交流接触器温升试验浅析

电器在工作时,由于电流通过导体和线圈而产生电阻损耗,而这些损耗几乎全部转变为热能。这些热能将影响电器工作的可靠性和使用寿命。

电器产品中的金属材料在温度高达一定数值以后,其机械强度会显著降低。另外电器的触头材料,除考虑机械强度外还要考虑它的氧化问题。一般金属材料的氧化物(银除外)都是电阻率很高的半导体,如铜触头氧化后的接触电阻将增大几十至几百倍,而且氧化的速度与触头的温度有关,当触头温度高于70~80℃时,氧化便会开始剧烈起来。还有电器产品绝缘材料的绝缘强度随温度的升高也会逐渐降低,当绝缘材料的温度超过极限温度时,材料急剧老化。温度越高则老化越快,寿命也就越短。

由于电器产品的材料在温度超过一定数值后其上述性能要变坏,因此为保证电器工作的可靠性和使用寿命,根据材料的机械和绝缘等性能的条件,对电器发热部件的温升允许极限值有明确的规定。温升试验就是测量电器的一些部件在规定的工作条件下的温升值。因此温升试验是试验中一个重要的安全检验项目。本文将根据GB14048.4-2010的规定,讨论交流接触器温升试验的要求和方法,以及测量过程中的有关影响因素。

交流接触器工作时的热源包括主回路和电磁系统两部分,主回路发热包括电流流过回路导体时的损耗、动静触头接触电阻的损耗以及连接导线和接线端的损耗;电磁系统发热包括线圈和分磁环的损耗以及铁磁体的损耗。因此根据标准规定交流接触器的温升试验主要涉及以下几个方面:接线端子的温升,易接近部件的温升,线圈和电磁铁绕组的温升。

一、交流接触器的温升试验要求

在GB14048.4-2010中,对交流接触器的发热部件规定了温升允许极限值。根据规定的试验方法进行试验,所测得的电器各部件温升应不超过以下有关规定值。

1、接线端子的温升

接线端子是用来与外部电路进行连接的电器部件,对于交流接触器来说主要包括主电路的接线端子和辅助电路的接线端子。两种接线端子的温升不应超过GB14048.1-2006表2的规定值。

2、易接近部件的温升

易接近部件是指产品安装后在日常运行工作时人体易接近的电器部件,易接近部件的温升不应超过GB14048.1-2006表3的规定值。

3、线圈和电磁铁绕组的温升

根据工作制的不同,在进行线圈和电磁铁绕组温升试验时要求如下:

工作制主电路温升的试验电流

(9.3.3.3.4)

线圈和电磁铁绕组的温升

(9.3.3.3.6)

8h工作制Ith

与主电路温升同时进行不间断工作制Ie

断续周期工作制Ie 除了与主电路温升同时进行试验外,还应根据其工作制的级别进行试验,试验时主电路不通电。

短时工作制或周

期工作制

Ie 在主电路不通电时进行试验

备注:Ith:约定自由空气发热电流(见5.3.2.1)Ie:额定工作电流(见5.3.2.5)

在试验过程中线圈和电磁铁绕组的温升不应危及电器的载流部件和邻近部件。特别是对绝缘材料,应符合绝缘材料耐热分级,应不超过GB14048.4-2010表5的规定值。

表5 线圈和电磁铁绕组的温升极限

绝缘材料等级(根据GB/T11021-2007)

电阻法测得的温升极限/K

线圈在空气中线圈在油中

A 85 60

E 100 60

B 110 60

F 135 -

H 160 -

二、交流接触器的温升试验方法

温升试验的基本方法有以下几种:热电偶法、电阻法、接触式温度计法、非接触式温度计法。交流接触器的温升试验过程中我们要根据不同的测量要求,采用相应的测量方法。

1、接线端子和易接近部件表面温度的测量

交流接触器的接线端子和易接近部件的温升试验是测量它们的表面温度,应采用合适的温度检测器测量其可能达到最高温度部位的温度。温度检测可以采用热电偶法,一定条件下也可以采用温度计。

(1)用温度计测量

温度计的优点是构造简单、价格便宜;缺点是读数不便,热惯性大且易损坏。由于温度计必须放置在电器部件上,以测量该点的最高温度,因此只能在被测部位有足够大的触及面积且可以紧密接触,同时其温度也不会因温度计的存在而发生明显变化,并且不会损坏电器的外壳或破坏其正常工作位置的情况下使用。然而,由于接触器接线端子和易接近部件的跟温度计的触及面积太小,所以在接触器的温升试验中不采用温度计进行测量。

(2)用热电偶测量

热电偶具有尺寸小、便于放置,热惯性小、对被测点温升影响小、制造和使用方便等优点,在电器温升试验中广泛用来测量温度。热电偶用于测量温度是利用了导体的热电效应。所谓热点效应就是:当导体两端温度不平衡时就会在导体两端产生一定的电势,不同导体产生的电势是不同的,如果把两种不同导体(分别表示热电偶的阳极和阴极)。的一端焊接到一起作为探测端,而将另一端(不焊在一起)作为采用端,这样在采样端就形成一定的电位差,这个电位差的大小是随探测端的温度变化而变化的。

热电偶的固定。固定热电偶的工作端时,应使其与被测部件表面之间有良好地热传导,且尽可能不影响被测点的温升。通常用以下3种方法固定:

A.钻孔埋入法。先在被测点上钻一个小孔,孔的深度和直径略大于热电偶的工作端,然后将焊好的热电偶工作端放入孔中,四周用冲子冲挤固定或用导热性好的材料填充塞紧。

B.锡焊固定法。用锡将热电偶工作端焊在被测点上,焊点不宜太大,表面要光滑,以盖住热电偶工作端免受气流影响为限。

C.胶粘固定法。将热电偶的工作端用薄薄一层快干胶(目前普遍采用502胶)压在被测点上,待其固化后即可。

以上三种固定方法的测温有一定的测温极限。目前502胶的耐热性较差,极限使用温度在80~100℃左右,因此胶粘固定法的测温范围一般在80℃以下;锡焊固定法可用在焊锡的软化温度(160℃)以下;钻孔埋入法可用到200℃。因此根据以往的试验数据,对于交流接触的接线端子和易接近部件表面温度的测量用热电偶进行胶粘固定法测量可以准确的测量它们的表面温度。

2、线圈和电磁铁绕组温度的测量

线圈内部的温度分布是不均匀的,国家标准规定线圈的温度测量一般用电阻法。电阻法测得的是线圈平均温度,故只能间接反映线圈内部发热情况。用电阻法测量线圈平均温度,是利用金属导体电阻随温度变化的现象,线圈电阻与周围空气温度的关系如公式(1)所示:

()()1211

125.234R R -R T T T T --+=?…………………………(1) T ?=线圈绕组温升,K ;

R 1=测量开始时线圈冷态电阻,Ω;

R 2=测量结束时线圈热态电阻,Ω;

T 1=测量开始时周围空气温度,℃;

T 2=测量结束时周围空气温度,℃;

线圈的电阻常用电桥来测量,线圈冷态电阻在温升试验开始前测量,线圈温度与周围空气温度的差异不应超过3K ,线圈热态电阻应在温升试验结束后立即测量。

二、交流接触器温升试验的影响因素

1、易接近部件温升试验的影响因素

易接近部件温升试验的影响因素,主要在于测量点的确定。易接近部件温升的测量点,首先要考虑该部件是否与较热的部件接触,如果有,则接触点是一个测量点;其次要考虑该部件是否受到直接发热体或间接发热体的热辐射作用,如果是,受辐射的面也是一个测量点。对位置相对固定的塑料件、绝缘材料等也可以按上述方法考虑外,还要注意这些绝缘材料在正常工作中是否会接触到较高温度的部件,如果会,则具有较高温度部件的可接触处就是这些绝缘材料的测量点。对于器具外表面、周围环境的温升测量点,可以通过对热源位置的分析、通电发热后用手触摸感觉以及经验积累确定最热点,作为测量点。就交流接触器而言主要指的是接触器的上面面板,以及两侧最接近线圈的位置,因为这两个部位最接近交流接触器的两大发热源。

在确定了测量点之后,就要将热电偶紧贴在被测点上,接触良好,使热电偶能充分感受到被测点的温度,真实地反映被测点的温度;同时,又要避免热电偶的固定方法使被测点的散热条件或受热条件发生变化,改变被测件的温度。因此固定热电偶的测量端时,即要使其与被测表面之间有良好地热传导性,又要尽可能不影响被测点的温升。

2、线圈和电磁铁绕组温升试验的影响因素

从公式1可以看出,影响T ?的因素来自R 1、R 2、T 1、T 2的测量,控制好试验条件,改进测量手段,控制好这四个量的误差,就能减少T ?的误差。以下就从几个主要方面分析如何减少这些影响因素对线圈和电磁铁绕组温升试验结果的影响。

(1)、环境温度的测量

在公式1中T 1和T 2对T ?有直接的影响,环境温度测量的误差直接反应到T ?上。在温升试验中对周围空气的温度要求比较严格,在9.3.3.3.1条款(引用标准GB14048.1-2006中的

8.3.3.3.1条款)中要求对周围空气温度进行测量是在试验周期的最后1/4时间内应记录周围空气温度。测量时至少用两个温度检测器(如温度计或热电偶),均匀分布在被试电器的周围,放置在被试电器高度的1/2处离开被试电器的距离约为1m 。温度检测器应保证免受气流,热辐射影响和由于温度迅速变化产生的显示误差。试验中,周围空气温度应在+10℃~+40℃之间,其变化应不超过10K 。如果周围空气温度的变化超过3K ,应按电器的热时间常数用适当的修正系数对测得的部件温升予以修正。这是因为电器中导体的电阻和发热功率随周围空气温度的不同而改变,周围空气温度的变化对电器的温度是有影响的,所以在周围空气温度变化较大时,必须用修正系数消除其对温度测量结果的影响。

(2)、R 1和T 1的一致性

在公式1中T 1是试验开始时的室温,R 1应该是对应室温T 1温度下的电阻。这里R 1和T 1应严格对应。但是实际试验过程中,线圈绕组中铜的温度和室温T 1存在响应时间,R 1和室温T 1也就不能严格对应。因此,刚刚测得的R 1可能不是对应同时测得的室温T 1的绕组冷态电阻,而是室温T 1之前某一室温的冷态电阻,即R 1对应T 1存在误差。消除这种误差的办法是做好样品的准备,应将样品在温度稳定,无强对流的环境中放置一定时间,这就要求测量前,放置样品实验室不能有大的室温波动。实际测量中,样品放置时间太长也不实际,一般在恒温环境中4-5小时为宜。

(3)、对热稳定状态的判断

对同一的产品,不同的测量周期,每次达到热稳定的时间可能都不同,把握好测量周期很有好处,这直接关系到R 2的读取,从而影响T ?。产品运转时间太短,产品未充分发热,会导致测量结果偏小;试验时间太长,稳压电源也会受到电网周期性的波动影响,导致样品的供电发生明显波动。因此要严格采取同一测量周期中,按每隔一小时的时间间隔进行多点测量。若相邻的两个测量点求的的T ?不超过1K ,就认为产品已达到热稳定状态。根据以往

试验过程中的记录,大多数的样品一般在试验开始3-4小时后就开始趋向于热稳定状态,对于一些线圈绕组的电阻值比较小,如只有几十欧姆的交流接触器线圈,它的线圈一般至少需要5个小时才能达到热稳定状态。

通过以上几个方面对交流接触器温升试验的要求、方法以及试验过程中影响因素的分析和讨论。在温升试验过程中为了减少这些影响因素对测量结果造成的误差,我们首先在样品开始试验时,对样品要有一个预处理程序这样才能使样品和周围空气温度达到一定的平衡状态;在试验过程中,我们要准确的判断出样品是否达到热稳定状态,并且及时地测量出该状态下线圈绕组的阻值,从而能准确地反映出样品线圈的实际温升值。这样才能使我们试验的数据能够客观和真实地反映样品的性能。

【参考文献】

[1]GB14048.1-2006《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》

[2]GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备第4-1部分:接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》

[3]《低压电器的试验与检测》作者:陆俭国

[4]《机床电器检验测试手册》作者:陆俭国

交流接触器接线图图解

交流接触器接线图图解 第一、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用 直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。 电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。 图1

图2 所谓一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。 图1中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS 的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。 图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。 电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)

教你认识交流接触器

教你认识交流接触器

结构与工作原理 (一)如图l所示为交流接触器的外形与结构示意图。交流接触器由以下四部分组成: 图1 CJ10-20型交流接触器

1一灭弧罩 2一触点压力弹簧片 3一主触点 4一反作用弹 簧 5一线圈 6一短路环 7一静铁心 8一弹簧 9一动铁心 10一辅助常开触点 11一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。 (3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外

壳等。 电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。 (二)直流接触器 直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同。在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。 交流接触器的分类及基本参数 1.交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。 ①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。 ②按灭弧介质分可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接

交流接触器的选用原则交流接触器的选用原则之欧阳家百创编

交流接触器的选用原则交流接触器 的选用原则 欧阳家百(2021.03.07) 交流接触器的选用原则 接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方法、操纵频率、工作寿命、装置方法、装置尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下: (1)交流接触器的电压品级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。 (2)负载的计算电流要合适接触器的容量品级,即计算电流小于即是接触器的额定工作电流。接触器的接通电流年夜于负载的启动电流,分断电流年夜于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对启动时间长的负载,半小时峰值电流不克不及超出约定发热电流。 (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不该超出接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。 (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及帮助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路

长度,一般推荐的操纵电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太年夜,接触器线圈对合闸指令有可能不起反应;由于线路电容太年夜,可能对跳闸指令不起作用。 (5)根据操纵次数校验接触器所允许的操纵频率。如果操纵频率超出规定值,额定电流应该加年夜一倍。 (6)短路呵护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可拜见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。 接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路 呵护电流系数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路呵护电流,这样断路器才干呵护接触器。实际中接触器在一个电压品级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不合类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不克不及形成配合表,需要实际核算。 (7)接触器和其它元器件的装置距离要合适相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。 3、不合负载下交流接触器的选用 为了使接触器不会产生触头粘连烧蚀,延长接触器寿命,接触器要躲过负载启动最年夜电流,还要考虑到启动时间的长短等晦气因数,因此要对接触器通断运行的负载进行阐发,根据负载电气特点和此电力系统的实际情况,对不合的负载启停电流进行计算校合。

接触器互锁的正反转控制电路

接触器互锁的正反转控制电路

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

授课教师张龙授课班级1209 授课课时8 授课形式理论+实训授课章节 名称 接触器互锁的正反转控制电路 使用教具多媒体设备、电气元件 教学目的知识目标:1. 知道改变电动机转向的方法 2. 理解接触器互锁的正反转控制电路的工作原理 3. 学会接触器互锁的正反转控制电路的安装 素质目标:1. 养成认真细致、实事求是、积极探索的科学态度和工作作风,2. 形成理论联系实际、自主学习和探索创新的良好习惯。 教学重点正反转电路的工作原理;互锁和互锁触点;正反转控制电路的安装教学难点互锁原理 教学方法多媒体演示法、实物教学法 学情分析学生基础较差,学习能力低 课外作业分析接触器互锁的正反转控制电路的工作原理,用仿真软件练习接线 板书设计一、改变三相异步电动机转向的方法 二、主电路的设计: 三、控制电路的设计: 四、接触器互锁的正反转控制电路的工作原理: 五、接触器互锁的正反转控制电路的安装: 教学后记 在原理教学中,按电路设计的思路进行教学,采用多媒体教学和实物教学,理论与实践相结合,可以激发学生学习兴趣,培养学生的创新精神。在电路安装实训教学中,要注意按工艺要求进行安装,培养安全生产的意识和良好的职业素养 课堂教学安排

教学过程主要教学内容及步骤教学手段 引入:新授: 单向正转自锁控制电路只能使电动机朝一个方向旋转,带 动生产机械的运动部件朝一个方向运动。但许多生产机械往往 要求运动部件能向正反、两个方向运动。如机床工作台的前进 与后退;万能铣床主轴的正转与反转;.起重机的上升与下降 等,这些生产机械要求电动机能实现正反转控制。 一、改变三相异步电动机转向的方法 改变通入电动机定子绕组的三相电的相序,即把接 入电动机三相电源进线中的任意两根对调即可。 二、主电路的设计: 由三相电源,电源开关、熔断器、两个接触器、热继电 器热元件、电动机组成。 多媒体图片 多媒体幻灯片

接触器选用1

3.3控制电焊变压器用接触器的选用 当接通低压变压器负载时,变压器因为二次侧的电极短路而出现短时的陡峭大电流,在一次侧出现较大电流,可达额定电流的15~20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。当电焊机频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器的初级侧的开关承受巨大的应力和电流,所以必须按照变压器的额定功率下电极短路时一次侧的短路电流及焊接频率来选择接触器,即接通电流大于二次侧短路时一次侧电流。此类负载使用类别为AC-6a. 3.4电动机用接触器的选用 电动机用接触器根据电动机使用情况及电动机类别可分别选用AC-2~4,对于启动电流在6倍额定电流,分断电流为额定电流下可选用AC-3,如风机水泵等,可采用查表法及选用曲线法,根据样本及手册选用,不用再计算。 绕线式电动机接通电流及分断电流都是2.5倍额定电流,一般启动时在转子中串入电阻以限制启动电流,增加启动转矩,使用类别AC-2,可选用转动式接触器。 当电动机处于点动、需反向运转及制动时,接通电流为6Ie,使用类别为AC-4,它比AC-3严酷的多。可根据使用类别AC-4下列出电流大小计算电动机的功率。公式如下: Pe=3UeIeCOS¢η, Ue:电动机额定电流,Ie:电动机额定电压,COS¢:功率因数,η:电动机效率。 如果允许触头寿命短,AC-4电流可适当加大,在很低的通断频率下改为AC-3类。 根据电动机保护配合的要求,堵转电流以下电流应该由控制电器接通和分断。大多数Y 系列电动机的堵转电流≤7Ie,因此选择接触器时要考虑分、合堵转电流。规范规定:电动机运行在AC-3下,接触器额定电流不大于630A时,接触器应当能承受8倍额定电流至少10秒。 对于一般设备用电动机,工作电流小于额定电流,启动电流虽然达到额定电流的4~7倍,但时间短,对接触器的触头损伤不大,接触器在设计时已考虑此因数,一般选用触头容量大于电动机额定容量的1.25倍即可。对于在特殊情况下工作的电动机要根据实际工况考虑。如电动葫芦属于冲击性负载,重载启停频繁,反接制动等,所以计算工作电流要乘以相应倍数,由于重载启停频繁,选用4倍电动机额定电流,通常重载下反接制动电流为启动电流2倍,所以对于此工况要选用8倍额定电流。 3.5电容器用接触器选用 电容器接通时电容器产生瞬态充电过程,出现很大的合闸涌流,同时伴随着很高的电流频率振荡,此电流由电网电压、电容器的容量和电路中的电抗决定(即与此馈电变压器和连接导线有关),因此触头闭合过程中可能烧蚀严重,应当按计算出的电容器电路中最大稳态电流和实际电力系统中接通时可能产生的最大涌流峰值进行选择,这样才能保证正确安全的

正泰交流接触器

额定工作电流Ie:6A~630A 额定工作电压Ue:220V~690V 额定绝缘电压:690V(NXC-06M~100)、1000V(NXC-120~630)极数:3P、4P(仅NXC-06M~12M) 线圈控制方式:AC(NXC-06(M)~225)、DC(NXC-06M~12M)、 AC/DC(NXC-265~630) 安装方式:NXC-06M~100卡轨和螺钉安装、NXC-120~630螺钉安装● ● ● ● ● ● 概述 NXC 系列交流接触器 适用范围 ● ● 全新的NXC系列交流接触器,外观新颖,结构紧凑。主要用于频繁地起动和控制 交流电动机,远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器。符合标准 :GB 14048.1/IEC 60947-1、GB 14048.4/IEC 60947-4-1、GB 14048.5/ IEC 60947-5-1、GB 21518。主要参数 工作条件和安装条件

型号说明 型号举例:NXC-12 220V 50Hz表示接触器在AC-3使用类别下,主电路电压为380V/400V时,其额定工作电流为12A的交流接触器,每个接触器本体均自带1常开和1常闭的辅助触头,线圈控制电压为220V交流,频率50Hz。 /N:可逆接触器 06、09、1216、18、22、25、32、38、40、50、6575、85、100120、160、185225、265、330400、500、630 、NXC系列交流接触器 NXC 系列交流接触器 24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V、415V (AC:06A~225A ;AC/DC:265A~630A) 50Hz、60Hz、50/60Hz NXC系列迷你型3极交流接触器 NXC系列迷你型4极交流接触器 50Hz、60Hz、50/60Hz /Z:直流控制线圈 /N:可逆接触器 06M 09M 12M 10:一常开 01:一常闭 交流:24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V、415V 直流:24V、 48V、 110V、 220V /22:二常开二常闭主触头/4:四常开主触头 /Z:直流控制线圈 /N:可逆接触器 06M 09M 12M 交流:24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V、415V、直流:24V、 48V、 110V、 220V 50Hz、60Hz、50/60Hz 注:06A-100A规格产品自带1常开加1常闭辅助触头;120A-630A规格产品自带2常开加2常闭辅助触头。

电动机如何选择交流接触器

电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器电机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器.口诀:三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。断路器继电器电机配线电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,断路器:(1)

断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。其他答案根据电流来选择但一定要留有余量看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空 气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右.额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0. 导线截面积与载流量的一般计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选

接触器控制基本线路 自锁 互锁

绘制原理图的基本规则:7点 1)为了区别主电路与控制电路,在绘线路图时主电路用粗线表示,而控制电路用细线表示。通常习惯将主电路放在线路图的左边而将控制电路放在右边(或下部)。 2) 在原理图中,控制线路中的电源线分列两边,各控制回路基本上按照各电器元件的动作顺序由上而下平行绘制。 3)在原理图中各个电器并不按照它实际的布置情况绘在线路上.而是采用同一电器的各部件分别绘在它们完成作用的地方。 (4)为区别控制线路中各电器的类型和作用,每个电器及它们的部件用一定的图形符号表示,且给每个电器有一个文字符号,属于同一个电器的各个部件都用同一个文字符号表示。而作用相同的电器都用一定的数字序号表示。 5) 规定所有电器的触点均表示正常位置,即各种电器在线圈没有通电或机械尚未动作时的位置。 6)为了查线方便。在原理图中两条以上导线的电气连接处要打一圆点,且每个接点要标—个编号,编号的原则是:靠近左边电源线的用单数标注,靠近右边电源线的用双数标注。

7) 对具有循环运动的机构,应给出工作循环图。 二、继电器—接触器自动控制的基本线路1 以交流异步电动机为控制对象来研究它的启动、正反转、点动、连锁控制等线路。1.启动控制线路及保护装置 1) 启动控制线路 直接启动 交流接触器的触头保持自己的线圈得电,从而保证长期工作的线路环节称为自锁环节。这种触头称为自锁触头。

短路保护加熔断器 当通过的电流I /IN <1.25时,熔体将长期工作;当I /IN =2时,约在30s一40s后熔断;当I /IN >10时,认为熔体瞬时熔断。 熔断器结构简单、价廉、但动作准确性较差,熔体断了后需重新更换,而且若只断了一相还会造成电动机的单相运行,所以它只适用于自动化程度和其动作准确性要求不高的系统中。 自动空气断路器(自动开关)自动空气断路器也叫自动开关或空气开关,可实现短路、过载和失压保护。是常用的多性能低压保护电器。

交流接触器接线图图文讲解

交流接触器接线图图文讲解 电动机可逆运行控制电路的调试1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触 电动机可逆运行控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。故障现象预处理;

1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:

一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L 3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只

交流接触器的接线方式以及接线图

交流接触器的接线方式以及接线图 2016-10-18 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。 当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。 交流接触器是只能用在交流线路中的,倘若硬要把交流接触器接在直流上那么其结果必然是烧毁线路严重以至烧毁设备。

交流接触器主要组成部分 (1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯; (2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的; (3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头; (4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

交流接触器接线方式 接触器上面都有标注(以实际为准) 1L 3L 5L对应2T 4T 6T 是接主触点 对应的线圈有接线柱A1 A2 还有辅助触点对应接就可以 13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。

交流接触器接线图

电动机可逆运行控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。

空开 接触器 热继电器按钮等元器件的结构和原理

空开、接触器、热继电器、按钮等元器件的结构和原理 授课人:王凯控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。 今天我们所说的空开、接触器、热继电器、按钮都属于低压电器。低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。 一、空开的结构和原理 空开的全名叫做空气开关,又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 1、空气开关的结构 DZ5-20型自动空气开关 以DZ5-20型自动空气开关为例,其外形及结构如图(一)(二)所示。 DZ5-20型自动空气开关其结构采用立体布置,操作机构在中间。外壳顶部突出红色分断按钮和绿色停止按钮,通过贮能弹簧连同杠杆机构实现开关的接通和分断;壳内底座上部为热脱扣器,由热元件和双金属片构成,作过载保护,还有一电流调节盘,用以调节整定电流;下部为电磁脱扣器,由电流线圈和铁芯组成,作短路保护用,也有一电流调节装置,用以调节瞬时脱扣整定电流;主触头系统在操作机构的下面,由动触头和静触头组成,用以接通和分断主电路的大电流并采用栅片灭弧;另外,还有常开和常闭触头各一对,可以作为信号指示或控制电路用;主.辅触头接线柱伸出壳外,便于接线。 2、空气开关的动作原理

如图(三)所示,1、2为自动空气开关的三副主触头(1为动触头,2为静触头),它们串联在被控制的三相电路中。当按下接触按钮14时,外力使锁扣3克服反力弹簧16的斥力,将固定在锁扣上面的动触头1与静触头2闭合,并由锁扣锁住搭钩4,使开关处于接通状态。 当开关接通电源后,电磁脱扣器.热脱扣器及欠电压脱扣器若无异常反应,开关运行正常。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器6产生足够大的吸力,将衔铁8吸合并撞击杠杆7,使搭钩4绕转轴座5向上转动与锁扣3脱开,锁扣在反力弹簧16的作用下将三副主触头分断,切断电源。 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件13产生一定热量,促使双金属片12受热向上弯曲,推动杠杆7使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。 欠电压脱扣器11的工作过程与电磁脱扣器恰恰相反,当线路电压正常时电压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合,衔铁与杠杆脱离,锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合。当线路上电压全部消失或电压下降至某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧9拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断。同样道理,在无电源电压或电压过低时,自动空气开关也不能接通电源。 3、使用原则 1、自动空气开关的额定工作电压≥线路额定电压。 2、自动空气开关的额定电流≥线路负载电流。 3、热脱扣器的整定电流=所控制负载的额定电流。 4、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流>负载电路正常工作时的峰值电流。 二、接触器的结构和原理 1、分类 通用接触器可大致分以下两类。

交流接触器结构与工作基础学习知识原理

交流接触器结构与工作原理 (一)如图l所示为交流接触器的外形与结构示意图。交流接触器由以下四部分组成: 图1 CJ10-20型交流接触器 1一灭弧罩2一触点压力弹簧片3一主触点4一反作用弹簧 5一线圈6一短路环7一静铁心8一弹簧9一动铁心 10一辅助常开触点11一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常 开、常闭各两对。

(3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳 等。 电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。 (二)直流接触器 直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同。在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直 流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。 交流接触器的分类及基本参数 1.交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。 ①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接

接触器的选型与使用

接触器的选型与使用 接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,可用于频繁操作和远距离的控制。文章简要介绍了接触器的选用原则、安装及使用。 [关键词]电磁系统触点系统线圈选型与使用 0、引言 接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,是电力拖动与自动控制系统中重要的低压电器。它可以频繁地接触和分段交直流主电路及大容量控制电路。其主要控制对象是电动机,也可以控制其他设备,如电焊机、电阻炉和照明器具等电力负荷。它利用电磁力的吸合和反向弹力作用使接触点闭合和分断,从而使电路接通和断开。它具有欠电压释放保护和零压保护,控制容量大,可用于频繁操作和远距离的控制。且工作可靠,寿命长,性能稳定,维护方便。接触器不能切断短路电流,因此通常与熔断器配合使用。 1、接触器的工作原理与结构组成 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。 (1)电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 (2)触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通。 (3)分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。 (4)灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧能可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。 (5)其它部分:绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。 工作原理:当线圈通电时,静铁心产生电磁吸力,将动铁心吸合,由于触头系统是与动

铁心联动的,因此动铁心带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁心联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 2、交流接触器的选用原则 接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下: (1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。 (2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要的电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。 (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。 (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量,应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85%~110%的额定电压下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。 (5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。 (6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。 (7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标,要考虑维修和走线距离。 (8)有特殊要求情况下交流接触器的选用 ①防晃电型交流接触器 电力系统由于雷击、短路后重合闸以及单相人为短时故障接地后自动恢复等原因使供电系统晃电,晃电时间一般在几秒以下。

接触器正反转的实物接线方法

接触器正反转的实物接线方法 我们知道三相交流电机如果想换个转向,则只要把其中两相对换就可以,那么你说的接触器正反转也是这个原理.仔细观察你会发现,KM1吸合与KM2吸合对比,正好是其中A相与C相对换,从而实现正反转之间的转换. QS:总开关 KM1:正转接触器 KM2:反转接触器 FR:热继电器 M3~:三相异步电机 PE:电机外壳接地 FU:控制线路熔断器 SB1:停止按钮 SB2:反转启动按钮 SB3:正转启动按钮 合上空开,按下SB2,KM2线圈得电,KM2主触点接通,电机反转,同时KM2常开辅助触点接通,这时放松SB2,但由于KM2常开辅助触点接通,所以KM2还是吸合的.这叫自锁. 按下SB1:由于此时KM2线圈失电,KM2主触点断开,电机停止,同时KM2常开辅助触点也断开,这时放松SB1,但由于KM2常开辅助触点已断开,所以KM2不会从新吸合. 按下SB3(正转)和电机反转的原理是一样的. 这里SB2常闭触点作用是:当按下SB2时,如果再同时按SB3,但KM1还是不会得电,这叫按钮互锁 KM2常闭触点作用是:当KM2吸合时,KM1不可能得电.这叫接触器互锁. 所以这里有两个互锁.这叫双重联锁电路.因为正反转电路中绝不允许两个接触器同时吸合,否则会引起主电路短路.(重点) FR热继电器作用.电机启动后,当主电路中电流太大时(电机过载),FR中的常闭触点会断开,从而把控制线路断开.原理和SB1是一样的.起保护作用.(图1)显示的是电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(1)以及热继电器常闭接点的一端(2)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。

交流接触器选用计算

交流接触器选用计算 (一)电动机负载时的选用 交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流由下面经验公式计算: 式中Imc ——主触头额定电流,A; PN ——被控制的电动机额定功率,KW; K ——常数,一般取1—1.4; UN ——电动机的额定电压,V。 实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。 (二)非电动机负载时的选用 非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现分述如下。 1.电热设备 电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用 式中Itc ——接触器额定发热电流,A; IN ——被控电热设备额定电流,A。 如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。 2.电容器 用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。 表1 3.电焊变压器 表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器的3极可以并联使用。

表2 4.照明装置 由于电压增加使得工作电流增加,改选用时不得超过接触器持续电流的90%。今将常用的照明装置种类、起动电流和选用电器时的原则列表3供参考。 表3

交直流断路器选用计算 (一)交流断路器选用计算 1.选择电气参数的一般原则 (1)断路器的额定工作电压大于或等于线路额定电压。 (2)断路器的额定电流大于或等于线路计算负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。如果选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。如果这样还不能满足要求,则可考虑下述三种方案解决:1)采用级联保护(或称串级保护)方式,利用上一级断路器和该断路器一起动作来提高短路分断能力。采用这种方案时,需将上一统断路器的脱扣器瞬动电流整定在下级断路器

选择接触器

1.接触器的选用原则 (1)按使用类别选用: 中小型工厂的生产实际,90kW及以下的笼型电动机占全厂电机总数的90%以上,基本属于按AC-3使用类别选用。 (2)确定容量等级: 接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点: ①工作制及工作频率的影响: 选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑电弧能量的影响。在水泥厂属于长期工作制,但操作频率不高,应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如CJ20型系列产品。 ②环境条件的影响: 在水泥厂,生产流程的环境是比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。因此,对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。在水泥厂,低压多选用380V,高压多选用6000V。 2.接触器额定电流的对表速查 例如一台Y180L-4型220kW电动机,从速查表查得应配用CF20-63型接触器。该电机额定电流42.5A,接触器额定电流63A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V、22kW电动机,属于降容使用,考虑水泥厂生产时间及环境等特点,符合选用要求。 2. 55KW的电机其电流在110A之间,(按经验算法每个千瓦两个电流计算),选CJ20-150型的接触器,按负荷的电流来选择的. 经验算法每个千瓦2.5个电流计算,接触器一般选2倍额定电流. 交流接触器的选用方法 接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。 选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素: 1、控制交流负载应选用交流接触器; 2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。 3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。 4、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电压。 5、吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合 交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤: 1.选择接触器的类型 交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。2.选择接触器的额定参数 根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。 1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。 2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。

交流接触器的选用步骤

交流接触器的选用步骤 交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤: 1.选择接触器的类型 交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。 2.选择接触器的额定参数 根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。 1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。 2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。 3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,

可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。 5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。

电动机实物接线图教学提纲

电动机实物接线图

电动机可逆带限位控制电路实物接线图

三相异步电动机正反转电气控制线路 在图3.5中,(a)图为主电路,通过当接触器KM1三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按顺相序L1、L2、L3连接,,而KM2的三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按反相序L3、L2、L1连 接,使电动机可以实现正反两个方向上的运行。 而图3.5(b)中,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机正转,按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,主触点断开,电动机断电停转。再按下反转起动按钮SB 3,接触器KM2线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机反转。但是在(b)图中,若按下正转起动按钮S B2再按下反转起动按钮SB3,或者同时按下SB2和SB3,接触器KM1和KM2线圈都能通电,两个接触器的主触点都会闭合,造成主电路中两相电源短路,因此,对正反转控制线路最基本的要求是:必须保证两个接触器不能同时工作,以防止电源短路,即进行互锁,使同一时间里只允许两个接触器中一个接触 器工作。 所以在图3.5(c)中,接触器KM1 、KM2线圈的支路中分别串接了对方的一个常闭辅助触点。工作时,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,电动机正转,此时串接在KM2线圈支路中的KM1常闭触点断开,切断了反转接触器KM2线圈的通路,此时按下反转起动按钮SB3将无效。除非按下停 止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,KM1常闭触点 复位闭合,再按下反转起动按钮SB3实现电动机的反转,同时,串接在KM1线圈支路中的KM2常闭触 点断开,封锁了接触器KM1使它无法通电。 这样的控制线路可以保证接触器KM1 、KM2不会同时通电,这种作用称为互锁,这两个接触器的常闭触点称为互锁触点,这种通过接触器常闭触点实现互锁的控制方式称为接触器互锁,又称为电气互锁。 判断一台电动机的好坏,一般16KW以下使用万用表就可以,30KW以下可用电桥。是可以用的。50KW以上使用就很不准了,最好的方法是低电压接入测电流,有大功率2KVA以上三相变压器,380V/36V或更低电压变压器接入电机直接用钳形表测电

相关文档