文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动机各种保护装置及其选用_康希武

电动机各种保护装置及其选用_康希武

电动机各种保护装置及其选用_康希武
电动机各种保护装置及其选用_康希武

2011 年第 6 期

35

摘 要:介绍电动机各种保护装置的优缺点及在实际中的选用。

关键词:电动机 保护装置 电流检测 温度检测 中图分类号:TM303 文献标识码:A

DOI编码:10.3969/j.issn1006-2807.2011.06.012

Abstract: The merits and demerit of different kinds of protective devices used for the electric motors was intro-duced as well as the related selection method of them. Keywor d

s: Motor Protective device Current detect-ing Temperature detecting

电动机各种保护装置及其选用

康希武 丁 洁

安徽皖南电机股份有限公司(242500)

Operation of Protective Devices for Electric Motors and Their Selection

Kang Xiwu Ding Jie

Anhui Wannan Electric Machine Co., Ltd

相电源线的任意两相上各串入电流互感器L ,再由L 进入到外置控制保护器U ,最后控制电磁开关K 。当电动机工作不正常时,电磁开关K 断电,电动机就断电,从而保护了电机。常用的热继电器、带有热—磁脱扣的断路器和电子式过电流继电器和固态继电器都属外置保护器。

外置保护器的内部工作框图如图2,由电流互感器取样,送入整形电路。整形电路(模数转换)同时送入电机缺相、堵转、欠过电压、过载、三相电流不平衡判断电路和电机内部短路判断电路。以上这些判断电路的任一个判断电路成立时,就送入放大输出电路,再送入电磁开关,最后电动机断电,从而防止电动机烧毁。

电机的保护主要有外置控制保护(电流检测

型)和内置控制保护(温度检测型)两类。

1 外置保护(电流型)

外置控制保护是在电机外部取信号,并加

以分析,再控制保护电动机,如图1。在电动机三

M 电动机 K 电磁开关 U 保护器

TA 停止按钮 QA 起动按钮 L1,

L2 电流互感器图1 外置控制保护器工作框图

图2 外置控制保护器内部工作框图

2 内置保护(温度型)

内置控制保护是在电机内部取信号加以分

析,再控制保护电动机。内置控制保护大体上分

两类:一类是内置定值控制保护,即当电机内部监测点的温度超过规定值时,电机立即断电;另一类是内置非定值控制保护,即随时显示电机内

36 2011 年第 6

部监测点的实际工作温度,再根据电机的运行情况加以控制。2.1 内置定值保护

传感元件通常有:双金属片开关(即热敏开关)和PTC 热敏电阻传感。

2.1.1 热敏开关 热敏开关是开关型双金属片热敏元件,一

般热敏开关分别预埋在电机的三相绕组中。当电机三相绕组中任一相温度达到控温点温度时,这一相的开关就断开,电磁开关K 失电,电机断电,从而防止电机烧毁。当然,也可将热敏开关放在电机轴承盖上,和电机绕组的热敏开关串联。当某一轴承温度上升到规定值时,该点热敏开关断开,K 失电,电机断电。

热敏开关的额定开关温度在60℃~200℃内(每5℃成一系列),额定电压为AC220V 50Hz ,额定电流有3A 、17A 等。选型时,应结合预期的控温点温度确定型号。如Y2-315M-4选用MK1-145-DK-1500 40 40 1500(敏感元件、开关1型、F 级绝缘145℃、三支结构)。对于单相电机,可选用单支结构热敏开关直接切断电机电源。

2.1.2 PTC热敏电阻

PTC 热敏电阻体积小、热容量小、反应速度

快,适用于电动机的欠电压、过电压、过载及缺相等故障的保护,但使用时必须配有专用的电动机保护器。一般热敏电阻R 分别预埋在电机三相绕组中,当电机三相绕组中任一相温度达到控温点温度时,这一相的热敏电阻值迅速上升到3000Ω以上(常温为小于100Ω)。GR B 保护器内无弧继电器触点动作,带动主控制回路切断电源。热敏电阻的温度在80℃~180℃范围内(每5℃成一系列),最大工作电压为DC 30V ,电机保护器工作电压为AC220V 50Hz 。2.2 内置非定值保护

传感元件通常有:热电阻和热电偶。

2.2.1 热电阻 热电阻传感元件有:铂热电阻(WZ PD ),如

PT100、PT1000;铜热电阻(WZCD ),如Cu10、Cu50;半导体热电阻(KTY84)。

热电阻内置非定值控制保护是利用热电阻

的线性变化,即每升高1℃,其阻值也等量升高(如PT100为0.385Ω/℃),将此信号送入K LB 仪表,仪表根据阻值变化量转换成温度显示。这样K LB 仪表每时每刻监视电机的某点温度变化(通常为前后轴承各一支,三相绕组各一支)。当某一热电阻温度超过设定值时,会报警或电机断电,防止电动机烧毁。电机中一般使用三芯线PT100,两根同色的为同一线,可接同一点,其中任一根都可为补偿线。如常用的WZP-3×16-T (WZP 表示PT100,

3×16表示传感体直径×长度,T 表示陶瓷封装),W Z PM 为轴承铂热电阻,使用时将电机轴承室打一通孔并攻相应丝扣,再将WZPM 安装牢固,使传感器端面接触到轴承外环上。

2.2.2 热电偶

热电偶传感元件有:

WRN 镍铬-镍硅热电偶(K 偶)、W R F 铁-铜镍硅热电偶(J 偶)和W RT 铜-铜镍硅热电偶(T 偶)。

热电偶内置非定值控制保护是利用热电偶在不同温度下产生的电动势,将此信号送入KLB 仪表,仪表根据电动势大小转换成温度值显示。这样仪表每时每刻监视电机的某点温度(通常为前后轴承各一支,三相绕组各一支)。当某一点热电偶超过设定值时,报警或电机断电,防止电机烧毁。

3 结语

上述各种保护装置应用于电动机中,不仅对

各种故障实施可靠保护,还可对绕组及轴承温度实时监测和测量。内置控制保护可准确监测电机某点的实际温度并进行保护,但由于埋入电机绕组里,故维修困难、价格较贵;外置控制保护维修方便、价格便宜,但不能监测电机的实时温度且会误动作,故选型时应充分考虑电动机保护的实际需求,合理选用电动机保护装置,参见附录。既能充分发挥电动机的过载能力,又有良好的保护效果。对于较重要的设备,可多种保护装置配合使用。

2011 年第 6 期

37

摘 要:小波具有优良的时频局部化特性,其多分

辨率性质可逼近细化频谱,对故障信号提取有突出的作用。文章系统论述了小波分析在故障诊断中的研究和应用,阐述了用小波分析处理信号的诊断故障方法。通过计算机仿真验证了该方法在电机故障诊断中的可行性。 关键词:小波分析 故障诊断 多分辨率分析 中图分类号:TM307 文献标识码:A

DOI编码:10.3969/j.issn1006-2807.2011.06.013

Abstract: Wavelet had good time-frequency localiza-tion properties. The refined spectrum could be approxi-mated by its multi-resolution nature. Therefore, it played a remarkable role in fault signal extraction. The research and application of wavelet analysis in fault diagnosis was systematically discussed. The fault diagnosis method using wavelet analysis to process signal was focused on. Through the computer simulation, this method was confirmed fea-sible in the motor failure diagnosis.

Keywor d

s: Wavelet analysis Failure diagnosis Mul-tiresolution analysis

小波分析在异步电机故障诊断中的应用研究

张栓柱

山西阳城国际发电有限责任公司(048102)

Application of Wavelte Analysis in the Fault Diagnosis of Asynchronous Motors

Zhang Shuanzhu

Yangcheng International Electricity Generation Limited Liability Company, Shanxi

对于各种类型的电机,在稳定运行时,振动

声有一种典型特性和允许限值。当电机内部出现故障,如绕组或机械故障,其振动声的振幅、形式及频谱成份均会变化,不同的故障对应不同的振动声,振动声客观的反映电机的运行状态。因此,对电机的振动声进行监测和诊断是发现故障的重要技术手段。传统的振动声监测是通过傅立叶变换(F F T )进行频谱分析来确定噪声频率成份和噪声源,但由于傅立叶分析将信号完全在频域中进行,不能给出信号在某个时间点上的变化情况,因此F F T 不具有时间和频率的“定位功能”。而小波变换的基础是平移和伸缩下的不变性,使一个信号分解成对空间和尺度的独立贡献,又不丢失原有信号的信息。而小波分析的优点在于时域和频域同时具有良好的局部化性质,适合于探测正常信号中夹带的瞬态反常现象并

附录1 不同绝缘等级电动机选用的热敏开关(供参考)电动机绝缘等级

热敏开关Tk Y

75℃~80℃A 90℃~95℃E 105℃~110℃B 115℃~120℃F 140℃~145℃H

165℃~170℃

附录2 不同绝缘等级电动机选用的PTC 热敏电阻(供参考)

电动机绝缘等级

热敏开关Tk Y

80℃~85℃

A 95℃~100℃E 110℃~115℃

B 120℃~125℃F 145℃~150℃H

170℃~175℃

参 考 文 献

1 黄国治,傅丰礼.中小型旋转电机设计手册.北京:中国电力出版

社,

2007.2 陈 英.现代特种电机设计及安全控制系统与应用实务全书.北

京:机械工业出版社,

2005.(收稿日期:

2011-08-07)

电动机线缆选型

1、一台18千瓦的三相异步电动机须选配多大交流接触器?,应该怎么选? 答:算一下该电机的工作电流,功率因素按0.9,电流=18000/1.73*380*0.9=30.4安培,按1.5倍选取45安的接触器就可以了,如果配热过载保护器按工作电流的1.2倍选. 2、15kw水泵星三角启动运行电流变大是什么原因? 15kw水泵星三角启动运行电流变大是什么原因,运行时电流20A左右吧,热继调大后热机很热,如热继调小水泵就过载报警。不知为啥,15KW水泵角型运行时电流时17A吗?急,特急,忘各位大侠帮帮忙。谢谢 答:正常运行时是三角形,功率计算公式:P=1.732*U*I*cosφ,功率因数cosφ取0.8,那么: I=15000/(1.732*380*0.8)=28.5A 所以,按照额定负载功率运转,电流是28.5A,你现在是20A左右,还没有达到额定功率,正常情况下,发热量不会很大啊!所以你所说的“热”不能以个人感觉,应该测一下温度,一般情况下,60度以下是没有问题的。 追问 星三角启动后,角型的运行电流时20A,正常吗?是不是有点大。再次谢谢你了。回答 15KW的电机,20A电流当然不大了,通过计算就知道了。“热继电器太热,不太正常”是什么意思?是电机太热还是热继电器太热? 所以,你需要做一些检查: 1、电机是否有相间短路? 2、缺相? 3、绝缘? 4、热继电器问题? 20A的电流是很正常! 3、18.5kw的电动机用多大交流接触器 18.5KW的电动机要用多大的交流接触器与型号 答:18.5kw的电动机一般采用降压启动,可以用40A——60A的交流接触器,如果是直接启动就要用100A的交流接触器 4、18.5KW电动机直接启动需要多大的接触器。用60A的有什么坏错,谢谢 18.5KW电动机建议用降压启动。星三角或软启动等都可以。60A的可以用。 5、请问;星三角启动18.5KW电动机的额定启动电流和额定工作电流是多少?需安

电气控制与保护

一、摘要 (1) 二、前言 (2) 三、正文 (3) 四、感想与体会 (14) 五、参考文献 (15)

随着时代的发展与进步,人们的工作大部分都开始使用机械来完成了,而我们则只需要在一旁操作就行了。但是如果我们只是懂得去使用它却不懂得去爱护它的话,那么这台机器的寿命就不会太久了。别人或许能用个两、三年才出现一次大的故障,而你或许只要一年机器就报废在你手里了。本文则正是为此而主要介绍了电动机技术发展及现状、工作原理、电动机的运行维护。从而让你能够更好的发挥你你机器的性能以及延长它的使用寿命。

近几十年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论的发展,中、小功率电动机在工农业生产及人们的日常生活中都有极其广泛的的应用。特别是乡镇企业及家用电器的迅速,更需要大量的中小功率电动机。由于这种电动机的发展及广泛的应用,它的使用、保养和维护工作也越来越重要了。

技术现状工作原理运行维护 一、电动机技术发展及现状 电机是利用电磁感应原理工作的机械。随着生产的发展而发展的,反过来,电机的发展又促进了社会生产力的不断提高。从19世纪末期起,电动机就逐渐代替蒸汽机作为拖动生产机械的原动机,一个多世纪以来,虽然电机的基本结构变化不大,但是电机的类型增加了许多,在运行性能,经济指标等方面也都有了很大的改进和提高,而且随着自动控制系统和计算机技术的发展,在一般旋转电机的理论基础上又发展出许多种类的控制电机,控制电机具有高可靠性﹑好精确度﹑快速响应的特点,已成为电机学科的一个独立分支 它应用广泛,种类繁多。性能各异,分类方法也很多。电机常用的分类方法主要有两种:一种是按功能用途分,可分为发电机﹑电动机,﹑压器和控制电机四大类。电动机的功能是将电能转换成机械能,它可以作为拖动各种生产机械的动力,是国民经济各部门应用最多的动力机械,也是最主要的用电设备,各种电动机消耗的电能占全国总发电量的60%~70%。另一种分类方法是按照电机的结构或转速分类,可分为变压器和旋转电机.根据电源电流的不同旋转电机又分 为直流电机和交流电机两大类.交流电机又分为同步电机和异步电机.

电动机保护控制器使用手册

电机保护控制器生产及使用手册 (V1.0) 一.概述 SDM800系列智能电动机保护控制器具有三类功能:控制功能、保护功能及测量功能, 控制功能可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式,保护功能可实现电机异常运行 的各种保护,测量功能对电机运行参数和状态进行检测。 测量功能:即对电机运行参数和状态进行检测。SDM800系列智能电动机保护控制器可 以对电流、电压、功率、频率、功率因数等交流电量进行测量处理,并以这些电参量为依据 对电动机进行起动控制、运行状态保护和远程控制。 保护功能:可实现电机异常运行的各种保护。SDM800系列智能电动机保护控制器与交 流电动机回路中的接触器配合使用,具备对电动机的相序错误、缺相、起动时间过长、过载、 堵转、欠载、欠功率、漏电、温度过高、欠压、过压、不平衡等最多12项保护功能。 控制功能:可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式。SDM800系列智能电动 机保护控制器具备对电动机进行直接起动、可逆(双向)控制、各种减压起动和双速控制的 控制功能(共有7种起动方式可供用户选择)。此外,SDM800系列智能电动机保护控制器还 具备失压后电动机重起动(或自起动)等控制功能。 二.接线方式及注意事项 SDM800系列智能电动机保护控制器有3排接线端子,具体接线图如下表: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9COM AO+ AO- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DO1+ DO1- DO2+ DO2- DO3+DO3-DO4+DO4-AI+AI- RT1 RT2 8 7 6 5 4 3 2 1 33 485A 485B 485G UC UB UA N L 显示接口Dix:第x路开关量输入 COM:开关量输入共地端 AO:模拟量输入 DOx:第x路继电器输出 AI:漏电信号输入 RT1、RT2:温度检测输入(热敏电阻PTC输入) 注意:以上功能并非所有型号的SDM800系列智能电动机保护控制器都具有,因而可能并不需要对所有的端子进行接线,使用时请对照具体的型号及相应接线图。 (详细接线图见说明书最后部分) 用户正常使用SDM800系列智能电动机保护控制器前,建议遵循如下步骤: 1.充分进行需求分析,确定电机控制方式(即起动方式) 2.研究保护对象,确定保护功能选项 3.依据保护对象现场运行要求,进行保护参数的整定 4.电机回路断电时,测试开关量状态 5.通电现场调试

(完整版)电机与电气控制选择题试题库答案]

湖南铁道职业技术学院 《电机及电气控制》选择题试题库答案 1.交流接触器的 B 发热是主要的。 A、线圈 B、铁心 C、.触头 2.直流接触器通常采用的灭弧方法是 C 。 A、栅片灭弧 B、电动力灭弧 C、磁吹灭弧 3.由于电弧的存在将导致A 。A、电路分断时间加长B、电路分断时间缩短C、 电路分断时间不变 4.某交流接触器在额定电压380V时的额定工作电流为100A,故它能控制的电机功率 约为 B 。(1KW为2A电流)A、50KW B、20KW C、100KW 5.在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合,应使用 C 时间继电器。 A、空气阻尼式 B、电动式 C、晶体管式 6.下列电器中不能实现短路保护的是B 。 A、熔断器 B、热继电器 C、空气开关 D、过电流继电器 7.按下复合按钮时 B 。 A、动断点先断开 B、动合点先闭合 C、动断动合点同时动作 8.热继电器过载时双金属片弯曲是由于双金属片的B 。 A、机械强度不同 B、热膨胀系数不同 C、温差效应 9.在螺旋式熔断器的熔管内要填充石英沙,石英沙的作用是A 。 A、灭弧 B、导电 C、固定熔体使其不摇动绝缘 10.在下列型号中,行程开关的型号为 B 。 A、LA19—2H B、LX19—111 C、LW6—3 11.某三相变压器的一次二次绕组联结如图,则它的联结组是(A ) A,Y,d1;B,Y,d7; C,Y,d11;D,Y,d5。 12、若变压器带感性负载,从轻载到重载,其输出电压将会(B)。A、升高;B、降低; C、基本不变; D、不能确定。 13、欲增大电压继电器的返回系数,应采取的方法是:( B ) A、减小非磁性垫片厚度 B、增加非磁性垫片厚度 C、增加衔铁释放后的气隙 14、X62W万能铣床主轴要求正反转,不用接触器控制,而用组合开关控制,是因为(B )。 A、节省接触器 B、改变转向不频繁 C、操作方便

浅谈机电一体化中的电机控制与保护

浅谈机电一体化中的电机控制与保护 近几十年来随着电子技术及现代控制理论的发展,电动机在工农业生产及人们的生活中都有其广泛的应用,特别是在机电一体化中,更需要电动机的应用,本文中依据机电一体化技术的发展前景,从电机的结构与工作原理入手,分析电机的控制与保护,及继电器的保护现状与发展。 标签:机电一体化;继电器保护;电动机 机电一体化是机械、微电子、控制、计算机、信息处理等多学科的交叉融合,其发展和进步有赖于相关技术的进步与发展,其主要发展方向有数字化、智能化、模块化、网络化、人性化、微型化、集成化、带源化和绿色化。 一、电机执行机构的组成 目前较常用的主要是交流电动机,它可分为三相异步电动机、单相交流电动机两,前一种比较多的用在工业上,而后一种通常用在民用电器上。从电机的结构上看,主要分为控制部分和执行驱动部分,控制部分主要由三相PWM波发生器、单片机、智能逆变模块、整流模块、A/D、故障检测、输入输出通道等组成;执行驱动部分主要包括三相伺报电机和位置传感器。 二、电动执行机构的工作原理 霍尔电流、电压传感器及位置传感器检测到的逆变模块三相输出电流、电压及阀门的位置信号,经A/D转换后送入单片机。单片机通过8255控制PWM波发生器,产生的PWM波经光电耦合作用于逆变模块IPM,实现电机的变频调速以及阀位控制。逆变模块工作时所需要的直流电压信号由整流电路对380V电源进行全桥整流得到。 三、电机中控制系统各功能元件选型 1.电机阀位及速度控制 实现电机执行机构的阀位和速度的控制需要解决的关键性技术问题主要有五个方面,分别是阀门柔性开关的控制、阀位的极限位置的判断、电机保护的实现、准确定位与模拟信号的隔离。对于机电一体化中电机阀门位和速度的控制,微处理器根据测得的变频器输出电压和电流,通过计算得出输出力矩,如果输出力矩达到或大于设定的力矩,那么就会自动降低运行速度。 2..单片机 选用INTEL公司生产的8031单片机,它主要通过并行8255口担负控制系统的信号处理:接收系统对转矩、阀门开启、关闭及阀门开度等设定信号,并提

电动机综合保护器

电动机综合保护器 电机综合保护器是针对超载、断相起保护作用,器件的接线端分别接电源及与控制线路串联,以便出现超载或断相时切断控制线路作为保护,并不是用它来控制电机起动的。 电机综合保护器对电机进行全面的保护,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、及三相不平衡状态时予以保护措施,启动延时,数字电流表、电压表功能,能显A、B、C三相运行电流,实现多种参数设定功能,故障记忆报警查询和动作值保持功能,来电自启动和自动复位功能。 电机因电性原因出现过负荷、缺相、层间短路及线间短路、线圈的接地漏电、瞬间过电压的流入等造成损坏,或者是由于机械原因,如堵转、电机转动体遇到固体时,因轴承磨损或润滑油缺乏出现热传导现象,损坏电机。由于非正常运行或停止或损坏,会造成生产损失或停止时间内产生的人力损失无法与电机本身更换的费用相提并论,其损失巨大,那么我们就需要对电机进行有效的保护,以便保证生产的正常运行。 对于因电性原因出现的故障,无论是过电流还是过电压,其主要是因为电流瞬间增大,超过了电机的负载电流值而造成

损坏。电机综合保护器根据这一原理,通过监测电机的两相(三相)线路的电流值变化,进行电机的保护,对于过电压、低电压,是通过检测电机相间的电压变化,进行电机的保护。 电机综合保护器保护功能 1、过负载和过电流的保护 2、缺相保护 3、逆相保护 4、接地漏电保护 5、堵转保护 6、相不平衡保护 7、短路保护 8、过电压保护 9、低电压保护 10、过热保护 11、缺电流保护 对于新型号系列的电机综合保护器增加了过热保护和通讯功能,在控制室可以通过控制软件进行0~254的节点上的电机综合保护器进行远程设置与监测控制。

PMAC801A智能型电动机保护控制器

PMAC801A智能型电动机保护控制器 产品说明书 V1.11

安全注意事项 危险和警告! 本设备只能由专业人士进行安装。 对于因不遵守本说明书的说明而引起的故障,厂家将不承担任何责任。 注意事项提示! 在拆除此仪器包装后,设定或使用前,请先阅读此说明书的全部内容。对于注明为「注」的内容请额外予以关注。 为确保此电动机保护设备的保护功能得到良好的使用,请用户依照本说明书的所述方式来对保护设备进行安装、设定、使用。 本说明书不旨在包含所有细节或装置的变更,也未能提供所有与安装、运行、维护方面有关的每种可能的偶然情况。如果想得到更进一步的有关信息或本说明书中没有充分说明的购买者所需的特殊问题时,请与本公司联系。 第1页共28页

第1章产品介绍 1.1设计说明 PMAC801A智能型电动机保护控制器是集电动机的测量、保护和控制功能于一体新一代增强型的高性能电动机保护装置。适用于额定电压为AC380V或AC690V的普通三相交流异步电动机。取代了电动机控制中心(MCC)中常用的分散装置,大大简化电动机控制回路结构,提高电动机控制的可靠性及先进性,同时也降低了综合应用成本。 控制器采用模块化设计,分体式安装,体积小,结构紧凑,可扩展,安装方便,可安装在1/4抽屉柜中。它由主体、CT模块、显示模块三部分组成。 1.2产品特点 ■模块化设计,包含主体模块、CT模块、显示模块等; ■产品内置多达21种保护功能; ■实现电动机回路的三相电流、接地/漏电电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度等多种电参数的测量; ■内置直接启动、双向可逆启动、星/三角启动、自耦变压器启动等多种启动方式,用户可根据电动机启动方式自行选择设置; ■控制器主体提供9路开关量输入,用于启停信号、复位信号和接触器状态等信号输入; ■提供5路继电器输出,满足多种启动方式和保护动作,并具有保护跳闸(或报警) 第2页共28页

机电一体化中的电机控制与保护

机电一体化中的电机控制与保护 摘要 依据机电一体化技术的发展前景,提出一种新型电动执行机构的设计方案,详细介绍了该执行机构各功能元件的选型与设计、阀位及速度控制原理以及各种关键问题的解决方法。该执行机构将阀门、伺服电机、控制器合为一体,采用8031单片机、变频技术实现了阀门的动作速度和位臵控制,解决了阀门的精确定位、阀门柔性开关、极限位臵判断、电机保护及模拟信号隔离等技术问题。现场运行情况表明,该电动执行机构具有动作快、保护完善以及便于和计算机通讯等优点,充分利用了机电一体化技术带来的方便快捷。 关键词:电动机阀门继电器保护机电一体化技术总结

目录 内容摘要 (1) 引言 (3) 第1章机电一体化技术发展历程及其趋向 (4) 1.1 机电一体化技术发展历程 (4) 1.2 机电一体化发展趋向 (4) 第2章机电一体化中电动执行机构的硬件设计及工作原理 .. 7 2.1系统工作原理 (8) 第3章机电一体化中阀位及速度控制原理 (11) 第4章关键技术问题的解决 (13) 第5章机电一体化中继电器保护的现状与发展 (14) 5.1继电保护发展现状 (14) 5.2 继电保护的未来发展 (16) 5.2.1 计算机化 (16) 5.2.2 网络化 (17) 5.2.3 保护、控制、测量、数据通信一体化 (18) 5.2.4 智能化 (19) 结束语 (20) 参考文献 (21)

引言 在现代化生产过程控制中,执行机构起着十分重要的作用,它是自动控制系统中不可缺少的组成部分。现有的国产大流量电动执行机构存在着控制手段落后、机械传动机构多、结构复杂、定位精度低、可靠性差等问题。而且执行机构的全程运行速度取决于其电机的输出轴转速和其内部减速齿轮的减速比,一旦出厂,这一速度固定不可调整,其通用性较弱。整个机构缺乏完善的保护和故障诊断措施以及必要的通信手段,系统的安全性较差,不便与计算机联网。鉴于以上原因,采用传统的大流量电动执行机构的控制系统,可靠性和稳定性较差。随着计算机网络、现场总线等技术在工业过程中的应用,这种执行机构已远远不能满足工业生产的要求。笔者设计的大流量电动执行机构,采用机电一体化技术,将阀门、伺服电机、控制器合为一体,利用异步电动机直接驱动阀门的开与关。通过内臵变频器,采用模糊神经网络,实现阀门的动作速度、精确定位、柔性开关以及电机转矩等控制。该电动执行机构省去了用于控制电机正、反转的接触器和可控硅换向开关模件、机械传动装臵和复杂、昂贵的控制柜和配电柜,具有动作快、保护较完善、便于和计算机联网等优点。实际运行表明,该执行机构工作稳定,性能可靠。自电子技术一问世,电子技术和机械技术的结合就开始了,只是出现了半导体集成电路,尤其是出现了以微处理器为代表的大规模集成电路以后,"机电一体化"技术之后有了明显进展,引起了人们的广泛注重. .

XX-MM 系列电动机综合保护装置

XX-MM系列电动机综合保护装置 (V1.0版)

目录 第1章概述 (1) 1.1产品简介及产品特点 (1) 1.2产品功能 (2) 1.2.1监测功能 (2) 1.2.2保护功能 (3) 1.2.3通讯功能 (3) 第2章装置选型 (4) 第3章产品结构及安装尺寸 (5) 3.1显示面板安装尺寸 (5) 3.2主体端子视图及安装尺寸 (6) 3.3电流互感器安装尺寸 (7) 3.4漏电互感器安装尺寸 (8) 第4章保护功能原理 (10) 4.1过流保护 (10) 4.2堵转保护 (10) 4.3接地保护 (11) 4.4漏电保护 (11) 4.5启动超时 (11) 4.6不平衡保护 (11) 4.7缺相保护 (11) 4.8相序保护 (12) 4.9过热保护 (12) 4.10超分断保护 (12) 4.11tE时间保护 (13) 第5章操作说明 (15) 5.1上电检查 (15) 5.2显示面板 (15)

5.3一级菜单 (16) 5.4定值查看 (17) 5.5定值设置 (17) 5.4.1保护定值设置 (17) 5.4.2通讯设置 (18) 5.4.3额定参数 (19) 5.4.420mA参数 (19) 5.4.5启停判据 (19) 5.4.6出厂设置 (20) 5.4.7修改密码 (20) 5.6时间校正 (21) 5.7事故清除 (21) 5.8热量清除 (21) 5.9事故记录 (22) 5.9.1清楚事故 (22) 5.9.2记录查看 (22) 第6章技术参数 (23) 第7章附录 (25) 7.1附录A典型接线图 (25) 7.2附录B Modbus通讯规约(Vcom.1) (26) 7.3保护定值整定推荐表 (28) 7.4初始密码表 (29) 第8章服务承诺 (30)

UFit-M电动机保护装置

UFit-M电动机保护测控装置 一、概述 本装置适用于10kV及以下电压等级的电动机保护测控,可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电综合自动化系统。 1.保护功能 ◆二段式定时限过流保护(限时速断、过电流) ◆二段式定时限负序过流保护(负序限时速断、负序过电流) ◆二段式反时限过流保护 ◆二段式反时限负序过流保护 ◆堵转保护 ◆过负荷告警 ◆低电压、过电压保护 ◆零序过流保护(报警可选择跳闸) ◆零序过压保护(报警可选择跳闸) ◆过热保护 ◆非电量保护(温度过高、温度升高) ◆ 2.辅助功能 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、 功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关 量信号 ◆遥控量:完成1台断路器就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能

◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 5.通讯功能 ◆标准的RS485多机通讯接口

二、基本原理 过流Ⅰ段保护按躲过启动电流整定,时限可整定为速断或带极短的时限,该保护主要对电动机短路提供保护。当任一相达到整定值,,且过流Ⅰ段保护的投退控制字处于投入状态,则定时器启动,若持续到整定时限,则立即跳闸。 过流I段跳闸(J3) 图1 过流I 段保护逻辑图 过流II 段保护,又称堵转保护,它是在电动机启动完毕后自动投入,该保护可根据启动电流或堵转电流整定,主要对电动机启动时间过长和运行中堵转提供保护。在超过电动机启动时间后,当任一相达到整定值,且过流Ⅱ段保护的投退控制字处于投入状态,则定时器启动,若持续到整定时限,则立即跳闸。过流II 段还可以通过控制字选择该段采用定时限还是反时限特性。 图2 过流II 段保护逻辑图 当电动机三相电流有较大不对称,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子产生 2倍工频电流,使转子的附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。 本装置具有两段定时限负序过流保护,分别对电动机反相,断相,匝间短路以及较严重的电压不对称等异常工况提供保护. 其中负序过流II 段作为灵敏的不平衡电流保护,可通过控制字来选择该段跳闸或报警,选择报警时该段可作为负序过负荷报警使用,也可通过控制字来选择该段采用定时限还是反时限特性。 根据国际电工委员会标准(IEC60255-4)的规定, 本装置采用其标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程(extreme IDMT): p t Ip I t 1802 -?? ? ??=

电动机保护器的保护原理及应用

电动机保护器的保护原理及应用 1、引言 在当今的动力设备中,电动机是应用最为广泛的,电动机能够正常运转发挥,是其他的设备能够正常工作的前提条件,所以电动机保护器的合理利用是对正常的生产工作负责的表现,只有在电动机正常发挥其功能的基础上,才能够保证一个企业的工作流程不会受到干扰,可以正常运转。现如今,电动机已经被广泛的应用到各行各业当中,在各个领域当中都发挥着及其重要的作用。电动机保护器的作用是保证电动机在发电,供电,用电的一系列流程中,不会中途受到某些因素的制约而停止工作的的一种设备。在电机出现过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化时,电动机保护器会予以报警或保护控制。如今电动机保护器几乎渗透到所有用电领域,其影响也是非常的巨大,所以电动机保护器的保护就显得和重要。 2、电动机保护器的保护原理与构成 2.1电动机烧毁的主要原因是运行时出现断相和过载烧毁绕组,因而,有电动机存在的电路应该装设有电动机保护器,以保证在电动机出现断相和过流运行时及时切断工作电源,保护电动机免受损坏,小型电动机的主要保护器是热继电器,而当面对大型电动机时,如果还使用热继电器对电动机进行保护的话其连接点(即进出热继电器的螺丝接线点)就很容易出现发热现象及发生故障,为避免如上问题,就出现了电动机综合保护器,电动机综合保护器是穿心式的,可以减少电线连接点,可以减少发热点和故障点,价格也便宜。 2.2使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保正常运行 2.3有的电机综合保护器注明,一定要接上负载才能正常工作,不接负载时表示电路处于缺相工作状态,因此综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动,这说明电机综合保护器内部是依靠电流互感器来检测三相线电流的有无,来判断电路是否存在缺相问题,因而在未接通电源或没有负载时,个闭点实际上是开点所以没办法合闸。 2.4某些大型电机冷却系统故障或是长时间工作在高温高湿环境下造成电机故障。电动机保护原理的研究是保证电动机保护器性能高低的关键,根据三相对称分量法的理论,三个不对称的向量可以唯一分解成三组对称的向量,分别为正序分量、负序分量和零序分量。电动机在发生对称故障和不对称故障时,电动机的三相电流都会发生变化。电动机故障条件流过绕组的电流过大,超过电动机的额定电流,因此可根据这一特征来对电动机过电流进行保护。电机过载、断相、欠压都会造成绕组电流超过额定值。电源电压欠压,运行电流上升的比例将等于电压下降的比例;电机过载时,常造成堵转,此时的运行电流会大大超过额定电流。针对以上情况,电动机保护器可通过对三相运行电流进行检测,根据运行电流的不同性质来确定不同的保护方式,从而对电机予以的断电保护。电动机的故障类型分为过流保护、负序电流保护、零序电流保护、电压保护和过热保护等几种。通过对电动机保护器的保护原理分析可以看出,理想的电动机保护器应满足可靠、经济、方便等要素,具有较高的性能价格比。经过发展和更新,如今电动机保护器一般由电流检测电路、温度检测电路、基准电压电路、逻辑处理电路、时

电动机保护用热继电器的合理选择与使用

电动机保护用热继电器的合理选择与使用 1.前言 热继电器是一种传统的保护电动机的电器,它具有与电动机容许过载特性相同的反时限动作特性,主要用于三相交流电动机的过载保护与断相保护。从目前的情况来看,由于没有选择与使用好热继电器而引起电动机烧毁的事故,仍然时有发生。如何合理地选择与使用热继电器,也仍是一个值得关注的问题。我们从长期的实际工作中,全面总结出了这方面的经验,供大家参考。 2.热继电器类型的选择 从结构上来说,热继电器分为两极型和三极型,其中三极型又分为带断相保护和不带断相保护两种,其型号及其意义如下。 另外,从热继电器的产品目录上还有额定电压、额定频率、额定工作制、使用温度范围、安装类别、防护等级等有关数据。 三极型的热继电器主要用于三相交流电动机的过载与断相保护。当电动机定子绕组为星形接法时,可以选用一般的三极型热继电器。因为星形接法的电动机,相电流等于线电流,无论电动机是过载运行还是断相运行,串接在主回路中的热元件都会因电流过大而使热继电器触头动作,保护电动机;如果电动机定子绕组为三角形接法,一般需要选用带断相保护的热继电器。因为三角形接法的电动机,当其引出线上发生一相断线(常见的是熔断器熔断)而缺相运行时,线电流I L等于电机相电流I P的1.5倍(如图1),不再是倍的关系,使得线电流不能正确反映出相电流,即串接在主回路中的热元件不能准确反映电机绕组是否真正过载,此时如果选用不带断相保护的热继电器,就不能很好地起到保护作用。 图1 热继电器产品目录上的其它数据,在类型选择时,考虑一下与热继电器实际使用情况相一致就行。

图2 除了上述通用型热继电器的选择外,还有些专用型热继电器。如大容量电动机用的自带专用互感器的JR20-160及以上的热继电器;重载起动的电动机用的3VA型热继电器等等。只要按它们各自适用的情况选择就行了。 值得提醒的是,有些类型的热继电器,如JR0、JR9、JRl4、JRl5、JRl6—A、B、C、D 等,国家已下令淘汰,选择时就不应再考虑了。 3.热继电器电流的选择 热继电器电流的选择包括热继电器额定电流的选择与热元件额定电流的选择两个方面。 1)热继电器的额定电流,选择时一般应等于或略大于电动机的额定电流;对于过载能力较弱且散热较困难的电动机,热继电器的额定电流为电机额定电流的70%左右。如果热继电器与电动机的使用环境温度不一致时,应对其额定电流作相应调整:当热继电器使用的环境温度高于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择大一号额定电流等级的热继电器;当热继电器使用的环境温度低于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择小一号额定电流等级的热继电器。 2)热元件的额定电流,选择时一般应略大于电动机的额定电流,取1.1~1.25倍,对于反复短时工作、操作频率高的电动机取上限。如果是过载能力弱的小功率电机,由于其绕组的线径小,过热能力差,应选择其额定电流等于或略小于电动机的额定电流。如果热继电器与电动机的环境温度不一致(如两者不在同一室内),热元件的额定电流同样要作调整,调整的情况与上述热继电器额定电流的调整情况基本相同。 4.热继电器质量的检查 在确定了热继电器的类型与电流等级之后,购买热继电器时要对其质量进行检查。我们对热继电器进行了过流试验,发现有些热继电器的热元件动作不符合所要求的安秒特性;有些构件的配合间隙过大,当双金属片过热弯曲时不能推动导板使动断触头打开;还有些制造工艺较差,构件上存在着毛刺或凹凸不平的现象,使得动断时运动受阻。因此购买热继电器时不仅只作外观检查,还要看其内部的构件配合是否合理,动作是否灵活,电流调节旋钮是否起作用,连接片是否焊牢等;然后进行校验,即按技术要求给热继电器的热元件通以L 2、1.5或2倍的额定电流,看其动作是否符合技术性能的要求,校验的具体方法按相关资料或产品说明书进行。

机电一体化中的电机控制与保护探讨

机电一体化中的电机控制与保护探讨 发表时间:2018-06-14T09:33:12.700Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:曾琴 [导读] 摘要:随着科学技术的发展,机电一体化已成为一门新型的自成体系学科。 (杭州杭开环境科技股份有限公司浙江杭州 310015) 摘要:随着科学技术的发展,机电一体化已成为一门新型的自成体系学科。机电一体化的主要特点是从系统化的角度出发,为了实现多功能、高质量、高可靠性、低能耗等目标,将群体技术:机械技术、微电子技术、计算机技术、电力电子技术等进行合理的配置和布局,并根据系统功能与优化组织目标加以操作,从而达到理想的目标。机电一体化作为一门新型的综合性技术,并不是新技术之间的简单拼凑与结合,它涵盖了技术和产品两个方面,这也是与其机械电气化之间的根本区别。机电一体化技术已广泛应用于微电机装置,赋予了现代机械设备自动检测、自动调节与控制等,其有效地促进了生产效率的提高。 关键词:机电一体化;组成及工作原理;问题;措施 1、机电一体化中电动机构的组成及工作原理 1.1 电机执行机构的组成 目前较常用的主要是交流电动机,它可分为三相异步电动机、单相交流电动机两,前一种比较多的用在工业上,而后一种通常用在民用电器上。从电机的结构上看,主要分为控制部分和执行驱动部分,控制部分主要由三相PWM波发生器、单片机、智能逆变模块、整流模块、A/D、故障检测、输入输出通道等组成;执行驱动部分主要包括三相伺报电机和位置传感器。 1.2 电机的工作原理 电机驱动系统由电流电压传感器和位置传感器检测,得出逆变模块三相输出电流、电压及阀门的位置信号,然后由A/D转换后送入单片机。通过控制pwm波发生器的功能,单片机最终实现了电机的运行控制。从整流电路380V电源获得由逆变器模块所需要的直流电压信号。电动机转动的基本工作原理是三相对称绕组中通人三相对称电流产生圆形旋转磁场,转子导体切割旋转磁场感应电动势和电流,转子载流导体在磁场中受到电磁力的作用,从而形成电磁转距,驱使电动机转子转动。 2、电机的控制与保护装置所存有的问题 2.1电机控制保护装置的使用难以达到需求 在现阶段,所使用的电机控制保护装置还不够发达,尚未达到机电一体化应用中的电机控制与保护的需求。因为所使用的电机控制保护装置多是凭借电热原理和电磁原理,利用热继电器的过载保护功能和熔断器的短路保护而进行的,由于这种零部件本身的不足,导致机电控制与保护还存在缺陷,因此,在机电产品的设计过程中,要将设计、控制与保护融为一体、综合考虑,使电机控制与保护装置实现多样化和全面化。 2.2电机的控制与保护技术 第一,电动机的设计应考虑到后期保护及其控制。无论是设计、控制还是保护,都应该做到一体化。第二,应该提高自身的保护装置具备多样化和全面化的特点,对于数据的处理能力要有一定程度的提升。最后,有必要改进具体的监测手段,在具体操作过程中加以适当改进。只有数字化处理系统才能达到这种检测效果,数字化方式是电机控制保护装置的未来发展趋势。 3、机电一体化应用中电机控制与保护的措施 电机设备是机电一体化体系中重要的组成部分,在进行机电一体化应用模式的推广中,电机设备的主要执行机构由两个主要的部分组装而成。首先是执行驱动部分、其次是控制部分;执行驱动部分主要通过位置传感器、三相伺服电机等相关设备共同组成,而控制部分则是传统的单片机、变频器、输入通道等相关组成设备共同组成。两者相互协调、共同发挥作用。 3.1改善电机控制与保护装置的措施 在机电一体化应用中,电机设备的执行机构主要分为:控制部分与执行驱动部分,其中控制部分主要是由单片机、IPM逆变器、PWM 泼发生器、整流模块、A/D 与 D/A 转换模块、输入通道、输出通道、故障检测与报警电路等组成;执行驱动部分则主要是由三相伺服电机位置传感器等组成在电机设备正常运行的情况下,霍尔电流、位置传感器、电压传感器等将逆变模块的三相输出电流电压与阀门的位置信号等经过A/D 转换后,传输至单片机,通PWM波发生器的控制,产生的 PWM波在光电耦合的作用下,传输至逆变模块IPM,从而实现对于电机设备的变频调速与阀位控制。 3.2准确检测电流与电压 电流与电压的检测是电机控制与保护装置在机电一体化应用中非常中重要的一项操作。其有利于逆变模块以及电机力矩等故障的正确诊断,然而采用普通的电流与电压传感器是难以实现此目标的,为了能够正确而又迅速地排除故障问题,应该选用IPM输出电压以及霍尔型电流互感器,这样才能更加科学、有效地检测IPM输出三相电流与电压,进而达到最终的目标。 3.3对阀门与速度的控制 在电机控制保护装置的实际应用中,对阀门和速度的控制是不可缺少的。在我国主要采用的是双环控制方案,其中内环是速度环,外环是位置环。速度环的目的是为实现对于电机实际转速的调节与控制而进行的一系列操作,这个目的是通过使用速度调节器,将PWM波发生器的载波频率进行调节而达到的。外环的作用是向内环提供相应的速度设定值,这一过程是根据外环的当前位置速度设定,并使用速度给定发生器来实现的。在机电控制保护装置的阀门与速度控制中,由于大流量阀门执行机构在运行中存在匀速、加速或减速等阶段,而且实际位置与给定位置存在不确定性,从而导致阀门与速度控制存在困难,这就需要在对其调节中,要根据阀门与给定阀门的比较,对速度进行调节。 3.4单片机与位置检测电器 从单片机上实现对电机的控制与保护,主要从两个方面入手,首先单片机通常采用并行接口的方式,来进行控制保护系统的信号处理工作,比如阀门的开启与关闭、接收系统对转矩等,其次,当IPM逆转器发出故障时,可对IPM逆转器发出的故障信号做处理,从这两方面达到对电机的控制欲保护目的。位置检测电路的作用是为操作提供准确、有效的位置信号,传统的电控制保护装置与现今的电机控制保护装置大有不同,传统的电动控制保护装置的执行机构,大部分使用绕线电位器、差动变压器与导电塑料电位器等装置,效果不理想,现今使用位置传感器,其优势在于稳定性高、精度高、无触点、无线性区限制与不受温度限制,效果较为理想。

电动机保护措施与装置

电动机知识 电动机保护措施与装置 为了防止电动机发生故障而损坏,甚而使事故扩大,对电动机一般有以下几种电气保护措施: 1)短路保护对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护,一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣作短路保护。 2)过载(过负荷)保护电动机一般采用热继电器(与接触器配合)或断路器的热脱扣器进行过载保护。 3)断相运行保护(又称缺相运行保护或两相运行保护)缺相运行保护也是一种过载保护,在条件允许时,应单独设置缺相运行保护装置。常用保护方法有: (1)采用带断相保护装置的热继电器作缺相保护; (2)欠电流继电器断相保护; (3)零序电压继电器断相保护; (4)断丝电压继电器断相保护; (5)利用速饱和电流互感器保护; (6)电子式断相保护线路。 4)失压和欠压(低电压)保护为了防止电动机在过低电压下起动和运行,一般采用交流接触器的电磁机构,断路器的失压脱扣器,自耦减压起动器的欠压脱扣器及电压继电器等。 5)接地或接零保护当电动机外壳带电时,防止人接触及机壳而触电的保护装置。 〃电动机启动困难或根本不能起动的原因及 〃锤片式粉碎机的常见故障及排除方法 〃合理选用配电变压器的容量 〃电动机正常运行时对三相电压的要求 〃实现电动机继电接触控制需要基本的控制

〃潜水排污泵及井用潜水电泵四大常见冷却 〃电动机的正反转控制 〃电机发生以下故障应立即切断电源 〃冬季收藏农机具要七防 Domain:https://www.wendangku.net/doc/3c8026622.html, dnf辅助More:d2gs2f 〃电动机单线远程正反转控制电路图_电路 〃同步电动机的结构_电路图 〃直流无刷电动机原理与控制_电路图 〃塔机电气系统维护及故障排查方法 〃电动机工作电流超限报警电路_电路图 〃申励电动机的半波调速电路_电路图 〃高压数字绝缘电阻测试仪厂家为您解读电 〃三个接触器控制的星形-三角形降压起动 〃电动机刀开关控制线路_电路图 〃五菱之光微型车启动困难、无怠速、易熄 〃海尔XQG52-HDY800等玫瑰钻系列滚筒式洗 〃接触器控制的单向运行控制线路_电路图 〃防爆油桶泵的优势分析 〃频器容量问题解决注意事项简析 〃基于UC3637的直流电动机PWM控制电路图_ 〃电动机轴承异响故障分析及应对措施 〃多台电动机逐一星形三角形起动电路_电 〃变频器的暂停减速功能 〃变频器过压类故障的分析 〃变频器启动前的直流制动功能 〃变频器与电动机的距离 收录时间:2014年02月24日15:05:08 来源:《高效饲料加工技术问答》作者:

《电机与控制技术》期末试题(b)

2010-2011年度第二学期《电机与控制技术》期末试题 班别:姓名:座号:评分: 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流 V以下、直流 V以下的电器。 2、低压开关主要用于、以及和电路。 3、熔断器用于保护,热继电器用于保护,它们都是利用 来工作的。 4、触头系统按功能不同可分为和两类。 5、接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 6、画原理图时,控制电路、信号电路、照明电路要跨接在相电源线之间,依次画在主电路的侧,且电路中的耗能元件要画在电路的方,而电器的触头画在耗能元件的方。 7、降压启动是指利用启动设备将适当降低后加到电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其恢复到正常运转。 二、选择题:(每小题1分,共10分) 1、低压开关一般为。 a、非自动切换电器b、自动切换电器c、半自动切换电器 2、功率小于电动机的控制电路仍可以采用HK系列刀开关。 a、5.5千瓦b、7.5千瓦c、10千瓦 3、HH系列刀开关采用贮能分合闸方式主要是为了。 a、操作安全、方便b、减小机械磨损c、缩短通断时间 4、用于电动机直接启动时,可选用额定电流等于或大于电动机额定电流的三极刀开关。 a、1倍b、3倍c、5倍

5、熔体的熔断时间与。 a、电流成正比b、电流的平方成正比c、电流的平方成反比 6、熔断器过载动作的物理过程体现了过载保护特性。 a、定时b、瞬时c、延时 7、熔断器的最小熔化电流必须额定电流。 a、等于b、小于c、大于 8、交流接触器短路环的作用是。 a、消除铁心振动 b、增大铁心磁通 c、减缓铁心冲击 9、交流接触器发热是主要的。 a、线圈 b、铁心 c、触头 10、热继电器主要用于保护电动机的。 a、短路 b、过载 c、温升过高 三、判断题:(每小题1分,共10分) 1、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,用电器接在上端,下端接电源线。() 2、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。() 3、欠电压继电器和零电压继电器的动作电压是相同的。() 4、接触器除通断电路外,还具备短路和过载的保护功能。() 5、所谓触头的常开的常闭,系指电磁系统通电动作后的触头状态。() 6、接触器的电磁线圈通电时,常开触头首先闭合,继而常闭触头断开。() 7、熔体的熔断时间与电流的平方成正比关系。() 8、在装接RL1系列熔断器时,电源线应接在上接线座。() 9、在同样电参数下,直流电弧要比交流电弧容易熄灭。() 10、银质触头表面氧化膜对接触性能影响较大。() 四、问答题:(每小题5分,共10分) 1、什么是过载保护?为什么电动机要采取过载保护?熔断器能否代替热电器来实现过载保护?为什么?

CSC 237A数字式电动机保护装置

CSC 237A数字式电动机综合保护测控装置 1装置简介 本装置适用于10kV及以下各种中性点非直接接地系统,作为大中型异步电动机(数百千瓦以上) 相间故障、过负荷、堵转等综合保护。可在开关柜就地安装。 2 主要功能及技术参能 2.1 保护功能 ?反应相间故障的速断保护 ?反应堵转的过电流保护 ?过负荷保护(可选择跳闸或仅告警发信) ?长起动保护 ?过热保护(过热跳闸、过热告警、热积累记忆功能) ?不平衡保护(断相/反相,负序过流保护,可选择定时限或反时限) ?接地保护(零序过流保护,可选择跳闸或仅告警发信) ?低电压保护 ?F-C过流闭锁 ?非电量保护 2.2 测控功能 ?15路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信 ?正常断路器遥控分合 ?Ua、Ub、Uc、Ia、Ic、P、Q、COSф等模拟量的遥测 ?各种事件SOE等

2.3 技术参数

3 保护元件 3.1 长起动保护 装置测量电动机起动时间Tstart的方法:当电动机的最大相电流从零突变到10%Ie时开始计时,直到起动电流过峰值后下降到120%Ie时为止,之间的历时称为Tstart。(Ie为电动机额定电流。)电动机起动时间过长会造成转子过热,当装置实际测量的起动时间超过整定的允许起动时间Tstart时,保护动作于跳闸。

图1 异步电动机起动电流特性 为了降低起动电流,减少对电网的无功冲击,大型的异步电动机常常串联电抗器或者电阻,以实现降压起动;起动完毕后短接串联电抗器或者电阻。本装置设置了专用的控制字,如果选择“降压起动方式投入”,则装置在起动完毕以后,给出一付“投全压”的接点,以便及时短接分压电抗器,使电动机进入额定电压运行。 为了试验方便,当CSC 237保护装置检测到电动机在“起动过程中”时(即上图中的Tstart时段),面板MMI最下一指示绿灯(备用)点亮。 3.2 过热保护 过热保护综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备。 用等效电流Ieq来模拟电动机的发热效应,即: Ieq= 2 2 2 2 1 1 I K I K+ 式中:Ieq-等效电流 I1-正序电流 I2-负序电流 K1-正序电流发热系数,电动机起动过程中取0.5,电动机起动结束后取1.0 K2-负序电流发热系数 根据电动机的发热模型,电动机的动作时间t和等效运行电流Ieq之间的特性曲线由下列公式给出:

PMC-550A低压电动机保护控制器说明书V1.0(硬件)

PMC-550A 低压电动机保护控制器用户手册 (V1.0) 深圳市中电电力技术有限公司

本说明书版权属深圳市中电电力技术有限公司所有,未经书面许可,不得复制,传播或使用本文件及其内容,违犯者将要对损坏负责。深圳市中电电力技术有限公司保留所有版权。 我们已经检查了本手册关于描述硬件和软件保持一致的内容,由于不可能完全消除差错,本手册中的数据将定期审核,欢迎提出修改建议,以后版本如有变动,恕不另行通知。

目录 1装置简介 (1) 1.1概述 (1) 1.2产品特点 (1) 2技术指标 (3) 2.1环境条件 (3) 2.2额定参数 (3) 2.3测量精度 (3) 2.4保护定值误差 (4) 2.5电气绝缘性能 (4) 2.6机械性能 (4) 2.7电磁兼容性能 (5) 3功能说明 (5) 3.1保护功能 (7) 3.1.1短路保护 (8) 3.1.2接触器分断能力保护 (8) 3.1.3堵转保护 (8) 3.1.4过负荷保护 (8) 3.1.5过热保护(反时限) (9) 3.1.6接地保护 (9) 3.1.7电流不平衡保护 (9) 3.1.8欠流保护 (9) 3.1.9欠功率保护 (10) 3.1.10缺相保护 (10) 3.1.11欠压保护 (10) 3.1.12过压保护 (10) 3.1.13tE时间保护 (10) 3.1.14起动超时保护 (11) 3.1.15外部故障(开关量工艺联锁) (11) 3.1.16电压断线告警 (11) 3.1.17剩余电流保护 (12) 3.1.18AI输入保护 (12) 3.1.19相序保护 (12) 3.2控制功能 (12) 3.2.1抗晃电功能 (12) 3.2.2失压再起动功能 (12) 3.2.3上电自起动功能 (14) 3.2.4电动机控制权限 (14)

相关文档