文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备防火制度

电气设备防火制度

电气设备防火制度

电气设备防火制度

一、采购电气设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的

要求,所有电气设备的安装及线路敷设应符合电气安装规程的规定;

二、在增设大容量的电气设备时,应重新涉及线路,方可进行安

装和使用,严禁私自在电气线路上增加容量,以防过载引起火灾;

三、建筑内不允许采用铝芯导线,应采用铜芯导线,在夹层或闷

顶内敷设线路时,应穿管敷设,并将接线盒封闭;

四、电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置应每

年至少进行两次结缘及接地电阻的测试;

五、在配电室和装有电气设备的机房内应配置适当的灭火器材。

六、电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电

工操作;

七、不得随意乱接电线,擅自增加用电设备;

八、电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距;

九、对电气设备应定期检查、检测,严禁超负荷运行;

十、营业场所营业结束时,应切断营业场所的非必要电源。

安全用电技术措施及电器防火措施

编号:AQ-JS-05597 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全用电技术措施及电器防火 措施 Technical measures for safe use of electricity and fire prevention measures for electrical appliances

安全用电技术措施及电器防火措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、安全用电技术措施 ①保证可靠的接地与接零,必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏,所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接,保护零线地线必须采用绿/黄双色线,严格与向线、工作零线相区别,杜绝混用,保护零线应由电源进线第一级漏电保护器电源侧的零线引出,并作重复接地。且在配电线路和末端分支线分配电箱处作重复接地,接地电阻值不大于10欧姆,保护零线的截面应不小于工作零线的截面。如架空敷设间距大于12米时,采用绝缘截面不小于16mm2,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。电气设备的正常情况下,不带电的金属外壳、管道、操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接地、接零,同一供电网不允许有的设备作保护接零,有的设备作保护接地。 ②电气设备的设置、安装、防护与维修及维修人员的操作必须

常用电气设备的防火防爆(正式版)

文件编号:TP-AR-L2348 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 常用电气设备的防火防 爆(正式版)

常用电气设备的防火防爆(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 纵观我国发生火灾和爆炸事故的严峻形势,提醒人们要加强防火与防爆。要实现安全用电,避免或减少电气事故发生,做好电气防火与防爆尤为重要。电气防火防爆的相关常识及措施主要体现在以下几方面。 1、电气火灾与爆炸的成因 (1)电气设备和线路过热 由于设计、选材、施工、制造不当而形成线路和设备固有缺陷等原因,或操作与使用方法不正确而造成的短路、过载、铁损过大、接触不良、机械摩擦、通风散热条件恶化等,都可能使电力线路和电气设备

出现整体或局部温度过高,即出现过热现象,从而引燃易燃易爆物质而发生电气火灾或爆炸。 (2)电弧和电火花 电力线路和电气设备发生短路或接地故障、接头松脱、炭刷冒火、过电压放电、感应电或静电放电、熔断体熔断、电器触头通断等情况下都会产生电弧和电火花。电弧和电火花不仅可以直接引燃或引爆易燃易爆物质,而且电弧还会导致金属熔化、飞溅而构成引燃易燃物品的火源。因此,存在火灾与爆炸危险的场所,电弧和电火花是导致火灾与爆炸的关键因素。 (3)照明和电热设备使用不当 使用照明和电热设备时,忽视其安全要求,由使用不当而导致点燃或引爆一些易燃易爆物体,也是引起火灾和爆炸的重要原因。

用火用电消防安全管理制度【精编版】

用火用电消防安全管理制度 1、安全和维修电器设备线路,必须由电工按《电力设备技术规范》进行操作,安装接电时须向用电管理部门申请,经审核批准后由电工负责施工。 2、安装的临时电气线路必须符合电气安装的有关规定,保证安全用电,用后及时拆除。 3、临时电器线路使用期间,有使用部门监督,电工负责维护,操作人员停止使用时必须及时切断电源,临时电器限期使用,最多不得超过一周,确需延期 使用的必须办理延期审批手续,否则由电工按期拆除。 4、非电工人员严禁拆装、挪移电器线路。 5、电气设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,并定期对设备进行检查维护,及时发现问题及时报告,由专业人员负责维修,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。 6、每季度对电气线路进行一次全面检测、维修,并做

好记录。 7、明火作业管理 (一)禁止在营业期间动火施工。 (二)因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,应当办理《明火作业许可证》,许可证中应注明动火级别、申请部门和动火部位、动火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全 措施状况、动火时间和地点等内容。不得擅自变更明火作业的时间地点。 (三)明火作业现场应落实现场监护人,将营业区与维修区之间进行防火分隔,清除动火区域的易燃、可燃物,配置消防器材专人监护,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。 (四)进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特殊工种操作人员,必须持证上岗。并遵守消防安全规定,落实相应的消防安全措施。

(五)动火作业完毕后,应清理作业写现场,熄灭余火和飞溅的火星,并及时切断电源。安全管理员对清理完毕的现场进行检查。 8、营业结束后,必须对场所进行全面检查,确保无遗留火种后关闭营业用电。

建筑工程安全用电和电气防火措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 建筑工程安全用电和电气防火措施简易版

建筑工程安全用电和电气防火措施 简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1、安全用电措施 (1)、接地与接零 在施工现场专用的中性点直接接地的低压 电力线中,必须采取TN-S接零保护系统(即三 相五线制)。 A、保护零线应由工作接地线或配电室的零 线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出; B、保护零线应与工作零线分开单独敷设, 不作它用,保护零线PE必须采用绿/黄双色 线; C、保护零线必须在配电室(或总配电箱)

配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; D、保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距不大于12米时,采用绝缘铜线截面不小于10MM2,采用绝缘铝线截面不小于 16MM2;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线; E、电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零; F、供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应不小于4欧姆,保护零线重复接地电阻值应不小于10欧姆。不得一部分设备作保护

电气设备消防与应急措施.

电气设备消防与应急措施 一般规定 1、各类电气设备均应符合国家标准有关防火的规定,机房和技术用房应符合GBJ16-87<<建筑设计防火规范>>和消防部门的防火要求。 2、机房和技术用房内,应在指定的地点放置足够数量使用的消防器材,并由专人负责管理,定期检验,及时更换和补充。消防器材,不得挪作他用或搬离指定的地点。 3、无人值班有人留守的机房,除应符合A.B两项规定外,还应设置符合设计要求和有关标准的火灾报警装置;无人值班机房除应符合A.B两项规定外,还应设置符合设计要求和有关标准的火灾报警装置;无人值班机房除应符合A.B两项规定外,还应设置符合设计要求和有关标准的自动消防系统。 4、所有工作人员,均应掌握消防器材的使用方法和有关电气设备消防知识。 1、尽快切断与着火设备有关的所有电源,对于因烟熏火烤绝缘性能可能受损的开关,应使用相应的绝缘工具进行操作,需由供电部门停电时,应向供电部门说清情况要求立即断电。 2、关闭有关的强制风冷和空调系统。 3、向消防部门报警,报告着火的单位和地址。火势大小和燃烧的物质,以及报警电话号码和报警人姓名等。

4、夜间着火时,应考虑临时照明,以利于扑救。 1、对于电气设备,禁止使用水或导电的泡沫灭火剂,应使用二氧化碳,四氯化碳,化学干粉和1211等不导电的灭火剂灭火。 2、因情况危急需要带电灭火时,扑救人员及所有消防器材的导电部分与运行的带电部分应保持足够的安全距离。扑救运行的架空线路或高架上的电气设备火灾时,消防人员与带电部分之间的仰角不应大于45度,并站在线路的外侧,防止导线等断落时触及人身。 3、扑救人员应站在上风侧使用消防器材。 4、在狭窄和通风不良的地点,尽可能避免使用可能产生有毒气的液体气化灭火器,室内火灾熄灭后,应立即打开门.窗通风。 5、扑灭电缆内部可燃绝缘层或支架的火时,应切所电源,将电缆的已燃部份割断,并将两个头分开。火灾熄灭后,切勿匆忙合闸加电,应先用目视检查设备的情况,然后再确定应采取的措施。 紧急断电措施 当情况十分危急,允许采用下列异常方法迅速断电:

电气设备防火

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气设备防火 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4332-55 电气设备防火 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、照明设备 电气照明广泛用于生产和生活的各个领域,它是利用电能发光的一种光源。在电能转换成光能的过程中,往往要产生大量的热,具有较高的温度,因此具有一定的火灾危险性。电气照明按发光原理分为热辐射光源和气体发光光源两类。热辐射光源主要有白炽灯和卤钨灯;气体发光光源主要有荧(日)光灯、高压汞灯、霓虹灯等。电气照明按使用性质分为:工作照明、装饰照明和事故照明。 (一)照明设备的火灾原因 1.灯泡烤燃可燃物 2.灯泡破碎起火 3.镇流器过热燃烧 4.高温热辐射烤着可燃物

5.霓虹灯的变压器过热着火 (二)照明灯具的防火措施 除应根据环境场所的火灾危险性来选择不同类型的照明灯具外,还应符合下列防火要求: 1.照明器表面的高温部位贴近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。卤钨灯和额定功率为I00W及I00W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料作隔热保护。 2.超过60W的白炽灯、卤钨灯、高压汞灯、镇流器等不应直接安装在可燃装修或可燃构件上。可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。 3.白炽灯、高压汞灯与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于50cm,卤钨灯与可燃物之间的距离应大于50cm。 4.严禁用纸、布或其它可燃物遮挡灯具。灯泡的正下方不宜堆放可燃物品。室外或某些特殊场所的照明灯具应有防溅设施,防止水滴溅射到高温的灯泡表

电气防火管理制度

电气防火管理制度 一、目的 配电线路火灾是常见的电气火灾之一,加强本公司电气防火管理,防止和减少电气火灾事故,保障员工生命和酒店财产安全。 二、制度内容 1. 公司公共区域敷设电气线路、安装和维修电气设备,必须由 正式电工承担。 2. 酒公司允许使用的电加热设备必须有专人负责使用和监管,离 开时要求切断电源。 3. 公司任何部门如需使用电加热设备,必须通过工程专业人员 审核,然后由总经理审批同意后方可使用。 4. 电气短路预防措施 1) 正确选用不同类型的导线,选用导线必须符合线路电压的 要求,并应考虑潮湿、高温和化学腐蚀等的使用环境。 2) 安装时导线与导线之间,导线与建筑构件之间要保存一定 的距离,并在线路上安装合适的熔断器和保护装置,以便发生 短路时及时切断电源。 3) 工程员工每月检查线路和电气设备的绝缘层有无损坏,发 现绝缘陈旧老化或损坏要及时更换。 5.电气过负荷预防措施 1) 线路与用电设备都有按照电气规程安装选用合适的导线截 面,不得在线路上擅自增加用电设备。 2) 要安装合适的熔断器和保护装置,保险丝不能任意调粗。 3) 工程员工每月检查线路负荷,发现严重过负荷时,要减少 用电设备或调换截面较大的导线。 6.接触电阻过大预防措施 1) 导线与导线或导线与电气设备的连接应牢固可靠。 2) 工程员工每月应当检查,发现松动或发热,应及时紧固和

处理。 7.电火花和电弧预防措施 1) 裸导线之间或接地体之间应有足够的距离,并防止敷设导 线过松。 2) 导线连接要牢固紧密,保存绝缘无破损。 3) 熔断器宜装在非燃烧体的基座上,并用非燃烧材料的箱盒 保护。 4) 工程员工应当在切断电源后安装和修理电气设备。 8.客房里的台灯、壁灯、落地灯和厨房机电设备的金属外壳,应有可靠 的接地保护。床头柜内设有音响、灯光、电视等控制设备的,应做好防火隔热处理。 9.照明灯具表面高温部位应当远离可燃物;碘钨灯、荧光灯、高压汞 灯(日光灯镇流器)不应直接安装在可燃构件上。 10.深罩灯、吸顶灯等如靠近燃物安装时,应加垫不燃材料制作的隔热 层;碘钨灯及功率较大的白炽灯的灯头线应采用耐高温线空套管保护;厨房等潮湿地方应采用防潮灯具。 11. 酒店内不允许采用铝芯导线,应采用铜芯导线;敷设线路进入夹层 或闷顶内,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 12.在增添大容量的电气设备时,应重新设计线路,并经过有关供电、消 防部门审核同意,方可进行安装和使用。严禁私自在电气线路上增加容量,以防过载引起火。

电气设备的防火措施

编号:AQ-JS-09252 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备的防火措施 Fire prevention measures for electrical equipment

电气设备的防火措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 电气火灾通常是因为电气设备的绝缘老化、接头松动、过载或短路等因素导致过热而引起的。尤其是在易燃易爆场所,上述电气线路隐患危害更大。为防止电气火灾事故的发生,必须采取防火措施。 (1)经常检查电气设备的运行情况。检查接头是否松动,有无电火花发生,电气设备的过载、短路保护装置性能是否可靠,绝缘是否良好。 (2)合理选用电气设备。有易燃易爆物品的场所,安装使用电气设备时,应选用防爆电器,绝缘导线必须密封敷设于钢管内。应按爆炸危险场所等级选用、安装电器设备。 (3)保持安全的安装位置。保持必要的安全间距是电气防火的重要措施之一。为防止电气火花和危险高温引起火灾,凡能产生火花和危险高温的电气设备周围不应堆放易燃易爆物品。

(4)保持电气设备正常运行。电气设备运行中的火花和危险高温是引起电气火灾的重要原因。为控制过大的工作火花和危险高温,保证电气设备的正常运行,应由经培训考核合格的人员操作使用和维护保养。 (5)通风。在易燃易爆危险场所运动的电气设备,庆有良好的通风,以降低爆炸性混合物的浓度。其通风系统应符合有关要求。 (6)接地。在易燃易爆危险场所的接地比一般场所要求高。不论其电压高低,正常不带电装置均按有关规定可靠接地。 二、电气设备的灭火规则 (1)电气设备发生火灾时,着火的电器、线路可能带电,为防止火情蔓延和灭火时发生触电事故,发生电气火灾时应立即切断电源。 (2)因生产不能停顿,或因其他需要为不允许断电,必须带电灭火时,必须选择不导电的灭火剂,如二氧化碳灭火器、1211灭火器、二氟二溴甲烷灭火器等进行灭火。灭火时救火人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。 当变压器、油开关等电器着火后,有喷油和爆炸可能,最好在

电气设备消防与应急措施

电气设备消防与应急措施一般规定 1、各类电气设备均应符合国家标准有关防火的规定,机房和技术 用房应符合GBJ16-87<<建筑设计防火规范>>和消防部 门的防火要求。 2、机房和技术用房内,应在指定的地点放置足够数量使用的消防 器材,并由专人负责管理,定期检验,及时更换和补充。消防器材,不得挪作他用或搬离指定的地点。

3、无人值班有人留守的机房,除应符合A.B两项规定外,还应设置符合设计要求和有关标准的火灾报警装置;无人值班机房除应符合A.B两项规定外,还应设置符合设计要求和有关标准的火灾报警装置;无人值班机房除应符合A.B两项规定外,还应设置符合设计要求和有关标准的自动消防系统。 4、所有工作人员,均应掌握消防器材的使用方法和有关电气设备消防知识。 1、尽快切断与着火设备有关的所有电源,对于因烟熏火烤绝缘性能可能受损的开关,应使用相应的绝缘工具进行操作,需由供电部门停电时,应向供电部门说清情况要求立即断电。

2、关闭有关的强制风冷和空调系统。 3、向消防部门报警,报告着火的单位和地址。火势大小和燃烧的物质,以及报警电话号码和报警人姓名等。 4、夜间着火时,应考虑临时照明,以利于扑救。 1、对于电气设备,禁止使用水或导电的泡沫灭火剂,应使用二氧化碳,四氯化碳,化学干粉和1211等不导电的灭火剂灭火。 2、因情况危急需要带电灭火时,扑救人员及所有消防器材的导电部分与运行的带电部分应保持足够的安全距离。扑救运行的架空线路或高架上的电气设备火灾时,消防人员与带电部分之间的仰角不应大于45度,并站在线路的外侧,防止导线等断落时触及人身。

3、扑救人员应站在上风侧使用消防器材。 4、在狭窄和通风不良的地点,尽可能避免使用可能产生有毒气的液体气化灭火器,室内火灾熄灭后,应立即打开门.窗通风。 5、扑灭电缆内部可燃绝缘层或支架的火时,应切所电源,将电缆的已燃部份割断,并将两个头分开。火灾熄灭后,切勿匆忙合闸加电,应先用目视检查设备的情况,然后再确定应采取的措施。 紧急断电措施

地面电气设备消防管理制度

地面电气设备消防管理制度 第一条安装和维修电气设备线路、临时电源线架设等工作,必须由正式电工按《电力设备技术规范》进行操作,安装接电时需向机电科申请,经审核批准后由电工负责施工。临时电源线用完后,应及时拆除。 第二条电气设备要经常进行检查、维护,同时每年至少进行两次绝缘遥测,发现短路和绝缘不良,应及时维修,使之处于良好状态。避雷设施要按规定定期进行检查。 第三条电气设备及电线,应按用电量要求选型,严禁超负荷运行。 第四条电器设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,工作时不得擅离岗位,并对设备定期检查,发现问题,及时报告电工修理,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。 第五条易燃易爆车间、仓库的电器设备、线路必须符合防爆要求。 第六条对消防用电的检查和管理要有专人负责,并按有关规定执行。 第七条使用移动电气设备时,要指定专人管理,用后必须切断电源。 第八条电气设备不准带故障进行,发现问题应及时请专业人员维修。 第九条电气设备附近不准存放或使用易燃易爆物品。电熨斗、电吹风机应放置在安全防火托架上。 第十条办公区墙壁电源插座,每个用电总功率不得超过2000W。不准将无插头电器电线直接引入插座进行电路联接。 第十一条演播室、机房、仓库、营业场所等防火重点部位,严禁

私设使用电热器具(如:电炉子、电热褥子、电熨斗等)。 第十二条正在刷漆、粘接等易燃气体浓度高的工作场所,禁止动用明火和使用电动工具。 第十三条严禁用铜丝、铁丝代替保险丝,保险丝额定值应与电器负荷要求相匹配。 第十四条在办公区内因工作需要使用电采暖设备和其他电加热器,须报所在单位保卫科审批备案。 第十五条电气设备着火时应首先切断电源,然后组织扑救。 1. 目的 对电气设备进行管理,防止因选择、安装、使用不当而发生火灾。 2. 适用范围 适用于对集团公司所属各公司的所有电气设备的消防管理。 3. 职责 3.1 维修部、工务部负责电气设备的选择、配置、安装、维护和管理。组织制订电气设备安全操作规程。 3.2 消防安全专职人员负责电气设备场所消防设施、器材的配置维护、管理。 3.3 各有关部门负责电气设备的正确使用和维护。 4. 管理要求 4.1 电气线路 4.1.1 从事电气线路、装置的安装、维修人员必须经过专业培训并经考试考核合格,执证上岗。 4.1.2 操作人员安装电线必须严格执行电器安装规格及有关规定。 4.1.3 严禁电气线路超负荷运行。 4.1.4 电气线路应按规定安装断路器和熔断器。 4.1.5 严禁用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。

建筑电气设计中的消防配电设计方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/349381287.html, 建筑电气设计中的消防配电设计方案 作者:徐浩李健 来源:《中国房地产业·中旬》2020年第07期 摘要:现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;设计方案 国家经济的迅猛发展给我国的建筑行业的建设水平创造了新的契机,在广大的建筑设计体系中,消防配电的设计居于基础而至关重要的地位。对于大型建筑工程,特别是高层建筑,一旦发现火灾,财产损失难以避免,甚至还会造成人员的伤亡。在建筑的电气设计中的应用中,消防配电设计显得尤为重要。 1 建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 1.1 消防配电供电系统设计问题 供电系统设计问题是消防配电中存在的较为关键性的问题,其可以被进一步的划分为两个模板,首先是高压单元回路设计不合理,其次是高压供电和发电机供电电路存在差异。在高压单元回路设计的过程中,通常會在一级负荷的建筑供电系统当中将其回路设置为二路,并使用较为独立化的供电形式,但是在实际的设计工作中,其设计方式并没有得到落实,会存在很多其他问题如火灾来临时消防配电设备工作不到位,致使总体的消防配电系统运行效率变低。此外,在供电时,由于人员在专业素质上有一定的欠缺,在进行消防设备配电设计时无法对控制原路图进行具体有效的反应,无法达到要求。 1.2 电源监控设备设置问题 当前,我国大部分的消防配电设计都会忽视电源监控设备的设置,很多消防设备的电源内都没有安装电源监控设备。电源监控设备安装的目的就是为了可以更为深入且透彻的了解相关设备的运行状况,一旦其消防设备中没有安装电源监控设备,那么其就会使得消防监控人员根本无法较为正确的了解其设备运行状况,致使其存在一系列的安全隐患问题。尤其是在一些大型的高层建筑设施当中,很多发电机内都缺少电压检测仪器等,一旦其出现停电的事件,就需要使用手动的形式去处理或者启动电源,其所存在的安全隐患问题比较繁杂。

电气设备的防火和防爆措施及方法

电气设备的防火和防爆措施及方法 电气火灾和爆炸事故是指由于电气原因引起的火灾和爆炸事故。各种电气设备的绝缘材料大多数属于易燃物质,运行过程中导体通过电流会发热,开关切断电流时会产生电弧,由于短路、接地或设备损坏等可能产生电弧及电火花,将周围易燃物引燃,发生火灾或爆炸事故。其在火灾和爆炸事故中占有很大比例。电气火灾和爆炸事故除了可能造成人身伤亡和设备损坏外,还可能造成系统大面积或长时间停电,给国民经济造成重大损失。因此,电气防火和防爆是安全管理工作的重要内容。 引燃是指可燃物的局部受到高温热源的作用,而引起可燃物燃烧并且逐步扩大到全部的现象。通常情况下,火灾中的大部分是由引燃产生的。有些时候,火灾和爆炸是伴随着发生的。爆炸是指物质发生剧烈的氧化和分解反应,使其温度和压力急剧增加的现象。爆炸也是一种特殊的燃烧现象。 可燃气体、液体和粉尘与空气混合,遇到明火和热源产生爆炸。其混合物的最低浓度称为爆炸下限,而最高浓度称为上限,通常以体积百分比表示。 1电气火灾和爆炸原因 电气火灾和爆炸,除了设备的缺陷或安装不当等设计、制造和施工方面的原因外,还有在运行中产生的热量和电火花或电弧等直接原因。 1.1电气设备过热 电气设备过热主要是电流的热效应造成的。电流通过导体时,由于导体存在电阻,电流通过时就要消耗一定的电能。这部分能量以发热的形式消耗掉,并加热其周围的其他材料。当温度超过电气设备及其周围材料的允许温度,达到起燃温度时就可能引发火灾。 引起电气设备过热主要有以下原因: 1)短路:线路发生短路时,线路中电流将增加到正常工作电流的几倍甚至几十倍,使设备温度急剧上升,尤其是连接部分接触电阻等处。如果温度达到可燃物的起燃点,就会引起燃烧。 引起线路短路的原因很多,例如电气设备载流部分的绝缘损坏。这种损坏可能是长期运行,绝缘自然老化,或者强度不符合要求,或者是绝缘受外力损伤等引起短路事故,也可能是运行中误操作造成弧光短路。还有小动物误入带电间隔造成短路,鸟禽跨越裸露的相线之间造成短路。发生短路后,应以最快的速度切除故障部分,以保证线路安全。 2)过负荷:由于导线截面和设备选择不合理,或运行中电流超过设备的额定值,超过设备的长期允许温度,都会引起发热。 3)接触不良:导线接头连接不牢靠、活动触头(开关、熔丝、接触器、插座、灯泡与灯座等)接触不良,导致接触电阻很大,电流通过导致接头过热。 4)铁心过热:变压器、电动机等设备的铁心过饱和,或非线性负载引起高次谐波造成铁心过热。 5)散热不良:设备的散热通风措施遭到破坏,设备运行中产生的热量不能及时有效地散发,从而造成设备过热。发热量大的一些电气设备安装或使用不当,也可能引起火灾。 1.2电弧和电火花 电弧和电火花是一种常见的现象。例如电气设备正常工作时或正常操作时也会发生电弧和电火花。直流电机电刷和整流子滑动接触处、交流电机电刷与滑环滑动接触处在正常运行中就会有电火花,开关断开电路时会产生很强的电弧,拔掉插头或接触器断开电路时都会有电火花发生。电路发生短路或接地事故时产生的电弧更大。还有绝缘不良电气等都会有电火花、电弧产生。电火花、电弧的温度很高,特别是电弧,温度可高达6 000℃。这么高的温度不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。在有爆炸危险的场所,

常用电气设备的防火防爆

编号:SM-ZD-23421 常用电气设备的防火防爆Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

常用电气设备的防火防爆 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 纵观我国发生火灾和爆炸事故的严峻形势,提醒人们要加强防火与防爆。要实现安全用电,避免或减少电气事故发生,做好电气防火与防爆尤为重要。电气防火防爆的相关常识及措施主要体现在以下几方面。 1、电气火灾与爆炸的成因 (1)电气设备和线路过热 由于设计、选材、施工、制造不当而形成线路和设备固有缺陷等原因,或操作与使用方法不正确而造成的短路、过载、铁损过大、接触不良、机械摩擦、通风散热条件恶化等,都可能使电力线路和电气设备出现整体或局部温度过高,即出现过热现象,从而引燃易燃易爆物质而发生电气火灾或爆炸。 (2)电弧和电火花 电力线路和电气设备发生短路或接地故障、接头松脱、炭刷冒火、过电压放电、感应电或静电放电、熔断体熔断、

电气设备消防安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD167 电气设备消防安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD167 2 / 2 电气设备消防安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、所有电气设备的安装及线路敷设应符合电气安装规程的规定。 二、在增设大容量的电气设备时,应重新涉及线路,方可进行安装和使用,严禁私自在电气线路上增加容量,以防过载引起火灾。 三、建筑内不允许采用铝芯导线,应采用铜芯导线,在夹层或闷顶内敷设线路时,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 五、电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置应每年至少进行两次结缘及接地电阻的测试。 六、在配电室和装有电气设备的机房内应配置适当的灭火器材。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

建筑施工用电和电气防火措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.建筑施工用电和电气防火 措施正式版

建筑施工用电和电气防火措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、安全用点技术措施 1.接地与接零 (1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中,必须采取TN-S 接零保护系统(即三相五线制)。 (2)保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出; (3)保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE 必须采用绿/黄双色线;(4)保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处

作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; (5)保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距不大于12m 时,采用绝缘铜线截面不小于10mm2,采用绝缘铝线截面不小于16mm2;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2 的绝缘多股铜线; (6)电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零; (7)供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应不小于4Ω,保护零线重复接

施工现场安全用电技术措施和电气防火措施

施工现场安全用电技术措施和电气防火措施 第一节施工现场安全用电组织措施 1. 持证上岗,禁止非电工无证上岗。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 2. 进行专业培训,普及用电知识,增加安全教育中的安全用电知识内容;教育有关操作人员正确使用电气设备、手持电动工具.提高电气工作人员的技术能力,提高预防触电的防范意识,严格执行持证上岗制度。 3. 建立技术交底,履行交底人与被交底人的签字手续,写明交底日期。 4. 建立维修制度,做好维修工作日志,内容详细,记载时间、内容及处理结果。包括接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。并有维修人员及验收人员签字。 5. 严格临时用电施工组织设计的编制,审批验收制度。建立健全用电管理机构和完善临时用电管理责任制并逐级落实到人。强化施工现场用电的定期巡查、保养、维修工作责任制。 6. 项目部专设管理人员负责整个工程的临时用电安全管理,加强督促检查,对现场电工的工作质量进行监督记录,确保施工用电设备安全防护装置齐全、有效,用电资料记录齐全。

7. 建立拆除制度.不用的闸箱设备随时拆除。 8. 配电屏(盘)或配电线路维修时,必须悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责。 9. 施工现场配置1211干粉灭火器防止电力荷载过大或电器短路发生火灾事故。 第二节施工现场安全用电技术措施 1.总配电室(箱)要求: 随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室,使配电电器和母线间造成短路故障。并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 (1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单排布置不小于2m; (2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m; (3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; (4)配电室的天棚距地面不低于3m; (5)配电室的门向外开,并配锁; (6)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; (7)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。 2.室内配线 职工宿舍、办公楼及生活区电线采用明装,沿屋顶、墙壁敷设,外加PVC塑料套管,在施工建筑物内,采用电缆在楼层电井内垂直敷设,每楼层固定一处。同时室内配线必须符合下列要求:

施工现场电气设备防火措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场电气设备防火措施(标 准版)

施工现场电气设备防火措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为确保施工现场临时用电安全,根据有关规定要求制定电气设备防火措施如下: 1、制定施工组织设计时,根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时,其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔断额定电流一定要小于电缆线或穿管绝缘导线允许截流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许截流量的1.5倍。 3、经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 4、电气操作人员认真执行规范,正确连接导线,接线柱压牢、压实。各种开关触头压接牢固,铜铝连接时有过渡端子,多股导线用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 5、配电室的耐火等级大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器,严

电气设备防火安全知识正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 电气设备防火安全知识正 式版

电气设备防火安全知识正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电动机发生火灾的原因 1、主要是选型,使用不当或维修保养不良造成的,有些电动机质量差,内部存在隐患,在运行极易发生故障引起火灾。 2、选型不当,在有火灾爆炸危险场所,选用了防护型电动机,一旦这种电动机发生故障时产生高温电弧或电火花,就会引燃可燃物或爆炸性混合物爆炸燃烧。 3、过载,电动机输出的最大功率是有限的,如果负载超过了电动机的额定输出功率,就会发生过载。过载时会出现电动机发热,震动,转速下降,声音易常等现

象,严重过载时就会烧毁电动机。 4、机械摩擦,电动机在旋转时会产生摩擦,轴承磨损后会产生不正常的声音,出现局部过热现象。 5、接触不良,电动机绕组的各接点或引出线接点连接不牢,松动打火,引起火灾。 6、单相运行,三相异步电动机在一相断开电源的情况下仍然继续运行,则另上两相就增加了断相的电流,这种状态称为单相运行。电动机的单相运行时,其中有的绕组电流就会急剧增大,由于保护装置熔断器的熔体电流一般是按电动机额定电流的两倍选用,故不动作。因此,带有负载的电动机发生单相运行后,若不及时发

电气防火防爆要求及技术措施.docx

电气防火防爆要求及技术措施 发生电气火灾和爆炸要具备两个条件:首先要有易燃易爆物质和环境,其次有引燃条件。在生产场所的动力、照明、控制、保护、测量等系统和生活场所中的各种电气设备和线路,在正常工作或事故中常常会产生电弧、火花和危险的高温,这就具备了引燃或引爆条件。一、防火防爆的检查内容 防火防爆措施是综合性的措施,包括选用合理的电气设备,保持必要的防火间距,电气设备正常运行并有良好的通风,采用耐火设施,有完善的继电保护装置等技术措施。 (一)平面布置 变、配电站(室)是工业企业的动力枢纽,电气设备较多,而且有些设备工作时会产生火花和高温,因此变、配电站(室)的设置是电气设备合理布置的重要环节之一。 室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m;距其它建筑物不应小于10m;距液化石油气罐不应小于35m;石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外。变压器油量越大,建筑物耐火等级越低及危险物品储量越大者,所要求的间距也越大,必要时可加防火墙。 户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;总油量为60~600kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;总油量为600kg以上者,应安装在单独的防爆间隔内。10kV 及其以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。变电室与各级爆炸危险环境毗连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。 为了防止电火花或危险温度引起火灾,开关、插销、熔断器、电热器具、照明器具、电焊设备和电动机等均应根据需要,适当避开易燃物或易燃建筑构件。 (二)环境 1.消除或减少爆炸性混合物 保持良好通风,使现场易燃易爆气体、粉尘和纤维浓度降低到无法引起火灾和爆炸。加强密封,减少和防止易燃易爆物质的泄露。有易燃易爆物质的生产设备、储存容器、管道接头和阀门应严格密封,并经常巡视检测。 2.消除引燃物 对运行中能够产生火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃易爆的危险场所。在易燃易爆场所安装的电气设备和装置应该采用密封的防爆电器,并应尽量避免使用便携式电气设备。

电气线路的防火措施(最新版)

电气线路的防火措施(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0086

电气线路的防火措施(最新版) 1.架空线路的防火措施 架空线路是在空中输送电能的,电杆和电线是线路中的主要部件。电杆倒折、电线断落或弧垂过大,易发生线路的短路,出现电火花、电弧。如果故障点周围或下面有可燃物,则可能引起火灾事故。因此,对架空线路有如下要求。 ①架空线路不得跨越易燃易爆物品仓库、有爆炸危险的场所、可燃助燃气体储罐和易燃材料堆场等。 ②当架空配电线路与这些有爆炸燃烧危险的设施距离较近时,必须保持不小于电杆高的1.5倍间距。35kV以上的电应小于40m,以防止发生倒杆断线事故时,导线松弛,风吹摇 摆相碰而产生的电弧融熔物,落到可燃易燃物上,引起燃烧和火灾。

2.室内布线的防火措施 ①室内布线所使用导线的耐压等级应高于线路的工作电压;其绝缘层应符合线路安装方式和敷设环境条件,截面的安全电流应大于用电过负荷电流和机械强度的需求。 ②根据使用环境选择导线的类型。一般场所可采用一般绝缘导线,特殊场所应采用特殊绝缘导线。如干燥无尘的场所可采用一般绝缘导线;潮湿场所应采用有保护层的绝缘导线;或在钢管内或塑料管内敷设普通绝缘线;在有可燃粉尘和可燃纤维较多的场所,应采用有保护层的绝缘导线;有腐蚀性气体的场所,可采用铅包线、管子线(钢管涂耐酸漆)、硬塑料管线;高温场所应采用以石棉、瓷管、云母等作为绝缘层的阻燃线;经常移动的电气设备,应采用软线或软电缆。 ③由于三、四级耐火等级建筑物的闷顶内可燃建筑构件较多,有的还有易燃的保温材料,发生火灾时火势会迅速蔓延扩大。平时对闷顶内的线路进行维护管理不方便,所以在闷顶 内布线时要用金属管保护。

相关文档