目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工方案 (3)

㈠、施工原则 (4)

㈡、施工准备及资源配置...................................... .4 ㈢、主要施工技术方案........................................ .7

⑴、钻孔桩施工........................................ . (7)

⑵、挖孔桩施工 (11)

⑶、钢筋笼制作安装 (17)

⑷、灌注砼导管安装...................................... .. (18)

⑸、二次清孔及灌注水下砼 (19)

⑹、桩身质量检测........................................ .. (20)

⑺、承台施工......................................... . (20)

⑻、系梁施工....................................... ...... (21)

⑼、墩、台身施工........................................ (22)

⑽、盖梁、台帽施工......................................... ..25⑾、20m预制板梁架设...................................... (28)

⑿、桥面附属工程施工 (29)

四、工程质量保证措施......................................... (36)

五、工程工期保证措施........................................ . (37)

六、施工安全保证措施....................................... .. (38)

七、文明施工保证措施.................................... .. (39)

K82+383西江河大桥施工方案

一.编制依据:

1、梧州至贵港高速公路两阶段施工图设计、中标通知书、合同文件。

2、中华人民共和国交通部颁发的现行《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程施工安全技术规程》。

3、业主、监理的要求及现场勘察掌握的地形、地物、水文、环境等资料。

4、业主、监理下发的阶段性工期的通知,我单位类似工程的施工经验、技术水平及设备情况。

二.工程概况:

本桥位于平南县镇隆镇鱼九地村西北约2Km处,跨越西河江,河

面宽约15m,水深约1~2m, 桥位右岸为一土坡,自然斜坡较缓,坡

度约10°~15°,表层覆盖残积土,种植龙眼、荔枝等经济作物,

左岸有大片农田,种植水稻;河岸两侧竹林茂密,局部可见基岩零星

出露,无滑坡及塌陷等不良地质现象。

本桥设计荷载:公路-Ⅰ级,分离式双幅设计,平面位于直线上。上部构造采用15×20m先简支后连续预制预应力钢筋砼空心板梁,交

角90°,桥面净宽为:2×12.5m,桥长306.24m;下部构造0#桥台采

用双柱埋置式桥台、桩基础,15#桥台采用肋板埋置式桥台、桩基础;桥墩为双柱式墩,桩基础;桩基础均按支撑桩设计,要求桩基嵌入完

整分化岩层不小于1.5倍桩直径。桥台及5#、10#桥墩采用GYZF250×65型板式橡胶支座,其余桥墩采用GYZ300×63型板式橡胶支座;在0#、15#桥台处分别设置一道GQF-E80型伸缩缝,在5#、10#桥墩处分别设置一道GQF-MZL160型伸缩缝。

主要工程量:

下部构造:

⑴.C30砼桩基础:φ1.5m 4根、φ1.3m 64根;砼1884 m3

⑵. C30砼承台: 128 m3 (桥台4座)

⑶. C30砼台身: 62 m3 (桥台4座)

⑷.C30砼台耳墙、盖梁: 148 m3 (桥台4座)

⑸.C30砼桥墩盖梁: 841 m3 (共 28 条)

⑹.C30砼桥墩系梁: 295 m3 (共 28 条)

⑺.C30砼桥墩墩柱: 580 m3 (共 56 根)

⑻.C30挡块、支撑垫石: 48 m3

上部构造:

⑴.C50砼空心板梁预制: 3584 m3 (共300片)

⑵. C50砼空心板梁现浇: 174 m3 (湿接部分)

⑶. C50砼梁板铰缝现浇: 562 m3

⑷.C50砼桥面铺装现浇: 975 m3

附属工程:

⑴.C30钢筋砼搭板: 175 m3

⑵. M7.5浆砌锥体护坡: 444 m3

⑶. 墩、台基础土方: 2866 m3

三.施工方案:

㈠、施工原则:

施工方案必须提前报审,批准后及时办理相关的施工许可手续后再进行施工。施工质量必须满足设计要求,施工组织必须保证计划工期的落实,施工过程必须保证往、来大小机动车辆及过往行人的安全,施工场地必须满足广西自治区及业主的有关文明施工要求。

㈡、施工准备及资源配置:

施工准备安排时间为25天。其主要内容如下:

1.技术准备:

⑴.首先完成临时工程,包括施工便道、水、电及通迅线路和生产生活用房等,为整个工程的顺利施工提供前提条件。

⑵.组织工程技术人员熟悉施工图纸,及时进行图纸会审,全面掌握和理解设计意图,并及时向桥梁施工队做好施工技术交底和施工安全交底工作。

⑶.及时安排测量队对设计院所交的桩点进行开工前的复测和控测,同时对导线点、水准点进行加密设置。

⑷.向驻地监理工程师提交各分项工程的开工报告,根据设计工程数量合理安排施工进度计划。

⑸.向材料部门、机械设备部门提交月、季材料需求数量、机械设备配置计划,为正常施工创造有利条件。

2.施工现场准备:

⑴.办理临时征地工作,尽快签署有关的合同。

⑵.对桥位两侧影响施工的经济果树、苗木、绿化植物等,提前与相关部门联系,办理有关手续后及时进行砍伐或迁移。

⑶.组织施工人员修筑施工便道,平整施工场地,机械设备、周转材料、工程材料及施工安全防护用品等及时进场,同时接通施工用水、用电,达到开工的条件。

3.资源配置:

⑴.劳动力计划安排:

本桥在施工高峰时共需劳动力将达180名。

其中:机械、机修工25人(含所有机械工种);木工15人;混凝土工35人;钢筋工25人;架子工15人;电焊工5人;电工2人;普工50人;管理人员8人。

⑵.主要施工材料用量:

⑶.主要机械设备配备:

㈢、主要施工技术方案:(分项工程施工方法及工艺)

⑴.钻孔桩施工

钻孔桩采用旋转钻成孔,钻进中严格控制泥浆比重,成孔后采用换浆法清孔。钢筋笼分节加工制做,吊车起吊安装就位。严格控制孔内沉渣厚度、空孔时间、水下混凝土灌注速度和灌注连续性,确保成桩质量。混凝土在拌和站集中拌制,混凝土输送车运输,导管法灌注水下混凝土。桩基完成后,按设计要求对桩基进行逐桩检测。在墩台建成后,进行群桩沉降观测。

①.首先确定钻孔桩位:

按照各墩设计桩位,布置基线控制网,采取交会法准确放出桩位。钻孔场地在旱地且施工期间地下水位在原地面以下大于1m者,先平整场地,清除杂物,更换软土,夯填密实。钻孔场地在陡坡时,先挖成平坡。使钻机座于坚实的填土上,以免产生不均匀沉陷。修通旱地位置便道,为施工机具、材料运送提供便利。

②.泥浆制备:

制浆池、储水池均设在钻机周围(可利用相邻埋设好的护筒),并用循环胶管连接,泥浆应符合如下要求:a.造浆设备简单,容易操作;b.浆液的渗透能力强,凝结力高,沉渣少。c.钻进速度快,成孔的时间短,不容泥、砂,能使泥、砂迅速沉降到孔底,便于捞渣清孔。

d.环保,浆液对地下水和环境无污染,经简单处理后可直接排放。

③.泥浆的质量控制:

在开钻前必须经过实验人员对泥浆进行检测,各项指标达到要

求后方可开钻。采用马氏漏斗法对泥浆进行检测。

泥浆性能指标,按钻孔方法和地质情况确定,符合下列规定:

泥浆比重:正循环旋转钻机、冲击钻机使用管形钻头钻孔时,入孔泥浆比重为1.1~1.3;冲击钻机使用实心钻头钻孔时,孔底泥浆比重不大于:砂黏土为1.3、卵石层为1.4;岩石为1.2。反循环旋转钻机入孔泥浆比重为1.05~1.15。特别是在穿越砂层时适当增加泥浆比重,以防塌孔。

黏度:地层16~22s,松散易坍地层19~28s。

含砂率:新制泥浆不大于4%。

胶体率:不小于95%。

P H 值:大于6.5。

④.河道筑岛围堰:

水中钻孔桩采用编织袋筑岛围堰施工,围堰填筑采用编织袋装松散的粘性土,装土量为袋容量的1/2或2/3,袋口用细铁丝缝合并配合片石铅丝笼在河心滩堆码围堰。施工时要求土袋平放,上下左右互相错缝堆码整齐。水中堆码土袋可用一对带钩的杆子钩送就位,土袋堆码至一定高度或出水面后,即可沿编织袋四周填一周粘土、夯实,然后填筑粘土心墙。待内外圈土袋及心墙填充完毕后,用翻斗车倾倒砂土围堰填心,填筑一定高度后,用推土机进行摊平压实,直至填到设计岛面标高。流速较大处,外围草袋可改用盛小卵石或粗砂,以免流失。必要时可抛片石防护,或用铅丝笼、竹笼装砂石在堰外防护。基坑开挖按明挖法施工,视基坑渗水快慢选用汇水井、井点降水开挖。

⑤.埋设护筒:

钻孔前设置坚固、不漏水的孔口护筒。护筒内径大于钻头直径,使用旋转钻机钻孔比钻头大约20cm,使用冲击钻机钻孔比钻头大约40cm。护筒顶面高出施工水位或地下水位2m,还需满足孔内泥浆面的高度要求,在旱地或筑岛时还高出施工地面0.5m。护筒埋置深度符合下列规定:

岸滩上,黏性土不小于1m,砂类土不小于2m。当表层土松软时,将护筒埋置到较坚硬密实的土层中至少0.5m。在护筒四周回填黏土并分层夯实。水中筑岛上,护筒埋入河床面以下1m。

护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于1%。

⑥.钻机就位及钻孔:

立好钻架并调整和安设好起吊系统,将钻头吊起,徐徐放进护筒内。将钻机整平并对准钻孔。

正、反循环旋转钻机适用于黏性土、砂类土、石岩类土,按地质条件、钻孔直径及深度选择钻机及钻头。旋转钻机的起重滑轮和固定钻杆的卡机,在同一垂直线上,保持钻孔垂直。

开钻前在护筒内存进适量泥浆,开钻时低档慢速钻进,钻至护筒下1m后再以正常速度钻进。钻进速度与泥浆排量相适。在易坍孔的砂土、软土等土层钻孔时,采用低速、轻压钻进,同时提高孔内水头和加大泥浆比重。

使用反循环钻机钻孔,将钻头提离孔底约20cm,待泥浆循环畅通后开始钻进。钻进过程中,保持护筒内有的水头,对不同土层采用

不同的钻速钻压、泥浆比重和泥浆量。

钻孔工地要有备用钻头,检查发现钻孔钻头直径磨耗超过15mm 时及时更换修补。更换新钻头前,先检孔到孔底,确认钻孔正常时放入新钻头。

⑦.钻孔施工注意事项:

a.开始钻进时,以泥浆正循环方式开孔,钻至护筒底时,采用反循环方式钻进。钻进时在覆盖土层中用回转钻进,进入岩层后改用冲击反循环钻进,以加快钻进速度。

b.在钻进过程中,孔内泥浆的液面不得低于护桶高度的1/2位置,钻机操作人员在钻头出入孔口5米深度时提、放钻头做到轻提、轻放,这样能有效避免塌孔事故的发生。在钻孔后期即离设计孔深2~3米处,应适当放缓钻进速度,这样能有效彻底清除孔中的沉渣。

c.泥浆循环分离系统由泥浆搅拌机、泥浆池、泥浆分离器和泥浆沉淀处理器等组成。在钻孔桩施工过程中,对沉淀池中沉渣及浇筑混凝土时溢出的废弃泥浆随时清理,严防泥浆溢流,并用汽车弃运至指定地点倾泄,禁止就地弃渣,污染周围环境。

d.为满足环保要求,采用泥浆分离器分离从桩内循环出来的泥浆,并通过调整膨润土、分散剂的掺量,使循环泥浆能再次利用。

e.孔钻成后,放置60~90分钟,然后下钻头轻轻捞取沉渣,用测绳测量孔深达到设计求后,方可开始下钢筋笼。

f.下导管前,对孔深进行测量,观察沉渣厚度;勿必检查好导管的密封性,将导管的法兰拧紧,因为顺帮泥浆属于无比重泥浆,泥

浆易渗漏到导管内,避免因为导管漏水而造成质量事故的发生。

排浆地沟

排浆地沟

泥浆循环系统平面布置图

⑵.挖孔桩施工:

在有河水的地段采用机械钻孔施工,在无水的旱地地段可采用人工挖孔方案施工。

①.施工准备:

施工准备主要包括平整场地、清除地表危石浮土、定位桩孔(设置护桩)、作好排水系统、安装提升设备及布置出渣道路等。

a.开挖前,场地完成三通一平。各项临时设施、动力、照明、通风、安全设施、施工机具准备齐全。

b.根据设计图纸进行纵横轴线放样,确定桥墩台桩位。

c.用十字线将中心桩点引出锁口或护筒(可采用4mm 厚钢板制作)外80cm ,用水泥砂浆固定,并做好保护工作。桩孔周边,

用白灰撒线型。

d.所用的原材料,根据设计要求和规范规定进行检测。严格按试验室确定的配合比施工。

e.采用2个班组,流水分班作业。

②.施工机具:

a.辘辘和提土桶,用于材料和弃土的垂直运输。

b.护壁钢模板:采用4mm厚钢板制作。

c.30m3/h潜水泵及配套抽水软管。

d.0.8KW鼓风机、空压机和送风管。

e.镐、锹、土筐等挖运工具;遇到硬土或岩石,尚需风镐、潜孔钻。

f.插捣工具,用于插捣护壁砼。

g.应急软爬梯及照明灯等。

③.开挖:

a.开挖土方:采取分段开挖,根据该段地质情况,每段高度以

1.0m为一施工段。开挖面积的范围为设计桩径加护壁厚度。挖土由人工从上到下逐段进行,同一段内挖土次序先中间后周边。

b.在地下水位以下施工时,要及时用吊桶将泥水吊出,当遇大量渗水时,在孔底一侧挖集水坑,用高扬程潜水泵将水排出。

c.测量控制:桩位轴线采取在地面设十字控制网、基准点。安装提升设备时, 使吊桶的钢丝绳中心与桩孔中心一致,以做挖土时控制中心线用。

d.孔内遇到岩层时,能用风镐挖除,用风镐凿岩至设计深度。极硬岩时,须进行针对性爆破设计。爆破采用2#岩石乳化炸药松动爆破,孔布设成梅花形,装药量按照岩性控制在0.4-0.5/m3。

e.开挖到5m以下时,先用明火探试孔内有无有害气体,如发现有害气体,则先进行通风,方可下人挖孔。

f.提升设备采用自制辘辘,辘辘及吊绳要有一定的安全系数。

g.挖孔时如遇岩溶,出现涌水,立即采用应急软爬梯将孔内施工人员输送至地面。然后通知监理、设计单位等相关人员到现场会商处理。

④.浇筑砼护壁:

a.桩孔护壁砼每挖完一节(1m),经检查断面尺寸符合设计要求,报监理工程师检验合格后,立即浇筑护壁砼,坍落度控制在120左右mm,确保孔壁稳定性。

b.护壁混凝土采用现场拌和,人工振捣。

c.支设护壁模板:模板高度加工为1m。护壁中心线控制,系将桩控制轴线、高程引到第一节混凝土护壁上,每节以十字线对中、吊大线锤控制中心点位置,用尺杆找圆周,然后由基准点测量孔深。

d.浇筑护壁砼:护壁砼要捣实,上下壁搭接75mm;护壁砼强度等级为C20,厚度20cm,放置8根直径8mm长1.2m的直钢筋,插入下层护壁内,使上下护壁有钢筋拉结,避免某段护壁出现流砂、淤泥而造成护壁因自重而沉裂的现象。

e.锁口采用C20钢筋混凝土锁口(35cm厚,1m长),高出地面

200mm,便于挡水和定位。

f.拆除模板继续下一段施工:护壁砼达到一定强度后(常温下24小时)便可拆模,再开挖下一段土方,然后继续支模灌注混凝土,如此循环,直到挖至设计要求的深度。

g.每节桩孔护壁做好以后,将桩位轴线,和标高测设在护壁上口,然后,用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直度。随之进行修整,孔深必须以基准点为依据逐根引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。

m.成孔以后必须对桩身直径,孔底标高,桩位中心线,井壁垂直度等进行检测,并做好记录,报监理检验合格方可进入下套工序。

⑤.孔内排水:

a.根据实际情况,在地表墩位四周设置截水沟,并应对从孔内排出的水妥善引流远离桩孔。

b.孔内渗水量不大时,可用铁皮桶盛水,人工提升排水;若渗水量大时,可用小水泵排水。孔深小于水泵吸程时,水泵可设在孔外,若孔深大于水泵吸程,须将水泵吊入孔内抽水。

c.在灌筑砼时,若数孔桩均只有小量渗水,应采取措施同时灌筑,以免将水集中于一孔而增加困难。若多孔渗水量均大,影响灌筑质量时,则应于一孔集中抽水降低其它孔内水位,此孔最后可采用水下灌筑砼法施工。

⑥.人工挖孔桩施工要点:

a. 开挖前,从桩中心位置向桩四周引出4个桩心控制点,施工

过程用桩心点来校正模板位置,有专人严格校核中心位置及护壁厚度。桩孔开挖后,当天一次灌注完毕护壁砼;护壁拆模后,若发现护壁有蜂窝、漏水现象要及时加以堵塞或导流,防止孔外水通过护壁流入孔内。

b.开挖过程中经常检查了解地质情况,若与设计不符,应提出变更设计。若孔底地质复杂或开挖中发现不良地质现象时,应及时与监理工程师联系,确定方案。

c. 挖孔达到设计高度后,应进行孔底处理。孔底必须作到平整,无松渣、污泥及沉淀等软层。挖孔嵌入岩层深度符合设计要求。

d. 掘进工作必须连续进行,交接班的时间尽量缩短,使不经支护的土体减少在空气中或水中的暴露时间,以防坍塌。

e.注意防止土壁坍落及流砂事故。在开挖过程中,如遇到特别松软的土层,流动性淤泥或流砂时,为防止土壁坍落及流砂,可减少每节护壁的高度或采用钢护筒,待穿过松软土层和流砂层后,再按一般的方法边挖边灌注砼护壁,继续开挖桩孔。开挖流砂现象严重的桩孔可采用井点降水法。

⑦.挖孔桩安全措施:

a.挖出的土方必须及时运走,井孔口周边2m范围内,禁止堆放土石方。

b.井孔周边设置安全防护围栏,高度不低于1.2m,围栏须采用钢筋牢固焊制,正在开挖的桩孔停止作业或已挖好的成孔,必须设置牢固的盖孔板,非工作人员禁止入内。

c.施工人员必须带戴安全帽,穿绝缘胶鞋,孔内有人时,孔上必须有人监督防护;井孔周边作业人、监护人员,必须戴安全帽,严禁穿拖鞋、赤脚、酒后上岗作业。

d.孔深挖至超过挖孔人身高时,在桩孔口或孔内装设靠周壁略低的半圆防护板(网),并随着孔深增加而往作业面下引,吊渣桶上下时,孔下作业人员应避于护板(网)下。

e.井孔内必须设置应急时使用的安全绳和软爬梯。

f.桩孔必须每挖深1.9m,左右护壁,严禁只挖不护壁。

g.当孔深大于5m以上时,应向孔下通风,加强空气对流。必要时输送氧气,防止有毒气体危害。操作时上下人员轮换作业,桩孔上人员密切注意观察桩孔下人员情况,预防安全事故发生。

h.孔内实施爆破时,严格按照设计控制药量及布眼。井下全部人员必须从井孔内撤离;划定安全距离,设置警戒哨,闪电雷鸣时禁止装药、接线,施工操作时严格按安全操作规程办事,爆破后向孔内强制输送清洁空气,排除有害气体,待有害气体排完后方可下井。

m.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TV-S系统要求布置,并按“三级配电”“二级漏电分级”分段保护。各孔井用电必须分闸,严禁一闸多孔和一闸多用。必须一机一闸一漏一箱进行敷设。

n.如需夜间施工,必须配置足够的照明设施,作业区域设置警示标志,并有警示红灯。

p.多桩开挖时,应采用间隔挖孔方法,严禁相邻孔同时开挖。井下作业人员连续工作时间不宜超过2小时,并应轮流换班。地面人

员随时观查井内情况,如发现裂隙、地面下沉、变形、涌水、流砂及异味气体等,立即通知井下工作人员撤离孔底。

q.当相邻孔桩在浇灌桩芯混凝土时,要停止挖孔作业,以防竖井在较大侧压力下土体失稳而坝塌。

r.垂直起重设备必须经常性检修维护,保证机件能够运转正常,操作灵活,辘轳、吊绳、绳卡、吊钩、吊桶、吊笼等,不得带病作业。

t.孔桩开挖应交叉进行,正在开挖或已成孔而尚未浇灌砼的桩孔其10米半径范围内不得同时开挖其它桩孔。

u.为了预防有害气体中毒和孔井内缺氧,每天作业前必须先检测,如不符合要求应先通风充氧,符合要求方准作业。

⑧.环保措施:

a.开挖的弃碴要随时运往弃碴场堆放,不能随意乱倒乱放,更不能侵占当地田地及防护林。

b.抽出的井水要经过沉淀或化学处理后才可排放,以防污染当地水源。

c.施工现场生产垃圾要集中堆放,定时清理,并运往弃碴场处理,不能随意乱掷乱扔。

d.施工现场尽量减少噪音,村民居住区禁止夜间施工。

e.施工道路经常用洒水车洒水,确保道路无尘土飞扬。

⑶.钢筋笼制作安装:

①.钢筋笼在现场分段加工制作,连接时50%的钢筋接头应予错开焊接,对钢筋笼立焊的质量要求要特别加强检查控制。

②.钢筋笼每一道加强箍筋上都的有内十子撑,防止在运输过程中变形。如果变形的钢筋笼要及时校正。钢筋笼入孔时,应保持垂直状态,对准孔位徐徐轻放。严禁强制性下放钢筋笼,造成钢筋笼变形,孔壁坍塌;或者是挂坏孔壁造成的沉渣,给清孔造成很大的麻烦。每一节钢筋笼下到位以后,都要对孔深进行测量,以防沉渣超标。

③.为检测成桩质量,在钢筋笼内侧四周均匀设置通长超声波检测管,检测管接头顺直牢靠,与钢筋笼的主筋焊接固定。为确保混凝土灌注后管道畅通,检测管安装后,在检测管内注水,其上、下端口用钢板密封,严禁泥浆或水泥浆进入管内。

④.钢筋笼制作好后,用平车运至各桩位,采用汽车吊起吊就位。

⑤.钢筋笼的材料、加工、接头和安装,应符现行相关施工标准的有关规定,钢筋笼主筋与加强箍筋要全部焊接。钢筋笼吊装时、入孔后要准确、牢固定位,平面位置偏差不大于10cm,底面高程偏差不大于±10cm。钢筋笼外侧对称设置控制钢筋保护层厚度用的垫块。

⑥.为防止钢筋骨架在浇筑混凝土时上浮,在钢筋笼上端均匀设置吊环或固定杆,支撑系统应对准中线,防止钢筋骨架的倾斜和移动。同时当灌注混凝土顶面距钢筋笼底部1米左右时降低混凝土灌注速度。当混凝土拌合物上升到距钢筋笼底口4米以上时提升导管,使底口高于骨架底口2米以上,即可恢复灌注速度。

⑷.灌注砼导管安装:

①.导管采用Ф30的钢导管,必须保证导管内壁光滑、圆顺,内径一致,接口严密。导管使用前进行试拼和水密、承压和接头抗拉试

验,按自下而上顺序编号和标示尺度。导管组装后轴线偏差,不超过钻孔深的0.5%并不大于10cm,连接时连接螺栓的螺帽在上;试压压力为孔底静水压力的1.5倍。

②.导管长度按孔深和工作平台高度决定。漏斗底距钻孔上口,大于一节中间导管长度,导管接头法兰盘加锥形活套,底节导管下端不得有法兰盘,采用螺旋丝扣型接头,设防松装置。

③.导管位于钻孔中央,在浇筑混凝土前,进行升降试验,导管吊装升降设备能力,与全部导管充满混凝土后的总重量和摩阻力相适应,并有一定的安全储备。

④.混凝土浇筑支架用型钢制作,用于支撑悬吊导管,吊挂钢筋笼,上部放置混凝土漏斗。导管安装后其底部距孔底有250~400mm 的空间。

⑸.二次清孔及灌注水下砼:

①.混凝土浇注前进行二次清孔。清孔时注意保持孔内水头高程,不得小于1m并不大于3m。

②.水下混凝土要连续浇筑,中途不得停顿,混凝土灌注过程中,随时测量混凝土面的高度,正确计算导管埋入混凝土的深度,导管埋深严格控制在2~3m范围内。混凝土浇筑完毕,位于地面以下及桩顶以下的孔口护筒在混凝土初凝前拔出。

③.为确保桩顶混凝土强度,在浇筑混凝土过程中,测量孔内混凝土顶面位置,保持导管埋深1~3m范围。当混凝土浇筑面接近设计高程时,用取样盒等容器直接取样确定混凝土的顶面位置,保证混凝

某大桥施工技术方案

孙渡大桥施工技术方案 一:编制依据和编制原则 1、本施工组织设计方案依据招投标文件,合同技术条款,并按交通部颁发的有关技术规范,检验评定标准。根据我公司的施工经验,设备能力和管理水平,结合当地的实际施工情况和现场条件编制而成。 2、根据丰乐一级公路项目办规定的质量要求,工期时限,经调查研究后,编制切实可行的施工方案。 3、施工组织设计方案中的工种,机具设备等计划可根据施工中发生变化作适当调整。 4、编制依据: (1)《公路工程地质勘探规范》(JTJ064-98) (2)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85) (3)《公路土工试验规程》(JTJ051-93)

(4)《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96)(5)《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》(1996)(6)《公路工程技术标准》(JTGB01-2003) (7)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) (8)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) (9)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 设计荷载:公路-1级 设计安全等级:二级;桥梁结构重要性系数Y=1.0 二:工程概况: 本路段是丰乐线丰城至焦坑一级公路,是江西省宜春地区丰城市至乐安县的主干道,是连接105国道、乐安县及江西东南各县市的纽带,建设意义深远。路线起点衔接105国道,经丰城市新城区城市道路长3.7KM,在新城区范围与浙赣铁路交叉,经孙渡街、在盛家村与京九铁路交叉、通过洛市镇、铁路镇、焦坑镇、终点至丰城市与乐安县的交界处,全长53.144公里。 丰乐线一级公路丰城至循环基地段由江西建工第一建筑有限责任公司承建,起讫点里程桩号为K3+800—K9+600,路线全场5.800km。 孙渡大桥中心桩号为K3+895.桥梁全长147m,桥梁结构形式:上部构造11×13m先筒支后续后张法预应力砼空心板梁。下部构造双柱式墩台,钻孔灌注摩擦桩,桩长桥台25m,桥墩23.5m。

斜拉桥桥面施工方案

桥面施工方案 一、工程概况: 桥面总宽度及组成:本桥采用上下行分离式桥面,桥面总宽度为26m,桥面组成:0.5米(护栏)+11.5米(行车道)+2.0米(中间分隔带)+11.5米(行车道)+ 0.5米(护栏)=26.0米。 大桥的上部构造为7×30m预应力混凝土连续组合箱梁、共56片。 二、总体施工进度和劳动力安排 桥面施工计划在2004年2月20日开工,计划在2004年4月30日桥面施工施工完毕。 人员机械配备:混凝土工15人,钢筋工18人,木工8人,勤杂人员2人,两台容量8m3混凝土运输车,EA-05混凝土泵一台,平面阵捣梁一台。 三、施工准备 1、对便道进行修整,达到运输车辆能够顺利通行。 2、对桥面进行清洗并对纵横向湿接缝梁体混凝土进行彻底凿毛,露出新鲜混凝土。 3、全面复测,组织测量人员对郑沟大桥中线及桥面标高等进行全面复测,如有误差进行调整,调整后再进行桥面铺装。 4、组织施工技术人员进行图纸审核,对现场工人及工班长进行桥面铺装施工技术交底。 四、施工要点 施工顺序:横向湿接缝施工纵向湿接缝施工箱梁顶板负

弯矩张拉孔道压浆和封锚桥面铺装层的施工解除临时支座 1、桥梁纵、横向湿接缝施工 a、本桥纵、横向湿接缝模板采用厂制定型钢模,钢模出厂后经验收各部尺寸合格后,模板表面打磨光滑并涂油。模板与梁体端头采用外支撑顶紧,并夹双面海绵胶带,保证模板不漏浆、不变形。横向湿接缝模板采用厂制定型钢模,采用吊挂式施工,模板安装时,其吊杆必须顶紧,上横杆安装牢固可靠。 b、接头钢筋采用绑扎搭接,并部分焊接,焊接接头长度单面焊不小于10倍的钢筋直径,双面焊不小于5倍的钢筋直径。 c、梁体端头混凝土面必须凿毛,凿除浮浆,露出混凝土石子。 d、梁体端头顶板负弯矩部分预应力扁波纹管的连接,采用比原直径稍大一点的波纹管套接,套接后用胶带纸密封。 e、混凝土浇注。混凝土采用C50号混凝土,其坍落度80~180mm,其浇注时操作人员必须是混凝土施工的熟练工人,掌握混凝土施工工艺,保证混凝土密实的前提下,振动棒绝对不能捣动波纹管。 f、浇注完成后,加强混凝土的养护,保证接缝混凝土的质量。施工完毕,墩顶清理干净。 2、桥面顶板负弯距张拉及压浆 桥面顶板负弯距张拉采用穿心式千斤顶单根张拉,张拉采取双控,以伸长量进行校核,张拉顺序为T1、T2号钢束对称单根张拉,其中T1的伸长量为10.9cm,T2的伸长量为6.2cm。张拉施工人员全为经验丰富张拉作业人员。张拉时报请监理工程师,经批准后进行张拉。张拉时作好张拉施

某大桥工程施工设计方案

第一章工程概况 一、工程概况 南岸漫滩引桥为双幅,单幅一联8跨(8×51m=408m)为单箱单室预应力混凝土斜腹板等截面连续箱梁,梁高2.8m,梁顶板宽12.75m,底板宽5.13m,箱梁顶、底板厚均为0.25m,腹板厚0.5m,两侧悬臂长度各2.85m,梁体仅在桥墩支点截面处设置端、中横梁,其中中横梁宽1.5m,端横梁宽1.4m、2.5m。桥面横坡由梁底变高度垫石使梁体发生整体旋转而形成,箱梁横断面与梁高均保持不变,箱梁施工缝方向与桥平曲线径向相同,箱梁横断面中心线垂直于箱梁底板而不垂直于。箱梁采用单向预应力体系,纵向预应力钢束设置采用фj15.24钢绞=1860MPa,波纹管制孔,采用OVM锚固系统。 线,R b y 二、主要工程量表

第二章施工工艺流程及施工顺序一.施工工艺流程

至浇完最后一跨(YR1-Z6)箱梁混凝土→向后牵引移动模架并整体横移。主梁施工顺序和移动模架施工步骤见上图。 第三章移动模架施工方法 第一节移动模架系统组成 整体移动模架系统主要由立柱、托架、主梁、鼻梁、横梁、工作台车、挂

梁、外模系统、操作平台及支撑托架垫块等几部分组成。详见附图1、2、3。1、支撑托架 托架为支撑构件,承受梁体模板、混凝土、模架系统自重和施工荷载,托架依附墩柱设置,位于墩柱横桥向两侧,共3套。每个托架主要包括两个悬臂板梁、斜撑及支撑于承台上的钢立柱。墩柱两侧的三角托架间通过12根φ36精扎螺纹筋拉固定,托架下端由1根钢柱支撑,通过钢柱将托架所受垂直荷载传至承台,钢柱依附墩柱设置。为保证精扎螺纹钢均匀受力,且克服系统纵移时产生的扭矩,对托架精扎螺纹钢进行预拉,预拉力控制在120kN±10kN,同时采用特制螺帽防止松动。由于上、下游托架间采用螺栓联接,拆除方便,在桥墩上不预设任何埋件或预留孔洞,确保桥墩的外观质量和景观效果。 单个悬臂板梁长度:8.815米,重8.128吨。 单个斜撑竖直高度4.3米,宽4.79米,重5.28吨。 钢立柱是连接支撑托架和承台的部件,起将上部荷载传到承台上的作用。钢立柱的截面尺寸为50cm×47.5cm,高度分别为0.25m 0.5m 1m 2 m 4m 共5 2、主梁 移动模架的主梁共2根,分别支撑在托架上方的顶升千斤顶和相应支撑轮上,主梁为钢箱梁结构,系统重心偏向主梁侧,主梁按偏心箱型梁设计。主梁长60米,断面高3.47m,宽1.8m。主梁设“K”型支架及加劲板进行加强。 单根主梁由六个节段组成,每个节段长度分别为: 10.32m 10.47 m 10.42m 8.47m 9.79m 10.52m 平均每节重量为20.2吨,单节最大重量21.2吨,单节最小重量 17.06吨,两根主梁总重241.9吨。 3、鼻梁 鼻梁是安装在主梁两端,增加主梁的长度。在主梁行走时前鼻梁先行到达前一支点,后鼻梁在主梁离开后支点时,而落在后支点上,从而保证整个系统的平衡。鼻梁共四组,单组长30.25米,由两节钢桁架组成。其节块之间以及其与主梁之间均为铰接,可以保证它竖向和水平向转动。鼻梁和主梁拼接好后整个系统总长为120.5米。 鼻梁四组共重69吨,单组重17.25吨。

斜拉桥大桥施工方案

第一章工程概况 1.1、工程项目简介 **长江公路大桥起始于江北岸合安高速公路**接线处,穿越**市区,在**市东门汽车轮渡处跨越长江天堑及南北岸部分区域,终点与318国道新改建路线相交,全长5.9km。该项目已由国家计委以计基础[2001]1186号文批准建设。 **长江公路大桥的主桥施工标段划分为A标(北)和B标(南)。A标段起止桩号为K20+118.5~K20+638.5全长520m,. 1.1.1 结构布置 **长江公路大桥主桥为50+215+510+215+50米五跨双塔双索面钢箱梁斜拉桥,全长1040m。 主桥采用全焊扁平流线形封闭钢箱梁,倒Y型双塔,空间双索面扇形钢绞线斜拉索。 钢箱梁采用主梁梁高3.0m(桥中心线处),梁上索距15m型式。 斜拉索每个索面16对斜拉索,在梁上锚固标准间距为15m,在塔上锚固间距为2.0~2.5m,与索塔的连接采用钢箱式锚固,与主梁的连接采用锚箱式锚固。斜拉索在塔上张拉。 索塔采用钢筋砼倒Y形形式,锚索区上塔柱为单箱双室整体多边形截面,塔体空心结构。索塔总高179.126m,桥面以上塔高与主跨比为0.2695。 主桥两座索塔均采用双壁钢围堰大直径钻孔状复合基础,双壁钢围堰外径32m,内径29m,壁厚1.5米。钢围堰高度A标为51.0m。承台为直径29m的圆形承台,高6.0m。承台顶面高程-3.25m。承台下为18根直径3.0m的大直径钻孔灌注桩,呈梅花形排列,桩间中心距为6.0m。封底采用水下C25号砼厚7.0m。 主桥边跨及辅助跨处各设一个辅助墩和一个过渡墩,其中辅助墩为双柱式实心结构,基础为8根直径3m的大直径钻孔灌注桩;过渡墩为分离式实体结构,基础为4根直径2m的钻孔灌注桩。 1.1.2 主要技术标准 桥梁等级:四车道高速公路特大桥 设计行车速度:100km/h 桥面宽度:31.2m,四车道桥面标准宽度26.0 m,中间设2.0m宽中央分隔带,两边各设0.5m防撞护栏。主桥斜拉桥两边增设锚索及检修宽度。 荷载标准:汽车——超20级,挂车——120 桥面最大纵坡:3.0% 桥面横坡:2% 设计洪水频率:1/300 地震烈度:基本烈度Ⅵ度,按Ⅶ设防 通航水位:最高通航水位16.930m,最低通航水位2.480m 通航净空:最小净高24m,主通航孔双向航宽不小于460m,边通航孔单向航宽不小于204m 1.2 桥址区自然条件 1.2.1地理位置

【施工组织设计】大桥亮化工程施工组织设计方案

大桥亮化工程施工组织设计方案

施工组织设计目录 一、工程概述 二、施工部署 三、主要施工技术措施 四、主要施工方法 五、工程质量保证措施 六、安全与文明施工措施 七、施工进度计划和网络图 八、内部协调及与其他工种和施工队的协调措施 九、控制工程造价主要措施 十、材料安装质量保障措施

一、工程概述 1、绪论 户外灯光工程施工过程是一项十分复杂的生产技术活动。我公司为了更好地把握住施工全过程,保质保量地按合同工期完成施工任务,以期顺利的实现预定的经济目标,就必须采用科学合理的方法进行施工管理。。。。。。。。。。 施工组织设计的编制任务是:从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施、安排施工与劳动力、机具、材料、物体与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。某公司的施工组织设计具有缜密而细致,并预计了施工过程中的各种需要及可能发生的变化,作出应变措施。 二、施工部署 1、项目的协调管理 a、作好内部协调管理 从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成尤其是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。 b、外部协调管理 c、与土建工程的协调配合 d、与其他相关的协调 e、与监管部门的接口 2、施工技术交底工作 2、施工前期准备工作安排

某大桥桥墩沉井施工方案

太中银铁路工程ZQ-V标段 红柳河特大桥9#桥墩沉井 施工方案 编制: 审核: 批准: 中建太中银铁路工程第一项目部(二) 2008年6月3日 一、工程概况

红柳河特大桥中心里程DK433+994.9#墩位于红柳河河中,墩身高度32m,下层承台尺寸16.4×20.9×3m(长×宽×高),下层承台底设计高程为1315.85m,设计顶标高为1318.85,原地面高程为1324.96,开挖深度为9.5m,土质为粉砂土,承载力σ=220Kpa,20根Ф1.8m钻孔灌注桩基础,桩长64m。在对钢筋砼沉井方案进行了详细的技术经济比较后,按照安全可靠、经济合理、便于施工、保护环境的原则,选用矩形钢筋砼沉井施工方案。为减短工期,方便施工,设计沉井总高度为8.0m,采用分层法浇注C30砼,砼臂厚1.0m,内支撑采用Φ600mm圆钢管井字型支撑。 本工程的地质情况比较复杂,根据钻孔桩施工情况看,浅表层粉砂土液化较严重.根据施工现场实际情况,经分析研究综合考虑后,决定9#桥墩承台基坑采用钢筋砼施工方案.特编制本施工方案. 二、编制依据 2.1红柳河特大桥沉井施工图; 2.2《砼结构工程施工及验收规范》G B50204-2002; 2.3《铁路桥涵工程质量验收标准TB10415-2003》; 2.4《现行铁路施工规范大全》; 三、沉井施工方案 1、基坑尺寸放样: 以承台设计尺寸以外0.1m为沉井内尺寸线,沉井平面尺寸23.1×22.6×8(内经). 2、基坑开挖及场地排水

沉井采用现场原位就地支模现浇砼制作,以减少施工环节工序,第一次第一节预制沉井高度为4.0m,待砼强度达到70~80%后,即进行下沉作业.第一次开挖深度为5.0m,基坑每边比沉井宽2m,四周挖排水沟、集水井,使地下水位降至比基坑底面低0.5m,放坡为1:1.5-2,挖土采用1台臂长19.5m挖土机进行,配合人工修坡及平整坑底,挖出的土运到弃土场地堆放。基坑上自然地面进行使之有定向排水坡度的工作面,并开挖排水沟、集水井,以防地面水、雨水流入坑内,减小井内土壤的含水量。 3、垫层回填 根据设计要求井体四周刃脚处采用砂、石(1:1)垫层厚0.5m,宽不少于 1.5m,垫层应分层(0.25m/层)采用插入振动器及平板振动器和人工夯实,随后立模浇筑C10砼垫层,表面应平整压光,标高误差<8mm。 4、刃脚成形及井壁制作 4.1在砼层上弹出刃脚尺寸线,在其上支设刃脚模板,然后绑孔钢筋。 4.2钢筋工程 钢筋在加工场地机械成型,现场人工绑孔,井壁竖筋一次绑好,水平筋分段绑扎,底板与墙体连接处预留连接钢筋,为保证钢筋位置正确,钢筋接头采用绑扎接头。垂直钢筋间距采用开出槽口的木卡尺控制,水平筋间距,选用一批竖钢筋按间距焊上短钢筋头控制。 4.3模板工程

某桥梁施工方案(doc 10页)

某桥梁施工方案(doc 10页)

苏州工业园区中新科技城经三路1#桥工程 施 工 方 案 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 2006年3月10日

砼采用商品砼,再浇注过程中严格控制好配合比以及砼坍落度,砼要分层浇注,分层振捣,不能有漏振现象,砼振捣至表面无气孔,使砼充分密实。 3、台身、台帽施工: ①、台身放样过程中对雨水管预留洞的位置,标高及沉降缝的位置作详细的放样。 ②、钢筋的绑扎根据放样位置安放,绑扎牢固无滑动,在支模前垫好砼垫块。 ③模板采用竹夹板,在模板制作过程中,特别注意变拐点位置与角度,以及模板的几何尺寸,模板采用对夹螺栓来固定。 ④砼浇注要分层浇注,每层厚度不超过50厘米,分层振捣,在浇注过程中要注意砼的随落高度,不得大于2米,以防砼离析,浇注时采用流槽,使砼流入模内。 ⑤砼浇注步骤由中间向两边进行浇注,使混凝土对模板的压力减小。 ⑥浇注砼时要注意台帽的沉降缝要与台身承台的沉降缝,上下对齐、贯通,不得有错位,再浇注时要根据设计图纸,相应位置预埋防震锚栓。 4、盖梁施工: ①、横板支模立培中间设拉杆,每M2一道,立墙盖梁一次浇筑成型,支模方法根据桥梁沉降要求进行分段支模,分段浇筑。 ②、砼采用商品混凝土,浇筑时砼下料每50CM均匀下料,并及时插入使至密实,每一工作班应做试件二组。

5、桥面板制作: ①、桥面板采用厂家预制,砼采用商品混凝土。 6、桥面板安装及运输: ①、桥面板板安装采用陆上运输,一台50吨起吊,一次安装就位。 ②、桥面板安装前墩台盖梁应经监理对轴线高程等进行验收,然后弹线安放好支座再吊装就位。 ③、预应力桥面板必须有出厂合格证,企业必须有生产许可证。 7、台后回填:回填时坑内无积水,采用6%灰土,每层厚度不超过20厘米,在板梁安装前回填高度不大于台身高度的一半。 8、铺装层施工 ①在铺装层钢筋绑扎过程中要注意钢筋的间距和平面位置尺寸,特别要注意的是连续结的加强钢筋,上下保护一定的距离。 ②在浇注铺装层砼时,首先要清理面板上的垃圾及杂物,梁板之间的软缝要做好,要放出分格网,测出各点的标高,做好各点高程砼块,然后由监理验收后才能浇注砼,在浇筑前,应搭架空板,严防混凝土小车在钢筋上走;在浇注过程中,每幅必须一次到位,不能分两次浇注,在浇注过程中要注意桥面的纵坡和横坡,要注意侧石钢筋的直顺度。 9、现浇侧石施工 ①侧石模板要做到光滑平整,拼缝要紧密,顶上的圆半径要准确,要与道路的侧石线形保持一致。 ②要注意侧石的垂直度,在模板支立时要固定好,用垂线检查。

湖州五一大桥路基工程施工技术方案路基工程施工技术方案

104国道XX五一大桥改建工程 第1合同段项目 路基工程施工技术方案 编制: 审核: 批准: XX省交通工程集团XX 104国道XX五一大桥改建工程第1合同段项目经理部 二0一四年十二月

目录 一、编制依据及工程概况 (一)、编制依据 (2) (二)、工程概述 (2) 二、施工组织部署 (一)、项目部组织机构 (5) (二)、工程进度计划 (5) (三)、材料组织 (5) (四)、机械设备组织 (6) 三、施工技术方案 (一)、施工准备 (7) (二)、原地面处理 (8) (三)、路基填筑施工 (8) (四)、路堑开挖施工 (14) (五)、盖板涵施工 (17) (六)、挡土墙施工 (21) (七)、泡沫混凝土施工 (31) (八)、雨水管道施工 (37) (九)、路基排水及防护工程施工 (43) (十)、路基沉降观测 (46) 四、质量保证体系及措施 (一)、质量保证体系 (49) (二)、质量保证措施 (51) 五、安全保证体系及措施 (一)、安全生产管理体系及目标 (54) (二)、施工安全技术措施 (55) 六、环境保护、水土保持保证体系及措施 (一)、环境保护、水土保持目标 (58) (二)、环境保护、水土保持管理体系 (58) (三)、环境保护、水土保持保护措施 (58)

一、编制依据及工程概况 (一)、编制依据 1、104国道XX五一大桥改建工程施工图设计文件及相关资料 2、现场调查资料和我公司的实际情况 3、104国道XX五一大桥改建工程第1合同段招、投标文件及施工合同 4、《公路工程质量检验评定标准第一册(土建工程)》(JTGF80/1-2004) 5、《公路路基施工技术规X》(JTG F10-2006) 6、《公路工程施工安全技术规程》(JGJ076-1995) 7、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 8、《公路土工试验规程》(JTG E40-2007) 9、《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008) 10、《施工现场临时用电安全技术规X》(JGJ46-2005) 11、有关国家、XX省和行业技术规X、标准及管理办法 (二)、工程概述 1、设计技术标准 (1)、设计车速:60Km/h; (2)、设计荷载:双轮组单轴100kN; (3)、路基宽度:2x13.75m(分离式路基)=27.5m, 其中:行车道宽度 2x3x3.75m 左侧硬路肩宽度 2x.075m 右侧路缘带+安全带宽度 2x0.75m 土路肩宽度 2x0.5m 2、工程概况 104国道XX五一大桥改建工程,本项目起点104国道与XX车站路交叉口桩号K0+000,路线沿老路向南,经港南路(环城南路)后,上跨丝绸路(定安街),南华路(规划环庄路)、长湖申航道、二环南路(申申连接线104国道支线)后,终于道场乡附近104国道与二环南路交叉口南侧桩号K2+150。路线全

某大桥桩基施工方案

xx大桥桩基施工方案 一、工程概况: (一)结构形式 本桥中心桩号为K243+634,桥长778米。桥型布置为3335+4335+4335+4335+4335+3335米预应力砼连续T梁。其中第三联和第五联为刚构,其余联为连续梁。桥梁位于缓和曲线及半径为R=1100米的圆曲线内;桩基采用灌注桩基础;桥台采用柱式台、灌注桩基础。在两桥台处设D80型伸缩缝,3、7、11、15、15、19#交接处设D160型伸缩缝。 下部构造:桥墩采用采用直径D=1.6m、1.8m、2.0m双柱式墩,桩基采用直径D=1.8m、2.0m、2.2m的桩基础。桥台采用柱式桥台,D=1.5m桩基础。 (二)工程数量 D=1.5m,共8根,设计总桩长为120m;D=1.8m,共42根,设计总桩长为950m,其中最长桩长34m,最短桩长10m;D=2.0m,共22根,设计总桩长为452m,其中最长桩长25m,最短桩长16m;D=2.2m,共16根,设计总桩长为328m,其中最长桩长23m,最短桩长11m。全桥桩长共计1850m. (三)桥位地质概况 桥址区地表坡主要上覆第四系残坡积土层(Qel+dl);溪谷附近发肓第四系全新统冲洪积层(Qel+pl);局部地分布第四系填土层(Q4ml);下卧燕山期侵入花岗岩( 52(3)c)及其风化层。该桥位

于剥蚀地貌区,间夹沟谷地貌,地形起伏较大,山上植被发育。桥址区海拔约351~362m,桥址区地下水主要为赋存于第四系冲洪积粉粘层、残坡积土层底部,以及花岗岩全~强风化层中的孔隙裂隙水,主要受大气降水的补给,水位季节性变化大。根据水质简分析结果,依据《公路工程地质勘察报告》(JTJ064-98)附录D,地表水对混凝土无腐蚀性。 二、施工准备 (一)、场地布置 灌注桩施工前,先放出路线范围,进行场地平整清除杂物,保证一个测量放样工作面和施工环境。 (二)、技术准备 成立相应的施工组织机构,组织工程技术人员认真阅读、复核施工图纸和设计文件,掌握设计意图,并对设计图纸上有异议的地方,以书面形式上报监理工程师及有关设计单位,以便更好地按设计图纸和技术规范进行施工;对施工现场实地察看,并对现场施工及管理人员进行技术交底;同时合理地编制设备与劳动力计划,组织施工人员、机械设备进场以及编制施工技术方案和施工进度计划。 (三)、测量放样准备 1、施工放样采用三级控制办法,建立精密的测量控制网(包括导线测量和水准测量),组织测量人员布设好控制点,埋设控制桩并进行细部工程测量,且报监理组测量工程师验收、签认后方可投入工程实体中使用。

斜拉桥施工方案要点

南阳市光武大桥建设工程 斜拉索挂索、张拉专项施工方案 中铁十五局集团 南阳市光武大桥建设工程项目经理部 二0一二年三月

一、工程概况 光武大桥采用两联80+80m单塔双索面斜拉桥,塔高34.21米。全桥采用现浇预应力混凝土连续梁。斜拉索为双索面,每个箱梁中央布置一个索面,横桥向对称布置在索区里。斜拉索直接穿过中腹板锚固于箱梁底面。斜拉索在梁上索距为8.0m;塔上索距2.05m,等间距布置。拉索的水平倾角在25.153°~37.682°。 斜拉索采用防腐性能优越的喷涂环氧钢绞线斜拉索体系,规格为OVM250AT-61,两端采用可换索式250AT锚具。每个索塔斜拉索横向单排布置,斜拉索采用高强度低松弛单层环氧涂层无粘结钢绞线斜拉索体系,单根钢绞线直径15.24mm,钢绞线标准强度fpk=1860Mpa。斜拉索外包HDPE整圆式护套管规格为ф260mm。全桥斜拉索共12对拉索,钢绞线约191吨。整束斜拉索钢绞线防护体系由单根钢绞线PE管、哈弗管外套、锚具、锚头防腐固体油脂、锚头环氧砂浆等组成。 全桥斜拉索布置情况 二、编制依据 1、《南阳市光武大桥施工图设计》 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000) 3、《公路工程质量评定标准》(JTGF80/1—2004) 4、《OVM平行钢绞线斜拉索施工指南》 三、OVM250AT斜拉索体系结构说明 斜拉索由锚固段+过渡段+自由段+抗滑锚固段+塔柱内索鞍段+抗滑锚固段+自由段+过渡段+锚固段构成, 1、锚固段

主要由锚板、夹片、锚固螺母、密封装置、防松装置及保护罩组成。在锚固段锚具中,夹片、锚板、锚固螺母是加工上主要控制件,也是结构上的主要受力件。 A.密封装置:其主要起防止漏油、防水的密封作用。它由防损板、内外密封板、密封圈构成。并在密封装置内注防腐油脂对剥除PE层的钢绞线段起防护作用。 B.防松装置:主要由空心螺栓和压板构成,在钢绞线张拉并预压结束后安装此装置,可实现有效地对单个锚固夹片保持夹紧力,从而对夹片起防松、挡护作用。 C.保护罩:保护罩安装在锚具后端,并涂抹无粘结筋专用防护油脂,主要对外露钢绞线起防护作用。 2、过渡段 主要由预埋管及锚垫板、减振器组成。 2.1预埋管及垫板:在体系中起支承作用,同时在垫板正下方最低处应设有排水槽,以便施工过程中临时排水。 2.2减振器:对索体的横向振动起减振作用,从而提高索的整体寿命。本桥拟采用可调式减振器,以充分发挥减振器的减振作用。 3、自由段 主要由带HDPE护套的无粘结镀锌钢绞线、索箍、HDPE外套管、梁端防水罩、塔端连接装置等构成。 3.1无粘结镀锌钢绞线:为拉索的受力单元。 3.2索箍:因受张力大而采用钢质索箍,它是在紧索完成后安装的。主要作用是将索体形成一个规则的几何整体形状。 3.3 HDPE外套管:主要对钢绞线拉索起整体防护作用,本工程采用规格分别为ф260mm,HDPE管的连接方式采用专用HDPE焊机进行对焊。 A.梁端防水罩:主要起支承HDPE外套管和防止雨水由梁端预埋管进入拉索锚具的防 护作用。 B.塔端连接装置:由于HDPE外套管的热胀冷缩特性,其主要为塔端HDPE自由端热胀冷缩过程中提供空间和起密封防护作用。 4、抗滑锚固段 主要由锚固筒、减振器、索箍组成。 4.1锚固筒:锚固筒安装在塔外预埋的索鞍(分丝管)钢垫板上,主要对减振器起支承作用。 4.2减振器:对索体的横向振动起减振作用,从而提高索的整体寿命。 4.3索箍:因受张力大而采用钢质索箍,它是在紧索完成后安装的。主要作用是将索体形成一个规则的几何整体形状。

桥梁工程施工方案与技术措施【精编版】

桥梁工程施工方案与技术措施【精编版】

第五章施工方案与技术措施 第一节:施工测量 本标段工程为郑州市三环快速化项目京广路互通立交工程第七标段工程,WS 匝道、ES匝道为圆弧型,结构设计复杂,对测量工作要求更高,测量作为一项施工控制的关键性工作,必须建立一整套严格的控制体系和方法,以保证施工质量。 一、测量机构的设置 项目部设测量队,属工程部管理,队长由具有类似工程测量施工经验的测量工程师担任,共配测量工程师二名,测量技术人员三名,施工队设测量组由具有类似工程施工经验的测量技术人员担任。 项目部测量队负责工程范围的控制桩复测,桥梁、道路控制网的测设,桥梁桩基、墩柱基础、建筑物的施工放样,以及对桥梁、道路、排水等施工队测量放样进行复核和各项测量工作的协调。 二、测量仪器的配备 工程中配备全站仪2台,J2经纬仪2台,普通水准仪3台。 三、施工测量控制: 施工测量控制采用建立导线、水准控制网的方法进行。 根据设计院所提供的导线控制点和水准控制点,进行线路控制桩的复测,复测成果经现场监理认可后,按照施工需要加密导线控制点和水准点建立施工导线控制网和水准控制网。 所有加密控制控制点设置在施工作业范围以外位置高,视线良好的位置,每个控制点保证三个点以上的通视,控制点的数量根据现场施工需要定,位置选定

后,用全站仪经过实测和导线闭合差计算确定各控制桩点坐标,编制成果表报监理复核。以此作为全线轴线测量控制的基点。

加密的水准点,桥梁部分全部设在桥位附近。 控制网要定期进行复核,如发现控制点被破坏或移动,要及时恢复,控制网的布置和复核均采用全站仪和S1级水准仪。 四、施工测量放线的方法: 1、下部结构的测量: 本工程的桩基、承台、墩柱、立柱均利用导线网测定,为了确保下部结构的测量精度,测量时直接从控制点测设至墩位,测设时应力争不设转点,以避免转点造成的误差。 桩基复核:根据施工图纸,从控制点直接用全站仪测设每根桩基的中心位置。 承台放样:根据施工图纸计算出承台纵横轴线坐标,每轴线3至4点,测量时从控制点直接设置承台纵横轴线。测完后用经纬仪设置保护桩,保护桩用混凝土浇筑加以保护。 墩柱放样:根据承台轴线桩测设墩柱纵横轴线。如发现承台轴线桩被破坏或位移迹象,从控制点直测轴线,立柱纵横轴线用红三角标注在已浇筑完毕的承台上。 2、上部结构箱梁施工的测量 确保施工过程中轴线和标高的准确性是施工箱梁测量的重点。梁的轴线仍采用坐标控制,根据施工图,首先测设桥纵轴线和桥墩横轴线,然后按照纵横轴线划出梁位,并用钢尺复核跨径,做到心中有底,如跨径有问题,应及时向有关负责人汇报。

某大桥冬季施工方案(开始)

某大桥冬季混凝土施工方案 目前,某大桥桥址区即将进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我标段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬季施工的准备工作,并制定冬季施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、及21时室外气温的平均值)连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。按历年当地气象资料,我标段冬季施工期为11月中旬至次年3月初。 一、编写本方案的依据 ①、公路桥涵施工技术规范(JTJ041----2000); ②、XXXXXX号文件《关于确保混凝土工程冬季施工质量的紧急通知》; ③、XXXXXXX号文件《关于加强冬季混凝土施工质量的紧急通知》。 二、冬季施工准备工作 冬期施工前,明确各分部、分项工程技术负责人员和岗位职责,组织有关人员学习《混凝土冬季施工规程》,对施工程序、防冻、测温以及质量安全等方面作周密布署,同时做好冬季施工技术交底,确保每个工序按规范和技术措施组织施工;认真执行质量检验制度,做好质量、安全检查工作,消除质量、安全隐患;指定专人做好各项冬季施工记录,并妥善归档整理。 入冬前,要对现场的技术员、施工员、材料员、试验员及重要工种的班组长、测温人员、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行培训,掌握有关施工方案、施工方法和质量标准。 冬季施工期间,对外加剂添加、原材料加热、砼养护和测温、试块制作养护、加热设施管理等各项冬季施工措施都要设专人负责,及时做好各项记录,并由项目技术负责人和质检员抽查,随时掌握实施状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。 冬季施工期间,应指定专人收看天气预报信息,做好记录,并及时传达有关人员。 三、混凝土冬季施工的一般原理 混凝土拌和物浇注后之所以能逐渐凝结和硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化的。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也较快;而当温度降低到0℃时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相(水)变为固相(水)。这时参与水泥水化作用的水减少了,

(完整版)斜拉桥主梁(支架法)施工工艺

35 斜拉桥主梁(支架法)施工工 艺 35.1适用范围 本工艺适用于桥下净空低、无通航要求或搭设支架对桥下交通无影响、较小影响的中小跨径斜拉桥,其混凝土主梁釆用支架法现浇施工工艺。 35.2施工准备 35.2.1 材料要求 1 斜拉桥混凝土主梁所用原材料(钢筋、水泥、砂、石子、预应力钢束和钢材等)应符合设计要求、现行产品标准规定。 2 混凝土主梁施工所用的支架体系材料和模板材料等应符合设计要求和施工组织设计(施工方案)规定。 3 拉索及其锚具应委托专业单位制作,严格按照国家或部颁的行业标准、规定及设计的特殊要求进行生产,并应进行检查和验收。在工艺更新或确有必要时,可考虑进行拉索的疲劳性能、静载性能试验。对高强钢丝拉索,在工厂制作时应按1.2~1.4倍设计索力对拉索进行预张拉检验,合格后方可出厂。 斜拉桥所采用的钢板及型材的技术要求按现行国家标准《桥梁用结构钢》GB/T714 的规定采用。 斜拉索用高强钢丝应釆用Φ5㎜或Φ7mm热镀锌钢丝,其标准强度、性能应满足现行《桥梁缆索用热镀锌钢丝》GB/T 17101的要求。

斜拉索用钢绞线应釆用高强低松弛预应力镀锌或其他防护钢绞线,其标准强度、性能应满足现行《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224的要求。 斜拉索用锚具钢材应选用优质碳素结构钢或合金结构钢,性能应满足相应国家标准要求。 4 锚具的动、静载性能应与锚具所对应的拉索相匹配。锚杯、锚板、螺母和垫块 等主要受力件的半成品在热处理后应进行超声波探伤,探伤合格的方可进人下一道工序。 5 拉索成品、锚具交货时应提供下列资料: 产品质量保证书、产品批号、设计索号及型号、生产日期、数量、长度、重量、产品出厂检验报告及有关数据。 6 拉索的运输和堆放应无破损、无变形、无腐蚀,成圈产品只能水平堆放。产品出厂前,应用麻袋条或纤维布缠包防护。 35.2.2 机具设备 1 预应力器材:锚具、夹具和连接器等,千斤顶(压力表)、油泵、注衆机、切割机等。 2 钢筋施工机具:钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋切断机、电焊机、砂轮切割机等。 3 模板施工机具:电锯、电刨、手电钻等。 4 混凝土施工机具:预拌混凝土强制式搅拌机、混凝土运输车、混凝土泵车、混凝土输送泵、汽车吊、混凝土振捣器等。 5 拉索安装设备:索盘支架、滚筒(滚轮)、导向轮、卷扬机、塔吊等拉索安装设备:索盘支架、滚筒(滚轮)、导向轮、卷扬机、塔吊等。 6 检测仪器设备:全站仪、经纬仪、水准仪、传感器、振动频率测力计、测试仪或频率仪等。 7 工具:专用扳手、直尺、限位板、卡尺等。 35.2.3 作业条件 1 施工围挡已完成。 2 主梁施工范围内妨碍作业的地上、地下构筑物已清除或改移完毕,不妨碍施工的现场周边构筑物已进行标识,并有保护措施。 3 现场道路畅通,施工场地已清理平整,现场用水、用电接通,备有夜间照明设施。 4 测量控制网已建立,测量放线已完成。 35.2.4 技术准备 1 斜拉桥混凝土主梁施工前认真熟悉图纸、根据现场条件编制总体施工组织设计和分项工程实施性方案,报有关部门批准。 施工组织设计应包括: (1)主梁的施工方法与施工工艺;拉索制作、安装、张拉、锚固与防护工艺;塔梁施工线形与内力、拉索索力的控制方法; (2)施工区域内及周边地区的交通组织安排; (3)对邻近构筑物(包括地下结构)的保护措施;

桥梁施工技术方案(推荐文档)

第一节施工方案 一、钻孔灌注桩施工: 2、钻孔前准备工作: (1)场地准备: 首先清除杂物,再整平夯实,搭设工作平台。

(2)埋设护筒: a、护筒材质的选择: 护筒是重复使用的设备,因此在构造上要坚固而且便于安装和拆迁,一般多采用钢制护筒。 b、护筒的尺寸: 护筒内径比钻头直径大15~20mm,每节护筒的长度一般定为1.5~2.0m。 c、护筒的制作: 钢护筒由钢板卷制而成,为增加刚度防止变形,在护筒外壁的上下端及中部各焊一道用角钢制成的圆弧状的加强筋,通常做成两个半圆,也可以做成整体。两个半圆钢护筒在竖向拼接处,焊有角钢制成的法兰,通过螺栓联结成整体。护筒上下端的角钢加强筋,也兼做逐节接长用的法兰接口。所有拼接处均需垫以3~5mm厚的橡胶垫密封,以防漏水。为了吊装方便,在护筒的外侧焊以3~4个吊耳。 d、护筒的作用: 护筒起着固定桩孔位置、保护孔口地面不坍塌、引导钻锥方向、隔离地面水并保持井孔内水位(泥浆)高出施工水位一定高度,产生对井壁的静水压力,以稳定井壁,防止坍孔的作用。护筒的埋设工作是钻孔桩施工的重要准备工作,护筒平面位置与竖

直度准确与否、护筒周围与护筒底脚是否紧密不透水,对于成孔、成桩的质量都有重大的影响。 e、护筒的埋设: 护筒顶端的高度,当处于旱地时,除满足施工要求外,宜高出地面0.3~0.5m以防杂物、地面水落入或流入井孔内,当处于水中且地质良好不易坍孔时,宜高出施工水位1.0~1.5m。 在松散河床埋护筒时,先在桩位处挖出比护筒下端标高深0.3~0.5m,直径比护筒大0.8~1.0m的圆坑,然后在坑底填垫0.3~0.5m厚的粘土并分层夯实。用桩位的纵横轴线控制桩,将坑内的护筒调平、调正。然后在护筒的四周对称而均匀地回填最佳含水量的粘土,并对称夯实,防止护筒偏斜。 (1)工作平台: 根据现场的水文地质、环境,结合施工设备等情况,通常采用木排工作平台。 (2)机架安装: 钻孔机架是钻机的工作架,还常兼作吊装钢筋骨架和灌注混凝土的支架。机架应能承受钻具和其他辅助设备的重量,同时稳定性好,具有一定的刚度;根据钻具长度和钢筋骨架长度确定机架的高度,一般8~12m,机架底盘的长度根据高度和稳定性决定;机架是主要受力构件,根据施工中出现的最大负荷计算决定,

斜拉桥施工方案(新)

石家庄市仓安路斜拉桥施工组织设计 1、工程概况 1.1 斜拉桥概况 石家庄市仓安路斜拉桥位于石家庄市内,跨越京广电化铁路和铁路编组场。该桥主桥跨度55+125+55 m,为双塔双索面PC斜拉桥式,采用塔墩固结、主梁连续全飘浮体系。主梁采用双主肋断面,梁高1.7m,肋宽2m,桥面宽28.9m,梁上索距6.3m,全桥斜拉索4×9对,共72根。 见图T1-1仓安路跨线桥总体布置图、图T1-2斜拉桥布置图 斜拉桥主塔为“H”型,塔高55m,采用Φ1500钻孔桩基础,每个塔柱下部13根桩,桩长62m;主塔承台尺寸为1050cm×1375cm×450 cm;塔柱为5200×300cm 箱形断面,壁厚顺桥向90cm,横桥向60cm。主塔下横梁采用预应力钢筋混凝土,上横梁为钢管桁架。边墩立柱为200×200cm钢筋混凝土结构,下为Φ1200钻孔灌注桩,桩长为56m。 1.2主要工程数量 主要工程数量表表1-1

1.3工程特点 1.3.1地下管线繁多。斜拉桥主塔及边墩下分布自来水管道、雨水管道、电信电缆等各种管道,施工期间必须对地下管线进行勘探、搬迁或保护,增大了工作量。 1.3.2施工难度大。斜拉桥主跨跨越电气化京广铁路和铁路编组场,且主塔的位置靠近既有铁路的地道桥,为保证铁路正常的运营,需对铁路地道桥基础进行加固处理,施工难度很大。 1.3.3高空作业多,防电要求高。 1.3.4地面交通繁忙,施工干扰大。仓安路交通较为繁忙,来往车辆川流不息,施工期间必须精心组织,合理布置,并对交通进行合理疏导。 1.4施工方案的制定与审核 斜拉桥设计单位:上海市政工程设计研究院 施工方案制定单位:湖南路桥建设集团公司-中铁十七局集团有限公司联营体方案审核专家组:上海同济大学夏建国、洪国智(教授、斜拉桥专家)、石家 庄铁道学院王道斌、吴力宁(教授、斜拉桥专家)、石家庄 市项目办技术顾问张长生、刘容生(原市政设计研究院总工) 2、斜拉桥施工方案 斜拉桥桩基施工采用循环旋转钻孔,泥浆护壁,导管法灌注水下混凝土;主塔及边墩立柱采用翻模技术施工;下横梁采用军用梁及军用墩搭设支架现浇混凝土;上横梁则在工厂分节预制,运至工地拼装成整体,用塔吊提升至安装位置后,与塔柱上的予埋管件焊接;主梁的两边墩处的6.65m段和边跨在支架上浇筑;主梁0号段在托架上浇筑;1-7号(主跨)段采用短平台、复合型牵索挂蓝悬臂浇筑法施工,每段浇筑6.3m,待7号段和7′号段浇筑完成后,先在支架上进行边跨段的合龙,再悬浇8、9号段,最后利用挂蓝完成主跨合拢段的浇筑;斜拉索由塔吊、千斤顶等进行安装。

跨海大桥主墩承台施工技术方案

浙江省乐清湾大桥及接线工程 乐清湾1号桥项目 主墩承台施工技术方案 XXXXXX 有限公司 浙江省乐清湾大桥及接线工程乐清湾1号桥项目部 年月

目录 1、编制说明 ...................................................................................................................................... - 1 -1.1、编制依据 ................................................................................................................................................. - 1 -1. 2、编制原则 ................................................................................................................................................. - 1 - 1.3、适用范围 ................................................................................................................................................. - 1 - 2、工程概况 ...................................................................................................................................... - 2 -2.1、工程简介 ................................................................................................................................................. - 2 - 2.2.1、水文特征 ......................................................................................................................................... - 2 - 2.2.2、工程地质 ......................................................................................................................................... - 2 - 2.2.3、气象 ................................................................................................................................................. - 3 - 2.2.4、风况 ................................................................................................................................................. - 3 -2.3、施工平面布置 ......................................................................................................................................... - 3 -2.4、施工准备情况 ......................................................................................................................................... - 6 - 2.4.1、人员准备 ......................................................................................................................................... - 6 - 2.4.2、技术准备 ......................................................................................................................................... - 6 - 2.4.3、材料准备 ......................................................................................................................................... - 7 - 2.4.4、测量、试验准备.............................................................................................................................. - 7 - 3、施工工艺 ...................................................................................................................................... - 8 -3.1、主要技术方案 ......................................................................................................................................... - 8 -3.2、工艺流程 ................................................................................................................................................. - 8 -3. 4、主墩承台施工工艺 ............................................................................................................................... - 10 - 3.4.1、施工方案特点 ............................................................................................................................... - 10 - 3.4.2、钢套箱加工拼装............................................................................................................................ - 12 -3.4.2.1 钢套箱构造及施工工艺概述 ........................................................................................................... - 12 -3.4.2.2 套箱加工........................................................................................................................................... - 13 -3.4.2.3 套箱防腐涂装................................................................................................................................... - 16 -3.4.2.4 套箱预拼........................................................................................................................................... - 17 -3.4.2.5 套箱运输........................................................................................................................................... - 17 -3.4.2.6 套箱拼装........................................................................................................................................... - 17 -3.4.2.7 套箱拼装过程测量控制................................................................................................................... - 21 -