文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟质监JN-09-02采暖节能工程检验批质量验收记录表

烟质监JN-09-02采暖节能工程检验批质量验收记录表

烟质监JN-09-02采暖节能工程检验批质量验收记录表
烟质监JN-09-02采暖节能工程检验批质量验收记录表

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

检验批验收记录填写注意事项

《检验批质量验收记录表填写注意事项》 一、表头部分的填写 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据本资料相应的条款在下道工序施工前进行验收。检验批的质量验收记录由项目质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收并确认。 2、单位(子单位)工程名称,按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)名称填写。验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围,要标注清楚,如二层①~⑩轴线砖砌体。 施工单位、分包单位、填写施工单位的全称,与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。在装饰、安装分部工程施工中,有分包单位时,也应填写分包单位全称,分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字,只是标明他是项目负责人。 3、施工执行标准名称及编号 由于验收规范只列出验收的质量指标,其工艺等只提出一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操作,才能保证国家验收规范的实施。如果没有具体的操作工艺,保证工程质量就是一句空话。企业必须制订企业标准(操作工艺、工艺标准、工法等),来进行培训工人,技术交底,来规范工人班组的操作。为了能成为企业的标准本系的重要组成部分,企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号。填写表时只要将标准名称及编号填写上,就能在企业的标准系列中查到其详细情况,并要在施工现场有这项标准,工人在执行这项标准。 二、质量验收规范的规定栏 质量验收规范的规定填写具体的质量要求,在制表时就已填写好验收规范中主控项目、一般项目的全部内容。这些项目的主要要求用注的形式放在表的背面。如果是将验收规范的主控、一般项目的内容全摘录在表的背面,这样方便查对验收条文的内容。规范上还有基本规定、一般规定等内容,它们虽然不是主控项目和一般项目的条文,但这些内容也是验收主控项目和一般项目的依据。所以验收时其主要要求及如何判定注明,可以按照表背面的提示进行。 三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

工程检验批质量平行检验记录表(doc 9页)

工程检验批质量平行检验记录表(doc 9页)

防水层工程检验批质量平行检验记录 工程名称:部位:编号:检查项目质量情况 主控项目1 卷材及主要配套材料符合设计要求,复试报告:涂料及配合比符合设计要求,复试报告: 2 卷材防水层及转角处、变形缝、穿墙管道等细部 做法 符合设计要求涂料防水层及转角处、变形缝、穿墙管道等细部 做法 符合设计要求

10 预埋 螺栓 中心线位置 2 外露长度 +10,0 11 预留洞 中心线位置 10 尺寸 +10,0 检查结果 主控项目 检查 项,其中合格 项,合格率 % 一般项目 检查 项,其中合格 项,合格率 % 实测项目 检查 点,其中合格 点,合格率 % 专业监理工程师: 检查日期: 年 月 日 钢筋工程检验批质量平行检验记录 工程名称: 部位: 编号: 检查项目质 量 情 况 1 钢筋的材质复验(主控) 复验报告: 2 受力钢筋的弯钩和弯折(主控) 符合设计和规范要求 3 箍筋的弯钩形式(主控) 符合设计和规范要求 4 纵向受力钢筋的连接方式(主控) 5 钢筋机械连接、焊接接头质量(主控) 试验报告: 6 受力钢筋品种、级别、规格和数量(主控) 符合设计要求 7 钢筋的外观质量 钢筋平直、无损伤,表面无裂纹、无颗粒状和片状老锈 8 钢筋接头错开情况 接头设置符合设计和规范要求 9 钢筋搭接长度、锚固长度 符合设计和规范要求 实测项目 实测项目 允许偏差 mm 各实测点偏差值(mm ) 合格 率% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 绑扎钢 筋网 长、 宽 ±10 网眼尺寸 ±20 2 绑扎钢筋骨架 长 ±10 宽、高 ±5 3 受力钢筋 间距 ±10 排距 ±5 保护层厚度 基础 ±10 柱、梁 ±5 板、墙、壳 ±3 4 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20

门窗节能工程隐蔽验收记录

门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号: 工程名称金佳·嘉园商住小区-1#楼施工单位 江西建工第三建筑有限责任公司隐蔽验收部位一层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 会 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长

签 栏 日期:年月日日期:年月日 日期:年月日 门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司隐蔽验收部位二层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。

门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号:

附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日 日期:年月日 日期:年月日 门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司 隐蔽验收部位四层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求

附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日 日期:年月日 日期:年月日 门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司 隐蔽验收部位五层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求

检验批质量验收程序和记录表填写标准

检验批质量验收程序和记录表填写标准 一、单元划分 质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 路基、桥梁、涵洞、隧道具体划分详见各章分项工程检验批的划分及编号附表。当本专业检验批质量验收记录表缺项时,可借用其他专业相同或类似工程表格填写。 二、验收程序 工程质量验收采取分层次、逐级验收。 检验批验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收。 所有验收的基础就是检验批验收记录。 ㈠、检验批 验收组织: 施工单位自检合格后报监理单位,由监理工程师组织施工单位专职质量检查员、技术负责人、工程负责人验收。监理单位检查全部主控项目,一般项目的检查内容和数量可根据各项验收标准及设计文件的要求确定。 验收内容: 验收内容包括实物检查和资料检查。 ⑴实物检查 ①原材料、构配件和设备等的检验,按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行。 ②混凝土性能指标的检验,按验标规定的抽样检验方案执行。 ③验标中采用计数检验的项目,按抽查点数符合验标规定的百分

率检查。 ⑵资料检查 包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号及性能检测报告等)和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。 验收标准: 质量验收标准为合格,主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。 ⑴主控项目:是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 ⑵一般项目:是除主控项目以外的检验项目。 不合格的处理: ⑴经返工重做的或更换构配件、设备后的检验批,重新按验标验收。 ⑵当试块试件的试验结果有怀疑时,或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时,应邀请有资质的法定检测单位对实体质量检测鉴定,凡达到设计要求的检验批可予以验收。 标准不统一的处理: 当涉及结构安全和系统功能的部分设计规范条文和设计文件对质量的要求与验标不一致时,应以设计文件为准。 ㈡、分项工程 由监理工程师组织施工单位分项工工程负责人、专职质量检查员、技术负责人验收。 合格标准: ⑴分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001 附录D.0.1。 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边的印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8 位数的数码编号,写在表的右上角,前6 位数字均印在表上,后留两个“□”,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01—09。地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4 位数字是子分部工程的代码。 第5、6 位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB50300—2001 附录B,表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8 位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2 位数的空位置。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批为010101□0□1。 还需要说明的是,有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现。这就要在同一个表上编2 个分部工程及相应子分部工程的编号:如钢筋分项工

程在地基与基础和主体结构中都有,钢筋分项工程检验批的表编号为:010602□ □、020102□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不同断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4 行编号中的第5、6 位数字的分别是:第一行09 是室外电气子分部工程的第9 个分项工程,第二行的06 是变配电室子分部的第6 个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料及配合比设计、混凝土施工2 个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。 二、表头部分的编写 1、检验批表编号的填写:在2 个方框内填写检验批序号。如为第11 个检验批则填为□1□1。 2、单位(子单位)工程名称:按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为:0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09 是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、

检验批质量验收记录填写规范

检验批质量验收记录填写规范

1、施工单位、分包单位填写单位的全称。 2、项目经理应填写合同中指定的项目负责人(分包项目亦同样)。不用本人签字,只是标明他是项目负责人。 3、专业工长(施工员)和施工班组长栏目由本人签字,以示承担责任。 4、施工执行标准名称及编号--企业必须按照不低于国家质量验收规范的标准来自行制定企业标准(操作工艺、工艺标准、工法等)。填表时只要将标准名称及编号填写上即可。它是指导企业具体操作的,与质量保证体系想呼应的。 5、最小/实际抽样数量填写规范: (1)对于材料、设备及工程试验类规范条文,非抽样项目,直接写入“/”;(2)对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,例如“全/1”,“1”指本检验批实际包括的样本总量; (3)对于抽样项目且按工程量抽样时,写入“全/实际抽样数量”,例如“5/5”,即按工程量计算最小抽样数量为5,实际抽样数量为5; (4)本次检验批不涉及此验收项目时,此栏写入“/”。 6、验收要求及验收依据文件规定: (1)验收规范或设计文件里对该检查(测)项目质量的要求; (2)验收规范或设计文件里对该检查(测)项目的允许偏差。 7、施工依据规定: (1)施工执行标准中对该检查(测)项目质量的要求; (2)施工执行标准中对该检查(测)项目的允许偏差。 8、检查(测)情况记录: (1)对于定性的检查(测)项目,采用文字描述、数据说明本部位的验收情况。不合格和超标的必须明确指出; (2)对于定量的检查(测)项目,可根据《检验批现场验收检查测试原始记录》、《隐蔽验收记录》和《施工记录》检查的结果进行统计,直接填写检查(测)所得合格和不合格的数据。 9、检查结果: (1)对于定性的检查(测)项目,采用“合格”“不合格”或用打“√”、“×”方法表示; (2)对于定量的检查(测)项目,用合格率(%)来表示。

检验批验收记录填写方法

检验批验收记录填写方法 检验批就是指检验的批次,10个格子就是预留的检验记录,根据实际检验记录填就行。 一、表头部分的填写 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操

作,才能保证国家验收规范的实施。 三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地 说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 2、“一般项目”的质量情况,如有具体数据的填写数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。

检验批验收记录填写注意事项资料讲解

检验批验收记录填写 注意事项

只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准

来操作,才能保证国家验收规范的实施。 三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。

检验批质量验收记录表填写说明

检验批质量验收记录表填写说明 1. 表的名称及编号 (1)检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制定专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 (2)检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数均印在表上,后留两个空格,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:第1,第2位数字是分部工程的代码,01~09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水、排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3,第4位数字是子分部工程的代码。 第5,第6位数字是分项工程的代码。 第7,第8位数字是分项工程检验批验收的顺序号。由于在大体量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一个检验批编号为:010101□□。(3)子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编两个分部工程及相应子分部工程的编号;如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□,020301□□。 (4)分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装的子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中第一行的第5,第6位数字是09,是指室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是指变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 (5)分项工程在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加

建筑节能隐蔽工程验收记录

建筑节能隐蔽工程验收记录

表C3—5—1 建筑节能隐蔽工程验收记录号 工程名称隐检 项目 外墙保温 隐蔽验收部位外墙玻化微珠 保温 隐检 时间 隐检依 据 施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。

施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签 章) 施工单位(签章) 专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人) 月日专业技术 负责人 质检 员 专业工 长 年 月日 表C3—5—1 建筑节能隐蔽工程验收记录 号 工程名隐检楼梯间保温工程

称项目 隐蔽验收部位楼梯间 隐检 时间 隐检依 据 施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。

检验批质量平行检验记录表

模板拆除工程检验批质量平行检验记录表工程名称:沈丘县中医院门诊病房综合楼 监理单位河南元方工程监理有限公司 验收依据 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011 版)GB50204-2002 验收项目 设计要求及 规范要求 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果 主控项目1 底模及其支架拆除时的 混凝土强度 第4.3.1条/ / / 2 后张法预应力构件侧模 和底模的拆除时间 第4.3.2条/ / / 3 后浇带拆模和支顶第4.3.3条/ / / 一般项目1 避免拆模损伤 第4.3.4条全/全表面及棱角无损伤√2 模板拆除、堆放和清运第4.3.5条全/全现场清理整洁,无堆载现象√ 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: 年月日

模板安装工程检验批质量平行检验记录表工程名称:沈丘县中医院门诊病房综合楼 单位(子单位) 工程名称沈丘县中医院门诊病 房综合楼 分部(子分部) 工程名称 分项工程名称 监理单位河南元方工程监理有限公司检验批部位 施工依据 《混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (2011版)GB50204-2002 验收项目 设计要求及 规范要求 最小/实际 抽样数量 检查记录 主控项目1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条全/全/ 2 避免隔离剂沾污第4.2.2条全/全全部检查无污染现象√ 一般项目1 模板安装的一般要求 第4.2.3条全/全拼缝严密,无杂物√ 2 用作模板地坪、胎膜质量第4.2.4条/ / 3 模板起拱高度第4.2.5条/ / 4 预 埋 件 预 留 孔 允 许 偏 差 预埋钢板中心线位置(mm) 3 / / 预埋管、预留孔中心线位置(mm) 3 / / 插筋 中心线位置(mm) 5 外露长度(mm)+10,0 / / 预埋 螺栓 中心线位置(mm) 2 / / 外露长度(mm)+10,0 / / 预留洞 中心线位置(mm)10 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 尺寸(mm)+10,0 5 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置(mm) 5 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 底模上表面标高(mm)±5 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 截面内部尺寸(mm) 基础±10 10/ 抽查 3 处,合格3 处100% 柱、墙、梁+4,-5 层高垂直度(mm) 不大于5m 6 大于5m 8 相邻两板表面高低差(mm) 2 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 表面平整度(mm) 5 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 监理单位验收结论专业监理工程师: 年月日

改 GB50300-2013检验批质量验收记录表格填写依据及说明 (1)

GB50300-2013 检验批质量验收记录表格填写依据及说明 关于验收流程与《现场验收检查原始记录》 检验批施工完成,施工单位自检合格后,应由项目专业质量检查员填报《检验批质量验收记录》检验批质量验收由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。 《检验批质量验收记录》的检查记录必须依据《现场验收检查原始记录》填写。 检验批里非现场验收内容,《检验批质量验收记录》中应填写依据的资料名称及编号,并给出结论。 《检验批质量验收记录》作为检验批验收的成果凭据,但没有《现场验收检查原始记录》,则《检验批质量验收记录》视同作假。

检验批质量验收记录 验收规范编号,如:GB50204-2015 编号,如:建质020101

检验批现场验收检查原始记录 监理工程师:专业质量检查员:专业工长:记录:验收日期: 注:1.本表作为检验批验收记录的附表使用,在单位工程竣工验收前存档备查,竣工验收后可不存 2.“检验批名称”与“检验批编号”栏按对应的检验批验收记录填写。 3.“验收项目”栏对照检验批验收记录,填写实际进行验收的项目;如果同一验收项目对应多行验收部位,验收项目不用重复填写;“编号”栏按“验收项目”顺序编号。 4.”验收部位”栏填写各个检查点的部位,每个部位占用一格,下个部位另起一行。 5.“验收情况记录”栏采用文字描述、数据说明或者打“√”的方式,说明本部位的验收情况;不合格和超标的必须明确指出;对于定时不时描述的抽样项目,直接填写检查数据。 6.在“备注”栏中,填写发现明显不合格个体的情况,以及整改、复查是否合格的情况。 7.参加验收的监理工程师、专业质量检查员、专业工长、记录员应在本表填写完成后现场签名。

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范24057

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目负责人 施工执行标准 名称及编号 分包单位分包项目负责人施工班组长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目 1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2种植土下基层不能有不透水层或积水现象(5.1.4) 3地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1表面基本平整(5.1.6) 2地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、瓦 砾等杂 物含量 (5.1.8) 乔灌木种植土<10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小粒 径符合5.1.8要求 4 种 植 土 块 径 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm 小乔木、大中灌 木、大藤本 (5.1.10) ≤6cm 竹类、小灌木、宿根 花卉、小藤本 (5.1.10) ≤4cm 草坪、草花、地被 (5.1.10) ≤2cm 施工操作依据 质量检查记录

相关文档
相关文档 最新文档