一、

1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差 )、(最大允许值)。

2、我们无法控制的误差是(随机误差)。

3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。

4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位 )。

5、铜热电阻测温范围是( -50~150℃ )。

6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑

色 )。

7、双金属温度计的型号是( WSS )。

8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导

9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方

10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上)

11、热电偶测温原理基于(热电效应)。

12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。

13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。

14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。

15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。

16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。

17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。

18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。

19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延

20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移)

21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m

22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。

23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。

24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(2/3),测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(1/2

25、压力表的使用范围一般在它量程的1/3一2/3处,如果低于1/3,则(相对误差增加)。

26、有一台差压变送器,其量程为10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问该表测量范围 (-10KPa~0KPa )。

27、Y—100压力表的弹簧管是(扁圆形)。

28、耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(剪开橡胶),它的作用(安全泄压孔)。

二、名词解释

1、简单控制系统:通常是指由一个测量元件、变送器、一

个控制器、一个控制阀和一个对象所构成的单闭环控制

系统,因此也称为单回路控制系统。

2、被控变量:生产过程中希望借助自动控制保持恒定值

(或按一定规律变化)的变量称为被控变量。

3、操纵变量:在自动控制系统中,把用来克服干扰对被控

变量的影响,实现控制作用的变量称为操纵变量,最常

见的操纵变量是介质的流量。

4、作用方向:就是指输入变化后,输出的变化方向。

5、正作用方向:当某个环节的输入增加时,其输出也增加,

则称该环节为“正作用”方向;

6、反作用方向:当某个环节的输入增加时、其输出减少的

称“反作用”方向。

7、串级控制系统:控制系统中,有两个控制器,分别接收

来自对象不同部位的测量信号。其中一个控制器的输出

作为另一个控制器的给定值,而后者的输出去控制执行

器以改变操纵变量。从系统的结构来看,这两个控制器

是串接工作的,因此,这样的系统称为串级控制系统。

8、比值控制系统:实现两个或两个以上参数符合一定比例

关系的控制系统,称为比值控制系统。

9、硬保护措施:就是当生产操作达到安全极限时,有声、

光警报产生。这时,或是由操作工将控制器切到手动,

进行手动操作、处理;或是通过专门设置的联锁保护线路,实现自动停车,达到生产安全的目的。当生产达到安全极限时,通过专门设置的联锁保护线路,能自动地使设备停车,达到保护的目的。

10、软保护措施:就是通过一个特定设计的自动选择性控制

系统,当生产短期内处于不正常情况时,既不使设备停车又起到对生产进行自动保护的目的。

11、最大偏差:是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的

最大数值。

12、余差:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态

值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是过渡过程终了时的残余偏差。

13、过渡时间:从干扰作用发生的时刻起,直到系统重新建

立新的平衡时止,过渡过程所经历的时间。

14、振荡周期或频率:过渡过程同向两波峰(或波谷)之间

的间隔时间叫振荡周期或工作周期,其倒数称为振荡频率。

15、变差:是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被

测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大偏差。

16、补偿型补偿导线:补偿型补偿导线又称补偿型导线,其

合金丝的名义化学成分与配用的热电偶不同,但其热

电动势值在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电

动势标称值相同,用字母“C”附在热电偶分度号之后

表示,例如“KC”。

17、过程参数检测:指连续生产过程中的温度、压力、流量、

液位和成分等参数的检测。

18、测量误差:在测量过程中测量结果与被测量的真值之间

会有一定的差值。它反映了测量结果的可靠程度。

19、绝对误差:是测量值与真实值之差。

20、相对误差:是绝对误差与被测量值之比,常用绝对误差

与仪表示值之比,以百分数表示。

21、引用误差:绝对误差与量程之比,以百分数表示。仪表

的精度等级是根据引用误差来划分的。

22、流量:是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。

总量是指在某一段时间内流过管道的流体流量的总和。

23、两线制:是指现场变送器与控制室仪表联系仅两根导线,

这两根导线既是电源线,又是信号线。

24、保护接地:在用仪表、电气设备的金属部分,由于绝缘

损坏等意外事故可能带危险电压的情况下,为了防止这种电压危机人身安全而设置的接地,称为保护接地。

三、简答题

1、仪表电源有哪两类?各用于何种负荷?

答:仪表电源可分为保安电源和工作电源两类。保安电源应采用静止型不间断供电装置,工作电源应采用自动切换、互为备用的两路独立电源供电。

保安电源用于保安负荷供电,保安负荷包括:中断供电时,为保证安全停车停机用的自动控制装置和联锁系统,急剧化学反应塔器的温度和物料投放监控仪表,必要的报警系统等。

工作电源用于其他的负荷供电。

2、.利用差压变送器测量水蒸汽流量,回零检查排污后,为什么要等一段时间后才在启用?

答:等一段时间后,水蒸汽变成冷凝水后才能使测量准确,不产生虚假测量,另外还可以避免高温蒸汽烫坏膜盒。

3、什么是IP地址?

答:用来标识网络上的节点,并指定选择路由信息地址,必须给网络上的每一个节点分配一个唯一的IP地址,它由网络ID加上网络管理人员分配的唯一主机ID组成。

4、根据阀体部件结构的不同,主要有哪几种形式的调节阀?答:根据使用对象的不同,有不同的阀体部件结构(包括阀体、上阀盖组件、下阀盖组件、阀内件等),主要形式有直通(单/双座)阀、套筒阀、隔膜阀、蝶阀、球阀等。

5、PLC由哪几个部分组成?

答:PLC的基本组成部分有:电源模块、CPU模块、I/O模块、

编程器、编程软件工具包等,根据不同类型的系统,一般还会有安装机架(底板)、通讯模板、智能模板、接口模板等。

6、控制系统的各类模块中,PS、CPU、CP、AI、AO、DI、DO、IM分别指的是哪些类型的模块?

答:PS-电源模块,CPU-中央处理器模块,CP-通讯处理器模块,AI-模拟量输入模块,AO-模拟量输出模块,DI -数字量输入模块,DO-数字量输出模块,IM-接口模块。

7、采用热电偶测量温度时,为什么要进行冷端温度补偿?一般有哪些冷端温度补偿方法?

答:热电偶产生的热电势Et,与热电偶的冷端温度有关。一般情况下,热电偶的冷端温度并不固定,而是随室温变化,这样就使Et也随室温变化,从而带来测量误差。因此,要求对热电偶的冷端温度进行补偿,以减小热电偶冷端温度变化所引起的信号测量误差。90|

在热电偶温度变送器中,设计冷端温度补偿电路,根据热电偶型号的不同,一般按0℃时冷端补偿电势25mV和当温度变化Δt=50℃时ΔEt=冷端补偿电势变化量两个条件计算。

8、试说明下列符号的意义。

DCS ESD ITCC PIC LICA FRC TIC AI AO DI DO

DCS.集散控制。ESD、紧急停车系统。ITCC、蒸汽透平

控制。PIC、压力显示控制。LICA、液位显示控制报警。

FRC、流量记录控制。TIC、温度显示控制。AI、模拟量

输入。AO、模拟量输出。DI、开关量输入。DO、开关量

输出。

9、在水平工艺管道上压力取样点有何要求,并在水平工艺

管道剖面图上标出范围。(分气体,液体和蒸汽)

气体取压点位于管道上部,防止积水。液体取压点位于管

道下部,防止集气。蒸汽取压点位于管道水平中心线以上

成0-45°夹角内。保持测量管路内有稳定的冷凝液,同时

也防止工艺管道底部的固体介质进入测量管路和仪表内。10、简述三阀组开启和关闭的顺序?

三阀组开启顺序:1、打开正压阀。2、关闭平衡阀。3、

打开负压阀。

三阀组停运顺序:1、关闭正压发。2、打开平衡阀。3、

关闭负压阀。

11、画出电动执行机构配伺服放大器的简单线路图。(与DCS配套使用)

12、敞口罐和密封罐测液位时有何区别,说明其原因。

敞口罐液位变送器正压室接触介质,负压室通大气。密封罐液位变送器正压室接触介质,负压室连接罐体上部,用以平

衡掉罐体内部压力。保证测量精度。

13、热电阻为什么采用三线制测量?

增加一根补偿导线是为啦补偿掉导线电阻随温度变化而产生的阻值变化,保证测温的精度。就是通过不平衡电桥补偿掉导线电阻,保证显示准确。

14、什么是信号制,标准信号中电流信号、电压信号、气压信

号分别是多少?

信号制是指在成套系列仪表中,各个仪表的模拟输入、输

出信号采用的统一的联络信号标准。

标准信号制:

电流信号:4----20mA 气压信号:20---100kpa 电压信

号:1----5V

15、PLC 、DCS 的中文全称和英文全称分别是什么?

答:PLC 中文全称:可编程序逻辑控制器,英文全称:

Programmable Logical Controller 。DCS 中文全称:分散控

制系统,英文全称:Distributed Control Syste

16、通常仪表提供给控制系统的标准信号主要有哪几种?

答:通常仪表提供给控制系统的标准主要有:热电偶信号(±50mV )、热电阻信号(Pt100)、4-20mA 信号、1-5V 信号等。fI

e K p P =???

? ??++=?dt de T edt T e K p D I P 1

17、简述变送器的作用。

答:变送器在自动检测和控制系统中的作用,是对各种工艺参数,如温度、压力、流量、液位、成份等物理量进行检测,以供显示、记录或控制之用,获取精确、可靠的过程参数值是进行控制的基础。按被测参数分类,变送器主要有差压变送器、压力变送器、温度变送器、液位变送器和流量变送器等。K

18、简述变送器量程调整、零点调整和零点和迁移的目的。答:调整的目的,是使变送器输出信号的上限值与测量范围的上限值相对应,相当于改变变送器的输出输出特性的斜率。零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器的输出下限值与测量范围的下限值相对应。零点调整使变送器的测量起始点为零,而零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值或负值)。进行零点迁移,再辅以调整,可以提高仪表的测量精度。零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可以提高仪表的测量精度。零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可达量程的一倍或数倍。GuM,

19、什么是变送器的二线制和四线制信号传输方式?

答:二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,

供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。U

20、采用热电偶测量温度时,为什么要进行冷端温度补偿?一般有哪些冷端温度补偿方法?

答:热电偶产生的热电势Et,与热电偶的冷端温度有关。一般情况下,热电偶的冷端温度并不固定,而是随室温变化,这样就使Et也随室温变化,从而带来测量误差。因此,要求对热电偶的冷端温度进行补偿,以减小热电偶冷端温度变化所引起的信号测量误差。90|

在热电偶温度变送器中,设计冷端温度补偿电路,根据热电偶型号的不同,一般按0℃时冷端补偿电势25mV和当温度变化Δt=50℃时ΔEt=冷端补偿电势变化量两个条件计算。

21、采用热电阻测量温度时,为什么要进行引线电阻补偿?一般有哪些引线电阻补偿方法?

答:在热电阻做测温元件时,若不考虑导线电阻的补偿,则热电阻导线电阻的压降会造成测量误差,导线电阻补偿电路可以消除热电阻连接导线的影响。H{@-

为消除导线电阻的影响,热电阻采用三线制接法。22、智能温度变送器有哪些特点?)

, 答:智能式温度变送有如下一些特点:通用性强;使用方便灵活;具有各种补偿功能;具有控制功能;具有通信功能;具有自诊断功能。

23、8电磁流量计将传感器安装在工艺管线上,必须满足那两个条件?I`

d答:1)目前使用的电磁流量计可自动检测正反流向,传感器壳体上的流向箭头为制造商规定的正流向。用户在安装仪表时,应使该流向箭头方向同现场工艺流向保持一致;2)为确保流量计的测量精度,应保证传感器上游侧至少应有5倍管径的直管段长度,下游侧至少应有2倍管径的直管段长度;3)传感器的安装场所与安装方位按需要进行。传感器可以水平、垂直、倾斜安装,但需要保证电极轴线与水平面的锐角不得超过45度,以减少液体中所夹带气泡对测量的影响;4)流量计测量管内必须完全充满工艺介质,以保证电极完全侵没在被测量的流体中,使测量可靠。

24、现场如何正确安装热电偶?^\2

答:首选根据被测工艺对象和使用条件合理选型。热电偶工作端应安装在有代表性的均匀温度场中;热电偶冷端应小于100度;应避开强磁场和电场,以防干扰。

25、试说明表压、绝对压力和真空度(负压)三者的关系,并画图说明。

表压是以大气压为基准来表示的压力,所以它和绝对正好相差一个大气压(0.1MPa)。绝对压力是指被测介质容

器单位面积上的全部压力,绝对压力和大气压力之差,称为表压力。当绝对压力值小于大气压力值时,表压力为负值即负压力。其负值的绝对值称为真空度。

如图所示,三者的关系如下:

p绝

p绝

26

(1)查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;

(2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭;

(3)稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;

(4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;

(5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;

(6)待导压管内充满凝结水后方可启动差压变送器;

(7)启动差压变送器应按以下顺序操作;打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀。

此时仪表已启动完毕。

(8)带冷凝罐的变送器应首先灌满隔离液,然后方可启动变送器。

27、试述铠装热电偶的主要特点?

主要特点有:

(1)热惰性小,反应速度快;

(2)热接点的热容量小;

(3)耐腐性好,寿命长;

(4)机械强度高,可耐强烈的震动和冲击,适用于各种高压装置;

(5)容易做成各种特殊用途的形式,如用以制作多点式热电偶、炉管表面热电偶、微型热电偶等、长短可根据需要而

定。

28、气动调节阀的工作气源压力范围为0.02-0.1MPa,它与调解器的输出信号有什么对应关系?

气动调节阀的工作气源压力范围为0.02-0.1 MPa,而调解器的输出量程为0-100%,所以0%对应为0.02 MPa,50%对应为气源压力0.06MPa,100%对应为0.1MPa。

29、何谓气开阀、气关阀?“FO”、“FC”那一个表示气开阀,那一个表示气关阀?

气开阀:当无压力信号输入时,调节阀关闭,有压力信号输入时,调节阀打开。(有气阀开)

气关阀:当无压力信号输入时,调节阀打开,有压力信号输入时,调节阀关闭。(有气阀关)

FO——表示无气源压力时,调节阀打开,称为气关阀。

FC------表示无气源压力时,调节阀关闭,称为气开阀。

30、什么是气动薄膜调节阀的正作用和反作用?根据什么原则选择气开式或气关式的调节阀?

正作用和反作用,是调节阀的作用形式,实际上是针对执行机构而言。

气压信号从调节阀的膜片上部进入,阀杆下移叫正作用。

气压信号从膜片下进

入,使阀杆上移,叫反作用。

选择原则:实际使用中是从安全角度来选用气开或气关的。

31、一台正在运行的气闭单座阀老是关不死,一般由哪些原因造成?

(1)阀芯、阀座磨损严重;

(2)阀芯、阀座间有异物卡住;

(3)调节器膜头漏气;

(4)零点弹簧预紧力过大;

(5)阀杆太短;

(6)调节阀前后压差过大;

(7)带阀门定位器时,须检查定位器输出是否达到最大

值;

32、什么是系统组态?

从工业生产对控制的要求出发将分布式系统所具有的功能连接起来,配置成为一个可供执行的应用软件的过程,称为系统组态。

33、 系统结构组态有什么具体内容?

(1)系统结构组态;

(2)数据组态;

(3)控制组态;

(5)图形文件组态;

(6)显示组态;

34、对运行中的联锁仪表进行维修时应注意什么?

对运行中的联锁仪表进行维修时必须做到:

(1)首先办理联锁工作票,经相关部门签字确认后方可实施。

(2)检查、维修联锁仪表和联锁系统必须两人参加。

(3)维修前必须征得岗位操作人员的同意,并填写检修联系单,履行会签手续。

(4)必须在切断(解除)联锁后,再进行检修工作。

(5)维修后通知操作人员,操作人员在场核实和复原后结束工作。

(6)填写联锁投用票经相关部门签字确认后投用联锁并从存档。

35、联锁线路通常由哪几部分组成?

输入部分、逻辑部分和输出部分。输入部分是由现场开关、控制盘开关、按钮、选择开关等组成。逻辑部分是建立输入输出关系的继电器触点电路和可编程序控制器的程序。输出部分包括驱动装置、电磁阀、电动机启动器、指示灯等。 %

8.0%1002007004+=?-+=δ

MPa p p 562282max 1=?=?=3

1

6025>%67.1%10060

1=?

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差)、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位)。 5、铜热电阻测温范围是 ( -50~150℃)。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑色)。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。

12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。 16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,

仪表技术人员考试试题答案

仪表技术人员考试试题 一、填空题 专业基础知识 1、转子流量计必须由垂直安装。 2、测量液体压力时,取压点设在管道的下半部,在导压管的最高点应装设集气器,测量气体压力时,取压点设在管道的上半部,在导压管的最低点应装设气液分离器。 3、仪表调校的主要内容调零点、调量程、调线性。 4、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应逆着介质流向插入。 5、仪表引压管路的强度和严密性需要试验,当用液体试压时一般应为设计压力的1.25倍,当用气体试压时一般应为设计压力的1.15倍。 6、测温元件一般应插入管道越过管道中心5~10mm 7、节流孔板前的直管段一般要求10D,节流孔板后直管段一般要求 5D。 8、伴热蒸汽压一般不超过 0.5 MPa 。 9、玻璃液位计是根据连通器原理工作的,翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 10、仪表电缆保护管敷设应从电缆槽盒的侧面进入,不应从底部或上部进入。 11、仪表电缆保护管敷设连接形式采用螺纹连接,不得采用套管连接。 12、仪表电缆保护管敷设螺纹加工应光滑、完整、无蚀,在螺纹上应以电力复合脂或导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或缠绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹有效啮合扣数不应小于 5 扣。 14、在热电偶温度计中,R100表示为1000℃时的电阻值。 17、翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。

18、现场总线通讯传送的是数字信号,模拟通信传送的是4~20mA模拟信号。 19、1千克力=9.8牛顿,1MPa=106Pa。 20、测量范围20~100℃的下限值为+20℃,上限值为+100℃,量程为80℃。 21、按误差数值表示的方法,误差可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 22、双金属温度计是利用固体受热膨胀的性质而制成的测温仪表,其精度等级为1~2.5级。 23、仪表校准和试验用的标准仪器仪表其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的 1/3 。 24、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的1/3。 25、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为200~600℃,该仪表的允许基本误差为±2℃。 26、若仪表的精度为1级,即允许误差为±1%。 27、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度0.25 级、量程为10MPa。 28、校验仪表时,主要用仪表精度和变差指标来判断仪表是否合格。 29、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联起来。 30、电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出报警信号。 31、铂热电阻是利用铂丝的电阻随温度的变化而变化的原理设计制作的。 32、用热电偶测量温度时,其连接导线应该使用补偿导线。 33、在自控系统中,仪表位号首位为F代表流量、D代表密度。 34、差压式流量计包括节流装置、导压管、变送器三部分。 35、调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。 36、同一条管线上同时有一次压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的上游侧。 37、管道连接方法很多,仪表安装常用有螺纹连接、法兰连接、焊接连接三种。 38、仪表保护地的电阻一般应小于4Ω。 39、电缆、电线和补偿导线敷设前,应用500V兆欧表测定芯线之间及芯线

电子仪表工知识与技能

设备维修工知识与技能要求(电子仪表工二) 作者:佚名 2008年12月30日 [字体:放大缩小默认] 我要评论 摘要:当电接点压力表的动触头和静触头相碰时,便会产生火花或电弧。在有爆炸介质的场合要采用防爆的电接点压力表。 标签:电子仪表工, 1、简述电接点压力表的工作原理,电气线路接线时应注意什么 答:电接点压力表实际上是在弹簧压力表的基础上加电接点装置。当压力低于下限值p1时,压力表指针上的动触头和下限给定指针上的静触头相碰,使电路接通,发出相应的下限灯光报警信号;当高于上限值p2时,则和上限给定指针上的静触头相碰,发出上限的灯光报警信号。 电接点压力表的供电电压可以是直流,也可以是交流,但交流电压不得超过380v,直流电压不得超过220v,通过触头最大电流为1A。 当电接点压力表的动触头和静触头相碰时,便会产生火花或电弧。在有爆炸介质的场合要采用防爆的电接点压力表。 2、弹簧压力表校验时常见的故障有哪些 答:校验时常见的问题如下: (1)全部刻度范围内压力表的指示值和标准值不符,过大或过小。 (2)全部刻度范围内,压力表的指示值前面偏大,后面偏小;或者后面偏大,前面偏小; (3)校验过程中,上升时指示值与标准值相符,下降时不符合或者下降时符合而上升时不符合或者上升和下降时只有某些刻度上相符;

(4)在进行指示时表针有跳动现象。 上述问题产生的原因,通常是由传动部件的磨损和摩擦,各部件的配合位置不当或游丝松紧不合适,以及弹簧管受到损坏或者发生永久性畸变等。 3、安装压力表时,什么情况下要加装冷凝弯(圈),什么情况下要采用介质隔离装置 答:压力表在测量高于60℃的热介质时,为防止弹性元件受介质温度的影响而改变性能,一般在压力表之前加装冷凝弯或冷凝圈。 压力表在测量黏稠性介质时,为防止介质堵塞压力表内的弹簧管,一般在压力表前装隔离器,用隔离介质将被测介质隔开。 如果压力表测量腐蚀性介质时,则需装带插管的隔离器。 4、什么叫雷诺数并用公式表示出来。 答:流体惯性力与粘性力的比值称为雷诺数,它是一个无因次的量。用下式表示: Re=Luρ/η 式中: L—流体流束中的物体任意有代表性的长度; u——流体流速; η—动力粘度; ρ—流体密度; 5、标准节流装置有几种各有什么特点 答:标准节流装置有:

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

钳工基础知识理论试题

钳工基础知识培训理论试题 姓名得分 一、填空题:(每小格1分,计30分) 1、钳工大多是用并经常在上进行手工操作的一个工种,其专业分工为、和等。 2、长度基准单位是,等于毫米。 3、钻孔时,钻头的旋转是运动,轴向移动是运动。 4、平面划线要选择个划线基准,立体划线要选择个划线基准。 5、锉刀分锉、锉和锉三类。 6、麻花钻一般用钢制成,淬硬至HRC ,它由柄部、及构成。柄部有柄和柄两种。 7、标准麻花钻的顶角为度。 8、螺纹的牙型有形、形、形、形和圆形等。 9、钻削用量包括、和三要素。 10、螺纹按旋转方向分旋螺纹和旋螺纹。 二、判断题:(对的√,错的×。每小题2分,计20分) 1、机械工程图样上,常用长度米制单位是mm。() 2、划线时,一般不选择设计基准为划线基准。() 3、找正和借料这两项工作是各自分开进行的。() 4、安装锯条时,锯齿应朝向后拉的方向。() 5、钻孔时,加切削液的目的主要是为了润滑。() 6、一般直径5mm以上的钻头须修磨横刃。() 7、螺纹的旋向是顺时针旋转时,旋入的螺纹是右螺纹。() 8、1/20mm精度的游标尺,副尺每格为0.95mm。() 9、零件大多数是由金属材料经过车、铣、刨、磨等先制成毛坯的。() 三、简答题:(每题10分,计50分) 1、划线基准一般有哪三种类型? 答:

2、螺纹底孔直径为什么要略大于螺纹小径? 答: 3、钳工应掌握的基本操作有哪些? 答: 4、什么叫锯条的锯路?它有什么作用? 答: 5、用计算法求出下列螺纹的底孔直径(精确到小数点后一位)。 (1)、在钢件上攻M18的螺纹; (2)、在铸铁上攻M18的螺纹; (3)、在钢件上攻M12×1的螺纹; (4)、在铸铁上攻M12×1的螺纹; 答:

仪表知识试题-答案

仪表维护技能测试(笔试部分) 部门__________ 姓名___________ 分数__________ 一、填空(每空2分共40分) 1、电子称标定之前要首先要将槽___清空_________,检查电子称四角模块螺丝是否____ 卡住________ 2、铂电阻数值跳动多数是因为__接线松动__________ 3、液位计显示数值不随液位的变化而变化首先判断为液位计浮球____卡住______,需要拆 下液位计__清洗浮球_____。 4、同一仪表两处数显显示时要注意两个数显的____量程__要设置一致。 5、压力变送器是___24V直流___供电。 6、压力变送器,液位变送器到中控或者数显都是通过___4~20MA__电流信号 7、流量计电源有____24V直流____和__220V交流_____两种。 8、差压变送器安装时要将管道与变送器的_高____ 压室相连。 9、数显属于一次仪表还是二次仪表___二次仪表_____________。 10、差压变送器测量的是两个压力之间的一个____差值____。 11、气动阀关闭后内漏,但关掉气源后内漏现象消失,判断故障原因为__零点漂移___ 12、铂电阻测量管道的温度时裸露在外面的部分需要做__保温___处理。 13、腐蚀性强的场所安装仪表需要在表面涂抹__黄油___防止仪表被腐蚀后打不开。 14、室外安装的仪表接线处要做好____防水_____措施,防止雨水进入仪表。 15、四模块电子称标定时最好用___4___个砝码。 16、法兰式压力变送器拆装一定要注意不要损坏位于____法兰中心处___的金属薄膜。 17、测量蒸汽的流量时一般选用___涡街__式流量计。 二、判断 1、铂电阻接线方式一般为二线制和三线制两种。(√) 2、铂电阻接入数显要按照二线制接线方式。(×) 3、电子称更换接线盒后需要重新标定。(√) 4、电子称标定前不需要将槽清空,可以直接标定。(×)需要清空 5、压力变送器需要24V直流电供电。(√) 6、压力变送器接到数显显示需要按照二线制变送器方式接入。(√) 7、浮球式液位变送器显示数值不变,可能是因为浮球被卡住。(√) 8、液位变送器标定时需要标定零点和满量程。(√) 9、调节阀内漏可能原因之一是定位器零点漂移。(√) 10、切断阀空压压力要在2公斤以下。(×)3~4公斤 11、电子称标定时砝码可以任意放置。(×)一个模块上方一个或者全放在中间 12、电子称模块螺丝卡住情况下标定电子称户称会出现标不住的情况。(√) 13、气动阀的过滤器处容易漏气。(√) 14、气动阀过滤器需要定期清理以保证过滤效果。(√) 15、数显一般是24V直流电供电。(×)220V交流

化工仪表维修工基础知识

化工仪表维修工基础知识 1.节流装置的流量计公式是根据流体学中的( )推导出来的。 A.伯努力方程 B.流动连续性方程 C.伯努力方程和流动连续性方程 C 2.绝对零点是( A )℃。 A.-273.16℃ B.-273.15℃C.273.15 ℃D.0℃ 3.控制系统是由( C )、检测元件(变送器)、调节器、执行器等四部分组成。 A.被控变量 B.操纵变量 C.被控对象 D.检测变量 4.引入微分作用的目的是( B )。 A.消除余差 B.改善高阶对象的调节品质 C.减小高频干扰 D.增强系统的稳定性 5.( A )是指对象内要求保持给定值的物理量。 A.被控变量 B.操纵变量 C.被控对象 D.检测变量 6.关于比例作用对闭环系统稳定性影响的描述,( B )是正确的。 A.比例度越小,闭环系统稳定性越好 B.比例度越小,闭环系统稳定性越差 C.比例带越小,闭环系统稳定性越好 D.比例增益越小,闭环系统稳定性越差7.控制系统投运的步骤是( C )。 A.先调节阀、再检测(变送器)、最后调节器 B.先调节阀、再调节器、最后检测(变送器) C.先检测(变送器)、再调节阀、最后调节器 D.先检测(变送器)、再调节器、最后调节阀 8.调节阀经常小开度工作时,宜选用( A )特性。 A.等百分比 B.快开 C.直线 D.不能判断 9.在国际单位制中,压力的法定单位是( B )。 O D.mmHg A.MPa B.Pa C.mmH 2 10.一测量蒸汽压力的压力表,安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值( A )。 A.偏大 B.偏小 C.实际值一致 D.不能判断 11.当( D )时,具有积分作用的调节器会出现积分饱和现象。 A.偏差>0 B.偏差<0 C.偏差=0 D.偏差长期存在 12.引入微分作用的目的是( B )。 A.消除余差 B.改善高阶对象的调节品质 C.减小高频干扰 D.增强系统的稳定性

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

仪表基础知识试题

仪表基础知识试题无答案 一、填空题: 1.热电偶按安装方式分为()式和()式两大类。 2.热电阻是基于导体或半导体的()随()而改变的特性而测温的。 3.一套完整的测温仪表通常是由()和()两部分组成。 4.测量汽、水、油等介质的导管在仪表或变送器前均应装设(),我厂一般采用仪表()阀。 5.转速单位的名称是转每分,单位符号是()。 6.热工参数的调节和控制方式有()和()两种。 7.1Pa=()Mpa。 8.评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的()、()和()。 9.电磁阀的工作原理是利用()直接带动()。 10.电磁铁的工作状态只有()和()两种,因此电磁阀也就只能有()和()两种工作状态。 11.自动调节系统的测量单元一般由()和()两个环节组成。 12.PID调节器的整定参数是()、()、()。 13.热电偶焊接的一端称为( )端,与导线连接的—端称为( )端。 14.按照检测仪表根据其被测变量不同,根据化工生产五大参量又可分为(),(),(),(),( )。 15.本安型仪表又叫()仪表,它用安全栅把危险场所和非危险场所( )分开。 16.测量流体压力用的压力表的读数叫()压,如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的值称为()。 二、选择题: 1.集散控制系统是整个()的协调者和控制者。 A、工艺系统 B、调节系统 C、控制系统 D、数据处理系统 2.集散控制系统是以()为核心。 A、数据通信系统 B、微处理器 C、控制处理单元 D、以上都是 3.热电阻测量仪表显示量程最大值的原因之一是热电阻() A、断路 B、短路 C、接地 D、接线虚 4.自动调节装置主要由()组成。 A、变送器、调节器 B、变送器、执行器 C、调节器、执行器 D、以上都是 5.热电偶温度指示偏低,可能是由于补偿导线绝缘损坏而造成() A、短路 B、断路 C、部分短路 D、接地 6.根据电流对人体的危害情况确定:50~60Hz交流电10mA和直流()为人体的安全电流。 A、10mA B、30mA C、50mA D、60mA 7、一台测量变送器,量限为-2~6MPa,当变送器显示输出75%时,测量输出压力值为() A、1MPa B、2MPa C、3MPa D、4Mpa 8、流量是指()内流过管道某一截面积的流体数量。 A、单位体积 B、单位时间 C、单位面积 D、单位压力

阀门基础知识测试题-及答案(工艺)

阀门基础知识测试题 姓名:分数: 一、填空题(每空1分,共50分) 1、阀门按管道连接方式分为:(法兰连接),(螺纹连接),(焊接连接)、夹箍连接、(卡套连接)。4 2、“DN100”表示的含义是(阀门通径为100mm)。1 3、写出下面编号的阀门类型:H(止回阀)、D(蝶阀)、J(截止阀)、A(安全阀)Z(闸阀)、Q(球阀)6 4、阀门的试验压力方法有(强度试验压力)和(密封试验压力)。2 5、阀门按照压力分类为:(真空阀)、(低压阀)、(中压阀)、(高压阀)、(超高压阀)。5 6、阀门填料函由(填料压盖)、(填料)和填料垫组成。填料函结构分为(压紧螺母式)、(压盖式)和波纹管式。4 7、球阀主要由(球体)、(阀体)、(密封结构)、(执行机构)等几大件组成。4 8、止回阀的作用是(防止介质倒流)。1 9、阀门的开关方法是顺时针方向为(关),逆时针方向为(开)。2 10、阀门按用途和作用可分为(闸阀),(截止阀),(止回阀)等。3 11、低压阀门:PN≤(1.6)MPa;中压阀门:PN(2.5~6.4)MPa;高压阀门:PN(10~80)MPa;超高压阀:PN(≥100)MPa。4 12、阀门是(管道)输送系统中的(控制)装置,具有导流、(截流)、(调节)、节流、防止倒流、分流或溢流卸载等功能。5 13、阀门适用的介质有:(气体介质);(液体介质);(含固体介质);腐蚀介质和剧毒介质。3 14、阀门密封副有:(平面)密封、(锥面)密封、(球面)密封。3 15、阀门的驱动形式有:手动,(蜗轮蜗杆传动),正齿轮传动,(气动传动),(液动传动),(电动传动)。3 16、阀门的密封试验通常为公称压力PN的)(1.1)倍。1 17、旋塞阀的结构中阀体形式有(直通式),(三通式),(四通式)。3

常见热工仪表基础知识

常见热工仪表基础知识(总8 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

仪表基础知识 1、测量误差概念 1.1、误差的分类按误差数值表示的方法分为:绝对误 差、相对误差、引用误差;按误差出现的规律分为:系统误差(规律误差)、随机误差(偶然误差)、疏忽误差(粗大误差) 1.2、真值与约定真值(近似真值)、相对真值(标准表示值) 1.3、仪表的精度等级是指基本误差(仪表在规定参比工作条件下,即标准工作条件下的最大误差)的最大允许值,精度=(最大误差/测量范围)*100% 2、化工过程仪表的分类 2.1、按读取测量值的位置可分为:就地测量仪表(如就地压力表、温度计、液位计、流量计等)和远传信号测量仪表(各类变送器、位置开关等) 2.2、按测量参数性质可分为:分析、流量、物位(液位)、压力、温度、电量、机械量等 3、分析仪表 3.1、按分析目的分为:安全检测报警分析仪(可燃、有毒气体检测)、成分分析仪表 3.2、成分分析仪的分类:离线分析仪(分析室仪器)、在线分析仪(COD 分析仪、PH计、F离子分析仪等) 4、流量测量 4.1、流量的概念:是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。分为体积流量和质量流量,质量流量M=体积流量Q *流体密度ρ。质量流量的常用单位有:kg/h、t/h等,体积流量的常用单位有:l/h、m3/h等。 4.2、流体流动状态的分类:A、层流(雷诺数Re〈2300) B、过渡流(2300〈Re〈4000) C、紊(湍)流(雷诺数Re〉4000)。雷诺数是指流体惯性力与粘性力的比值。 4.3、与流体有关的物理参数:温度、压力、密度、粘度、速度、流量等。 4.4、流体的密度与温度、压力的关系:气体的密度随温度的升高而减小、随压力的增大而增大,液体的密度主要随温度升高而减小、而与压力关系不大。 4.5、流量测量仪表种类有:涡街流量计、金属管转子流量计、孔板节流装置流量计、锥形管流量计、威力巴流量计、楔式流量计、质量流量计、电磁流量计等。 4.6、流量计的分类 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。 按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。 按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为: 容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计(包括涡街流量计、质量流量计 ) 、插入式流量计。

自控仪表试题与答案

自控仪表 重点复习题及参考答案 一、填空题 1. 成品油管道常用的压力仪表有(压力开关)(压力变送器)(差压变送器)(压力表) (差压表) 2. 从大的方面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有(电动执行机构)(电液执行机构) 3. 压力变送器是将压力信号转换为标准(电流信号)或(电压信号)的仪表。 4. 压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能, 从压力传感器将压力转换成电量的途径来 看, 主要有电容式、电感式、电阻式等。在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。 5. 压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 6. 双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件) 7. 热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪表。 8. 热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。 9. 涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 10. 管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前后必须留有 适当长度(直管段) 11. 转子流量计是属于(恒压)降流量计。 12. 在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本方法是:(进 行排污处理)。 13. 开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球面, 造成阀体内漏。 14. 使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警) 15. 流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、(叶轮式 流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。 16. 密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量方式较先进、运行较稳定 的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。 17. 为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。 18. 在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度) 19. 磁致伸缩液位计要调试的主要参数有:(量程上线)、(量程下线)、(偏差值)。 20. 超声波液位计检测时存在500mm左右的死区,调试超声波液位计时,必须把量程上限设 定值比被测罐或池的高度少500 mm,这样才能准确的检测液位。 21. 超声波流量计油一对或多对传感器,为了能够准确的测试流量,每一个传感器的发射部位需要加上 (偶合剂)。 22. 涡轮流量变送器应(水平)安装。 23. 超声波流量计的检测精度与介质的(粘度)有关。 24. 按照工作原理压力开关可分为(位移式)(力平衡式) 25. 管道上常用的液位计有(差压式液位计)、(伺服液位计)、(磁致伸缩液位计)、(超声波液 位计) 26. 利用超声波测量流量计的原理主要有(时差法)、(多普勒法)。

机械识图基础知识考试试题及答案

机械识图基础知识考试试题 姓名:得分: 一、填空题 (共50分,每空1分) 1、机械制图的图纸幅面有A0、A1、A 2、A 3、A4五种格式。5 2、图纸中图框格式的标题栏一般位于图纸的右下角。1 3、根据投射中心到投影面的距离,投影分为中心投影法和平行投影法;平行投影根据投射线与投影面是否垂直的位置关系又分为正投影和斜投影。5 4、由立体图找出对应的三视图。6 5、对照立体图,将对应的左视图和俯视图图号填入表中。8 6、视图为机件向投影面投影所得的图形,主要用来表达机件的外部结构形状,视图分为:基本视图、向视图、局部视图和斜视图四种。 4 5 1 2 4 6 3 7 6 12 9 8 4 5 11

7、常见的螺纹牙型有三角形、梯形、锯齿形和方形等多种。4 8、将机件的部分结构,用大于原图形所采用的比例画出的图形,称为局部放大图。1 9、断面图可分为移出断面和重合断面两种。2 10、用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图称为局部剖视图。1 11、气化CO2压缩机分为垂直剖分式和水平剖分式,其型号分别为2MCL527和2BCL305,其中前者为7级压缩,后者为5级压缩。6 12、压缩机的密封中,叶轮口环处的密封为(口圈密封(口环密封)),两级之间的密封为(级间密封),平衡盘的密封为(平衡盘密封),轴端两侧的密封为(轴端密封),密封的作用是防止气体在(级间倒流)及(向外泄漏)。6 13、组合体尺寸的基本要求是正确、完整、清晰、合理。2 二、不定项选择题(共10分每题1分) 1、图样中的尺寸大小均以( D )为单位,在尺寸数字后面不必写出单位名称。 A、km B、dm C、cm D、mm 2、尺寸线、尺寸界线用( B )绘制。 A、粗实线 B、细实线 C、点划线 D、虚线 3、国家标准规定了各种尺寸的标注方法,直径尺寸的标注必须在尺寸数字前加注直径符号( C )。 A、D B、d C、Ф D、L 4、投影面体系中,正立在观察者正前方的投影面称为( C )。 A、水平投影面 B、侧立投影面 C、正立投影面 5、由右图中的已知尺寸和其锥度可知X应为( C )。 A、10 B、8 C、Ф 10 D、Ф 8 6、已知右图中的尺寸,若要标出它的斜度,则X应写成 ( B )。 A、∠1:4 B、 1:4 C、∠ 1:2 D、 1:2 7、右图中的直线AB是( B )。

最新仪表工基础知识试题大全

1 仪表 一、 2 3 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差)、(最大允许值)。 4 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 5 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 6 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位)。 7 5、铜热电阻测温范围是( -50~150℃ )。 8 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑色 )。 9 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 10 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 11 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温12 的地方 13 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 14 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。 15 12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 16 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 17 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑18 零下)。

19 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。 20 16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 21 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄22 露时,仪表示值将(降低)。 23 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 24 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 25 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,26 压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 27 28 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为29 ±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 30 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 31 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超32 过测量上限值的(2/3),测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(1/2 33 34 25、压力表的使用范围一般在它量程的1/3一2/3处,如果低于1/3,则35 (相对误差增加)。 26、有一台差压变送器,其量程为10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问 36 37 该表测量范围 (-10KPa~0KPa )。 38 27、Y—100压力表的弹簧管是(扁圆形)。 28、耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(剪开橡胶),它的作用(安 39 40 全泄压孔)。

仪表维修工技术基础知识考核试题库(中级)

仪表维修工技术基础知识考核试题库(中级) 填空题(A) 1. { KHD工艺基本知识,th=144 }****压力开关的工作原理是: 当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端( ) 直接或经过比较后推动( ),改变( )的 通断状态,达到控制被测压力的目的。 答文:产生位移开关元件开关元件 2. { KHD工艺基本知识,th=145 }****压力开关采用的弹性元件有( ) 、( ) 、( ) 及( ) 等。 答文:单圈弹簧管膜片膜片波纹管 3. { KHD工艺基本知识,th=146 }**** 1151差压变送器采用可变电容作为敏感元 件,当差压增加时,测量膜片发生位移,于是低压侧的电容量( ) ,高压侧的 电容量( ) 。 答文:增加减少 4. { KHD工艺基本知识,th=147 }****在1151差压变送的最小调校量程使用时, 则最大负迁移为量程的( ) ,最大正迁移为( ) ,如果在1151 的最大 调校量程使用时,则最大负迁移为( ) ,正迁移为( ) 。 答文:600% 500% 100% 0% 5. { KHD工艺基本知识,th=148 }****静压式流位计是根据流体( ) 平衡 原理而工作的,它可以分为( ) 式和( ) 式两大类。 答文:静压压力差压 6. { KHD工艺基本知识,th=149 }****法兰式差压变送器的型号后面带”A”表示可 进行( ) 迁移;带"B" 表示可进行( ) 迁移。 答文:正负 7. { KHD工艺基本知识,th=150 } a 热电偶产生热电势的条件是:( ) ;( ) 。 答文:两热电极材料相异两接点温度相异 8. { KHD工艺基本知识,th=151 } ****选择串级调节系统调节器的型式主要是依 据( )、( )和( )而定。一般情况下 主回路常选择( )或( )调节器,副回路选用( )或( )调节器。 答文:工艺要求对象特性干扰性质PI PID P PI 9. { KHD工艺基本知识,th=152 } a根据线圈电压变化而动作的继电器称为( ) ,选用它时,应使控制线的电压等于继电器的( ) 。答文:电压继电器线圈额定电压 10. {KHD:工艺基本知识,th=153 } ****根据线圈电流变化而动作的继电器称为( ) ,选用它时,应使流过线圈的电流等于继电器的( ) 。答文:电流继电器线圈额定电流 11. {KHD:工艺基本知识,th=154 } ****继电器的接点分常开接点和常闭接点两种 。在继电器线圈通电以后,其常开接点处于( ) 状态,其常闭接点处于( ) 状态。

仪表工考试试题库(带答案解析)

精心整理一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011.供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。

电气基础知识考试试题(一)

电气基础知识考试试题 一、填空题 1、常用的电压换算是:1伏(V)= 1000 毫伏(mv)= 1000000 微伏(uv)。 2、在电阻串联电路中,流过各电阻的电流都相等,而各电阻的电压及 电功率的分配则与电阻值成正比。 3、三相四线制电路能够输送的两种电压是 380v 和 220v 。 4、测量电流时,应让电流表与被测负载相串联。测量电压时,应让电压表与 被测负载相并联。 5、PN结加上正电压就导通,加上负电压就截止的现象,称为PN 结的单向导电性。 6、根据PN结的组合方式不同,晶体三极管有 npn 型和 pnp 型两种 类型。 7、并联电容器的总容量等于各个电容量之和。 二、选择题 1、在下列量具中,精度最低的是() A 、钢直尺 B、钢卷尺 C 、游标卡尺 D、千分尺 2、按照习惯规定,导体中()运动的方向为电流的方向。 A 、电子B、正电荷C、电荷D、离子 3、、电流的标准单位是() A、kA B、A C、mA D、uA 4、测量电压所用电压表的内阻() A、要求尽量大 B、要求尽量小 C、要求与被测负载电阻一样 大 D、没有要求 5、若用万用表测得某晶体二极管正反向电阻均很小或为零,则说明该管子() A 、很好B、已失去单向导电性C、已经击穿D、内部已断 6、电流互感器运行时() A 、接近空载状态,二次侧不准开路 B 、接近空载状态,二次侧不准短路 C、接近短路状态,二次侧不准短路 D 、接近短路状态,二次侧不准短路 7、发生电火警在未确认切断电源时,灭火严禁使用() A 、四氯化碳灭火器 B 、二氧化碳灭火器C、酸碱泡灭火器 D 、干粉灭火器 8、整流电路输出的电压应属于() A 、直流电压B、交流电压C、脉动直流电压D、稳恒直流电压 9、测量设备的绝缘电阻应该用() A、欧姆表 B、万用表 C、兆欧表 D、电桥 10、我公司生产的50kg白糖秤采用的是()进料方式。 A 、一级B、二级C、三级D、四级

仪表工基础知识试题

仪表工基础知识试题 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

仪表工试题 一、填空题: 1.热电偶按安装方式分为(插入)式和(表面)式两大类。 2.热电偶是由两根不同性质的导体(焊接)或(绞接)构成的。 3.热电阻是基于导体或半导体的(电阻值)随(温度)而改变的特性而测温的。 4.一套完整的测温仪表通常是由(感温元件)和(显示仪表)两部分组成。5.补偿导线在(0~100)摄氏度范围内具有与热电偶相同的(热电)特性。6.测量汽、水、油等介质的导管在仪表或变送器前均应装设(二次阀门),我厂一般采用仪表(针型)阀。 7.热力测量回路的导线不应和(动力)回路、(信号)回路等导线穿入同一条管内。 8.转速单位的名称是转每分,单位符号是(r/min)。 9.按照误差的特点与性质,误差可分为(系统误差)(偶然误差)(粗大误差)。 10.浮子式液位开关利用(液体对浮子的浮力)来测量液位,电极式液位开关利用(液体的电导)来测量液位。 11.自动保护是保护机组(避免设备损坏事故)的自动化手段,自动保护也称为机组的(跳闸系统)。 12.热工参数的调节和控制方式有(人工调节)和(自动调节)两种。 13.自动调节系统的测量单元一般由(传感器)和(变速器)两个环节组成。

14.压力开关是用来将被测压力转换为(开关量信号),他的工作原理属于(杠杆侧力)原理。 调节器的整定参数是(比例带)、(积分时间)、(微分时间)。 16.表压力是(绝对压力)与(大气压力)之差。 17.热电偶按安装方式可分为(插入)式和(表面)式两大类。 18.热电阻温度计是基于导体或半导体的(电阻值随温度而改变)的特性而测温的。 19.数字转速表利用光电传感器、磁阻发讯器,将转速转换成(频率)信号,在规定的标准时间内,测量电路累计(频率)信号,然后用数字显示出转速。20.评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的(精度等级)、(稳定性)和(灵敏度)。 21.电磁阀的工作原理是利用(电磁铁产生的吸引力)直接带动(阀门的阀芯)。 22.电磁阀是用(电磁铁)来推动阀门的开启与关闭动作的电动执行器。 23.电磁铁的工作状态只有(通电励磁)和(断电失磁)两种,因此电磁阀也就只能有(通流)和(断流)两种工作状态。 24.测量汽、水、油等介质的导管在仪表或变送器前均应装设(二次阀门),除汽水差压测量有时用三角阀外,一般都采用仪表(针型阀)。 调节器中I的作用是(消除静态偏差), D的作用是(提前加强调节作用)。 26.仪表的基本误差是表示(仪表质量)的主要指标,一个合格表,其基本误差应(小于或等于)允许误差。

计量基础知识试题答案

计量基础知识 一、名词解释 1、测量准确度:测量结果与被测量真值之间的一致程度。 2、(测量结果的)重复性:在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。 3、计量器具:所有(工作)测量仪器、计量标准、标准物质、以及进行测量所需要的辅助设备和规范。 4、(测量结果的)复现性:在改变了的测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性 5、真值:与给定的特定量的定义一致的值。 ①、量的真值只有通过完善的测量才有可能获得 ②、真值按其本性是不确定的 ③、与给定的特定量定义一致的值不一定只有一个 6、测量误差:误差是指测量结果减去被测量的真值 7、修正值:用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值 8、量值:一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小 9、校准:校准是在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间的一组操作 10、计量单位:计量单位是指为定量表示同种量的大小而约定的定义和采用的特定量。计量单位应具有明确的名称、定义和符号。 二、填空题 1、计量的特点取决于计量所从事的工作,即为实现单位统一、量值准确可靠而进行的科技、法制和管理活动,概括地说,可归纳为准确性、一致性、溯源性及法制性4个方面 2、计量的一致性是指在统一计量单位的基础上,无论在何时、何地,采用何种方法,使用何种计量器具,以及由何人测量,只要符合有关的要求,其测量结果就应在给定的区间内一致 3、溯源性是指任何一个测量结果或计量标准的值,都能通过一条具有规定不确定度的连续比较链,与计量基准联系起来。 4、量制是指彼此间存在确定关系的一组量,单位制是为给定的量制,按照给定的规则确定的基本量的单位(称为基本单位)和导出量的单位(称为导出单位)的总和。 5、数值的大小决定于单位,只有在给定单位的前提下,才能给出数值,一个特定量的量值,与所选择的单位无关,而其数值则与所选择的单位的大小成反比。 6、校准或检定测量仪器时,主要的工作就是给仪器赋值或确定它们的示值误差;使用测量仪器时,主要关心的也是其示值误差对测量结果的影响。 7、测量不确定度是指“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。 8、测量不确定度从词义上理解,意味着对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度,是定量说明测量结果的质量的一个参数。 9、测量标称值为10.2mm的甲棒长度时得到实际值为10.0mm,其示值误差Δ=0.2mm;而测量标称值为100.2mm的乙棒长度时得到实际值为100.0mm,其示值误差Δ′=0.2mm,甲棒的相对误差δ=2%,乙棒的相对误差δ′=0.2%。 10、用户需要一个准确值为1kg的砝码,并将此应有的值标示在砝码上;工厂加工时由于诸多因素的影响,所得的实际值为1.002kg,此时的偏差为+0.002kg。如果按照标称值1kg来使用,砝码就有-0.002kg的示值误差。 11、实物量具是指“使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。 12 、测量传感器是指“提供与输入量有确定关系的输出量的器件。 13、敏感器通常称为敏感元件,它是指“测量仪器或测量链中直接受被测量作用的元件。 14、检测器是指“用于指示某个现象的存在而不必提供有关量值的器件或物质。 15、标尺间隔(即分度值)是测量仪器的一个十分重要的参数。在我国习惯上称为“分度值”。它是指“对应两相邻标尺标记的两个值之差”。 16、标尺分度是指“标尺上任何两相邻标尺标记之间的部分”,标尺分度主要说明标尺分成了多少个可以分辨的区间。 17、示值范围是指“极限示值界限内的一组值”(6.20条)。即指测量仪器在显示装置上其最大与最小示值的范围。 18、一台万用表,把操纵器件调到×10V一档,其标尺上下限数码为0~10,则其标称范围为0V~100V。一支玻璃温度计,其标尺

相关文档