文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢塑复合管技术交底

钢塑复合管技术交底

钢塑复合管技术交底
钢塑复合管技术交底

SG—006 技术交底

a.安装于梁上

b.吸顶安装

c.管井立管(1)c.管井立管(2)

注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。

四川省建设厅制

公路工程技术交底内容.

公路施工技术交底 施工交底卡

公路工程技术交底内容 第一章施工准备 施工前期准备工作主要包括临时设施的布设、施工临时道路的铺筑、施工组织设计的编写、安全措施的落实、施工机械、用电需求计划、施工先后顺序的确定等等,各工区必须依靠科学技术、自身技术,因地制宜地作好施工准备工作。 一施工现场 1、在进行施工现场布设时,应严格按照有利于生产,方便职工生活,符合防洪、防火、防尘等安全要求,临时设施布置应严格按照文明施工要求进行,配备充足的消防器材,严禁脏、乱、差和火险隐患的存在。 2、施工现场的临时设施,必须避开陡坡、沟堑等危险区域,选在水文地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路,生产、生活房屋、易燃易爆仓库,材料堆放,以及动力线路和其它临时工程,应按照有关安全规定,制定出合理的平面布置图和消防平面布置图。

3、施工现场的生活、仓库、变电房、、配电房、易燃易爆危险物品仓库、临时油库等均应设在干燥的地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求,并必须悬挂明显的安全标志。同时,严格执行生活与生产设施分开的原则进行搭设,保证有足够的安全距离。严禁使用易燃材料搭设。 4、施工现场应设置安全标志、标语、标牌,消防设施等严禁擅自拆除和蓄意破坏。 5、施工现场内的“四口五临边”及沟、坑、水塘等边缘应设置安全护栏。场地狭小,行人和运输繁忙的路段以及和现有道路交接的施工段、点应设专人指挥疏导交通,设置交通安全警示标志。 6、对环境有污染的设施和材料应设置在远离人员居住的较为空旷的地点,污染严重的工作场所应配有防污染的设施。 二施工测量 1、密林丛草间进行施工测量时,应遵守森林防火规定,严禁携带烟头火种,配带急救药品,预防动、植物伤人。 2、量钉桩时要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其它工具不得随意抛掷。 3、测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。

给水钢塑复合管技术交底

交底内容: 一、材料要求: 1、本工程给水管道采用衬塑钢管丝扣连接。 2、管材管件型号规格满足设计要求,衬塑钢管壁厚均匀,其表面无裂纹、折迭、重皮、沙 眼、棱刺和凹扁等缺陷。产品有出厂合格证和材质证明。给水管材及管件应具备建材管理部 门的认证文件。生活饮用水给水衬塑钢管的管材及管件还应具备卫生管理部门的认证文件。 二、主要机具: 加工机具:电锤、台钻、试压泵、电焊机、套丝机、砂轮锯等。 手用工具:管钳、手锯、手锤、活扳手等。 三、作业条件: 1、管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂 物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进 行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防 坠落措施。 四、操作工艺 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管 道冲洗→通水试验 1、安装准备: 认真熟悉图纸,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标 标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。根据施工方案决定的施工方法作好准备工作。 2、预制加工: 按没计图纸画出管道分路、管径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构 位置做上标记,按标记分段量出实际安装的标准尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得 的尺寸预制加工(断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号)。 3、干管安装: 安装时一般从总进人口开始操作,总进入口端头加好临时丝堵以备试压用。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无 误。清出麻头,所有管口要加好临时丝堵。 4、立管安装: 每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,丝扣外露2至3扣,清除麻头,校核预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀 锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口处均加好临时丝堵。立管节门安装朝向应便于操作和维修。 安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型 钢,上下统一吊线安装卡件。5、支吊架安装: 给水管道支吊架除锈后刷樟丹两道,红色调和漆两道。安装间距应按照规范及设计要求 确定,支吊架安装牢固,吊竿竖直,托架水平。支吊架间距应符合下表规定:

电力施工技术交底

施工技术交底 项目名称 项目地点计划开工时间 建设单位 监理单位 施工单位 交底人 接受交底人 交底日期 工程概况 本工程为杆线迁改工程。 本项目位于xxxxxxx,新上二进四出高压智能型环网柜2台;新上分支分界开关2台,新敷设YJV22-3*300mm2高压电缆620米,新敷设YJV22-3*50mm2高压电缆140米,新上杆上避雷器2套,新上杆上铜排(隔离开关)630A 2套,新敷设JKLYJ-240mm2/10KV高压电缆1050米,敷设CGCT-175*4mm电缆套管1400米,敷设CGCT-175*6mm电缆套管280米,电力电缆顶管280米,新建高压普通工作电缆井8个,高压转角工作电缆井3个,高压T 型工作电缆井1个,新建智能型环网柜基础2座。

交底内容: 电力管道及沟槽工程 (一).基本施工顺序 1.电力管道施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→管道安装→管道包装→隐蔽验收→管槽回填土→单项工程验收。 2.电力沟、井施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→沟(井)底板砼→沟(井)侧墙砌筑(包括预留、预埋)→沟(井)内抹灰→隐蔽验收→沟(井)顶盖板安装→沟(井)槽回填土→单项工程验收。 (二).主要施工方案 1.土方开挖电力管槽、沟槽和井室的土方开挖,一律采用机械施工,辅以人工配合作业。为防止机械施工可能扰动槽底(侧墙)原始土层(压实土层)结构,拟在槽底标高以上和槽底外边线以内留出20cm左右的土层,待机械开挖后,用人工分别清挖至槽底设计高程和槽底外边线。 2.管道安装管道安装采用人工、吊装机吊装。下管前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。管道就位后,随时检测管道的轴线、高程和平直度,发现偏差,及时纠正,确保管道排列整齐平顺,接口密封良好。 3.沟(井)底板砼浇筑沟(井)底板砼施工全部采用机械搅拌,机械振捣,人工配合随捣随压实赶光。 4.沟(井)侧墙砌筑为确保沟(井)侧墙墙面的垂直度、平整度和直顺度,以及支架预埋位置的准确,砖墙砌筑前,拟先立好皮数杆;砌筑时,坚持三皮一靠,五皮一吊,通过灰缝来调整各层的平直度,力求达到横平竖直,砂浆饱满,内外搭接,上下错缝的基本质量要求。 5.土方回填 由于现场场地的限制,土方的回填压实施工,除电力管槽土方回填采用机械碾压外,电力沟和电力井的土方回填,一律采用人工夯实。机械压实时,分层厚度拟控制在30cm以内,人工夯实时,分层厚度拟控制在15cm以内。

钢丝网骨架复合管施工工艺

废水排放系统改造项目 施工工艺 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 图纸会审和技术交底 由技术负责人组织项目经理部技术及管理人员熟悉图纸和有关设计资料,参加图纸会审,并对施工技术人员进行内部技术交底。 3.1.2 编制工程施工预算书 以投标预算为基础,结合现场的拆迁、工程量变化等因素,重新编制施工预算,用于直接指导施工、控制成本,以利于对工程的宏观控制和微观管理。 3.1.3 组织各种成品、半成品的预制和加工 在工程施工前通知产品质量合格的厂家,提前进行成品、半成品的预制和加工。 3.1.4 组织各种原材料的材质试验、检测和计划供应 各种原材料在工程施工前根据实际情况重新编制材料供应计划,并提前按比例批量进场,并对材质按规范要求进行测试和检验。 3.2 施工现场准备 3.2.1现场生产用水及用电 (1)施工用水拟接当地的供水管网,以满足生产用水的需要。 (2)施工用电拟接当地的市电系统,以满足生产用电的需要。 3.2.2现场文明护栏 考虑现场文明施工和安全施工的必要性,因此在准备施工的断面采取两侧维护的方式分段进行现场文明施工。 3.3 劳动组织准备 3.3.1 工程项目组织机构 本工程严格按照项目法进行管理,项目主管负总责。 3.3.2 工程劳动力准备 (1)根据劳动力计划动态图,组织劳动力进场,按管理系统逐级进行交底,同时健全各项规章制度,加强技术培训、劳动纪委及安全教育。

(2)作业组交底内容包括:施工图纸、施工工艺及质量标准,技术操作规范等。 3.4 物资准备及施工机械准备 3.4.1 物资准备 根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求,编制物资供应计划。 3.4.2 施工机械准备 根据施工方案和进度计划的要求,编制施工机械需用及进场计划,并确定机械停放场地。 4.2 施工步骤 本项目部采取先深后浅,先主体后附属,平行、交叉流水施工,由专人对现场进行勘查,与有关的部门沟通施工有关事宜,以保证施工过程的安全顺利,在进场施工后的三天内,安排挖掘机及炮机进场,对需要破开和挖掘的地段进行作业,并清理现场,开挖后的路面用钢板铺好,保证道路可继续通行。根据现场施工情况,合理配置资源,加强现场协调和调度,根据现场条件、环境和气候的变化,随时调整施工队伍的部署,减少窝工和停工。加强质量控制,强化质量管理,保证整个工程不出现质量返工现象。 施工设备机具的进场就位、转场应事先提供方案和计划,保证设备机具顺利调迁。及时调整施工力量,保证施工各工序的平稳过度和正常衔接。必要时加大人员、材料和机具设备的投入,确保工程按期竣工。加强同业主、监理及技术监督部门的联系。根据他们的要求,及时调整施工部署。 4.3施工工艺流程 ⑴、安装工艺流程图 →→ →→

电力管施工技术交底[1]

晋江市江滨路片区市政道路改造工程 电 力 工 程 施 工 技 术 交 底 晋江市江滨路片区市政道路改造工程 泉州市协胜工程建设有限公司项目部 2012年04月10日 1.工程概况 安盛路新建工程污水工程位于无锡锡山开发区,本工程全线在道路右侧非机动车道下距道路中心线12.5m处新设一根5*3UPVC、8*3UPVC孔电力排管,沿线

地块按使用要求布设5*1UPVC、8*1UPVC支排管,按120-180m间距于道路两侧布设支管。 本工程共设电力管线3994m,电力排管过河采用随桥架设,且每隔80m左右在人行道上设一个检修盖板,以便电力管检测、维修。电力排管牵引过大成路。 2.设计要求 管材 本工程电力电缆采用排管敷设。排管采用UPVC及CPVC硬塑料管,管接头、管堵采用同厂生产之管配件。 基础 排管采用C20钢筋混凝土浇筑,其垫层采用5cmC15混凝土+10cm碎石,电力井基础采用5cmC15混凝土+10cm碎石。 沟槽回填 电力管沟槽回填在行车道范围内采用6%石灰土回填分层夯实至道路结构层底,其余路段采用素土压实回填。 电力井及井盖 电力井采用C20砼浇筑,其抗渗要求为S6。在道路两侧适当范围预留手孔井,以方便以后周围开发的电力排管接入。 井盖窨井 绿化带及人行道上井盖采用轻型复合材料井盖及方型活动钢筋砼井盖,车行道内井盖采用重型球墨防盗铸铁结构(也可采用重型复合材料井盖),D型井中钢筋混凝土井盖板也可以用预制盖板代替。 井盖标高道路范围内同道路标高,道路范围外同地块整平标高。位于路基边坡上的电力井,井盖标高根据现场实际情况而定。 3.总体施工安排 为能按既定的工期如期完工,从本工程开工前就必须做好充分的施工准备工作,在开工后狠抓每个环节,在确保质量及安全文明施工的前提下,加大投入,发挥苦干、大干精神,从组织落实到设备配备等方面全力以赴。 ⑴进度计划按施工阶段节点控制,具体分管道沟槽、基础、下管、检查井、回填等。 ⑵各专项施工分部按各专项组织人员合理安排,进行工序穿插及平行流水施工。 各施工班组合理地、充分地实行平面流水施工作业和部分立体交叉施工作业。 ⑶施工计划安排总体要求根据现场实际情况。计划工期定为6月15日~8月 20日前完成九里河以北电力管线施工,8月5日~9月5日前完成九里河以南电力管线施工。 为了尽早完工,使工程尽早投入使用,在施工过程中,要加大机械、人员、资金的投入,各个工序紧密衔接,合理安排。

最新整理电力管线沟工程安全技术交底

最新整理电力管线沟工程安全技术交底 一、沟槽开挖 按沟槽大小深度,经测量放线后,采用挖掘机开挖,配合人工修整,其开挖边坡坡比控制在1:0.5,开挖过程中始终保持良好的排水,确保施工现场的干燥。基坑的开挖土方,视土质情况,能利用的就近利用,不能利用的弃至就近的弃土场。沟槽开挖成型经监理工程师验收合格后,立即进行下道工序施工,以防天气有变造成基底受水浸泡。 二、基础的现浇 基坑内设排水设施,在砼浇注前,基坑底不得有积水,经监理工程师同意后,进行C20砼的浇注。 三、墙身砌筑 墙身砖砌体砂浆采用砂浆搅拌机拌和,严格按配合比配料以确保强度。机制砖应符合《普通烧结砖》(GB/T5101-1998)的规定,常温施工,机制砖应在使用前浇水以保持充分湿润,不得有干心现象。砖体应上下错缝,内外搭接,沟墙采用五顺一丁砌法,最下一皮和最上一皮砖均采用丁砖砌筑,砌砖时,砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以10mm为标准,误差不应大于±2mm。 四、抹面 砖墙防水抹面,采用五层作法,根据需要水泥浆和水泥砂浆均可掺用一定比例的防水剂。 五、支架 支架及接地系统按设计图纸,配合土建施工同时进行,均需刷防腐漆防腐,所有焊接必须牢固,接地电阻符合图纸要求。 六、电力管沟盖板 管沟盖板采用购买砼现浇;检查井盖板在预制厂集中预制,根据施工图纸的要求及规范加工生产。加工好的盖板用吊车吊至汽车上运到已砌筑好的检查井上。

七、严格控制台背回填的填料,先用砂砾回填30cm,再采用透水性较好的填料在管沟两侧对称分层填筑,用符合设计要求的设备如振动打夯机夯实,每层都应压实到设计图纸或监理工程师要求的压实度标准。 施工后应注意排水及清扫,确保沟道干静无污物,干燥无积水。

室外电力导管敷设技术交底

分部工程室外电力管网日期 交底内容: 室外电力导管暗敷设工程 一、施工准备 1、材料要求 工程中所需的管材、碎石、砂、水泥等原材料按照进度要求在施工前运至施工现场。并应要求材料供应厂家出具产品合格证。经监理检验合格后方可使用。 2、作业条件 沟槽开挖已经完成,做好基坑排水,处理好沟槽底部基层处理后,方可进行管线施工。 二、质量标准 质量要求符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的规定。 三、施工工艺 (一)、施工工艺流程 测量定位→管槽开挖→垫层浇筑→排管安装→电井砌筑→管道包封→隐蔽验收→管槽回填土 1、测量定位 (1)根据设计蓝图和电缆沟开挖现场地形条件确定出电缆沟具体走向。 (2)电缆沟底部和顶部开挖宽度尺寸应遵循施工图及规范要求。 2、管槽开挖 (1)、设计要求管线埋地深度穿越主道路部分大于-1m,人行道及绿地埋设深度大于-0.7m,开槽采用放坡开挖,深度高于人体身高时,必须在两侧用挡板加固,以确保施工安全。 (2)、沟槽开挖根据现场地形、地质条件及工期要求,采用挖掘机配合人工的方法,机械挖至高于设计底标高20cm左右预留底层土,人工清挖底20cm之前,由施工员用水准仪随时抄平出距坑底20cm的水平桩,每隔2.5米打一个小木橛或钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出,以确保槽底土壤不被扰动或破坏。 (3)、挖出的土应及时运走,无法运走应堆放在离基坑1米以外堆放,并确保沟槽坡顶无静载,及重车碾压等动荷载。基底每边加30cm的施工工作面进行开挖,按照施工进度合理安排挖槽长度。基坑验收后,超挖的部分严禁用浮土回填,经设计、监理认可后,进行处理。 3、垫层浇筑 (1)、混凝土垫配合比严格按照理论配合比,在根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行,并严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量。 (2)、浇筑混凝土时,应连续进行,如有必须间歇,时间尽量缩短,并应在混凝土凝结前,将此段垫层浇筑完毕。 (3)、混凝土下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。 4、排管安装 (1)、管材及附件验收 由于经过长途运输和多次搬动,必须仔细检查管身有无裂纹或损伤、防腐是否完整,决不使用任何一个不合格管材。 (2)、排管安装

埋地管道安装技术交底大全

一、工程概况: 和盛花园住宅埋地管道分为埋地采暖系统、埋地给水系统(给水与热水系统)。在8号楼3-5层样板层的施工过程中,考虑建筑单位施工顺序及工期的要求,采用了埋地采暖系统、埋地给水系统同时施工的技术方案,在实际的施工中,发现了以下几点问题 1、理论上地面垫层的浇筑厚度为6cm,即建筑1米线下返104cm,而埋地管道两最大管交叉为5-5.5cm,即建筑1米线下返104.5cm,能满足灰面我方要而在实际施工中发现,地面垫层的厚度为3-6cm,埋地采暖系统 二、施工准备: 2.1材料要求: 到达现场的管材、管件等须认真检查,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。 3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 2.2主要机具: PPR专用热熔器、冲击钻、电锤、砂轮机、手电钻、手锯、铣口器、活扳手、手锤、水平尺、专用管剪或手锯、开口大于管径的活动扳手、管口整圆器、与管内径同规格的弹簧等。 2.3作业条件: 2.3.1住宅内墙体抹灰完成,地面清理干净。 2.3.2埋地管道的施工,应提前土建单位地面浇筑之前3-4天内开始施工,且室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。

2.3.3埋地管道图纸深化设计已经完成,并经确认无误后方可施工。 三、操作工艺: 埋地给水系统 (一)一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 (二)管道敷设安装要点 1、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离不宜小于100mm。 2、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行。 3、直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录了作。 4、 (三)管道连接要点 1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,安装应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。 2、给水聚丙烯管与金属管件连接,应采用带金属管件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属配件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。 3、热熔连接应按下列步骤进行: a.接通热熔器电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作;

电力管沟工程施工技术交底记录(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力管沟工程施工技术交底记 录(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电力管沟工程施工技术交底记录(新版) 1、沟槽开挖 沟槽开挖采用挖掘机挖土,人工配合进行,根据土质情况,开挖放坡坡度1:0.05。 沟槽开挖时机械挖至距底面20cm时用人工处理,不得超挖,严禁扰动槽底原状土。挖槽后必须马上支撑,撑木间距为2-3米,不得无支撑过夜。 2、垫层 设计沟道底设15cm厚3:7灰土、15cm厚C20砼垫层。槽底整平、夯实,经自检、报验监理工程师抽检合格后,依次进行灰土、砼垫层施工。3:7灰土采用现场人工拌和、过筛,翻拌遍数不得少于3遍,拌好的灰土表观要达到色泽一致、均匀、无直径大于2cm 的土块,还需取样抽检其含水量及灰剂量等,合格后方可下槽。灰

土下槽后人工整平,电夯夯实。灰土垫层经自检、报验监理工程师抽检合格后,浇筑砼前先在灰土垫层上均匀洒水,保持灰土潮湿,砼垫层施工必须采用插入式振捣器配合平板振捣器振捣,以保证砼的密实度。 填表人:曹霞 3、侧墙砌筑 当砼垫层强度达到75%后方可进行侧墙砌筑。砌筑前精确定出侧墙内线,挑选技术熟练的瓦工进行砌筑,砌筑前须将用砖充分湿润,砌筑过程中逐层灌浆,砌筑时精确定出支架预埋件位置,砌筑时一次预埋到位。侧墙砌筑完成检验合格后进行砂浆粉面和支架安装。 4、盖板预制及安装 本工程所用盖板我单位选在现场统一进行集中预制,对进场钢材进行抽检送样,确保原材料合格,严格按照设计图纸进行配筋,对盖板的养护不少于14天。侧墙达到一定强度后,盖板强度大于75%时,即可进行盖板安装,为保证工程质量及工期目标,盖板安装前将侧墙顶面清理干净,浇水湿润,然后均匀的摊一层砂浆,人工配

电力管道施工技术交底(成形)

技术交底记录表 技术交底内容:技术与工艺要求、质量标准、安全措施 编制目的:纬五路即将进入电力管道施工阶段,为做好电力管道施工,针对本

素砼垫层施工

管沟开挖完毕,按规定对基底整平夯实,并清除沟底杂物。地基验槽完成后,清除表层浮土和扰动土,不留积水,立即进行放线支模、垫层混凝土施工,垫层砼混凝土采用C20商品混凝土,厚100mm垫层混凝土必须振捣密实,表面平整。 水泥土 电缆井及电缆沟施工工艺 电缆井垫层采用C10混凝土,电缆井顶、盖板、底板及侧墙均采用C30钢筋混凝

土;进人井筒壁采用240mn厚砖,砌体采用MU10.0蒸压粉煤灰砖,M10.0 水泥砂浆砌 筑,内外摸20厚1:2水泥砂浆;所采用钢筋为①HPB235钢及仝HRB335 钢。底板上面、侧墙及盖板钢筋保护层厚为30mm底板下面钢筋保护层厚40mm 施工时若井框高出地面则可适当降低井室高度,埋管位置、角度、根数、标高应根据电缆排管位置图中各井所在位置埋管,暂时不用的埋管用橡皮塞塞紧,排管穿入电缆后入井,井端应用ZFD-S塑性无机电缆防火堵料封堵150mm且要求封堵密实以防止积水及易燃易爆气体进入。同时,电缆井侧壁内外做聚合物防水砂浆防水层,预埋管与井壁连接处做好防水处理,预埋槽钢与预埋管间空隙用C30细石混凝土浇筑振捣密实,以及井内铁件外露部分均进行热镀锌防腐处理。 沟槽回填 经监理工程验收合格后,进行管槽回填,回填时采用蛙式打夯机分层夯实,填筑至原路基面标高,每层厚度不超过30cm针对混凝土包封路段混凝土包封顶面至道路路面结构层底之间采用1:6水泥土回填。回填管道两侧土方时应避免碰撞管道以免损坏。 四、质量保证措施 1、沟槽的地基处理及管道的基础施工要严格按照设计图纸及相应规范要求进行施工,该工序完成后必须进过专业工程师检查及试验部门试验合格后方可进入下一个 工序的施工 2、电缆井的浇筑前必须对预留孔洞的标高、位置及尺寸复核无误后方可进行浇

电力管沟工程施工技术交底记录.docx

电力管沟工程施工技术交底记录 1、沟槽开挖 沟槽开挖采用挖掘机挖土,人工配合进行,根据土质情况,开挖放坡坡度1:0.05。 沟槽开挖时机械挖至距底面20cm时用人工处理,不得超挖,严禁扰动槽底原状土。挖槽后必须马上支撑,撑木间距为2-3米,不得无支撑过夜。 2、垫层 设计沟道底设15cm厚3:7灰土、15cm厚C20砼垫层。槽底整平、夯实,经自检、报验监理工程师抽检合格后,依次进行灰土、砼垫层施工。3:7灰土采用现场人工拌和、过筛,翻拌遍数不得少于3遍,拌好的灰土表观要达到色泽一致、均匀、无直径大于2cm的土块,还需取样抽检其含水量及灰剂量等,合格后方可下槽。灰土下槽后人工整平,电夯夯实。灰土垫层经自检、报验监理工程师抽检合格后,浇筑砼前先在灰土垫层上均匀洒水,保持灰土潮湿,砼垫层施工必须采用插入式振捣器配合平板振捣器振捣,以保证砼的密实度。 填表人:曹霞 3、侧墙砌筑 当砼垫层强度达到75%后方可进行侧墙砌筑。砌筑前精确定出侧墙内线,挑选技术熟练的瓦工进行砌筑,砌筑前须将用砖充分湿润,

砌筑过程中逐层灌浆,砌筑时精确定出支架预埋件位置,砌筑时一 次预埋到位。侧墙砌筑完成检验合格后进行砂浆粉面和支架安装。4、盖板预制及安装 本工程所用盖板我单位选在现场统一进行集中预制,对进场钢材进 行抽检送样,确保原材料合格,严格按照设计图纸进行配筋,对盖 板的养护不少于14天。侧墙达到一定强度后,盖板强度大于75%时,即可进行盖板安装,为保证工程质量及工期目标,盖板安装前将侧 墙顶面清理干净,浇水湿润,然后均匀的摊一层砂浆,人工配合机 械平稳地将盖板吊装到位,盖板安装完成后及时用砂浆进行缝隙填充。 5、回填 两侧胸腔部分回填必须等盖板安装牢固,砂浆凝固后方可进行,两 侧应对称进行,用立夯夯实,防止将侧墙挤压变形甚至倾塌。盖板 顶前两层用手夯夯实,50cm厚以后方可使用电夯排夯。回填应逐层严格控制其压实度。 字段2

管道工程施工技术交底-图文(精)

施工技术交底记录 编号: 工程名称兰州国际港 务区保税物 流中心(B 型)EPC总 承包项目 (四标段) 部位名称 纵一路、 横一路、 横二路、 横三路、 环一路 工序名称给水工程交底日期2017年4 月10 日 交底方中国三冶集 团有限公司 交底人 接收方辽宁广发建 设工程有限 公司 接收人 交底内容:兰州国际港务区保税物流中心(B 型)EPC总承包项目(四标段)管道工程施工 一.施工准备工作 1.1机械材料进场 根据施工进度计划安排,管道工程施工前,应及时投入足够的人力、机械,所需材料应提前进场。 机械进场后,应及时检查设备性能是否完

好,操作人员是否持证上岗,并及时做好安全教育工作。 材料进场后,应及时通知监理工程师对进场材料进行验收。查验材料规格型号设否符合设计要求,进场材料检测报告、合格证是否齐全,对于不合格材料不得在本工程内使用。 1.2提前编制专项施工方案,及时进行安全技术交底。 管道工程施工前,应提前根据施工现场实际情况,编制专项施工方案,上报监理部进行审批。待施工方案审批完成后,应严格按照所编写的专项施工方案进行施工,不得私自改变施工工序。 管道工程施工前,应及时对作业班组进行安全技术交底,确保每位作业人员能够在施工过程中严格按照交底内容进行施工,保证施工质量与安全。 二.施工方法 2.1施工工艺流程 施工准备工作→测量放样→开挖沟槽→基底处理、管道基础→管道连接铺设→钢砼井制作→打压试验/闭水试验→消毒、冲洗→沟槽回填夯实 2.2测量放样 (1)轴线测设 根据设计图测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。根据施工管道直径,按规定的沟槽定出边线,开挖前用白灰撒出

钢塑复合管技术交底修订稿

钢塑复合管技术交底 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

SG—006 技术交底

2、预制加工: 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,使用专用工具垂直切割管材,切口应平滑,无毛刺;清洁管材与管件的连接部位,避免沙子、灰尘等损害接头的质量。 3、螺纹连接:? 、管道DN80及以下使用螺纹连接。 、管道螺纹使用套丝机或套丝板加工。? 、套丝采用自动套丝机,管段清理加工采用细锉将金属管段毛边修光;采用棉回丝和毛刷清除管段和螺纹内的油、水和金属切屑;管子与配件连接前,应检查外露的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部分应涂防锈密封胶; 、?管道连接时,管件与管道应对齐,不能出现错丝连接。 4、沟槽连接:? 、管道DN100及以上使用沟槽式卡箍连接。 、管材切割和预加工:? 管材切割前应按配管图先标定管子外径,其外径误差和壁厚误差应在允许公差范围内。管材切口断面应垂直于管道中心轴线,其倾斜角偏差e不得大于下表的规定。? 公称直径DN 切割端面倾斜角允许偏差e ≤80 ㎜ 100~150 ㎜ ≥200 ㎜ 管道切割应采用机械方法。切口表面应平整,无裂缝、凹凸、缩口、熔渣、氧化物,并打磨光滑;当管端沟槽加工部位的管口不圆整时应整圆,壁厚应均匀,表面的污物、油污、铁锈、碎屑等应予清除。? 、用滚槽机加工沟槽式应按下列步骤进行: 将切割合格的管子架设在滚槽机尾架上;

电力管道安全技术交底

电力管道安全技术交底 一、管道沟槽及电力井基坑开挖 1、开挖前,应对地质水文和地下管线(如电缆、电讯管、给水管、煤气管)做好必须的调查和勘察工作,并针对不同的具体情况拟定安全技术交底,凡超过6米以上的深沟槽施工,必须拟定单项的安全技术措施。 2、工程所需管材、砖、砂等均应堆放整齐,堆放位置应距沟边2米外; 3、沟槽两端和交通口均应设置明显的安全标志,如安全保护栏等,晚间应加挂红灯; 4、沟槽距房屋或电杆等较近时,应预先进行加固以免发生倒塌事故; 5、开挖前,施工管理人员必须向司机或班长进行详细交底,内容一般应包括:挖槽断面、推土位置、地下设施情况以及施工的安全技术要求等,以保证施工安全; 6、机械挖土时必须严格遵守挖土机械的安全操作规程,挖土机臂杆回转半径范围内,不许有人进行其他工作; 7、有地下设施地段挖土,必须有专人指挥,向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程以及危害等,并作出明显的标志以防发生事故; 8、在有支撑的沟槽中,使用机具设备挖土时,必须注意不得碰撞支撑,发现有松动的支撑应及时加固; 9、沟槽内施工人员未离开挖土机杆旋转半径范围内,机械操作人员不准从事挖土作业; 10、沟槽内施工人员必须戴安全帽,施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚,工间严禁在沟槽内休息; 11、上下沟槽必须设置立梯,立梯应牢固,不得缺层,严禁从撑杆或乘吊运机械设备上下沟槽,通过沟槽应走便桥,严禁跨越;

12、人工挖土时,二人间距要保持2米以上的安全距离,对所用的工具要经常检查是否完好无损、安全可靠; 13、支撑材料应直顺坚实,符合要求,对土质较差或槽边负载较大时,支撑材料应进行计算确定; 14、支撑的支设应是先上后下,支撑时必须垂直,不能斜撑,各结合部位应连接牢固;拆除时应先下后上,更换支撑时,应先支设上新的,再拆下旧的;拆除支撑时必须要有技术人员进行指导,严禁私自乱拆; 15、土方堆土距沟槽不小于1米,其高度不超过米,堆土顶部要向外侧作流水坡度,还应留出现场便道,以利施工和安全; 16、沟槽中作业,应对漏电开关绝缘电缆电气设备等性能必须安全可靠,必须有专人巡回检查; 17、夜间施工要有足够的照明,施工电箱安置得当,电箱下引的电缆不得混乱,电缆应安全悬挂,导线接头应有可靠的绝缘,防潮措施,下井到管内作业应使用行灯时,电压必须降到36V以下; 18、砼预制管直径较大,搬运危险,机械设备起吊管材时,须派专人负责指挥,并与沟槽边保持一定的安全距离。起吊前,应检查绳索是否完好,是否符合要求。 19、污水管道新旧连接前,应接入污水井的上下游检查井并预先揭开井盖,排除毒气体;同时还用在井周围设置护栏并派专人值班,以防行人、车辆发生意外;晚上应挂红灯示警; 20、台风、汛期、寒冬、高温季节来临前,针对季节、气候特点进行安全检查,加强防范意识,采取必须手段和措施,确保安全生产。 二、模板工程 1、模板工进行安装、拆卸时必须正确佩戴劳保防护用品。 2、严禁酒后上岗。 3、反锈蚀、变形严重的钢管及配件均不得使用。 4、凡遇到恶劣天气,如大雨、大雾及6级大风以上,应停止露天作业,风力达到5级时,不得进行大块模板、台模等大件模具的露天吊运作业。

电缆井及过轨管施工技术交底1

电缆井及过轨管施工技术交底 一、工程概况: 本管段施工里程为DK211+~DK213+,电缆井分为两种型号,分别为Ⅰ型电缆井,Ⅲ型电缆井。其中Ⅰ型电缆井适用于一般地段的通信、信号或牵引供电线缆或设余长;Ⅲ型电缆井适用于电力线缆过轨或设余长。具体设置里程及各型号电缆井尺寸见附图及附表。在对应电缆井处同时施工过轨管,通信信号过轨管采用HDPE管,电力过轨处采用C-PVC管,埋设根数见附表。 二、施工工艺和施工方法 .施工工艺: .电缆井施工工艺: 放线→人工开挖电缆井(钢筋加工)→现场技术员验收→C15混凝土垫层→绑扎钢筋→立模→报监理工程师验收→灌注混凝土→养护→拆模→回填→安装预制盖板 由技术人员测量定出基础位置,撒出开挖轮廓线,在开挖线四周,用彩条布或塑料布对级配碎石进行覆盖,以防土石等污染级配碎石。 基础开挖后,检查基底平面位置、尺寸大小、基底高程及承载力等,允许偏差符合要求后,立即报监理工程师检查,合格后立即进行基础混凝土的施工。 电缆井允许偏差、检验数量及检验方法 .过轨管施工工艺: 核对图纸→材料准备→施工前碾压→沟槽开挖→过轨管埋设→混凝土封包→回填

2.施工要求: 电缆井施工要求 放线:根据设计里程放出十字线和标高,开挖采用1:放坡,并用白灰洒出开挖线。电缆井顶面标高与电缆槽盖完盖板后的顶齐平(路肩标高);平面位置,电缆井中心位于路肩处向路基中线方向6cm;(即电缆槽中心在没有加宽的正常路段距线路中心线的偏距为米)。 、人工开挖电缆井:放线完毕后,采用人工配合机械开挖,机械开挖轮廓线要比结构轮廓线每个方向小30cm,再采用人工修边及清底,以避免出现超挖并破坏路基本体结构。开挖时应特别注意不要破坏预埋的过轨管。 、钢筋加工:钢筋必须甲供料,其加工的型号尺寸必须符合设计要求。 、现场技术员验收:应对电缆井开挖的结构尺寸、标高进行检查,合格后方可进入下道工序。 、C15混凝土垫层:开挖经检查合格后,方可进行10cm厚C15混凝土垫层施工,应严格按试验室施工配合比进行施工,顶面标高控制在电缆井结构底,且表面平整度应控制在1mm内。 、钢筋:钢筋进场前,必须有出厂合格证,对使用钢筋应按规格、品种分批取样并按规范进行检验,检验合格后方可使用,钢筋在加工前应调直,除去表面的油污、锈渍,钢筋应平直,无局部弯曲。钢筋加工严格按设计图纸进行钢筋绑扎,并满足验收标准要求。在加工棚内加工后运至现场安装。; 、立模:内外模板采用竹胶板,加固采用钢管和方木,外模下面部分采用土模,顶部露出基床表层底部分采用竹胶板。模板的强度及刚度必须满足验收标准要求,结构尺寸满足设计要求。 、报监理工程师验收:立模完成后报监理工程师验收,验收合格后方可进行下道工序。 、灌注混凝土:经监理工程师验收合格后,开始灌注混凝土,混凝土采用三山梁厂搅拌站生产的混凝土,通过混凝土罐车运输至现场,采用溜槽放入模板内,捣固采用插入式捣固棒捣固。当顶面混凝土开始初凝后,要求进行二次收光。 、养护:混凝土初凝后,采用人工洒水养护,不小于14d。 回填:当混凝土达到80%强度后方可进行回填,回填采用挖出的路基填料回填,回填必须采用冲击夯夯实。

道路工程施工技术交底

施工技术交底记录 工程名称独山县城南大道东段道路工程分部工程排水工程 分项工程名称沟槽开挖 交底内容: 1、沟槽开挖时,槽底土壤严禁扰动,如超挖严禁用土回填,可用碎石回填。 2、槽底不能受水浸泡。 3、槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。 4、槽壁平顺,边坡坡度符合施工方案的规定。 5、槽底高程允许偏差-30mm~0,槽底中线每侧宽度不小于规定,沟槽边坡不陡于1:0.33.污水沟槽中DN500宽度不小于1.1m,DN600宽度不小于1.4m,污水支管沟槽DN315宽度不小于0.9m。雨水沟槽中DN1000宽度不小于2.2m,DN800宽度不小于1.96m,雨水支管沟槽DN400宽度不小于1.2m。 6、沟槽开挖时,土放置离槽边0.8m或以外,留出工作场地,以防塌方。 交底单位接收单位 交底人接收人

施工技术交底记录 工程名称独山县城南大道东段道路工程分部工程排水工程 分项工程名称排水工程(垫层、平基管座) 交底内容: 1、污水工程垫层采用10cm砂垫层。 2、垫层中线每侧宽度不小于设计规定,高程控制在-15mm-0之间,厚度不小于设计值。 3、雨水工程基础采用C15混凝土120度基础,详见基础断面图。 4、平基与管座的模板,可一次支高,每次支设高度略高于混凝土的浇筑高度。 5、混凝土必须先从一侧灌注,对侧的混凝土高过管底与灌注侧混凝土高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧混凝土高度一致。 6、管道基础应按设计要求留变形缝,变形缝的位置应与柔性接口相一致。 7、管道平基与井室基础宜同时浇筑,跌落水井上游接近井基础的一段应砌加固,并将平基混凝土浇至井基础边缘。 8、混凝土浇筑中应防止离析,浇筑后应进行养护,强度低于1.2MPa时不得承受荷载。 9、平基中线每侧宽度在0- +10mm,高程控制在-15mm-0之间,厚度不小于设计规定,管座肩宽控制在-5mm- +10mm,肩高在±20mm,蜂窝面积不超过1%。 交底单位接收单位 交底人接收人

钢塑复合管管道安装技术交底大(全)

给水钢塑复合管施工工艺 1. 本工艺标准适用于工业与民用建筑中输送生活饮用冷水、热水、饮 用净水等给水系统。 2. 采用钢塑复合管管材,应符合下列要求: (1) 涂塑镀锌焊接钢管(焊接钢管)应符合现行行业标准《给水涂塑 复合钢管》CJ/T 120的有关要求。 (2) 衬塑镀锌焊接钢管(焊接钢管)应符合现行行业标准《给水衬塑 复合钢管》的要求。衬塑无缝钢管应符合现行行业标准《给水衬塑复 合钢管》的有关要求。 3. 给水系统采用的钢塑复合管管件应符合下列要求: (1) 衬塑可锻铸铁管管件应符合现行行业标准《给水衬塑可锻铸铁 管 件》的要求。 (2) 衬塑钢件应符合现行行业标准《给水衬塑复合钢管》的有关要 求。 (3) 涂塑钢管件、涂塑球墨铸铁管件、涂塑铸钢管件应符合现行行 业 标准《给水涂塑复合钢管》CJ/T 120的有关要求。 5?管道安装前应具备下列条件 表 C1-3 技术交底记录 工程名称 御园小区11#楼 交底部位 地下二层至二十一层 工程编号 日期 2011年8月2日 交底内容

(2)对进场管材、管件、阀门等进行验收,并核对产品合格证、质 量证明书、规格型号、品种和数量,经监理工程师核查确认后方可使用。 (3)施工现场及施工用水,供电满足要求。 (4)施工机具已固定或定位。 (5)施工人员已经过技术培训,熟悉钢塑复合管的性能,掌握基本操作技能。 6.钢塑复合管安装应符合下列要求: (1)室内埋地管道应在底层土建地坪施工前安装。 (2)室内埋地管道安装埋设深度应不小于 300mm,安装至外墙的管道埋设深度应不小于700mm,管口应及时封堵。 (3)钢塑复合管不得埋设于钢筋混凝土结构层中。 7.管道穿越楼板、屋面、水箱(池)壁(底),应预留孔洞或预埋套管,并应符合下列要求: (1)预留孔洞尺寸应为管道外径加40mm。 (2)管道在室内暗敷设,墙体内需开管槽时,管槽宽度和深度应为管道外径加30mm ;且管槽的坡度应为管道坡度。 8.钢筋混凝土水箱(池),进水管、出水管、泄水管、溢水管等穿越处应预埋防水套管;管径大于50mm时可用弯管机冷弯,但其弯曲曲率半径不得小于8倍管外径,弯曲角度不得大于10 °。 9.埋地、嵌墙暗敷设的管道,应在水压试验合格后再进行隐蔽工程验 收。

室外管网施工技术交底

室外管网施工技术交底 一、工程概况 本工程是重庆市的重点工程,结构质量标准要求高,为了确保给水、污水、消防、 雨水管道安装、雨水井、电缆沟和停车场均保质如期完成本工程的施工任务,要考虑各方 面影响因素,充分安排任务、人、力、资源、时间的总布局。 二、施工准备 1、图中涉及到的图集 04S519,03SS505,03SS504,02S515,97S501-1,95S518-1,05X101-2, 94D164 2、作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清 理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求, 坐标、标高正确。 3、材料要求 (1)、室外给水管采用钢丝骨架塑料(聚乙烯)复合管(DN100、DN150、DN200), 用电熔连接。 (2)、消火栓系统管材按设计要求选用热镀锌钢管,沟槽式卡箍连接。管 材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 (3)、阀门及消火栓型号: 闸阀:Z41T-10 水泵接合器:SQS150-A 蝶阀:D373(1)Fs-10 止回阀:HH41T-10 室外消火栓:SS150/ 防污隔断阀:HS41X-10-A (4)、排水部分管道采用双臂波纹管 污水和废水:d150、d200、d300、d400、d500 雨水:d 200、d300、d400、d500、d600、d700 (5)、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。对于国家及北京市 有规定的特定设备及材料,如消防、卫生、压力容器,应附有相应资质等级检 验单位提供的检验报告;如安全阀、减压阀的调试报告,给水管道材料卫生检 验报告,卫生器具环保检测报告,水表和热量表应经校准检定合格,有计量检 定证书。 三、双壁波纹管连接施工技术 1、检查管材、管件及橡胶圈质量。当连接的管子需要切断时,需在插口 倒角,并应划出插入度标线,然后进行连接。切断管材时,应保证断口平整。 直管应插入承插口的底部。 2、将承口内的橡胶圈沟槽,插口端正工作面及橡胶圈清理干净,不得有 土或其它杂物。 3、将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中,不得装反或扭曲。为了安装方便 可用水浸湿胶圈。 4、用毛刷将润滑剂均匀地涂在承口处的橡胶圈和管子插口端外表面上, 但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内;润滑剂严禁使用黄油或其它油类。

排水管道施工技术交底..

排水管道施工 技 术 交 底 交底人: 复核人: 接收人: 日期:

交底接收签字表 序号接收人职务(工种)时间备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

排水管道施工技术交底 一、项目简述 二、排水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→管道安装→检查井砌筑→沟槽回填→闭水试验→雨水口、支管、检查井井盖及井座施工 1、测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白灰划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2、沟槽开挖和支护 根据本项目所处地地质情况,采用机械开挖,开挖之前,既有道路结构层先采用破碎锤破除;土方开挖时,在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,挖除的土石采用运输车运至指定的弃土场,沟槽要保持干燥,修整好底面,立即进行基础施工,根据设计图纸,当深度不同时,采用以下方法进行施工: ⑴基坑开挖深度H<2m段,不需要采用支护措施,直接采用机械挖槽人工配合清底,机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动基槽,开挖前应探明地下管线情况,在核实现状排水设施标高与设计相符后方可动工。开

挖必须严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。详见开挖断面图、开挖沟槽宽度表B值表及沟槽开挖放坡系数K取值。 开挖沟槽宽度表B值(单位:mm) 管径(mm) 覆土(m) 1.5<H≤4.0 4.0<H≤5.0 300 1350 400 1550 500 1650 600 1750 800 1950 2000 1000 2250 沟槽开挖放坡系数K取值 土壤类别放坡起点 (m) 人工挖土 机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类土 1.2 0.5 0.33 0.75 三类土 1.5 0.33 0.25 0.67 四类土 2 0.25 0.1 0.33 雨水沟槽开挖断面图(埋地双平壁钢塑复合管,用于覆土厚度1.5≤H≤4.0m)

相关文档