文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电工试题

建筑电工试题

建筑电工试题
建筑电工试题

建筑施工特种作业人员培训

《建筑电工》试题

部门:姓名:得分:

一、判断题:(对的打√,错的划Χ,每题3分,共30分)

1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。(×)

2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。(√)

3、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。(×)

4、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置。其中N端子板与金属箱体绝缘;PE端子板与金属箱体电气连接。(√)

5、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(×)

6、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(√)

7、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。(×)

8、施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时,开关箱→分配电箱→总配电箱。(√)

9、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后,其外露可导电部分可不需连接PE 线。(×)

10、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(√)

三、选择题:(每题2分,共40分)

1、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是(B)。

A、TN

B、TN—S

C、TN—C

D、TT

2、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(B)。

A、4Ω

B、10Ω

C、30Ω

D、100Ω

3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用(A)。

A、绝缘铜线

B、绝缘铝线

C、裸铜线

D、钢筋

4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D)。

A、绿色

B、黄色

C、淡蓝色

D、绿/黄双色

5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C)

A、黑色

B、白色

C、淡蓝色

D、棕色

6、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是(A)。

A、黄、绿、红

B、红、黄、绿

C、红、绿、黄

D、黄、绿、红

7、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(B)。

A、4m

B、6m

C、8m

D、10m

8、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是(C)。

A、4m

B、5m

C、6m

D、7m

9、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C)设置。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

10、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于(C)。

A、一处

B、二处

C、三处

D、四处

11、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(B)。

A、2m

B、1.5m

C、1.0m

D、0.5m

12、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(A)。

A、1.5m

B、1.0m

C、0.8m

D、0.5m

13、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流I

Δ和额定漏电动作时间TΔ的选择要求是(D)。

A、I

Δ>30mA,TΔ=0.1s B、IΔ=30mA,TΔ>0.1s

C、I

Δ>30mA,TΔ>0.1s D、IΔ>30mA,TΔ>0.1s,IΔ·TΔ≯30mA ·0.1s

14、铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于(C)。

A、1.0mm

B、1.2mm

C、1.5mm

D、2.0mm

15、配电室的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于(C)。

A、1.8m

B、2.0m

C、2.5m

D、3.0m

16、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A、0.3m

B、0.6m

C、0.9m

D、1.8m

17、开关箱中的刀开关可用于不频繁操作控制电动机的最大容量是(B)。

A、2.2kW

B、3.0kW

C、4.0kW

D、5.5Kw

18、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联接次序应依次是(A)。

A、DK-KK-RCD

B、DK-RCD-KK

C、KK-RCD-DK

D、RCD-KK-DK

19、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(B)。

A、隔离开关

B、漏电保护器

C、断路器

D、熔断器

20、分配电箱与开关箱的距离不得超过(C)。

A、10m

B、20m

C、30m

D、40m

三、多项选择题(每题3分,共30分,多选、错选不得分,每少选一个扣0.5分)

1、架空线路可以架设在(AB)上。

A、木杆

B、钢筋混凝土杆

C、树木

D、脚手架

E、高大机械

2、电缆线路可以(BCD)敷设。

A、沿地面

B、埋地

C、沿围墙

D、沿电杆或支架

E、沿脚手架

3、室内绝缘导线配电线路可采用(ABC)敷设。

A、嵌绝缘槽

B、穿塑料管

C、沿钢索

D、直埋墙

E、直埋地

4、对外电线路防护的基本措施是(ABCD)

A、保证安全操作距离

B、搭设安全防护设施

C、迁移外电线路

D、停用外电线路

E、施工人员主观防范

5、搭设外电防护设施的主要材料是(AB)

A、木材

B、竹材

C、钢管

D、钢筋

E、安全网

6、直接接触触电防护的适应性措施是(ABCDE)。

A、绝缘

B、屏护

C、安全距离

D、采用24V及以下安全特低电压

E、采用漏电保护器

7、总配电箱电器设置种类的组合应是(ABC)

A、刀开关、断路器、漏电保护器

B、刀开关、熔断器、漏电保护器

C、刀开关、断路器、熔断器、漏电保护器

D、刀开关、断路器

E、断路器、漏电保护器

8、配电箱中的刀型开关在正常情况下可用于(ABC)

A、接通空载电路

B、分断空载电路

C、电源隔离

D、接通负载电路

E、分断负载电路

9、开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于(CDE)

A、电源隔离

B、频繁通、断电路

C、电路的过载保护

D、电路的短路保护

E、电路的漏电保护

10、照明开关箱中电器配置组合可以是(ABC)

A、刀开关、熔断器、漏电保护器

B、刀开关、断路器、漏电保护器

C、刀开关、漏电保护器

D、断路器、漏电保护器

E、刀开关、熔断器

建筑电工考试试题

建筑电工试题 一、单项选择题 1、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是(B)。 A、TN B、TN—S C、TN—C D、TT 2、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(B)。 A、4Ω B、10Ω C、30Ω D、100Ω 3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用(A)。 A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D)。 A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C) A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色 6、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是(A)。 A、黄、绿、红 B、红、黄、绿 C、红、绿、黄 D、黄、绿、红 7、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(B)。 A、4m B、6m C、8m D、10m 8、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是(C)。 A、4m B、5m C、6m D、7m 9、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C)设置。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 10、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于(C)。 A、一处 B、二处 C、三处 D、四处 11、、架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为(B)。 A、L1、L2、L3、N、PE B、L1、N、L2、L3、PE C、L1、L2、N、L3、PE D、PE 、N、L1、L2、L3 12、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(B)。 A、2m B、1.5m C、1.0m D、0.5m 13、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(A)。 A、1.5m B、1.0m C、0.8m D、0.5m 14、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和额定漏电动作时间TΔ的选择要求是(D)。 A、IΔ>30mA,TΔ=0.1s B、IΔ=30mA,TΔ>0.1s C、IΔ>30mA,TΔ>0.1s D、IΔ>30mA,TΔ>0.1s,IΔ·TΔ≯30mA ·0.1s 15、铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于(C)。 A、1.0mm B、1.2mm C、1.5mm D、2.0mm 16、配电室的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于(C)。

建筑电工考试试题

建筑电工考试试题 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

建筑电工考试试题 一、填空题:(20分,每小题2分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 5、火灾自动报警系统应布线。 6、遇有电气设备着火时,应立即,然后进行灭火。 7、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 m。 8、壁厚小于等于 mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。 9、埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管应采用型以上的导管。 10、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于 MΩ。 二、判断题,对的打√,错的打×:(20分,每小题2分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 6、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面~6mm2的不小于,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 7、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。()

9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火 B:防水 C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A: B: C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20 15、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为小时。 A:12 B:18 C:24 标准答案: 一、填空题 1.串联 2.直接 3.接地或接零 5.单独 6.将该设备的电源切断 7. 9.中 二、判断题 1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.× 三、单选题

建筑电工试题库

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。 既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快 越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C —S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上 岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险 的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操 作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月1 日起施行。@10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。

11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的 方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装 漏电保护器。 @#$14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统采用TN-S 接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 @#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 @#$20、相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色

(全)建筑电工(建筑特殊工种)模拟考试题

建筑电工(建筑特殊工种)模拟考试 1、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,且经常保持清洁。(√) 2、【判断题】施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电并上锁。(√) 3、【判断题】漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且可用于启动电气设备的操作。(×) 4、【判断题】建筑施工现场的外电供电系统,一般为中性点直接接地的三相四线制系统。(√) 5、【判断题】限位开关主要用作机械运动位移限制的控制开关和安全联锁控制开关。(√) 6、【判断题】如使用Ⅱ类手持电功工具,即可不装设漏电保护器。(×) 7、【判断题】熔断器熔体额定电流应不小于线路计算电流。(√) 8、【判断题】配电装置进行定期检查、维修时,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。(√) 9、【判断题】有人低压触电时,应该立即将他拉开。(×)

10、【判断题】在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。(√) 11、【判断题】人体触电致死,是由于肝脏受到严重伤害。(×) 12、【判断题】雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。(√) 13、【判断题】对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。(√) 14、【判断题】漏电保护器是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的保护电器。(√) 15、【判断题】当人体直接碰触带电设备中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单相触电。(√) 16、【判断题】电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套钢芯软电缆,电缆长度不应大于50米,其护套不得破裂,接头必须绝缘,防水包扎防护好,不应有裸露带电部分。(×) 17、【判断题】钢筋机械的金属基座必须与PE线做可靠的电气连接。(√) 18、【判断题】混凝土机械电机的金属外壳或基座与PE线连接必须可靠,连接点不得少于2处。(√) 19、【判断题】施工升降机的使用中,吊笼内外都应安装紧急停止开关。(×)

2015年下半年上海维修电工技师理论模拟试题

2015年下半年上海维修电工技师理论模拟试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、在电工指示仪表的使用过程中,准确度是一个非常重要的技术参数,其准确等级通常分为__。 A.四级 B.五级 C.六级 D.七级 2、三相鼠笼式异步电动机,当采用延边三角形起动时,每相绕组的电压__。A.比Y—△起动时大,比全压起动时小 B.等于全压起动时的电压 C.是全压起动时的3倍 D.是全压起动时的1/3倍 3、俗称的“摇表”实际上就是__。 A.欧姆表 B.兆欧表 C.相位表 D.频率表 4、热电偶输出的__是从零逐渐上升到相应的温度后不再上升呈平台值。 A.电阻值 B.热电动势 C.电压值 D.阻抗值 5、当t=0.1s时,电流i=10sin314t的值为__A。 A.3.14 B.10 C.-10 D.0 6、为了减少变压器的铁损,铁心多采用__制成。 A.铸铁 B.铸钢 C.铜 D.彼此绝缘的硅钢片叠装 7、在振动较大的场所宜采用__。 A.白炽灯 B.荧光灯 C.卤钨灯 D.高压汞灯 8、使接口发出信号后自动撤除,信号持续时间可由程序设定;如果程序未设定,系统默认持续时间为__s。

A.1 B.0.8 C.0.6 D.0.4 9、规定孔的尺寸减去轴的尺寸的代数差为正是__配合。 A.基准 B.间隙 C.过渡 D.过盈 10、X6132型万能铣床工作台快速移动时,在其六个方向上,工作台可以由电动机__拖动和快速离合器YC3配合来实现快速移动控制。 A.M1 B.M2 C.M3 D.M4 11、如果发电机的电流达到额定值而其电压不足额定值,则需__线圈的匝数。A.减小淬火变压器一次 B.增大淬火变压器一次 C.减小淬火变压器二次 D.增大淬火变压器二次 12、硅稳压二极管与整流二极管不同之处在于__。 A.稳压管不具有单向导电性 B.稳压管可工作在击穿区,整流二极管不允许 C.整流二极管可工作在击穿区,稳压管不能 D.稳压管击穿时端电压稳定,整流管则不然 13、当电源电压波动时,心柱2中的__变化幅度很小,故二次线圈W2的端电压u2变化很小,起到稳定作用。 A.磁动势 B.磁阻 C.磁通 D.磁场 14、根据__分析和判断故障是诊断所控制设备故障的基本方法。 A.原理图 B.逻辑功能图 C.指令图 D.梯形图 15、__不是CPU和RAM的抗干扰措施。 A.人工复位 B.掉电保护 C.软件陷阱 D.接地技术 16、F-40MR可编程序控制器,表示F系列__。 A.基本单元 B.扩展单元

建筑电工考试试题

A:1 B:C:2 8、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于 MΩ。 A:B:1 C:2 9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火B:防水C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A:B:C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20

最新精编C类人员模拟考试复习题库598题(答案)

2020年C类人员考试复习题库598题【含答案】 一、多选题 1.连墙件的数量、间距设置应满足以下要求()。 A、计算要求参考答案:A、 B、D B、最大竖向、水平向间距要求 C、每一连墙件覆盖的最小面积要求 D、每一连墙件覆盖的最大面积要求 E、没有覆盖面积的要求 2.《建筑施工安全检查标准》文明施工检查表规定料堆应挂标牌标明材料的()。 A、名称参考答案:A、 B、D B、品种 C、大小 D、规格 E产地 3.下列关于钢管临边防护栏杆的规定,哪些是正确的() A、钢管横杆采用Φ48.30×(3.24~3.5)mm的管材参考答案:A、 B、 C、E B、采用电焊固定 C、栏杆柱采用Φ48.30×(3.24~3.5)mm的管材 D、采用镀锌钢丝绑扎固定 E、采用扣件固定 4.进行高处作业前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有()。 A、安全思想教育参考答案:D、E B、安全技术 C、技术交底 D、安全技术措施 E、人身防护用品 5.塔式起重机上必备的安全装置有()。 A、起重量限制器参考答案:A、 B、 C、 D、E B、力矩限制器 C、起升高度限位器 D、回转限位器 E、幅度限制器

6.高架提升机应设置下列哪些安全装置?() A、安全停靠装置参考答案:A、 B、 C、 D、E D、断绳保护装置 C、通讯装置 D、下极限限位器 E、缓冲器 7.固定式塔机的安全装置主要有哪些?() A、起重力矩限制器参考答案:A、 B、D、E B、起重量限制器 C、防坠安全器 D、起升高度限位器 E、小车变幅限位器 8.任何项目工程从开工建设到工程结束形成的安全技术管理链包含的环节是()。 A、编制专项施工组织设计(方案)参考答案:A、C、EF B、现场三通一平 C、项目技术人员负责安全技术交底 D、组织材料、设备进场 E、操作者按照交底内容进行作业 F、管理人员组织检查验收 9.安全防护设施验收应具备哪些资料?() A、施工组织设计及有关验算数据参考答案:A、 B、D B、安全防护设施验收记录 C、搭设人员完工验收记录 D、安全防护设施变更记录及签证 E、安全防护设施交底记录 10.压力表的种类很多可分为()四种。 A、液柱式参考答案:A、 B、 C、D B、弹性元件式 C、电接点式 D、活塞式 E、单弹簧管式压力表 11.物料提升机的稳定性能主要取决于物料提升机的下列哪些部件?() A、基础参考答案:A、 B、 C、E

建筑电工试题库

建筑电工试卷库 一、填空题 1我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。 4、TN系统有三种类型,即TN-S系统,TN-C-S系统,TN—C系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民 事责任和刑事责任。. 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005年_7_月_1_日起施行。 10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装漏电保护器。 14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 20、相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝

上海建筑电工考试试题

上海建筑电工考试试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时,把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用来__定子绕组上的启动电压。 A.提高 B.减少 C.加强 D.降低 2、X6132型万能铣床停止主轴时,按停止按钮SB1-1或SB2-1,切断接触器KM1线圈的供电电路,并接通主轴制动电磁离合器__,主轴即可停止转动。 A.HL1 B.FR1 C.QS1 D.YC1 3、__是使用最普遍的电气设备之一,一般在7Q%~95%额定负载下运行时,效率最高,功率因数大。 A.生活照明线路 B.变压器 C.工厂照明线路 D.电动机 4、SP100-C3型高频设备接通电源加热后阳极电流为零,这种情况多半是__的问题。 A.栅极电路 B.阳极电路电容器 C.栅极电路上旁路电容器 D.栅极回馈线圈到栅极这一段有断路的地方 5、停电操作应在断路器断开后进行,其顺序为__。 A.先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸 B.先拉母线侧刀闸,后拉线路侧刀闸 C.先拉哪一侧刀闸不要求 D.视情况而定 6、三相鼠笼式异步电动机电磁抱闸断电动作型属于()电路。 A.点动控制 B.自锁控制 C.联锁控制 D.正反转控制 7、为避免程序和__丢失,可编程序控制器装有锂电池,当锂电池电压降至相应的信号灯亮时,要及时更换电池。 A.地址 B.程序

C.指令 D.数据 8、晶体管的集电极与发射极之间的正反向阻值都应大于__,如果两个方向的阻值都很小,则可能是击穿了。 A.0.5kΩ B.1kΩ C.1.5kΩ D.2kΩ 9、电压互感器实质是一台__。 A.电焊变压器 B.自耦变压器 C.降压变压器 D.升压变压器 10、F-40MR可编程序控制器,表示F系列__。 A.基本单元 B.扩展单元 C.单元类型 D.输出类型 11、带直流负反馈的串联型稳压电路,是利用__作电压调整器件与负载串联。A.取样电路 B.三极管 C.基准电路 D.比较放大电路 12、微处理器一般由中央处理单元(CPU)、__、内部数据存储器、接口和功能单元(如定时器、计数器)以及相应的逻辑电路所组成。 A.E2PROM B.RAM C.ROM D.EPROM 13、__的说法是错误的。 A.变压器是一种静止的电气设备 B.变压器用来变换电压 C.变压器可以变换阻抗 D.变压器可以改变频率 14、正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是__。 A.没有职业道德的人不会获得成功 B.要取得事业的成功,前提条件是要有职业道德 C.事业成功的人往往并不需要较高的职业道德 D.职业道德是人获得事业成功的重要条件 15、数控机床的几何精度检验包括__。 A.工作台的平面度 B.各坐标方向移动的垂直度 C.x,z坐标方向移动时工作台面的平行度 D.以上都是

建筑电工试题库

建筑电工试题库 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。既是法律法 规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C—S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操作的有关责任人员,要依法追究行政 责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月 1 日起施行。 @10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装漏电保护器。 @#$14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。

@#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S 接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 @#$20、相线 L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色 @$21、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 22、配电线路必须按照三级配电两级保护进行设计 23、开关箱应装设在用电设备附近便于操作处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于3米。 24、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于300MM,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。 25、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉负荷侧,后拉电源侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 @#$26、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀 @#27、《施工现场临时用电安全技术规范》规定:照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

建筑电工考试考试试题

建筑电工考试考试试题Newly compiled on November 23, 2020

2013建筑电工电工应知应会试题含答案.

电工应知应会问答卷 姓名:工种:单位:分数: 一、填空题(满分40 每空1分 1、触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。 2、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可。 3、安全电压是指人体接触而不致发生危险的电压。 4、漏电保护器后不得采用,否则送不上电。. 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于年___7_月1 日起施行。 6、兆欧表主要用来测量各种。 7、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量 8、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装。 9、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“”停电标志牌,严禁。 10、配电箱的电器安装板上必须分设端子板和端子板。 11、PE线上严禁装设,严禁通过工作电流,且严禁。 12、开关箱应装设在用电设备附近处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于米。 13、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于MM,室内不准使用功率超过的灯泡,严禁使用床头灯。

14、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉侧,后拉侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁,并应避免机械伤害和介质腐蚀 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱均应标明其并作出标记 17、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱门应,配电箱和开关箱应由负责 18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:@施工现场停止作业小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 19、总配电箱应设在地区,分配电箱应装设在地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过米。 20、三级配电中,必须装设漏电保护器,其额定动作电流不大于,额定漏电动作时间应小于 0.1S 。 21、建筑施工现场的接地种类分为:、、、。 22、触电急救的三个步骤:、、。 23.对配电箱箱体厚度不得小于___mm, 箱体表面应做防腐处理。 二选择题(满分40 每空1分 1、热继电器在电动机运转时起(保护作用。 A、短路 B、过载

建筑电工考试试卷

建筑电工考试试卷 一、填空题:(25分,每小题2.5分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序。 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 6、镀锌和壁厚小于等于mm的钢导管不得套管熔焊连接。 7、大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的倍做过载试验。 8、当灯具距地面高度小于m时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠。 9、建筑物景观照明灯具安装时,每套灯具的导电部分对地绝缘的电阻值大于MΩ。 10、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7 m。 二、是非题:(25分,每小题2.5分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流1.5kv及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录。()

6、经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。() 7、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 8、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面2.5~6mm2的不小于0.8mm,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 9、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。() 三、选择题:(20分,每小题2分。) 1、软线吊灯灯具重量在kg以下时,采用软线自身吊装。 A:0.3 B:0.5 C:0.6 2、普通灯具绝缘台直径在75mm及以下时,采用个螺钉或螺栓固定。 A:1 B:2 3、携带式局部照明灯电线采用。 A:铜塑线B:护套线C:橡套软线 4、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头保护型插座,安装高度不低于米。A:1 B:1.5 C:2 5、壁扇安装时,下侧边缘距地面高度不小于m。 A:1.8 B:2 C:2.5 6、吊扇扇叶距地高度不小于m。 A:1.8 B:2 C:2.5 7、接地模块顶面埋深不应小于m。 A:0.5 B:0.6 C:0.7 8、接地装置的焊接,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的倍。 A:1.5 B:2 C:2.5

建筑电工试题

建筑电工试题 建筑施工特种作业人员培训 《建筑电工》试题 部门: 姓名: 得分: 一、判断题:(对的打?,错的划Χ,每题3分,共30分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。(×) 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。(?) 3、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。(×) 4、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置。其中N端子板与金属箱体绝缘;PE端子板与金属箱体电气连接。(?) 5、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(×) 6、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(?) 7、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。(×) 8、施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱?分配电箱?开关箱;停电时,开关箱?分配电箱?总配电箱。(?) 9、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后,其外露可导电部分可不需连接PE线。(×) 10、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(?) 三、选择题:(每题2分,共40分)

 A、绝缘铜线B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D)。 A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C) A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色 6、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L(A)、L(B)、L(C)三相相序的123绝缘色应是(A)。 A、黄、绿、红 B、红、黄、绿 C、红、绿、黄 D、黄、绿、红 7、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(B)。 A、4m B、6m C、8m D、10m 8、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。 A、4m B、5m C、6m D、7m 9、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C)设置。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 10、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于(C)。 A、一处 B、二处 C、三处 D、四处 11、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于 (B)。 A、2m B、1.5m C、1.0m D、0.5m

新版建筑电工理论试题题库

建筑电工理论试题题库 建筑电工理论试题题库 一、判断题:(对的选A,错的选B) 1、电路中两点间的电位差,叫电压。(√ ) 2、电荷向一定方向的移动就形成电流。(√ ) 3、导体对电流的阻碍作用叫做电阻。(√ ) 4、在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成反比,跟导体的电阻成正比,欧姆定律。(× ) 5、视在功率为电路两端的电压与电流有效值的乘积。(√ ) 6、施工现场临时用电工程中,因运行需要的接地,称保护接地。(× ) 7、施工现场临时用电工程中,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地。(√ ) 8、在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果,除在中性点处直接接地外,还须在中性线上的一处或多处再做接地,称重复接地。(√ ) 9、防雷装臵的接地电阻必须是小于4Ω。(× ) 10、电气设备因运行需要而与工作零线连接,称保护接零。(× )

11、电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线连接,称保护接零或接零保护。(√ ) 12、人体的两个部位同时接触具有不同电位的两处,则在人体内有电流通过,加在人体两个不同接触部位的电位差,称接触电压。(√ ) 13、当三相负载不平衡时,在零线上出现零序电流,零线对地呈现电压,可能导致触电事故。(√ ) 14、保护零线在特殊情况下可以断线。(× ) 15、重复接地装臵的连接线,可通过漏电保护器的工作零线相连接。(×) 16、接地体和接地线焊接在一起称为接地装臵。(√ ) 17、各级配电装臵均应配锁,并由专人负责开启和关闭上锁。(√ ) 18、送电操作顺序为,开关箱→分配电箱→总配电箱。(× ) 19、停电操作顺序为,总配电箱→分配电箱→开关箱。(× ) 20、配电装臵进行定期检查、维修时,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。(√ ) 21、熔断器主要用作电路的短路保护。(√ ) 22、熔断器熔体额定电流应不小于线路计算电流。(√ ) 23、鼠笼式异步电动机所用熔断器熔体的额定电流,可选择为电动机额定电流的1~2倍。(× )

上海安全员考试试题

精心整理 上海安全员考试试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、人的不安全行为与物的不安全状态在同一时间和空间相遇就会导致事故出现。因此预防事故可以采取的措施包括__。 A.约声人的不安全行为 B.消除物的不安全状态 C.人和物体分开作业 D.采取隔离防护措施 E.同时约束人的不安全行为,消除物的不安全状态 2 A. B. C. D. 3 A 核指标 B C D E 4 A.5~ B.10~ C.20~ D.25~ 5 A B C D.活动销 6、人工挖孔桩施工时,挖孔完成后,应当天验收,并及时将桩身钢筋笼就位和浇注混凝土。正在浇注混凝土的桩孔周围__半径内,其他桩不得有人作业。 A.10m B.12m C.14m D.15m 7、两台以上推土机在同一地区作业时,前后距离应大于__,左右距离应大于__。 A.6.0m,1.0m B.6.5m,1.5m C.7.0m,1.0m

D.8.0m,1.5m 8、宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于__。 A.2.0m B.2.2m C.2.4m D.2.6m 9、使用振捣器等手持电动机械和其他电动机械从事潮湿作业时,要由电工接好电源,安装上__,操作者必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手套后再进行作业。 A.三级配电装置 B.防振装置 C.耐热装置 D 10 A. 六级为 B C D E 11 A B.生锈 C D 12 A B C D E 13 A. B.2.5m C.3m D.3.5 14、砌筑临时锅炉房的墙体应使用的材料有__。 A.竹、荆笆水泥 B.砖 C.砌块 D.瓦楞铁 E.石棉板 15、外电架空线电压分别为1kV以下、1~10kV、35~110kV、220kV、330~500kV时,其最小安全操作距离应当分别为__。

建筑电气试题及答案

a h b e s o 一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、 等。 7、开关箱必须装设和。 8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0.1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ

建筑电工题库资料考试题

一、判断题:(10分) 1、在同一供电系统中,允许一部分电气设备采用接地保护,另一部分设备采用接零保 护。(X ) 2、在交流电路中,电容器也要消耗一定的能量。(X) 3、判断载流导体在磁场中的受力应用左手定则。(√) 4、根据闭合电路的欧姆定律,电源的内阻越小,电源带负载的能力就越强。(√) 5、通常把工作在50Hz或60Hz的,额定电压在交流1200V以下或直流1500V以下的电 器,称为低压电器。(√) 6、测量电流的电流表内阻越大越好。(X) 7、绕制高频电感线圈时,可以采用空心导线,但不可以采用多股导线。(X) 8、熔断器可以用于可控硅的过流保护。(X) 9、电焊机的工作电压一般在30V左右,因此,焊接线接触人体不会发生危险。(X) 10 MIG焊属于钎焊的一种。(√) 二、填空题:(20分) 1、构成一个电路必须具备3个条件,即电源、负载和连接导线(闭合回路)。 2、一台三相异步电动机的额定转速为1440r/min,则该电机应为 4 极电机,其同步 转速为1500 r/min。 3、星--三角起动时,电机的起动电流为直接起动电流的1/3 ,起动转矩为直接起动 转矩的1/3 。 4、电流继电器通常用于电动机的短路和过载保护等场合。 5、功率因数是指有功功率和视在功率的比值。 6、急停按钮通过控制常闭触点,使电路断开。 7、在焊装车间的奥迪A6线和宝来A4线,都用到了激光焊接,这是应用了激光的能 量集中的特点,所用激光的波长属于红外线区域,是人眼看不见的。 8、二进制数1001表示十进制的9 。 9、维修设备时,应挂警示牌,并设专人看护,防止发生意外。 10、逻辑电路的最基本关系是与、或和非。 三、多选题:(10分) 1、电阻焊接系统中,主回路的可控硅采用 C 。 A、并联 B、串联 C、反并联 2、下列D、E 等总线系统未在焊装车间现场应用。 A、Interbus B、Devicenet C、Profibus D、Can-bus E、Ethernet 3、扑灭电器火灾时,不能使用 D 灭火器。 A、干粉 B、1211 C、二氧化碳 D、泡沫

建筑电工复习测试题与部分答案-打印学习版

建筑电工复习测试题与部分答案 一、单选题 1、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电过程中,必须采用接地保护形式是(B) A、TN B、TN-S C、TN-C D、TT 2、是工现场用电过程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(A) A、4欧姆 B、10欧姆 C、30欧姆 D、100欧姆 3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导部分的PE线应采用(A ) A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D ) A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C ) A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色 6、在建工程(含脚手架具)周边与10KV外电架空线路边线之间的最小安全距离是(B ) A、4m B、6m C、8m D、10m 7、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是(A ) A、4m B、5m C、6m D、7m 8、施工现场用电工程基本供配电系统应按(C )设置 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 9、架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为(B ) A、L1、L2、L3、N、PE B、L1、N、L2、L3、PE C、L1、L2、N、L3、PE D、N、P E、L1、L2、L3 10、总配电箱中漏电保护器的额定漏电保护电流和额定漏电动作时间的选择要求是(D ) A、IΔ>30mA TΔ=0.1s B、IΔ=30mA TΔ>0.1s C、IΔ>30mA TΔ>0.1s D、IΔ>30mA TΔ>0.1s,IΔ·TΔ不大与30mA·0.1s 11、开关箱中的刀开关可用于不平繁操作控制电动机的最大容量是(B ) A、2.2KW B、3.0KW C、4.0KW D、5.5KW 12、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联系次序应依次是(A ) A、DK-KK-RCD B、DK-RCD-KK C、KK-RCD-DK D、RCD-KK-DK 13、一般场所开关箱漏电保护器,其额定漏电动作电流为(D ) A、10mA B、20mA C、30mA D、不大于30mA 14、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为(B ) A、15mA B、不大于15mA C、30mA D、不大于30mA 15、施工现场专用电力变压器或发电机的中性点直接接地的工作接地电阻值,一般情况下取为(D ) A、4欧姆 B、不大于4欧姆 C、10欧姆 D、不大于10欧姆

相关文档