供热工程课程设计

摘要

安庆市某小区室内供暖设计

摘要

人们在日常的生产生活中都会用到大量的热能。热能的使用,一方面可以保证人们正常的生活,提升生活品质和人体舒适性;另一方面还有效提高了工业生产过程中的生产和制作效率,保证社会经济和科学技术的发展。

随着经济的发展、人们生活水平的提高和科学技术的不断进步,供暖技术也在不断地进步与发展,采暖形式也越来越多样化,供热所需设备也越来越精细化,对于不同情况下的建筑空间,结合一定要求的室内温湿度,配置不同的采暖设备和室内散热形式。

其中应用最广的供暖技术就是集中供热。集中供热一般由热源、热网和热用户。这三部分在供暖系统中是必不可少的。

现在供热技术的发展主要在以下几个方面:兴建高参数和大容量的供热机组的共电厂和大型区域锅炉房;改进热电厂;逐步形成多样化的集中供热形式;节能减排和环保。本设计中建筑的供热设计主要是热负荷的计算、系统的选择、散热器的布置等。选择好之后还要进行水力计算和散热器的校核计算,以便建筑可以按照这个设计保证施工的进行。

关键词:供热设计;负荷计算;水力计算

供热工程课程设计

目录

前言 (1)

1 工程概况和原始资料 (3)

1.1工程概况 (3)

1.2土建资料 (3)

1.3气象资料 (3)

1.4供暖系统热源 (3)

1.5围护结构 (3)

2 负荷计算 (5)

2.1围护结构的传热耗热量 (5)

2.1.1围护结构基本耗热量 (5)

2.1.2 围护结构的附加(修正)耗热量 (5)

2.1.3 以下为附加耗热量计算公式 (6)

2.2热负荷的计算 (6)

2.3负荷统计 (10)

3 供暖系统形式设计 (11)

3.1选定供暖系统形式 (11)

3.1.1分析选取此形式的原因 (11)

3.1.2散热器的选择和布置 (11)

3.2散热器的计算 (12)

3.2.1散热器散热面积的计算 (12)

3.2.2散热器内热媒平均温度 (12)

3.2.3散热器的传热系数和修正系数 (13)

3.2.4 散热器片数的确定 (13)

3.3管材与保温 (15)

供热工程课程设计

3.3.1采暖热水管管材选择要求 (15)

3.3.2管道保温 (16)

4 水力计算 (17)

4.1水力计算步骤 (17)

4.2计算结果 (18)

参考文献 (23)

总结 (25)

前言

前言

人们在日常的生产生活中都会用到大量的热能。热能的使用,一方面可以保证人们正常的生活,提升生活品质和人体舒适性;另一方面还有效提高了工业生产过程中的生产和制作效率,保证社会经济和科学技术的发展。

随着经济的发展、人们生活水平的提高和科学技术的不断进步,供暖技术也在不断地进步与发展,采暖形式也越来越多样化,供热所需设备也越来越精细化,对于不同情况下的建筑空间,结合一定要求的室内温湿度,配置不同的采暖设备和室内散热形式。

其中应用最广的供暖技术就是集中供热。集中供热一般由热源、热网和热用户。这三部分在供暖系统中是必不可少的。

现在供热技术的发展主要在以下几个方面:兴建高参数和大容量的供热机组的共电厂和大型区域锅炉房;改进热电厂;逐步形成多样化的集中供热形式;节能减排和环保。

本设计中建筑的供热设计主要是热负荷的计算、系统的选择、散热器的布置等。选择好之后还要进行水力计算和散热器的校核计算,以便建筑可以按照这个设计保证施工的进行。

供热工程课程设计

1工程概况和原始资料

1 工程概况和原始资料

1.1 工程概况

此工程项目位于安徽省安庆市。小区每栋楼分为4层,每层2家住户,工程总面积1097.32㎡,层高3m,该建筑适合采用上供下回的供热方式。

1-1 供热建筑的基本资料表

楼号总层数总高度(m) 总面积(㎡) 总热负荷

(KW)

非空调热负

荷(KW)

非空调热指

标(W/㎡)

1号楼 4 12 1097.32 72.94 72.94 66.47 1.2 土建资料

土建图:平面图﹑剖面图及门窗表等见条件图。

1.3 气象资料

本设计选址在安徽省安庆市,查《供暖通风设计手册》可得其气象资料如下:

1-2 安庆市气象资料表

冬季室外供暖计算干球温度(℃) 冬季室外空调计

算干球温度(℃)

冬季最多风向平

均风速(m/s)

冬季室外空调相

对湿度(%)

冬季室外大气压

(Pa)

-0.2 2.9 3.2 75 102330

1.4 供暖系统热源

城市供热外网(一次网):供回水温度:95℃/70℃。

1.5 围护结构

外墙:内抹灰一砖墙(24 墙),内墙:两面抹灰一砖墙(24 墙)。

外窗:单层铝合金推拉窗,尺寸(宽×高)为2×1.8m,窗台高0.9m,窗型带上亮,可开启部分缝隙总长为5.3m。

外门:单层木门,尺寸为(宽×高)为 1.2×2.1,门型为带上亮的双扇门,可开启部分缝隙总长为4.5m。

屋顶:保温屋顶。

地面:不保温地面,k值按划分地带计算。单层高:3m,窗户高度均为1.8m。

注:内走廊、楼梯等公共区域设置单独采暖系统和热计量。

供热工程课程设计

2负荷计算

2 负荷计算

2.1 围护结构的传热耗热量

围护结构传热的传热耗热量分为围护结构传热的基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。基本耗热量指在设计条件下,通过房间各部分围护结构(门、窗、墙、地板、屋顶等)从室内传到室外的稳定传热量的总和。附加(修正)耗热量是指围护结构的传热状况发生变化而对基本耗热量进行修正的耗热量,包括风力附加、高度附加和朝向修正等耗热量。

2.1.1围护结构基本耗热量

()i n w t Q KF t α-=

式中:

K--维护结构的传热系数,w/(㎡*℃)

n t --供暖室内计算温度,℃

w t --供暖室外计算温度,℃

α--围护结构的温差修正系数

2.1.2 围护结构的附加(修正)耗热量

围护结构传热的传热耗热量分为围护结构传热的基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。

以下是朝向,风力,高度的修正:

(1)《暖通规范》规定:宜按下列规定的数值,选用不同朝向的修正率

北、东北、西北 0~10%; 东南、西南 -10%~-15%;

东、西 -5% ; 南 -15%~-30%。

选用上面朝向修正率时。应考虑当地冬季日照率小于35%的地区,东南、西南和南向修正率,宜采用-10%~0%,东西向可不修正。

(2)《暖通规范》规定:民用建筑和工业辅助建筑物(楼梯间除外)的高度附加率,当房间高度大于4m 时,每高出1m 应附加2%,但总的附加率不应大于15%。应注意:高度附加率,应附加于房间各围护结构基本耗热量和其他附加(修正)耗热量的总和上。

(3)《暖通规范》规定:在一般情况下,不必考虑风力附加。只对建在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别突出的建筑物,才考虑垂直外围护结构附加5%~10%。根据规范GB50736,本项目仅考虑朝向附加。

供热工程课程设计

2.1.3 以下为附加耗热量计算公式

(1)冷风渗透耗热量

() 0.278 P wn n w Q C p V t t =-

式中:

Q --通过门窗冷风倾入耗热量,W

P C --冷空气的定压比热容=1.0056kJ/(kg·

℃) wn p --采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3

V --流入的冷空气量,m3/h

n t --冬季室内设计温度,℃

w t --采暖室外计算温度,℃

计算V 时,引进一个渗透空气量的朝向修正系数n ,即:

V n Ll = 3/h m

式中:

L --每米门窗缝渗透进入室内的空气量

l --门窗缝的计算长度

n --渗透空气量的朝向修正系数

(2)冷风倾入耗热量

()p =0.278w n w w Q V c t t ρ- w V --流入的冷空气量,其他符号同前。

冷风侵入耗热量可以通过:①通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量 ②换气次数法③百

分比法计算冷风渗透耗热量等方法计算。 2.2 热负荷的计算

建筑一层平面图如图2-1,以房间1008为例,供暖设计热负荷计算步骤如下:

1.围护结构传热耗热量'1Q 的计算

南外墙:面积为24.53=13.5m ?,计算基本耗热量由公式(-)n i w t Q F t K α=得:

1.8613.520.51=12

2.54W Q =???,修正后的耗热量为122.54W Q =。

其他围护结构耗热量见表2-1。围护结构总传热耗热量为1084.22W 。

2.冷风渗透耗热量Q ’2的计算

冷风渗透朝向修正系数:北向n=0.7,L=0.41 m 3/h ,缝隙长度7.8l m =,渗入空气量 为30.41 5.30.7 1.5h 21V Lln m ==??=

冷风渗透耗热量为:

()'

2 0.278 wn P n w Q Vp C t t =-

2负荷计算

=0.278×1.521×1.31×1×((20-(-0.5))=6.711W

3.冷风侵入耗热量'3

Q计算

各房间的冷风侵入耗热量可忽略不计,只需计算大门的冷风侵入耗热量即可。

'

3

Q=0W

4.1001房间供暖设计热负荷总计

Q=Q’1+Q’2+Q’3=1084.22+6.711+0=1090.931W

2-1 1008房间围护结构耗热量计算表

房间编

号房间

名称

围护结构传热系数

室内

计算

温度

供暖室

外计算

温度

室内外

计算温

度差

温差

修正

系数

基本耗热

量名称面积计算面积m2

K

W/(m2·℃)

t n

t'w

tn-t'w α

Q1·j

W

1008

小区

住宅南内墙 4.5*3 13.5 1.86

20 -0.5 20.5

1 122.54

南门内嵌 1.2*2.1 2.52 6.5 1 98.28 东内墙 3.3*3 9.9 1.86 1 110.48 北外墙 4.5*3 13.5 0.54 1 107.99 北外窗嵌2*1.8 3.6 2.6 1 189.07 西内墙 3.3*3 9.9 1.86 1 110.48 屋面 4.25*3.05 12.96 0.49 1 128.08 地面 4.5*3.314.85 14.85 1 104.56 2-2 1008房间围护结构耗热量计算续表

房间编号房间

名称

围护结构名

称及方向

耗热量修正

围护结构

耗热

冷风渗

透耗热

冷风侵

入耗热

房间总

耗热量朝向风向修正耗热

x cn f 1+xcn+xf Q Q1Q2Q3Q

% % % W W W W W

1008 小区

住宅

南内墙10

110 134.79

1084.22 6.711 0 1084.22 南门内嵌10 110 108.11

东外窗10 110 121.53

北外墙-5 95 118.79

北外窗嵌-5 95 179.62

西外墙0 100 110.48

屋面0 100 128.08

地面0 100 104.56

供热工程课程设计

图2-1 一层平面图

计算其他各个楼层各个房间的面积,供暖总热负荷,供暖室内热负荷,供暖户间传热负荷,供暖总热指标,供暖室内热指标汇总如表2-3所示。

2-3楼层房间面积及相关指标表

楼楼

号楼

楼层

房间面积m2

供暖总热

负荷W

供暖室内热

负荷(不含户

间传热)W

供暖户间传热

负荷W

供暖总热指标

W/㎡

供暖室内热

指标(不含户

间传热)W/㎡4

4层

4001[

房间]

16.52 1121.94 1034.22 87.72 67.91 62.60

4002[

房间]

27.93 1639.28 1490.98 148.31 58.69 53.38

4006[

房间]

35.63 2120.32 1931.12 189.20 59.51 54.20

4008[

房间]

12.94 1086.31 1017.60 68.71 83.95 78.64

4009[

房间]

12.34 1112.85 1047.32 65.53 90.18 84.87

4010[

房间]

11.97 1166.18 1102.62 63.56 97.43 92.12

4011[

房间]

14.05 1107.62 1033.02 74.61 78.83 73.52

4012[

房间]

14.05 1068.00 993.39 74.61 76.01 70.70

4013[

房间]

27.93 1639.28 1490.98 148.31 58.69 53.38

2负荷计算

1 1

4014[

房间]

35.63 2113.08 1923.88 189.20 59.31 54.00

4015[

房间]

12.94 1086.31 1017.60 68.71 83.95 78.64

4016[

房间]

12.34 1112.85 1047.32 65.53 90.18 84.87

4017[

房间]

11.97 1166.18 1102.62 63.56 97.43 92.12

4018[

房间]

14.05 1100.39 1025.78 74.61 78.32 73.01

4019[

房间]

14.04 1060.54 985.99 74.55 75.54 70.23 4层小计274.33 18244.45 18244.45 1456.69 66.51 66.51

3

3层

3001[

房间]

16.53 1122.15 1034.38 87.77 67.89 62.58

3002[

房间]

27.93 1634.92 1486.61 148.31 58.54 53.23

3006[

房间]

35.63 2120.53 1931.33 189.20 59.52 54.21

3008[

房间]

12.94 1086.52 1017.81 68.71 83.97 78.66

3009[

房间]

12.34 1113.06 1047.53 65.53 90.20 84.89

3010[

房间]

11.97 1166.18 1102.62 63.56 97.43 92.12

3011[

房间]

14.05 1107.83 1033.23 74.61 78.85 73.54

3012[

房间]

14.04 1067.99 993.43 74.55 76.07 70.76

3013[

房间]

27.93 1634.92 1486.61 148.31 58.54 53.23

3014[

房间]

35.63 2108.71 1919.52 189.20 59.18 53.87

3015[

房间]

12.94 1086.52 1017.81 68.71 83.97 78.66

3016[

房间]

12.34 1113.06 1047.53 65.53 90.20 84.89

3017[

房间]

11.97 1166.18 1102.62 63.56 97.43 92.12

3018[

房间]

14.05 1096.02 1021.42 74.61 78.01 72.70

3019[

房间]

14.04 1056.17 981.62 74.55 75.23 69.92 3层小计274.33 18224.08 18224.08 1456.69 66.43 66.43 2

2

2

2001[

房间]

16.56 1122.79 1034.86 87.93 67.80 62.49 2002[

房间]

27.93 1630.11 1481.80 148.31 58.36 53.05 2006[

房间]

35.62 2119.44 1930.29 189.14 59.50 54.19 2008[

房间]

12.93 1085.39 1016.73 68.66 83.94 78.63 2009[

房间]

12.34 1112.16 1046.64 65.53 90.13 84.82 2010[

房间]

11.97 1166.18 1102.62 63.56 97.43 92.12 2011[

房间]

14.05 1106.94 1032.33 74.61 78.79 73.48 2012[

房间]

14.04 1067.09 992.54 74.55 76.00 70.69

供热工程课程设计

层2013[

房间]

27.93 1630.11 1481.80 148.31 58.36 53.05

2014[

房间]

35.63 2103.90 1914.71 189.20 59.05 53.74

2015[

房间]

12.94 1085.62 1016.91 68.71 83.90 78.59

2016[

房间]

12.34 1112.16 1046.64 65.53 90.13 84.82

2017[

房间]

11.97 1166.18 1102.62 63.56 97.43 92.12

2018[

房间]

14.05 1091.21 1016.61 74.61 77.67 72.36

2019[

房间]

14.04 1051.36 976.81 74.55 74.88 69.57

2层小计274.34 18193.90 18193.90 1456.75 66.32 66.32

1 1

1001[

房间]

16.52 1216.47 1128.75 87.72 73.64 68.33 1002[

房间]

27.93 1630.11 1481.80 148.31 58.36 53.05 1006[

房间]

35.63 2118.22 1929.03 189.20 59.45 54.14 1008[

房间]

12.94 1090.93 1015.51 68.71 83.79 78.48 1009[

房间]

12.34 1110.76 1045.23 65.53 90.01 84.70 1010[

房间]

11.97 1166.18 1102.62 63.56 97.43 92.12 1011[

房间]

14.05 1105.53 1030.92 74.61 78.69 73.38 1012[

房间]

14.04 1065.68 991.13 74.55 75.90 70.59 1013[

房间]

27.93 1630.11 1481.80 148.31 58.36 53.05 1014[

房间]

35.63 2103.90 1914.71 189.20 59.05 53.74 1015[

房间]

12.94 1084.22 1015.51 68.71 83.79 78.48 1016[

房间]

12.34 1110.76 1045.23 65.53 90.01 84.70 1017[

房间]

11.97 1166.18 1102.62 63.56 97.43 92.12 1018[

房间]

14.05 1091.21 1016.61 74.61 77.67 72.36 1019[

房间]

14.04 1051.36 976.81 74.55 74.88 69.57

1层小计274.32 18278.27 18278.27 1456.64 66.63 66.63 1号楼小计1097.32 72940.69 72940.69 5826.77 66.47 66.47 工程合计1097.32 72940.69 72940.69 5826.77 66.47 66.47 2.3负荷统计

负荷统计如下表2-4

2-4统计表

楼号总层数总高度(m) 总面积(m2) 总热负荷

(KW)

非空调热负

荷(KW)

非空调热指

标(W/m2)

1号楼 4 12 1097.32 72.94 72.94 66.47

3供暖系统形式设计

3 供暖系统形式设计

3.1 选定供暖系统形式

由于本建筑为安庆市某四层住宅楼,系统供暖较为简单,又因建筑结构平面层较长,若采用水平式系统易出现水平失调而引起前后端冷热不均现象,故总体管网布置选垂直式上供下回,单管同程式系统。

3.1.1分析选取此形式的原因

(1)同程式系统有点在于通过各个立管循环环路总长度都相等,压力损失易于平衡,而若采用异程式系统因通过各立管循环环路总长度都不相等,各个立管环路压力损失较难平衡,初调节不当时,会出现近处立管流量超过要求,而远处立管流量不足,这样就产生了水平失调,即在远近立管出现流量失调而引起在水平方向上冷热不均的现象。因此,虽然同程式系统初投资较大,但热稳定性较好,故优先采用。

(2)在单层用户连接上,由于建筑平面层较大,采用水平是系统易出现水平失调,故采用垂直式系统。

(3)在垂直式系统中采用上供下回单管式,便于用户进行局部调节,用以满足用户要求。

3.1.2散热器的选择和布置

选择散热器时,应符合下列原则性的规定:

散热器的工作压力,当以热水为热媒时,不得超过制造厂规定的压力值。

在民用建筑中,宜用外形美观,易于清扫的散热器。

在放散粉尘或防尘要求较高的生产厂房,应采用易于清扫的散热器。

在具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间,宜采用耐腐蚀的散热器。

采用钢制散热器时,应采用闭式系统。

采用铝制散热器时,应选用内防腐蚀型铝制散热器。

安装热量表和恒温阀的热水采暖系统不宜采用水流通道内含有粘砂的铸铁等散热器。

室内供暖系统的末端散热装置是供暖系统完成供暖任务的重要组成部分。它向房间散热以补充房间的热损失,从而保持室内要求的温度。综合各个方面因素考虑,本办公楼供暖采用TZ2-5-5(M132)型铸铁散热器,该散热器的各项性能参数如下表所示:

3-1器的各项性能参数表

型号散热面积水容量重量工作压力热水热媒当Δt=64.5时的K值

TZ2-5-5(M132) 0.24(m2/片) 1.32(L/片)7(kg/片)0.5(MPa) 7.99(W/m2·℃) 布置散热器时,应注意下列一些规定:

供热工程课程设计

(1)散热器应安装在外墙的窗台下,这样,沿散热器上升的对流热气能阻止和改善从玻璃窗下降的冷气流和玻璃冷辐射的影响,使流经室内的空气比较暖和舒适。

(2)防止冻裂散热器,两道外门之间,不准设置散热器。在楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应有单独的立、支管供热且不得装设调节阀。

(3)散热器一般明装,在内部装修有特殊要求的场合可采用暗装。

(4)同一房间的散热器可以串连,贮藏室、盥洗室、厕所和厨房等辅助用室及走廊的散热器,可同邻室串连连接。两串连散热器之间的串连管径应与散热器接口的直径相同,以便水流畅通。

(5)在楼梯间布置散热器时,考虑楼梯间热流上升的特点,应尽量布置在底层或按一定比例分布在下部各层。

(6)铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:粗柱形(M132)——20片。

该行政办公楼均采用明装的形式,上部加盖板且盖板距离散热器上部100mm ,单个散热器的连接方式采用同侧上进下出。

3.2 散热器的计算

3.2.1散热器散热面积的计算

散热器散热面积F 按下式计算:

式中: F --房间供暖所需的散热器散热面积,2m

Q--散热器的散热量,W

pj t --散热器内热媒平均温度,℃

n t --供暖室内计算温度,oC

1β--散热器组装片数或散热器的长度修正系数,按下表确定

2β--散热器连接形式修正系数,本设计采用同侧上进下出,2β=1.0

3β--散热器安装形式修正系数,本设计散热器均明装,3β=1.25

散热器组装片数修正系1β如下:

3.2 散热器组装片数修正系数1β

每组片数 <6

6~10 11~20 >20 1β

0.95 1.00 1.05 1.10 3.2.2散热器内热媒平均温度

在热水系统中,pj t 为散热器进出口水温的算术平均值。

123..()

pj n Q F K t t βββ=-

3 供暖系统形式设计

式中

--散热器进水温度,℃

--散热器出水温度,℃

对双管热水供暖系统,散热器的进、出口温度分别按系统的设计供、回水温度计算。

3.2.3散热器的传热系数和修正系数

当使用条件与测试条件不同不同时,散热器的传热性能发生变化,故需要不同 的修正系数

进行修正。测试条件是:散热器测试片数为6~10片,同侧上

进下出,明装。

查附表知,M-132散热器K 值公式为:

式中

3.2.4 散热器片数的确定

确定所需散热器面积后,可按下式确定散热器的总片数:

式中 f —每片散热器集热面积,

计算时,先假设=1,查找,计算出总面积,然后除以M-132散热器每片的面积,得出总片数,然后根据M-132散热器每组散热器最多20片,得出散热器组数,

再反算出每组散热器片数,然后再查,对面积修正,得出最后的散热器组数及每组散热器的片数。

在确定所需的散热器面积后,先假定β1=1,可按下式进行计算总片数:

以1001房间为例,1001房间的设计热负荷为1111W ,室内安装TZ2-5-5(M132)型铸铁散热器,散热器明装,上部有窗台板覆盖,散热器距窗台高度0.6mm 。供暖系统为单管上供下回式,设计供回水温度为95℃/70℃,室内管道明装,支管与散热器的连接方式为同侧连接上进下出,则散热器面积及片数的计算过程如下:

散热器的传热系数()()0.2860.2862K 2.426 2.42664.57.99w/m t =?=?= ℃

修正系数:散热器组装片数修正系数,假定1β=1.0;

散热器连接形式修正系数,查《供热》附录2-4得, 2β =1.0;

散热器安装形式修正系数,查《供热》附录2-5得,3β=1.02; 则散热器的试算面积:'213F 2 2.199m Q K t

βββ==?

供热工程课程设计说明书

Jilin Jianzhu University 课程设计计算书 设计名称市花园小区采暖设计 学院市政与环境工程学院专业城市燃气工程 班级燃气122班 姓名牛传磊 学号 11 指导教师齐老师 设计时间2015.7.5

摘要 本次设计的是市某住宅采暖系统。本工程为市花园小区住宅楼采暖设计,建筑面积2800㎡,总高度17.4m。针对该住宅的要求和特点,以及该地区气象条件,参考有关文献资料对该楼的采暖系统进行方案设定、负荷计算和水力计算、设备选型。 关键词住宅;采暖;设计

目录 摘要 (1) 第一章概述 (3) 1.1设计概况 (3) 1.2设计依据 (3) 第二章设计方案确定及计算 (4) 2.1 室外气象参数 (4) 2.2 采暖设备要求和特殊要求 (4) 第三章散热器的选择 (7) 3.1 散热器的布置 (7) 3.2 散热器的安装尺寸应保证 (7) 3.3 散热器的计算 (7) 详细计算见散热器片数表。 (9) 第四章水力计算 (10) 第五章供热管道及附件 (15) 5.1保温管道的确定 (15) 5.2 保温材料的选择 (15) 5.3 管道保温施工 (15) 设计总结 (16) 参考文献 (17) 附录

第一章概述 1.1设计概况 省市花园小区住宅楼采暖设计,建筑面积2800㎡,总高度17.4m共6层,层高2.9m。 1.2 设计依据 《供热设计手册》、《供热工程》(ISBN 978-7-112-02017-1)。

第二章设计方案确定及计算 2.1 室外气象参数 采暖室外计算温度:-22.5℃,冬季室外平均风速:2.0㎡/s,冬季室外最多风向平均风速1.9m/s冬季最多风向ENE,冬季室外大气压力102333pa。 2.2 采暖设备要求和特殊要求 散热器要求散热性能好,金属热强度大,承压能力高,价格便宜,经久耐用,使用寿命长。 2.3 热负荷计算 供暖系统设计热负荷 (1)、供暖系统设计热负荷 供暖系统的设计热负荷是指在某一室外温度t′ w 下,为了达到要求的室温度 t n ,供暖系统在单位时间向建筑物供给的热量Q′。它是设计供暖系统的最基本依据。 冬季供暖通风系统的热负荷,应根据建筑物或房间的得失热量确定: 失热量有: a、围护结构传热耗热量Q 1 ; b、加热由门,窗缝隙渗入室的冷空气的耗热量Q 2 ,称冷风渗透耗热量; 得热量有: a、太阳辐射进入室的热量Q 10 。 Q=Q 1+Q 2 -Q 10 工程设计中,供暖系统的设计热负荷,一般分几部分进行计算: Q′=Q 1.j ′+Q 1.x ′+Q 2 ′+Q 3 式中 Q 1.j ′——围护结构的基本耗热量; Q 1.x ′——围护结构的附加耗热量。 (2)围护结构的耗热量 表5-1 通过围护结构的基本耗热量,按下式计算: (3)围护结构附加耗热量: 表5-2 通过围护结构的附加耗热量

施工组织课程设计任务书(2018)

《土木工程施工课程设计》课程设计 任务书及指导书 华南理工大学广州学院 土木工程学院 2018.7

设计任务书 现某住宅小区需兴建4栋现浇混凝土框架结构6层住宅(37-40号楼),计划总工期为九个月,要求学生根据该工程的设计图纸及本任务书的要求,编制该工程的施工组织设计。 一、已知设计资料 1. 图纸一份(另发)。 2. 建筑场地的“三通一平”工作已经完成。 3. 建筑现场附近有永久性高压线及自来水干管通过,施工用水、电可直接引入。 4. 模板、钢筋在现场加工,混凝土、砂浆购买成品。 5. 可供利用的场地范围及道路见建筑平面示意图。 6. 施工开工日期为2018年11月1日。 7. 因施工单位的基地离该工地不远,故无需考虑现场临时的生活设施(如食堂、宿舍等)。 二、设计要求 1. 列出该工程的各个项目的名称和工程量(参考工程量清单)。 2. 拟订各个主要工种工程的施工方法及相应的质量与安全措施。 3. 计算各个工程项目的劳动量,部分材料量和机械台班数。 4. 编制主导工程的流水施工方案。 5. 编制整个工程的施工进度计划(以日计算)。 6. 设计整个建筑场地的施工平面图,在图中包括: (1)垂直运输机械的布置 (2)加工棚、仓库的布置 (3)布置运输道路 (4)布置行政管理及文化、生活、福利用临时设施 (5)布置水电管网及设施 三、设计的内容 学生在完成本设计时,应包括下列两部分的内容: (一)设计说明书 1. 对该建筑物的概况和施工条件简单叙述,主要包括该建筑物的结构特征,以及施工设计的原始资料。 2. 工程项目的工程量、劳动量计算作为设计说明书的附件。 3. 主导工程的施工方法及技术措施。 4. 主导工程流水施工方案(包括:流水节拍、流水步距、施工层的划分、每层施工段数、总施工段数、各工种工作队数、计划工期等参数的计算)及整个工程施工进度计划的编制说明。 5. 各种为施工服务的临时设施、材料仓库堆场面积的计算。 6. 设计施工平面图的必要说明。 7. 设计说明书及附件以A4打印装订成册,将评分表放在最后一页。打开课堂派网页https://https://www.wendangku.net/doc/3913127305.html,/,使用邮箱或手机号注册并绑定微信,使用邀请码GMZJ5F加入班级,编辑个人信息后上传设计说明书部分。 (二)设计图表 1. 该单位工程的施工进度计划表,采用A3图幅绘制。 2. 施工平面图按比例在A3图幅中绘制,各仓库、堆场应注上尺寸。

供热工程课程设计书

目录 第1章《供热工程》课程设计具体内容 (2) 第2章方案比较 (2) 第3章供暖热负荷计算 (3) 3.1 外围护结构的基本耗热量计算 (3) 3.2门窗的冷风渗透耗热量计算 (3) 3.3下面以101房间为例计算房间的热负荷 (4) 第4章散热器的选型及安装形式 (5) 4.1散热器的选择 (5) 4.2 散热器的布置 (5) 4.3 散热器的安装尺寸应保证 (6) 4.4暖气片片数计算过程 (6) 4.5以一层女厕所101为例说明暖气片的计算过程 (6) 第5章系统水利计算 (7) 5.1水力计算步骤 (7) 5.2 系统水力计算实例 (8) 5.3其他环路的水力计算 (11) 二环路水力计算 (11) 三环路水力计算 (13) 四环路水力计算 (16)

第1章《供热工程》课程设计具体内容 刚刚 (一)地址:郑州 (二)原始参数资料: 1、设计题目:郑州某办公楼采暖设计 2、气象资料: 郑州冬季供暖室外计算温度 t ′ = -5℃ w =3.4m/s 冬季室外平均风速υ w 冬季主导风向西、西北 由暖通空调设计规范可知中国民用建筑室内计算温度的范围为16℃-24℃,所以可得图中各房间的计算温度为:18℃ 注:内走廊、楼梯等公共区域不采暖。 3、围护结构: 1)外墙(自外至内):内墙面刮腻子(20mm)+kp1空心砖(200mm)+15mm喷涂硬泡聚氨酯+20mm聚苯颗粒保温+20mm聚合物砂浆加强面层+20mm外涂材料装饰,K=1.14W/(m2·K); 2)内墙:20mm水泥砂浆+175mm砖墙+20mm水泥砂浆,K=2.344W/(m2·K); 3)外窗类型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮阳型,传热系数K=2.444W/(m2·K); 4)外门系列:节能外门,传热系数K=3.02W/(m2·K); 5)屋顶:70mm双面彩钢板聚苯保温夹芯板,传热系数K=0.91W/(m2·K); 6)楼板:7mm五夹板+370mm热流向下(水平 7)层高:3.0m,窗台距室内地坪1m,窗户高度均为1.5m。 4、热源:室外供热管网,供水温度95℃,回水温度70℃。引入管处供水压力满足室内供暖要求。 5、建筑条件图3张。 (三)设计计算: 1、供暖热负荷计算; 2、散热器选择计算; 3、管道系统水力平衡计算; 4、供暖附件或装置的选择计算; (四)制图: 1、施工图设计,主要包括:设计总说明及设备材料表、供暖系统平面图、供暖系统图、大样图等; 2、设计计算说明书一份 (五)主要参考资料 1、采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003) 2、《实用供热空调设计手册》建工版 第2章方案比较 该宿舍楼供热系统作用范围比较大,,上供下回和下供下回的比较中,后者具有如下特点: 1.美观,房间内的管路数减少,可集中进行隐藏处理。 2.在下部布置供水干管,管路直接散热给室内,无效热损失小。

供热工程课程设计说明书68288电子教案

编号:采暖课程设计说明书 题目:某三层办公楼采暖设计 院(系):土木工程与建筑学院 专业:建筑节能技术与工程 学生姓名:卢振斌 学号: 0121006230111 指导教师:文远高

2012年12 月30 日 目录 摘要 (3) 引言 (3) 1 设计任务、原始资料及设计依据 (4) 2 供暖系统的设计热负荷的计算 (7) 2.1 供暖系统设计热负荷 (7) 2.2 供暖设计热负荷计算 (11) 3 供暖系统散热器的选择 (16) 3.1 散热器的选择原则 (16) 3.2 散热器的计算 (17) 3.3 散热器的布置 (18) 4 系统选择、供暖系统引入口的位置 (19) 4.1 系统选择 (19) 4.2 供暖系统引入口的位置 (19) 5 水力计算以及附件选择 (19) 5.1 水力计算方法及步骤 (19) 5.2 水力计算 (21) 5.3 供暖系统的附件选择 (25) 6 结论 (2) 参考文献 (27)

摘要 随着人们生活水平的提高,对室内环境温度提出了更高的要求,节能环保、安全性高等因素越发受人们的关注。特别是新中国成立以后,我国的供暖事业得到了迅速发展。一个建筑物或房间可能有各种得热和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保持室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补给热量,以保证室内要求的温度。为了满足现今社会的要求,对工程建筑进行供热采暖设计是更好的达到节能环保目的的重要前提。 本次课程设计的研究对象和主要内容是以热水为热媒的建筑物集中供热系统。本文首先根据基本设计资料计算了某办公大楼的热负荷,然后根据热负荷及建筑物的形式等条件,提出了供暖系统设计方案,选择布置了供暖管网系统,绘制出了该系统的平面图和系统图,还对该系统进行了水力计算,选择管径和流速,使管网系统较好地符合了水力平衡要求。最后还计算了散热器的片数,并布置了散热器。 关键词:环保节能;供热设计;负荷计算 Abstract As people living standard rising, the indoor environment temperature put forward higher request, energy conservation and environmental protection, safety higher factors by more people's attention. Especially after the founding of new China, our country's heating undertakings have developed rapidly. A building or room may have various to heat and heat loss of the way. When building or room heat loss is greater than the heat gain, in order to keep indoor temperature in the requirements of heat balance, the heating ventilation system supply heat, in order to assure indoor temperature requirements. In order to meet the requirements of the modern society, the engineering construction for heating design is the better to achieve the purpose of saving energy and environmental protection an important prerequisite. The curriculum design of the object of study and the main content is hot water for heating medium building centralized heating system. This paper firstly on the basis of the basic design data to calculate the heat load of a certain office building, and then according to the thermal load and type of building conditions, puts forward the heating system design scheme, the choice to arrange the heating pipe network system, draw out the system plan and system diagram and the system of the hydraulic calculation, select the diameter and flow velocity, pipeline system is well consistent with the hydraulic

施工组织课程设计任务书.doc

毕业设计任务书——某工程施工图预算及施工组织设计 学生姓名: 指导老师:匙静 石家庄职业技术学院建筑工程系 (工程建筑管理教研室) 2005.3

编制施工图预算任务书 一.编制内容: 1.根据给定施工图完成该工程的施工图预算。 2.完成据实调整部分的材料用量分析。 3、编制基础分部工程量清单形式的招标及投标报价。 二.编制要求: 1.计算书:要求计算过程详细、完整、算式清楚。(手工计算) 2.施工图预算书:含编制说明,定额套用,取费。要求定额套用、换算正确。(手工或使用广联达预算软件上机操作) 3.据实调整材料用量:掌握据实调整材料范围,材料用量计算准确。(手工或使用广联达预算软件上机操作) 4、只编制基础土方开挖和混凝土的清单报价(手工计算后上机操作,加以 比较)。

施工图预算编制指导书 一、准备阶段:收集资料,调查研究 应掌握的有关资料有:现行《河北省建筑工程预算定额》、《河北省建筑工程费用定额》、预算工作手册、现行调价文件、施工图纸等。 1.熟悉现行《河北省建筑工程预算定额》。 要求掌握定额各章、节内容的划分,各分部、分项工程的工程量计算规则,能熟练、正确地套用、换算定额, 2.熟悉现行《河北省建筑工程费用定额》。 要求掌握建筑物、构筑物工程类别的划分,施工单位取费资质等级的划分;掌握建筑工程项目费用构成的内容,取费方法。 3.熟读施工图纸。 必须清楚地了解建筑施工图和结构施工图的内容,建筑图、结构图、细部大样等各图纸之间是否相互对应,是否有矛盾之处。对图纸中选用的标准图集,要掌握其使用方法。通过熟悉图纸,必须对该建筑的全部构造、材料做法、装饰要求等有一个清晰的认识,为编制施工图预算打好基础。4.熟悉现行调价文件及据实调价材料的价格。 二、编制建筑工程施工图预算 1.确定工程量计算项目 根据施工图纸的内容和定额项目,列出计算工程量的分部、分项名称。2.计算工程量 工程量的计算工作,在整个预算编制过程中是最繁琐,花费时间最长的一个环节,数据是否准确直接影响到施工图预算的准确性,因此,必须在工程量计算上多下功夫,才能保证预算的质量。计算时应注意:

软件工程课程设计报告——人事管理系统

软件工程课程设计 题目人事管理系统 系计算机系 专业班级软件工程(动画方向)(2)班 学生姓名贾秋洪 学号20082358069 指导教师姜青山 2010 年6 月18 日 1.课程题目 人事管理系统设计 2.概述 2.1本课题的来源 A公司是一家以寿险营销为目的的寿险公司,公司员工众多业务流量大,为了方便管理,我制作了一个人事管理系统。主要

通过员工基本信息录入、修改、查询、删除以及员工考勤等方面来对员工综合考评。以便对员工发放工资进行合理分配。这样能提高领导的人事管理水平还能提高员工的积极性。通过现代计算机技术与企业管理相结合,实现人事管理系统的科学化、信息化、现代化,并且适合一般人群使用。 企业人事管理是相对企业内部员工的管理。集人员、考勤、工资、员工培训、系统功能等于一体的大型管理系统,为公司在人事管理等方面提供极大的方便。本软件是以中小型企业为背景而设计开发的,界面美观、使用方便。本系统主要以人员管理、考勤管理、统计分析管理、工资核算等,是企业人事管理必不可缺的好帮手。 2.2本课题目的、实现功能与预期成果 2.2.1目的 目前市面上流行的人事管理系统不少。但是,对于A公司来说,不需要大型的数据库系统。只需要一个操作方便,功能实用,能满足本中心对数据的管理及需求的系统。我们的目标就是在于开发一个功能实用、操作方便,简单明了的人事管理系统。 2.2.2实现功能 能够录入人事的基本资料,在操作上能够完成诸如添加、修改、删除、按各种条件进行查询、新用户的设置及密码修改等方

面的工作,基本满足人事日常业务的需要。 2.2.3预期成果 所做出的人事管理系统能让A公司管理层在操作简单的前提下并有效的提高对该公司的人事管理,并通过该系统提高员工的能力。尽量使本系统做到是一个科学化、信息化、简单使用的人事管理系统。 3.系统分析 3.1系统调研 正式开发管理信息系统之前进行调研是非常必要的,必要对现行系统进行详细的调查,明确用户需求,保证开发的新系统的功能与用户的要求相吻合,避免耗费大量的人力、物力、财力,新系统的开发却失败的悲剧发生。 3.2可行性分析概述 可行性分析是在A公司的要求和系统调研的基础上进行的,对新系统的开发从社会、技术、经济、管理等方面进行分析,并得出新系统的开发工作可行、不可行、需要修改、追加投资、暂缓开发、分步实施等方案和结论,最后完成可行性分析。 可行性分析一般可定义为:可行性分析是在建设的前期对工程项目的一种考察和鉴定,对拟议中的项目进行全面与综合的技术、经济能力的调查,判断它是否可行。 可行性分析阶段的主要工作包括以下几个方面:

供热工程课程设计

摘要 本次课程设计首先是选择某地一建筑物,然后根据该地的气象资料特征。计算该建筑物热负荷,合理选择确定该建筑物的供暖系统方案。以及散热设备的选择与计算。并根据该供暖方案对该系统进行水力计算以及系统的阻力平衡。绘制该建筑物的平面图.剖面图.供暖系统图。 考虑该地区气象特征以及建筑物的特点。根据当地节能;环保要求。选择最合理的热水供暖系统。进行该系统的设计计算。 关键词:热负荷;散热设备;水力计算

目录 5.总结 (28) 1 前言 将自然界的能源直接或间接地转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称为供热工程。 供热工程又分为供暖工程和集中供热, 供暖工程是以保持一定的室内温度,以创造适宜的生活条件或工作条件为主要任务,集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式。 生活中常见的是集中供热工程,目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一,是城镇公共事业的重要组成部分。 集中供热系统包括热源、热网和用户三部分。热源主要是热电站和区域锅炉房(工业区域锅炉房一般采用蒸汽锅炉,民用区域锅炉房一般采用热水锅炉),以煤、重油或天然气为燃料;有的国家已广泛利用垃圾作燃料。工业余热和地热也可作热源。核能供热有节约大量矿物燃料,减轻运输压力等优点。热网分为热水管网和蒸汽管网,由输热干线、配热干线和支线组成,其布局主要根据城市热负荷分布情况、街区状况、发展规划及地形地质等条件确定,一般布置成枝状,敷设在地下。

主要用于工业和民用建筑的采暖、通风、空调和热水供应,以及生产过程中的加热、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷、汽锤和汽泵等操作。 集中供热的优点是:①提高能源利用率、节约能源。供热机组的热电联产综合热效率可达85%,而大型汽轮机组的发电热效率一般不超过40 %;区域锅炉房的大型供热锅炉的热效率可达80%~90%,而分散的小型锅炉的热效率只有50%~60%。②有条件安装高烟囱和烟气净化装置,便于消除烟尘,减轻大气污染,改善环境卫生,还可以实现低质燃料和垃圾的利用。③可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地,用于绿化,改善市容。④减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量,降低运行费用,改善环境卫生。⑤易于实现科学管理,提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。 改革开放三十年,我国集中供热事业获得了长足发展,与发达国家相比,在建筑节能与供热系统的能源利用;建筑节能材料;供热设备的选择;供热系统的选择和控制以及节能环保意识等方面存在很大的差距。展望2010年,集中供热将面临新的竞争和挑时间内,在供热及能源利用技术方面还需要不断改进和提高。 战,实现供热技术进步关键在于抓好建立完善的技术开发体系、推广供热节能新技术...... 本次课程设计是运用供热工程的技术知识对某一建筑物进行设计计算,以及散热设备的选择与计算,合理的选择供暖系统以及管路的水力计算。

供热工程课程设计说明书

编号: 采暖课程设计说明书 题目:某三层办公楼采暖设计 院(系):土木工程与建筑学院 专业:建筑节能技术与工程 学生姓名:卢振斌 学号:0 指导教师:文远高

2012年12 月30 日 目录 摘要3 引言3 1 设计任务、原始资料及设计依据4 2 供暖系统的设计热负荷的计算7 供暖系统设计热负荷7 供暖设计热负荷计算11 3 供暖系统散热器的选择16 散热器的选择原则16 散热器的计算17 散热器的布置18 4 系统选择、供暖系统引入口的位置19 系统选择19 供暖系统引入口的位置19 5 水力计算以及附件选择19 水力计算方法及步骤19 水力计算21 供暖系统的附件选择25 .2 干管、立管及散热器的安装应注意的质量问题19

6 结论2 参考文献 (27) 摘要 随着人们生活水平的提高,对室内环境温度提出了更高的要求,节能环保、安全性高等因素越发受人们的关注。特别是新中国成立以后,我国的供暖事业得到了迅速发展。一个建筑物或房间可能有各种得热和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保持室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补给热量,以保证室内要求的温度。为了满足现今社会的要求,对工程建筑进行供热采暖设计是更好的达到节能环保目的的重要前提。 本次课程设计的研究对象和主要内容是以热水为热媒的建筑物集中供热系统。本文首先根据基本设计资料计算了某办公大楼的热负荷,然后根据热负荷及建筑物的形式等条件,提出了供暖系统设计方案,选择布置了供暖管网系统,绘制出了该系统的平面图和系统图,还对该系统进行了水力计算,选择管径和流速,使管网系统较好地符合了水力平衡要求。最后还计算了散热器的片数,并布置了散热器。 关键词:环保节能;供热设计;负荷计算 Abstract As people living standard rising, the indoor environment temperature put forward higher request, energy conservation and environmental protection, safety higher factors by more people's attention. Especially after the founding of new China, our country's heating undertakings have developed rapidly. A building or room may have various to heat and heat loss of the way. When building or room heat loss is greater than the heat gain, in order to keep indoor temperature in the requirements of heat balance, the heating ventilation system supply heat, in order to assure indoor temperature requirements. In order to meet the requirements of the modern society, the engineering construction for heating design is the better to achieve the purpose of saving energy and environmental protection an important prerequisite. The curriculum design of the object of study and the main content is hot water for heating medium building centralized heating system. This paper firstly on the basis of the basic design data to calculate the heat load of a certain office building, and then according to the thermal load and type of building conditions, puts forward the heating system design scheme, the choice to arrange the heating pipe network system, draw out the system plan and system diagram and the system of the hydraulic calculation, select the diameter and flow velocity, pipeline system is well consistent with the hydraulic balancing requirements. Finally, the calculation of radiator piece number and arrangement of the

基础工程课程设计任务书及例题

《基础工程》课程设计任务书 开题日期: 2014年 5月 26 日完成日期: 2014年 6 月 1 日 一、设计目的 通过本次设计,让学生初步掌握柱下钢筋混凝土独立基础的设计步骤、方法及具体的计算过程,并逐步培养从事基础工程浅基础的设计能力。 二、设计内容 (一)设计题目 柱下钢筋混凝土独立基础 (二)设计内容 1、确定基础埋深; 2、按持力层承载力特征值确定基础底面尺寸; 3、验算地基变形; 4、基础结构设计:拟定基础剖面尺寸,进行内力分析、强度验算和配筋设计,并满足构造设计要求; 5、绘制基础施工图,包括基础平面图、立面图及配筋图。 三、设计资料

1、地形 拟建建筑场地平整 2、工程地质资料 自上而下依次为: ①号土层填土:厚约0.5 m,含部分建筑垃圾; ②号土层粉质黏土:厚1.2 m,软塑,潮湿,承载力特征值f ak=130 kpa; ③号土层黏土:厚1.5 m,可塑,稍湿,承载力特征值f ak=180 kpa; ④号土层,细砂,层厚2.7 m,中密,承载力特征值f ak=240 kpa; ⑤号土层,强风化砂质泥岩,厚度未揭露,承载力特征值f ak=300 kpa。 3、岩土设计技术参数 地基岩土物理力学参数如表1所示。

地基 岩土 物理 力学 参数表 4、水文资料为 地下水对混凝土无侵蚀性;地下水位于地表下1.5 m。 5、上部结构资料 上部结构为多层全现浇框架结构,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。柱网布置见图1,图中仅画出了1-6列柱子,其余7-10列柱子和4-1列柱子对称。 图1 柱网平面图 6、上部结构作用: 柱底的荷载效应标准组合值和荷载效应基本组合值分别见表2和见表3。 表2 柱底荷载效应标准组合值

软件工程课程设计报告案例

网上招聘系统分析设计

目录 第一章网上招聘系统需求规格说明书.................... - 3 - 第二章软件项目的概要设计说明书. (16) 第三章网上招聘系统详细设计 (54) 第四章软件项目的编码案例说明 (67) 第五章网上招聘系统客户端系统测试计划 (74) 第六章网上招聘系统客户端系统测试设计 (78) 第八章网上招聘系统客户端系统测试报告 (95)

第一章网上招聘系统需求规格说明书 1.导言 1.1 目的 该文档是关于用户对于网上招聘系统的功能和性能的要求,重点描述了网上招聘系统的功能需求,是概要设计阶段的重要输入。 本文档的预期读者是: ·设计人员; ·开发人员; ·项目管理人员; ·测试人员; ·用户。 1.2 围 该文档是借助于当前系统的逻辑模型导出目标系统的逻辑模型的,解决整个项目系统的“做什么”的问题。在这里,没有涉及开发技术,而主要是通过建立模型的方式来描述用户的需求,为客户、用户、开发方等不同参与方提供一个交流的平台。 1.3 编写说明 HR,Human Resource(人力资源管理)的缩写。 JSP,Java Server Page(Java服务器页面)的缩写,一个脚本化的语言。 UML,Unified Modeling Language(统模语言)的缩写,是一个标准的建模语言。 1.4 术语定义 无 1.5 引用标准 [1]《企业文档格式标准》,****************软件工程过程化组织 [2]《需求规格报告格式标准》,************软件工程过程化组织 1.6 参考资料 [1]《UML说明》,***********************软件 [2]《需求规格报告格式标准》,************公司软件工程过程化组织 1.7 版本更新信息 本文档的更新记录如表A-1所示。 表A-1 版本更新记录 修改编号修改日期修改后版本修改位置修改容概述 001 002 003 004 005 2008.9.5 2006.9.10 2006.9.15 2006.9.16 2006.10.18 0.1 0.2 0.3 0.4 1.0 全部 第3.1节 第4.1节 第5.1节 第7章 初始发布版本 增加 修改 修改 增加 2.系统定义 我们分别阐述一下项目的来源、背景,项目的用户特点和项目的目标。 2.1 项目来源及背景 本项目是为某公司开发的一个网上招聘系统,由于这个公司的规模比较大,需要招聘 的员工也很多,每次招聘总能收到成千上万的简历,如何挑选合适的应聘者常常是公司比较

住宅区供热工程课程设计书

住宅区供热工程课程设计书 1.选外围结构、屋顶构造及其热物性 1.1供暖地区的气象参数 查资料 室外计算温度C o w 5t -=’ 室温度C o n 18t = 1.2维护结构规格及其物性参数 选用: 窗户Ⅰ 1.5m*2.0m 双层金属窗 K=3.26W/(㎡.℃) 窗户II 0.5m*1.8m 双层金属窗 K=3.26 W/(㎡.℃) 门 I 1.5m*2.1m 双层木门 K=2.33 W/(㎡.℃) 门 Ⅱ 0.7m*2.0m 双层木门 K=2.33 W/(㎡.℃) 初选用37砖墙表面抹灰20㎜(K=1.57W/(㎡.℃)) 1.3维护结构的节能性能 1.3.1墙体的校核 W K R R K /C m 64.057.11/1/1o 200 ?=÷==∴=Θ 确定维护结构的热惰性指标D 值 ) (0.606.51.406.58640087.017001050287.002.08640081.018001050281.037.0c 2i i n 1i i i i n 1i i n 1i i ππ=???+???=∑ =∑=∑====ππρπλδZ S R D D 根据表1-13规定该围护结构属于II 类围护结构,查阅相关数据手册知 C 8t o e w -=? 对于居住建筑外墙允许温差△t=6℃ 室外温差修正系数00.1=α

表面热阻W C /m 115.0R o 2n ?= 最小传热阻: W C m R R o O /50.0115.06 )]8(18[1t t t 2n y e w n min ?=?--?=?-=??)(α ,墙体满足要求min 00?∴R R φ 1.3.2屋顶的校核 屋顶采用钢筋混凝土350㎜;3i m /g 2500K =ρ;)m /(W 74.1O i C ?=λ; )Kg /(KJ 92.0O i C C ?= 防水卷材砂浆20㎜ 3i m /g 600K =ρ;)m /(W 17.0O i C ?=λ)Kg /(KJ 74.1O i C C ?=; 水泥珍珠岩保温块50㎜。3i m /g 300K =ρ;)m /(W 26.0O i C ?=λ; )Kg /(KJ 17.1O i C C ?=; 水泥砂浆抹平层20㎜。3i m /g 1800K =ρ;)m /(W 93.0O i C ?=λ; )Kg /(KJ 05.1O i C C ?=; ) m /(45.1691.0/1/1/m 691.00 .231 26.005.093.002.017.002.074.135.07.8111 o 20o 2w i i n 0C W R K W C R ?===?=+ ++++=+∑+=αλδα确定围护结构的最小传热阻 围护结构的D 值

供热工程课程设计说明书

(建筑供热与给水排水综合课程设计) 设计说明书 徐州市某二层建筑供热与给排水综合课程设计 起止日期:2015 年11 月9 日至2015 年11 月27 日 学生姓名李映宇 班级建环设备1203 学号12403200308 成绩 指导教师(签字) 土木工程学院(部) 2015年9月7日

摘要 随着人们生活水平的提高,对室内环境温度提出了更高的要求,节能环保,安全因素等越发收到人们的关注。一个房间的可能有各种得热散失热量的途径,当房间的失热量大于得热量时。为了保持室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补给热量,以保证室内要求的温度。为了满足现今社会的要求,对工程建筑进行供热采暖设计是更好的达到节能环保目的的重要前提。 本次课程设计的研究对象和主要内容是以热水为热煤的建筑集中供热系统。本文首先根据根据基本设计资料计算了某二层建筑的热负荷,然后根据热负荷及建筑物的形式等条件,提出了供暖系统的设计方案,选择布置了供暖管网系统,绘制出了该系统的平面图和系统图,还对该系统进行了水力计算,选择管径和流速,使管网系统较好地符合了水力平衡要求。最后还计算了散热器的片数,并布置了散热器。 关键词:环保节能,供热设计,负荷计算

目录 第一章概述 (3) 1.1 设计概况 (3) 1.2 设计依据 (3) 第二章设计方案确定及计算 (4) 2.1 室外气象参数 (4) 2.2 采暖设备要求和特殊要求 (4) 2.3 热负荷计算 (4) 2.31校核围护结构传热热阻是否满足最小传热阻要求 (4) 2.32热负荷计算过程 (5) 第三章热水供暖系统设计方案比较与确定 (8) 3.1 循环动力 (8) 3.2 供、回水方式 (8) 3.3 系统敷设方式 (8) 3.4 供、回水管布置方式 (9) 3.5 工程方案确定 (9) 第四章散热器的选择 (10) 4.1 散热器的布置 (10) 4.2 散热器的安装尺寸应保证 (10) 4.3 散热器的计算 (10) 第五章水力计算 (12) 第六章供热管道及附件 (14) 6.1保温管道的确定 (14) 6.2 保温材料的选择 (14) 6.3 管道保温施工 (14) 第七章设计总结 (15) 第八章参考文献 (16)

基础工程课程设计任务书(1) 第四版

2011年度 桥梁基础工程课程设计任务书 题目: 某公路桥梁桩基础设计 1. 课程设计教学条件要求 本设计对象为某公路桥梁,该桥梁的上部结构设计已经完成,本课程设计的任务是完成桥墩基础与地基的设计与检算。要求同学选择(或由任课教师分配)一个基础,按给定的条件完成相关的设计和计算工作。 2. 课程设计任务 2.1工程概况 某公路桥梁设计采用桩(柱)式桥墩,初步拟定尺寸如图1所示。该桥梁上部结构为25米钢筋混凝土装配式T梁桥。桥面宽7米,两边各0.5米人行道。 该桥墩基础由两根钻孔桩组成,旋转钻成孔。桩的设计直径d(即钻头直径,精确至0.1m)自选,桩底沉渣厚度控制为t=(0.2~0.4)d。在局部冲刷线处设置横系梁,其断面尺寸可按构造等要求确定,高度约1.0m。 2.2 工程地质和水文地质 地质资料:标高20.00以上桩侧土为软塑亚粘土,各物理性质指标为:容重=18.5kN/m3,土粒比重G s=2.70,天然含水量w=21%,液限w L=22.7%,塑限w p=16.3%;标高20.00以下桩侧及桩底均为硬塑性亚粘土,其物理性质指标为:容重=19.5kN/m3,土粒比重G s=2.70,天然含水量w=17.8%,液限w L=22.7%,塑限w p=16.3%。 2.3 设计荷载

(1)一跨上部结构自重G 1=2000×(L /20)1.2 kN (取整),其中L 为跨径; (2)盖梁自重G 2=350kN ; (3)局部冲刷线以上桩重应分别考虑最低水位及常水位;汽车荷载应考虑最不利荷载组合(双孔和单孔布载);人群荷载尚应考虑最不利情况;荷载布载长度为梁长(L -0.1)m 。 (4)设计汽车荷载为公路—Ⅱ级,汽车可能产生的横向偏心距为0.55m ,单孔活载时纵向偏心距为b=0.30m ,并应考虑冲击力。行人荷载为3.5kPa 。 (5)水平荷载 单桩所受水平力如图4所示。其中:H T (制动力)=4.5kN ;W 1(风力)=5kN ; W 2(风力)=8kN 图2 2.4 材料 ,可选 MPa 410×=2.85h E ,混凝土弹性模量C25桩身混凝土强度等级拟采用择的钢筋有HPB235和HRB335。 2.5 具体任务要求如下: (1)确定桩的长度,进行单桩承载力验算。 具体计算时按如下不同标准跨径分组进行,同组人员的设计桩径、桩长不得全部相同。 跨 径(m) 13 20 25 30 35 40

软件工程课程设计方案报告范例

西安科技大学 软件工程课程设计报告 题目:图书馆管理系统 班级:软件工程** 学号: ********** 姓名: ******* 2013年1月

目录 1绪论 (1) 2 可行性研究报告 (1) 3 需求规格说明书 (4) 4 总体设计说明书 (7) 5 数据库设计说明书 (8) 6 详细设计说明书 (9) 7 系统实现 (11) 8测试分析报告 (23) 参考文献

1.绪论 1.1 选题目的及意义 随着计算机技术的快速发展,人们对用计算机代替手工管理信息的需求越来越强烈,越来越多的计算机软件如雨后春笋般的应用于人们生产生活的各个领域,为人们提供各种各样的便利。本图书馆管理系统应用软件可以有效地解决高等院校、中小学图书馆由于藏书量增大而带来的管理问题,图书馆管理员可以更好地管理学校图书馆藏书信息,学生可以更方便地享受借书还书的服务,为更有效地学习知识提供有利的保证。 对于我来说,选择这个题目作为课程设计的题目有以下两个原因:一是因为自从上大学以来,每当在图书馆借书的时候,我都会留心观察一下图书馆管理员的那台计算机上显示的内容,久而久之,就对本系统的基本流程越来越了解,做好一个软件的前提是必须对这个软件的功能和原理非常熟悉,相比别的题目,我对这个题目更加了解;二是本学期通过学习Java程序设计和Oracle数据库课程,我觉得这个题目虽然没有那么难(涉及算法的内容很少),但也不是轻而易举就能完成的,所以我想挑战一下自己,看看自己的实现能力到底怎么样,因此决定用面向对象方法学的思想,前台用Java程序设计语言编写界面,访问Oracle数据库中的数据,完成本系统。 1.2 系统概述 本系统通过JDBC-ODBC桥实现前后台数据的联系,基本上实现了一个图书馆管理系统所具备的基本功能,本系统把使用者分为三类:超级管理员、普通管理员、读者,对三种用户分别设计了各自的主界面,以便更好的实现信息的隐藏性,超级管理员可以进行这个系统所有操作;管理员只能执行超级管理员的基本功能,查看自己的信息;读者只能查看自己的信息,对自己当前借书进行挂失和续借两种操作,查询图书馆的藏书。 2.可行性研究报告 2.1 编写目的 本报告编写目的在于研究图书馆管理系统应用软件是否可行,指出本软件开发所使用的方法和手段,并对该软件前景进行分析。 本报告的预期读者是:高等院校、中小学图书馆管理人员、程序设计人员、以及对图书馆管理系统感兴趣的爱好者。 2.2 相关背景 工程名称:图书馆管理应用软件 工程产品名称:高校图书馆管理系统应用软件 工程的组织者:西安科技大学计算机学院软件工程系 产品用户:高校图书馆、中小学图书馆; 产品的生产者:西安科技大学计算机学院软件工程062班袁震; 产品设计者:西安科技大学计算机学院软件工程062班袁震; 2.3 可行性研究的前提 本图书管理系统在功能上要求完成以下基本功能: a).读者、管理员登陆;

供热工程课程设计书

《供暖工程课程设计》 指 导 书 建筑环境与设备工程专业 二○一五年六月

平均温度 。pj 物的建筑特点(建筑物的方位、层数)和各部位的建筑构造与热工特 征,外墙、屋顶、地面门窗构造)。 3.根据任务书中给出的热源条件,确定系统入口位置和热媒参数。 (二)围护结构耗热量计算 1.进行房间编号(注意各层编号竖向统一,编号用三位数字,首位数表 示层数。) 2.根据房间使用特点,确定其室内计算温度 t n (参阅《规范》)。 3.确定围护结构的传热系统 K 值,并校核外墙,天棚热阻是否满足 《规范》要求。 4.进行围护结构耗热量计算 冷风渗透耗热量采用缝隙法,冷风侵入耗热量计算方法可自选.条件 完全相同房间可只计算一个。 (三)散热器面积和片段的计算 确定散热器型式、安装方式、系统联接型式后,确定散热器内热媒 t (四)供暖系统型式的确定,管道布置及水力计算。 1.合理确定供暖系统的型式,根据建筑物用途、特点比较各种系统形式, 选择满足技术经济要求的最佳设计方案。 2.管道布置 管道布置应注意下列几点: (1)主管尽量布置在楼梯间管道井中。

(2)主管和散热器尽可能为双侧连接,采用单户水平串联方式。 (3)注意分支环路热负荷分配均衡。 (4)楼梯间—般单设主管,注意防冻。 (5)注意供回水干管的位置,坡度与建筑上是否有冲突。 (6)要考虑各类附件(阀门、伸缩器、泄水、支架等)的安装,管道保温等问题。 3.水力计算 水力计算应在系统轴测图基础上进行,方法可自选,注意并联环路压力平衡尽可能满足要求,其结果应列入水力计算表中。 三、施工图绘制 施工图是设计的最后成果,是设计师的语言,一般包括供暖平面图(1:100),供暖系统(轴测图(1:100)和节点大样图。 平面图一般包括首层平面图、标准层平面图和顶层平面图。图例应采用国家和地方有关规范的统一图例,绘出散热器、管道设备及附件的平面位置,标准散热器片数,干支管管径。 系统图(轴测图)中管道长度应与平面图一致,应标注管径坡向、坡度、标高,散热器中标出面积(单位为m2)。 一般在首层平面图上写出必要的设计说明(如建筑物总耗热量、热媒参数、种类,入口供回水压差,管材材质,连接方式,散热器型式,刷油,保温等)。 图纸规格采用A1或A2图纸,其尺寸如图,单位为毫米,括号内为