文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电工考试题

配电工考试题

一、填空题
1、 操作票制度是保证人身安全和()的主要措施,变电所的倒闸操作应执行操作票制度。
答案:设备安全
2、 凡一经合闸即可送电到工作场所的刀闸操作手把上挂()牌;在工作地点放“在此工作”牌,带电设备上挂“高压、生命危险”牌。
答案:禁止合闸,有人工作
8、 电气设备倒闸操作的技术要求规定:停电时,先拉开高压断路器或自动开关,后拉开高压隔离开关或刀开关,送电时,顺序与此相反。严禁带负荷位、合()或刀开关。
答案:高压隔离开关
12、 为防止因误操作而错误地向有人工作的设备合闸送电,要求一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂()的标示牌。
答案:禁止合闸有人工作
17、 高压断路器掉闸电源无电时,电源开关的继电保护装置已动作而未掉闸者,应立即()开关,检查站内设备,查明故障点,待故障排除后,且电源有电时,方可恢复送电或倒用备用电源供电。
18、 高压断路器掉闸电源无电时,本所无故障者,可倒用备用电源供电,但应()的开关,后合备用电源开关。
45、 当采用工作接地时,变压器二次中性点的接地电阻值不应超过 4 欧姆。
答案: 4
75、 为实现经济、合理地运行,应使经常负荷在变压器额定容量的()范围内。
答案:50~60%
89、 变压器呼吸器中的硅胶在干燥时为蓝色,而吸足水分后变为()色。
答案:淡粉色
41、 采用避雷针主要用来防止送电线路免受雷击的。
答案:(√)

53、 电力系统出现过电压,经避雷器引下线、接地装置引入大地。此时作用在避雷器两端的电压仅是残压。

62、 10KV及以下线路的防雷措施主要依靠避雷线。
答案:(×)
79、 电力系统中,电力变压器中性点与避雷器引下线都属于工作接地。
答案:(×)
99、 架空线路的相序排列:高压电力线路,面向负荷,从左侧起L1、L2、L3。
答案:(√)
187、 13、“线损”就是在导线上的有功损耗。
答案:(√)
三、选择题
5、 使用高压验电器验电前,除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应( )。(D)
A 自测发光 B 自测音响 C 直接验电 D 在带电的设备上测试其好坏
9、 9、工作票签发人只能是( )。(C)
A) 检修工作负责人 B) 值班长
C) 电气负责人或生产领导人 D) 操作电工
13、 在电气设备上工作保证安全的技术措施有( )。(D)A. 停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮拦。
B. 停电;放电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮拦。
C. 验电;停电;放电;装设接地线。
D. 停电;放电;验电;装设接地线;悬挂

标示牌和装设遮拦。
18、 18、不应在已经停电的( )上装设临时接地线。(A)
A) 本单位不能控制的电器设备 B) 隔离开关负荷侧
C) 隔离开关电源侧 D) 高压母线
21、 在变配电站停电检修或安装时,( )负责完成安全技术措施和安全组织措施。(B)
A) 监护人 B) 值班员 C) 检修人员 D) 行政领导人
46、 发现隔离开关及引线接头处发热变色时,运行值班人员应(A)。
A. 立即减少负荷,并迅速停电进行处理
B. 检查负荷电流是否超过隔离开关的额定电流,如在额定电流范围内可继续运行,如已超过,则立即停电处理
C. 加强巡检,等待定期计划检修
D. 立即停电
50、 电气运行值班人员,应对所内安装的计量装置等供电部门所属的电气设备进行巡视和检查。当上述电气设备发生异常时应,(A)。
A. 及时报告供电局有关部门
B. 立即报告电气技术人员,并密切配合及时处理
C. 报告本单位领导,安排检修
D. 立即停电处理
58、 10kV系统阀型避雷器绝缘电阻试验合格值为_____。(C)
A、450MΩ B、100 MΩ C、1600 MΩ D、2000 MΩ
100、 配电线路速断保护整定,应按躲过下列某一点的最大短路电流(A)
A、配电线路末端 B、配电线路始端 C、配电线路中间 D、保护装置安装处
120、 电流速断保护的动作电流是按被保护线路( )。(A)
A. 未端短路时,流过保护的最大短路电流整定的
B. 首端短路时,流过保护的最大短路电流整定的
C. 任意处短路时,流过保护的最大短路电流整定的
151、 单极隔离开关和跌开式熔断器分闸操作的顺序是(C)。
(A)上风侧相、中相、下风侧相 (B)下风侧相、中相、上风侧相
(C)中相、下风侧相、上风侧相 (D)中相、上风侧相、下风侧相
159、 停止运行多长时间的变压器,在重新投入运行前需测绝缘电阻及做油的耐压试验_____(C)
A、一个月 B、三个月 C、半年 D、一年
169、 运行中的变压器,上层油温不应超过_______(D)
A、80℃ B、85℃ C、90℃ D、95℃
195、 室内安装的油浸式电力变压器正常过负荷的最大允许值为额定容量为_____(C)
A.110%; B.115%; C.120%; D.130%
231、 判断检流汁线圈的通断( )来测量。A
(A) 用万用表的RX1挡
(B) 用万用表的RXl 000挡
(C) 用电桥
(D)不能用万用表或电桥直接
1、阀型避雷器运行在的正常巡视检查的内容是什么?
答:
1.检查避雷器瓷套表面情况。在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面受污染情况。
2.检查避雷器的引线及接地引下线,有无烧伤痕迹。
3.检查避雷器上端引线处密封是否良好。避雷器密封不良会进水受潮

易引事故。
4.检查阀型避雷器内部有无异常响声(包括轻微的咝咝声)。
5.检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求。
19、电力变压器的巡视检查内容有哪些?
答:(1)声音是否正常;(2)检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;(3)变压器的电流和温度是否超过允许值;(4)变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;(5)变压器接地是否良好。
36、安全规程规定倒闸操作应填入操作票的项目有哪些?
答:
应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等。
40、检修完成后对设备恢复合闸送电前应做哪些工作?
答:
只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。
2、一台额定容量Se=31500kVA的三相变压器,额定电压U1e=220kV,U2e=38.5kV,求一次侧和二次侧的额定电流Ie1和Ie2。
解: Ie1=Se/√3U1e=31500/(√3*220)=82.6(A)
Ie2=Se/√3U2e=31500 /(√3*38.5)=472.5(A)
5、将一块最大刻度是300A的电流表接入变比为300/5的电流互感器二次回路中,当电流表的指示为150A,表计的线圈实际通过了多少电流?
解: k=I1/I2=300/5=2.5(A)
I`2=I`1/k=150/60=2.5(A)
4、变压器应装 设的保护有哪些?
答:(1)瓦斯 保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。
(2)纵差 保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。
(3)相间 短路的后备保护:用于防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯和纵差保护的后备。保护延时动作于跳闸。
(4)零序 保护:反映变压器中性点直接接地系统绕组、引出线和相邻元件(母线和线路)的接地短路。保护延时动作于跳闸。
(5)过负 荷保护:反映变压器各侧或自耦变压器公共绕组的过负荷情况。保护延时动作于信号。
(6)过热 (冷却器全停)保护:反映变压器的上层油温或绕组温度情况。保护长延时动作于各侧跳闸。
10、影响短路电流的因素及限制短路电流的措施
影响短路电流的主要因素
1) 系统的电压等级;
2) 系统主接线形式及运行方式;
3) 系统元件阻抗的大小及另序阻抗大小(与变压器中性点接地的数量和性质有关);
4) 系统安装的限流电抗器;
5)

系统装设的限流电器,如限流熔断器、限流断路器等。
限制短路电流的主要措施
1) 电力系统的限流措施
① 提高电力系统的电压等级;
② 分割系统,分割母线,如采用高压配电网解环运行等;通过改变电网网络结构来限制短路电流是一种非常经济、有效且便于实施的方法。
③ 在允许的范围内,增大系统的另序阻抗,限制单相短路电流;
2) 变电所的限流措施
① 变压器分列运行;
② 在变电所的变压器回路中装设电抗器或分裂电抗器;
③ 采用低压侧为分裂绕组的变压器;
④ 出线上装设电抗器;
⑤ 采用高阻抗变压器