面积141973.0㎡(其中地下建筑面积47190㎡)。基坑围护主要采用SMW工法加三道旋喷锚桩(局部四道)的围护形式。 二、工程简述: 基坑规模:本地下车库基坑周长约648m,开挖面积约为

23692m2。 本工程地下车库±0.000相对于黄海标高 4.26m;场地相对标高别为-2.75m,本次采用相对标高。 地下室底板板面标高有-10.65m(基础底板厚有600mm,垫层100mm),基础边承台高有 1.6m,即承台底标高为-12.35m (C15素混凝土垫层,垫层厚100mm);基坑开挖深度按外墙承台垫层底考虑,基坑开挖深度9.60m,局部坑中电梯井区域挖深 1.2-1.5m。 三、周边环境简述 本工程基坑北侧为由拳路,西侧为城南路,东侧为九里港,南侧为售楼处,且周边管线分布较多。 西侧;基坑西侧为污水管,埋深约2.9米。 北侧:基坑北侧有污水管,埋深约2.9米;广电管线,埋深约 0.65米;雨水管,埋深3.2米;电信管,埋深1.32米;移动管, 1.47米。 型钢拔除工作要等到地下室顶板浇筑完,而且达到设计养护强度,且外墙与围护墙之间的缝隙回填至第二道锚桩下0.5m,待腰梁拆除后再回填至压顶梁底并保持梁面清洁,方可进入型钢拔除工作。 四、拔除H型钢应具备的现场条件 1. 现场要留出一定的空间,保证拔除H型钢的吊车的旋转、

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

盘扣式型钢悬挑脚手架施工方案编制

浙江品茗高新产业软件园工 程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录

第一章工程概况--------------------------------------------------- 3 一、工程概况-------------------------------------------------- 3 二、施工平面布置---------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件---------------------------------------------- 4 第二章编制依据--------------------------------------------------- 4 第三章施工计划--------------------------------------------------- 5 一、施工进度计划---------------------------------------------- 5 二、材料与设备计划-------------------------------------------- 5 第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 8 一、技术参数-------------------------------------------------- 8 二、工艺流程-------------------------------------------------- 9 三、施工方法-------------------------------------------------- 9 四、检查验收------------------------------------------------- 12 第五章施工安全保障措施------------------------------------------ 14 一、组织保障------------------------------------------------- 14 二、技术措施------------------------------------------------- 14 三、监测监控------------------------------------------------- 18 四、应急预案------------------------------------------------- 19 第六章劳动力计划------------------------------------------------ 21 一、专职安全生产管理人员------------------------------------- 21 二、特种作业人员--------------------------------------------- 21 第七章计算书及相关图纸------------------------------------------ 22 一、计算书--------------------------------------------------- 22 二、节点图--------------------------------------------------- 39

型钢拔除施工方案

海宁世贸广场 (SMW)工法桩围护H型钢拔除 施 工 方 案 编制: 审批: 编制单位:浙江中仑建设有限公司 编制日期:2014年06月20日 一、工程概况 海宁世贸广场工程基坑围护为Φ850型钢三轴水泥搅拌桩,H型钢规格为700×300×18×24,共计568根(总重量1896吨),长度分别为15、17和22米三种规格。地下室结构与围护结构之间采用杂土回填。目前主体结构施工进入地下室结构封顶阶段。根据业主要求将全部H型钢拔出回收,由于整体施工工期紧、施工现场场地狭小,给拔除工作造成了一定的难度和限制要求。为尽量满足工期和场地条件等要求,经过多方协商和多次修改,提交如下型钢的拔除技术方案。

二、主要工程量 三、施工方案 1、因本工程四周场地狭小,没有汽车吊停放位置,在拔除型钢时,汽车吊只能在地下室顶板上施工,为了保证地下室顶板不被扰动和保证顶板质量,因此,在吊车开上顶板至拔除型钢的位置上铺两层200mm厚的路基板来填平道路从而减少汽车对顶板的压力。填设路基板之前,应在板下先铺一层100mm厚的黄沙,确保顶板受力的均匀性。同时采用顶板下扣件式钢管加固,立杆间距800*800,步距分别为300mm、180mm和顶板下100mm,木楞30cm通长设置,采用顶丝顶紧。吊车在施工时,主支腿支承在地下室剪力墙上,副支腿下采用钢板铺设,同时进行吊车重量核算,满足要求后方可起拔。 2、将两个千斤顶(BZ-200T)平稳地放在冠梁上,要拔出的型钢的两边用吊车将H 型钢起拔架吊起,拔桩机前端“哈夫”圆孔对准插入H型钢上部的圆孔并将销子插入,销子两边用开口销固定以防销子脱落,然后插入起拔架与H型钢翼缘之间的锤型钢板夹住H型钢。 3、开启高压油泵,观察起拔压力,二个千斤顶同时向上顶住起拔架的横梁部分进行起拔,待千斤顶行程到位时,敲松锤型钢板,起拔架随千斤顶缓慢放至原位,待第二次后起拔时,吊车须用钢丝绳穿入H型钢上部的圆孔中吊住H型钢。重复以上工序直至H型钢拔出。 4、型钢在顶部回填土时开始拔除,应垂直跳拔,并采取措施确保主体结构的安全,在型钢拔除以后,采用注浆设备将空隙用水泥浆注满,以保证周边环境的安全。 四、施工工艺流程