第一章设备连接

设备连接是一个工厂数据采集系统需要解决的首要问题,iFIX 可以提供与世界上各种知名设备的方便连接方式,同时提供通讯程序的开发工具包以使用户能将自行开发的非标设备连接到 iFIX

监控系统。下面分几个方面阐述。

1.连接设备类型:

iFIX

可以连接的设备种类有很多,主要类型有:DCS、PLC、控制器、远程模块、现场总线设备、条码阅读器、智能仪表、称重仪、其它计算机系统或特殊设备。

2.连接方式:

iFIX

和设备的连接方式主要有如下几种:通过串行口连接,通过工业网络连接,通过标准以太网连接,其它方式如:电话拨号,微波设备,无线电传输,专线连接等。

3.使用的 iFIX 驱动程序:

iFIX 驱动程序根据开发工具不同,分为 6.x 版本和7.x版本。

6.x版本的驱动程序使用驱动程序开发包 ITK 开发,可以在 WINDOWS 95/98 和 WINDOWS NT

上运行。6.x版本的驱动程序支持在同一台 PC 机上同时运行 8 个不同的驱动程序连接8

种不同设备。驱动程序内置冗余功能,详见冗余系统描述。

7.x版本的驱动程序使用 ASDK或 OSDK ( OPC Toolkit)开发,只能在WINDOWS

NT平台上运行。7.x版本驱动程序提供 OLE Automation 界面,可以脱离 iFIX 单独运行,并能在

VB程序中引用其属性、方法。此驱动程序采用 COM/DCOM技术,可以以 C/S

结构安装运行。即可以进行网络远程控制,如将

Client 部分安装在 iClient 上,通过网络控制 Server

部分的运行,进行远程驱动程序组态,控制运行及状态诊断。7.x驱动程序支持无限设备连接通道定义, 7.x驱动程序大部分同时也是 OPC

Server,可以和标准的 OPC Client 连接。

Intellution IO驱动列表

参见:https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,/products/fixiodrivers/

4.使用第三方的驱动程序和 OPC Server

Intellution 有大量的自动化合作伙伴(CAP),他们在工程中为 iFIX编写了大量商品化的驱动程序和 OPC

Server。详情请参见如下网址查阅所需信息:

第三方 OPC 驱动列表,参见:

https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,

https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,

Intellution CAP 驱动程序列表,参见:

https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,/dsi/

https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,/

https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,/

还有更多,请联系Intellution 办事处

5.设备连接方式分类举例:

PLC – AB:

iFIX 针对 AB PLC 的驱动程序有多种连接方式,现分别说明如下:

ABH:使用串行口连接 AB DH+ 网络,简单易行,但速度受到串口限制,无需其它 AB 软硬件。驱动程序版本为:6.x

ABR:现使用较多,可以支持 AB 的 KT, KTC, KTX, KTXD 以及以太网卡与PLC 通讯,还需要 AB 的

RSLinx 软件支持。此软件可从 AB 购买或从 Intellution 一同订货。注意,不可使用 RSLinx Lite版本,所需的

RSLinx版本是:RSLinx for Windows NT and 95 v2.00.97.30 或以上,OEM 版本也可。

主要支持的 PLC 类型有:PLC-2、PLC-3、PLC-5、PLC-5/250、SLC 5、MicroLogix

1761-L10BWA 和 1761-L20BWA-5A PLCs 等。详情请参见驱动程序手册。需要注意的是 ABR I/O 驱动版本

6.51 以上才支持 MicroLogix PLC。

现场应用:道康宁(Dow Corning)、上海石洞口一厂、上海延安东路隧道

ABE:使用较少,通过以太网方式连接 AB PLC,但需 AB 的 Interchange 软件支持。

ABO:第三方 OPC Server,可同 iFIX 的 OPC Client 直接连接。但也需 AB 的 RSLinx

支持。开发方为:Matrikon Systems, Inc。详情可查阅https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,

PLC – Modicon:

MB1:有两个版本,6.x 和 7.x 版,通过串行口连接所有支持 Modbus 串行通讯协议的设备。主要有 Modicon PLC

和其它控制仪表如:Honeywell UDC,UMC,Moore 的控制仪表等。支持 Mobus RTU 和 ASCII

两种通讯协议。当使用其与其它兼容设备通讯时,注意数据类型会与 Modicon 的数据类型有所差别。7.x

版本支持电话拨号连接和无线电连接。

现场应用:温州电厂、扬子石化热电厂

MMP:6.x版本,支持通过 Modbus Plus网络连接Modicon PLC。可支持双SA85网卡,支持 984 系列和

Quantum 系列 PLC。可支持 WIN95 和 NT,支持的网卡有:SA85、SM85、AT-984、MC-984。

现场应用:香港电力公司、上海吴泾热电厂、嘉兴电厂

MBE:通过标准以太网卡连接 Modicon 以太网通讯模块。

PLC – Siemens:

SIE:通过串行口连接西门子 S5 PLC 的串行通讯模块 CP525。支持 3964R 协议,也可连接其它支持此协议的西门子设备。

S_7:支持三种方式连接西门子 S7系列 PLC,即:Profibus

(L2)、工业以太网(H1)、标准以太网(TCPIP)。这三种连接方式分别叙述如下:

Profibus:支持 FMS 和 MPI 协议。

所需PC硬件:CP 5412-A2 PC Board for PROFIBUS

所需西门子软件:S7- 5412/Windows NT 版本1.10 或以上

PLC 上的通讯模块:CP-343-5,CP-443-5 EXT

可直接连接在 PLC 的 MPI 通讯口。

工业以太网(H1):

所需PC硬件:CP 1413 PC Board for Ethernet

所需西门子软件:S7-1413/Windows NT 版本 1.10 或以上

标准以太网(TCPIP):

所需PC硬件:3-COM Etherlink III Card – Ethernet

所需西门子软件:SOFTNET S7 for Industrial Ethernet / Windows NT

其它诊断和配置 S7 PLC 的西门子软件:

PG/PC Interface Software Configuration Release 4.0.7.4,153

STEP 7 Software version V 3.02

现场应用:联合利华牙膏、宝钢钢管公司

SL4:7.x 驱动程序,从西门子网络第四层 - ISO Transport Layer 以以太网连接西门子S5、S7、TI系列PLC。

S5:支持115U、135U、155U,支持CP143或CP1430通讯模块。

S7:支持300和400系列PLC,但不支持CP443-TCP模块。

TI:支持545、555、560、565系列,支持CP1434TF通讯模块。

支持标准以太网卡:3COM

S7 200 PPI:第三方 OPC Server 驱动,供货商

softwaretoolbox,支持S7-212,S7-214,S7-215,S7-216或以上。支持 Single Master

MultiDrop RS485方式以及拨号连接。

注:S7

200系列PLC支持自由方式协议通讯,即可在PLC端通过软件编程定义一个通讯程序并使用标准协议,如Modbus,然后再iFIX端使用相应的驱动程序。

PLC –三菱 Mitsubishi

MIT:6.x 版本驱动,使用 Mitsubishi Protocol format one 通过串口连接 A 系列 PLC,支持

CPU 类型 AnA、AnN、AnS、AnU。支持

95/98/NT多种平台,支持的三菱通讯卡类型有:A1SJ71C24、AJ71C24、AJ71UC24。

现场应用:上海三得利啤酒

MIE:6.x 版本驱动,以太网 TCPIP 方式连接 MELSEC – A PLC,支持MELSEC PLC CPU

类型:AnN/AnS, AnA, AnS, AnU,使用 MELSEC 网卡 AJ71E71 通讯。支持WIN95/98/NT

平台。

Mitsubishi FX NET Driver:第三方 OPC Server,供货方 softwaretoolbox,支持所有

FX、FX2C、FX0n 系列,支持 FX NET RS-485 Multidrop 连接方式。有拨号连接,可单独运行。

MEL:支持三菱 MELSECNET 10 光纤网络连接方式,正处于调试之中。

PLC – OMRON

OMR:6.x 版本驱动,通过串口连接 OMRON Host Link,WIN95/98/NT 平台,支持C系列、CV系列、P系列、K系列等。

OMF:6.x 版本驱动,通过 OMRON 的 FINSGATEWAY 连接各种 OMRON PLC,支持的连接方式有:Omron

Controller Link Units(必须使用Omron Controller Link Support Board #3G8F5-CLK21)、Omron Ethernet Unit (使用标准以太网)、Omron Sysmac Link Units(

必须使用Omron Sysmac Link Board #3G8F5-SLK21)、Omron Sysmac Net Link Unit

(必须使用Omron Sysmac Link Board #3G8F5-SLK21)以及通过串行连接与 C 系列和 CV 系列 PLC

通讯。需要 OMRON FINSGATEWAY 2.1 支持,只支持 WINNT 平台。

注意:使用 FINSGATEWAY 的不同连接方式,需要安装不同内容的部分,如

使用 Controller Link需安装CLK_Unit0 Version 2.1;使用以太网方式需安装ETN_Unit

Version 2.1;使用 SYSMAC LINK 方式需安装 SysmacLink Version

2.1;使用串行界面需安装SERIAL_Unit Version 2.1。

现场应用:华虹NEC、赛格日立

PLC – GE

GE6:使用 GE 的 CCM2 协议与 GE 各种 PLC 通讯。所支持的操作系统平台为 WIN95/98/NT,PLC

类型有:9030/9070系列(通过 CMM711通讯处理器)、系列 1(连接DCU口)、系列 5(连接CCM口)、系列

6(连接CCM或IOCCM模块)。6.x 版本,串口连接。

需要LogicMaster 5 软件对 PLC 的站点号进行设置。支持GE 的Master-Slave协议方式。

G90:使用 GE 的 SNP 协议与 GE 系列 90 PLC 通讯。6.x 版本,串口连接,有

Win95/98/NT平台支持。此协议通讯效率高于 CCM2。

GE9:使用以太网方式连接 GE 9030/9070 PLC,7.x 版本驱动,只支持 NT 平台,支持标准以太网卡,但需相应 GE

以太网配置软件,如连接 9070 PLC,

需 GE Fanuc 系列 90-70 TCP/IP 以太网软件(Part No:IC651ENS042A)用来组态 PLC

的以太网通讯模块,若连接 9030 PLC,需 90-30/20s 系列软件包(Part No:IC641SWP306L)

GIO:连接 GE - Genius 网络,使用 GE Fanuc PCIM (Single-Slot PC Interface

Module)卡,型号为:IC660ELB922/IC660ELB921/IC660ELB906。可支持的设备有Series 5, 6,

& 90-70 Devices : Datagrams; Series 90-30: Global Data; Genius I/O Blocks。需要相应 PCIM组态软件驱动网卡。6.x 版本,有 Win95/98/NT平台支持。

DCS – Fisher Rosemount

RNI:第三方驱动,使用TCPIP 连接 Fisher Rosemount RS/3 系统,供货商为 Matrikon,为 7.x

OPC Server,需要 Rosemount 的 RNI API for Windows NT软件,需要 Rosemount RNI

Version 2.x 网关软件,只支持 NT 平台,推荐使用 NT Server。

DCS – Yokogawa

CNT:通过串行口连接Yokogawa Centum DCS,第三方驱动,连接 DCS 上的CGWU - 2 RS232

通讯模块,供货方为SARLA Technologies,6.x 版本驱动,支持 Win95/98/NT 平台。

CEN:通过以太网方式连接Yokogawa Centum CS 系统的V-Net & E-Net,需要Yokogawa

的ACG10S 以太网通讯网关设备,计算机端可使用标准以太网卡和TCPIP。6.x

版本,支持

Win95/NT。第三方驱动,供货方为SARLA Technologies。

DCS – Honeywell

TDC:串行口连接 TDC 2000/3000 设备,通过 Honeywell 的 Personal Computer Serial

Interface (PCSI) Unit 进行通讯。第三方驱动,供货商为: Digital Systems, Inc.,6.x

驱动,支持 Win95/NT。

DCS – FOXBORO

FIA:通过以太网 TCPIP 方式连接 FOXBORO IA 系统,第三方驱动,供货商为:Matrikon Systems,

Inc.,支持 Win95/NT。

DCS – Moore APACS

APX:多种方式连接 Moore 的 APACS,支持 3COM Ethernet 卡和 Moore 的RNI/NIM

M-Bus卡。需要Moore MS Windows NT 32-bit Runtime API(P/N

15939N656V4.03)支持,用来组态APACS M-BUS 和以太网。6.x 驱动,NT平台。

现场应用:广东黄埔电厂

DCS – Bailey

CIU:串行口连接 Bailey Infi-90或Net-90 DCS,DCS上的通讯卡为Bailey Net-90

CIU02、Bailey Net-90 CIU03及Bailey Infi-90 CIU04。第三方驱动,供货商为:SE-ACE

Innovations, Inc.,6.x 驱动,支持 Win95/NT。

OPS:串行口连接 Bailey Infi-90或Net-90

DCS,支持的通讯模块是CIU02、CIU03、CIU04、ICI01、INPCI02。具有 OPC 界面,支持所有 Bailey

DCS数据类型和功能块。第三方驱动,供货商为:Previse Inc.,必须与其 OpsCon 系统一起购买,此系统可替代 Bailey

DCS 操作站,所有数据完全符合 OPC 标准,详情请见 iFIX 第三方组件介绍。

DCS – Westinghouse

WDP:通过串行口连接西屋公司 WDPF DCS 系统,支持 DCS 的 SIU 通讯模

块,第三方驱动,供货商为:FM

Systems, Inc.,6.x 驱动,支持 Win95/NT。

Controller –Fisher Remote Operations Controller

ROC:支持Fisher ROC 300 系列 (306, 312, and 364) 和407

(FLOBOSS),可支持多种连接方式:直接连接、Multi-Drop(422/485)、电话拨号、无线通讯。 6.x版本,支持

Win95/NT平台。具有高级诊断功能,报警和事件信息路由,事件触发形式报告。

Controller – Foxboro 760, 761, 762 Loop Controller

FB7:使用串口连接 Foxboro 760, 761C, 743C, 762C, 743CB控制器,使用RS-232 to

RS-485 转换器或 RS-485 端口卡。第三方驱动,供货商为:FM Systems, Inc.,6.x 驱动,支持

Win95/NT。

BEL:使用串口连接 Foxboro 761 系列控制器,使用RS-232 to RS-485 转换器。第三方驱动,供货商为:Sarla Technologies (P) Ltd.,6.x 驱动,支持 Win95/NT。

Controller – Honeywell/EIM 620 (S9000)

EIM:以太网方式,支持620-12、620-1633、620-36、S9100e及UDC

9000,逻辑控制器,控制器的通讯模块支持:EIM 620-0089 以太网模块及ELPM 620-0073 以太网模块。使用

TCPIP,以太网连接方式支持10 Base2同轴电缆或10 Base5 AUI 粗缆。6.x 驱动,支持 Win95/NT。

现场应用:上海吴泾化工厂

Controller – Honeywell UDC

UDC:串口连接 UDC 控制器,支持 RS422 / 485 通讯选项,6.x 驱动,支持 Win95/NT。

Controller – Moore Series Controller

M32:串口连接 Moore 控制器,支持类型:MYCRO 351、352、353、382、383。通过MYCRO 320

Independent Computer Interface (ICI)连接各种控制器。 7.x 驱动程序,NT 平台。

注意: 320中的 ROM 必须为 BBA 版本,而不是 BCA版本。

Controller – Opto22 Mistic

OPM:6.x 版本,NT 平台,支持 M4RTU控制器和 Mistic 控制器,连接方式支持

Arcnet、以太网和串行口。需要Opto 的 OptoControl v2.1 API 软件支持。

现场应用:宝钢轧辊公司

Controller –ABB Kent Taylor Mod 31

A30:7.x 版本,NT 平台,支持的ABB设备:1701J记录仪、1701N、1702R、1703R、1711R、2002N

Base Unit、2002P Regulatory Control ID,支持的通讯卡:1720N Communication Link for ICN、1733N Model A - Mini Link for ICN。需要 ABB 的 PC –30 软件来组态

ABB 设备。

其他著名设备:

AD5:研华Adam 5000 系列数采模块驱动程序,6.x版本,第三方驱动,供货商:Sarla Technologies (P)

Ltd.。串口连接,支持

Win95/NT平台,RS232/485方式,支持模块种类:5017、5018、5024、5051、5056、5060。

DNP:第三方驱动,支持 DNP V3.00协议 Level 2 子集定义,可连接所有符合此协议的设备,6.x

版本,95/NT平台,供货方:Triangle Microworks,

Inc.。支持中断信息,带时间标签的数据记录,事件排序。常见的使用此协议的设备有:Bitronics, Inc. Alpha

Series Meters;Arga Controls DM15/25 Series Meters;Harris D20 RTU;ABB

DPU2000R Relay;Siemens MJ-X Voltage Regulator。此协议为IEEE电工协会推荐

RTU-IED设备连接协议。国内已有商品化产品,但只支持 NT。

应用现场:上海轻轨明珠线配电站

U51:使用串口连接Fisher-Rosemount Model 1151 智能压力变送器,支持 Hart

协议,第三方开发,NT平台,供货商为:Digital Systems, Inc.。

LNI:第三方开发 Lonworks 驱动,支持任何 Lonworks

网络设备,可使用通讯卡:PCLTA、PCNSS-10、SLTA。需要Echelon公司软件,NT上要 pclta.sys &

ldv32.dll,WIN95 上要ldvpclta.sys & wldv.dll 或 ldvslta.sys &

wldv.dll。供货商为:Bach Systems, Inc.。

现场应用:上海交通大学自动化系

第二章 iFIX功能模块选取

1. 功能模块分类:

根据iFIX组件功能不同,可分为如下三个大类:服务器软件及选项、客户端软件及选项、其它组件及 Internet 产品。由于 iFIX

的真正的 C/S 结构,用户可以根据需要选配适当的软件和选项。可参见下图:

2. iFIX 软件产品:

iFIX 服务器Server :根据数据库点数大小分为 150 I/O,300 I/O,无限点 I/O包括 iFIX

的IO通讯程序、过程数据库、实时后台处理、历史数据采集等。没有前端界面工具。

iFIX

客户端i-Client:分为开发版或运行版,包括前端界面生成工具、VBA、ActiveX 支持、安全容器、历史数据采集、实时和历史趋势等。

没有数据库和IO驱动程序,所有数据都要从网络上的 iFIX Server传过来,包括报警、实时和历史数据。

iFIX HMI Pak:是 iFIX Server和iClient的组合,分为 150 I/O,300 I/O,无限点 I/O。

服务器有关选项(Server Option):

iFIX OPC Client connector:使 iFIX 作为 OPC Server,用户的 OPC应用程序可获取 iFIX

过程数据库的数据。

iFIX 冗余(Redundancy):需要成对购买,使两台 iFIX Server 作为

Partner且作为不同的角色,根据需要进行主备切换,而客户端将此两台计算机作为一台看待。可作网络的自动侦测,角色确定,报警同步等。具体请见冗余部分描述。

客户端有关选项 (Client Option):

iFIX OPC Universal connector:作为 Workspace 的 OPC 工具,可让它与用户的 OPC

应用程序交换数据。

服务器端或客户端有关选项

iFIX Auto Alarm:通过拨号形式向特定的网络节点发送特定的报警点信息。

iFIX Recipe:简单的配方功能,可以下载或上载配方。

SQL Server 7 标准版和SQL Server 7 客户端:微软标准产品。

VisiconX Enterprise Access ActiveX Controls:一组 ActiveX控件,通过 OLE

DB方式获取RDB数据,可以自动生成 SQL 查询命令。可作为 SQL Server 等RDB 的前端界面工具。

开发工具包:

iFIX Integration Toolkit:提供一组 API DLL,让用户能够通过VC或VB读写数据库,处理报警和历史数据。

iFIX Database Dynamo Toolkit :提供 VC 工具,让用户能够增加 PDB 中的数据块类型,并和数据库原来的 30 几种块无缝集成。

iFIX OPC Toolkit :提供 VC

工具,使用户能够开发自己的通讯程序。此工具包能自动生成驱动程序框架,用户只需根据自己的通讯协议修改部分代码即可。

iFIX System Extension Toolkit:用于将用户数据库与 iFIX前端界面集成,大多用于 OEM 用户。

iGlobalcare:iFIX的全球产品服务

iGlobalCare Basic

所有购买 Intellution 产品的用户均享有此项服务,具体内容有:

 获得 Intellution 认证工程师的技术支持

 可以得到 Intellution Web 在线支持区域的大多数信息

 可以通过 Web 下载 SIM(软件增强模块)补丁包

 可以申请获得维护版软件

iGlobalCare Assist

用户购买产品 90天内可免费获得此项服务,90天后必须购买。此项服务提供了大量附加的电话和 Web 服务。具体内容有:

 iGlobalCare 用户证书以及带有用户支持电话号码的信息卡

 可以通过电话、Email和Web优先获得技术支持

 24小时/7天的应急支持

 完全的Intellution Web在线支持,包括知识库、开发者论坛、案例历史记录、用户信息修改、技术应用技巧以及其它特性

 合作伙伴促销产品

iGlobalCare Complete

iGlobalCare 的最高级别支持体系,包括 iGlobalCare Assist和以下附加服务:

 对于当前版本的无限升级支持,包括维护版软件和新发布的功能

 专门为 iGlobalCare 用户设计的产品特别推广计划

 通过 Web获取软件组件和扩展模块

 3 小时免费的开发支持 iGlobalCare Developer Support(具体内容见下)

iGlobalCare Developer Support

此项高级别服务对象是软件开发者和工程师,帮助他们在项目的关键阶段提供复杂的疑难诊断、设计建议和程序代码检查,具体内容包括:

 远程的系统设计帮助

 高级别的产品应用帮助

 远程的性能优化

 Intellution 产品的 VBA 设计建议

 大于 20 行代码的 VBA 程序调试

 解答 Intellution 工具包的设计问题

注:此项服务根据时间记费,但第一年只在北美地区实行,其他地区根据情况和项目要求而定。收费基准为:US$200/小时,详情需询问

Intellution 代表处。

3. 第三方组件产品介绍

GMS 仪表控件

提供一个各种仪表的ActiveX库,可参见:

https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,/

OpsCon 贝利DCS操作站

这是一套建立在iFIX上的应用,可以替代贝利DCS操作站的所有功能,提供基于iFIX的一系列应用,包括针对于贝利DCS的iFIX数据库块,作为回路调节的应用,特定的OPC驱动程序以及趋势应用模块等。软件供货商:Previse

Inc.

OneStep Link Modicon PLC变量转换工具

可以将 Concept 软件建立的 Modicon PLC内的点直接转换到iFIX数据库,需要 OFS (施耐得的OPC

Server)支持,这样可以减少数据库的生成时间,提高效益。此软件需要从施耐得购买。

4. 数据库大小计算

iFIX 的价格是按照数据库的大小和功能而定,数据库的大小又是根据用户所使用的 TAG 类型和多少决定。

总的说来,参与计算的 TAG 类型均与输入输出有关,可将所有硬件上要传到 iFIX数据库中的点和所有从

iFIX中写到硬件上的点相加,一个开关量点算一个 IO,其他中间变量 TAG,如计算、判断、累计、定时等均不记入IO总数。

5. Advanced Historian (超级历史模块)

Intellution 超级历史模块是 OSI 公司的历史数据系统 PI 的 OEM 产品,提供高速历史数据存取的工具,其历史数据的存取速度比传统的FIX有很大提高,基本为10倍,网络上为100倍。其历史数据文件的大小为

2M到1G,其时间精度比原来也有很大提高。IFIX内置的 PI核心可存储2500点数据,如需更大的历史数据库,需要购买。

6. 系统配置举例:(参见附件)

第三章 iFIX网络结构

1. 客户机/服务器(C/S)结构

Intellution

软件设计从一开始就非常注重网络结构,从公司的最早期产品就贯穿了客户机/服务器结构。在所有同类产品中,其网络功能是最强的。其显著的特性如下:

支持软硬件及协议:可以连接各类以太网连接方式,支持的通讯协议有NETBEUI和TCPIP。但需注意,同时只能使用一种协议。

组件配置自由:主要的组件部分为 iFIX Server、iFIX Client 和 HMI Pak。可以根据具体功能需要在网络上选择安装相应软件。

网络数据库:iFIX 的所有数据在网络上都有唯一的标识,格式为:Server.Node.Tag.Field。其中 Server

表示数据为FIX还是其他,Node是iFIX实时数据库的节点名即其网络上的唯一标识,一般将它与计算机的名字相一致。后面的

Tag对应过程变量,Field 对应相应参数。 IFIX的数据库是真正的分布式数据库,用户可以从任何一个客户机上通过网络将

Server的数据库调出来进行各种操作,包括增加、修改、删除Tag定义等,而且所作操作为在线组态,即无需重新加载数据库,修改即能生效。由于数据库是分布式的,所以任意客户机均可获得任意服务器上数据库的数据。这样,用户只需根据现场的IO来考虑服务器数据库的大小即可,举例如下:

在客户机iClient上可以看到所有在 HMI Pak上和iFIX Server上的IO 数据和报警等其他信息。

网络报警:iFIX数据库中可以定义各种报警类型,并支持无限报警区定义,所有的报警均发生在服务器端,客户端可以看到的报警均为服务器传过来的实时网络报警,用户在客户端上所作的报警操作也是直接作用在服务器的报警源上的。同时,iFIX可以支持各种其他网络报警方式,如可以进行报警的无线寻呼呼叫、报警电话自动拨号等多种复杂方式。有现成的第三方报警处理软件可以加强以上功能。

网络历史数据:所有历史数据均可存放在任意一台以太网上装有 iFIX 的计算机中,客户机上的Chart

Object可以读取相应网络路径上历史数据文件中的数据。所以,历史数据可以存放在SCADA Server上或任意一个客户端计算机上。

IO通讯的网络操作:只有在 7.x 版本的通讯程序中可以使用网络远程操作。可以将7.x 的驱动程序的客户端部分与iFIX

Client一同安装,然后可以通过网络控制IO Server的运行,在线组态,故障诊断等。

2. iFIX WAN 连接方式

拨号网络:

iFIX支持的拨号网络可以通过公共电话网或专线等其他方式,可以实现的功能与普通局域网相同,但速度会比局域网慢,注意使用此方式时,要使用NT

Server 并安装远程拨号服务RAS,原因在于只有NT Server才支持多个拨号连接。

iWebServer:

通过 iFIX 的组件 iWebServer 可以将iFIX的实时数据在广域网上发布出去,用户可以通过标准的浏览器看到实时信息。

环境设置:iClient+iWebServer+IIS4.0。其中IIS提供标准的WWW服务,是在 NT Server环境中的,如在

Workstation 上,可用 Peer Web Service实现。

操作原理:实时数据的传播过程是这样的,iClient 将实时数据从iFIX Server的数据库读过来,iWebServer将此数据进行转换,所有 iFIX 标准图形通过 iWebServer 的工具转换成

HTML格式文件和JDF文件,JDF文件中的 Applet

将数据从iWebServer中取出,在标准的浏览器中动态更新。在浏览器中可以显示动态数据,动态图形,实时和历史趋势,报警信息等。用户可以选择

Play Back选项,此功能为微软标准功能,可以回放历史数据和历史趋势。IWebServer的数据可以用过代理服务器和网络防火墙。

IWebServer在WWW上的画面例子可参见:https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,/indtech_web_sever.htm

第四章企业系统集成

iFIX

所应用的新技术在企业级系统集成中起到了关键性的作用,它的各种组件能够将企业的各个部分紧密地连接在一起,完成一个从设备一直到企业决策的一体化信息系统。

1. 关系数据库连接

iFIX的过程数据库和其 HMI 组件将现场的数据采集到过程监控的计算机中,与企业的其他部分如 ERP 或 MIS

系统的连接则由iFIX的其他功能组件完成。在大多数的 MIS 系统中均会有一个关系数据库,常见的有:ACCESS、SQL

Server、Oracle、Sybase、Informix、DB2等,iFIX 同上述关系数据库交换数据的方法主要通过ODBC和OLE

DB。这两种方法的连接方式主要说明如下:

ODBC:

使用此方式作连接主要有两种类型:在iFIX中使用关系数据库的ODBC驱动程序;在关系数据库中使用 iFIX的ODBC驱动程序。

在 iFIX 中使用 ODBC 驱动连接有如下几种方式:

1.1 在 PDB 中使用 SQL 数据库块,操作原理是:

- 使用控制面板中的ODBC数据源添加关系数据库源

- 在 iFIX系统配置中配置上述数据源的ODBC任务

- 在存放数据表的关系数据库中加入一张表存放要执行的 SQL 命令

- 在 PDB 中定义相应的 SQT和SQD块,执行上述表中的命令,并存入相关数据。

1.2 在iFIX中使用 VBA 直接定义 ODBC 数据源,调用相应方法读取数据,然后将数据直接显示或写入iFIX数据库。

在关系数据库中使用 iFIX 的ODBC驱动程序获取数据

可在相应关系数据库中建立一张表,使用链接表或输入表,可使用的数据

类型为iFIX历史数据和实时数据,然后通过查询的方式建立所需的数据表。

OLE DB:

此方式多用于在iFIX中查询关系数据库的数据, Intellution 有现成的组件 VisiconX 通过 OLE DB

驱动与相应的关系数据库通讯,VisiconX 是一套企业级关系数据库连接查询工具,实际是通过 ActiveX

的形式提供查询连接。用户无需编程便可以通过这些控件显示关系数据库中指定的表或查询结果,若有复杂的查询条件,用户可以通过

VisiconX的SQL 向导自动生成查询命令。

如用户的VBA开发能力较强,也可用VBA命令通过 OLE DB的引擎进行数据交换。

OpenRDA:

是第三方应用程序,提供超强的C/S结构关系数据库连接,在iFIX节点上安装 OpenRDA,则此程序作为 ODBC

Server,可以将 iFIX数据与此Server交换,其他安装 OpenRDA Client 的机器可以没有iFIX,这就意味着可以跨平台脱离iFIX将实时数据或历史数据传输。

此程序还可以提供更多的 SQL 命令支持,可以在一条SQL命令中读取多个节点的数据,还支持数据分析命令如

JOIN,还可以读取指定的网络上的任意一个iFIX节点上的历史数据文件中的数据。

供货商为:Automation Technology Inc. 可联系 sales@https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,

2. ERP系统连接

ERP 系统最大的供货商是 SAP,Intellution 与EnvisionIT Software 紧密合作,完成了两个与SAP

R/3系统连接的标准对象组件。这两个组件是 FIX SCADA Object 和 Visual Batch Object,这两个

Object 连接相应的 SAP 对象或其 PP-PI模块。提供双向的数据交换。其与FIX 的数据交换通过 EDA界面完成。

同时,Intellution 与OSI共同工作,提供了通过PI与SAP R/3连接的通道。通过此通道可以连接 SAP的

PP-PI、QM、PM模块。

以上所有连接方式的模块均需要从第三方购买。

3. COM/DCOM、ActiveX 应用连接的有力工具

iFIX软件对COM/DCOM、ActiveX的支持提供了标准的应用程序之间连接的通道,任何第三方软件或系统,如果它支持以上标准,则可以很方便地与iFIX集成。支持COM/DCOM的软件均可在

iFIX 的VBA界面中直接应用,方法同引用 MS Office的组件一样。Intellution 的 Workspace

是超级容器,可以插入任何 ActiveX控件,同时,它的Secure Containment 又会屏蔽出错的

ActiveX控件,保证系统的稳定运行。

如 AutoCAD,只要安装了AutoCAD,就可以将其所带的ActiveX控件插入iFIX的画面中直接显示AutoCAD的设计图。

各种仪表和操作板也可通过 ActiveX的方式插入iFIX画面中,简单与数据库点做一个连接即可快速成图。

4. OPC 兼容性

Intellution 是OPC(OLE for Process Control) 基金会的发起人之一,在

iFIX产品的各个方面均支持直接的OPC方式数据交换,包括 OPC Server和OPC Client。

Intellution 的OPC 驱动程序可以连接Intellution 自己的OPC Server 或任何第三方的 OPC

Server,并提供OPC Server上的浏览功能,遵循最新的 OPC标准。

5. Integration toolkit 用户工具包

iFIX提供了Integration toolkit 作为用户应用集成的工具,它提供了 VC 和VB的标准接口,用户将其提供的库连接到用户程序中即可对iFIX的数据库、报警和历史数据进行操作,通过这种方式,可以将iFIX的数据以任何用户需要的格式传出来到任何地方,包括可以做跨平台的网络数据传输。

6. MES 系统集成

Intellution

是第一个能根据用户特定的工业需要提供可选的MES解决方案的自动化软件供货商。Intellution认为大多数制造业用户都需要MES解决方案,目前,Intellution 通过其战略伙伴提供三种解决方案。每一种MES解决方案都紧密集成在Intellution

Dynamics软件之下,并提供给客户针对他们工业的最佳解决方案。

Intellution’s MES 战略合作伙伴是:

- Camstar Systems, Inc.

- CIMNET, Inc.

- Realtime Info, Inc.

- POMS Corporation

由MES解决方案提供的功能有:产品跟踪、资源分配和设备状态、生产设备的分配、数据采集/读取、质量管理、维护管理、性能分析、操作调度、文档控制、劳动力管理以及工序管理。

第五章 iFIX 冗余系统

iFIX 的冗余支持可以分为五层功能,即PLC级、工业网级、SCADA级、LAN 和VIEW 客户端级。

PLC 级冗余支持指对双 PLC 的支持,此项支持在 Intellution 驱动程序中配置,即可以将下面冗余的 PLC

站号以主备 PLC

的形式定义。工业网级冗余即Intellution的驱动程序可以支持双工业网卡冗余,即常说的双通道,LAN冗余指iFIX可以直接支持双以太网卡,即两个

NetBIOS 会话之间的冗余或两个TCPIP地址之间的冗余。

SCADA 级和客户端级冗余共同工作,构成 Auto FailOver 的功能,如要使用上述功能,需要购买 iFIX 的

Redundancy 组件选项,而且此选项成对随 SCADA Server 购买。

安装在SCADA_A 和 SCADA_B 上的软件:

1. iFIX HMI Pak

2. iFIX Redundancy 选项(随 iFIX安装时已安装)

安装在客户机上的软件:

iFIX Client

硬件连接:所有计算机通过以太网连接。SCADA服务器与硬件设备连接。

功能描述:

数据采集:SCADA_A 和 SCADA_B上的过程数据库的定义是完全一样的,两台机器上的IO通讯同时进行。SCADA_A配置成主机,SCADA_B配置成备用机。以上在 SCU中完成。

冗余切换过程:在客户机一端设置远方服务器名时使用以下方式:逻辑名

只有一个:LINE1,实际的名字是两个:SCADA_A和SCADA_B,在选取数据源时,只会看到一个远端的计算机节点名:LINE1。服务器设置SCADA_A的Partner是

SCADA_B,SCADA_B的Partner是SCADA_A。正常情况下,两台SCADA同时读取硬件数据,但是客户端只从主服务器读取数据,即客户端只能看到

LINE1来的数据,报警和历史数据采集。iFIX内部有网络变量TAG,SCADA_B 不断通过以太网检查

SCADA_A的状况,如发现她出了故障,便将主备角色进行切换并将其成为主服务器的消息发给客户机,客户机立即会将数据源切换到备用服务器,整个过程时间约为1-2秒,由于数据采集在两台服务器上同时进行的,故不会发生丢失,并且

iFIX冗余选项可以进行网络报警同步,保证报警的一致性。

系统修复过程:当主机修复后又回到网络中时,可以在客户端将主备状态重新手动切换回来。所有操作可以通过iFIX安装时带来的网络和冗余角色操作画面完成。

本文由lushanqing提供,由工控网整理

以下是对《iFIX 系统配置指南》的回复:

共有1人回复分页: 1

bandit:引用加为好友发送留言2005-9-23 23:25:00

谢谢啦!

共有1人回复分页: 1

回复此主题:【放入我的收藏】【建议删除】

◆如果您的文章包含图片,请点击这里发表图文内容!(仅限中国工控网的VIP 用户,申请VIP用户)

◆笔名: (填写您喜欢的笔名,若此笔名未被注册,系统会自动为您注册)

◆有人回复后,系统是否自动给您发信?选择发信不发信

◆文章内容:(如果您输入的内容较多,建议您提交前将内容复制到记事本里,以便出错后重新提交)

您的用户名:MMQ

·中国工控网BBS经营许可证编号:京ICP证020079号。

·请确认您的言论符合《互联网电子公告服务管理规定》《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》及中国工控网工控论坛规范条例。

iFIX组态软件简介

iFIX组态软件简介 培训内容: →iFix的概述及结构 →系统配置 →I/O驱动器 →工作台及画面介绍 →过程数据库及数据库编辑器 →画面对象及动画 →历史数据及趋势图 →报警及安全 一. iFix的概述及结构 1.iFix软件介绍 ●iFix 是一套工业自动化软件,为用户提供一个过程化窗口 ●为操作人员和应用程序提供实时数据 2.iFix 的基本功能 ●数据采集 ---与工厂I/O设备直接通讯 ---通过I/O驱动程序,与I/O设备接口 ●数据管理 --- 处理、使用所取数据 --- 数据管理 包括过程监视(图形显示),监视控制,报警,报表,数据存档3.iFix的概述及结构(续) 1)节点类型 概念:一台运行iFix软件的计算机称为一个节点 类型: ▲按功能划分: SCADA服务器 iClient客户端(VIEW或HMI节点) HMI Pak ▲按区域划分: ●独立节点 ---与网络中其他节点不进行通讯的节点 ●本地节点 ---描述了本地正在工作的节点 ●远程节点 ---在一个分布式系统中,不同于本地节点的节点 2)网络节点图 ●iFix用于连接工厂中的过程硬件

3)I/O驱动器 ▲过程数据 ●iFix用于连接工厂中的过程硬件 ●传感器和控制器数据送入过程硬件中的寄存器(过程硬件一般包括 PLC、DCS、I/O设备) ●iFix软件从过程硬件中获取数据 ▲I/O驱动器 ●iFix与PLC之间的接口称为I/O驱动器 ●每一个I/O驱动器支持指定的硬件 ●I/O驱动器的功能 --从I/O设备中读(写)数据 --将数据传/输至驱动镜像表(DIT)中的地址中 ▲iFix数据流 ●I/O驱动器读取过程硬件 --- I/O驱动器从过程硬件的寄存器中读取数据 ---该数据传入DIT ---驱动器读取数据的速率称为轮询时间(poll) ●SAC扫描DIT ---SAC从DIT中读数 ---该数据传入过程数据库PDB ---SAC读数的速率称为扫描时间 ●(工作台)Workspace向PDB发出请求 ---图形显示中的对象显示PDB的数据 ---其他应用可以向PDB请求数据 ▲过程数据库 1)扫描、报警和控制(SAC) ●SAC主要功能 -- 从DIT中读取数据 -- 将数据传至数据库PDB

(完整版)ifix培训教程

西安恒生科技股份有限公司iFix培训教程

目录 第一讲:iFix软件介绍 (1) 1.1 iFix软件简介 (1) 1.2 iFix的基本功能 (1) 1.3 iFix软件的运行环境 (1) 1.4 iFix软件的结构 (3) 1.5 什么是OPC技术 (5) 第二讲:I/O驱动器 (6) 2.1 驱动器配置 (6) 2.2 系统配置SCU (6) 2.3 监视I/O驱动器 (7) 2.4 MBE配置 (7) 第三讲:创建动画 (11) 3.1 使用过程数据库 (11) 3.2 动画对象 (11) 3.3 Intellution 工作台 (11) 3.4 画面 (12) 3.5 VBA脚本Ver.6.0 (12) 3.6实例演示 (12) 第四讲:全局对象、报警、调度、安全、趋势及报表 (15) 4.1 全局对象 (15) 4.2 报警 (16)

4.3 调度 (16) 4.4 安全 (16) 4.5 趋势 (16) 4.6 报表 (17)

第一讲:iFix软件介绍 1.1 iFix软件简介 ★是一套工业自动化软件,为用户提供一个“过程化的窗口” ★提供实时数据给操作员及软件应用 1.2 iFix的基本功能 ●数据采集 —与工厂的I/O设备直接通信 —通过I/O驱动程序,与I/O设备接口 ●数据管理 —处理、使用所取数据 —数据管理,包括:过程监视,监视控制,报警,报表,数据存档。 1.3 iFix软件的运行环境 ●硬件要求 内存 256M CPU PII450M 硬盘容量大于120M。是使用功能决定,如历史数据纪录和报警功能。建议使用容量硬盘,如20G、40G。 声卡声响报警需要 CD-ROM 驱动器

曙光作业管理-调度系统安装配置手册

Torque + Maui配置手册之抛砖引玉篇 本文将以应用于实际案例(南航理学院、复旦大学物理系、宁波气象局)中的作业调度系统为例,简单介绍一下免费开源又好用的Torque+Maui如何在曙光服务器上进行安装和配置,以及针对用户特定需求的常用调度策略的设定情况,以便可以起到抛砖引玉的作用,使更多的人关注MAUI这个功能强大的集群调度器(后期将推出SGE+MAUI版本)。本文中的涉及的软件版本Torque 版本:2.1.7 maui版本:3.2.6p17。 1. 集群资源管理器Torque 1.1.从源代码安装Torque 其中pbs_server安装在node33上,TORQUE有两个主要的可执行文件,一个是主节点上的pbs_server,一个是计算节点上的pbs_mom,机群中每一个计算节点(node1~node16)都有一个pbs_mom负责与pbs_server通信,告诉pbs_server该节点上的可用资源数以及作业的状态。机群的NFS共享存储位置为/home,所有用户目录都在该目录下。 1.1.1.解压源文件包 在共享目录下解压缩torque # tar -zxf torque-2.1.17.tar.gz 假设解压的文件夹名字为: /home/dawning/torque-2.1.7 1.1. 2.编译设置 #./configure --enable-docs --with-scp --enable-syslog 其中, 默认情况下,TORQUE将可执行文件安装在/usr/local/bin和/usr/local/sbin下。其余的配置文件将安装在/var/spool/torque下 默认情况下,TORQUE不安装管理员手册,这里指定要安装。 默认情况下,TORQUE使用rcp来copy数据文件,官方强烈推荐使用scp,所以这里设定--with-scp. 默认情况下,TORQUE不允许使用syslog,我们这里使用syslog。 1.1.3.编译安装 # make # make install Server端安装设置: 在torque的安装源文件根目录中,执行 #./torque.setup root 以root作为torque的管理员账号创建作业队列。 计算节点(Client端)的安装: 由于计算节点节点系统相同,因而可以用如下SHELL script (脚本名字为torque.install.sh)在

ifix学习七部曲

IFIX学习笔记 1.MBE为MODICON PLC以太网驱动程序 2.独立节点和网络节点安装IFIX时,如此上位机与其他机器相连,则此上位机配置为网络节点,否则配置为独立节点。 PC1、PC2、PC3设置为网络节点。 3.SCADA S-扫描C- 控制A-报警D-数据库 4.IFIX项目备份 备份dynimics目录下三个文件夹HTR-历史数据PDB-数据库PIC-画面 LOCAL文件夹下为系统配置,可作备份,但只能在原机器上使用。 5.快捷键Crtl+W运行/编辑切换 6.工作台-用户首选项-常规-永远创建备份拷贝(在PIC目录下,建立名为backup的文件夹,保存最近使用的画面。 -动画数据错误默认值(一般不变) -环境保护(安全性) -环境自定义(第一次画出的图形的属性) -后台启动(一般不用) 7.插入-数据连接(TAG名) -图表(实时趋势) -OLE对象(控件),举例为插入动画 -报警一览(作报警表) -操作员(权限) -过滤(显示报警的条件) 8.格式-图形编辑(对齐等) -相同尺寸(以后选物体为参照) 9.专家工具栏-为动画服务 填充专家-显示为背景色,填充色为前景色。 替换画面专家-做画面切换按钮,打开一个画面,关闭一个画面。 切换数字量标签专家-将数字量由1变0,或由0变1。 10.系统配置MBE驱动地址类型:一般6位 -SCADA使能 -历史数据(一般更改路径) -网络配置(远程节点名-远程计算机名) -安全(图形界面下5个工具箱同编辑菜单) -用户帐户(建立帐户、分配权限) -配置(使能安全) -安全区域 -任务(必须配历史,增加HTC.EXE文件,进行历史数据采集) 具体可参考电子书任务-IFIX后台任务 11.数据库编辑器显示可用节点列表,可打开别的机器上的数据库 数据库—导出(可用EXECL编辑) 显示-属性(选择数据库可看到的项目)

iFix配置教程

iFix_SCADA教程 来源:连邦IT服务平台编辑:黄燕飞发布时间:11-11-01 iFix_SCADA:通过SCADA Server实时采集各系统的数据,即可在调度室实现操作控制;数据上传矿信息网后,可实现在办公终端监视生产过程,供决策部门和管理部门掌握生产最新动态 一、配置SCADA冗余的前提条件: 1、两个SCADA SERVER又同样的过程数据库 2、相同的I/O DRIVER配置 3、连接到相同的设备 4、SCU配置成报警同步。 5、独立于IFIX软件外,两个SCADA服务器和客户端的机器在物理网络连接是通 的。 二、客户端配置 1、启动客户端IFIX软件,打开IFIX软件的SCU(系统配置程序),其画面如下: (确保禁用了SCADA支持) 启动客户端IFIX软件 2、打开系统配置的网络配置,打开的画面如图1:

图1 打开系统配置的网络配置 3、网络中选择网络连接的协议,如TCP/IP协议。 4、删除所有已经配置的远程节点 5、在远程节点名中输入用户定义的逻辑节点的名称。(在图中有标注)。关于远程逻辑节点名的使用是这样的,假设我们取的远程的节点名称是PROD_1,二两个SCADA 服务器的名称分别是 SCADA10P(主)和SCADA10B(备),那么在数据连接,VBA脚本,调度,动画的数据源中引用格式是FIX32.PROD_1.TANKEVEL.F_CV而不是 FIX32.SCADA10P_1.TANKEVEL.F_CV。 6、然后选择上图中的按纽,进入下面的画面如图2:

图2 远程节点配置 7、在上面的画面中的设置如下: 首先选中“启用逻辑节点名(E)”复选框,在主节点名中输入主的SCADA服务器的物理节点名,在备节点名中输入备用SCADA服务器的物理节点名,最后单击画面的“确定”按纽关闭画面,返回到画面(一),单击画面(一)的“确定”按纽,返回到SCU配置画面。 8、打开下面的画面如图3:(SCU-配置-本地启动) 图3 本地启动定义 选中“本地节点别名”,单击“确定”按纽,返回到SCU配置画面。 9、保存SCU配置,退出SCU配置。 10、修改系统的HOST文件,该文件的目录是WNNT:

ifix教程

目录 1.IFix的安装 (1) 1.1安装准备 (1) 1.2安装 (1) 2.基本功能和原理 (3) 2.1基本功能 (3) 2.2工作原理 (4) 2.3 典型的系统结构 (4) 3、新建工程 (5) 4、iFix开发设计 (9) 4.1 iFix工作台简介 (9) 4.2 画面设计 (11) 5、SCADA系统 (17) 5.1数据库管理器 (17) 5.2 I/O驱动的配置 (21) 6、实现动画 (25) 6.1 数据源 (25) 6.2 动画设计 (26) 6.3 共享阈值表 (28) 6.4 使用标签组 (29) 7、安全配置 (31) 7.1 权限配置 (31) 7.2 配置运行环境 (32) 8、VBA脚本设计 (33) 8.1 VBA编辑环境 (33) 8.2 脚本编辑 (34)

1.IFix的安装 1.1安装准备 安装IFix前请先安装好office软件,推荐使用office2010版本,Ifix5.1之前的版本不支持Windows7及以上的操作系统 1.2安装 安装过程中的选项如下 选择典型安装 为了方便在不同电脑间移植工程请用默认安装路径

选SCADA服务器,节点名保持默认 点跳过 选择否结束安装 安装结束后重启电脑

2.基本功能和原理 2.1基本功能 iFIX执行基本功能以使特定的应用程序执行所赋予的任务。它两个基本的功能是数据采集和数据管理。下图表示了iFIX的基本功能。 数据采集是从现场获取数据并将它们加工成可利用形式的基本功能。iFIX也可以向现场写数据,这样就建立了控制软件所需的双向连接。iFIX不需要用特别的硬件获得数据。它可以通过一个叫I/O 驱动器的软件接口同已存在的I/O设备直接通讯。在大多数情况中,iFIX可以使用现场已装配的I/O 硬件来工作。即使在现场设同一网络上使用不同厂家生产的I/O设备,I/O驱动器都可以与它们一起正常的工作。 具体来说有以下功能: 1)监视 监视具有采集和显示实时工厂数据给所有相关人员的能力。丰富的数字、文字和图形格式使实时数据更容易的被读取和理解。 2)监控 监控具有监视实时数据的能力,同时由计算机直接改变设定点和关键值的能力。通过使用iFIX,可以很方便地控制访问这个数据和可被改变数据点的权限。 3)报警 报警具有确认过程异常事件并且立即将报警报告给适当的人员的能力。报警基于设立控制限值产生,而且可以多种形式报告。 4) 控制 控制是自动提供算法调整过程数值并使这些数值保持在设定的限度之内的能力。控制比监控更高一级,它不需要人的直接参与。iFIX包括了连续控制、批次控制、和统计处理控制的能力,它可用计算机控制整个或部分过程。

系统安装手册

安装手册 系统运行环境: 软件环境 服务器:Windows2000 / 2003 ,IIS5.0 / IIS6.0,SQL server2000企业版,IE6.0。 学生机:Windows操作系统,IE6.0 / IE8.0等兼容浏览器。 硬件环境 服务器:CPU双核2.0以上,内存2G以上,硬盘SCSI\SATA接口,空间最少500M,视安装的系统而定。 学生机:CPU赛扬2.0以上,内存512M以上,分辨率1024*768以上。 在安装系统前,请核实以上环境并确保服务器已安装好IIS(Internet 信息服务)、SQL server2000。 系统安装前的准备工作: 1、建立安装目录。 在D盘(其他盘也可)新建名为fst的文件夹, 然后在fst文件夹下面新建Web和Data文件夹,如 图1所示。 2、安装系统公共程序 运行安装程序wizstyle.exe,出现图2所示系统安装向导界面。 请点击“系统公共程序”后面的“安装”按钮,安装向导会自行安装系统必要的安装程序。安装过程无需更改任何设置,按照提示操作即可。如果此前安装过本公司BS系统或安装过.net2.0则可以跳过此步。(当安装不成功,是64位操作系统时,请打开安装程序里的“运行环境”文件夹,分别点击setup1(64).exe,setup2(64).exe,setup3.exe安装。) (图2) 3、在图2的界面点击“加密狗驱动”后面的“安装”按钮,在出现的界面上点“安装”。 4、设置Web服务扩展(IIS5.0跳过此步)。 打开控制面板->管理工具->Internet 信息服务(简称IIS,如图3。点击菜单帮助->关于Internet 信息服务,查看IIS的版本)。在图3左边点击“Web服务扩展”,在右边窗口分别选中Active Server Pages,

iFIX系统配置指南

iFIX 系统配置指南 Version 1.0 2000/2/23 iFIX 系统配置指南 针对各种项目需求,为了帮助系统工程师和售前服务工程师更好地使用 iFIX 及其组件配置企业级系统,本材料在各个方面给出了详尽的说明和例子,以便项目相关人员使用参考。本材料所涉及的方面主要有如下几个主题:设备连接、iFIX 功能模块选取及数据库设计、网络设计、企业信息系统和资源调度系统集成及冗余系统设计。

第一章设备连接 设备连接是一个工厂数据采集系统需要解决的首要问题,iFIX 可以提供与世界上各种知名设备的方便连接方式,同时提供通讯程序的开发工具包以使用户能将自行开发的非标设备连接到 iFIX 监控系统。下面分几个方面阐述。 1.连接设备类型: iFIX 可以连接的设备种类有很多,主要类型有:DCS、PLC、控制器、远程模块、现场总线设备、条码阅读器、智能仪表、称重仪、其它计算机系统或特殊设备。 2.连接方式: iFIX 和设备的连接方式主要有如下几种:通过串行口连接,通过工业网络连接,通过标准以太网连接,其它方式如:电话拨号,微波设备,无线电传输,专线连接等。 3.使用的 iFIX 驱动程序: iFIX 驱动程序根据开发工具不同,分为 6.x 版本和7.x版本。 6.x版本的驱动程序使用驱动程序开发包 ITK 开发,可以在 WINDOWS 95/98 和 WINDOWS NT 上运行。6.x版本的驱动程序支持在同一台 PC 机上同时运行 8 个不同的驱动程序连接8 种不同设备。驱动程序内置冗余功能,详见冗余系统描述。 7.x版本的驱动程序使用 ASDK或 OSDK ( OPC Toolkit)开发,只能在 WINDOWS NT 平台上运行。7.x版本驱动程序提供 OLE Automation 界面,可以脱离 iFIX 单独运行,并能在 VB程序中引用其属性、方法。此驱动程序采用 COM/DCOM技术,可以以 C/S结构安装运行。即可以进行网络远程控制,如将 Client 部分安装在 iClient 上,通过网络控制 Server 部分的运行,进行远程驱动程序组态,控制运行及状态诊断。7.x驱动程序支持无限设备连接通道定义, 7.x驱动程序大部分同时也是 OPC Server,可以和标准的 OPC Client 连接。 Intellution IO驱动列表 参见: 4.使用第三方的驱动程序和 OPC Server Intellution 有大量的自动化合作伙伴(CAP),他们在工程中为 iFIX编写了大量商品化的驱动程序和 OPC Server。详情请参见如下网址查阅所需信息: 第三方OPC 驱动列表,参见:

目录-iFIX高级培训教程

Proficy? HMI/SCADA – iFIX? 高级培训教程 极易IFIX专业培训网出品

译者序 iFIX诞生于1985年(前身为FIX), 80年代末随着进口配套工程及设备进入国内,仔细算算,国内使用iFIX的历史差不多有30年,算是紧跟世界步伐,但是目前国内iFIX的使用水平却处于一个较低水平,有待提高。究其原因,其中最重要一条是从业人员没有好的培训渠道,国内几乎没有正式出版的iFIX教材。 iFIX厂家提供的三部内部教材,分别为《iFIX 154基础教程》,《iFIX 254高级教程》和《iFIX 354 VBA教程》,但目前只有《iFIX 154基础教程》是中文,其他两个版本均为英文。2006年底的时候,笔者将给客户进行的《iFIX 154基础教程》培训录制了视频,发布到了互联网上,收到不少朋友的感谢邮件。笔者受此鼓舞,便把《iFIX 254高级教程》英文版翻译成了中文。 《iFIX 254高级教程》分21章,主要有四部分内容:iFIX驱动相关,iFIX 数据库相关,iFIX画面相关,iFIX优化和冗余。其中数据库和画面的介绍就是围绕报表制作而展开的。 iFIX驱动相关:第1章 < iFIX概述>,第2章;第3章 ,第4章 <使用OPC客户端>,第5章 <使用OPC服务器> iFIX数据库相关:第6章<过程数据库回顾>,第7章<过程数据库提高篇>,第8章 <关系型数据库介绍>,第9章 ,第10章,第11章<配置SQL功能块>. iFIX画面相关:第12章 ,第13章 , 第14章,第15章,第16章 <使用ODBC做报表>,第17章 <使用VBA做报表>. iFIX优化和冗余: 第18章 ,第19章 <故障排除>,第20章 ,第21章 <网络冗余> 本教材大部分章节后都有实验练习,为方便学员学习,笔者都录制了相应视频,放置于本身配备DVD光盘中。同时,建立一个iFIX网站https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html, (极易iFIX网站)做为交流中心,书中错误之处,欢迎大家到网站论坛中发帖指正。 最后,感谢一位网友“笨2笨”,他于2006年将iFIX的这三部教材电子版公布出来。 另本教材和视频系本人心血劳动,请大家不要上传至互联网。谢谢 注:中文版购买地址:https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html, 钱立湘 2009.10

iFIX工程开发流程

iFIX工程开发流程 作者:lostcity 一、预备知识。 开发一个项目,首先当然需要明确该项目的需求了。项目完成后要实现什么样的功能,实现那些功能需要什么样的设备、软件支持等。大概罗列一下,我想这是必须的。 我们假设要实现这样的一个简单系统:使用iFIX监控三菱Q系列的plc,包括数据读写,数据历史存储,数据和报警动态监控等。于是很自然在开发系统之前我们需要预备的东西就包括:Q系列plc的监控点表,iFIX软件和Q的通信驱动等。这一切准备好了,才能开始上位i FIX工程开发。 二、iFIX工程开发流程。 当准备工作完毕,开发工作也就可以开始了。 1、软件的安装,包括iFIX和驱动。 这个不说了,不会得自己想办法去吧。如果要使用OFFICE,O FFICE必须先于iFIX安装,如果先装了iFIX,请先卸载iFIX,再装OFF ICE,然后装iFIX。 2、真正开始是这里:系统配置(SCU) 所谓系统配置,就是为系统配置一些参数,以后开发系统过程中可以直接使用。这些配置信息保存成一个scu文件,iFIX启动的时候可以

选择装载哪个文件。 系统配置包括有: 系统路径配置:这个简单,默认就可以。意思无非就是哪部分的数据/配置数据储存在哪个位置。值得说的是如果打算开发多个项目,那么可以为每个项目设置不同的“工程项目”路径。(参考视频教程之"多工程") 报警配置:报警的配置包括报警打印、报警信息摘要、报警文件、报警历史、报警odbc、网络报警、报警队列等。每一项服务的意思都比较容易理解,根据项目需要启动相关服务就可以了。 网络配置:这个视需要设定,如果不使用网络功能就不用管他,使用的话把远程的iFIX节点添加进去也很简单。 SCADA配置:直说就是启用scada和为工程添加通信驱动。注意这里只是添加,驱动配置步骤在后头。客户端的话可以不使用scada支持。 启动任务:iFIX启动的时候需要伴随启动那些程序,统统加进去,还可以选择启动方式。 安全和SQL用户配置:设置用户权限以保证系统安全。可以不用管,需要用再看电子书。 3、驱动配置(i/0 driver configuration) iFIX为用户提供两种类型的驱动程序,一种是6x另外一种是7x,区别在于7x可以作为opc server而6x则不可以。另外关于6x驱动的安装可以参考6x驱动安装说明。

蓝光系统netbox安装及升级配置指南

蓝光系统netbox安装及升级配置指南 Caiping liao 手工升级netbox 设定静态地址: Statics mode :Cd /etc/network root@ubuntu9:/etc/network# more interfaces The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 221.123.186.88 gateway 221.123.186.65 netmask 255.255.255.224 root@ubuntu9:/etc/network# pwd 设定动态地址 dhcp mode: xbmc@ubuntu9:/etc/network$ more interfaces_dhcp # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet dhcp 手工方式升级 升级安装之前先手动删除(后面会修改为脚本操作) # rm –rf /usr/local/share/xbmc #rm –rf /usr/local/bin/xbmc* # rm –rf /home/xbmc/.xbmc 升级主版本: # cd /home/xbmc # tar –zxvf https://www.wendangku.net/doc/3411275868.html,BOX_1.0_20110107_039.tar.gz 进入NetBox # cd NetBox 运行sh install.sh

IFIX用户及权限设置

IFIX用户设置 1、建立用户 进入项目编辑状态,在项目树里找到安全配置并打开。如下图: 点击用户帐号 点击增加 在登录名处输入你要建立的用户名,再输入密码。点击安全区下边的‘修改’按钮弹出下图:

选中安全区字母代号后点击‘增加’按钮,再按确定按钮退出。 安全区的作用是建立的该用户允许操作的变量,它对应的是数据管理库里变量的安全区见下图红色线框内: 每个变量我们一般建立3个安全区就可以了,也就是可以让3个不同授权的用户去操作它。建立变量是根据需要建立相应个数的安全区;举例:如这个变量只能工程师操作,那么建一个安全区就可以了,这个安全区应与工程师帐户选定的安全区一致。 一个项目我们一般只建立3个用户分别是guest(浏览者)、密码guest;operator(操作员)、密码operator;eng(工程师)、密码eng123。这三个用户的操作权限(也叫应用特性):浏览者具有工作台运行、系统用户登录、系统用户注销。

操作员具有除了工作台编辑以外的所有权限;工程师具有所有权限。 权限设定方法是点击上图中应用特性下面的‘修改’按钮弹出下图: 在可用框内选中你要添加的授权,再点击‘添加’按钮或者‘增加全部’按钮。 2、打开登录 点击下图中‘配置’按钮 弹出下图 按上图红色线框内设置即可,按后确定退出。 3、设置自动登录 点击下图中自动‘登录’按钮

弹出下图 如果自动启动节点内没有FIX节点,那就按‘增加’按钮,否则按‘修改’按钮,弹出下图 节点处填写FIX,应用级用户我们一般选operator(操作者)。设置好后点击‘确定’按退出。 4、为了方便我们在画面要加个‘登录’按钮,按钮脚本是 Private Sub Group32_Click() login End Sub

系统安装部署手册模板

。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司Xxxxxxxxxxx项目 系统安装部署手册 V1.0 项目经理: 通讯地址: 电话: 传真: 电子邮件:

文档信息 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2系统背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2硬件环境部署 (3) 2.1硬件拓扑图 (3) 2.2硬件配置说明 (3) 3软件环境部署 (3) 3.1软件环境清单 (3) 3.2软件环境部署顺序 (3) 3.3操作系统安装 (4) 3.4数据库安装 (4) 3.5应用级服务器安装 (4) 3.6其他支撑系统安装 (4) 4应用系统安装与配置 (4) 4.1应用系统结构图 (4) 4.2安装准备 (4) 4.3安装步骤 (4) 4.4系统配置 (5) 5系统初始化与确认 (5) 5.1系统初始化 (5) 5.2系统部署确认 (5) 6回退到老系统 (5) 6.1配置回退 (5) 6.2应用回退 (5) 6.3系统回退 (5) 6.4数据库回退 (5) 7出错处理 (5) 7.1出错信息 (5) 7.2补救措施 (5) 7.3系统维护设计......................................................... 错误!未定义书签。

1 引言 1.1 编写目的 [说明编写系统安装部署手册的目的] 1.2 系统背景 [ a . 说明本系统是一个全新系统还是在老系统上的升级; b . 列出本系统的使用单位/部门、使用人员及数量。] 1.3 定义 [列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组。] 1.4 参考资料 [列出安装部署过程要用到的参考资料,如: a . 本项目的完整技术方案; b . 系统运维手册; c . 其他与安装部署过程有关的材料,如:工具软件的安装手册] 2 硬件环境部署 2.1 硬件拓扑图 [列出本系统的硬件拓扑结构,如服务器、网络、客户端等。] 2.2 硬件配置说明 [列出每一台硬件设备的详细配置,如品牌、型号、CPU 数量、内存容量、硬盘容量、网卡、带宽、IP 址址、使用、应部署哪些软件等等] 3 软件环境部署 3.1 软件清单 [列出需要用到哪些软件,包括操作系统软件、数据库软件、应用服务器软件和其他支撑系统软件等,要列明每个软件的全称、版本号、适用操作系统、LICENSE 数量等] 3.2 软件环境部署顺序 [列出每一台硬件上的软件安装顺序,如果不同硬件间的软件安装顺序存有依赖关系,也要在备注中列出,

系统安装部署指南项目实施手册

系统安装部署指南 一、软硬件配置参数要求 1、服务器端配置参数 为了使软件正常顺利的安装和运行,推荐以下配置 1)服务器硬件推荐配置 CPU:双核以上配置; 内存:2G以上; 硬盘:160G以上; 网卡:100M或1000M以太网; 2)软件推荐配置 操作系统:Windows 2003 Server 企业版,打Sp2补丁; 组件:安装组件IIS服务; 杀毒软件:360、瑞星等均可; 3)相关端口 保证网络畅通,开放1433端口和80端口; 2、客户端(网上阅卷端)配置参数 1) 阅卷PC机最低配置要求 CPU: 奔腾Ⅲ800 以上配置; 硬盘:20G 以上; 内存:256M 以上; 网卡:100M或1000M 以太网; 2) 浏览器:IE8或以上版本; 3) 保证在一个局域网内,能够正常连接到服务器。

二、系统安装前的准备工作 1) 检查服务器硬件是否符合要求,检查服务器的操作系统是否为Windows Server 2003 Enterprise Edition 并打上sp2 补丁,检查是否已安装杀毒软件, 测试相应端口是否已打开、网络是否畅通。 2) 检查是否安装了IIS(若没有安装需首先安装IIS)。 3) 设置服务器操作系统登录密码。 4) 新建共享文件夹PIC ,在属性---共享----权限中对该文件夹添加administrator 或当前登录账户并赋予该用户完全控制、更改、读取的权限。

5) 设置服务器IP 地址。

三、系统安装 1、安装framework 1) 安装软件(按系统默认设置即可)。 2) 运用 IIS注册工具进行注册。 运行windows →→ Framework → .*** →–i 运行windows →→ Framework → .*** →–ir –enable

IFIX问题处理

IFIX冗余服务器配置 IFIX冗余服务器配置 (2) IFIX冗余服务器数据源的切换 (5) 历史报警的查询(这里只做出来在客户机上生成的) (7) 历史数据时间保存一年。 (12) 冗余服务器历史数据同步。 (12) 当服务器切换时,客户机的历史趋势仍然能切换。 (12) 计算机启动时IFIX自动运行。 (12)

IFIX冗余服务器配置 首先配置—网络如图所示添加远程节点名,然后点击配置见如图所示。 然后配置-SCADA组态,如图所示,SCADA邻居为SER02

然后配置—本地启动,见如图所示,本地节点名为SER01,本地逻辑节点名为IFIX 最后更改C:\WINDOWS\system32\drivers\etc目录下的hosts文件 用记事本打开更改如下图所示

其中圈里面的东西为增加的地方,包含两个冗余服务器,五个客户机。 至此主服务器的配置就完成了。备服务器配置更改与主服务器类似。只是需要注意SCADA 邻居为SER01,本地节点名需为SER02。其他不需要更改。 客户机的配置 禁用SCADA支持 本地启动需更改为如图所示,本地节点名和本地逻辑节点名均为CL4(以客户机4为例)

其他配置和服务器一样,包括网络配置和更高hosts文件。 到这里IFIX冗余服务器的系统配置完成。 IFIX冗余服务器数据源的切换 当客户机与主服务器连接丢失时,系统会自动切换到备用的服务器,达到自动切换的效果,果然主服务器这时候恢复正常,不会自动切换回主服务器(可以自动切换不推荐),此时如果需要切换回去,能够在操作站画面上手动的方式切换。 效果图如上图所示,代表此时连接的是SER01的数据源,SER01与SER02都正常。 点击中间的按钮可以实现SER01和SER02的手动切换。当主服务器故障时,系统会自动切换到SER02,如图所示

IFIX教程

F I X154基础培训

154培训介绍 ●为学员提供对iFix有较好的了解 ●以新用户的角度来设计课程 ●课程包括配置和应用iFix软件、建立应用程序的实验,通过使用软件中的大量组件开发应用程序 预备知识 ●熟悉个人计算机,特别是Windows NT和Windows 2000 ●过程控制应用的常识 ●熟悉intellution软件是有帮助的,但不是必要的 培训内容及课程安排 ●第1天 iFix概述和结构,系统配置,I/O驱动器,工作台及画面介绍 培训内容及课程安排 ●第3天 全局,调度,数据库编辑器,程序块,VBA介绍,趋势图

第一章概述●iFix产品概貌 ●Intellution Dynamics ●进行练习以巩固所学知识 ●iFix是一套工业自动化软件 ●“过程化窗口” ●为操作员和应用程序提供实时数据 节点:运行i F i x的计算机●SCADA节点 Supervisory Control And Data Acquisition ●iClient节点 VIEW / HMI

●HMI PAK = SCADA + iClient 网络节点类型 ●独立节点 ●本地节点 ●远程节点 其它节点类型

第二章i F i x结构 ●基本结构 ●I/O驱动器 ●过程数据库 ●图形显示 ●分布式结构 ●进行练习以巩固所学知识 I/O驱动器 ●iFix从过程硬件获取数据 PLC,DCS,简单I/O设备…… ●I/O驱动器是iFix与过程硬件之间的接口 ●I/O驱动器支持特定的硬件设备 ●I/O驱动器以poll记录格式收集数据,并传输至DIT D I T(D r i v e r I m a g e T a b l e) ●SCADA服务器内存中 ●存储I/O驱动器的轮询记录数据 ●轮询时间poll time I/O驱动器基本结构 S A C

mySHOP系统服务器安装手册

mySHOP Installation Manual mySHOP后台系统安装手册

目录 前言 (1) 手册内容简介 (1) 面对的读者 (1) 责任声明 (1) 第1章准备工作 (2) 1.1硬件与操作系统要求 (2) 1.2安装Microsoft SQL Server 2000 (2) 第2章mySHOP数据库的安装 (2) 2.1 mySHOP 数据库清单 (2) 2.2 mySHOP 数据库附加 (3) 第3章mySHOP客户端的安装 (9) 3.1 mySHOP 客户端清单 (9) 3.2 mySHOP 数据库用户密码、用户信息与连接文件中的密码的加密 (9) 第4章传单与作业配置 (14) 4.1 准备工作 (14) 4.2 更改传单服务器配置 (15) 4.1 更改传单客户端配置 (17) 4.2 更改作业程序配置 (20) ? 2008北京富基融通科技有限公司版权所有i

前言 手册内容简介 《mySHOP 后台系统安装手册》作为mySHOP产品的实施指南之一,具体阐述了mySHOP后台系统安装,提供一套myshop实施项目的标准的和可以遵循的mySHOP 后台系统安装指引。 本手册内容划分为: 第一章准备工作 第二章 mySHOP数据库的安装 第三章 mySHOP客户端的安装 第四章传单与作业的配置 面对的读者 mySHOP的实施项目人员、客户信息部人员。 责任声明 本文包含的信息代表富基融通公司目前对本文所涉及内容的观点,由于用户需求,市场和产品情况的不断变化,本文中的信息并不代表富基融通公司未来的观点,富基融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容,无论是明确陈述的内容或隐含的内容,都不能理解为富基融通公司的正式商业承诺。 本文包含敏感信息,须限制使用。扩散或复制本文须得到富基融通公司的书面认可,严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。 本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的(注册)商标。 本文信息若有变动,恕不另行通知。 。 ? 2008北京富基融通科技有限公司版权所有第1页

iFIX使用手册

iFIX学习手册 Intellution Dynamics 是全世界上第一套基于组建技术的自动化监控软件家族,其中包括 --- iFix 上位监控软件系统; --- iBatch批次控制产品; --- iLogic软逻辑监控软件; --- iWebServer基于Internet远程监控软件产品; --- iGlobalCare全球一体化的服务 iFix 是其中最为重要的上位监控软件产品,这个投入三百多人年开发的软件产品无疑为全球自动化生产制造业提供了易于使用,高性能的自动化监控解决方案,该软件平台功能强大,几乎涵盖了HMI的所有应用, 并且可以和商业自动化进行无缝的连接。Intellution 公司的产品一向以易用性,安全性,稳定性,开放性综合性能都非常高而著称。 新一代的iFix 产品同样广泛地支持全球上千种硬件控制,目前在中国使用非常广泛的各个厂牌的PLC;DCS 以及智能表均可以驱动,对用户自定义的或是比较特殊的通信协议的设备,该公司还提供标准的开发工具,以方便地三方的应用。 1. 产品概述 1.1 iFix的技术平台 1.1.1 iFix 软件的产品架构及分类 ---按连接现场的I/O点的数量划分:150I/O点软件(150I/O以内的应用);300I/O点软件(300I/O以内的应用);不限点软件(不限制现场I/O数量应用); ---按用途划分:主体软件;功能扩充的开发工具;硬件设备的驱动程序; ---按在网络中的位置划分:服务器软件;客户端软件;HMI软件(综合客户端服务器的应用); ---按使用方式划分:使用方式;开发版软件;运行版软件; 1.1.2基于WINDOWS NT平台;PLUG & SLOVE结构及COM组件技术,方便第三方软件集成应用 1.1.3内置微软的Visual Basic for Application 作为脚本程序;安全容器的专利技术保证第三方ActiveX控件稳定运行;Client/Server结构,完整的OPC的客户服务器模式的支持。 1.1.4 标准SQL/ODBC的接口,方便数据库连接,以及商业管理的应用的集成。 1.2 iFix的分布式结构 1.2.1几个重要的概念: ---本地节点Local Nodes ---远程节点Remote Nodes ---独立节点 ---SCADA服务器节点 ---SCADA服务器节点 ---客户机 ---工业控制网络

iFix_SCADA软件教程

一、配置SCADA冗余的前提条件: 1、两个SCADA SERVER 又同样的过程数据库 2、相同的I/O DRIVER 配置 3、连接到相同的设备 4、SCU配置成报警同步。 5、独立于IFIX软件外,两个SCADA服务器和客户端的机器在物理网络连接是通的。 二、客户端配置 1、启动客户端IFIX软件,打开IFIX软件的SCU(系统配置程序), 其画面如下:(确保禁用了SCADA支持)

2、打开系统配置的网络配置,打开的画面如下: 画面(一) 3、网络中选择网络连接的协议,如TCP/IP协议。 4、删除所有已经配置的远程节点 5、在远程节点名中输入用户定义的逻辑节点的名称。(在图中有 标注)。关于远程逻辑节点名的使用是这样的,假设我们取的远程的节点名称是PROD_1,二两个SCADA 服务器的名称分别是SCADA10P(主)和SCADA10B(备),那么在数据连接,VBA脚本,调度,动画的数据源中引用格式是FIX32.PROD_1.TANKEVEL.F_CV 而不是FIX32.SCADA10P_1.TANKEVEL.F_CV。 6、然后选择上图中的按纽,进入下面的画面:

主的SCADA 服务器的物理 节点名 7、在上面的画面中的设置如下: 首先选中“启用逻辑节点名(E)”复选框,在主节点名中输入主的SCADA服务器的物理节点名,在备节点名中输入备用SCADA服务器的物理节点名,最后单击画面的“确定”按纽关闭画面,返回到画面(一),单击画面(一)的“确定”按纽,返回到SCU配置画面。 8、打开下面的画面:(SCU—配置—本地启动)

选中“本地节点别名”,单击“确定”按纽,返回到SCU配置画面。 9、保存SCU配置,退出SCU配置。 10、修改系统的HOST文件,该文件的目录是WNNT: \SYSTEM32\drivers\etc\host.ini ,将两个SCADA 服务器的IP 地址、节点名称、机器名称信息添加到该文件当中,如:192.168.0.1taida1 taida1 192.168.0.2taida2 taida2 修改完毕后,保存该文件,重新启动IFIX ! 客户端配置完毕。 三、主SCADA SERVER 配置 1、打开主的SCADA SERVER 的SCU系统配置,配置逻辑节点名和报警同步。具体操作如下:在SCU配置的“配置”菜单“本地启动”,弹出下面的画面(转下一页)

(完整版)1、XXX系统安装部署说明书

XXX系统安装部署说明书 修改记录

目录 目录 XXX系统安装部署说明书 (1) 修改记录 (1) 目录 (2) 1 引言 (3) 1.1 编写目的 (3) 1.2 系统背景及介绍 (3) 1.3 适应人群 (3) 1.4 定义 (4) 1.5 参考资料 (4) 2 硬件环境部署 (4) 2.1 硬件拓扑图 (4) 2.2 硬件配置说明 (4) 2.3 网络配置说明 (4) 3 软件环境部署 (5) 3.1 软件清单 (5) 3.2 软件部署顺序 (5) 3.3 操作系统安装 (5) 3.4 数据库安装 (5) 3.5 中间件产品安装 (6) 3.6 其它软件产品安装 (6) 4 应用系统安装配置 (6) 4.1 应用系统结构图 (6) 4.2 应用清单 (6) 4.3 安装准备 (7) 4.4 安装步骤 (7) 4.5 应用配置 (8)

5 系统初始化与确认 (8) 5.1 系统初始化 (8) 5.2 系统部署确认 (8) 6 系统变更记录 (8) 6.1 系统变更列表 (8) 6.2 系统变更记录 (9) 1 引言 1.1 编写目的 系统安装部署说明书主要用于详细描述整个系统的软硬件组成、系统架构,以及各组成部分的安装部署方法、配置方法等信息,通过本文档可以对整体系统进行全新部署,或者针对某个组成部分进行重新部署。 1.2 系统背景及介绍 【简单描述系统的建设背景和系统基本情况介绍。】 1.3 适应人群 本说明书适用于以下人群使用: ?系统建设负责人:组织新建系统/功能的安装部署,以及新建系统/功能的安装部署说明书完善。 ?系统维护负责人:了解系统架构和安装部署方法,负责或组织进行系统重新安装部署,在系统部署变更时及时更新说明书内容。 ?系统开发商:制定新建系统或新建功能的安装部署说明。

相关文档