文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1219供电方案

1219供电方案

1219供电方案
1219供电方案

山西沁新能源集团新源煤矿

1219综采工作面供电设计

一、供电系统

1、工作面配电点及移动变电站位臵的确定

根据1219综采工作面实际情况,皮带运输顺槽(十九顺槽)电源引自十八顺槽口新增KBSG-500/10/1.2型干式变压器;向工作面供电的移动变电站为KBSGZY-1000/10/1.2型移动变电站,安设在九联络贯内(九联络贯提前维修),供电电压统一为1140V。二十一顺槽局扇电源由南采区变电室内KBSG-315/0.66型局扇专用变压器专供,电压等级为660V,选用QBZ-4×120(SF)型双电源双风机组合起动器作为局扇控制开关。局扇备扇电源引自南轨道巷315KVA干式变压器,电压等级为660V。21顺槽口KBZ-630馈电开关作为工作面设备的瓦斯电闭锁开关,二十一顺槽口QBZ-200真空电磁起动器作为二十一顺槽风电、瓦斯电闭锁开关。

2、设备布臵

十九顺槽: DTS-80/2×75带式输送机 1部

SGB-730/75型转载机 1部十八顺槽口: KBSG-500KVA干式变压器 1台工作面: MG150/375-W液压牵引采煤机 1台 SGZ-630/400刮板输送机 1部

ZZ3000/12/24支架 117架 九联络贯: KBSGZY-1000/10/1.2型移动变电站 1台 二十顺槽: BRW200/31.5乳化液泵 1台 设备列车 2辆

电 缆 车 2辆

3、负荷统计与变压器选择

①选择向工作面供电的移动变电站

变压器的计算容量为

S T =wm N

de COS P K ?∑=7.01062625.0?=948.2KVA

式中∑PN —用电设备功率之和,即∑PN=200×2+132+45+375+110=1062kw

K de —线路所带负荷的需用系数

即K de =0.4+0.6∑N

m N P P 。=0.4+0.6×10622200?=0.625 P N.m —容量最大的电动机额定功率(因2台电动机同时启动,故按1台对待)。

COS φwm —变压器负载的加权平均功率因数,取COS φwm =0.7

考虑电器设备达不到满负荷运行,所以选择KBSGZY-1000/10型移动变电站1台,其额定容量S NT =1000KVA ,电压等级为10KV/1.2KV 。

②选择向顺槽供电的干式变压器

取K de =0.7,COS φwm =0.7,则:

S T =wm N

de COS P K ?∑=7

.03227.0?=322KVA ∑P N =75+2×75+75+22=322KW

考虑工作面安装时还需加设其他运输设备,所以选择KBSG-500/10型干式变压器1台,其额定容量S NT =500KVA ,电压等级为10KV/1.2KV 。

4、供电电缆的选择

①确定电缆的型号

根据电缆型号的确定原则,全部选择煤矿用阻燃型电缆,其型号选择如下:由南采区变电所到九联络贯KBSGZY-1000/10移动变电站高压开关侧高压电缆,九联络贯移动变电站高压开关侧到十八顺槽口KBSG-500/10的高压侧高压电缆,全部选用MYJTP 3×50+1×16/3×2.5型矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆;向顺槽设备供电的低压电缆,均选用MYP-0.66/1.44型矿用移动屏蔽橡套软电缆;

②电缆截面的选择

⑴采煤机组、采装溜控制开关专供电缆选择:

Ie=(375+400)×0.67=519.25A

因为Iy=300A Ie=519.25A 考虑电器设备运行电流小于额定电流,结合日常运行电流Iy >Ie

所以干线电缆选择MYP-0.66/1.14--3×120+1×35矿用屏蔽橡套软电缆。

⑵乳化液泵站、喷雾泵站控制开关专供电缆选择。

Ie=(132+45)×0.67=118.59A

因为Iy=170A Ie=118.59A 所以Iy>Ie

干线电缆选择MYP-0.66/1.14--3×50+1×25矿用屏蔽橡套软电缆。

5、整个供电系统(从变压器至电动机)允许电压损失:

1140V系统因为采用移动变电站供电方式供电,所以电动机最小端电压绝对大于1083V,系统总的允许电压损失绝对小于△Uy=1200-1083=117V,这样设备启动运行可以保证可靠、安全。

6、继电保护整定

①PBG—200/10Y高压开关控制九联络贯1000KVA移变

过载:85A,过载延时:5S,短路:300A,

漏电检测延时:0S,零序电压:20V,零序电流30mA。

②其它控制开关按常规方法整定。(过载按所控电机额定电流进行整定,短路保护不需要整定)。

总开关、工作面分路馈电开关、运输顺槽分路馈电开关、运料顺槽分路馈电开关必须具备选择性漏电动作性能。

逐台整定,单台空载试验,系统空载试验,如遇定值调整,

调整后必须作好记录。严格按产品说明书及(整定细则)现场进行。

二、照明信号系统

工作面、回风顺槽照明信号选用一台ZBZ—8.0ML型综合保护装臵,运输顺槽照明信号选用一台ZBZ-4.0型综合保护装臵。

(1)皮带机、绞车、煤溜、无极绳分别使用语音信号作为联络信号,电压等级统一规定为127V。运输设备机头必须安装一盏信号指示灯,当照明信号指示灯熄灭时,司机必须无条件停车,待查明原因排查故障后方可开车。

(2)运输设备必须严格执行一声停、二声开、三声倒标准。

(3)绞车应安设红灯、越位装臵,并坚持“行车不行人、行人不行车”的原则。红灯、越位装臵必须与绞车可靠闭锁。

(4)红灯安设位臵必须安设在躲身硐口,间距40米。(现场调整)。

(5)工作面支架间每15米必须安装一盏127/18型照明灯,工作面支架间必须每隔15米安装一台闭锁扩音电话。

三、接地保护

1、①十八顺槽口及九联络贯内两台变压器必须各装设一个可靠的主接地极。在二十顺槽对口临时水仓内,埋设一块面积不小于0.75m2,厚度不小于5mm的耐腐蚀钢板。且钢板与变压器外壳用不小于50mm2的扁铜线可靠连接。②采区变电所、移动变电站、

连接高压动力电缆的金属连接装臵、电气设备硐室、低压配电点和三台以上电气设备的地点必须装设1个局部接地极。接地极可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直埋入底板。连接接地极的接地母线用截面不小于25mm2的扁铜线。并在设备投用前用接地摇表测定接地电阻,保证主接地、局部接地测定数值不高于2Ω的情况下方可投入使用。

2、在测定接地电阻符合要求的条件下,每天早班进行就地漏电及短路保护试验。每月进行一次远方漏电试验。试验作业时严格按照《煤矿安全规程》及《井下检漏保护装臵远方漏电试验制度》相关要求进行。

3、电气设备投用前,所涉及高压配电装臵、移动变电站、馈电开关、控制开关必须按照设计要求调整短路、过流等保护定值。确保各种保护动作灵敏可靠。

4、电器设备投用前综采队机电队长负责对“三大保护”进行试验,机电科人员验收后方可投入运行。试验时必须进行详细记录,并将测试结果交机电科存档。

四、电气设备安装要求

1、开关、电动机在安装接线前要进行绝缘电阻测试,并做好记录。

2、电器设备的螺丝、弹簧、挡板、密封圈要齐全、完整有效。

3、接线时要保证一定的电气间隙,绝缘距离,确保接线腔清洁卫生。

4、电器设备要安设在顶板完好,底板平整无淋水的地方。

5、各个信号按钮,控制按钮、信号灯要吊挂牢固,安装合理。

6、要确保控制按钮,信号按钮灵敏、可靠、清晰。

7、所有压接线工艺部分,应压接牢靠,不的松动,

8、双速电机接线时应先试验低速转向,试验完毕后。解开低速线。接上高速线试验转向,当转向与低速一致时,接入低速,确记高、低速及机头机尾转向必须一致。

9、组合开关的操作,应严格按照说明书培训专人,定岗操作。

五、电缆的敷设

1、电缆吊挂要使用电缆钩,不得使用道钉、铁丝。电缆不得挂在风管或水管上,不得遭受淋水。

2、依据实际情况可以采纳以下规定:电缆悬挂顺序依次为:通信电缆、信号电缆、动力电缆、高压软电缆、高压铠装电缆。如与水管挂在同侧要敷设在管子上方,并保持0.3以上的距离,电缆吊挂要平直,不得出现混挂、缠绕现象。

3、电缆穿墙部分应用套管保护,并严密封堵管口。

六、机电保护整定及管理

1、电器设备继电保护定值按附后定值表调整,并做好记录

2、综采队机电队长负责高压配电装臵保护装臵的整定工作,由机电科技术员进行复核验收。

3、新安装的工作面应对保护装臵的整定值进行计算、校验。电钳工按设计要求进行安装、整定、调整。

4、运行中的电气设备的保护装臵,由综采电工负责定期检查,如发现有误动作或整定值选择有差错时,应查明原因,由机电队长根据实际情况作必要的改动,其它人员不得任意变更。

5、继电保护要保持灵敏性、可靠性、速断性、选择性。

6、开关使用随着工作面负荷增减时,应对其过流保护装臵进行一次检验和调整,由综采电工负责调整并记录。机电科技术员验收合格,方可使用。

七、设备管理

1、开关必须上架,挂牌,支放要平稳牢固。

2、定期对开关转换盖的防爆面上凡士林油或防锈油,保证防爆面不锈蚀、锈死。

3、照明信号综合保护每天试验一次,确保动作灵敏可靠。

4、漏电保护系统每日要进行一次试验,确保动作灵敏。

5、瓦斯电闭锁每月进行四次试验,保证动作灵敏。

6、备品备件必须分类码放并实行挂牌管理,保证备品备件完好。

7、控制按钮及信号必须悬挂于人员容易操作的活动范围内。

8、电器设备的防爆检查严格执行井下电器设备防爆检查标准。

八、其他

1、停送电作业时,要严格执行《电业安全作业规程》的规定,严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作间断、转移、终结制度。

2、安装、检修电器设备时,必须严格执行停电、验电、放电程序。操作高压电器设备时必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上,停止被控制设备高压开关的断路器,拉开隔离开关,闭锁并悬挂“有人工作、禁止合闸”字样的警示牌。

3、在对设备放电时,应先将放电导线一端可靠接地后,另一端方可去接近导体进行放电。拆接地线时与此顺序相反。

4、全部电气设备安装工作完毕后,与施工单位负责人对所安装设备进行验收,初验合格后通知机电科进行复验,复验合格后经相关责任人签字后方可试送电,并对控制设备进行核相,保证相序正确。

5、未尽事宜严格按《煤矿安全规程》《新源煤矿电气工作票管理规定》《新源煤矿电气设备三大保护试验制度》等相关规定执行。

后附:

1219综采工作面设备布臵图1219综采工作面供电系统图

供电公司电网应急保电预案.

供电公司电网应急保电预案 依据“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针,立足于防大汛、抗大灾的基本原则,保证崇阳县电网供电设施安全运行。在省、市、县各级防汛部门的统一指挥下,保证全县范围内防汛抢险的供电。同时确保崇阳县电网在重大节假日、重要活动、重要事件等情况下的安全稳定供电。根据上级有关精神,结合崇阳电网实际情况,特制定本预案。 一、应急保电组织机构 保电领导小组; 组长:李军董洪涛 副组长:赵昌礼刘伟汪军杜江郑福时舒军虎 成员:柳俊张弘金翅石劲松沈光中甘露 沈仕晋雷宏王任兵张一粟汪青李卫东 胡永康吴庆维谭石磊雷建陈伟李光勇 龚云斌杨俊峰 二、应急指挥中心: 地点:崇阳县供电公司调度中心 电话:内线2600、2800,外线3382600、3382800 三、崇阳电网基本情况: 崇阳县电网现有110kV变电站3座(崇阳变、白霓变、桃溪变),主变容量103MVA,其中110kV崇阳变电站主变(31.5+20)MVA,主供35kV水泥厂变电站、青山水电站变电站及县城地区10kV配网、城关四级水电站上网。110kV白霓变为单变,主变20MVA,主供35kV路口变电站(1×6.3MVA)、港口变电站(2×2. 5MVA)、金塘变电站(1×2. 5MVA)及白霓供电区域的10KV配网,110KV桃溪变为单变,主变1×31.5MVA,主供35KV石城变电站(2×3.15MVA)、沙坪变电站(8+3.15MVA)、青山变电站(3.15+8MVA)、桂花泉变电站(1×3.15MVA)及天城工业园和城南地区10KV配网用电。110KV白霓变为单变供电,110KV桃溪变为单线单变供电。网内有35kV变电站7座,主变容量42.4MVA,7座35kV变电站除石城站外全部为单电源供电方式,35KV路口、金塘、桂花泉三站为单线单变供电方式。110kV变电站电源来自220kV鹿门变电站门崇Ⅰ回、门崇Ⅱ回、门白线、门桃线及110kV桂花变电站桂崇线路。所辖110kV输电线路6条,线路长度83.27kM;35kV输电线路10条129.71公里,10KV线路55条/1349.183KM。崇

车棚施工方案作业方案

江苏XXX车棚工程施工方案及报价 一、工程概况: 1、工程名称: 2、平面面积: 二、施工方案: 工程的施工过程是由业主、设计、监理、质检等多个单位多个部门共同合作完成的,如何协调组织各方的工作和管理,是能否保证工期与施工质量的关键之一。因此,为了保证这些目标的实现,应注意以下几点,确保将各方面的工作协调好: 第一,制定设计图纸交底、安装与设计的配合等会审制度。施工单位的项目部应组织有关技术人员配合设计,充分考虑设计与施工整体安装方案的匹配,参加业主组织的图纸交底会审等协调工作。 第二,建立例会制度。应定时召开业主、设计、施工、监理等多方参加的例会,商讨工程施工和配合情况。 第三,制定专题讨论会。对施工中的重大技术问题,各方的有关人员应集中在一起,共同商量解决。 第四,由于膜工程的施工技术质量要求高,故需选择技术熟练、责任心强,有经验的施工员、班组长组织各项工作,并签定施工组承包范围、质量技术要求、工期进度、安全指标等责任书。 ☆建筑材料的加工制作过程 (一)钢结构的加工制作 进料→开料→检验→拼装焊接→除锈→编号包装→出厂。

注意事项: 1.材料必须有材质合格证书。 2.根据设计人员所计算的每种杆件的下料长度、杆件规格进行分类堆放,以便于下一步施工。 3.根据钢管的相贯尺寸,考虑壁厚和坡口的影响,利用自动切割机自动切割相贯线。 4.在焊接过程中,为了尽量减少节点处应力集中的不良影响,支管与主管的连接焊缝应全周连续焊接并平滑过渡,若主管出现对接焊缝时,营口应刨坡口以确保焊缝焊透。 5.由质检专业人员对焊缝进行超声波探伤检验,若发现有不合格的焊缝,应作记号,并及时通知焊工进行返工。 6.主桁架与次桁架要进行预拼,组成一个单元组,并且编号。 7.对构件表面进行干喷砂除锈处理,等级,刷二遍油性防锈底漆,再涂表面面漆。 (二)膜结构的加工制作膜材的主要加工流程包括:进料→检验膜材→膜片下料、编号→膜片编排放样→膜片初粘→驳接→包装。由于膜材的裁剪、包装过程都较为复杂,各种角度变化较多,且加工精度要求非常高,所以在制作过程中要加强质量管理,保证制作精度。 ☆现场施工的关键技术 (一)钢结构的拼装与吊装对于钢结构,可根据构件的长度、重量选用合适的车辆运输。注意在车辆上的支点要合理,捆扎要牢固,

方管自行车车棚施工方案

市自来水公司车棚及附属设施 施 工 组 织 设 计 方 案

目录 第一章、编制依据及工程概况 (4) 第一节、编制依据 (4) 第二节、工程概况 (4) 第三节、工程施工目标 (5) 第二章、施工方案 (5) 第一节、材料供应 (5) 第二节、加工制作 (6) 第三节、构件涂装工艺及技术措施 (6) 第四章、制作安装方案 (11) 第一节、基础施工 (11) 第二节、预埋锚栓埋设 (11) 第三节、放线、测量、定位的技术措施 (12) 第四节、施工焊接与质量控制 (14) 第五章、投入本工程的人力及设备计划 (16) 第六章、安全保证措施 (18) 一、编制原则 (18) 二、施工安全管理目标 (18) (一)、管理目标 (18) (二)、工作目标 (18) 三、施工安全管理体系 (19) 四、安全管理制度 (20) (一)、安全技术管理制度 (21) (二)、建立并执行安全生产技术交底制度 (21) (三)、安全用品管理制度 (21) (四)、建立并执行安全生产检查制度 (22) (五)、安全教育制度 (22) (六)、用电管理 (22)

五、分项工程安全技术措施 (24) (一)、屋面安装 (24) (二)、构件防锈漆的涂装 (24) (三)、吊装安全管理 (25) (四)、焊接工程 (25) (五)、防触电措施 (25) 六、各工种安全技术操作规程 (28) (一)、电工安全操作规程 (28) (二)、电气焊安全操作规程 (28) (四)、安装工安全操作规程 (29) (五)、油漆工安全操作规程 (29)

第一章、编制依据及工程概况 第一节、编制依据 一、编制依据的文件 1、业主提供的施工图及招标文件。 2、现场实地踏勘情况。 2、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)。 3、《建筑钢结构焊接规程》(JG81-91)。 二、本施工组织设计遵循的主要规范及标准 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》CB50018-2002 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑钢结构焊接与验收技术规程》J218-2002 第二节、工程概况 一、工程总体概况 1、项目名称:姜堰市自来水公司车棚及附属设施工程 2、工程地点:姜堰市自来水公司院内 3、建设规模:建筑面积:拆除、厂区路面、土建,约160平方米车棚为钢架结构;PC耐 力板屋面。 4、质量要求:质量标准:合格; 5、施工范围:图纸设计内容及招标文件规定项目

供电所国庆保电方案

***供电所 2012年“国庆”保电方案 为落实公司营销部关于“国庆”期间加强值班、确保供电的要求,根据本供电所的实际情况,制订以下“国庆”期间的保供电方案。 一、保供电范围和目标: 1、保供电范围: (1)、10KV***线。(2)、10KV乡企线。(3)、10kV***线。(4)、10KV***线)(5)、10KV***线。(6)、10KV***线。(7)、10KV**2号线。(8)、10KV***线等线路范围。 2、重要保供电用户: ***乡政府、***卫生院、住****建设部、交***乡政府、***乡政府、各林业派出所等重要单位。 3、保供电时段:全天24小时。 二、保供电组织措施: 1、成立组织指挥机构: 组长:*** 副组长:*** 成员:***、***、***、胡*、***、胡***、胡*、康***。

三、具体要求: 1、各种抢修材料备品准备充足,由线路组负责落实齐备,配电技术员负责检查完成。各值班组专人负责管理。 2、各种抢修绝缘、安全工具准备齐备,由安全员负责,班组安全员配合,在9月29日前全面检查一次,确保各工器具完好。事故抢修前由抢修组长负责检查一次,确保每次使用的工器具合格。 3、值班人员检查、落实好有关的防火、防盗工作。 4、加强劳动组织纪律性,准时上、下班,无特殊情况不得请假。值班小组负责本班的考勤工作, 抢修小组组长负责该次抢修的考勤工作,对违反值班制度的人员将严格考核。 5、值班期间皮卡车为抢修车辆。值班组长负责对值班车辆检查,确保油料充足,性能合格,安全可靠,且每值班组配置专、(兼)职汽车司机。 6、全所员工节、假日期间手机、电话保特畅通,接到抢修任务后,及时回所参加抢修工作。 7、发生重大的事故,值班组按规定逐级上报,根据事故严重性情况,启动本所的事故抢修预案,并做好现场安全管理、保护、防止事故扩大发生等工作。 8、抢修的具体要求、按排参照本单位有关制度执行。 四、保供电后勤保障: 1、应备有足够的医疗救助用品,医疗用品箱设放在安全工器具

电力设备事故应急处置方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 电力设备事故应急处置方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共12 页

电力设备事故应急处置方案 1.1编制目的 为了高效、有序地做好本企业电力设备突发事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻电力设备突发事件造成的重大经济损失和政治影响,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》 《生产经营单位安全生产事故应急处置方案编制导则》 《电力企业专项应急处置方案编制导则》 《xx公司突发事件总体应急处置方案》 《xx突发事件总体应急处置方案》 1.3适用范围 适用于本企业电力设备突发事件的应急处置和应急救援工作。 2 应急处置基本原则 遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加强联动、快速响应,最大限度的减少突发事件造成的损失。 3 事件类型和危害程度分析 3.1一次系统 (1)站用电一旦消失,风电机组将失去控制电源,对风电机组设备的安全将造成严重影响。 (2)风机设备故障,可能造成重大损失。 (3)主变压器设备故障,可能造成重大影响。 (4)站用变设备故障,可能给站内设备及整个风场设备安全运行 第 2 页共 12 页

造成严重影响。 (5)线路保护装置、安控装置,变压器组保护装置故障,可能造成保护误动或拒动,严重影响设备安全稳定运行。 (6)110kV开关、220kV开关、35kV开关、隔离开关、PT、CT等高压设备故障,将影响输变电系统的安全运行。 3.2二次系统 (1)分散控制系统控制器CPU故障,将会影响分散控制系统的安全运行,进而影响机组的安全运行。 (2)CCS控制(协调控制)系统故障,将造成部分或全部自动调节系统失灵。 (3)SCS控制系统故障将造成顺序控制系统无法运行,严重影响风电机组的安全运行。 4 事件分级 按照事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,大型机械设备突发事件一般分为Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)四级: Ⅰ级:造成或可能造成特大设备损坏或对公司产生严重负面影响的突发事件。 Ⅱ级:造成或可能造成重大设备损坏或对公司产生重大负面影响的突发事件。 Ⅲ级:造成或可能造成较大设备损坏或对公司产生较重负面影响的突发事件。 Ⅳ级:造成或可能造成一般设备损坏突发事件。 5 应急指挥机构及职责 第 3 页共 12 页

高速铁路电力设备应急供电方案

附件4: 海南东环电力设备故障抢修预案 (应急供电方案) 第一部分10kV配电所应急供电方案 一、海口东配电所应急供电方案 方案一:海口东配电所进线一(凤铁线)停电。 1、海口中心配电所综合贯通三亚方向344断路器备投成功,区间贯通线供电正常。 2、确认海口东配电所进线一304断路器在分位。 3、将海口东配电所进线一304断路器小车摇至试验位。 4、分海口东配电所进线一3043隔离开关。 5、分海口东配电所电抗器一320、馈线一322、馈线三324、综合贯通调压器328断路器,并确认在分位。 6、确认母联300断路器小车在工作位。 7、合母联300断路器。 8、合馈线一322、馈线三324、综合贯通调压器328断路器。 9、海口东车站空调、自动扶梯、广告、商业用电全部停运。(具体开关状态见附表1) 10、与海口东车站值班室、信息所、物业确认供电正常。

11、准备应急发电机,做好进线二(丘铁线)停电应急供电准备。 方案二:海口东配电所进线二(丘铁线)停电。 1、文昌一级贯通海口方向332断路器备投成功,区间贯通线供电正常。 2、确认海口东10/0.4kV变电所低压母联投入。 3、海口东车站空调、广告、商业用电全部停运(具体开关状态见附表1)。 4、与海口东车站值班室、信息所、物业确认供电正常。 5、准备应急发电机,做好进线一(凤铁线)停电应急供电准备。 方案三:海口东进线一(凤铁线)、进线二(丘铁线)同时停电。 1、确认海口中心配电所综合贯通三亚方向344断路器备投成功、文昌配电所一级贯通海口方向332断路器备投成功,区间贯通线供电正常。 2、确认海口东配电所进线一304、进线二302断路器在分位。 3、确认海口东10/0.4kV变电所低压母联断路器在分位。 4、依次分海口东10/0.4kV变电所低压馈出回路、进线一低压进线、进线二低压进线断路器。

钢构车棚施工方案要点

第一章、设计方案 一、设计理念: 随着都市现代化步伐的加快,汽车成为任何一个都市不可缺少的交通工具。我国由于汽车工业高速发展,城市的汽车拥有量成倍上升,但城市建设规划没能尽快适应这一发展的要求,常常是车无停放之地。所以在建设群规划时就应充分考虑停车场的问题,把停车场的建设和规划当成现代城市建设规划的重要组成部分,变得越来越重要。车棚,一种作为屏障,用来保护车辆不受损伤的一种建筑,主要起到挡风遮雨的功能,好的车棚也是一件难得艺术品。给人美的视觉享受。其柔美,其曲线,其刚柔并济,其丰富造型,其洁白无瑕,让人眼前一亮,回味悠长。并有较好的标识招揽效果,展现了人们个性化的一面。 方案一:采用阳光板制作 一种经济实惠的制作材料,阳光板车棚的篷布材质是阳光板,而阳光板具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点,是一种高科技、综合性能极其卓越、节能环保型塑料板材,是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料,有其他建筑装饰材料(如玻璃、有机玻璃等)无法比拟的优点,广泛应用于商业、工厂、体育场馆的采光天棚和遮阳雨棚、停车场车棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施、高速公路隔音、广告装饰领域。但是车棚的寿命比较短,并且不能完全展现人们个性化的一面。随着时代的发展很快就会被淘汰。 方案二:采用膜结构制作 膜结构又叫张拉膜结构,是以建筑织物,即膜材料为张拉主体,与支撑构件或拉索共同组成的结构体系,它以其新颖独特的建筑造型,良好的受力特点,成为大跨度空间结构的主要形式之一。 膜材料是指以聚酯纤维基布或 PVDF、PVF、PTFE等不同的表面涂 层,配以优质的PVC组成的具有稳定 的形状,并可承受一定载荷的建筑纺 织品。它的寿命因不同的表面涂层而

车棚施工方案1

神华包头 煤化工公司 灰渣门岗新建自行车棚 施工方案 作业文件 0 版 SBCCC-21-R-23 第 1 页 共 14 页 灰渣门岗新建自行车棚 施工方案 0 版次 说 明 编制人 审核人 批准人 批准日期 编制部门 大庆石化建设公司 发布日期 实施日期 神华集团 SHENHUA GROUP

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 (1) 三、工程施工目标 (1) 四、具体施工方法 (2) 五、投入本工程的人力及设备计划 (6) 六、质量保证措施 (7) 七、HSE管理 (8) 八、文明施工管理 (9) 一、编制依据 神华包头煤化工分公司质量和安全相关要求

《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)。 《建筑钢结构焊接规程》(JG81-91)。 《建筑结构可靠度设计统一标准》GBJ50068-2001 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》CB50018-2002 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《建筑钢结构焊接与验收技术规程》J218-2002 二、工程概况 1、项目名称:神华包头煤化工分公司钢构车棚工程 2、工程地点:神华包头煤化工场内灰渣门南侧 3、建筑面积:约200平方米车棚为钢架结构;拱形彩钢屋面。 4、质量要求:质量标准:合格; 5、施工范围:加工制作、安装、等工作内容。 三、工程施工目标 1、质量目标 合格:工程达到国家的工程质量验收标准,,工程一次验收合格率达到100%。 2、工期目标 按照业主要求工期内完成车棚钢结构的安装.。 3、安全生产目标 3.1、安全生产管理 杜绝责任伤亡事故,遏制“三违”(违章、违纪、违规)行为。 3.2、职业安全健康、环境法律法规及其他要求得到贯彻执行; 3.3、安全生产责任目标 (1)杜绝重伤事故的发生; (2)预防物体打击、机械伤害、触电、火灾、中毒事故。 (3)杜绝机械事故。

枯水期供电落实应急方案

枯水期供电落实应急方 案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

枯水期供电落实应急方案 各用电户: 根据省、市枯水期能源工作会议精神,结合市实际,经市枯水期供用电领导小组研究决定,现就我市枯水期电力需求侧管理应急方案实施办法如下: 一、电网电力分配情况 根据成都市关于做好今冬明春供用电工作会议精神,按成都市的电力分配计划,市日电量缺口在100万千瓦时左右;多年以来,由于地区小水火电基础薄弱,主要靠购买大网供电,加之枯水期电网负荷比较特殊,冬季取暖负荷相对比较集中,负荷急剧增加,全市的党、政、军和一些重要单位,对电力供应要求高,加上工业连续生产企业多,可限负荷量较小,错峰、避峰能力差。致使今冬明春枯水期的电力供应形势十分严峻。 二、我市枯水期电力供应保障重点 根据省、市枯水期能源工作会议精神,按照市委、市政府安排,确定今冬明春枯水期我市电力保障重点为: (一)优先保障城乡居民生活照明用电。 (二)在保证城乡居民生活照明用电的前提下,保障党政军主要单位、重要设施用电。 (三)在条件允许的情况下,尽最大努力保证重点优势企业、外资企业、成长型科技企业、出口型企业以及工业集中发展区的用电。 三、我市枯水期电力管理和调度要求 (一)科学调度,有序供电 按照《成都市XX迎峰度冬电力需求侧管理应急预案》和《市XX迎峰度冬电力需求侧管理应急预案》,在总结去年枯水期电力需求侧管理经验的基础上,根据我市今冬明春枯水期高峰用电的电力供应特点,按照供电缺额值制定需求侧管理应急方案。在系统限电时,尽可能地提前通知限电区域和专线用户,努力减少由于限电所造成的经济损失,同时要严格按上级调度分配计划控制好本地负荷。 1、ⅳ级应急预案:当日电量缺口在20万kwh将限制市政光彩工程用电,启动“四级避峰预案”ⅳ级应急方案中的电力客户避峰、错峰用电。党政机关,电

车棚施工方案

车棚施工方案 一加工制作组织与生产工艺 针对该工程我公司制定了原材料加工控制、现场施工控制等一系列措施,保证工程质量,减少干扰加快施工进度。 2.1钢板 我公司所采购的钢材均为中国国内大厂优质产品(亦可按照业主要求选用)。 2.1.1检验入库 根据入库单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在仓库,避免与其它产品用料相混。 2.1.2材料复验 (1)Q235B、Q345B按照国家有关标准。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学性能要求试验项目:бs、бb、δ5(%)、和Akv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试样取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。

弯曲试验按照GB232-88《金属弯曲实验方法》执行。 冲击试验按照GB4159-84《金属低温夏比冲击实验方法》执行。 (2)探伤(UT)方法按照JB4730-94《金属板材超声波探伤方法》。 (3)钢板复验后必须做复验标记,为做到可追溯性,必须做标记转移。 2.2焊材 2.2.1 焊材的选择 依据设计图纸提供的构件材料由主管工艺师选择相匹配的焊材,并对首次采用的焊材按国家标准进行复验,评定结果报质量监督批准后使用。 2.2.2焊材的管理 (1) 焊材入厂时必须有齐全的质量证件及完整的包装; (2) 按国家标准进行理化复验及工艺性评定。复验及工艺评定由具有相应资格的人员进行,复验范围为首次采用的首批焊材及规范规定的复验范围,当对焊材质量有异议时也需进行复验; (3) 焊材入库:复验结果与国家标准、制造厂的质量证件相符合后方可按公司《物资管理程序》入库; (4) 焊材的保管及出库:焊材库的设置要按规范配备齐全的通风干燥等设施并驻库检查及保管员,焊材出库时要严格遵守公司《焊材管理规定》,履行出库程序。 2.3制作工艺:

钢构车棚施工方案

湖坪垃圾中转站建设工程 钢构车棚施工方案 第一节、编制依据 一、编制依据的文件 1、本工程施工图纸。 2、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 3、《建筑钢结构焊接技术规程》(GB50661)。 二、本施工组织设计遵循的主要规范及标准 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GBJ50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《钢结构设计规范》 GB50017-2017 《建筑钢结构技术规范》 GB51022-2015 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 第二节、工程概况 一、工程总体概况 1、项目名称:燕子镇湖坪垃圾中转站建设工程 2、施工单位:湖北华泰弘业建设有限公司 4、工程地点:燕子镇湖坪村 5、建设规模:91.56m2 6、质量要求:100%合格 7、施工范围:加工制作、安装、保修等工作内容。

第三章、施工方案 第一节、材料供应 一、结构材料的选用 1、车棚钢结构框架柱、梁、节点板均用Q345B,柱脚锚栓采用Q235,组合楼板所压型钢板、屋面檀条、外墙箱形庶阳条用热镀锌钢板,材料为Q235B。钢材均要求具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷、碳含量的合格保证及冷弯试验的合格保证。 2、焊接材料 本工程中所用的焊条、焊丝、焊剂,其熔敷金属的屈服强度、延伸率、极限强度及冲击韧性等均应与主体金属相适应,当不同强度的钢材焊接时,可采用低强度钢材相适应的焊接材料。由焊接材料和焊接工序所形成的焊缝,其机械性能应不低于原构件的等级。 手工焊接用焊条的质量标准应符合《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定;对于Q235钢钢宜采用E53型焊条。 二、材料采购组织方案 本工程原材料甲方采购,以充分保证材料的及时供应和质量控制。 第二节、加工制作 一、加工制作内容概况 本工程车棚钢结构构件加工主要包括:焊接钢制、钢梁、钢柱、屋架檩条。 二、钢结构构件加工制作方案 本车棚钢结构工程制作的重点主要在于钢梁、钢柱。考虑本工程的重要性,在生产过程中有一些不可见的因素,加工制作必须满足施工方安装的需求为前提。为保证钢结构构件加工任务的顺利实现,首先原材料的检验必须按照本工

供电有限责任公司应急工作制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.供电有限责任公司应急工 作制度正式版

供电有限责任公司应急工作制度正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、职责:在公司抗震救灾领导小组的领导下,负责组织协调公司系统的抗震救灾工作,负责地震灾害损失的归口统计上报工作。 2、当接到政府的临震预报通知后,按照抗震救灾领导小组的指示,指导和协调系统各单位的临震应急工作,及时与地震部门互通信息。 3、当发生一般地震灾害后,及时了解震情、灾情、电力系统人员伤亡和电力设施破坏情况,向领导小组汇报。在抗震救灾领导小组的领导下,指导和协调系统

各单位的抗震救灾工作和“电力保障”工作。在15日之内组织有关专业人员赶赴地震灾情,对地震灾害损失进行调查评估,上报政府和市公司。 4、当发生较大或重大地震灾害后,立即了解公司系统各单位的受灾情况,向领导小组汇报,参加领导小组(指挥部)扩大会议,进入应急状态。在抗震救灾领导小组(指挥部)的领导下,迅速组织本系统的人力、物力投入“电力保障”应急工作和“紧急支援”工作。随公司领导在24小时内赶赴地震灾区,慰问受灾的电力职工,现场指挥和协调抗震救灾和恢复供电工作。安排人员24小时值班,遇紧急情况,随时向领导汇报。并尽快将地震情

车棚施工通用方案

自行车棚施工 1. 基础施工 1、土方及基底工程 根据本工程基础结构平面图,采用人工挖基槽施工,挖土施工中应注意采取防护措施,以防扰动设计层土质,挖出的土方除回填外,运至建设单位指定的场地,现场统一安排。 2、模板工程 独立基础采用木模板,模板安装要求位置准确,垂直水平安装牢固,拼缝严密,保证施工过程中不变形、不移位、不涨模、不漏浆;模板安装前应注意将板面清理干净,涂刷优质脱模剂,并认真检查是否有预埋件,预留孔洞等,对图认真检查核对。模板及支撑必具有足够的强度,刚度和稳定性;模板的接缝不大于2.5m,以保证构件的光洁性,梁侧棋拆除时,结构砼强度宜不低于1.2Mpa模板拆除顺序应为先支先拆,拆模不应用力过猛过急,以免损坏构件梭角,拆除的模板急时清理干净,板面涂废机油,按规格分类堆放,以备保管。 3、钢筋工程 所有钢筋进场必须有出厂合格证。钢筋制作按规范标准要求施工,接头位置应错开,搭接长度及锚固长度符合要求,地脚螺栓预埋铁板度,位置,上螺扣长度严格按要求施工,并保证其精确度。 4、砼工程 本工程砼采用预拌商品砼C25。 砼浇筑振捣均匀密实,掌握好砼坍落度,砼浇筑后12h进行养护,养护时间一般不少于7天。 2.预埋锚栓埋设 一、预埋铁安装 1、预埋铁框架的制作:每一根钢柱预埋铁全部在加工房内进行加工制作,制作采用400*400*18钢板,用四根?18长500mm的钢

筋焊接在铁板上锚固于基础独立柱内形成一个整体。预埋铁顶端的相对高差≯5㎜。 3.放线、测量、定位的技术措施 一、测量控制方式 根据本工程特点,采用的测量控制方式如下:使用全站仪测放施工基准点。使用精密水准仪进行高程控制,辅以全站仪进行校核。 现场测量工作包括:建筑物平面控制;高程控制;柱、梁的位置、垂直度及标高的控制、屋盖桁架安装控制,钢构件(预埋件、钢柱、钢梁、屋架、支撑架等)的安装测控等。 对累积误差的处理,采用在每分块结构安装时在接缝处进行调整的办法,逐块消除,防止因累积量过大一次性消除而对结构产生影响。对测量数据,应在设计值的基础上加上预变形值后使用,并根据施工同步监测数据,及时调整预变形值。 二、钢结构施工测量 构件安装之前,先将构件设计坐标换算到施工坐标系中,将构件上各控制基准点、线用色笔醒目标出。测量人员随时检查构件的几何尺寸与设计值是否相符。 1、柱的安装测量 首先采用水准仪对先前施工的每一个预埋钢板进行复测,并对四个角进行标高复测。以实测的水平标高为依据通过调节螺母进行调整,使四点达到统一的设计高程。钢柱的复测及标识 在吊装段交付安装之前,工厂报监理验收,并提供验收控制尺寸及测量方法。监理单位验收合格后,现场对厂内提供的数据进行复核,重点对与安装息息相关的内容进行检测,误差在规范允许范围内时,构件予以接受。

供电方案答复通知书

广西水利电业集团×××××公司 地址: 传真:XXXXXXX 供电服务热线: 966022 监管局投诉电话:12398 网址: 供电方案答复通知书 用电户号XXXXXXX 用电户名 XXXXXXXX 申请日期XXXX/XX/XX 经办人XXX 联系电话XXXXXXXXXX 用电地址XXXXXXXX 供电电压10kV 报装容量XXXkVA 用电类别 一般工商业 计量方式 高供低计 营业区域 XX 供电营业所 勘察员 XXX XXX 供电方案答复如下:一、报装范围:本次报装为“XXXXXX ”一般工商业的用电。 二、报装容量:新增一台 XXXkV A 变压器。 三、用电性质:申请一般工商业单电源供电。四、电压等级: ***kV 。 五、供电电源:主电源从 XX 变XXX 线路接出。 六、供电线路及有关电气设备选型配置: 电源接***变电站***线路***路段电缆(开断电缆)新设的开闭所,敷设YJV22-3×***电 缆至用户**处新建的开闭所,再从新建的开闭所分别引出**根YJV22-3×***电缆至***处新建 高压室内供***kVA 专用配电变压器用电。 七、低压部分:低压出线按国家有关技术规范要求进行设计、安装,并满足分类计量收费要求 八、计量方式与配置: (1)配(高压、低压)总表(执行一般工商业电价)**块、多功能电子表**块及**千伏CT*** 两只、PT***两只,安装在高压专用计量柜内;(2)配低压分表(执行******电价)**块及CT**三只;(3)配低压分表(执行 ******电价)**块及CT**三只; (4)配需求侧负控装置一套( ****** ),安装在(高压或低压)专用计量柜内。 九、供电设施产权分界点设在公共服务设施用电电能计量装置(含表箱和电表)处,计量 装置属于供电方,分界点后负荷侧属于用电方。 十、政策性收费标准 1、客户须按广西壮族自治区物价局文件桂价格【2008】523号文的要求,交纳城市电缆 工程建设费,具体为: 250元/千伏安×XXX 千伏安=XXXXXX 元整(X 拾万元整); 2、按《广西壮族自治区物价局关于对新建住宅区供配电设施建设维护费实行优惠收费政

枯水期供电落实应急方案

枯水期供电落实应急方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

枯水期供电落实应急方案 各用电户: 根据省、市枯水期能源工作会议精神,结合市实际,经市枯水期供用电领导小组研究决定,现就我市枯水期电力需求侧管理应急方案实施办法如下: 一、电网电力分配情况 根据成都市关于做好今冬明春供用电工作会议精神,按成都市的电力分配计划,市日电量缺口在100万千瓦时左右;多年以来,由于地区小水火电基础薄弱,主要靠购买大网供电,加之枯水期电网负荷比较特殊,冬季取暖负荷相对比较集中,负荷急剧增加,全市的党、政、军和一些重要单位,对电力供应要求高,加上工业连续生产企业多,可限负荷量较小,错峰、避峰能力差。致使今冬明春枯水期的电力供应形势十分严峻。 二、我市枯水期电力供应保障重点 根据省、市枯水期能源工作会议精神,按照市委、市政府安排,确定今冬明春枯水期我市电力保障重点为: (一)优先保障城乡居民生活照明用电。 (二)在保证城乡居民生活照明用电的前提下,保障党政军主要单位、重要设施用电。 (三)在条件允许的情况下,尽最大努力保证重点优势企业、外资企业、成长型科技企业、出口型企业以及工业集中发展区的用电。 三、我市枯水期电力管理和调度要求 (一)科学调度,有序供电 按照《成都市XX迎峰度冬电力需求侧管理应急预案》和《市XX迎峰度冬电力需求侧管理应急预案》,在总结去年枯水期电力需求侧管理经验的基础上,根据我市今冬明春枯水期高峰用电的电力供应特点,按照供电缺额值制定需求侧管理应急方案。在系统限电时,尽可能地提前通知限电区域和专线用户,努力减少由于限电所造成的经济损失,同时要严格按上级调度分配计划控制好本地负荷。 1、ⅳ级应急预案:当日电量缺口在20万kwh将限制市政光彩工程用电,启动“四级避峰预案”ⅳ级应急方案中的电力客户避峰、错峰用电。党政机关,电

自行车棚施工施工工艺

自行车棚施工施工工艺公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

一、施工准备 (一)技术准备 1.测量放线:依据装饰装修工程阶段统一测定的轴线控制线和建筑标高50线,并弹出阳光板顶棚中心线,同时将标高引测到四周反梁外测,并弹上标高控制线。依深化设计尺寸校核结构偏差情况,作为深化设计依据。 2.深化设计:根据设计施工图尺寸与要求,结合现场实测情况进行排板设计与节点细部尺寸设计,排板原则从中间向两端对称布板, 3.翻样加工订货:深化设计经设计审批后,方可进行翻样、提出弧形镀锌方钢骨架(屋架)、阳光板、铝扣板、收口板等加工订货计划。 (二)材料准备 .、20mm厚蜂窝板(阳光板)。 2.弧形镀锌方钢骨架。 3.橡胶条。 4.铝扣缝盖板。 5.铝板收口。 ×60mm×3mm方钢管(镀锌)。 (三)阳光板现场施工条件准备 1.在阳光板顶棚位置用钢管架搭设满堂红脚手架,应根据弧形阳光板顶棚搭设成阶梯形,铺好脚手板,离顶1700mm左右。应注意已安装的自动步道成品保护。 2.冬施防护棚搭设完成。 二、阳光板施工方法

(一)施工顺序 测量放线→安装阳光板顶棚主骨架→调整、调平、固定阳光板顶棚主骨架→安装调平阳光板顶棚次骨架→安装阳光板外层→打胶、安装压条→安装阳光板内层→打胶、安装压条→阳光板顶棚外部檐口细部调整与处理。 (二)阳光板耐力板主要施工工艺 1.弹线:根据图纸的标高及阳光板顶棚位置尺寸和已测定的中心线,弹出阳光板顶棚主骨架位置线。 2.预埋件:根据标高控制线阳光板顶棚主骨架位置,如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理,达到强度后,按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线,然后钻孔安放膨胀螺栓,安装钢板与胀栓固定。再将主骨架中心线投至预埋钢板上。 3.安装主骨架:根据弹出阳光板顶棚主骨架位置线,先安装两端后中间部分,其方法:将60mm×60mm×3mm方钢管(镀锌)主骨架在屋面上组装好后,用人力安放在位置线上,用线坠吊垂直面,中间临时固定后与预埋钢板进行焊接。两端主骨架安好后,拉中间和两侧各1500mm高度(从钢板两端支座往上量)三条纵向通线后,再从一端向另一端逐个安装至全部完成。 4.安装次骨架:在阳光板顶棚主骨架安装固定完毕后,安装阳光板顶棚 60mm×60mm×3mm方钢次骨架,并调准位置,调平后,与主骨架焊接固定。在安装阳光板的同时,安放防潮剂。 5.安装外层阳光板:按照深化设计排版位置,将准备好尺寸合适的外层20mm厚的阳光板进行安装,安装完后阳光板的边、纵缝、横缝在一条线上,见图。

供电服务十项承诺

供电服务十项承诺

供电服务十项承诺 1.提供24小时电力故障报修服务,供电抢修人员到达现场的时间一般不超过:城区范围60分钟;农村地区120分钟;特殊边远地区4小时。 2. 供电设施计划检修停电,提前7天向社会公告。客户欠电费需依法采取停电措施的,提前7天送达停电通知书,费用结清后24小时内恢复供电. 3. 严格执行价格主管部门制定的电价和收费政策,供电营业场所公开电价、收费标准和服务程序。 4. 供电方案答复期限:居民用户不超过3个工作日,低压电力用户不超过8个工作日,高压单电源用户不超过20个工作日,高压双电源用户不超过45个工作日。 5. 装表接电期限:受电装置检验合格并办理相关手续后,居民用户不超过三个工作日,其他低压供电客户不超过五个工作日,高压供电客户不超过七个工作日. 6. 城市地区:年供电可靠率不低于百分之九十九,城市居民客户端电压合格率不低于百分之九十五;农村地区:年供电可靠率不低于百分之九

十八,农村居民客户端电压合格率不低于百分之九十一. 7. 当电力供应不足,不能保证连续供电时,严格执行政府批准的限电序位。 8. 电力服务热线“95598”24小时受理业务咨询、信息查询、服务投诉和电力故障报修。 9. 严格执行国家规定的电能计量检定规程,保证电能计量的准确性,做到抄表到位、准确.故障表的修复时限为:城市不超过三个工作日;其他地区不超过五个工作日. 10.建立客户投诉处理制度,自接到客户投诉、举报之日起10个工作日内提出处理意见并答复客户. 员工服务十个不准 一、不准违反规定停电、无故拖延送电。 二、不准自立收费项目、擅自更改收费标准。 三、不准为客户指定设计、施工、供货单位。 四、不准违反业务办理告知要求,造成客户重复往返. 五、不准对客户投诉、咨询推诿塞责。 六、不准对外泄漏客户的商业秘密。 七、不准工作时间饮酒。

自行车棚施工方案

---- 案工施方 编制单位: 编制日期: 1 ----- ---- 目录 一、工程概况 1 .................................................................................................................................................................................. ............ . 二、编制依据 1 .................................................................................................................................................................................. ............ .

三、方案与技术措施 2 ......................................................................................................................................................... . 1、施工方案 2............................................................................................................................................................................ 2、主要技术措施 4 ............................................................................................................................................................ 四、管理体系与保证措施 6......................................................................................................................................... 1、项目管理体系 6 ............................................................................................................................................................ 7保证措施2、................................................................................................................................................................. ...........

电力应急处置预案

厂用电分为高压(10KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 10KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,母联开关拒动造成厂用电全部中断。 处理过程:(电气专业) 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、核查报警信息、灯光指示; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、根据报警信息及相关特征信息、核查有无明显事故特征; 5、无明显故障特征的,将10KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域(若未发现问题可抢送一次) 6、如故障仍然存在与区调联系,给正常段用线充电,然后给另一母线充电; 7、逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 8、寻找到故障处后合母联开关,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断 厂用10KV系统无论哪段失电(母联开关分断)做以下处理:(电气专业) 1、迅速汇报值长; 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行;

4、核查正常运行段处于冷备用中的设备,根据值班长令需送电应立即送电; 5、将故障段所带变压器低压自投开关退出。 6、将厂用变低压失电母线通过联络开关送电厂变两侧开关应断开,同时应核查负荷分配; 7、根据报警信息、灯光指示相关信息核查有无明显故障特征; 8、将故障段母线负荷开关全部断开; 9、此时应注意联络线功率,如超过正常与汽机联系调整; 10、迅速查找故障进行处理,使失电设备重新正常运行; 11、汇报领导故障原因围及处理过程及当前状态,做好记录。 380V低压厂用电中断 处理过程(电气专业) 低压侧即380V某段失电,无明显故障特征时应首先抢送一次,不成功应作如下处理: 1、汇报值长; 2、断开变压器两侧开关,断开自投开关; 3、断开故障段变压器高低压两侧开关及自投开关; 4、通知机炉及相关车间做好应对措施; 5、核查正常段重要设备处于冷备用状态,应立即送电,核查双回路电源是否切换至正常段运行,如无法自动切换或处于备用应立即送电; 6、核查是否有明显故障特征; 7、如故障段无明显故障,将所带负载全部断开; 8、将故障段母线充电,来核查是高压开关至变压器进线开关一段故障,还是低压母线故障; 9、如变压器两侧开关故障,应通过低压联络开关送电,此时应根据低压负荷分配原则进行逐一送电;

相关文档
相关文档 最新文档