一、单项选择题(本大题共60分,共 30 小题,每小题 2 分)

1. 交流电弧过零后不再燃烧的条件是()。 A. 工频电源电压小于燃弧电压; B. 电弧电压小于熄弧电压; C. 恢复电压小于介质强度; D. 工频电源电压小于熄弧电压;

2. 屋内配电装置和屋外配电装置是按()。 A. 电气设备安装场所的不同区分的; B. 电气设备安装方式的不同区分的; C. 电气设备型号的不同区分的; D. 电气设备尺寸的不同区分的;

3. 断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到()。 A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止; B. 各极触头间电弧最终熄灭为止; C. 首相触头电弧熄灭为止; D. 主触头分离瞬间为止;

4. 在下列电压等级的发电厂和变电站中,宜选用内配电装置的是看()。 A. 35kv及以下; B. 3~10kv; C. 110kv及以上; D. 110~220kv;

5. 熔断器的额定值主要有()。 A. 额定电压、额定电流和额定电阻; B. 额定电压和额定电流; C. 额定电压、额定电流和熔体额定电流; D. 额定电压;

6. 如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用()。 A. 内桥接线; B. 基频交流分量和非周期分量; C. 双母线接线; D. 单母线分段接线;

7. 厂用电源中工作电源应不少于()。 A. 1个; B. 2个; C. 3个; D. 4个;

8. 在下列电气设备选择中,不需要进行热稳定校验的电气设备是()。 A. 断路器; B. 母线; C. 支撑绝缘子; D. 电抗器;

9. 以下哪个不是水电厂的特点()。 A. 发电成本低、效率高; B. 不污染环境; C. 启停时间较长; D. 建设投资大,工期长;

10. 如图有两个同样材料的高压熔断器安秒特性,则()熔体的截面小。

A. 1号熔断器;

B. 2号熔断器;

C. 两个一样;

11. 当发电机容量在100~300mv时,宜选用()作为高压厂电压。 A.

10.5kv; B. 3kv; C. 6kv; D. 10kv;

12. 在110kV及以上中性点直接接地系统中,凡需选用三绕组变压器的场合,均可优先选用()。 A. 自耦变压器; B. 普通变压器; C. 分裂绕组变压器; D. 三相变压器组;

13. 电流互感器二次侧严禁()。 A. 开路; B. 短路; C. 接地; D. 以上都不对;

14. 断路器的主触头在闭合状态,断路器的常闭辅助接点处于()。 A. 闭合; B. 断开; C. 要有具体的电路才能够确定; D. 以上均错误;

15. 对于电压互感器下列哪个是对的()。 A. 一台单相电压互感器用于

110kv及以上中性点接地系统时,测量相对地电压; B. 一台单相电压互感器

用于110kv及以上中性点接地系统时,测量相间电压; C. 一台单相电压互感

器用于35kv及以上中性点接地系统时,测量相对地电压; D. 一台单相电压互感器用于110kv及以上中性点接地系统时,测量相间电压;

16. 电抗器一般用于不超过()千伏的电压等级的接线中。 A. 12; B. 30;

C. 110;

D. 25;

17. 对于一个最大机组容量为120MW的发电厂多采用以下哪种变压器()。 A. 三绕组变压器; B. 双绕组变压器; C. 四绕组型变压器; D. 更多绕组型变

压器;

18. 在双母线接线中,利用母联断路器代替出线断路器工作时,用“跨条”将

该出线断路器短接,因此该出线()。 A. 可不停电; B. 需要长期停电; C. 仅短时停电; D. 断路器可以退出,但无法检修;

19. 维持电弧稳定燃烧的因素是()。 A. 碰撞游离; B. 高电场发射; C. 热游离; D. 电子碰撞;

20. 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距

离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是()。 A.

3米和1.5米; B. 6米和3米; C. 1米和1.5米; D. 5米和1米;

21. 电介质的荷电质点在电场作用下,对应于电场方向产生位移的现象称为()。 A. 电介质极化; B. 电介质电导; C. 电介质损耗; D. 电介质击穿;

22. 下列哪项不属于发热对电气设备的影响()。 A. 使绝缘材料的绝缘性能降低 B. 使金属材料机械强度下降 C. 使传输电压稳定性降低 D. 使导体接触

电阻增加

23. 变电所的电压通常以它的变压器的()表示。 A. 低压侧电压; B. 高压侧电压; C. 高压侧和低压侧电压均值; D. 高压侧电压或者低压侧电压;

24. 减小矩形母线应力的最有效方法是()。 A. 改变母线的布置; B. 增大母线截面; C. 减少同一相中相邻绝缘子间的距离; D. 增加母线相间距离;25. 熔断器额定电流是指熔断器的()部分允许通过的最大长期工作电流。 A. 熔管; B. 熔件; C. 熔管、载流部分和底座; D. 载流部分和底座;

26. 下列选项中不属于多角形接线特点的是()。 A. 接线简单清晰、经济性好; B. 供电可靠性高、运行灵活; C. 检修一台断路器时,需对有关支路停电; D. 难于扩建;

27. 电气主接线的形式影响()。 A. 供电可靠性,但不影响继电保护; B. 运行灵活性,但不影响二次接线; C. 二次接线和继电保护,但不影响电能质量; D. 配电装置布置;

28. 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验()。 A. 额定电压; B. 二次负荷; C. 机械负荷; D. 动稳定;

29. 电压互感器副边绕组的额定电压应等于()。 A. 100或100/

actiontype="link">3伏; B. 5或5/3V C.

D.

30. 同一相母线中绝缘子之间的距离()临界垮距时,其动稳定合格。 A. 不大于; B. 小于; C. 大于; D. 不小于;

二、判断题(本大题共40分,共 10 小题,每小题 4 分)

1. 单母接线的可靠性比双母接线的高。

2. 双母线接线有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点。

3. 加速电气设备绝缘老化的主要原因是使用时温度过高。

4. 继电器线圈带电时,触点是闭合的称为常闭触点。

5. 在一般电路里,熔断器既可以是短路保护,也可以是过载保护。

6. 断路器和隔离开关配合工作的原则为:接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断路器,后断隔离开关。

7. 抽水蓄能电厂既能发电,还能储能。

8. 厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。

9. 电抗器可限制短路电流。

10. 隔离开关可以分合大电流。

答案:

一、单项选择题(60分,共 30 题,每小题 2 分)

1. C

2. A

3. B

4. A

5. C

6. C

7. B

8. C

9. C 10. A 11. C 12. A 13. A

14. B 15. A 16. B 17. A 18. C 19. C 20. A 21. D 22. C 23. B 24. C 25.

C 26. C 27.

D 28. C 29. C 30. A

二、判断题(40分,共 10 题,每小题 4 分)

1. ×

2. √

3. √

4. ×

5. √

6. √

7. √

8. √

9. √ 10. ×

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

电气单体调试试验作业指导书

目录 1、工程概况及工程量 (1) 2、适用围 (1) 3、编制依据 (1) 4、试验人员及调试设备 (1) 5、检验前的准备工作 (2) 6、试验时应注意的事项 (3) 7、试验围及执行标准 (4) 8、试验报告的编写 (7) 9、安全职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求 (8) 10、附表 (8)

1、工程概况及工程量 呈钢余热锅炉发电项目工程电气专业单体调试涉及到的主要工程量如下:有功功率9MW、型号为QF-K9-2的发电机一台,容量为1250KVA、型号SCB10-1250/10的厂变一台,10Kv配电室高压开关柜共6面,其中真空断路器3台,PT柜3面,低压配电柜13面,低压电动机若干台;四方发电机保护装置CSC-306一套,四方10Kv联络线及变压器保护屏CSC-241一套,四方同期装置GCST-10一套,威磁SMER-GG励磁屏一套,容量为10.5KVA、型号ZLC-105/10.5的励磁变一台等。 2、适用围 本施工方案适用于10KV及以下电压等级新安装电气设备的交接试验。 3、编制依据 3.1《电气装置安装电气设备交接实验标准》(GB50150-2006) 3.2《火电厂电气设备启动调试》 3.3《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002); 3.4《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL-T 995-2006) 3.5《继电保护及安全自动装置技术规程》(GBT14285-2006) 3.6《新编继电保护检验》 4、试验人员及调试设备 4.1 人员配备工程师一名,熟练调试人员3人,根据工程进度可适当增减。 4.2 试验设备见电气试验设备一览表,试验设备的控制按检测试验设备的控制程序进行。 4.3 仪器设备的使用和维护人员,应当对在用且使用频率较高的仪器、经常流动使用的仪 器、怀疑性能可能发生变化的仪器,停用一段时间的仪器、外借的仪器,实施稳定性、准确性的核查。 4.4核查人员应当选择适用核查工具和手段,对于可能或怀疑发生变化的仪器进行稳定性 和准确性核查。 4.5 当仪器设备校准合格之后,以及发现或怀疑仪器设备的性能已经发生了改变之后,应 当立即安排准确性核查以记录该台设备的校准状态以及及早发现可能对以前或今后测量所带来的风险。 4.6 核查的时间应根据仪器设备的使用情况,可以安排在仪器设备的使用前或使用后,或 者安排在仪器设备的维护中进行。

变电站主要设备

输变电系统就是一系列电气设备组成的。发电站发出的强大电能只有通过输变电系统才能输送到电力用户。 图1-2给出了变电站主要设备的示意图。图中除了所示的变压器、导线、绝缘子、互感器、避雷器、隔离开关与断路器等电气设备外,还有电容器、套管、阻波器、电缆、电抗器与继电保护装置等,这些都就是输变电系统中必不可缺的设备。 图1-2 变电站主要设备示意图 1—变压器;2—导线;3—绝缘子;4—互感器;5—避雷器;6—隔离开关;7—断路器 下面,对输变电系统的主要电气设备及其功能进行简单介绍。 (1)输变电系统的基本电气设备主要有导线、变压器、开关设备、高压绝缘子等。 1)导线。导线的主要功能就就是引导电能实现定向传输。导线按其结构可以分为两大类:一类就是结构比较简单不外包绝缘的称为电线;另一类就是外包特殊绝缘层与铠甲的称为电缆。电线中最简单的就是裸导线,裸导线结构简单、使用量最大,在所有输变电设备中,它消耗的有色金属最多。电缆的用量比裸导线少得多,但就是因为它具有占用空间小、受外界干扰少、比较可靠等优点,所以也占有特殊地位。电缆不仅可埋在地里,也可浸在水底,因此在一些跨江过海的地方都离不开电缆。电缆的制造比裸导线要复杂得多,这主要就是因为要保证它的外皮与导线间的可靠绝缘。输变电系统中采用的电缆称为电力电缆。此外,还有供通信用的通信电缆等。 2)变压器。变压器就是利用电磁感应原理对变压器两侧交流电压进行变换的电气设备。为了大幅度地降低电能远距离传输时在输电线路上的电能损耗,发电机发出的电能需要升高电压后再进行远距离传输,而在输电线路的负荷端,输电线路上的高电压只有降低等级后才能便于电力用户使用。电力系统中的电压每改变一次都需要使用变压器。根据升压与降压的不同作用,变压器又分为升压变压器与降压变压器。例如,要把发电站发出的电能送入输变电系统,就需要在发电站安装变压器,该变压器输入端(又称一次侧)的电压与发电机电压相同,变压器输出端(又称二次侧)的电压与该输变电系统的电压相同。这种输出电压比输入电压高的变压器即为升压变压器。当电能送到电力用户后,还需要很多变压器把输变电系统的高电压逐级降到电力用户侧的

发电厂及变电站电气部分 ( 第1次 )

第1次作业 一、单项选择题(本大题共100分,共 40 小题,每小题 2.5 分) 1. 属于可再生能源的是()。 A. 太阳能; B. 电能; C. 煤; D. 石油; 2. 对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为()。 A. 监控设备; B. 二次设备; C. 辅助设备; D. 主设备; 3. 三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A. 跨距; B. 长期允许电流; C. 相间距离; D. 三相短路时的冲击电流; 4. 联络变压器的台数()。 A. 一般设为3台; B. 一般设为5台; C. 一般设为4台; D. 一般设为1台,最多不超过2台; 5. 可限制短路电流的电器()。 A. 断路器; B. 隔离开关; C. 负荷开关; D. 电抗器; 6. 变电所母线上限制入侵雷电波造成过电压的基本保护措施之一是()。 A. 装设单支避雷针; B. 装设多支避雷针; C. 装设接地装置; D. 装设避雷器; 7. 磁力启动器不具有()功能。 A. 过负荷保护; B. 短路保护; C. 低电压保护; D. 欠压保护; 8. 电气主接线是指()。 A. 发电厂或变电所一、二次设备间的连接关系; B. 发电厂或变电所重要设备的连接关系; C. 发电厂或变电所的一次设备按照设计要求连接而成的电路; D. 发电厂或变电所的一次设备按照运行方式要求连接而成的电路; 9. 旁路断路器的作用是()。 A. 当出线断路器检修时,可代替该出线断路器工作; B. 可以代替母联断路器工作; C. 保证母线检修时,线路不停电; D. 可以代替分段断路器工作; 10. 内桥接线适合于()。 A. 线路较短,变压器需要经常切换的场合; B. 线路较长,变压器不需要经常切换的场合; C. 线路较多,只有两台变压器的场合; D. 只有二条出线,变压器台数较多的场合; 11. 导体长期发热的稳定温升与()有关。 A. 起始温升; B. 起始温升和载流量; C. 载流量; D. 以上均错误; 12. 以下不属于一次设备的是()。 A. 发电机; B. 断路器; C. 直流发电机组; D. 电压互感器; 13. 在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线? ()

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

调试作业指导书

调试作业指导书 1.范围 适用于本公司生产的所有开关电源的调试作业。 2.目的 为确保所生产的开关电源产品质量,而制订本调试作业指导书。 3.设备 示波器,万用表,电子负载,耐压测试仪,绝缘电阻测试仪,电参数测试仪,调压器,电源,电阻负载,专用工装 4.调试作业要求 4.1 产品调试人员应掌握设备的使用方法. 4.2产品调试人员应掌握待测产品的技术参数及特性. 4.3所有测试设备应在调试产品之前校准,以确保所测试的产品质量. 4.4按照待测产品的技术参数,分步测试. 4.5 产品所需测试的内容:关键点波形、空载电压输出精度、满载电压输出 精度、源效应、负载调整率、欠压保护、过压保护(如有)、短路保护、满载启动、噪声及客户约定的技术指标等等,具体参数以技术文件为准。 4.6所有测试内容均应满足待测产品技术要求(见工艺文件). 5.调试作业方法 5.1.调试工作的内容: 调试工作包括调整和测试两个部分,调整主要是 指对电路参数的调整,即对整机内可调元器件及与电气指标有关的调谐 系统、机械传动部分进行调整,使之达到预定的性能要求;测试则是在 调整的基础理论上,对整机的各项技术指标进行系统地测试,使电子产 品各项技术指标符合规定。 5.2.调试仪器的配置 (1)各种仪器的布置应便于操作和观测。 (2)仪器的布置应便于操作,即应根据不同仪器面板上可调旋钮的布置 情况来安排其位置,使调节方便舒适。 (3)仪器叠放置时,应注意安全稳定,把体积小,重量轻的放在上面。 (4)仪器的布置要力求接线最短。 5.3.调试工艺要求 调试人员应按《调试规章制度》做好个人准备,以便调试工作顺利进行,

发电厂变电所电气设备课件

发电厂变电所电气设备课件 一. 电气设备的分类 一次设备 直接生产、输送、分配和使用电能的设备,包括: (1)生产和转换电能的设备,如发电机和变压器等; (2)接通或断开电路的开关设备,如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等; (3)将有关电气设备连接成电路的载流导体,如母线电缆等; (4)变换电气量的设备,电压互感器和电流互感器; 二次设备 在电力系统中为了能对电气一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察而需要一些专门的设备,包括: (1)测量表计。如电压表、电流表、功率表、电能表、频率表等,用于测量一次电路中的电气参数。 (2)继电保护及自动装置。如各种继电器和自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应不正常情况并进行调节或作用于断路器跳闸,切除故障。 (3)直流设备。如直流发电机、蓄电池组、硅整流装置等,为保护、控制和事故照明等提供直流电源。

一、变压器 (一)变压器的工作原理 变压器是通过电磁感应原理,通过电磁耦合实现电能传递的一种静止电气设备,主要由铁芯及绕在铁芯上的绕组组成。

变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 变压器各组成部分的作用 1、铁芯: 变压器的铁芯是磁力线的通路,起集中强磁的作用,同时用以支持绕组。 2、绕组: 变压器的绕组是电流的通路,靠绕组通入电流的通路,并借电磁感应作用产生感应电动势。 3、油箱: 油浸式变压器主体放在油箱中,箱内充满变压器油。 4、温度器: 装在油箱盖上的测温箱内,用来测量油箱内的上层油温。 5、冷却装置: 将变压器在运行中产生热量散发出去的设备。

GB26860-2011-电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26860-2011 1 范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3 术语和定义 GB/T 2900.2O—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50-2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的) substation(of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500kV变电站、10kV变电站。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3 电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 [GB/T 2900.50―2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4 断路器 circuit-breaker 能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设各,也称开关。 注:改写GB/T 2900.20—1994,定义3.13。 3.5 隔离开关 disconnector 在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设各。 [GB/T 2900.20―1994,定义3.24] 3.6 低[电]压 low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.7 高[电]压 high voltage;HV (1) 通常指超过低压的电压等级。 (2) 特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.8 运用中的电气设备 operating electrical equipment

《发电厂电气部分》课后习题答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备哪些设备属于二次设备其功能是什么 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

风电电气二次回路调试(作业指导书)

目录 1.编制依据 2.工程概况及特点 3.施工方案 4.调试方法 5.质量目标及质量管理措施 6.安全、环境目标及安全、环境管理措施 7.现场文明施工 8.成品保护措施 9.技术资料

1编制依据 风电一期工程系统调试文件认真贯彻执行公司安全、质量、环境管理方针,严格执行公司《程序文件汇编》的有关规定。按照国家规程、统一标准、统一规范、统一施工方法、执行如下施工技术依据: 1.1工程设计文件 1.2图纸及设计变更 1.3《电力系统继电保护规定汇编》 1.4《十八项电网重大反事故措施》 1.5《风电一期工程电气专业系统调试方案》 1.6《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 1.7《电力建设安全施工管理规定》 2工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1风电一期工程地理位置及环境情况: 风电一期工程位于红山口风区处,地理位置合理。电站周围植被希少,呈戈壁荒滩,交通比较便利。 2.1.2调试范围及主要工程量 全站电气二次调试任务包括全所一次设备元件接线检查;保护装置校验;二次回路检查及保护联动调试。 3施工方案 3.1施工准备 3.1.1人员准备 调试负责人员均经过工种培训,具有丰富的调试经验,能够确保调试工作安全顺利进行。 3.1.2技术准备 系统调试工作在遵循相关规程规范的前提下,认真严谨的编制作业指导书,确保调试工作在有正确完整的技术指导下安全顺利进行。 3.1.3人员配置 调试人员4人

4.调试方法 4.1断路器调试 4.1.1若操作箱已带防误闭锁时(防跳回路),应尽可能从操作箱解除防跳回路,如操作箱不具备解除条件,应将断路器机构内部防跳回路解除。 4.1.2在控制回路中若储能闭锁已经在断路器机构箱内实现时,应将保护屏控制箱内闭锁回路短接。 4.1.3断路器内部是否带有电流互感器,若有应按互感器作业指导书进行操作。 4.1.4弹簧断路器储能时间过长会影响重合闸功能 4.1.5接入断路器机构箱内的控制回路应按照相应的正负接直流电源。 4.1.6仔细检查是否有联跳压板或回路,调试时注意联动。 4.1.7 保护校验时应核对跳闸出口,防止误跳事故发生。 4.1.8 应根据继电保护事故解决方法核对保护与断路器配合时是否存在事故隐患。 4.1.9 断路器传动试验时如果传动失败应立即断开操作箱电源,防止损坏设备。 4.2电压、电流互感器检查 4.2.1电压回路严禁短路,电流回路严禁开路。 4.2.2所有电流互感器P1侧应朝向母线侧(看互感器铭牌,U型一次线圈上二次保护绕组应集中在P1侧,反之互感器应P2指向母线侧),电流流向以母线流向线路为正,母联极性应和母差保护保持一致。 4.2.3所有互感器绕组极性必须检测。 4.2.4有些电流互感器没有明显末屏接地,在其二次接线盒中能够找到,电流互感器末屏必须可靠接地。 4.2.5电流回路应尽可能一次通流,不具备一次通流条件时应进行二次通流(主变、高压电抗器)。 4.2.6所有电流电压互感器应查阅相关说明书及出厂资料,电压互感器二次n与三次n应分别引至主控室,公用电压互感器的n应在主控室内一点接地,抗铁磁谐振电压互感器的O不能有二次线引出。 4.2.7计量回路中若主变计量点及高抗计量点的设计在套管中,应在图纸会审中提出,因为无法进行误差试验,在10kV以下系统计量通常采用A、C两相电流,防止B相电流量开路。

220kV变电站电气设备选择

目录 摘要 (2) 关键字 (2) 第一章引言 (2) 第二章电气主接线设计 (3) 2.1电气主接线的概念及其重要性 (3) 2.2 电气主接线的基本形式 (3) 第三章主变压器的选择 (5) 3.1主变压器的台数和容量选择 (6) 3.2主变压器形式的选择 (6) 3.3连接方式 (7) 3.4选择原则 (7) 3.5主变压器选择的结果 (7) 第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8) 4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10) 4.2 10kV侧短路电流计算 (11) 4.3 220kV侧短路电流计算 (14) 4.4 110kV侧短路电流计算 (15) 第五章导体和电气设备的选择 (17) 5.1电气设备选择的要求 (17) 5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18) 5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21) 5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23) 小结 (26) 参考文献 (27) 附录 (28) 1

220kV变电站电气设备选择 张洋洋 摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。 关键字:变电站短路电流计算设备选择 第一章引言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。 能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。 2

发电厂变电所电气设备

发电厂变电站电气设备复习题一、单项选择题 ( D )1.交流电路中,电弧熄灭条件应是.弧隙恢复电压U大于弧隙击穿电压UA jhf.弧隙恢 复电压U等于弧隙击穿电压UB jhf.弧隙恢复电压U不等于弧隙击穿电压UC jhf.弧隙恢复电 压U小于弧隙击穿电压U D jhf)( B .内桥接线适合于2 .线路较短,变压器需要经常切换的场合A B.线路较长,变压器不需要经常切换的场合 C.线 路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线,变压器台数较多的场合 B )高压断路器 型号为LW-220H/3150-40,则其额定电流为(3.63150A . BA.220A 40kA . DC.40A )( A 4.熔断器能够可靠切断的最大短路电流是.熔管的极限断路电流A.熔 体的极限断路电流 B DC.熔断器的极限断路电流.熔断器的额定开断电 流) 5.110kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距(A1 是( C )1.00 m 1.05m C.0.9m D.A.1.10m B.)( D 6.隔离开关的用途之一是 .切断短路电流 B A.切断负荷电流 D.拉合小电流回路.拉合大电流回路 C A )7.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(.7% D.8% A.5% B.6% C ,其二次额定电压通常为( A )8.电压互感器 的一次绕组并联于被测回路的电路之中31003? B.100A.100或100/或 2?1002 D.100 C.100或或100/ 9.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大 ( C )。 A.负荷电流 B. 三相冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 10.GN10-20/8000隔离开关的额定电压为( B ) A.10kA B.20kA C.8kA D.80kA 11.厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与() 其总装机容量之比 B.其总发电量之比A. C.其供电量之比 D.系统总发电量之比 12.在220kV及以下的配电装置中应尽可能选用( C ) A. 油浸绝缘电磁式电压互感器 B.电磁式电压互感器 C. 电容式电压互感器 D.树脂浇注绝缘电磁式电压互感器 13.多油断路器中的绝缘油( B ) A.主要作灭弧介质,但不起绝缘作用 .不仅作灭弧介质,而且起绝缘作用B C.不作灭弧介质,也不起绝缘作用.不作灭弧介质, 但起绝缘作用D ) C 14、对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为(.辅 助设备.监控设备 BA .主设备 DC.二次设备)②220V ③l10V ④ 48V( B 15、常用操作电源的额定电压是①380V .①②④ BA.①②③ D.②③④C.①③④16、我国凝汽式火电厂的 厂用电率是( A ) A.(5-8)% B.(8-10)%

发电厂电气部分试题库-计算题教学提纲

发电厂电气部分试题 库-计算题

三、计算题 第三章 1.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6kV 和0.38kV ,厂用高压备用变压器为分裂绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =40MVA , S Nl =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验 高压厂用母线的合成负荷标幺值为:1 1 0*5103605200 cos 0.8 3.5020000 h Nh P K S S S ηα?++= == 高压厂用变压器电抗标幺值为:2*1 1%9.5200001.1 1.10.052510010040000 k N t N U S x S =? ?=??= 高压母线电压标幺值:*0*1 *1* 1.10.929(65%~70%)110.0525 3.50 t h U U x S = ==≥++? 2)低压厂用母线电压校验 低压厂用母线的合成负荷标幺值为:22*cos 55000.8 3.1251000 l Nl K P S S ηα?= == 低压厂用变压器电抗标幺值为:*2 %101.1 1.10.11100100 k t U x =? =?= 低压母线电压标幺值:*1*2 *2*0.9290.6955%110.11 3.125 t l U U x S = ==≥++? 高、低压串接自启动时,低压电动机能成功自启动。 满足要求。) 2.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6KV 和380KV ,高压厂用备用变压器为双绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案 1 编制依据及引用标准: 1.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)1.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 1.3《继电保护及安全自动装臵技术规程》 1.4《电力建设施工及验收技术规范》 1.5《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 1.6 设计院图纸及厂家技术资料 1.7 作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于继电保护装臵调试。 1.8试验目的: 1)检验保护装臵动作的正确性和可靠性 2)检验保护装臵跳闸出口逻辑的正确性 3)检验保护二次接线及跳闸回路的正确性 2 工程概况与工程量 2.1工程概况:XX集团XXXX电厂一期2×1000MW工程,#机组由XX省火电建设公司承建,本作业指导书涉及的施工范围为#机组附属的继电保护装臵单体调试,含发变组保护装臵、厂用快切装臵、故障滤波装臵装臵、同期装臵、综合保护装臵等。 2.2 工程量 工程量一览表

3 施工作业人员配备与人员资格 3.1参加作业人员配臵: 参加作业人员配臵表 3.2作业人员资质要求: 3.2.1试验至少应有2人以上参加,一名调试负责人; 3.2.2试验人员应熟悉相关仪器的使用,熟悉继电保护装臵的基本原理及保护构成情况,具有相关的调试专业的理论知识,具备国家认可的资格证书; 3.2.3试验人员应具备相关的实际工作经验和必要的安全知识。

4施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备:4.1工机具配备表 4.2安全防护用品配备 4.2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 4.2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 5 施工条件及施工前准备工作 5.1厂家资料、设计院图纸已到齐并已审核无误; 5.2 继电保护装臵已安装就位; 5.3 继电保护装臵经过安装人员清查完毕,并经验收合格; 5.4 作业环境安全设施可靠、完善; 5.5 试验电源应准备好,照明充足。 6 作业程序、方法及要求 6.1作业程序流程图(略) 6.2试验项目: 6.2.1 保护装臵绝缘检查

变电所的主要电气设备

变电所的主要电气设备 变配电所中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,亦称主电路。一次电路中所有的电气设备, 称为一次设备。 凡用来控制?指示?监测和保护一次设备运行的电路,称为二次电路或二次回路,亦称副电路。二次电路通帯接在互感器的二次侧。二次电路中的所有设备,称为二次设备。 一次设备按其功能来分,可分以下几类:

⑴?变换设备其功能是按电力系统工作的要求来改变电压或电流等,例如电力变压器、电流互感器、电压互感器等。 (2).控制设备其功能是按电力系统工作的要求来控制一次设备的投入和切除,例如各种高低压开关。 (3).保护设备其功能是用来对电力系统进行过电流和过电压等的保护,例如熔断器和避雷器等。 ⑷?补偿设备其功能是用来补偿电力系统的无功功率,以提高电力系统的功率因数,例如并联电容器。 (5)?成套设备它是按一次电路接线方案的要求,将有关一次设备及二次设备组合为一体的电气装置,例如高压开关柜、低压配电屏、动力和照明配电箱等。

==一 ii 在供配电系统中,为了满足用户对电力的需求和保证电 力系统运行的安全稳定性和经济性,安装有各种电器设备, 备包括有: 其中直接担负生产. 运输.分配和使用电能的任务的一次设 电力变压 予高压隔离 高廨瞬联电抗器 器 开关 器 开关 电流互感

一.电流互感器和电压互感器 互感器是电流互感器和电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互感器就是一种特殊变压器。 电流互感器(文字符号为TA),是一种变换电流(将大电流变换为小电流)的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。 电压互感器(文字符号为TV),是一种变换电压(将高电压变换为 低电压)的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。

发电厂及变电站电气部分试题库(含答案)

《发电厂及变电站电气部分》题库 一、填空题 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 10.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 11.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。 答:二次设备 12. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称 为。 答:一次电路或电气主接线 13.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 14. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。

15.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 16.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 17. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 18.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 19.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 20.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 21.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 22.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 23.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 24.加装旁路母线的唯一目的是。 答:不停电检修出线断路器 25.限流电抗器分为普通电抗器和两种。 答:分裂电抗器 26.当发电机容量较大时,采用组成扩大单元接线,以限制短路电流。 答:低压分裂绕组变压器 27.断路器和隔离开关配合工作的原则为。 答:接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断路器,后断隔离开关 28. 外桥接线适合于。 答:线路较短和变压器需要经常切换的情况 29. 内桥接线适合于。 答:线路较长和变压器不需要经常切换的情况

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

发电厂变电所电气设备期末复习总1-1复习过程

发电厂变电所电气设备期末复习总结 1.什么是电力系统、电力网、一次设备、二次设备? 答:由发电厂中的电气部分、各类变电所及输电、配电线路及各种类型的用电设备的统一体,称为电力系统。 答:电力系统中各种电压的变电所及输配电组成的统一体,称电力网。 答:直接产生、输送、分配和使用电能的设备均称为一次设备 答:对一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察的设备统称为二次设备。 2.电能质量指标主要指哪三个?各自允许的波动范围是多少? 答:电压、频率、波形。 ①频率:50±0.2Hz(系统容量较小时,偏差可放宽到±0.5) ②电压: ≥35KV (±5%UN ) ≤10KV (±7%UN ) 低压照明及农业用电(- 10%~ +5% )UN ③波形:正弦波且谐波应不超过标准 3.一次设备的额定电压是如何规定的? 答:变压器一次绕组是接受电能的,其额定电压的确定根据变压器是升压还是降压而有所不同。 一般升压变压器是与发电机电压母线或发电机直接相连接,所以升压变压器的一次绕组的额定电压应高出其所在电压电力网额定电压的5%。 降压变压器对电力网而言相当于用电设备,(即相当于受电设备电额定电压)。变压器二次绕组是输出电能的,相当于发电机,其额定电压应比线路额定电压提高5%。考虑到带满负载时,变压器本身绕组有5%的电压损失,为了使二次绕组在带额定负荷时实际输出电压仍高于线路额定电压5%,对二次侧电压较高时二次绕组的额定电压应比所以接电力网的额定电压高出10%。只有对于高压侧电压小于35KV 且阻抗电压百分值小于7.5%、漏抗较小的变压器,二次绕组所连接线路较短的变压器,以及三绕组变压器连接同步调相机的绕组等,其二次绕组的额定电压才比线路额定电压高5%。 4.什么是电力系统的中性点?我国电力系统常用的中性点运行方式有哪几种?电压等级在35KV 及其以下的系统中性点多采用何种运行方式? 35KV 以上的系统呢? (1)电力系统中性点是指三相绕组作星形连接的变压器和发电机的中性点。 (2)电力系统中性点的运行方式,可分为中性点非有效接地和中性点有效接地两大类。中性(3)点非有效接地包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地的系统当发生单相接地时,接地电流被限制到较小数值,故又称为小接地电流系统 4:中性点有效接地包括中性点直接接地和中性点经低阻抗接地的系统,因发生单相接地时接地电流很大,故又称为大接地电流系统: 35KV 及以下采用:中性点非有效接地系统。35KV 及以上采用:中性点有效接地系统。 5.在中性点不接地三相系统中,发生单相接地故障时,各种电压和电流是如何变化的?为什么中性点不接地三相系统发生单相接地故障仍能继续短时间运行? 答:1故障相的对地电压为零,2非故障相的对地电压升高到线电压,即升高为相电压的 倍系统三相的线电压仍保持对称且大小不变。因此,对接于线电压的用电设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电4单相接地故障时,流过大地的电容电流,等于正常运行时一相对地电容电流的 倍,其有效值为: 5W相接地时,W 相对地电容被短接,W相的对地电容电流为零。 单相接地电容电流的实用计算为: 3Ph CU C CU I I ω33='=3