文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟气酸露点温度的计算

烟气酸露点温度的计算

烟气酸露点温度的计算
烟气酸露点温度的计算

酸露点温度的计算

〔南京凯华电力环保有限公司 崔云寿〕

1、 t dew =186+20logV H2O +26logV so2

t dew ——烟气的酸露点温度

V H20——烟气水蒸汽气体的百分比(%)

V so2——烟气SO 2气体的百分比(%)

2、前苏联“锅炉机组热力计算标准法”(1973版) t p =KOH n sh t e S A zs +?05.11253

t p ——酸露点℃

s n ——燃料的折算硫分(%)

αrh ——飞灰占总灰分的份额(%)查灰份分析

A n ——燃料分析的灰份(%)

S n =1000

)(p h p

Q s

S p ——燃料的工作质硫份(%)

O h p ——燃料的低位发热量(Kcal/kg)

公式中125是指与炉膛出口过量出气体为αT 有关的系数,原规定如下:当αT =1.4~1.5时为129

当αT =1.2时为121

注:50年代原全苏热工研究所(BTN)在试验数据基础上整理而成,适用于固、液、气燃料。我国目前包括各大锅炉

厂主要应用的计算公式。

3、日本“电力工业中心研究所

t p=20LgV so3+α

式中t p露点温度℃

V so3烟气中SO3体积份数%

α——水分常数,

当水分为5%,α=184

当水分为10%,α=194

当水分为15%,α=201

4、美国CE公司露点计算公式是基于两种条件

a、燃料中的硫分燃烧后都生成SO2。

b、烟气中的SO2的2%含量(体积分数)转变为SO3

计算顺序是根据给定的燃料组成和空气过剩系数计算出烟气组成,然后根据烟气的总物质量求出SO2的体积系数,按照2%的转换率计算出SO3体积分数,按计算出的烟气中SO3和水蒸汽含量(体积分数)查曲线可得出露点温度。

这种方法应该也不错,但是比较麻烦,我国锅炉方面技术人员一般不采用这种方法计算。

太阳辐射与露点温度的计算

1. 日辐射值 太阳辐射是生态系统的能量来源,更是生态水文过程模拟中必不可少的参数。我国进行太阳辐射的逐日观测的气象站较少,本研究区附近亦无可借鉴站点,采用庞靖鹏等(2005)的方法根据已有常规气象观测数据来模拟计算太阳辐射。该方法在SWAT 理论手册中也有详细描述,具体过程如下: 首先,计算大气上空太阳辐射: ()()()[]SR SR SC T T E I H ωφδφδωπ sin cos cos sin sin 24 00+= (3-12) 式中,SC I 为太阳常数(4.921MJ m-2 h-1);0E 为地球轨道偏心率矫正因子; w 是地球自转角速度(0.2618 rad h-1);SR T 为日出时数;d 为太阳赤纬(rad );f 为地理纬度(rad )。 0E 的计算如下: ()()365/2cos 033.01/2 00n d r r E π+== (3-13) 式中,0r 为平均地日距离(1 AU );r 为任意给定天的日地距离(AU );n d 为该年的天数,从1到365,二月总被假定为28天。 d 由下式计算: ()? ??? ?? ???? ??-=-823652sin 4.0sin 1n d π δ (3-14) SR T 由下式计算: [] ω φδtan tan cos 1-= -SR T (3-15) 大气上空的太阳辐射在到达到达地面的过程中部分被大气吸收。通常情况(晴天)下总辐射的0.8左右到达地面,特定环境条件有所差异。晴天状态下太阳总辐射L H 可以用00.8H 来代替,即 08.0H H L = (3-16) 逐日太阳辐射采用下面的经验公式计算: ()L L S S b a H H /?+?= (3-17) 式中,H 为日实际总辐射,S 和L S 分别为日照时数和日长,a 和b 为经验系

烟气露点计算

烟气露点计算方法 1、已知烟气中SO3气体浓度 在烟气的酸露点间接计算中,都是先测量出烟气中SO3或者H2SO4的体积含量,然后再有Muller曲线查出酸露点如图1所示,该曲线是Muller 在1959年使用热力学关系式计算了还有很低浓度H2SO4蒸汽的烟气的酸露点而得到,并为许多研究者所证实。Muller曲线是现在评测各种酸露点方法的基础。 手工查曲线得出的酸露点温度误差较大,且不便于计算机计算和优化,我们可以将图1扫描到计算机,并用Adobe photoshop 5.0 CS软件读取曲线上一些数据点,列为表1,如下 再采用Origin 6.0 软件整合表1中数据,回归出公式(1):

t sld=116.55+16.06lgV SO 3+1.05(lgV SO 3 )2(1) 式中: V SO 3 ――为烟气中SO3体积百万分率; t sld――为烟气酸露点温度,℃; 与表1中的数据相比,公式1计算出的平均相对误差最小为0.17%,最大误差率为0.42%。 2、已知烟气SO3和水蒸气浓度 A.G.Okkes方程 荷兰学者A.G.Okkes根据Muller的实验数据,提出以下公式(2),公式中分压单位均为标准大气压 t sld=10.88+27.6lgP H 2O +10.83lgP SO 3 +1.06(lgP SO 3 +2.99)2.19 式中: P H 2O ――为烟气中水蒸气分压,Pa; P SO 3 ――为烟气中SO3分压,Pa; 该公式与公式(1)计算出的温度相差不到1.5℃,因此公式(2)在已知SO3和水蒸气浓度的情况下可以直接计算。 3、工程实际计算 福建可门电厂设计煤种参数 3.1 1kg燃料完全燃烧后烟气酸露点计算

烟气酸露点温度的计算

酸露点温度的计算 〔南京凯华电力环保有限公司 崔云寿〕 1、 t dew =186+20logV H2O +26logV so2 t dew ——烟气的酸露点温度 V H20——烟气水蒸汽气体的百分比(%) V so2——烟气SO 2气体的百分比(%) 2、前苏联“锅炉机组热力计算标准法”(1973版) t p =KOH n sh t e S A zs +?05.11253 t p ——酸露点℃ s n ——燃料的折算硫分(%) αrh ——飞灰占总灰分的份额(%)查灰份分析 A n ——燃料分析的灰份(%) S n =1000 )(p h p Q s S p ——燃料的工作质硫份(%) O h p ——燃料的低位发热量(Kcal/kg) 公式中125是指与炉膛出口过量出气体为αT 有关的系数,原规定如下:当αT =1.4~1.5时为129 当αT =1.2时为121 注:50年代原全苏热工研究所(BTN)在试验数据基础上整理而成,适用于固、液、气燃料。我国目前包括各大锅炉

厂主要应用的计算公式。 3、日本“电力工业中心研究所 t p=20LgV so3+α 式中t p露点温度℃ V so3烟气中SO3体积份数% α——水分常数, 当水分为5%,α=184 当水分为10%,α=194 当水分为15%,α=201 4、美国CE公司露点计算公式是基于两种条件 a、燃料中的硫分燃烧后都生成SO2。 b、烟气中的SO2的2%含量(体积分数)转变为SO3 计算顺序是根据给定的燃料组成和空气过剩系数计算出烟气组成,然后根据烟气的总物质量求出SO2的体积系数,按照2%的转换率计算出SO3体积分数,按计算出的烟气中SO3和水蒸汽含量(体积分数)查曲线可得出露点温度。 这种方法应该也不错,但是比较麻烦,我国锅炉方面技术人员一般不采用这种方法计算。

关于露点温度的计算方法(DOC)

关于露点温度的计算方法 例如:23℃,RH45%的湿度,对应的露点温度算法: 先在温度对应的饱和水汽压上查找23℃,对应的饱和水汽压——21.07毫米汞柱,再用21.07×45%(需要的湿度)=9.4815,在下表中查询此值9.4815对应的饱和水汽压,没有完全吻合的值,就在其上下临界点按比例取一个温度值即为露点温度,因此,23℃,45%的湿度,对应的露点温度为10.5℃。 知道为什么这么计算吗?道理很简单,就是假设我们需要设定23℃时的饱和蒸汽压,那么对应的气压值是21.07毫米汞柱,可是我们需要的不是饱和的,是RH45%,那么21.07的45%,是我们实际需要的水气压值即9.4815,我们假设这个水汽压值是另外一个温度对应的饱和水汽压,这个饱和水汽压恰恰是由湿度供给系统来确保提供的,那么这个水汽压对应的温度即是10.5℃即是我们要得到的水蒸汽(湿度)供给系统所需要设定的露点温度(汽压达到饱和时的温度)。通俗一点讲就是10.5℃的饱和蒸汽压放到23℃的环境里就只有45%的相对湿度啦! 这里大家一定要知道什么是“露点温度”,露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于

露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点温度越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。 不同温度时饱和水汽压(P)(单位:毫米高水银柱) 室内空气露点查询表

烟气露点计算及烟囱冷凝水量计算方法及结果

7 烟气露点计算及烟囱冷凝水量计算方法及结果 7.1 烟气中水蒸汽露点温度的计算 当已知烟气中的含湿量dg(g/kg 干烟气)时,可按下式计算烟气中的水蒸汽露点温度(水露点)t DP : 1) 当dg=3.8g/kg ~160g/kg 时: t DP.O = ]} )/804(lg[ 21433.0{491.7]} )/804(lg[ 21433.0{908.236dg P d dg P d g d g g g d g g +?+-+?+??ρρ , ℃; (7.1-1) 2) 当dg=61g/kg ~825g/kg 时 t ’DP ·O =]} )/804(lg[20974.0{4962.7]} )/804(lg[ 20974.0{1.238dg P d dg P d g d g g g d g g +?+-+?+??ρρ , ℃; (7.1-2) 式中: Pg ——烟气的绝对压力, kPa ; dg ——烟气含湿量 g/kg 干烟气; ρg ——干烟气密度 kg/Nm 3。 7.2 烟气酸露点温度的计算 a. 按燃煤成分为基准的计算方法 燃煤锅炉的烟气酸露点按下述公式计算: t Dp =t Dp.o +n sp S 05 .1.) (3 1β℃ (7.2-1) 式中: t Dp.o ——烟气中纯水露点温度,按7.1确定。 S SP 。——燃料折算硫分,%·g/kcal ,按可燃硫S c.ar 计算: S sP =S c.ar × ar net Q .4182 (7.2-1a) n ——指数,表征飞灰含量对酸露点影响的程度; n=αfly ·A sP 。 α fly ——飞灰份额,对煤粉炉αfly =0.8~0.9;

关于烟气露点的计算

关于烟气露点的计算 烟气中SO2含量为1800~4500mg/Nm3,HCl=200~300mg/Nm3, HF=20~30mg/Nm3。粉尘=5~350 mg/Nm3,脱硫后SO2<400 mg/Nm3。露点为50oC。在锅炉的设计和运行中,烟气露点是一个能清楚表达腐蚀能否发生的 指标,在一定程度上也能表征腐蚀的程度。对于燃用高硫煤的锅炉,烟气露点成为重要的影响技术经济指标的因素之一,还是影响除尘器工作效率的因素之一。循环流化床烟气脱硫的关键技术之一是严格控制流化床入口的烟气温度,该温度越接近露点,脱硫效率越好,但是,此温度又必须维持在露点以上,否则会引起结露,导致设备堵塞和腐蚀,无法正常工作。目前使用最为普遍的计算烟气露点的经验公式为: t sld=[ B (S ar ZS) 1/3/4396a fh A ar AS]+ t ld [oC] (1)式中,t sld--烟气的酸露点,oC;t ld--烟气的水蒸汽露点,oC;B--与过量空气系数有关的常数,当a t=1.4~15时,B=208;a t=1.2时,B=195;S ar ZS, A ar AS--收到基折算(每1000kJ的折算值)硫分及灰分,%;a fh--飞灰占总灰分的数额。 SO3对露点的影响很大,只要有极少量的硫酸蒸汽存在,露点就会提高到373K以上。而SO2对露点的影响则小得多,在相当大的浓度范围内,露点的波动不超过1K。在接近露点温度时,SO3在烟气中几乎完全溶解于水蒸汽,硫酸蒸汽的分压P H2SO4就等于SO3的分压P SO3;而SO2的分压P SO2虽远大于P H2SO4,但SO2在烟气中极少溶解于水蒸汽而成为亚硫酸蒸汽,即亚硫酸蒸汽的分压 P H2SO3接近于0,因而不能提高烟气的露点温度。从SO2在空气中和水的离解平衡常数K298和K T来分析。其平衡式在K298下时为:SO2+ H2O H2SO3(2)平衡常数为K298=1.3×10-2 [mol] ?H298=16.3[kJ/mol]

酸露点的计算

前苏联热力计算标准方法中推荐的烟气露点温度计算公式: 1,1.05fh s ar zs t t A =+ 式中:当炉膛出口过量空气系数''1 1.2~1.25α=时,121β=; ''1 1.4~1.5α=时,129β=;,ar zs A 为收到基的折算含灰量(%); ,ar zs S 为收到基的折算含硫量(%);,ar zs A 、,ar zs S 为收到基折算硫分和折算灰分,就是对应于4 190 kJ/ kg(1 000 kcal/ kg) 发热量的成分。 ,ar zs A 的计算公式: ,,10000()ar ar zs net ar A A Q = 其中ar A 为收到基的含灰量;,net ar Q 为收到基的低位发热量; ,ar zs S 的计算公式: ,,10000()ar ar zs net ar S S Q = 其中ar S 为收到基的含硫量,,net ar Q 为收到基的低位发热量; fh α为飞灰份额,对煤粉炉,0.75~0.8fh α=;另外s t 为水露点温度。

s t 的确定根据测得的烟气中水蒸气的含量查表得s t 的数值。 在烟气为一个大气压时,烟气水露点温度和水蒸气的含量关系: 计算时假设燃料中硫分燃烧后都生成SO2 ;烟气中SO2 的2 %含量转变为SO3 ;取受热面出口烟气压力为0. 098 MPa 。计算煤种的元素分析如表: 计算煤种的元素分析 计算: β取121 fh α取0.75 ,0.8810000()0.37623380 ar zs S =?= ,18.7810000()8.0323380 ar zs A =?= 10.75,12110.4291.058.031.05fh s s s ar zs t t t t A ?=+=+=+?

相对湿度 、露点温度转换的计算公式

相对湿度、露点温度转换的计算公式 湿度研究对象是气体和水汽的混合物。 无论是对于自由大气中的空气而言,还是对密闭容器中的特定气体而言,但凡是气体和水汽的混合物,都可以作为湿度的研究对象,湿度研究的一般理论大多都是通用的。 湿度的表示方法很多,包括混合比、体积比、比湿、绝对湿度、相对湿度等等,虽然各单位之间的转换非常复杂,但其定义都是基于混合气体的概念引出的。相对湿度是比较常用的湿度单位,是一个相对概念(所以,相对湿度是一个无量纲单位),主要有以下几种定义表达: 1、压力为P,温度为T 的湿空气的相对湿度,是指在给定的湿空气中,水汽的摩尔分数(或实际水汽压)与同一温度T 和压力P 下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数(或饱和水气压)之比,用百分数表示。 2、实际水汽压与同一温度条件下的饱和水汽压的比值 从相对湿度的定义中可以看出,相对湿度的计算,是通过混合气体的实际水汽压与同状态下(温度、压力)水汽达到饱和时其饱和水汽压相比得来的。 对于混合气体而言,其实际水汽压与总压力和混合比相关,但对于物质的量而言,是独立的,也就是无相关的。 但是,在保持混合气体压力不变的情况下,混合气体的饱和水汽压是与温度相关的(在湿度论坛中,本人给出了温度to 饱和水汽压的简化公式以及计算程序,可下载)。 上面说道:饱和水汽压是与温度相关的量。 在保持系统的混合比、总压力不变的情况下,降低混合气体的温度,能够降低混合气体的饱和水汽压,从而使得混合气体的饱和水汽压等于混合气体的实际水汽压,此时,相对湿度为100%,该温度,即为混合气体的露点温度。 基于上述解释,可以看出,只要测量得到了露点温度,通过温度to 饱和水汽压的计算公式或者计算程序,即可计算出混合气体的在露点温度时的饱和水汽压,也就是正常状态下混合气体的实际水汽压。 同样,只要测量了当前混合气体的正常温度,就可以通过温度to 饱和水汽压的计算公式或者计算程序,得到当前系统正常温度下的饱和水汽压 实际水汽压除以饱和水汽压,就可以得到相对湿度。

烟气露点经验计算公式

(35 KB) 一、低温腐蚀的原因: 烟气进入低温受热面后,随着受热面的不断吸热,烟温逐渐降低,其中的水蒸汽可能由于烟温降低或在接触温度较低的受热面时发生凝结。烟气中水蒸汽开始凝结的温度称为水露点,纯净水蒸汽露点决定于它在烟气中的分压力。常压下燃用固体燃料的烟气中,水蒸汽的分压力PH2O=~,水蒸汽的露点低达45~54℃,—般情况下不易在受热面上发生结露,而当锅炉燃用含硫燃料时,硫燃烧后全部或大部分生成二氧化硫,其中一部分二氧化硫(占总含量的1%左右)又在—定条件下进—步氧化生成三氧化硫(S03),S03 与烟气中的水蒸汽化合后生成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽的凝结温度称为酸露点,酸露点比水露点要高得多,而且烟气中S03 含量愈高,酸露点愈高,酸露点可达110~160℃,当受热面的壁温低于酸露点时,这些酸就会凝结下来,对受热面金属产生严重的腐蚀作用,这种腐蚀称为低温腐蚀。烟气露点的高低,表明了受热面低温腐蚀的范围大小及腐蚀程度高低,露点愈高,更多受热面要遭受腐蚀,而且腐蚀愈严重。因此,烟气中酸露点是—个表征低温腐蚀是否会发生的指示。烟气的酸露点与燃料含硫量和单位时间送入炉内的总硫量有关,而后者是随燃料发热量降低而增大的。两者对露点的影响,综合起来可用折算硫分(SY ZS)。而且,SY ZS 越高,燃烧生成S02 就越多,S03 也将增多,致使烟气露点升高。当燃用固体燃料时,烟气中带有大量的飞灰粒子。灰粒子含有钙和其它碱金属化合物,它们可以部分地吸收烟气中的硫酸蒸汽从而可以降低它在烟气中的浓度,使得烟气中酸蒸汽分压力降低,酸露点也降低。烟气中飞灰粒子数量

愈多,影响愈显著。燃料中灰分对酸露点的影响可用折算灰分Ay ZS 与飞灰系数aFH 来表达。综合上述影响因素,可用下列经验式估算烟气的酸露点:低温腐蚀还与烟气中S03 的生成份额有关。二氧化硫进一步氧化生成S03 是在一定条件下发生的。一般有下列三种方式:(1)燃烧生成三氧化硫。在炉膛高温作用下,部分氧分子会离解成原子状态,它能将 SO2 氧化成S03。火焰中心温度越高,越容易生成原子氧,较多的过量空气也会增大原子氧的浓度,原子氧越多,生成S03 就会越多。(2)起催化作用生成三氧化硫。烟气流过对流受热面时,S02 会遇到一些催化剂,如钢管表而的氧化铁膜Fe203,飞灰沉积在高温过热器受热面上成为催化剂(灰中含有微量的钒燃烧后生成V205)等,受到催化作用的S02 与烟气中剩余氧结合而生成S03‘。 93)盐分解出S03。燃煤中硫酸盐在燃烧时会分解出一部分S03,但它在S03 总量中所占的比例甚小

燃煤锅炉尾气酸露点

烟气露点经验计算公式.doc (35 KB) 一、低温腐蚀的原因: 烟气进入低温受热面后,随着受热面的不断吸热,烟温逐渐降低,其中的水蒸汽可能由于烟温降低或在接触温度较低的受热面时发生凝结。烟气中水蒸汽开始凝结的温度称为水露点,纯净水蒸汽露点决定于它在烟气中的分压力。常压下燃用固体燃料的烟气中,水蒸汽的分压力PH2O=0.01~0.015MPa,水蒸汽的露点低达45~54℃,—般情况下不易在受热面上发生结露,而当锅炉燃用含硫燃料时,硫燃烧后全部或大部分生成二氧化硫,其中一部分二氧化硫(占总含量的1%左右)又在—定条件下进—步氧化生成三氧化硫(S03),S03 与烟气中的水蒸汽化合后生成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽的凝结温度称为酸露点,酸露点比水露点要高得多,而且烟气中S03 含量愈高,酸露点愈高,酸露点可达110~160℃,当受热面的壁温低于酸露点时,这些酸就会凝结下来,对受热面金属产生严重的腐蚀作用,这种腐蚀称为低温腐蚀。烟气露点的高低,表明了受热面低温腐蚀的范围大小及腐蚀程度高低,露点愈高,更多受热面要遭受腐蚀,而且腐蚀愈严重。因此,烟气中酸露点是—个表征低温腐蚀是否会发生的指示。烟气的酸露点与燃料含硫量和单位时间送入炉内的总硫量有关,而后者是随燃料发热量降低而增大的。两者对露点的影响,综合起来可用折算硫分(SY ZS)。而且,SY ZS 越高,燃烧生成S02 就越多,S03 也将增多,致使烟气露点升高。当燃用固体燃料时,烟气中带有大量的飞灰粒子。灰粒子含有钙和其它碱金属化合物,它们可以部分地吸收烟气中的硫

酸蒸汽从而可以降低它在烟气中的浓度,使得烟气中酸蒸汽分压力降低,酸露点也降低。烟气中飞灰粒子数量愈多,影响愈显著。燃料中灰分对酸露点的影响可用折算灰分Ay ZS 与飞灰系数aFH 来表达。综合上述影响因素,可用下列经验式估算烟气的酸露点:低温腐蚀还与烟气中S03 的生成份额有关。二氧化硫进一步氧化生成S03 是在一定条件下发生的。一般有下列三种方式:(1)燃烧生成三氧化硫。在炉膛高温作用下,部分氧分子会离解成原子状态,它能将 SO2 氧化成S03。火焰中心温度越高,越容易生成原子氧,较多的过量空气也会增大原子氧的浓度,原子氧越多,生成S03 就会越多。(2)起催化作用生成三氧化硫。烟气流过对流受热面时,S02 会遇到一些催化剂,如钢管表而的氧化铁膜Fe203,飞灰沉积在高温过热器受热面上成为催化剂(灰中含有微量的钒燃烧后生成V205)等,受到催化作用的S02 与烟气中剩余氧结合而生成S03‘。 93)盐分解出S03。燃煤中硫酸盐在燃烧时会分解出一部分S03,但它在S03 总量中所占的比例甚小

露点温度计算说明文档

一、需要安装的软件: 运行工程需要安装opencv1.0软件,使用工程里面的模块则不需要。opencv1.0软件和安装可以在中文网站下载:https://www.wendangku.net/doc/3711674999.html,/。 下载具体网址:https://www.wendangku.net/doc/3711674999.html,/download/OpenCV_1.0.exe。在主页中,点击“OpenCV安装文档”下的“VC 2005 Express下安装与配置OpenCV1.0”,里面有具体的说明。 二、求露点温度方法 1. 根据室温T(摄氏),求该温度下的饱和蒸气压(Room_SWVP) 饱和蒸气压:在密闭条件中,在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。例如,在30℃时,水的饱和蒸气压为4245.5Pa。 其中,摄氏温度与绝对温度的转换公式:

273.15 绝对温度摄氏温度 =+。 在工程中实现该功能的函数是: //输入摄氏温度输出该温度下的饱和蒸气压// double SWVP_Wexler(double CelsiusTemp) 2.根据饱和蒸气压(Room_SWVP)和相对湿度Rh,求露点温度(DewPoint) 首先求露点温度下的饱和蒸气压(DewPoint_SWVP): DewPoint_SWVP=Room_SWVP*Rh 然后使用SWVP_Wexler()函数找出一个温度TD使得下式成立: SWVP_Wexler(TD)< DewPoint_SWVP < SWVP_Wexler(TD+0.05) 此时,露点温度设定DewPoint为TD。 在工程中实现该功能的函数是: //输入室内摄氏温度和相对湿度输出露点温度// double CalcDewPoint(double RoomTemp,double RH) 三、露点温度工程的相关说明 1.输入:一幅320*240的红外图像(.ima格式),室温T(摄氏温度),相对湿度Rh。输出:露点温度(摄氏温度)和二值化图像(低于露点温度为0,高于露点温度为255)。 2.整体流程 (1) 根据室温T和相对湿度Rh,求露点温度(DewPoint) 实现该功能的主函数:

关于露点温度的计算方法

例如:23℃,RH45%的湿度,对应的露点温度算法: 先在温度对应的饱和水汽压上查找23℃,对应的饱和水汽压——毫米汞柱,再用×45%(需要的湿度)=,在下表中查询此值对应的饱和水汽压,没有完全吻合的值,就在其上下临界点按比例取一个温度值即为露点温度,因此,23℃,45%的湿度,对应的露点温度为℃。 知道为什么这么计算吗道理很简单,就是假设我们需要设定23℃时的饱和蒸汽压,那么对应的气压值是毫米汞柱,可是我们需要的不是饱和的,是RH45%,那么的45%,是我们实际需要的水气压值即,我们假设这个水汽压值是另外一个温度对应的饱和水汽压,这个饱和水汽压恰恰是由湿度供给系统来确保提供的,那么这个水汽压对应的温度即是℃即是我们要得到的水蒸汽(湿度)供给系统所需要设定的露点温度(汽压达到饱和时的温度)。通俗一点讲就是℃的饱和蒸汽压放到23℃的环境里就只有45%的相对湿度啦! 这里大家一定要知道什么是“露点温度”,露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点

温度越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。 不同温度时饱和水汽压(P)(单位:毫米高水银柱) 室内空气露点查询表

横:湿度%纵:温度℃

烟气露点计算及烟囱冷凝水量计算方法及结果

7 烟气露点计算及烟囱冷凝水量计算方法及结果 7.1 烟气中水蒸汽露点温度的计算 当已知烟气中的含湿量dg(g/kg 干烟气)时,可按下式计算烟气中的水蒸汽露点温度(水露点)t DP : 1) 当dg=3.8g/kg ~160g/kg 时: t DP.O =]} )/804(lg[21433.0{491.7]} )/804(lg[21433.0{908.236dg P d dg P d g d g g g d g g +?+-+?+??ρρ , ℃; (7.1-1) 2) 当dg=61g/kg ~825g/kg 时 t ’DP ·O =]} )/804(lg[20974.0{4962.7]} )/804(lg[20974.0{1.238dg P d dg P d g d g g g d g g +?+-+?+??ρρ , ℃; (7.1-2) 式中: Pg ——烟气的绝对压力, kPa ; dg ——烟气含湿量 g/kg 干烟气; ρg ——干烟气密度 kg/Nm 3。 7.2 烟气酸露点温度的计算 a. 按燃煤成分为基准的计算方法 燃煤锅炉的烟气酸露点按下述公式计算: t Dp =t Dp.o +n sp S 05.1.)(3 1 β ℃ (7.2-1) 式中: t Dp.o ——烟气中纯水露点温度,按7.1确定。 S SP 。——燃料折算硫分,%·g/kcal ,按可燃硫S c.ar 计算: S sP =S c.ar ×ar net Q .4182 (7.2-1a) n ——指数,表征飞灰含量对酸露点影响的程度; n=αfly ·A sP 。 αfly ——飞灰份额,对煤粉炉αfly =0.8~0.9;

露点温度与压力的计算

含有80%(mol)醋酸乙酯(A)和20%乙醇(E)的二元物系,液相活度系数用Van Laar 方程计算,AE A =0.144,EA A =0.170。试计算在101.3kPa 压力下的露点温度。 安托尼方程为: 醋酸乙酯:()15.5750.27900444.21ln --=T P S A 乙醇:() 68.4198.38038047.23ln --=T P S E (P S :Pa ;T :K) 解1:露点温度 此时8.0=A y ,2.0=E y 设T=350K , ()Pa P T P S A S A 100271516.1115.5750.27900444.21ln ==--= ()Pa P T P S E S E 955054669.1168.4198.38038047.23ln ==--= 设1=A γ,1=E γ 9898 4.0==P P K S A A A γ 94279.0== P P K S E E E γ 8082.0==A A A K y x 2121.0==E E E K y x 00806.02121.0170.08082.0144.01144.01ln 22'=??? ????+=???? ??+=E EA A AE AE A x A x A A γ 0081.1'=A γ 09908 .08082.0144.02121.0170.01170.01ln 22'=??? ????+=???? ??+=A AE E EA EA E x A x A A γ 1042.1' =E γ

99785.0101300 1002710081.1''=?==P P K S A A A γ 04103.1101300955051042.1''=?== P P K S E E E γ 9938 .01921.08017.0''' =+=+=∑E E A A i i K y K y K y ∑≈1i i K y 所以露点温度为350K 。 解2:(1)计算活度系数: 0075.0)2.017.08.0144.01(144.0}1(ln 22=??+=+=E EA A AE AE A x A x A A r A r =1.0075 10137.0}8.0144.02.017.01(17.0}1(ln 22=??+=+=A AE E EA EA E x A x A A r E r =1.107 (2)计算露点温度 设T=353.15K(80℃) ∴9867.0894.01037.12=?=A K )15.575.27900444.21exp(0075.110013.19867.0522 --=??==T r P K P A A S A 解得T 2=349.67K(76.52℃) ∴s A P ln =11.505 Pa P s A 41092.9?= s E P ln =11.454 Pa P s E 410425.9?= 9866.0013.1992.00075.1=?=A K 03.1013.19425.0107.1=?=E K 1005.103.12.09866.08.0≈=+=∑i x 故露点温度为76.52℃

烟气露点温度确定

1 总则 1.0.1 本规定适用于在设计中确定管式炉烟道气的露点温度。 1.0.2 运转管式炉烟道气的露点温度应使用露点仪进行测定。 1.0.3 本规定代替《烟气露点温度确定》(BA9-5-3-82)。 2 影响露点温度的因素 2.0.1 影响烟道气露点温度的因素 a) 燃料中含H2量高或(和)用蒸汽作雾化剂,则烟气中的水蒸汽含量多;露点温度升高; b) 燃料中含硫或硫化氢多,则烟气中的SO2量增加。若过剩氧多,则SO2转化成SO2的量增多,露点温度升高; c) 在烟气中的水蒸汽含量一定时,燃料中含S 量愈多,露点温度愈高,则在受热面上冷凝液体中硫酸浓度愈大; 由于烟道气露点温度的影响因素较多,所以无法用理论方法精确计算,一般都是采用经验方法确定。 3 露点温度确定方法 3.0.1 工业炉烟道气露点温度的确定方法较多,本规定认为宜采用图 3.0.1线算法确定。 a) 图3.0.1线算法用法: 1) 根据燃料油含硫量和过剩空气系数 得A点; 2) AB为水平线; 3) 根据烟道气中水蒸汽的含量得C点; 4) 连接BC两点得D点,即为烟道气的露点温度。

燃料油含硫量(重),% 燃料气见b)款 图3.0.1 烟道气露点温度线算法 b) 烧气体燃料时,根据烧燃料油和烧燃料气两种条件下烟气中SO2体积百分比相同的前提,可用下式将燃料气中的H2S换算成S含量(%)。 S H S V V 油气 =094 2 . (3.0.1) 式中H2S?燃料气中H2S含量(重)百分比中的分子数; V油、V气?分别为1Kg油和1Kg气燃烧后的烟气体积,标m3; V油?一般可按16标m3/Kg油进行计算。详细计算可按表3.0.1-1或表3.0.1-2。例:燃料气中H2S重量百分比=3%;V油=1.6;V气=14; 则S=0.94?3?16/14=3.2 即按含硫量3.2( %)求露点温度。 表3.0.1-1 一公斤燃料油燃烧后烟气中各组分的重量和体积 2

关于露点温度的计算方法

关于露点温度的计算方法 例如:23 C, RH45%的湿度,对应的露点温度算法: 先在温度对应的饱和水汽压上查找23 C,对应的饱和水汽 压——21.07毫米汞柱,再用21.07 M5% (需要的湿度)=9.4815, 在下表中查询此值9.4815 对应的饱和水汽压,没有完全吻合的值, 就在其上下临界点按比例取一个温度值即为露点温度,因此, 23C, 45%的湿度,对应的露点温度为10.5C。 知道为什么这么计算吗?道理很简单,就是假设我们需要设定23C 时的饱和蒸汽压,那么对应的气压值是21.07 毫米汞柱,可是我们需 要的不是饱和的,是RH45%,那么21.07的45%,是我们实际需要 的水气压值即9.4815,我们假设这个水汽压值是另外一个温度对应 的饱和水汽压,这个饱和水汽压恰恰是由湿度供给系统来确保提供 的,那么这个水汽压对应的温度即是10.5 C即是我们要得到的水蒸汽(湿度)供给系统所需要设定的露点温度(汽压达到饱和时的温度)。通俗一点讲就是10.5 C的饱和蒸汽压放到23 C的环境里就只 有45%的相对湿度啦! 这里大家一定要知道什么是“露点温度”,露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是 空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到 饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于

露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点 温度越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。 不同温度时饱和水汽压(P)(单位:毫米高水银柱) 室内空气露点查询表