文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 缓坡度陡槽溢洪道阶梯消能研究与应用

缓坡度陡槽溢洪道阶梯消能研究与应用

缓坡度陡槽溢洪道阶梯消能研究与应用
缓坡度陡槽溢洪道阶梯消能研究与应用

消力池底板抗浮计算书

消力池底板抗浮计算书 一、概述 溢流堰、闸室后接消力池,消力池长18m,宽17m,深,底板高程为,消力池底板厚度为,。底板设置排水孔,孔排距均为2m,成梅花型布置,其下设置砂石反滤垫层,层厚。泄洪冲沙闸消力池和泄洪闸底板后接防冲海漫,海漫长29m。海漫采用浆砌石,厚。 二、主要设计依据及参数选取 1.特征水位及流量 正常蓄水位,设计水位,校核洪水位。 洪水流量及水位见表2-1。 底板采用C30混凝土: 容重m3, fc= N/mm2, ft=mm2;弹性模量Ec=×10-4N/mm2;基岩与混凝土面的抗剪断强度?=~,粘滞力c=~;Ⅱ级钢筋,fy=fy’=310 N/mm 三、设计工况 本次分析主要计包括坝后消力池底板的结构设计及配筋计算,具体计算工况如下: (1)工况一:正常蓄水位+自重+扬压力+脉动压力(基本荷载组合) (2)工况二:设计洪水位+自重+扬压力+脉动压力(基本荷载组合) (3)工况三:校核洪水位+自重+扬压力+脉动压力(特殊荷载组合) 四、底板荷载计算 1.计算公式及参数选取 (1)自重 G=γ c ×A×h G —底板自重(KN); A —底板面积(m2),306m2; h —底板厚度(m),; γ C —C30混凝土容重,取值24KN/m3。 带入数据求的底板自重为3672KN。 (2)时均压力P w =γ w ×H×A P w —水压力(KN); H —下游水深(m); A —底板面积(m2);γw—水的容重。

表4-2 时均压力计算表 计算工况底板面积 (m2)水的容重 (KN/m3) 下游水深(m)时均压力(KN) 正常蓄水30600设计洪水306 校核洪水306 (3)扬压力Py=γ w ×(H+h)×A Py—底板承受的扬压力(KN); H —下游水深(m); h—底板厚度(m),此处为; γw—水的容重,取值m3; 表4-3 扬压力计算表 计算工况底板面 积(m2)水的容重 (KN/m3) 下游水深(m)底板厚度(m)扬压力(KN) 正常蓄水3060设计洪水306 校核洪水306 (4)脉动压力 P m =a m ××γ w ×A P m —脉动压力(KN); V —底板计算断面处得平均流速(m/s) a m —脉动压力系数,此处取值; A —底板面积(m2),306m2; γ w —水的容重,取值m3; 计算工况下泄流量 (m3/s) 下游水 深(m) 平均流 速(m2/s) 水的容重 (KN/m3) 脉动压力 (KN) 设计洪水 校核洪水 (5)作用效应及抗力效应函数 作用效应函数(垂直向上所有合力) R()=γ Q ×P y +γ Q ×P m 抗力效应函数(垂直向下所有合力) S()=γ G ×G+γ Q ×P w γ G ——永久荷载分项系数,取; γ Q ——可变荷载分项系数,取;

溢洪道泄槽段爆破设计方案

目录 1.工程概况 (2) 2.爆破设计的目的及适用范围 (2) 2.1设计目的 (2) 2.2适用范围 (2) 3.编制依据 (2) 4.火工材料性能 (2) 5.爆破方法的比选 (3) 5.1爆破方法比较 (3) 5.2爆破方法选择 (4) 6.爆破孔网的选择 (4) 6.1浅孔梯段微差控制爆破设计 (4) 6.2深孔梯段微差挤压爆破设计 (6) 6.3光面爆破设计 (10) 7.爆破网路 (11) 8.爆破安全控制 (11) 8.1爆破规模 (11) 8.2爆破地震波验算 (11) 8.4爆破飞石的防护 (13)

溢洪道泄槽段爆破设计方案 1.工程概况 溢洪道紧靠右岸坝肩布置,位于业主临时营地及我部仓库、1#生活营地、2#生活营地、地方居民附近。泄槽段全长611.941m,最大开挖高度约130m。泄槽穿过主要工程岩组为T3yc-1岩组,岩性为中厚层状砂质灰岩、钙质砂岩,石方开挖量约有120万m3。 2.爆破设计的目的及适用范围 2.1 设计目的 1、通过爆破设计,合理选择爆破参数、炸药单耗和装药结构,避免产生爆破飞石、震动、灰尘等对附近生活、生产设施的危害。 2、确定最佳爆破方案,保证爆破料能满足大坝填筑要求。 3、根据工期及施工资源配置,合理选择爆破规模,保证工期进度按照计划进行。 2.2 适用范围 本设计方案适用于溢洪道泄槽段开挖爆破工程。本设计方案根据目前溢洪道泄槽段边坡爆破开挖揭露的地质条件以及相关技术规范要求进行编制,在实际作业过程中,由于地质条件不均匀,爆破参数可根据实际情况进行调整。 3.编制依据 1、招投标文件 2、《施工组织设计》 3、《爆破安全规程》(GB6722-2003) 4、《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T 5135-2001) 5、《水利水电工程地质勘察规范》GB50487-2008 6、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(DL/T5389-2007) 7、其他相关规范要求 4.火工材料性能 1、炸药 采用RJ1#岩石高威力乳化炸药,药卷密度 1.05~1.30g/cm3,殉爆距离≤5cm,爆速≥4600m/s,作功能力≥320ml,猛度≥16mm。 2、电雷管

消力池稳定计算.doc

***水库工程 上坝址重力坝方案消力池稳定计算稿 (可研阶段) ************有限公司 XXXX年11月

审定:审查:校核:编写:

目录

1计算目的 根据水工结构布置和水力学计算成果,计算可行性研究阶段上坝址重力坝方案消力池底板的抗浮条件,确定抗浮处理措施和工程量。 2计算要求 满足可行性研究阶段要求。 3计算依据 《混凝土重力坝设计规范》SL319-XXXX 《水工建筑物荷载设计规范》SL744-XXXX 《溢洪道设计规范》SL253-XXXX 《***水库工程上坝址重力坝方案水力学计算稿》 4计算过程 4.1基本参数 消力池底板总长30m,宽43m,底板厚2m,底板高程1349m。消力池结合下游开挖布置,对基础进行固结灌浆处理,固结灌浆孔的间、排距均为2m,呈方形布置,坝基面孔深入基岩8m。为增强护坦与基础连接布置基础插筋锚固,插筋为Φ25@2m×2m,入基岩深5.0m。

底流消能跃前水深按取泄槽末端的水深,根据泄槽水面线结果取末端水深。 4.2 计算公式 消力池底板抗浮稳定复核计算按照不设排水孔考虑,计算工况: (1)宣泄消能防冲的洪水流量。 (2)宣泄设计洪水流量。 (3)宣泄校核洪水流量。 根据《溢洪道设计规范》SL 253-XXXX 规定,底板的抗浮稳定计算公式按照下式计算: 123 12 f P P P K Q Q ++= + 式中:P 1—底板自重,KN ; P 2—底板顶面上的时均压力,KN ; P 3—当采用锚固措施时,地基的有效重量,KN ; Q 1—底板顶面上的脉动压力,KN ; Q 2—底板底面上的扬压力; (1)护坦自重 护坦长度30m ,宽度43m ,厚度2m ,混凝土容重24KN/m 3。 (2)时均压力 时均压力的计算公式按《水工建筑物荷载设计规范》SL744-XXXX 中的要求, cos tr w p h γθ= 式中:p tr —— 过流面上计算点的时均压强代表值(N/m 2); w γ—— 水的重度,(kg/m 3); h —— 计算点的水深;

溢洪道缓坡及泄槽段分部工程

编号:1 - vn 分部工程验收鉴定书 单位工程名称:拦河坝工程 分部工程名称:溢洪道缓坡及泄槽段分部工程

一、开完工日期: 开工日期:2010年8月1日 完工日期:2010年12月1日二、主要工程量: 三、工程内容及施工经过: 工程内容: 1、溢洪道施工流程如下: (1)主要对溢洪道缓坡段及泄槽段边墙及底板进行除险加固,拆除部分老边墙后,采用C15混凝土压顶,在并对底板采用C20钢筋混凝土打底,对老溢洪道进行修复。 (2)混凝土:在基础验收合格后,进行钢筋模板的制安,经监理验收合格后进行混凝土浇筑,混凝土浇筑采用机拌机振,混凝土浇筑完毕3天后进行拆模,并进行保养14天。 (3)施工材料:施工中使用的原材料经施工单位及质检方取样送检合格后方可 进入施工现场。 四、质量事故及缺陷处理:

本分部无质量事故,未发现质量缺陷。 五、主要工程质量指标: 1、工程主要设计指标: 该分部工程共计13个单元,主要包括拆除老边墙、C15混凝土压顶、C20 钢筋混凝土护底等。 缓坡段(0+019.5 ?0+081. 3):长 61. 8m 底宽 2. 0m 底坡 i=O. 019; 沿用原浆砌石边墙,对部分高度不足的边墙用 C15砼进行加高(0.4m?0.8m), 对原溢洪道底板用厚10cm的C20砼进行护面;原溢洪道交通桥较为简陋,仅设置一块现浇砼板作桥面板,该交通桥为进库道路必经之路,且通向库区内村庄、山冲水库、羊街等,现有交通桥己不能满足使用要求,本次将其拆除后新建,新建交通桥净跨 2m桥面净宽3m,为C20钢筋砼结构。 陡坡段(0+081.3 ?0+1 13.1):长 31.8m,底宽为 2rr?3.0m,底坡 i=0.64 ; 该段沿用原边墙及底板,经复核,原陡坡段边墙高度已可满足泄洪要求,对 损坏的部分砌石体进行维修,对底板采用厚20cm的C20钢筋砼进行护面,与 原砌石底板间设置锚筋以加强连接; 2.施工单位自检统计结果: i.混凝土抗压 (1)设计混凝土强度15MPa式块取样5组,最大值24.2MPa最小值21.7MPa 平均值23.3MPa,标准差1.5

消力池计算

********************************************************************** 计算项目:消能工水力计算1 ********************************************************************** ---------------------------------------------------------------------- [ 消力池断面简图] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件] ---------------------------------------------------------------------- [基本参数] 消能工类型:下挖式消力池 计算目标:设计尺寸 上游底部高程:1.000(m) 下游底部高程:0.000(m) 消力池首端宽度:6.000(m) 消力池末端宽度:6.000(m) 水流的动能校正系数:1.000 泄水建筑物下游收缩断面处流速系数:0.950 消力池出流流速系数:0.950 水跃淹没系数:1.050 是否计算消力池前段长度:交互 消力池前段长度:0.000(m) 自由水跃跃长计算系数:6.900 水跃长度校正系数:0.750 是否计算消力池底板的厚度:计算 消力池底板计算系数K1:0.200 消力池底板安全系数K2:1.300 消力池底板的饱和重度:25.000(kN/m^3) 脉动压强系数:0.050

水利枢纽中正槽溢洪道泄槽的设计分析

水利枢纽中正槽溢洪道泄槽的设计分析 摘要:随着经济的发展,水利工程的发展也在进一步推进,而在水利工程中,泄洪建筑物是不可缺少的重要部分,所以水利枢纽的泄槽设计就显得极为重要。本文主要就水利枢纽中正槽溢洪道泄槽设计进行了分析研究。 关键词:水利枢纽正槽溢洪道泄槽设计 引言 近年来,洪水频发给人们的生命以及财产安全造成了严重威胁,所以水利枢纽的防洪泄槽就显得尤其重要。必须要注重水利枢纽中正槽溢洪道泄槽设计,确保水利的正常运行。而正槽溢洪道通常由引水渠、控制段、泄槽、出口消能段及尾水渠等部分组成,溢流堰轴线与泄槽轴线接近正交,过堰水流流向与泄槽轴线方向一致。其中,控制段、泄槽及出口消能段是溢洪道的主体,注重溢洪道主体的设计与管理是做好水利工程的关键所在。 一、泄槽的布置 1、平面布置 泄槽在平面上宜尽量成直线、等宽、对称布置,使水流平顺,避免产生冲击波等不良现象。但实际工程中受地形、地质条件的限制,有时泄槽很长,为减少开挖、衬砌工程量或避免地址软弱带等,往往做成带收缩段和弯曲段的型式以及扩散段。 (l)收缩段。泄槽段水流属于急流,如必须设置收缩段时,其收缩角也不宜太大。当收缩角太大时,必须进行冲击波计算,并应通过水工模型试验验证。收缩段最大冲击波波高由总偏转角大小决定,而与边墙偏转过程无关。因此,为了减小冲击波高度,采用直线形收缩段比圆弧形收缩段为好。当收缩角较小时,冲击波较小,不一定要进行冲击波计算,可直接采用经验公式计算收缩角。 (2)弯曲段。 泄槽弯曲段通常采用圆弧曲线,弯曲半径应大于10倍槽宽。弯曲段水流太复杂,设计的主要问题在于使断面内的流量分布趋近均匀,消除或抑制冲击波。弯曲段的水力设计方法很多,大体可分为两类:施加侧向力,即采取工程措施,向弯曲段水流施加作用力,使它与水流所受的离心力相平衡,以达到消除干扰的目的。渠底超高法,弯曲导流墙法等方法都属于这一类。干扰处理法,即在曲线的起点和终点,引入与原来的干扰大小相等但相位相反的反扰动,以消除原来的扰动影响。复曲线段法、螺旋线过度段法和斜坎法就是基于这个原理提出来的。 (3)扩散段

溢洪道

2.4 溢洪道设计和计算 根据中华人民共和国行业标准《溢洪道设计规范》(SL253—2000)(该规范适用于大、中型水利水电工程中岩基上的1、2、3级河岸式溢洪道),对溢洪道进行计算和设计。该工程中,河岸式溢洪道由进水渠、控制段、泄槽、消能防冲段及出水渠组成。 2.4.1 进水渠和控制段的设计 2.4.1.1 溢洪道的水力计算 由正常、设计、校核洪水位时所对应的下泄流量查坝址(厂址)水位流量关系曲线可得出相应的下游水位,并与上游水位相减得出上下游水头差,并以此列表。 表4、溢洪道水力计算成果表 计算工况 下泄流量(m 3/s ) 上游水位 (m ) 下游水位 (m ) 上、下游水头差(m ) 正常蓄水位 设计洪水位 校核洪水位 500 3380 3720.5 128 133.65 134.42 71.4 81.55 82.55 56.6 52.1 51.87 2.4.1.2控制段的设计 控制段包括溢流堰及两侧连接建筑物。堰型可选用开敞式或带胸墙孔口式的实用堰、宽顶堰、驼峰堰等型式。开敞式溢流堰有较大的超泄能力,宜优先选用。 宽顶堰结构构简单,施工方便,但流量系数低故不选用。实用堰需要的溢流前缘较短,工程量相对较小,但施工较复杂也不选用,而驼峰堰的堰体低,流量系数较大,设计与施工简便,对地基要求低,所以工程设计中采用驼峰堰,并且在两侧设置边墙。 2.4.1.3 控制段的计算 采用的驼峰堰为低堰,且开敞式堰面,根据《溢洪道设计规范》(SL253—2000)中,对于1 1.33d P H <的低堰,堰面曲线定型设计水头max (0.650.85)d H H = ,则选用中间值0.75,其中max H 为校核流量下的堰上水头(校核水位与堰顶水头之差)为12.42m ,最后得出设计水头d H 为9.315m 。 根据《溢洪道设计规范》中驼峰堰堰面曲线图((A.1.5)驼峰堰剖面示意图)及表((A.1.5)驼峰堰体型参数),选用a 型,得出了该工程中驼峰堰的剖面尺寸。 表5、驼峰堰的剖面尺寸示意图

降阶梯思维对急诊分诊准确率的影响因素及对策

降阶梯思维对急诊分诊准确率的影响因素及对策目的旨在探讨影响急诊分诊准确率的因素及对策,并重点介绍降阶梯思维 对急诊分诊准确率的影响。方法对照组通过病例统计急诊分诊失误率,并分析出影响分诊准确率的因素,并提出改进措施。应用改进措施后,统计实验组分诊失误率。将两组的误诊率进行比较。结果应用改进措施后的误诊率明显比应用前低(P<0.05)。结论影响急诊分诊准确率的因素采取相应改进措施后,急诊分诊准确率有明显提高。 标签:急诊分诊;误诊率;降阶梯思维;准确率;对策 on the impact of the reduction step thinking on the accuracy rate of emergency triage. Methods In the control group,the rate of emergency triage error was analyzed,and the factors affecting the accuracy of triage were analyzed,and the improvement measures were put forward. After the application of the improved measures,the statistical observation group error rate. The misdiagnosis rate of the two groups were compared. Results The misdiagnosis rate was significantly lower than that of the application before the application of the improved measures(P<0.05). Conclusion The factors that affect the accuracy rate of emergency triage to take appropriate measures to improve the emergency triage accuracy rate is significantly improved. [Key words] Emergency triage;Misdiagnosis rate;Step down thinking;Accurate rate;Measures 急诊科的医疗工作特点是病情危急,周转快,时间性强,任务繁重而复杂。而急诊分诊作为急诊科工作的第一步,其正确与否直接影响着抢救成功率的高低。因此探讨急诊分诊准确率的影响因素及对策对临床急诊工作指导意义重大。 笔者总结了2015年3—4月,每天分诊量140个左右的急诊病例,总共4086个病例。其中发生分诊误诊总计275例,通过分析误诊原因,提出对策,改进急诊中的疏漏,例如进行规范化的降阶梯思维培训。2015年7—8月,每天分诊量120个左右的急诊病例一共3569个急诊病例,发生分诊误诊总计167例。现将研究成果报道如下。 1 临床资料 1.1 调查对象 某三级甲等医院急诊科护士57人,大专学历21,本科学历36人。 1.2 调查过程

浅析水工建筑物中冲击波对正槽溢洪道泄槽的影响

浅析水工建筑物中冲击波对正槽溢洪道泄槽的影响 摘要:溢洪道是用以调节库容的水工建筑物,泄槽是溢洪道中重要的组成部分,由于在泄槽中水流高速流动,并且流速在不断改变,会产生一系列的冲击波,这些水流冲击波会对泄槽正常工作和溢洪道出口的消能造成非常不利的影响,甚至会产生局部溃坝,所以水流产生的冲击波对正槽溢洪道泄槽的不利影响要引起足够重视。 关键词:高速水流;冲击波;溢洪道;泄槽 1 冲击波对正槽溢洪道泄槽的影响研究意义 溢洪道是水利枢纽中一项十分重要的水工建筑物,由于水库需要调节库容,所以需要布置泄水建筑物。泄水建筑最常见的形式是溢洪道,其主要作用是宣泄水库不能容纳的洪水,避免洪水漫顶,保障大坝的安全运行。水利工程枢纽中,溢洪道型式主要有溢流坝、泄洪隧洞及坝下涵洞、岸边溢洪道。溢洪道通常由引水段、泄水槽、控制段、消能设施和尾水渠组成。其中泄槽是溢洪道中一项重要的组成部分,多使用于连接出口消能段和泄水陡槽,一般布置在挖方段,泄槽分为收缩段、扩散段和弯曲段。由于泄槽中水流很急,边墙方向在不断改变,水流受到了强烈的扰动,非常容易产生冲击波。同时产生的冲击波影响的范围可能延伸非常远,给泄槽正常工作和溢洪道出口的消能造成非常不利的影响,如果泄槽不能正常工作,就会造成溢洪道无法正常宣泄水库所不能容纳的洪水,结果可能会造成大坝局部垮塌,甚至导致溃坝。故此,我们要对水流产生的冲击波对泄槽的影响要着重了解和研究,对于泄槽的设计要基于地质、水流条件、地形等综合因素考虑。 2 冲击波理论及影响机理 冲击波是一种不连续峰在媒介中的传播,冲击波峰造成介质的温度、压强等性质的不连续性改变。如核爆炸时的爆炸中心压力急剧升高上升,令周围气体强烈振动产生的波动[1]。冲击波波速以超音速从爆炸中心往周围扩散,有非常大的破坏性。在溢洪道泄槽中是由于高速水流的不均匀流动、流速在不连续性变化、方向在不断改变而产生的水流冲击波,对泄槽的边墙和下游出口有很大的破坏性。 高速水流冲击波是水流边界变化和急流作用下产生的复杂水流。因为水流有较大的惯性,在弯道流动时由于边墙的作用,会使水流的方向改变,高速水流会对边墙产生冲击波,由于牛顿定律力的作用是相互的,同时边墙也会使水流动量改变,形成水流的局部雍高。水流产生的冲击波在泄槽内传播,当冲击波到达的时候,水流已经先前流过一段距离,所以,冲击波在开始产生的地方下游形成一段较大的影响范围。同时,和边墙的距离逐渐变远,越靠近下游,就会在这个影响区域内产生一条扰动线,这条线与原来水流所形成的角度就是波角。水流内部由于边墙的偏转,会出现水面雍高,水流产生扰动,形成许多菱形的波。泄槽中

第二节 正槽溢洪道

第二节正槽溢洪道 一、工作特点:开敞式正面进流. 泄槽与溢流堰轴线正交,过堰水流与泄槽方向一致. 组成: 进水段(引水渠), 控制段,泄槽(陡槽), 消能段,尾水渠. 优点:结构简单,进流量大,泄流能力强,工作可靠,施工、管理、维修方便,因而被广泛采用。 图7-1 正槽溢洪道布置图 二、正槽溢洪道各组成部分的设计 1、引水渠 作用:使水流平顺地进入控制段,改善堰身及泄槽的流态。 设计原理:在合理的开挖方量下,尽量减少水头损失,以增加溢洪道的泄水能力。 断面形式:岩基上接近矩形,土基上采用梯形。 进口布置形式:喇叭口。

图7-2 溢洪道的整体布置单位:m 2、控制堰段 作用:控制溢洪道的泄流能力. 横断面:矩形 纵剖面:实用堰和宽顶堰 设计要求:有足够的泄流能力. *实用堰:流量系数大,需要的溢流前缘较短,较之宽顶堰可减少工程量。但施工复杂,多用于岩石地基上,尤其是岸坡较陡的大中型工程。 形式:克-奥型、WES曲线型 *宽顶堰:结构简单,施工方便。但流量系数较小,需要的溢流前缘较长。多用于泄洪量不大或附近地形较平缓的中小型工程中。 B----堰顶长度 H----堰上水头 P-----堰高

图7-3 常用的控制堰 *实用堰的高度: 1、低堰(0.3

1.33), m为递增函数. 图7-4 WES堰m~H0/Hd,P/Hd的关系 3、泄槽段 工作特点:在溢流堰后用泄槽与消能段相接,为使槽内水流呈急流状态其纵坡常为大于临界坡度的陡坡,因此又称其为陡槽。由于泄槽内水流流速较高,设计时必须考虑高速水流产生的冲击波、脉动和空蚀现象,在布置和构造上予以重视,一般应加高、加固泄水槽的边墙,以确保溢洪道的安全。 (1)泄槽的纵剖面设计 泄槽的纵坡一般做成为大于临界坡度的陡坡,通常i=1%~5%,有时可达10%~15%。

溢洪道

4~6. 某大型工程,位于8度地震区。主坝为粘土均质坝,受地形的限制,为满足泄洪要求,在主、副坝联接处建有溢洪道,设计洪水泄流量为8300m3/s,溢洪道基础位于第三纪砂层上。溢洪道采用直线布置,由驼峰堰进水闸、泄槽、一级消力池、二级消力池、三级消力池以及海漫等几部分组成。 堰体为驼峰堰型,长28m,上游设壤土铺盖,厚2~3m,长250m,渗透系数为1×10-6cm/s,铺盖下砂层渗透系数为3×10-3cm/s。堰体下设两条横向(垂直水流)排水管,并与堰体两侧边边墙外纵向排水管相联,横向排水管内地下水位高程为134.5m。堰体结构简图及设计洪水过水时的受力状态见附图。 泄槽两侧挡墙为直墙式,并对称扩散,进口堰末泄槽起点宽131.5m,流速为13.15m/s,水深4.8m;泄槽末端处宽170m,流速为21.23m/s,水深2.3m。泄槽底板下设有反滤层和网状排水沟,纵横向排水沟布置在泄槽底板下,横向排水沟自溢洪道中心向两侧以5%的坡度引边墙外排水廊道内。 第三纪砂层相对密度为0.80。由颗粒级配曲线查得小于各粒径重量占总重量的百分数如下表: 4. 判断溢洪道泄槽(陡槽)满足水流扩散所需要的沿水流方向的最小水平投影长度,下列哪一项能满足最低要求? (A)190 m (B)170 m (C)150 m (D)130 m 答案:(B ) 主要解答过程: 溢洪道泄槽边墙扩散角可按《溢洪道设计规范》附录A.3中公式A.3.2-2计算, tgQ=(g*h)1/2/k/v 式中:h—扩散段首、未端平均水深; v—扩散段首、未端平均流速; k—经验系数,取3.0; h=0.5(4.8+2.3)=3.55m v=0.5(13.15+21.23)=17.19m/s tgQ=(g*h)1/2/k/v=(9.81*3.55)1/2/3/17.19=0.114 溢洪道泄槽满足水流扩散所需要的沿水流方向的最小水平投影长度L: L=0.5(170-131.5)/0.114=168.9m

“降阶梯”思维

首都医科大学附属北京朝阳医院王佩燕 写在课前的话 降阶梯思维是所有的急诊科的医生必须掌握的一种临床思维方式。降阶梯思维是一种借用术语,过去曾经用来形容在抗感染治疗时候使用抗生素是从强烈的,比较广普的开始,然后逐渐到比较窄普的、 杀菌能力逐渐减弱的这儿一个过程,所以就说一上来就是重拳出击,逐渐减低下来,强度和覆盖的面积 减少,这种叫降阶梯。在急诊的临床鉴别诊断中,一定要从高维的到一般,从器质性病变到功能性病变,从进展迅速的疾病到进展缓慢的疾病,逐一的降一级排除,这种思维方式我们把它称为降阶梯思维,这 是在诊断中的降阶梯思维。为什么必须如此?急诊的任务是什么呢? 急诊的根本的任务是抢救生命,缓解症状,稳定病情和安全转诊,这和一般的专业,临床认为是不一样的。我们的任务,就是救字当头,而时间就是生命,时间就是功能,因此,我们必须要最迅速的、最快捷地给予诊疗和治疗,这样才能保证,至少是使病人的功能损失减少,这是我们急诊临床的本身的任务,既然是救字当头,就应该是争取时间,所以是任务需要我们去做这样的思维。 我们救命,救的是命,所以时间是非常紧迫的,这和一般的临床专诊不一样,他们重在治病,我们重在救命,所以我们的时间紧迫,而他们的时间从容。 事实上,我们之所以这样做,是因为一方面是我们临床任务需要,一方面,现实情况也要求我们去这样做,因为凡是来我们这急诊的,“来者不善”,当然不是病人准备和我们斗争,而是他的病情不善,所以我们必须严阵以待,同时又由于异病同症,就是同一个症状,可能是不同的疾病所引起来的,又容易误入歧途而耽误时间,所以我们就必须降阶梯思维。

进入急诊的,一般“来者不善”,为什么会有这种说法呢?都有几种情况呢? 病人出现从来没有体验过的新症状,比如病人过去有心绞痛,表现为胸痛,而此次胸痛的时间延长了。既往舌下含“三硝”就可以缓解,而这次疼痛的时间长,并且用“三硝”无效的。这样的病人就很可能是急性冠脉综合症,因为过去已经有冠心病,已经有心绞痛,但是是稳定性的,现在突然疼痛时间延长,用“三硝”无效,他才来急诊。病人从来没有体验过的新的症状,所以这是第一种情况。第二种情况,他是因为第一次或者过去曾经有过严重的疾病,比如曾经有过心肌梗死,这次又出现和上一次一样的预示着他可能是心肌梗死的临床表现,比如胸痛的时间延长、出汗、气短等等,而上次心肌梗死也恰好出现这些症状,这次危象重新出现,他是因为危象重新出现才来就诊。由于危象重现才来的,这是第二种情况。第三种情况,就是这个病人出现了一些不典型的症状,很可能为心衰,但是,事实上这种心衰仅仅是一个一般的表现,而原因却并不一定是由于其他的一些心脏病,而是一些致命性的疾病,比如主动脉夹层的A型,这样,这个病人有可能由于冠脉的突然受阻,或者是由于突然的主动脉瓣关闭不全,而是表现为心衰。还有像心肌梗死的病人,首先出现不是胸痛,而是心衰,所以说,病人或者出现了重新没有体验过的新的症状,或者是预示着他有严重的同一疾患的危象出现,或者是他的表现非常不典型。比如A型主动脉夹层,常规的是疼痛,而这个病人表现为心衰,左心功能不全,可是左心功能不全有一个突然的疼痛,疼痛是要加速心衰,所以他既不是一个典型的心痛,也不是一个典型的心衰。其实心肌梗死也如此,它表现为心衰的既有疼痛,也有心衰,两者同时出现,这就不是一个典型的主动脉夹层和典型的心肌梗死的表现,这样的病人,来到我们的面前,应该考虑是特殊情况,而不能单纯地简单地以心衰处理。病人一个方面表现的不是一个非常典型的,一个是表现为原来严重的疾病的同样的表现,一种是和原来的临床稳定的情况表现的不一样的一种症状,所以这都是证明病人确实是很重的。 另外,所谓异病同症,就是从一组症状,却由于不同的原因,有轻有重,可以是迅速化的疾病,也可以是短暂的、稳定的疾病,但是都是同一症状。有的是器质性疾病,有的是功能性疾病,但是症状也是一致的;还有是致命的,还有一般的,这些都可能是表现为同一症状,所以我们做临床的急诊临床工作,就必须要从重症、从迅速致命的、从器质性的、从发展快的,这些疾病开始考虑,然后考虑轻的、进展缓慢的和功能性疾病,这就是第二方面,异病同症的原因,使得我们必须降阶梯思维。

台阶式泄槽溢洪道的设计

台阶式泄槽溢洪道的水力特性 和设计应用 艾克明 (湖南省水利水电勘测设计研究院 长沙 410007) 提 要 台阶式泄槽溢洪道的显著特点是沿溢流面的消能率大大提高,从而可免除或极大地缩短 溢洪道末尾所需消能工的尺寸。台阶水道还可用于水处理工厂,促进空气中的气-水交换和 有机质的挥发。参阅国内外资料的基础上,本文对台阶溢洪道的发展现状、流态和水力特性, 以及台阶溢洪道的设计应用做了介绍。 关键词 台阶式泄槽溢洪道 溢流水舌 分离流 掺气 消能本文于1998年7月21日收到。一、台阶式泄槽溢洪道的发展状况 台阶式泄槽溢洪道在塘坝和跌水上已有2500多年的应用历史。60年代末,有的国家开始应用台阶溢洪道于中、小型水利工程。台阶有混凝土的,浆砌石的,也有石笼的。80年代,随着碾压混凝土(RCC)的推广应用,由于台阶能结合坝体升程,施工方便,因此RCC 台阶溢洪道得到了迅速发展。美国的上静水坝(U pper Still -w ater Dam )是世界上第一个采用 RCC 台阶溢洪道的工程[1]。 南非已建成投产的22座RCC 坝中,有20座采用了RCC 台阶溢洪道,其中包括2座世界上最先修建的RCC 重力拱坝[2]。 台阶溢洪道不但广泛应用于重力坝上,同时在低的过水土坝上也有应用。俄罗斯工程师于70年代中期最先修建了用预制混凝土块砌筑的台阶式泄槽土坝溢洪道[3] 。用RCC 台阶作为堤坝漫水时下游坡的保护措施,已成美国最广泛可以接受和应用的方法。现在美国有19个州的44座土坝用RCC 保护,以增加坝体的调洪能力[4]。巴西的辛戈堆石面板坝,为了在施工期漫水时保护坝体不受损坏,在下游坡的50m 高度范围内修筑了RCC 台阶[5]。 台阶溢洪道显著特点是沿坝坡逐级掺气、减速、消能。许多试验研究表明,台阶溢洪道的消能率比常规光滑混凝土泄槽要高出40%~80%,因而使下游要求的消力池长度大大减短。 除了泄洪消能以外,在国外的水处理工厂也用台阶式水道来增加水体的氧气含量,促进水体中有机质的挥发,改善水质。 90年代,我国也已开始研究并建成投产了RCC 台阶溢洪道。例如福建省的水洞RCC 坝的台阶溢洪道于1994年建成,并于同年5月通过了一场100年一遇的大洪水,单宽流量达90m 3/s.m 。泄洪期间台阶溢洪道的消能效果良好,消力池下游河道里的水流平稳。台阶溢 1998年第4期水 力 发 电 学 报JOU R N AL O F HY DRO EL ECT RIC EN GI NEERI NG 总第63期

溢洪道设计计算说明

岸边溢洪道设计 6.3.1溢洪道说明 溢洪道其主要任务是泄洪,土石坝不允许水过坝顶,需要专门修建泄洪建筑物。根据本工程的地形条件,上游坝址左岸沿河流方向有一道呈现弧形的纵向凹槽,所以选择溢洪道设置在大坝左岸,为带胸墙孔口式岸边溢洪道。溢洪道由引渠段、堰闸段、泄槽段、挑流鼻坎段组成。 6.3.2 溢洪道引水渠 为了使水流平缓,减小或不发生漩涡和翻滚现象,进口采用喇叭口,进口宽度B=50m.设计流速4m/s,横断面在岩基上接近矩形,边坡根据稳定要求确定这里选择边坡坡度为1:0.5;采用梯形断面,进水渠的纵断面做成平底。在靠近溢流堰前断区,由于流速较大,为了防止冲刷和减少水头损失,可采用混泥土护面厚度为0.5m。 6.3.3 控制段 控制段包括溢流堰及两侧连接建筑物,溢流堰通常可以选择宽顶堰、实用堰、驼峰堰。溢流堰的体形应尽量满足增大流量系数,溢流堰作用是控制泄流能力,本次设计采用实用堰,优点是流量大,在相同的泄流条件下需要的堰流前缘长,工程量小。采用弧形闸门。 初步拟定堰顶高程H=设计洪水位—堰顶最大泄水位H0

堰顶高程H=1838=1858.22—H 0,则H 0=20.22m 胸墙式孔口溢流堰形式的下泄流量Q 公式为: 3 20 =Q ε溢 式中: ε ——闸墩侧收缩系数,0.9; m ——流量系数,0.48:; g ——重力加速度,9.81 2m/s ; B ——堰宽,12m; 水位为设计洪水位1858.22m 时,堰顶高程1838m ,设计Q 溢=4645m3/s.则由上面公式计算得出的B=26.69m,取B=14m. 表6.3-1溢洪道宽顶堰堰宽计算(忽略流速) 计算取b=28m,孔口数2孔,弧形工作闸门取值14x19m(宽x 高)。中墩厚3m,边墩宽1m,闸室宽度=14x2+3+2x1=33m.

消力池计算问题

消力池计算问题 算得收缩面水深Hc的值与溢洪道水面线计算的收缩面水深Hc相差太大。请教一下:是不是消力池比较长,而且不同坡比,在渠道中又有水头损失。。这时候能量公式就不准确了啊?!一般收缩水深就是泄槽末端的水深吗?!另外:出池河床水深Hs 这个值对消力池深度影响很大。。对ΔZ也有影响。这个Hs一般怎么取值啊?我这个溢洪道平时基本不泄流,所以消力池出口的河床都是干的。。。溢洪流量:30,溢洪道长116米,落差15米,宽6、5米。分几个坡比最后一个是0、2:1。消力池大致挖1、5米深,10米长。。问一下经验丰富的人设计人员这个消力池能不能满足要求啊?!另外消力池要满足的效能工况并不是溢洪道泄洪时候的最大流量。。。也就是说溢洪道最大泄流量产生的水跃Hc 并非最大。。。池深d的设计流量并非是溢洪道所通过的最大流量。。。如果采用水面线法计算,应从溢洪道泄槽首端开始,该处水深为临界水深。由此向下逐段计算至泄槽末端,得到的水深为消力池收缩面的水深,应与采用水力学P5公式的计算差不多。不能从消力池末端开始计算,从泄槽的激流到消力池末端的缓流要经过水跃过程,水面线公式不适用。请教一下:是不是消力池比较长,而且不同坡比,在渠道中又有水头损失。。这时候能量公式就不准确了啊?!答:你说的是不是溢洪道比较长吧?公式没有问题。一般收缩水深就是泄槽末端的水深吗?答:

不完全,在溢流坝坝趾断面处,流速达到最大,水深减为最小,该断面即是收缩断面。自由出流就是,淹没出流就不是。另外:出池河床水深Hs 这个值对消力池深度影响很大。。对ΔZ也有影响。这个Hs一般怎么取值啊?我这个溢洪道平时基本不泄流,所以消力池出口的河床都是干的。。。答:下游河床水深直接影响消力池池深,如果平时下游河床是干,那就看你泄流时在不同的流量的下游水深,从而计算不同流量下消力池池深。你最后一个问题,你的结果是否合适答:因为不知道你上游情况,上游水头、行近流速,不知道你下游不同工况下的水深,粗估计算你的池深有余,而长度稍有不足。

(二)正槽溢洪道各组成部分的布置

正槽溢洪道通常由进水渠、控制段、泄槽、消能防冲设施及出水渠等部分组成。 1.进水渠 进水渠平面布置应使进水顺畅,避免断面突然变化和水流流向的急转弯。在平面上如需转弯时,其轴线的转弯半径不宜小于4倍渠底宽,弯道至溢流堰之间宜有适当长度的直线段。 进水渠底板一般为等宽或顺水流方向收缩,进口底宽与溢流堰宽之比宜在1.5~3之间。渠道内的流速应大于悬移质不淤流速,小于渠道的不冲流速,一般不大于4m/s ,岸边较陡、开挖较大的溢洪道的进水渠流速,最大可采用5~7m/s 。其横断面在岩基上接近矩形,边坡根据稳定要求确定,新鲜岩石一般为1∶0.1~1∶0.3,风化岩石可用1∶0.5~1∶1.0。在土基上采用梯形,边坡一般选用1∶1.5~1∶2.5。 进水渠的纵断面一般做成平底坡或不大的逆坡。 进水渠一般不做衬护,当岩性差,为防止严重风化剥落或为降低渗压时,应进行衬护;在靠近溢流堰前区段,由于流速较大,为了防止冲刷和减少水头损失,可采用混凝土或浆砌石护面。 2.控制段 溢流堰通常选用宽顶堰、实用堰。溢流堰的体形应尽量满足增大流量系数,在泄流时不产生空穴水流或诱发振动的负压等。宽顶堰在泄量不大或附近地形较平缓的中、小型工程中应用较广。大、中型水库,特别是岸坡较陡时,多采用实用堰。 实用堰堰面曲线有真空和非真空两种型式,通常多采用非真空型堰面曲线。我国最常采用的是WES 标准剖面堰、克—奥型剖面堰和幂曲线剖面堰。这些实用堰的特征参数可从《水力学》或有关手册中查阅。对重要工程应进行水工模型试验确定。 中、小型水库溢洪道,特别是小型水库溢洪道常不设闸门,堰顶高程就是水库的正常蓄水位;溢洪道设闸门时,堰顶高程低于水库的正常蓄水位。堰顶是否设置闸门,应从工程安全、洪水调度、水库运行、工程投资等方面论证确定。侧槽式溢洪道的溢流堰一般不设闸门。 溢洪道的溢流孔口尺寸,主要是溢流堰堰顶高程和溢流前沿宽度的确定。其设计方法与溢流重力坝基本相同。但由于溢洪道出口一般离坝脚较远,其单宽流量可以比溢流重力坝所采用数值大一些。 3.泄槽 正槽溢洪道在溢流堰后多用泄槽与消能防冲设施相连,以便将过堰洪水安全地泄向下游河道。河岸溢洪道的落差主要集中在该段。泄槽的底坡常大于水流的临界坡,所以又称陡槽。槽内水流处于急流状态、紊动剧烈、由急流产生的高速水流对边界条件的变化非常敏感。 (1)泄槽的平面布置 泄槽在平面上宜尽可能采用直线、等宽、对称布置。当泄槽的长度较大,地形、地质条件不允许做成直线,或为了减少开挖工程量、便于洪水归河和有利于消能等原因,常设置收缩段、扩散段或弯道段。 收缩段的收缩角越小,冲击波也越小。一般收缩角(泄槽中心线与边墙的夹角)小于11.25°。 扩散段的扩散角必须保证水流扩散时不能与边墙分离,避免产生竖轴漩涡。按直线扩散的扩散角θ一般不宜超过6°~8°。初步设计时,扩散角θ可根据下式计算选用: r KF tg 1≤θ (1)

消力池

B.1消力池计算 B.1.1 消力池深度可按公式(B.1.1-1)~(B.1.1-4)计算:(计算示意图见图B.1.1) 图B.1.1 z h h d s c ?--='0"σ (B.1.1-1) 25.021321812 "????????????????-+=b b gh aq h h c c c (B.1.1-2) 02222 03 =+-?g aq h T h c c (B.1.1-3) 2 "2 2'2222c s gh aq h g aq z -=?? (B.1.1-4) 式中 d---消力池深度(m); σ0---水跃淹没系数,可采用1.051.10; H ″C ---跃后水深(m); H C ---收缩水深(m); α---水流动能校正系数,可采用1.0~1.05; q---过闸单宽流量(m 2/s); b 1---消力池首端宽度(m); b 2---消力池末端宽度(m); T 0---由消力池底板顶面算起的总势能(m); ΔZ---出池落差(m); h 's ---出池河床水深(m). b.1.2 消力池长度可按公式(b.1.2-1)和公式(b.1.2-2)计算(计算示意图见图b.1.1): L sJ =L s +βL J (b.1.2-1) L J =6.9(h "C -h C ) (b.1.2-2) 式中 L sJ ---消力池长度(m); L S ---消力池斜坡段水平投影长度(m); β---水跃长度校正系数,可采用0.7~0.8; L J ---水跃长度(m). b.1.3 消力池底板厚度可根据抗冲和抗浮要求,分别按公式(b.1.3-1)和(b.1.3-2)计算,并取其大值. 抗冲 '1H q k t ?= (b.1.3-1)

消力池计算

桥头旧村泵站消力池计算 根据工程运行现状,泵站出水口距地面高程1.1m,需计算泵站出水口消能。 运行工况:泵站正常运行。 基本资料:泵站出水口单款流速1.1m3/s,出水口距地面高程1.1m,下游水深取0.5m。 经(PC1500)计算,泵站需设消力池,消力池长度6.0m,池深0.65m,结合现场实际地形,本工程消力池长度取6.0m,池深0.8m。消能计算过程详见下表。 ********************************************************************** ***** 消能计算书 ***** *********************************************************************** ________________ 工程、__________ 阶段、_________ 专业、_________ 部分 计算书 ======================================================================= 一、基本资料与计算假定 底流消能、消力池 坎上水头H: 1.1000(米) 坝高P: 1.1000(米) 上下游河床高程差D: 1.1000(米) 下游水深ht: 0.5000(米) 单宽流量q: 1.1000(立方米/秒) 泄流系数phi: 0.9500 (下游)水跃处流速系数phi1: 0.9500

二、算法与公式(底流消能、消力池) 1.收缩断面水深: hc=q/Vc (连续性方程) 式中 q---单宽流量(平方米/秒) Vc---流速(米/秒) 2.共轭水深: hc〃=hc/2*(SQR(1+8*Frc)-1) 式中费鲁德数 Frc=Vc*Vc/g/hc SQR---开方号 3.上游至收缩断面间的能量方程: Eo=hc+Vc*Vc/2/g/2/? 式中 Eo包括上游水头加行进流速水头Vo*Vo/2/g 。 2---泄流流速系数 hc---出口水深(或射流口水深) 4.水跃顶点至下游间能量方程: 腪=V*V/(2*g*觥2*觥2)-V2*V2/2/g 式中2'---(下游)水跃处流速系数 5.两个断面的连续性方程: Vt=q/ht 式中 ht---下游水深 V2=q/h〃 6.几何关系(跃后水深、应产生稍为淹没的水跃): h〃=ht+S+腪=6*hc〃2=1.05 式中 S---消力池深度 7.消力池长度: Lk=0.7~0.8*Lj 式中 Lj---水跃长度 Lj=6.9*(hc〃-hc) 三、计算结果 上游行进流速Vo: 0.5000(米/秒) 收缩水深hc: 0.1470(米) 共轭水深hc2: 1.2246(米) > 下游水深ht= 0.50(米) 收缩水深hc: 0.1337(米) 共轭水深hc2: 1.2939(米) 跃后水深h2: 1.3586(米) 下游水位以上水头dz: 0.2099(米) 消力池深度s: 0.6487(米) 水跃长度Lj: 8.0052(米) 消力池长度Lk: 6.0039(米) =====================================================================

相关文档