一、工程概况:

工程名称:金帝花园二标段(2#、3#、4#)

工程地点:培罗城大道

选用概述:本工程烟道按07J916-1图集生产施工和安装,烟道规格型号为250mmX300mm,排气口为160X160mm.

主要机具:吊车、手提电动切割机、电钻、锤头、小皮桶、抹子、手推车等。

二、施工要点:

1、材料与制作质量要求:

(1)排气道采用M20水泥砂浆整体成型,水泥采用强度等级不低于42.5的水泥,设置主筋、箍筋与电焊网片扎成网片骨架。预知构件的水泥砂浆养护期应符合建筑施工规范要求。

(2)变压三防排气管道管体设计承载力应≮54KN,管体垂直破坏荷载应≮90KN,耐火极限应≮1.0h。

(3)风帽采用C20细石混凝土预制,由上盖板、导流锥、底板、挡风板、连接螺杆组成。

(4)文丘里变压板采用铝板制作。

(5)可调式防火阀采用≮1.6mm厚的钢板(钢板需经防腐处理)。

(6)耦合式密封阀与可调式导流管可采用阻燃工程塑料制作,耦合式密封阀漏气流量必须经相关的技术研究机构检验合格。

2、排气道施工安装:

(1)排气道应在隔墙施工、墙面粉刷等室内装饰前且楼板预留洞拆模后由下向上逐层安装。排气道为薄壁水泥构件,运输及上下货时轻起轻放,严禁抛掷。堆放高度不得超过2m。

(2)排气道与楼板预留洞之间的缝隙用C20细石混凝土分两次浇灌密实。封堵洞口做法:洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝

土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞,进行24h蓄水试验。

(3)排气道安装前,需检查预留洞是否符合要求,是否垂直对中,并清除预留洞四周毛边。

(4)文丘里变压板与法兰套宜在排气道吊装前安装好,排气口可根据实际情况

选择在现场切洞。

(5)排气道起始层可安装在楼板上,安装前底部应用1:2水泥砂浆找平,首层在安装结束后需对四周缝隙及时用C20细石混凝土填实,严防漏气。上下两节排气道对接应用水泥砂浆加胶粘剂密封,座浆应饱满,管道应垂直,并做好临时固定。排气道从第3层楼面开始做承托,向上每3层做一次承托,承托采用30×30×3角钢。

(6)当施工临时结束时,排气道敞口部位应临时封闭,以免异物掉入造成管道堵塞。

(7)排气道外壁水泥砂浆抹面粉刷时,排气道管体与前面交接处应采用钢丝网拉结,钢丝网的搭接宽度应≮150mm。

(8)排气道出屋面及风帽基座需做泛水、防水处理,并在四角预埋4跟φ10固定风帽基座的防锈连接螺杆,螺杆外露80mm。风帽安装时用螺帽将风帽整体锚在一起,防止台风刮击。风帽靠墙时,挡风板需与墙做固定处理。

风帽与基座的结合处需加设防堵网片,防止异物掉入。

(9)排气道出屋面高度为400mm。

(10)可调式防火阀与耦合式密闭阀安装:

①应在排气管体粉刷结束后再安装可调式防火阀与耦合式密闭阀;

②可调式防火阀安装前,必须先根据不同楼层调节好相应角度,再用螺丝

固定在法兰套上;

③耦合式密闭阀套接在可调式防火阀外,安装时宜再检查密封阀的灵活性

和密封性。

3、节点详图:

厨房排气道系统组装图:

长边排气系统组装图

短边排气系统组装图

排气道安装节点详图:

排气道承托角钢平面布置1

┗排气道承托角钢平面布置2

A-A剖面图

排气道出屋面详图:

烟道出屋面防水做法风帽做法:

风帽平面图(不靠墙)

1-1

2

风帽平面图(两面靠墙)

2-2

4、注意事项:

(1)严禁将燃气热水器的排气管接入排气道内。

(2)排气道内不得铺设各种管道、电线、电缆等,严禁将避雷针或避雷网固定在风帽上。

(3)排气道应竖直向上布置,不得中途转弯或水平布置。

(4)不得擅自更改进气口的高度。

(5)吊顶在排气口下面时,装修必须考虑在排气口正前方处留设300×300的活动检修口。

成品烟道安装施工方案(已审批)

一、工程概况 佛禅(挂)2009-013宗地-6A#、6B#地块房地产项目位于禅城区前进路北侧、佛山大道东侧地块,本期工程建筑面积约为109000㎡,基地面积22000㎡。主要由4栋39层住宅、3-4层商业步行街、1层地下室及相关配套工程组成。1/2/3/5栋住宅楼为39层,屋顶女儿墙高度1.2米;商业步行街建筑3~4层不等,高度10~18米;一层地下室。 二、编制依据: 根据国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)及住宅厨房卫生间垂直防烟、防倒灌集中排放系统图集;本工程烟道尺寸为400 mm×500mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层找平层→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→二次C20砼填实预留孔→砌砖包烟道井→混凝土

与砖墙之间挂网拉毛→抹灰→养护 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,出屋面做法按07J916-1-C10页,洞口四周120厚挡边在高出屋面结构面600范围内采用C20素砼浇筑(其余出屋面洞口部位处理同此)。 2.5屋面烟道细石C20砼泛水高度应高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护 1、严禁吊装时撞击烟道及砌砖包烟道时锤击烟道。 2、安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。 七、安全文明施工 1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场三级安全教育,必须戴安全帽。

烟道改造施工方案

华能曲阜电厂2×225MW机组烟气脱硫技改工程1#机主烟道改造施工方案 编制: 审核: 批准: 中石化工建设有限公司 2010 年 6 月 5 日

目录 一.编制说明及依据--------------------------------------- 3二.工程概况--------------------------------------------- 3三.施工程序--------------------------------------------- 3四.施工方法和关键工序----------------------------------- 4五.质量保证措施----------------------------------------- 7六.安全技术措施----------------------------------------- 7七.施工机具及材料-------------------------------------- 10八.劳动力用工计划-------------------------------------- 11

一.编制说明及依据 1.1编制说明 本工程是拆除原混凝土烟道后,重新制作安装钢制烟道,并为后序烟气脱硫工程做好准备。为了顺利高效、保质保量按期完成烟道的制作安装,特编制本施工方案,作为整个烟道制作安装施工中的指导性技术文件。 1.2编制依据 ●1#机主烟道改造施工图; ●建筑钢结构焊接规程 JGJ81-2002; ●钢结构设计规范 GB50017-2003; ●GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; ●GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; ●GB985-80《气焊、手工电焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》; ●DL/T5047—95《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇); ●火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)(1996年版); ●电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版); ●电力建设安全工作规程(2002年版)。 ●《火力发电厂保温油漆设计规程》(DLT5072-1997) 二.工程概况 该烟道为华能曲阜电厂#1机主烟道,烟道分为3200×4000和4000×6900两部分,总长57.45米,烟道底部标高7.2米,总重约100吨左右。 工期:工程总工期为28天(日历天); 建设单位:华能曲阜电厂; 施工单位:中石化工建设有限公司; 实物工程量:约100吨。 三.施工程序 施工准备→原材料报验→下料预制→组对焊接→检验→焊缝打磨→焊接保温钉→分段吊装→检验→防腐保温→交工验收。

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

烟道施工方案

温州三江立体城(2013-1#-2地块2)工程 烟道专项施工方案 编制: 审核: 审定: 浙江省建工集团有限责任公司 2016年1月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工准备及计划安排 (4) 四、工艺流程及主要施工方法 (4) 1.工艺流程 (4) 2.主要施工方法 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工 (8)

一、工程概况 1、工程名称:温州市三江立体城(2013-1#-2地块2) 2、工程位置:永嘉县瓯北镇三江片,位于卧马山南面, 104国道南侧,规划建设 中的环江大道北侧,江东大道东侧、南面为瓯江 3、建设单位:永嘉万新尚瑞置业有限公司 4、设计单位:浙江天然建筑设计有限公司 5、监理单位:浙江天然建筑设计有限公司 6、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 7、项目概况:本工程建筑总高度88.99~98.68米,结构形式为:框剪结构,该工程由11栋30~33层的高层商住楼、部分2~3层商业及物业裙房、地下室2层组成,总用地面积40326.75㎡,总建筑面积191273.23㎡,其中地上建筑面积139450.32㎡,地下室建筑面积51822.91㎡,建筑占地面积12450㎡。 框架结构。基础形式桩基独立承台基础、桩基筏板基础。本工程主要由11栋30~33层的高层商住楼、部分2~3层商业及物业裙房、全范围1~2层地下室组成,总用地面积40326.75㎡,总建筑面积191273.23㎡,其中地上建筑面积139450.32㎡,地下室建筑面积51822.91㎡,建筑占地面积12450㎡。1、2#楼部分层高95.480M:一层层高4.450M,二层层高3.780M,三层层高为4.000M,其余标准层层高均为3.00M,脚手架搭设高度99.570M。3#楼32层建筑高度98.480米、脚手架搭设高度99.530米; 4、5#楼33层建筑高度98.490米,脚手架搭设高度99.80米。6#楼30层建筑高度88.990米、脚手架搭设高度93.27米。7#楼33层层高97.750米、脚手架搭设高度98.780米。 8、9、10#楼33层层高98.68米、脚手架搭设高度99.47米。11#楼层层高92.840米、脚手架搭设高度96。72米。

烟道安装专项施工方案

烟道安装专项施工方案标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司2017年10月1日

目录

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:建筑面积:总面积约㎡ 本工程1-5#楼一层层高为,2-屋面层高为 6-7#楼层高为 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道 300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求执

行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止,周边用木楔固定,挂线校直,上下烟气道结合面满涂非沥青类防水油膏,再支底模用C25细石砼(内掺10-15%水泥重量的砼膨胀剂)分二次将预留孔的缝隙浇捣密实,细石砼灌缝后在烟气道底部四周300宽范围内用水泥基聚合物防水涂料进行防水处理,遇烟道壁上翻150. 首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面,并用防水密封胶嵌实。 烟道逐层由下而上安装。 ,进气口高度为H+,在楼层总层数的1/3楼层,在排气道的进气口处设置对称结构的文丘里变压板。

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

烟道工程施工方案

. ... .. 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块烟道工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年5月20日 目录

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 工程基本情况 (1) 2.2 设计基本要求 (1) 2.3 材料要求 (1) 三、施工准备及计划安排 (2) 3.1 施工机具 (2) 3.2 人员配备 (2) 3.3 技术准备 (2) 四、施工部署 (2) 4.1施工进度计划 (2) 4.2劳动力计划 (2) 4.3安装顺序 (2) 五、主要施工方法及技术措施 (3) 5.1施工顺序 (3) 5.2工艺流程 (3) 5.2.1烟道位置校正 (3) 5.2.2首层砂浆找平 (3) 5.2.3烟道安装 (3) 5.2.4风帽、止逆阀安装 (4) 5.2.5填实孔洞 (4) 六、检验、质量标准及保证措施 (5) 6.1检验批划分 (5) 6.2检验容及质量要求 (5) 6.2.1外观质量 (5) 6.2.2尺寸及行位允许偏差 (5) 6.2.3垂直承载力 (5) 6.2.4抗柔性冲击 (5) 6.2.5耐火极限 (5) 6.3质量保证应注意事项 (5) 七、成品保护 (6) 八、安全文明施工 (6)

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 2.1 工程基本情况 本工程为市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为2.9m)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约34.5万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为2.6m。 2.2 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 2.3 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于1.0h。

烟道安装施工方案

湘潭万达广场项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑第二工程局有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

湘潭万达广场项目C组团 烟道安装施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《湘潭万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路南、晓塘路北、万达东路、万达西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

厨房烟道安装工程施工方案

兰乔国际城17#楼工程 厨房烟道工程 施工方案 _______________ 制:编 _______________ 核:审 ________________ 准:批 17号楼项目名称:西安兰乔国际城

有九施工单位:冶建设限公司 日二期:二〇一二年月二十五日 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备及计划安排 4、质量要求 5、主要施工方法及工艺流程 6、安全文明施工

厨房烟道安装施工方案 一、工程概况: 西安兰乔国际城17#楼工程位于长安区大学路,建筑面积15625m2。本工程为地下一层,地上二十七层,其中地下室层高为4.6m,地上一至二十六层层高均为数2.9m,二十七层层高为3.0m。本工程主体结构为剪力墙结构,厨房排烟道采用专业厂家预制的成品,在结构施工中烟道洞口已根据图纸尺寸预留. 二、编制依据: 本工程图纸设计烟道尺寸为250 mm×500mm,做法依据陕2011TJ008,高度2900、3000mm、壁厚15mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《陕2011TJ008》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、质量要求 1、排气道技术性能要求: (1)垂直承载力≥90KN。 (2)抗柔性冲击:10㎏砂袋,由1米高度自由落下,同一位置冲击5次的条件下,排气道制品不开裂。 (3)耐火极限:≥1.0h 2、尺寸允许偏差: 排气道制品允许偏差单位:㎜

烟道工程施工方案

编制 审核 审批 目录 工机具 员配备 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块 烟道工程施工方案 2015年5月20日 中国建筑第七工程局有限公司 C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H E N G I N E E R I N G

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 工程基本情况 本工程为郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于郑州市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为。 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006行业标准的有关要求执行。在进场时,由项目部通知监理单位一同对烟道的外观质量、

烟道施工方案[1]

一、施工项目概况 1.1施工项目简要内容 阜新清河门煤矸石热电厂新建工程烟道结构包括:烟道基础、烟道柱、烟道底板(标高6.05m)、烟道侧壁、屋面梁结构。其中6.05m以下是框架结构,6.05m以上为砖混结构。 基础结构中底标高为-2.5m,基础底为C10垫层,100mm厚。烟囱基础上部的柱基础,垫层从烟囱基础起至-2.5m标高处。基础共计34个,JC-1尺寸2600mm×2600mm,20个;JC-2尺寸3000mm×3000mm,7个;JC-3尺寸2600mm×3200mm,2个;JC-4尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-5尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-6尺寸2000mm ×2000mm,1个.烟道柱顶标高6.05m,截面尺寸500mm×500mm。 框架梁的尺寸为:500mm×300mm、600mm×300mm、700mm×400mm、550mm ×300mm、800mm×400mm。LL的尺寸为:500mm×300mm、550mm×300mm、700mm ×400mm、650mm×400mm。平台及平台梁一次浇注。 砌筑部分使用MU10多孔砖,M5混合砂浆。烟道内衬防火浇筑料。 ±0.000m相当于绝对标高108.300m。 1.2工程量

主要工程量见下表 二、施工方案的目的及依据: 2.1 编制目的 本施工方案是为烟烟道施工编制的。在本施工方案中对施工方法、质量及安全文明措施都有要求,同时根据工程量及结构特点,准备施工材料,配备施工机械,确定施工顺序。因此在工程中起到具体指导作用,保证该项目优质、高效、安全地施工是本施工方案的目的。 2.2 编制依据 2.1.1施工、验收规范及引用资料 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87:建筑施工篇

烧结室大烟道制作安装施工方案完整版

烧结室大烟道制作安装 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1概况 大烟道按管径不同分为两种:φ5100和φ4000,根据施工图纸及考虑安装等原因,拟加工的管道最重约20吨,最轻约10吨,灰斗和导气管按图纸尺寸进行制作,运输到现场进行安装。 2编制依据 长沙冶金设计研究总院设计的图纸; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91; 《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》(烧结设备)。 3施工准备 图纸业经会审,对图中存在的疑问和不解之处已解决,并向班组做完技术交底工作。 在制作场地安装一荷重16吨的龙门吊,搭设20×8000×25000的钢平台一座,安装一台可卷40mm厚钢板的卷板机一台。 制作场地设置电焊机10台,焊条(剂)烘干箱1台。 4材料及焊条的检验 加工前必须对所采用的板材、型材等材料予以检验,钢材材质分为两种:Q235B 和Q345B,禁止采用不符合设计和规范要求及质量不合格的材料。 技术要求:大烟道导气管、○8-○11轴的主管、灰斗为Q345B,其余为Q235B, Q345B其化学成份及机械性能应符合GB700-88及GB1591-94的规定。 焊条:对Q235-B钢与Q235B钢焊接及Q235-B钢与Q345-B钢焊接,采用E4313型,对Q345-B钢与Q345-B钢焊接采用E5015型,其化学成份及机械性能应符合 GB5117-85及GB5118-85的规定;如采用自动焊或半自动焊则采用H08A焊丝并配以相应的焊剂,焊丝的性能应符合GB1300-88规定。 5加工制作 下料

烟道专项施工方案

受控状态: 方案编号: 方案版本: 恒锦九龙湖一期恒锦花苑(C02、C06-07地块) 烟道工程专项施工方案

编制单位:中铁建工集团有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录

烟道工程专项施工方案 一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、整体式住宅厨卫排气道《赣12ZJ909》 二、工程概况 2.1工程基本情况 1、C02地块工程概况: 1#楼:建筑总高度96.75m,单栋建筑占地1717.3㎡,建筑总面积26451.52㎡,地上32层,地下一层。2#楼:建筑总高度49.95m,单栋建筑占地1128.54㎡,建筑总面积10045.98㎡,地上16层,地下一层。3#楼:建筑总高度50.55m,单栋建筑占地1237.54㎡,建筑总面积10047.50㎡,地上16层,地下一层。4#楼:建筑总高度73.40m,单栋建筑占地1280.6㎡,建筑总面积19611.49㎡,地上24层,地下一层。 2、C06地块工程概况: 1#楼:建筑总高度96.5m,单栋建筑占地2051㎡,建筑总面积26741.35㎡,地上32层,地下一层。2#楼:建筑总高度99.90m,单栋建筑占地887㎡,建筑总面积26371.68㎡,地上33层,地下一层3#楼:建筑总高度91.50m,单栋建筑占地1495.47㎡,建筑总面积18212.83㎡,地上30层,地下一层。 根据赣12ZJ909中所示,厨房排气道选用PC18/24/33共三中型号的烟道,其截面尺寸分别为400mm×400mm,450mm×450mm,520mm×520mm,壁厚均为25mm。一栋楼首层至屋顶应设置相同型号的烟道,烟道标准长度为2800mm-3000mm,施工长度为

烟道安装专项施工方案样本

烟道安装专项施工 方案

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司 10月1日

目录 一、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备及计划安排 ................................ 错误!未定义书签。 四、主要施工方法及技术措施......................... 错误!未定义书签。 五、质量控制措施............................................ 错误!未定义书签。 六、成品保护 ................................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工 (5)

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:4.8-87.85m 建筑面积:总面积约209057.61㎡本工程1-5#楼一层层高为3.9m,2-屋面层高为2.95m 6-7#楼层高为5.05m 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求

烟道安装施工方案

XX项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国XXXX有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《XX万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 XX项目位于XX省XX市XX区XX南、XX路之间。排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9)

一、工程概况: 总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图;

三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。 3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。

烟道工程施工组织设计方案

烟道施工方案 一. 工程概况 1. 工程简介 本工程是由甘************司承包的*******污染治理项目φ2800烟道制作及安装工程。工程围包括自收尘烟气出口至净化烟气进口烟道、支架、固定支座等。本工程由有色冶金设计研究院设计,由**监理公司监理。在施工中烟道的安装按支架布置图及烟道制作图进行安装。 2. 主要工程量 (1)电收尘至净化φ2.8米(δ=12)烟道制作、安装,L=230米,重191.25吨; (2)烟道支架制作、安装12个,重17.93吨; (3)烟道人孔φ650制作、安装11个,重1.81吨; (4)烟道固定支座制作、安装24个,重15.162吨; (5)通用波纹管膨胀节(甲供货,其中φ2.8米7个,φ2.4米1个)安装8个; (6)自由复式波纹管膨胀节(甲供货,φ2.8米)安装2个; (7)φ840、φ95、φ50法兰制作、安装共4个,重0.55吨; (8)法兰螺栓(M20*80、M24*100、M16*70、M20*120)制作、安装共168套; (9)仪表配管制作、安装,重5公斤; (10)φ2640法兰制作、安装共1个,δ=24。 3.工期: 按照甲方要求,计划施工时间 35 日历天,开工 2006 年 9 月 25日,竣工日期 2006 年1 0月 30 日。 4. 编制依据 烟道安装工程施工质量必须达到国家或行业颁发的相关质量标准: 《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97

按以下施工图纸的技术要求进行施工: ⑴烟道支架制作安装(见图GZJ-1~6结构) ⑵烟道制安(见图N2984?001YC1-40、N2984?002YS1-12) ⑶人孔制安(见图N2984?001YC1-42、N2984?002YS1-12) ⑷固定支座制安(见图N2984?001YC1-41、N2984?002YS1-12) ⑸普通膨胀节安装(见图N2984?001YC1-39、N2984?002YS1-12) ⑹复式膨胀节安装(见图N2984?001YC1-39) 二、管理及施工人员安排 1.项目管理机构配备情况 项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责。 项目工程师(技术负责人):负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作,分管技术和质量检验。 施工员:负责施工组织设计、专项施工方案和技术交底卡的编制,负责钢构件放样、构配件加工订货和现场施工技术问题的处理;负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件。负责做好隐蔽工程的验收记录和各项工程技术资料的整理工作。 预算员:负责定额核算,计划统计和预算的编制工作。 质检员:负责工程质量的检查、监督,进行分部分项工程的自检评定。 安全员:负责做好经常性的安全生产工作,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,组织日常的安全生产检查、监督工作,帮助班组消除事故隐患,促进安全生产。 材料员:负责编制材料供应计划,根据施工进度分批组织材料供应,负责材料的发放和物资管理。进行原材料的检验、化验、抽检,提供有关材料的技术文件。 机械员:负责机械设备管理,施工机械高度及外协调,组织日常的机械设备安全检查、监督

高层排烟道施工方案

高层排烟道施工方 案

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9) 一、工程概况:

总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300- 》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。

 4.1.4、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 4.2、人员准备:

烟道安装施工方案样本

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中 村改造项目T1区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243- ); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194- ); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、 模板、木枋、钉子、铁丝等;

3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成 品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹 灰工程施工前,整体由下往上的顺序逐层进行安装固 定工作。人员暂计划12人次,分两组进行安装施工 作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找 平→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度 →安放排气道钢筋→接口处涂抹水泥砂浆→上层排气 道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛 边。然后用吊垂通线校正预留洞位置是否准确, 清理预留空洞形式见以下示意图:

(高层)排烟道工程施工设计方案

排烟道施工方案 编制人:

审核人:

审批人:

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9)

亠、工程概况: 总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600 M50。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-皿型)(GJT007 );

4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。 3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-皿型)BPSA-5 ,洞 口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品 排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、 施工图集,熟悉图纸。