文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压抽屉柜操作规程

低压抽屉柜操作规程

低压抽屉柜操作规程
低压抽屉柜操作规程

1.目的

规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作低压配电设备设施。

2.适用范围

适用于宁德新能源项目内低压配电设备设施的操作

3.职责

3.1 工程主管/专业工程师负责检查《低压配电柜操作规程》的执行情况。

3.2专变运行管理员负责低压配电设施的操作。

4.内容

4.1安全操作注意事项

4.1.1操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。

4.1.2严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件:有监护人;

工作场地空间足够,光线足够;

所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝批、电工胶布等);

工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

4.1.3自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,在行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。

4.1.4电流互感器不允许开路、电压互感器不允许短路、不允许用摇表测量带电体的绝缘电阻。

4.1.5专变房拉、合闸时,应一人执行一人监护。

4.2低压配电设备设施操作

4.2.1 配电变压器停电的操作要领:

拉开各低压出线开关;

拉开低压总开关;

拉开配电变压器高压侧开关。

4.2.2配电变压器送电的操作要领:

合上配电变压器高压侧开关;

合上低压总开关;

合上各低压出线开关。

4.2.3在配电变压器上工作前,操作要领如下:

拉开高、低压两侧电源;

验电,确认无电;

两侧分别挂三相短路接地线;

高安全围栏,挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于高、低压开关处。

4.2.4在配电柜开关上工作前,操作要领如下:

拉开开关、有明显的开路点;

验电,确认无电;

挂三相短路接地线;

设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者);

挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处;

站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

5.记录

5.1《低压配电柜操作记录表》由部门兼职资料管理员保存一年。

6.附件

6.1 FHPI–S–FXHY–06–F1《低压配电柜操作记录表》

GCK型低压抽屉式开关柜.GGD型交流低压配电柜

GCK型低压抽屉式开关柜 一、概述 GCK1 GCL1 GCJ1系列, 适用于交流50Hz,额定工作 电压380V的低压配电系列 中作为受电馈电、母联、照 明、电动机控制及功率补偿 之用,它包含动力中心(PC) 和电动机控制中心(MCC) 只功能,并可设计成固定柜 和抽屉柜混合型系统,满足 不同的供配电需要。 二、使用条件 1.海拔高度不超过200m。 2.没有火灾,爆炸危险, 严重粉尘,剧烈震动,雨水 侵洗的户内。 3.周围空气温度不高于 +40℃,且24小时内平均温 度不超过+35℃,不低于 -30℃。 4.空气清洁,且相对湿度 在最高温度+40℃时不超过 50%。在较低温度时允许有 较高的相对湿度,如+20℃时 为90%。 5.若上述使用条件不能满 足,因由用户和制造商协商 解决。 三、型号含义

四、主要技术参数 五、产品特点 1. 本产品符合IEC439国际标准,美国电气制造商协会NEMA标准及ZBK36001-89国家专业标准。 2. 在PC方案中,具有3150A以下受电、母联、馈电等功能,选用国产CW1,HSW1、AH型等断路器或进出口ABB公司,schneider公司等智能型断路器,作为主开关,操作方便,安全可靠。 3. 在MCC方案中,具有630A以下馈电、照明、电动机、功率补偿等功能,选用国产DZ20,Q、CM1、HSM1、系列产品及进出口ABB公司,schneider公司塑壳开关作为主开关。 4. 受电主开关具有短路瞬时,短延时及过载保护,客户可以根据系统配合需要,选择保护型,且具有自投,无自投和切换控制供客户选用。 5. 水平母线具有单母线分段和不分段两种,采用单母线分段时,母线开关具有自投,无自投和切换控制。 6. 电动机控制回路具有短路瞬时,过载、欠压、释压及断相保护、交流接触器可以采用无声运行,具有节能作用,客户可以根据工程的需要选用我厂的标准整流系统或自行设计环行供电整流系统。 7. 超过本样本所列电动机控制容量,可用固定式安装。 8. 我厂可以根据用户的需要,生产非表产品。本产品为三相五线制,可以满足不同客户需要。 9. 根据IEC标准和元件特性,本产品降容系数为0.7~0.8。

通信联络系统设计方案

矿井通信联络系统技术方案 一、为满足本矿高效率协调等一级调度模式要求,计划建设生产调度通信网的有线通信系统,实现录音、强拆、强插、全呼、组呼、直通、一键直拨等调度功能,该项目要求总调度室可直接通过调度台控制其系统内的所有内部用户,使得总调能和各地点之间进行实现通话、强插、录音等。本次系统项目主要应注意总调(调度中心)与各地点通信设备的对接问题,以及设备间互相通话及在紧急状态下强插各生产岗位电话发布紧急命令。 二、规范性引用文件 B/T 2887 电子计算机场地通用规范; GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB 3836.3 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e” GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i” GB/T 17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC 61000-4-3:1995) GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4:1995) GB/T 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 61000-4-5:1995) MT 209-90 煤矿通信,检测,控制用电工电子产品通用技术要求 MT 210-90 煤矿通信,检测,控制用电工电子产品基本试验方法 MT 211-90 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检测规则 MT 286 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法 MT 401 煤矿生产调度通信系统通用技术条件 MT/T 722-1998 煤矿监控主要性能测试方法 MT/T 899 煤矿用信息传输装置 三、术语和定义

低压成套开关设备出厂检验规程

北京安普瑞生电气技术有限公司 APRS /QW-16-2009 低压成套开关设备出厂检验规程(低压配电柜及动力配电箱类) (例行检验和确认检验) 编制: 审核: 批准: 日期:2009年12月15日

1 适用范围 本规程规定了本公司生产的低压成套开关设备出厂检验的项目、内容、质量要求、检验方法、判定规则。是对生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%的检验(检验后,除包装和加贴标识外,不再进一步加工)。 本规程适用于本公司生产的标准型低压成套开关设备。对特殊产品、非标产品、或合同规定有特殊要求的产品,应在编制的质量计划中规定出厂检验的补充要求。 2 引用标准 GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第1部分: 型式试验和部分型式试验 JB/T 9661-1999 低压抽出式成套开关设备 JB/T 5877-2002 低压固定封闭式成套开关设备 JB/T 10328-2002 低压固定面板式成套开关设备 GB50303-2002 建筑电气工程质量验收规范 GB4208-1993 外壳防护等级 CNCA.01C.010.2001 电气电子产品强制认证实施细则低压电器 低压成套开关设备3出厂检验项目 a)一般检查 b)通电、机械操作试验 c)介电强度试验 d)保护电路连续性试验 e)电气间隙、爬电距离和间隔距离的检查 f)功能单元互换性试验(仅适用于抽出式成套开关设备) g)一致性检查 h)外壳防护等级的验证 i)绝缘电阻的测试 4 一般检查 4.1 一般检查的内容 a)产品内元器件的检查 b) 产品涂层的检查 c)母线和导线的检查 d)电镀层的检查 e) 指示灯和按钮颜色的检查 f) 产品的接地检查

GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜的区别

GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜的区别 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。 GGD是低压固定开关柜; PGL是低压固定开关柜; GCS是低压抽出式开关柜; DOMINO(多米诺)是模块组合式低压开关柜; GCK是低压抽出式开关柜; MNS是低压抽出式开关柜。 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统

MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。 GCS是抽屉式,GGD是普通的。 GCS开关坏了,直接换抽屉。可以不停电更换。GGD要停电。 价格是GGD便宜点。 GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表: 产品型号规格及柜型宽×深分断能力kA 水母排安装方式水平电流母线垂直电流母线抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级符合标准出线方式 进线柜电容柜MCC 外壳内部 GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50 顶部串联式3150 1000 400 --IP30 ZBK36001-89 背后 GCS 800×800 800×800 1000×800 50 背面安装4000 1000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出 MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50 背面安装4000 1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出 产品型号互换性联锁位置固定与抽出混装方式抽屉推进式抽屉间隔安装方式1/2抽屉选用灵伙性1/2抽屉星三角接二次最大安装回路数垂直排 大抽屉1/2抽屉

低压开关柜成套装置

低压开关柜成套装置 技术规范书 广西电网公司 2008年02月 目次 1总则 2技术要求 3技术服务 4供方提供的380V低压开关柜主要技术参数

5质量保证 6 供货范围 6技术资料及图纸交付进度附图:站用电配置接线图

1总则 提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。 1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设 备的功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供 的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标 准执行。 1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文 具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则 GB1408-89低压设备和控制设备 GB 7251-1998~2006低压成套开关设备 GB4942.2-85低压电器防护等级 DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法 IEC439 低压开关设备和控制设备装置 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:+40 ℃; 最低温度:-10 ℃; 最大日温差:25K。 2.2.2 海拔高度:≤1000 m。 2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

大山通信联络系统操作规程

威宁县炉山镇大山煤矿通讯联络系统 操 作 规 程 及 制 度 编制雷泽富 矿长章枝林 日期2014年3月19日

威宁县炉山镇大山煤矿通信联络系统 操作规程 一、井下设备系统应具备良好的接地措施,金属线入井的设备应具备良好的防雷措施。信号应放置在便于人员观察、调试、检查及支护良好、无滴水、无杂物的避风巷道或硐室中。 二、分线盒和过渡电缆及各种电话之间的接头一定要封闭在接线盒内,以免失爆。 三、井下终端电源、蓄电池不能置于地上,使用专用的托架,使其专用托架,使其距巷道底析不小于300mm,供电电源必须取自供电电源的电源侧。 四、分线盒和终端电缆连接的接线盒固定在托架上,以避免铁饭碗将电缆弄乱、拽断等。 五、通讯联络系统主机的蓄电池必须保持一定的电量,电网停电后,系统至少能够正常工作两个小时以上。 六、电话专人负责,每天检查、维护,发现问题立刻解决。 七、电话应垂悬挂,距顶板(顶架)不得大于300mm,距巷道壁不小于200mm。 八、每季必须对数字程控调度机按产品使用说明书的要求进行全面检查,并对地线进行测试,其它设备按使用说明书要求定期检查和隐患排除,使各项指标符合规定。

九、通讯联络系统设备在井下连续运行6-12个月,须将井下部分运到井上进行全面检修,检查与装置关联的电器设备,需要通讯联络系统停止运行时,须经主管领导同意,并制定安全措施后,方可进行。 十、通讯联络系统使用过程中应保持电话清洁,确保电话正常运行,严禁非工作人员擅自调校和拆开仪器。 十一、对需要经常移动的电话、电缆等由专人负责,按规定移动,严禁擅自移动。 十二、当瓦期浓度超过规定而切断通讯联络系统设备的电源后,严禁自动复电,只有当瓦斯浓度降到《规程》规定以下时,方可人工复电。 十三、严格按规数字程控调度机规定的配接表来接装置关联的电器设备,不得超过配接表规定的数量。 十四、各部件的可调整部分,已封胶的不允许拆动,必须做出调整时,要严格按部件说明书要求调整。 十五、检修完毕后,做好检修记录。

低压开关柜检验规程

低压开关柜检验规程(总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

低压开关柜检验规程及成品检验流程 一,壳体外形尺寸和外观质量检验 1.1壳体高度偏差不大于总高度的5% 1.2对角线偏差不大于对角线长度得2% 1.3门缝偏差 二,电器元器件装配质量 2.1所有电器元件型号、规格、数量符合图样要求; 2.2元器件的安装、布局符合图纸和工艺要求; 2.3面板上的指示灯、按钮、仪表安装均应横平竖直, 2.4元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上内容是否正确; 2.5元器件安装要牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。 2.6电器元件和功能单元中带电部件符合(电气间隙≥8mm 爬电距离≥14mm)规定。 2.7电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜。 三,线路连接 3.1导线连接要牢靠,每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线). 3.1绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施; 3.2用线束布线,线束要横平竖直,且横向不大于30㎜,竖向不大于400㎜,应有一个固定点; 3.3交流回路的导线穿越金属隔板时,该电路所有相线和零线均应从同一孔中穿过. 3.4在可移动的地方,必须采用多股铜芯绝缘导线,并留有长度富裕度; 3.5接地保护在连接框架、面板等涂覆件时,必须采用刮漆垫圈,并拧紧紧固件。 3.6:母排表面涂层(如镀镍、搪锡、涂漆)应均匀、无流痕,母排弯曲处不得 有裂纹及大于1㎜的皱纹,母排表面应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等。 3.7母排安装质量:

配电箱安全操作规程

配电箱安全操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁

丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料。 二、修改临时用电施工组织设计的资料。 三、临时用电技术交底与验收资料。 四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。 五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。 六、接地电阻测定记录:

低压抽屉式开关柜规范书

内蒙古亿利热电厂工程低压抽屉式开关柜 技术规范书 (招标书) 西安大唐电力设计研究院 2006 年3月

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 需方工作 7.工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10.包装和运输

1总则 1.1 本设备技术规范书适用于户内400V动力中心(PC)、电动机控制中心(MCC)及其附属设备,它包括开关柜本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和相关要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议,那么需方将以认为供方提出的产品完全满足本协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾、或与供方所执行的标准不一致时,供方应按较高的标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需、供双方确认后为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需、供双方共同协商确定。 2 技术要求 2.1 环境条件 2.1.1 海拔:1025m 2.1.2 历年最高温度:+40.2℃ 2.1.3 历年最低温度:-34.5℃ 2.1.4 相对湿度(25℃时) 年平均相对湿度:42% 2.1.5 基本地震烈度:8度、0.3g 2.1.6 污秽等级:Ⅳ级、爬距≥ 3.1cm/kV 2.1.7 最大日温差:30K 2.2 .工程条件 2.2.1 系统概况 2.2.1.1 系统额定电压:380V 2.2.1.2 系统最高电压:420V 2.2.1.3 系统额定频率:50Hz 2.2.1.4 系统中性点接地方式:直接接地 2.3 安装地点:PC柜为户内独立配电室,MCC柜为户内就地安装。 2.4 开关柜基本技术特性 2.4.1 PC开关柜外壳防护等级不低于IP32 。MCC外壳防护等级不低于IP54。防止昆虫、小型爬行动物等进入。

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

通讯联络系统运行管理制度

运行管理制度 井下通信联络系统管理规定 第一章总则 第一条为完善井下通信联络系统,保障系统安全可靠,提高矿井抗灾变能力,依据《煤矿安全规程》及上级有关规定,结合矿区实际,制定本规定。 第二条矿井调度中心应配备通信联络系统负责人1人、系统安装维修人员不少于4人,负责通信联络系统的设计、安装、维护与管理工作。 第三条矿井必须建立健全通信联络系统管理机构责任制、管理及操作人员岗位责任制。 矿井必须建立健全通信联络系统值班制度、设计安装验收制度、使用维护管理制度、机房及设备管理制度、责任追究制度、人员培训制度等。 第四条矿井应编制应急通信保障预案,并根据具体情况及时修改。 第五条矿井必须及时填绘反映实际情况的井下通信系统图。 第六条推广使用井下无线通讯系统、井下广播系统。 第二章设计与安装 第七条所有井下通信设备必须采用防爆型,优先采用本质安全

型,符合国家标准和《煤矿安全规程》要求。 第八条矿井井下调度通信系统应与行政通信系统分开,行政通信系统与公共通信网络联网。 第九条通信联络系统应具有下列功能: (一)通信联络系统应能对不同用户设置不同的优先权和呼叫权限,应具有紧急呼叫功能。 (二)通信联络系统应具有自诊断和实时故障指示功能。当发生故障时,及时报警并指示故障位置。 (三)通信联络系统应具有录音功能,多通道同时录音,具备一个放音通道,可在线实时查询录音、监听、回放、存储等。 (四)井下固定电话和手持移动电话与矿井调度中心具有直通功能。 (五)调度交换机应可以随时呼叫系统内的终端,可强拆、强插中继或用户线。 (六)调度交换机应配置可接收系统内终端紧急呼叫的设备,显示紧急呼叫的终端号码,发出声光报警,并可进行语音录音。 (七)调度交换机应具有全呼和组呼功能,同时处理多路呼叫。 (八)调度交换机应具有与地面专网(公网)组网的功能。 (九)调度交换机宜能召开多方会议。 (十)无线通信系统应支持手持移动电话的自动漫游、越区切换。手持移动电话应具有抗震、防水、防腐功能。 (十一)无线通信系统宜具有非法用户禁用功能、短信功能、支

低压开关柜检验规程

低压开关柜检验规程及成品检验流程 一,壳体外形尺寸和外观质量检验 1.1壳体高度偏差不大于总高度的5% 1.2对角线偏差不大于对角线长度得2% 1.3门缝偏差 1.3.1门缝与对应框架横梁或立柱应平行,当门缝长度或宽度不大于1000mm时,门缝与横梁水平偏差或与立柱垂直偏差不大于1mm,当门缝长度或宽度大于1000mm时,门缝与横梁的水平偏差或与立柱的垂直偏差不大于1.5mm。 1.3.2同一柜子上下相邻门与门之间应平行,门缝长度不大于1000mm时,两条门缝水平偏差不大于 2.5mm 1.3.3壳体板厚,立柱强度,几何尺寸等符合图纸要求。 1.3.4壳体喷漆应均匀,附着力强,色彩应符合图纸要求,喷涂层不能有皱纹,流痕,针孔,气泡透底,壳体平面凸凹不应超过3 mm 1.3.4.1柜体组装要牢靠,门的开启要灵活。 二,电器元器件装配质量 2.1所有电器元件型号、规格、数量符合图样要求; 2.2元器件的安装、布局符合图纸和工艺要求; 2.3面板上的指示灯、按钮、仪表安装均应横平竖直, 2.4元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上容是否正确; 2.5元器件安装要牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。 2.6电器元件和功能单元中带电部件符合(电气间隙≥8mm 爬电距离≥14mm)规定。 2.7电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜。 2.7.1各相的熔断器之间应有挡板,防止一相熔断器熔断时影响相邻的熔断器。 三,线路连接 3.1导线连接要牢靠,每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线). 3.1绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施;

2019年MNS低压抽屉柜技术手册

MNS低压开关柜产品说明书

注意! 对开关柜的任何操作都应预先阅读本说明书。 开关柜的安装和使用必须遵守标准和规范中对于电气产品的规定,必须遵守本说明书的要求。 开关柜必须安装在适合的室内环境中。 对开关柜的任何操作和维护都应由经过预先培训的专业电气人员进行。 禁止把开关柜置于超出其额定负载的情况下运行。 必须注意开关柜上的任何带电危险标记。 对开关柜的任何违规操作均可能损坏设备,甚至引起严重事故。 应把本手册放在可以方便拿到的地方。 应由专业人员负责电气设备的安全管理。

目录 1总则 概述 标准与规范 使用条件 2 结构形式与技术参数 电气数据 防护等级 结构形式 结构形式概述 抽出式开关柜 母线系统 抽屉单元 PC柜 无功功率补偿柜 进出线电缆室 外形尺寸与重量 插拔式/固定式开关柜 母线系统 功能单元 PC和无功功率补偿柜 进出线电缆室 外形尺寸与重量 3 主要电气元件介绍 一次回路 二次回路 4 主结线方案 5 运输与保管 运输 交货与中间保管 6 基础与现场安装 安装现场的一般要求 配电室平面布置方案 开关柜的基础 以配电室地板作为基础 混凝土地坪上的基础框架 电缆沟施工 开关柜的安装 母线的安装 电力电缆和控制电缆的安装

开关柜的接地 安装的收尾 7 开关柜的运行 起动前的准备工作 起动 开关柜的操作 框架式断路器的操作 抽屉式开关柜的操作 8E/4和8E/2抽屉单元的操作 8E、16E、24E抽屉单元的操作横刀熔单元的操作 插拔式开关柜的操作 8 维护 检查 保养 损坏元件的更换 9 备品备件和专用工具

1. 总则 概述 MNS 是采用标准模件、由工厂组装(FBA )的低压开关柜,它适用于交流50/60Hz ,额定工作电压≤660V ,额定电流6300A 及以下的供配电系统,作为电能分配、转换、控制和无功功率补偿之用。 MNS 柜架用进口优质敷铝锌钢板或优质冷轧钢板弯制成零部件,通过自攻锁紧螺钉或六角螺钉紧固互相连接而成,再按方案变化需要,加上相应的门,封板,隔板,安装支架,以及母线,功能单元等零部件,组装成一台完整的装置,装置内零部件尺寸,隔室尺寸实行模数化(模数单位E =25mm )。作为新一代低压抽出式开关柜,具有如下特点: 1.结构合理,技术水平高。MNS 开关柜的额定载流量,分断能力,动热稳定性能指 标均高于其它型号的低压开关柜,并且维护 方便,安全可靠。 2.防护性能好。MNS 是全隔离的开关柜,内部隔室满足IEC439-1“形式4”的规定,外壳防护等级为IP31、IP40、IP54。 3.联锁可靠。MNS 的防误操作联锁由断路器操作手柄机构和抽屉位置机械联锁操作机构共同完成,其设计精确、逻辑性极强,能有效地防止各种可能出现的误操作,并且能与运行方式相结合灵活地实现柜间联锁。 4.方案齐全,组合方便。MNS 以8E 为基本单元,功能单元有8E/4、8E/2、6E 、8E 、12E 、16E 、24E 、32E 、72E ,一台MCC 柜最多时可布置36个功能单元,而且可实现PC ,MCC 混装,为压缩柜子数量,灵活选择方案提供了有利条件。 MNS 低压开关设备是技术先进、性能稳定、结构合理、使用方便、安全可靠的控制设备。已在发电、建筑、钢铁、水泥、矿山、石化等供配电系统中广泛使用。 标准与规范 MNS 开关柜依据下列标准进行设计与制造 国标电工委员会标准: IEC60439(1992) 《低压成套开关设备和控制设备》 中国国家标准: GB/T14048_1-93 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 GB3983_1-89 《低电压并联电容器》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 同时,MNS 开关柜还符合德国标准VDE 0660 Part5、英国标准BS EN60439和 图 MNS 开关柜

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

通信工程安全生产操作规程

安全管理制度 目的 为了全面落实公司对安全生产的各项要求,进一步统一和规范施工人员在施工生产过程中的安全生产行为,实现安全生产管理的精确化,提升现场管理水平,维护我公司的良好形象,根据有关法律法规的要求和公司安全生产管理制度的规定,特制订本制度。 1 劳动防护用品的穿戴与使用 1.1 统一着装 施工人员在工作期间应按规定穿公司统一配发的工作服,不允许个别人标新立异,搞特殊化。 1.2 工作鞋的穿着 施工人员在工作期间应按规定穿着符合GB12011-2000《电绝缘鞋 通用技术条件》的绝缘鞋。特别是设备操作涉电人员、登高人员和线路施工人员,必须穿着耐5 KV电压的软底绝缘胶鞋。不允许穿凉鞋、皮鞋、旅游鞋、休闲鞋进入施工现场。客户有进入机房穿鞋套要求时,应按客户规定执行。 1.3防护手套的使用 线路施工人员、登高作业人员和从事物体搬运工作的人员以及在严寒冰冻气候下的施工人员,在工作期间应当按规定佩戴防护手套(布质或纱质手套)或防寒手套。 1.4安全帽的使用 从事线路施工人员、室外设备安装人员和维护登高、上杆抢修人员,在施工期间应按规定正确佩戴符合GB2811-1989标准的盔式、复 合衬、塑料安全帽。安全帽应当有厂名、厂址、型号、生产日期、合格证和安监证。佩戴安全帽时,帽衬与帽壳内顶应保持25-50MM空间,扣好下颏,

戴正安全帽。 施工班组长应经常检查施工人员的安全帽是否完好,当发现损坏时,应及时更换,以保持安全帽符合规定要求。 1.5 安全带的使用 登高作业人员在上杆、登塔等高处作业时,必须正确佩戴符安全带,安全带的带体上应有合格证等标志。安全带的使用要求是:安全带应做垂直悬挂,高挂低用,必须挂在牢固的闭合的构件上;当做水平位置悬挂使用时,注意防止摆动和碰撞;不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在不牢固物上;使用频繁的安全带,要经常进行外观检查,发现异常时,应立即更换新的安全带。 2.6 独杆塔保险扣的使用 移动基站独杆塔须配备独杆塔保险扣时,应使用独杆塔专用保险扣。保险扣不用时,应妥善保管和保养。 2.7 电焊面罩的使用 使用电焊机烧焊时,应配备和使用电焊面罩,以防电焊弧光灼伤眼睛。 2 工器具使用 2. 1梯子的使用。 使用竹梯时,竹梯应牢固可靠,高度适宜。竹梯下部应绑扎防滑和绝缘橡皮,并不得破损。竹梯应当用红白相间的油漆涂刷,作为安全警示。使用时,立梯角度以75 度正负 5 度为宜。当梯子靠在吊线时,梯子上端至少应高出吊线50 厘米。施工人员在梯子上操作时,需要有人扶梯,防止竹梯摇晃、打滑;上下梯子不能携带笨重的工具和器材。使用铝合金绝缘人字梯和专用凳子时,铝合金人字梯应坚固可靠,高度适宜。使用时,两梯夹角应保持40 度正负 5 度,应锁扣牢固,防止滑动。人字梯展开使用时,转轴应当朝下,方向不能相反,

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

通信联络系统管理办法

通信联络系统管理办法 第一章设计与安装 第一条所有井下通信设备必须采用防爆型,优先采用本质安全型,符合国家标准和《煤矿安全规程》要求。 第二条井下调度通信系统应与行政通信系统分开,行政通信系统与公共通信网络联网。 第三条通信联络系统应具有下列功能: (一)通信联络系统应能对不同用户设置不同的优先权和呼叫权限,应具有紧急呼叫功能。 (二)通信联络系统应具有自诊断和实时故障指示功能。当发生故障时,及时报警并指示故障位置。 (三)通信联络系统应具有录音功能,多通道同时录音,具备一个放音通道,可在线实时查询录音、监听、回放、存储等。 (四)井下固定电话和手持移动电话与矿调度室具有直通功能。 (五)调度交换机应可以随时呼叫系统内的终端,可强拆、强插中继或用户线。 (六)调度交换机应配置可接收系统内终端紧急呼叫的设备,显示紧急呼叫的终端号码,发出声光报警,并可进行语音录音。 (七)调度交换机应具有全呼和组呼功能,同时处理多路呼叫。 (八)调度交换机应具有与地面专网(公网)组网的功能。

(九)调度交换机宜能召开多方会议。 (十)无线通信系统应支持手持移动电话的自动漫游、越区切换。手持移动电话应具有抗震、防水、防腐功能。 (十一)无线通信系统宜具有非法用户禁用功能、短信功能、支持脱网呼叫功能。 (十二)井下广播系统应具有紧急广播功能,宜具有组播和选播功能。 第四条通信联络系统必须有可靠的接地装置和防雷设施。通信线路入井处必须装设熔断器和防雷电装置。 第五条通信联络系统必须有备用电源,备用电源持续工作时间不小于4h。 第六条通信联络设备应有必要的备用,发生故障,应及时更换故障设备。 第七条调度交换机必须安设耦合器等预防杂散电流入井的装置。 第八条调度交换机与井下基站之间的传输距离应不小于10km。 第九条在主副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、上下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室和采掘工作面以及采区、水平、矿井的最高点,应安设电话。掘进工作面距迎头50m范围内,应安设电话。采煤工作面机、风两巷端头50m范围内,应分别安设电话。采掘工作面巷道长度大于1000m时,在巷道中部应安设电话。

成套电器制造公司高低压开关柜装配过程检验规范

***开关设备有限公司 质量保证体系文件 装配过程检验规范 1 范围 本规范适用于我公司所有高、低压成型到开关柜装配完毕这一阶段的过程检验。 2 规范性引用文件 GB/T2681-1981 电工成套装置中的导线颜色。 3目的 通过装配过程的检验,能够及早的发现生产中的不合格品并进行处置,避免不合格品的进一步加工、转序,有助于减少质量损失。 4 过程检验的技术依据 4.1一般零件检验的依据。 4.1.1 产品零部件图样和技术要求。 4.1.2工艺文件(包括工装验证卡)。 4.2 关键件和主要零部件检验的技术根据。 4.2.1关键件和主要零部件图样及技术要求。 4.2.2关键件、关键项目表规定的检验要求。 5 过程检验的要求 5.1凡本厂加工的过程产品均应按工艺要求进行检查。 5.2 设计、工艺部门进行的更改必须手续齐全,否则按原要求进行检查。 5.3过程检验由专职人员进行,也可由生产人员进行,但均应保证工序检验结果的客观性。 5.4未通过工序检验或试验的产品不能转序。 6 过程检验示意图见图 1 7 检验项目及判定标准 7.1柜体的装配 7.1.1柜体的尺寸 a)长度; b)宽度; c)高度; d)倾斜度 e)柜体的对角线。 以上均应符合该产品的产品标准及设计要求。 判定标准:凡以上各项目尺寸超差1倍,判定为不合格。 7.1.2柜体外壳防护等级 a)门与门、门与框架的缝隙; b)护板与框架的缝隙; c)顶盖板、底版与框架的缝隙

d)通风装置的缝隙。 以上均应符合该产品的产品标准及设计要求。 判定准则:反以上各项目有一处不合格,即判为不合格;若经过简单调整后能够达到合格要求,可判为合格品。 7.1.3产品的表面处理 a)产品正面和侧面的喷涂层; b)产品正面和侧面以外的喷涂层; 以上均应符合该产品的工艺要求。 判定准则:不允许有皱纹流痕起泡透底色等缺陷,但允许有少量的机械杂质和污浊. 7.2一次线的装配 a) 一次线的规格; b) 一次线的表面处理; c) 一次线的搭接; d) 一次线的压接; e) 一次线安装排列顺序; f) 一次线的相序标识; A相黄色 B相绿色 C相红色 零线或中性线浅蓝色 安全用接地线黄和绿双色 以上各项均应符合工艺规定和设计要求。 判定准则:产品母线涂漆应均匀,无流痕、起泡、皱纹等缺陷,搭接面不得粘接,搭接面粘接者为不合格。 7.3二次接线的装配 a) 二次接线的规格、颜色; b) 二次接线在装置中的布置; c) 二次接线的编号; d) 二次接线的压接方式: 1)螺栓压接方式 2)焊接方式 3)插接方式 根据需要可选其中的1-3项方式。 以上各项均应符合技术图样和工艺文件的规定,同时二次线的颜色应符合GB/T2681-1981的有关规定。 判定准则:二次接线的规格不符合要求,即判为不合格。 7.4产品接地螺钉的最小尺寸如表1所示。 壳架等级额定电流接地螺钉最小尺寸 Inm≦20 M4

配电柜装配安全操作规程

配电柜装配安全操作规 程 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

配电柜装配安全操作规程1、目的 为规范生产作业管理,防止或减少工伤事故的发生,严格要求配电柜一、二次线装配人员按照操作规程实施 2、适用范围 适用于生产车间配电柜一、二次线人员装配柜体。 3、职责 生产车间配电柜一、二次线装配人员必须按照本操作规程作业 部长、厂长、安全管理部、设备处负责监督与监管装配工执行本操作规范 4、安全操作规程 作业前 作业前应佩戴完好的劳保手套,工衣的袖口、衣领、衣服下摆扣紧,禁止穿高更鞋作业,要选择恰当的工具并检查工器具是否完好,如扳手的叉口磨的过大容易容易打滑,确保工具无缺陷或安全隐患,如工器具出现异常应及时到设备处进行维修更换,不得使用带病工具; 观察柜体的寸子、封板等较为锋利的物件以及清理柜顶的遗留物,如果需要进入到柜体内部作业时更应注意柜子里面的寸子、挡板、封板等以免将自己划伤。 确认工位周围的环境是否有不利于作业的妨碍作业的不安全因素,排除后方可作业,如果不能马上排除的及时向部长、设备处、安全管理部反应消除安全隐患后方可作业; 作业中

挂件在挂件的时候应先查看安装安全技术说明书,保证安全距离,在使用电钻打孔攻丝的时候,避免板子下方垫有电线或其他物品,工作前应检查电钻的手提把和电源导线,保持绝缘良好,应严格遵守电钻使用操作规程,此操作时不宜戴手套操作,钻头必须拧紧,开始时应轻轻加压,以防断钻,先对准孔后再开动电钻,禁止在转动中手扶钻杆对孔,操作中发现漏电现象,电机发热程度超过规定,转动速度突然变慢或有异声时,应立即停用,交给设备处检修。 制作铜排、线缆制作在制作铜排使用铜排加工区的设备时(砂轮机、切割机、铜鼻压接机、线槽切割机、多功能铜排制作设备等),应严格按照设备上张贴的SOP (安全作业指导书)进行操作,不得违反安全操作规程私自盲目操作,一根主线接线板只能接一个热风枪,使用热风枪时,严禁将风筒对着人或其他物体,如若周围有易燃易爆品严禁使用,当热风筒使用时或使用后,不要触碰喷嘴,热风筒的把手必须保持干燥,暂时不使用时应立即关闭,开启的热风枪不得一边手持热风枪一边做其他事情或开启放在地上做其他事情,连续工作20分钟以上会导致电线、风筒温度过大,因此建议关闭5分钟再使用,使用完后必须待热风筒完全冷却后方可放置保存 一、二次线装配作业要求二次线作业如因柜体较高无法进行作业时,应使用铁板凳、登高梯,禁止使用其他物体(塑料板凳、盒子、工具箱等)代替或叠放垫高,禁止直接攀爬柜体上或爬至规定作业,禁止穿高更鞋作业。使用铁板凳时应放置平稳,使用登高梯时应将轮子的固定措施固定好防止滑动,严格遵守其作业要求,每次作业前检查梯子的牢固程度,是否能承受荷载,不安全的梯子严禁使用,登高梯的锁固装置、梯脚胶垫如有缺失或损坏问题要及时通知设备处维修更换,严禁带病使用,梯子使用完毕后需放回指定的位置,摆放整齐,防止倾倒,破损梯子应放到相应的区域挂上故障标识,防止不知情的操作人员误使用,二次线作业完成

相关文档
相关文档 最新文档