目录 1.技术指标.............. 错误!未指定书签。 1.1基本技术参数....... 错误!未指定书签。 1.2标准............... 错误!未指定书签。2.功能与型号分类 ........ 错误!未指定书签。3.显示.................. 错误!未指定书签。4.传感电缆总成.......... 错误!未指定书签。 4.1D25传感电缆(三线制)错误!未指定书签。 4.2传感器............. 错误!未指定书签。5.操作与显示............ 错误!未指定书签。 5.1温控器工作状态显示. 错误!未指定书签。 5.2按键功能........... 错误!未指定书签。 6.功能模块............... 错误!未指定书签。 6.1功能密码........... 错误!未指定书签。

6.2操作流程........... 错误!未指定书签。7.4~20mA电流输出型(E型)错误!未指定书签。 7.1功能特点........... 错误!未指定书签。 7.2电流输出的技术要求. 错误!未指定书签。8.RS485/232通讯型(F型)错误!未指定书签。9.现场故障处理小常识 .... 错误!未指定书签。10.配件与订货........... 错误!未指定书签。11.服务................. 错误!未指定书签。1.技术指标 1.1基本技术参数 环境温度:-10~+55℃ 环境湿度:<90% 工作电压:220VAC(+10%,-15%) 工作频率:50Hz或60Hz(±2Hz) 测量范围:0.0~200.0℃或-30.0~240.0℃ 测量精度:±1%FS(温控器0.5级,传感器0.5级) 分辨力:0.1℃ 风机输出总容量:6A/250VAC 控制输出容量:5A/250VAC;5A/30VDC(阻性)

MT系列智能数显温控仪使用说明书

M T系列智能数显温控仪使用说明书 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 输入 热电偶 S R B K N E J T 热电阻 Pt100 JPt100 Cu50 基本误差: 输入满量程的±%±1个字 分辨率: 1℃℃ 采样周期:3次/sec,按需可达到 8次/sec 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 报警输出:继电器触点 AC250V 3A(阻性负载) 控制方式:模糊PID控制、位式控制 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V

移相触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) AC(额定24V AC) DC(额定24V DC) 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ① - 7 ②③④ - ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160 ②主控控制方式 0 二位式 2 三位式 3 位式PID 4 PID继电器输出 5 PID固态继电器输出 6 PID移相可控硅触发 7 PID过零可控硅触发 8 三相PID过零可控硅触发

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

xsc5温控仪表操作说明

加湿温度控制仪表XSC5使用说明书一、仪表接线说明:

二、仪表面板说及显示状态

仪表面板图 显示状态说明图

四、仪表参数设置步骤: 1.第一组参数的设置 第一组参数默认不受密码限制可以直接设置。 长按设置键约4秒不松开,直到显示,此时可以进行第一组 参数设置。 ①进入需要设置的参数所在组后,按键顺序循环选择本组 需设置的参数; ②按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位; ③通过键移动修改位,键增值,键减值,将参数修改 为需要的值; ★以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位。 ④按键存入修改好的参数,并转到下一参数; 2 密码登录 默认第2、3、4组参数需密码登录后才能修改,当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时,可进行密码设置。 ①长按设置键约4秒不松开,直到显示; ②按键进入修改状态,在,,键的配合下将其修 改为1111。 ③按键,密码设置完成(按下键后直接显示第二组第二个 参数)。 ★在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时,密码将自动清零。 3 其它参数的设置方法

①首先按第一步的方法设置密码; ②第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择本组的各参数; ③其它组的参数,通过按住设置键不松开,顺序进入各参 数组,仪表显示该组第1个有效参数的符号: 第2组第一个参数为: 第3组第一个参数为: 第4组第一个参数为: ④进入需要设置的参数所在组后,按键顺序循环选择本组 需设置的参数; ⑤按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位; ⑥通过键移动修改位,键增值,键减值,将参数修改 为需要的值; ★以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位。 ⑦按键存入修改好的参数,并转到下一参数; 重复④~ ⑦步,可设置本组的其它参数。 退出设置:在显示参数符号时,按住设置键不松开,直到 退出参数设置状态。 ★在参数设置过程中,若1分钟以上无按键操作,将自动退出设置状态。

温控仪的说明书

智 能 PID 温 度 控 制 仪 操 作 说 明 书 (Ver0913) 南京优倍电气有限公司

一、产品概述 NPTJ系列智能PID温度控制仪是采用专用微处理器的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术,因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能、自整定功能和智能控制功能,使操作者可以通过简单的操作而获得良好的效果。 二、主要技术参数 输入规格 热电偶:K、S、E、J、T、B、N等 热电阻:Pt100、Cu50等 测量精度 ±0.5%FS 响应时间 ≤0.5秒 报警功能 上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式 报警输出 继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220V AC/2A或24V DC/2A 报警精度 ±1℃或±1定义单位 控制输出规格 继电器:触点开关输出(常开+常闭),触点容量200V AC/2A或24V DC/2A SSR:驱动电压为12V DC/30mA(用于驱动SSR固态继电器) SCR:单相/三相过零(随机)触发,可触发(5~500)A的双相可控硅、2个单相可控硅反并联连接或可控硅功率模块 电压:(0~5)V、(1~5)V 电流:(0~10)mA、(4~20)mA、(0~20)mA等(输入电压≥10V) 变送范围 (0~22)mA、(0~10)V DC 变送精度 0.3级(±0.3%FS) 温度补偿 (0~50)℃数字式温度自动补偿 使用环境 环境温度:(0~50)℃ 相对湿度:≤85%,避免强腐蚀气体 供电电源 (85~265)V AC(50Hz/60Hz) 绝缘电阻 ≥100MΩ 500V DC(电源、输入、输出与地之间) 功耗 ≤10W 三、仪表面板及操作说明 1、仪表面板说明 ① OUT输出指示灯 ② RUN手动运行状态指示灯 ③ PV测量值显示窗口 ④ SV设定值显示窗口 ⑤ 设定键----------SET ⑥ 移位键---------- ⑦ 数据减少键------ ⑧ 数据增加键------△ ⑨ SP1报警指示灯 ⑩ SP2报警指示灯

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

智能温控仪表说明书

XMT □7000 系列智能温度调节器 使用说明书 一、概述 XMTX7000型智能温度调节器一种高性能、高可靠性的经济型智能型工业温度调节仪表,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等行业的自动温度控制。 二、技术规格 ●测量精度:0.5级(±0.5%F ±1); 注:仪表对B 分度号热电偶在0-400℃范围内可进行测量,但无法保证测量精度。 ●采样速率: >2次/秒 ●调节方式:智能PID 调节,依据不同的PID 参数可组成P (二位式)、PI 、PD 、PID 调节; ●输出方式:继电器触点、电平信号、过零脉冲、模拟量等可定制。 ●报警方式:上限(或上偏差)、下限(或下偏差); ●具有手动控制功能,且手动自动无扰切换。 ●电源:190V ~240V(AC),/50-60HZ 。 ●电源消耗: ≤5W ●环境温度:0-50℃,35%~85%RH (无冷凝) ●测量范围: K (-50-+1350℃)、S (-50-+1750℃)、T (-200—+400℃)、E (-50—1000℃)、 J (-50-1000℃)、B (50—1800℃)、N (-20—1300℃)、WRe(-20-2300℃)、 CU50(-50.0-+150.0℃)、PT100(-200—+650℃)、PT100(-199.9—199.9℃), 线性输入:-1999—+9999由用户定义 ●面板尺寸:96×96mm 、160×80mm 、80×160mm 、48×96mm 、96×48mm 、72×72mm 、48×48mm ●开口尺寸:92×92mm 、152×76mm 、76×152mm 、45×92mm 、92×45mm 、68×68mm 、44×44mm 三、面板说明(72X72面板为例) 四、操作说明 仪表上电后,PV 窗口显示输入类型,SV 窗口显示量程,然后PV 窗口显示测量值,SV 窗口显示设定值。这是仪表的标准显示方式。 在标准显示方式下,仪表可能闪动交替PV 值及以下字符: HHHH :表示输入信号正超量程,可能因传感器规格错误、输入开路等引起; LLLL :表示输入信号负超量程,可能由传感器规格错误,反接,短路等引起; (一)参数设定流程 1、PV :测量值显示窗(红) 2、SV :设定值显示窗(绿) 2、 指示灯:ON/OFF:主控制开关指示 AT:自整定指示 AL1:AL1动作时点亮对应的灯(红) AL2:AL2动作时点亮对应的灯(红) 3、 按键:SET :参数设定键 ?:数据移位 ▼:数据减少键 ▲:数据增加键 输入类型显示

BWDK温控仪说明书

BWDK-系列 通过ISO9001:2000质量体系认证 认证号:05504Q10349ROS 变压器用电阻温度器 使用说明书 制造单位:南京超博机电设备工程有限公司

安全指导 在安装、操作和运行本温控器前,请仔细阅读本说明书,并妥善保管。! 警告 !注意

一、产品概述 本仪器是为干式变压器设计的新一代电脑温度控制器,它采用先进的计算机控制技术和数据存贮技术设计而成,且在设计中采用了硬件和软件相结合的抗干扰措施,使产品具有了极强的抗干扰能力。本仪器能保证干式变压器在正常的温度范围内安全地工作,是保护干式变压器的重要装置。温控器的各种控制参数只需通过面板上几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻三个绕组的温度,以供查询。在使用方面,本仪器具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品符合JB/T7613-1994《变压器用电阻温度计》标准 本产品生产体系通过ISO9001质量体系认证。 二、产品型号:BWDK系列电阻温控器产品型号如下表:

三、技术参数 1.测温范围:00C—2000C 2. 测温精度:±1%FS 3. 分辨率:0.10C 4. 工作电压:AC220V±10%(50Hz) 5. 功耗:5V A 6. 传感器:三支Pt100铂热电阻,三支PTC热电阻(选件) 7.继电器触点容量:10A/250V AC 8. 仪表重量:<3Kg 9. 外形尺寸:260×200×80(mm) 10. 模拟量输出:三路4-20mA电流,或三路1-5V电压 11. 数字量输出:RS232或RS485串行通信接口 四、产品功能介绍 1、具有三相绕组温度的巡回温度显示或最高温度显示功能。 2、可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全地工作。当三相绕组温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手动开风机的情况下,风机会开启。 2.1 . 变压器可配用2台、4台、6台风机或不接风机。接有风机时,当风机开启,则温控器面板上相应编号的“风机”工作指示灯变为绿色。 2.2 . 若某风机出现断相故障时,则温控器面板上该相风机工作指示灯变为红色,同时发出蜂鸣报警声。 3、具有超温报警功能。当三相绕组温度中的最高一相温度超温时,温控器内发出蜂鸣报警声,同时面板上“超温”灯亮,“超温”输出端子(13、15端)输出一个闭合开关信号。 4、具有自动跳闸功能。当三相绕组温度中的最高一相温度达到跳闸温度时,温控器内发出蜂鸣报警声,同时面板上“跳闸”灯亮,“跳闸”输出端子(11、12端)输出一个闭合开关信号。 5、具有传感器故障报警功能。传感器故障时,温控器面板上的“故障”指示灯亮,温控器内发出蜂鸣报警声,“故障”输出端子(14、15端)输出一个闭合开关信号。 5.1 指示灯不同颜色代表不同相传感器故障:黄色代表A相,绿色代表B相,

温控仪使用说明书

温控仪使用说明书: 设备所采用的温控仪型号为XMT603 外形尺寸:48*96*112mm 电源电压:AC220V(±15%,50Hz);功耗:3~4W; 环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%无腐蚀性气体场合; 输入信号:PT100分度号热电阻;显示范围:-200.0℃~600.0℃; 分辨率:0.1℃;精度:0.2% . 按键定义: 功能键:用于选择窗口页面,不同页面用J1、J2、COM 指示灯区别; 位选键:循环选定页码内的数码管,选定的数码管呈闪烁状态; 增加键:改变闪烁位数码管的数值(第一位从0~9、“-”、-1循环,后三位从0~9循环)。 操作方法:用键选择页面窗口,用键和键改变页面内数码管的数值。 操作步骤: 分为PP89、PP36、PP01三项内容,按下面流程图操作:

操作流程图 1置出PP89进入A1页(此项已设定A1:0008,B1:0000),可设定符合要求的输入信号和变送输出信号: 2置出PP36进入A2页(此项已设定A2:0000,B2:0000,C2:0000,D2:0000 ,E2:0001),确定输入信号对应的显示范围和变送输出范围: 测量显结束标 设定显示范围、变送输出、小数点要求如下: 1)通常,A2页,B2页必须为0000,特殊修要修正时,A2页用于量程平

移修正,适当填入正数或负数,修正后显示值=修正前显示值+A2页的值。 B2页用于量程满值修正,适当填入正数或负数,可使量程变大或变小,0 值不变。 2)C2页填入变送低限值,D2页填入变送高限值。 3)E2页用于确定小数点位置,0001;0002;0003对应显示XXX.X、 XX.XX、X.XXX;0004以上无小数点显示。 3 置出PP01进入A3页(此项由用户根据需要自行设定),通过设定继电器吸合、释放值,实现上下限、上上限、下下限报警或二位式、三位式控制,满足现场使用要求。 测量显结束标 J1、J2继电器动作值设定原则: 吸合值>释放值:测量值≥吸合值继电器吸合,测量值≤释放值继电器释放。吸合值不能等于释放值,否则继电器将无动作。两者之间的区域构成回程不动作区。回程不动作区直接影响继电器动作频繁程度,该区域越小,继电器动作越频繁,这将有利于提高控制精度,但不利于仪表使用寿命。通常,在本设备上使用取2-3个字。使用中,还要根据实际情况进行监控调试。在能满足使用要求的情况下,该区域尽可能大一些。 本设备只采用了一路继电器输出(J1)。在设备调试阶段已经设定了较为理想的数值(吸合值40℃,释放值38℃),没有特殊情况,建议用户不得随意更

RCKCH402温度控制器使用说明书

RCK CH402 温度控制器使用说明书 感谢您购买本系列温控器,请事先详细阅读此“使用说明书”,本说明书中的资料如改动恕不通知,敬请谅解。 本温控器的制造经过严格地品质管理,如遇有不正常的状态或显示,请即刻与北京四通股份公司工控部或您的供应商联络。 第1章准备篇 1.型号定义┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1-1 2.安装┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1-2 2.1外形尺寸 2.2安装方法 3.接线 3.1端子构成 3.2接线注意事项 4.规格 4.1输入 4.2设定 4.3显示 4.4输出 第2章功能篇 1.控制 1.1PID控制 1.2加热、冷却控制 1.3正动作、逆动作 1.4自动演算(AT)功能 1.5自主校正(ST)功能 1.6设定数据锁(LCK)功能 2.报警 2.1温度报警 2.2加热器断线报警(HBA) 2.3控制环断线报警(LBA) 3.输入异常时的动作 第3章操作篇 1.设定前状态 2 SV设定模式 3.参数设定模式 4工程师参数设定模式 第4篇通讯篇(仅限CD系列表) 第5篇其它

第1篇准备篇 1.型号定义 请参照下列代码表确认产品是否与您指定的型号一致。 CD/CH □ 01/02□□□-□□*□□-□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①规格尺寸详见第1篇2.1节 ②控制类型 F:PID动作及自动演算(逆动作) D:PID动作及自动演算(正动作) W:加热/冷却PID动作及自动演算(水冷)*1 A:加热/冷却PID动作及自动演算(风冷)*1 ③输入类型:见输入范围表 ④范围代码:见输入范围表 ⑤第一控制输出(OUT1)(加热侧) M:继电器接点输出 8:电流输出(DC4~20mA) V:电压脉冲输出 G:闸流控制管驱动用触发器输出T:闸流控制管输出 ⑥第二控制输出(OUT2)(制冷侧)*2 无记号:当控制动作是F或D时 M:继电器接点输出 T:闸流控制管输出 V:电压脉冲输出 8:电流输出(DC4~20mA) ⑦第一报警(ALM1),⑧第二报警(ALM2)*2 N;未设报警 J:下限输入值报警 A:上限偏差报警 K:附待机上限输入值报警 B:下限偏差报警 L:附待机下限输入值报警 C:上、下限偏差报警 P:加热器断线报警(CTL-6)*3 D:范围内报警 S:加热器断线报警(CTL-12)*3 E:附待机上限偏差报警 R:控制环断线报警*4 F:附待机下限偏差报警 V:上限设定值报警 G;附待机上下限偏差报警 W:下限设定值报警 H:上限输入值报警 ⑨通信功能(仅限CD系列) N:无通信功能 5:RS-485(双线系统) ⑩防水/防尘功能 N:无防水/防尘功能 1:有防水/防尘功能 注:*1W或A型无自主校正功能 *2第二控制输出(OUT2)﹑第二报警(ALM2)为选项 *3不能被定为第一报警(ALM1) *4控制环断线报警只能在第一报警和第二报警中选择其一

温控器使用说明书

一周编程电子智能室内温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感谢您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境内的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订内容欧盟B.T.73/23/EEC号法令 EN 60730-2-7 标准欧盟 E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节范围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分

输出:转换继电器 触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、阳光、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5)

安装 见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规范安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正 常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

XMT-7000温控仪使用说明书

XMT7000系列温度控制仪说明书 余姚市腾辉温控仪表厂 2008 年 2 月 一、概述 XMT7000系列智能温度控制器是一种经济型的智能工业调节仪表,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石 化、热处理等行业的温度、流量、压力、液位等的自动控制系统。 主要特点 ? 热电偶、热电阻、模拟量、频率脉冲等多种信号自由输入,量程自由设置 ? 软件调零调满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS ? 模糊理论结合传统PID 方法,控制快速平稳,先进的自整定方案 ? 输出可选:继电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零和移相触发脉冲、模拟量,另附二路 可定义的报警触点输出 二、主要技术指标 1.输入 逻 辑 电 平:DC 0/12V 热电偶K E S J T B R N 过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 热电阻 Pt100 JPt100 Cu50 移相触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 线性信号 0-5V 1-5V mV Ω 0-10mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下) 0-10mA 0-20mA 4-20mA 0-20mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下) 4-20mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下) 8.控制方式:模糊PID 控制、位式控制 2.基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字 9.电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 3.分辨率: 1℃、 (额定100-240V AC) 4.采样周期:2次/sec 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 5.报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差, 21.6-26.4V DC (额定 24V DC) 区间外,区间内 10.工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH 的 6.报警输出:继电器触点 AC250V 3A (阻值) 无腐蚀性场合,功耗<5VA 7.控制输出:继电器触点 AC250V 3A (阻值) 11.面板尺寸:80×160,160×80,96×96, 三、产品确认 请参照下列代码确认送达产品是否与您指定的型号一致。 产品代码 X M T ① - 7 ② ③ ④ ① 仪表面板尺寸(高×宽mm ) S :80×160 E :96×48 空:160×80 F :48×96 A :96×96 G :48×48 D :72×72 6 设计序号 ② 主控控制方式 0 二位式 2 三位式 4 位式PID (继电器通断比例输出) 5 位式PID (过零固体继电器信号输出) 6 可控硅移相触发脉冲输出,PID 调节 7 可控硅过零触发脉冲输出,PID 调节 8 逻辑电平输出,PID 调节,驱动SSR 9 连续电流输出,PID 调节 ③ 辅助控制方式 0 无报警 1 上限输入值报警 2 下限输入值报警 3 上下限偏差报警 ④ 输入信号 1 热电偶输入 4 远传压力电阻信号 2 热电阻输入 5 标准电流、电压信号 3 mV 信号

温控器使用说明

KO温度控制器使用说明书 1.温度设定方法: 按▲(上键)和▼(下键)按2下,在画面闪动的时候,按▲或▼,可设定希望的温度。 2.偏差温度设定(设定温度与启动温度,温差设定) ▲(上键)与▼(下键)同时按3秒会显示“dlF”字母,按▲或▼可以调节温差。 3.温度矫正方法 先按▲,再按电源,3秒后会显示“Cor”继续按3秒会校正为℃(出厂设定为℃,设定范围为±10℃) 4.特殊功能调节 先▼(下键)按往不动,再按电源,会显示“ty2”继续按3秒,可设定所有的功能,每按一 次电源,会显示各种菜单。“ty2”为温感线感应温度。

5.时段供电温度调节方式 按▲(上键),会显示“stp”继续按3秒,会显示1-5时段显示,出厂1档,设定范围0-5挡。 以下表格为各档送电和停电 的时间表。 *档位越高温度越高,停止和供电方式反复工作 *1档以上开始时自动供电。 6.定时关机设定方法 ▼(下键)按住3秒钟,显示“t_t”继续按3秒,在“too”状态,可设定定时关机功能,设 定时间范围0-99个小时。设定时间内正常工作,到了时间自动关机(出厂设定为0时) 如显示“to9”9个小时就会自动关机,设定关机时间,会显示剩下多少时间,剩余时间显示

“t11”就是剩11小时,“”就剩余8个小时50分钟。定时,时间的变动,关机重启的话 变成“0”。 *故障显示: —温感探头出现问题,它显示3秒后,自动转换成定时供电功能,温感探头恢复正常工 作的话,重新转换到温度感应工作状态。 —记忆功能出现问题,停止输入电能,掐断电源,重新投入使用,要检查各功能是不 是出厂状态。 OUT 输出(负载),IN 输入(220V)

温度控制器使用说明书

XMT-6000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 !警告 接线警告 —如果仪表失效或发生错误,可能引起系统故障,安装外部保护电路以防止此类事故。 —为防止仪表损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防电流冲击。 仪表供电 —为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源。 禁止在易燃气体附近使用 —为防火、防爆或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。 严禁触及仪表内部 —为防止触电或燃烧,严禁触及仪表内部。发生质量问题请与上海亚泰仪表厂营销部联系,只有 “亚泰”服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪表内部有高电压,高温部件,非常危险! 严禁改动仪表 —为防止事故或仪表失效,严禁改动仪表。 保养 —为防止触电,仪表报废或失效,只有“亚泰”服务工程师可以更换部件。 —为保证仪表长期安全使用,应定期保养。仪表内部某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 操作注意 断电后方可清洗仪表。 清除显示器上污渍请用软布或棉纸。 显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷等机械设备;恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。 本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。 本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□□□□—□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ①面板尺寸mm⑤输入类型 D:96×96 1:热电偶信号 E:72×72 2:热电阻信号 F:96×48(竖式);F(H):48×96(横式) ⑥输出类型 G:48×48 空:继电器(最大1A) ②显示方式V:逻辑电平输出用于SSR 6:双排显示(经济型)B: 继电器(最大10A) ③控制类型G: 可控硅输出(直接带300W以下负载) 0:位式动作⑦分度号 3:时间比例动作⑧量程下限 4:两位PID动作及自动整定⑨量程上限 7:单相过零脉冲PID及自动整定<附件> ④限位报警安装支架2套,说明书一份 0:无报警 1:上限报警(XMTD、XMTF过零脉冲输出、逻辑

温控仪使用说明

电脑温控仪使用说明 1、面板示意如图所示: 2、通电 接通电源后,仪表进入通电自检状态,这时显示器显示为1 2 3 4 5,3秒后仪表进入基本显示状态,即绿色显示器循环显示点号,红色显示器循环显示对应温度值。这时预热指示灯亮,表示处于绝缘箱预热状态,在绝缘箱预热状态下,下限报警不起作用. 3、定点显示 在基本显示状态下按一下ENT键,进入定点显示状态,这时绿色显示器定点显示点号,红色显示器显示对应温度,可按↑键增加或按↓减小显示点,按SET键退出定点显示状态。 4、报警点显示 在基本显示状态下,按一下set键,进入报警点显示状态,若无报警显示no……若有则显示报警点号和温度值,可按↑键看下一个报警值,按set键退出报警点显示状态。 5、跳过绝缘箱预热 在基本显示状态下,同时按下set和ent键,程序将跳过绝缘箱预热阶段,直接启动主控电源。所有参与检测的绝缘箱温度均加热达到设定值后2小时,自动转入正常控制状态。 6、控制参数设定 在基本显示状态下,同时按下set和↓键,进入控制参数设定状态。则可进入下一级菜单,显示器显示C-000,这时可按↑键增加或↓键减少参数号,到要查看或修改的参数号后,按ent键,进入第三级菜单,显示器显示C××××,××××表示实际参数值,可按↑键增加或按↓键减少参数值,若按住不放,则参数值会连续增加或减少,速度也会变快。到要

修改的参数值后,可按ent键将参数保存起来,也可按set键放弃修改,程序返回上一级菜单,就可以进行下一参数的查看或修改了。 7、功能参数设定 在基本显示状态下,按下set和↑键,进入功能参数设定,若有密码,则显示PA000这时可按↑或↓键来调整XXX值,使其等于实际密码值,然后按ent 键,若密码不符,则自动退出;若密码相符,则可进入下一级菜单,显示器显示P-000,这时可按↑键增加或↓键减少参数号,到要查看或修改的参数号后,按ent键,进入第三级菜单,显示器显示P××××,××××表示实际参数值,可按↑键增加或按↓键减少参数值,若按住不放,则参数值会连续增加或减少,速度也会变快。到要修改的参数值后,可按ent键将参数保存起来,也可按set键放弃修改,程序返回上一级菜单,就可以进行下一参数的查看或修改了。 特别注意:只有PR-003、PR-004、PR-005、PR-006允许修改外,其余均是仪表调校植,不能修改,否则会工作不正常。 7、恢复出厂参数 进入功能参数设置的菜单后,同时按下set+ent二个键,仪表显示HHHHH,同时恢复出厂参数,1秒后恢复正常指示,出厂参数恢复完毕。 。控制参数表范围 0 1#设定值 0~200 11#上限报警值 0~200 21#下限报警值0~200 32#设定值0~200 42#上限报警值0~200 52#下限报警值0~200 63#设定值0~200 73#上限报警值0~200 83#下限报警值0~200 94#设定值0~200 104#上限报警值0~200 114#下限报警值0~200 *功能参数表 0 150 1必须是 0 2必须是 0 3输出通道1 0~1 0表示关闭该通道上下限报警的识别 4输出通道2 0~1 1表示开通该通道上下限报警的识别 5输出通道3 0~1 6输出通道4 0~1 7~22 输出随机校准值 0~1023 不允许使用,只能出厂之前使用仪器调校

温控仪说明书

感谢您购买本系列温控器,请事先详细阅读此“使用说明书”,本说明书中的资料如改动恕不通知,敬请谅解。 本温控器的制造经过严格地品质管理,如遇有不正常的状态或显示,请即刻与北京四通股份公司工控部或您的供应商联络。 第1章准备篇 1.型号定义┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1-1 2.安装┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1-2 外形尺寸 安装方法 3.接线 端子构成 接线注意事项 4.规格 输入 设定 显示 输出 第2章功能篇 1.控制 1.1PID控制 1.2加热、冷却控制 1.3正动作、逆动作 1.4自动演算(AT)功能 1.5自主校正(ST)功能 1.6设定数据锁(LCK)功能 2.报警 温度报警 加热器断线报警(HBA) 控制环断线报警(LBA) 3.输入异常时的动作 第3章操作篇 1.设定前状态 2 SV设定模式 3.参数设定模式 4工程师参数设定模式 第4篇通讯篇(仅限CD系列表) 第5篇其它

第1篇准备篇 1.型号定义 请参照下列代码表确认产品是否与您指定的型号一致。 CD/CH □ 01/02□□□-□□*□□-□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①规格尺寸详见第1篇节 ②控制类型 F:PID动作及自动演算(逆动作) D:PID动作及自动演算(正动作) W:加热/冷却PID动作及自动演算(水冷)*1 A:加热/冷却PID动作及自动演算(风冷)*1 ③输入类型:见输入范围表 ④范围代码:见输入范围表 ⑤第一控制输出(OUT1)(加热侧) M:继电器接点输出 8:电流输出(DC4~20mA) V:电压脉冲输出 G:闸流控制管驱动用触发器输出T:闸流控制管输出 ⑥第二控制输出(OUT2)(制冷侧)*2 无记号:当控制动作是F或D时 M:继电器接点输出 T:闸流控制管输出 V:电压脉冲输出 8:电流输出(DC4~20mA) ⑦第一报警(ALM1),⑧第二报警(ALM2)*2 N;未设报警 J:下限输入值报警 A:上限偏差报警 K:附待机上限输入值报警 B:下限偏差报警 L:附待机下限输入值报警 C:上、下限偏差报警 P:加热器断线报警(CTL-6)*3 D:范围内报警 S:加热器断线报警(CTL-12)*3 E:附待机上限偏差报警 R:控制环断线报警*4 F:附待机下限偏差报警 V:上限设定值报警 G;附待机上下限偏差报警 W:下限设定值报警 H:上限输入值报警 ⑨通信功能(仅限CD系列) N:无通信功能 5:RS-485(双线系统) ⑩防水/防尘功能 N:无防水/防尘功能 1:有防水/防尘功能 注:*1W或A型无自主校正功能 *2第二控制输出(OUT2)﹑第二报警(ALM2)为选项 *3不能被定为第一报警(ALM1) *4控制环断线报警只能在第一报警和第二报警中选择其一

SHWK温控仪说明书

SHWK-1温控仪 中美合资苏州华能仪控有限公司 1 仪表操作 【】表示按键『』为显示内容 查阅用户参数 在测量状态下,使用【▲】【▼】可以查阅用户参数(不能修改参数):报警上限温度值、报警回差值、报警输出方式和温度传感器的补偿值等。 例:用户参数为报警上限45.0℃,报警回差1.0℃,脉冲方式输出,温度传感器的补偿值为-1.0℃,则操作步骤及显示内容如下: 测量状态→-45.0→-00.0→三01.0→YE-P→F01.0→-45.0 按【▲】可以从报警上限温度值顺序查阅报警回差、报警输出方式和温度传感器补偿值。按【▼】可以反方向查阅上述参数。按【ESC】可以返回测量状态。 设定用户参数 在测量或查阅用户参数状态下,使用【ENT】可以进入用户参数(报警上限温度值、报警回差值、报警输出方式和温度传感器的补偿值)设定状态。 设定或修改用户参数需要输入正确的密码。 在操作过程中,每一步都是询问式菜单,如果确认则按【ENT】进入下一步操作;如果要退出操作则按【ESC】返回上一级菜单;按【▲】【▼】可以在同一级菜单中选择要操作的项目。例如: 在测量状态下,按【ENT】后进入『FUNC』状态,此时即为询问是否要进入用户参数设置/修改,如果确认则按【ENT】进入密码输入状态;如果要退出操作则按【ESC】返回测量状态;也可以用【▲】【▼】选择同级其他操作,如仪表精度校正『CALI』操作。1 选择设定用户参数操作,并输入正确的密码 例如:用户参数设定/修改的密码为999,则操作过程如下在测量或查阅用户参数状态下,按【ENT】显示为『FUNC』,再按【ENT】确认要进行用户参数设置/修改,显示变为『C000』,高位0闪烁,用【▲】【▼】调整闪烁位的数值为9,然后按【ENT】确认,闪烁位自动右移;重复上述操作,将000调整为999,然后按【ENT】确认,显示变为『UP-A』,表示密码输入正确,可以进行下一步操作;如果密码输入错误,显示会变为『C000』,且高位0闪烁,提示用 -户重新输入密码。 如果想退出操作,按【ESC】可以返回前级菜单。2 设定/修改报警上限温度值 接上述操作,显示为『UP-A』,按【ENT】确认进行报警上限温度值的设定/修改,此时仪表显示设定的报警值,且高位闪烁,参照密码输入操作,将报警值调整为目标值,并按【ENT】确认,显示变为『LO-A』,表示报警值设定完毕,可以进行下一项操作。3设定/修改报警回差值 修改完报警上限温度值,显示为『LO-A』,用【▼】跳过『LO-A』状态,使显示变为『DE-A』;(注:可以【▲】【▼】跳过某一项设定/修改,转到上一项或下一项操作)按【ENT】确认进行报警回差值的设定/修改,此时显示报警回差的原设定值,且数值高位闪烁,参照前