文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地暖施工技术交底

地暖施工技术交底

地暖施工技术交底
地暖施工技术交底

地暖施工技术交底

一、施工准备

1、材料准备

(1)水泥:采用“天柱”牌PC32.5级普通硅酸盐水泥,水泥应有出产质量证明或复检合格证,进场使用前应分批对强度、安定性进行复试。

(2)砂子:宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂;在使用前应根据使用要求过筛。筛好后保持洁净。

(3)豆石:采用泾河直径2-3cm的豆石。

(4)保温板

(5)反射膜

(6)铁丝网

(7)地暖管

(8)分、集水器

2、机具准备:

(1)强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车。

(2)抹灰工具:水桶、剪子、滚刷、铁锹、木铁抹子、扫帚、手锤、錾子、线包、壁纸刀、拖线板、方尺、靠尺、塞尺、探针、钢尺等。

(3)充分准备好打压设备。

二、施工前准备用料的现场加工:

1、地辐热地面面层:水泥:砂:豆石:水=274:704:1251:170按照此比例拌制混凝土。

2、保温板:按各个房间大小裁割整齐满铺地面上。

三、施工作业流程

1、施工前清理平整地面。

2、铺给水管及采暖供、回水管打压试验。

3、铺设保温板和铝箔反射膜及铁丝网。

4、安装采暖管。

5、打压式检验无漏水。

6、浇注前满铺板。

7、铺C15豆石混凝土填充层。

8、收面、楼地面基层清理

四、施工工艺

1、楼地面基层清理

凡采用地辐射采暖的工程在楼地面施工时,必须严格控制表面的平整度,仔细压抹,其平整度允许误差应符合混凝土或砂浆地面要求。在保温板铺设前应清除楼地面上的垃圾、浮灰、附着物,特别是油漆、涂料、油污等有机物必须清除干净。

2、聚苯板保温层施工

1)、房间周围边墙、柱的交接处应设绝热板保温带,其高度要高于细石混凝土回填层。

2)、门、过口处要增加伸缩缝。

3、钢丝网加固层的施工

(1)规格为方格不大于200mm,在采暖房间满布,拼接处应绑扎连接。

(2)钢丝网在伸缩缝处应不能断开,铺设应平整,无锐刺及跷起的边角。

4、加热盘管敷设

(1)加热盘管在钢丝网上面敷设,管长应根据工程上各回路长度酌情定尺,一个回路尽可能用一盘整管,应最大限度减小材料损耗。填充层内不许有接头。2)按设计图纸要求,事先将管的轴线位置用墨线弹在绝热板上,抄标高、设置管卡,按管的弯曲半径≥10D(D指管外径)计算管的下料长度,其尺寸误差控制在士5%以内。必须用专用剪刀切割,管口应垂直于断面处的管轴线。严禁用电、气焊、手工锯等工具分割加热管。

(3)按测出的轴线及标高垫好管卡,用尼龙扎带将加热管绑扎在绝热板加强层钢丝网上,或者用固定管卡将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。同一通路的加热管应保持水平,确保管顶平整度为:±5mm。

(4)加热管固定点的间距,弯头处间距不大于300mm,直线段间距不大于600mm。

(5)在过门、过伸缩缝、过沉降缝时,应加装套管,套管长度≥150mm。套管比盘管大两号,内填保温边角余料。

5、分、集水器安装

(1)分集水器安装可在加热管敷设前安装,也可在敷设管道回填细石混凝土后与阀门、水表一起安装。安装必须平直,牢固,在细石混凝土回填前安装需作水压试验。

(2)当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,且集水器中心距地面不小于300mm。

(3)当垂直安装时,分、集水器下端距地面应不小于150mm。

(4)加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。

6、细石混凝土敷设层施工

(1)在加热管系统试压合格后方能进行细石混凝土层回填施工。细石混凝土层施工应遵循土建工程施工规定,优化配合比设计、选出强度符合要求、施工性能良好、体积收缩稳定性好的配合比。建议标号应不小于C15,卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺人适量防止龟裂的添加剂。

(2)敷设细石混凝土前,必须将敷设完管道后的工作面上的杂物、灰渣清除干净(宜用小型空压机清理)。在过门、过沉降缝处、过分格缝部位宜嵌双玻璃条分格’(玻璃条用3mm玻璃裁划,比细石混凝土面低l~2mm),其安装方法同水磨石嵌条。

(3)细石混凝土在盘管加压(工作压力或试验压力不小于0.4MPa)状态下铺设,回填层凝固后方可泄压,填充时应轻轻捣固,铺设时不得在盘管上行走、踩踏,不得有尖锐物件损伤盘管和保温层,要防止盘管上浮,应小心下料、拍实、找平。

(4)细石混凝土接近初凝时,应在表面进行二次拍实、压抹,以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14d 以上。

五、安全生产和成品保护措施

1、对耐高温聚乙烯管(PE—RT)、管件、分(集)水器、水表等半成品进行严格的进货检验,不合格品禁止流人施工现场,以免误用。

2、耐高温聚乙烯管(PE—RT)在运输、搬动过程中,不能有划伤、压伤、折断等损伤,轻装、轻卸,不能拖拉运送,在敷设前应认真检查,发现不合格者绝对不能使用,并对不合格产品作标记.另行堆放。

3、不得接触明火。

4、在加热管开始敷设至隐蔽之前,杜绝交叉施工,防止践踏,落物砸伤、利器划伤,在施工现场要标注提示牌,严禁闲杂人员误入。

5、若主体完工直接交付给业主或交给装修施工单位进行下道工序时,给用户或装修队伍发出地面装修施工须知,进一步完善成品保护。

六、检验和验收

1、检验

1)中间验收

地辐射供暖系统,应根据工程施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道敷设和热媒分、集水器装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,由施工单位会同监理单位进行。

2)水压试验

浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。

3)水压试验步骤

水压试验应按下列步骤进行:

①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。

②充满水后,进行水密性检查。

③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。

④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。

⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过O.05MPa无渗漏为合格。

2、竣工验收

1)竣工验收时,应具备下列文件

①施工图、竣工图和设计变更文件。

②主要材料、零部件和构件的检验合格证和出厂合格证。

③中间验收记录。

④试压和冲洗记录。

⑤工程质量检验评定记录。

2)竣工验收标准符合以下规定,方可通过竣工验收:

①竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。

②填充层表面不应有明显裂缝。

③管道和构件无渗漏。

④阀门开启灵活、关闭严密。

七、质量标准

1、一般规定

(1)适用于以不超过60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。

2)每一集配装置的分支路不宜多于8个;住宅每户至少应设置一套集配装置。同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近,并不宜超过120m。3)加热管间距不宜大于300mm。应根据设计要求分别按旋转型、往复型或直列型布管施工。

2、主控项目

(1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。检验方法:隐蔽前现场查看。

(2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。检验方法:稳压lh内压力降不大于O.05MPa且不渗、不漏。

(3)加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定。 1)塑料管:不应小于管道外径的8倍。 2)复合管:不应小于管道外径5倍。检验方法:尺量检查。

(4)加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于lOOmm的柔性套管。检验方法:隐蔽前现场查看。

(5)填充前墙、柱的交接处,应填充厚度≥lOmm的软质绝热保温材料。

检验方法:隐蔽前现场查看。

3、一般项目

(1)水表、过滤器、排气阀及截止阀或球阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。检验方法:对照图纸检验产品合格证。

(2)分、集水器装置的安装及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查,现场观察。

(3)加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器装置的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。检验方法:观察检查。

(4)加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求,间距偏差不大于±lOmm。检验方法:拉线和尺量检查。

(5)同一通路的加热管应保持水平,管顶平整度控制在±5mm内。检验方法:尺量和观察检查。

(6)填充层强度标号应符合设计要求。检验方法:作试块抗压试验。

(7)混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa的余压。检验方法:现场抽查,并检查工序施工记录。

(8)加热管与分、集水器装置牢固连接后,或在填充层养护期后,应对加热管每一通路逐一进行冲洗,检验方法:观察和检查管路冲洗记录。

(9) 加热管始末端的适当距离内或其他管道密度较大处,当管间距≤lOOmm时,应采取保温措施。检验方法:观察和检查管路。

(10)混凝土填充层的养护周期,应不小于48h。

检验方法:现场抽查,并检查工序交接记录

八、成品保护

1、回填混凝土时,不允许踩压已铺设好的塑料管。必须在管线空隙间填平混凝土,然后再铺设竹胶板,以保护管线,防止压坏管线和施工中破坏管线。

2、施工全过程不允许踩压已铺设好的塑料管,防止硬物或重物破坏管线。

3、打压后在与地板供暖分水器接通前,应防脏物进入地板供暖系统中。

九、安全环保措施

1、管材对接环境应干净卫生,无杂物,特别是应无易燃易爆物品,应认真、小心使用热熔焊机确保安全施工。

2、管材对接安装完成后,应工完场清。不要将剩余材料随意丢弃。

地暖地面浇筑施工技术交底

交底内容: 一、施工准备 1、材料及机具 材料:C20细石、界格条 主要机具:地泵、刮杠、木抹子、扫把等 2.作业条件 (1)卫生间内防水、防水保护层、焦渣回填等均已验收通过。 (2)室内地面所用水电预埋管均已施工完毕,并验收通过。 (3)室内地暖地面均已施工完毕,经打压后,无漏水情况。经验收,合格。同意进行隐蔽。 二、操作工艺 工艺流程:基层处理→地暖经验收合格→找标高弹水平控制线→浇注混凝土→振捣→找平压光→养护 1.基层处理:将地暖地面基层清理干净,10mm 1: 2.5水泥砂浆进行找平。 1.地暖验收:地暖地面施工完毕后,经验收,打压无渗水情况,地面施工符合规范及设计要求。 2.找标高弹水平控制线:根据墙上的+100cm水平标高线,分别弹出各房间的水平控制线(客厅、卧室、餐厅成活地面上表面均为建筑-104mm,厨房地面上表面为建筑106mm,卫生间、阳台地面均上表面为108mm)。根据以上各房间地面建筑标高,弹出各房间的水平控制线。 3.浇筑混凝土:本工程作法为C20细石砼50mm厚随振捣随压毛光,同时放置地暖地面房间四周墙根部位放置厚度20mm高度50mm的挤塑板界格条,并在混凝土浇筑后绝对不允许外露挤塑板。对浇筑好的砼面层,除及时刮平、压实外,4h后应进行二次打、抹处理,以闭合表面的不规则裂缝(卫生间及有地漏的阳台必须向地漏找坡,且地面必须进行压光)。 4.界格条设置:所有房间门口外侧设置界格条,客厅部位地暖地面在客厅与餐厅中间设置界格条(具体位置详见后附图)。 4.振捣:浇筑混凝土时,使用木抹子压实,确保混凝土密实。 5.找平压光:混凝土振捣密实后,以水平标高线拉线为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平铁抹抹平、压实及压光后使用扫把进行扫毛。 7.养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右进行养护不得少于7d。(可覆盖薄膜及撒水养护),一定要妥善做好成品保护工作,静止在混凝土未凝固前上人行走。

全套地暖管道安装技术交底(通用)

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表 施工技术交底记录陕ZTY-0019

交底内容;施工内容,施工依据,施工准备,操作工艺、质量标准、成品保护事项、绿色施工及安全注意事项。 一、施工内容; 1、 Z10及Z11号楼内1-33层住宅室内地暖管道及其附件安装,其中Z-11号楼为131户,Z-10号楼为98户。 2、PERT地暖管道配套施工内容;聚苯乙烯泡沫塑料板铺设、反射膜(按图设计为铝箔层),钢丝网片、分集水器、及配套附属项。 二、施工依据: 1、设计院提供的2018年10月的暖通施工图(采暖部分)。 2、设计院提供的Z-10及Z-11号楼给排水施工图(室内部分)。 3、GB/T28799.2-2012?冷热水用耐热乙烯PERT管道系统?。 4、?辐射供暖供冷技术规程?JGJ142-2012图纸说明部分要求。 5、图纸设计的0M-005页,地暖细部做法图要求。 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。 7、《建筑节能施工质量验收规范工程》(GB50411-2007)。 三、施工准备; 1、技术准备 1)熟悉图纸;熟悉图纸设计内容,熟悉地暖材料要求(按照图纸设计为PE-RT-de20*2.0型管材)安装位置、管道铺设间距要求、管道距离墙边距离、细部做法(安装大样图0M-005)、施工顺序(大样图中显示)及包含内容。 2)根据图纸在现场查看实际情况(包括现场给水管道安装位置),确定初步安装思路。 3)查看装修衣柜、设备、卫生间洁具、淋浴室安装具体位置(装修图纸显示具体尺寸),最终让装修施工放在墙面做好标志,安装地暖时做好避让。 4)查看厨房橱柜、烟道、冰箱及影响地暖安装的因素,确定地暖安装实际位置(根据图纸设计位置及现场设备最终确定)。 2 、材料准备 1)根据图纸设计情况,做好所需材料统计表(定做时根据每个部位所需数量加工,并在安装部位做以标注,统计好每个部位的数量,算好每个部位总量,根据各个长度数量订购)。 2)根据图纸设计的细部做法,做PERT20地暖管聚苯乙烯泡沫塑料板保温板(根据图纸设计有模塑或挤塑型)、铝箔纸、白色边界保温带(宽度8厘米)、地暖弯管卡、地暖卡钉子、铝箔胶带、柔性塑料套管、分集水器、M8X80型膨胀螺栓钢丝网等材料计划,准备材料上报及购买。材料图片; 地暖弯管卡地暖边界保温带(条)

地暖地面施工方案

地暖地面施工方案

中天博朗天御二期项目部 地暖地面施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 中天建设集团有限公司新疆分公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工部署和施工工艺 (4) 五、质量标准 (6) 六、成品保护 (7) 七、安全保证及文明施

工 (7) 八、应急预案 (7) 一、编制依据: 1.1业主提供的博朗天御二期工程设计图纸 1.2博朗天御二期《施工组织设计》 1.3与业主签定的工程承包合同 1.4地辐射供暖技术规程JGJ142- 1.5建筑地面工程施工质量验收规范GB50209- 1.6建筑工程施工质量验收统一标准GB300- 二、工程概况: 博朗天御二期项目工程位于新疆乌鲁木齐会展中心片区由新疆中天博瑞房地产开发有限公司投资兴建,浙江天成项目管理有限公司作全

程监理,中天建设集团有限公司新疆分公司总承包。工程位于新疆乌鲁木齐市会展中心对面ZXC2号地块,东临众鑫诚荒山绿化用地,规划东八家户路,西临东八家户经三路,绿城百合公寓二期,南临ZXC3号地块,北临 ZXC1号地块。 本工程由9#~14#楼6幢高层住宅楼、S15#~S26#12栋商业用房及部分地下人防、地库组成,总建筑面积约9.9万㎡;建筑高度(最高檐口高度74.25M)。 9#~11#主楼层数为18层,1层层高为3.15m, 2~18层层高为3m,建筑高度为54.15m。12#主楼层数为23层,1层层高为3.15m, 2~23层层高为3m,建筑高度为69.15m。13#主楼层数为16层,1层层高为3.15,2~16层层高为3.0m,建筑高度为48.15m。14#楼层数为17层,1层层高为3.15,,2~18层为3.0m ,建筑高度为51.15m。 结构类型:主楼为框剪结构,商铺为框架结构,抗震烈度均按8度设防。本工程客厅、餐厅、过厅、卧室、书房、厨卫间为地辐热地面。 三、施工准备: (一)技术准备 1、按图纸设计构造(住宅客厅、餐厅、过厅、卧室、书房)地面做法自上而下 (1)、装饰方面(用户自理) (2)、C20细石混凝土50厚最薄处30厚,下配地热专用钢丝网Ф3.0@50,内埋地热管 (3)、真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

地暖施工技术交底

地暖施工技术交底 一、施工准备 1、材料准备 (1)水泥:采用“天柱”牌PC32.5级普通硅酸盐水泥,水泥应有出产质量证明或复检合格证,进场使用前应分批对强度、安定性进行复试。 (2)砂子:宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂;在使用前应根据使用要求过筛。筛好后保持洁净。 (3)豆石:采用泾河直径2-3cm的豆石。 (4)保温板 (5)反射膜 (6)铁丝网 (7)地暖管 (8)分、集水器 2、机具准备: (1)强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车。 (2)抹灰工具:水桶、剪子、滚刷、铁锹、木铁抹子、扫帚、手锤、錾子、线包、壁纸刀、拖线板、方尺、靠尺、塞尺、探针、钢尺等。 (3)充分准备好打压设备。 二、施工前准备用料的现场加工: 1、地辐热地面面层:水泥:砂:豆石:水=274:704:1251:170按照此比例拌制混凝土。 2、保温板:按各个房间大小裁割整齐满铺地面上。 三、施工作业流程 1、施工前清理平整地面。 2、铺给水管及采暖供、回水管打压试验。 3、铺设保温板和铝箔反射膜及铁丝网。 4、安装采暖管。 5、打压式检验无漏水。 6、浇注前满铺板。 7、铺C15豆石混凝土填充层。 8、收面、楼地面基层清理 四、施工工艺 1、楼地面基层清理 凡采用地辐射采暖的工程在楼地面施工时,必须严格控制表面的平整度,仔细压抹,其平整度允许误差应符合混凝土或砂浆地面要求。在保温板铺设前应清除楼地面上的垃圾、浮灰、附着物,特别是油漆、涂料、油污等有机物必须清除干净。 2、聚苯板保温层施工

1)、房间周围边墙、柱的交接处应设绝热板保温带,其高度要高于细石混凝土回填层。 2)、门、过口处要增加伸缩缝。 3、钢丝网加固层的施工 (1)规格为方格不大于200mm,在采暖房间满布,拼接处应绑扎连接。 (2)钢丝网在伸缩缝处应不能断开,铺设应平整,无锐刺及跷起的边角。 4、加热盘管敷设 (1)加热盘管在钢丝网上面敷设,管长应根据工程上各回路长度酌情定尺,一个回路尽可能用一盘整管,应最大限度减小材料损耗。填充层内不许有接头。2)按设计图纸要求,事先将管的轴线位置用墨线弹在绝热板上,抄标高、设置管卡,按管的弯曲半径≥10D(D指管外径)计算管的下料长度,其尺寸误差控制在士5%以内。必须用专用剪刀切割,管口应垂直于断面处的管轴线。严禁用电、气焊、手工锯等工具分割加热管。 (3)按测出的轴线及标高垫好管卡,用尼龙扎带将加热管绑扎在绝热板加强层钢丝网上,或者用固定管卡将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。同一通路的加热管应保持水平,确保管顶平整度为:±5mm。 (4)加热管固定点的间距,弯头处间距不大于300mm,直线段间距不大于600mm。 (5)在过门、过伸缩缝、过沉降缝时,应加装套管,套管长度≥150mm。套管比盘管大两号,内填保温边角余料。 5、分、集水器安装 (1)分集水器安装可在加热管敷设前安装,也可在敷设管道回填细石混凝土后与阀门、水表一起安装。安装必须平直,牢固,在细石混凝土回填前安装需作水压试验。 (2)当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,且集水器中心距地面不小于300mm。 (3)当垂直安装时,分、集水器下端距地面应不小于150mm。 (4)加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。 6、细石混凝土敷设层施工 (1)在加热管系统试压合格后方能进行细石混凝土层回填施工。细石混凝土层施工应遵循土建工程施工规定,优化配合比设计、选出强度符合要求、施工性能良好、体积收缩稳定性好的配合比。建议标号应不小于C15,卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺人适量防止龟裂的添加剂。 (2)敷设细石混凝土前,必须将敷设完管道后的工作面上的杂物、灰渣清除干净(宜用小型空压机清理)。在过门、过沉降缝处、过分格缝部位宜嵌双玻璃条分格’(玻璃条用3mm玻璃裁划,比细石混凝土面低l~2mm),其安装方法同水磨石嵌条。 (3)细石混凝土在盘管加压(工作压力或试验压力不小于0.4MPa)状态下铺设,回填层凝固后方可泄压,填充时应轻轻捣固,铺设时不得在盘管上行走、踩踏,不得有尖锐物件损伤盘管和保温层,要防止盘管上浮,应小心下料、拍实、找平。 (4)细石混凝土接近初凝时,应在表面进行二次拍实、压抹,以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14d 以上。 五、安全生产和成品保护措施

地暖地面工程施工技术交底√

分项工程技术交底卡

1 )墙面上弹好建筑+1.0m标高水平线。 2)冷、热水管及地暖管施工完成,并经过打压检测符合要求,经监理、甲方验收合格后方可进行下一道工序。同时做好隐蔽资料。 3)预埋件、各种管道及地漏等已安装完毕,经检查合格,地漏口已遮盖,并办理预检和作业层结构的隐蔽手续。 4)各种立管和套管通过面层的孔洞已用细石混凝土灌好并封堵密实。 二、施工工艺 1、工艺流程 冷、热水管铺设T基层处理T苯板铺设T铝箔铺设T钢丝网铺设T分水器安装T地辐热管铺设T水压试验T浇筑细石混凝土T混凝土拉毛T养护 2、冷、热水管铺设 1)水管铺设要求横平竖直,水管与地暖管交接处需加设过桥弯,降板处门口需剔凿 2)穿线过程中如因堵管,地面后加线管,线管与水管交接处需剔凿处理,以防后期地面浇筑 出现开裂甚至露管风险。3)混凝土浇筑前冷热水管必须打压。亮点及可借鉴照片: 存在问题: 水管不平直,歪歪扭扭 水管与线管交叉处不规范 3、基层处理 地板辐射供暖区域的地面应平整、干净、干燥,不允许有凹凸不平现象,其平整度要求达到土

5mm且不允许有落灰、砂石钢筋等杂物,尤其杜绝油漆类等化学物质的污染。 4、保温层施工(苯板铺设、铝箔铺设、钢丝网铺设) 1)将阻燃的挤塑聚苯板平铺在符合要求的地面上,接缝处要紧密、平整,避免出现搭接或漏铺 现象,对接处要用胶带粘结紧密。 2 )房间边墙处要设置边墙保温带,高度要与找平层平齐。 3) 在平整的保温层上,铺设铝箔及钢网,钢丝网以便固定加热盘管(钢丝网应布满房间,距墙150mm-200mr拼接处要绑扎连接;钢丝网应平整、无锐刺)。 5、地辐热盘管的施工 1 )分集水器的安装 应与地面垂直,牢固固定于墙面。每层分配器安装位置宜相同。加热管始、末端出地面至集配装置分支连接口的管段,应设置在硬质套管内。套管外皮不宜超出集配装置外皮的投影面。加热管与集配装置分支口阀门的连接,应采用专用插固式连接件。 加热管始、末端引出和引入集配装置的管道集中处或其它管道敷设密度较大处,当管间距w 100mm时,应设置柔性套管等保温措施。加热管与热媒集配装置牢固连接后,或在填充层养护期后,应对加热管每一通水环路逐一进行冲洗,至出水变清为止。 2 )低温管的铺设(盘管) (1)按设计要求尺寸准备XPAP2铝塑复合管。 (2)采用专用剪子断管,断口应平整,断面垂直管轴线。 (3)每环路为一根管,安装时管材不允许有接头。 (4)盘管时从分集水器开始安装,用扎带与加热管绑牢,平直段固定点间距宜为0.5m-0.6m , 弯曲段宜为0.2m-0.3m。 (5 )管材露出地面至分水器的管段,设置柔性波纹保护套管,套管长度不小于400mm (6 )盘管经过门洞加柔性波纹保护套管,套管长度不小于400mm 亮点及可借鉴照片: 固定牢固,盘管弯曲半径、间距合理分集水器处及过门槛处加波纹保护套管存在问题:

地暖管地面施工工法及技术交底知识交流

地暖管地面施工工法 近年来,住宅工程热水管地暖地面已广泛被应用,它是低温热水地板辐射热系统,是一种利用建筑物内部暗敷循环盘管管材,以低温热水为热媒,以采暖房间地板作为散热面,进而实现由地面向房间散热的供暖系统。在实际施工中地暖地面由于暗敷盘管及在使用过程中由于热水通过盘管,在供暖期和不供暖期温差大,地面砼容易受热胀冷缩影响,地面普遍出现空鼓、裂缝等质量通病,因而提高地暖地面施工质量,改进施工工艺显得尤为重要,以利减小维修成本,满足用户使用功能要求。 2. 工法特点 2.1在楼地面四周墙根位置,粘贴5*2cm厚聚苯板条,高度与地面齐平,作为砼地面伸缩缝,在门樘位置或单间边长大于5m或超过30 m2, 房间中间事先设置聚苯板伸缩缝,如图2. 1。 2.2在距砼面层2cm处,设置50*50,①2的钢丝网片,用来约束砼面层的变形,避免裂缝产生。

2.3当聚苯板伸缩缝遇地暖管时,应将地暖管位置聚苯板截成缺口, 2. 4为了更好地控制钢丝网片位置,砼分两次浇筑,第一次浇筑至离砼面层以下2cm处,再铺设钢丝网片,第二次浇筑砼至设计标高。 3. 适用范围 本工法适用民用或工业建筑物,低温热水地板辐射采暖的各种混凝土楼地面工程。 4. 工艺原理 4.1伸缩缝设置,规范中规定伸缩缝设置间距过大,需根据工程实际确定伸缩缝设置最大间距,当混凝土厚度大于40mm时,伸缩缝间距不宜大于5m,以保证混凝土自身抗拉强度大于自身收缩应力,减少裂缝。 4.2施工过程中,采用二次浇筑工艺,即第一次浇筑混凝土至浇筑地面设计标高以下2cm,再进行面层施工,能有效地减少地暖地面空鼓、裂缝等质量通病。 4.3在浇筑面层砼以前,铺设50*50,①2的钢丝网片,以减少面层砼裂缝。 5. 工艺流程 5.1施工准备 5.1.1施工材料准备

地暖地面浇筑施工技术交底

工程名称 聊城恒大名都二期3#4#楼 施工单位 中铁建设集团有限 公司 交底部位 室内地面 工序名称 室内地暖地面 交底提要:材料、机具、施工工艺、质量要求、注意事项及环境保护 项目(专业)技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 交底内容: 一、 施工准备 1、 材料及机具 材料:C20细石、界格条 主要机具:地泵、刮杠、木抹子、扫把等 2.作业条件 (1)卫生间内防水、防水保护层、焦渣回填等均已验收通过。 (2)室内地面所用水电预埋管均已施工完毕,并验收通过。 (3)室内地暖地面均已施工完毕,经打压后,无漏水情况。经验收,合格。同意进行隐蔽。 二、 操作工艺 工艺流程:基层处理→地暖经验收合格→找标高弹水平控制线→浇注混凝土→振捣→找平压光 →养护 1.基层处理:将地暖地面基层清理干净,10mm 1: 2.5水泥砂浆进行找平。 1.地暖验收:地暖地面施工完毕后,经验收,打压无渗水情况,地面施工符合规范及设计要 求。 2.找标高弹水平控制线:根据墙上的+100cm 水平标高线,分别弹出各房间的水平控制线(客 厅、卧室、餐厅成活地面上表面均为建筑-104mm,厨房地面上表面为建筑106mm ,卫生间、阳台地面均上表面为108mm )。根据以上各房间地面建筑标高,弹出各房间的水平控制线。 3.浇筑混凝土:本工程作法为C20细石砼50mm 厚随振捣随压毛光,同时放置地暖地面房间四周墙根部位放置厚度20mm 高度50mm 的挤塑板界格条,并在混凝土浇筑后绝对不允许外露

工程名称 聊城恒大名都二期3#4#楼 施工单位 中铁建设集团有限 公司 交底部位 室内地面 工序名称 室内地暖地面 交底提要:材料、机具、施工工艺、质量要求、注意事项及环境保护 项目(专业)技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 挤塑板。对浇筑好的砼面层,除及时刮平、压实外,4h 后应进行二次打、抹处理,以闭合表 面的不规则裂缝(卫生间及有地漏的阳台必须向地漏找坡,且地面必须进行压光)。 4.界格条设置:所有房间门口外侧设置界格条,客厅部位地暖地面在客厅与餐厅中间设置界格条(具体位置详见后附图)。 4. 振捣:浇筑混凝土时,使用木抹子压实,确保混凝土密实。 5. 找平压光:混凝土振捣密实后,以水平标高线拉线为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。 用水平铁抹抹平、压实及压光后使用扫把进行扫毛。 7.养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h 左右进行养护不得少于7d 。(可覆盖薄膜及撒水养 护),一定要妥善做好成品保护工作,静止在混凝土未凝固前上人行走。 三、质量标准 1. 主控项目: 2.地暖地面垫层使用混凝土等,必须符合设计要求及施工验收规范的规定。 3.混凝土的强度等必须符合设计要求和施工规范的要求。 4. 客厅、卧室、餐厅成活地面上表面均为建筑-104mm,厨房上表面为建筑106mm ,卫生间、阳台均上表面为108mm 。厨房、卫生间、阳台与外部地面存在标高差距的错台部位,错台部位均应设置在房间门口内侧。 5.严格控制各房间地面标高,保证各房间的净高尺寸符合图纸设计要求。 6.允许偏差项目, 地面垫层允许偏差 序号 项 目 允许偏差 (mm) 检验方法 1 表面平整度 ±5 用2m 靠尺和楔形塞尺检查 2 标 高 ±10 用水准仪和尺量检查 3 卫生间、有地漏 1% 坡度尺检查

地暖PPRT盘管安装技术交底

资料编号05-05-C2-001 表C2-1 工程名称70#住宅楼等6项交底时间2011年8月3日施工单位远洋国际建设有限公司分项工程名称室内采暖系统交底提要室内采暖管道的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 交底内容: 1.范围 本工艺标准适用于PE-RT地暖盘管安装工程。 2.施工淮备 2.1 材料要求: 2.1.1管材质量要求:与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统 采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材易有阻氧层以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。管材外径最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。管材以盘管方式供货,长度不得小于100m/盘。 2.1.2管件质量要求:管件外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。管件物理学性能 符合规范规定的要求。管件的螺纹应符合国家标准即螺纹应完整,如有断丝和缺丝不得大于螺纹全丝扣数的10% 2.1.3绝热板的质量要求:压缩应力不应小于100KPa,吸水率不应小于4%,氧指数 不应小于32。 2.2 .1 主要机具:热熔机、打压机、砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等 2.2.2 其他:钢卷尺、钳子、水平尺、线坠、粉笔、小线、切管专用工具等 2.3 作业条件: 2.3.1设计图纸及其他技术文件齐全; 2.3.2安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高交 叉草图。精装修要熟悉吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突; 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

地暖铺设施工技术交底大全

考试学资学习网押题WORD格式.可编辑

工程概况:滦平新家园小区住宅楼室内地暖工程 整理分享.技术资料

辐射供暖地板加热管的布管方式图

加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向铺设,加热管应保持平、直,管 间距的4.2 。安装误差不应大于土10mn加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固 4.3 定,防止出现“死折”。加热管的弯曲半径不宜小于管外直径的6倍。防止造 成加热管机械损伤。4.4 ,弯曲管0.5 —0.7m4.5加热管用塑料卡钉固定在绝热层上;固定点的间距,直管段部分宜为—0.3m。段部分宜为0.2 4.6 采用专用工具切管,切口断面应 平整,并应垂直于管轴线。埋设于填充层内的加热管不允许有接头。在集、分水器附近以及其它局部加热管排列比 4.7 100mn),加热管外部应采取设置柔性套管等措施。较密集的部位(管间距小于整理分享.技术资料WORD格式.可编辑

加热管出地面至集、分水器连接处,弯管部分不宜露出地面面层。加热管出地面至集、 4.8。分水器下部球阀接口之间的明装管段外部应进行保温。保温部分管道应高出面层150-200 mm 的两端均200mm4.9加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝;穿越伸缩缝处,应设长度不小于匀的柔性套管。、分集水器装置的安装、连接、固定5分集水器安装5.1 安装位置的确定5.1.1 规格安装时应根据分集水器的结构形式、分集水器的安装应在开始敷设加热管之前进行。 及图纸和技术文件的安装要求,确定安装位置及定位尺寸。分集水器安装位置确定时注意事项:5.1.2 分集水器及供暖、回水管道、阀门等安装及检修方便;a) 运行时分集水器的控制阀门调节方便;b) 50 mm ;c) 与强、弱电控制盒及插座的距离应不小于 对于自控型分集水器,为防止其电路受潮应尽量布置在较干燥的房间;d) 5.1.3 分集水器安装前的质量检查 分集水器的种类、型号、规格是否与图纸、技术规范规定一致;a)分集水器上下主管左右接口螺纹是否完整;b) c) 分集水器上下主管有无砂眼、裂纹及锈蚀; 控分集水器上下主管的控制阀门及接头与接口间的连接是否牢固,接口是否严密,d) 制阀门是否能灵活开关;e) 分集水器支架、挡板的防腐涂层是否完好、有无划痕。 5.1.4分集水器安装要求a)集、分水器安装处的壁龛需提前抹灰处理。

地暖保护层技术交底记录

技术交底记录 工程名称聊城经开南苑新城住宅施工单位中国建筑第八工程局有限公司 交底部位建筑地面工序名称地暖保护层浇筑 交底提要: 地暖管保护层浇筑的材料要求、主要机具、作业条件、施工工艺、质量标准、成品保护、应注意的质量问题、安全注意事项。 交底内容:

一、材料要求 本工程地暖保护层采用C20细石商品砼。 二、主要机具 混凝土地泵、平板振动器、扫把、白线、铝合金刮杠、木抹子、木锨、铁锨、铁抹子。 三、作业条件: 1、室内地暖设施及管件全部安装完毕,经检查符合施工要求,并办完隐蔽工程预检工程手续。 2、为保护地采暖设施及管件铺设的木板全部完成,并经检查合格。 3、振捣棒经检验试运转合格。 4、工长根据技术交底对操作班组已全面进行施工技术培训,混凝土浇筑申请书已被批准。 四、工艺流程: 找标高、弹基准线→基层处理→固定分隔条→绑扎钢筋网→抹灰饼、冲筋→铺混凝土保护层→搓平压光→养护 1、找标高、弹基准线:根据现场已有的标高基准点弹建筑标高1.0m线,保证与房间以外的楼 道、楼梯平台、踏步的标高相互呼应,贯通一致。 2、基层处理:清除基层表面的灰尘,清刷油污等杂物,基层表面应保持洁净。

3、固定分隔条:本工程地暖保护层采用2cm 厚6cm 宽聚苯板分隔条,有地暖房间分隔条沿墙粘接固定牢固,避免保护层浇筑过程中受扰动位移,分隔条安装应顺直且纵横方向垂直。 4、绑扎钢筋网:地暖保护层内配¢4冷轧@200*200mm 钢筋网片,网片间搭接长度为5cm ,搭接部位采用22#镀锌扎丝绑扎牢固,钢筋网片详细布置方法见布置图。 5、抹灰饼和冲筋:根据房间内四周墙上弹的水平标高线,确定地暖保护层厚度,然后拉水平线开始抹灰饼,灰饼上平面即为保护层表面标高。对于房间较大部位,为保证整体保护层平整度,必须用与保护层相同材料冲筋。宽度与灰饼宽度相同,用木抹子拍成与灰饼上表面相平一致。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 技术交底记录

住宅楼地暖盘管技术交底

表C2-1 技术交底记录 工程名称健达花苑小区#住宅楼分部工程名称地暖采暖系统 工程编号交底日期2014年7月8日交底内容: 一、施工准备 1.材料要求 (1)管材 1)所有进场材料必须有产品合格证及检测报告,并经现场取样复试合格后方可使用。 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。 (2)本工程绝热(保温)层采用发泡水泥。 为便于安装和固定加热管,对绝热层表面可作如下处理。 1)敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。 2)铺设低碳钢丝网。 2.作业条件 (1) 设计图纸及其他技术文件齐全。 (2) 有经批准的施工组织设计或施工方案。 (3) 安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的 交叉草图,图纸会审时着重对以下几点进行确定、落实以下内容。 1)各种管道穿内墙、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸。 2)主要材料的选型、新型材料的施工工艺。 3)装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突。 4)地板辐射采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其 与土建工种间的配合要求。 二、操作工艺 施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固,标高符合设计要求。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设绝热保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖绝热保温层上铺设铝箔纸 或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生 间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。

地暖楼地面施工技术交底

施工技术交底

本表一式两份,班组自存一份,归档一份。 施工技术交底 (2)粘贴伸缩缝:户内除卫生间、厨房、阳台外,其余房间墙根部粘贴10cm高2cm 厚挤塑聚苯板(保温粘接砂浆),门口底部设置2道伸缩缝,与门框内边和外边对齐,用水泥砂浆抹斜坡固定,伸缩缝应顺直,表面平整。

(3)铺设钢筋网片:地暖管上下铺设4@50双向钢筋网片(配合地暖施工,地暖管下 部提前铺设4@50双向钢筋网片,不使用垫块)边缘部位用2cm高砂浆垫块支撑间距50cm,不得翘边。 (4)贴灰饼冲筋:小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间制作冲筋间距1.5m, 有地漏的房间(卫生间,阳台)做出0.5%的坡度,坡向地漏处,地漏高出细石混凝土地面2cm。冲筋和灰饼均采用1:3水泥砂浆制作,随后铺细石混凝土,收面前将冲筋剔除。 (5)铺细石混凝土:铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石 混凝土铺平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。 (5.1) 第一遍抹压,用铁抹子抹压面层,把脚印压平。 (5.2) 第二遍抹压,当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行 第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。 (5.3) 第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进 行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平厨房、卫生间、开敞式阳台地面压光,其他地面拉毛,纹路顺直,墙根和门口底框10cm范围不做拉毛处理。 (5.4)浇筑细石混凝土时应在混凝土表面采用预埋方式,按照冷热水管线线路进行预 埋。 本表一式两份,班组自存一份,归档一份。 施工技术交底

地暖楼地面施工技术交底(图文)

技术交底内容交底内容: 本技术交底适用于地暖管道细石混凝土地面施工; 1.材料要求 商品砼C15细石砼 2.主要机具 一般应配备:小型混凝土输送泵、小水桶、扫帚、2m靠尺、地面压纹机、木抹子、平锹、凿子、LED照明灯、塑料布等。 3.作业条件 (1)已施工完的地暖管办理完验收手续。 (2)室内墙面四周弹好建筑+1m水平线。 (3)室内门口(框),做阳角木护角。 (4)安装好穿过楼板的立管,并将管道根部进行封堵。 (5)隔热薄膜上部铺设马道。 4.操作工艺 工艺流程: 管道根部处理→粘贴伸缩缝→铺设钢筋网片→贴灰饼、冲筋→浇灌混凝土→收面→养护 (1)管道根部处理:提前对出地面管道用大一号PVC套管,套住出地面管道,填充1:3水泥砂浆,顶部3cm高做出圆角处理。套管高度(水电井7cm,阳台8cm,卫生间12cm,厨房10cm)

技 术 交 底 内 容 (2)粘贴伸缩缝:户内除卫生间、厨房、阳台外,其余房间墙根部粘贴10cm 高2cm 厚挤塑聚苯板(保温粘接砂浆),门口底部设置2道伸缩缝,与门框内边和外边对齐,用水泥砂浆抹斜坡固定,伸缩缝应顺直,表面平整。 (3)铺设钢筋网片:地暖管上下铺设4@50双向钢筋网片(配合地暖施工,地暖管下部提前铺设4@50双向钢筋网片,不使用垫块)边缘部位用2cm 高砂浆垫块支撑间距50cm ,不得翘边。 (4)贴灰饼冲筋:小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间制作冲筋间距1.5m ,有地漏的房间(卫生间,阳台)做出0.5%的坡度,坡向地漏处,地漏高出细石混凝土地面2cm 。冲筋和灰饼均采用1:3水泥砂浆制作,随后铺细石混凝土,收面前将冲筋剔除。 (5)铺细石混凝土:铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。 (5.1)第一遍抹压,用铁抹子抹压面层,把脚印压平。 (5.2)第二遍抹压,当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。 (5.3)第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平厨房、卫生间、开敞式阳台地面压光,其他地面拉毛,纹路顺直,墙根和门口底框10cm 范围不做拉毛处理。 (5.4)浇筑细石混凝土时应在混凝土表面采用预埋方式,按照冷热水管线线路进行预埋。

地暖地面技术交底

第页 交底内容: 一、工程范围 本交底适用于玉泉山居A区18#楼地暖地面回填 二、施工准备 (一)作业条件 l、施工完的结构已办完验收手续。 2、室内墙面弹好+0.5m水平控制线。 3、立完门框,钉好保护铁皮和木板。 4、安装好水暖立管并堵牢管洞。 5、门口处高于楼板面的砖层应剔凿平整。 6、水泥、砂、石随机取样送试验室试验,且试验合格,出具细石混凝土配合比单。 (二)材料要求 l、水泥:常温施工宜用32.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,冬期施工宜用普通硅酸盐水泥。水泥要采用同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥,以保障楼地面颜色一致。要防止水泥过期强度不够,造成与基层结合不牢而空鼓和地面起砂。 1、砂:粗砂,含泥量不大于3%。要防止砂子过细,否则易出现空鼓、开裂。 2、豆石:粒径为5~15mm,含泥量不大于2%。混凝土面层所用的石子粒径不应大于15mm 和面层厚度的2/3。 (三)施工机具 1、混凝土配制、运输工具:混凝土搅拌机、磅秤、手推车、小翻斗车、铁锹。 作业人员使用工具:铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、水桶、小线、水靴铁秋。 三、操作工艺 工艺流程 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→抹灰饼→抹标筋→冲筋贴灰饼→浇筑细石混凝土→撒水泥沙子干面灰→第一遍抹压→第二遍抹压→第三遍抹压→养护 (一)处理基层 基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。墙面和顶棚抹灰时的落地灰,在楼板上拌制砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净;墙角、管根、门槛等部位被埋住的杂质要剔凿干净;楼板表面的油污,应用5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净。清理完后要根据标高线检查细石混凝土的厚度,防止地面过簿而产生空鼓开裂。基层清理是防止地面空鼓的重要工序,一定要认真做好。 (二) 洒水润湿 提前一天对楼板进行洒水润湿,洒水量要足,第二天施工时要保证地面湿润,但无积水。 (三) 刷素水泥浆 浇灌细石混凝土前应先在已湿润的基层表面刷一遍1:0.4~0.45(水:水泥)的素水泥浆,要随

地暖地面工程施工技术交底√

分项工程技术交底卡 装修工程技术交底卡编号 项目 唐山橡树湾三期住宅及配套共6页 名称及编码 楼栋号30#、33#、34# 分项工程名称装修工程工程量 分包公司安康京康负责人 交底内容: 一、施工准备 1、技术准备 1)按图纸设计构造(客厅、餐厅、卧室、厨房、开敞阳台等)地面做法自上而下(1)预留50mm建筑做法(用户自理) (2)C15细石混凝土垫层随打随抹平,最薄处≥30厚 (3)沿外墙内侧贴20×50聚苯乙烯泡沫塑料保温层,高与垫层上皮平 (4)铺18号镀锌低碳钢丝网,用扎带与加热管绑牢 (5)铺真空镀铝聚脂薄膜 (6)30厚聚苯乙烯泡沫塑料保温层 (5)钢筋混凝土板 2)住宅卫生间、家政间地面做法自上而下 (1)预留50mm建筑做法(用户自理) (2)20厚1:3水泥砂浆找平 (3)单组分聚氨酯防水涂料1.5厚,根部卷起400,淋浴部位卷起1800(防水单位施工)(4)C15细石混凝土垫层随打随抹平,从门口向地漏找1%坡,最薄处≥30厚 (5)沿外墙内侧贴20×50聚苯乙烯泡沫塑料保温层,高与垫层上皮平 (6)铺18号镀锌低碳钢丝网,用扎带与加热管绑牢 (7)铺真空镀铝聚脂薄膜 (8)30厚聚苯乙烯泡沫塑料保温层 (9)钢筋混凝土楼板 3)地暖管铺设完工后,先进行气压试验,确定不漏后供暖管再进行水压试验,自检后,报监理部门进行检验。 4)复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 5)根据建筑+1.0m线,实测楼层结构标高。结构误差较大的应做适当处理,如局部剔凿,局部增加细石混凝土找平层等; 6)施工前应先做样板间,经业主(监理)或设计认可后再大面积施工。 2、材料和主要机具 1)主要材料 C15细石混凝土;地暖管材:Φ20×2.0的HK-PPR管,耐温80℃,耐压1.2MPa;保温板:30厚挤塑聚苯板,容重=30㎏/m3,B1级;钢丝网规格:Ф3@50;辐射膜:真空镀铝聚酯薄膜;水暖:Φ20、Φ25PPR管 注:进入工地的原材料必须有出厂合格证、性能检测报告和备案证,材料应见证取样送检,经有资质的试验室复试合格后,方可使用,施工前未提前复试造成的损失,一切后果自负。 2)主要工具 平锹、木抹子、铁抹子、长刮杠、2m靠尺、水平尺、小桶、钢丝刷、笤帚、手推胶轮车、混凝土输送泵等。

地暖地面浇筑施工技术交底

工程名称聊城恒大名都二期3#4#楼施工单位中铁建设集团有限 公司 交底部位室内地面工序名称室内地暖地面 交底提要:材料、机具、施工工艺、质量要求、注意事项及环境保护 交底内容: 一、施工准备 1、材料及机具 材料:C20 细石、界格条 主要机具:地泵、刮杠、木抹子、扫把等 2.作业条件 (1)卫生间内防水、防水保护层、焦渣回填等均已验收通过。 (2)室内地面所用水电预埋管均已施工完毕,并验收通过。 (3)室内地暖地面均已施工完毕,经打压后,无漏水情况。经验收,合格。同意进行隐 蔽。 二、操作工艺 工艺流程:基层处理→地暖经验收合格→找标高弹水平控制线→浇注混凝土→振捣→找平压光 →养护 1.基层处理:将地暖地面基层清理干净,10mm 1: 2.5 水泥砂浆进行找平。 1.地暖验收:地暖地面施工完毕后,经验收,打压无渗水情况,地面施工符合规范及设计要 求。 2.找标高弹水平控制线:根据墙上的+100cm水平标高线,分别弹出各房间的水平控制线(客 厅、卧室、餐厅成活地面上表面均为建筑-104mm,厨房地面上表面为建筑106mm,卫生间、阳台地面均上表面为108mm)。根据以上各房间地面建筑标高,弹出各房间的水平控制线。 3.浇筑混凝土:本工程作法为C20细石砼50mm厚随振捣随压毛光,同时放置地暖地面房间四 周墙根部位放置厚度20mm高度50mm的挤塑板界格条,并在混凝土浇筑后绝对不允许外露项目(专业)技 术负责人交底人 接受交底 人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制

工程名称聊城恒大名都二期3#4#楼施工单位中铁建设集团有限 公司 交底部位室内地面工序名称室内地暖地面 交底提要:材料、机具、施工工艺、质量要求、注意事项及环境保护 挤塑板。对浇筑好的砼面层,除及时刮平、压实外,4h 后应进行二次打、抹处理,以闭合表 面的不规则裂缝(卫生间及有地漏的阳台必须向地漏找坡,且地面必须进行压光)。 3.界格条设置:所有房间门口外侧设置界格条,客厅部位地暖地面在客厅与餐厅中间设置界格 条(具体位置详见后附图)。 2.振捣:浇筑混凝土时,使用木抹子压实,确保混凝土密实。 3.找平压光:混凝土振捣密实后,以水平标高线拉线为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。 用水平铁抹抹平、压实及压光后使用扫把进行扫毛。 4.养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h 左右进行养护不得少于7d。(可覆盖薄膜及撒水养护),一定要妥善做好成品保护工作,静止在混凝土未凝固前上人行走。 三、质量标准 1. 主控项目: 2. 地暖地面垫层使用混凝土等,必须符合设计要求及施工验收规范的规定。 3. 混凝土的强度等必须符合设计要求和施工规范的要求。 4. 客厅、卧室、餐厅成活地面上表面均为建筑-104mm,厨房上表面为建筑106mm,卫生间、阳台均上表面为108mm。厨房、卫生间、阳台与外部地面存在标高差距的错台部位,错台部位均应设置在房间门口内侧。 5. 严格控制各房间地面标高,保证各房间的净高尺寸符合图纸设计要求。 6. 允许偏差项目,地面垫层允许偏差 序号项目允许偏差(mm) 检验方法 1 表面平整度± 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查 2 标高±10 用水准仪和尺量检查 3 卫生间、有地漏1% 坡度尺检查 项目(专业)技 术负责人交底人 接受交底 人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制

地暖敷设技术交底

地暖敷设技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、施工准备 1.材料要求 2)为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。 ①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。 ②敷有玻璃布基铝箔面层。 ③铺设低碳钢丝网。 2.作业条件 (1) 设计图纸及其他技术文件齐全。 (3) 安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉 1)各种管道穿内墙、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸。 2)主要材料的选型、新型材料的施工工艺。 3)精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突。 4)地板辐射采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。 二、操作工艺 施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 ⑴地暖施工前,楼地面清理检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。

⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹按地暖设计要求间距将加热管(PEX-A管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点的间距,弯头处间距不大于300mm,直线段间距不大于600mm,大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。 ⑺检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。 ⑻地暖辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。 ⑼加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,细石混凝土接近初凝时,应在表面进行二次拍实、压抹,以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14天以上,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。 (10)地暖分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。 (11)抹水泥砂浆找平,做地面。 (12)立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加 0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。 (13) 供热支管后的分配器竣工验收后,应对整个供水环路水温及水力平衡进行调试。采暖向地板供水时,应选用预热方式,供热水温不得骤然升高,初始供水温度应为20℃~25℃,保持3天,然后以最高设计温度保持4天,并以≤50℃水温正常运行。 三、安全生产和成品保护措施 1、对交联聚乙烯管(PEX-A)、管件、分(集)水器、水表等半成品进行严格的进货检验,不合格品禁止流人施工现场,以免误用。 2、交联聚乙烯管(PEX-A)在运输、搬动过程中,不能有划伤、压伤、折断等损伤,轻装、轻卸,不能拖拉运送,在敷设前应认真检查,发现不合格者绝对不能使用,并对不合格产品作标记.另行堆放。 3、不得接触明火。