文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 瓦斯传感器调校制度

瓦斯传感器调校制度

瓦斯传感器调校制度
瓦斯传感器调校制度

瓦斯传感器调校制度

一、严格按照《煤矿安全规程》规定,瓦斯传感器在井下使用

10天后必须进行现场调校,未经调校检验合格的瓦斯传感器不准继续使用。

二、调校瓦斯传感器必须有专人负责,调校设备、工具、甲烷气

样必须符合《煤矿安全规程》要求。

三、对瓦斯传感器进行调校时,必须先通入新鲜空气进行校零,

零点不能有偏差;调节零点后,将通气罩套在气体上,通入浓度为2.0%以上的甲烷标准气样,误差控制在±0.01%以内;瓦斯传感器调校合格后,要认真填写记录,并贴上合格标签;调校合格的瓦斯传感器,必须进行实测校对。

四、井下使用的瓦斯传感器,监控员必须每周巡查一遍,并配合

瓦检员使用两台以上合格的光学瓦斯检测仪对瓦斯传感器进行校对,以其中最大值为准,调校误差不能超过允许值;进行井下校对时,应在瓦斯稳定情况下进行;填写调校记录时,必须由瓦斯检测员审核签字。

五、瓦斯传感器在使用过程中,如受水浸或受高浓度瓦斯冲击,

必须升井检修检定合格后方能便用。

六、甲烷气样存放地点,要保证通风良好,要有醒目的警示标志。

存放过程中,应经常检查气瓶是否漏气。

七、调校合格的瓦斯传感器,应标明调校日期,并认真填写记录。

八、安全监控设备必须按产品使用说明书的要求定期调校。

九、安全监控设备使用前和大修后,必须按产品使用说明书的要

求测试、调校合格,并在地面试运行24~48h方能下井。十、安全监控设备的调校包括零点、显示值、报警点、断电点、

复电点、控制逻辑等。

十一、煤矿安全监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行 6—12个月,必须升井检修。

甲烷传感器调校规范重新修订

监测队载体催化式甲烷传感器 调校操作规范 一、气瓶携带要求及注意事项 1、瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 2、监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 二、现场调校施工步骤: 1、调校前准备工作: ⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。 ⑶、将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。 ⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min (低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。 ⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。 ⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 ⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3、调校精度: ⑴、测试报警值和断电值

甲烷传感器调校

甲烷传感器井下调校措施 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)及相关文件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 2、井下现场甲烷传感器调校及瓦斯断电试验 在用甲烷传感器每隔10天必须在井下现场更换、调校一次,且同时进行瓦斯超限断电试验,并必须制定计划报矿主要技术负责人或其代理人审批后实施。 (1)、甲烷传感器井下调校及瓦斯超限断电试验的具体流程为: ①按照要求,监控中心负责做好甲烷传感器调校及瓦斯超限断电试验计划,报矿主要技术负责人或其代理人审批,计划应包括现场调校和断电试验的时间、地点等。甲烷传感器调校及瓦斯超限断电试验计划一式两份,一份交调度室,一份自己留存。 ②调校和试断电当班,监测工必须到现场,在生产单位跟班班长和当班测气员的配合下,进行更换、调校和断电试验,并汇报调度室。

③得到生产单位和调度所的确认后,测气员开始检查巷道中的瓦斯,在巷道中的瓦斯稳定、瓦斯浓度不大于0.8%且被控开关负荷侧有电的情况下,才允许进行甲烷传感器调校和瓦斯超限断电试验。 ④当班监测工向监控机房电话汇报要求试断电,监控机房值班员接到电话,在待调校和瓦斯断电试验的甲烷传感器测点定义名称前加“调校”二字保存确认,电话通知井下监测工。 ⑤井下监测工收到电话确认后,开始对现场待调校和断电试验的甲烷传感器进行更换。 ⑥待瓦斯值显示稳定后,井下监测工开始对现场甲烷传感器调校和瓦斯断电试验。 ⑦调校和瓦斯断电试验成功后,观察该甲烷传感器运行正常约5分钟,井下监测工才可以电话汇报监控机房确认断电试验结束,监控机房值班员立即恢复原测点定义,同时做好调校和试断电记录。 ⑧此时,监控系统会自动复电,生产单位跟班班长可通知电工送电,当班监测工填好调校记录并签字。 (2)、低浓度甲烷传感器调校方法: 调校方法按AQ1029-2007标准(附录B)执行,调校选用1%~2%(不含2%)甲烷校准气样,并超过断电浓度。 (3)、注意事项:

甲烷传感器调校和断电功能测试施工措施

甲烷传感器调校和断电功能测试施工措施按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》,AQ1029-2007,有关规定,“甲烷传感器每隔10天必须使用校准气体和空气样调校一次,每隔10天必须对甲烷超限断电闭锁功能进行测试”。为了确保矿井安全监控系统的正常运行,结合我矿实际情况,由泽州县煤矿安全计量校正检定中心每隔7天对井上、下甲烷传感器进行调校,由通风科相关技术人员,定期进 。为保证在更换甲行更换和对甲烷超限断电闭锁功能进行测试” 烷传感器和进行甲烷超限断电闭锁功能测试时的安全,特制定如下安全技术措施, 一、对测试人员的要求, 1、测试人员必须熟悉掌握煤矿安全监控设备的结构性能、工作原理和接线方法。 2、测试人员必须经过相关部门安全技术培训,并考试合格取得监测监控安全资格证书后方可上岗作业。 3、测试人员必须严格按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规 范》,AQ1029-2007,的有关规定进行操作。 4、下井前,测试人员要准备好所需要的工器具,包括斜口钳、遥控器、瓦斯气瓶、携带式甲烷测定器等。 二、甲烷传感器调校和甲烷超限断电功能测试过程 1、甲烷传感器更换和甲烷超限断电功能测试安排在每周六 八点班矿井生产检修期间进行,8点班为检修班,,以不影响采掘工作面正常生产为原则。

2、测试人员在准备做甲烷超限断电功能测试前,要先和施工现场负责人和电钳工结合,如果断电功能测试涉及到变电所停送电的,也必须和机电科变电所值班电工结合,征得对方同意并做好准备后方可进行,严禁私自进行甲烷超限断电功能测试工作。 3、对甲烷超限断电功能测试工作施工单位应积极配合,如有特殊原因,如工作面涌水量异常,当天不能做断电功能测试的,施工单位主要负责人必须在当天书面请示矿总工程师并经总工程师批准。 4、测试人员在做甲烷超限断电功能测试前必须向监控信息中心机房值班人员汇报,以便值班人员通过机房监控主机随时观察现场断电测试情况。 5、测试人员在取下甲烷传感器前,要在传感器吊挂位置悬挂一台便携式甲烷自动检测报警仪,以便对瓦斯气体进行连续监测。在测试过程中,要注意观察甲烷传感器瓦斯数值的变化和机电设备的断电情况。 6、甲烷超限断电功能测试后,如测试结果正常,在甲烷超限情况下断电范围内的机电设备能够正常断电,,测试人员应向监控机房值班人员汇报,询问该传感器的监测数据曲线在对应时刻是否己显示出断电试验时特有的“瞬间尖峰”。如没有显示 ,甲烷超限的时间较短,,需重新按要求再做一次,直至显示“瞬间尖峰”。 7、甲烷超限断电功能测试结束后,测试人员应按要求将甲烷传感器按照标准要求吊挂规范、整齐,如现场瓦斯气体浓度不超过0.8%,通知施工单位电工,变电所值班电工,及时进行恢复供电工作。 8、在做甲烷超限断电功能测试过程中,如果断电范围内的机电设备不能正常断电,测试人员应和现场电工,变电所值班人员,结合,查找不能断电的原因。能够当班处理的必须当班处理,当班处理不了的,测试人员要及时向监控中心机房值班人员和中心主任汇报,和施工单位结合,采取相应措施在2天内处理完毕。

甲烷传感器调校规范重新

甲烷传感器调校规范重新 This manuscript was revised on November 28, 2020

再调节流量计,使流量稳定在 0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。井下瓦斯传感器现场调校操作规范

井下瓦斯传感器现场调校操作规范 在用的载体催化式甲烷传感器每7天必须按以下方法进行井下现场调校。 (1)入井前要检查标气气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 (2)监测维护工要携带标气气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 (1)向矿调度电话,严格按照给集团公司上传的时间范围内进行操作。 (2)调校前电话通知监控中心站值班人员,提前观察相关测点数据在调校前后的变化情况及系统反馈有无异常。 (3)将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 (4)将待调校传感器取下,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘。 (1)将空气瓶导气管与传感器进气孔连接,注意连接要保证紧密不漏气。 (2)缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在传感器说明书规定的流量。

(3)持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后 记录显示值。 (4)若显示值在误差范围之内,需用遥控器将其调到与气样值相同即可,如显示值超过误差允许范围,需更换传感器进行重新调校。 (5)调零结束后,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 (1)测试报警值和断电值 首先缓慢打开甲烷气瓶开关,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。缓慢调整流量调节阀,先用小流量向传感器气室缓慢通入校准气样,使传感器显示值缓慢上升,在此过程中,观察报警值和断电值是否符合要求,并注意在传感器显示值上升到报警值和断电值时,是否发出声光报警和现场是否断电。 (2)校准精度 报警值和断电值测试完成后把流量调节到传感器说明书规定的流量,持续时间大于90秒,待传感器显示稳定后,记录显示值。若显 示值在误差范围之内,需用遥控器将其调到与气样值相同,稳定显示60秒后无变化即可,并做好相关的记录,如显示值超过误差允许范围,需更换传感器进行重新调校。 调校工作全部完成后按照”校准精度”步骤要求重新充入校准气 样对精度值进行校验,若传感器显示值超过误差范围,则必须更换传感器,预热后重新调校,直至传感器误差满足要求。

甲烷传感器调校方法

甲烷传感器调校方法 《煤矿安全规程》规定:甲烷传感器每隔7d 应进行一 次调校具体方法如下: 一. 地面配备器材 1. 备有1%-2%C4I校准气体的气罐、配套的减压阀、气体流量计和 橡胶软管和空气样。 2. 安全监测调校人员佩带便携式甲烷报警仪。 二. 井下调试地点准备 1. 观察调试区域甲烷传感器吊挂情况,取下传感器将其表面煤尘等杂物清理干净,保证传感器通气室口干燥无杂物。 2. 用便携式甲烷报警仪与当前传感器显示进行对比,确定其显示值是否准确。 2. 检测传感器零点、显示值、报警点、断电点、复电点等设置是否符合规定。当显示值误差较大时对其进行零点调试,等待3-5 分钟后显示值无上下波动时方可操作。 3. 通知地面监控员对测点传感器进行设置,且调校时间必须与测点设置时间同步,附则将出现系统报警现象。 三.调试程序 1. 首先用空气样通过橡胶软管连接传感器气室,对传感器进行回零调试,冲洗气室内残余气体。 2. 使用遥控器进入功能1 对零点进行调校。调校零点时,范围控 制应控制在之内。 3. 进入功能8 调校功能,点击参数加进入调校模式。 4. 将标准气样瓶的流量计出口用橡胶软管与传感器气室连接。 5. 打开气瓶上安装的减压阀,先用小流量向传感器缓慢通入1%- 2%C4I校准气体,在显示值缓慢上升的过程中,观察报警值和断电值。然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量(一般规定为2兆帕),使其测量值稳定显示,持续时间大于90s。使显示值与校准气浓度值一致。若超差应更换传感器,预热后重新测试。 6. 在通气的过程中,观察报警值、断电值是否符合要求,注意声、光报警和实际断电情况。 7. 当显示值小于%CH牟寸,测试复电功能。测试结束后关闭气瓶阀门。

甲烷传感器调校及断电试验措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 甲烷传感器调校及断电试 验措施简易版

甲烷传感器调校及断电试验措施简 易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做 到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全 规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用 管理规范》(AQ1029-2007)和《**矿业集团甲 烷传感器调校和断电试验暂行规定》及相关文 件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待 会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 1、监控机房微机操作工手控断电试验 监控机房微机操作工每天上午10:30进行

一次手控试断电,为强制性断电试验。按照矿要求每天上午10:30,监控机房对井下各个采掘开头面逐个进行一次例行断电试验,实验前,监控机房值班微机操作员以电话方式询问调度台是否可以进行断电试验,得到当班调度员的同意确认后,开始进行强制断电试验。断电后,机房操作员认真观察试断电情况,发现异常,及时通知监控值班人员。监控机房值班操作员在得到当班调度员复电命令后,方可解除闭锁,并做好相应记录。 注意事项:监控机房值班微机操作员要与监控机房当班大班人员严格执行“手指口述”管理法,确保各个头面断电试验成功进行,断电复电无遗漏现象。若当天上午10:30有个别头面因施工等原因暂时不能试断电的,经调度

甲烷传感器调校操作规程

大方县达溪镇新果煤矿瓦斯监控系统甲烷传感器调校 操 作 规 程 2020年度

目录 甲烷传感器调校操作规程 (1) KG9001C型高低浓度甲烷传感器参数 (1) 气瓶携带要求及注意事项 (1) 现场调校施工步骤 (2) 瓦斯传感器更换 (4)

瓦斯传感器调校操作规程 KG9001C型高低浓度甲烷传感器参数 1.1主要性能 1.1.1采用了新型的单片机和高集成的数字化电路,整机电路结构 简单,性能可靠,便于维护、调试。 1.1.2具有就地显示甲烷浓度值,超限声光报警等功能。 1.1.3采用了新型的开关电源,整机功耗低,增加了信号的传输距 离。 1.1.4具有故障自检功能,使用、维护方便。 1.1.5外壳结构采用了高强度的不锈钢材料,增强了传感器的抗冲 击能力。 1.2技术参数 1.2.1 整机工作电压:(9~24.5V) 1.2.2测量范围:0.00%CH4~40.0%CH4。 1.2.3传感器高低浓度检测元件自动转换点: 传感器从低浓度转换到高浓度状态,转换点为4.00%CH4; 传感器从高浓度转换到低浓度状态,转换点为2.00%CH4。 1.2.4 传感器显示值稳定性 1.2.4.1 在(0.00~4.00)%CH4范围内,甲烷浓度恒定时,传 感器显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超 过0.04%CH4. 1.2.4.2 在(4.00~40.0)%CH4范围内,甲烷浓度恒定时,传 感器显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超 过0.4%CH4. 1.3 信号最小传输距离:2KM。 1.4 检测相应速度:≤20s。 1.5 热催化元件寿命:一年以上。热导元件寿命:三年。

QJM J1.0044-2013甲烷传感器设置规范

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业标准 Q/JM J 1.0044—2013 甲烷传感器设置规范 2014-05-1发布2014-05-01实施晋煤集团科学技术委员会发布

Q/JM J 1.0044—2013 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 一般要求 (1) 5 设置标准 (2) 附录A(资料性附录)催化燃烧原理的低浓度甲烷传感器调校方法 (13) 附录B(资料性附录)甲烷传感器管理牌 (15) I

前言 本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的要求进行编写。本标准由晋煤集团专家委员会提出。 本标准由晋煤集团通风安全专业委员会归口。 本标准起草单位:晋煤集团通风处、成庄矿。 本标准主要起草人:李爱军、韩剑、郑怀晋。 II

Q/JM J 1.0044—2013 甲烷传感器设置规范 1 范围 本标准规定了矿井安全监测监控系统甲烷传感器的设置标准。 本标准适用于晋煤集团所属矿井。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 煤矿安全规程 AQ 1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 AQ 6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求 煤矿矿井机电设备完好标准 晋煤瓦发字(2011)1091号文件《关于转发<国家煤矿安监局关于深入贯彻落实国办发[2011]26号文件精神,进一步加强煤矿瓦斯防治监察监管的通知>的通知》 3 术语和定义 3.1 传感器 将被测物理量转换为电信号输出的装置。 3.2 甲烷传感器 连续监测矿井环境气体中甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。 4 一般要求 4.1 矿井应按安全监控系统矿用产品安全标志证书规定的型号选择传感器。 4.2 安装环境应符合下列要求: a)环境温度:0~40℃; b)平均相对湿度:不大于95%; c)大气压力:(80~110)kPa。 4.3 甲烷传感器应垂直悬挂,传感器进气口距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm;当巷道高度大于2米时,传感器应加装人工升降装置。 4.4 甲烷传感器的安设位置、报警值、断电值、复电值和断电范围必须符合AQ1029-2007的规定,同时,报警值、断电值、复电值、断电值均下调20%。 1

瓦斯传感器管理规定

瓦斯传感器管理规定 瓦斯传感器管理规定 1、传感器的调校,重点区瓦斯传感器必须每三天调校一次,非重点区每七天调校一次,调校顺序为先用空气样对报警仪进行校零,其次用标气对瓦斯传感器进行调校,要做好瓦斯传感器调试记录,记录写清标气浓度,冲入标气时间、闭锁是否正常及调校人等。对不按期进行调校的对负责人考核200元,不按要求填写调校记录的对负责人考核100元。 2、采掘工作面瓦斯检查员必须每班至少三次使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报监测值班员;当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,同时汇报通风调度必须在8h内对由误差的设备调校完毕。 3、瓦斯传感器的允许误差为:浓度为0~1.00%允许误差为≦±0.1%,浓度为1.00~3.00%允许误差为真值的±10%:浓度为3.00~4.00%允许误差为±0.30%;所使用的瓦斯传感器超过允许误差在两小时内必须调校准确。对超过规定时间没有调校的对责任人考核200元。 4、瓦斯传感器必须按照煤矿安全规程规定要求的位置进行吊挂,吊挂地点不得有淋水、掉渣,不得吊挂在影响瓦斯传感器正常监测的地点。不按规定位置进行安设的对责任人考核100元。 5、采掘工作面瓦斯传感器由瓦斯员拉线或收线,电缆必须吊挂平直,符合质量标准化要求。

6、如出现传感器故障的,监测电工必须在规定时间内处理故障,重点区为2h;非重点区为3h;不能在规定时间内处理故障的,对当班监测电工考核100元。 7、采掘工作面瓦斯传感器损坏或被人为损坏,监测电缆拉断影响传感器正常监测的,要对采掘工作面施工单位进行追查处理,对施工队考核500元,对瓦斯检查员考核100元。 8、在传感器的运行过程中,监控值班人员发现传感器报警,要及时向值班领导和调度主任报告。 9、调度主任,值班领导接到通知后,要通知报警地段的瓦斯员进行检查,若瓦斯未超限,监控主任要下井进行落实报警原因。 10、因传感器的校验不及时,误差偏大而引起报警,对有关监控人员追究责任,罚款50——500元。 11、因井下人员故意破坏传感器而引起的报警,对责任人处以50—200元罚款。 12、因报警浓度设置太低而引起的报警,对有关监控人员处以50—100元罚款。

甲烷传感器调校及断电试验措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 甲烷传感器调校及断电试验措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

甲烷传感器调校及断电试验措施(新版) 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)和《**矿业集团甲烷传感器调校和断电试验暂行规定》及相关文件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 1、监控机房微机操作工手控断电试验 监控机房微机操作工每天上午10:30进行一次手控试断电,为强制性断电试验。按照矿要求每天上午10:30,监控机房对井下各个采掘开头面逐个进行一次例行断电试验,实验前,监控机房值班微机操作员以电话方式询问调度台是否可以进行断电试验,得到当

班调度员的同意确认后,开始进行强制断电试验。断电后,机房操作员认真观察试断电情况,发现异常,及时通知监控值班人员。监控机房值班操作员在得到当班调度员复电命令后,方可解除闭锁,并做好相应记录。 注意事项:监控机房值班微机操作员要与监控机房当班大班人员严格执行“手指口述”管理法,确保各个头面断电试验成功进行,断电复电无遗漏现象。若当天上午10:30有个别头面因施工等原因暂时不能试断电的,经调度台当班值班员同意可以往后顺延,但原则上不能超过11:30。 2、井下现场甲烷传感器更换、调校及瓦斯断电试验 在用甲烷传感器每隔10天必须在井下现场更换、调校一次,且同时进行瓦斯超限断电试验,并必须制定计划报矿主要技术负责人或其代理人审批后实施。 (1)、甲烷传感器井下更换、调校及瓦斯超限断电试验的具体流程为: ①按照要求,监控中心负责填好甲烷传感器调校及瓦斯超限断

甲烷传感器调校及断电试验措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT166 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 甲烷传感器调校及断电试验措施通用 范本

甲烷传感器调校及断电试验措施通用范 本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)和《**矿业集团甲烷传感器调校和断电试验暂行规定》及相关文件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 1、监控机房微机操作工手控断电试验 监控机房微机操作工每天上午10:30进

煤矿监测瓦斯传感器管理规定

赵家梁煤矿监测瓦斯传感器管理规定 赵家梁煤矿监测瓦斯传感器管理规定 1、传感器的调校,重点区瓦斯传感器必须每三天调校一次,非重点区每七天调校一次,调校顺序为先用空气样对报警仪进行校零,其次用标气对瓦斯传感器进行调校,要做好瓦斯传感器调试记录,记录写清标气浓度,冲入标气时间、闭锁是否正常及调校人等。目录 瓦斯传感器调校操作规程 (1) KG9001C型高低浓度甲烷传感器参数 (1) 气瓶携带要求及注意事项 (1) 现场调校施工步骤 (2) 瓦斯传感器更换 (4)

2.1瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全。 2.2 监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 现场调校施工步骤 3.1 调校前准备工作: 3.1.1调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点状态更改为: “Y”(即调校状态,“N”为不调校)字样,待集团公司上传网页上测点出现“Y”时方可进入下道工序。 3.1.2 将气瓶垂直于巷道底板放好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 3.1.3将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是 否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 3. 2 调校零点: 3.2.1 将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密 不漏气。 3.2.2 遥控器对准传感器显示窗,长按“S”键将传感器调至显示“数字1”档。 3.2.3 缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,再调节流量计, 使流量稳定在0.2L/min刻度上。 3.2.4 持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后 通过遥控器“↑”、“↓”键进行调零工作。 3.2.5用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4, 温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 3.2.6 调零结束后,长按“S”键让传感器由“1”态至“8”态循 环完毕即完成保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3.3、调校精度: 3.3.1 测试报警值和断电值

甲烷传感器调校及断电试验措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 甲烷传感器调校及断电试验措施 (通用版)

甲烷传感器调校及断电试验措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。甲烷传感器调校制度-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

甲烷传感器调校制度 一、严格按照《煤矿安全规程》规定,甲烷传感器在井下使用 7天后必须进行现场调校,未经调校检验合格的甲烷传感器不准继续使用。 二、调校甲烷传感器必须有专人负责,调校设备、工具、甲烷气样必须符合《煤矿安全规程》要求。 三、对甲烷传感器进行调校时,必须先通入新鲜空气进行校零,零点不能有偏差;调节零点后,将通气罩套在气体上,通入浓度为1.11%以上的甲烷标准气样,误差控制在±0.02%以内;甲烷传感器调校合格后,要认真填写记录,并贴上合格标签;调校合格的甲烷传感器,必须进行实测校对。 四、井下使用的甲烷传感器,监测电工必须每周巡查一遍,并配合瓦检员使用合格的光学甲烷检测仪对甲烷传感器进行校对,以其中最大值为准,调校误差不能超过允许值;进行井下校对时,应在甲烷稳定情况下进行;填写调校记录时,必须由甲烷检测员审核签字。 五、甲烷传感器在使用过程中,如受水浸或受高浓度甲烷冲击,必须升井检修检定合格后方能便用。 六、甲烷气样存放地点,要保证通风良好,要有醒目的警示标志。存放过程中,应经常检查气瓶是否漏气。 七、调校合格的甲烷传感器,应标明调校日期,并认真填写记录。

八、安全监控设备必须按产品使用说明书的要求定期调校。 九、安全监控设备使用前和大修后,必须按产品使用说明书的要求测试、调校合格,并在地面试运行24~48h方能下井。 十、安全监控设备的调校包括零点、显示值、报警点、断电点、复电点、控制逻辑等。 十一、煤矿安全监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行 6—12个月,必须升井检修。

甲烷传感器调校工安全生产责任制标准范本

管理制度编号:LX-FS-A25569 甲烷传感器调校工安全生产责任制 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

甲烷传感器调校工安全生产责任制 标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、严格遵守劳动纪律,坚守工作岗位,严格执行矿、科的各项安全管理制度。 2、严格按《甲烷传感器调校工作业标准》进行作业。 3、负责所调传感器的各项性能指标符合规定。 4、全面负责本责任区内所有调校装置的管理和维护,切实搞好本责任区的质量标准化工作,确保装置性能的有效发挥。

5、负责填写有关的记录、台帐,语言要简明扼要,字迹要工整、填写要规范。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

最实用的甲烷传感器调校操作规程

井下使用中甲烷传感器调校操作规程 1、按规程规定每15天在设置地点进行一次调校。 2、配备器材:1.5%-2%CH4校准气体、配套的减压阀、气体流量计和橡胶软管,空气样等。 3、调校前准备工作: ⑴、调校人员通知监控值班人员,监控值班人员向矿调度、上级监控平台汇报。 ⑵、监控值班人员在监控系统上标校栏打√。⑶、将气瓶垂直于巷道底板放好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 2、调校零点:⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)。⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。⑸、用遥控器调整零点,调校零点,范围控制在0.00%-0.03%CH4之内,防止负漂。⑹、调零结束后,按遥控器确定保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 4、调校精度: ⑴、测试报警值和断电值①、用遥控器将传感器调至显示“数字2”档。 ②、首先缓慢打开甲烷气瓶开关,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。缓慢调整流量调节阀,先用小流量向传感器气室缓慢通入校准气样,使传感器显示值缓慢上升,在此过程中,观察报警值和断电值是否符合要求,并注意在传感器显示值上升到报警值和断电值时,是否发出声光报警和现场是否断电。③、

甲烷传感器调校及断电试验措施

编号:AQ-JS-06048 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 甲烷传感器调校及断电试验措 施 Methane sensor calibration and power off test measures

甲烷传感器调校及断电试验措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做到“监控有效,断电 可靠”,按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器 使用管理规范》(AQ1029-2007)和《**矿业集团甲烷传感器调校 和断电试验暂行规定》及相关文件的要求,根据本单位实际特编制 本措施。待会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 1、监控机房微机操作工手控断电试验 监控机房微机操作工每天上午10:30进行一次手控试断电,为 强制性断电试验。按照矿要求每天上午10:30,监控机房对井下各 个采掘开头面逐个进行一次例行断电试验,实验前,监控机房值班 微机操作员以电话方式询问调度台是否可以进行断电试验,得到当 班调度员的同意确认后,开始进行强制断电试验。断电后,机房操

作员认真观察试断电情况,发现异常,及时通知监控值班人员。 (1)、甲烷传感器井下更换、调校及瓦斯超限断电试验的具体流程为: ①按照要求,监控中心负责填好甲烷传感器调校及瓦斯超限断电试验计划申请,报矿主要技术负责人或其代理人审批,计划应包

甲烷传感器调校工作业标准)

甲烷传感器调校工作业标准 一、上班 执行《通用标准》的有关程序,执行《通用标准》的有关要求。 二、作业 1、作业前准备 1.1准备好调教工具、仪器、仪表、气样。 1.2环境要求。 1.. 2.1温度:15~35℃。 1.2.2湿度:<85%。 1.2.3大气压强:86~106KPa。 1.2.4周围应无影响调教的干扰气体。 1.3调教用标准气样和设备的检查。 1.3.1标准气样的标准值为1%、1.5%、2%、3%,标准气样的不准确度≤5%1.3.2洁净空气中残留甲烷(包括其他干扰气体)的含量应低于0.03%。 1.3..3检查减压阀和流量计的准确、灵巧度。 1.3.4检查与仪器配备使用的扩散罩 1.3.5检查供电电源是否符合标准。 2、作业 2.1外观及通电检查。 2.1.1外观完好,结构完整。 2.1.2仪器各调节旋钮应能正常调节。 2.1.3通电检查时,表现的动作部件应能正常动作,显示部分应有相应显示。 2.1.4通电稳定20min。 2.2仪器调校。 2.2.1零点校准通入新鲜空气,让仪器稳定后,调准仪器零点 2.2.2示值校准 2.2.2.1通入1%的标准气样,待仪器稳定后,调节灵敏度电位器进行调教,确保误差不超范围。 2.2.2.1.1掌握好压力和流量 2.2.2.2通入新鲜空气,检查回零情况。 2.2.2.3再通入1%的标准气样,观察示值是否再误差范围内。 2.2.2.4如有一次不合格,重复。

2.2.2.5再分别用1.5%、2%、3%的标准气体进行调校,如误差超范围,重复 2.2.2.1进行直至符合要求。 3、调校结果处理和调校周期、 4、3.1调校结果处理。 符合标准的,地面通电24h后方可下井;不符合标准者,即使进行更换或修复。 3.2调校周期:7天。 三.下班 1.清理作业现场及填写有关记录 1.1 清理作业现场。 1.2 填写有关记录。 1.2.1填写《瓦斯传感器调校记录》和《瓦斯传感器通电记录》。 2.1执行《通用标准》的有关要求。 2.执行《通用标准》的有关程序

甲烷传感器调校方法

甲烷传感器调校方法 一、甲烷传感器每隔7天应按以下方法调校 1.配备器材 空气样,2%CH4校准气体、减压阀、气体流量计和橡胶软管。 2.调试程序 (1) 空气样用橡胶软管连接传感器气室。 (2) 调校零点,范围控制在之内。 (3) 校准气瓶流量计出口用橡胶软管连接传感器气室。 (4) 打开气瓶阀门,先用小流量向传感器缓慢通入2%CH4校准气体,在显示值缓慢上升的过程中,观察报警值和断电值。然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量(180mL),使其测量值稳定显示,持续时间大于90s。使显示值与校准气浓度值一致。若超差应更换传感器,预热后重新测试。 (5) 在通气的过程中,观察报警值、断电值是否符合要求,注意声、光报警和实际断电情况。 (6) 当显示值小于断电值时,测试复电功能。 3.填写调校记录,测试人员签字。

二、新甲烷传感器使用前、在用甲烷传感器大修后应按以下方法调校: 1.配备仪器及器材 催化燃烧式甲烷测定器检定装置、秒表、温度计、校准气(、、%CH4)、直流稳压电源、声级计、频率计、系统分站等。 2.调校程序 (1)检查甲烷传感器外观是否完整,清理表面及气室积尘。 (2)甲烷传感器与稳压电源、频率计(或分站)连接,通电预热10min。 (3)在新鲜空气中调仪器零点,零值范围控制在之内。 (4)按说明书要求的气体流量,向气室通入%CH4校准气,调校甲烷传感器精度,使其显示值与校准气浓度值一致,反复调校,直至准确。在基本误差测定过程中不得再次调校。 (5)基本误差测定。按校准时的流量依次向气室通入、、%CH4校准气各约90s,每种气体分别通入三次,计算平均值,用平均值与标准值计算每点的基本误差。 (6)在每次通气的过程中同时要观察测量报警点、断电点、复电点和声、光报警情况。以上内容也可以单独测量。 (7)声、光报警测试。报警时报警灯应闪亮,声级计距蜂鸣器一米处,对正声源,测量声级强度。 (8)测量响应时间。用秒表测量通入%CH4校准气,显示值从零升至最大显示值90%时的起止时间。 (9)测试过程中记录分站或频率计的传输数据。误差值不超过%CH4或2HZ。 (10)数字传输的传感器,必须接分站测量传输性能 3.填写调校记录,测试人员签字。