第一章配电线路运行

第一节配电线路运行工作的任务和意义

配电线路及其设备自新建或检修验收合格后接人电网进行工作,即是正式进入运行.运行单位应贯彻预防为主的方针,根据地区和季节性特点,必须按规定进行巡视、防护、维护,及时

发现和消除设备缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,降低线损和运行维护费用,为用户提供优质电能.运行工作主要包括巡视、防护、维护、事故处理和各种技术管理.运行的巡视检查.是为了掌握线路的运行状况,及时发现缺陷和沿线威胁线路安全运行的隐患.

运行的防护.主要是认真贯彻执行《电力设施保护条例》及《实施细则》,宣传和动员沿线单位和群众进行护线工作,防止外力破坏,及时发现和消除线路缺陷.防护工作的主要内容是:保护线路走廊的树木,制止和消除在走廊内修建危及安全的房屋、烟囱、各种天线或突出物,检查和维护各种交又跨越保持在安全合理的间距内.

维护和消缺.主要是指对已产生的不正常运行状态和设备缺陷进行检查,并采取补救措施和进行检修工作.如发现杆塔根部受到水流的冲刷,应及时进行培土维护;如发现线路导线磨损严重,超过许可范围,应及时进行绑扎、补强等消缺工作.

事故处理.事故主要是指:各种原因引起的开关跳闸;发生倒杆断线、触电伤亡;发生瞬间或永久接地,配电变压器一、二次熔断器熔断,配电变压器温度急剧升高、冒烟,起火:用户无电或是电压不正常.此时要求立即消除事故,恢复正常供电.事故处理的主要任务是;尽快查出事故地点和发生原因,消除事故根源,防止事故扩大;采取紧急措施进行事故隔离,防止非工作人员接近事故点,避免发生人员伤亡;尽量缩小事故停电范围,减少事故损失,尽快对已停电的用户恢复供电.

技术管理.一般包括资料管理、缺陷臂理、电压管理和负荷管理.

第二节配电线路运行巡视

一、线路巡视工作目的

巡视也称为巡查或巡线,即指巡线人员较为系统和有序地查看线路设备。巡视是线路设备管理工作的重要环节和内容,它可以为线路设备的健康运行以及安全供电提供可靠保障。

巡视的目的

(1)掌握线路及设备运行状况,包括观察沿线的环境状况,做到心中有数。

(2)发现并消除缺陷,预防事故发生

(3)提供详实的线路设备检修内容

二、线路巡视工作人员的职责

(1)负责专责设备的安全经济运行,按规程要求及时对线路设备进行巡视、检查和测试。

(2)负责专责设备的缺陷处理,发现缺陷及时做好记录并提出处理意见。发现重大缺陷和危及安全运行的情况时,要及时向站(班)长汇报。

(3)负责专责设备的维修,在站(班)长的组织领导下,积极参加事故巡查及事故处理。当线路发生故障时,巡线人员得到寻找与排除故障点的任务时,要迅速投入事故巡查工

作中。

(4)负责建立健全专责设备的各项技术资料,做到清楚、准确。

(5)负责专责设备的绝缘监督、油化监督、负荷监督、防雷监督等。

(6)在站(班)长的组织领导下,参加新建工程的验收和投运工作。

(7)向沿线群众宣传电力法,宣传电力部门的有关规程制度,以及电网保护和安全用电

知识,搞好电力设备的防护工作。

(8)学习和钻研业务技术,严格执行各类规程制度,认真完成站(班)长安排的各项任务。

三、线路巡视工作有关要求

3.巡线工作有关要求

(1)巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任。新人员不得一人单独巡线。偏僻山区或夜间巡线时必须由两人进行。暑天或大雪天,必要时也应由两人进行。

(2)单人巡线时,禁止攀登杆塔。任何时候都应与带电部分保持足够的安全距离。

(3)夜间巡线应沿线路外侧进行,大风巡线时应沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。

(4)事故巡线时应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。经与电力调度联系,取得许可工作的命令,履行停电工作的技术措施后,才可开始有关处理工作。

(5)巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中时,应设法防止行人靠近地点8米以内,并应迅速报告领导,等候处理。

四、线路巡视工作分类

配电线路巡视的季节性较强,各个时期在全面巡视的基础上应有不同的侧重点。例如冬季高峰负荷期,,应加强对设备各类触点的检查以及对配电变压器的巡视;开春时节大地解冻,应加强对杆塔基础的检查巡视;雷雨季节到来之前,应加强对各类防雷设施的巡视和保护;夏季气温较高,应加强对导线交叉跨越距离的监视、巡查和测量等。

(1)定期巡视:其目的在于经常掌握线路各类部件运行状况以及沿线情况,可又一人进行

(2)特殊巡视。特殊巡视主要是指:

1)有重要活动及特殊任务,需要对线路设备加强监视时的巡视。

2)遇有异常气候变化,如冰雹、雷雨、浓雾、大风、大雪、地震、洪水等需要进行的巡视。

3)沿线周围环境发生突然变化时(如开挖、修路、建房等)的巡视。

特殊巡视的周期不作规定,根据实际情况随时进行。

(3)夜间巡视。选择冬季高峰负荷时期无月光的夜晚进行。主要是利用夜间的有利条件便于发现各种连接点发热、打火、绝缘子闪络等类缺陷。规程规定,夜间巡视公网及专线每半年一次,其他线路一般每年一次。

(4)故障性巡视。其目的是为了查明线路故障及跳闸的原因,找出故障地点以便进行排除。无论线路断路器重合与否,均应在故障跳闸或发现接地后立即进行巡视。

(5)监察性巡视.应由电力局(或工区、供电所、保线站)负责人及专责技术人员进行,也可由专责巡线人员互相交叉进行.目的在于了解线路和沿线情况,检查专贵人员巡线工作质量,井提高其工作水平。巡视可在春安、秋安检查及高峰负荷时进行,可全面巡视也可抽巡。规程规定,其巡视周期为每年至少一次

(6)预防性检查.主要是对线路元件进行预肪性的检查和试验,以确定检修项目及其工作量.

五、线路巡视工作内容及标准

内容如下:

(1)沿线情况变化

(2)杆塔与拉线

(3)导线

(4)绝缘子金具

(5)断路器、隔离开关和熔断器

(6)防雷设施

(7)接地装置

(8)其它(护线条、铝包带、防震垂、阻尼线、线路杆号、相位牌及其各种警告标示是否完好)

标准:请参见《配电线路运行规程》8——10页

六、配电线路运行测试工作

1、线路弧垂和限距的测量

架空线路的各种限距及导线弧垂均应符合设计要求。但在运行过程中,所要求的限距

受到破坏,其原因有下列几点;

1)在线路下面或其附近新建或改建的建筑物,如道路,电讯线路或低压线路等,

2)由于修理工作移动了杆塔或改变了杆塔的尺寸,以及改变了绝缘子串的长度,

3)杆塔歪斜,导线松了面未调整或导线经过长时运行面拉长了。

4)由于相邻两档内荷重不均匀,导线在悬垂线夹内滑动。

由于上述原因,所以在运行中必须经常观察各种限距的情况,使其符合设计要求.在巡视线路时,以‘眼力”检查所有限距,同时应注意可能使限距发生变更的原因如果怀疑某些限距不合乎规定时,必须进行测量.对于耐张、转角,换位等杆塔过引方面的导线限距,一般均在停电的线路上直接登杆测量,对于导线弧垂,导线跨越和导线交叉地方与各种建筑物之间的限距,一般均不停电,面在距高压线路的危险距离以外用经纬仪来测量。

2、导线接头电阻、温度测量

导线接头处是整个线路最薄弱的环节,很容易发生故障。例如:电阻增加、温度升高造成断线

1)连接器电阻测量(检测杆)

2)红外线测温仪

3、绝缘电阻测量

测量绝缘电阻是最简易的绝缘试验,一般对于线路悬式绝缘子每4~5年进行一次,变压器每年测—次,避雷器每1~2年一次,对于lo千伏设备均采用2500伏兆欧表.变压器绝缘电阻测量等其标准如下:

绝缘子绝缘电阻2年一次春季进行标准300兆欧;用2500V摇表

电力电容器1—3年一次春季进行标准双极间及双极对外壳不小于1000兆欧用2500V摇表其它见附表和现行规程

4、接地电阻测量(ZC—8型接地电阻测量仪)

5、变压器电压、电流测量

1)电压测量

我们知道,受电设备均有一定的电压标准。如果电压降低,就会使电灯亮度降低,电动机要维持同样的出力,则将引起电流增加,使电动机绕阻过热.如果电压过高,则使电动机的铁芯损耗增加,铁芯过热,灯泡寿命也要大大缩短,有时甚至烧坏.为了保证受电设备安全运行,必须测定变压器运行中的电压,以便及时调整过高或过低的电压.电压测量,也即测量变压器二次出口电压和最远接户线的终端电压,若电压有长期过高或过低情况,则应停电后及时调整变压器分接开关,使电压尽量接近额定值.

2)电流测量(钳形电流表)

为了监视变压器运行情况,必须测量变压器的负荷电流.如暴变压器负荷有下列情配之一必须进行调整.

1)变压器中线电流超过低压线圈额定电流的25%

2)负荷电流超过变压器的额定电流,

3)负荷经常不足额定容量的二分之一

3)相位核定

为了使并列运行的变压器,符合并列条件,在并列前必须核定变压器的相位.定相时,先将第一台变压器的一次和二次侧各相分别接到相应的相序上。再将第二台变压器的一次侧各相分别接到相应的相序并用电压表分别测定两台变压器。a相间,b相间和c相间的

电压,若所测电压为零或接近于零时,即可并列运行。

第二节配电线路事故预防详见《输配电线路运行于检修》一书p192。

一、季节性线路故障与事故预防

1、概述

由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境和大自然变化的影响,从而使架空线路在运行中会发生各种各样的故障。据历年运行情况统计,在各种故障中多属于季节性故障。为了防止线路在不同季节发生故障,就应有针对性的采取相应的反事故措施,从而保证线路安全运行。

造成线路故障的主要原因有:

(1)风力过大风力超过杆塔的机械强度,就会使杆塔歪倒或损坏。并使导线产生振动,跳跃和碰线.

(2)雨量影响毛毛细雨能使脏污绝缘于发生闪络,甚至损坏绝缘予。倾盆大雨久下不停时,会使河水暴涨或山洪暴发,造成倒杆事故。

(3)冰雪过多当线路导线。避雷线上出现严重覆冰时,首先是加重导线和杆塔的机械负荷,使导线弧垂过分增大,从而造成混线或断线,当导线、避雷线上的覆冰脱落时,又会使导线.避雷线发生跳跃现轧因而引起混线事故。此外,由于瓷瓶或横担上积聚冰雪过多,进而引起绝缘子的闪络事故。

(4)雷电的影响不仅会使绝缘子发生闪络或击穿,有时还会引起断线或劈裂木杆或木横担等事故。

(5)鸟害鸟在杆塔上筑巢或在杆塔上停落,有时大鸟穿过导线飞翔,均可能造成线路接地或短路等事故。

(6)环境污染在工业区,特别是化工区或其他有污源地区,所产生的尘污或有害气体,会使绝缘于的绝缘水平显著降低,以致发生闪络事故。在木杆线路上,因绝缘于表面污秽、泄漏电流增大,故会引起木杆,木横担的燃烧事故。有些氧化作用很强的气体,则会腐蚀金属杆塔,导线、避雷线和金具等。

(7)气温变化空气温度变化时,导线的张力也变化。在炎热的夏天,由于导线的伸长,使弧垂变大;可能会造成交又跨越处放电事故;而在寒冷的冬天,由于导线收缩,弧垂变小,应力增加,又可能造成断线事故。

除上述各点之外,其他造成线路事故的原因还很多。如外力影响的事故,在线略附近放风筝,在导线附近打鸟放枪,在杆塔基础旁边挖土以及线路附近有高大树木等。这些舞会影响线路正常运行,也可能造成严重的事故。但是,只要我们严格执行各种运行,检修制度,切实作好维护和检修工作,认真执行各项反事故技术措施,即可保证架空线路的安全运行,上述各种事故是可以避免的。

2、污秽与防污工作

1)按污秽的来源和形态可分为:

(1)自然污秽在空气中飘浮的微尘,海风带来的盐雾,盐碱严重地区大风刮起的

尘土以及鸟类粪便等。

(2)工业污秽工厂、蒸汽机车等工业企业排出的烟尘或废气。

(3)颗粒性污秽这种污秽物质,一般呈各种形式的颗粒,如灰尘烟尘等。

(4)气体性污秽这种污秽物质呈气恋,弥漫空气中,具有很强的附盖力。例如各种化工厂排出的气体,海风带来的盐雾等。

2)污秽导致的事故

污秽除了容易引起绝缘于闪络,木杆燃烧事故外,还能引起导线、避雷线,杆塔上的金属部分发生锈蚀。

污秽事故的特点是;受影响的面积广,产生污秽事故的固紊,一般能维持一段较长的时间。

因此,污秽事故一旦发生,往往不能依靠重合闸迅速恢复送电,而必须经过检修才能送电。此外,污秽事故的发生,还会造成整个电力网故障。所以污秽事故是电力系统的一种严重事故,必须认真对待。

3)防止措施

(1)确定线路污秽季节

(2)查清污秽性质

(3)技术措施(定期清扫、定期测试及时更换不良绝缘子、提高线路

绝缘水平、采用防污绝缘子)

3、线路覆冰

1)架空线路覆冰的原因.

架空线路的覆冰是在初冬和初春时节(气温在零下五度左右),或者是在降雪或雨雪交加的天气里,在架空线路的导线、避雷线、绝缘子串等处均会有冰、霜和湿雪混合形成冰层,这是一层结实而又紧密的透明或半透明的冰层,形成覆冰层的原因,是由于在自然界物体上附着水滴,当气祖下降时,这些水滴便凝结成冰,而且越结越厚。

有时,也会在导线表面上结上一层白霜,呈冰渣性质,其重量比坚实的覆冰轻得多,但其厚度却大得多。一般当空气中有大量水分且有微风时,最易形成霜。

漫雪降落时,湿雪一方面粘在导线上,同时又会浸透正在结冰的水,使冰层越来越厚可达10厘米以上·.

当风向与线路平行时,覆冰的断面呈椭圆形,当风向与线路垂直时,覆冰的断面呈扇形,即在导线的一个侧面,当无风时,覆冰则是均匀的一层。

此外,覆冰还与线路走向有关,在冷,热空气的交汇处经过的线路,覆冰最严重。

覆冰停留的时间与温度风力大小有关,短则几小时,长则数天。

2)覆冰导致的事故

(1)倒杆塔

(2)覆冰脱落荷重不均,线路跳跃而短路

(3)线路各档距覆冰不均,弧垂增大

(4)绝缘子串覆冰降低绝缘水平,发生闪络烧坏绝缘子

3)防止措施

设计时,架设耐覆冰线路,加大杆塔机械强度、缩小档距、水平排列、加大导线与避雷线间距等,路径选择时避开冷热空气交汇处,除此之外还应消除覆冰(电流溶解法、机械除冰。参见p200)

4、防风工作

在设计架空线路时,一般都按当地最大风力做了验算,井采取了适当措施。但是自然界情况是复杂的,变化的。因此,气象情况仍然有可能超过设计条件,或由于设计时的考虑不周,日常的维护工作疏忽,而发生事故。由于风的影响,而引起线路故障,主要有以下两方面。一方面如果风力超过了杆塔的机械强度,杆塔会发生倾斜或歪倒而造成损坏事故.

另一方面由于风力过大,会使导线承受过大风压,因面产生摆动,又由于空气涡流的作用,就可能使这种摆动成为不同期摆动(就是说各相导线不是同时往一个方向摆动),因而引起导线之间互相碰撞,造成相间短路故障。此外,因大风把草席,铁皮、天线等杂物刮到导线上也会引起停电事故。

2)杆塔倾倒原因

(1)风力超过杆塔设计强度。

(2)杆塔部件腐蚀,强度降低。

(3)杆塔在修建后,由于基础未夯实,经过雨季和一段时间之后,基础周围的土壤可

能发生不均衡的下沉,从而引起杆塔歪斜。

(4)由于冬季施工,回填土是冻结的土壤,到了春天,土壤开始解冻,并使基础附近

土壤松动,因而造成杆塔歪斜。

(5)杆塔各连接部分松动或拉线锈蚀等原因也会使杆塔发生故障。

(6)由于设计或施工错误,如杆塔埋入的深度不够,杆根、部分末加补强等,也会使杆塔发生歪倒事故。

3)防风工作的基本要求

(1)掌握大风地区规律

(2)对杆塔基础进行全面检查

(3)杆塔拉线检查

5、导线防振

1)导线振动

在线路的档距中,由于风力的作用而引起导线的周期振茴,称为导线的振动。这种振

降在导线的垂直方向,每秒有几个到几十个周波,并且在整个档距l中形成一些幅值较

小的一般不超过几个厘米的静止波。如图所示。

导线振动时的最高点叫做波峰1,当另外的一点停留在原有位置时,便形成所谓的波节2,两个相邻波节之间的距离叫做振动的半波长,由两个相邻的波组成振动的全波λl。导线振动时两波峰之同的垂直距离叫振幅λ2.在发生振动时,因为导线振动很快,所以,在振动时不易察觉,只是觉得导线在某地方看起来好象是双线一样.通常遇到导线振动时,在线路上可以听见有撞击的声音,声音是从导线和悬挂导线的金具相碰所发出来的

2)防振措施

(1)护线条

(2)防振锤

(3)阻尼线

6、防暑过夏工作

夏季气温高,雨水增多,植物生长旺盛,这给线路安全运行带来很大影响

1)交叉跨越检查

2)防洪

(1)危害:倒杆塔

(2)防洪措施:基础周围培土夯实、加围桩不使土壤流失、对于水中的杆塔架拉和撑杆3)树木修剪

7、防鸟害和外力破坏

1)危害:春季时鸟在线路横担上筑巢易造成线路短路事故

2)防范措施:加强巡线次数、安装惊鸟器。

3)外力破坏

是指认为有意无意造成线路故障。例如:砍伐树木、建筑施工、机耕、放炮取石、交通事故

等。所以我们应加强安全用电宣传做好各方面工作予以预防。

二、配电线路常见故障与查找方法

1、常见故障

1)倒杆.由于外界的原因(如电杆失土,洪水冲刷、外力撞击)使电杆的平衡失

去控制,造成倒杆停止供电.有时候,电杆严重歪斜,虽然还在继续运行,但电杆的各种安全距离已发生较大变化.随时都会危及设备和人身的安全.必须停电进行修复.

2)断线.因外力破坏或维修不当等原因,遣成导线断落供电中斯,属于恶性事故,窟

立即查明原因,组织力量迅速修复.

3)单相接地.单相接地是电气故障中出现机会最多的一种,它的危害主要在于使三

相平衡系统破坏,非故障电压升高原来的1.732倍.可能会引起非故障相绝缘的破坏,

造成单相接地的原因很多,如一相导线断线落地,树枝碰及导线、跳线、因外力碰触杆塔.

4)两相短路.线路的任意两相之间造成直接放电,使通过导线的电流比正常时增大

许多倍,井在放电点形成强烈的电甄.烧坏导线造成供电中断.两相短路包括两相短路接地、比单相接地情况要严重得多,形成两相短路的原因有,混线、雷击.大风及外力破坏等.

5)三相短路.在线路的同一点三相间直接放电,三相短路(包括三相短路接地)是

线路中最严重的电力故障(出现的机会很少),其原因是线路带地线合闸,线路附近金属构架倾倒压线、线路倒杆造成三相接地等.

(6)缺相.断线不接地,通常又称缺相运行,即送电侧三相有电压,受电侧一相无电流.造成三相电动机无法运转,原因是保险丝一相熔断,或耐张杆一相跳线因接触不良面烧断等.

2、查找方法

1)高压配电线路10KV

度,分析情况并组织故障检查.较长的线路应分段分组进行。配电线路分支较多,范围较大,故障检查时要尽量依靠群众,收集情报,尽量利用优选法,重点法先查比较重要或负荷较多的线路;失查干线.后查分支,从送电端到受电端,查完一段没有问题后,断开分支及线路后部,试送一段线路发生接地,可利用柱上开关分段试送来判明故障地段,然后再对故障段的设备逐一进行检查.当发现导线断线接地时.需要专人看管,防止行人进入断线落地点八米以内。

2)低压配电线路380V

低压配电线路故障检查和修理常常同时进行,首先查看低压熔断器熔丝是否熔断,借以确定事故地段。如发生混线而熔丝不熔断尚能运行一段时间,可用钳型电流表从送电侧起在线路分支点(包括接户线)的每一侧测量,找出短路点,一般只要测量几个分支点,就能将故障区段范围缩小,从而发现故障点。如低压三相四线制线路相线断线或接头散障,特征是一相灯不亮或三相动力缺—相,零线断线或接头故障,特征是单相负荷电压忽高忽低的变化,者有的相电压过高,有的相电压过低。如果前一部分用户电压正常,后一部分不正常,故障点就在这两部分用户之间。如果接头的送电侧电压正常,受电侧电压不正常,故障点就是这个接头。

3、配电线路常见的缺陷

1)电杆倾倒.多数由于上根部土壤松动和不均匀下沉.风冒影响或电杆埋潭不够面

引起.

2)横担倾斜.由于横担的固定抱箍或螺栓松动,两蠕重量不平衡等原因造成.

3)拉线松弛.由于接线盘埋深过浅、或坑拉面积不够,在风雨作用下被拉出或人为地

扭断造成一拉线松弛极易造成电杆歪斜,甚至倒杆断线.

4)导线碰线或非金属搭接.由于风雨的作用,鸟类筑巢,风筝与树枝搭接等,容易

造成导线短路,漏电和接地跳闸等事故.

5)导线腐蚀.导线中钢和蛔两种不同的金属相接触的地方,极易产生电化学腐蚀现象,引起接触电阻增大,导致发热断线,在腐蚀气体较浓的场所,可使导线绣蚀或导线接头不良,遇阴雨天气放电打火,以致断落.

6)绝缘于老化或损坏漏电.耐拉绝缘子在设备联合作用力下易老化损坏,其他绝蜂

子因污秽严重或遭外力破坏时,造成绝缘性能降低,引起漏电.

4、配电线路的防护措施

1)加固、更换电杆,横担和接户线支架:调整倾斜的电杆、横担,对电杆根部进行

墙土、夯实.一般电杆倾斜不应超过杆长的l/200:横担倾斜不应超过长度的1/100.

2)对幢锌脱落的金具或铁件,应经常加涂防锈漆.

3)更换,补强断殷的导线,处理接触不良的接点和更换松落的绑线.

4)调整导线弧垂、调整跳线,引下线对地面和相邻部件的距离.

5)调整松弛的拉线,紧固各部件的螺母.

6)清扫、更换不合格的绝缘子.

7)杆基或拉线境周围,禁止挖沟取土,线路尉近严禁采石放炮.

8)修补、更换绝缘损坏的接户线.

第三节配电线路运行管理

一、制度管理

1、专责管理制度

配电线路实行定人、定岗,定设备的专责管理制度.站(班)管理的设备范围,如高压配电线路、变压器、低压配电线路以及接户线等,一般都是按线路<或特定的地理区域)划分的.各个站(班)对设备管理必须有明确的分界.避免造成空白点.站(班)对管理的设备负全部责任,如设备的巡视,一般性维护、小修、故障处理:提供检修、大修内容;做好新建工程的验收和投运,做好线路设备技术资料的整理和保管等.

个人管理的设备.其管理内容与站(班)相同,只是应有个人的专责数量.

2.巡视制度

线路设备巡视必须有巡线工作票.巡线工作票是检查巡视工作质量的重要依据.应由巡线人员认真填写,并由站(班)长签名同意.巡线工作票在巡视完毕后统一存放在站(班)长处.检查出的线路设备缺陷应认真记录,分类整理,制定方案,确定时间.及时安排人员消除线路设备缺陷.

3设备缺陷管理

缺陷管理的目的是为了掌握运行设备存在的问题.以便按轻,重,缓,急消障缺陷,提高设备的健康水平,保障其安全运行.同时.对缺陷进行全面分析.总结变化规律,为检修和更新改造设备提供依据

设备缺陷一般分为三类.

(1)一般缺陷,指设备状况不符合规程要求.但对近期安全运行影响不大的缺陷.可列入年、季.月检修计划或日常维护工作中去消除.

(2)重大缺陷,指设备有明显变形,损坏,或有潜在的危险性,缺陷比较严重,近期内可能影响安全运行.该类缺陷应在短期内消除.消除前应加强监视.

(3)紧急缺陷,指严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导致发生事故或危及人身安全的缺陷.必须尽快消除或采取必要的安全措施,立即进行处理.

专责人员对发现的任何设备缺陷,都应当详细记入缺陷记录薄内,并提出处理意

见.对重大.紧急缺陷.必须立即向站(班)长汇报.必要时可直接向领导汇报.站(班)长根据汇报的缺陷情况,作出检修计划.安排处理.对重大,紧急缺陷.应立即向领导汇报.并尽快予以处理消除.

一班缺陷应列入计划检修内容予以消除.检修中如发现新的缺陷也应予以消除,并做好记录.

4、设备定级

设备定级可以使运行人员对设备的健康状况做到心中有数,为制订反措计划以至设备的更新改造提供依据.线路、变压器。柱上断路器、熔断器应做到每年12月份定级一次.设备定级单位如下;

(1)线路.以有断开点的线路为一单位(干线及独立编号的分支线).包括组成线路的所有元件以及技术资料和线路所处防护区的状况。

(2)变压器.以台为单位.包括变压器本体,附属设备及台区低压网络状况.

(3)柱上开关.熔断器。以单位(组)为一基本单位.包括断路器、熔断器本体、甜属装置及技术资料.

设备定级分为一、二、三类.设备且其重要元件健全、完好,符合规程要求的标准,或有个别不影响安全运行的一般缺陷者均为一类,有较大缺陷,不能保证安全运行者为三类;其余均属二类.

设各完好事计算方法如下:

(1)一,二类设备为完好设备.

(2)线路完好率=完好设备公里数/线路总运行公里数*100%

(3)变压器或柱上断路器完好率=完好设备台数/变压器总运行台数*100% 三类设备是反措计划列人的重点.(表格见配电中级工书p227)

二、计划管理

1、月度(或季度)任务安排

月度(或季度)任务应包含如下几项:

(1)线路设备巡视任务及数量。

(2)应完成的大修、小修任务及数量。

(3)应消除的线路设备缺陷任务及数量。

(4)断路器、刀闸、熔断器及其附件的更换任务及数量。

(5)配电变压器周期调换及测量负荷、摇测绝缘、摇测接地电阻、检查绝缘油的任务及数量。

(6)配电变压器一、二次侧附属装置维修更换任务及数量。

(7)补齐线路设备标志的任务及数量。

(8)修剪线下、线旁树木的任务及数量。

(9)为预防外力破坏,下发防护通知书,签订安全协议或采取安全措施的任务。

2.年度大修计划—

向上级主管生产部门上报本年度设备大修、技改项目,并逐项落实批准实施的大修、技改内容。例如较大范围的线路更新改造、线路及配变过负荷改造、年度反措计划项目以及新项目新技术的实施等。

3.年度反措计划

年度反措计划是指生产站(班)依据易发生的事故和故障的薄弱环节·,有针对性地制订本年度内确实可行的措施并认真实施,以健全安全制度,提高设备健康等级和供电可靠性,达到安全运行的目的。主要包括以下内容:

(1)反人身事故方面应有以下几点:

1)健全的制度和措施。

2)保证安全工器具可靠性的措施。

3)提高工作人员安全素质的措施.

(2)反设备事故方面应有以下几点:

1)设备消缺重点项目(以确定的三类设备为主).

2)检修维护的重点内容.

3)季节性事故防范.

4)做好负荷及电压管理的措施.

(3)反外力破坏方面应有以下几点:

1)对开挖、基建、修路、外力碰撞等的防范措施.

2)防风、防汛.防鸟,防雷、防污秽等方面的措施.

3)防止树害的措施.

三、技术资料管理

1、应具备的条例、规程制度资料

(1)电力工业管理法规(电力部1980)

(2)电力设施保护条饲(国务院1987)

(3)电网设备管理条例(电力部1993)

(4)电业安全工作规程(电力线路部分)(DL409--91)

(5)架空配电线路且设备运行规程(SD292--88)

(6)电力线路防护规程(水电部1979)

(7)架空配电线路设计技术规程(SDJ206--87)

(8)电力设备接地设计技术规程(SD7--79)

(9)电力设备接地设计技术规程(SDJ8—76)

(10)电气装置安装工程施工及验收规范(10KV及以下架空配电线路篇)(GB50173—92)

(11)电业生产事故调查规程(DL558—94)

(12)电业生产人员培训制度(电力部1996)

(13)供电系统用户供电可靠性统计办法(能源部1991)

2、应具备的技术资料

配电线路技术资料管理,全国各地不尽相同.内容很不统一,管理记载方法也不一样.这里介绍的只是其中的一种模式,目的是使技术资料管理趋于完备、实用.各地可根据《架空配电线路及设备运行规程》的要求,结合实际完善自己的技术管理资料.一般来说,在一个地区(网局、省局)内对线路管理方面应备有的记录及其格式应有统一规定.开展配网自动化管理的地区,可将技术管理资料全部送入计算机.

配电线路运行管理方面的技术资料,应包括配电线路、配电变压器、低压线路、电力电缆和防雷运行工作五个方面的内容.运行站(班)应有自己所管理的配电网络运行方式图纸,该图要显示出每条线路的走向和连接方式.另外,还可单独画出每条馈路的平面图.指导运行维护与事故处理工作.该图可配合地理地形,除显示出线路走向外.可详细标明线路及变压器的有关技术资料.总体上可大致分为如下几项(详见配电中级p235—237;配电运行与检修p227)

l)配电线路平面图.

2)用电设备一览表.

3)配电设备台帐.

4)缺陷及处理记录.

5)线路交叉跨越记录.

6)维护(产权)分界点协议书.

7)防护通知书.

8)巡视手册.

9)事故,障碍记录.

10)绝缘工器具试验记录.

11)工作日志.

四、工器具、备品备料管理

1、工器具管理

运行班工器具应建帐妥善保管按期试验及时检修个人工具由个人保管丢失赔偿。公用工具设工具柜架专人保管工具必须存放整洁保持良好性能。

(1)2500V摇表1——2只

(2)钳形电压、电流表2——4只

(3)接地摇表:1~2只。

(4)单臂电桥:1只。

(5)万用表:1只。

(6)绝缘操作杆:运行人数的1/2,另备带防雨罩绝缘杆

(雨天操作杆)l根。

(7)绝缘手套:2双。

(8)绝缘靴:2双。

(9)高压验电笔:至少2只。

(10)短路接地线(接地软铜线截面不小于25平方毫米)最少

4组。

(11)望远镜:2架。

(12)立杆工具:1套。

(13)一般紧线器:6副。

(14)双钩紧器:最少2个。

(15)导线接续压接钳(带模):

(16)线鼻压钳(带模):1套。

(17)小滑轮:20只。

(18)手搬葫芦:1只。

(19)1.5t或3t吊链:1只。

(20)钢丝套(吊点绳):2条。

(21)φ30mm大绳:1条。

(22)φ20mm大绳:6条。

(23)小绳:人均2条。

(24)绝缘小绳:2~3条。

(25)脚扣、脚踏板:人均1副

(26)安全带及安全腰绳:人均1副。

(27)梯子:2把。

(28)小铁铣人均1把.

(29)小锯子、砍刀或高枝剪:人均1把.

(30)lOOm测蝇或皮尺:1条.

(31)花杆:3根.

2、备品备料

(1)运行单位根据管理设备的多少,设置相应数量的事故备品备料.

(2)备品备料应经常保持数量充足,性能良好,存放整齐,技术资料齐全.使用领取做到有帐目.

(4)事故备品只允许在事故处理时使用.绝绿子、熔断器、避雷器,柱上断路器、刀闸,

变压器转入事故备品时,必须认真检查,理项逐台进行电气试验.备用变压器除可

作换轮外,严禁做其他用途。变压器存放使用前必须重做电气试验。

3、常用工器具试验标准

五、设备标志

1、中压配电线路10KV

—个城市或一个地区,都会有数条,数十条。甚至数百条中压配电线路.每条线路的长短和走径各不相同,要做到有序地管理和维护,必须对线路予以命名,对杆塔和设备进行编号.线路命名以变电所的出线间隔为准.分为1路线、2路线或l号线、2号线.也可用变电所名称的第一个字与出线间隔序号组合,如“雁塔变电所”,其出线可命名为·雁一线”、“雁二线”等等.专用线路以所供用户的名称命名,如“钢厂线”,·水厂线”等.

由变电所出口到最远负荷点的线路叫做干线,简称为“干”,如一路干、二路干等,干线上引出的分支线,简称为“分”或“支”,一般按街道名称或主要供电户的名称命名,如位于“长乐路”的可称是·乐支”,位于“友谊路”可称“友谊支”等,不足1o基杆塔的小分支线以分支杆为准,加东、西,南.北或左、右桉序号称呼,如“光明分18号南5号”,“友谊支12号左4号”等.如图所示为某配电线路名称及编号的示意图.

中压配电战路的电杆基数,一般都有效十基甚至数百基,因此必须给每基杆塔编号.编号的一般方法是单独编干线.分线、支线,都是由电源端起为1号,依次按顺序编写到受电端.由两个以上电源供电的线路,可定一个电源点为基准后进行编号.线路名称和电杆号码应做到:1)用油漆书写在杆塔上,2)用喷漆喷制在杆塔上3)制成金属搪瓷牌悬挂在杆塔上,无论采取哪种方法,线路及杆塔名称均用正楷或仿宋体汉字,编号用阿拉伯字母书写,要求字迹清晰明显,线路名称及杆号准确,距地面高度2.5m 为宜.杆号应境一喷写或悬挂在杆塔面向道路一侧较为醒目的位置.

配电线路的相序排列,每个地区都有自己统一的规定,例如南北走向的线路自东向西依次为A、D、C相,求西走向的线路自北向南依次为A、B.C相.为了便于工作,防止弄错相序和接错线,要求在出线,终端。转角、分支、耐张等重点杆塔上作出相位标志.常用的方法是在横担上对应导线部位涂以黄、绿、虹三色分别表示A、B、C相,制成写有A,B、C(黄、绿.红颜色)的金属搪瓷牌,对应悬挂在相应导线横担上。

2、低压配电线路

(1)与中压线路同杆架设的低压线路,其中压线路的杆号也即是低压线路的杆号.

(2)单独存在的低压线路,可按街道名称命名.其杆号的编排及喷写方法与中压线路相同.

(3)低压线路导线的相序排列,原则上与中压线路相同沿墙架设零线与相线同架在一根横担上时,零钱应架在靠近房屋侧,这主要考虑若房屋上有人接触低压线时.首先碰到零线相对较为安全,同时亦便于接户线的引入:电杆架设零线应架在靠近电杆侧,

使得运行检修人员登杆作业时比较安全.同时要求一个地区内其低压导线相序排列应予以统一,这对于设计、施工及安全运行都是十分必要的城市低压坯有路灯线,路灯线宜为单独横担架设,一般架在低压配电线路下部.

3,配电变压器

有些地区在一个电力局(供电局、所)内有统一编号,如10kV变压器用“10B 一顺序号”,6kV变压器用“6B一顺序号”.实践证明,配电变压器以其所架设的杆号为准更有利于工作.

4.柱上断路器、刀闸,熔断器

如果以上设备用于线路联络,在一个电力局(供电局、所)内应有境一的调度名称和编号,并悬挂标志牌.除此以外,均以装设点的线路杆号为准.

综上所述,设备标志命名原则应注意以下几点:

线路命名的注意事项

给各种线路进行命名时要注童以下几点;

(1)简单明了.便于记忆和使用.

(2)应避免相同的命名.对同杆架设的几条线路或同路径的两条平行线路,则应用“1号.2号·线加以区别.

(3)命名后不要轻易修改.如必须修改时,应正式通知有关部门.

(4)电网供电布局发生变化,线路命名也应相应予以修改.

(5)线路命名应和变电站出线命名相—致.杆塔编号通常从变电坫的出线杆开始,以1、2、3、4等属序逐基编号.分支线也以‘××分支”1.2,3、4编号.一般来说.对一单向电源的线路,序号自小到大,对于多向电源的线路,可按照习惯确定顺序号.

在线路的终端杆,耐张杆.转角杆、分支杆,通常需标明线路名称同时用黄.绿、红或A,B、C标上各相相位.

在lOkV配电线路上.常设有柱上油断路器.户外隔离开关和跌落式熔断器等控制设备,必须同时命名及编号,如‘城东线万花村2号隔离开关:东川干35号杆趺落式熔断器”.

变压器的编号视线路杆塔编号而定,如“万花干28号变台”.线路控制设备及变压器台的所在位置.命名和编号应与电力网的地理接线图相对应,从接线图上能明显看出这些开关的所在位置及控制范围.这对于整个电网的调度和管理有很重要的作用(其他有关规定详见运行规程p23)

六、电压管理

1、电能质量包括:频率(50HZ)、电压(运行规程均有规定)、波形(正弦波)、三相系统还要求三相对称。

电压管理的作用和意义:为额定值的-7%--+5%。

电压的质量对电网安全、经济运行,对社会生产、产品

质量和人民生活都有直接影响。电压降低超过10%会使电动

机电流过大,绕组温度过高,此时,电动机拖不动机器(电

动机的转矩随端电压的平方而改变)影响生产。电压降低

5%,普通灯泡照度降低18%,若电压降低10%,则照度降

低35%。荧光灯在电压过低时不能正常启动,对电网来讲,电

压降低,电流增大,线损增大,从而影响电网输送能力。当

然电压过高也有危害,电压升高10%,变压器铁损将增加

30%~50%。

输、配电线路安全运行考核办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 输、配电线路安全运行考核办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8963-96 输、配电线路安全运行考核办法(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步加强输、配电线路的安全运行管理,切实做好各种事故及障碍的防范工作,杜绝输、配电线路各种事故及障碍的发生,按照安全生产重奖重罚、奖惩分明的原则,依照上级有关规定,结合我公司的实际情况,特制定本考核办法。 一、考核范围: 10kV及以上输、配电线路。 二、考核: 1 设备异常: 1.1 10kV线路发生接地: 1.1.1 未发现接地原因扣2分; 1.1.2对于未发现接地原因又在8小时内造成线

路跳闸或隐瞒故障原因扣3分。 1.2 66kV线路发生接地: 1.2.1 未发现接地原因扣6分; 1.2.2 对于未发现接地原因又在8小时内造成线路跳闸或隐瞒故障原因扣12分。 2 二类障碍: 2.1 发生10kV线路故障跳闸,重合成功: 2.1.1线路因树木原因、小动物原因,导致变压器烧毁或线路跳闸的扣6分; 2.1.3因发生误操作事故造成弧光短路引起线路跳闸的扣12分; 2.1.4 对于未查明障碍原因扣6分;在8小时内造成线路跳闸、隐瞒故障原因扣12分; 2.2 发生66kV线路故障跳闸,重合成功: 2.2.1 线路因设备原因、鸟害原因、外力破坏(有证据)、污闪原因造成线路跳闸的,扣6分; 2.2.2线路因树木等管理原因造成线路跳闸的,扣8分;

输配电线路运行管理规定

输配电线路运行管 理规定

输、配电线路运行管理规定 1 范围本标准规定了输、配电线路运行的综合管理、安全管理、技术管理、调度管理和线路运行及维护的管理要求。 本标准适用于辽河油田所属单位输、配电线路运行和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 26859 电力安全工作规程(电力线路部分) GB 50061- 66kV 及以下架空线路设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50173电气装置安装工程66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范GB 50217- 电力工程电缆设计规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 596-1996()电力设备预防性试验规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 5285 输变电工程架空导线及地线压接工艺规程

DL/T 5220- 1-10kv 及以下架空配电线路设计技术规程 SD 292-1988()架空配电线路及设备运行规程 Q/SY LH 0125开发系统电力运行检修劳动定额定员 Q/SY LH 0398 电工工器具配备及管理规定国家电网安监[ ]145 号电力生产事故调查规程中华人民共和国主席令(1995)第60 号中华人民共和国电力法中华人民共和国国务院令(93)第115号电网调度管理条例中华人民共和国国务院令(1998)第239 号电力设施保护条例油辽生发[ ]1 号关于下发电力系统规范基层基础资料的通知 3 综合管理 3.1 人员规定 3.1.1 人员配备执行Q/SY LH 0125的规定。 3.1.2 电气工作人员应经过技术岗位培训和专业规程、制度学习,并取得相应的电工进网作业许可证和特种作业操作证。 3.1.3 电气工作人员每年应进行一次《电力安全工作规程》考试,考试不合格不能上岗,因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。 3.1.4 新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员及外单位派来支援的电气工作人员,应经过安全知识教育后,方可参加指定的工作,而且不应单独工作。 3.1.5 运行人员应做到:

输配电线路的运行维护与管理分析

输配电线路的运行维护与管理分析 摘要:作为电力系统不可缺少的组成部分的输配电线路,它的安全运行与维护 对整个电力系统的正常使用起着关键作用。在输配电线路管理中,如果某一处线 路出现问题,有可能就导致一个地区的用电出现问题。我们可以通过输配电线路 的特征,找出在输配电线路运行维护与管理中出现的问题,才能提出有效措施进 行解决。 关键词:输配电线路;运行维护;管理 我国地域辽阔,人口众多,电更是人们生活的必需品。随着经济的发展,高 科技在人们生活中的运用更是不可缺少,但高科技的正常运转,90%都需要依靠 电作为依托。在现代社会,各行各业都离不开电脑,如果想使用电脑进行工作, 首先就要考虑到供电问题,输配电线路正是起到这样的作用。它作为电力系统的 重要环节,关乎着人们的生活,更关乎着国家的安全。随着社会的进步,人们对 输配电线路的要求也越来越高,但随之而来的还有输配电线路在运行维护与管理 中还存在一定的问题,只有将这些问题一一解决才能使输配电线路真正适应人们 的要求。 1 输配电线路的特点和运行维护的难点 随着现代电力系统的不断发展,输配电线路的运行工况也越来越复杂,其运 行特点可以归纳为如下几点:(1)输配电线路涵盖区域广,气候条件复杂,既 有高寒、高海拔地区,又有冬季严寒、夏季酷热、昼夜温差大的气候恶劣的地区,从设计、建设到维护管理难度都很大;(2)现代输配电线路中所使用的塔架和 杆塔很高、很宽,导致所占空间和占地面积都很大,而随着输电电压等级的不断 升高,所用的绝缘子串越来越长,绝缘子片不仅数量越来越多,而且吨位也越来 越大,直接导致所占的通道越来越宽;(3)现代输配电线路的输送容量越来越大,国民经济和社会发展中对输配电系统的依赖程度越来越高,因此,必须保证 现代输配电系统具有极高的运行可靠性;(4)现代输配电系统中涉及和应用的 新材料、新技术、新工艺很多,对输配电线路的设计和维护管理能力提出了极高 的要求。 正是由于现代输配电线路有着诸多的特殊性,导致其在运行管理过程中存在 着很多技术和管理上的难点,主要包括:(1)随着输配电线路高度、宽度以及 档距的增加,其发生雷击和绕击的可能性显著增加,因此防雷工作是现代输配电 线路运行管理中需要引起高度重视的难点之一;(2)对处于湿陷性场地的输配 电线路而言,经常会遇到塔架基础破损、地面下陷和基面不平等情况,如果突发 大雨或河水冲刷,很有可能发生防沉土下陷进而导致散水坡损坏,给线路运行埋 下隐患,因此,对输配电线路的日常维护和管理的工作量非常大;(3)现代输 配电线路塔架高度增加,而空气中液态水分含量随着高度的增加而升高,使得单 位时间内向线路上输送的冷却水滴过多,线路经过重冰区的长度越长,覆冰就越 严重,2008年的南方雪灾冰冻天气对电力输配电线路的影响就足以说明了这一点,这也对线路日常运行维护和管理提出了更高的要求。 2 输配电线路运行管理的对策建议 2.1强化线路的定期检测与检修 将“预防为主,防治结合”作为配电线路的日常检修基本原则,做好检修工作,为人们的生命和财产安全负责。可从三个方面做好检修工作:①相关的供电管理部门要做好输配电线路设备的检修工作,保证线路的运行安全、可靠。②加强各

输配电线路运行管理制度

输配电线路运行管理制度 1 巡视与检查制度 电气设备在运行中的巡视,可分为定期巡视、特殊巡视、登杆检查。 对110kv线路每月定期巡视2次。 对35kv及一下线路每星期定期巡查1次。 2 运行维护管理制度 线路运行维护工作必须严格遵守电力行业标准DL/T741《架空送电线路运行规程》和DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定,坚持“安全第一,预防为主”的工作方针,认真搞好线路的运行维护工作,即做好巡视、检修及反事故措施的实施工作。 对于重污秽区、多雷区、重冰区、洪水冲刷区、不良地质区等特殊区段和大跨越的线路,线路运行单位应根据沿线地形地貌和气候变化等具体情况及时加强巡视和检修,并做好预防事故的准备工作。 3 设备缺陷管理制度 在线路运行维护工作中发现的设备缺陷,必须认真做好记录,及时汇报,并根据设备缺陷的严重程度进行分类和提出相应的处理意见。 生产技术部对于近期内不会影响线路安全运行的一般设备缺陷,应列入正常的年度、季度检修计划中安排处理。 对于在一定时期内仍然可以维持线路运行,但情况较严重并使得线路处于不安全运行状况的重大设备缺陷,应在短期内消除,消除前要加强巡视。 对于已使得线路处于严重不安全运行状况、随时都可能导致事故发生的紧急设备缺陷,必须尽快消除或采用临时安全技术措施后尽快处理。 4技术专档管理制度 ①生产技术部应建立线路设备技术专档,专档形式可结合本公司的实际情况进行设计, 并逐渐实现微机存档和管理。 ②线路新设备投运或旧设备更新后,应及时建立或更新技术专档,保证资料与现场相 符。 4运行分析与故障统计制度 ①输变电运行维护部应加强线路运行分析工作。对线路运行状况、设备存在缺陷以及 所发生的线路典型障碍、跳闸、事故的原因进行认真地分析,并协助生产技术部搞 好事故调查。 ②输变电运行维护部应及时分析设备故障原因。搞好线路故障调查统计、掌握事故规 律、积累运行经验,提高送电专业生产管理水平。 4输配电线路运行人员的技术培训 开展技术培训和方法、手段可采用多种多样形式,如定期技术问答、现场考问讲评、短期讲座、反事故演习、实际操作和基本功演习等等。 7输配电线路的安全管理 安全生产是的一项综合性工作,必须实行全员、全方位、全过程的管理。 9.1落实安全生产责任制:在运行维修部内形成主任与班组长、班组长与班员自上而下,自下而上的各级管理网络。安全责任制包括:运行维修部主任的安全责任制、班长的安全责任制、安全员的安全责任制、班员安全责任制。 9.2开展安全活动:班(组)应开展经常性、多样化的安全学习、宣传教育和岗位练兵活动,使职工熟练地掌握本岗位的安全操作技术及安全作业标准,不断提高职工的安全意识和自我保护能力。安全活动包括:①安全日活动;②安全生产的自查、互查和抽查;③安全分析; ④安全例会;⑤定期反事故演习;⑥班前会和班后会;⑦开展事故调查活动;⑧安全培训。 8 总结

输配电线路运行与检修1

输配电线路运行与检修 一、填空题 1、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 2、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 3、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 4、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 5、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 6、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 7、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 8、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 9、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 10、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 11.直流输电是以(直流电)形式实现电能的输送。 12.电力电缆由(导电线芯)、(绝缘层)和(保护层)三部分组成. 13. 双绕组变压器的参数包括(电阻)、(电抗)、(电导)和(电纳)四部分 14.构成架空线路的主要元件有:导线、___、绝缘子、___、杆塔基础、___、拉线、___和各种金具等。(避雷线、杆塔、接地装置。P13) 15.LGJ–300/25表示的意义是:_______________。(标称截面铝30m ㎡、钢25m㎡的钢芯铝绞线.P14) 16.弧垂大小和导线的质量、______、导线的张力及______等因素有关。(空气湿度、线路档距。P18) 17.按照杆塔结构所用的材料来分,有木杆、______、______和铁塔。木杆基本不采用了。(钢筋混泥土电杆、钢管杆。P22) 18.输电线路通常有两种不同性质的接地故障。一种是______接地故障,另一种是______接地故障。(永久、瞬时。P48) 19、架空线路遭受雷击直击雷和感应雷两种形式。 20、导线的补修方法主要有磨光修补和缠绕。 21、输配电线路通常有两种不同性质的接地故障一种是永久性故障另一种是瞬时性故障 22、大气过电压分为直击雷过电压和感应过电压。 23、通常将发电厂,变电站所在地区及输配电线路通过地区每年打雷的日数称为雷暴日24.带电作业的操作方法有直接作业法和间接 作业法 25.当人站在地面上时,若接触带电体,则流过人本的电流的大小取决于电位差和的(人体电阻)大小。 26.绝缘子串的电压分布的测定有火花间隙法、高电阻绝缘测量法 27.当配电变压器采用Y,yn0 接线时方式,规定中性线的电流不得超过低压线圈额定电流25% 28.直接带电作业法可以分为等电位作业带电自由作业。

输配电线路运行指标考核办法通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD264 输配电线路运行指标考核办法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

输配电线路运行指标考核办法通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、总则 为了加强我公司输配电线路专业技术管理,提高线路运行管理水平,使我公司输配电线路故障跳闸率、可用率及完好率等运行指标逐步达到和接近国网公司标准,保障公司电网安全稳定运行。根据公司电网的实际运行情况,特制定本办法。 (一)供电部、安监部根据调度通讯所每月提供的跳闸情况,对各变电站出线的线路进行考核。 (二)线路故障跳闸考核结果纳入绩效考核。 (三)35KV—110KV输电线路故障跳闸记录方法: 1、因外力破坏等不可抗拒的原因造成的线路跳闸,不论其重合成功与否均为0.5次,无证明材料者记为1次。 2、除以上原因外造成线路跳闸,重合成功记为0.5次,重合不成功记为1次。 3、35KV—110KV线路发生单相接地、强迫停运,记为1次跳闸。

配电线路故障临时管理规定

配电线路故障临时管理 规定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

配电线路故障临时管理办法为加强配电线路运行管理,降低故障率,确保电网供电可靠性,根据有关规定,特制定本办法。 一、配电线路管理 1、加强配电线路运行管理工作。每月27日对配电线路进行定期巡视,特殊巡视由各单位自行制定日期,并由巡视人做好巡视记录以备检查。做好配电线路通道的清障工作,保证配电线路通道符合规程要求,使配电线路运行不受树木生长干扰。 2、加强对用户安全用电检查指导。每月28日定期组织人员对客户线路进行巡视,检查客户配电设施运行状况,并由巡视人做好巡视记录以备检查。指导帮助客户提高运行管理水平,减少因个别客户配电设施故障造成的停电范围扩大,确保电网安全供电。 3、乡村电管部负责对各供电所进行例行检查,生技部、安质部负责进行抽查,对未进行定期、特殊巡视和定期检查客户配电设施或记录不完整的单位,每次对责任单位罚款200元。 二、配电线路跳闸指标

配电线路事故率按不大于2次/百千米·百日为目标(事故率次数来源见附表);超过指标按第三条考核办法处罚;低于指标,每降低一次,奖励500元。 三、配电线路故障考核处罚 1、配电线路由于以下原因造成跳闸或接地被迫停止线路运行的故障,每超过指标一次,对配电线路运行管理单位处以500元罚款: 1)变压器过负荷、渗漏油、烧坏; 2)跌落保险烧坏; 3)清障不力,由树枝碰线造成跳闸; 4)防小动物措施不力; 5)弧垂过大造成导线风舞、弧垂过紧造成导线断线、短路; 6)设备巡视、维护不到位,造成倒杆等事故;

配电基本知识概念

1.开关柜: 是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保

配电线路巡视管理制度

配电线路巡视管理制度 1.总则 1.1线路的运行、维护工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,应加强对线路的巡视检查,经常掌握线路的运行状况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的隐患,为线路的检修提供依据。 1.2巡线人员必须熟悉专责线路的设备运行状况,掌握设备变化规律和检修标准,熟知有关规程规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施。 2.职责 2.1线路巡视实行责任制,责任落实到人。 2.2正常巡视最少每月一次。 2.3一般缺陷应按时上报,重大缺陷及紧急缺陷立即上报配电专职及主任,缺陷上报必须做到清楚、真实。 2.4对工作应尽职责,杜绝漏巡、漏查、漏项。 3.巡视分类及周期 3.1定期巡视其目的在于经常掌握线路各部分运行状况及沿线情况,做好反外力损坏宣传工作,确定检修项目。周期为每月一次,根据线路环境、设备情况及季节性变化,必要时可增加次数。 3.2特殊巡视在气候剧烈变化(大雾、导线结冰、狂风暴雨等),自然灾害(地震等),线路满载及过负荷和其他情况时,对全线路进行巡视,检查线路元件变形和损坏及危及安全送电情况。 3.3故障性巡视是为了查明线路接地、跳闸原因,找出事故点。 3.4夜间巡视在线路高峰负荷或阴雾天气进行,着重检查导线连接点的发热及瓷瓶有无火花放电异常情况。 3.5监察性巡视由运行部门领导和线路专责技术人员进行,目的是为了解线路及设备状况、鉴定设备缺陷,并检查指导巡线员的工作。

3.6线路巡视周期: 定期巡视 10KV 市区一月一次 郊区一月一次220V/380V 三月一次 特殊巡视夜间巡视故障巡视监察巡视根据需要 根据需要 发生事故时 重要线路和事故多发生线路每年至少一次 4.巡视的内容 4.1杆塔的巡视。 4.1.1电杆是否倾斜、下沉、上拨;杆基周围土壤有无挖掘或沉陷。 4.1.2杆塔有无裂缝、疏松、露筋、冻鼓;钢圈接头有无开裂、锈蚀;铁塔构件有无弯曲、锈蚀、丢失,螺栓有无松动。 4.1.3电杆有无标号等明显标志;有无危及安全的鸟巢及萝藤类植物;有无被水淹、冲的可能;防洪设施有无损坏、坍塌。 4.2横担、金具的巡视。 横担有无锈蚀、歪斜、弯曲、断裂;金具有无锈蚀、变形,螺栓是否坚固,是否缺母。 4.3绝缘子的巡视。 绝缘子有无硬伤、裂纹、脏污、闪络;针式绝缘子绑线有无松断;瓶头有无歪斜;瓶母有无松脱;有无弹簧垫圈。悬式绝缘子销子是否齐全劈开,有无断裂,脱落;瓷横担装设是否符合要求。 4.4导线的巡视。 4.4.1导线有无断股、烧伤;化工地区导线有无腐蚀现象;各相弧垂是否一致,是否过紧、过松。导线接头处有无过热变色、烧熔、锈蚀;铜铅导线连接有无过渡线夹(特别是低压零线接头);并沟线夹弹簧垫圈是否齐全,螺母是否坚固。

输配电线路运行管理

浅谈输配电线路的运行管理 摘要:输配电线路作为电网的重要环节,由于距离长、地域广,受自然环境与人为因素影响的机会比较多,因此,其维护工作存在许多困难,输配电线路能否做到安全、可靠、优质、经济运行,依赖于科学管理。运行单位必须建立健全岗位责任制,运行、管理人员应掌握设备状况和维修技术,熟知有关规程制度,经常分析线路运行情况,提出并实施预防事故、提高安全运行水平的措施. 关键词:输配电;线路;运行管理;设备 abstract: the transmission and distribution line as the important link of the power grid, because of distance long, regional wide, by the natural environment and human factors affect opportunities is more, accordingly, its maintenance work there are many difficulties, transmission and distribution line can be safe, reliable, high quality, economic operation, rely on scientific management. operation unit must establish and improve the post responsibility system, operation, management personnel should grasp equipment status and maintenance technology, knowledge of relevant regulations system, often analyze line running condition, the author puts forward the implementation and accident prevention, improve safety operation level of the measures.

配电线路基础理论知识模拟10

[模拟] 配电线路基础理论知识模拟10 单项选择题 第1题: 一段导线的电阻为8Ω,若将这段导线从中间对折合并成一条新导线,新导线的电阻为( )。 A.32Ω B.16Ω C.4Ω D.2Ω 参考答案:D 第2题: 电阻串联时总电阻为10Ω,并联时总电阻为2.5Ω,则这两只电阻分别为( )。 A.2Ω和8Ω B.4Ω和6Ω C.3Ω和7Ω D.5Ω和5Ω 参考答案:D 第3题: 电力系统的电压波形应是( )波形。 A.正弦波 B.正切波 C.方波 D.三角波 参考答案:A 第4题: 在感性负载交流电路中,常用( )方法可提高电路功率因数。 A.负载串联电阻 B.负载并联电阻

C.串联电容器 D.并联电容器 参考答案:D 第5题: 纯电感交流电路中,电流与电压的相位关系是( )。 A.电流与电压同相 B.电流与电压反相 C.电流超前电压90° D.电流滞后电压90° 参考答案:D 第6题: 在R、L,C串联电路中,当XL=XC时,电阻上的电压UR和电路总电压U的大小关系为( )。 A.UR<U B.UR=U C.UR>U D.UR=0, U≠0 参考答案:B 第7题: 导线或地线的最大使用张力不应大于绞线瞬时破坏张力的( )。 A.60% B.50% C.40% D.30% 参考答案:C 第8题: 1kV及以下配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于( )MΩ。 A.0.2

B.0.5 C.1.0 D.1.5 参考答案:B 第9题: 架空线路交接验收时,应在额定电压下对( )线路进行3次冲击合闸试验。 A.满载 B.轻载 C.空载 D.一半负荷 参考答案:C 第10题: 环形钢筋混凝土电杆在立杆前应进行外观检查,要求杆身弯曲不应超过杆长的( )。 A.1/10 B.1/100 C.1/1000 D.1/10000 参考答案:C 第11题: 基坑施工前的定位应符合以下规定:10kV及以下架空电力线路直线杆顺线路方向的位移不应超过设计档距的( )。 A.4% B.3% C.2% D.1% 参考答案:B

输配电线路运行管理规定

输、配电线路运行管理规定 1 范围 本标准规定了输、配电线路运行的综合管理、安全管理、技术管理、调度管理和线路运行及维护的管理要求。 本标准适用于辽河油田所属单位输、配电线路运行和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 26859电力安全工作规程(电力线路部分) GB 50061-2010 66kV及以下架空线路设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50173 电气装置安装工程 66kV及以下架空施工及验收规范 GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 596-1996(2005)电力设备预防性试验规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 5285 输变电工程架空导线及地线压接工艺规程 DL/T 5220-2005 1-10kv及以下架空配电线路设计技术规程 SD 292-1988(2005)架空配电线路及设备运行规程 Q/SY LH 0125 开发系统电力运行检修劳动定额定员 Q/SY LH 0398 电工工器具配备及管理规定 国家电网安监[2005]145号电力生产事故调查规程 中华人民共和国主席令(1995)第60号中华人民共和国电力法 中华人民共和国国务院令(93)第115号电网调度管理条例 中华人民共和国国务院令(1998)第239号电力设施保护条例 油辽生发[2012]1号关于下发电力系统规范基层基础资料的通知 3 综合管理 人员规定 3.1.1 人员配备执行Q/SY LH 0125的规定。 3.1.2 电气工作人员应经过技术岗位培训和专业规程、制度学习,并取得相应的电工进网作业许可证和特种作业操作证。 3.1.3 电气工作人员每年应进行一次《电力安全工作规程》考试,考试不合格不能上岗,因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。 3.1.4 新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员及外单位派来支援的电气工作人员,应经过安全知识教育后,方可参加指定的工作,并且不应单独工作。 3.1.5 运行人员应做到: a) 熟悉线路运行知识和本岗位的相关规程和各种规章制度; b) 熟悉线路的走向及交叉跨越情况,线路防护通道等情况; c) 熟悉线路存在的缺陷情况;

配电线路安全管理措施

配电线路安全管理措施 发表时间:2017-11-02T12:22:20.440Z 来源:《电力设备》2017年第18期作者:左占利 [导读] 摘要:随着社会的快速发展,电力行业在国民经济发展中发挥着重要的作用,人们对供电的质量提出了更高的要求,因此,确保供电过程中的安全和可靠是当今社会中极为重要的一个问题,配电线路在提供电力的过程中在确保优质、安全,这样才能保证供电的顺利进行,同时提高供电企业的经济效益。文章对配电网中存在的问题进行了分析,并进一步对配电网安全运行管理措施进行了具体的阐述。 (国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司辽宁省铁岭市 112000) 摘要:随着社会的快速发展,电力行业在国民经济发展中发挥着重要的作用,人们对供电的质量提出了更高的要求,因此,确保供电过程中的安全和可靠是当今社会中极为重要的一个问题,配电线路在提供电力的过程中在确保优质、安全,这样才能保证供电的顺利进行,同时提高供电企业的经济效益。文章对配电网中存在的问题进行了分析,并进一步对配电网安全运行管理措施进行了具体的阐述。关键词:配电网;安全运行管理;问题分析;解决措施 前言 随着我国电网建设的不断进行,使我国配电线路的结构得以不断的优化,使其运行的安全性和可靠性都得进一步的提升。但在当前的配电网中还存在着一些问题,这是无法回避的。所以对于配电网的安全运行管理上还需要我们不断的加强制度建设,明确各自的职责,从而使安全工作具体落实到班组、现场及每个人头上,使管理以安全为核心,创建企业的特色安全文化,使企业上下都将配电网的安全运行当作自己的使命,使配电网的建设和管理更加科学、合理,为广大用户提供安全、优质的电能。 1 配电网存在的问题分析 随着城市化建设进程不断推进,配电线路在人们的生产和生活中发挥着重要的作用,由于城市发展速度的增快,对配电线路供电的安全、可靠性有了更高的要求,但在实际运行过程中,配电线路还有一些问题存在着,急需要进行解决,从而保证配电线路的安全运行。 1.1 配电网网络结构不合理 近几年来,我国的城市取得了快速的发展,但城市的配电网建设却没有与城市的发展步伐同步,这样在城市中的配电网其网络结构不合理问题则越来越突出。具体表现如下: 一是开关柜传动机构设计不合理,如刀闸开关共用同一操作机构、传动机构材质不好,操作时易导致事故发生。 二是在线路的分段断路器较少,还有部分段断路器的继电保护配置不合格的问题,所以一旦有故障发生时,则会导致大范围内停电,部分地带还会造成整条线路停电。 三是变电器的配置不合理,不仅数量少,而且分布也不合理,从而导致供电线路半径大,线路损耗较高,一旦进入用电高峰其,则会导致部分用户电压处于较低的状态,影响正常的生活用电。 1.2 配网设备均处在较为陈旧、落后的、不可靠的状态下 近些年来,电网进入了快速建设阶段,但相对于配电网的建设和改造还无法与电网的建设速度相比,而且城镇发展速度较快,配电网的大部分设备都处于落后状态,无法满足当前电网安全稳定供电的需求。主要表现在绝缘子和穿墙套管的质量不合格,一旦发生过电压则会被击穿,从而使线路发生故障。另外就是断路器的操作较为落后,操作机构设置不合理,无法进行远距离操作。 1.3 配电网的损耗问题 电网运行中的节能降损问题一直是十分重要的问题,是供电企业的主要指标,所以供电企业一直着力于解决这个问题,但是在实际运行中,还有相当一部分配电网还存着损耗较大的问题,导致损耗大的原因主要有以下几点: 一是当天气异常时,绝缘子受到污秽后会发生漏电,从而使损耗增大。 二是在一些地方偷电行为的存在,也会给配电网带来较大的损耗。 三是缺少随器补偿或随机补偿等就地补偿装置,致使线路传输大量的无功电流,加大了线路损耗。 1.4 配电网的运行环境差 配电网在运行时的可靠性和稳定性也与其所处的运行环境有着直接的影响。目前在城市当中,配电网的运行环境较差,主要体现在以下几个方面: 一是私拉乱接:目前在一些老城市区中,存在着配电线路私搭乱设的情况,一些配电线路的杆塔上存在着高压、低压、电话线、广播线和闭路电视线等多条线路共同一根杆塔,导线错综复杂的交织在一起,不仅不利于对线路进行维护,同时也极易导致安全事故的发生。二是外力破坏和违章建筑:目前城市的各项基础设施不断的进行建设,在扩建过程中许多时候一些杆塔处处于道路的中间,车辆刮碰的事故增多,而在施工过程中,破坏地下电缆的情况也时有发生,同时由于城市房价的不断飞涨,使一些违章建筑也屡禁不止,而这些建筑往往建于配电线路旁或是配电线路下,这样在建筑期间发生触电事故的危险增加,一旦发生事故,不仅会导致人身的伤亡,同时线路也会受到损坏,引发停电事故。 2 配电线路安全运行管理措施 2.1 设备缺陷管理制度 在线路运行维护工作中发现的设备缺陷,必须认真做好记录,及时汇报,并根据设备缺陷的严重程度进行分类和提出相应的处理意见。 对于在一定时期内仍然可以维持线路运行,但情况较严重并使得线路处于不安全运行状况的重大设备缺陷,应在短期内消除,消除前要加强巡视。对于已使得线路处于严重不安全运行状况、随时都可能导致事故发生的紧急设备缺陷,必须尽快消除或采用临时安全技术措施后尽快处理。 对巡视中发现用户产权的设备存在缺陷,应及时通知用户进行整改,并发出隐患通知书,督促用户进行整改。 2.2 运行值班制度 交接班制度:值班人员应按交接班制度中规定的值班方式、交接时间、交接程序、交接内容等进行交接。 巡视与检查制度:电气设备在运行中的巡视,可分为定期巡视、特殊巡、登杆检查,有利于运行人员及时准确地掌握设备的运行状况

输配电线路运行管理

输配电线路运行管理 https://www.wendangku.net/doc/358253907.html, 2007年5月9日10:04 来源: 广东信宜市电力局梁勇余华 摘要:该文探讨了输配电线路的管理制度,包括输配电线路运行值班制度、运行管理制度、设备缺陷管理制度、检修制度、技术培训及安全管理。 关键词:输配电线路;制度;运行管理 中图分类号:TM726 文献标志码:A 文章编号: 1003-0867(2005)02-0018-02 输配电线路作为电网的重要环节,由于距离长、地域广,受自然环境与人为因素影响的机会比较多,因此,其维护工作存在许多困难。 输配电线路能否做到安全、可靠、优质、经济运行,依赖于科学管理。科学管理内容包括:输配电线路的运行标准化的制定、运行工作岗位职责、运行值班制度、运行维护管理制度、设备缺陷管理制度、设备和检修管理制度、基建工程管理制度、技术档案管理制度、运行分析与故障统计制度的制定、技术培训、安全管理。 1 运行值班制度 交接班制度:值班人员应按交接班制度中规定的值班方式、交接时间、交接程序、交接内容等进行交接。未办完交接手续,交班人员不得擅离工作岗位 巡视与检查制度:电气设备在运行中的巡视,可分为定期巡视、特殊巡、登杆检查。 2 运行维护管理制度 线路运行维护工作必须严格遵守电力行业标准DL/T741《架空送电线路运行规程》和DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定,坚持"安全第一,预防为主";的工作方针,认真搞好线路的运行维护工作,即做好巡视、检修及反事故措施的实施工

作。 运行单位必须建立健全岗位责任制,其所属(包括代管)的每条线路都应有专人负责运行维护。 每条线路必须明确其所属的线路运行单位,并明确划分运行维护界限。 一条线路属两个及以上线路运行单位维护时,应有明确的运行分界点,不得出现空白。 对于重污秽区、多雷区、重冰区、洪水冲刷区、不良地质区等特殊区段和大跨越的线路,线路运行单位应根据沿线地形地貌和气候变化等具体情况及时加强巡视和检修,并做好预防事故的准备工作。 3 设备缺陷管理制度 在线路运行维护工作中发现的设备缺陷,必须认真做好记录,及时汇报,并根据设备缺陷的严重程度进行分类和提出相应的处理意见。 对于近期内不会影响线路安全运行的一般设备缺陷,应列入正常的年度、季度检修计划中安排处理。 对于在一定时期内仍然可以维持线路运行,但情况较严重并使得线路处于不安全运行状况的重大设备缺陷,应在短期内消除,消除前要加强巡视。 对于已使得线路处于严重不安全运行状况、随时都可能导致事故发生的紧急设备缺陷,必须尽快消除或采用临时安全技术措施后尽快处理。 4 设备的检修管理制度 4.1 检修原则 ①运行单位必须认真抓好设备检修工作,加强设备检修管理,使线路设备经常处于健康完好状态,保证电网安全经济运行。

了解配电网的基本知识

项目一学习配电线路基础 【学习情境描述】本学习情境介绍配电网的概述,配电设备;架空配电线路;电容器的结构及原理;功率因数的概念、功率因数的提高;电压损耗的概念、电压调整的措施;线损的概念、降低线损的措施;过电压的基本概念、防雷措施;电能质量指标、电压偏差的调整;配网可靠性的基本知识、提高供电可靠性的措施。 【教学目标】了解配电网的结构与类别,熟悉常见配电设备及线路的组成。了解功率因数、线损、电能质量及可靠性的基本知识。 【教学环境】多媒体教室。 任务一了解配电网的基本知识 【教学目标】本培训任务介绍配电网的结构、分类及特点。通过学习配电网的结构,了解配电网的基本特点。 【任务描述】通过配电网的结构、分类及特点的学习,学员应了解配电网的组成,了解配电网的分类和特点,了解配电网结构形式,了解配电网的发展趋势。 【任务准备】准备教材、教案、课件、多媒体教室。 【任务实施】听课、练习、考试。 【相关知识】配电网自动化 一、配电网的组成 电能是一种应用广泛的能源,其生产(发电厂)、输送(输配电线路)、分配(变配电所)和消费(电力用户)的各个环节有机地构成了一个系统,如图1-1-1所示。它包括: 1.动力系统。由发电厂的动力部分(如火力发电的锅炉、汽轮机,水力发电的水轮机和水库,核力发电的核反应堆和汽轮机等)以及发电、输电、变电、配电、用电组成的整体。 页脚内容1

页脚内容2 2.电力系统。由发电、输电、变电、配电和用电组成的整体,它是动力系统的一部分。 3.电力网。电力系统中输送、变换和分配电能的部分,它包括升、降压变压器和各种电压等级的输配电线路,它是电力系统的一部分。电力网按其电力系统的作用不同分为输电网和配电网。①输电网。以高电压(220kV 、330kV )、超高电压(500kV 、750kV 、1000kV )输电线路将发电厂、变电所连接起来的输电网络,是电力网中的主干网络;②配电网。从输电网接受电能分配到配电变电所后,再向用户供电的网络。配电网按电压等级的不同又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V)。这些不同电压等级的配电网之间通过变压器连接成一个整体配电系统。当系统中任何一个元件因检修或故障停运时,其所供负荷既可由同级电网中的其他元件供电,又可由上一级或下一级电网供电。对配电网的基本要求主要是供电的连续可靠性、合格的电能质量和运行的经济性等要求。 图1-1-1 电力系统、电力网和配电网组成示意图 二、配电网的分类和特点 1、配电网的分类 配电网按电压等级的不同,可又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V);按供电地域特点不同或服务对象不同,可分为城市配电网和农村配电网;按配电线路的不同,可分为架空配电网、电缆配电网以及架空电缆混合配电网。 (1 )高压配电网。是指由高压配电线路和相应等级的配电变电所组成的向用户提供电能的配电网。

配电线路基础知识题库及答案

《配电线路》运行与检修 一、填空题 1.配电线路按其结构不同,可分为架空配电线路与电缆配电线路;按其供电对象不同可分为城市配电线路与农村配电线路。 2. 各国的高压架空配电线路的电压等级有33、34.5、35、63、、69、110、132、138、154kV等。我国高压架空配电线路现行的标准额定电压为35、63kV和110kV 三种。 3. 架空线路的构成主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等组成。在高压架空配电线路上使用钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、钢芯耐热铝合金绞线和铜绞线等导线品种。 4. 高压架空配电线路中的绝缘子,我国主要使用悬式绝缘子、瓷横担和瓷质棒式绝缘子,现在开始使用合成绝缘子。 5.中压架空配电线路上,常安装有自动分段器、分段短路器或隔离开关等,以便及时隔离故障区段或切换供电电源,提高中压配电网的供电可靠性。中压架空配电线路上还接有保护配电变压器等德跌式熔断器和避雷器。 6. 低压架空配电线路即电压为1kV以下的架空配电线路,也称二次配电线路。它是直接供电给低压用电设备(如居民照明、生活用电、低压电动机和电热器等)的低压三相或单相线路。 7. 低压架空配电线路由于要向大量低压用户供电,支接点很多,杆塔档距较小,一般在城市或农村居民地区不超过50m,有的还沿房屋屋檐或墙架设。 8. 在三相四线制低压架空配电线路上,对中性线还沿线在支接点、终端增设了重复接地,以保证中性线的零电位和安全供电。 9. 配电线路的杆塔是用以架设导线的构件。杆塔按在线路中位置和用途电杆可分为直线杆、转角杆、耐张杆、终端杆分支杆、跨越杆。10. 电杆在运行中要承受导线、金具、风力所产生的拉力、压力、弯矩、剪力的作用,这些作用力称为电杆的荷载。 11.确定电杆的型式与导线的排列形式、线间距离、结构种类、杆身高充等因素有关。 12. 通常,电杆埋深取杆长的1/6,如10KV线路上一根10m杆应埋深 1.7 m。 13. 最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时采用0.3m;等腰三角形排列时为0.6m;等边三角形排列时为0.9m。 14. 同杆架设多回路时,各层横担间的垂直距离与线路电压有关,10kV与380/220V 间直线杆横担间最小垂直距离 1.2 m。 15. 导线两悬挂点的连线与导线最低点间的_________(垂直距离)称为弧垂。弧垂的大小与杆距、导线截面及材料和周围温度等因素有关。一般低压线路的弧垂为________(0.6~0.7m)(杆距为45m)。在决定电杆高度时,应按最大弧垂考虑。 16. 为保证线路安全运行,防止人身事故,导线最低点与地面或跨越物间应有一定距离,低压架空配电线路在居民区导线与地面或水面的最小距离 6 m。 17. 架空线路的导线悬挂在杆塔上,其要承受着各种外力的作用,同时在导线上流有电流。 所以导线要有足够的________(机械强度),___________(较高的导电率),抗腐