一用一备消防泵带自动巡检原理图

一用一备消防泵带自动巡检原理图

动用备备

用电 源

液位控制

消防控制

号自动

号手动

启动

转换

号运行

故障切换

号自动

号手动

启动

转换

号运行

故障切换

制 图

审 核日 期一用一备 星三角降压启动接 1 号 电 机接 2 号 电 机无水停机液位控制消防控制消防控制

回答信号羽泉水泵厂消防控制

自动巡检

微电脑时间控制器

带自动巡检功能欧变压器AC

220V变24V

消火栓控制

消火栓控制

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防泵的启动方式

关于消防泵的启动方式 在中国,消防泵(包括消火栓泵和喷淋泵)一般有四种启动方式,①消防管网压力降低时自动启动;②就地控制柜的手动启动;③消火栓箱里的手动启动;④火灾报警控制器上的手动启动。在日本没有方式④,在FM标准里,也没有发现③和④,所以④可能是中国特有。 以下是两张火灾报警控制器上消防泵启动按钮的照片。

以下是中国有关标准的摘录,请参考。 GB4717-2005《火灾报警控制器》 5.2.3.2条:控制器可设置其他控制输出(应少于6点),用于火灾报警传输设备和消防联动设置等设备的控制,每一控制器输出应有对应的手动直接控制按钮(键)。 GB50016—2006《建筑设计防火规范》 12.2.2条(8):设置有消防水泵供水设施的隧道,应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮; 8.4.3条(8):高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; GB50116—2008《火灾自动报警系统设计规范》 6.2.10 消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示喷淋消防泵电源的工作状态。 2 显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态、动作状态等信息。 3 自动和手动控制喷淋消防泵的启、停,并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。 6.2.11 消防控制室对消火栓系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示消防水泵电源的工作状态。 2 显示系统的消防水泵的启、停状态和故障状态,并能显示消火栓按钮的工作状态、物理位置、消防水箱(池)水位、管网压力报警等信息。 3 自动和手动控制消防水泵的启、停,并能接收和显示消防水泵的反馈信号。 8.3 消火栓系统的联动控制设计 8.3.1 自动控制方式,应由消火栓按钮的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓消防泵的启动。 8.3.2 手动控制方式,应将消火栓消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现消火栓消防泵的直接手动启动、停止。

消防巡检柜原理图、电路图接线图

消防巡检柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

稳高压消防水泵系统改造方案优选——优点(二)(正式版)

文件编号:TP-AR-L2906 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 稳高压消防水泵系统改 造方案优选——优点 (二)(正式版)

稳高压消防水泵系统改造方案优选——优点(二)(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 压消防给水系统一部分是由高扬程大流量的消防 主泵及控制系统构成,负责灭火时期供水,另一部分 由系统稳压泵及控制系统组成,负责稳定管网平时压 力,但不能满足灭火用水量。当发生火灾时管网向外 供水,系统压力下降到给定值(如0.4MPa),30秒 后,稳压设施不能恢复系统设定的压力(如 0.7MPa),高压消防主水泵自动启动进行灭火供水。 与传统的消防给水系统相比,稳高压消防水系统具有 以下特点: 1、供水速度快

传统消防给水系统管线由于泄漏或其他用途平时存水很少,灭火作战时,系统供水速度缓慢,无法满足火灾初期灭火要求。如3500mΦ373系统管线,由流量为756m3/h消防给水泵供水,系统需要27分钟充水时间(不考虑管线阻力和系统边供边用水的理想状态下计算值);而稳压系统平时处于满水状态,消防给水泵启动后,系统压力会立即提高到灭火要求。因此,同传统消防给水系统相比,稳高压系统供水速度要快得多。 2、消防给水泵启动时间短 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)1999版第7.3.28条明确规定:消防水泵应在接到报警后2分钟以内投入运行。实际中,操作人员从操作室到现场需要一定时间,启动给水泵也需要时间。如果操作人员现场巡检没有立即接到命令,那么拖延时

防火门电动闭门器的工作原理

防火门电动闭门器的工作原理 现在每个建筑在投入使用之前都会有严格的消防检查,这是建筑能否投入使用的关键。人员密集的场所都要有畅通无阻的消防通道,在发生火灾的时候,防火门起着不可代替的重要作用。其实,让防火门有如此作用的是防火门电动闭门器,安装上之后,防火门在人们逃跑之后就会及时的关上锁定,保证火势不蔓延到消防通道上,给人们逃生的路线多了几分保障。下面就来说说它的工作原理,到底是因为什么才能够变得如此举足轻重。 延时慢速关门和缓冲功能明显 电动闭门器分为普通门和专门防火门安装的防火门电动闭门器,当我们把门开到最大的位置的时候,闭门器可以使防火门能够缓慢的关闭。逐级的力度可以自由的调节。这样的闭门器广泛运用在老人孩子比较多的场所,比如说医院和一些大型的商场,老人和孩子的反应程度慢,动作不灵活,防火门紧急的关闭可能会使他们躲闪不及被撞伤。有了这样的闭门器就不怕了,还有就是缓冲的功能,当我们在情急之下大力快速的开门之后,很容易随着门开的方向失重倒在地上,尤其是遇到事故的时候,防火门电动闭门器有效的放慢了我们开门速度,保证我们的身体平衡。 使用环境的要求 防火门电动闭门器也不是什么环境都可以使用,消防部

门要求,防火门电动闭门器的使用要求是消防防火的要求和冬季一些地区低温﹣35°的防冻要求。此外,在防火门上安装了电动闭门器之后,要想防火作用突出,还要使用顺序器。防火门都是有两扇门的,在发生火灾的时候可以使两扇门有顺序的关闭,防止两扇门一起关闭而不严实,起不到防止火势蔓延消防通道的作用。 总之,防火门电动闭门器的诞生,就是为了人们的生命安全。防火门电动闭门现在随着防火门监控系统的国家强制性,做为用于常开式防火门的防火门电动闭门器也是非常的重要,它我们在进入建筑里面的时候,一定要事先看好消防通道。而且在开关防火门的时候,一定要注意力度,尤其是身后有老人或者孩子的时候,不要误伤了他人。 关键词:海水湾电气科技消防巡检柜

消防巡检柜

消防巡检柜 一、概述: HWST-200型消防水泵自动巡检控制设备(以下简称为消防巡检柜)是南京雷开根据GB27898-2011、GB50974-2014消防标准要求,为消防设备用户开发的新一代智能型消防巡检控制设备。 在消防安全设备中消防泵是水灭火系统中非常重要的一部分,该设备长期处于待命须发状态,一旦发生火灾情况它的真正作用就发挥出来了。由于长期处于闲置状态,加上现场环境潮湿,很容易发生消防水泵泵轴和叶轮锈蚀、锈死的现象。以导致发生火灾时,消防水泵不能正常运转,无法扑灭火灾,危害了人民群众的生命财产安全。 因此南京雷开研发的消防泵自动巡检控制设备系统是真正解决用设备代替人工完成工频试水的系统,对水泵机组进行周期性的巡检以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好状态,其目的是针对消防给水设备的特点,彻底解决水泵锈蚀及锈死问题,使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为真正的现实。 二、南京雷开消防巡检柜柜体选型参考表(柜体尺寸根据图纸定制生产) 三、消防巡检柜产品功能描述: 1、自动巡检功能:当切换开关置于自动位置时,巡检柜按照操作面板触摸屏设定的周期和时间对消防水泵进行逐台巡检,每台泵的运行时间不少于2min,转速为300转/每分钟;(时间和周期可按需设定)并可通过切换开关实现巡检的手/自动切换。制设备; 2、自动退出巡检进入消防的功能:无论是在工频恒压状态还是在低频无压巡检状态,遇到消防信号自动退出巡检进入消防模式。 3、报警及保护功能:自动巡检设备设有过电流、过电压、欠电压、缺相报警和保护功能,当系统出现故障时,巡检控制器通过接点发出故障报警信号,触摸屏显示具体故障水泵的位置、故障的内容及故障发生的时间。 4、历史记录功能:自动巡检设备可以通过人机界面显示水泵巡检运行的参数,也可通过界面进行数据设定和修改,人机界面采用中文菜单并具有数据记忆功能。可对故障时的瞬态参数记忆,配置打印机的系统可通过打印机记录故障的时间和事件。 5、通讯功能:自动巡检设备可以根据用户需要设置通讯功能,通过巡检控制器和上位机的通讯可以把消防巡检信号传送到消防控制中心实现远程的监控。

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。

消防给水及消火栓系统技术规范:消防水泵

消防给水及消火栓系统技术规范:消防 水泵 姓名:__________ 指导:__________ 日期:__________

5.1 消防水泵 5.1.1 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 5.1.2 消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 5.1.3 消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。 5.1.4 单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。 5.1.5 当消防水泵采用离心泵时,泵的型式宜根据流量、扬程、气蚀余量、功率和效率、转速、噪声,以及安装场所的环境要求等因素综合确定。 5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定: 1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 2 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求; 3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵; 4 流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%; 5 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%; 6 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求;

7 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台; 8 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 5.1.7 消防水泵的主要材质应符合下列规定: 1 水泵外壳宜为球墨铸铁; 2 叶轮宜为青铜或不锈钢。 5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 1 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; 2 柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; 3 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h; 4 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求; 5 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。5.1.9 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定: 1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m; 2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;

消防巡检柜18.5KW三用三备直接启动资料

消防巡检柜18.5KW三用三备直接启动 一、概述: 消防巡检柜18.5KW三用三备直接启动型消防水泵自动巡检控制设备(以下简称为消防巡检柜)是南京雷开根据GB27898-2011、GB50974-2014消防标准要求,为消防设备用户开发的新一代智能型消防巡检控制设备。 二、南京雷开消防巡检柜柜体选型参考表(柜体尺寸根据图纸定制生产) 产品名称与泵组启动方式柜体外形尺寸(高*宽*深)消防泵组18.5KW三用三备 水泵功率 1800*800*50015KW-132KW 消防巡检柜18.5KW三用三 备直接启动 消防泵巡检柜常见功率:18.5KW、7.5KW、15KW、18.5KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、90KW、110KW 、132KW、160KW、220KW。 三、消防巡检柜产品功能描述: 1、自动巡检功能:当切换开关置于自动位置时,巡检柜按照操作面板触摸屏设定的周期和时间对消防水泵进行逐台巡检,每台泵的运行时间不少于2min,转速为300转/每分钟;(时间和周期可按需设定)并可通过切换开关实现巡检的手/自动切换。制设备; 2、自动退出巡检进入消防的功能:无论是在工频恒压状态还是在低频无压巡检状态,遇到消防信号自动退出巡检进入消防模式。 3、报警及保护功能:自动巡检设备设有过电流、过电压、欠电压、缺相报警和保护功能,当系统出现故障时,巡检控制器通过接点发出故障报警信号,触摸屏显示具体故障水泵的位置、故障的内容及故障发生的时间。

消防水泵及系统作业指导书

1 目的 规范消防水泵及系统的操作、维护。 2 适用范围 为了保证消防水泵及系统的正常操作、运行、维护和保养,制定本文件。 本文件规定了消防水泵及系统的操作及维护和保养步骤。 本文件适用于兰州输气分公司站场消防水泵及系统的使用操作、维护。 3 职责 3.1生产科负责的操作、维护和保养的技术指导。 3.2各站队负责的操作、维护全过程。 3.3供应站负责购买维护保养消防水泵及系统所需的专用工具及备品备件。 4 工作程序 4.1消防水泵软启动控制箱操作规程 4.1.1操作方法 4.1.1.1手动操作:合上电源开关,红色指示灯亮,将转换开关旋至“手动”位置上,按[起动]按钮,电动机开始起动,红灯熄灭,软起动器开始工作,经一定时间后(即时间继电器整定时间),旁路交流接触器接通,即自动切换使电动机正常运转,同时红灯熄灭,而绿灯亮。按[停止]按钮,电动机即开始软停止。约20秒后停止工作。 4.2安全规定 4.2.1从启动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行。否则,容易损坏接触器,对输电网络亦不利。 4.2.2在运转过程中,如继电器发生误动现象,此时应将热继电器的动作电流适当调大一点,用螺丝刀在热继电器上的电流整定旋钮上顺时针调动,电流调大;如发生过载保护动作,则需按下热继电器的“复位”按钮,方能继续工作。 4.2.3在启动过程中,操作人员应认真监视控制箱启动结束后是否进入运转状态(绿灯亮),以免启动时间超过规定而引起启动器和电机的损坏。 4.3日常检查内容 4.3.1检查输入电压是否在380~400V正常范围之内。 4.3.2各指示灯与泵状态是否一致。 4.3.3消防水池水位是否在正常范围:-2.8-0.3米。观察消防水池上方的液位计以确定水位是否在正常范围之内。 4.4消防泵操作 4.4.1消防泵启动 4.4.2确认消防泵进水阀门全开,出水阀门全开,各点消防阀门均处于正常关闭状态。

消防巡检柜技术规格书

消防巡检柜技术规格书 1.概述 本规格书用于广佛环城轨地下车站使用的消防巡检柜技术条件和技术规格,包括使用条件、主要参数要求以及进场检验等。未述及的技术细节尚应符合现行有关国家标准、行业标准的规定。如果供需双方没有以书面形式对本技术规格的条文提出异议,则认为供方提供给需方的产品完全满足本技术协议的要求。 2.使用条件 2.1户内使用-5℃~+60℃。 2.2海拔高度海拔高程小于1000m。 2.3相对湿度月平均不大于90%,日平均不大于95%。 2.4空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅱ级。 2.5抗地震烈度8度。 3.引用标准 3.1GB50157-2013《地铁设计规范》。 3.2GB7251.1-2015《低压成套开关设备和控制设备》。 3.3GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》。 4.通用要求 4.1应满足地下环境要求,选用技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护的产品,所有电器设备和材料均应具有防潮、防震、防霉、无自爆、耐火难燃的特性。 4.2安装于水泵房其它潮湿、不通风场合的巡检柜等设备宜采用防潮、防震、防霉和适合湿热环境使用的电气产品。 4.3柜体防护等级不低于IP55。 4.4巡检柜门应平整牢固,无挠曲现象,关合灵活,锁具安装牢固。柜体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为3C 认证产品,并有产品合格证。

4.5巡检柜为封闭式户内成套设备,推荐选用品质不低于ABBMNS2.0、施耐德Blokset、西门子8PT等柜型。 4.6一般要求 4.6.1巡检柜的面板上应设有电源指示灯。 4.6.2所有电器设备、元件及其附件应满足相关国家标准。 4.6.3巡检柜内的总开关及出线开关应留有足够的空间便于大截面的进出线连接,对于大容量进线总开关上端头宜采用铜排或软铜线引出接线端子方便进线电缆接入。 4.6.5有FAS监控的巡检柜应在招标后及时与FAS厂家沟通,确认预留模块及元件安装的位置。 2.3.4断路器及电流互感器消防巡检柜内装有温、湿度控制器和梳状电加热器,用于防止凝露生成和预调温度,其传感器采用固定安装方式。断路器消防巡检柜内安装转换开关,可根据现场实际运行情况需要,对箱体内加热器可任意转换手动、自动控制方式。 2.3.5消防巡检柜内装用于保护电路的交、直流断路器采用西门子产品。消防巡检柜内交流空气开关与二次回路的端子排中间要以绝缘板隔开。消防巡检柜内应有工作接地用铜排。工作接地铜排与箱体之间绝缘。 2.3.6消防巡检柜内装接线端子应为阻燃型端子,除满足图纸所示端子接线要求外,还应有15%的备用端子,各端子应编号,并与电缆进口间距离不小于150mm。消防巡检柜内的接线端子全部采用南京菲尼克斯产品,以确保消防巡检柜内部接线连接的机械和电气可靠性。 2.3.9各电器元件应能单独拆装更换而不应影响其它电器元件及导线束的固定。 2.3.10二次回路的连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。 2.3.13端子排的安装应符合下列要求: 1)消防巡检柜内装接线端子应为阻燃型端子,除满足图纸所示端子接线要求外,还应有15%的备用端子,各端子应编号,并与电缆进口间距离不小于150mm。 4)回路电压超过400V者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 5)强、弱电端子宜分开布置,应有明显标志并设空端子隔开。 6)正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,以一个空端子隔开。 7)电流回路应经过试验端子,检修、试验工作需断开的其它回路(如电压回路)也应经试验端子。试验端子应接触良好。 8)接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。 9)交、直流回路应分单元布置。 2.3.13消防巡检柜二次回路接线应符合下列要求:

消防巡检柜接线图原理图及电路图

消防巡检柜接线图原理 图及电路图 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

消防巡检柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:、、、11、15、、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。 KM-YJS/P-15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KVA( 电机负载 ) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操

消火栓系统和消防泵的探讨(正式版)

文件编号:TP-AR-L8171 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消火栓系统和消防泵的 探讨(正式版)

消火栓系统和消防泵的探讨(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。 美国NFPA14《StandardfortheInstallationofStanpipeandHoseS ystem》(1996Editon)中规定系统任何一点的压力在

任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。 我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是鉴于消火栓的质量——承压力。我国《室内消火栓》GB3445—82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。在美国系统分区有两个值确定,一是与我国相当的栓口静压不超过1.21Mpa;二是系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,这是系统必须串联分区的要求。据调查,我国有不少的建筑高度在60m—70m,这样高度的建筑物加上地下室高度和屋顶水箱高度,其总高度往往大于80m,致使消火栓系统要分区,造成消火栓给水系统设备、管道增加,投资增加。适当提高此值或借鉴美国标准,可节省大

消防巡检柜90KW三用三备直接启动资料

消防巡检柜90KW三用三备直接启动 一、概述: 消防巡检柜90KW三用三备直接启动型消防水泵自动巡检控制设备(以下简称为消防巡检柜)是南京雷开根据GB27898-2011、GB50974-2014消防标准要求,为消防设备用户开发的新一代智能型消防巡检控制设备。 二、南京雷开消防巡检柜柜体选型参考表(柜体尺寸根据图纸定制生产) 产品名称与泵组启动方式柜体外形尺寸(高*宽*深)消防泵组90KW三用三备水 泵功率 1800*800*50015KW-132KW 消防巡检柜90KW三用三备 直接启动 消防泵巡检柜常见功率:90KW、7.5KW、15KW、18.5KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、90KW、110KW 、132KW、160KW、220KW。1 总则 1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力,工程验收时,本规范书作为验收的重要依据。 1.5 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 7251《低压成套开关设备》 439《低压成套开关设备和控制设备》 2.2 工作环境条件 2.2.1 环境温度:-30~+40℃ 2.2.2 环境相对湿度:日平均≤95%;月平均≤90% 2.2.3 相对海拔:1500m 2.3 技术要求 2.3.1 消防巡检柜壳体采用不锈钢材料,表面应带保护膜、应平整光亮,永不生锈。消防巡检柜上下两层均应安装通风装置,并考虑防风沙,消防巡检柜底下加装防潮板。箱体顶部应设置防雨罩,向箱体背面倾斜排放雨水,不锈钢板材厚度不小于2.0(门高度大于800时门的不锈钢板材厚度不小于2.5)。 2.3.2 消防巡检柜应具有良好的密封性能。密封条采用胶囊式,箱体正面应设有铰链,外门开启应有限位装置,箱门和箱体结合面压力应均匀,密封良好,应能防风沙、防腐、防潮,防护等级满足55的要求。消防巡检柜所有箱体外门门锁采用双锁或连杆锁,开启和关闭箱门后,箱门应保持平整不变形,箱体正面的箱门开启方向均为面对箱门从左向右开启。门轴、门锁应具备防锈功能。 2.3.3 落地安装的消防巡检柜的型式,上下分为两层,下层主要是隔潮,敷设电缆封堵等功能,上层安排端子排、小开关、加热器等,并且外壳带隐性排风孔。 2.3.4 断路器及电流互感器消防巡检柜内装有温、湿度控制器和梳状电加热器,用于防止凝露生成和预调温度,其传感器采用固定安装方式。断路器消防巡检柜内安装转换开关,可根据现场实际运行情况需要,对箱体内加热器可任意转换手动、自动控制方式。 2.3.5 消防巡检柜内装用于保护电路的交、直流断路器采用西门子产品。消防巡检柜内交流空气开关与二次回路的端子排中间要以绝缘板隔开。消防巡检柜内应有工作接地用铜排。工作接地铜排与箱体之间绝缘。 2.3.6 消防巡检柜内装接线端子应为阻燃型端子,除满足图纸所示端子接线要求外,还应有

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

消防泵的要求

水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线L1(A相)黄色 相线L2(B相)绿色 相线L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ? 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ? 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ? 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ? 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ? 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ? 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ? 具有通讯总线功能。 ? 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。