1、工程概况

本工程为辛集清河湾A、B区项目工程,包括A1#--A8#、B1#—B7#住宅工程和部分商业、地下车库工程。位于辛集市府大街北,安辛路东。

施工用地情况:场地面积96378.44㎡,总建筑面积442895.67㎡,其中地上建筑面积:320304.03㎡,地下建筑面积:122591.64㎡。

结构形式:主楼为框架剪力墙结构。建筑层数及高度:住宅楼:地下2层,地上26层,建筑高度75.95米;地下车库:一层3.6米层高。工程于2014年1月1日开工,计划于2016年1月1日竣工。填充墙加气混凝土砌块强度等级为A3.5, B06级,容重为7.0KN/m3,填充墙砌筑砂浆:本工程砌体工程均采用M5.0混合砂浆,土中部位为M7.5水泥砂浆。填充墙构造柱纵筋4φ10、箍筋6φ@200,砌体拉结筋φ6@500,沿墙体通长设置。卫生间四周墙角均现浇建筑面向上150㎜高、同墙体厚度C20细石素砼混凝土上反台。

门窗垛口小于或等于300处均为C25砼浇注。

管道井、电井门口均做建筑面向上150㎜高C20混凝土门槛。

构造柱、圈梁混凝土等级为C25。

砌体:

本工程建设单位为河北融晟金地房地产开发有限公司;设计单位为河北拓朴建筑设计有限公司;勘查单位为河北建研建筑设计有限公司;监理单位为河北环渤工程建设监理有限公司,施工单位为江苏建工集团有限公司。1编制依据

2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

2.2《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-2006)

2.3《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)

2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2011)

2.5《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)

2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

2.7《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

2.8《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)

2.9《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/104-2011)

2.10地方标准《加气混凝土砌块墙》(05J3-4)

2.11《清河湾A、B区工程设计图纸》及其他专业图纸、设计变更通知。

2.12本工程经审核、批准的《施工组织设计》

2施工准备

2.1技术准备

项目技术负责人组织编制、报审施工方案。根据施工合同、施工图纸、图纸会审记录及施工组织设计、施工方案,对现场施工管理人员进行技术

交底,交底内容特别应强调墙体的组砌方式、拉结筋等,临边作业、电梯

井边的安全作业。委托试验室进行砂浆配合比设计。

将每栋楼一层东单元作为砌体样板间,同时作为工序样板和质量样板,做到提前发现问题提前做出处理措施。做到样板引路,避免反复。

在结构上弹好建筑+500mm标高水平线,并弹上门洞、窗台高度的控制线,门洞位置线,在结构墙柱上弹好砌体的立边线。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙长度尺寸是否符合排砖模数,并要注意外墙窗边线的上下一条线。

2.2材料准备

各种材料按材料需用计划及施工进度组织进场。进场的各种材料必须具有出厂合格证及检验报告,材料进场后会同监理按照规范要求现场取样,送试验室复检,复检合格后方可用于工程。

2.3人员准备

根据本工程的实际情况,砌体施工选用有经验的专业班组人员签定劳务合同,施工前进行入场教育。项目部配备专业砌筑工长。

2.4施工机具准备

砌体施工垂直运输设备采用型号为SCD200/200双笼施工电梯,前期塔吊可以协助使用。其它小型机具由施工作业队伍自备。

小型施工机具需用计划表(每幢楼)

3设计及施工规定和要求

3.1原材料

3.1.1 水泥

砌筑砂浆用水泥采用32.5强度等级普通硅酸盐水泥,水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥,不同品种的水泥不得混用,并分规格进行复试,合格后方可使用。水泥出厂超过三个月时,应进行复检,检验合格方可使用。同一厂家、同一编号袋装水泥每200吨为一个检验批。

3.1.2 黄砂

砌筑砂浆用砂采用中粗砂,不得含有有害杂物,砂的含泥量不应超过5%,粒径不得大于2.5mm,使用前过筛。

3.1.3 砂浆拌和水

现场采用生活自来水,水质符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

3.1.4 蒸压加气混凝土砌块

符合《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-97)中所规定的龄期不小于

28d,干容重≤7.0KN/m3,抗压强度≥5.0Mpa,含水率<10%。砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。砌块应保证较好的外形尺寸,对严重缺棱掉角(大于50mm)的砌块,材料部门应拒收退回。每1万块为一个检验批。

砌块进场后应按品种、规格分别堆码整齐,堆置高度不宜大于2m,并应用彩条布覆盖,防止雨淋。

3.1.5 灰砂砖

符合《蒸压灰砂砖》(GB11945-89)中所规定的,存放3天后出厂,抗压强度≥5.0Mpa,外型尺寸240×115×53(200×115×53)。每15万块为一个检验批。

3.1.6 钢筋及混凝土

符合本工程《施工组织设计》关于钢筋及混凝土原材要求。

3.2砌筑砂浆

本工程砌筑砂浆采用M5级加气混凝土砌块混合砂浆和M7.5级水泥砂浆,砂浆配合比应由试验室根据进场材料,进行试配确定砂浆配合比。现场搅拌砂浆,各组分材料应采用重量计量,砂浆组成材料水泥应控制±2%以内,砂控制在±5%以内,在搅拌机旁应挂牌注明配合比及每盘的原材料的用量。采用搅拌机机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于2分钟。砌筑砂浆的稠度控制在50mm~90mm左右,分层度不应大于30mm。砌筑砂浆应随拌随用,砌筑砂浆应在4h内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应在3h内使用完毕。在冬季施工室外温度低于5C°时砌筑砂浆要按技术交底要求添加抗冻剂,采取相应措施。砌筑砂浆按同一等级每一层且不超过250m3砌块为一个检验批,每台搅拌机应至少抽检一次。

3.3构造柱

根据设计图纸中明确构造柱的位置进行设置和结构总说明中5.5.4和5.5.5实行,构造柱断面为墙厚×200,即200×200或100×200,其配筋为主筋4φ10,箍筋φ6@200。混凝土强度等级为C25。砌体在构造柱部位应留成马牙槎,上下皮错开马牙槎宽度为60mm,从根部按先退后进的原则留置,间隔一皮加气混凝土砌块的高度错槎。

窗台设置通长窗台梁其配筋为主筋2φ6厚度为100,箍筋φ6@200。

3.4拉结筋

填充墙与结构混凝土柱、墙连接处:应沿剪力墙暗柱或框架柱全高在砌筑三匹灰砂砖找平后每隔510mm即:每砌筑二皮加气混凝土砌块设置2φ6墙拉筋,墙拉筋在墙内连续贯通设置。本工程采用在结构混凝土上植筋的方式均匀布置拉结筋。

3.5圈梁、过梁

圈梁:当填充墙的墙高超过4米时,在墙高中部设置一道圈梁QL。圈梁截面为墙宽×200,其配筋为主筋4φ10,箍筋φ6@200。

过梁:按各楼号结构施工图结构设计总说明第5.5.6条中05J3--4施工,大于2.1米洞口过梁按下图施工。

3.6钢筋植筋

4.6.1根据设计文件及施工方案标出墙拉筋、圈梁、过梁等钢筋的位置,用冲击钻钻孔,钻头直径应大于钢筋直径2mm以上,孔深≥15d(d为钢筋直径)。

4.6.2先用吹风机吹除孔内碎屑、粉尘。

4.6.3将已配好的胶体集中放置,将钢筋锚固剂慢慢插入孔内,并旋转360度左右。所植钢筋的固化时间不少于24小时,严禁在此期间内扰动所植钢筋。

4施工部署

4.1施工顺序

根据总工期要求和实际施工情况,地下室可先行施工。施工电梯安装调试好后从二层往上砌筑施工。所有卫生间墙体底部浇筑250mm高C20细石混凝土,宽度同墙厚。

5.2 工艺流程

5施工方法

5.1砌筑前准备

5.1.1 基层处理

将要砌墙处地面上的泥土、混凝土浮浆、碎渣用铁锹、凿子铲除,并用水冲洗干净,除去浮尘。

5.1.2 放线定位

在结构混凝土墙柱上弹好+1000mm的结构标高线,依据设计文件,在楼地面上弹好墙身线、门洞口线、填充墙立边线;编制砌块排列图,制作皮数杆,在结构墙、柱上弹好过梁或圈梁位置线、墙拉筋位置线;对外墙窗洞,应从楼顶向下吊线,同层窗拉水平通线,并将洞口边线标志在梁柱上,以保证窗的外边线横平竖直;办理交接检查手续。

根据放线情况,检查墙身轮廓所在位置及房间的开间尺寸是否符合设计要求。满足条件后用M5水泥砂浆找平,然后拉线,检查其平整度,若找平厚度超过30mm,用C20细石混凝土。

5.1.3 墙拉筋植筋

利用相应直径冲击钻钻眼成孔,孔深符合要求后,除去孔内碎屑,用吹风机将孔内灰尘吹干净,调配好粘结胶再将钢筋上胶后,慢慢塞进孔内,静置24小时后,经检查、拉拔试验合格后才能开始砌筑。严禁边砌墙边植筋。

5.1.4 砂浆的拌制

砂浆定人定机集中搅拌,在搅拌机旁挂设砂浆配合比标示牌,每盘搅拌材料均应过磅称量,并应严格按照要求配合比控制搅拌时间(水泥砂浆不少于2分钟,混合砂浆不少于3分钟)、砂浆稠度、分层度各项技术指标,对砂浆出现过稠、过稀或泌水现象等,应倒入搅拌机重新拌制。

5.1.5 材料准备及搬运

1)、对于烧结砖、加气混凝土砌块应提前半天或一天浇水湿润。在砌筑时,现场检验砖的湿润状况时采用简易断砖方法,砖截面四周融水深度为10~15mm。

2)、砌块采用斗车通过施工电梯垂直运输至施工楼层,按照图纸设计要求,将不同规格的砌块沿墙两边堆码整齐,与墙边线应留余一定的操作距离;堆码高度不应大于四块砌块的高度,砌体材料的堆放不宜过于集中。砌块上楼后严禁到处乱堆乱放,不归堆堆码。

3)、砂浆搅拌好后用斗车运至施工楼层,砂浆应随拌随用,不得使用隔夜砂浆。砂浆倒在楼面上使用时,底部应采用旧模板垫起,严禁直接倾倒在楼面上。

5.2墙体砌筑

5.2.1 砌块组砌

1)、立面排块:根据墙体净高度、砌块的高度及水平灰缝厚度(15mm)计算皮数,选择合适的组合排砖方法,确定砖块的层数。应注意考虑门洞口过梁及圈梁高度和位置以及板和梁底部预留3-5厘米来决定底部砼实心砖的高度,在外墙砌筑时,立面排砖还应考虑窗洞的高度及位置。

2)、平面排块:砌筑前在平面位置处将加气混凝土砌块沿轴线方向干摆砌块,调整好缝隙(注意门洞口及构造柱处的处理),排到墙的两端时,排不了整块时,可以把加气混凝土砌块进行割锯,但长度不能少于整块长度的1/3。加气混凝土砌块垂直灰缝宽度为20mm。

5.2.2 砌筑施工方法及操作要点

1)、砌筑前,提前将结合部位润湿、凿毛,以保证粘结牢固。

2)、砌体施工时必须在墙体两侧双面挂线,挂线一定要拉紧绷直。

3)、墙体底部灰砂砖宜采用“三一”法砌筑丁砖,灰缝厚度为10mm,如墙体底部凹凸不平,可适当以C20细石混凝土找平。当采用铺浆法砌筑

时铺浆长度不得超过750mm,气温超过30℃时不得超过500mm,冬季施工时铺浆长度不得超过500mm。

4)、砌块砌筑采用先铺砂浆后压砖校正的方式进行,根据灰缝厚度要求用灰铲将砂浆铺开,铺灰长度符合要求规定。然后将砌块对准砌筑线平稳搁置,进行挤压、用木锤或橡皮锤锤打直至与砂浆紧密结合为止,要求在砌筑过程中砌筑一块、校正一块,尽量减少返工次数。

5)、当砌筑时遇到非整块加气混凝土砌块时,必须使用手提电锯和板锯切割所需尺寸砌块。严禁用斧子、瓦刀等任意劈砍。

6)、砌筑应从转角处或交叉墙开始顺序推进,内外墙应同时砌筑,纵横墙应交叉搭砌,砌筑时应上下错缝,填充墙不得通缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。

7)、水平灰缝的砂浆应饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,砖砌体水平灰缝宽度为10mm,竖向灰缝可采用挤浆或灌缝,使其砂浆饱满,宽度为10mm。加气混凝土砌块水平灰缝15mm,竖直灰缝20mm。灰缝应横平竖直,垂直灰缝宜用内外夹板灌缝不得出现透明缝、瞎缝或假缝。

8)、每层砖都要拉线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺。宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,从而控制抹灰厚度。灰缝应随砌筑随勾缝,每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝,深度为3~5mm。

9)、为防止由于加气混凝土砌块及砂浆灰缝变形下沉产生裂缝,所有墙体分二次砌筑,每日砌筑高度不宜超过2米。砌块砌至接近梁、板底时,应留一定空隙(约30mm~50mm高),顶部不允许用砼实心砖斜砌,待填充

墙砌筑完并应间隔7天后,用防腐防水木契塞紧,再采用干硬性砂浆塞紧即可。

10)、砌块墙体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;对不能同时砌筑而且必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不得小于高度的2/3。如须留直槎时必须放置?6拉结筋长为1m。如须留人行通道时洞口上方安放过梁,每边伸入墙体长度不少于240 mm。临时间断处补砌时应将接槎处灰浆及杂物清理干净,浇水湿润,并用砂浆填实保持灰缝顺直。

11)、凡防火门、进户门、单元门及窗洞口两侧加设混凝土块,洞口高度大于1.8m的每边设三块,小于1.8m的每边设两块。

通风管井在砌筑时,井道内壁要用1:2.5水泥砂浆随砌随抹灰、压光。

12)、凡有穿过加气混凝土砌块墙体的管道,应预先留设。管线从墙体上穿过时应先弹线定位后用切割机开槽,槽口成形后要求顺直,开槽后垃圾及时清除。

13)、加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。

5.2.3 构造柱等施工

1)、钢筋植筋后,应根据构造柱、圈梁、过梁的截面位置将结构混凝土接触面清扫干净。

2)、构造柱、圈梁钢筋采用搭接,搭接长度为500mm,搭接位置箍筋应加密。主筋保护层均为20mm。

3)、构造柱、圈梁等模板的支设要用双面胶带沿构造柱的马牙槎形状密封严实,防止漏浆。

进料口,在浇筑完砼并达到初凝后,将此三角形部分混凝土凿除。如有细缝出现时用膨胀细石混凝土灌缝。

6)、浇筑圈梁、过梁、压顶梁混凝土时,混凝土梁面应找平拉毛。

7)、在混凝土施工过程中,要注意对钢筋和砌体的成品保护,严禁随地倾倒和遍地洒落混凝土,混凝土流浆要及时清理干净。

5.2.4 专业配合问题

安装工程设有各类管井,电管为暗装,因此砌体工程施工时,要切实作好安装管道孔、洞、槽的配合准确预留工作。填充墙体上预留设备洞,建筑图中均未表示,应配合其他专业图纸进行,设备用房需设备安装完毕后再做填充隔墙。通风井道随砌随抹,裙楼内墙分隔由业主及精装修确定。

在砌体工程施工过程中,木工、钢筋工、混凝土工、植筋工、安装队伍、砖瓦、抹灰工等各工种要密切配合,穿插进行施工。由于施工现场周边紧邻人行通道、加工区、材料堆码区、临建房等,在砌体工程施工过程中,要求项目更进一步地加强对施工现场安全生产及文明施工的措施和管

理力度。

5.2.5 砌筑施工用脚手架

本工程层高2.9m,砌筑至距地2m高位置时须搭设简易钢管支架,两个支座之间铺设并排三块脚手板,并用16号铁丝扎紧捆牢。

砌筑用外脚手架的搭设在施工外脚手架搭设方案中已经一并考虑。6质量要求及保证措施

认真抓好质量管理教育,贯彻“质量是企业的生命”的指导思想,提高全体施工人员的质量意识。建立健全企业职工岗前培训制度,提高职工工作素质。建立健全质量奖罚制度,做到质量与效益挂钩。组织施工管理人员认真学习设计图纸、相关技术标准、施工规范和操作规程。

加强技术交底,特别是施工员对班组长,班组长对班组作业人员的交底。加强质量的过程控制,使“质量第一”的思想扎根于每个施工人员的心中。严格执行施工中各工序的自检、互检、交接检制度,对操作人员,实行定部位定人,挂牌施工,层层把关。实行责任与经济效益挂钩,做到奖罚有依。实行样板引路制度,砌筑样板经监理、业主验收合格后开始大面积施工。

6.1质量要求

7.1.1、主控项目应全部符合规范要求:

○1、砖、砌块的干容重、强度等级必须符合设计要求;

○2、砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合验评标准的规定;

7.1.2、一般项目符合规范要求,详见插表4和插表5。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

构造柱尺寸允许偏差

7.1.3、砌体砂浆必须密实饱满,采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积,水平、垂直灰缝的砂浆饱满度必须≥80%。

7.1.4、、填充墙砌体留置的墙拉筋的位置与块体皮数应与设计要求相符,竖向偏差不应超过一皮砌块高度。

7.1.5、加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3。

6.2材料试验控制

所有工程用材料必须有出厂合格证,使用前按规范要求进行检验和试配,不合格品严禁使用。

7.2.1、加气混凝土砌块:每一生产厂家的砖到现场后,每1万块取一组,每组5块。

7.2.2、砼实心砖:每一生产厂家的砖到现场后,每15万块取一组,每组5块。

7.2.3、砌筑砂浆:每一楼层或250m3的砌体,每种强度等级砂浆至少制作两组(每组6个)试块。砂浆试块应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

7.2.4、混凝土:每层楼C20强度等级的混凝土至少制作一组(每组3个)试块。混凝土试块以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

7.2.5、钢筋:砌体用钢筋随主体混凝土结构钢筋一起进场检验。

6.3质量保证措施

7.3.1、建立岗位责任制及质量监督制度,明确分工,落实施工质量控制责任。

7.3.2、严格按工序质量控制程序进行施工,确保施工质量。

7.3.3、施工过程中建立有效的质量信息反馈、定期质量检查制度、开展QC活动。

7.3.4、实行样板引路的思想,以样板为标准指导施工。

6.4冬季施工措施

7.4.1、本工程冬期施工蒸压加气砼砌体填充墙施工,优先考虑选用外

加剂法。

7.4.2、每层填充墙砌筑先砌外墙,后砌内墙;内墙砌筑前将内、外门窗、洞口进行封挡,以减少热量损失。

7.4.3、砌块集中存放,并用塑料布进行保温覆盖;砌筑时清除表面的冰雪,当气温低于0℃时,砌块不得浇水湿润。

7.4.4、砂浆强度等级比常温施工时设计要求提高一级,与建设单位提出建议后确定。

7.4.5、拌制砌筑抗冻砌筑砂浆时,外加剂的品种应对钢筋没有腐蚀性,其掺量及配比应通过试验确定;拌和水的加热温度不得超过80℃;砂的加热温度不得超过40℃;搅拌时间应比常温时增加1倍。室外气温在-10℃以上时,砌筑时砂浆最低温度为5℃。

7.4.6、砂浆应随搅随用,防止浪费和冻结;已砌完的砌体用保温材料进行表面覆盖保温,继续砌筑前,先扫净砖面后再施工。

7.4.7、砌块砌筑方法同常温,砌体砂浆要饱满,铺浆不过长,并随铺随砌。气温低于-15℃时,不得进行砌块的组砌。

7.4.8、试块留置方法除按常温要求外,另外留置一组同条件养护试块。测试检验28d强度。

7.4.9、砂浆的搅拌时间也应有所增长,一般为常温搅拌时间(水泥砂浆为2分钟,专用砂浆为3分钟)的1.8倍,约为3~5分钟。砂浆搅拌地点应尽量靠近施工现场,以缩短运距。

7成品保护

8.1、在楼面上从斗车上卸砌块时,一定要人工搬卸,严禁翻车,保

护好砌块棱角,应尽量避免冲击、撞击楼面。

8.2、砌筑好的砌块,不得再撬动、碰撞、松动,否则要重新砌筑。

8.3、注意在机械运输过程中,严禁野蛮作业,碰撞砌块墙体。

8.4、在多工种多层次组织交叉流水作业的施工现场,各专业工序相互协调,排出工序流程表,各专业按此流程施工,严禁违反程序施工。

8.5、严格工序交接制度,下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护人对成品保护负监督、检查责任。

8.6、水电管线的暗敷必须待砌筑墙体的强度达到要求后,再剔凿墙体。剔凿时必须使用切割机切割。

8安全施工管理

坚持“安全第一,预防为主”原则,严格执行项目安全管理制度,使项目管理人员能够用制度指导行为,促使安全管理制度化、规范化、标准化,做到有章可依、有章必依、违章必究,严肃安全生产的纪律性。

9.1、施工人员必须戴好安全帽,在使用脚手架及临边砌筑时,施工人员必须系好安全带,穿防滑胶底鞋。

9.2.临边作业时要特别注意砌块的割锯,严禁在临边脚手架上进行砌块的割锯,锯头必须放置在安全地带,严禁临边堆放,以免坠落伤人;

9.3.手持电动工具使用前必须做空载检查,运转正常后方可使用,所有用电设备在拆修或移动时,必须断电后方可进行;

9.4.作业面施工时,必须注意现场临电的设置、使用,不得随意拉设电线、电箱。无关人员禁止使用临电设施。现场设施定期检查,保证临电接地,漏电保护器,开关齐备有效;

9.5.加强“四口五临边”的防护,严禁任意拆除;

9.6.未经技术部同意,严禁私自拆除外架拉结杆、割除连墙预埋件等;

9.7.砌块堆放场地必须坚实,码放整齐,堆放高度不超过2m;

9.8.施工中要注意防火,每层楼应在明显位置配备有2个灭火器备用。

9文明施工管理

工地现场是展现我们企业的整体企业形象和宣传企业文化的基础阵线,更是一个城市的文明窗口。在本分部工程中应重点注意以下几点:

10.1、施工现场场地平整,道路畅通。

10.2、现场临时水电由机电工长管理,不得有常流水,常明灯。严禁任意拉线接电。

10.3、现场使用的机械设备,要经常保持机身等周围环境的清洁。

10.4、现场操作地点及周围必须清洁整齐,做到工完场清。杜绝材料浪费现象。

10.5、不准乱扔垃圾及杂物,定期及时清运。

10.6、材料堆码整齐,当天拌和砂浆当天用完,砌块及时运输至施工楼层。

10.7、工地食堂应保持清洁卫生,防尘防蝇,防止食物中毒。

水泥砂浆砌筑工程施工方案模板

XX项目砌筑施工方案 项 目 效 果 图 编制: 审核: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司

一、工程概况 (1) 1.1总体概况 (1) 1.2砌筑概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2人员安排 (3) 3.3主要机具设备 (4) 3.4材料准备 (4) 四、施工方法 (6) 4.1施工技术要求 (7) 4.2墙体弹线、植筋、扎构造柱钢筋 (13) 4.3见证取样、拌制(混凝土)砂浆 (13) 4.4浇或砌坎台、排块撂底 (14) 4.5立杆挂线、砌墙、拉筋 (14) 4.6过梁、压顶、构造柱混凝土施工 (16) 4.7塞缝、收尾 (17) 五、质量要求 (18) 六、成品保护措施 (19) 七、通病防治 (20) 八、安全文明施工 (21) 九、环境保护 (23)

XX项目砌筑施工方案 一、工程概况 1.1总体概况 XX项目由组成,占地面积 m2,总建筑面积 m2,其中地下 m2,地上 m2;建筑层数:;建筑高度:;地下室层高 m,一层结构层高 m,标准层层高 m;结构形式:;设计使用年限:;抗震设防烈度:;抗震等级:;耐火等级:;防水等级:;外墙保温设计采用形式。 1.2砌筑概况 二次浇筑构件(构造柱、圈梁、过梁、压顶、窗台板、混凝土翻边等)的混凝土强度等级为。

二、编制依据 编号准确,并确保规范是在使用的) 三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1项目部组织施工及技术人员熟悉施工图纸,掌握各分项工程具体做法,绘制

排砖图,并做好技术交底。 3.1.2编制砌体工程的施工预算,为备料提供数据。 3.1.3完成施工技术方案及安全、技术的交底工作。 3.1.4完成样板墙的砌筑,并对施工队进行现场技术交底。 3.2人员安排 为保证砌体结构施工的质量和进度,项目部组成专门管理小组并将人员分工及劳动力做出提前安排。及时组织施工队伍进场,并进行进场教育。 表3.2-1 施工管理人员 表3.2-2 每栋楼劳动力准备计划 3.3主要机具设备 项目拟投入机具设备情况详表3.3-1机具设备一览表,各种设备性能符合公司的相关规定。

砌体工程施工方案及施工措施

砌体工程施工方案及施工措施 砌筑施工包括内外墙。本工程基础采用Mu10实心页岩砖基础,主体采用Mu3.5蒸压型加气混凝土砌块墙 (1)施工工艺 施工工艺流程图如下图 (2) 施工方法 ①施工准备 1)材料采购 墙体施工采用加气砼砌块。材料进场抽样试验,合格后方可开始墙体砌筑。 2)施工放线 根据场地控制网结合现场实际情况放出墙体定位线,墙体定位线要平行于建筑物主轴线,并保证纵轴线上各墙体轴施 工 准 备 砌 块 采 购 拉接筋调直 放 线 清 理 砌块质量检验 找平、立皮数杆 施工放线抄平 拉线、拌制砂浆 砌 体 施 工 验 收 砌体工程施工工艺流程图

线相互平行并与横轴线上相互垂直,上下层墙体轴线不偏移。 3)立皮数杆 砌筑前,根据砌块高度和灰缝厚度计算皮数,制作皮数杆,并将其竖立于墙的转角处和交接处,间距不大于9m。 ②砌块砌筑 1)砌块应错缝搭砌,如不能满足上述要求时,在砌块的水平灰缝内设置拉结钢筋或钢筋网片。拉结钢筋用2φ6mm 的I级钢筋;钢筋网片用直径φ6mm的钢筋焊接而成。拉结钢筋或钢筋网片的长度保证大于1000mm。但竖向通缝保持不超过两皮砌块。 2)水平灰缝应平直,按净面积计算的砂浆饱满度不低于90%。竖向灰缝采用加浆方法,使其砂浆饱满,不用水冲浆灌缝,不出现瞎缝、透明缝。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度10mm,最小8mm,最大12mm。 3)砌块墙的T字交接处,隔皮使横墙砌块端面露头。 4)砌块墙壁的转角处和交接处应同时砌起,如不能同时砌起,采用留置斜槎的方法。 5)砌块墙表面,对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑墙体时预留和预埋。 5、屋面工程 屋面严格按照《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

砖砌体工程专项施工方案

全球家具建材CBD一期4栋 E、F区工程 砖 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元 砌体工程专项施工方案 本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。 一、施工准备: ⑴、按设计标高要求立好皮数杆。 ⑵、由试验室做好砂浆级配。 ⑶、材料要求 ①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。 ②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。 ③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。 ⑷、作业条件 ①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。 ②、砌块已提前浇水湿润。 ③、填充墙基底清扫干净。 ⑸、质量关键要求 ①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌

体与上部板梁间用砌块顶紧填实。 ②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 ③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。 ⑹、职业健康安全关键要求 ①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。 ②、砖、砌体在架子堆放不易过高。 ⑺、环境关键要求 ①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。 ②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。 (8)、砂浆的拌制与使用 a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内: 水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。 b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。 c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。 d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。 e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕。

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

砌筑工程施工方案--范文

砌筑工程施工方案 一、工程概况 本工程外墙采用370厚烧结多孔砖;内墙采用240厚烧结多孔砖,隔墙采用100厚陶粒砌块,砌筑砂浆M5.条形砖基础均采用370厚烧结砖基础,砌筑砂浆M10.墙身防潮层的所有外墙均在室内地坪下-0.060处做20厚1:2水泥砂浆(内5%防水剂),当室内相邻地面有高差时,应在高差处墙身的内侧做防潮层;砌体墙立在室外地面以上,位于室内地面垫层处做20厚1:2水泥砂浆(内加5%防水剂)为连续防潮水平防潮层。 二、编制依据 1、XXXXXXXXXXXX3#-10#库房结构、建筑施工图。 2、XXXXXXXXXXXX3#-10#库房工程施工组织设计。 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 4、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 6、《烧结空心砖和空心砌块》GB 13545—2003 7、《混凝土拌合用水标准》JGJ63 8、行标《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 三、施工前的准备工作 3.1、技术准备 ⑴、熟悉图纸、了解并审查设计及工程变更等内容。掌握墙体砌筑工程的长度、宽度和高度等几何尺寸,以及墙体轴线、标高、构造形式

等内容。 ⑵、根据图纸、规范、标准图集以及工程情况等内容,编制砌体工程施工方案。 ⑶、做好砌体施工的逐级技术交底,尤其是作业人员要进行有效、简单的技术交底,为砌体工程能有效的按要求施工提供可靠的操作依据。 ⑷、制定该分项工程的质量目标,检验验收制度等保证工程质量的措施。 3.2、材料准备 (1)、砌筑用砖:品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求,质量等级应符合标准要求,进场时应有出厂合格证。砖进场后经取样送检合格方可使用。若有不合格的材料必须立即清退出场以免混用。砖必须在出厂后贮存有一个月以上方可使用。砖进场后,其堆码场地要平整、坚实、排水良好。砖应在表面湿润的情况下用于砌筑(过干时,表面淋水;过饱水的砖应晾干)。 (2)、水泥:采用32.5级矿渣硅酸盐水泥。应有出厂质量证明,水泥进场时应分批对水泥强度安定性进行复检。不同品种的水泥严禁混合使用。 (3)、砂:①、采用中砂,过5mm孔径筛子,并不得含有杂物。②、砂的含泥量: M7.5 水泥砂浆,不超过5%,对强度等级≤M5混合砂浆,不超过10%。(4)、水:搅拌砂浆用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

砌体工程专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 2.1 建筑概况 (2) 2.2 砌体工程概况 (3) 2.3 施工特点 (3) 三、施工部署 (5) 3.1 施工顺序 (5) 3.2 施工步骤 (5) 四、施工准备 (6) 4.1 技术准备 (6) 4.2 劳动力准备 (6) 4.3 主要施工机械设备准备 (6) 4.4 主要材料准备 (6) 五、设计及施工规定和要求 (8) 5.1 原材料 (8) 5.2 砌块: (8) 5.3 砌筑砂浆 (8) 5.4 构造柱 (9) 5.5 墙体拉结筋的设置 (9) 5.6 过梁 (12) 5.7 圈梁 (12) 5.8 其他施工要点 (12) 六、施工方法 (14) 6.1 工艺流程 (14) 6.2 砌筑前准备 (14)

6.3 砌筑施工方法 (15) 一、蒸压加气混凝土砌块 (15) 二、轻集料混凝土小型空心砌块 (15) 三、预埋管道处理 (17) 四、关键工序图片: (17) 6.4 钢筋混凝土施工 (18) 七、质量标准及保证措施 (20) 7.1 质量控制要点 (20) 7.2 质量控制 (21) 7.3 允许偏差 (21) 7.4 成品保护 (22) 八、安全与文明施工 (23) 8.1 文明管理 (23) 8.2 文明施工 (23)

一、编制依据 1、设计施工图纸; 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范、工程检验及评定标准; 3、《普通混凝土小型空心砌块》GB8239-87; 4、《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006; 5、《施工组织设计》; 6、《砌体结构设计规范》GB50003-2011; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 9、《砌体填充墙结构构造》12G614-1; 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

砌体工程专项施工方案

砌体工程专项施工方案 施工准备: 1.材料准备: 1.1砖:本工程砌体均作承重用,地下部分及外围标高1M以下外墙墙 体厚度为240,生活间内隔墙及厨房厕所隔墙为120,板上隔墙均 采用轻质墙板。砌体采用MU10规格为390 X 240X 190mn和390X 115X 190mn两种。其外观质量和允许偏差应符合下表: 混凝土小型空心砌块的外观质量和允许偏差 1.2砌筑砂浆:配合比应通过实验室试配确定。采用混合砂浆, 强度等级为 M5。以水泥、中砂、石灰膏等材料配制的专用的小砌块砌筑砂浆。 1.3水泥:使用普通硅酸盐水泥,水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放, 保持干燥。 水泥应符合GB175,GB1344,GB12958的要求。 1.4砂:采用中砂。砂子的含泥量不应超过5%,并过5mm的密目网筛。 1.5石灰膏:石灰膏的熟化时间不应少于7天,不得采用脱水硬化的石灰膏。

1. 6 水:拌制砂浆的水应采用自来水。 1.7砌块应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001 )的规定。 1.8其它材料:墙体拉结筋及过梁预制块等。 1. 9 主要机具:塔吊、人货电梯、砂浆搅拌机、砖笼、砖夹子、手推车、 大铲、瓦刀、扁担、钢卷尺、大铁锹、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数杆、小水桶、灰斗或灰槽、扫帚、无齿锯、电锯等。 1. 10 将砌块做好检验复试工作,检查进场原材料的产品合格证,产品性能检测报告以及原材料的复试报告。 2. 作业条件 2.1混凝土小型空心砌块砌筑前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,绘制砌体节点组砌排列图,并做好技术交底工作,准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。 2.2对进场的砌块型号、数量和堆放次序等应进行检查,并满足施工要求,同时对砌体所需用的各种材料的保证资料进行复查,并符合规范要求。 2.3小型砌块砌筑施工前,必须做好上道工序的隐检、预检工作及手续,办好上、下道工序交接手续,并经验收合格。 2.4将基层清理干净,放好砌体墙身轴线、边线、门窗洞口等位置线,并经验线符合设计图纸要求。 2.5根据工程引测的水准点,进行标高的抄测工作,同时立好皮数杆。 2.6准备好操作架子和卸料脚手架及平台。 2.7砂浆经试配确定配合比,准备好砂浆试模。 2.8各种机械设备经试运行达到正常运行;用电设备按三相五线制及三级保 护进行设置。 2.9操作面的周围必须有可靠的安全防护及围挡,并符合安全规定。 2.10施工现场的周围必须保持清洁,砌块堆放有序。 2.11砂浆搅拌机应搭设防护棚,四周围挡,砂子进行遮盖。

砌体工程施工方案20180601

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 材料准备 (6) 3.3 现场准备 (7) 3.4 主要施工机械、机具准备 (8) 3.5 人员准备 (8) 3.6 试验准备 (9) 四、砌体工程 (10) 4.1 施工工艺 (10) 4.2 砌筑方法 (11) 五、钢筋工程 (13) 5.1 构造柱及圈梁设置的要求 (13) 5.2 构造柱钢筋绑扎 (14) 5.3 拉结筋的施工 (15) 5.4 过梁施工 (17) 5.5 植筋施工 (17) 六、模板工程 (20) 七、混凝土工程 (22)

八、质量标准及保证措施 (23) 8.1 质量标准 (23) 8.2 质量保证措施 (25) 九、成品保护措施 (27) 十、安全文明施工 (28) 10.1 安全生产措施 (28) 10.2 文明施工措施 (29) 10.3 环境保护措施 (30) 附图:砌体阶段施工现场总平面布置图 (30)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、**施工图 2、**施工组织设计 3、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《钢筋混凝土结构抗震构造详图》11YG002 8、《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3 9、《钢筋混凝土过梁》11YG301 二、工程概况 。。。本工程标高±0.00以下室外用MU15烧结煤矸石砖、M5水泥砂浆。标高±0.00以下室内用A3.5的加气砼块,其体积干容重<6.5KN/m3、M5.0混合砂浆。标高±0.00以上用强度等级A3.5,其体积干容重<6.5KN/m3的加气砼块,M5.0混合砂浆,女儿墙为M10水泥砂浆。砌体施工质量要求为B 级。 除图中单独注明墙体材料及厚度之处外,填充墙厚度同相邻结构墙肢厚度,其他墙体厚度均为100mm或200mm厚加气混凝土砌块墙体。

砌筑工程施工组织设计

砌筑工程施工方案 一、编制依据 施工蓝图、相关设计及变更文件。 《建筑结构常用节点图集》苏G01-2003 《建筑物抗震构造》苏G02-2011 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《蒸压加气混凝土砌块》 GB11968-06 《江苏省住宅工程质量通病控制标准》 DGJ32/J16-2014 《砌体填充墙结构构造》 06SG614-1 二、工程概况 1、工程概述 工程名称:太湖新城吴江春兰街东侧高新路南侧地块项目一期总承包工程; 建筑地点:太湖新城吴江春兰街东侧高新路南侧; 建设单位:吴江建屋摩丽茂置业有限公司; 设计单位:苏州城发建筑设计院有限公司; 监理单位:中诚工程建设管理(苏州)有限公司; 质监单位:苏州市吴江区建设工程质量监督站; 施工单位:南通新华建筑集团有限公司; 结构形式:剪力墙结构部分为框剪; 建筑面积:87115.02平方米; 2、工程地点及简况 太湖新城吴江春兰街东侧高新路南侧地块项目一期工程项目,由南通新华建筑集团有限公司施工的有7幢住宅楼、1个配套用房2个配电房、1个门卫和1个地下车库(西区)。总建筑面积87115.02平方米。根据图纸设计要求墙体材料为ALC A5.0B06加气混凝土砌块,专用粘合剂砌筑;构造柱、圈梁、过梁等二次结构为C25混凝土。 三、施工部署 3.1 施工顺序 根据总工期控制和实际施工情况,分阶段进行主体结构混凝土子分部验收,在验收完后砌体工程插入进行施工。主楼在施工到一半时作为一个验收段进行主体验收。

3.2施工技术准备 1、根据合同、施工图纸、设计交底、图纸会审记录及施工组织设计、施工方案对现场施工管理人员进行技术交底,交底内容特别应强调墙体的组砌方式、拉结筋等,临边作业、电梯井边的安全作业。 2、弹出墙体边线,控制线和门洞口线,并做好技术复核工作。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙长度尺寸是否符合砌块模数,外墙窗边线上下一条线。根据放线结果,检查墙身轮廓所在位置楼面是否平整,用水泥砂浆找平,然后拉线,检查其平整度,。 3、施工前委托检测中心对砌块和砌筑砂浆进行检测,满足设计要求。 4、从事砌筑的技术、质量、翻样等人员和操作工人上岗前必须接受专业培训,如遇有穿墙管线,应核实其尺寸、位置。以预留为主,杜绝事后剔凿,损害墙体。 3.3施工现场准备 1、卫生间、厨房间等有水房间墙体部位,必须先立模浇200mm高C20细石混凝土导墙,宽度同墙宽,门洞口处断开。 2、按照要求,在需植筋的位置按照设计和规范要求的钢筋大小和长度植筋;植筋要按规范要求的比例做拉拔试验。 3、砌筑部位楼面上的灰渣、泥土、混凝土浮浆、碎渣等杂物必须用铁锹、凿子铲除,除去浮尘,清除干净,并浇水润湿。 4、拌制粘结剂时,应严格按照要求控制搅拌时间、稠度等各项技术指标。 随砌随搭设好脚手架,垂直运输机具准备就绪。 3.4施工人员准备 根据本工程的实际情况,砌体施工选择高素质施工作业队伍及有经验的专业工种人员,并签订劳务合同,施工前进行入场教育,项目部配备2名专职质量员。 劳动力需用计划表 工种瓦工木工钢筋工砼工普工架子工机操工电工 人数140 35 20 10 15 10 6 1 3.5施工机具准备 地下室砌体采用电梯井部位直接下至相应楼层,地上砌体施工采用双笼施工电梯机每楼号一台,项目部配备工具如下。

砌体工程施工方案44708

华瑞紫荆西园一期1标段 砌体工程专项施工方案 审批 审核 编制 河南国信建设工程有限公司

目录 砌体工程专项施工方案 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (3) 3.1、管理组织机构 (3) 3.2、施工准备 (8) 第四章施工方法 (10) 第五章施工进度计划 (18) 第六章施工资源配置计划 (19) 6.1、人员计划 (19) 6.2、工具及器具计划 (19) 第七章管理与控制 (20) 7.1、成品保护 (20) 7.2、安全文明施工 (21) 7.3、质量通病及预防 (23) 第八章绿色施工 (24) 8.1绿色施工目标 (24) 8.2绿色施工具体措施 (24)

第一章工程概况 华瑞紫荆西园一期I标段1#、2#、3#、5#、7#楼位于天元路南、江山路东,主楼设计分别为1#楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积10231.42m2,建筑总高度81.9m。2#楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积12819.18m2,建筑总高度81.9m。3#楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积21212.07m2,建筑总高度84.7m。5#楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积10754.90m2,建筑总高度80.2m。7#楼地下2层、地上34层;剪力墙结构,建筑面积39866.51m2,建筑总高度98.2m。结构形式:地下车库为框架结构,主楼为框剪结构。本工程墙体采用200mm、180mm和100mm厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑,构造柱及墙体锚拉筋采用后期植筋方式。 第二章编制依据 2.1、华瑞紫荆西园一期I标段建设工程承包合同; 2.2、华瑞紫荆西园一期I标段1#,2#,3#,5#,7#,9#楼及地下车库施工图纸及图纸会审; 2.3、华瑞紫荆西园一期I标段施工组织总设计; 2.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 2.5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011); 2.6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ3-3); 2.7、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》(JGJ/T 17-2008)。 2.8、《钢筋混凝土过梁》(11YG301)。 2.9、河南省省标图集(11YG002)。 第三章施工部署 施工方案的施工部署主要包括以下内容: 1.工程管理组织机构的设置、岗位分工、岗位职责等; 2.施工顺序及流水段的划分;

砖砌体施工方案模板

砖砌体施工方案 瑞隆城26#楼砖砌体施工方案 工程名称:瑞隆城26#多层住宅楼工程 建设单位:郑州瑞隆置业有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计事务所 监理单位: 施工单位: 本工程是项目中的26#楼,其建筑面积为8226.98m2,共地上7 层

(地下1层),室内外高差0.900m,主要屋面标高为20.300m,其地下室层咼为2.180m,地上标准层咼为2.900m;其基础结构形式为筏板基础,厚400mm,以上主体为砖混结构形式,一层楼面处的楼板和整个楼梯为现浇结构,以上为现浇与预制空心混凝土板组合结构。 砌体工程;-0.060以下为MU10的黄河淤泥烧结砖,M10的水泥砂浆砌筑;-0.060-11.480为MU10的黄河淤泥烧结多孔砖(P型), M10的混合砂浆砌筑;11.480以上为MU10的黄河淤泥烧结多孔砖(P 型),M7, 5的混合砂浆砌筑. 建筑图中还有部分墙体砌筑加气混凝土块砌体。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%, M5 及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2.1.4掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 2.1.5其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 2.1.6主要机具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖灰子、扫帚等。

主体工程施工方案技术措施-砌体

主体工程施工方案技术措施:砌体 主体工程施工方案与技术措施:砌体 一、砌体工程施工方案与技术措施 (一)、搅拌机检修维护,试运转正常,达到可以正常工作状态。 水泥、砂按需用量进场,并及时做复试。 做M10、M7.5混合砂浆配合比试配,红砖按需用量进场,并及时进行复试。 墙体的厚度分别为外墙为370㎜,内墙为370㎜、240㎜、120㎜。一至三层为M10混合砂浆,以上为M7.5混合砂浆。 (二)、施工方法与技术措施 1、校查进场的原材料是否持有合格证,并做外观检查,查验其规格、数量是否同材料计划相符,并及时进行见证送检及配合比试配。 2、进场材料应堆放整齐,水泥进罐,现场材料应设标识牌,建立健全检验和试验状态控制程序,合格的材料执行,不合格品的控制程序和隔离措施,直至不合格品退出现场。 3、采用”一顺一丁”结合”三一”砌法进行砌筑,组砌不允许有明通、暗通,达到横平竖直,交缝饱满,粘灰率85%,水平灰缝8mm、12mm。 4、搅拌砂浆产严格执行重量比,采用吊称计量,上料台挂配合比牌,并随机检查砂浆的稠度,做好计量记录和稠度的测试记录 5、搅拌时间不少于1.5分,砂浆应随拌随用,尽量在2-3小时内用完,不得使用隔夜砂浆。 6、砌筑前检查轴线标高是否正确,摞底前将基层清理干净,摞底纵墙摆顺砖,山墙摆丁砖,盘大角每次不超过5皮砖,盘角交分头要规格整齐。以盘好的角挂通线,240mm以下墙面挂单线,370mm墙双面挂线,砌筑过程中应随时穿线,检查有无顶线,塌腰现象。 7、砖应提前浇水湿润,含水率控制在5%,即水浸入砖1.5cm左右,砖应集中堆放,如预报有雨,则不可继续浇砖,砖湿度较大不可上墙。 8、遇大雨必须停工,收工时应在砖墙顶盖两层干砖,避免大雨冲刷,大雨过后受雨水冲刷过的新砌体应翻砌最上两皮砖。 9、砌体施工应内外墙连续砌筑,外墙转角严禁留直槎,如需用断应留在门口处,外墙与内墙丁字相交处可留直槎,但必须砌成阳槎,并加设拉结筋。不少于2根,为每八皮砖一设,两边各伸入墙体1000mm,钢筋未端作成90度弯钩。 10、接槎时,需先将槎口清理干净,并浇水湿润,砂浆应饱满, 间断处不得超过一步架即可砌合。 11、柱留置进5退5马牙槎,槎高为五皮砖,槎口上下应垂直,槎口上残浆在钢筋验收前清除干净,马牙槎留置水平拉结筋。 12、砌筑完基础或每一楼层后,校核砌体的轴线和标高,过梁梁垫施工洞位置应准确,且座浆饱满。 13、120mm隔墙顶面与上部结构接触处用侧砖或立砖斜砌挤压,且灰缝砂浆饱满。 14、砌筑过程中,五皮一吊线,十皮一靠尺,确保砌体垂直,平整,瓦工下墙前需做好自检,并清扫墙面,提高感观,按规定留置砌体砂浆试块,基础一组,每层一组。 感谢您的阅读!

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

砌体样板施工方案

一、工程概况 工程名称:天津市滨海新区第一老年养护院(二标段) 建设单位:天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 设计单位:天津市建筑设计院 勘察单位:天津市勘察院 监理单位:天津国际工程建设监理公司 施工单位:天津渔阳建工集团有限公司 本工程位于滨海新区黄港生态区,工程总建筑面积为25562㎡,包括14号 养护楼(25472㎡)、门卫1、2、3(90㎡)。 本工程14号楼作为本工程样板 开工时间:2014年7月8日 竣工时间:2015年10月31日 现场安全目标:安全无事故 文明施工目标:市级文明工地 二、样板施工的实施及管理办法 1、样板实施管理小组

2、样板引路工作管理办法 本着“天津渔阳建工集团有限公司”的经营理念,近几年来,本公司始终重视民心工程的质量管理,并采取了一系列措施,使民心工程质量有了显著的提高,同时也深得业主好评。为进一步提高工程质量,增强公司的社会信誉和综合竞争力,公司决定加大对民心工程的样板管理工作,以攻克民心工程施工的各个难关,为此本工程特制定此管理办法,具体有以下几点: 工作开展范围:本项目施工的主要工序。 样板管理目标:项目部施工范围内的主要工序实行样板引路制,工程竣工交付业主时,保证无返修。 3、样板引路管理要求 (1)项目部对规定的每个工序样板项目,均实行两极化管理,即项目部成立的样板引路领导小组和工程处成立的样板引路工作小组,其中样板引路工作小组组长由项目经理担任,要把样板工作具体化,即分工明确,责任到人,层层落实,道道工序把关。 (2)项目工长对有关班组和人员进行样板工序技术交底,并形成书面的交底记录。

4、样板确定 (1)本项目部按照天津滨海新区公共产业建设投资有限公司建设管理分公司印发的关于《建管分公司建设项目工程样板管理办法》执行。 (2)工艺按照《建管分公司建设项目工程样板管理办法》中第四条使用范围所提内容进行样板实施。本工程由一系列样板组成,而不仅仅是显示完成面的情况。样板做好后必须经甲方及监理确认,并办好书面手续。 三、施工部署 1、总体部署 2015年4月上旬进行砌筑准备工作,4月中旬开始大规模砌筑,先进行一层施工,二层及以上随主体结构拆模进度进行。 现场划分为3个施工区域(1、2、3区),由3支砌筑劳务队伍分别进行施工,每个区域委派一名工长进行管理,分区域设置各自加工区。项目部由3名质检员及2名安全员统一进行质量、安全管理。 2、劳动力配备(每支队伍) 测量工:3人 木工:10人 钢筋工:10人 砼工:5人 瓦工:20人 每支队伍合计48人,三支队伍合计144人。 四、填充墙砌筑 1、工艺流程: 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块端头抹浆→砌块就位→砌块浇水→校正→勾缝。 2、砌筑工艺:砌块排列→铺砂浆→砌块端头抹浆→砌块就位→砌块浇水→校正→勾缝。 3、墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑

砌体工程施工方案

10、在墙脚处预先浇筑与砌块同宽、高200 mm、C15素砼坎,可防止砌块 受浸蚀和渗漏。如下图: 第八节、装饰装修工程 装修工程是多项目、多工种多工序配合的复杂系统,因此,装修工程的统筹安排、合理穿插就尤为重要。因此早在装修工程前,项目就应制定相应的装修工程施工进度计划,确定各装饰分项工程的订货时间、施工时间和施工期限,项目严格按进度计划安排插入施工。施工前后各装饰分项工程必须编制相应的施工技术措施和制定施工工艺卡,其内容包括:施工准备、操作工艺、质量标准和成品保护。施工时,先做样板或样板间,经各方检查确认后方可大面积施工,以保持装饰细部的处理统一、美观协调,装饰材料一次购进,统一配料,避免色泽差异,施工后严格成品保护措施,预防为主,综合治理。最后一道工序施工完备后,开始逐层清扫,由专人保管钥匙,以保证成品的完好无损。 一、铝合金门窗工程施工 本工程主要有防火门、铝合金门窗和少量木门。防火门由专业厂家制作并安装;现场配合预埋工作;少量木门用成品木门或在现场制作安装。铝合金门窗由专业队制作,现场安装,其安装方法: 1、运到现场的门窗,应分类靠架堆放,轻拿轻放,严禁扔摔,避免挤压变形,堆放场地要干燥,并设有防雨、排水设施。 2所有门窗安装前,应认真检查制作质量,外形应平整、方正、无变形,接缝紧密不松动。外径尺寸,用料断面尺寸及材质品种等均应符合设计要求和制作标准。 3、门窗框安装应在墙面括糙后,面层装饰施工前进行,安装校正方法应符

合规范要求,使上下窗框在同一条垂直线上,同层窗应在同一条水平线上(除设计另有要求外),且进深距离一致。 4、门窗框安装必须牢固,地脚锚固件数量与位置都应符合规范要求。 ②用素水泥浆中掺入10%108胶刷结合层。 ③1:3水泥砂浆(或细石砼)粉内外窗台,并使砂浆压向内挡板,形成内高外低坡势,成活后洒水保养3天。 ④填塞水泥砂浆,力求塞紧塞实,但外面应留有5mm空隙,以便打胶。 (3)、打胶应在窗台面层镶贴后进行,打胶前应认真擦净灰尘、油污,打胶时,应由熟练操作工完成。 8、安装完成的铝合金门窗应重视成品保护,不得把窗口作为人行出入口或运料通道,不准穿搁脚手架或悬吊重物,并防止砂浆、油漆等污染。 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法

砖砌体工程施工技术方案

乾龙城市花园二期工程 (3#、4#、7#、8#楼及商铺、会馆) 砖砌墙体工程施工技术方案 乾龙城市花园二期工程共4幢5层商住(宅)楼及商铺、会馆,为钢筋砼框架结构,砖砌墙体均为填充墙。为了确保砖砌墙体的工程质量,特拟定如下施工技术方案: 1、砖砌墙体的材料选择 根据设计要求“框架中的填充墙,外墙采用M5混合砂浆砌MU10烧结多孔粘土砖;内墙采用M5混合砂浆砌MU10烧结大三孔粘土砖;±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆砌MU10实心粘土砖”。 根据恒通房产公司2004年4月9日和6月3日的工程联系单:“乾龙城市花园所有±0.000以下的砖墙采用水泥砖;墙体大三孔砖改为多孔砖”,砌筑砂浆标号不变。 为此,乾龙城市花园一期工程砖砌墙体,采用MU10烧结多孔粘土砖,砌筑砂浆采用M5混合砂浆;±0.000以下墙体采用水泥砖,砌筑砂浆采用M10水泥砂浆。 2、砖砌墙体的施工顺序 楼地面弹线撂底立皮数杆架子配合砖块、砂浆进场砖块洒水湿润墙体砌筑、预留预埋墙面清理落手清 3、砖砌墙体的砌筑砂浆

①砌筑墙体的砂浆用砂采用富阳产的细砂,其含泥量不得超过5%。 ②砌筑墙体的砂浆标号,应按设计要求配制;砂浆现场拌制时,采用重量计量。 ③砌筑墙体的砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间不少于2分钟。每一楼层做一组砂浆试块。 ④砌筑墙体的砂浆应随拌随用,当前是盛夏高温季节,拌成的砂浆应在2~3小时内用完。 4、砖砌墙体的砌筑方法 ①砖砌墙体之前,对墙底基础要认真做好清理清洗、排砖撂底工作。 ②砖砌墙体时,应提前1~2小时对砖块进行浇水湿润。 ③砖砌墙体采用铺浆法砌筑,当前正值盛夏高温季节,铺浆长度不应超过500㎜。 ④砖砌墙体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度以10㎜为宜,不小于8㎜,也不大于12㎜。 ⑤砖砌墙体应做到上下错缝,内外搭砌;砖柱不得采用包心砌法。 ⑥砖砌墙体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。斜槎的水平投影长度应为高度的2/3。 ⑦非留不可的临时作业通道,可留直槎,但必须做成凹凸槎。留槎处加设2-ф6拉结筋,两边埋入长度不少于500㎜,沿墙高度每500㎜设一道。 ⑧墙、柱的结合部位均需设2-ф6拉结筋,沿墙高每500㎜设一道,

主厂房砌体工程施工方案

西安市热力总公司泾渭新城热力中心项目主厂房砌体工程施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省建工第四建设集团有限公司

目录 一、工程概况: (2) 1、工程基本情况 (2) 2、工程目标: (2) 3、编制依据 (3) 二、施工材料、技术准备: (4) (1)主要材料及机具: (4) (2)、技术准备 (5) 三、工艺流程和施工技术要点: (6) 四、质量标准和检验方法: (15) (1)、保证项目: (15) (2)、基本项目: (15) (3)、砌体质量的允许偏差: (16) (4)、砌砖工程质量控制程序: (17) 五、施工注意事项: (18) 1、砂浆强度达不到设计要求: (18) 2、水平或竖向灰缝砂浆饱满度不合格 (19) 3、墙体渗水 (20) 六、环境保护及安全、文明施工要求: (21) 七、安全保证施工措施: (22) 八、成品保护及相应措施: (23) 九、职业健康安全关键要求: (25) 十、质量记录: (25)

一、工程概况: 1、工程基本情况 工程名称:主厂房 工程性质:新建 工程地点:XXXXXXX 建设规模:局部五层,建筑面积为4259.6㎡ 结构类型:五层钢筋混凝土框排架结构,高为31.95m 砌体类型:蒸压加气混凝土砌块 抗震设防烈度:7 度 建筑耐火等级:一级 建设单位:西安市XXXXXX 设计单位:中国市政工程XXXXXX 监理单位:XXXXX监理咨询有限公司 施工单位:陕西建工第XXX建设集团有限公司 开工日期:砌体工程已在2014年8月24日开始进场施工准备前期工作。 2、工程目标: 1)、质量目标 一次性验收合格。争创西安市优良工程标准。 2)、安全生产目标 为了全面贯彻、落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院建设工程安全生产监督管理条例》,提高项目安全管理水平,杜绝重伤、死亡事故及其它

砌体工程施工设计方案与技术措施方案

第三十节砌体工程施工方案与技术措施 30.1砌体工程简述 本工程外墙选用200㎜厚轻集料混凝土空心砌块,砌块容重≤1200Kg/m3,强度等级为MU5.0,砂浆为M5.0混合砂浆。内隔墙选用200㎜厚(个别位置为150㎜、250㎜等)轻集料混凝土空心砌块,砌块容重≤1200Kg/m3,强度等级为MU3.5,砂浆为M5.0混合砂浆。与土接触的墙体选用普通烧结砖或普通混凝土空心砌块,砌块强度等级为MU10,砂浆为M7.5水泥砂浆。 30.2砌体工程施工组织与流程 1.施工组织 砌体工程施工准备见表30.2-1。

2.砌体施工工艺流程 砌体工程施工工艺流程见图30.2-1。 图30.2-1 砌体工程施工工艺流 30.3砌体工程施工工艺 1.砂浆拌制: (1)专用砌筑砂浆拉到现场后,加入水通过预拌砂浆罐搅拌均匀。 (2)搅拌完成后砂浆稠度7~8cm,随拌随用,拌成后3~4h用完毕,如当施工期间最高气温超过30度时,必须在拌成后2~3h内使用完毕。如使用过程中,砂浆出现沁水现象,应在砌筑前再次拌合。 (3)按照规范要求留置砂浆试块,搅拌砂浆应定期用砂浆稠度仪检测其稠度,工人不得随意加水搅拌,避免降低砂浆强度等级。 2.测量放线: 砌筑前,在楼面上定出墙体轴线位置,放出墙体边线和门窗洞口位置,在柱上标出标高线(建筑50线) 3.立皮数杆: 在各转角处设立皮数杆,皮数杆间距不得超过15m。皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 4.排砖:第一皮砌筑时应试摆,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进

行排列摆块,不足整块可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。(150mm) 5.拉线:在皮数杆上相对空心砖上边线之间拉准线,以准线砌筑。 6.砌筑:砌筑前砌块在前一天浇水湿润,砌体就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。砌块砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应间隔7天后,采用实心砖斜砖顶砌挤紧。 7.构造要求 本工程除了综合服务楼地上(-2.0以上)部分所有内轻隔墙均与主体结构之间采用柔性连接外,其余部分均采用刚性连接。采用柔性连接时做法应按国标图集《砌体填充墙构造详图(二)》(与主体结构柔性连接)10SG614-2中相关构造做法选用。刚性连接按以下说明采用。 (1)构造柱、抱框构造要求 1)在砌体填充墙的墙端(即端部无主体结构或垂直墙体与之拉结的部位)、转角、丁字交叉处、十字交叉处均应设置构造柱;门窗洞口、设备洞口宽度大于2.1m时,洞口两侧应设置构造柱;构造柱的设置间距沿墙长不大于4m。楼梯间采用砌体填充墙时,构造柱间距不大于层高且不大于4m,可结合楼梯柱设置。填充墙顶部为自由端时(如水平条窗下墙体),构造柱间距不应大于2m。当砌体隔墙平面布置比较特殊,在图集中无法找到与之对应的构造柱做法时,应与设计单位协商确定。 2)构造柱截面为墙厚x200mm,纵筋4Φ12(当墙厚大于240mm时纵筋6Φ12),锚入上下两端梁(板)或基础内La。梁(板)上下以及基础应注意预留构造柱的插筋或连接用埋件,施工时应先砌墙后浇筑构造柱混凝土。 3)砌体填充墙门窗洞口宽度≤2.1m且洞口两侧未设置构造柱时,应设置钢筋混凝土抱框。抱框截面为墙厚x100mm,纵筋2Φ12(当墙厚大于240mm时纵筋3Φ12),拉筋?6@250(单肢)。抱框纵筋锚入上部过梁、下部梁(板)或基础内La;窗洞口下皮设置截面高度≥150mm的通长水