文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZYJ压风自救器

ZYJ压风自救器

ZYJ压风自救器
ZYJ压风自救器

ZYJ压风自救器的用途与技术参数

煤矿救护设备是必要的煤矿施工救护设备之一,而当下救护设备中的自救器占救护设备的主要成分,晓雯给大家说明一下ZYJ 压风自救器的用途与技术参数。Zmkj006

ZYJ压风自救器用途:

ZYJ型压风自救器主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护。当煤矿井下出现煤与瓦斯突出预兆或突出时,避灾人员应立即跑至压风自救装置处,解开披肩防护袋,打开球阀开工,迅速钻进披肩防护袋,其压力达0.09Mpa左右,对袋外空气形成正压,而袋外有害空气压力低,不能进入防护袋,使避灾人员不致受侵害。披肩防护待材料具有不漏气、阻燃和抗静电特点。ZYJ 压风自救器

ZYJ压风自救器技术参数:

系统供气压力0.3—0.7MPa

呼吸器调节压力范围:0.05—0.1MPa

呼吸器供气量范围:30—110L/min

供气方式:地面系统供气或单能泵站供气消音能力:≤85dB(A)

操作方式:手动防护方法:披肩防护袋

常用自救器ZYJ型压风自救器,ZL60型矿用过滤式自救器,ZY45型隔绝式压缩氧自救器

接下来晓雯再简单和大家介绍一下ZY45型隔绝式压缩氧自救器的产品特点及用途。

ZY45压缩氧自救器是一种利用压缩氧气为气源,隔绝闭路循环式个人呼吸保护器。主要用于煤矿或环境空气发生有毒有害气体污染及缺氧窒息性灾害时,现场人员迅速佩带,保护正常呼吸逃离灾区。

自救器使用时,逆时针转动气瓶阀门,高压氧气从氧气瓶通过减压阀减压,以≥1.2L/min进入气囊,手离开补气压板补养停止。当呼吸系统为负压时,补气压板向内收缩,压迫补气杆打开补气

机构,氧气以≥60L/min充入气囊,当气囊鼓起时,补气压板离开补气杆,补气停止。如果呼吸系统内的气压超过排气阀排气压力,气体将从排气阀溢出。吸气时,气囊中的氧气通过口具进入人体。呼气时,气体经过呼气软管进入清净罐,气体中的二氧化碳呗置放在清净罐内的CO2吸收剂吸收,余下的气体进入气囊,按成呼吸循环。

产品特点及用途:

a、采用了双回路循环的呼吸方式,即呼吸各为单向通道,与往复呼吸方式相比,其优点是阻力小、无粉尘吸入、不呛人、吸气温度低、舒适、安全可靠。

b、具有三种供氧方式:定量供氧、自动补给供氧和手动补给供氧。大大提高了呼吸保护的安全可靠性。

c、充填氧气、更换吸收剂、维护修理简便。

d、防护时间长,便于自救。

e、体积小、重量轻、便于携带。

f、可反复使用,使用成本低。

g、压力指标观察至关、便于使用。

主要技术指标

项目技术指标

防护时间≥45min

氧气瓶容积>0.3L

氧气瓶充填压力≥19MPa

储氧量≥80L

供氧方式定量供氧>1.2L/min 手动补氧>60L/min

自动补氧>60L/min

自动排气压力150 Pa~300Pa 外形尺寸235×170×95mm

重量2.3kg

对自己的安全负责就是对别人最大的帮助,希望会给大家带去有益的信息。

压风自救系统设计

压风自救系统设计

阜康市广源煤矿 压风自救系统设计说明书 编制单位:生产技术科编制人:王涛 审核:高庆阳 审批:孙德勇 编制日期:二0一一年五月 目录

前言 ...................................................................... 错误!未定义书签。第一章矿井概况..................................................... 错误!未定义书签。第一节矿井概况 ................................................. 错误!未定义书签。第二章压风自救系统设计编制依据 ...................... 错误!未定义书签。第三章压风自救系统管理机构职责 ...................... 错误!未定义书签。第一节、压风自救系统管理机构 ............................ 错误!未定义书签。第二节职责 ............................................................ 错误!未定义书签。第四章压风自救系统设计...................................... 错误!未定义书签。第一节施工准备..................................................... 错误!未定义书签。第二节开箱检验...................................................... 错误!未定义书签。第三节安装标准及要求(如图所示)................... 错误!未定义书签。第五章压风自救系统管理制度 .............................. 错误!未定义书签。第六章保养与修………………………………………………………………..-21 第七章压风自救实………………………………………..-21

煤矿压风自救系统设计、方案、标准要求、管理、考核等等

——————公司压风自救系统 设计方案 1 前言 根据国家安全监管总局文件要求,完善井下安全避险“六大系统”的通知,我矿为了全面提高煤矿安全保障能力,根据河南省煤矿工业厅下发的文件,我矿按期展开自查、自检,完善各大系统任务。保证矿井的安全生产,同时也积极的响应国家目前相应的政策方针。 2 煤矿井下压风自救工程设计编制依据 《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215—2005 《煤矿安全规程》2010年版 《防治煤与瓦斯突出规定》2009年版 国家安全监管总局国家煤矿安监局关于《建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(监总煤装【2010】146号) 煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本要求及检查验收暂行办法。 3 压风自救系统管理机构职责 1压风自救系统管理机构 组长:---- 矿长 副组长:--- 安全矿长 --- 总工程师 ---- 生产矿长 ---- 机电矿长

分管负责人为总工程师张凯,分管部门为通风科,通风科长张贵明具体负责 成员:---- 通风科长 ---- 技术科长 ----- 机电科长 ---- 机采队长 ---- 掘进队长 ---- 调度主任 ----- 安监科长 ----- 通风队长 2职责 1、组长负责提足用好煤炭生产安全费用,加大安全投入,从人、财、物等各方面保证建设进度。针对存在的问题,研究有针对性的措施,从设计、施工、验收等环节严格把关,科学组织施工,保证建设工程质量。 2、副组长负责认真执行组长布臵的一切任务,并及时向组长汇报各项任务的完成情况。 3、分管负责人负责制定切实可行的工作规划和方案,明确供水施救系统建设完善的目标、任务、措施及进度安排。负责牵头制定供水施救系统的相关制度,并严格监督落实。 4、各成员在副组长的带领下,严格执行本矿有关供水

ZYJ(A)压风自救装置说明书

ZYJ(A)矿井压风自救装置 使用说明书 执行标准: MT 390-1995 警告:使用时必须先打开压缩空气开关(流量调节开关),让隔离呼吸面罩里有新鲜空气进入。 一、 概述 ZYJ (A)矿井压风自救装置是一种隔离式呼吸保护装置。主要 6.长×宽×高 490×165×320 (mm) 5. 重量 12 kg 四、 结构特征

自救装置的结构如图(一)所示:主要由气源接头、输气管、压缩空气气水分离器、减压调节器、压力表、压缩空气开关(流量调节)、呼吸快速接嘴、流量计、隔离呼吸面罩、放水阀等组成。隔离呼吸面罩的连接采用快速接头的连接方式,方便拆卸清洗、 更换。 图(一) 1. 减压器调节旋钮 2. 压力表 3. G1/2外气源活接头 4. 气水分离器 5. 过滤器 6.放水阀 7. 开关(流量调节开关) 8.流量计 9. 快速接头 10. 清洗螺母 11. 弹性导气管 12. 隔离呼吸面罩 由于本压风自救装置采用的是流量调节方式来满足佩戴者的呼吸需要,所以特别适宜人的正常呼吸,佩戴时感觉十分顺畅、舒服。同时由于是开放式的供气方式,所以呼吸面罩始终处于正压力范围内,使佩戴者不会受到毒气的伤害。 五、 工作原理 由地面压风站,通过压风管道输送到矿井下工作面的低压风(即压缩空气),经过减压、过滤、分流、限流后成为可供人体呼吸的空气。 当工作面出现有毒有害气体的时候,工作面上的施工人员即可及时带上隔离面罩打开压缩空气开关(流量调节开关)形成自救。一台压风自救装置可同时供多人使用。 六、 操作使用方法 将自救装置安装在煤矿井下工作面中的压风管道上,当工作面发生瓦斯等有毒有害气体突出时,施工人员须马上带上隔离面罩、打开压缩空气开关(流量调节开关),气源应以300~420L/min 的总流量(单个面罩50~60L/min)向隔离呼吸面罩提供新鲜空

MT390-1995压风自救装置技术条件

矿井压风自救装置技术条件 更新日期: 2008年02月06日 1 主题内容与适用范围 本标准规定了矿井压风自救装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于由压风管道供风的压风自救装置(以下简称装置)。 2 引用标准 GB/T 2626 自吸过滤式防尘口罩通用技术 GB 5898 凿岩机械与风动工具噪声测量法工程法 GBl0111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法 MT 113 煤矿井下用非金属(聚合物)制品安全性能检验规范 3 技术要求 3.1 产品应符合本标准的要求,并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。 3.2 自制件经检验合格、外协件、外购件具有合格证或经检验合格方可用于装配。 3.3 装置的防护袋、送气管的材料应符合MT 113的规定。3.4 装置配有口罩时,口罩用材料应符合GB 2626的规定。3.5 装置零、部件的连接应牢固、可靠。 3.6 装置的外表面应光滑、无毛刺,表面涂、镀层应均匀、牢固。 3.7 装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。3.8 装置的操作应简单、快捷、可靠。 3.9 避灾人员在使用装置时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。3.10 装置适用的压风管道供气压力为0.3~0.7MPa,在0.3MPa 压力时,每个装置的排气量应在100~150L/min范围内。3.11 装置工作时的噪声应小于85dB(A)。 4 试验方法 4.1 一般规定

4.1.1 试验用压力表、气体流量计的准确度不低于2.5%;声级计为Ⅱ型。仪表应由法定检验部门检验合格并在有效期内使用。 4.1.2 试验时,气源压力不小于0.75MPa,稳定、可调。4.1.3 试验系统如下图所示: 试验系统示意图 1—气源;2—开关;3—压力表;4—被测装置;5—气体流量计 4.1.4 气体压力和流量的测量次数应不少于3次,以其算术平均值作为被测量值。 4.2 外观质量检查 用感观法按本标准3.5、3.6、3.7、3.8条的规定检验。4.3 舒适感检查 在试验系统上,当供气压力为0.7MPa时,距出气口250mm处,用手心迎气流检查是否有刺痛和压迫感。 4.4 供气压力和排气量测定 4.4.1 调整试验系统开关、观察供气压力。 4.4.2 调整装置的阀杆位置,使供气压力分别为0.3,0.5,0.7MPa,测量排气量。 4.5 噪声测定 当试验系统供气压力为0.7MPa时,在装置的减压部件轴线的水平面内,距其1 m远的3个方位和减压部件上方1 m远处,按GB 5898的规定测量噪声。

矿井压风自救装置操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 矿井压风自救装置操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1827-88 矿井压风自救装置操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 当井下发生有毒有害气体突出危及在场人员或发现有有毒有害气体突出预兆时,对工作人员生命有严重威胁时,现场工作人员要以最快的速度打开压风自救装置的箱门,再打开气动阀门,戴上面罩进行呼吸,待援。 (一)操作步骤如下: 1、拉出插销,把门打开; 2、打开进气阀门,观察压力指示; 3、拿出呼吸面罩,戴在口鼻上,进行自然呼吸,戴上头戴(如感觉不适,将调压旋钮向上拉起,顺时针旋转,压力上升,逆时针旋转,压力下降,调整至所需压力,压力达到0.05-0.07MPA为宜,然后将调压旋钮按下锁定)。 (二)维护及注意示项:

1、不能猛力拉面罩,以防将输气导管的接头拉开或将导管拉断。 2、禁止猛敲猛打。 3、必须每月进行维修保养,维修保养操作如下: (1)首先确定自救站或系统的通风是否完好; (2)检查送气口是否有气送出,气动阀把手是否灵活可靠; (3)清洗、更换滤网,取出滤网,用气管由内向外吹,即而重复使用; (4)卸下PC杯,用干净干布擦试,不可用任何破坏PC杯材质或化学物品清洗。 (5)检查结果正常后,然后按原样放置以备用。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

矿井压风自救装置技术条件 标 准 号

矿井压风自救装置技术条件标准号:MT 390-1995 替代情况:替代- 发布单位:煤炭工业部起草单位:煤炭科学研究总院重庆分院发布日期:实施日期:点击数:4986 更新日期:2008年02月06日1 主题内容与适用范围 本标准规定了矿井压风自救装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于由压风管道供风的压风自救装置(以下简称装置)。 2 引用标准 GB/T 2626 自吸过滤式防尘口罩通用技术 GB 5898 凿岩机械与风动工具噪声测量法工程法 GBl0111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法 MT 113 煤矿井下用非金属(聚合物)制品安全性能检验规范 3 技术要求 3.1 产品应符合本标准的要求,并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。 3.2 自制件经检验合格、外协件、外购件具有合格证或经检验合格方可用于装配。 3.3 装置的防护袋、送气管的材料应符合MT 113的规定。 3.4 装置配有口罩时,口罩用材料应符合GB 2626的规定。 3.5 装置零、部件的连接应牢固、可靠。 3.6 装置的外表面应光滑、无毛刺,表面涂、镀层应均匀、牢固。 3.7 装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。 3.8 装置的操作应简单、快捷、可靠。 3.9 避灾人员在使用装置时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。 3.10 装置适用的压风管道供气压力为0.3~0.7MPa,在0.3MPa压力时,每个装置的排气量应在100~150L/min范围内。 3.11 装置工作时的噪声应小于85dB(A)。 4 试验方法

4.1 一般规定 4.1.1 试验用压力表、气体流量计的准确度不低于2.5%;声级计为Ⅱ型。仪表应由法定检验部门检验合格并在有效期内使用。 4.1.2 试验时,气源压力不小于0.75MPa,稳定、可调。 4.1.3 试验系统如下图所示: 试验系统示意图 1—气源;2—开关;3—压力表;4—被测装置;5—气体流量计 4.1.4 气体压力和流量的测量次数应不少于3次,以其算术平均值作为被测量值。4.2 外观质量检查 用感观法按本标准3.5、3.6、3.7、3.8条的规定检验。 4.3 舒适感检查 在试验系统上,当供气压力为0.7MPa时,距出气口250mm处,用手心迎气流检查是否有刺痛和压迫感。 4.4 供气压力和排气量测定 4.4.1 调整试验系统开关、观察供气压力。 4.4.2 调整装置的阀杆位置,使供气压力分别为0.3,0.5,0.7MPa,测量排气量。4.5 噪声测定 当试验系统供气压力为0.7MPa时,在装置的减压部件轴线的水平面内,距其1 m远的3个方位和减压部件上方1 m远处,按GB 5898的规定测量噪声。 5 检验规则 5.1 出厂检验 5.1.1 产品应由制造厂质量检验部门检验,检验合格并签发合格证后方可出厂。5.1.2 产品应按本标准的3.5、3.6、3.7、3.8、3.9条的规定逐台进行检验。

压风自救系统日常维护

压风自救系统日常维护、保养制度第1条压风系统必须每天进行检查、维护工作,确保一旦发生突变时能可靠使用。 第2条系统日常保养维护管理人员必须经专业培训,考试合格后方可持证上岗。 第3条每班上班时要打开气水分离器排水孔,排出积存在内的积水与杂质。 第4条每班要逐个打开自救装置,作通气检查,如发现气不足或无气流出,要当班更换,如有连接不牢和漏气现象,要及时处理保证装置处于良好的工作状态。 第5条压风自救装置上的煤尘要及时清理,保持清洁。 第6条回采工作面压风自救系统,由施工单位跟班队长负责对运输、回风巷道压风管路及自救装置进行维护管理,及时清洗煤尘。 第7条各采掘工作面当班安全检查员是压风自救系统的管理监督员,每班必须负责对所辖区域的压风自救系统进行一次全面检查,发现问题及时汇报本单位或调度室,同时采取相应措施进行处理。 第8条机电科要保证井下压风自救系统管路上安装的气水(油)分离器的良好性,避免压风自救系统内存水,影响系统的正常使用。 第9条不再使用的压风自救系统使用单位要及时拆除,拆出回收的管路要摆放整齐、打扫清洁卫生后妥善保存,严禁拿压风自救袋铺垫进行坐卧,造成压风自救袋损坏。 第10条压风自救系统维护和保养人员要经常对管路、自救装置进行检查,发现问题,立即处理,以保证系统安全可靠。 第11条采掘工作面运物料时,严禁将所卸物料放在压风自救系统下面,运送物料时不得损坏压风自救系统。 第12条经常检查压风自救装置的连接件是否牢固可靠,连接处

密封是否严密,有无漏气现象,流量是否达到标准,否则应及时修理恢复,投入正常使用。 第13条维护、维修人员必须每天对压风系统、管路及其附属设施进行检查,发现问题及时处理;并建立压风自救设备台帐、设备故障及处理记录、巡查和检修记录。 第14条每组压风自救接头处必须挂设醒目的“压风自救装置”字样的标志牌,标志牌还包括维护人、使用方法、编号等内容,能够让被困人员及时、准确的找到压风自救接头。

压风自救系统管理制度

压风自救系统管理制度 第一章主要通风机管理制度 为了强化我矿“一通三防”管理工作,明确通风管理方面的职责范围,杜绝无风、微风作业、瓦斯煤尘事故等,从我矿实际出发,依照《煤矿安全规程》、《煤矿工人技术操作规程》中的有关规定,结合我矿通风设施、设备、风流路线工程、风机安装供电及现场生产等方面经常出现的问题,特制定以下制度。 一、主要通风机设备零部件必须齐全完好,螺栓、螺母、垫圈、开口销、铆钉等都必须齐全、完整、紧固。 二、主要通风机必须装置两台同等能力的通风机,主、备用通风机必须能在10分钟内开动起来;设备必须合理使用、性能良好,运行效率不能低于额定效率的90%。 三、电源电压必须与电机电压等级、接线方式相符。 四、对机壳和叶轮的安装、叶轮的质量,叶片安装质量必须保证以下几点要求: 1、机壳不漏风,防锈良好; 2、叶片、辐条齐全、紧固、无裂纹; 3、轴流式叶片角度安装一致,误差不超过±1°; 4、叶片顶部与筒圈间隙是否符合要求(单边间隙不得小于2.5㎜): 5、保持叶轮平衡,能在任何位置上停止。 五、必须有完善的安全保护检测装置并符合以下要求: 1、主通风机必须有可靠的双电源; 2、电动机、启动设备、开关柜必须符合规程要求,接地装置合格; 3、转动及带电裸露部分必须有保护栅栏和警示牌; 4、水柱计、电流表、电压表、温度计等仪表齐全,灵敏可靠并定时进行校验;通风机各轴承必须要有超温报警装置(电机轴承温度最高允许为95℃、电机定子温度最高允许为80℃)并保持良好; 5、过流和无压释放保护装置动作可靠、整定合格、接地良好、电阻符合规定;

6、高压电动机必须安装避雷装置; 六、必须保证主轴及传动轴的水平偏差不能大于0.2‰;轴承油质合格、油量适当,油圈转动灵活、不漏油;轴承运转无异常。 七、必须有反风装置,反风设施必须齐全、灵活,并能保证在10分钟内改变风流方向,供给风量不应小于正常供风量的40%。 八、通风机在启动前,必须清除流道中,特别是进风口前50m范围内的异物,以防止吸入通风机损坏其叶轮。 九、通风机在运转时要经常观察电流、电压、功率、电机轴承和电机定子温度指示仪表,发现异常应立即报矿总工程师、及时进行停机检查并做好记录。 十、主要通风机在使用过程中,应具有运行、检修记录本,系统地记录通风机的运行情况,其中包括: 1、通风机的启动和停机时间,停机的原因; 2、环境的温度、湿度和大气压力; 3、电机工作电压、电流,轴承、绕组的温度; 4、通风机工作的风压、风量; 5、电动机轴承加换润滑脂的时间、数量及牌号; 6、定期检查中发现的异常情况; 7、工作中发生故障的详细内容及排除情况。 十一、备用通风机在长期停用重新投入运行前,必须测量电机定子绕组对地的绝缘电阻,经检查合格(额定电压380V时用500V的兆欧表测量,绝缘电阻不低于0.38MΩ;额定电压660V时用1000V的兆欧表测量,绝缘电阻不低于0.66MΩ;额定电压6000V和10000V时用2500V以上的兆欧表测量,绝缘电阻不低于20MΩ)后方可接通电源,启动通风机。 十二、通风机运行中所使用的仪器、仪表、探头,应按要求定期校准。 十三、通风机的运行与维护必须严格按机电设备的有关规定执行。 十四、检修过程中,端盖、叶片不得随意调换位置,用硬刷清除叶片上的煤尘,用手摇动叶片看叶柄有无松动,叶片因腐蚀而出现小孔时,必须及时更换。

压风自救系统建设标准

压风自救系统管理制度 根据安监总煤装【2011】33号文《国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于印发<煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)>的通知》等文件要求,结合我矿实际情况,特制定压风自救系统建设管理制度。 一、基本要求。 1.在按照《煤矿安全规程》要求建立压风系统的基础上,必须满足在灾变期间能够向所有采掘作业地点提供压风供气的要求,进一步建设完善压风自救系统。 2.空气压缩机应设臵在地面,空压缩机房管路出口总阀门处必须安装空气过滤净化器,并定期更换滤芯。 3.在压风各支线管路的入口处设臵阀门,在各用户管路终端安装排气阀门。 4.入井管路应在井口附近将管路进行不少于2处的良好的集中接地。 5.压风自救系统的管路规格应按矿井需风量、供风距离、阻力损失等参数计算确定,但主管路直径不小于100毫米,采掘工作面管路直径不小于50毫米。 6.采区避灾路线上均应敷设压风管路,并设臵供气阀门,间隔不大于200米。有条件的情况下,可设臵压风自救装臵。 7.掘进工作面应敷压风管路,并设臵供气阀门。 8.主送气管路应装集水放水器。在供气管路与自救装臵连接处,要加装开关和汽水分离器。压风自救系统阀门应安装齐全,阀门扳手

要在同一方向,以保证系统正常使用。 9.压风自救装臵应符合《矿井压风自救装臵技术条件》(MT390-1995)的要求,并取得煤矿矿用产品安全标志。 10.压风自救装臵应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能,零部件的连接应牢固、可靠,不得存在无风、漏风或自救袋破损长度超过5毫米的现象。 11.压风自救装臵的操作应简单、快捷、可靠。避灾人员在使用压风自救装臵时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。压风自救系统适用的压风管道供气压力为0.3~0.7兆帕;在0.3兆帕压力时,压风自救装臵的供气量应在100~150升/分钟范围内。压风自救装臵工作时的噪声应小于85 分贝。 12.压风自救装臵安装在采掘工作面巷道内的压缩空气管道上,设臵在宽敞、支护良好、水沟盖板齐全、没有杂物堆的人行道侧,人行道宽度应保持在0.5米以上,管路敷设高度应便于现场人员自救应用。 13.压风管路应敷设至回采工作面的材料巷和运输巷、掘进顺槽,距采掘工作面25~40m的巷道内,放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位臵以及回风道有人作业处、紧急避险硐室内、采区皮带巷和采区轨道巷最高点等地点。 14.压风管路应接入避难硐室和救生舱,并设臵供气阀门,接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装臵和控制阀,压风出口压力在0.1~0.3兆帕之间,供风量不低于0.3米3/分?人,连续噪声不大于70分贝。 15.井下压风管路应采用钢管材料,敷设牢固平直,采取保护措

矿井压风自救装置操作规程

编号:SM-ZD-71662 矿井压风自救装置操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

矿井压风自救装置操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 当井下发生有毒有害气体突出危及在场人员或发现有有毒有害气体突出预兆时,对工作人员生命有严重威胁时,现场工作人员要以最快的速度打开压风自救装置的箱门,再打开气动阀门,戴上面罩进行呼吸,待援。 (一)操作步骤如下: 1、拉出插销,把门打开; 2、打开进气阀门,观察压力指示; 3、拿出呼吸面罩,戴在口鼻上,进行自然呼吸,戴上头戴(如感觉不适,将调压旋钮向上拉起,顺时针旋转,压力上升,逆时针旋转,压力下降,调整至所需压力,压力达到0.05-0.07MPA为宜,然后将调压旋钮按下锁定)。 (二)维护及注意示项: 1、不能猛力拉面罩,以防将输气导管的接头拉开或将导管拉断。

压风自救安装管理规定

马场煤矿 压风自救系统安装、使用管理规定

压风自救系统安装、管理规定 为进一步提高煤矿安全防护和应急救援水平,保障矿工生命安全,促进煤矿安全生产,结合我煤矿安全生产实际情况,特制定我矿压风自救系统安装标准与管理规定。 一、编制依据 1、《国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(安监总煤装[2010]146号) 2、《煤矿安全规程》(第437条、第438条、第439条) 3、《防治煤与瓦斯突出规定》(国家安全监管总局令第19号)第106 条 4、矿井压风自救装置技术条件(MT390—1995) 5、大方县安乐乡安益煤矿一采区安全设施设计 二、安装要求 1、空气压缩机应安装在地面。空气压缩机在满足供气需要的同时,要至少有1台备用 2、空气压缩机配备符合国家标准、行业标准和《煤矿安全规程》等规定要求的压力表、安全阀,油润滑、水冷压缩机必须分别装设断油、断水、超温等安全保护装置;压力表必须定期校准。安全阀和压力调节器必须动作可靠,安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。空气压缩机吸气口必须设置过滤装置。 3、使用闪点不低于215℃的空气压缩机油。

4、压风泵站内所有设备必须具有产品生产合格证,设备布置符合设计要求,有直通调度室的电话。 5、压风管材应使用钢管,钢管规格满足区域供风强度和风量要求,压风量满足供风区域人员紧急情况需要(每人供风量不小于0.1m3/min)。 6、安装要求 1)压风管路和阀门型号符合设计要求,连接紧密、不漏风;在管路安装的较低点,应安装油水分离器,定期排放。 2)矿井压风自救系统应当达到下列要求: ①压风自救装置(标准见附件)安装在采掘工作面和避灾路线巷道的压缩空气管道上,间距不大于100m。 ②在以下每个地点都应至少设置一组压风自救装置:距采掘工作面25~40m的巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位置、避难峒室以及回风道有人作业处等。在长距离的掘进巷道中,应根据实际情况增加设置。 ③每组压风自救装置应可供5~8个人使用,平均每人的压缩空气供给量不得少于0.1m3/min;且压风自救装置的数量应能满足服务区域人员的需要。 ④压风自救装置要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧,人行道宽度要保持在0.8m以上,管路阀门安装高度距底板1.2~1.3m,便于现场人员使用压风自救装置。 3)其它矿井采掘作业地点、避难硐室及避灾路线巷道均需安装压风管路,并设置供气阀门,间距不大于100m。

压风自救装置的介绍和使用

ZYJ 型压风自救装置 中煤集团

ZYJ型压风自救装置的简介 压风自救装置具有减压、流量调节、消音、泄水、防尘等功能。结构轻巧、使用方便、快捷。当煤矿井下瓦斯超标时,通过该装置向工作人员提供新鲜空气,达到安全避灾的作用。

ZYJ型压风自救装置的主要技术参数 1、压风气源压力:0.3-0.7Mpa 2、气源质量:无毒无害 3、单个装置在0.3Mpa耗气量:100-150L/min 4、供气方式:连接压风自救系统或有单独配气站 5、减压噪音:≤85db 6、操作方式:手动调节、操作 7、重量:0.5Kg

ZYJ型压风自救装置的使用方法 当煤矿井下出现煤与瓦斯突出预兆或突出时,避灾人员应立即跑至压风自救装置处,解开披肩防护袋,打开球阀开工,迅速钻进披肩防护袋,其压力达0.09Mpa左右,对袋外空气形成正压,而袋外有害空气压力低,不能进入防护袋,使避灾人员不致受到侵害。披肩防护待材料具有不漏气、阻燃和抗静电的特点。

ZYJ型压风自救装置的优点 ZYJ矿井压风自救装置解决了老式压风自救器在使用过程中,工人用头伸进风筒布袋遮挡视线,不能了解周围环境的变化,从而产生的情绪焦虑,影响自救等问题。发生矿难后,煤矿工人如果长时间使用老式压风自救装置,长时间呼吸没有过滤干净的空气,事后容易对身体尤其是肺部造成很大的伤害。老式压风自救装置由于空气的声音没有调节,噪音过大,容易加大工人的负面情绪。

ZYJ型压风自救装置的适用范围 ZYJ型压风自救装置是一种利用地面压风机,将无毒无害的空气经压风管道送至压风自救装置,在发生灾难或有毒气体侵害时供人呼吸的一种永久性自救装置。 ZYJ型压风自救装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护,安装在峒室、有人工作的场所及人员流动较大的井巷,也可安装在掘进和回采工作面,当发生煤与瓦斯突出前有预兆出现时,入井人员就可以就近进入压风自救装置,打开阀门避灾,等待救援。

压风自救系统管理制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 压风自救系统管理制度(通用版)

压风自救系统管理制度(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了提升矿井安全防护水平,确保压风自救系统的使用可靠,根据我矿实际情况,特制定本管理制度。 1、井下采掘工作面压风自救系统的安装标准(包括管路直径、安装组数、每组个数、吊挂高度),随作业规程一并下发贯彻。机电队负责管路的加工,各煤(岩)巷掘进工作面的压风自救系统由现场施工队负责安装。 2、压风自救系统的管路安装规格为:压风自救主管路(矿井一翼主压风管路)为φ150㎜;压风自救分管路(采区主压风管路)及岩巷掘进工作面为φ100㎜;煤巷掘进工作面、回采工作面为φ80㎜。 3、煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始,每50m设置一组压风自救袋,每组自救袋数量为5个,靠近迎头一组不少于15个,并保持距迎头25~40m的距离;岩巷掘进工作面距迎头100~130m安装一组(15个)压风自救装置,向外每隔100m安装一组(5个)压风自救装置;放炮撤人地点要安装一组压风自救装置(5个袋)。安装距离超过规定,

ZYJ-(A)压风自救装置说明书

安装及使用本产品前请仔细阅读使用说明书ZYJ—(A)压风自救装置 使用说明书 执行标准:MT390-1995 Q/JJH001-2011 济南嘉宏科技有限责任公司 版本01/2015

一、应用范围 ZYJ—(A) 型压风自救装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护。当煤与瓦斯突出或有突出预兆时,工作人员可就近进入自救装置内避灾,戴上呼吸器,等待救援。 二、技术特征及型号说明 1、型号含义说明 Z Y J — (A) 设计序号 自救 压风 装置 2、技术参数表 分类序号名 称规格 压风 1 系统供气压力0.3-0.7MPa(若外部供气压力>1MPa,必须安装降压装置) 2 呼吸器调节压力范围0.05-0.08MPa(手动式调压) 3 呼吸器供气量范围30-55L/min 4 供气方式地面系统供气或单能泵站供气 5 消音能力<85dB(A) 6 操作方式手动 7 防护方法自吸过滤式口罩 8 输出压力有压力表显示 9 压力表规格0-0.25MPa(在调试时能清晰地观察到呼吸器气压值)

10 减压阀装置具减压、消音、过滤(水、油)、自动排水、防尘等功能 11 呼吸口罩压力>300Pa 三、呼吸器结构及功能: 1、结构: ZYJ—(A)压风自救装置是由外管路系统、压风接口、开关阀、进气连接管、压力表、气动减压阀、呼吸口罩等构成。 2、功能: 装置具有稳定调节压力、手动流量调节、过滤、排水、防尘等五种功能,通过该装置输送新鲜空气,使避灾人员能呼吸轻松,达到安全避灾,稳定工作情绪。 四、安装、使用及维护 1、安装: 安装前,首先确定外部供气压力。供气压力应小于1MPa,如果压力超出范围,必须安装降压装置。 一般在大巷中,或上下顺槽装设呼吸器。安装时,需严格依照煤矿安全生产章程进行安装,每隔50米安装一组或几组。最好安装在靠巷道边沿,或专门避灾的小硐室里。这样,既不妨碍运输,也可以使呼吸器延长使用寿命。 压风自救装置应安装在工作面硐室或安全硐室靠邻处,车场及流动人员多的风段内要安装在弯道内侧或专门硐室内。安装高度自定,可让避灾人员能方便拿到呼吸面罩,并能舒适的坐蹲为宜,安装地点要选择在顺槽的两邦顶底板完善平坦处,防止摔跤和由于片邦和冒顶而打伤人员而达不到救灾的目的。 安装完成后,要进行全矿系统集中检查和个别抽查试用。 (1)检查:按图纸要求安装后,检查各连接部件是否牢固可靠,连接处的密封是否严密,管路有无漏气,呼吸器是否畅通,位置方向是否正确,如有错误应及时纠正。 (2)压力的调节:将调压旋钮向上拉起,顺时针旋转,压力上升,逆时针旋转,压力下降。调整至所需压力,以0.05-0.08MPa为宜,然后将调压旋钮按下呈锁定状态。 (3)抽检:任选一个面罩,打开气动阀,带好面罩。如不适应,请按上述第2条方法进行调节,直到感觉舒适为止。调节好后,再复位。 2、使用: 当井下发生煤与瓦斯突出危及在场人员生命或发现有煤与瓦斯突出预兆时,或瓦斯严重超标,对工作人员有严重威胁时,现场工作人员要以最快的速度打开压风装置的箱门,再打开气动阀,戴上面罩进行呼吸、待援。 注意:不能猛力拉拽面罩,以防将输气导管的接头拉开或将导管拉断!!! 3、维护及保养 压风自救装置是为避灾而设置的,所以必须是百分之百的可靠、准确,因此需每

矿井压风自救装置

*安装、使用产品前,请仔细阅读产品使用说明书* 矿井压风自救装置 使用说明书

一、 应用范围 ............................................................ 错误! 二、 技术特征及型号说明 .................................................. 错误! 三、 呼吸器组成及运行原理 .............................................. 错误! 四、 安装、使用及维护保养 ............................................... 错误! 五、 运输、存贮 .......................................................... 错误! 六、 联系方式 ............................................................ 错误! 应用范围 矿井压风自救装置是根据我国煤矿煤尘、 瓦斯和二氧化碳突出矿井的实际情况, 结合呼吸救护现场的实 际经验,经创新而开发研制的一种新型压风自救装置, 由于该装置有恒定的送风量, 有手动稳定的调压装置, 所以是很受矿工欢迎的一种呼吸保护器。 该装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护。它安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风 巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点,以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、各种站房等地。当 发生巷道冒顶,煤与瓦斯突出时或有突出预兆时,工作人员跑步进入附近安装有呼吸器的地点和场所避灾, 戴上呼吸器,等待救援。 矿井压风自救装置,内装六个呼吸面罩联成一组,装在不锈钢的箱体内,组成一个井下自救系统,并由 地面泵房供气。(瓦斯突出矿井安装多少个组,视其井巷规模井下工作人员编制的多少而定,一般情况下,井 下安呼吸器的个数不得少于井下全员的三分之一) 。 二技术特征及型号说明 1. 技术参数表 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。

矿井压风系统安全标准

矿井压风系统安全标准 前言 本标准是根据《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》、《煤矿井下移动式空压机》、《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》以及国家、山西省相关规定,由集团公司安监局会同有关单位共同编制的。 编制过程中,编写组进行了调查研究,广泛征求意见,参考国家有关资料,反复修改,最后由安监局组织审查定稿。 本标准共分七章。内容包括:基本规定、空压机、安全设施及仪表、安装设置、管道、冷却润滑系统、自动保护装置、压风自救。本标准适用煤矿安全管理人员对矿井压风系统的安全管理和监管,并作为《矿井安全风险评估报告》的评估、检查主要内容,其中第一章《基本规定》条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准在执行过程中,如有需要对标准进行修改和补充之处,请将意见和有关资料电子版发送至集团公司安监局安全体系建设办公室,邮箱:ajjstx@https://www.wendangku.net/doc/3010599845.html,。 本标准的主编单位和主要起草人: 主编单位:同煤集团安监局 主要起草人:丁学良康松涛段文广史永强王建江 郭峰黄正成

目录 1基本规定 (3) 2空压机 (4) 3安全设施及仪表 (7) 4安装设置 (10) 5管道 (11) 6冷却、润滑系统 (13) 7自动保护装置 (13) 8压风自救 (15)

1基本规定 1.0.1空气压缩机不得选用滑片式,应优先选用螺杆机型,严禁选用无安全保障、证书或证件不全、假冒伪劣的产品及配件。 1.0.2空气压缩机必须具备生产许可证和产品合格证,井下使用的移动式空气压缩机应具备煤矿矿用产品安全标志,空气压缩机储气罐(风包)应取得设计、制造许可证和检验合格证。 1.0.3采购的空气压缩机到货后,必须按规定进行入矿验收。 1.0.4空气压缩机应设置在地面,对深部多水平开采的矿井,空气压缩机安装在地面难以保证井下作业点有效供风时,可在其供风水平以上2个水平的进风井井底车场安全可靠的位置安装。 1.0.5安装固定式空气压缩机及其储气罐时,应保证其四周留有足够的空间,并保持通风良好,便于维修、维护。 1.0.6井下固定式空气压缩机和风包应分别设置在2个硐室内,硐室要有独立的回风系统,不得存放可燃物,且必须采用不可燃材料支护。 1.0.7移动式空气压缩机要设置在顶板完整、支护良好、无杂物堆积、无淋水和粉尘飞扬的地点,保证安装地点空气流畅,不得妨碍人员作业和行走。 1.0.8各类空气压缩机必须安装使用合格的压力表、安全

压风自救系统建设标准、运行要求及使用管理规定

压风自救系统建设标准、运行要求及使用管理规定 (试行) 燕煤公司机电部 2011年3月26日

根据《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本要求及检查验收暂行办法》(征求意见稿)及中国煤炭科工集团重庆研究院2010年11月编制的《压风自救系统建设标准》的要求,特制定燕煤公司压风自救系统建设标准、运行要求及使用管理规定。 一、基本要求 1、压风自救装置应符合《矿井压风自救装置技术条件》(MT390-1995)的要求,并取得煤矿矿用产品安全标志。 2、压风自救系统的防护袋、送气管的材料应符合MT 113的规定。 3、压风自救装置配有面罩时,面罩用材料应符合GB 2626的规定。 4、压风自救系统组成:空气压缩机、送气管路、阀门、汽水分离器、压风自救装置(包括减压、节流、消噪声、过滤、开关等部件及防护袋或面罩)。 5、在主送气管路中要装集水放水器。在供气管路进入与自救装置连接处,要加装开关和汽水分离器。压风自救系统阀门应安装齐全,阀门扳手要在同一方向,保证系统正常使用。 6、压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。 7、压风自救装置的操作应简单、快捷、可靠。 8、避灾人员在使用压风自救装置时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。 9、压风自救系统适用的压风管道供气压力为0.3~0.7 MPa,在

0.3 MPa压力时,每台压风自救装置的排气量应在100~150 L/min 范围内。 10、压风自救装置工作时的噪声应小于85 dB(A)。 11、压风自救装置的外表面应光滑、无毛刺,表面涂、镀层应均匀、牢固。 12、压风自救系统零、部件的连接应牢固、可靠,不得存在无风、漏风或自救袋破损长度超过5mm的现象。 13、压风管路应接入避难硐室和救生舱,并设置供气阀门,接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀,压风出口压力在0.1~0.3兆帕之间,供风量不低于0.2米3/分?人,连续噪声不大于70分贝。 二、安装要求 (一)安装地点及数量 1、煤巷掘进工作面: 自掘进面回风口开始,距迎头25~40m的距离设置一组压风自救装置,其数量应比该区域单班最多工作人员数量多2台,在掘进工作面顺槽口设置一组压风自救装置,数量为5~8台。 2、岩巷掘进工作面: 距迎头100~130m安装一组压风自救装置,其数量应比该区域单班最多工作人员数量多2台,在掘进工作面顺槽口和放炮撤人地点各安装一组压风自救装置,每组数量为5~8台。 3、采煤工作面:

压风自救系统管理规定

钱家营矿业分公司压风自救系统管理制度根据国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于建设完善煤矿安全井下安全避险“六大系统”的通知》要求,结合我矿实际,为提高矿井安全管理水平,特编制本管理制度。 一、钱家营矿业分公司压风自救系统 我公司有三个压风机站在用:即工业广场压风机站、东风井地面压风机站和-850压风机站,共有压风机12台。其中地面工业广场压风机站共有4台螺杆式压风机,其型号为LU250W-8.5;东风井地面共有5台压风机,其中2台螺杆式LU250W-8.5,1台为L5.5-40/8,2台为日本产BTD-1CC;-850水平压风机站共3台螺杆式MG-30.4/8-18.5G压风机。 压风管路的铺设:东风井至-450水平8寸主压风管路;-450井口至二采七中为4寸压风管路;二采七中至-450四采石门为6寸压风管路;-600井口至-600东四采为6寸压风管路;-600井口至-600西正六采石门为6寸压风主管路;-850井口至-850西大巷为4寸压风管路。管路均为无缝钢管,符合压风自救系统要求。 二、钱家营矿业分公司压风自救系统管理机构 下设压风自救系统管理小组: 组长:公司经理 副组长:总工程师、生产副经理、准备副经理、经营副经理、安全副经理、机电副经理 成员:安全副总、回采副总、掘进副总、机电副总、准备副总、地测副总、安管部主任工程师、通防主任、井运区区长、通风

区区长。 三、压风自救系统管理机构职责 (一)公司压风自救系统管理小组的职责 公司压风自救系统管理小组全面负责我公司的压风自救系统管理工作。不定期召开协调会,分析研究压风自救管理系统在管理、使用中出现的问题,制定各种规章措施,检查各项规定的执行情况,对各分管部门进行考核。 (二)通风区职责 通风区负责带式输送机巷、避灾路线巷道的压风自救系统的安装和维护,并对采、掘、开等单位的压风自救系统定期进行检查,并将检查结果上报公司压风自救系统管理小组,按考核办法进行考核。 (三)井运区职责 井运区负责主要轨道运输大巷和已投入使用的石门的压风自救系统的安装和维护。 (四)采、掘、开等单位职责 采区负责回采工作面风道、运道压风自救系统的安装和维护,掘进、开拓单位负责掘进工作面和开拓工作面压风自救系统的安装和维护。 (五)机电科职责 机电科负责主要机电硐室的压风自救系统的安装和维护,并对地面的压风机、-850压风机进行检修和维护,保证其24小时

2015年矿井压风自救系统、供水施救系统管理制度汇编

矿井压风自救系统、供水施救系统管理制度汇编 机电队 二〇一五年元月一日 目录

1、供水施救系统设备检查制度 2、供水施救系统设备定期检修制度 3、压风自救系统维修工岗位责任制 4、压风自救系统泵站司机岗位责任制 5、压风自救系统泵站司机安全操作规程 6、压风自救系统维修工安全操作规程 供水施救系统设备检查制度

一、检查内容包括井上下所有供水系统设备、设施的正常维护、检修及保养。 二、检查各供水水泵、供水管路、阀门的设计是否符合要求,并定期根据技术要求进行改进、调整。 三、检查各台供水施救系统水泵的运行情况,供水管路有无漏损等现象,供水管路是否接入各掘进工作面和回采工作面,保证井下正常供水,检查供水系统管路上阀门是否灵活。 四、检查所有供水施救系统水泵的开停传感器、水位计量器、水压表是否处于正常工作状态,供水管路相连接的密封设施完好无破损,无跑水、冒水、滴水、漏水等现象;供水管路连接是否松动,发现管路连接有松动的地方,需固定加紧。 五、检查人员要求每天对供水施救重要地点的管路、接头、闸阀、流量等进行一次全面检查并做好记录,发现问题及时处理上报。 六、检查人员要认真填写供水施救系统设备检查表,并做好记录。 供水施救系统设备定期检修制度 一、供水施救系统设备,定期送相关部门或检测中心检修,并由送检

人员做好相关记录。 二、加强供水施救系统设备日常检查工作,对问题或隐患,及时发现,及时处理,并做好系统设备检修记录表。 三、搞好清洁水源、供水管系统、三通、阀门、过滤装置及监测供水管系统设备维护保养及管理工作。 四、供水管系统的延伸和维护,三通、阀门、过滤装置等由机电部负责安排相关区队维护检修,及时更换易损零部件和部分设施设备。 压风自救系统维修工岗位责任制 一、维修工要努力学习业务技术,熟悉所管设备的性能结构及工作原理,做到会操作、会判断、会维护、会修理。

相关文档