50712采面煤层自燃发火处置

方案

8月05日上午9时15分,公司调度室接到井下50712工作面机尾回收支架人员汇报:50712机尾回收支架时有烟雾、出现明火。接到警报,公司领导立即赶到调度室了解情况后,立即启动应急预案撤出了50采区全线人员,并向局相关领导(乐局总工吴庭龙、安全副局长骆黄艳、生产副局长江新允等正在仙槎进行年度方案审查)汇报和请求救护大队支援。公司生产副总经理陈文龙、安全副总经理周永柏、采掘二区区长彭文平、通风科长应小荣等立即入井到现场组织撤人救灾事宜。随后救护大队到达现场对火区情况进行了侦查,11时05分救护队员汇报测定50712架子头处瓦斯0.7%、一氧化碳100ppm、温度31℃,上隅角内瓦斯2.3%、温度35℃,风巷有明显烟雾;11时28分救护队再次汇报:50712机尾看到明火,通风系统正常,瓦斯0.1%、无一氧化碳;11时50分救护队继续汇报已按指挥部要求直接向采空区火点埋管注水灭火,50712机尾明火已暂时扑灭。

根据现场侦查情况和初步分析,该工作面可能属于煤层自燃发火,为保证救灾人员生命安全和减少公司财产损失,安全有效地处置好50712面自燃发火,特制订如下方案和措施:

一、成立50712采面煤层自燃发火处置工作指挥部

总指挥:胡明阳

常务副总指挥:程文平(救护队)、戴炳旺

副总指挥:何建芳(救护队)倪国荣(救护队)、周永柏、陈文

龙、汪小明

成员:徐乐增、陈友浩、彭文平、程先成、徐小江、张保平、刘安平、何曙东、江永忠、应小荣、钟小强、赵兴德、梅跃荣。

指挥部办公室设在调度室,汪小明兼办公室主任,刘安平兼副主任。

二、指挥部分工

1、总指挥胡明阳负责全面灭火工作。

2、常务副总指挥戴炳旺协助总指挥工作,全面负责灭火方案的制定和安全技术措施的编制。

3、常务副总指挥程文平协助总指挥工作,负责灭火过程中救护大队具体工作的实施以及相关安全技术措施、行动方案的编制落实。

4、副总指挥陈文龙负责灭火期间,所需物资的运送和人员的组织、调配。

5、副总指挥何建芳(救护大队)负责指挥现场施工和安全措施落实;副总指挥倪国荣(救护大队)负责救护大队与公司有关地面工作协调。

6、副总指挥周永柏责负工作现场安全技术措施的落实和现场灭火的协调组织工作。

7、汪小明负责防灭火方案、安全技术措施的编制。

8、徐小江负责灭火期间的供电系统调配以及供水系统、压风系统的保障工作。

9、徐乐增负责局领导、来宾和井下抢险救援人员的用膳供应及

用膳人员的清点、井下救援人员班中餐、饮水派送。

10、指挥部成员刘安平负责指挥部指令的记录和派工情况的登记等工作。

11、指挥部成员彭文平负责组织人员,协助公司和救护队完成灭火或封闭任务。

12、指挥部成员应小荣、钟小强、赵兴德负责火区封闭密闭设计,火区密闭材料准备和部分密闭的施工。

13、指挥部成员陈友浩负责灭火工作中全程安全监督。

14、指挥部成员梅跃荣负责灭火物资的采购和供应。

三、要求

1、现场指挥人员要及时协调公司与救护大队人员的现场配合,减少环节影响,及时保质保量完成指挥部的工作。

2、指挥部成员听从总指挥统一安排,24小时在调度室待命。

3、调度室必须在50712风巷、机巷火区密闭施工地点要准备好直通调度室电话。

4、火区处置过程中,必须保证50采区50712面通风系统稳定50采区必须停止一切采掘作业,禁止灭火无关人员进入,同时系统中严禁有人,通风科在回风系统各安全口设置栅栏揭示警标。

四、火区处置方案

方案一:直接灭火

根据现场侦查情况,50712机尾明火点有全负压通风瓦斯为0.1% 、温度低于30℃、无一氧化碳,具备直接灭火基本条件,故首

先采取向火点直接注水灭火。

1、第一步将水管接至发火点,用水直接对发火点喷水灭火降温,消除可见明火,同时从机巷和拆架点埋1寸的铁管向着火点注水灭火,同时从措施巷向架尾放水降温。

2、注水地点必须保证巷道支护完好,CH4、CO、CO2、温度等参数必须在规定以下,方可进行作业。同时救护队必须有人现场监测有害气体变化,发现问题,汇报指挥部再进行处理。

方案二:火区封闭

若按上述直接灭火方案无效时,明火继续出现,着火点温度、一氧化碳持续升高,50712风巷一氧化碳持续升高,则必须进行火区封闭,采取火区封闭方案如下:

1、若50712着火点在50712机尾以上与措施巷以下范围,采取在50712机巷(措施巷口)以东5M处施工火区密闭、在50712下煤措施巷与采面贯通口以下3~5M处施工火区密闭,在火区以下采用黄泥填实,并用水从架子头密闭向下注水封闭着火点。(见附图一)

2、为了使50712面火区密闭更严密,减少采空区漏风,将风巷火区密闭设置在架子面上出口以西10至15M处,机巷措施巷以西5至10M处。(见附图二)

3、为了使50712面火区密闭的施工方便、便于管理,可以选择在50712风巷收作毛硐口以东5M,50712机巷石门口以东10至15M 设置两道火区密闭。(见附图三)

五、封闭施工前的准备

①通风科瓦斯监控部门在进风侧密闭施工地点布设好瓦斯监控探头,在回风侧密闭点安装好瓦斯、温度和一氧化碳监控探头,并调校准确。同时,通风科至少准备好2台便携式瓦斯检查仪,以备作业人员携带。

②机电科、通风科、机运区、采掘二区要在救护队的陪同下将准备密闭地点的管线、轨道、溜子槽等设备拆断运走。

③封闭前,要确保所有材料、工器具全部运送到位(距密闭地点5~10米处),材料要堆放在巷道两侧,材料的运送要由区科长带领按章运输。【运送材料数量为:50-400石门(50712风巷)水泥1吨、河沙2m3、砖1000块、黄泥18车、浇筑密闭木板楼梯档若干、耙子3把、铲子3把、扬镐2把、水泥桶5只、手套若干、密闭预留孔的管子4根、延长灭火注水的胶管20米,50712机巷材料与风巷准备同等材料】材料宜多不能少,材料不足不得开始浇筑。

④调度室要提前在机巷和风巷浇筑密闭地点附近10~20范围内各安装一组直通调度室的电话。

⑤通风科保持局部通风机的正常供风,机电科要保证三专和动力电源稳定、不跳闸。

⑥通风科在密闭地点附近安装两组压风自救装置,压风自救袋的数量不得少于现场作业人员的数量。

⑦调度室要保证施工密闭期间,机巷与风巷电话通讯正常畅通。

⑧徐乐增负责井下施工作业人员饮用水、食物的供应。

六、封闭作业:

①封闭时间暂定于8月6日中班(具体时间以指挥部通知为准)。封闭作业必须待机巷、风巷作业人员全部到位方可开始施工,机巷、风巷作业要做到同时施工、进度一致,两处密闭点要做好联系沟通,随时保持通讯联系。机巷和风巷人员每20分钟至少联系一次,若通讯联络故障超出20分钟必须立即撤人。

②封闭顺序:先用黄泥构筑至少5M防爆墙,在防爆墙外浇筑密闭墙,密闭墙厚度、规格要按通风科设计要求施工,其厚度不得少于800mm。

③防爆墙和密闭墙构筑时,必须保持机巷、风巷原有风机的供风状态不改变、确保工作面通风系统稳定可靠。

④防爆墙和密闭墙构筑时,随着墙体的浇筑垒高、通风断面的变小,要加强机巷和风巷的风量、瓦斯等的变化检查监测,若风巷内瓦斯达到或超过1.0%时,必须不间断检查瓦斯变化;若瓦斯达到1.5%必须停止作业,若瓦斯达到 2.0%必须立即撤人,查明原因并请示调度室指挥部。

⑤操作中,若一氧化碳超过200PPm并仍在上升以及突然出现烟雾或烟雾增大现象,人员要立即撤到避灾硐室等待指挥部指令,查明原因采取措施后再工作。

⑥机巷和风巷浇筑作业时,发生瓦斯、风量变化时,机巷和风巷人员要及时沟通,并互相告知其它动态作业变化情况,确保作业同时、撤人同时、进度同步,发现异常应情况立即采取措施,撤出人员。

⑦机巷密闭墙浇筑必须留有至少长宽400mm×500mm的风窗(不含过风筒处)不浇筑,以保持风量能稀释工作面瓦斯,保持风巷内瓦斯不超过 1.5%。工作面的正常通风。机巷、风巷剩余部分(风窗、过风筒口等)密闭的浇筑由救护队最后负责完成。

⑧风巷密闭必须按规定预留好注浆孔、观测孔、放水孔、注水孔、负压水柱;机巷密闭墙必须预留好观测孔、注浆孔、放水孔、注水孔。

⑨防爆墙、密闭构筑时,防突反向风门必须呈开启状态。

⑩工作面作业人员必须随身携带隔绝式自救器,穿棉质衣服,不带失爆矿灯,服从指挥。防爆墙和密闭墙浇筑应迅速,按要求浇筑完毕后,应清点人数,迅速撤出人员至安全地点,汇报调度室。

七、其它安全措施

①防爆墙、密闭的浇筑原则上由救护大队进行浇筑,各单位要全力配合救护队安全完成封闭任务,救护队作业前必须制定行动计划和安全技术措施。

②严格按照公司灭火指挥部调度指令进行作业,未经批准严禁人员进入50采区进行任何作业。特殊原因确需进入50采区,必须经指挥部同意并有相关区科领导共同前往。

③火区未封闭前和封闭时,公司每班至少安排一名副总以上领导到现场进行安全督查、巡查和检查封闭火区材料准备情况,运料单位必须派一名区科管理人员到现场组织任务完成,救护队每班安排两名以上救护队员进入50712机巷、风巷进行侦查。机巷、风巷施工密闭用材料必须在救护队员监护下方可运入。

④封闭时,指挥部戴炳旺、倪国荣在调度室指挥,做到缺什么,马上供应什么,做到快速、安全的封闭火区。

⑤火区封闭完成后,任何人不得进入50采区,通风科在进入50区的各通道口(50轨道上山-400上部车场、50-400绕道石门口、32-390底板巷、51采区大巷西边段)设置好栏杆并悬挂警示牌板。

⑥密闭后现场检查由救护队在密闭完成48小时后进行,监控室要实时关注密闭点外监控点CO、瓦斯、温度变化情况,建立检查监测档案,发现异常要立即汇报调度室、指挥部。

⑦密闭点经检查确认安全后,视密闭情况由公司组织对密闭点进行进一步喷浆封闭,防止密闭点漏风。

八、以上措施各相关单位和指挥部成员必须认真组织学习,保证措施贯彻落实,保障火区封闭安全完成。

仙槎煤业

2015.08.05

封闭母线安装施工方案

XX百荣世贸XX (2.3区)变配电工程 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司二C一六年五月 目录 1 工程概况2 2 编制依据23施工准备和部署24 施工工艺与方法3 4.1 工艺流程:3 4.2 质量标准55质量保证措施66安全消防措施67 环保与文明施工7封闭母线安装施工方案 1 工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3 区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为2000A密集型母线槽。 2 编制依据 2.河南图景电力设计有限公司绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》( 92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备

(1)施工图纸及产品技术文件xx。 (2)封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3.1.2 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2 施工部署 主楼、西副楼的电气小间和动力站的封闭母线由山东水电一队安装,东副楼的电气小间的封闭母线由山东水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1 工艺流程 设备点验检查T支架制作安装T封闭插接母线安装T试运行验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

封闭式管理方案

xxxx小区封闭式管理方案 一、前言: 随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,小区业主对物业管理服务不断提出更新的要求,安全管理是物业管理中最敏感、最重要、最为业主所关注的工作,只有安居才能乐业,这是大家共同的心理,为业主营造一个平安、舒适、和谐的社区,也是我们物管企业的服务宗旨。 近年来,随着我市城市化建设进程加快,居民生活水平不断提高,小区物业管理已逐步迈入规范化、制度化、科学化发展轨道。同时采用人性化、智能化管理也是物业行业发展新趋势。其中小区封闭式管理也是小区科学管理有效措施之一。 二、小区实施封闭式管理的重要性: 1、吉祥苑位于文化东路东首,面积较大,进出小区的人员及各种车辆多。周边为商业街,东面临居民楼的院墙较矮,均给小区治安带来安全隐患,治安管理压力较大,广大业主有进一步改善目前治安状况的强烈需求。 2、小区实施封闭式管理可以有效地控制外来闲杂人员和车辆出入,从根本上扭转目前社区治安管理工作的被动局面,最大程度的降低社区治安隐患,能切实有效地为广大业主营造一个平安和谐的居住生活环境。 3、小区封闭式管理已被社会普遍认可,如果吉祥苑小区实施封闭式管理成功,能提高小区的物业管理水平和服务档次,进而再一次提升吉祥苑小区的社会知名度,意义深远。 三、具体做法(整个小区实施的是人防、物防、技防相结合的管理办法): (一)人员、车辆进出管理 1、小区南门、西门全天开放,北门封闭。小区秩序维护队员24小时执勤,对出入的可疑人员和车辆进行严格盘查和登记。

2、人员、车辆出入使用智能IC卡门禁一卡通系统,实现小区的车辆出入管理、门禁管理、对讲防盗控制。办理智能IC卡,业主及其车辆刷卡进出,小区大门、单元对讲门实现一卡通。鉴于外来人员进入小区,影响小区业主的正常生活,小区业主及其家属凭《房产证》(或购房合同、发票)、身份证等有效证件办理人员进出IC卡;业主凭购买车位合同、地上停车位使用协议等有效证件办理车辆进出IC卡。 3、充分利用小区功能完善、设备先进的闭路监控及周边报警系统,把突发事件消灭在萌芽状态之中,以及对突发事件的取证能力,为小区创造一个安全稳定的环境。 4、外来人员需通过对讲,经业主同意并登记后方可进入小区。 5、经业主或物管部同意,外来车辆在出入口需领取《小区临时停车证》方可进入。外来车辆需经秩序维护队员引导有序停放在指定地点,不得乱停乱放。并且外来车辆停放超过30分钟以上,开始计时计价收取停车费。出小区时,交回《小区临时停车证》。 6、业主如有装修,装修人员出入需凭物管部所发的《小区临时出入证》(证上有装修人员照片),装修人员在小区走动不得超过规定范围,否则秩序维护队员将给予警告或复查。 (二)严格进行车辆管理 1、车辆在小区内行驶速度不得超过15公里/小时。不得鸣嘀,不得随意紧急刹车和在小区练习驾驶。 2、业主要按自己购买的车位规范停放车辆,禁止在地下车库存放杂物。 3、地下车库日常用于车辆停放使用,禁止在车库内散步、遛狗、打球等活动。 4、车辆进出地下车库应控制在5公里/小时以下。严格按行驶标示出入。 5、摩托车、自行车等非机动车辆统一停放在地下车库非机动车辆停放区。外来车辆要进行收费停放。

关于实行封闭式管理的制度和措施_规章制度

关于实行封闭式管理的制度和措施_规章制度 关于实行封闭式管理的制度和措施 为了强化学生管理,规范学生行为,培养学生生活和学习的良好的习惯,也为了塑造学校良好的社会形象,以及学生安全等,特实施封闭式管理。一、封闭式管理制度1、所有住校学生凭请假条出入校门,其余时间一律在校园内,不准随便出入,请假条须班主任和政教人员签字后方可出入校门。2、跑校生一律凭胸卡出入,进出校门必须规范佩戴胸卡,在离校门10米左右便主动将胸卡佩戴胸前,以便接受检查,跑校生只能提前20分钟到校,放学后20分钟必须离校,否则,不准到校和离校。凡进入校园后,必须持有请假条方可出入校门,否则一律不准离开校园。3、严禁学生和校外人员翻栅栏或围墙出入校园,否则不管此次翻越栅栏或围墙是否造成损坏,必须赔偿所有维修费用。住校学生必须在校园内就餐,不准从校外买饭、订饭或购物(周日上午除外),一经发现全部没收,并按积分制度处理。4、学生中午午睡时间及晚上熄灯铃响后,严禁学生在教室、校园各角落逗留、吵闹,确保校园安静、有秩序,否则按积分制处理。5、住校生因重大事外出必须有家长来接,经班主任同意,政教人员签字记录后,凭请假条经门卫登记后方可外出,而且必须在规定时间内返校。6、外出学生校外活动时间不准进入歌厅、舞厅、迪吧、网吧、酒吧、游戏室等场所,一经发现,将禁止下次外出并交政教处严肃处理。7、严禁校外人员随意进出校门,进出校门必须登记,上课期间及学生午睡时间家长不准进入学校会见学生,只能在放学时间会见,其他闲散人员不准入校。8、不遵守作息时间、规章制度、冲撞门卫、值班教师、破坏学校秩序者,视情节轻重处理或移交公安部门处理。9、严禁任何外来车辆入内,本校教师车辆一律不准入内,办公车辆需要入内要作记录,食堂、小卖部等货车每天上午一次,下午一次,其它时间不准入内,门卫要做好记录。二、封闭式管理实施措施1、封闭式管理主要实施部门为政教处,具体负责人为政教主任,校级领导为分管副校长,参与人员为政教管理人员,门卫、生活指导、全体班主任、值周领导和教师。2、制作胸卡,两种颜色,红卡和绿卡,版面要大,要醒目,绿卡为跑校生,红卡为住校生,而且要有学生照片,能分清跑校生与住校生,以便管理。3、政教管理人员,值周领导和教师要分区管理检查,(1)门卫区域,(2)教学区域,(3)学生宿舍,(4)餐厅,(5)运动区,要把参与管理的工作人员按区划分管理,实现无缝隙管理和无盲区管理。4、上学、放学时间,主要领导及门卫负责人,要在门口进行管理,严禁无手续住校生外出,20分钟后学校大门、小门全部关闭,严禁学生外出和进入。5、每天上午最后一节课和下午最后一节课时间为55分钏,班主任老师在上午最后一节课和下午最后一节课提前15分钟到本班教室让跑校生提前10分钟离开教室,放学回家。住校生等下课后,由班主任组织带队到餐厅本班指定位置就餐,等学生就餐开始,班主任方可离校,也可免费就餐。6、门卫必须看护好大门,不准任何学生倒校后随意外出,凭假条外出需要做好详细记录,不准外来人员进出校门,如需进入要与相关人员联系,获准后持来客登记卡方可进入。出校门时,需有相关人员签字交门卫后方可外出。每天24小时在岗,确保封闭管理的有效实施,如发现违规将严肃处理。7、跑校生原则上要求上晚自习,若有申请者将按住校生统一要求,凭胸卡按要求出入校门,中途发现一次不上自习,将永远不准再上晚自习,迟到者一律不准进入校园。8、星期日住校生返校时(中午12点),班主任老师到校核实学生到位情况,要求学生中午12点前返校,于12点后在本班教室集合,班主任负责清点学生人数,作好记录。总之,实行封闭式管理,首先要大力宣传,做好动员工作,让学生家长理解和接受,并主动积极配合学校此项工作的实施,要求全

封闭母线安装施工方案设计样本

郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程 封闭母线安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司 二○一六年五月

目录 1 工程概况 2 2 编制根据 2 3 施工准备和布置 2 4 施工工艺与办法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量原则 5 5 质量保证办法 6 6 安全消防办法 6 7 环保与文明施工 7

封闭母线安装施工方案 1工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为A密集型母线槽。 2编制根据 2.河南图景电力设计有限公司绘制电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺原则》。 3施工准备和布置 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文献齐全。 (2)封闭插接母线安装部位建筑装饰工程所有结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范规定。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检查合格。 3.1.2施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,惯用工具由电工自己

保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设立专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工布置 主楼、西副楼电气小间和动力站封闭母线由山东水电一队安装,东副楼电气小间封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与办法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运营验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。依照装箱单检查设备及附件规格、数量、品种,应符合设计规定。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计规定。 (2)支架制作安装。 依照施工现场构造类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得不不大于固定螺栓直径2mm。 支架安装应固定牢固,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装

封闭式小区控制中心管理办法

封闭式小区控制中心管理办法 1、职责 责任部门/ 岗位工作内容管理处负责人负责控制中心工作的指导、检查安全主管/ 主办/ 班长负责控制中心工作的监督、检查控制中心负责人负责控制中心工作的具体组织、实施 2 、方法和过程控制 2 、 1 控制中心内部管理 (1 )控制中心值班人员的要求:必须经过相关消防知识、本管理处消 防设备操作的培训,且考核合格,具备处理紧急事件能力,除威登、天景外的控制中心人员须持有深圳市消防局颁发的《消防上岗证》。 (2)控制中心代班、顶班的人员要求:必须经过相关消防知识的培训,由部门负责人指定的人员担任,代班时间尽量不超过30 分钟,并在中心交接班记录的备注栏填写代班人姓名、代班时间及代班期间的重要事项。控制中心须保存经部门负责人确认的可在控制中心代班、顶班的人员名单。 (3 )控制中心是整个管理服务区域的控制枢纽,负责对接到的信息进 行综合处理,及时调度,通过种类通讯设施,及时通知相关人员处理有关事宜,保持通讯联系,传递信息,重大事件及时向部门负责人报告。

(4)协助受理顾客投诉,及时调配人员处理,并做好记录,同时向管 理处汇报,及时跟踪处理结果。 (5 )必须熟悉管理服务区域种类人员的职责范围及特长,熟悉管理服 务区域环境、楼宇结构、设施、设备、器材布置及其控制范围。了解管理服务区域种类人员每天工作安排及行动去向,并协调处理。 6 )通过监视器密切监视出入管理服务区域人员情况,发现可疑人 员、情况及时通知就近人员监视和处理,并跟踪处理结果。监督 安全管理员严格 履行物资搬运放行手续。 (7 )大厦控制中心值班人员接班时,必须检查消防控制主机回路、分 区、报警点、故障状态及原因,检查消防联动柜监 控性能及信号灯状况。消防主机报火警必须立即核实,如属误报,及时复位,如属真火警,按灭火方案处理。如属故障应及时通知相关技术人员尽快处理。 (8 )控制中心至少有一种有效方式与宿舍安全员及时联系,以保证在紧急情况下得到支援。必要时通知上级领导或向社会机构求援,同时协助现场岗位做好现场保护工作,事后及时做好详细记录。 (9)任何时间,控制中心值班人员不得让无关人员在控制中心逗

封闭式管理方案

XXXX小区封闭式管理方案 、前言: 随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,小区业主对物业管 理服务不断提出更新的要求,安全管理是物业管理中最敏感、最重要、最为业主所关注的工作,只有安居才能乐业,这是大家共同的心理,为业主营造一个平安、舒适、和谐的社区,也是我们物管企业的服务宗旨。小区秩序维护队员24 小时执勤,对出入的可疑人员和车辆进行严格盘查和登记。 2、人员、车辆出入使用智能IC卡门禁一"通系统,实现小区的车辆出入管理、门禁管理、对讲防盗控制。办理智能IC卡,业主及其车辆刷卡进出,小区大门、单元对讲门实现一卡通。鉴于外来人员进入小区,影响小区业主的正常生活,

母线槽施工方案

母线槽安装施工方案 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备 1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 (2)、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 (3)、其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 1.2作业条件: (1)、施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)、封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。 (3)、电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 (4)、配合土建装修,保证其安装位置及尺寸正确无误。 (5)、进行母线槽的检验工作,检查进场材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

(6)、做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 (7)、认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 (8)、做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具 安装机具设备: 2.1主要机具:吊车,工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 四. 工艺流程 本工程对生产设备供电采用2500A的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。 1工艺流程: 2设备点件检查: 2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3支架制作及安装: 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装。 3.1支架制作: (1)、根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 (2)、支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 (3)、型钢架的煨弯宜使用台钳用鎯头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 (4)、支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。 (5)、螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 3.2支架的安装:

小区封闭式管理方案

鹰潭恒大绿洲封闭式管理方案 安全管理就是物业管理中最敏感、最重要、最为业主所关注的工作,只有安居才能乐业,这就是大家共同的心理。为业主营造一个平安、舒适、与谐的社区,也就是我们物管企业的服务宗旨。为了有效地控制外来闲杂人员与车辆出入,最大限度保障园区安全,为广大业主提供一个平安与谐的居住生活环境,根据园区的实际情况,制定以下工作方案: 一、硬件设施建设与准备 1、东、西大门道闸系统与收费系统好,设立岗亭;未正式收费前,道闸系统能够兼容业主卡,业主车辆刷业主卡能进入小区,开始停车收费后,启用停车收费卡,道闸系统禁用业主卡; 2、机动车道两旁增设非机动车道(供行人与电动车、自行车、摩托车出入),非机动车道两旁用铁艺栏杆完全封闭,便于人员的管控; 3、沿江大门的小拱门安装伸缩门或铁门封闭,西大门非机动车道外侧空白区域安装伸缩门或铁门封闭; 4、非机动车道加装门禁系统,并在门禁系统上方增设防雨棚,便于门岗值班员在雨天对出入车辆与人员的管控以及便于业主出入刷卡不被雨淋; 5、各楼栋负一层与车库间出入口加装铁门,并安装门禁系统,加装摄像头监控; 6、地下车库出入口安装道闸系统,加装摄像头监控 7、商铺加装对射摄像头便于夜间的监视管控; 8、大门出入口、地下车库出入口工作人员、服务前台工作人员统一配备对讲机,统一频道,方便工作联系。 二、宣传与提示 1、宣传手段:张贴公告、电话告知、上门拜访; 2、宣传内容:封闭式管理的动机与好处、实施封闭式管理前业主应做的准备与实施封闭式管理后应做的准备; 3、在门禁系统出入口显著位置张贴提示告知业主进出注意事项。 三、人员配置 1、东、西大门非机动车道出入口各配置秩序维护员2人,兼顾机动车辆出入 秩序维护,共计四人;

封闭母线槽施工方案

封闭母线槽施工方案 1、工程概况(略) 2、施工准备 2.1、技术准备 2.1.1、施工前明确合同及设计要求,熟悉现行规范、技术标准。 2.1.2、施工图纸、封闭母线检验报告、产品合格证等技术资料齐全。 2.1.3、确定施工方法,编制施工技术措施,认真做好技术交底;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。 2.1.4、施工前根据工地及建筑物的实际情况及要求,和其它工程专业协调落实封闭母线的走向,并与生产厂家配合,绘制出安装图。 2.1.5、封闭式母线敷设长度超过40m 时应设置伸缩节,设备定货时应提出此项要求。 2.1.6、安装和调试用计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 2.2、材料要求 221、封闭母线应有出厂合格证、3C认证标志及材质证明文件、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2 . 2 . 2 、封闭母线在变电所、发电机房、电井内敷设时的防护等级为 IP54 ;在其它场所敷设时防护等级为IP65 。 2.2.3、封闭母线的绝缘电阻》20兆欧,绝缘介质采用阻燃型,绝缘等级不低于B级>130 C。 2.2.4、封闭母线的保护电路连续性W 0.01欧。 2.2.5、每一相母线组件在外壳上应有明显标志,表明所属相段、编号及安装方向。 2.2.6、母线和外壳不应有裂纹、裂口和严重锤痕和凹凸不平现象。 2.2.6、母线与外壳的不同心度,允许偏差为± 5mm 。 2.2.7、外壳法兰端面应与外壳轴线垂直,法兰盘不变形,法兰加工精度良好。 2.2.8、螺栓连接的接触面加工后镀锡,锡层要求平整、均匀、光洁,不允许有麻面、起皮及未覆盖部分。 2.2.9 、外壳内表面及母线外表面涂无光泽黑漆,漆层应良好。需要 现场焊接或螺栓连接的部分不涂。 2210、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要

封闭式管理方案

吉祥苑小区封闭式管理方案 一、前言: 随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,小区业主对物业管理服务不断提出更新的要求,安全管理是物业管理中最敏感、最重要、最为业主所关注的工作,只有安居才能乐业,这是大家共同的心理,为业主营造一个平安、舒适、和谐的社区,也是我们物管企业的服务宗旨。封闭式管理的制度和措施教学提纲

封闭式管理的制度和 措施

封闭式管理的制度和措施 为了强化学生管理,规范学生行为,培养学生生活和学习的良好的习惯,也为了塑造学校良好的社会形象,以及学生安全等,特实施封闭式管理。 一、封闭式管理制度 1、所有住校学生凭请假条出入校门,其余时间一律在校园内,不准随便出入,请假条须班主任和政教人员签字后方可出入校门。 二、封闭式管理实施措施 1、封闭式管理主要实施部门为政教处,具体负责人为政教主任,校级领导为分管副校长,参与人员为政教管理人员,门卫、生活指导、全体班主任、值周领导和教师。 2、制作胸卡,两种颜色,红卡和绿卡,版面要大,要醒目,绿卡为跑校生,红卡为住校生,而且要有学生照片,能分清跑校生与住校生,以便管理。 3、政教管理人员,值周领导和教师要分区管理检查, (1)门卫区域, (2)教学区域, (3)餐厅, (4)运动区,要把参与管理的工作人员按区划分管理,实现无缝隙管理和无盲区管理。 6、门卫必须看护好大门,不准任何学生倒校后随意外出,凭假条外出需要做好详细记录,不准外来人员进出校门,如需进入要与相关人员联系,获准后持来客登记卡方可进

封闭式插接母线施工工艺

SGBZ-0609 封闭插接母线安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3作业条件: 2.3.1施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 2.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 3.3.1支架制作: 3.3.1.1根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

封闭式小区出入口管理办法标准范本

编号:QC/RE-KA4769 封闭式小区出入口管理办法标准 范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

封闭式小区出入口管理办法标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 封闭式小区出入口管理办法 1、职责 职务/岗位工作内容 部门负责人负责出入口安全管理工作的全面指导、监督和检查 安全主管理/主办负责出入口安全工作的具体组织、落实、培训考核 安全班长负责出入口安全工作的巡查及监督 安全管理员负责出入口安全工作的具体实施 2、方法和过程控制

2、1对普通来访人员的管理 (1)各管理处根据各自物业的特点,在确保管理服务区域安全的情况下,可选择以下对普通来访人员的管理办法: A、凡进入封闭或半封闭式管理服务区域的来访者,必须问明其来意,并与业主(用户)取得联系,经业主(用户)同意,并在《____来访人员情况登记表》上登记后方可让其进入。离开时,封闭式管理服务区域需登记离去时间,半封闭式管理服务区域可根据情况不做记录。 B、对开放式管理的管理服务区域的来访者,可视情况登记,但安全员及控制中心必须密切注意其行为,对形迹可疑的人员,安全员要及时采取妥善的方法进行盘

母线槽施工方案之令狐文艳创作

母线槽安装施工方案 令狐文艳 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备

1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。母线槽引流安装 施工方案 (工号:TDJW/SGFA-20171108) 单位:宁xxxxxxxxxxXXXXXXXX工程有限公司日期:二〇一七年十一月

施工方案 一、工程概况: 配电柜母线槽引流的安装;原有低压柜已带电运行,操作危险。安装时需申请停电,以及各类工序的协调工作。 二、施工工器具及机械 仪器仪表: 序号仪器仪表名称型号数量 1 绝缘电阻测试仪UT513 1台 机械:冲孔机,折弯机、剪切机、油泵机。 工具:切割机、电缆盘、电钻、组合工具包、等。 材料:材料TMY一125*5T2铜排18米、热缩套管、镀锌螺拴。 三、施工方案内容: (一)、低压开关柜停电 停电原则:先停低压出线回路,再停电容补偿回路。然后再 停低压主进开关。 停电工作流程: 1、先停掉低压出线所有回路然后把电容柜 控制器的开关转至手动位置逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、

刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜 KK 开关扳至停止位置。(指双电源自投部分) 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。8、切断低压电源进线总开关。 10、对低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端) 12、在可能来电的各回路,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。 (二)、始终端箱安装 (1)、安装始端箱,在2500A母线槽出线柜柜顶安装始端箱(900*1000*600mm); (2)、安装前先清除柜顶杂物,不能使杂物进入柜内; (3)、然后拆除柜顶吊环以及顶盖,妥善处理; (4)、安装始端箱。 (5)、始端箱要固定牢固,强度满足要求,整个操作应保持干净。 (6)、用以上同样的方法继续安装好剩余的1台终端箱(900*1000*600mm)。 (三)、引流制作与连接 (1)、螺栓固定的硬母线搭接面应平整,其镀银层无麻面,起皮

(完整版)母线槽施工方案8.10

母线槽安装 2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 母线槽安装施工方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 母线槽用途:本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。母线槽主要分为3200A和1000A两种规格,材质为铝制母线。 三、施工准备 1、技术准备

1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。 2、主要工具 安装机具设备: 2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。

10kV开关柜并柜及母线安装施工方案

10kV配电室工程10kV开关柜安装方案二○一三年十二月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一、施工任务 1.1设备概况: 10kV中心配电室 I、II段开关柜共13面,现以投入运行;10kV I、 II 段各一面开关柜共2面,为本次新上设次备。主母线均采用封闭式母线室。 1.2施工内容: 本次安装过程中需要将I段1#开关柜(运行设备)与14#开关柜(新上设备),II段13#开关柜(运行设备)与15#开关柜(新上)并柜和安装联络母线及二次小母线,要将1#开关柜、13#开关柜侧柜板拆除和1#开关柜、13#开关柜后柜门及母线室盖板。 二、组织措施 2.1计划施工日期 第一天10kVI段早晨8:00至当日晚18:00;第二天10kV段早晨8:00至当日晚18:00 2.2施工方式 10kV中心配电室采用分段分时停电,第一天10kVI段停电II段正常供电,将I 段14#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVI段后正常供电,第二天10kVII 段停电I段正常供电,将II段15#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVII后正常供电。 2.3施工人员 工作负责人: 安全员: 工作班成员:

2.4施工人员职责 2.4.1 工作负责人职责: 严格按照施工技术措施要求布置现场、组织好施工,有针对性的进行技术交底工作,不随意改变施工方案及要求,同时督促他人按安全技术措施施工。遇有特殊问题,不擅自作主,应及时报告项目部妥善处理。 2.4.2安全员职责: 安全员对本作业点安全施工(生产)负监督、监察、监护、检查的职责。1.认真宣读安全工作票,并监督执行,与工作负责人密切配合,共同搞好现场 安全、文明施工。 2.负责监督检查现场总体布置应和施工技术措施相一致,监督作业人员对机械、 设备、工器具在使用前进行认真检查。 3.督促工作人员正确使用安全防护用品、用具。 4.坚决制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为,遇有严重不安全情况 时,有权命令先行停止施工(生产),对违章人员有权采取罚款措施,劝阻不听者,有权暂停其工作,并将情况及时报告班长解决。 2.4.3工作班成员: 1.认真学习有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守 纪,不违章作业。 2.作业前检查工作场所,做好安全防护措施,以确保不伤害自己、不伤害他人、 不被他人伤害。作业中自觉遵守有关安全施工与环境保护的规定,严格按安全操作规程及安全施工措施施工。下班前及时清扫整理作业场所,做到工完、料净、场地清。

封闭母线安装工艺

(1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m.与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 4)母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。 b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,

小区封闭式管理方案03082

翠湖香堤封闭式管理方案 安全管理是物业管理中最敏感、最重要、最为业主所关注的工作,只有安居才能乐业,这是大家共同的心理。为业主营造一个平安、舒适、和谐的社区,也是我们物管企业的服务宗旨。为了有效地控制外来闲杂人员和车辆出入,最大限度保障园区安全,为广大业主提供一个平安和谐的居住生活环境,根据园区的实际情况,制定以下工作方案: 一、硬件设施建设和准备 1、东、西大门道闸系统和收费系统好,设立岗亭;未正式收费前,道闸系统能够兼容业主卡,业主车辆刷业主卡能进入小区,开始停车收费后,启用停车收费卡,道闸系统禁用业主卡; 2、机动车道两旁增设非机动车道(供行人和电动车、自行车、摩托车出入),非机动车道两旁用铁艺栏杆完全封闭,便于人员的管控; 3、沿江大门的小拱门安装伸缩门或铁门封闭,西大门非机动车道外侧空白区域安装伸缩门或铁门封闭; 4、非机动车道加装门禁系统,并在门禁系统上方增设防雨棚,便于门岗值班员在雨天对出入车辆和人员的管控以及便于业主出入刷卡不被雨淋; 5、各楼栋负一层与车库间出入口加装铁门,并安装门禁系统,加装摄像头监控; 6、地下车库出入口安装道闸系统,加装摄像头监控 7、商铺加装对射摄像头便于夜间的监视管控; 8、大门出入口、地下车库出入口工作人员、服务前台工作人员统一配备对讲机,统一频道,方便工作联系。 二、宣传和提示 1、宣传手段:张贴公告、电话告知、上门拜访; 2、宣传内容:封闭式管理的动机和好处、实施封闭式管理前业主应做的准备和实施封闭式管理后应做的准备; 3、在门禁系统出入口显著位置张贴提示告知业主进出注意事项。 三、人员配置 1、东、西大门非机动车道出入口各配置秩序维护员2人,兼顾机动车辆出 入秩序维护,共计四人;