文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑围护施工方案

基坑围护施工方案

目录

1 综合说明 (1)

1.1 编制依据 (1)

1.2 工程概况 (1)

1.2.1 工程概况 (1)

1.2.2 基坑工程概况 (2)

1.2.3 场地工程地质条件 (2)

1.2.4 场地水文地质条件 (3)

1.3 基坑支护方案 (3)

2.1 施工准备和现场部署 (4)

2.1.1 组织准备 (4)

2.1.2 施工工作量 (5)

2.1.3 施工机械准备 (5)

2.1.4 材料准备 (6)

2.1.5 施工人员准备 (6)

2.1.6 施工场地布置 (7)

2.2 施工工期及进度计划 (8)

2.2.1 施工工期 (8)

2.2.2 施工进度计划中的关键工序和节点控制目标 (8)

2.2.3 施工进度控制 (9)

3 施工方案 (11)

3.1 总体施工流程 (11)

3.3 自然放坡及喷射砼 (11)

4 基坑开挖与降排水 (14)

4.1 基坑降排水 (14)

4.2 挖土方案总则 (17)

4.3 挖土原则 (18)

4.4 挖土技术措施 (18)

5 基坑施工监测 (19)

5.1 变形观测内容及目的 (19)

5.2 观测对象和测点布置 (20)

5.3 分析反馈 (22)

6 应急预案 (22)

7 施工质量管理 (24)

7.1 质量管理网络 (24)

7.2 针对本工程的质量保证措施 (25)

8 安全与文明施工 (26)

8.1 安全施工 (26)

8.1.1 安全生产保证体系 (26)

8.1.2 安全措施 (26)

8.1.3 消防措施 (26)

8.2 环境保护与文明施工 (27)

1 综合说明

1.1 编制依据

1、江苏省地质工程有限公司《昆山金融服务外包产业园工程勘察报告》;

2、上海现代建筑设计集团申元岩土工程有限公司《昆山花桥服务外包产业园B区1# 7#楼基坑围护》施工图。

3、规范、规程类:

(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

(2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

(3)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;

(4)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;

(5)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

(6)《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99;

(7)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003;

(9)《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005;

(10)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

(11)国家、江苏省及苏州地区其他相关规范、规程及规定。

1.2 工程概况

1.2.1 工程概况

工程名称:昆山金融服务外包产业园B区1#~7#楼基坑围护

工程地点:昆山市花桥开发区顺陈路西侧、规三路南侧

建设单位:昆山花桥国际商务城资产经营有限公司

结构设计单位:昆山新意建设咨询有限公司

基坑围护设计单位:上海现代建筑设计集团申元岩土工程有限公司

1.2.2 基坑工程概况

(1)建筑结构概况

昆山花桥国际商务城资产经营有限公司投资拟建的昆山金融服务外包产业园B区1#~7#楼基坑围护位于昆山市花桥镇。

地下车库基坑平面略呈长方形,1#~4#楼东西长92.3 m,南北宽76.3m;5#~7#楼东西长76.2m,南北宽68.2m。

本工程设计±0.000相当于绝对高程4.100m。整平后场地自然地面标高约为+1.200m(绝对高程);基坑实际开挖深度:1.75、2.55、2.80m,局部4.2米(电梯井位置)。

(2)周边环境概况

拟建基坑围护工程位于昆山市花桥镇外包产业园,场地南侧、东侧为河道,周边较为开阔。

地下室周边环境:

北侧:为拟建办公用地,场地开阔;基坑距离办公房约11.6~24.2m。

东侧:为河道,基坑距离河道10.8~11.2m。

南侧:为河道,基坑距离河道17.0~18.6m。

西侧:基坑开挖线距离用地红线5.2~8.1 m。

1.2.3 场地工程地质条件

根据江苏省地质工程有限公司《昆山金融服务外包产业园工程勘察报告》,拟建场地基坑工程围护结构深度范围内自上而下的土层分布如下:

①素填土:灰褐色、褐灰色,以粉质粘土为主,夹植物根茎。结构松散,欠均匀。平均层厚1.5m。

②粉质粘土:褐灰色、灰黄色,软塑,含少量铁锰质暗斑,局部缺失。刀切面稍有光泽,摇震反应弱,干强度中等、韧性高,压缩性高。平均层厚2.0m。

③-1淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,刀切面稍有光泽,摇震反应弱,干强度中等、韧性

高,压缩性高。平均层厚7.5m。

注:以上标高以地质勘察引测基准点为准。

1.2.4 场地水文地质条件

昆山市属北亚热带季风气候区,气候温暖湿润,雨量充沛。据昆山市水利局提供的吴淞江周巷水文站资料,昆山市历史最高水位为2.37m(黄海高程),历史最低水位为0.31m(黄海高程),年平均水位0.95m。

拟建场地对本工程建设有影响的地下水为上部的孔隙潜水和下部的微承压水组成:

(1)孔隙潜水:主要存于上部①素填土的孔隙之中,稳定水位埋深0.60~1.20m,标高2.59~3.26m(吴淞高程)。潜水主要受大气降水及河道水等补给,通过自然蒸发与侧向径流排泄。

(2)微承压水:赋存于⑥粉土、⑧粉砂层中,其稳定水位埋深1.0~1.80m,水位标高2.00~2.50m。微承压水由侧向径流及越流补给,以越流排泄为主。该层导水性、富水性稍好,但其埋藏较深,对本基坑影响不大,为了土方开挖顺利进行,本工程采用轻型井点降水以抽取基坑内土中的滞水,使基坑内土体疏干。

1.3 基坑支护方案

本工程基坑围护采用“放坡开挖” 的围护形式,基坑围护施工图放坡方式为:

(1)1A(1B)剖面结构:采用放坡,坡面按1:1.0坡比自然放坡开挖,翻边宽2.0m,坡面挂钢丝网片喷射厚60mm的C20混凝土护坡;翻边喷射150厚C20混凝土;降水采用轻型井点降水。

(2)2A(2B)剖面结构:采用放坡,坡面按1:2坡比自然放坡开挖,翻边宽2.0m,坡面挂钢丝网片喷射厚60mm的C20混凝土护坡;翻边喷射150厚C20混凝土;降水采用轻型井点降水。

(3)3A(3B)剖面结构:采用放坡,坡面按1:2坡比自然放坡开挖,翻边宽2.0m,

坡面挂钢丝网片喷射厚60mm的C20混凝土护坡;翻边喷射150厚C20混凝土;降水采用轻型井点降水。

(4)4A(4B)剖面结构:采用放坡,坡面按1:2坡比自然放坡开挖,翻边宽2.0m,坡面挂钢丝网片喷射厚60mm的C20混凝土护坡;翻边喷射150厚C20混凝土;降水采用轻型井点降水。

因现场施工道路已施工,上部1.5米已开挖,不具备放坡条件,设计根据现场实际情况做调整

(1)剖面:采用二级放坡的形式,第一级坡按1:0.5,第二级坡按1:0.5放坡,放坡放坡平台为0.5m;翻边宽2.0m,喷射150厚C20混凝土,坡面挂钢丝网片喷射厚60mm的C20混凝土护坡;降水采用轻型井点降水。

(2)A7- A7、B7-B7剖面:采用三级放坡的形式,第一级坡按1:0.5,第二级坡按1:0.5放坡,第三级坡按1:0.5放坡,放坡放坡平台为0.5m和0.7m;翻边宽2.0m,喷射150厚C20混凝土,坡面挂钢丝网片喷射厚60mm的C20混凝土护坡;降水采用轻型井点降水。

2 施工总体布置

我们严格按照设计方案、相关施工规范及国家法律法令要求进行施工。在具体施工程序上采用流水作业方式,尽力保证优良、如期的完成。每个施工人员要强化质量意识,认真做好每一道工序,以总包工期为依据,严格控制计划,加强动态控制和计划协调。

2.1 施工准备和现场部署

2.1.1 组织准备

(1)公司将全面负责协调工程质量进度,组织强有力的现场管理部全面负责本工程的施工、进度、技术、安全及文明施工等工作。

(2)公司每周主持现场办公会议,解决和平衡基坑支护与土方施工中存在问题,确保工

程顺利进行。

(3)项目经理用七日计划来控制每日进度,确保按计划实施。

(4)工程项目管理组织如图2.1所示。Array图2.1 工程项目管理组织图

2.1.2 施工工作量

本工程工作量如表2-1所示:

表2-1 工作量统计表

2.1.3 施工机械准备

根据场地地质条件和设计要求桩型,选择合理的机械型号和数量,按工程施工流程组织相应的机械设备进场。此外施工机械须定期定人维修保养,保持完好状态,并备足易损易耗

备用件,以保证施工期间无障碍正常运转。主要施工机械需用计划如表2-2所示:

表2-2 主要施工机械需用计划表

2.1.4 材料准备

制定主要材料供应计划。提前预定和采购所需的水泥,砂石以及钢材等。主要材料供应计划如表2-3所示:

表2-3 主要材料供应计划

2.1.5 施工人员准备

①根据工程需要制定各工序劳动用工计划,按照各工序、各岗位进行用人计划统计,确定全体施工人员数量。

②确定各工种、工人的用人用工数量。确定人员名单,组织工人进行技能操作和安全培训和技术交底,为随时进入施工现场作好准备。

施工人员计划如表2-4所示:

表2-4 施工人员计划表

2.1.6 施工场地布置

根据拟建工程的地理位置、场地条件及施工特点,结合现场踏勘所了解的场地与环境等具体情况,现场施工总平面的布置将按以下方案实施:

(1)工地出入口

经现场踏勘及总包整体部署,在场地北侧、西侧中间段设置一出入口,可满足施工要求。出入口处还应设置门卫和高压水枪冲洗装置,有利于方便进出车辆的道路保洁工作。出入口处还应按照公司的标准化管理规定,设置附有“八牌二图”内容的宣传栏和企业标志。

(2)工地门卫室

在工地出入口大门设一个临时门卫室,面积为10平方米左右。施工期间,安排保卫人员昼夜值班,以加强现场的治安保卫工作。

(3)工地围墙

根据昆山市文明施工管理的有关规定,工地四周必须采用临时围墙进行封闭。经踏勘现

场了解,场地已用装配式围挡全封闭。

(4)临时道路

基坑围护及后期主体结构施工阶段,考虑到商品砼、钢筋等运输的需要,需要铺设临时施工主干道路。施工主干道路宽度拟定为5.0米左右,路基应铺设道碴加固,道路的转弯半径应满足载重车的运行,并结合地形在道路两侧设排水沟。

(5)施工用电

建设方提400KV A供电箱。施工进场后,根据建设单位提供的施工电源,引出临时电缆,沿围墙和办公、生活设施区域作直埋布置,并根据施工场地设置布置分配电箱,然后根据需要将电接至使用点的开关控制箱。

一般各配电箱、电机、机电设备等所有不带电的金属外壳均应做可靠接地,电缆埋设电阻不大于10Ω,如达不到要求,可由现场加接地极或加降阻剂等。接地应于现场配电室的接地系统可靠连接。电缆穿越施工道路时须用钢套管进行加固处理。工地四角设投光灯,用于夜间施工照明。

(6)施工用水

根据建设单位提供的施工水源(ф100水头)引出施工用水管道。水管采用100毫米管径的镀锌管,沿围墙和办公、生活设施区域直埋地下30厘米处,然后根据需要接出分管及水龙头。自来水要有一定压力,以便施工用水。

施工场地布置详见“场地规划示意总平面图”。

2.2 施工工期及进度计划

2.2.1 施工工期

根据业主要求,我公司决定以25日历天作为基坑围护的施工工期如遇雨天或其它不可抗拒因素,工期顺延!

2.2.2 施工进度计划中的关键工序和节点控制目标

为了有利于对总进度采取有效的控制措施,在安排总进度时应确定施工过程中的关键工

序和进度的节点控制目标。本工程主要项目的关键工序和进度节点目标如表2-5所示:

表2-5 关键工序和进度节点目标

2.2.3 施工进度控制

施工进度控制工作流程如图2.2所示:Array

图2.2 施工进度控制工作流程

3 施工方案

3.1 总体施工流程

根据工程技术规范要求与施工工艺特点,本基坑围护工程主要项目的施工流程安排如图3.1所示:

图3.1 基坑围护施工流程

3.3 自然放坡及喷射砼

(一)施工流程

自然放坡及喷射砼施工流程如图3.4所示:

图3.4 土钉墙施工流程

(二)施工方法

(1)放线

坡顶线、坡脚线测放,根据现场轴线和设计图纸,由专业人员用经纬仪及钢卷尺进行测放。在围护施工放线时必须经总包、监理单位复核,确保围护主体结构的施工留有足够的操作空间。

(2)开挖工作面

基坑土方开挖时,结合基坑特点,应选择合理的开挖顺序及开挖层厚,需要对称开挖的一定要在两边同时开挖,以使应力通过支撑互相抵消。开挖层厚上应分层剥离选择合理的剥离层厚,使主动土压力分段释放,这样能预防支护结构因局部应力集中而造成的失稳,保证基坑的整体稳定性。

①在基坑开挖前,应对场地进行整平,范围为基坑顶边界线外1.5~3.0m以内。

②挖土应分层进行,每层开挖深度不超过2.0m,整个基坑分2层开挖,严禁超挖。

③每层开始先挖出2.0m深,15~30m长基槽,以便为护坡开出工作面。

④临时坡道待挖土机退出基坑后,在坑顶面挖除,其余部分用人工挖土修整。

(3)修坡

基坑的边壁宜采用小型机具或铁锹进行切削清坡,以保证边坡的大致平整。

(4)挂钢丝网片

材料要求:钢筋的种类、型号符合设计要求;材料购进后,应妥善保管。

剖面钢丝网要用骑马钉固定在剖面上,骑马钉采用Φ8L=250@1000

(6)配置、灌注水泥浆

土钉注浆材料选用纯水泥浆,水泥浆配合比为水泥:水=1:0.5;并根据土层情况和施工情况,在局部土钉注浆时,可掺入适量的早强剂(掺入量为水泥重量的3%左右)。

注浆浆压0.2~0.6MPa (控制注浆压力小于等于上覆土压力的两~三倍),注入浆体的充盈系数应大于1.2。

(7)配置砼及喷砼

水泥:采用复合硅酸盐水泥,强度等级32.5,水泥应符合现行水泥标准的规定要求,必须有生产厂家的试验报告,质量检验单,出厂证等证明文件。袋装水泥在储运时应妥善保管、防雨、防潮,堆放在距离地面一定的高度的堆架上,严禁抛摔和损坏包装袋,严禁使用受潮水泥。

骨料:所进石料粒径5~10mm(粗骨料最大粒径不宜大于12mm),砂料(中砂或粗砂)应符合有关标准规定。

拌合用水:水中不含有影响水泥正常凝结硬化的有害物质,不得含有油脂、游离酸等;应使用自来水。

砼配合比:喷射混凝土的配合比除应达到设计标准强度外,还应满足施工工艺要求,配合比为1:2:2:0.5(水泥:砂:瓜子片:水)。

喷射砼采用人工干拌,施工人员按配合比换算成实际材料用量,拌和均匀,拌均匀后才能加入喷射机。

喷射砼质量要求:喷射混凝土前,应对机械设备、水、电进行全面检查和试运行。喷射作业分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,喷头与喷面保持垂直,距离0.6~1.0m。坡面设置厚度标尺,喷射混凝土终凝2h后,进行7天浇水养护。

4 基坑开挖与降排水

4.1 基坑降排水

场地地下水主要为上部的孔隙潜水和下部的微承压水组成:

潜水主要存于上部①素填土的孔隙之中,稳定水位埋深0.60~1.20m,标高2.59~3.26m (吴淞高程)。潜水主要受大气降水及河道水等补给,通过自然蒸发与侧向径流排泄。微承压水赋存于⑥粉土、⑧粉砂层中,其稳定水位埋深1.0~1.80m,水位标高2.00~2.50m。微承压水由侧向径流及越流补给,以越流排泄为主。该层导水性、富水性稍好,但其埋藏较深,对本基坑影响不大。采用轻型井点降水疏干。

基坑降排水方法如下:

(1)地表水:基坑四周支护范围内的地表进行修整,构筑排水堤,防止地表降水流向基坑。

(2)坡面排水:在支护面层背部插入长0.5m,直径20mm的水平排水管,排水管里端梅花形打眼外裹尼龙网,外端伸出面层,间距3.0×1.5m,以便将喷混凝土面层后的积水排出。减小面层压力。

(3)基坑内排水:采用基坑底布置明沟,即在基坑底四周紧靠坑壁外0.5m设置明沟+集水坑(设计直径0.5m),将浅层水和坑底明沟以上土层的水渗入明沟并导入集水坑,用水泵将积水排出坑外。

(4)土体内水:采用轻型井点降水疏干方案。

轻型井点降水技术措施

(一)施工流程

(1)首先确定井点平台位置,根据设计方案,井点平台位置设置在坑底。具体位置详见降水剖面图。

(2)当土方开挖至井点平台位置时,挖井点沟槽,排放总管。

(3)安装冲井机具,实施高压冲井,冲孔时应将冲水管垂直插入土中,并作上、下、左、右摆动,加剧土层松动。冲孔直径控制在300mm左右。深度比井点设计深度增加500mm。

(4)井孔冲成后,随即拨出冲管,插入井点管,并在井点管与孔壁之间迅速填灌砂滤层,以防孔壁塌方,砂滤层宜采用于净粗砂,加填至井口下1米左右。

(5)每根井点管沉设后应检验其渗水性能,填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出,或向管内灌水时,能很快下渗,方为合格。

(6)安装真空泵组,连接总管及井点管。

(7)试抽,试抽合格后,井点孔口用粘土填塞封孔,测量初始水位及试抽后的水位,观察变化,估算原位K值,根据抽水试验结果,修改降水设计,以确保地下水位得以降低,达到降水目的。

(8)正常运行,加强值班设备维护,应按时观测水位、水量变化及设备真空度和压力表读数,并做好记录。真空度不小于0.065MPa,压力不小于0.32MPa。

(二)质量控制及保证措施

(1)质量目标

本工程质量目标:确保各施工阶段地下水位降至基坑开挖面以下1m,最终确保基坑开挖阶段土方干作业施工及结构干封底。

(2)质量保证措施

①编制符合本工程的工程特点,技术要求,现场施工条件等情况的施工方案。

②严格按审定的施工方案施工。开工前组织本工程的全体管理人员和施工人员进行技术

交底,指出本工程施工的质量关键。

③加强施工工序质量控制:

a.每道工序必须按拟定的施工方案与规范要求操作,保证每道工序质量合格。

b.确定每道工序的责任人及其明确管理职责,各司其职。

c.加强与甲方单位的协调管理工作,认真接受监理单位的监督。

(三)降水运行管理

使全体施工人员明了本工程的技术要点,有的放矢的做好本工程各项工作。

②试运行之前,准确测定各井点和地面标高、静止水位,然后开始试运行,以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求。

③降水的设备(主要是真空泵)在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段运转正常。

④在井点降水的成井施工阶段应边施工边抽水,即完成一套投入降水运行一套,力争在基坑开挖前,及时降低围护结构内基坑中的地下水位,保证基坑的干开挖施工的顺利进行。(2)降水运行

①降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人员应认真做好各项质量记录,做到准确齐全。

②降水运行过程中对降水井出水量、运行时间作好记录,并及时分析整理,绘制各种必要图表,以合理指导降水工作,提高降水运行的效果。降水运行记录每天提交一份,对停抽的井应及时测量水位,每天1~2次。

(3)降水运行的注意事项

①应做好基坑内的明排水准备工作,以防基坑开挖时遇降雨能及时将基坑内的积水抽干。

②降水运行阶段应经常检查泵的工作状态,一旦发现不正常应及时调泵并修复。

③降水运行阶段应保证电源供给,如遇电网停电,有关单位须提前两个小时通知降水施工人员,以便及时采取措施,保证降水效果,必要时设置双电源,以保证降压井的正常运营。

④降水工作应与开挖施工密切配合,根据开挖的顺序、开挖的进度等情况及时调整降水井的运行数量。

(4)降水运行技术措施

①降水运行开始阶段是降水工程的关键阶段,为保证在开挖时及时将地下水降至开挖面以下,因此在施工过程中,施工完一套井即投入一套,尽可能提前抽水。

②降水的设备(主要是真空泵)在施工前及时做好调试工作,安装前应对泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。检验真空泵的旋转方向,各部螺栓是否拧紧,润滑油是否足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破损等情况,然后在地面上转1min左右,如无问题,方可投入使用。真空电动机、电缆及接头应有可靠绝缘,每台泵应配置一个控制开关。安装完毕应进行试抽水,确保降水设备在降水运行阶段运转正常。

③工地现场备足真空泵,数量多于降水井套数的1~2台。使用的真空泵要做好日常保养工作,发现坏泵应立即修复,无法修复的应及时更换。

4.2 挖土方案总则

土方开挖必须根据基坑围护的特点并与之协调,同时也必须与总包单位对场地使用的总体规划相一致。本工程基坑开挖深度深1.75~3.15 m,基坑面积大,土方量大,为此,需要对其进行总体规划(土方开挖顺序详见附图2)。土方运输时尽量避免沿基坑周遍行驶。

(1)土方开挖应遵循时空效应的原理,严格实行“分层、分段、对称、平衡”和“留土护壁、限时、对称架撑”的原则。

(2)进行挖土分区,分块对称开挖,利用时空效应原则,加快支撑体系形成速度,减小围护结构变形。

(3)本基坑面积大,土方方量大,土方开挖相对较为复杂。本基坑土方开挖顺序由西向东、由南向北逐渐退出,土方运输通道可设置在中部,出土口设置在基坑西侧和北侧。

土方开挖方案由土方开挖单位编制详细的专项方案,且必须经过基坑围护设计方、总包

单位、监理等相关单位审核认可后方可实施。

4.3 挖土原则

(1)土方开挖前,应完成定位、放线、基准点引测工作,否则不得开挖该皮土方。

(2)土方开挖应结合施工缝严格施行“分层分段、限时支护”原则,将基坑开挖造成的周围设施的变形控制在允许的范围内。

(3)土方开挖必须按设计规定的开挖深度分层开挖,共分两层,每层开挖深度为2.0m,严禁超挖,先须挖出10米宽的作业空间。

(4)基坑坡顶地面荷载不超过20kPa,周边严禁超荷堆载。需施工车辆行走的基坑坡顶,车辆距基坑边的距离不应小于2.0m。

(5)机械进出口通道处,应事先在基坑护壁附近铺设路基箱以扩散压力,或者局部加固地基,减少侧压力。

(6)坑底20~30cm厚的基土,用人工挖除整平,并防止坑底土扰动,开挖到位后及时施工砼垫层,随挖随浇,即垫层必须在见底后24小时内浇筑完毕。基坑坑底最大暴露面积不得大于300㎡。

(7)土方机械除坡道口外,均不得进入基坑外靠近土钉墙3.0m以内范围,以免加剧坑周地表变形。

(9)首层开挖前对变形监测进行一次小结,并在第一皮土开挖后完成一次初读数,以便实际掌握开挖阶段的变形情况。

(10)对与开挖有关的资源进行必要的配备,确保工程顺利进行。

4.4 挖土技术措施

(1)施工车辆荷载和堆载应满足设计单位提出的限载要求。基坑坡顶上严禁车辆行驶速度过快和急刹车。

(2)同一开挖面内开挖深度有较大差异时,宜先挖至浅基坑标高,垫层(直至基础底板)

基坑支护工程专项施工方案

目录 第一节编制依据 (3) 一、设计文件及地质资料 (3) 二、技术标准、规范及规程 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节地质条件 (5) (二)地下水概况 (5) 第四节基坑支护设计情况 (6) 第五节施工部署 (15) 一、整体施工顺序 (16) 二、施工准备工作 (19) 第六节主要分项工程施工方法及技术措施 (20) 一、工程测量放线 (20) 三、水泥土搅拌桩止水工程 (23) 四、冲孔灌注桩工程 (27) 1、施工工艺流程 (27) 2、冲孔桩机施工方法 (28) (1)泥浆的制备 (28) 泥浆(稳定液)的配合比 (28) 稳定液粘度的选取 (29) g、成孔检测 (31) 3、质量保证措施 (33) 4、施工过程中遇到的问题及处理对策 (41) 五、旋喷桩施工 (43) 1、设计要求 (43) 2、主要施工方法 (44)

3、施工中易出现的问题及其处理措施 (45) 六、排桩桩间护面工程 (46) 七、冠梁、内支撑梁施工 (46) 八、钢构柱施工 (48) 九、土方开挖(详见:《土方开挖专项施工方案》) (50) 十、基坑排水工程 (54) 第七节、基坑监测工程 (55) 第八节、施工进度计划 (59) 第九节、机械设备及劳动力安排计划 (59) 第十节、施工质量保证措施 (61) 第十一节施工安全保证措施 (62) 第十二节文明施工与环保措施 (68) 第十三节、管理架构 (71) 第十四节、风、雨季施工措施 (72) 第十五节、工期保证措施 (72) 第十六节、应急预案 (74) 一、指挥机构的设置 (74) 二、应急领导小组及其成员职责 (74) 三、事故应急救援工作程序 (75) 四、应急救援队的任务和训练 (76) 五、应急处理措施 (78) 六、社会支援 (84) 七、应急救援装备及药品配备 (84)

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

基坑锚杆支护施工方案

龙翔嘉苑地库东侧基坑锚杆支护加固方案 一、工程概况 龙翔嘉苑地下室位于郑东新区合村并城祭城北安置区项目宗地十(B6-06-01)区域,项目基地西北临龙翼六街,东北临龙北二街,东南临龙翼七街。该工程地下室开挖深度为8.5~11.5m,场地土类别为中软场地土,基坑开挖采用一次开挖二次放坡方案,均按1:0.4放坡,侧壁首次防护采用土钉墙支护技术。 二、基坑支护加固原因及方案 由于近期雨水较多及边坡附近机械开挖土方造成基坑东侧1-G~1-K区域(护坡已施工完毕)土层裂开,部分塌方,存在极大安全隐患,土钉墙技术不能满足现场实际需要。为确保施工安全,结合该工程地质现场勘察的地质情况,遵循安全可靠、技术可行、经济合理、节约工期的原则,拟采用锚杆支护方案对基坑边坡进行加固。 地基土的构成及岩性特征,自上而下分为六层: (1)填土:平均厚度 0.7m (2)粉土:平均厚度 2.33m (3)粉质粘土:平均厚度2.62m (4)粉砂:平均厚度7.85m (5)细砂:平均厚度7.87m (6)中砂:平均厚度9.37m 二、锚杆加固施工工艺 在锚杆支护加固施工时,边坡支护分上中下三层,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,外露Φ22钢筋除锈,上横梁安装6#[槽钢并固定,在坡面安装φ6.5钢筋网片, 纵横向间距250mm,面层喷射100mm厚 C20的混凝土,使土体、锚杆、横梁及喷射混凝土面层结合,加固基坑侧壁。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,为保证边坡加固有效进行,加强组织管理,根据工程需要选择具有丰富施工经验的专业公司,劳动力合

理调整,确保各阶段施工人员及时到位,在施工前由专人进行安全技术交底。 作业层施工人员组成情况见附表1。 施工人员组成情况表(附表1) 四、主要施工机械设备 主要施工机械设备表(附表2)

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

基坑围护工程施工方案

绿洲中环中心工程基坑监测方案 一、前言 (一)、工程概况 拟建的绿洲中环中心工程由上海金午置业有限公司开发建设,位于普陀区金沙江路、真北路口。现拟在路口建设一商务中心;建筑物基坑直径近210M,两层地下室,基坑围护设计单位为同济大学建筑设计研究院,属二级基坑,设计采用两道钢筋混凝土环型内支撑。 (二)、工程周围环境 本工程位于城市主干道真北路和金沙江路路口,两侧交通较为繁忙,其中真北路正在建设中环线,工程影响因素较为复杂;地下管线纵横交错;拟建建筑物北侧为小区内部正在建设的高层商住楼,西侧为既有建筑物。 基坑的施工要在不影响这些邻近建筑物和市政管线正常使用的条件下进行。 1、周边管线分布情况 本工程位于金沙江路北侧、真北路西侧,有数量众多的地下市政管线,因中环线工程施工时部分将予以搬迁。根据甲方提供的区域管线图,结合现场踏勘结果,在2.5倍开挖深度施工范围内需要监护的周边管线主要包括: 工地南侧金沙江路上的Φ500配水管,距离开挖边缘距离最 近处在18-20M,为重点监护对象;内侧有路灯、路灯电缆 等,亦须适当布置监测点。。 工地东侧的真北路西侧人行道和非机动车道上布置有24孔市 话信息管线、Φ300配水管、Φ1200配水管,距离开挖边缘大 于24M(因为存在中环线道路控制线),本次监测布置了相 应监测点。

金沙江路南侧的配水管因为距离在35M以上,真北路东侧的 管线距离在45M以上,暂不考虑监护事宜(可根据管线主管 部门意见调整)。 2、邻近建筑物分布情况 工地北侧为在建中的高层住宅,其中编号为10号的住宅距离开挖边缘在10M左右,需进行监测。工地西侧有多座1~2层已有建筑物,主要包括:曹杨灯具厂、上海义勇修理厂等,部分建筑物位于开挖影响范围内。 (三)、工程地质情况 本工程地质、水文地质情况详见工程地质勘察报告(略)。 二、监测方案制定的依据 本次监测工作方案制定的主要依据有: 1、国家标准《工程测量规范》(GB50026-93); 2、上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999); 3、《城市测量规范》(CJJ 8-99) 4、上海市工程建设规范《基坑工程设计规程》(DGJ08-61-97); 5、甲方提供的工程资料; 6、市政管线部门的要求 三、监测工作的主要目的 本次工程的施工监测的主要目的为: 1、确保绿洲中环中心工程基坑施工期间基坑的稳定性、结构体本身的安全和稳定; 2、确保施工影响区域内的已有建筑物及市政管线的安全稳定,为控制施工对周围环境的影响提供判断数据; 3、及时为施工提供反馈信息,随时根据监测资料调整施工程序,消除安全隐患,是工程信息化施工的重要组成部分;

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

(完整版)基坑支护方案范本

(项目名称) 基坑支护专项施工方案 审定(批): 审核: 编制: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2施工进度计划 (7) 3.3材料、机械计划 (8) 3.4劳动力计划 (10) 3.5土方开挖与支护配合 (11) 四、施工工艺技术 (11) 4.1技术参数 (11) 4.2工艺流程 (12) 4.3土钉墻施工方法 (12) 4.4支护桩旋挖机工艺流程 (14) 4.5支护桩施工方法、技术要求 (14) 4.6施工工艺及技术要求 (16) 4.7冠梁施工 (19) 4.8预应力锚索施工 (19) 4.9预应力锚索张拉试验 (20) 4.10质量控制与检查验收 (21) 4.11质量保证措施 (23)

4.12施工应注意事项 (26) 4.13成品保护 (27) 五、施工安全保证措施 (28) 5.1组织保障 (28) 5.2安全生产管理目标及制度 (29) 5.3安全生产保证措施 (30) 5.4应急预案措施 (34) 5.5本工程易出现的险情及预防、应急措施 (37) 5.6监测监控与动态信息化施工 (41) 5.7基坑的安全防护 (43) 六、安全文明施工 (44) 七、施工环保措施 (45) 7.1环境管理目标 (45) 7.2环境保护措施 (45) 八、相关图纸 (46)

一、工程概况 1.1基本概况 拟建场地位于×××,拟建建筑物为一栋住宅楼,住宅楼场长约30.70m,宽约21.90m,地下两层,土0.000标高为1594.80rn,现状地面标高为1593.90m.基坑底面标高为1584.60m,基玩开挖深度约9.3m。 1.2周边环境概况 依据建设方提供的“施工现场总平面布置图”,“XX工程的岩土工程勘察报告”,“XX工程的施工图”,该拟建场地位于甘肃省兰州市城关区,从地貌单元上划分,场地地貌单元属黄河北岸Ⅳ级阶地后缘。拟建场地地势较平坦,地面标高1593.42m-1594.00m。最大高差0.58m。场地具体环境概况见下: 均为土质边坡,边坡顶部为XX,边坡高度约为24.6m,边坡坡率约为1:1,5#楼南侧距山体边坡坡脚最小处约为1m,西侧边坡坡脚距离基坑上口边线距离约12m,前期规划设计中建设单位已委托甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所( 2013.12)对南侧和西侧山体边坡,进行山体边坡支护设计,未具体施工;X楼基坑北侧距深沟5m;X楼基坑东侧为地下车库建筑场地最近距离4.7m。 建设方未提供详细基坑周边管线分布图,基坑施工前甲方应先查清周边管线分布情况,并采取相应的维护,防护措施。 1.3施工要求及技术保证条件 本工程基坑开挖深度9.300m,为了在建筑基坑支护设计、施工中

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方 案 一、工程概况: 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》, 场地上部土层自上而下依次为: ○1、耕植土, 厚0.6米 三、施工及设计要求 (一、施工准备 1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场, 安装水电线路, 并试水试电; (3)、订购施工需要的材料, 提出规格数量和使用时间, 签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审, 进行设计交底和施工技术交底, 编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要

点, 组织施工人员学习, 对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图做好测量总控制, 设置基准点, 对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样, 落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高, 并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方, 基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖, 严格做到开挖一层支护一层, 上层末支护完, 不得开挖地下一层, 每层开挖深度为土钉以下0.5m, 支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖地下一层, 开挖坡度必须符合设计要求, 同时不得在大雨天开挖, 施工每层开挖深度不超过1.5m, 每段开挖长度不大于15m, 素填土层开挖长度不大于15m, 淤泥每层开挖深度不超过 1.3m, 每段开挖长度不大于6m, 且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作, 确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水, 排水工作, 基坑周围地面设在水沟, 跛脚设临时小排水沟, 基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800, 深500的集水井, 用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟, 以沉淀后, 排入市政管线。 4、应做好排水工作, 在坡脚应做好排水措施, 必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后, 放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40), 应尽快铺设铁丝网, 喷射混凝土面层(厚80), 喷射混凝土为1:2:2(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比, 细骨料用中粗砂, 粗骨料用粒径小于2cm碎卯石, 混凝土等级不低于C20, 水灰比为0.4, 采用干式喷射工艺, 空压机风量不宜小于9 m3/min 以防堵管, 喷头水压不应小于0.15MPa, 为加速凝结可掺适量速凝剂. 可一次喷射, 也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护, 保持混凝土面湿润, 养护期不少于5-7天, 注浆体与喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方及下层土钉施工.

深基坑支护安全专项施工方案

深基坑支护安全专项施工方案

四川合江临港工业园区污水处理厂(一期)深基坑支护专项施工方案 编制人:__________________________________ 审核人:________________________________ 审核日期: _______________________________ 福建联泰建设工程有限公司

2017年7 月27 日 第一节、工程概况..................................................3…第二节、编制依据................................................. 3-4- 第三节、支护方案................................................ 4~8?第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施............. 8?11 第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案............... 11?12

、工程概况 福建联泰建设工程有限公司承建的四川合江临港工业园区污水处理厂 (一期),位于四川省泸州市合江县临港工业园区中部,天华公司西侧,本 工程为钢筋混凝土结构,建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为 二级,设计使用年限为50年;占地面积:13801.92 m2 建构筑物规模:6栋建筑物和9栋构筑物 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现 行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998 ) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012 ) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96-97 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2015) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012 ) 三、支护方案

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

深基坑支护安全专项施工方案

入帘青(原壹瓶商贸大丰项目) 基坑支护工程 深 基 坑 专 项 施工单位:四川省欧荣岩土工程有限公司 编制人: 审核人: 审核日期:

目录 第一节、工程概况 (3) 第二节、编制依据…………………………………………………………………………3~4第三节、支护方案………………………………………………………………………4~8第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施………………8~11第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案…………………11~12

一、工程概况 入帘青项目工程位于成都市新都区大丰街道办蓉北路225号,东侧为蓉北路(成彭高架),南侧与天晨·花溪碧(已建)一路之隔,西侧现为厂房,北侧为华美路,交通十分方便。 本工程地下2层,规划总建筑面积 m2 ,其中地上建筑面积m2,地下建筑面积 m2。开挖后形成深度为—的土质基坑。 本工程为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基本靠红线而建。建筑物周边环境相当复杂,四周均有地下管廊及管线(其基础埋深在-9~-14m之间,而且管廊侧壁和顶部回填土质量较差),管廊距基坑东侧、北侧和南侧均较近,对基坑安全影响较大,开挖过程存在不可预测的困难情况,因此深基坑支护有较大难度,必须在保证基坑安全的前提下,综合考虑施工方案的经济及施工安全。施工难度经多方案比较,综合权衡,选择了采用土钉墙和护壁桩相结合的支护方案,并在土方开挖过程中根据实际情况,随时调整方案,确保基坑安全。 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下:《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998)

深基坑及支护专项施工方案

深基坑及边坡支护设计及施工方案 目录 第一章.工程概况及周围环境条件-----------------------------------------------------------2 第二章.设计及施工依据----------------------------------------------------------------------3 第三章.基坑及支护设计----------------------------------------------------------------------3 第四章.施工部署-------------------------------------------------------------------------------8 第五章.支护施工方案-------------------------------------------------------------------------12 第六章.质量保证措施-------------------------------------------------------------------------15 第七章.安全生产及文明施工----------------------------------------------- -----------------18 第八章.确保工期的技术组织措施--------------------------------------------- -------------26 第九章.基坑安全措施及应急措施---------------------------------------- ---------------27 第十章.工程监测----------------------------------------------------------- ----------------33 第十一章.附图----------------------------------------------------------------------------------35

相关文档
相关文档 最新文档