“合美”是由成立于2000年的郑州和美商贸有限公司注册的暖通类商标。合美暖通致力于高端采暖设计安装及暖通产品的销售和售后工作,公司拥有专业地暖甲二级施工资质,设有北京和上海两个办事处,郑州设有总经办,财务部,市场部,电子商务部,直营店,工程部,售后服务部,设计部等部门。

产品品牌

合美暖通从国外直接进口面向全国销售的产品有土耳其(ELITE)艾黎特钢制板式散热器,欧洲(berkeplastik)柏锐克PP-R管和板式散热器,德国(ROHRFEIN)罗尔芬PE-XC 阻氧地暖管。河南总代理的产品有意大利(IMMERGAS)依玛壁挂炉,中英合资(SHIKAR)晟恺壁挂炉,佛塑科技来保利PE-XC地暖管材,弗兰克器分水器和温控阀,同时经营皮特诺里分水器和温控系统.

意大利依玛壁挂炉

IMMERGA S

意大利IMMERGAS集团是全球生产并研发家用燃气壁挂炉的跨国公司。

IMMERGAS所有机型意大利原产,产品型号拥有五大系列二十款机型供客户选择。

所有机型电路板采用cpu数字控制,设有十七道安全保护措施,数码显示故障达到100%. 所有机型均通过欧洲三星标准检测,热效率达到93%+2mg以上,符合欧洲节能环保标准。外壳采用彩钢板一次冲压成型,内部系统管路均为无缝紫铜管一次成形,个分配布局合理外观尺寸精巧。

IMMERGAS烟囱采用无缝压铸铝一次成型,前段防倒风装置可在7级风状态下正常工作。IMMERGAS在中国拥有完善的售后体系以及技术支持,为终端客户提供标准专业的售后服务技术。

土耳其艾黎特散热器ELITE

ELITE艾黎特散热器拥有对流加辐射散热设计效果,尤其适合独立采暖。

意大利LEAS全自动生产线躲到生产工艺检测,有效保证产品质量。

艾黎特散热器满足欧洲TSE、En442、CE标准、中国DB∕T13754-1992标准。

艾黎特散热器告诉有300、600、900mm等规格,长度从400mm至3000mm。

艾黎特散热器由保险公司全球联保,厂家为客户提供10年免费质保。

德国罗尔芬PE-Xc阻氧管道

ROHERFEIN

德国ROHRFEIN罗尔芬PE-Xc系列管材由德国Hewing公司生产制造,Hewing公司成立于1974年,位于德国中部的奥赫特鲁普地区。公司拥有四万五千平方的生产场地,在德国本土拥有600名雇员,是世界上塑料管道生产商之一.

来保利科技

采用高密度纯净聚乙烯为原料,经过辐照交联不添加任何化学物质,纯净卫生。

具有卓越耐热和耐寒性能,可在零下70℃-110℃之间正常使用,适合集中采暖。

来保利PE-Xc管电子束辐射交联生产,分子呈立体网状结构,长期使用可靠。

安全可靠的连接方式,“扩口卡压式”连接方式,不易漏水。

具有抗蠕变性,独有的记忆功能与导热系数,是地暖管道的选择。

实店地址

实体店地址:郑汴路店,东大街店,凤凰城卖场店,白庄水暖市场批发店

暖通设计在建筑二次改造深化中的问题浅谈

暖通设计在建筑二次改造深化中的问题浅谈 摘要:近些年来,人们对建筑的舒适性和实用性的要求也越来越高,而暖通工 程作为建筑工程不可或缺的一部分,对建筑内部空间环境提供了极大的便利。良 好的暖通设计能够对建筑内部环境进行科学的调整,更好的满足业主的实际需求。暖通工程的效果及重要性尤渐突出,特别在旧建筑改造以及装修工程中,原建筑 许多条件限制了暖通工程功能和作用的发挥,因此合理改造显得尤为重要。本文 介绍了暖通工程二次深化改造的重要性,分析了其中存在的问题,并对其寻找了 相应的改进策略。 关键词:暖通设计;问题;改进措施 引言 随着“节能减排”口号的提出,暖通设计问题也越来越引起社会的重视和关注。它能够对建筑内部的环境进行调节,始终为人们保持健康舒适的居住环境。当然,暖通设计是建筑工程设计的重要环节,涉及环节众多,在设计施工过程中许多小 细节都会直接影响暖通系统作用的发挥。所以我们只有不断完善,才能将暖通设 计更加合理的应用在建筑中,为社会的发展做出贡献,对旧有建筑的改造以及深 化设计就是不断完善不断改进的过程。 1 二次深化改造项目中暖通方案改造 装修改造项目中首先需要确定的就是改造方案了,改造的原因有很多。有的 是年久失修,有的是业态变化,有的是业主变化理念用途变化,暖通设计服务与 建筑整体,首先需要明确了解业主的需求以及原建筑的实际情况,然后对症下药,提出对应解决方案。 去年一个商业改造项目位于上海市闵行区,原建筑2004年竣工多以小商铺分隔为主,再网络商业越来越普遍的今天,小商铺零售业受到的冲击最大。本项目 业主最终决定重新改造项目以餐饮以及大型主力店配合局部商铺的型式,机电配 合土建改造。结合招商情况,该大楼裙楼1~3层约40%为餐饮区域,4层为影院,餐饮比例的提升带来两个实际问题:餐饮气味对周围商铺的影响以及空调负荷的 增加。对于餐饮气味首先要解决餐饮区厨房排气问题,由于该项目为改造项目, 井道位置集中设置方便改造施工,靠近的几家餐饮厨房区的排气经远水烟罩初级 过滤后集中通过一个井道经高效屋面静电烟雾净化器除油后至裙房屋顶排放,避 免对环境的影响。考虑到屋面风机带多个餐饮区为保证使用效果,各餐饮末端均 添加小型接驳风机确保各末端排风能顺利进入排风主管段。餐饮区增加导致空调 负荷增加的问题不可忽视,百联嘉定店后期装修改造项目也碰到相应问题,随着 后期招商确定当一家家星巴克肯德基以及大型餐饮入住商场,基本要求都是 350~400w/㎡h制冷量。原设计系统及主机往往有不小缺口,而这些小业主往往 对交付标准要求高,达不到标准就不能签合同。对这两个项目我们的方案是在尽 量不改动空调冷热源主机的前提下一层对外商铺以及餐饮均独立出大楼空调系统,并且星巴克等能耗大户按要求提供冷媒管道井通往屋面空调系统由小业主自理, 这样原空调系统基本能满足业态改造后的使用需求。 2 二次深化改造项目中暖通节能改造 近年我国建筑行业的飞速发展,我国建筑设施中的能源消耗量越来越大,我 国人口多,资源有限,各种资源日益枯竭,严重阻碍了社会经济的发展步伐。暖 通工程作为建筑设施中的重要组成部分,其能源的消耗量占比相对较大。因此, 在更多的二次深化改造项目中我们有理由也有机会从设计中着手,尽可能的发挥

山东制药企业百强

1威高集团有限公司 2山东步长制药有限公司 3齐鲁制药有限公司 4瑞阳制药有限公司 5山东省药用玻璃股份有限公司 6菏泽睿鹰制药集团有限公司 7鲁南制药集团股份有限公司 8山东罗欣药业股份有限公司 9寿光富康制药有限公司 10山东新华医药集团有限责任公司 11华润东阿阿胶有限公司 12山东鲁抗医药股份有限公司 13辰欣药业股份有限公司 14山东新华医疗器械股份有限公司 15山东仙河药业有限公司 16山东绿叶制药有限公司 17迪沙药业集团有限公司 18山东淄博山川医用器材有限公司 19山东天力药业有限公司 20山东潍坊盛泰药业有限公司 21安丘市鲁安药业有限公司 22青州尧王制药有限公司 23山东齐都药业有限公司 24山东福田药业有限公司 25青岛黄海制药有限责任公司 26山东福胶集团有限公司 27山东凤凰制药股份有限公司 28山东侨牌集团有限公司 29山东方明药业集团股份有限公司 30山东华鲁制药有限公司 31山东鲁维制药有限公司 32山东博士伦福瑞达制药有限公司 33济南利民制药有限责任公司 34山东金城医药化工股份有限公司 35山东西王药业有限公司 36鲁南厚普制药有限公司 37山东达因海洋生物制药股份有限公司38青岛华仁药业股份有限公司 39山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司40山东鑫泉医药有限公司 41聊城万合工业制造有限公司 42帝斯曼淄博制药有限公司 43华夏药业集团有限公司 44烟台大洋制药有限公司

45诸城市浩天药业有限公司 46山东健民药业有限公司 47烟台荣昌制药股份有限公司 48蓬莱诺康药业有限公司 49德州德药制药有限公司 50山东中保康医疗器具有限公司 51山东益康药业股份有限公司 52山东金洋药业有限公司 53山东三九药业有限公司 54山东洁晶药业有限公司 55山东京卫制药有限公司 56济南宏济堂制药有限公司 57烟台澳斯邦生物工程有限公司 58山东沃华医药科技股份有限公司 59烟台中亚药业有限责任公司 60山东华信制药集团股份有限公司 61山东禹王制药有限公司 62淄博华瑞铝塑包装材料有限公司 63青岛益青药用胶囊有限公司 64青岛双鲸药业有限公司 65山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司66山东先声麦得津生物制药有限公司67烟台鲁银药业 68淄博伊马新华制药设备有限公司 69山东仁和堂药业有限公司 70山东方健制药有限公司 71淄博泓广医药玻璃有限公司 72山东祥瑞药业有限公司 73山东盛宏医药科技有限公司 74山东潍坊精鹰医疗器械有限公司 75山东北大高科华泰制药有限公司 76潍坊市康华生物技术有限公司 77山东昊福制药有限公司 78荣昌制药(淄博)有限公司 79济南永宁制药有限公司 80山东天达生物制药有限公司 81山东广通宝医药有限公司 82山东世博金都药业有限公司 83潍坊三维生物工程集团有限公司 84潍坊华星医疗器械有限公司 85山东潍坊制药厂有限公司 86山东孔府制药有限公司 87济南维尔康生物制药有限公司 88山东良福制药有限公司

暖通空调系统介绍

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 暖通空调系统介绍 好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统 就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理 而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:空调系统的监控 1)新风机组的监控新风机组中空气水换热器,夏季通入冷水对新风降温 除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对 新风机组进行监控的要求如下: (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、 湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视 新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气热水换热器水侧调节阀, 使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空 气湿度达到设定值。 (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气水换热器;当热水 恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。 (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。 2)空调机组的监控空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应 安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值 作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可

暖通工程施工方案

暖通工程施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

暖通工程施工方案1、暖通工程概况 该工程位于北京市石景山区高井甲32号院, 工程性质:水暖工程, 工程概况:更新改造供暖管线和各类截门,指定位置哇管线出口,并做好安全文明施工的各类措施。 工程工期:20日历天 开工日期2016年10月14日竣工日期2016年11月5日完工 工程质量:国家现行《工程施工质量验收规范》合格 2、施工组织 劳动组织准备:本工程的建设单位为陆军高井营区营房管理办公室在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。 施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 表1 劳动力计划表

施工机具准备 具体施工用机具见下表2。 表2 施工机具计划表 3、主要项目施工方法及要求 预留预理 通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。 空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。 表3 空调水管预埋、预留洞规格表 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。 本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。

暖通水系统常用阀门简介

暖通水系统常用阀门简介 常用阀门包括:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、静态平衡阀、减压阀、疏水阀、调节阀。 1、截止阀:阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。 1)适合于有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高。适合于管路直径又比较小,如DN≤50mm的管路上。 2)流体阻力较大,适用于对流体阻力要求不严的管路上,即对压力损失考虑不大的地方。 3)截止阀启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间较短。 4)高度比闸阀小,但长度比闸阀长。 5)下进上出,左右不对称,流向不能装反。 6)结构比较简单,密封性较好,寿命较长。 2、闸阀:闸板运动方向与流体方向相垂直。 1)闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流,不适用于频繁操作。 2)流体阻力小,不扰流、不降低压力。密封面受介质的冲刷和侵蚀小。 3)开闭较省力,但启闭时间长。 4)结构长度短。 5)左右对称,流向不受限制。

3、蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中 间,所以形成的阻力较大。它启闭方便迅速而且比较省力,低压下可实现良好的密封,具有一定的调节性。但蝶阀受密封圈材料的限制,使用压力和工作温度范围较小。 4、球阀:低压、小口径管道上用于截断水流和改变水流的分配或需快速启闭的场所,压 损小。阀体高度远小于闸阀喝截止阀,密封性能好。但球阀一般采用软质密封圈,使用温度受密封圈材料限制,使用温度范围小。

5、逆止阀(止回阀):单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前 压力,则逆止阀会自动关闭。

6、安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。常用于锅炉房、 换热站、制冷机房等机房以及压力管道。 7、静态平衡阀:一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有 更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约能源的目的。为方便调试,一般安装于回水管上,具有截止功能,安装平衡阀后无需在安装截止阀。 8、疏水阀:用于蒸汽管道上自动排除冷凝水,防止蒸汽损失或泄露。疏水阀的选择根据 系统的压力、温度、流量等情况确定: 1)脉冲式宜用于压力较高的设备上。

某火车站暖通空调系统节能改造

某火车站暖通空调系统节能改造 【摘要】:某火车站站房通过增设中央空调集中控制系统,并对冷冻、冷却水泵进行变频控制,实现空调主机和水系统统一指挥,有机联动,使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下,都能以最佳效率运行,最终达到方便管理、节能降耗的目的。 【关键词】:空调系统,集中控制,变频,节能改造 引言 自从上世纪70年发生能源危机以后,能源和环境问题日益尖锐,城市化的飞速发展和人民生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,在发达国家已达到40%,建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,用于暖通空调的能耗又占建筑能耗的30%~50%,在发达国家已达到65%,且在逐年上升。由此可见,建筑节能工作的重点应是暖通空调的节能。 根据暖通空调行业的研究成果,现有空调系统的能耗是惊人的,但如果采取相应的控制技术和节能技术,使现有空调系统节能20%-50%,是完全可能的。因此,暖通空调系统节能的意义非常重大。 项目概况 该火车站位于南方某城市。本文主要介绍在原有设备基础上对该火车站站房空调进行节能改造方案。该站房设有集中式空调系统,冷源为3台额定制冷量550RT的水冷离心式制冷机,空调区域主要为候车大厅,人流量大。 中央空调系统存在问题及解决方案 3.1存在问题 通过对火车站空调系统现场设备及运行情况的了解,该空调系统未做变频控制和集中控制,系统运行时存在以下问题: 制冷主机因辅机设备无法及时自动调节,造成主机的能效比COP值无法始终保持在一个较高或最佳水平; 制冷主机台数增减完全依靠操作员人工调节,受人员操作经验影响,不能实现实时负荷跟随自动调整、增减设备; 冷冻水流量不能根据车站负荷的变化而自动调节,始终在高流量下运行,具有较大的节能空间;

济南铁路局_招标190923

招标投标企业报告 济南铁路局

本报告于 2019年9月23日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:济南铁路局统一社会信用代码:91370000163070951G 工商注册号:370000018012709组织机构代码:163070951 法定代表人:王秋荣成立日期:1993-12-20 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营状态:在业 注册资本:14169059万人民币 注册地址:山东省济南市站前路2号 营业期限:1993-12-20 至 / 营业范围:铁路客货运输及相关服务业务;铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修、租赁;铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁;委托运营管理及运输技术开发、转让、咨询;国内国际客货运输代理;机车牵引;铁路机车车辆及动车组监造;道路货物运输管理服务;多式联运;物流信息服务;装卸搬运;货物仓储(不含危险化学品)及服务;保险代理服务;机械设备制造、维修、租赁;铁道石碴生产;工程总承包及设计、施工、监理和管理服务;住宿餐饮;旅游服务;广告业;进出口贸易;煤炭、矿石批发零售;房屋、土木工程、装饰装修和其它建筑业;房地产开发经营和中介;房屋、场地租赁;物业管理及服务;信息传输、软件和技术服务;卫生保健防疫服务;计量器具检测;职业技术培训;科学研究与技术服务;商务服务;食品生产;食品、饮料、日用品、建材及化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金产品、电子产品批发零售;烟草制品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)5,589

暖通方案(修改)

平谷项目暖通初步方案 一、工程概况: 本项目位于北京市平谷区,总建筑面积约46万平方米,主要功能有:住宅、SOHO 办公、商业、办公、酒店等。 本方案将项目分为四个区:东北区、西北区、东南区及西南区。西北区和东北区主要为住宅和SOHO办公及商业街;西南区主要为酒店;东南区主要为商业与办公楼。 二、热源方案: 1、考虑到本项目可以引入市政热力,因此住宅、和SOHO 办公及商业街采用市政热力作为采暖热源,市政热力一次水温度一般为130℃/70℃。因为一次水流量远小于二次流量,为减少热源输配费用,在上述的两个区域分别设一个(个别区可根据需要设两个)换热站,地板采暖换取60℃/50℃的二次热水,生活热水换取50℃,散热器换取95℃/70℃的二次热水。 2、西南区的酒店如市政热源能够满足酒店特殊的热源需求周期,也建议采用市政热源。东南区的商业和办公楼市政热源首选一样是市政热源。 三、末端采暖和制冷方案: 1、住宅及soho办公: 住宅与soho办公采暖建议采用地板辐射采暖,热源取自换热站。如住宅和soho 办公需要提供生活热水,热源也可以取自本区域换热站。 本区域空调采用预留空调安装条件,由住户自行解决。 2、商业街(商铺): 商业街各功能建筑采用散热器采暖,供回水温度为95℃/70℃,热源取自换热站。商业街(商铺)建筑楼层较低,热负荷分散,投入使用后装修改造较多,适用散热器采暖。 本区域空调采用户式中央空调或户式分体空调,由住户自行解决。 3、酒店: 采暖空调:

酒店空调系统主要采用风机盘管加新风系统,热源首选市政热源(换热站),如酒店等级高则需加备用燃气锅炉;如市政热源供暖周期不能满足酒店特殊的热源需求周期,可采用燃气锅炉或直燃机两种方案替代。冷源采用冷水机组或直燃机提供冷热。 生活热水: 采用燃气锅炉单独提供生活热水。 蒸汽: 酒店蒸汽根据蒸汽用量大小单独设置蒸汽锅炉,如用量不大可采用专门蒸汽发生装置提供即可。 4、办公楼: 办公楼采用中央空调系统,系统形式主要为风机盘管加新风,热源来自换热站,冷源采用冷水机组。备用方案燃气锅炉加冷水机组或直燃机提供冷热源。 如果办公楼采用整层出租(售)或分成多个区域出租(售)的经营形式,也可以采用多联机系统。多联机系统需预留室外机安装位置,一般将室外机设置于楼顶和裙房层顶。多联机组空调系统制冷效率等技术节能方面虽不及中央冷水机组系统,但其操作灵活、安装布置方便,可分区运行,中央控制,计量方便,因此人为节能方面远高于其它空调系统,综合比较是比较实用和节能的空调系统。而办公楼主要热负荷是在白天,夜晚只是提供值班温度,因此也不存在问题。其劣势在于冬季当出现极端寒冷天气时系统采暖效果欠佳。 5、商业楼(商场): 商业楼采用中央空调系统,系统形式主要为风机盘管加新风,热源来自换热站,冷源采用设于本楼的冷水机组。备用方案燃气锅炉加冷水机组或直燃机提供冷热源。 四、冷热源备用方案 本方案建议住宅和SOHO办公及商业街热源首选市政热力,如在实施过程中不可行,则改选天然气锅炉。可分别在东北区、西北区设置天然气锅炉;酒店热源首选也是市政热源,电冷水机组提供冷源。如市政热源不可行,则采用燃气锅炉提供热源,冷源还采用电冷水机组提供冷源。商业、及办公楼热源首选也是市政热源,电冷水机组提供冷源。还有备用方案就是酒店、商业楼和办公楼空调

鲁教版七上地理试卷中国的高速铁路

第四章中国的经济发展 学习与探究中国的高速铁路 教学目标: 1.知道铁路运输方式的特点、地位。 2.了解我国高快速客运网的特点,记住“四纵四横”高速铁路名称及起讫点。 3.了解主要站点的分布特点,说出对我们生活、生产的影响。 4.学生通过搜集相关资料,提高收集地理资料的能力。 教学重点: 1.知道铁路运输方式的特点、地位。 2.了解我国高快速客运网的特点,记住“四纵四横”高速铁路名称及起讫点。教学难点: 了解我国高快速客运网的特点,记住“四纵四横”高速铁路名称及起讫点。教学方法:情境导入、任务驱动、自主学习、合作探究,启发式。 教学过程: 直接导入: 新济青高铁要开工了!从潍坊北站到济南竟然能省2/3时间!

承转:济青高铁建成后,将贯通山东半岛,连接济南、滨州、淄博、潍坊、青岛等多个中心城市,规划建设济南新东站、邹平南站、淄博北站、青州北站、潍坊北站、高密北站、胶州北站、青岛机场站、红岛站,线路全长307.8公里。 本节课我们一齐走近:中国的高速铁路 任务驱动、搜索导学: 请同学们利用课本中提供的资料和网络搜索下面的问题: 1.铁路运输具有______能力强,______运输成本低,运输连续性______、______、______等特点。 2.______运输是现代交通运输方式中最重要的运输方式。 3.至2010年,我国铁路通车里程达到______千米,______量、______量均占世界第一。 4.2008年8月我国第一条高速铁路——______铁路开通运营 5.位于山东的______高速铁路是中国第一条以地方为主投资建设的高速铁路。 6.目前我国已成为世界上高速铁路_____最快、_____最长、在建规模_____的国家。

纯化水系统确认方案(完整版)

1.主题内容 本方案规定了公司纯化水系统的确认范围、方法及标准。 2.适用范围 本方案适用于纯化水系统的确认。 3.概述 纯化水是药品生产的基本条件,涉及到产品生产工艺用纯化水、检验用纯化水、设备及器具的清洁后阶段用纯化水。纯化水系统由前处理(包括:多介质过滤器、活性炭滤器)、阻垢剂加药装置、两级反渗透、巴氏消毒热水供给系统及分配管网构成。确认的主要内容就是纯化水制备系统、纯化水储存及分配系统符合GMP基本要求,适用于本公司药品生产及检验用纯化水质量标准。 3.1.纯化水管网分布示意图见附图

3.3.确认范围 本次确认为雅安迅康药业有限公司纯化水系统的确认,确认内容包括:资料的归档;纯化水系统的设计、安装、运行、性能确认;同步对纯化水系统清洗消毒效果进行确认。 3.4.纯化水制备流程: 原水储罐---原水泵---换热器(用于原水加温或预处理)巴氏灭菌---多介质过滤器---活性炭过滤器---阻垢剂加药装置---保安过滤器----一级高压泵----一级RO处理系统---中间水储罐---PH调节装置——二级高压泵---二级RO处理系统----纯化水储罐。 5.确认目的 检查并确认纯化水制备系统、储存及分配系统按其相应的标准操作规程运行,能够确保纯化水的质量符合《纯化水质量标准》,用以证明纯化水系统符合GMP要求,满足生产的要求。 6.确认时间 自至。 7.培训

对所有参与确认的人员进行确认方案、相关标准操作规程、操作技能等进行培训,确保整个确认过程能按照既定的方案进行。 8.变更和偏差处理 确认过程中如果出现偏差和变更,应立即通知确认小组并对偏差和变更进行详细记录(偏差处理单,变更处理单),分析偏差产生的根本原因并提出解决方法。所有偏差和变更得到有效处理后,确认方可进入下一步骤。偏差处理单和变更处理单经过批准后其原件必须附在确认报告中。 9.确认实施 9.1.人员确认 9.1.1.识别对本方案任何数据表进行签字确认的所有人员。未通过方案培训的人员不得对本方案执行及签 字确认。培训记录复印件附于附表后。 9.1.2.培训记录见“附件1”。 9.2.文件及技术资料的确认 9.2.1.目的:确认使用说明书、合格证、材质证明性文件等相关文件的可用性、规范性且是否齐全。9.2.2.方法:对现有的相关文件进行逐个确认。 9.2.3.确认内容:档案完整性、设备及备品备件关键材质证明等。 9.2.4.可接受标准:现有的文件齐全、格式规范、内容准确且已均被正确归档。 9.2.5.确认结果见“附件2”。 9.3.仪器仪表的检查 9.3.1.目的:检查本方案测试所使用的设备、仪器或仪表的校验信息,确保验证结果准确可信。 9.3.2.接受标准:所有相关仪器仪表完好、经校验并在有效期内使用。 9.3.3.检查方法:对照校验证书检查。 9.3.4.检查结果见“附件3” 9.4.设计确认(DQ) 9.4.1.目的:确认纯化水系统在设计选型时,通过论证证明其系统设备的技术规格、技术参数和指标的适 用性符合GMP规范要求、满足公司生产需要,与生产范围、生产规模相适应,纯化水质量符合《纯化水质量标准》。 9.4.2.方法:通过对纯化水制备系统用户需求说明书(URS)、设备制造厂商技术资料等进行符合性核对 完成设计选型确认。

暖通工程施工组织方案

暖通工程施工方案 1、暖通工程概况 该工程位于北京市石景山区高井甲32号院, 工程性质:水暖工程, 工程概况:更新改造供暖管线和各类截门,指定位置哇管线出口,并做好安全文明施工的各类措施。 工程工期:20日历天 开工日期2016年10月14日竣工日期2016年11月5日完工 工程质量:国家现行《工程施工质量验收规范》合格 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:本工程的建设单位为陆军高井营区营房管理办公室在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 表1 劳动力计划表 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2。

表2 施工机具计划表 3、主要项目施工方法及要求 3.1预留预理 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。 表3 空调水管预埋、预留洞规格表 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。 3.1.3本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3-4小时内拔出。 3.1.4设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后核对好尺寸,方可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。

暖通空调系统设计大全

目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本............................................................. 错误!未定义书签。 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数 UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ............................................. 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本................................................................. 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (14) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (19) 第四章风管系统设计 (20) 一、通风管道流量阻力表 (20) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (20) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20) 二、室内送回风口尺寸表 (23) 1、风口风量冷量对应表 (23) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (24) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (24) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (25) 1、送风口风速 (25) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25) 3、推荐的送风口流速m/s (26)

采暖改造工程施工方案.

施工方案

目录第一章工程概述 第二章施工准备及部署 第三章施工方法 第四章施工进度计划及保证措施 第五章质量保证措施 第六章雨季施工措施 第七章安全生产措施 第八章文明施工措施 第九章成品保护措施

第一章工程概述 一、工程概况 1.项目名称: 2.建设地点: 3.建设单位: 4.施工范围:5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼地下管沟供暖管道安装。 第二章施工准备及部署 一、组织机构框架图及职责 1.组织机构框架图 2.各级管理人员的职责 2.1项目经理:负责整个工程的系统管理,人员调度,技术支援,协调与甲方及其他管理部门的关系,签送工程联系单,组织工作人员编制整个工程的进程计划表,

指导现场工程人员施工。工程结束后组织有关人员进行最后的验收。 2.2技术负责人:负责施工方案的编写,制定施工工艺流程;负责组织施工图纸的会审工作及综合管线图的绘制,负责工程质量监督。 2.3专业工长:参加图纸会审,贯彻质量计划,编制工程的施工方案,对班组进行详尽的技术交底并监督执行,参加分部工程以及隐蔽工程的验收,并及时填写各种施工技术资料和工程变更洽商记录。 2.4质检员:指导督促施工管理人员严格执行相关规定,按要求进行原始资料的积累。负责检查监督班组每一步的施工质量,关键部位要实测实量,对重大质量隐患,有权责令停工返修。 2.5材料员:负责与业主、监理一起对进场的设备、材料按合同及规范要求进行验收,收集产品合格证、材质证明等与施工和竣工有关的资料,及时按照施工预算和进度计划组织设备材料进场。 2.6安全员:负责施工现场的安全、消防工作,及时发现安全消防隐患并向有关人员提出、纠正,出现安全问题向上级安全部门报告;负责检查安全消防技术交底,并监督实施,严禁违章作业。 2.7资料员:负责工程图纸及工程资料的收集、整理、发放、归档等管理工作;负责对内对外协调联络、信息沟通;负责外来文函收发、交接及保管工作。 二、施工准备 1.劳动力准备 1.1公司劳务部门专门负责劳动力的调配,确保在不同的施工阶段能够提供充足的劳动力。 1.2我司派具有较高技术水平的施工队伍来参加本工程的施工。 1.3特殊工种保证持证上岗。 1.4参加本工程安装施工的所有人员,在进场前进行培训教育,内容包括安全施工、文明施工、技术交底以及现场各项规章制度等。安全文明施工要组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 2.劳动力保证措施 为了保证进场工人做到人尽其才提高劳动生产力,在劳动力管理上,我们采取区域管理与综合管理相结合岗前、岗中、岗后三位管理相结合的原则。 2.1进场前,对工人进行各种必要的培训,关键的岗位必须持有效的上岗证书才

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型 发表时间:2018-07-05T10:09:29.870Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第5期作者:陈杰[导读] 只有深入了解了换热设备的特性及调节阀的性能,才能做出正确的选型,达到运行节能舒适,系统投资经济的目的。 陕西思拓机电工程有限公司 摘要:电动调节阀在中央空调和集中供热系统里是一个非常重要的控制部件,但只有根据换热设备的特性进行正确的选型才能发挥作用。 关键词:电动调节阀阀权度自动调节 引言 随着中国城市化进程的不断发展,城市里商业和民用建筑不断增多,为了创造良好的工作和居住环境,在我国的大部分地区,中央空调系统在上述建筑中得到了广泛的安装和应用,在北方地区冬季还有集中供热系统。在上述系统里电动调节阀得到了广泛的应用。设计院的暖通设计师在方案设计过程中对电动调节阀的选型并不十分了解,尤其是面对大量的国内和国外产品手册,各厂家介绍的选型方式不尽相同,国内阀门和国外阀门标注的技术参数也有差别,导致设计师在阀门选型过程中产生困惑,阀门的选择到底是根据什么技术参数和指标来进行,不同的设计师有不同的理解,大多数的情况下设计师都是根据中央空调和集中供热系统里管径的大小来确定电动调节阀的大小,最后造成在实际运行过程中电动调节阀没有起到良好的自动调节作用,造成房间温湿度或水温等参数波动过大、运行能耗增加、电动调节阀的损坏等等一些现象。 针对上述情况,为了保证在中央空调和集中供热水系统里电动调节阀能够在最佳工况下工作,保证控制对象的精度,笔者在此总结了电动调节阀的选型方法,因为电动二通调节阀的使用数量远大于电动三通调节阀,故本文中只讲述电动二通调节阀的选型,并且着重论述阀门口径的确定和调节特性选择的这两个最重要的选型因素。 1 确定阀门口径 1.1 阀门流通能力 阀门流通能力,也叫流量系数,用Kv表示,表示阀两端的压差为1bar,流体密度ρ=1g/cm3时,流经阀门的流量,单位是m3/h。而Kvs 表示阀门处于全开状态时阀门的流通能力,公式表示如下: 式中,Q--通过阀门的流量,m3/h; △P--通过阀门的压降,bar。 1.2 阀门的理想流量特性 阀门的流量特性反映的是阀门的相对流量(Q/Qmax)与相对行程(l/lmax)之间的关系,即 Q/Qmax=?(l/lmax) 式中,Q--调节阀在某一开度时的流量; Qmax--调节阀在全开时的流量; l--调节阀在某一开度时阀芯的行程; lmax--调节阀在全开状态时阀芯的行程。 当阀两端的压差固定不变时(ΔP=const),所得到的流量特性,称为理想流量特性。 下图就是理想流量特性曲线:

纯化水系统确认方案设计(完整版)

1.主题容 本方案规定了公司纯化水系统的确认围、方法及标准。 2.适用围 本方案适用于纯化水系统的确认。 3.概述 纯化水是药品生产的基本条件,涉及到产品生产工艺用纯化水、检验用纯化水、设备及器具的清洁后阶段用纯化水。纯化水系统由前处理(包括:多介质过滤器、活性炭滤器)、阻垢剂加药装置、两级反渗透、巴氏消毒热水供给系统及分配管网构成。确认的主要容就是纯化水制备系统、纯化水储存及分配系统符合GMP基本要求,适用于本公司药品生产及检验用纯化水质量标准。 3.1.纯化水管网分布示意图见附图

3.3.确认围 本次确认为迅康药业纯化水系统的确认,确认容包括:资料的归档;纯化水系统的设计、安装、运行、性能确认;同步对纯化水系统清洗消毒效果进行确认。 3.4.纯化水制备流程: 原水储罐---原水泵---换热器(用于原水加温或预处理)巴氏灭菌---多介质过滤器---活性炭过滤器---阻垢剂加药装置---保安过滤器----一级高压泵----一级RO处理系统---中间水储罐---PH调节装置——二级高压泵---二级RO处理系统----纯化水储罐。 5.确认目的 检查并确认纯化水制备系统、储存及分配系统按其相应的标准操作规程运行,能够确保纯化水的质量符合《纯化水质量标准》,用以证明纯化水系统符合GMP要求,满足生产的要求。 6.确认时间 自至。 7.培训

对所有参与确认的人员进行确认方案、相关标准操作规程、操作技能等进行培训,确保整个确认过程能按照既定的方案进行。 8.变更和偏差处理 确认过程中如果出现偏差和变更,应立即通知确认小组并对偏差和变更进行详细记录(偏差处理单,变更处理单),分析偏差产生的根本原因并提出解决方法。所有偏差和变更得到有效处理后,确认方可进入下一步骤。偏差处理单和变更处理单经过批准后其原件必须附在确认报告中。 9.确认实施 9.1.人员确认 9.1.1.识别对本方案任何数据表进行签字确认的所有人员。未通过方案培训的人员不得对本方案执行及签 字确认。培训记录复印件附于附表后。 9.1.2.培训记录见“附件1”。 9.2.文件及技术资料的确认 9.2.1.目的:确认使用说明书、合格证、材质证明性文件等相关文件的可用性、规性且是否齐全。 9.2.2.方法:对现有的相关文件进行逐个确认。 9.2.3.确认容:档案完整性、设备及备品备件关键材质证明等。 9.2.4.可接受标准:现有的文件齐全、格式规、容准确且已均被正确归档。 9.2.5.确认结果见“附件2”。 9.3.仪器仪表的检查 9.3.1.目的:检查本方案测试所使用的设备、仪器或仪表的校验信息,确保验证结果准确可信。 9.3.2.接受标准:所有相关仪器仪表完好、经校验并在有效期使用。 9.3.3.检查方法:对照校验证书检查。 9.3.4.检查结果见“附件3” 9.4.设计确认(DQ) 9.4.1.目的:确认纯化水系统在设计选型时,通过论证证明其系统设备的技术规格、技术参数和指标的适 用性符合GMP规要求、满足公司生产需要,与生产围、生产规模相适应,纯化水质量符合《纯化水质量标准》。 9.4.2.方法:通过对纯化水制备系统用户需求说明书(URS)、设备制造厂商技术资料等进行符合性核对 完成设计选型确认。

暖通空调系统设计手册完整版

暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准................................................. 错误!未定义书签。 一、通用设计规范:...................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范:...................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集:.................................................. 错误!未定义书签。第二章设计参数. (5) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (5) 二、舒适空调之室内设计参数日本 (6) 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (9) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10) 7、办公室环境卫生标准日本 (10) 8、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (14) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (19) 第四章风管系统设计 (20) 一、通风管道流量阻力表 (20) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (20) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20) 二、室内送回风口尺寸表 (23) 1、风口风量冷量对应表 (23) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (24) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (24) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (25) 1、送风口风速 (25)

模板暖通施工方案.doc

目录 1.工程概况 (2) 2.工程内容 (2) 3.施工主要程序,主要施工方法与技术要求 (3) 4.空调水管道安装………………………………………………12-17 5. 施工配备需用量计划…………………………………………17-18 6. 进度计划及工期保证措施……………………………………18-19 7. 质量、安全和环境保证措施 (20) 8. 所用规范及标准目录 (21) 9. 交工资料目录 (21) 10. 附录一、二、三………………………………………………22-24

通风空调工程施工方案 1.工程概况 工程简述 商务部办公楼维修改造工程2#楼通风空调包括风机盘管系统、通风与防排烟系统。 通风防排烟主要包括楼梯间、走廊和卫生间通风。 2.工程内容 风管所采用的材料及连接方式 主要工程量 3.施工主要程序、主要施工方法与技术要求 1)施工主要程序

通风空调施工程序: 熟悉审查图纸→施工机具和人员准备→配合土建预留预埋→风管及支吊架制作、放线、吊杆(支架)安装→风管与部件制作→风管与部件安装→风管漏风量测试→空调设备安装→安装粗、中效过滤器→风口安装→空调设备试运转→空调系统调试 2)熟悉审查图纸 施工之前要组织各专业技术人员图纸会审,找出图纸存在的问题及各专业交叉打架的部位,同时要组织作业班组熟悉施工图纸,并做好进场教育、技术交底和安全交底。 3)施工机具和人员准备 工程开工之前根据工程进度计划做好人员的调配和工程所需机具的进厂计划,以保证工程按期完成。 4)配合土建预留预埋 根据土建进度和施工图纸做好风管支架的预埋和风管穿墙、楼板洞的预留。 5)风管支吊架放线、制作及安装 (1)依据施工图纸及现场实际情况,放出风管安装的中心线,确定出风管支吊架位置、形式及数量。 (2)吊架制作时吊杆要平直,螺纹应完整、光洁。吊杆拼接可采用螺纹连接或焊接。螺纹连接任一端的连接螺纹均应长于吊杆直径,并有防松动措施,焊接拼接宜采用搭接,搭接长度不应少于吊杆直径的6倍,并应在两侧满焊。支吊架上螺孔应采用机械加工,不得用气割开孔。 (3)支吊架型钢的切断和打孔。型钢的切断使用砂轮切割机切割,切割后用磨光机去除切割处毛刺,使用台钻钻孔。支架的焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力。 (4)风管支架制作完毕后根据土建工程进度做好支架在砖墙和混凝土墙内的预埋工作,支吊架的预埋件或膨胀螺栓埋入部分不得刷油漆,并要除净油污。 (5)风管支吊架制作完毕后安装前要依据设计及现行国家规范要求刷漆防腐。 (6)靠墙或靠柱安装的水平风管采用斜撑支架,不靠墙安装的水平风管采用托底吊架。支吊架型式如下图:

相关文档