文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子-三菱plc通讯电缆制作

西门子-三菱plc通讯电缆制作

三菱FX系列编程电缆自制方法接线图系列编程电缆自制方法接线图

另一种方法

买一个232转485/422转换器,然后买一个8针圆头,接线方法如下:转换器端PLC8针圆头端

TXD+ ----------2

TXD------------1

RXD+ -------------7

RXD- ------------4

另一种方法

SC-09数据线使用手册

SC-09 编程电缆为RS232 接口(俗称COM 口)到RS422 接口的转换电缆,通用于三菱 A 系列和FX 系列(FX2/FX2C/FX2N/FX0/FX0N/FX0S/FX1N/FX1S…… )PLC ,支持所有通信协议,用于电脑与PLC 的编程通信和各种上位机监控软件,并可替代三菱通信模块FX-232AW (或FX-232AWC ),该电缆的RS422 端口和RS232 端口均内置± 15kVESD 保护电路,可带电任意带电插拔。

如果与三菱F1/F2 系列PLC 通信,需加装F2-20GF1 通信模块。

如果你的电脑使用USB 口,请选用USB 接口的编程电缆USB-SC09 。

主要技术参数:

? RS422 端口和RS232 端口均具有± 15kVESD 保护电路,可带电任意插拔。

? 波特率:0 ~230kbps 自适应

? 电缆长度:3 米,全屏蔽,带接地线

? 带有通信指示灯,通信时LED 闪烁

? 工作温度:-20~75℃

? 重量:150克

SC-09 的电路原理和结构:

产品的使用:

将SC-09 的RS232 插头(DB9F )插入电脑的RS232 串口,并在软件中设置COM 口为所插入的COM 口号,其它参数按软件中的默认设置。对于FX2N/FX0/FX1N 等圆形编程口的PLC ,将电缆的MD8M 圆形插头插入PLC 的编程口;对于FX2/FX2C 和A 系列这类DB25F 方形编程口的PLC ,将0.4 米的适配电缆卸下后将电缆DB25M 插头直接插入PLC 的编程口。

优达科技生产的SC-09与市售廉价的SC-09的区别:

? 优达科技的SC-09采用正规的RS232/RS422转换电路和带ESD保护的RS422和RS232接口芯片,而市售廉价的SC-09(插头外形通常为注塑成型)内部并没有芯片,为直通电缆,有的仅有几个限流电阻。

? 优达科技的SC-09采用镀锡网状屏蔽电缆和金属外壳插头并带有接地线,而廉价电缆没有这些防护措施。

? 市售廉价的SC-09电缆不能与A系列的某些型号PLC通信。

? 市售廉价的SC-09电缆长时间通信时易损坏PLC的通信口,因为根据EAI232和EAI422标准,RS232接口的输出信号电平为:± 10~12V,而PLC的RS422接口输入信号的允许范围为:-7V ~+12V ,当这两个口直接相连时,PLC的RS422接口所接收到的信号电压已超过了RS422接口的允许范围

S7-200的编程电缆

s7-200:PPI通讯方式

1:用siemens的PPI编程电缆

2:用rs232/485转换器,485与plc的PPI口的连接方式是:

3-Data+

8-Data-

s7-300、400:通过MPI通讯,用siemens的适配器(PC-Adapter),适配器的一端直接和plc的MPI口相连,适配器的另一端采用下面的连接方式。

1-1

2-3 //发送端

3-2 //接收端

4-6 //发送确认

5-5 //共地

6-4 //接收确认

7-8 //发送完成

8-7 //接受完成

9-9

Profibus:

1:用专用电缆,一般是

A1-A1

B1-B1

2: 自己制作

3-3

8-8

工控世界技术论坛:https://www.wendangku.net/doc/369052689.html,

相关文档