空调送风温差确定原则

空调送风温差确定原则
空调送风温差确定原则

送风温差偏大:送风量小,空调机组和管路系统小,系统经济,室内的气流组织差。

送风温差偏小:送风量大,空调机组和管路系统大,系统不经济,室内的气流组织好。

舒适性空调的送风温差:

1、送风高度H小于等于5m,送风温差不大于10度。

2、送风高度H大于5m,送风温差不大于15度。

3、送风量大于换气次数不小于5次/时。

4、考虑按露点送风的时的温差,但应满足其他要求。

5、防止送风口结露,送风温度宜高于室内空气的露点温度2-3度。工艺性空调的送风温差:

室温允许波动范围(oC) 送风温差(oC)

>±1.0 <=15

±1.0 6-10

±0.2 3-6

±1.0-0.2 2-3

注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。

暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结

排烟风口风速不宜大于10m/s 老火规9.4.6-6 (注意:如果是商场那种划分很多防烟分区的,排烟口的大小要用风量除以2再算,因为着火时是开两个风口)(注意:排烟口面积求出后,除以0.75的遮挡系数,即为排烟口面积) 排烟补风的送风口按措施4.8.5 机械补风口不宜大于10,公共聚集场所不宜大于5,自然补风口不宜大于3 9.3.6 机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于7m/s。(老火规)风管如下(老火规): 9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。 但是有消声要求的,风管风速见暖规表10.1.5

消防排烟风井和消防补风风井的风速多少合适?不大于15,10-15米左右比较合适。没有不小于多少的固定,但是个人觉得小于5不太好。按老防火规范9.1.6 9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。有时喉部风速为18什么的也没事,因为规范写的是不宜。 风井内的风速7~8一般,最大不超过10.不超过10主要是指排烟,报批稿要求排烟风井风速不超10,排风什么的可以稍微大点。 地下车库通风、空调风管内风速:民规条文说明81页6.6.3条,风速最高10. 9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定: 1 排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量; 2 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机; 3 排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min; 4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 新风送、排风风管风速:按措施64页表4.6.11.

大温差小流量

系统简介 大温差小流量是一个减少空调系统投资,降低能耗的先进观念。大温差的目的是优化空调系统各设备间的能耗配比,在保证舒适度的前提下减少冷量输配的能耗,或是减少冷却塔和末端空调箱的能耗,同时降低系统初投资。大温差可以在冷水侧或冷却水侧实现,也可以在空气侧实现。 系统优点 节能 当今(2000's)的系统能耗比例一般为:冷水机组约占机房年能耗58%,冷水泵和冷却水泵约占26%,冷却塔约占16%。若能通过特别的系统设计,减少水泵和冷却塔的耗能,将大大节省运行费用。 我们选择一个1800冷吨(6329kW)的酒店空调系统来分析大温差设计的节能效果。 项目情况:该酒店位于上海,全年空调运行时间为5月至11月。 分析软件:采用System Analyzer 进行系统全年运行模拟分析,计算全年主机水泵和冷却塔的运行能耗。我们可以得出常规和大温差的总体能耗比较。

? 常规温差:冷水侧7-12°C冷却水侧32-37°C ? 大温差:冷水侧5-13°C冷却水侧32-40°C 由此可见,采用大温差以后, ? 冷却塔的年能耗降低23.1%; ? 水泵的年能耗降低37.2%; ? 冷水机组的年能耗增加7.8%。 以上三项汇总,年冷水机房总能耗降低 6.1%。 由此可见,大温差可以有效地优化系统,达到运行节能的效果,它不是着眼于系统中的某一设备,而是作通盘的考虑,追求系统总效率的提升和初投资的降低。 减少初投资 ? 可以选择较小的水泵,节省初投资 大温差低流量可以让设计师选用较小的水泵,从而使得投资与运行费用减少。无论在冷水侧或是在冷却水侧,较小的水泵在部分负荷时的

节能会比常规温差更有优势。如下图4-1所示。 ? 可以选择更小尺寸的管路,节省初投资 大温差设计后,系统流量减小,则所需的钢管直径也会相应变小,这样在同样冷量情况下,可以大大节省钢管材料的费用。我们对不同冷量下5°C温差与8°C温差的冷水管的管径进行了分析,得出1800RT~10RT内不同的冷量下大温差系统可节约管路费用平均为30%。对于不同的项目,不同管径的管道所占的比例各不相同,平均节省的费用约在25-35%之间。 ? 减少冷却塔的数量,节省初投资 大温差设计后,冷却水的流量减小,冷却水和空气的换热温差加大。通过实际项目的冷却塔选型可以得出结论,大温差的冷却水设计平均可以比常规系统节约25%的冷却塔数量。 技术关键

中央空调及暖通空调设计规范标准

暖通空调设计规范参考依据: 目前,家用中央空调有如下四种基本方式: 1、分体多联机空调系统 2、水源热泵空调系统 3、风冷热泵冷热水机组加风机盘管空调系统 4、分体式风管机空调系统。 为配合我院“住宅设计导则”的编制,加强设计质量管理,提高住宅设计质量,特编制本导则,望暖通专业设计同志在试行过程中不断积累经验资料,并反馈我总工办,以便今后进一步完善本导则,精益求精,更好地为用户服务。在编制过程中征求周姜象,顾锡等同志的意见,并承蒙吴有筹高工的审阅,在此表示感谢。 家庭中央空调设计导则 1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调 用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1室外气象参数 室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-872001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。 3.2室内空气质量 3.2.1冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定: 温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s;新风换气次数1.0次/h; 3.2.2夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定: 温度24~26℃;相对湿度〈65%;室内工作区风速〈0.5m/s;新风换气次数1.0次/h 3.2.3室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m3 3.2.4通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。 4空调设计 4.1负荷计算 4.1.1在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。

一般通风系统风管内的风速教学提纲

一般通风系统风管内 的风速

按以下标准进行设计及验收 1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 2.《给水排水工程质量检验评定标准》(GB50185-2002) 3.《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002) 4.《简明通风设计手册》(GB50194-2002) 5.《环境空气质量标准》(GB53095-1996) 6.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(JBJ23-2002) 7.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002) 8.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2002) 9.《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) 一般通风系统风管内的风速(m/s) 风管部位 生产厂房机械通风民用及辅助建筑物 钢板及塑料风 管 砖及混凝土风 道 自然通风机械通风 干管6-14 4-12 0.-1.0 5-8 支管2-8 2-6 0.5-0.7 2-5 除尘通风管道内最低空气流速(m/s) 一、圆形风管管道直径按下式进行计算:

D= ν π**36004 *Q m 1.D :风管直径 m 2.Q :单位时间内通过管道内的流量 m 3/h 3.V : 管道流速 m/s 按上表选择适宜流速 二、矩形风管管道直径按下式进行计算: ab= V Q *3600 1.a :风管长边尺寸 m 2 b: 风管短边尺寸 m 2.Q :单位时间内通过管道内的流量 m 3/h 3.V : 管道流速 m/s 按上表选择适宜流速 三、风管尺寸大小选择可按圆型、矩形管道规格表进行选择(塑料制管道) 圆形管道规格表

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.8 2.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用: 来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.4 2.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用: 来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.5 2.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.10 2.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。 孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。 条缝形风口气流轴心速度衰减较快,对舒适性空调,其出口风速宜为2m/s~4m/s 。 喷口送风的出口风速是根据射流未端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定。喷口侧向送

洁净空调风管及风速要求

洁净空调风管及风速要求 1、风管应为金属材料制作,咬口缝均应胶封。 2、风管应有足够内径,控制风速在以下范围:总管7~9m/s 无风口支管或干管5~7m/s 有风口支管或干管3~5m/s 3、风管法兰之间均应有密封垫,密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶,严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。厚度不应小于5mm。密封垫上不得有涂料。 4、风管与设备之间应有柔性短管,外表不得结露,当有此可能时应改为双层短管。单层短管必须光面朝里,双层时外层应光面朝外。 5、安装在负压段的柔性短管应处于绷紧状态。 6、送风管上应按设计要求设消声器、防火阀。消声器一节应不小于900mm。 7、空调器(箱)内,至少应有表冷器和加热器,不得无加热器(特殊干燥地区如新疆除外)。寒冷地区空调器(箱)或新风空调器(箱)入口必须有预热器。 8、送风末端过滤器,应是亚高效过滤器或玻璃纤维滤纸的高效过滤器,不得用木质框架。折叠形的滤芯和分隔板必须紧密坚挺,不得有明显松软晃动现象。9、送风末端过滤器不应安在空调箱内,应安在送风口。如不能安在送风口,应安在离高效送风口较近的管道或夹层、顶棚内。 10、送风口扩散板不应采用空调系统用的平面散流器。 11、高效过滤器和框架之间必须密封。在《洁净室施工及验收规范》规定的密封方法中,采用密封条的应符合5.3的要求。压紧螺栓最少采用四角8点压紧,不得只压每边中点。不得只用密封胶粘住过滤器,不得在风口内将过滤器悬空托起,在空隙内打胶。所有密封方法均不得妨碍过滤器拆换,增加拆换难度。12、单向流洁净室每一个送风口高效过滤器均应有工程验收时现场扫描检漏合格报告,报告应由第三方有资质的检验单位出具。更换过滤器后应有更换方和用户共同确认的现场扫描检漏合格报告。 乱流洁净室上述风口检漏抽查数量应达到风口总数的20%,并不少于2个。 对修补1次后仍漏的过滤器应予更换,并有记录。 13、对可能发生具有Ⅲ、Ⅳ类生物危险度的高危生物气溶胶并须严防交叉污染的场合(如动物饲养室、不能停止生产的生物制品车间)的送风系统应具有可不在室内换高效过滤器、换过滤器时可不停止系统运行的功能。

小流量大温差

“小流量、大温差”的运行方式可以实现了一.问题的提出 我国实施集中供热30多年以来,设计供回水温差是25℃,而实际运行都在15℃左右,能不能拉到25℃?答案是肯定的,实际上拉到40℃现在也容易实现了,为什么温差一直拉不开呢?传统的室内供暖运行方式,散热器的连接无论是并联系统还是串联系统,通过每组散热器的流量是不可控的,造成了散热量的不可控制。由于近端的散热器的流量很大,是所需流量的几倍,一般每平米建筑面积的流量是5kg/h以上,因此供水温度不用太高(一般是55℃左右,回水温度在45℃,温差只有10℃左右),室内即可达到设计温度,且大部分近端的室内温度在23℃以上(浪费了大量的电能和热能)。也就是说,一直以来“大流量、小温差”的运行模式,其主要原因是散热器的流量不可控造成的,供暖要想实现“小流量、大温差”的理想运行方式,把节能潜力全部挖掘出来,真正提高供暖质量,必须使每组散热器的流量均可调控。 为什么一直以来就没有解决这一问题呢?一是对流量控制的重要性认识不高,总认为供热就是一个热源、两根管线和几组暖器片,只要锅炉一烧、循环泵一转就行了。二是没有较好的流量控制产品和手段,对控制散热器流量来说,一直以来没有一种简单易行的产品,现行的产品调试相当繁琐,给调试人员和用户都带来很多的不便。 现在,是到了解决这一问题的时候了,首先国家提倡节能减排,给了很好的优惠政策;二是多年来的供热发展,供热水平也得到了巨大提升,人们也越来越认识到流量控制对提高供热质量的重要性;三是经过多年来的探讨与实践,真正适合中国国情、简单易行控制散热器流量的产品和方法问世了。 二.均流阀、锁闭流量阀和差压阀的配合应用是实现每组散热器的流量均可调控的极佳方案

国际五星级酒店大温差小流量空调水系统方案研究

国际五星级酒店大温差小流量空调水系统方案研究 【摘要】星级酒店空调水系统方案设计时,中央空调制冷主机冷冻水供、回水温度差通常为5℃,随着中央空调制冷主机效率的提高,8℃温度差的大温差小流量空调水系统方案应用越来越多。本文介绍了大温差小流量空调水系统方案特点及应用条件,通过与常温差空调水系统方案对比分析,得出大温差小流量空调水系统在本酒店空调系统中可以减少系统总能耗及材料设备初投资,并结合工程实例说明该方案的应用效果。为星级酒店及其他类似建筑空调水系统设计提供工程设计参考。 【关键词】酒店;中央空调;水系统;节能;运行 0 前言 国际品牌五星级酒店装修豪华、功能及设施齐全,投资与运行能耗高,其中中央空调系统能耗占到总能耗的50%左右。一般而言,完整的中央空调系统由三大部分组成,即空调冷热源、供热与供冷管网、以及空调末端用户系统。空调水系统是指空调冷冻水、冷却水系统,是空调管路系统中的重要组成部分[1]。酒店空调系统中冷冻水泵、冷却水泵、采暖热水泵耗电量占空调总耗电量的比例为:冷冻水水泵占5.9%,冷却水水泵占2.7%,采暖泵占4.9%,可见水泵电耗在空调电耗中占很大比例,节能潜力也很大。实际工程设计时,重视空调水系统节能[2],并贯穿于设计、施工和运行全过程,具有十分积极的意义。 1 国际五星级酒店工程及空调系统介绍 本国际五星级酒店位于广东珠江三角洲地区,占地面积49148.85平方米,建筑面积175255.97平方米,建筑总高度99.8米。其中,负2~负1层为酒店地下室,主要功能为各类设备房,停车区及酒店后勤区;1~5层为酒店裙楼,主要功能为酒店大堂、宴会、餐饮、酒吧、会议及康体娱乐等;6~27层为酒店塔楼,主要为客房区及行政休闲廊。 本酒店空调按舒适性空调设计,夏季降温、冬季采暖,采用五星级酒店设计标准。通过对酒店全年负荷进行分析,综合酒店实际设计条件,主机选用离心式冷水机组加全热回收螺杆式机组的方案,包括2台1000RT、2台600RT的离心式冷水机组,以及2台856kW的全热回收螺杆式机组。 2 大温差小流量空调水系统优点分析 大温差小流量空调水系统是一个减少空调系统投资,降低能耗的先进概念。大温差的目的是优化空调系统各设备间的能耗配比,在保证舒适度的前提下减少冷量输配的能耗,以及减少冷却塔和空调末端的能耗,同时降低系统初投资。 2.1 对比系统满负荷运行能耗,温差增大,流量减小,制冷机能耗虽上升,

风管风速参数

风管与风速的确定 风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。 1.风量:为了确定送风管道大小。 2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要容有:合理采用管的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1) 式中:F:风管断面积(㎡) a、b:风管断面长、宽(m) L:风管风量(m3/h) V:风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管的风速越高,则所产生的噪声就越大。 因此,管风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资 料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)

一次回风系统

一次回风系统 一、实验目的 1.了解一次回风系统室内温度控制的方法 2.进一步加深对空调机组自动控制的认识 二、实验介绍 在每年的过度季节,室外空气温度往往低于空调系统的送风温度。因此,对于室内冷负荷较大的空调系统,此时我们可以将室外空气作为空调系统的一种冷源而加以利用,我们可以将室外新风与空调系统的回风按一定的比例混合,达到合适的送风状态后送入空调房间,基于这个原理我们便得到一次回风空调系统。 三、 实验原理 一次回风系统流程如图1所示: 图1 一次回风系统流程图 在夏季送往室内的空气吸收房间余热、余湿变为N状态后,一部分排到室外,另一部分回到混合箱和室外新风混合,然后经表冷器处理,释放热量Q1后形成状态L,经风机送往再热器加热并吸收热量Q2,最后送往空调房间,形成一个循环。空气调节的过程如图2所示:

图2 一次回风空气调节过程图 一次回风的冬季处理过程可以参照夏季处理过程,在次不再详述。 四、 实验装置 空调机组、风冷热泵机组、组合式空调机组、室内温、湿度传感器H7012B1015、风道温、湿度传感器H7015B1004、风阀执行器SM24—SR 、控制主机P4 512M 17、楼宇自动化综合实验台、系统软件 License for EBI with a 24 reader/500 point database.includes 2 Stations,Display Builder,Quick Builder and one interface. 五、 实验内容 1、 熟悉一次回风系统的工作原理,在h-d 图上标出一次回风冬季、夏季的空气处理过程; 2、 确定混合点(C)空气状态参数; 混合点空气的焓 W W N N c W N G h G h h G G +=+ (KJ/kg ) 混合点空气的含湿量 W W N N W N G d G d d G G += + (g/kg 干) 混合点空气的温度 W W N N W N G t G t t G G +=+ (℃) 式中:W G 、W d 、W h 、W t —新风量、含湿量、焓、温度 N G 、N d 、 N h 、N t —回风量、回风含湿量、回风焓、回风温

大温差小流量的空调水系统方案(1)

大温差小流量的空调水系统方案(1) 摘要:在楼宇空调水系统设计方案中,冷水机组的冷冻水供、回水温差通常为5 ℃。近年来冷水机组的效率提高很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 关键词:冷水机组空调水系统运行费用初投资 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响了当地的经济发展和人民生活。夏季空调设备的耗电量节节攀升,高峰时甚至消耗约40 %的城市电力供应,因此节约用电迫在眉睫。 于20XX年实施的《冷水机组能效限定值及能源效率等级》和《公共建筑节能设计标准》均提出了强制性的冷水机组能效比要求,为空调设备节约用电打下坚实基础。 由于楼宇的空调电费取决于整个空调系统的能耗,因此不仅需要提高空调设备本身的效率,而且要优化空调系统设计,降低楼宇空调系统的整体能耗。楼宇空调的冷水系统一般包括冷水机组、冷却塔、冷冻水水泵及冷却水水泵等几个

主要的耗能部件。在过去的30年内,冷水机组的效率几乎提高了一倍,冷水机组占整个系统能耗的比例已降低了20 %,而冷却塔和水泵的能耗比例提高了10 %。需要优化空调系统的设计方案,调整各部件所占系统能耗的分配比例来降低整个系统的能耗。 图1 过去30年内冷水系统能耗百分比的变化1 优化空调水系统 多年来冷水机组的冷冻水供、回水设计温差通常为5 ℃。冷水机组提供的冷量与冷冻水的供、回水温差和流量有关,计算公式如下: Q = M*Cp*DT 式中假定比热Cp为常数。若所需的冷量Q不变,则既可采用增大流量M而减小温差DT的方案,又可采用减少流量M而增大温差DT的方案,而这两种方案的系统总能耗可能并不相等。 为了分析系统总能耗如何随水流量和水温差而变化,在表1中选择4种不同的流量/温差方案进行了计算。表中/ gpm/ton这一基准方案也是ARI的标准额定工况。本例中对系统的构成不作详细介绍。表1 水流量对系统总能耗的影响水流量方案////冷冻水流量gpm/3/温差oF10121818o进口温度oF54546060o出口温度oF44424242o冷却水流量gpm/3/温差oF10101015o进口温度oF85858585o进口温度

关于换热站二次网进行小流量大温差运行工况试验的情况说明

关于换热站二次网进行小流量大温差运行工况试验的情况说明 【摘要】节能对于促进能源、资源节约和合理利用,缓解我国能源、资源供应与经济社会发展的矛盾,加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展,有着举足轻重的作用,也是保障国家能源安全,保护环境,提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。 【关键词】换热站换热器;循环泵;节能 目前,我国能源浪费已经是非常严重,是世界上第二能源消耗国,其中采暖能耗占有相当大的比例。采暖能耗一部分是由于供热系统自身存在的问题及运行管理不到位导致,另一部分是由于建筑围护结构的保温性差,热损失严重以及用户无自主节能意识,有私自放水放热现象导致。随着国家节能减排工作的开展,节约能源已经是供热企业的工作重点,它不但要求要有良好的企业管理模式,还要求采用先进的节能技术措施及经济的运行方式。 供暖运行中实现小流量大温差的运行工况一直是供暖行业乃至整个社会关于供暖节能运行最为关注的课题,水以流量的形式在供暖运行中作为热能的载体输送着热量,多年来国内和国际市场上陆续出现了多种多样的节能产品,从管道保温材料的技术更新,减少了热能输送过程中不必要的损失,从普通建筑到节能建筑,减少了建筑物能耗大的问题,从水-水管壳式换热器到水-水板式换热器,很大程度提高了换热器的换热性能,从工频运行到变频技术,解决了实际运行负荷小于设计负荷和设计富裕量过大的问题,从手动平衡阀到各种自立式平衡阀,解决了管网平衡调节周期长、互相干扰精度低的问题,这些措施无不体现了社会对节能工作的重示和研究。 从性价比来讲,现有行业中主要的可行性节能措施有:水泵采用变频技术减少富裕流量、管网安装自力式平衡阀提高平衡调节水平,局部管网管径加粗或环网改造,减少失水和降低比摩阻,次要的可行性节能措施主要有:对换热器进行改造或更换来提高换热能力,对管网进行大范围更换提高保温性能、减少失水和降低比摩阻,从社会角度来讲,新建节能建筑和对老旧建筑物围护结构增加保温结构来减少热量浪费同样是一项很有效的节能措施,对于刚步入节能工作的单位来讲,上述改造方式可以很大程度的达到节能的效果,但对于节能工作已做到一定水准的单位来讲,就必须通过其它途径进行突破才能更有效的将运行节能工作进行下去。 换热站节能工作主要有减少能源浪费、降低能源过剩、提高换热效率三大部分,通过对建筑围护结构节能和管道及设备的保温性、密闭性的处理以及变频技术的应用和开展管网平衡调节都是对前两部分的有效诠释,一定程度的减少电能的消耗,但这些都是对管网或者热用户进行流量合理分配达到减少总循环流量,从而达到了减少循环水泵动力电耗的目的,而对于提高换热效率这个同样重要的工作环节的研究却开展的很缓慢,从水-水板式换热器的推广和广泛应用后,就渐渐的达到了一个相对稳定的时期,对于非直供的供热系统来讲,换热站的换热

大温差小流量的空调水系统方案 (1)

很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择 问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 关键字:冷水机组[46篇] 空调水系统[10篇] 运行费用[9篇] 初投资[8篇] 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响了当地的经济发展和人民生活。夏季空调设备的耗电量节节攀升,高峰时甚至消耗约40 %的城市电力供应,因此节约用电迫在眉睫。 于2005年实施的《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(GB19577-2004)和《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)均提出了强制性的冷水机组能效比要求,为空调设备节约用电打下坚实基础。 由于楼宇的空调电费取决于整个空调系统的能耗,因此不仅需要提高空调设备本身的效率,而且要优化空调系统设计,降低楼宇空调系统的整体能耗。楼宇空调的冷水系统一般包括冷水机组、冷却塔、冷冻水水泵及冷却水水泵等几个主要的耗能部件。在过去的30年内,冷水机组的效率几乎提高了一倍,冷水机组占整个系统能耗的比例已降低了20 %,而冷却塔和水泵的能耗比例提高了10 %(图1)。需要优化空调系统的设计方案,调整各部件所占系统能耗的分配比例来降低整个系统的能耗。 图1 过去30年内冷水系统能耗百分比的变化 1 优化空调水系统 多年来冷水机组的冷冻水供、回水设计温差通常为5 ℃。冷水机组提供的冷量与冷冻水的供、回水温 差和流量有关,计算公式如下: Q = M*Cp*DT (1) 式(1)中假定比热Cp为常数。若所需的冷量Q不变,则既可采用增大流量M而减小温差DT的方案(即增加水泵耗功而减少机组耗功),又可采用减少流量M而增大温差DT的方案(即减少水泵耗功而增加机组 耗功),而这两种方案的系统总能耗可能并不相等。

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

特灵空调的大温差小流量系统

上海群坛机电设备有限公司专业代理销售中央空调,商用空调,家用空调,提供中央空调报价,安装,设计,维修等各项优质的服务。在本文中,将会为大家介绍有关特灵中央空调的大温差小流量的一个系统。其中最主要的是根据现代生活的需求而所设计的一个节能系统。 特灵空调所设计的大温差小流量是一个减少空调系统投资,降低能耗的先进观念。大温差的目的是优化空调系统各设备间的能耗配比,在保证舒适度的前提下减少冷量输配的能耗,或是减少冷却塔和末端空调箱的能耗,同时降低系统初投资。大温差可以在冷水侧或冷却水侧实现,也可以在空气侧实现。 与海尔商用空调相比较,特灵空调的大温差系统意在水泵、冷却塔的能耗得以降低,从而达到系统运行节能的目的。但同时,也让冷水机组承受相对严苛的工况,才能实现。因此,并非所有冷水机组都可实现大温差。 ?大温差机组的冷冻水侧应该是向低温的方向进行,因为在流量降低以后,末端的换热系数会相应减小,如果水温保持不变的,那末端的换热量将降低,若要满足室内设计参数的要求,则需要加大末端的换热面积。如果在流量降低的情况下降低冷冻水的供水温度,一拉大末端换热温差来弥补流量降低引起的换热系数减小,则可以做到末端产品可参照常规方案设计。通过理论结合实际选型分析,冷冻水出水温度选择5C最为恰当。 ?大温差机组的冷却水侧应该是向高温的方向进行。因为冷却水的低温侧由冷却塔决定,若要大量降低冷却塔的出水温度,则必须加大冷却塔的换热面积,引起初投资的增加,且现行的标准冷却塔温度已经是在湿球温度条件下比较合理的温度,若要进一步降低,可能带来的初投资将急剧增加,且冷却水温度的降低受湿球温度的限制非常明显。所以在冷却水侧应尽量提高冷水机组的冷却水出水温度,并且在冷却塔侧会有25%左右的初投资和运行费用的节约。 以下就是一个例子供大家参考了解。 节能 当今(2000's)的系统能耗比例一般为:冷水机组约占机房年能耗58%,冷水泵和冷却水泵约占26%,冷却塔约占16%。若能通过特别的系统设计,减少水泵和冷却塔的耗能,将大大节省运行费用。 我们选择一个1800冷吨(6329kW)的酒店空调系统来分析大温差设计的节能效果。 项目情况:该酒店位于上海,全年空调运行时间为5月至11月。 分析软件:采用System Analyzer 进行系统全年运行模拟分析,计算全年主机水泵和冷却塔的运行能耗。我们可以得出常规和大温差的总体能耗比较。 ?常规温差:冷水侧7-12°C冷却水侧32-37°C ?大温差:冷水侧5-13°C冷却水侧32-40°C

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.8 2.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用: 来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》6.6.4 2.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用: 来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》6.6.5 2.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.10 2.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。 孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。但当稳压层的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。 条缝形风口气流轴心速度衰减较快,对舒适性空调,其出口风速宜为2m/s~4m/s 。 喷口送风的出口风速是根据射流未端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定。喷口侧向送

常规空调大温差水系统

一、水冷离心式冷水机组 1.一般来说,对于相同制冷量的水冷离心式冷水机组,采用8℃温差 的机组的COP值小于采用5℃温差的机组 a.能否采用8℃温差的方式与机组的制冷量大小相关性很小。 b.在机组部分负荷率时,采用大温差的冷水机组相对于采用常规温 差的冷水机组将消耗更多的电能。 二、冷却水泵、冷水泵 1.a.冷却水系统中离心式冷水机组的冷凝器阻力、蒸发器阻力,对 于相同制冷量的冷水机组,8℃温差的阻力较5℃温差的的阻力大, 此差值在冷却水系统阻力中所占比例很小。 b.采用大温差,室内空调末端的流量减小,因此对于采用相同型号 的空调末端来说,其阻力降低。 综上,冷水系统采用8℃温差的系统阻力较采用5℃温差的系统阻力大,但差值约为5~30 kPa,此差值在冷水系统阻力中所占比例很小。 2.a.随着水泵扬程增加,采用大温差水泵的节电量也随之增大。 b.对相同制冷量的冷水机组而言,随着制冷量的增大,采用8℃温差 时的冷却水泵节电量大于冷水泵的节电量,这意味着冷却水泵在空 调水系统节能运行中居重要地位。 三、冷却塔(一般为机械通风式)

冷却塔选型主要以冷却水流量、进出冷却塔水温、当地湿球温度、 干球温度等参数为依据。 1.a.根据冷却塔的选型,对于相同的制冷量,采用8℃温差的冷却 塔比采用5℃温差的冷却塔的型号小,因此其所配电动机功率也相应 减小。 b.随着制冷量的增加,采用不同温差的冷却塔耗功率的差值并没有 同比增大,这是由于冷却塔风机所配电动机功率具有非连续性而产 生的结果,同时大部分采用5℃温差的冷却塔比采用8℃温差的冷却 塔的耗功率大4 kW左右。 c.前文分析的是当室外空气湿球温度为28℃时的情况,一般当地的 湿球温度越低,冷却水出水温度与湿球温度的差值越大,同样的冷 却塔,其冷却能力越强,因此所选的冷却塔型号越小。对于采用不 同温差的冷却塔均同时减小,其所配风机耗电功率的差值基本维持 不变或有很小差别。 四、空调末端 经过计算发现,相对于7℃/12℃供回水温度,采用5℃/13℃的供 回水温度可以增加空调末端表冷器换热时冷水与空气间的对数温差,尽管大温差形成的低流量会降低表冷器的换热系数,但总体上空调 末端表冷器的换热量会增加,因为对数温差增大引起的换热量增大

风口风速汇总

1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6) 2((1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。(采暖6.5.9) 2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s。孔板下送风的出口风速3-5 m/s。条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】) 3、空调回风口的吸风速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13) 利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速1-1.5m/s(采暖条文6.5.11) 4、自然通风系统的进排风口的空气流速(m/s):(民用表6.6.4-1) 5、机械通风系统的进排风风口风速(m/s):(民用表6.6.5) 6 7 应取4-5m/s。(技措4.2.10.2) 8、洗衣房机械排风系统洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热两大或有异味散出的设备上部,应设置排气罩,其罩面风速应≥0.5m/s。(技措4.5.1.3.1) 10、暗室通风宜采用机械排风、自然进风的通风方式,排风量宜取≥5次/h换气。排风口宜设在水池附近,进风口应采用遮光百叶窗,通过百叶窗的风速应<2m/s。(技措4.5.8)11、机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。(技措4.8.5.3) 12、人员长期停留的区域采用置换通风方式时,人脚踝处风速不宜超过0.2m/s。(技措 5.4.10.2)

大温差小流量

大温差小流量是一个减少空调系统投资,降低能耗的先进观念。大温差的目的是优化空调系统各设备间的能耗配比,在保证舒适度的前提下减少冷量输配的能耗,或是减少冷却塔和末端空调箱的能耗,同时降低系统初投资。大温差可以在冷水侧或冷却水侧实现,也可以在空气侧实现。 节能 当今(2000's)的系统能耗比例一般为:冷水机组约占机房年能耗58%,冷水泵和冷却水泵约占26%,冷却塔约占16%。若能通过特别的系统设计,减少水泵和冷却塔的耗能,将大大节省运行费用。 我们选择一个1800冷吨(6329kW)的酒店空调系统来分析大温差设计的节能效果。 项目情况:该酒店位于上海,全年空调运行时间为5月至11月。 分析软件:采用System Analyzer 进行系统全年运行模拟分析,计算全年主机水泵和冷却塔的运行能耗。我们可以得出常规和大温差的总体能耗比较。 ? 常规温差:冷水侧7-12°C冷却水侧32-37°C ? 大温差:冷水侧5-13°C冷却水侧32-40°C 由此可见,采用大温差以后, ? 冷却塔的年能耗降低23.1%; ? 水泵的年能耗降低37.2%; ? 冷水机组的年能耗增加7.8%。 以上三项汇总,年冷水机房总能耗降低6.1%。 由此可见,大温差可以有效地优化系统,达到运行节能的效果,它不是着眼于系统中的某一设备,而是作通盘的考虑,追求系统总效率的提升和初投资的降低。 减少初投资 ? 可以选择较小的水泵,节省初投资 大温差低流量可以让设计师选用较小的水泵,从而使得投资与运行费用减少。无论在冷水侧或是在冷却水

侧,较小的水泵在部分负荷时的节能会比常规温差更有优势。如下图4-1所示。 ? 可以选择更小尺寸的管路,节省初投资 大温差设计后,系统流量减小,则所需的钢管直径也会相应变小,这样在同样冷量情况下,可以大大节省钢管材料的费用。我们对不同冷量下5°C温差与8°C温差的冷水管的管径进行了分析,得出1800RT~10RT内不同的冷量下大温差系统可节约管路费用平均为30%。对于不同的项目,不同管径的管道所占的比例各不相同,平均节省的费用约在25-35%之间。 ? 减少冷却塔的数量,节省初投资 大温差设计后,冷却水的流量减小,冷却水和空气的换热温差加大。通过实际项目的冷却塔选型可以得出结论,大温差的冷却水设计平均可以比常规系统节约25%的冷却塔数量。

风量风速计算方法

一、室内风管风速选择表 1、低速风管系统的推荐和最大的流速m/s 2、低速风管系统的最大允许速m/s 注:民用住在≤35dB(A),商务办公≤45dB(A) 二、室内风口风速选择表 1、送风口风速 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s 3、推荐的送风口流速m/s

4、送风口之最大允许流速m/s 5、回风口风速 6、回风格栅的推荐流速m/s 7、百叶窗的推荐流速m/s 8、逗留区流速与人体感觉的关系 三、通风系统设计 1、送风口布置间距 回风口应根据具体情况布置 一般原则:(1)人不经常停留的地方;(2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室

注:办公室推荐送风口流速:~ m/s 风机盘管接风管的风速:通常为~ m/s,不能大于 m/s,否则会将冷凝水带出来. 3、散流器布置 散流器平送时,宜按对称布置或者梅花形布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽不宜大于1:,送风水平射程与垂直射程()平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在~之间.实际上这要看装饰要求而定,如250×250的散流器,间距一般在米左右,320×320米在米左右. 四、风管、风口分类 1、风管分类 1)按风管材料 A、镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速方便,可工厂预制也可 现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过 B、普通钢板风管:常用在厨房炉具排油烟以及防油烟风道上(要求2mm上只能采用普通钢板焊接而成,对焊接技术 有一定要求) C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高的优点,造价与钢板风管 基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难) D、硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显着特点是防火性能较好;缺点:综合造价较高) E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨酯)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风 管等 F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹型半软管、波纤管(在工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管 阻力比较大,且对施工管理要求比较高) G、其他风管:土建、砖茄、布风管等 2)按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等 3)按风管内风速分:低速、高速风 2、风口分类: 1)按风口材料分:铝合金风口、铸钢风口、塑料风口、木制风口等 2)按风口形状及功能分: A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等 B、散流器:方形散流器、矩形散流器、圆形散流器、圆盘散流器、三面吹型散流器、线槽型散流器等 C、旋流风口:具有送出旋转达射流,诱导比大,风俗衰减快等特点 D、球型喷口:送风距离大,适合送风距离较大的地方,如各种大厅、展厅及大型装配车间等 E、其他风口:球形排风口、栅格形风口、装饰板风口等 五、风管、风口设计流程 流程一:风系统的划分→流程二:系统风量计算→流程三:确定送风方式→流程四:确定风管布置→ 流程五:计算风管尺寸→流程六:风口设计选型→流程七:阻力平衡计算机气流组织校核 流程一:风系统的划分