一、设计目的

运用《空气调节》课程所学到的理论知识,对图示建筑物进行空气调节设计计算并进行方案选择以巩固所学理论和培养解决实际问题能力。

二、设计题目

成都市某小型办公楼空调工程

三、原始资料

(一)建筑概况

1、该建筑物为某小型办公楼,房间分别为办公室、会议室、文印室、休息室、卫生间、储藏室和机房。

2、层高:建筑总高为14m,具体层高见施工图。

3、建筑结构:施工图。外窗为铝合金窗,中空玻璃,厚4mm,内有浅绿色窗帘,外门为10mm厚单层玻璃门,传热系数为5.8.单层内门,传热系数为2.91。,房间类型为重型。

(二)设计要求及条件

1、办公室、会议室、文印室和休息室均采用空调系统。走廊不设空调。

2、照明容量:普通办公室:101为544.5W ,102为433W,103为483W;休息室:104为132 W;文印室:105为172 W;公寓式办公室:201为472 W,202为482 W,203为891W,204为1170 W;会议室:301为1119 W;401,均采用荧光灯照明。

3、房间人数:普通办公室:101为13人,102为10人,103为11人;休息室:104为1人;文印室:105为1人;公寓式办公室:201为4人,202为4人,203为7人,204为9人;会议室:301为41人;401为。在办公室的总小时数为12h(7:00至午夜17:00)。

4、邻室包括走廊,均与办公室温度相同,不考虑内墙温差。

5、室内压力稍高于室外大气压力,可自然排风,不计算排风量。

6、空调设计运行时间12小时。

7、成都位于北纬30°41′,东经104°01′。

8、室外设计参数:由《空调工程》附录4查得

夏季空气调节室外计算干球温度为: 31.9℃

夏季空气调节室外计算湿球温度:26.4℃

夏季空气调节室外计算日平均温度:27.9℃

夏季室外平均风速:1.4m/s

冬季空气调节室外计算温度:1.2℃

冬季空气调节计算相对湿度:84%

9、室内设计要求:

夏季:温度26℃相对温度60%

2()W m k ?ε

τ-?T εττ-?=T KF CLQ 2()W m k ?2()W m k ?ε

τ-?T ε

ττ-?=T KF CLQ 2

()W m k ?冬季:温度20℃ 相对温度40% 10、冷源为集中供应的7℃冷冻水,热源为95℃热水。 四、设计内容

(一)热(冷)、湿 负荷 的计算 1)、冷负荷计算

采用谐波反应法计算冷负荷

由《98系列建筑标准设计图集 98J1工程做法》查出外墙和内墙做法,再由《空

调工程》附录2-9查得:该建筑外墙传热系数K=0.69

内墙传热系数k=1.76 2()W m k ?查供热空调设计手册得:屋顶的传热系数 K=0.74 2()W m k ?,查

供热空调设计手册得双层6㎜玻璃窗的传热系数K=3.02()W

m k ?,铝合金窗框的窗框

比为30%,窗框修正系数为α=1.46则双玻铝合金不锈钢包边窗的传热系数

K=3.0*1.46=4.38

2

()W m k ? 外门为10mm 厚单层玻璃门,传热系数为5.8.单层内门,传热系数为2.91

2

()W m k ?。 1、屋顶冷负荷:

查附录2-9查的K=0.74

时, 衰减系数β=0.46 延迟时间ε=7.3h

查附录2-11查得扰量作用时间τ-ε时的西安市屋顶负荷温差的逐时值,然后再对西安市修正得到成都市的负荷温差即可按公式计

算屋顶的逐时值,计算结果列于附表一。

2、外墙冷负荷:

查附录2-9查的K=0.69

时, 衰减系数β=0.17 衰减度 ν=73.05 延迟时间ε=11.9h

查附录2-10查得扰量作用时间τ-ε时的成都市外墙负荷温差的逐时值,即可按公式计计算外墙的冷负荷,由于β=0.17<0.2,则可用负荷温差的平均值代替负荷温差的逐时值,计算结果列于附表一。

3、外窗引起的冷负荷

(1)外窗的温差传热冷负荷:

通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Q τ(W )可按下式计算:

Q τ=αKF (t τ+δ-t n )

式中 t τ——计算时刻下的冷负荷温差,见《实用供热空调设计手册》第二版.陆耀庆.表20.4-1;

δ——地点修正系数, 见《实用供热空调设计手册》第二版.陆耀庆.表20.4-1的最后一列数据,℃;

K——窗玻璃的传热系数,见《手册》表20.4-2,W/(㎡·℃)

α——窗框修正系数,见《手册》表20.4-2;

(2)外窗的太阳辐射冷负荷

外窗为铝合金窗,中空玻璃,厚6mm,内有浅绿色窗帘,外窗只有内遮阳设施的辐射负荷可按下式计算

Q

τ=FX g X d X z J nτ

式中X

g ——窗构造修正系数,见《手册》表20.5-1; X

g

=0.57

X

d

——地点修正系数,见《手册》表20.5-2;

X z ——内遮阳系数,见《手册》表20.5-4 X

z

=0.6

J

——计算时刻下,透过有内遮阳设施玻璃窗太阳辐射的冷负荷强度,见《手册》表20.5-3,W/㎡

玻璃窗内遮阳系数X

z

遮阳设施及颜色

遮阳系

遮阳设施及颜色

遮阳系

布窗帘白色0.50 塑料活

动百叶(叶

片45°)

白色0.60 浅色0.60 浅色0.68 深色0.65 灰色0.75

半透明卷轴遮阳帘浅色0.30

铝活动

百叶

灰白0.60

不透明卷轴遮阳帘白色0.25 毛玻璃次白0.40 深色0.50

窗面涂

白色0.60

4、内墙、内门的冷负荷

(1)相邻空调房间

当两个空调房间的温差<3℃时,不计算内墙内门的温差传热形成的冷负荷;当温差>=3℃时,可按公式Q=KFΔt计算

(2)相邻的空间为空调房间和非空调房间时,计算方法可按《手册》Q=KF(t

wp

+Δt-t n )

式中t

wp

——夏季空调室外计算日平均温度。

5、设备和照明散热得热形成的冷负荷

在工程上可用下式简化计算:

CLQ

τ=QJXτ-T

式中:

Q——设备、照明和人体的得热,W;

T——设备投入使用时刻或开灯时可或人员进入房间时可,h;

τ-T——从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时刻,h;

JX

τ-T(JEτ-T、JLτ-T、JPτ-T)——τ-T时间的设备负荷轻度系数(见《空气调节》.

第四版.附录2-15)、照明负荷强度系数(附录2-15)、人体负荷强度系数(附录2-16)。

(1)当办公设备的类型和数量事先无法确定时,可按《手册》表20.9-4给出的电气设备功率密度推算空调区的办公设备散热量。此时空调区电器设备的散热量

q

s

(W)可按下式计算:

q s =Fq

f

式中: F——空调区面积,㎡;

q

f

——电器设备的功率密度,见《手册》表20.9-4,W/㎡

(2)照明散热形成的冷负荷

镇流器设在空调区之内的荧光灯,此种情况下由于灯具所散热房间的照明得热可按下式计算:

Q′=1000n

1n

2

N

式中

N——照明灯具所需功率,KW;

n

1

——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取

n 1=1.2;当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时,可取n

1

=1.0;

n

2

——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自

然通风散热于顶棚内时,取n

=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风

2

=0.6~0.8

情况,取n

2

6、人体显热冷负荷

人体显热散热形成的计算时刻冷负荷Q

τ(W),可按下式计算:

Q

τ=φnq l Xτ-T

式中

n——计算时刻空调区内的总人数,当缺少数据时,可根据空调区的使用面积按《手册》表20.7-1所给出的人均面积指标推算;

φ——群集系数,见《手册》表20.7-2,W;

——一名成年男子小时显热散热量,见《手册》表20.7-3,W;

q

l

τ——计算时刻,h;

T——人员进入空调区的时刻,h;

τ-T——从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间,h;

X

τ-T——τ-T时刻人体显热散热的冷负荷系数,见《手册》表20.7-4

7、由于考虑房间一直维持正压,所以不考虑空气渗透量。

2)、湿负荷计算

人体散湿量与潜热冷负荷

(1)计算时刻人体散湿量D

τ(kg/h),可按下式计算:

D

τ=0.01φnτg

式中

φ——群集系数,见《手册》表20.7-2

n

τ——计算时刻空调区内的总人数;

g——一名成年男子小时散湿量,见《手册》表20.7-3,g/h。

(2)计算时刻人体散湿形成的潜热冷负荷Q

τ(W),可按下式计算:

Q

τ=φnτq2

式中

n

τ——计算时刻空调区域内的总人数

q

—一名成年男子潜热散热量(W),见《手册》表20.7-3,W。

2

2()W m k ?2()W m k ?2()W m k ?α)('-='w n t t KF q 2()W m k ?2()W m k ?2

()

W m k ?2

()W m k ?2()

W m k ?冷湿负荷计算表见附表三。 3)、热负荷计算 (1)维护结构基本耗热量 1、冬季室内计算温度为t n

中华人民共和国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中规定设计集中供暖时,冬季室内计算温度,应根据建筑物的用途,按下列规定采用:民用建筑的主要房间,宜采用16—24℃,本设计室内设计计算温度取20℃。

2、冬季维护结构室外计算温度t w '

冬季围护结构室外计算温度t w '按维护结构热惰性指标D 划分为4个指标,查《实用供热空调设计手册第二版》知成都供暖室外计算温度t w 为1.2℃。

3、传热系数K

外墙体的传热系数为K=0.69 内墙体的传热系数为K=1.76 窗的传热系数为K=4.3 外门的传热系数为K=5.8 内门的传热系数为K=2.91 屋顶的传热系数为K=0.74 楼板的传热系数为K=1.82 地面的传热系数:

地面加保温材料,两米划分一个地带,离内墙8米以上的地面传热量基本不变。第一地带K 为0.40W/(m 2·℃),第二地带K 为0.20W/(m 2·℃),第三地带K 为0.10W/(m 2·℃),第四地带K 为0.05W/(m 2·℃)。

4、维护结构基本耗热量的计算:

维护结构基本耗热量,可按

K---维护结构传热系数,

F----维护结构的面积,m 2

n t ----冬季室内计算温度,℃ 'w

t ----供暖室外计算温度,℃ α-----维护结构的温差修正系数 (2)围护结构修正耗热量: 1、 朝向修正X ch

朝向修正是考虑到建筑物受到太阳照射影响而对围护结构基本耗热量的修正,《暖通规范》规定:宜按下列规定的数值,选用不同的朝向修正率

北、东北、西北:0~10% 选值5% 东南、西南:—10%~—15%

东、西:—5% 南:—5%~—30% 取-15%

2、风力附加X

f

风力附加耗热量是考虑到室外风速变化而对维护结构基本耗热量的修正,我国大部分冬季平均风速在2~3m/s 因此,《暖通规范》规定:在一般情况下,不必考虑风力附加耗热量,只对建在不避风的高地、河边、海岸、旷野的建筑物进行风力附加。

该建筑的情况不需考虑风力附加耗热量。

3、高度附加X

g

高度附加耗热量是考虑到房屋高度对围护结构的耗热量的影响而附加的耗热量。《暖通规范》规定:民用建筑和工业辅助建筑物(楼梯间除外)的高度附加率,当房间的高度大于4m时,每高出1m应附加2%,但总的附加率不应大于15%。

(3)围护结构耗热量Q

1

围护结构耗热量包括基本耗热量和修正耗热量

即Q

1′=∑q′×(1+X

ch

+X

f

)×(1+X

g

(4)冷风渗透耗热量Q

2′和冷风侵入耗热量Q

3

由于空调房间要求室内维持正压,故在空调系统设计计算冬季热负荷时,冷风渗

透耗热量Q

2′和冷风侵入耗热量Q

3

′均为零。

(5)房间总耗热量Q′

房间总耗热量包括围结构耗热量、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量

即Q′=Q

1′+Q

2

′+Q

3

热负荷计算表见附表四。

(二)确定空气的处理方案并计算所需的送风量

1)、确定空气处理方案:

考虑办公室和会议室使用时间不同和房间功能特点的不同,故应选用不同的处理方案。空气-水系统中的风机盘管加新风系统具有调节灵活、能适应多种负荷工况的调节要求的特点,可独立调节或开停而不影响其他房间,又便于调节及检查维修。同时考虑风盘加新风系统优点:风量、水量均可调,可用于建筑周边处理周边负荷;具有足够的输送能力,能满足空调系统对冷、热负荷得要求;具有良好地水力工况稳定性;风道和机房占建筑空间小、不需设回风道,节省建筑面积; 水输送能耗比风输送能耗小,从而其输配系统能耗比集中空调系统小,投资省,运行经济等。全空气系统在满足卫生要求前提下较节能,应用最广。查《暖通空调工程设计方法与分析》表3-9一般民用建筑空调系统参考方案确定:一、二层的办公室、公寓式办公室选用风机盘管加新风系统。三层会议室选用一次回风系统。

2)、夏季空气处理方案:

1、查课本有成都市夏季空调设计的室内外计算参数如下: 室内: t n =26℃ φ=60% 室外:t w =31.9℃ t s =26.4℃

根据设计条件,确定室外状态点W 和室内状态点N 。由独立新风系统供给室内新风,即将新风处理到Lx 点,风机温升至室内空气

夏季新风处理到室内空气的等焓线上,处理过程如图所示,夏季新风处理到室内空气的等焓线上的露点L ,风机盘管将室内空气冷却除湿到M ,新风与风机盘管的出风混合于热湿比线上,送风状态点为O ,新风不承担室内冷负荷,风机盘管担负全部室内负荷并担负新风的部分湿负荷。本方案选用风机盘管加独立新风系统并联送风。

夏季一次回风处理系统过程如图所示,将室内外混合状态点C 的空气经喷水室冷却减湿处理到露点L(O)点,然后送入房间,吸收房间的余热余湿后变为室内状态点N ,一部分室内排风直接排到室外,另一部分再回到空调室和新风混合。

2、确定新风量

查《空调设计手册》(第二版)得办公室、文印室、休息室新风量30m 3/(h ·人),公寓式办公室新风量40 m 3/(h ·人),会议室的新风量为20 m 3/(h

·人),

最小新风量Lw=Max {Lw 1、Lw 2} =

最小新风量Ⅱ L w2=V ×N

最小新风量Ⅰ L w1=n ×l w

满足卫生要求l w m 3/(人·h )·人

换气量L m3/h

确定各自的新风量,已知会议室301最多容纳41人,,办公室101为13人,办公室102为10人,办公室103为11人,休息室104为1人,文印室105为1人,公寓式办公室201、202为4人,公寓式办公室203为7人,公寓式办公室204为9人。

夏季风机盘管系统:办公室101

(新风处理到等焓线)

=========================

送风量m^3/h: 1244.89

新风量m^3/h: 390

回风量m^3/h: 854.892

新风比%: 31.328

热湿比: 10929.7

-------------------------

FCU冷量kW: 4.25352

FCU显热冷量kW: 2.65864

新风AHU冷量kW: 2.837

房间冷负荷kW: 4.129

新风管温升负荷kW: 0.124524

夏季风机盘管系统:办公室102 (新风处理到等焓线) ========================= 送风量m 3/h: 1016.52 新风量m 3/h: 300 回风量m 3

/h: 716.52

状态点 状态参数

送风点 O 露 点 L 回风点 M

温升后点 L'

大气压力Pa 94770 94770 94770 94770 干球温度℃ 18.0 21.4 16.0 22.4 湿球温度

17.0 20.3 15.2 20.6 相对湿度% 90.5 90 92 84.7 含 湿 量g/kg

12.0 14.8 10.7 14.8 焓kJ/kg

48.5 59.3 43.1 60.3 露点温度℃

16.3 19.6 14.5 19.6 密度kg/m 3 1.2

1.2

1.2

1.2

新风比%: 29.5125 热湿比: 11413.7 ------------------------- FCU 冷量kW: 3.42479 FCU 显热冷量kW: 2.19094 新风AHU 冷量kW: 2.18231 房间冷负荷kW: 3.329 新风管温升负荷kW: 0.0957877

夏季风机盘管系统:办公室103 (新风处理到等焓线)

========================= 送风量m^3/h: 1021.5 新风量m^3/h: 330 回风量m^3/h: 691.499

状态点 状态参数

状态参数 送风点 O 露 点 L 回风点 M 温升后点 L' 大气压力Pa 94770 94770 94770 94770 干球温度℃ 18.0 21.4 16.1 22.4 湿球温度℃ 17.0 20.3 15.4 20.6 相对湿度% 90.9 90 92.6 84.7 含 湿 量12 14.8 10.9 14.8 焓kJ/kg 48.6 59.3 43.8 60.3 露点温度℃ 16.3 19.6 14.8 19.6 密度kg/m 3

1.2

1.2

1.2

1.2

新风比%: 32.3055 热湿比: 10681 ------------------------- FCU 冷量kW: 3.51737 FCU 显热冷量kW: 2.17073 新风AHU 冷量kW: 2.40054 房间冷负荷kW: 3.412 新风管温升负荷kW:0.105366

夏季风机盘管系统:休息室104 (新风处理到等焓线)

========================= 送风量m^3/h: 449.534 新风量m^3/h: 68.4 回风量m^3/h: 381.134 新风比%: 15.2158 热湿比: 61457.1

状态点 状态参数

送风点 O 露 点 L 回风点 M 温升后点 L' 大气压力94770 94770 94770 94770 干球温度18.0 21.4 15.9 22.4 湿球温度17.0 20.3 15 20.6 相对湿度90.2 90 91.7 84.7 含湿量 11.9 14.8 10.6 14.9 焓kJ/kg: 48.4 59.3 42.8 60.3 露点温度16.2 19.6 14.4 19.6 密度kg/m 3

1.2

1.2

1.2

1.2

------------------------- FCU冷量kW: 1.21684 FCU显热冷量kW: 1.03885 新风AHU冷量kW: 0.497566 房间冷负荷kW: 1.195

新风管温升负荷kW:0.0218396

状态点状态参数

送风

O

露点

L

回风点

M

温升后

点 L'

大气压力Pa

94770 94770 94770 94770 干球温度℃18.0 21.4 17.2 22.4 湿球温度℃17.7 20.3 17,1 20.6 相对湿度% 96.7 90 98.9 84.7 含湿量g/kg 12.8 14.8 12.1 14.8 焓kJ/kg 50.6 59.3 48.9 60.3 露点温度℃17,3 19.6 16.9 19.6 密度kg/m3 1.2 1.2 1.2 1.2

夏季风机盘管系统:文印室105

(新风处理到等焓线)

=========================

送风量m^3/h: 592.746

新风量m^3/h: 59.28

回风量m^3/h: 633.466

新风比%: 10.00091

热湿比: 66096

-------------------------

FCU冷量kW: 1.85493 FCU显热冷量kW: 1.65146 新风AHU冷量kW: 0.431224 房间冷负荷kW: 1.836

新风管温升负荷kW:0.0189276

状态点状态参数

送风

O

露点

L

回风点

M

温升后

点 L'

大气压力Pa 94770 94770 94770 94770 干球温度℃18.0 21.4 17.6 22.4 湿球温度℃17.7 20.3 17.4 20.6 相对湿度% 96.8 90 98 84.7 含湿量g/kg 12.8 14.8 12.6 14.8 焓kJ/kg 50.7 59.3 49.8 60.3 露点温度℃17.3 19.6 17.1 19.6 密度kg/m3 1.2 1.2 1.2 1.2

夏季风机盘管系统:公寓式办公室201

(新风处理到等焓线)

=========================

送风量m^3/h: 600.588

新风量m^3/h: 160

回风量m^3/h: 440.588

新风比%: 26.6406

热湿比: 15651.4

FCU 冷量kW: 1.87709 FCU 显热冷量kW: 1.31309 新风AHU 冷量kW: 1.1639 房间冷负荷kW: 1.826 新风管温升负荷kW: 0.0510868 夏季风机盘管系统:公寓式办公室202 (新风处理到等焓线) ========================= 送风量m 3/h: 568.415 新风量m 3/h: 160 回风量m 3/h: 408.415 新风比%: 28.1484 热湿比: 14948.6

状态点 状态参数

送风点 O 露 点 L 回风点 M 温升后点 L' 大气压力94770 94770 94770 94770 干球温度18.0 21.4 16.4 22.4 湿球温度17.3 20.3 16.0 20.6 相对湿度% 93.1 90 95.7 84.7 含 湿 量12.3 14.8 11.4 14.8 焓kJ/kg 49.4 59.3 45.4 60.3 露点温度16.7 19.6 15.5 19.6 密度kg/m 3

1.2

1.2

1.2

1.2

FCU 冷量kW: 1.79509 FCU 显热冷量kW: 1.23342 新风AHU 冷量kW: 1.1639 房间冷负荷kW: 1.744 新风管温升负荷kW: 0.0510868

夏季风机盘管系统:公寓式办公室203 (新风处理到等焓线)

========================= 送风量m^3/h: 1014.15 新风量m^3/h: 338.58 回风量m^3/h: 675.573 新风比%: 33.3855 热湿比: 15277.8 ------------------------- FCU 冷量kW: 3.20611

状态点 状态参数

状态参数 送风点 O 露 点 L 回风点 M 温升后点 L' 大气压力94770 94770 94770 94770 干球温度18.0 21.4 16.2 22.4 湿球温度17.2 20.3 15.8 20.6 相对湿度% 92.8 90 95.5 84.7 含 湿 量12.3 14.8 11.3 14.8 焓kJ/kg 49.3 59.3 45 60.3 露点温度16.7 19.6 15.4 19.6 密度kg/m 3 1.2

1.2

1.2

1.2

FCU 显热冷量kW: 2.14276 新风AHU 冷量kW: 2.46295 房间冷负荷kW: 3.098 新风管温升负荷kW:0.108106

夏季风机盘管系统:公寓式办公室204 (新风处理到等焓线)

========================= 送风量m^3/h: 1301.89 新风量m^3/h: 372.56 回风量m^3/h: 929.332 新风比%: 28.6168 热湿比: 15238.7 ------------------------- FCU 冷量kW: 4.09796 FCU 显热冷量kW: 2.81834

状态点 状态参数

送风点 O 露 点 L 回风点 M 温升后点 L' 大气压力94770 94770 94770 94770 干球温度18.0 21.4 15.8 22.4 湿球温度17.3 20.3 15.4 20.6 相对湿度93 90 96.4 84.7 含湿量 12.3 14.8 11.1 14.8 焓kJ/kg: 49.4 59.3 43.9 60.3 露点温度16.7 19.6 15 19.6 密度kg/m 3 1.2

1.2

1.2

1.2

新风AHU 冷量kW: 2.71013 房间冷负荷kW: 3.979 新风管温升负荷kW:0.118956 状态点

状态参数 送风

点 O 露 点 L 回风点 M 温升后点

L' 大气压力Pa 94770 94770 94770 94770 干球温度℃ 18.0 21.4 16.2 22.4 湿球温度℃ 17.3 20.3 15.8 20.6 相对湿度% 92.9 90 95.8 84.7 含湿量g/kg 12.3 14.8 11.3 14.8 焓kJ/kg 49.3 59.3 45 60.3 露点温度℃ 16,7 19.6 15.4 19.6 密度kg/m 3 1.2 1.2

1.2

1.2

夏季一次回风系统:会议室301 ========================= 送风量kg/h : 2679.08 新风量m^3/h: 820 回风量kg/h : 1807.81 新风比%: 32.52 热湿比: 7700.98 ------------------------- 机组总冷量kW: 15.5621 室内冷负荷kW: 9.177

新风负荷kW: 5.8899

再热冷负荷kW: 0.495233 ------------------------- 总湿负荷kg/s: 0.00274657 室内湿负荷kg/s: 0.00119167 新风湿负荷kg/s: 0.00155606

状态点状态参数混合点

C

送风点

O

露点

L

大气压力Pa 94770 94770 94770 干球温度℃28.5 18 17.4 湿球温度℃22.3 16.5 16.3 相对湿度% 59.7 86.4 90 含湿量g/kg 15.6 11.9 11.9 焓kJ/kg 68.7 48.4 47.7 露点温度℃19.7 15.5 15.5 密度kg/m3 1.2 1.2 1.2

则新风量:

办公室101 q1 =390 m3/h=0.13 kg/s

办公室102 q2 =300 m3/h=0.10 kg/s

办公室103 q3 =330 m3/h=0.11 kg/s

休息室104 q4 =68.4m3/h=0.023 kg/s

文印室105 q5 =59.28m3/h=0.020 kg/s

公寓式办公室201 q6 =160 m3/h=0.053 kg/s

公寓式办公室202 q7 =160 m3/h=0.053 kg/s

公寓式办公室203 q8 =338.58 m3/h=0.113 kg/s

公寓式办公室204 q9 =372.65 m3/h=0.124 kg/s

会议室301 q10=820 m3/h=0.273 kg/s

人工湿地设计基本参数

人工湿地基本参数 1、湿地表面积的预计 计算公式:As=(Q×(lnCo-lnCe))/(Kt×d×n) 其中As为湿地面积(m2) Q为流量(m3/d),假定流量为5000 m3/d。 Co为进水BOD(mg/l),假定进水BOD为200mg/l。 Ce为出水BOD(mg/l),假定出水BOD为20mg/l。 Kt为与温度相关的速率常数,Kt=1.014×(1.06)(T-20),T假定为25,则Kt=1.357。 d为介质床的深度,一般从60-200cm不等,大都取100-150cm,项目取1 20cm。 n为介质的孔隙度,一般从10-40%不等。 表5—1 人工湿地面积计算表 孔隙度10%20%30%40% 湿地面积(m2)70701 35351 23567 17675 可见,填料床孔隙度的大小对人工湿地面积的影响较大。一般项目预计介质的孔隙度为30%,则人工湿地面积约为23567 m2,其中,水平湿地面积为2016 7m2,垂流式湿地面积为3400 m2,

2、水力停留时间计算 计算公式:t=v×ε/Q 其中t:水力停留时间(d) v:池子的容积(m3),容积为V=23567 m2×1.2m=28202.4 m3, ε:湿地孔隙度,湿地中填料的空隙所占池子容积的比值,需实验测定;本项目按30%计, Q:平均流量(m3/d),假定流量为5000 m3/d。 则:水力停留时间(d)=1.697d=40.7h。 3、水力负荷计算 计算公式:HLR=Q/As Q=5000 m3/d。 As=23567 m2。 则HLR=0.2122m3/ m2.d。 4、水力管道计算 计算公式V=πR2×S=Q/t V:流量 R:管径

恒温恒湿机组的选型和设计方法

恒温恒湿机组的选型和设计方法 恒温恒湿机组特点: 1.制冷量一般在10HP-200HP之间; 2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台; 3.有额定的风量要求; 4. 有额定的冷却水量要求; 5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O; 6.空调机组尺寸较小; 7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5; 8.机外静压一般在100~550之间; 9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;一般适用在有温湿度控制或整个设计面积不大的情况下。如果该工程面积较大,系统划分较多,空调机房位置相对分散,管理和系统的控制就会带不便,也不利于能量统一分配,能源浪费较严重。在这种情况下,一般面积在大于2000m2,建议采用冷水机组+组合式空气处理机组的设计形式。 恒温恒湿机组的用途分为两块: 1.恒温恒湿车间,但无净化要求; 2.既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制; 房间的情况:1.房间内显热较大;2. 房间内显热较小; 针对以上两点进行分析: 1.从负荷方面考虑: 系统的送风量是与房间内的显热和送风温差决定的,而不是根据系统总制冷量(房间的显热和潜热)计算得出的。恒温恒湿机组制冷量一般显热占50%,潜热占50%,相当于新风占整个送风量的20%左右。当房间内显热较大,而新风量不大时,计算的送风量较大,就不能根据总制冷量选择恒温恒湿机组标定的制冷量来确定。 2.从机外余压考虑: 恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求; 既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等,常规的机组就无法满足要求。如系统需要设置二次回风,洁净式恒温恒湿机组就无法选用;一次回风的情况,恒温恒湿机组+加压箱的设计形式,由于在选择加压风机的型号时无法与恒温恒湿机组内的风机很难匹配,不同型号、不同功率的风机在串联或并联时总风量不是简单的相加,计算相对较复杂;建议在一般设计过程中尽量设计为单风机系统。

全新风空调机组设计

一、全新风空调机组的设计定义: 将室外的新鲜空气经处理后送入封闭区域、房间的机组,其蒸发器进风方式为全部新风(或者新风量占总送风量50%以上的也可以参考本规范),特点是工况恶劣、工况变化大。此类机组包括制冷、制热、加湿、除湿、通风、洁净等功能。 其目的是为了配合回风机组,对房间工况进行调节,一般精度要求不高。在空气调节系统中,其主要作用是: 1、向室内提供新鲜空气,满足室内人员生理所需。 2、对新风进行热湿处理,避免对室内工况造成冲击,一般而言,新风的热湿负荷占 整个空调系统相当大的比例。 3、在有精度要求的环境中,保证室内对外界保持正压,避免未经处理的空气通过门、 窗缝渗入。 4、在卫生医疗场所中,通过控制新/排风比,控制室内正压/负压,确保室内空气不 受外界干扰(正压),或者室内空气经过处理后才排到外界(负压)。 二、全新风空调机组的设计类型: 1、直冷式:单冷型、单冷加热型(有电加热、蒸气加热、热水加热)、恒温恒湿型、 热泵型、除湿型(包括普通除湿、降温除湿、调温除湿)。 2、冷冻水式:各种风柜,ZK及YJS等。 三、全新风空调机组的设计额定工况: 1、处理焓差:制冷约35~40kJ/kg,制热约20~25kJ/kg。 2、进风工况及系统设计工况按下表,需注意:本规范目前仅规定制冷时的设计要求, 制热时的设计要求有待进一步研究后再予以修改、补充。 3、出风工况:以尽量不对房间工况造成冲击为目的。制冷时,干球18-22℃(DB), 相对湿度80-90%RH。 4、调温除湿机:出口温升10℃。 四、全新风空调机组的设计一般设计原则: 1、带压缩机的全新风空调机组:由于工况变化范围大,为了保证压缩机的可靠性, 应对系统采取相应的措施,防止高温时压缩机过载,低温时蒸发器结霜或蒸发器回液,以及保证低负荷时制冷系统的回油。 制冷系统的进风工况及设计方案见表1示。对非标和常规作如下规定: 1)全新风空调常规机:风量为回风型40~50%,额定工况出风温度18~22℃,单压缩机系统24~43℃运行制冷,并联压缩机或螺杆机系统,20~43℃运行制冷,按表1方案。 2)全新风空调非标机:风量为回风型的40~50%,额定工况出风温度18~22℃,制 冷系统15~43℃范围允许运行制冷,按表1方案;风量为回风型30~40%或焓 差>40kJ/kg的非标机,需考虑系统分级方案(见表4)。

人工湿地系统设计

潜流式人工湿地设计计算书 设计规模300t/d;水质类型,农村生活污水。 1、集水调节池基本参数 有效容积:m3 式中:Q max —设计进水流量,m3 HRT—水力停留时间,h 调节池高度取3m,其中超高0.5m,有效池深2.5m 有效面积:m2 式中:he—调节池有效高度 集水调节池主要作用是均匀水质,稳定水量,起到一定的缓冲调节作用。 集水调节池设计规模为300m3/d,即12.5m3/h,水力停留时间HRT按6小时计算,调节池有效容积为75m3。考虑现场实际情况, 调节池设计尺寸为:L×B×H=8×4×3m; 实际有效容积L×B×H=8m×4m×2.5m=80m3。 2、污水提升泵泵参数 流量:Q=10m3/h; 数量:3台,两用一备; 扬程:15m; 功率:0.75KW; 效率:40%。 3、人工湿地基本参数 人工湿地面积:A=; 式中, A---人工湿地面积,m2; Q---人工湿地设计水量,m3/d; C 0---人工湿地进水BOD 5 浓度,mg/L; C 1---人工湿地出水BOD 5 浓度,mg/L; q os ---表面有机负荷,kg/(m2·d);

经计算,理论人工湿地面积 m2。 本项目受场地限制,人工湿地面积为750 m2。 表面水力负荷m3/(m2·d)。 人工深度一般小于2m,本项目设计取值1.5m,其中基质层厚度1.2m,超高 0.3m。 水力停留时间d。 式中: t—水力停留时间,d; —空隙率,%; V—人工湿地基质在自然状态下的体积,m3; Q—人工湿地设计水量,m3/d。 水力坡度,宜为0.5%-1%,本项目设计取值0.8%。 i—水力坡度,%; △H—污水在人工湿地内渗流路程长度的水位下降值,m; L—污水在人工湿地内渗流路程的水平距离,m。 4、平面设计 潜流湿地面积为750 m2,长宽比一般控制在1至3之间。 考虑湿地与周围景观相融合,将湿地分为三块,每一部分尺寸为L=25m,B=10m; 进出水系统的布置: 湿地床的进出水系统应保证配水的均匀性,一般采用多孔管和三角堰等配水装置。进水管应比湿地床高出0.3m。湿地的出水系统一般根据对床中水位调节的要求,出水区的末端砾石填料层的底部设置穿孔集水管,并设置旋转弯头和控制阀门以调节床内的水位。穿孔管可设置于床面以下,长度宜略小于人工湿地宽度。穿孔管相邻孔距一般按人工湿地宽度的10%计,不宜大于1m,孔径宜为2cm-3cm。本项目设计穿孔管采用DN65PE管,长度8m,孔距60cm,孔径3cm。

空调机组系统设计计算书汇总

家庭专用中央空调机组 设计计算书

目录 1. 机组简介 (3) 2. 设计条件[1] (3) 3. 热力计算 (3) 4. 冷凝器设计计算 (5) 4.1 有关温度参数及冷凝热负荷确定 (5) 4.2 翅片管簇结构参数选择与计算 (6) 4.3 计算冷凝风量 (7) 4.4 计算空气侧换热系数 (7) 4.5 计算制冷剂侧换热系数 (8) 4.6 计算冷凝器总传热系数K (9) 5. 室外机风叶电机的选型 (10) 6. 蒸发器的设计计算 (10) 6.1 结构规划 (10) 6.2 翅片管各部分传热面积计算 (11) 6.3 确定冷却空气的状态变化过程 (12) 6.4 计算空气侧换热系数 (13) 6.5 计算管内表面传热系数i 和传热面积A0 (14) 7. 风侧阻力计算与内风机选型 (15) 8. 毛细管的选型 (15) 9. 配管设计 (16) 9.1 压缩机吸气管管径的计算 (16) 9.2 压缩机排气管管径的计算 (17) 9.3 冷凝器到毛细管前的液体管路管径的计算 (18) 参考文献: (18)

1. 机组简介 该XXX机组主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构以及电控系统等组成。它通过直接向空调区域送冷却空气来达到调节室内空气环境的目的,适用于面积在约10-25㎡的办公室、酒店客房、小型营业场所或家居等场所。 2. 设计条件[1] 根据GB/T 18836-2002《风管送风式空调(热泵)机组》的要求,名义制冷工况:室内侧入口空气状态干球温度27℃,湿球温度19℃,室外侧入口空气状态干球温度35℃,湿球温度24℃。 3. 热力计算 根据名义制冷工况:室内侧入口空气状态干球温度27℃,湿球温度19℃,室外侧入口空气状态干球温度35℃,湿球温度24℃,初步确定:冷凝温度t k 为47℃,对应的冷凝压力P k为18.12bar(绝对压力,下同);蒸发温度t0为4℃,对应的蒸发压力P0为5.66bar,并做如下假设:冷凝器过冷度为6℃,蒸发器过热度为6℃,蒸发器出口到压缩机入口的温升为2℃,冷凝器出口到膨胀阀前的温降为1℃。压缩机的指示效率ηi为0.8,忽略系统中的压力损失,循环参数及压焓图如下:

组合式空调机组各段体设计选型

概述 本课件描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅GB/T14294-2008《组合式空调机组》: 组合式空调机组的基本设计工况: 风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 现行标准:GB/T14294-2008《组合式空调机组》,该标准侧重空气动力和热工能; EN1886-1998《建筑通风用空气处理机组机械性能》,该标准是EN标准系列中建筑通风和空调用机组系列标准的一部分,侧重箱体结构的机械性能。 换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 一般换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L,M表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数,L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。换热器的的系列代号方法如下:

完整的换热器的表示方法如下: ZK.HRQ3Z 换热器M×N×L (换热器系列部件图样代号及名称) ZK.HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、 每排管数为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 具体名称命名方式可参阅换热器命名。 换热器的设计: 一、基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N、L的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二、翅片和铜管的选择 一般情况下有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管 配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区别,5000m3/h以上的采用φ16铜管套波纹片,5000m3/h以下的 采用φ9.52铜管套开窗片。 波纹片与φ16铜管换热器特点:风阻较小,换热能力较小。开窗片与φ9.52的换热器特点:风阻较大,换热能力较大。平片与φ9.52的换热能力最小。 三、铜管管路的分布 根据载体——水在管路中的走向及流程分布,管路可以分为:全回路、1/2回路、3/4回路等,目前多采用的为全回路、1/2回路。

空调设计设备选型指南

内容: 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等) 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。 同一机房内可采用不同 类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比 进行选择。 2.3.2冷水机组机型选择

电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规 定。 2.3.3冷水机组的制冷量和耗功率 冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率,或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率,只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷水出水温度、冷却水进水温度)按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。 2.4热源设备 2.4.1热源设备类型 提供空调热水的锅炉按其使用能源的不同,主要分为两大类:(1)电热水锅炉(2)燃气、燃油热水锅炉 电热水锅炉 电热水锅炉的优点是使用方便,清洁卫生,无排放物,安全,无燃烧爆炸危险,自动控制水温,可无人值守。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定:除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 利用可再生能源发电地区的建筑; 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑.

人工湿地计算书

人工湿地计算书 1、尾水提升泵房集水池基本参数 集水池设计规模为30000m3/d,约折合1250m3/h,按水力停留时间HRT为0.25 h计,集水井有效容积应为312.5 m3,考虑到与污水厂原有排污管道相契合,集水设计尺寸为:L×B×H=15m×9m×5.7m, 有效容积L×B×H=15m×9m×2.5m=337.5m3。 2、尾水提升泵泵参数 流量420m3/h; 五台,四用一备; 扬程 15m; 功率 30KW; 效率 74%,工作时间 24h/d。 3、跌水复氧区 跌水复氧区分为跌水坝,受水池两部分。 跌水坝设计跌水高度为1.6m,采用二级跌水; 采用堰式出水,布水槽单宽流量取48m3/(h·m),则布水槽长度为35m,整个跌水坝占地面积约100m2。 设置受水池1座,池深1.5米,占地面积约890m2。另外在受水池出水端设置拦水坝1座,受水池出水从拦水坝顶部漫流分别进入潜流人工湿地和人工溪流。 为防止冬季来水中热量大量损失,该工程如进入冬季运行,拟设置超越管路,将跌水坝超越,尾水提升泵房来水直接进入受水池内。 4、人工湿地基本参数 本项目主体处理单元分为潜流湿地区、人工溪流及人工湖、表流湿地、氧化塘四个区域,为便于设计计算,所有处理单元均按处理效率折算为表流湿地进行计算,折算系数k如下。 表8、折算系数取值表

4.1、理论人工湿地面积计算 计算公式:A L =[Q×(C -C 1 )×10-3]/q os ×10-4 其中A L 为理论人工湿地面积(m2) Q为流量(m3/d),设流量为30000 m3/d。 C o 为进水BOD(mg/l),设定进水BOD为20mg/l。 C 1 为出水BOD(mg/l),设出水BOD为10mg/l。 q os 为表面有机负荷(kg/hm2·d),本项目取30kg/hm2·d(设计范围为15 kg/hm2·d-50 kg/hm2) 经计算,理论人工湿地面积A L =100000m2 4.2、各单元有效面积计算 潜流湿地:本项目潜流湿地面积为固定值A 1 =4500m2(受公园内地形限制), 折合成理论湿地面积为:A L1=4A 1 =18000m2 人工溪流及人工湖:本项目人工溪流及人工湖面积为固定值A 2 =33770m2(满 足公园水体面积要求),折合成理论湿地面积为:A L2=0.5A 2 =16885m2 表流湿地:由于表流湿地和氧化塘的折算系数相同,故无需计算各自占地面积,根据现有场地地形条件,可令表流湿地与氧化塘占地面积相同。剩余理论湿地面积为:100000-18000-16885=65115m2,则A 3 =0.5×65115=32557.5m2(实际设计面积约37800m2)。 氧化塘:氧化塘占地面积与潜流湿地相同,即A 4 =A3=32557.5m2(实际设计面积约30000m2)。 4.3、平面设计 (1)潜流湿地 潜流湿地面积约为4500m2,若潜流湿地床长度过长,易造成湿地床中的死区,且使水位难于调节,不利于植物的栽培,L:B一般控制在1至3之间。 考虑到与公园景观相融合,将此区域分为四块,每一部分尺寸为B=28m,L=40m,As2=4×L×B=4×28×40=4500m2。 进出水系统的布置:湿地床的进水系统应保证配水的均匀性,一般采用多孔

某宾馆空调设计计算书

XXX宾馆 暖通空调负荷计算书 工程名称:某宾馆 工程编号: 建设单位:某房产公司 计算人:XXX 签名: 日期: 校对人:XXX 签名: 日期: 审定人:XXX 签名: 日期:

一工程概述 本工程为本工程为苏州市和乔丽晶宾馆,钢筋混凝土错层结构,最低三层,最高八层。一至三层为商业用房,四至八层为标准间等。业主已给出建筑平面图和各个房间的功能,要求设计本宾馆的中央空调系统,实现每个有人员房间的夏季空调供冷冬季供热。 二设计依据 2.1设计任务书 <<空调制冷课程设计提纲>> 2.2设计规范及标准 (1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 2001版) (2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001) (3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88) 三设计范围 (1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。 (2)空调箱、风机盘管、送风口、回风口的选型,风管布置。 (3)热泵机组、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。 四设计参数[1] 室外气象资料 国家:中华人民共和国 地区:江苏省 城市:南京 纬度:32.0 经度:118.8 海拔高度(m):8.9 冬季大气压力(Pa):102520.0 夏季大气压力(Pa):100400.0 冬季平均室外风速(m/s):2.6 夏季平均室外风速(m/s):2.6 冬季空调室外设计干球温度(℃):-6.0 夏季空调室外设计干球温度(℃):35.0 冬季通风室外设计干球温度(℃):2.0

夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0 冬季采暖室外计算干球温度(℃):-3.0 夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.3 冬季空调室外设计相对湿度(%):73.0 最大冻土深度(cm):9.0 室内设计参数 建筑物:宾馆 楼层名称房间名称房间用途房间面积总冷指标总热指标 (m^2) (W/m^2) ------------------------------------------------------------------------ 楼层1 小超市商业用房 57.0 160 75 楼层1 办公室办公室 18.0 105 70 楼层1 商务房接待室 18.0 120 70 楼层1 咖啡厅酒吧 60.0 180 70 楼层1 大堂门厅 167.0 110 85 楼层1 大包间餐厅 40.0 250 100 楼层1 小包间5 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间4 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间3 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间2 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间1 餐厅 32.0 250 110 楼层1 大餐厅餐厅 330.0 350 110 楼层2 茶楼餐厅 180.0 200 100 楼层2 美容院美容、理发室 320.0 115 80 楼层2 泡池公共休息区室内游泳池 120.0 200 400 楼层2 男更衣室办公室 42.0 105 70 楼层2 女更衣室办公室 30.0 105 70 楼层3 小会议室会议室 122.0 250 85 楼层3 办公室1 办公室 25.0 105 70

AHU空气处理机组选型手册.

目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外) 2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±0.5℃范围内 水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s 时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。

8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器 开关量

空调机组设计规范标准

风机和电机的设计选型 一、风机的一些基本知识及分类 风机的定义:风机是一个装有两个或多个叶片的旋转轴推动气流的机械。主要有三个部分组成:叶轮(亦称涡轮或转子)、壳体以及驱动设备。 一般没有直联电机的风机主要组成部分:风轮、机壳、框架、轴承、轴、出风法兰(部分有),其中风轮、轴承、轴是关键的部件,需要特别注意。 风机性能参数:风量、静压、动压、功率、效率、静压效率等,性能曲线:Q(风量)-η(效率)、P(压力,包括动压、静压)-Q(风量)等,其中Pst(静压)-Q(风量)曲线是风机最重要的性能曲线,也是风机选型中最重要的依据。 风机的类型:离心式,轴流式,贯流式。 离心式:空气从轴向进入,径向吹出,风量较大,压力大; 轴流式:空气从轴向进入,轴向吹出,风量大,压力较小; 贯流式:空气在风机是两进两出,径向进径向出,再径向进径向出,风量小、压力小、噪声低。 二、离心式风机的分类和特点 离心式风机是末端机组常用到的风机类型,另外也用到风管机,天顶机等按叶片旋转方向分类: (1)前向离心叶轮的旋转方向与叶片的弯曲方向一致,叶片宽度较小,其叶片形式有: a 、前弯型薄叶片,b、机翼型叶片; (2)后向离心叶轮的旋转方向与叶片的弯曲方向相反,叶片宽度大。其叶片形式有:a、后倾后弯叶片,b、后弯斜扭叶片。 特点:风量较大,压力大。前向离心适用于风量大,而压力相对较小的场合,比如末端产品的空调箱、风机盘管、阻力较小的组合空调、桂式空调、移动空调等;后向离心适合与风量大,压力大,比如,高阻力的组合空调,还有需要四面出风的场合,比如天顶机等。 三、轴流风机的分类和特点 轴流风机的特点:风量大,压力低,运行转速比较低,噪声大。主要用在一些通风设备中,对风量要求大,而压力要求较低的场合。比如家用空调的室外机、

人工湿地设计计算书

计算说明书 1格栅:采用机械清查 q=11.52L/s 设Q m ax =15L/s 则K 总=2.0 取设棚前 h=0.2m, v=0.2m/s 用中格栅,栅条,间隙e=20mm, 格栅安装倾角α=60° 栅条的间隙数:n= ehv Q αsin max = ≈??? 2 .02.002.060sin 015.018 栅槽宽度:取栅条宽度 S=0.01m B=m en n S 53.01802.0)118(01.0)1(=?+-?=+- 进水渠道渐宽部分长度:若 B 1=0.43m,?=201α ,进水渠道流速为0.17m/s L m tg tg B B 14.020243.053.02111≈? -=-= α 栅槽与出水渠道连接的渐窄部分长度: L 2= m L 07.02 14.021== 过栅水头损失:栅条矩形截面,取k=3,B=2.42 m g v e s B k h 0021.060sin 81 .922.0)02.001.0(42.23sin 2)(2 34 2341=??????=???=α 栅后槽总高度:取栅前渠道超高,m h 15.02= 栅前槽高m h h H 35.0211=+=, H=h+h 1+h 2=0.2+0.0051+0.15=0.3551m 栅槽总长度:L=L 1+L 2+0.2+1.0-?601tg H =0.15+0.07+0.5+1.0+ m tg 915.1603551 .0=? 每日栅清量:中格栅 W 1=0.07m 3 /103 m 3 W= d /648m .01000 28640007.0015.010********W 31max =???=???总K Q >0.2m 3/d B —栅槽宽度,m s —格条宽度,m e —栅条间隙,mm n —格栅间隙数

空调系统设备选型汇总

空调系统设备选型 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等)2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容

量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比进行选择。 冷水机组机型冷量范围(kW)参考价格(元/kcal/h) 往复活塞式≤700 0.5~0.6 螺杆式116~1758 0.6~0.7 离心式≥1758 0.5~0.6 2.3.2冷水机组机型选择 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型额定制冷量(kW)性能系数(W/W)活塞式/涡旋式<528 3.8 528~1163 4.0 >1163 4.2 螺杆式<528 4.10 528~1163 4.30

人工湿地建设总承包EPC工程项目勘察设计实施要点

人工湿地建设总承包EPC工程项目勘察设计实施要点 第一节工作内容阐述 一、地勘勘察任务: 1、查明场地内及附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象,判断其危害程度及提出防治措施。 2、查明场地地质构造及地层结构,均匀性,着重查明持力层和主要受力层内土层分布及各土层的工程地质特征。 3、调查了解场地气象条件,汇水面积,植被情况等,场地地下水的埋藏条件、类型、补给及排泄条件、季节性变幅;山坡和边地下水出露位置、高程、流量变化,判定地下水和地下水位以上的地基土对建筑材料的腐蚀性; 4、提供各土层物理力学指标。 5、查明岩土物理学性质和软弱结构面的抗剪强度。 6、提出抗震烈度和地震动参数。 二、设计任务: 工程设计阶段一般是指工程项目建设决策完成,即设计任务书下达之后,从设计准备开始,到施工图设计结束这一时间段。 本项目工程设计包括项目的方案设计、初步设计、技术设计和施工图设计等。 第二节工作计划进度实施要点

为确保勘察设计进度计划,将从管理体系、组织管理、.人员设备、技术保证等几个方面采取措施,见图如下。 进度要求 我公司负责的所有勘测设计全过程,将贯彻所推行的GB/T19001

-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准,并接受业主的监督、检查。 为了确保工程项目的设计质量、设计进度和现场服务工作质量,我公司将集中力量组织有丰富设计经验的人员成立配电方案评审小组,确保每个项目不因个别设计人员水平差 异影响公司设计质量,同时将根据业主的要求认真组织一个调度灵活、运转高效的工程设计管理机构,配备充足高素质的各级专业技术和管理人员,以保证优质高效地服务于今后合作的工程项目。 具体安排如下: 1、成立以总工程师为首,有设总、总工室、客服组现场服务的人员参加的工程设计领导小组。 领导小组根据工程各阶段的进展情况,视需要定期召开工程协调 会,及时处理解决工程设计过程中出现的各种问题,遇有重大原则性问题或业主有要求时,随时召开工程协调会研究解决问题。 领导小组决定的事项由设总和总务部跟踪检查落实情况,并及时向总工程师汇报。 2、建立全面质量管理责任制。 在总工程师的领导下,对设计过程进行管理,组织设计策划,并将策划结果编入设计计划;根据项目计划、项目质量计划

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

空调设计课程设计计算书

课程设计计算书 设计名称空调制冷设计 学院软件学院 楼宇智能化工程技术工程专业 (安全方向) 班级 101 姓名吴楠 学号 101410008 指导教师马永红 2012年10月1—2012年10设计时间 月18日

摘要 本次设计的是锦州市岳麓办公大厦空调系统。针对该办公大厦的功能要求和特点,以及该地区气象条件和空调要求,参考有关文献资料对该楼的中央空调系统进行系统规划、设计计算和设备选型。对其进行了冷、热、湿负荷的计算,还对各室的所需的新风量进行了计算。考虑到建筑本身的特点,在楼层较高的一层和二层采用全空气系统,三楼和三楼以上采用了风机盘管加新风系统,该系统具有投资低,调节灵活,运行管理方便等优点。对于冷热源的选择,考虑建筑周边没有固定的热源供给、建筑的负荷相对较小,同时由于所在的城市在能源方面非常缺乏,电力部门又有实施分峰谷、分时电价政策。因此对该建筑的冷源选择采用制冷机组加部分冰蓄冷系统,热源采用小型的燃油锅炉,以满足建筑冷热负荷的需要。并把机房布置在地下一层的设备间。同时对该系统的风管、水管,制冷、供热系统等进行了设计计算。由于建筑结构的特点,将冷却塔放在建筑两层高的裙房上,来满足制冷系统的需求。 根据计算结果,对性能和经济进行比较和分析,对设备的选择、材料的选用,确保了设备在容量、减震、消声等方面满足人们的要求,并使系统达到了经济、节能的目的,按照国家相关政策做到了环境保护。

目录 摘要 第一章绪论———————————————————————4 第二章设计概述—————————————————————5 2.1工程概况 2.2设计及气象参数 2.3围护结构参数 第三章空调系统冷、热、湿负荷的计算———————————9 3.1冷、热、湿负荷的概念 3.2主要计算公式 3.3计算结果 3.4 逐时计算结果 第四章空调房间送风量确定————————————————21 4.1 概念 4.2计算公式 4.3送风量的计算 4.4焓湿图 第五章风管道的选择计算以及设备选择———————————25 5.1风机盘管布置原则 5.2气流组织的分布 5.3风管道布置原则 5.4风管道设计

组合式空调机组相关知识与设计选型

组合式空调机组相关知识及设计选型 编制:许辉 目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型 第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 本规范描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。组合式空调机组基本型号有24个,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的长、宽、高是按模数进行设计,标准规定:1M=158mm,基本命名方式为:MKZXXXX,前两为数字表高度上的模数,后两位表示宽度上的模数,尺寸的计算方法为:L=XX*158+50(70)(面板厚度为30mm时取50,面板厚度为50mm时取70)。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅组合式空调机组产品分类与型号命名(QMZ-J20.011-2007) 组合式空调机组的基本设计工况:

混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 第一章换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器M*N*L,M表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数,L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为

全新风空调机组设计

、全新风空调机组的设计定义: 将室外的新鲜空气经处理后送入封闭区域、房间的机组,其蒸发器进风方式为全部新风(或者新风量占总送风量50%以上的也可以参考本规范),特点是工况恶劣、工况变化大。此类机组包括制冷、制热、加湿、除湿、通风、洁净等功能。其目的是为了配合回风机组,对房间工况进行调节,一般精度要求不高。在空气调节系统中,其主要作用是: 1、向室内提供新鲜空气,满足室内人员生理所需。 2、对新风进行热湿处理,避免对室内工况造成冲击,一般而言,新风的热湿 负荷占整个空调系统相当大的比例。 3、在有精度要求的环境中,保证室内对外界保持正压,避免未经处理的空气通 过门、窗缝渗入。 4、在卫生医疗场所中,通过控制新/ 排风比,控制室内正压/ 负压,确保室内 空气不受外界干扰(正压),或者室内空气经过处理后才排到外界(负 压)。 二、全新风空调机组的设计类型: 1、直冷式:单冷型、单冷加热型(有电加热、蒸气加热、热水加热)、恒温恒湿 型、热泵型、除湿型(包括普通除湿、降温除湿、调温除湿)。 2、冷冻水式:各种风柜,ZK及YJS等。 三、全新风空调机组的设计额定工况: 1、处理焓差:制冷约35~40kJ/kg ,制热约20~25kJ/kg 。 2、进风工况及系统设计工况按下表,需注意:本规范目前仅规定制冷时的设计 要求,制热时的设计要求有待进一步研究后再予以修改、补充。 3、出风工况:以尽量不对房间工况造成冲击为目的。制冷时,干球18- 22℃ (DB),相对湿度80-90%RH。 4、调温除湿机:出口温升10℃。 四、全新风空调机组的设计一般设计原则: 1、带压缩机的全新风空调机组:由于工况变化范围大,为了保证压缩机的可靠 性,应对系统采取相应的措施,防止高温时压缩机过载,低温时蒸发器结霜或蒸发器回液,以及保证低负荷时制冷系统的回油。 制冷系统的进风工况及设计方案见表 1 示。对非标和常规作如下规定: 1)全新风空调常规机:风量为回风型40~50%,额定工况出风温度18~22℃,单 压 缩机系统24~43℃运行制冷,并联压缩机或螺杆机系统,20~43℃运行制冷,按表 1 方案。 2)全新风空调非标机:风量为回风型的40~50%,额定工况出风温度