文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 型钢外挑脚手架专项施工方案

型钢外挑脚手架专项施工方案

型钢外挑脚手架专项施工方案
型钢外挑脚手架专项施工方案

脚手架施工方案

四川羽翔建筑工程有限公司

2017年3月12日

目录

一、工程概况 (2)

二、脚手架设计 (2)

三、安全生产保证措施 (13)

四、脚手架的使用注意事项 (15)

一、工程概况:

工程名称:碧桂园欧洲城一期建设项目四期工程47、48号楼、地库、62-69号楼及商铺工程。

建设地点:哈尔滨市平房区哈南十二大道与十一路交汇处碧桂园欧洲城内建设单位:哈尔滨碧桂园房地产开发有限公司

监理单位:东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司

设计单位:中嘉城建设计有限公司

本工程共计两栋高层、八栋别墅、地下车库及一栋商铺,总建筑面积约41,043.93平方米。其中高层与地库为框剪结构,别墅与商铺为框架结构。本工程设计使用年限为50年。建筑抗震等级为四级,抗震设防烈度为6度。防火设计建筑分类为二类建筑,耐火等级为二级。

根据国家及地方相关规范规定,脚手架采用[20a型钢和[20b型钢搭设扣件式钢管外架。结合本工程特点,47#楼、48#楼分二段随主体上升搭设,第一悬挑段由三层楼面搭设至十层楼面,第二悬挑段由第十层楼面搭设到屋面女儿墙(局部搭设至电梯机房屋面标高处)。

二、脚手架设计:

1、外架宽度800mm,距墙面350mm,在横杆步距(高)1500mm,立杆横距1000mm,纵距1500mm。型钢[20a槽钢作支撑钢梁,间距1500mm,并分别在槽钢室内端部、室外悬挑部位、室外阳台根部加设Φ20双肢套箍,见无阳台挑架搭设示意图([20a槽钢)和阳台处挑架搭设示意图([20a槽钢)。梁端设钢丝绳反拉于上面结构层预埋吊环上。由于本工程采用二层顶以上悬挑,二层顶以下采用双排落地式脚手架。

2、材料要求及准备

(1)、落地脚手架:

①纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。

接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。本工程使用脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

②横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

横向水平杆靠墙一端外伸长度不小于300mm,以满足铺一块脚手板的要求。靠墙一端离外墙装饰面距离不大于100mm(符合JGJ130-2011中6.2.3和7.3.6要求)。

③脚手板

作业层脚手板应铺满、铺稳,离开外墙装饰面150mm。脚手板应设置在三根横向水平杆上。

脚手板的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上。

④立杆

内立杆距外墙边400mm。每根立杆底部应设置垫板。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。

⑤连墙件

为了便于施工,本工程采用刚性连墙件,连墙件水平方向沿每层楼板内预埋

钢筋设置,高度方向隔步设置。

本工程连墙件拉结在楼层预埋钢筋上。立杆安装时,宜尽量选择靠近框架柱的位置,以满足JGJ130-2011中6.4.2连墙件“宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm”(不属于强制性条文)的要求。连墙杆内外两个受力方向均应采用不少于两个直角扣件固定。

⑥扣件

螺栓拧紧扭力矩不应小于mN 40,且不应大于mN 65。

主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

对接扣件开口应朝上或朝内。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

⑦施工工艺:

落地脚手架搭设施工工艺:落地脚手架搭设的工艺流程:场地平整、夯实→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→作业层铺脚手板和挡脚板。

根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。

双排架宜先立内排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

脚手架的拆除施工工艺:

拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,一般的拆除顺序为:安全网→拦杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

应保证拆除后架体的稳定性不被破坏,连墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形、失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。

(2)、悬挑式脚手架:

①槽钢([20a型钢4.0m长):无损伤,无老锈,材料符合GB标准,严格除锈,刷防锈漆两遍,面刷黄色调和漆待用。所有槽钢在两端及受力部分焊封角钢板加强。

②架管Φ48脚手架专用管,壁厚3.5mm,无损伤,无老锈,材质符合GB/T3092标准。

③钢丝绳:无损伤,毛刺,材质符合GB8918—1996标准。

④扣件:无损伤,螺栓,螺母丝牙完整,无滑结现象,质量符合GB15831标准.

⑤预埋吊环;HPB235(Q235)号热轧圆钢,外观无损伤,材质复检符合HPB235号钢材标准。

⑥木架板:厚度5cm,无黄心、腐朽、虫蛀、死结,材质符合GB50206—2002

规范中Ⅱ级木材标准。架板梁端扎10#铅丝待用。

3、搭设如图:

注:钢丝绳必须采用花篮螺栓配合绳卡拉紧牢固。已知条件:

钢管质量38.4N/m

扣件质量12.5N/个

木架板质量350N/m2

密目安全网 5.5N/m2

施工活载2000N/m2

(计算时一个外挑段高度内按两个操作层计)

荷载系数

1、静载1.2,活载1.4

荷载统计(恒载):

立杆自重:P1=22.4×2×38.4=1720N

大横杆自重:P2=1.5×12×2×38.4=1382N

小横杆自重:P3=1.1×12×2×38.4=1014N

扣件:P4=72×12.5=900N

架板自重:P5=1.5×1.0×3×350=1575N

安全立网自重:P6=1.5×19.2×5.5=158N

安全平网自重:P8=1.5×3×5.5=25N

剪力撑自重:P9=19.2×38.4=737N

施工荷载:P10=1.5×0.8×2×2000=4800N

荷载传递:P1、P2、P3、P4、P5、P8、P10按均布分布传递,P6、P7、P9按直接传递于外排立杆。

N内=1720+1382+1014+900+1575+25+4800=11416 N

N内=11416/2=5.7KN

N外=5.7+0.158+0.180+0.737=6.6KN

2、[20a:b=73mm,h=200mm,d=7mm,t=11mm,w=115115mm3,

I=8060910mm4,[δ]=229.5N/mm2,[[]=135N/mm2,S=61163mm3,p=0.207KN/m;

3、钢丝绳:φ12.5×6×19 N=86.98KN

4、槽钢受力计算示意图:

(1)阳台处挑架槽钢受力示意图如下:

(2)无阳台挑架槽钢受力示意图如下:

需计算确定的问题:

1、立杆稳定性验算

2、悬挑简拉支承结构的计算选择

3、槽钢梁套箍构造

4、框梁承力计算

5、连墙杆验算

设计计算(以无阳台处型钢挑架作为计算对象):

1、外排主杆稳定性验算

(1)立杆计算长度1.8m

(2)立杆长细比λ=1800/15.80=113.92

f≥N/φa=(1.2×5708+1.4×2400)/0.489×489

=9345.6/239.12=42.70N

f>42.70N(f=δ=205N)

符合(JGJ130—2001) 5.3.1—1公式

2、悬挑拉支撑结构计算

(1)无阳台挑架槽钢受力示意图见前页。

R=N内×0.8=5.7×0.8=4.56KN

F=(N内×0.2+N外×1)/sin72.6°=8.11KN

Fx=Fcos72.6°=2.43KN

(2)钢丝绳拉力F=8.11KN

钢丝绳破断拉力:

Sb=aPg=0.85×86.98=73.93KN

钢丝绳容许拉力[S]=Sb/K=73.93/3.5=21.12KN

F<[S]满足要求。

(3)槽钢梁套箍构造

φ20圆钢"U"型螺栓埋入板内≥100mm(100mm)

反拉钢丝绳对槽钢产生的水平推力Fx对φ16螺栓产生的剪切力计算。容许剪切强度:140N/mm2

螺栓抗剪切强度:V=2πr2×140=2×3.14×7.2×1.40=43.08KN

V>Fx=2.43KN,满足要求。

Tmax=FxS/I =2.43×1000×323/(1920×14)=22.71N/mm2<1000N/mm2,满足要求。

(4)框架梁(墙)支座反力。

R=4.56KN

(5)槽钢挑拉梁弯矩计算。

a、弯矩

Mmax=5.7×0.2×0.8/L=0.912KN?M=9.12T?cm

所需槽钢抵抗矩:

W=Mmax/δ=9.12×100000/170=5364.7<80500mm3

满足要求。

b、槽钢产生的挠度

Fmax=N内b[(a2+2ab)3/3]0.5/(9EIT)=0.05mm<7mm,满足要求。

c、吊环直径计算。

吊环承受拉力:N=F=8.61KN

吊环需要面积:A=KF/fy=4×8110/200=162.2mm2(GB50010-2002至10.9.8条强制性条文规定),选择吊环φ20,HPB235级圆钢

A Y=314mm2 A Y>A(满足要求)

5、连墙杆验算。

连墙杆承受风载水平力计算,成都地区基本风压值W=250N/m2,密目安全网按透风系数0.5计算,按连墙杆二步三跨布置,其受风面积为:A=1.8×2×1.5×3=16.2m2

风载推力为

P=0.5×AW+5000=7025N(式中5000源于JGJ130-2001 4.3.1条规定)

连墙杆件强度:

δ=P/4S=7025/0.775×489=18.54N/mm2

δ<[δ]满足要求。

扣件抗滑移力8KN/个>7.025KN,满足要求。

结构梁受吊环传力的核算

以净跨最大的KL24(2)为例计算.

梁结构受荷面积

A=4.8×3.0=14.40m2

梁上楼面活载2000N/m2

1500×0.25=375N/m2

换算为梁上均布荷载

g=14.40×(2000+375)/4.8=7125N/m

梁上弯矩为

Mmax=6413×4.82/8=20.52KN?m,清水房不做地面面层荷载。

梁在吊环传力下产生弯矩为:

Mmax=FL/2=8.11×4.8/2=19.46KN.m

外架作用下梁产生的弯矩接近使用荷载弯矩,基本满足要求。为保证安全,采取支承措施作加固处理,即在梁底间距1.5m与钢丝绳吊点对应位置作垂直支撑,用顶托或木楔顶紧,确保荷载合理地传递到两层结构上。

因阳台悬挑跨度太大,为保证安全,选用[14b槽钢。通过阳台处挑架槽钢受力示意图力的计算:F1=8.14KN;F2=7.88KN;Fx=10.09KN。对各项参数计算比较后,采用[14b槽钢满足要求。

三、外悬挑拉双排架子搭设要求:

1、预埋槽钢卡箍、吊环、预留洞必须按外挑钢梁的放线位置预埋(测量员放线),埋入砼锚固长度应符合方案设计要求,并按方案设计施工大样图成型,且必须用未经冷拉的HPB235号钢筋。在砼捣固时必须对预埋件进行位置校正。

2、脚手架所用架管扣伴必须是符合方案设计的杆件配件,禁止使用与方案设计不符和不合格的产品。

3、连墙杆设置高度为5.40m一道,间隔距离为3m。非门窗洞口处应在剪力墙上预留Φ60洞孔。第三步、六步、九步必须设连墙杆,搭设连墙杆时应注意保持架子整体垂直,避免因松紧失度引起外架变形。

4、严格按脚手架搭设程序组织施工。

a、脚手架搭设程序。

安放、调校、稳固悬挑梁[20a槽钢——铺木脚手板——竖立杆——放纵向扫地杆——第一步纵向水平杆(大横杆)——第一步横向水平杆(小横杆)——

剪力撑——连墙杆。

周边脚手架应从角部开始向两边延伸交圈搭设。

按定位安放槽钢梁调校、固定。在设置第一排连墙杆前,沿外架周边每间隔6m应设一根支撑抛杆,以确保构架稳定和架上作业人员的安全。

b、安装槽钢时间的确定:

第一悬挑段槽钢安装时,下部支撑架尚未拆除,这时悬挑架应借助下部支架系统承力,应待预埋吊环的砼达到设计强度值ft=1.10N/mm2时才能施加施工荷载(相当于C20砼强度等级,通过取砼试件试压确定。一般情况,夏季压5天龄期,冬季压7天龄期)。

第二悬挑段以第一悬挑段为依托承力搭设。

c、应按定位将槽钢安放定位,固定牢固,铺脚手板,按定位依次搭设,将立杆与扫地大横杆和小横杆连接固定,然后安设第一步的纵向槽钢,随校正立杆垂直度之后预以固定,并按此要求继续向上搭设。

d、剪力撑设置:凡转角处及剪刀撑设置距离达到或接近15m时均应设置剪刀撑。剪刀撑设置于双排脚手架的外排架的外侧,剪刀撑斜杆与地面水平线的倾斜度应控制在45°—60°范围内按架高通高设置。剪刀撑的斜杆的接长必须用活动扣件(旋转扣件)搭设接长,搭接长度不小于1m,搭接活动扣件不少于2个,斜杆端部出扣件边缘的长度不小于10cm。剪刀撑斜杆与外架立杆相交的位置均应用活动扣件(旋转扣件)连接。

e、木脚手板铺设:脚手板距墙不应大于25cm,端头严禁出现超过横杆25cm 以上的探头板。脚手板以下的支撑横杆间距不应大于90cm。脚手板两端应用10#铅丝捆扎于横杆上。

f、扣件螺栓的紧固要求:扣件螺栓的紧固力矩不得小于40N.m,且不大于

65N.m。

g、栏杆和挡脚板的设置:在操作层应设置安全防护栏杆两道,上栏杆高

1.20m,下栏杆居中设置。首层除满铺架板处,并应设挡脚板,挡脚板高18cm,设于外架外侧,用黄黑油漆斜45°间隔18cm分色刷漆。

h、工人在架上进行外架搭设作业时,作业面必须铺设足够数量的脚手板并捆扎牢固,操作人员必须戴安全帽和佩带安全带。不得单人进行装设较重杆配件。应二人以上协同作业,避免发生失衡,脱手、碰撞、滑跌等不安全事故。

i、在搭设过程中不得随意变更调整实际计算确定的立杆间距,立杆设置的允许偏差为正100mm负200mm。如必须进行大于允许正偏差的调整,必须报请技术主管核准。

k、外脚手架每搭设三步架高必须进行一次验收,主要检查立杆纵距、大横杆步高、小横杆间距、连墙杆设置点位置方法和牢固程度、同跨内水平大横杆的高度差、扣件螺栓的紧固程度。经验收合格的外架才能提供使用并挂牌。

1、第一、第二悬挑段的槽钢定位应相错10cm,以便上段架与下段架对接,保证上段架在初搭阶段与下段架对接,避免因上段架涉及的施工楼层的结构砼在未达到强度要求时无法进行外防护架的搭设而影响施工进度。

m、在结构层砼未达到架子设计要求强度时,应依托下段悬挑架搭设 5.4m 高(三步)单排外防护架,但必须在高度3.6m范围内与主体施工架做暂时连接,连接距离为两跨立杆。

n、其它未尽事项按(JGJ59—99)《建筑施工安全检查标准》和(JGJ130—2001)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求执行。

四、脚手架的使用注意事项:

(1)此外架仅作主体外维护及装修架使用,设计装修使用荷载≤2KN/m2,不

得超载,不得同时超过2个作业层使用,不得将模板支撑、砼泵输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

(2)六级及六级以上大风、雾、雨、雪天应停止脚手架作业,雨雪后上架操作应有防滑措施,应扫除积雪和清除架板架管上结冰。

(3)作业人员在架上的最大作业高度应以可正常操作为度,禁止在架板上加垫器物增加操作高度。

(4)作业中严禁随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件,若确因操作要求需要拆除,必须经主办工长同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后及时予以恢复。

(5)工人在架上作业中,应注意自我安全和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物,严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

(6)人员上下脚手架必须走设有安全防护的出入通道,严禁攀援脚手架上下。

(7)班组作业工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方可开始作业。在作业中发生有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业,发现异常危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。

(8)项目组织专门人员每天巡视外架情况,有问题及时整改。

(9)在每步架作业完成后,必须将架上剩余物品转移至上(下)步架或室内;每班下班前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去,在作业期间,应及时清理坠入安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛材料物品和倾倒垃圾。

(10)凡外架转角处,因悬挑钢梁尾端冲突,不能在转角处设置型钢挑梁,

但必须在挑架的上一楼层结构构件转角处埋设拉绳调换,用钢丝绳反拉外挑架的外排转角节点处。

(11)大剪刀撑沿外架宽度、高度通长设置。

四川羽翔建筑工程有限公司

2017年3月12日

型钢悬挑脚手架搭设方案样本

德康医院第一社会福利院 临时悬挑脚手架搭设方案 一、工程概况及编制说明 本工程为成都市第一社会福利院, 总建筑面积24874.9m2, 建筑基底面积3988 m2, 其中A区、 B区、 C区建筑层数为地上12层, 层高3.0米, 总高度为38.0米。 现因公司要求, 特补充本悬挑脚手架施工方案, 在A区、 B区、 C区外侧需采用悬挑式型钢脚手架, A区在八层悬挑一次, 悬挑高度为12米, B、 C 区在五层悬挑一次, 悬挑高度均为21m。 二、本工程悬挑脚手架的施工组织设计 1、本悬挑脚手架所使用的材料及要求: 本钢管脚手架的钢管采用外径为Ф48×3.5㎜钢管, 其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700) 中Q235-a级钢的规定, 每根钢管的最大质量不应大于25kg。扣件的材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定。悬挑钢梁采用16#工字钢。联梁采用钢管, 楼层锚固连接采用Φ16钢筋抱箍。脚手板、密目网等都必须符合安全要求。 3、本悬挑钢管脚手架搭设人员的要求: 脚手架搭设人员必须具备中华人民共和国国家标准《特殊作业人员技术

考核管理规则》( GB50306-85) 和特种作业人员安全操作证, 才能进行脚手架搭设和拆除工作。 三、本悬挑脚手架搭设具体方案: 1、搭设尺寸的设定 悬挑钢管脚手架立杆纵距为1.8米, 横距0.95米, 步距为1.8米。内侧立竿距外墙面0.35米 2、钢管三角撑的施工: A区施工八层梁板时、 B、 C区施工至五层时, 注意预埋挑梁的锚固抱箍, 开始准备搭设悬挑架。 挑梁选用16#工字钢, 按规范要求, 挑架挑肩至墙面与后端锚固比为1: 2, 即外墙挑出1.5米, 后端锚固3米。 工字钢悬挑梁的锚固件的预埋: 结构施工到相应楼层( 底板)时, 在板钢筋绑扎完毕, 浇捣混凝土之前埋设, 每组挑架水平管上采用两根”Ω”型Φ16钢筋抱箍, 作为工字钢的锚固连接件。两根抱箍中心点连线必须与外墙面垂直。抱箍开口端埋入混凝土不少于100㎜, 与现浇板结构钢筋的下层钢筋固定焊牢。而且预埋处结构板内钢筋相应加密, 抱箍闭合端高出结构砼面200㎜, ( 即工字钢插入抱箍后, 钢管梁顶部留出部分间隙, 用铁锲塞塞牢) 。两根抱箍之间间距为1500㎜, 挑梁靠近结构外墙的一根距外墙面1500㎜, 后端留1500㎜, 两根抱箍预埋偏差应控制在100㎜以内。 悬挑架组装: 相应楼层底板混凝土浇捣结束后, 达到强度的75%时, 开始组装悬挑架钢梁, 首先将工字钢钢梁固定。固定方法: 将工字钢插入两根抱箍之中, 并用铁锲塞紧压住。

型钢悬挑脚手架计算(无钢丝绳)

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度23.2米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.60米,内排架距离结构1.90米,立杆的步距1.45米。 采用的钢管类型为48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距2.90米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用冲压钢板,荷载为0.30kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.11kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加两根小横杆。 基本风压0.55kN/m2,高度变化系数1.1100,体型系数0.8690。 悬挑水平钢梁采用20a号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度2.60米,建筑物内锚固段长度3.10米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.300×1.500/3=0.150kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/3=1.500kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.150+1.4×1.500=2.326kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.326×0.6002/8=0.105kN.m =0.105×106/4491.0=23.307N/mm2

槽钢外挑脚手架施工方案

槽钢外挑脚手架施工方案 一、概况: 本工程22号楼标准层层高2.9m,总高度59.6m;23号楼标准层层高2.9m,总高度53.7m,均系剪力墙结构。根据现场实际施工情况,1~9层采用单管双排落地式脚手架,9层以上采用槽钢外挑脚手架,每6层一挑;即22号楼自9层外挑至14层顶,再从15层楼面外挑至屋面,23号楼自8层外挑至13层顶,再从14层楼面外挑至屋面。 二、材料要求 2.1型钢:采用18a槽钢; 2.2拉杆:采用未经冷处理的Q235的Φ25圆钢(爬架专 用拉杆),螺母为M24; 2.3垫片:采用钢号为Q235的10厚钢板; 2.4钢管:采用其质量应符合“普碳钢技术条件”GB700 —88的要求,长度一般为4~6M,小横杆长度为1.1~1.3M的外 径为Ф48MM,壁厚为3.5MM的焊接钢管。且钢管端部切口应 平整,严禁使用有明显变形、裂缝和严重锈蚀的钢管。 2.5扣件:应符合GB978—67的规定,其机械性能不低于 KT33—8的可锻铸铁要求,其附件(T型螺栓、螺母、垫圈)的 材料应符合A3钢的要求。如发现扣件有裂纹、气孔、砂眼、变 形和滑丝缺陷的不得使用。扣件与钢管的贴合面要接触良好。 2.6竹笆应横向密编,纵片不得少与五道,每道用双片。 横片应一正一反,在四周边应用两根竹片相对夹紧,并打眼穿

18号铁丝扎牢。 2.7挑脚手每次搭设的总高度为19.8m(含上层的防护栏 杆) 三、脚手架构造 脚手架由①槽钢②立杆③小横杆④大横杆⑤剪刀撑⑥搁栅⑦脚手板⑧防护栏杆等组成。 构造参数如下: 立杆中心至建筑物边净距离为0.40m;立杆横向间距为1.00m;立杆纵向间距≤1.80m;大横杆步距为 1.80m;小横杆两端伸出外立杆0.10m、内立杆0.20~0.30m;搁栅间距0.25m;防护栏杆高度(离竹笆面高度)0.60m、1.20m各一道;与墙体的拉结水平距离为3.6m,垂直距离为3.00m,梅花形布置。 四、脚手架搭设 4.1搭设顺序:根据平面图留设孔、穿墙套管及钢筋拉环 →放置18a槽钢→树立杆→扣接小横杆→扣接大横杆→扣接搁 栅→扣接剪刀撑→铺设脚手板(竹笆)→安装防护栏杆→施工层 安装踢脚板→挂密目网。 4.2墙上留洞和楼板面埋设拉环应按脚手架搭设的平面图 位置留设,墙内钢筋不得截断;楼板内在拉环位置无负筋的应按 节点的要求加设负筋。 4.3墙体阳角、楼梯墙面、阳台部分外有装饰楼板处由于 外挑很长,采用外挑加拉结的方法处理,详见节点图。

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

普通型钢悬挑脚手架(有斜撑)

普通型钢悬挑脚手架(有斜撑)计算书 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 24 米,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 100 米; 采用的钢管类型为Φ48×3.2; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80; 连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.6 米,水平间距3 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件连接; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处上海省上海,查荷载规范基本风压为0.550,风荷载高度变化系数μz为1.140,风荷载体型系数μs为0.550;

计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.050;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.090; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:8 层; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹夹板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用14a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.4米,建筑物内锚固段长度 1.6 米。 与楼板连接的螺栓直径(mm):18.00; 楼板混凝土标号:C30; 6.拉绳与支杆参数 支撑数量为:1;

外挑脚手架施工方案

xxxx 编制日期:2004年5月8日 编制单位:

目录 第一卷某高层外挑脚手架施工方案 2 第一章指导思想与设计思路 2 第二章脚手架搭设之前准备工作 3 第三章挑脚手架计算 3 第一节外挑钢管脚手架计算: 3 第二节外挑槽钢脚手架计算: 4 第四章脚手架的安全搭设措施 4 第五章脚手架的搭设 5 第一节(一)搭设方法和程序如下 5 第二节(二)搭设脚手架注意事项:6第六章脚手架的拆除7 第七章附件8 第一节外挑槽钢脚手架计算书8 第二节外挑钢管脚手架计算书12

第一卷某高层外挑脚手架施工方案 第一章指导思想与设计思路 1).职工之家扩建配套工程原施工组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。2).本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模型承重,使对砌筑及外墙装饰影响程度降至最小,加快了进度并保证了质量。 3).结合本工程实际情况,在挑架的施工中采用外挑钢管和外挑槽钢两种型式,在核心筒、剪力墙处按每五层外挑一层三角架槽钢(即采用槽钢与预埋铁板焊接成三角架外挑的施工方法),在其他大面楼层上则直接采用普通钢管与楼层的预埋短钢管相连接固定的方法进行外挑,每层利用拉筋进行拉结。 4).悬挑钢管脚手架采用层层外挑、层层拉结的搭设的方法进行,搭设顺序及循环为:搭设底层挑杆搭设底层大横杆搭设底层内外立杆搭设底层第二排大小横杆待砼强度达到标准后再用钢筋进行拉结脚手架进行下一层脚手架搭设…….如此循环搭设。考虑到施工时钢筋拉结施工滞后(必须待楼面砼强度达到要求后),为保证安全,因此在底层施工时采用加斜撑的办法用以承受两层的架子重量和施工荷载(计算时按五层自重及两层作业层验算,其计算值偏大,需加拉筋,因此考虑只承受两层重量),其它各层均按拉结受力考虑,其搭设示意图详见附图1,

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

型钢悬挑脚手架方案-16号工字钢

目录 1.工程概况 (1) 2. 脚手架材质选用及质量要求 (1) 2.1钢管 (1) 2.2扣件 (1) 2.3脚手板 (1) 2.4安全网 (1) 2.5工字钢 (1) 3. 劳动力准备 (2) 4. 脚手架结构设计 (2) 4.1挑架设计 (2) 4.2立杆、横杆、剪刀撑、拉接点的设计 (2) 4.3参数信息: (3) 5. 双排悬挑脚手架的构造要点 (4) 5.1立杆 (4) 5.2.大横杆 (5) 5.3小横杆 (5) 5.4剪刀撑 (5) 5.5脚手板 (5) 6. 脚手架的搭设 (5) 6.1搭设工序 (5) 6.2搭设要点 (7) 6.3 依附斜道的搭设 (10) 7. 使用要求 (10) 8. 拆卸作业 (11) 9. 安全注意事项 (11) 10. 环境要求 (12) 型钢悬挑脚手架计算书........................................ 错误!未定义书签。

1、工程概况 工程名称:恒荣路地块示范区及一期工程 工程地点:位于上海市嘉定区外青松公路与百安公路交界 本工程共有29个单体(其中示范区共9个单体:01#、02#、03#、05#、06#、07#、08#、09#、10#楼,一期共20个单体:11#、12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#楼),建筑面积:83177㎡,地下一层,地上二至四层,檐口高度最高为12.3米。 2、脚手架材质选用及质量要求 2.1钢管 采用外径为Ф48mm,壁厚3.5mm的无缝钢管。材质符合,《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88中的A 钢的技术条件,管材符合《直径5-152mm电焊钢管》 3 YB242-63中的甲类软钢管。有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤、及裂纹者挑出退场。 2.2扣件 要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质符合GB078-67《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。使用过的扣件在使用前必须逐一进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 2.3脚手板 采用宽120㎝×80㎝的竹笆,两端使用12#镀锌铁丝捆紧在小横杆上。铺设前要严格检查是否有断裂、表皮腐朽等,不符合要求的不得用于工程当中。 2.4安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)密目安全网,长6m,宽1.8m。其性能要符合国家规定和冲韧试验规定。 2.5工字钢 采用I16号工字钢。其性能必须满足国家相关规定;工字钢使用之前,统一用中灰色防锈油漆涂刷。

外架挑网施工方案设计

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. NO.2015G43地块(悦山名邸)项目 外架挑网施工方案

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 (1) 五、搭设工艺 (2) 六、脚手架拆除 (3) 七、安全保证措施 (4) 附图:水平安全挑网搭设图 (5) 附图: (6)

一、编制目的 由于目前我项目结构竖向交叉作业施工区域较多,为保证安全生产和安全防护,现编制水平挑网施工方案,请按方案要求进行挑网搭设施工。 二、编制依据 三、工程概况 建设单位:南京嘉茂房地产开发有限公司; 设计单位:南京大学建筑规划设计研究院有限公司; 监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司; 南京NO.2015G43地块(悦山名邸)项目地处南京市江宁区,位于万安北路与文靖东路交汇处。本项目一共有十一幢住宅楼,其中9#楼16层,2#、3#、11#楼17层,10#楼20层,6#、7#楼23层,1# 、4#、5#、8#楼26层。总建筑面积118646.47平米,其中地上建筑面积90357.91平米,地下建筑面积28288.56平米。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年。 四、施工准备

1人员准备 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。操作过程中严格遵守安全技术操作规程,佩戴和使用劳动保护用品。 2材料准备 1)搭设脚手架全部采用ф48mm钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2)钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 3)钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 4)旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 5)安全网采用水平兜网(宽3m长6m锦纶平网)、密目式安全网,必须符合GB5725-2009国家标准。 6)扣件等进场后由材料员、质检员及施工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 五、搭设工艺 1、挑网布置 首次挑网:挑网应设置在塔楼外架悬挑层的上一层。 二次及以上挑网设置在外架悬挑层下一层 2、施工方法 沿外架每一拉通平直段两端设置两根 4.5m长平挑钢管,钢管挑出角度约10-20°,一端固定在外挑架内排大横杆下,另一端固定在外排大横杆上,

悬挑型钢脚手架(专家论证,有阳角计算过程)

省机械工业技术学院汽车大厦工程 悬 挑 钢 管 脚 手 架 施 工 方 案 编制; 审核: 审批: 省第三工程 2014年8月10日

目录 第一章:施工概况---------------------------------1 第二章:编制依据---------------------------------4 第三章:施工方案与施工计划-----------------------5 第一节:方案选择-----------------------------------5 第二节:施工计划----------------------------------12 第四章:施工工艺--------------------------------15 第一节:技术参数----------------------------------15 第二节:工艺流程----------------------------------16 第三节:构造要求----------------------------------17 第四节:悬挑脚手架特殊部位处理--------------------26 第五节:检查与验收--------------------------------31 第五章:安全保障措施----------------------------40 第一节:组织保障措施------------------------------40 第二节:技术保障措施------------------------------43 第三节:预防监控与应急救援------------------------48 第六章:劳动力计划------------------------------64 第七章:计算书与图纸----------------------------65 第一节:计算说明---------------------------------65 第二节:悬挑脚手架典型位置计算-------------------65 第三节:悬挑脚手架阳角位置计算-------------------70 第四节:其他需协助验算处理的问题-----------70

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

高层外脚手架专项施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为高层商住楼,主楼地下一层,地上十八层,总高度为63米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设型钢悬挑架。一段搭设五层,共八步架。 悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。 二、材料质量要求: ⑴挑架采用[22a型槽钢,质量必须满足现行型钢技术规定。 ⑵钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。 ⑶脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边

或破损严重的竹笆。 ⑷安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。 三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→…… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。 ⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑荷载7KN。 ⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。 ⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。 ⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。 ⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。 ⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件时,应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m高的防护栏杆,操作层设置18cm高挡脚板。

型钢悬挑脚手架(阳角B)计算

型钢悬挑脚手架(阳角B)计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 3、《钢结构设计规》GB50017-2003 一、基本参数 1、基本参数 1、主梁布置参数 平面图 2、主梁锚固参数 主梁1锚固图

主梁2锚固图 主梁3锚固图 三、一号主梁验算 1、主梁验算 q'=g k=0.205kN/m 第一排立杆处:P1' =F1'=8kN; 第二排立杆处:P2' =F2'=8kN; 荷载设计值: q=1.2×g k=1.2×0.205=0.246kN/m 第一排立杆处:P1 =F1=10.9kN; 第二排立杆处:P2 =F2=10.9kN; 计算简图如下: 1)抗弯验算 σ=M max/W=1.47×106/(141×103)=10.426 N/mm2≤[f]=205 N/mm2 满足要求! 2)抗剪验算 τmax= V max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=7.747×1000×[88×1602-(88-6)×140.22]/(8×11300000×6)=9.155

N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求! 3)挠度验算 νmax=0.027 mm≤[ν]=2l/360=2×1893/360=10.517mm 满足要求! 4)支座反力计算 R1=-0.821kN; R2=4.394kN; R3=12.313kN; R4=6.554kN; 2、支撑杆件设置 钢丝绳绳卡作法上拉杆件角度计算:

α1=arctan(n1/m1)= arctan(3300/2200)=56.31° 上拉杆件支座力: R S1=R3=12.313kN 主梁轴向力: N SZ1= R S1/tanα1=12.313/tan(56.31°)=8.209kN 上拉杆件轴向力: N S1= R S1/sinα1=12.313/sin(56.31°)=14.798kN 上拉杆件的最大轴向拉力:N S=max[N S1] =14.798kN 查表得,钢丝绳破断拉力总和:F g=151.5kN [F g]=α×F g/k=0.85×151.5/8=16.097kN≥N S=14.798kN 符合要求! 绳夹数量: n=1.667[Fg]/(2T)=1.667×16.097/(2×15.19)=1个≤[n]=3个 符合要求! 花篮螺栓验算: σ=[F g]/(π×d e2/4)=16.097×103/(π×122/4)=142.329N/mm2≤[ft]=170N/mm2 符合要求! 拉环验算: σ =[F g]/(2A)=2[F g]/πd2=2×16.097×103/(π×202)=25.619N/mm2≤[f]=65N/mm2 注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规》9.7.6 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2 符合要求! 拉环详图(主梁为工字钢) 角焊缝验算: σf=N S/(h e×l w)=14.798×103/(10×100)=14.798N/mm2≤βf f t w=1.22×160=195.2N/mm2 正面角焊缝的强度设计值增大系数βf=1.22 符合要求! 4、下撑杆件验算

外挑双排脚手架施工方案

一、工程概况 本工程为成都五岳房地产有限公司开发建设的五岳南园工程,该工程由成都广厦建筑设计事务所设计。五岳南园是一座集休闲、商务、高档公寓为一体的综合性工程,属于一类高层建筑。本工程为高层电梯公寓,整个建筑平面呈“L”字型,用地面积11304m2,一期工程为地上19层公寓,建筑面积20769m2,框架剪力墙结构,建筑主体高度66.6m,设地下室2层,一期与二期地下室连为一整体。 二、脚手架搭设方式 根据本工程的特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,外脚手架采用悬挑式双排脚手架。裙房搭设高度为21米,共14步,主楼分两次搭设,第一次搭设高度为21米,共14步,第二次搭设高度为18米,共12步。 外脚手架横距为0.8米,步距为1.5米,立杆间距1.6米,内立杆距建筑物0.2米。 施工作业层按两层计,每层活荷载为3KN/m2,作业层设栏杆和挡脚板,脚手板外立杆内侧挂密目安全网封闭施工。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为宜,用于小横杆的钢管长度以2.1~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件

盘扣式型钢悬挑脚手架施工方案编制

浙江品茗高新产业软件园工 程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录

第一章工程概况--------------------------------------------------- 3 一、工程概况-------------------------------------------------- 3 二、施工平面布置---------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件---------------------------------------------- 4 第二章编制依据--------------------------------------------------- 4 第三章施工计划--------------------------------------------------- 5 一、施工进度计划---------------------------------------------- 5 二、材料与设备计划-------------------------------------------- 5 第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 8 一、技术参数-------------------------------------------------- 8 二、工艺流程-------------------------------------------------- 9 三、施工方法-------------------------------------------------- 9 四、检查验收------------------------------------------------- 12 第五章施工安全保障措施------------------------------------------ 14 一、组织保障------------------------------------------------- 14 二、技术措施------------------------------------------------- 14 三、监测监控------------------------------------------------- 18 四、应急预案------------------------------------------------- 19 第六章劳动力计划------------------------------------------------ 21 一、专职安全生产管理人员------------------------------------- 21 二、特种作业人员--------------------------------------------- 21 第七章计算书及相关图纸------------------------------------------ 22 一、计算书--------------------------------------------------- 22 二、节点图--------------------------------------------------- 39

型钢外挑脚手架专项施工方案

脚手架施工方案 四川羽翔建筑工程有限公司 2017年3月12日

目录 一、工程概况 (2) 二、脚手架设计 (2) 三、安全生产保证措施 (13) 四、脚手架的使用注意事项 (15)

一、工程概况: 工程名称:碧桂园欧洲城一期建设项目四期工程47、48号楼、地库、62-69号楼及商铺工程。 建设地点:哈尔滨市平房区哈南十二大道与十一路交汇处碧桂园欧洲城内建设单位:哈尔滨碧桂园房地产开发有限公司 监理单位:东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 设计单位:中嘉城建设计有限公司 本工程共计两栋高层、八栋别墅、地下车库及一栋商铺,总建筑面积约41,043.93平方米。其中高层与地库为框剪结构,别墅与商铺为框架结构。本工程设计使用年限为50年。建筑抗震等级为四级,抗震设防烈度为6度。防火设计建筑分类为二类建筑,耐火等级为二级。 根据国家及地方相关规范规定,脚手架采用[20a型钢和[20b型钢搭设扣件式钢管外架。结合本工程特点,47#楼、48#楼分二段随主体上升搭设,第一悬挑段由三层楼面搭设至十层楼面,第二悬挑段由第十层楼面搭设到屋面女儿墙(局部搭设至电梯机房屋面标高处)。 二、脚手架设计: 1、外架宽度800mm,距墙面350mm,在横杆步距(高)1500mm,立杆横距1000mm,纵距1500mm。型钢[20a槽钢作支撑钢梁,间距1500mm,并分别在槽钢室内端部、室外悬挑部位、室外阳台根部加设Φ20双肢套箍,见无阳台挑架搭设示意图([20a槽钢)和阳台处挑架搭设示意图([20a槽钢)。梁端设钢丝绳反拉于上面结构层预埋吊环上。由于本工程采用二层顶以上悬挑,二层顶以下采用双排落地式脚手架。 2、材料要求及准备

根据最新标准规范JGJ130-2011要求-型钢悬挑脚手架方案

**工程 型钢悬挑脚手架施工方案 编制单位:*********项目部 编制人:****** 编制日期:2012年6月 审核人:****** 审核日期:2012年6月 审批人:****** 批准时间:2012年6月

一、工程概述 本工程位于下部为全地下车库,为框架结构,地上为住宅为全剪结构。 二、设计要点 本工程为高层建筑施工,根据我公司项目部研究决定,本工程外立面脚手架工程采用分段搭设双排脚手架,其中11层部分采用两个搭设段(下段为落地式双排脚手架,上段位悬挑双排脚手架),19层部分采用三个搭设段(下段为落地式双排脚手架,中段及上段为悬挑双排脚手架)。其中落地式双排脚手架设计搭设高度<20米,悬挑双排脚手架设计高度<18米。 编制依据:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011及相关设计、施工验收规范。 三、本工程所选用的构配件 3.1钢管 3.1.1 本工程脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091 中Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢规定。 3.1.2本工程脚手架钢管采用48㎜×3.0㎜钢管 3.2扣件 3.2.1扣件采用可锻造铸铁制造,其质量和性能符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。 3.2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 3.3脚手板 根据现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164的相关规定,本工程脚手板采用由毛竹制作的竹笆板;。 3.4安全网 根据安全网力学性能应符合GB5726-88)《安全网力学性能试验方法》的规定,安全网采用经国家指定监督检验部门监定许可生产的产品,同时应具备监督部门批量验证和工厂检验合格证。 3.5悬挑脚手架用型钢 3.5.1根据现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

#楼悬挑脚手架施工方案

悬挑外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于咸阳市渭阳西路48号,总建筑面积为15000㎡,为全剪力墙结构,地下一层,地上为24层,建筑高度为78.30m。 本工程地下室及一层、采用落地式钢管脚手架。结构二层以上采用分段悬挑外脚手架。 A、第二层~第五层; B、第六层~第九层 C、第十层~第十三层; D、第十四层~第十七层 E、第十八层~第二十一层; F、第二十二层~第二十四层 (采用斜拉式工字钢悬挑外脚手架) 二、施工程序 (1)施工组织设计审批后,由材料员购买所需材料(14#工字钢;钢管、扣件),所购材料必须具备检测报告单。 (2)在工字钢悬挑层结构板混凝土浇筑前,预先埋设锚固长度35d的2Φ16钢筋环,并安放在楼板筋下面,同楼板筋用铁丝绑牢。 (3)待砼达到一定强度后,悬挑工字钢与楼板上预埋件2Φ16钢筋环扣紧。为了保证架体不出现倾斜、摇晃现象,确保安全,在每层剪力墙顶部设置预埋铁。用钢管把预埋铁与架体外立杆连接(预埋铁与钢管采用焊接,钢管与立杆采用扣件连接)。 三、脚手架的构造与搭设要求 (1)基本要求 扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各

种荷载的作用下不发生失稳、倒塌,并不超过结构容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 (2)受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件工字钢等构成的挑脚手架、悬挑梁、钢丝绳、立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件。剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 (3)构造与搭设要求 A、脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆件接长用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm。同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。 B、根据结构实际外形,小横杆伸出外立杆连接点外15cm,离外墙面35㎝。 C、脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔6m(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置,斜杆用长钢管与脚手架底部成45度至60度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。 D、外立杆里侧设1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板(可用两道水平钢管在外立杆内侧用扣件扣牢)。其内侧设1.8m高密目网,用18#铁丝捆绑两道水平钢管上,外侧全部设置密目网,并同第一步架底捆牢。 E、悬挑搭设的脚手架,仍按落地式脚手架的要求,不但有作业层下部的防护,还应在作业层脚手板与建筑物墙体缝隙过大时增加防护,防止人及物的坠落。作业层脚手板与建筑物之间的缝隙采取全封闭,封闭层底刷黄黑漆,间距20cm。 F、脚手架与主体结构必须采用刚性连接,不允许采用一顶一拉的柔性连接,连接杆应于墙面垂直,连墙杆与剪力墙预埋铁连接时,砼强度不宜低于15N/mm2才能使用。 G、扣件同杆件连接时紧固力在45-55NM范围内,不得低于45NM或高于60NM。 H、安全网作防护层必须封挂严密牢靠,密目网用于立网防护,水平防护时必须采用平网,不准用立网代替平网。 四、连墙件布置及构造要求: (1)连墙件应采用花排均匀布置,连墙件宜靠近主节点设置,并 采用刚性节点,偏离主节点的距离不应大于300mm。