文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 骆驼湾污水处理厂工程施工组织设计方案

骆驼湾污水处理厂工程施工组织设计方案

骆驼湾污水处理厂工程施工组织设计方案
骆驼湾污水处理厂工程施工组织设计方案

目录

第一章施工组织设计编制说明 (3)

第1节编制指导思想 (3)

第2节编制依据 (3)

第二章工程概况 (4)

第1节工程名称 (4)

第2节工程地址 (4)

第3节建设单位 (4)

第4节建设规模 (4)

第5节招标范围 (5)

第6节施工工期 (5)

第7节质量标准 (5)

第8节场地及地基情况 (5)

第9节建筑概况 (5)

第10节工程特点 (7)

第三章施工布署 (8)

第1节施工总体目标 (8)

第2节项目工程施工组织 (8)

第3节施工程序 (9)

第4节施工原则 (9)

第5节施工流水段的划分 (9)

第6节分项工程施工总体思路 (13)

第7节施工机械的选择 (14)

第8节资源配置 (16)

第9节施工准备 (21)

第四章主要分部分项工程施工方法 (21)

第1节施工放线 (21)

第2节结构工程施工方法 (22)

第3节装饰工程施工方法 (30)

第五章质量保证措施 (31)

第1节工程质量标准 (31)

第2节特殊过程及关键工序 (31)

第3节质量保证体系 (31)

第4节质量保证措施 (32)

第5节技术保证措施 (36)

第六章安全生产、文明施工 (43)

第1节工程管理目标 (43)

第2节安全生产、文明施工保证体系 (43)

第3节安全管理制度、现场保证措施 (44)

第4节现场安全防护措施 (44)

第5节文明施工措施 (45)

第七章工期保证措施 (45)

第1节编制切实可行的施工准备工作计划 (46)

第2节加强质量管理 (46)

第3节推动全面计划管理 (46)

第八章消防保卫 (46)

第1节现场消防系统布置 (47)

第2节消防人员配备 (47)

第3节现场保卫 (47)

第九章降低造价措施 (47)

第十章通过技术创新降低成本、缩短工期、提高质量的合理化建议 (48)

第一章施工组织设计编制说明

第1节编制指导思想

承蒙河南省新乡排水工程有限公司邀请我公司参加新乡市骆驼湾污水处理厂工程Ⅱ标段的投标。我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造令建设单位最满意的优质工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,最大限度地降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。

《新乡市骆驼湾污水处理厂工程施工组织设计》是我公司对新乡市骆驼湾污水处理厂工程的投标文件之一。这是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上,编制的一部对工程质量、成本、工期等方面程序化的纲领性文件。我们力求在《施工组织设计》中履行我们对建设单位每一项承诺,希望能以经济合理、技术先进、切实可行的施工方案,严谨务实的工作作风,赢得建设单位对我们的信赖。

本《施工组织设计》在编写过程中,力求以较短的篇幅,在较短的时间内,让各位专家知晓本《施工组织设计》所表述的重点和难点;以精当、凝炼的语言,详实的图解,图文并茂地为各位工程专家充分展示仅用一般工程语言难以表达的重点信息,一般的信息作简明阐述,供各位专家选择。另外我公司非常珍惜建设单位给予我们的这次宝贵的机会,若我公司有幸中标,我们将依据本《施工组织设计》确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,在设计交底图纸会审之后编制详细的专项工程施工方案和作业指导书,为工作提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速,安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。二○○一年三月二十日

第2节编制依据

1.本工程招标文件

2.公司质量体系保证手册(第三版)

3.公司质量体系程序文件(第三版)

4.建筑安装分项工程施工工艺标准(DBJ01-26-96)

5.土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)

6.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83)

7.地下工程防水施工及验收规范(GB50205-95)

9.建筑地面工程施工及验收规范(GB50209-95)

10.屋面工程施工及验收规范(GB50207-94)

11.建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)

12.工程测量规范(GB50026-93)

13.砌体工程施工及验收规范(GBJ50203-98)

14.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)

15.建筑工程质量检验评定标准(GBJ302-88)

16.地下工程防水技术规范(GBJ108-87)

17.混凝土检验评定标准(GBJ107-87)

18.建筑施工安全检查评分标准(JGJ59-88)

19.混凝土质量控制标准(GB50164-92)

20.钢结构工程施工及验收规范(GB50205-95)

21.预制混凝土构件质量检验评定标准( GBJ321-90)

22.钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96)

23.给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90)

24.补偿收缩混凝土防水施工工法(YJGF22-92)

25.粉煤灰混凝土应用技术规程(GBJ146-90)

26.工程网络计划技术规程(JGJ/T121-99)

27.带肋钢筋套筒挤压连接技术规程(JGJ108-96)

28.混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92)

29.混凝土外加剂应用技术规程(GBJ119-88)

30.混凝土泵送技术规程(JGJ/T10-95)

第二章工程概况

本工程是河南省新乡市骆驼湾污水处理厂工程,日处理城市污水15万t,本工程是2000 年河南省重点建设项目,工程总投资24738 万元。

本方案仅适用于II标段。

第1节工程名称

新乡市骆驼湾污水处理厂。

第2节工程地址

本工程位于河南省新乡市骆驼湾村东。

第3节建设单位

新乡市排水工程有限公司。

第4节建设规模

日处理15 万t 城市污水。

第5节招标范围

本次招标仅包括二沉池(2 座),配水集泥井(1 座),涡流沉砂池(2 座),细隔栅间(2 座),污泥泵房1 座。

上述工程的全部结构和装饰工程;土方工程、地下降水等。

第6节施工工期

建设单位方要求施工工期200d。

第7节质量标准

省级优良。

第8节场地及地基情况

本工程场地地貌单元层属黄河冲击平原,原为耕地,地势平坦、开阔,场地地面绝对标高71.7 m。地震基本烈度8 度,场地内地下水为潜水,地下水位埋深约2.7m 左右,地下水对混凝土无腐蚀。地下水位标高及基础底标高如表2-1 所示:

表2-1

第9节建筑概况

本工程按使用功能及紧密的连接关系分为3 个群体工程:

(1)细格栅间(2 座)、涡流沉砂池(2 座)。

(2)二沉池(2 座)、配水集泥井(1 座)。

(3)污泥泵房。

§2.9.1 建筑设计:

§2.9.1.1 细格栅间涡流沉砂池工程:细格栅间涡流沉砂池以沉降缝为界,沉降缝处设有橡胶止水带。

§2.9.1.2 二沉池和配水集泥井:二沉池内径45m,贮水量5884 。集泥井为二沉池的配套设施,为一外径16m,贮水量约530 的小型水池。

§2.9.1.3 污泥泵房:污泥泵房为二层建筑,其地上下各一层;地下室层高4.5 m,首层层高5.750 m,室外地坪-0.30 m 总高6.55 m。

II标段各项目由于结构特点不同,它们的±0.00 与绝对高程的相对关系设计如下:

配水集泥井\ 二沉池工程:±0.00 相对绝对高程68.95m。

污泥泵房工程:±0.00 相对绝对高程72.50m。

细格栅间、涡流沉砂泥工程:±0.00 相对绝对高程69.80m。

§2.9.2.结构设计

本工程结构形式:钢筋混凝土构筑物;结构抗震烈度8 度。

§2.9.2.1 细格栅、涡流沉砂池间建筑结构特点见表2-2。

表2-3

§2.9.2. 3 配水集泥井建筑结构特点见表2-4。

表2-4

§2.9.2.5 污泥泵房装饰做法见表2-6。

表2-6

第10节工程特点

§2.10.1 各工程构筑物布局比较分散,机械、设备及人工工作效率低。

§2.10.2 本工程地下水位比较高,地下水贮量大,二沉池、集泥井局部和污泥泵房基坑基底位于最高水位以下,基础施工过程中需考虑排水。

§2.10.3 本工程结构复杂,多以曲面和不规则的平面结构为主,异型模板、钢管龙骨、曲线钢筋需用量大,加工制作需放1:1 大样确定。测量定位工作量大。

§2.10.4 直径45m 二沉池结构超长,控制池体混凝土受温度影响而产生的收缩裂缝以及施工缝的处理为本工程的重点所在。

§2.10.5 本工程为大型水工构筑物,水池满足抗渗要求。

§2.10.6 结构施工过程中,工艺管道、预留洞、预埋件工程量大,而且精确度要求高。

§2.10.7 本工程建设单位要求施工工期200d,我方计划工期180d,相对于其复杂的工程结构和工程量180d 的施工工期相当紧迫。

§2.10.8 本工程建筑体量比较大,涉及部门、专业多,专业性极强;需组织多专业队伍配合施工。

§2.10.9 本工程为大型水工构筑物,内外装饰比较简单。

第三章施工布署

根据工程的特点进行以下施工安排

第1节施工总体目标

§3.1.1 质量目标:达到省级优良。

§3.1.2 工期目标和阶段性控制。

§3.1.2.1 本工程工期目标:施工总工期为80d,比建设单位要求的施工工期再提前10%,本工程计划开工日期2001 年4 月1 日。竣工日期:2001 年9 月27 日。

§3.1.2.2 施工阶段控制:根据本工程总的工期目标,确定各施工阶段完工的施工工期目标如表3-1 所示。

表3-1

第2节项目工程施工组织

§3.2.1 由于本工程的建筑规模比较大、施工任务比较重,而且工程质量目标定为“省级优良”标准,为确保工程质量达到预控的质量等级,根据我公司制定的《项目经理部组建办法》及其他相关文件的要求,本工程建立一级项目经理部。项目经理具有国家一级项目经理资质,组成项目经理部的管理成员,优先选用本公司具有较高专业素质和施工经验的技术人员,组成一个织织有力机构健全的项目经理部。项目经理部组织机构如图3-1 所示。

§3.2.2.施工任务划分

根据本工程的建筑结构特点、工程位置情况和我公司生产实际情况,本工程安排 3 个土建专业队分别完成细格栅间和涡流沉砂池,二沉池和配水集泥井,污泥泵房子项目的施工。各项目分别组织流水施工。

第3节施工程序

见图3-2。

第4节施工原则

在本工程施工中,为保证工程质量,根据建筑施工的客观规律制定以下施工程序:先地下,后地上;先主体,后围护;先结构,后装修;先土建,后设备;先干线,后支线的施工原则。

第5节施工流水段的划分

施工流水段的划分原则:以后浇带、沉降缝、施工缝为界划分流水段。

§3.5.1 细格栅间和涡流沉砂池以沉降缝为界划分为两个流水段如图3-3所示.

§3.5.2 细格栅间和涡流沉砂池竖向施工段的划分以施工缝为界划分为3 个流水段如图3-4 所示。

§3.5.3 二沉池底板、外墙水平施工流水段的划分:以设计施工后浇带为界划分为1、2、3、4、5 流水段,如图3-5 所示。

§3.5.4 二沉池底板、中心导流筒、外池壁竖向施工流水段的划分:为便于施工又能保证工程质量,以水平施工缝为界划分四段如图3-6。

图3-6 二沉池底板、中心导流筒、外池壁竖向施工流水段的划分

§3.5.5 配水集泥井平面面积比较小,仅竖向划分施工流水段,为便于安排施工,结构工程划分成3 个流水段如图3-7 所示。

§3.5.6 污泥泵房施工流水段的划分:为保证地下室结构的整体性和抗渗性能,在水平面内,地下室外墙作为一个整体的施工流水段,地下室内柱墙作为一个流水段。以水平施工缝为界划分为5 个流水段如图3-8。

第6节分项工程施工总体思路

§3.6.1 混凝土工程

根据本工程结构特点以及施工流水段划分后,二沉池底板和污泥泵房地下室一次浇筑混凝土量比较大,每施工段浇筑混凝土量约60m3/次,其他各施工段一次浇筑混凝土数量都在20m3/次以内,基于以上情况,进行以下安排:

本工程各项目混凝土,均由现场自备搅拌站统一供应,并由混凝土运输车运至各项目。

本工程二沉池底板及污泥泵房地下部分一次浇筑混凝土用量大,此部分全部采用自拌混凝土,用汽车泵送至工作面。

其余均采用混凝土输送车运输到浇筑工作面,履带吊车吊运入模的方法。

§3.6. 2 模板工程

结构工程质量要求很高,而结构外观质量取决于模板的质量;模板的设计体现大型化、系列化、通用性、整体刚度大、易操作、施工方便快捷的特点,能保证混凝土具有较高的外观质量。为此除二沉池池内外模板采用全钢大模板外,其余构筑物基础、池(墙)壁、柱梁以600 系列新型组合钢模板为主局部配少量的小钢模和木模板,所有顶(底)板模板选用竹胶模板,碗扣式脚手架支承体系。

本工程所用大模板由金属结构厂设计加工,现场安装调试。小异形木模板均现场制作。

§3.6.3 钢筋工程

根据钢筋工程总用量不大,但规格比较多,施工现场比较小的特点,钢筋的供应按计划分批进场,钢筋加工机械的选择体现快捷、高效原则。

例如钢筋冷拉机械选用钢筋冷拉调直机,它集冷拉、调直、下料于一体,精度高,降低人工,无废料,用本机加工钢筋占地面积小等优点。为最大限度降低半成品在现场积压,钢筋的进场速度,钢筋加工速度与施工速度保持同步。

所有各项目用钢筋均由加工厂统一加工,各项目分别绑扎的方法施工。

二沉池池壁及底板环形钢筋现场连接采用钢套筒连接。

为保证异形钢筋的加工精确度,在加工场放1:1 大样确定。

§3.6.4 脚手架工程

由于本工程结构空间构件体积比较大,室内脚手架选用结构刚度比较大,施工快捷的碗扣式支承体系。外脚手架选用钢管双排脚手架,外围用密目安全网封闭。

§3.6.5 基坑排水工程

本工程地下水位标高及基础底标高如表3-2 所示。

表3-2

地下水贮藏形式为潜水,根据地下水的贮藏特点及工程基础底标高确定基坑排水方法:(1)污泥泵房、二沉池中心筒及其管基、配水集泥井及其管基坑采用管井降水的方法。(2)细格栅间、涡流沉砂池、二沉池、配水集泥井底板以上部分,底板较高,预计基坑涌水量很小,可采用基坑明排水。

第7节施工机械的选择

§3.7.1 二沉池起重机的选择

根据本工程的结构特点、各单位工程的布局和施工要求,二沉池在基础、主体阶段布置一台QUY50 履带起重机,起重机24h 运转,昼间安排支拆模板,绑扎钢筋,夜间辅助浇筑池墙混凝土。底板一次浇筑混凝土约400m3,采用汽车泵送混凝土。

§3.7.2 污泥泵房

选用龙门架一座完成基础、主体阶段钢筋、模板等材料的垂直运输,位置见施工平面图。§3.6.6.2 基础和主体阶段混凝土搅拌站的定位配置

搅拌站的配置体现自动化,计量精度高,机械性能、产量相匹配,混凝土的生产均满足绿色环保施工要求为原则。为此,混凝土搅拌站选用散装水泥,砂、石、水泥、水均能自动计量。混凝土搅拌站的设计生产能力30 m3/h。混凝土搅拌站选用山东方圆集团提供的HZS25Z 组合式混凝土搅拌站。如下图3-9 所示。

说明:JS500 型混凝土搅拌机与PLD800 配料机组合,配置贮量20t 的水泥罐2 个。如此配置混凝土搅拌站,装载骨料时可根据混凝土工程量的大小,灵活采用ZL15型装载机或人工上料;水泥通过螺旋输送机送到水泥称量斗内,单独计量,配料搅拌集中控制。

§3.7.3 施工平面布置

§3.7.3.1 现场临建安排

本工程现场临建设办公室,库房,职工宿舍。职工宿舍和办公用房均采用轻钢结构复合保温板房;临建围墙采用钢制压型板围墙。

§3.6.7.2 现场材料储备

由于本工程施工可利用场地有限,大型钢筋、钢结构构件按进度计划随用随进,本工程二沉池底板每一施工段最大浇筑量220m3(为使搅拌站的配置更趋经济合理,在浇筑二沉池底板时,其他项目混凝土暂停浇筑,以消减混凝土浇筑峰值)。混凝土搅拌站的最低配置按预设混凝土需用量计算,现场储备220 m3混凝土材料用量,每立方混凝土水泥用量按370kg 计算,需水泥82t,实际水泥储存量为100t,砂子为200t,碎石300t,粉煤灰25t 足以满足拌制混凝土需要。现场设2 个贮量50t 的水泥罐,存贮水泥。

§3.7.3.3 现场排水

施工污水主要是混凝土搅拌站产生的。在搅拌站外侧设计一套污水处理系统---三级沉淀池,经处理的水可再利用。

§3.7.3.4 现场临时道路规划

由于本工程现场狭窄,在基础、主体施工期间,为便于大型车进出场,混凝土搅拌站砂石料场区、钢筋加工厂区和现场主路采用硬化地面。地面做法素土夯实,铺C10 混凝土,以便于大型重载车进出场。

为便于钢筋的1:1 放样,钢筋加工场区安排钢筋放样场——长×宽=30×20 m;钢筋放样

场地面浇100mm 厚C10 混凝土,表面抹平压光。

结构施工阶段组合模板、柱模板均在施工部位就近存放,以避免占用施工场区地面、道路。室外回填土前,地坪以下管线在基础施工阶段同时安装、预埋,避免施工场区的重复开挖,占用施工场区。施工现场原材料的进场、存放按施工进度计划有序进场,按施工平面图布置要求存放,大型构件最大限度地避免二次搬运。

§3.7.3.5 施工平面图(见附页)。

§3.7.4 施工进度计划(见附页)。

本工程按2001 年4 月1 日开工,2001 年9 月27 日竣工,施工总工期180d。

第8节资源配置

§3.8.1 各施工阶段劳动力需用量计划

§3.8.1.1 污泥泵房劳动力需用量计划见表3-3。

表3-3

§3.8.1.2 二沉池及配水集泥井劳动力需用量计划

二沉池及配水集泥井劳动力需用量计划表3-4

§3.8.1.3 涡流沉砂池和细格栅间各阶段劳动力需用量计划见表3-5。表3-5

§3.8.2 施工机械需用量计划施工机械需用量计划表3-6

§3.8.3 主要材料及构配件需用量计划表3-7

§3.8.4.三大工具需用量计划

表3-8

§3.8.5 施工总用电量计算

由于本工程在基础阶段用电量最大,施工电源的配置应以满足此阶段用电量为标准进行计算。

说明:两台钢筋对焊机不同时使用,以降低总负荷量。室内外照明用电量按40kW 计算。施工用电总功率计算:

P=1.1{[0.7 ×(13+13.5 ×2+5.5 ×2+10 ×2+5.5 ×2+4.5 ×2+2.2 ×6+60)/0.65+0.6×(100+30×2)+40]}=324kV A

选用324kV A 的供电电源可满足现场施工用电要求。

§3.8.6 现场临时用水方案

§3.8.6.1 施工用水量的计算如下:

(1)施工用水量按最大浇筑混凝土用量计算:

施工用水量q1=k1∑Q1×N1×K2/(8×3600)

式中未预计施工用水系数k1=1.05。最大日浇筑混凝土量Q1=220m3;

用水定额N1=2100L/ m3;用水不均衡系数K2=1.5。

q1=1.05×220×2100×1.5×/(8×3600) =25.26(L/s)。

因施工机械用水量少,不计q2。

(2)施工现场生活用水量:

生活用水量q3=p1×N3×K4/(t×8×3600)

上式中施工现场高峰人数p1=270 人;生活用水量定额N3=40 L/(人×d);用水不均衡系数K4=1.4。每天工作班数:t=1。

q3=270×40×1.4/(1×8×3600)=0.525(L/s)。

(3)生活区用水量:因本工程全部职工均进入施工现场,昼间生活区人数较少,故生活区用水量不计,q4=0。

(4)消防用水量:本工程施工现场和生活区远小于250000 m2,的规定,故消防用水q5=10(L/s)。

(5)总用水量计算,因现场面积小于250000 m2,而q1+q2+ q3+q4=25.25+0+0.525+0 =25.775> q5=10;故取总用水量Q= q1 +q2+ q3+q4=25.755(L/s)。

(6)主干管供水管径计算:施工用水经济流速ν=1.3 m/s.主供水干管供水管径:

D=((4Q/( π×ν×1000))1/2={[×25.755/(π×1.3×1000)]/2=0.158 m,取D=150 ㎜。

§3.8.6.2 给水系统管网设计:施工用水水源由建设单位提供至施工现场Φ150 市政给水管,可满足施工生产、消防和职工生活用水要求。施工现场设Φ75 环形消防管网,沿建筑物周

相关文档