文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网调度系统值班人员模拟试题题库

南方电网调度系统值班人员模拟试题题库

南方电网调度系统值班人员模拟试题题库
南方电网调度系统值班人员模拟试题题库

南方电网调度系统值班人员模拟试题

(厂站部分)

单位:姓名:分数:

一、填空题

1、南网总调代表(南方电网公司)在南方电网运行中行使(调度权),是南方电网的最高(调度指挥机构)。

南方电网的最高调度指挥机构是(南网总调),网内发电厂、变电站无论(所有权、经营权)所属,必须服从(相应调度机构)的调度指挥。

2、南方电网(各调度)、(生产运行单位)以及(并入南方电网的各发电单位)均应遵守《中国南方电网调度运行操作管理规定》。南方电网(500kV交流系统和南网总调直接调管的220kV交流系统)的调度运行操作必须执行本规定。

3、调度指令指(电网调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调度管辖厂站值班员发布有关运行和操作的指令),分为(综合令)、(单项令)、(逐项令),(逐项令)中可包含(综合令)。

4、设备检修分为(计划检修)、(非计划检修)。非计划检修分为(事故抢修)、( 紧急检修 )、(临时检修)。计划检修需在开工前2个工作日的11时之前报送;临时检修需在开工前3个工作日的11时之前报送;紧急检修需在开工前1个工作日的11时之前报送;

5、现场值班员与总调调度员进行检修工作联系时以检修申请单(批复编号)为准。

6、继电保护、安全自动装置状态分为(投入状态)、(退出状态)及(停用状态)。

7、电网发生事故时,事故有关厂站值班人员应立即将事故概况(发生时间)、(天气)、(跳闸设备)汇报总调值班调度员,以便值班调度员采取初步措施。

8、值班调度员在操作前根据操作任务需要可发布(操作预令)。厂站值班员接受(操作预令)后,应(根据操作预令要求编制好现场操作票,并报值班调度员)。

9、线路强送开关连接母线必须接入(中性点直接接地系统)。

10、(操作预令)不具备操作效力,现场操作仍应以值班调度员正式下达(操作指令)为准。

11、继电保护的操作一般以(许可操作)模式进行。

12、设备的非电气量保护,由(运行单位负责,厂站值班员根据现场规程规定自行)操作。但(重瓦斯)保护的投退,须征得值班调度员许可。

13、短引线保护投退由(厂站值班员按定值单要求和现场规程规定)执行。现场规程规定应明确短引线保护的(具体操作细则)。

14、倒闸操作时应使用(《中国南方电网电力调度管理规程》及《中国南方电网调度运行操作管理规定》)所规定的标准调度术语,设备冠以(电压等级、双重命名(设备名称及编号))。

15、进行保护、安全稳定装置操作时应使用其(调度命名)。

16、在厂站调度运行工作评价中,正常运行信息汇报评价批准规定:在现场与总调进行正常工作联系时,汇报设备运行状态时,每发生一次信息汇报不正确,扣除(10)分。

17、一次设备(线路除外)转检修状态后,厂站值班员可根据(工作需要)自行操作停电范围内一次设备(与带电系统作为明显断开点的刀闸除外)。

18、在厂站调度运行工作评价中,异常运行信息汇报评价标准:事故及异常情况下,按总调规定正确、及时汇报有关故障信息。事故后一次设备状态要求(3)分钟内汇报,二次保护及安稳装置的动作情况、一次设备的检查情况要求(15)分钟内汇报。

19、(《电气操作导则》)和《中国南方电网调度运行操作管理规定》同为中国南方电网有限责任公司发布,两部规定并行,具备相同效力。

20、在厂站调度运行工作评价项目中,线路倒闸操作效率评价的标准是:运行状态和热备用状态互为转换标准操作时间(15)分钟;热备用状态和冷备用状态互为转换标准操作时间(20)分钟;冷备用状态和检修状态互为转换标准操作时间(25)分钟。停送电时间统计从(调度下令)开始,到(现场复令)止,包括(现场开票时间)。

21、正常情况下,应尽可能避免在(交接班)期间进行操作。

22、厂站值班员接受上级调度机构值班调度员的(调度指令),并对(执行调度指令的正确性)负责。

23、检修申请填报人必须将(工作联系人)、(工作内容),工作对系统的要求与申请工作时间填写(规范)、(准确),对于以上不符合以上要求者要求(重新填报)。

24、(严禁未经办理申请)及(批准手续)而私自在(已停电)或(备用)设备上进行工作。

25、新设备启动前必须具备(所有设备验收合格),启委会确认(具备投运条件)。

26、新设备启动试验与(试运行期)结束后,(建设单位)应尽快组织(消缺)并向运行单位办理(移交手续)。

27、为保证设备与系统安全,新设备(启动试验)一经开始,即应视为(运行设备)。

28、南方电网电力调度机构按上下级次分为(四级),一级调度为(中国南方电网电力调度通信中心),简称(总调),二级调度为(省(自治区)级调度机构),简称(中调),三级调度为(地区(市、州)级调度机构),简称(地调),四级调度为(县级(县市级)调度机构),简称(县调)。

29、值班调度员必须按照(规程规定)发布调度指令,并对其(发布的调度指令)的正确性负责。

30、35kV低压电抗器、低压电容器由厂站值班员根据(上级调度)机构下达的(本厂(站)电压曲线)自行投退。

31、厂(站)变压器中性点接地方式的调整,由(厂站值班员提出申请,经值班调度员许可)后,厂站值班员按(有关规程规定)操作。

32、值班调度员根据操作任务需要可(主动发布)操作预令,操作预令的发布采用(传真)方式。

33、总调和各设备运行维护单位应指定专门的检修主管部门负责管理检修工作。总调检修主管部门为总调方式部门;原则上有地调的供电分公司(局),其检修主管部门为(地调方式部门);无地调的各超高压局、贵州超高压运检公司、各电厂,其检修主管部门为(其生技部门)。

34、继电保护、安全自动装置、通信网络、调度自动化系统等二次设备的调度管辖关系原则上随(一次设备)而定。

35、双母线运行,而又同时停电时,现场应(不待调度指令),立即拉开(母联开关)并汇报值班调度员。由值班调度员选择合适的外部电源线路开关,分别对两条母线试送一次。

36、在启动操作指挥的指挥下,负责启动过程中本厂(站)的运行与操作的(组织)、(指挥),及时向启动操作指挥汇报(本厂(站)设备运行与操作)有关情况。厂(站)运行组长应由(具有受令资格的厂(站)站长)或(值班长)担任。

37、调度操作指令分为(综合令)、(单项令)和(逐项令),(逐项令)中可包含(综合令)。

38、设备检修延期管理:如设备检修工作不能按期完工,运行值班人员应尽早向总调值班调度员申请办理(延期手续),并(说明延期理由)。其中批准工期两天以上的工作若需要延期则应提前(1)天申请办理延期手续,批准工期两天及以下的工作若需要延期则应提前(4)小时申请办理延期手续。

39、申请工期应包括(计划工作时间)与(设备停电操作时间),即从值班调度员(下令操作)开始,到值班调度员收到(设备检修工作结束并具备复电条件的报告)时为止。

40、按总调(月度方式)下达的电压控制曲线(范围),根据系统变化及时调整发电机无功、投退(35kV无功补偿设备)。根据调度指令(包括总调要求自行调整有功出力的发电厂)按时开停机(或提前申请开停机)、调整有功出力。

41、发电厂、变电站母线电压消失时,运行人员应不待调度指令迅速拉开(电压消失母线上所有开关)后及时汇报值班调度员,并设法恢复(受影响的厂(站)用电)。

42、短引线保护是(一个半接线方式)所特有的,在(元件检修)而相应断路器仍作(联络断路器)投运时,为了保护两断路器之间的(短引线),必须装设(短引线保护)。元件正常运行时,短引线保护(退出运行);元件停电,出线侧刀闸(断开),断路器(合上)时,短引线保护(投入)。

43、中调管辖的设备在发生事故时,现场值班员应立即清楚、准确而简明地将事故情况(跳闸的开关、继电保护和自动装置动作情况、事故的主要征象)报告中调值班调度员。在中调值班调度员的统一指挥下处理事故。

44、带(方向性)的保护和(差动)保护新投入运行时,或变动一次设备、改动交流二次回路后,均应用(负荷电流和工作电压)来检验其电流电压回路接线的正确性。

45、总调调度管辖系统内各厂、站运行值班人员,负责监视500kV 母线电压,当电压超过(总调规定范围)时,主动采取调整机组无功出力、(投切低压无功设备)等措施,调整母线电压在总调规定的范围内。如本厂站已无调整能力,立即(汇报调度员)。

46、总调管辖系统发生事故时,有关厂站值班员应立即将(事故概况)汇报总调,在查明或受到有关故障的进一步信息后,应立即汇报。汇报内容应包括事故(发生的时间)、(天气)、(故障现象)、(跳闸开关)、(电压)、(潮流的变化)、(继电保护和安全自动装置)动作情况、(故障录波)和(微机保护录波信息)、(一二次设备检查)分析意见等。

47、(一次设备)停电,继电保护装置、安全自动装置可不退出运行,未经(调度批准),不得在继电保护装置、安全自动装置或二次回路上工作。

48、继电保护装置应按规定投运,任何设备不允许(无保护)运行,500kV设备不允许(无主保护)运行。

49、直调变电站运行值班人员根据总调下达的(电压控制曲线),监视本站电压实时状况,当电压超过规定范围时,应立即(投切低压无功设备),控制电压在规定范围内,如本站已无调整能力,应立即汇报(总调值班调度员)。

50、运行中进行双母线倒闸操作,现场应先将(母联开关)操作电源切除。

51、线路跳闸重合闸未动作或重合闸动作不成功,现场应在事故后(3min)内向总调值班调度员汇报(事故发生的时间、天气、跳闸设备)等事故概况。事故后(15min)内,应将(一次设备检查情况、保护及安全自动装置动作情况)等内容汇报总调值班调度员。

52、开关失灵保护动作:迅速将(故障开关隔离),然后(恢复母线运行)。

53、若使用母联开关试送,母联开关必须具有完善的(充电保护)。

54、多电源联系的厂、站母线失压时,注意(防止非同期合闸)。

55、发电厂、变电站值班人员发现运行中(或送电中)的开关非全相运行时:若两相断开应立即(断开该开关);若一相断开应立即(合上该开关)。当合闸仍不能恢复全相运行时,应立即(断开该开关)。操作后应立即(报告值班调度员)。

56、双母线接线方式下,某一出线元件开关因故不能分闸,可采用(倒母线方式)将故障开关单独连接在某条母线上,然后(断开母联开关),将故障开关停电隔离。故障开关停电隔离后,应尽快(恢复双母线正常运行方式)。母联开关因故不能分闸,可首先(倒空一条母线),再拉开(母联开关两侧刀闸)。

57、500kV线路若线路保护合高抗保护同时动作跳闸,应按(高抗事故)进行处理。

58、一般情况下,总调值班调度员以综合令方式下达安全自动装置的投退指令;直调厂站运行值班人员应按照现场运行规程及有关规定执行具体操作,并对操作的正确性负责。

59、直调厂站安全自动装置动作后,运行值班人员应(迅速、准确、全面记录装置动作信号及有关信息),立即向总调值班调度员汇报,并通知厂站设备运行维护人员。设备运行维护人员应及时收集(装置动作信号、事故报告、数据记录及故障录波)等

信息,并整理形成装置动作分析报告,在动作后(24h)内报送总调。

60、500kV系统继电保护装置动作后,应将(保护动作信号、各保护的打印报告、故障录波、事件记录)在装置动作后的(2h)内传真至调度机构(继电保护部门)。61、500kV线路(纵联保护)全部退出运行,应停运(线路)。220kV线路纵联保护全部退出运行时,原则上停运线路。因系统原因无法停运时,由方式专业提出满足稳定要求的保护动作时间,并经总调主管领导批准后执行。

62、3/2开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将(开关停运)。开关保护因更改定值退出运行,超过(1h)以上时该开关应停运。

63、变压器、500kV电抗器不允许(无差动保护运行)。若(重瓦斯保护)因故停用,由运行维护单位主管领导决定是否允许变压器或500kV电抗器短时间运行。

64、值班调度员发布调度指令时使用(电话口头)方式,发布操作预令时使用(传真)方式。

65、新设备启动时,现场值班员进行启动范围内设备的操作必须向启动操作指挥申请,启动操作指挥一般由(现场调度)或(值班调度员)担任。

66、现场检修工作完工后,现场值班员应向值班调度员汇报(“所有工作已完成,临时措施已拆除,人员已撤离”),并将一二次设备恢复到值班调度员(交付开工时的)状态。

67、检修工作开工前,厂站运行值班人员应联系总调值班调度员。操作开始前,总调值班调度员应与厂站运行值班人员核对(检修申请单编号)、(检修申请的工作内容)、(工作要求)、(影响范围)和(批复意见);操作结束后,总调值班调度员与现场运行值班人员核实(相应一二次设备的状态)及(现场工作条件)。

68、为保证设备与系统安全,新设备启动试验一经开始,未经(启动操作指挥)许可,不得(擅自操作)启动范围内新设备,或在新设备上进行(检修、试验)等工作。69、四不放过:(事故原因未查清)、(责任人员未处理)、(整改措施未落实)、(有关人员未受教育)。

70、线路跳闸重合闸未动作或重合闸动作不成功时,现场应在事故后(3min)内向总调值班调度员汇报(事故发生的时间)、(天气)、(跳闸设备)等事故概况。事故后(15min)内,应将(一次设备检查情况)、(保护及安自装置动作情况)等内容汇报总调值班调度员。

71、严禁用刀闸拉合(带负荷的线路及设备),严禁用刀闸拉合(220kV及以上空载线路)。

72、差动保护动作跳闸,在检查变压器(外部和差动范围一次设备)无明显故障,检查(瓦斯气体及故障录波)动作情况,证明变压器内部无明显故障,经(设备运行维护单位主管领导)同意后可试送,有条件时也可进行(零起升压)。

二、简答题

1、在厂站调度运行工作评价中,调度运行部分对与检修申请有关

的评价项目有几项?项目名称和评分权重是什么?

答: 3项。

1)检修申请开工情况,10分;

2)检修申请安全措施,15分;

3)检修工作变更,15分。

2、在新建、扩建、改建线路启动时,保护都要采用临时安全措施,请回答:(1)为什么要采用临时安全措施?(2)主要的临时安全措施有哪些?(3)采用临时安全措施应注意哪些问题?

答:

1)一般,线路保护、母差保护等都有方向性要求,方向性来保证选择性。新设备启

动时为校验具有方向性要求的保护向量前,可能某些一次设备处于无保护运行状态,正常操作可能造成继电保护的误动、一次设备故障时可能造成保护拒动,为防止这些情况,必须采用校验极性。为什么要采用临时安全措施?一句话,防止保护极性校验前,设备处于无保护状态,在出现故障时有保护装置能够可靠动作切除故障。

2)临时安全措施主要有:继电保护临时措施

1)退出待启动线路的重合闸。

2)投入断路器保护中的充电保护或过流保护。

3)投入短引线保护中的充电保护。

4)缩短线路保护中距离保护和零序过流保护的动作时间。

5)有条件情况下取消零序过流后备保护和距离后备保护方向,缩短动作时间。

6)3/2接线母差保护一般不退出。

临时安全措施,不是保护的正常运行方式,会给系统的运行带来很大的副作用,该措施不能长期运行。工作完成后,必须尽快解除所做的安全措施,将保护恢复到正常运行方式。临时安全措施的负面影响如下所述:

a)充电保护是不带方向的,这时候,若相邻线路出现故障,可能会造成充电

保护动作,跳开本线路。

b)零序过流取消方向后,不利影响同上,可能造成相邻线保护故障本线跳闸。

零序过流和距离后备保护动作时延减小后,可能造成相邻线故障时本线失

去选择性跳闸。

c)母差退出后,若这时开关拒动,只有靠本母线所有出线对端开关的后备保

护动作切除故障,可能造成非常严重的后果,威胁系统安全。

3、设备电气量保护的操作模式有几种?

答:

1)现场值班员申请,调度员许可操作。

2)值班调度员下令操作。

3)根据现场规程规定和调度操作管理规定自行操作。

4、请说明进行线路重合闸投入、退出操作时,重合闸与勾三跳压板操作的先后顺序。答:退出重合闸时,先投勾三跳压坂,再退出重合闸;投入重合闸时,先投入重合闸,再退出勾三跳压坂。

5、一个半开关结线的线路停运而对应开关恢复运行时,厂站值班员应作哪些操作?答:一个半开关结线的线路停运而对应开关恢复运行时,厂站值班员应在开关处于热备用状态时先自行退出该线路辅助保护中的收信直跳功能。线路复电前,厂站值班员应先自行投入该线路辅助保护中的收信直跳功能。

6、根据调管范围的划分,南方电网调度操作模式可分为哪些?

答:可分为直接操作、委托操作、配合操作、转令操作和许可操作。

7、现场值班员可以填报的检修申请有哪些?哪些是口头申请,哪些必须书面填报?答:

1)线路带电作业

2)继电保护和安自装置定值更改。

3)在停电范围不变、安全措施不变,检修工期不变的情况下,临时增加的不可预见

工作或配合工作。

4)设备事故抢修,待事故处理告一段落后补办书面申请。

8、事故处理的基本原则?

答:

1)迅速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁。

2)用一切可能的办法保持电网稳定运行。

3)调整系统运行方式,使其尽快恢复正常。

9、退出××线××保护的××通道的含义是?投入××线××保护的××通道的含义是?

答:

当该保护配置2个通道且2个通道在正常投入状态时,则退出后该保护应切换到另一(单)通道运行。

当该保护配置2个通道时,如投入此通道前另一通道在正常投入状态,那么投入后该保护应切换到双通道运行方式;如投入此通道前另一通道也在退出状态,那么投入后该保护应保持另一通道退出,投入通道运行的单通道运行方式。

10、异常运行信息汇报的评分标准与评分方法是?

答:

评分标准:事故及异常情况下,按总调规定正确、及时汇报有关故障信息。事故后一次设备状态要求3分钟内汇报,二次保护及安稳装置的动作情况、一次设备的检查情况要求15分钟内汇报。

评分方法:汇报信息不正确,每发现1处本项不得分;故障有关情况隐瞒不报,每发现1处本项不得分;汇报信息不及时,每发现1次扣50%标准分,汇报信息超过规定时间1倍及以上的,本项不得分。本评价周期内无相应工作,则按70%标准分记分。

10、根据《直调厂站安全性评价标准》,发生事故后厂站值班员应在多长时间内向值班调度员汇报事故情况?汇报内容应包括哪些?

答:

事故及异常情况下,按总调规定正确、及时汇报有关故障信息。事故后一次设备状态要求3分钟内汇报,主要指在运行控制室看到的信号,如开关变位、保护及安全自动装置动作情况、电流电压及功率的变化等。二次保护及安稳装置的动作情况、一次设备的检查情况要求15分钟内汇报。

11、南网总调直调厂(站)调度运行工作评价标准调度运行评价的内容和评分权重是?答:

1)调度纪律 15分

2)正常运行信息汇报 10分

3)异常运行信息汇报 10分

4)线路倒闸操作效率 10分

5)厂站调控 10分

6)检修申请开工情况 10分

7)检修申请安全措施 15分

8)检修工作变更 15分

9)值班人员要求 5分

12、什么是线路纵联保护?当值调度员下令“退出XX线线路保护中的纵联保护”,应当如何操作?(XX线保护构成为:主一保护RCS-931DMM,主二保护RCS-902A,辅A 保护SSR530,辅B保护LFP-925A)

答:

线路纵联保护是指当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。高频距离、高频零序、高频方向、光纤电流差动等保护都属于上了通道的快速保护范畴,统称之为纵联保护。即退出主一保护的光纤电流差动部分及主二保护的高频距离部分。

13、操作前,要认真考虑以下问题:

答:

1)操作后可能引起的潮流、电压和频率的变化,发电机失步,操作过电压,设备过

负荷,超稳定极限等。

2)操作后继电保护及安全自动装置是否满足要求,变压器中性点接地方式是否符合

规定。

3)许可检修工作开工前应核实地刀、接地线等安全措施已完成,具备开工条件;恢

复送电前应核实地刀、接地线等安全措施已拆除,具备送电条件。

14、操作中应认真遵守以下规定:

答:

1)发、受调度操作指令,必须确认发、受令单位,互报姓名,受令人接令后应将全

部指令复诵无误,发令人认可后方可执行。

2)操作过程中如有临时变更,应按实际情况重新填写操作票后才能继续操作。受令

人遇有疑问时,应及时向发令人报告,不得擅自更改操作票及其操作顺序。

3)操作过程中若发生异常或故障,厂站运行值班人员应根据现场规程处理并尽快汇

报值班调度员。

4)操作完毕后受令人须立即向发令人汇报执行情况,不得延误,受令人汇报后方可

认为该项操作执行完毕。

5)尽可能避免在交接班期间或负荷高峰时段进行操作。如在交接班期间必须进行操

作时,应推迟交接班或操作告一段落后再进行交接班。除紧急情况外,禁止在雷雨天气进行户外操作。

15、主变差动保护动作跳闸,运行人员检查初步认为是主变内部有故障,需要进行进一步的检查,请问此时这种情况下是否需要报检修申请?如需要报检修申请,该何时报,并请按照检修申请格式填写检修申请?

答:这种情况下不需要填报检修申请,应在主变转为检修状态,退出主变所有电气量保护及非电气量保护,满足开工条件后,补办书面事故抢修申请。

16、事故处理对厂站运行人员要求?

答:

1)电网发生事故时,事故有关厂站值班人员应立即将事故概况(发生时间、天气、

跳闸设备)汇报总调值班调度员,以便值班调度员采取初步措施。

2)迅速通知相关专业人员,以协助事故处理。

3)在查明故障的进一步信息后,立即汇报。汇报内容包括事故发生的时间、天气、

故障现象、跳闸开关、电压、潮流的变化、一二次设备检查情况、继电保护和安全自动装置动作情况、故障录波信息等。为调度员的事故处理提供正确的参考依据。

4)严格迅速执行值班调度员的调度指令。

5)为防止事故扩大,厂站值班员可不待调度指令自行进行以下紧急操作,但事后应

尽快报告总调值班调度员。

A、对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施。

B、厂(站)用电部分或全部停电时,恢复其电源。

C、厂站规程中规定,可以不待调度指令自行处理的其它操作。

6)非事故单位值班员,应加强监视。

17、为防止事故扩大,厂站值班员可不待调度指令自行进行哪些紧急操作,但事后应尽快报告总调值班调度员?

答:

1)对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施。

2)厂(站)用电部分或全部停电时,恢复其电源。

3)厂站规程中规定,可以不待调度指令自行处理的其它操作。

18、缺陷管理对厂站运行人员的汇报要求?

答:

1)需要汇报:对设备运行有影响或有要求的缺陷,如四组电抗器同时只能投入三组

运行的;设备发热需要限制功率的;检修过程中发现设备异常无法正常复电,需要保持退出的等等

2)不需要汇报:对设备运行无影响的缺陷,如高抗略有漏油;设备发热但不影响运

行的;站内保护管理机故障等等。

19、厂站运行人员需要向值班调度员汇报的事故汇报内容?

答:

1)事故发生的时间、天气、设备、事故发生前后的设备运行方式、故障现象等。

2)事故过程中主要继电保护、安全自动装置、故障录波动作情况及有关信息。

3)事故对一二次设备的影响。

20、下列情况,不允许强送:

答:

1)强送开关不完好;

2)线路跳闸伴有明显的故障特征;如厂站内有火光、爆炸声、系统振荡现象等;

3)线路有带电作业,无论是否停用重合闸,跳闸后均不得立即强送;

4)线路保护与该线路并联高抗保护同时动作;

5)线路发生相间故障,且对系统有较大的冲击。

21、厂站运行人员关于事故信息汇报要求?

答:

1)第一时间(事故后3分钟内),立即向总调值班调度员汇报:事故发生的时间、天

气、故障现象、跳闸开关、故障元件,以及在中控室能立即观察到的保护、安自装置动作信号,要求简单、扼要。

2)事故后15分钟内,经过站内一次设备和保护动作情况的检查后,需要补充向总调

值班调度员汇报的内容:保护及安自装置动作情况,一次设备检查情况。

3)运行人员应进一步分析相关保护动作和故障录波情况,并尽快将完整的保护动作

情况和分析结果汇报调度。

4)现场运行人员应将汇总后的保护动作情况汇报值班调度员,不需要报保护动作情

况的字母符号。

22、选取适当强送端:

答:

1)远离发电厂和中枢变电所;

2)远离故障点;

3)远离直流换流站;

4)由强系统端充电。

23、线路纵联保护的运行,应遵循以下规定:

答:

1)线路纵联保护两侧装置必须同时投入或退出;

2)线路纵联保护一侧异常,应将该线路两侧纵联保护退出,后备保护应尽量正常投

入。如纵联保护无法单独退出,可根据现场申请将该套保护全部退出;

3)同一套纵联保护的所有通道均退出后,线路两侧该套纵联保护应退出;

4)采用双通道传输保护信息的纵联保护,在其中一个通道有故障时,应退出有故障

的通道。

5)500kV线路纵联保护全部退出运行,原则上停运线路。

6)220kV线路纵联保护全部退出运行时,原则上停运线路。因系统原因无法停运时,

由方式专业提出满足稳定要求的保护动作时间,并经总调主管领导批准后执行。

24、开关保护及辅助保护运行规定如下:

答:

1)正常运行,应退出充电保护。

2)3/2开关接线的线路重合闸,正常情况下边开关先合,中开关后合。边开关停运

时,属并列双回或同一电压等级环网线路的中开关可以不改为先合;属同一电压等级单回联络线的中开关应改为先合。

3)3/2开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定

值退出运行,超过1h以上时该开关应停运。

4)过电压及远跳保护单通道故障,应退出故障通道。正常运行时,严禁作远跳试验。

25、在《中国南方电网电力调度管理规程》中对刀闸操作有明确规定,其中哪些情况下严禁操作,哪些情况下允许进行操作?

答:

严禁用刀闸拉合带负荷的线路及设备,严禁用刀闸拉合220kV及以上空载线路。

允许用刀闸进行下列操作:

1)拉合空载短引线。

2)拉、合无故障的电压互感器和避雷器。

3)无接地故障时,拉、合变压器中性点地刀。

4)220kV及以下电压等级倒母线操作。

5)经设备运行维护单位确认,拉、合220kV及以下电压等级空载母线。

6)拉合220kV及以下电压等级无阻抗的环路电流。

7)经设备运行维护单位确认,拉合500kV无阻抗的环路电流。

26、某检修工作工期为5天,由于天气原因工作无法按期完工,现场值班员在工期结束前12小时向当值调度员申请工作延期1天,此做法是否符合直调系统设备检修调

度管理办法?管理办法中对于工作延期申请的相关规定有哪些内容?

答:

不符合。

如设备检修工作不能按期完工,运行值班人员应尽早向总调值班调度员申请办理延期手续,并说明延期理由。线路、母线、主变等重要输变电设备的检修延期,最晚应在不迟于完工当天的11点之前,汇报总调方式处检修主管,征得同意后再向调度员申请。重要输变电设备检修工作延期一天以上的,需经本单位分管领导同意,延期两天以上的,还需经分、子公司分管领导同意。

27、填写继电保护定值回执单的流程?

答:

总调继电保护定值回执单由现场继电保护人员进行填写,厂站值班员核对保护定值无误后在回执单上签字,然后将回执单传真至总调,由厂站值班员与总调调度员进行核对,各自记录执行时间并签名。

28、计划检修申请单与事故检修申请单的执行流程分别是说明?

答:

1)计划检修申请单执行流程:1)涉及对象有4个:设备运行维护单位检修主管部门

(地调方式部门、生技部门等)指定的检修申请人,厂站值班员,总调检修主管部门(总调方式处)的检修专责,总调值班员;2)由检修申请人向总调方式处报检修申请,总调方式检修专责对检修申请进行批复,批复后通知相应检修申请人;

3)现场检修申请人将批复的检修申请单传真至对应的地调调度室或厂站值班室,总调根据内部审批流程将已批复的检修申请单给总调调度员;4)现场值班员根据检修申请单“批复编号”向总调调度员联系检修工作,总调调度员根据核对检修申请单的内容、要求以及批复意见落实后,许可检修工作开工。现场工作完工后,现场值班员根据检修申请单“批复编号”汇报检修申请工作完工。

2)事故检修申请单执行流程:1)涉及对象有3个:厂站值班员、总调检修主部门(总

调方式处)的检修专责,总调值班员;2)由厂站值班员直接填写检修申请单,当值值班调度员直接批复开工后,已批复后检修申请单将自动产生“批复编号”,应由当值值班调度员告知现场“批复编号”。现场工作完工后,现场值班员根据检修申请单“批复编号”汇报检修申请工作完工。

三、分析操作题(20分)

1、说明“将××主变由运行状态转为检修状态”及“将××主变由检修状态转为运行状态”的含义。根据逢宜变主接线图写出#1主变转检修状态后各侧开关、刀闸、地刀位置。

答:执行前一操作命令,即要求:断开该变压器各侧开关,拉开该变压器各侧刀闸,变压器各侧有可判断的断开点,在该变压器各侧合上地刀或装设接地线。

执行后一操作命令,即要求:将该变压器各侧地刀拉开或接地线拆除,合上该变压器各侧刀闸,合上该变压器各侧开关。(不能投运的开关、刀闸除外)。

开关:5031、5032、2001、301开关在分闸位置。

刀闸:50311、50312、50321、50322、20011、20012、20016、3016刀闸在拉开位置。地刀:503167、2001617、30167地刀在合上位置。

2、500kV逢宜变500kV逢来线5041开关跳闸,运行人员进行初步检查后,怀疑开关靠线路侧CT可能被击穿,因此向调度申请将5041开关转冷备用,合上504117地刀,保持504127地刀在拉开,对开关进行检查处理。调度下令将“将500kV逢来线5041开关由热备用状态转为检修状态”。请问此时这种情况下是否需要报检修申请?如需要报检修申请,该何时报,并请按照检修申请格式填写检修申请?调度员下达的调度指令是否满足工作要求,是否合理?现场值班员该如何操作?开工前,现场值班员该如何操作,完工后,现场值班员该如何操作,该操作是否需要汇报调度?

答:这种情况下需要报检修申请,应在5041开关操作至检修状态,满足开工工作条件后,补报事故抢修申请。

调度员下达的调度操作指令并不满足工作要求,但是合理。调度员直接下令转检修,是使用调度运行操作规定中关于一次设备转检修状态后,根据工作需要可自行操作停电范围内的一次设备这规定。因此调度下令转检修后,现场值班员可自行拉开504127地刀,满足工作要求进行工作。工作结束后,现场值班员自行合上504127地刀,该操作不需要汇报调度。

3、A变电站母线电压控制范围为530±3kV,B变电站母线电压控制范围为540±3kV,A、B变电站通过AB甲线相连,低谷段A变电站电压达到535kV但还有1组低抗没有投入,B 变电站低抗已全部投入,电压为548kV。此时网内负荷波动,B变电站电压越限达到551kV,通过告警调度员发现B变电站电压越限,但调度员对A变电站进行了评价,并没有对B变电站进行评价,请说明为什么?

答:因为A变电站母线电压已超过该站的母线电压控制范围,其中还有1组低抗未投入,其调压手段未采取完,而造成母线电压超过控制范围,因此对其进行了评价。

虽然B变电站母线电压也超过控制范围,但其所有调压手段已用完,并汇报了调度员,因此不对其进行评价。

4、现场值班员收到一张有关通信的工作票,该工作票可能对保护、安自装置通道产生影响,该工作没有检修申请单,因该工作时间较短,且厂家工作人员正好都在现场,因此现场值班员向值班调度员申请进行此项工作,但值班调度员对现场值班员进行了批评,指出现场值班员不该做超出自己职责范围的工作,并驳回了现场值班员的申请,请说明原因?

答:现场值班员虽然收到一张有关通信的工作票,但该工作已涉及到保护、安自、通信几个专业的工作,工作人员要开展该工作票应向调度提交检修申请。

现场值班员向值班调度员进行口头申请的检修工作有四种:

1)线路带电作业

2)继电保护和安自装置定值更改。

3)在停电范围不变、安全措施不变,检修工期不变的情况下,临时增加的不可预见

工作或配合工作。

4)设备事故抢修,待事故处理告一段落后补办书面申请。

现场值班员不应超出上述四点口头申请的工作职责范围,当现场值班员收到这张工作票时,应拒绝接收该工作票。

2、请根据逢宜变主结线图说明在500kV逢玉线转冷备用状态和#1主变转检修状态后什么条件下可自行操作哪些设备而不需要汇报调度,哪些设备严禁操作,请写出在500kV逢玉线由运行转检修状态的操作票。

答:

检修申请单

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)复习题库.

中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款 (2016年版)复习题库 一、单选题(每题只有一个正确答案,共10题)。 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ01 1、违章现象:未办理开工/复工报告擅自施工,或停工令执行不到位。出现以下( )行为扣2分。 ①施工单位未提交工程开工报审表,或未经审核批准擅自施工; ②复工前未提交复工申请,并经审批; ③开工/复工前不具备施工条件或未经检查验收合格擅自施工; ④停工令执行不到位。 A.①\② B.①\③ C.①\②\③ D.①\②\③\④ 答案:D 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ02 2、违章现象:承包商或分包商主要管理人员现场管理、服务缺位;承包商管理人员与投标组织架构不一致且未履行变更手续;分包商现场负责人与报审架构不一致且未履行变更手续;承包商未及时、准确在基建信息系统中录入数据。③、施工单位、分包单位现场()、安全员、质检员,监理单位现场监理工程师现场缺位,每人扣0.2分,累计扣至1分为止。 A.技术负责人 B.材料员

C.资料员 D.项目经理 答案:A 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ07 3、违章现象:违反以下一款或若干条款的,扣12分:(★) ①出现转包行为;②出现违法分包行为;③出现挂靠行为。 ()连带扣分。 A.发包商和监理单位 B.分包商 C.监理单位 D.发包商和分包商 答案:D 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ08 4、违章现象:承包商使用未在中国南方电网有限责任公司登记建档的分包商。()持有的资质与从事的专业施工要求不符,扣3分(同时扣罚分包商和发包方)。(★) A.发包方 B.分包商 B.C.承包商 D.劳务队伍 答案:B 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ11 5、违章现象:监理单位、施工单位管理人员未持证上岗,或证书与岗位不对应;特种作业人员未持证上岗;作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。施工单位( )未持有相应资格证书

南方电网安规考试题目整合土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年度2月修编)

_ 土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月B.1个月C.6个月D.5个月 答案:C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险!B.止步,高压危险!C.在此工作!D.禁止合闸,线路有人工作!答案:A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管B.运输C.检验D.储存答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员B.工作负责人C.取得资质的人员D.任何人 答案:C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压B.特高压C.低压D.用户 答案:A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议B.承包合同C.安全协议D.服务协议

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

南方电网面试题及参考答案.doc

南方电网面试题及参考答案 南方电网面试题及参考答案(一) 1、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点? [ 5分] 答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。 2、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流? [ 5分] 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。 3、电力系统的调频方式有几种?特点如何? 答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频。 (1) 一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。其特点是频率调整速度快,便调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。 (2) 二次调频是指当电力系统负荷电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。二次调频分为手动调频及自动调频。 1) 手动调频。在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动

来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内。手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。 2) 自动调频。这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动。自动调频是电力系统调度自动化的组成部分,它具有完成调频、系统间联络线交换功率控制和经济调度等综合功能。 4、什么叫电磁环网?对电网运行有何弊端? 答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。 电磁环网对电网运行主要有下列弊端: (1) 易造成系统热稳定破坏。如果在主要的负荷中心,用高低电磁网供电而又带重负荷时,当高一级电压线路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可能不止一回)送出,容易出现超过导线稳定电流的问题。 (2) 易造成系统稳定破坏。正常情况下,两侧系统间的联系阻抗将略小于高压线路的阻抗。而一旦高压线路因故障断开,系统间的联络 南方电网面试题及参考答案(二) 1.变压器并列运行的条件是? 2.南方电网新型电网技术指的是? 远距离、大容量、超高压输电,交直流混合运行,顶尖的输变电技术 3.南方电网公司的宗旨,战略目标,使命,生命线,主题形象,安全理念,服务理念分别是什么? 公司宗旨:对中央负责,为五省区服务。

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票年2月修编)复习课程

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年2月修编)

土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A. 3个月 B. 1个月 C. 6个月 D. 5个月 答案: C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.止步,高压危险! C.在此工作! D.禁止合闸,线路有人工作! 答案: A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和 GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管 B.运输 C.检验 D.储存 答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员 B.工作负责人 C.取得资质的人员 D.任何人 答案: C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压 B.特高压 C.低压 D.用户 答案: A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D.服务协议 答案: B 11、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 D、工作完成时间 答案:A 12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可的相关规定,厂站内已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由()收执,另一份由()收执和按值移交。 A.工作负责人;工作许可人 B.值班负责人;工作许可人 C.专责监护人;工作许可人 D.工作负责人;工作票签发人 答案: A 13. 若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理工作间断手续并将工作票交回( )持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人 答案: B 14. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知()。 A.工作票签发人和工作许可人 B.工作票签发人和值班负责人 C.工作许可人和工作班人员 D.工作许可人和值班负责人 答案: C 15、乙炔气瓶使用时必须()放置。 A、水平 B、直立 C、45°角斜立 D、60°角斜立 答案:B 16、( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、工作签发人 答案:B 17. 进入下水道、疏水沟和()作业前,应采取关闭汽水门、上锁等防止蒸汽或水流入工作地点的措施。 A.高压室 B.井下 C.地下室 D.配电房 答案: B

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

变电类工作班成员(2017年2月修编) 一、单选题 1. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( B )。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒D.不用提醒 2. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿(A )。 A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋D.布鞋3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用砂轮磨工具时应使火星( D )。禁止用砂轮的侧面研磨。 A.向内B.向外C.向上D.向下 4. 施工现场危险处所夜间应设( A )示警。 A.红灯B.黄灯C.绿灯D.白灯 5. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂(B )的标示牌。 A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!D.有电危险! 6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触热体,不应放在( D )上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.绝缘胶垫B.水泥地面C.干燥地面D.湿地 7. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器( A )并接地后,方可进行。 A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电D.短接放电 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或( C )。 A.接地不良B.接零不良C.接零良好D.绝缘不良 9. 不应使用有( A )、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 A.绝缘损坏B.外观残旧C.包装损坏D.绝缘良好 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,用凿子凿坚硬或脆性物体时,应戴防护镜,必要时装设( C ),以防碎片打伤旁人。

【最新试题及答案】南方电网考试试题

【最新试题及答案】南方电网考试试题 南方电网考试试题大纲: 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、

年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。 18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

广东南方电网试题库[包括选择、填空、判断、名词解释、简答]

一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分 称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状 态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。 13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分 公共知识 一、填空题 1. 防止触电措施中规定:在办理手续之前,任何作业人员及车辆都不准进入工作现场。工作许可 2. 电气设备送电前,必须确认工作人员已经全部撤离、所有安全措施已经解除、工作票已经终结。调度人员(值班人员) 3. 电气设备和各类电动工具(机械),特别是检修现场临时安装使用的砂轮机、电钻、电风扇等,其电机外壳必须有良好的。接地 4. 防止触电措施中规定:在办理许可手续后至工作终结前,现场工作严格执行制度。监护 5. 施工作业需占用机动车道时,必须在来车方向前米的机动车道上设置交通警示牌,并将工作现场围蔽。夜间不能恢复道路原来状态时,应在警示牌上方悬挂红色警示灯。50 6. 手持式或移动式电动工具的临时电源,应使用装有和插座的携带式电源架(放线盘)。漏电保安器 7. 油漆工、土建工等非电气人员或外单位人员进入生产现场必须经过安全教育培训和 交底,并按规定办理进站施工手续和。安全技术工作票

8. 防止触电措施中规定:恶劣及雷雨天气时应停止作业。户外露天 9. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺、线尺等导电体进行工作。测量 10. 防止车辆伤害措施中规定:驾驶员和乘坐人员在车辆行驶途中应按规定使用。安全带 11. 防止车辆伤害措施中规定:乘车人员严禁在车上玩耍、吵闹或与司机闲聊,影响司机驾驶,严禁向车外。抛杂物 12. 驾驶员实行车辆“”制度,没有取得企业准驾资格证严禁驾驶本单位车辆。准驾证 13. 严禁驾驶员一边开车一边打手机或一边查看信息。必要时,应选择安全地点,电话联系结束后,再集中精神驾驶。靠右暂停 14. 机动车在保证安全的情况下,在没有限速标志的厂站内行驶时,车速不得超过每小时公里。15 二、判断题: 1. 严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。(√) 2. 生产现场内部使用的特殊车辆,如微型工具车、吊车、翻斗车、铲车等机械车辆,应按国家规定进行年检,由国家有关部门核发机动车辆牌照。( √) 3. 氧气瓶和乙炔气瓶放在一起运送。( ×) 4. 运行人员在巡视设备时,不得一边步行走动一边使用移动电话,防止精神不集中误碰带电设备。( √) 5. 在SF6气体的设备工作(如巡视、检修)中如闻到刺激性或不舒服的气味,应立即停止工作,迅速跑到有新鲜空气的环境中。(√)

南方电网笔试考试题资料

一、填空题 1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。 (有效) 2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。 (长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动) 3、变压器和互感器都是根据原理工作的。 (电磁感应) 3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。 (大小、方向) 4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。 (能量转化、电能、化学能、化学能、电能) 5、在切断空载变压器时,有可能产生。 (操作过电压) 6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。 (励磁涌流、6-8) 7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。 (涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头) 8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的 和。 (沉淀物、绝缘、散热) 9、照明负荷采用的是接线。 (三相四线制) 10、断路器液压机构的储能部分由和组成。 (电动油泵、储压罐) 11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。 (识别相位、散热、防止生锈) 12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。 (固有分闸、继电保护动作) 13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。 (无延时) 14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。 (瞬时放电、长时充电) 15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。 (顺时针、120) 16、电力系统中无功电源主要有、、。 (调相机;电容器;发电机) 17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。 (故障;不正常工作状态) 18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。 (保护安装处;事故点;远近) 19、变压器的零序过流保护分为和两种 (带方向;不带方向) 20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

2012年南方电网公司电力招聘笔试题及问

电网调度运行人员试题库 二、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的 一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网两票管理规定知识分享

南方电网公司安规考试复习题——安规及南 网“两票”管理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为1.0 米;110KV为3.0 米;220KV为4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。 12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。 15. 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 16. 过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 17. 振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。 18. 断路器拒动是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。 21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(变电工作票2017年2月修编))

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

南网最新安规考试试题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.气体 B.设备 C.热体

相关文档