1、编制依据

1.1、北京市关于雨季施工的有关规定及各种施工措施

1.2、本公司编制《2002年防洪、防台风和雨季施工技术措施》

1.3、《建筑施工手册》 (中国建筑出版社出版)

1.4、《建筑分项工程施工工艺标准》 (北京建工集团编制)

2、工程概况及雨季施工内容

2.1、工程概况

本工程位于北京市莲花池东路5号,为大底盘双塔钢筋混凝土高层建筑。地下两层,地上二十五层,集商场、会所、住宅、宾馆为一体。

大底盘部分为框支剪力墙结构,塔楼部分为大开间剪力墙结构,基础为

钢筋混凝土片筏基础。建筑檐高80.00米,总建筑面积65000多平米,

占地面积4000多平米。

2.2、雨季施工的内容

根据施工进度计划安排,2002年雨季(7~9月)期间,我工程的主要施工内容有:

土方开挖工程,地下室、底板防水工程,基础底板钢筋绑扎、混凝土浇筑等。

3、施工准备

3.1、组织机构的建立

根据本工程的实际情况,为确保施工的顺利进行和工程质量。雨季 施工期间专门设立防洪领导小组和防洪抢险突击队。以便处理突发事件,组织抢救现场机具、物资。

雨季防洪领导小组成员:

组 长:袁 伟、李平原

副组长:赵国旺、刘 浩

组 员:任 魁、崔文新、霍建利、陈俊波、武振军、刘伟峰、何刚、 李志国、范立旺、刘文广、李欣等

防洪抢险突击队成员:

抢险队:盛登强、许树林、陈勇、谭小平、景文广等

3.2、技术准备

3.2.1、技术室负责制定专门的雨季施工方案和施工具体措施,并向生产部

门和施工队落实。

3.2.2、指定专人负责与气象部门及防洪机构联系,掌握天气变化情况,做

好每日天气记录,有险情及时向领导汇报,确保安全生产。

3.3、生产部署

3.3.1、雨季施工前对全体管理和施工人员进行一次安全技术教育,认真学

习雨季施工措施、了解雨季施工措施的重要性。

3.3.2、建立健全防洪工作制度,每日安排专人进行昼夜值班。值班人员必

须坚守岗位,做好各项检查及交接工作。

3.3.3、根据公司下达雨施文件和本工程雨施方案,提前做好部署,计划组

织各种防汛机具、物资、材料的按时进场。

3.4、材料准备

防雨材料准备

序号 名 称 单位 数量 用 途

1 苫布 ㎡ 800 钢筋、水泥等临时遮盖

2 塑料布 ㎡ 800 刚浇筑完的混凝土防雨覆盖

3 雨衣 套 30 小雨不间断用

4 铁锨 把 3

5 汛期防排水用

5 草帘 个 100 挡水及防止大雨对混凝土的冲刷

6 石棉瓦 ㎡ 100 对现场临时设施由于大风雨破坏后及时更换

7 砂石料 m3 50 填堵边坡滑坡

8 草袋子 个 1000 填堵边坡滑坡

9 抽水泵 台 4 现场抽水

10 棉塑管 米 200 现场抽水

3.5、其他准备工作

3.5.1、检查施工现场排水系统,保证排水畅通,现场不积水,无倒流现象

发生,排水沟及管线在排入市政管网前加设沉淀池和滤网,防止沉

淀物排入市政管网。

3.5.2、主要运输道路路面均用混凝土硬化,路旁设排水,清理道路两边的

雨水管道。

3.5.3、加工棚外围排水沟应通畅,防止雨水倒灌。人行道及生活区、办公

区地面混凝土硬化,保证工地整洁、文明。

3.5.4、防止塔吊基础被雨水浸泡,在塔身周围砌转围挡,上盖竹夹板并加

设塑料布进行防雨。

3.5.5、基坑四周坡顶边设排水沟进行排水,保证施工现场无积水。

3.5.6、怕雨淋的原材料及半成品要采取妥善的防雨措施,可放入棚内或屋

内,垫高码放,并要通风良好。

3.5.7、钢筋要用枕木或木方架高,防止粘泥生锈。

3.5.8、消防器材要有防雨防晒措施,地下消防栓要高出地面防止浸泡。

4、分项工程雨施措施

4.1、土方开挖工程

4.1.1、雨季开挖土方,须注意边坡稳定,每日观测边坡有无位移、裂缝,

随时注意土壁的变动情况,并注放坡或支撑的稳固,如有发现裂纹

或部分坍塌现象,暂停施工,及时处理,确认边坡稳定,无隐患后

方可开挖。

4.1.2、基坑周边设挡水墙,坑内设集水坑,并配足水泵。基坑挖完后,应

立即浇筑混凝土垫层,防止雨水泡槽。

4.1.3、基坑开挖后,若不能及时进行下道工序,要留不少于300cm厚土层

保基底,同时对边坡或支撑体系加强监测,掌握位移情况。

4.2、基础底板防水层施工

4.2.1、防水找平层施工完后,在积水坑内设水泵,雨天雨水进入积水坑后

立即排走,防止在基坑内积水。

4.2.2、雨后立即清扫干净找平层,防止积水,保证找平层的干燥。

4.2.3、找平层达到含水率要求后,立即涂刷冷底子油,封闭找平层。

4.2.4、防水卷材施工时,确认基底干燥无水,保证粘结强度。

4.2.5、雨天暂停粘结防水卷材。待雨停后将基底扫净,烘干后,检查已粘

贴部分是否进水、开裂,发现问题立即重新粘贴。

4.2.6、粘贴好卷材后立即封边,防止雨水进入卷材防水层。

4.2.7、防水层施工验收后,立即浇筑防水保护层,进行封闭保护。

4.3、钢筋工程

4.3.1、直螺纹钢筋接头需用塑料帽。

4.3.2、所有钢筋放在高处,并用木方垫高,下雨时用苫布覆盖好,以免生

锈。

4.3.3、已经绑扎完毕的钢筋若在雨后发生生锈现象,须及时初锈,提早合

模。

4.4、底板混凝土工程

4.4.1、底板混凝土工程属于大体积混凝土施工,必须密切掌握天气情况,

避开大雨天浇筑混凝土,确认三天内无雨后,再确定浇筑时间。

4.4.2、在底板积水坑内设置水泵,防止积水浸泡钢筋。

4.5、脚手架工程

脚手架在雨季施工时要注意防止脚手管打滑,尽量避开雨天搭设脚手架。

4.6、电气、管道工程

4.6.1、所有高空引入室内的变(配)电所的架空线和连接刀闸,在雷雨天

均需停止作业。

4.6.2、塔吊线路、脚手架、提升架等高大设施,均做好接地,测试电阻必

须符合要求,并做好记录,雨季每半个月检测一次。

4.6.3、设在室外或可能淋雨处的配电箱必须有可靠的防雨措施;三类电线

入户反水弯要检查整改,防止雨水侵蚀造成短路。

4.6.4、预埋管线管口采用橡胶塞堵好后,用防水胶布包严,防止雨水灌入。

钢制零件要及时刷防锈漆。

4.7、其他

4.7.1、对后浇带部分加盖竹胶板,并设水泵,防止雨水浸泡工作面。

4.7.2、塔吊设防雷措施,防雷接地电阻值保证在R≤4欧姆。

4.7.3、雷雨或大风过后,对塔吊和结构基础进行沉降观测,有问题及时汇

报。

5、雨施安全措施

5.1、雨期前对施工准备工作全面检查,发现问题及时解决,消除安全隐患。

5.2、现场使用的小型机具必须按规定加防雨罩或搭设防雨棚,电闸箱的防雨

漏电,接地保护装置必须灵敏有效,雨期每天检查线路,发现问题及时

解决。

5.3、雨后必须检查所有电源线、焊把线等现场临电有无漏电隐患,经检查无

问题后方可和闸施工。

5.4、雨后及时排清积水,垫平坑洼处。

5.5、消防器材应防雨防晒,并保证随时有效。

5.6、消防通路保证通畅。

5.7、塔基应经常检查排水情况,发现积水及时用泵抽走,防止雨水浸泡塔基。

每次雨后均做沉降观测并做好记录,当沉降量较大或沉降不均,及时报

告技术室分析处理。

目 录

1、编制依据 (1)

2、工程概况及雨季施工内容 (1)

2.1、工程概况 (1)

2.2、雨季施工的内容 (1)

3、施工准备 (1)

3.1、组织机构的建立 (1)

3.2、技术准备 (2)

3.3、生产部署 (2)

3.4、材料准备 (2)

3.5、其他准备工作 (3)

4、分项工程雨施措施 (4)

4.1、土方开挖工程 (4)

4.2、基础底板防水层施工 (4)

4.3、钢筋工程 (5)

4.4、底板混凝土工程 (5)

4.5、脚手架工程 (5)

4.6、电气、管道工程 (5)

4.7、其他 (6)

5、雨施安全措施 (6)

夏季、雨季施工方案

A3.1施工组织设计/方案报审表 江苏省建设厅监制

夏季、雨季施工方案 一、工程概况 工程名称:麒麟科技创新园中心区滨水景观工程 工程地点:运粮河、上坝河、百水河三河汇集区域 建设单位:南京科技创新投资有限责任公司 代建单位:南京城建项目建设管理有限公司 设计单位:南京大学建筑规划设计研究院、泛华建设集团有限公司 监理单位:南京第一建设事务所有限责任公司 施工单位:大千生态景观股份有限公司 二、夏季、雨季施工准备工作 1、场地排水:在现场做好排水沟和集水井的处理,做到雨后现场畅通、不积水。 2、施工道路:对现场主要道路碾压坚实,并在两侧挖好排水沟,保证雨后正常通行。 3、机具设备:机电设备的电闸箱、电焊机、电锯等要采取防雨、防潮等措施,安装接地保护装置,做到机械设备上有棚、下有垫。 4、对仓库、现场加工区、材料堆放区应做好防水工作。 5、对机械棚等做到屋面不漏雨。 6、模板在涂刷隔离剂后要集中堆放,并用彩条布覆盖,以防隔离层被雨水冲刷掉。 7、对职工进行防暑降温知识宣传、教育,掌握中暑症状和急救措施。 8、合理调整作息时间,避开高温作业时间。 9、经常对高温作业人员进行健康检查。 三、景观工程夏季和雨季施工措施 根据本地的气候条件,一般在5月下旬至9月上旬为夏季,同时进入雨季,约为105-120天,期间气候炎热,气温升高,降雨增多。夏季和雨季来临,并根据施工规范的要求,工程施工即将进入夏季和雨季施工。为了保证施工计划的全面完成,确保工期,项目部安排进行夏季和雨季施工。 1、对高温、高空作业人员进行体检,且要搭设休息棚。 2、砌砖时,应采取使砖块加以湿润措施,砂浆稠度大些。

管道施工雨季施工方案

一、工程概况 渤南油田罗36块位于山东省XXX内,渤三联合站西南部,XXX采油厂东南部,距渤三联合站约6km,隶属于XXX采油厂管辖。本次进行改掺提效工程(安装部分)内容主要分为3个部分,01为罗北外输站部分,02为井场部分,03为站外管线部分。罗36块目前共开油井13口,其中电热杆井3口,密闭循环掺水井2口,地面电加热井2口,常规集输油井6口,均采用注水开采方式。区块日前大量使用电热设备,高耗低效,集输成本过高,且井口回压高。为降低能耗,提高经济效益,本次将其中6口能耗较高的油井集输方式改为空心杆开式掺水降粘集输,掺水来自罗北外输站。掺水在罗北外输站增压、加热后采用规格为φ76×6,材质20#的管线输送至井口。 罗北外输站内目前已建处理规模5000m3/d天然气冷却脱水器2台,用于处理三相分离器及缓冲罐分出的含大量水和烃组分的饱和天然气。2台天然气冷却脱水器均为1996年从渤三联合站拆除停用的转上利旧设备,目前已运行超过25年,设备底部及管道腐蚀穿孔严重,有漏气现象,存在严重的安全隐患,本次将拆除2台天然气冷却脱水器,在原位置新建处理规模6000m3/d天然气冷却脱水器1台。 二、雨季施工各工序质量保证措施 2.1一般措施 2.1.1在进入雨季前,各机组应组织一次检查,及时做好防雨、防洪准备。检查重点包括仓库、休息室,暂设棚是否牢固,是否有水泡,下沉倒塌的危险,有隐患的应采取加固措施。 2.1.2雨季应避免存在被水淹的可能,在洪水冲击的山谷、河道、雨水汇流区域施工,如不能在雨季到来之前完工,应采取防护、稳管措施之后撤离该区域,等雨季过后再组织施工。 2.1.3注意收集当地气象资料,特别是中长期的天气预报,掌握天气变化的情况,合理安排施工。 2.1.4 增强防范意识,准备必要的防雨、防洪材料,做好特殊情况下的应对措施。 2.1.5施工人员的保护:雨天施工,施工人员注意自身安全。应随时检查所有电源线路有无破损,接头的绝缘性能是否良好,防止漏电、触电。雨天道路泥泞,特别是陡坡陡坎,防止路滑人员摔跤,可在道路上铺垫沙、谷壳或稻草。施工人员必须穿戴便于施工的劳保用品。

雨季施工方案(标准版)

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3雨期施工的时间 (2) 2.工程概况 (2) 3.雨期施工准备 (3) 3.1组织准备 (3) 3.2技术准备 (4) 3.3防雨材料准备 (4) 3.4现场准备 (5) 3.5人员准备 (6) 4.分项工程施工质量保证措施 (6) 4.1回填土工程 (6) 4.2混凝土工程 (7) 4.3钢筋工程 (7) 4.4模板工程 (8) 4.5砌筑工程 (8) 4.6屋面工程 (8) 4.7脚手架工程 (9) 4.8 幕墙工程 (9) 4.9 装饰装修工程 (10) 4.10 外墙防水工程 (10) 4.11 设备安装工程 (10) 4.12防雷击措施 (11) 5.雨期施工其它措施 (14) 5.1安全、消防措施 (14) 5.2卫生、场容、防暑降温措施 (15)

1.编制说明 1.1编制目的 为保证XX工程雨期施工期间的施工质量和安全,保证工程的正常、连续进行,特制定XXXX年雨季施工方案。 1.2编制依据 类别序 号 名称编号 合同图纸施组1 施工合同文本\ 2 设计图纸(建筑、结构等)\ 3 图纸会审及设计变更\ 4 本工程施工组织设计\ 国家标准(GB) 1 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 2 混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2011 3 大体积混凝土施工规范GB50496-2009 4 地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 5 地下工程防水技术规范GB50108-2008 6 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2011 7 外加剂应用技术规范GB50119-2013 8 混凝土结构工程施工规范GB50666-2012 9 建筑物防雷设计规范GB50057-2010 10 建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009 行业标准(JGJ)1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 2 钢筋焊接验收规程JGJ18-2012 3 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 公司有 1 中建一局集团季节性施工管理手册

雨季施工方案交底

方案交底记录 项目名称保利国际广场一期(保利.金香槟)项目时间 方案名称 基本要求 方案交底内容: 一.编制依据 (1)保利国际广场一期(保利?金香槟)项目施工图纸 (2)保利国际广场一期(保利.金香槟)项目施工组织设计 (3)《建筑施工手册》(第四版)雨季施工章节 (4)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 二.工程概况 2.1工程建设概况 表 2.1-1 2.2建筑设计概况 表 2.2-1 2.3结构设计概况 表 2.3-1

料布,其下部要垫高码放并要通风良好。 ⑵钢筋堆放场地应设置一定的排水坡度,钢筋堆放应高出地面20c m以上。 ⑶钢管、碗扣架等周转架料堆放应搭设架子,并做好防锈蚀的保护措施。 ⑷装修用珍珠岩、石膏粉和其它有防水防潮要求的材料,要放置在干燥环境的料棚内,严防雨淋受潮。各类轻质复合隔墙板材,严禁雨淋浸水,并要防潮。 5.6防雨物资准备 由于本工程施工的特殊性,单层面积非常大,物资部门应做好雨季主体施工的防雨材料,如排水泵、自吸泵、彩条布、雨衣雨鞋等,联系好货源,及时跟踪了解现场施工动态,根据工程的 实际进展,加强预见性,提前3天将雨季施工所用物资备好,及时组织进场(所需材料见下 表)。 雨季施工防雨材料一览表 5.7大、小型设施检修及维护 ⑴临时设施检修:对现场临时设施,如办公室、仓库及场外职工宿舍等应进行全面检查,对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。对屋面渗漏处提前进行防水处理,临设周边应垫高,防 止雨水倒灌。 ⑵对主体地下室回填土部分外围要砌挡水墙并准备好沙袋,防止雨水灌入。 ⑶现场应保证及时将积存的水排走,做到雨后及时开工,室内积水通过水泵抽至排水设施内排至市政雨水系统。 ⑷对马道、作业架子等设施要钉防滑条,设挡脚板;并作全封闭围护。 ⑸雨季施工中经常发生外脚手架架体下沉现象。重点检查地基有无沉陷等现象,必须对主楼的外脚手架进行系统检查,重新核算地基承载力,保证立杆落在坚实的基础等土质上,并保证落地架每根立杆底部设置有底座或通长垫板,有足够支撑,发生歪斜或者下沉现象必须立即整改和加固。 6、在机电设备方面经常发生接地装置不好,发生漏电事故,因此应重视安全工作。故每周 进行一次全面检查,对于安全事故隐患及时消除,保障雨季施工的顺利实施。 六.主要工序施工注意事项 6.1办公区排水 检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。室外地面全面硬化,道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻,确保施工现场无积水。检查食堂、厕所等的排 水沟,及时疏通污水管道。大雨来临前要清理化粪池,避免化粪池因大雨袭击而溢出。施工现场 人员宿舍、围墙等的基础应高出自然地面300mm以上,并用灰砂砖做大 放脚,以保证该部分结构的安全。室内地面应高出室外100mn以上,防止雨水等浸入。

雨季施工方案(最终版)

目录 1.编制依据 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程建设总体概况 (5) 2.2建筑结构概况 (5) 2.3雨季施工概况 (5) 3.雨季施工管理 (6) 3.1雨季施工领导小组 (6) 3.2雨季施工抢险队员名单 (6) 3.3雨季施工人员责任分工 (6) 4. 雨季施工部署 (7) 5. 雨季施工工作重点部署 (7) 6. 雨季施工前的准备工作 (7) 6.1材料和设备准备 (7) 6.2现场准备 (8) 7.雨季施工措施 (9) 7.1施工现场平面布置 (9) 7.2现场排水 (9)

7.3钢筋工程 (9) 7.4模板工程 (10) 7.5混凝土工程 (10) 7.6脚手架工程 (10) 7.7砌筑工程 (11) 7.8屋面工程 (11) 7.9装修工程 (12) 7.10机械设备管理措施 (12) 7.11塔吊与施工电梯管理措施 (12) 7.12临电安全措施 (12) 7.13其他要求措施 (13) 8.雨季安全文明施工 (13) 8.1雨期施工管理 (13) 8. 2原材料及半成品的存储和堆放 (13) 8.3施工机械设备 (14) 8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施 (14) 9.雨季防暴防洪应急预案 (15) 9.1组织机构 (15) 9.2培训和演练 (15)

9.3人员伤亡应急措施 (17) 10.雨季防雷击应急预案 (17) 10.1目的 (17) 10.2救援程序 (17) 10.3雷击事故应急措施 (18)

第一章编制依据 1.1根据呼和浩特万达广场投资有限公司提供的呼和浩特万达广场一期工程1-1#住宅楼施工图纸。 1.2国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。 建设工程质量管理条例国务院令279号 建筑工程安全生产管理条例国务院令393号 建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办[2005]89号 生产安全事故报告和调查处理条例 城市排水许可管理办法 城市市容和环境卫生管理条例 建设项目环境保护管理条例 《内蒙古自治区建设工程质量管理条例》 《房屋建筑工程技术资料管理规程》DB15/427-2005 《呼和浩特市建设工程施工安全管理规定》 中建保华建筑有限责任公司生产安全事故应急预案 GB/T19001-2000 质量管理体系 GB/T24001-2004 环境管理体系 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 安全防范工程技术规范GB50348-2004 建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2010 建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004 施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005 建筑施工钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2011 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 塔式起重机安全规程GB5144-94 1.3呼和浩特质监站气象记录。 1.4《建筑工程施工手册》

桩基工程雨季施工方案

一、雨期施工总要求 编制雨季施工专项作业指导书,成立雨季施工指挥小组,明确小组成员岗位职责,确保雨季工作应急反应能力及汛抢险工作做到有章可循。 1、信息化科学管理 由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,注意天气预报,及时采取有效的安全措施、加强防范。 2、防护的全面性 施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要细致周到,不可因事小而不为,以留下隐患,带来损失。 3、合理安排作业时间 气温超过38摄氏度时,停止室外作业,遇6级以上大风及暴风雨天气原则上应停止所有的作业,人员撤到安全地方,同时切断所有用电设备机具的电源。因工艺不能停止的作业,必须落实好相关安全措施,并安排专人监护相关作业。必须连续施工才能确保质量,不能停止时必须采取搭设防雨棚等措施,或在得到准确气象信息时提前安排停止作业。 二、几个重点分项的技术措施 1、做好现场排水 (1)根据施工平面图、排水总平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保排水畅通无阻。 (2)保证道路畅通,路面应能满足应急情况下人机撤离条件。 (3)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资,如车辆、水泵及相关的器材、彩条布、油毡、沙袋、铁锹等材料,保证异常情况出现时紧急应对。 2、施工机械的防雨、防雷及防触电 (1)防雨:桩机、起重机等大型机械停置在坚实可靠的较高地点,四周排水畅通,确保接地装置

处于良好状态;机电设备采取防雨、防淹措施,必要时搭设防雨棚或用防雨布遮盖;移动用电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏。 (2)防雷击:因施工现场附近存在其他较高或高耸建筑物,因此雷电对机械影响较小,但在雷雨前必须放平吊车把杆,尽最大程度减小机械高度,防止雷电袭击造成事故。 (3)防触电:施工现场用电必须符合三级配电两级保护要求,三级电箱作重复接地,电阻小于10欧姆,电线电缆合理架空或埋设,不得出现老化或破损的电缆;遇暴风雨天气,要安排专业电工现场值班检查,必要时立即拉闸断电,所有职工下班前必须将各设备工具电源断开。 3、吊装作业特殊规定 (1)雨后吊装时,应首先检查吊车本身的稳定性,确认吊车本身安全未受到雨水破坏时再做试吊,确认安全状态良好后再进行工程吊装工作。 (2)雨天可能会影响起重机司机的视线,若司机没有在雨天进行吊装的经验,停止吊装工作,或请有经验的司机来进行。 (3)雨天吊装应扩大地面的禁行范围,必要时增派人手进行警戒。 (4)停止施工时,应将起重机吊钩落至地面,不得在吊钩上遗留吊索、构件等任何物体,以防止这些重物被风吹动导致事故发生,同时将桩机、起重机等设备拔杆高度尽量降至最低。 (5)六级以上风力或暴雨天气停止一切吊装作业。 三、其他雨季施工安全注意事项 (1)加强安全检查,及时发现问题。对施工用电、机械、设备、及防雨棚、临时设施、安全标志牌进行经常性检查,及时发现问题及时排除,对破损处及时修复。 (2)注意被雨水冲淋材料的使用,要采取处理措施后才能使用,焊工特别注意不得使用湿性劳保手套。 (3)加强对各类人员的培训教育,加强雨季安全施工常识的学习,提高自我防范能力和应急反应能力。 (4)建立险情预警和险情报告制度。遇有中雨以上的雨天,必须安排专人日夜值班,监视重点地

雨季施工方案

英伦名郡-剑桥郡一期人防工程 雨季施工方案 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (5) 三、施工准备 (5) (一)降雨等级特征 (5) (二)组织机构及人员准备 (6) (三)技术准备 (6) (四)现场准备 (6) (五)临设、临电准备 (7) (六)材料机具准备 (7) 四、施工部署 (7) 五、雨季施工管理措施 (7) 六、雨施技术措施 (8) (一)基础施工 (8) (二)模板施工 (8) (三)钢筋施工 (8) (四)混凝土施工 (9) (五)防水施工 (9) (六)脚手架工程 (9) (七)回填土工程 (10) 七、其他各项管理措施 (10)

(一)机械设备和施工用电 (10) (二)现场材料管理 (12) (三)施工安全管理 (12) (四)环保管理 (13) (五)防水工程 (13) (六)环卫行政后勤管理 (14) (七)临建工程及其它 (14) 八、风险分析和应急预案 (15)

一、工程概况 工程名称:高碑店市英伦名郡-剑桥郡一期工程 建设单位:高碑店中房嘉业地产开发有限公司 设计单位:中卓国际建筑设计有限公司 施工单位:河北鹏达域地建筑工程有限公司 监理单位:保定市第三工程建设监理有限公司 勘察单位:保定市建筑设计院有限公司 建筑面积:约12760平米 工程地址:工程位于高碑店市东部、西邻盛华街、北邻团结路、南邻昌盛路 结构类型:框剪 建筑功能:车库、人防 工程概况一览表 1 地下车库工程 地下车库。地下一层,层高为3.600米.功能为普通停车库,局部战时为人防工程(常六级乙类二等人员掩蔽所),±0.000对应的绝对标高为24.70米。

市政工程雨季施工方案

目录 一、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 工程建设概况................................ 错误!未定义书签。 水文地质概况................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 编制目的.................................... 错误!未定义书签。 编制依据.................................... 错误!未定义书签。 三、雨季施工准备................................ 错误!未定义书签。 四、雨期施工技术措施............................ 错误!未定义书签。 五、雨季施工专项措施............................ 错误!未定义书签。 路基路面工程................................ 错误!未定义书签。 沟槽开挖.................................... 错误!未定义书签。 管线施工.................................... 错误!未定义书签。 桥梁工程施工................................ 错误!未定义书签。 脚手架工程.................................. 错误!未定义书签。 人行道工程.................................. 错误!未定义书签。 六、雨季施工管理................................ 错误!未定义书签。 雨期期间现场平面布置........................ 错误!未定义书签。 雨期施工前专项检查.......................... 错误!未定义书签。 质量安全管理................................ 错误!未定义书签。 文明安全管理................................ 错误!未定义书签。 七、雨期施工机械材料设备表...................... 错误!未定义书签。

雨季专项施工方案

一、编制依据 1、施工图纸及施工合同 2、沈阳铁西龙之梦工程施工组织设计 3、国家及地区规范标准 二、工程概况 沈阳铁西龙之梦购物中心工程位于沈阳市铁西区建设西路北侧,启工街与卫工街之间,总建筑面积约30万平方米。该工程东西向长508m,南北向宽67.4m,占地面积约3.5万平方米。建筑结构为框架结构。根据建设方初步设计方案,该工程地下三层,地上裙房六层,两端两幢主楼28层。 本工程在本年度雨季施工期间,根据项目部的施工进度安排,将进行的施工项目有:土方开挖及护坡工程、降水工程,主体结构施工(钢筋工程、模板工程、混凝土工程)等。 本工程雨季施工的特点及难点:根据沈阳市雨季各月份降水量分布特点,降水量主要集中在7~8月份之间。由于现场场地较小,基坑四周边坡放坡较小,应防止边坡土体流失及塌方事故发生。结构施工时,应做好刚浇筑完混凝土的成品保护工作。土方回填时,取土时应控制好回填土体的含水率,回填时应严格控制压实遍数及灰土比例、分层回填厚度,以及槽内积水的排放等。 三、施工准备 (一)雨季施工时间及降雨等级特征 1、雨期施工时间:根据沈阳地区多年的实测资料统计,每年的7-8月份为沈阳地区的雨期。 2、降雨等级特征:降雨分小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨几个等级,详见下表:

1、为保证雨期施工的顺利进行,项目部成立雨季施工领导小组,并将领导小组组织机构上墙,成立防汛抢险队。 雨季施工领导小组成员: 组长:茅伯良 副组长:李新全陆伟根 组员:孟升平朱勇杰李建明潘文杰季洪飞 2、项目部在7月下旬组织技术、生产、安全、临电、材料、机械、行政、环保环卫、消防保卫等相关人员进行雨季施工的方案交底。 3、项目部雨季施工领导小组的相关人员对施工队进行雨季施工的培训教育,并做好教育记录。 4、项目部雨季施工领导小组雨季施工前,组织项目部相关人员对雨季施工准备工作和措施落实等进行检查。 (三)技术准备 1、项目部总工组织技术人员熟悉雨季施工部位、雨季施工施工项目及雨季施工技术措施等,编制雨季施工方案,对施工队进行雨季施工技术交底。 2、提前编制雨季施工材料和机具计划并上报材料和机械部门。 3、注意收听天气预报,做好气象部门月、旬、周天气预报资料的收集和传阅工作,预报有恶劣天气情况时,及时通报。 (四)现场准备 1、现场地面:现场布置的道路尽量在雨季施工前全部硬化,钢筋加工厂范围内应按要求进行硬化和铺设石子,半成品钢筋堆放区和周转材料堆放场地,先将低洼处填土,将地面抄平后,全部铺设一层石子,防止地面下雨后积水泥泞。对于基坑周边地面做好排水坡度,将雨水排放到排水沟内。 2、挡水墙及排水沟:在第一步护坡完成后进行挡水墙及排水沟施工,挡水

雨季施工方案(最终版)知识讲解

雨季施工方案(最终版)

目录 1.编制依据 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程建设总体概况 (5) 2.2建筑结构概况 (5) 2.3雨季施工概况 (5) 3.雨季施工管理 (6) 3.1雨季施工领导小组 (6) 3.2雨季施工抢险队员名单 (6) 3.3雨季施工人员责任分工 (6) 4. 雨季施工部署 (7) 5. 雨季施工工作重点部署 (7) 6. 雨季施工前的准备工作 (7) 6.1材料和设备准备 (7) 6.2现场准备 (8) 7.雨季施工措施 (9) 7.1施工现场平面布置 (9) 7.2现场排水 (9) 7.3钢筋工程 (9) 7.4模板工程 (10) 7.5混凝土工程 (10)

7.6脚手架工程 (10) 7.7砌筑工程 (11) 7.8屋面工程 (11) 7.9装修工程 (12) 7.10机械设备管理措施 (12) 7.11塔吊与施工电梯管理措施 (12) 7.12临电安全措施 (12) 7.13其他要求措施 (13) 8.雨季安全文明施工 (13) 8.1雨期施工管理 (13) 8. 2原材料及半成品的存储和堆放 (13) 8.3施工机械设备 (14) 8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施 (14) 9.雨季防暴防洪应急预案 (15) 9.1组织机构 (15) 9.2培训和演练 (15) 9.3人员伤亡应急措施 (17) 10.雨季防雷击应急预案 (17) 10.1目的 (17) 10.2救援程序 (17) 10.3雷击事故应急措施 (18)

第一章编制依据 1.1根据呼和浩特万达广场投资有限公司提供的呼和浩特万达广场一期工程1-1#住宅楼施工图纸。 1.2国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。 建设工程质量管理条例国务院令279号 建筑工程安全生产管理条例国务院令393号 建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办[2005]89号生产安全事故报告和调查处理条例 城市排水许可管理办法 城市市容和环境卫生管理条例 建设项目环境保护管理条例 《内蒙古自治区建设工程质量管理条例》 《房屋建筑工程技术资料管理规程》DB15/427-2005

夏、雨季专项施工方案

夏、雨季专项施工方案 夏、雨季施工气温高、雨天多。因此,如何采取有效的施工措施是确保工期和质量的一个重要环节。为确保夏季施工顺利进行,特制订如下措施: 1、雨季施工技术安全措施: A、建立防汛抗台领导小组,指定专人收集天气预报资料,及时组织汛前检查,建立雨季 汛期值班制度。 B、施工道路保持通畅,路基坚实,路面平整,并制定切实有效的防水排水措施。 C、塔吊、井架、脚手架要定期做好沉降观测,基础顶面平整不积水排水措施。 D、工具、材料妥善保管。五金电气、袋装水泥、玻璃、木构件等应在仓库存放,地材应 放在高处,防止水冲流失,钢筋模板等应架高整齐堆放,并应限制高度。 E、准备防水、防雨器材,对雨具、蓬布、塑料布、水泵等器材要做好充分准备,以供随时使 用。 F、降大雨时不得露天浇筑砼,如确需施工时,应采取有效的防雨措施,对于刚浇筑完的砼构 件应立即加以覆盖。 G、屋面防水施工保温材料应防止雨淋或受潮。 2 夏季施工技术安全措施 A、建立夏季施工领导小组,指定专业人员负责收集天气预报资料,并进行测量工作,对 夏季施工进行一次全面检查准备。 B、调节作息时间,尽量避开中午高温阶段,对不能中断的砼浇筑工程,应及时供应茶水 到施工操作层,以防中暑。采用拖式泵送浇砼时,泵管用草袋包裹浇水湿润,以免砼水份过早蒸发而阻塞泵管,对已浇好的砼安排专人进行养护,以保证砼强度不受影响。 C、粉刷前,提前1~2天对墙面进行浇水湿润,确保基层与粉刷层的有效粘结。粉刷结束, 待粉刷层凝结硬化后,对墙面进行浇水保养。 D、地坪施工前,将基层清理干净,并隔夜浇水浸泡湿润,进行扫浆处理。 E、组织工程技术人员学习夏季施工安全措施,有针对性的向各专业、班组进行技术指导,并 加以督促,这是保证工程质量,加快工程进度,确保施工安全的关键。 F、项目部加强计划安排,根据近期气候情况,统筹安排,确保施工生产顺利进行。

雨季施工专项施工方案

许昌大正鲲府项目2、6#楼 雨 季 施 工 方 案 编制人:王金权 审核人: 审批人: 2018年 4 月日

目录 一、工程概况 (3) 二、准备工作 (4) 三、技术措施 (4) 1、土方工程 (4) 2、砌体工程 (4) 3、砼工程 (5) 4、屋面工程 (5) 5、抹灰工程 (5) 四、安全措施 (6) 1、现场排水 (6) 2、临时设施及设备的防护 (6) 五、应急措施 (7) 一)应急准备 (7) 二)预防措施 (7) 三)应急预案 (8)

一、工程概况 大正鲲府项目工程位于许昌市建安区魏武大道与魏庄街交叉口西北侧,,总建筑面积约124770.89m2万㎡地下两层. 建设单位:大正恒润置业有限公司 设计单位:广州名阳建筑设计有限公司 勘察单位:河南焦作地质勘察设计有限公司 监理单位:河南方宇建设工程监理有限公司 施工单位:河南荣帆建设工程有限公司 本工程为一类高层居住建筑,耐火等级为地上一级,地下一级,场地类别二类,抗震设防烈度为7度,结构标准抗震设防,主体剪力墙抗震等级为三级。建筑性质为住宅楼。为保证本工程雨季施工质量,特编制本专项施工方 雨季施工之前,整理好施工现场,由于现场土方开挖和施工,现场无施工道路,所有雨水靠降水管进行外排,在雨季到来之前清理排水管道上的各种杂物是管道畅通。检查施工现场场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。 施工现场所有裸露土要进行硬化处理,沿基坑周边做好排水沟。检查模板、水泥堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起,避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证机具入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效,雨期施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨期间定期检查。

雨季施工方案(最终版)

1、编制依据 2、工程概况 工程名称: 1#商业办公楼等2项(中关村科技园区昌平园东区二期0303-55地块住宅混合公建用地项目) 建设单位:北京路劲隽御房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 监理单位:京兴国际工程管理有限公司 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 工程地点:北京市昌平区南邵镇南邵地铁站旁 雨季施工概况: 根据北京地区气象条件,雨季施工期约为六月~九月。项目部应高度重视今年雨季施工,提前做好雨季施工现场生产组织、技术、材料、人员等各项准备工作。本工程5月8日开始停工,复工日期不详,若在雨季期间复工,雨季施工主要为地下室结构施工阶段 3、雨季施工管理 3.1雨季施工领导小组 组长:沈健 副组长:张荣、沈裕新、顾卫忠 组员:倪峥嵘、蔡忠彬、管峰华、秦明明、李飞、杨威、袁博

雨季施工领导小组负责雨季施工措施的制定,雨季施工生产安排,雨季施工材料、设备的调配和准备,雨季施工前准备工作和雨季施工期间施工的检查。 3.2雨季施工抢险队员名单 队长:樊永辉 副队长:徐永辉、杨凯丰 组员:丁黄华、刘亚龙、张鹏、吴海峰、陈凯、闫晓东 在雨季施工期间项目部建立汛期值班制度,值班人员负责天气预报信息收集并通知项目部各部门。确保提前掌握天气情况,对可能发生汛情,能快速做出反应,并组织有关人员抢险。雨季施工领导小组及抢险队员手机必须24小时开通。 3.3雨季施工人员责任分工 项目经理沈健(组长):负责雨施期间的全面管理工作。 生产经理沈裕新(副组长):组织和检查机械、工序安排和文明施工方面是否落实雨施措施。负责检查现场消防保卫、环境卫生、人员健康和后勤保障等工作。 安全总监杨凯丰(副组长):组织现场各种临时设施安全检查,危险源辨识与排除,负责现场安全检查,编制雨季施工安全应急预案。 总工程师张荣(副组长):负责组织方案的编制和审批,并组织技术人员提供技术保障。 工长、质量员顾卫忠、蔡忠彬等(组员):按雨施方案具体组织分包单位落实。 材料组长施忠平、倪洲平等(组员):按照《雨季施工方案》要求,保证材料、设备及时供应。 外分包队负责人(抢险副队长):在项目部的领导下,做好雨季施工的各项工作。发生险情时,组织本单位抢险队员进行抢险。 各组员:在部门主管领导下,完成雨季施工的各项工作。发生险

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 建筑单位; 监理单位; 编制单位: 编制日期:

冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,威海地区极端最低温度为-16℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为11月28日至次年的3月19日,历时110天最大冰冻深度为50cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (一)、土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土

工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。 5、每天回填完成及回填室外地坪后,采取覆盖等方法防冻措施。(二)钢筋工程: 1、冬期施工使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞伤。 2、在负温下进行钢筋冷拉,冷拉时气温不低于-20℃,钢筋负温冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法时,冷拉率与常温相同。冬期施工冷拉后的钢筋,逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩径。 3、本工程冬期钢筋焊接在室外施焊。焊接时气温不得低于-20℃.雪天或施焊现场风力超过3级时采用挡风遮蔽措施,挡风遮蔽采用塑料编织袋搭棚。焊接后未经冷却的接头避免接触冰雪。 4、负温进行电渣压力焊时,接头药盒拆除的时间延长2分钟左右,

公路工程雨季施工方案

==~==一级公路==至==关段1标段雨季施工方案 编制: 审核: 审批: ********有限公司 **~**一级公路1标项目经理部 2011年5月

雨季施工方案 1 编制依据 1、《》 2、《》 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 6、《建筑工程施工手册》(第四版) 7、《公路隧道施工技术规范》(JTG F 60-2009) 8、《公路桥涵施工技术规范》JTG F041 9、《公路路基施工技术规范》JTG F10 2 工程概况 **~**一级公路(**至**段)LJ1合同段全长5.9公里。主要工程有:路基、防护和排水工程;互通立交1处(**互通);大中桥5座;涵洞8道;天桥1座;隧道1条(**隧道)。 2011年度雨季施工项目主要内容包括:**1号桥、**2号桥、**3号桥的桩基及下部结构施工;梁板预制;路基挖填方及防护排水施工;**隧道初期支护及二衬施工。 3 气候条件 项目区属暖温带大陆性季风气候。受冷暖空气势力交替影响,四季分明。冬夏季长,春秋季短。春季干旱严重,夏季炎热多雨,秋季降温剧烈,冬季寒冷干燥。因地形复杂,高差悬殊,区域气候重复变化明显。历年平均气温10.6℃,极端最高气温39℃,最低气温零下10.7℃。**与**省**县交界的绵河地带平均气温为13.4℃,是**县平均气温最高处。 根据当地水文资料,工程施工区域自6月上旬进入雨季,至10月上旬结束。暴雨发生频率较高的月份为7月、8月、9月,其中以7月中上旬暴雨频率最高。本标段雨季施工日期约为6月1日-10月10日,预防及急救措施将随降水变化而改变,雨季施工日期将按照业主及监理的指示进行调整。 4 雨季施工技术方案 4.1 施工准备工作

安装工程雨季施工方案

安装工程雨季施工方案

装修工程雨季施工方案 一、工程概况 本工程为京源小区14#综合楼,位于河北省保定市七一中路和永延大街交口路北,框架剪力墙结构,一类高层建筑,建筑高度为94.50m,建筑总面积62595.06m2;建筑物耐久年限三类(50年),地下2层,地上裙楼五层,主楼二十四层,其中地下二层车库,战时为甲类二等人员掩蔽所,防化等级丙级,地下一层商业区、海鲜卖场。地上为商务写字楼。设计标高±0.000对应的绝对标高为18.75m。 二、雨期施工的准备 1、根据保定市往年天气变化信息,安排施工进度、安排专人对天气变化进行监控,掌握气象变化情况,将雨季施工措施列入单位工程施工方案中,以利于指导施工,确保工程质量和安全施工。 2、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 3、雨季施工要做好物资准备工作、对雨季施工做好劳动力调配和加强现场调度工作。配置必需的防雨设施,对重要施工部位搭设防雨棚,备好机具。根据施工现场情况,由于钢筋加工场地地势较高,项目部决定选择合理位设置集水坑,安装排水泵,遇到大雨或暴雨天气采取抽水泵进行排水,避免现场出现积水现象;保证排水畅通。 4、加强计划、调度管理工作,组织安排好雨季施工作业计划并切实贯彻实施,避免因雨天施工而造成不必要的人力物力损失。 5、由于本项目施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 6、科学组织施工、编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨

雨季施工方案标准版

雨季施工方案标准 版

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制目的 0 1.2编制依据 0 1.3雨期施工的时间 (1) 2.工程概况 (1) 3.雨期施工准备 (2) 3.1组织准备 (2) 3.2技术准备 (3) 3.3防雨材料准备 (4) 3.4现场准备 (5) 3.5人员准备 (7) 4.分项工程施工质量保证措施 (7) 4.1回填土工程 (7) 4.2混凝土工程 (8) 4.3钢筋工程 (9) 4.4模板工程 (9) 4.5砌筑工程 (10) 4.6屋面工程 (11) 4.7脚手架工程 (12) 4.8 幕墙工程 (12)

4.9 装饰装修工程 (13) 4.10 外墙防水工程 (13) 4.11 设备安装工程 (14) 4.12防雷击措施 (15) 5.雨期施工其它措施 (19) 5.1安全、消防措施 (19) 5.2卫生、场容、防暑降温措施 (21)

1.编制说明 1.1编制目的 为保证XX工程雨期施工期间的施工质量和安全,保证工程的正常、连续进行,特制定XXXX年雨季施工方案。 1.2编制依据

1.3雨期施工的时间 根据合肥市气象资料,合肥地区的雨季一般规定为6月1日至9月1日期间,高峰期主要集中在每年7、8月份。 2.工程概况 根据总控进度计划的安排及现场实际情况,雨施期间,施工的主要内容有结构施工(钢筋、模板、混凝土),砌筑工程、屋面工程、装饰装修工程。 分项工程进度计划 雨期施工控制重点: (1)结构工程质量控制; (2)砌筑工程质量控制;

(3)防水工程质量控制; (4)装饰装修程质量控制。 3.雨期施工准备 3.1组织准备 3.1.1为了保证雨期施工的正常进行,及时处理天气变化等紧急情况,特组建项目的雨期施工领导小组,领导小组成员名单如下:小组成员要做好现场的安排,准备好相应的防汛抢险物资,保证工程顺利进行,同时要每日听取天气预报,做好相应的记录,天气预报有暴雨时要提前通知施工分包单位做好相应的准备,防止紧急事件的发生。建立领导值班制,紧急情况立即层层上报。 3.1.2成立防汛抢险突击队 一区防汛抗洪突击队:队员50人,负责一区域的防汛抢险工作; 二区防汛抗洪突击队:队员55人,负责二区域的防汛抢险工作; 机电防汛抗洪突击队:队员50人,负责整个施工现场的临时用电、临时用水抢修工作,必要时在总包防汛抢险指挥队的统一指挥下,协助一、二区突击队进行防汛抢险。 3.1.3雨施领导小组和防汛抢险突击队职责 组长:全面负责雨期间的安全、防汛指挥工作。 副组长:协助组长做好雨期施工期间的安全、防汛等指挥工

xxx风电场 雨季施工技术措施

xxx风电场雨季施工技术措施 1 编制说明 xx年度雨季已经到来,为了保证项目部的财产不受雨季洪水的侵害,确保xx风电场施工现场各项施工工作的正常进行、确保工程质量及安全文明施工,编制此措施做到防范于未然,请各相关单位遵照执行。 2 水文地貌概况(此部分内容参考招投标文件或施工组织总设计上的相应部分) 3 施工现场目前情况(雨季施工项目) 3.1综合楼及主控楼、35KV配电间框架结构正在进行施工,下步将进行砌筑抹灰装饰装修施工,变电站区域内地下管线还未施工,但马上即将要开工,围墙及护坡工程正在施工,生活消防水泵房及杂用水泵房、车库及材料库等附属结构马上要进行施工。 3.2山上施工道路正在施工。 3.3风机基础基坑正在开挖,基础正在施工。 3.4 35KV集电线路土建工程。 4 汛期关注重点 4.1土建部分: 综合楼、主控楼及35KV配电间、围墙及护坡、35KV集电基础施工等,在综合楼及主控楼的装修工艺要求较高,35KV集电线路基础掏挖注意塌方问题。其中风机基础结构为大体积砼,施工工艺要求较高。因此,混凝土施工是重点,工艺的优劣受雨季影响比较大,要有雨季突降雨的防范措施,制定操作性强的应急处理预案,施工技术交底中要强调防雨内容;接地焊接、钢筋焊接亦是重点,要有防雨的针对性措施,确实保证接地施工质量与钢筋制作安装的质量;土建试验室要根据现场的情况测定砂石的含水率,及时调整混凝土配比。 雨季施工中,安全工作要高度重视。综合楼、主控楼等周转工具及钢筋吊装施工要有防滑、防坠措施;综合楼、主控楼等上人上料通道要保证畅通,严禁堵塞;步道上防滑条要牢固,粘的粘土要及时清理,防止脚滑,间距要合适。要特别关注电气部分,要勤检查并做好记录,有问题宁可停止作业,也不能有侥幸心理;雨后必须设专人检查电气接地、绝缘状况并要有记录,无问题后才可使用,严禁雨后不检查就使用电气。 4.2安装工程

建筑夏季、雨季施工方案

J/GC011

目录 1: 工程概况 2: 编制依据 3: 施工措施 4: 工艺质量 5: 成品及半成品保护措施 6: 安全施工及防护措施 7: 文明施工 8: 特殊材料配备计划

1、工程概况 1.1常熟发电有限公司2×1000MW机组扩建工程。我公司施工的E标段其主要施工范围为:#6主厂房工程、#6炉后、#6A排外构筑物、#6升压站、输煤系统、脱硫、脱硝工程等。本工程即将进入夏季施工,2010年建筑工程主要的夏季、雨季施工项目为钢筋工程、模板工程、砼工程施工;2011年筑工程主要夏季、雨季施工项目为:钢筋工程、模板工程、砼工程、砌体工程;楼地面工程、装饰工程、屋面工程、道路工程、上下水及消防、暖通工程; 1.2工程自然条件及气象:厂址地处长江河口三角洲冲积平原的河漫滩地带,地势平坦、开阔,无明显坡降;厂区自然地面标高约为3.10m左右,在原厂区西南侧、兴港路、徐六泾河及长江江堤所围成的区域内。 常熟市气象站距电厂厂址约24km,区间地势平坦,属同一气候区。常熟市各气象 1.2.1钢筋工程、模板工程、砼工程施工。 1.2.2砌体工程:包括砖砌体、加气砼块砌体、粉煤灰砖砌体、空心砖砌体。 1.2.3楼地面工程、装饰工程、屋面工程、道路工程。 1.2.5上下水及消防、暖通工程。 1.2.6雨季施工 2、编制依据 2.1《建筑施工手册》第四版 2.2《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/T 5210.1-2005) 2.3《电力建设安全工作规程》DJ5009.1-2002 2.4《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002

2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.6《屋面工程技术规范》GB51207-2002 2.7《建筑地面工程施工验收规范》GB50209-2002 2.8《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.9《电力建设危险点分析及预控措施》 2.10《工程建设强制性标准(房屋建筑部分)》2009年版 2.11《工程建设标准强制性条文电力工程部分》2006年版 2.12公司有关的夏季施工安全的规定。 3、施工措施 3.1夏季施工:高温酷暑天气即将来临,为扎实做好防暑降温工作,切实保障员工在施工生产、生活过程中的健康和安全,及早安排、布置了今夏的防暑降温工作,确保安全生产万无一失。 3.1.1成立防暑降温工作领导小组,全面负责防暑降温工作计划的制定和实施,督促各班组做好劳动保护、防暑降温工作。 3.1.2积极做好夏季防中暑知识的宣传,为一线班组提供防中暑知识学习资料,组织员工、协议工、操作工等进行防暑降温知识培训,提高自身防护能力。 3.1.3及时将人丹、十滴水、风油精等防暑降温用品发放到各个参建人员手中,每天安排安全人员进行现场巡视和防治观察,发现问题及时汇报。 3.1.4由安全员利用每天早晨的站班会检查参建人员的口袋中是否装有防中暑药品,进行防暑降温知识的交底,在现场巡视过程中加强监督检查。 3.1.5组织开展送清凉活动,及时将茶水、饮料等防暑降温用品送到施工现场。 3.1.6合理调整作息时间,尽量错开高温时段、避免露天高温作业,以保证员工的身体健康。 3.1.7职工生活监督员每天重点加强对食堂环境卫生、食品卫生、饮水点、职工休息场所安全、卫生的监督检查,从源头上把关,杜绝夏季食物中毒和肠道传染疾病的发生。 3.1.8防暑降温工作领导小组定期组织人员对各专业工程处防暑降温工作进行检查,发现问题及时提出限期整改建议,督促整改。 3.1.9 爆破所用的炸药和雷管必须按照有关安全规定妥善保管,不得随意在阳光下暴晒。 3.2钢筋混凝土工程 夏季气温高,干燥快,新浇筑的砼可能出现凝结速度加快、强度降低等现象,这时进行砼的浇筑、修整和养护等作业时应特别细心。 3.2.1砼拌制和运输 砼拌制时应采取措施控制砼的升温,并一次控制附加水量,减小坍落度损失,减少塑性收缩开裂。在砼拌制、运输过程中可以采取以下措施。 3.2.1.1使用减水剂或以粉煤灰取代部分水泥以减小水泥用量,同时在砼浇筑条件允许的情况下增大骨料粒径。 3.2.1.2砼拌合物的运输距离如较长,可以用缓凝剂控制砼的凝结时间,但应注意缓凝剂的掺量应合理,对于大面积的砼地坪工程尤其如此。 3.2. 1.3如需要较高坍落度的砼拌合物,应使用高效减水剂。有些高效减水剂产生的拌合物其坍落度维持2h。高效减水剂还能够减少拌合过程中骨料颗粒之间的摩擦,减缓拌合筒中的热积聚。 3.2. 1.4在满足施工规范要求的情况下,在水泥中掺加粉煤灰。 3.2. 1.5向骨料堆中洒水,降低砼骨料的温度;如有条件用地下水或井水喷洒,冷却效果更好。