文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 妈湾电厂300MW机组内部故障保护动作分析

妈湾电厂300MW机组内部故障保护动作分析

妈湾电厂300MW机组内部故障保护动作分析
妈湾电厂300MW机组内部故障保护动作分析

妈湾电厂300MW 机组内部故障保护动作分析

沈全荣1,郑玉平1,胡 斌2,周陆明3,陈共全3,宋顺一3,王友明3,花 雨3

(1.国家电力公司电力自动化研究院,南京210003)

(2.深圳西部电力有限公司,深圳518052;3.深圳妈湾发电厂,深圳518052)

摘要:介绍了在妈湾电厂1号300MW 机组运行的RCS —985发变组保护装置的配置及差动保护原理。针对2001年6月11日主变高压侧C0内部故障,从装置录下的波形数据着手,对故障发生的全过程以及保护装置的正确动作进行了分析。关键词:继电保护;发电机—变压器组;差动保护中图分类号:T M 772

收稿日期:2001-07-18;修回日期:2001-08-28。

0 引言

2001年4月18日,深圳妈湾电厂1号机组(300MW ,220kV )经过18d 小修后顺利并网发电,RCS —985发电机—变压器组保护装置也顺利投入运行。2001年6月11日9时39分31秒,妈湾电厂1号机组在主变压器高压侧断路器内侧发生C 相接地故障,RCS —985保护装置中主变差动速断保护、主变比率差动保护、间隙零序电流保护均正确动作,并记录下完整的动作过程,录下长达4s 的整个发电机—变压器组保护所有相关的电流、电压量波形,获得了宝贵的资料。

1 妈湾电厂1号机组保护配置

妈湾电厂1号机组为300MW,220kV 的单元接线方式,RCS —985发电机—变压器组保护装置配置一个发电机—变压器组单元的全部电量保护。如图1所示。

图1 300MW ,220kV 机组保护配置图

Fig .1 300MW ,220kV gener ator pr otection scheme

主保护包括:主变压器差动(87T )、发电机差

动(87G)、高厂变差动(87A)。

后备保护包括:

a .主变后备保护:阻抗保护(21T )、零序电流保护(51N)、间隙零序保护(51N)、电压互感器(TV )断线及电流互感器(T A )断线等功能。

b .发电机后备保护:阻抗保护(21G)、匝间保护(59N)、100%定子接地保护(64G)、转子接地保护(64F )、定子过负荷保护(51)、转子表层负序过负荷保护(46)、失磁保护(40)、失步保护(78)、过电压保护(59)、过励磁保护(24)、逆功率保护(32)、频率保护(81)、误上电保护、TV 断线及T A 断线等功能。

c .高厂变后备保护:复合电压过流保护(51V )、分支过流保护、TV 断线及TA 断线等功能。

2 主变比率差动原理

RCS —985保护装置中的比率差动动作特性采用变斜率比率制动曲线(如图2所示)。在区内故障时保证最大的灵敏度,在区外故障时可以躲过不平衡电流。

图2 比率差动保护的动作特性

Fig .2 Oper ation per form ance of r atio

dif f er ential pr otection

55

2001年12月10日

Dec.10,2001

3 故障分析

3.1 差动保护动作分析

0ms 时刻在图3中第47点(每周期采样24点)发生变压器高压侧C 相对地故障。从图3中可以看出,高压侧T A 饱和非常严重,电流中谐波含量比较大,经分析二次谐波含量最大超过30%。C 相电流最大峰值78.6A,基波分量最大为32.1A,TA 二次侧额定电流为2.2A,峰值相当于25.3I e ,基波分量相当于14.6I e

图3 主变压器高压侧电流波形

Fig .3 Cur r ent waves of main tr a nsf or mer

on high voltage side

主变压器C 相差动电流见图4。动作过程分2个阶段:

a .主变压器高压侧发生C0单相接地故障,由于差电流很大,超过主变压器差动速断定值4I e ,差动速断保护正确动作,从故障到保护发出跳闸命令约为20ms,由于主变高压侧TA 严重饱和,二次谐波含量大于30%,比率差动不能动作。

b .在主变压器中性点间隙击穿后,由发电机提供短路电流,短路电流基波分量最大为2.45I e ,主变压器比率差动正确动作,分析可知,从间隙击穿到比率差动保护发出跳闸命令约为28ms

图4 主变C 相差动各侧电流波形

Fig .4 Phase C cur r ent waves of tr a nsf or mer

diff er ential pr otection

发电机机端电流故障前负荷电流为0.95I e ,故

障时A 相电流基本未变,B 相电流最大为2.1I e ,C 相电流最大为1.44I e 。主变中性点间隙击穿后,发

电机机端、中性点电流为对称的B ,C 两相故障电流,含有非周期分量,且时间常数较长,基波分量有效值为2.45I e 。

3.2 间隙保护动作分析

故障发生后,主变高压侧开口三角零序电压最高达164.6V ,未达到180V 定值,保护不动作,零序电流、间隙零序电流均为0。主断路器在故障后72ms 时刻跳开,由于主变中性点为经间隙接地运行方式,断路器跳开后,接地故障未消除,导致故障后140ms 时刻间隙击穿。从图5中可见出现零序电流、间隙零序电流,两个电流均严重饱和,电流峰值达到55A ,基波有效值最大为20A ,远超过2.5A 的保护定值,保护延时发出跳闸命令。由于电压取自母线T V ,主变高压侧断路器断开后电压恢复正常。

图5 主变压器高压侧电压、零序电流波形F ig .5 Voltage and zer o -sequence cur r ent of ma in

tr ansf or mer on high voltage side

综上所述,2001年6月11日9时39分31秒时,妈湾电厂1号机组故障保护动作全过程为:

a .主变压器高压侧断路器内侧发生C 相接地故障,故障后20ms 差动速断动作;

b .故障后72ms 主变压器高压侧断路器跳开,76ms 厂变分支断路器跳开,130ms 灭磁开关跳开;

c .故障后140ms 主变压器中性点间隙击穿,168ms 主变比率差动动作,448ms 间隙零序过流保护动作;

d .2988ms 间隙烧断,间隙电流消失;

e .电压继续衰减。

4 结语

在故障全过程中,RCS —985发电机保护装置变压器差动速断、比率差动、间隙零序电流保护均正确动作,并且机组解列后,在电压、电流、频率等参数均变化的过程中,其他保护均没有误动,也未误发一个信号。

56

 

沈全荣,男,高级工程师,主要从事电气主设备微机保护的研究和开发工作。

郑玉平,男,教授级高级工程师,长期从事电力系统继电

保护的研究和开发工作。

胡 斌,男,高级工程师,从事电力系统继电保护研究和管理工作。

RELAY OPERATION ANALYSIS IN INTERNAL FAULT OF MAWAN 300MW GENERATOR -TRANSFORMER UNIT

S hen Qua nr ong 1,Zheng Yuping 1,H u Bin 2,Zhou Luming 3,Chen Gongquan 3,S ong S hunyi 3,Wang Yo uming 3,H ua Yu 3

(1.Nanjing Automation Resear ch Instit ut e,Nanjing 210003,China)

(2.Shenzhen West P ower Company Ltd,Shenzhen 518052,China)(3.Shenzhen Mawan P ower Plant ,Shenzhen 518052,China )

Abstr act :T his paper intr oduces the protection schem e of RCS -985generat or -tr ansfor mer unit pr otection used in M awa n No .1gener ator (300MW).Based on the wavefor m data recorded by the R CS-985device when the C0inter nal ground fault of main tr ansformer on high voltage side occur red,the whole fault pr ocess and valid operat ion pr ocess of RCS-985device ar e analyzed .

Keywor ds :pr ot ect ive r elaying;generator -tr ansformer unit;differ ential protection

(上接第40页 continued from page 40)

参考文献

1 王晓红(Wang Xiaohong ).用三级GT O 逆变器实现的新

型静止无功发生器的研究与仿真:〔硕士学位论文〕(Study and Sim ulation of a New T ype St atic VAR Generator Based on Three -level I nvert er Used GTO ,T hesis).南京:电力自动化研究院(Nanjing:Nanjing Automation Research Institute),1997

2 许其品(Xu Qipin ).静止无功发生器(SVG )的建模与输

出电压的谐波控制:〔硕士学位论文〕(M odeling and Output Voltage Harmonics Contr olling of a Static VAR Generator ,Thesis ).南京:电力自动化研究院(Nanjing :Nanjing Automat ion R esear ch Inst itute),1998

3 许其品,许和平(Xu Qipin,Xu Heping).两种均衡三级电压源逆变器直流侧电容电压控制方法及其比较(T wo Contr ol Methods for Balancing the Voltage of Capacitors of T hree-level Voltage Source Inver ter at DC Side and the Comparison Bet ween Them ).电力系统自动化(Automat ion of Electr ic Power Systems),2001,25(8):31~33

许其品,男,硕士,主要从事静止无功发生器和发电机励磁系统的研究。

许和平,男,教授级高级工程师,主要从事发电机励磁系统和功率变换等方面的研究。

MODELING OF STATIC VAR GENERATOR

Xu Qipin ,Xu H eping

(Nanjing Autom ation R esear ch Inst itute ,Nanjing 210003,China )

Abstr act :Based on the method discomposing t he switching function into positive and negative half -waveform,this paper applies the concept of equivalent switching funct ion .It makes the swit ching function have the same for m under t he condition that the volt ages of t he upper and lower capa citor a t DC side ar e equal and simplifies the m odeling of SVG.Then the modeling of time domain is der ived.The r elat ions between the par ameter s of SVG and the r esponse times of r eal and imaginar y cur r ent s ,the capacitor s voltage at DC side ar e deduced on fr equency domain ,and ver ified by simulation results .Keywor ds :static VAR gener ator (SVG);switching funct ion;modeling;time domain;frequency domain;r esponse t ime

57

?应用研究及成果? 沈全荣等 妈湾电厂300MW 机组内部故障保护动作分析

新建 火力发电厂工程建设节点管理

火力发电厂工程建设节点管理 火力发电厂工程项目建设程序包含工程项目从策划、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产和交付使用的整个建设过程,各阶段重点关注节点如下: 一、项目建设阶段: 1、项目建议书报批 2、确定设计院 3、电厂建设期编制项目可研报告 4、批复项目可研 5、编制项目环境评价 6、批复项目环境评价 7、编制项目初步设计 8、批复项目初设计 9、项目选址 10、办理项目土地手续 11、涉外投资的编制项目申请报告,要包括购买国产设备的清单,用于退还增值税 12、政府核准申请报告 13、到外经贸委办理外商投资企业批准证书 14、到工商局办理公司营业执照 15、到规划局办理土地规划手续 16、到规划局办理工程单体规划手续

17、与供电公司签订并网框架协议 18、勘探 19、正式设计 20、设计文件审查与确认 21、线路及主接线并网方案确定及审批 22、制定工程管理和招投标管理办法 23、根据设计进行主要设备的考察招标 24、根据建设要求进行施工单位的招标 25、开工建设前进行三通一平的工作 26、办理施工许可证等建设证件 27、开工建设举行剪彩仪式 28、办理取水许可证 29、根据设计进行打井 30、招标监理公司 31、施工图纸技术交底和图纸会审 32、根据设计进行桩基、汽机房、锅炉房、烟塔、输煤、灰库等的施工 33、设备安装公司招标、施工 34、并网线路的设计、材料采购、施工,办理跨越铁路的手续 35、锅炉验收并办理压力容器许可证 36、工程安装完毕 二、调试及试生产阶段 1、投产前启动CDM项目(清洁发展机制)

2、由供电公司验收并网线路 3、与供电公司签订购售电协议 4、与供电公司签订并网协议 5、核定批复临时上网电价 6、办理发电许可证 7、成立试生产组织机构 8、分系统调试 9、由经贸委组织专家进行启动前的验收 10、锅炉的联调及试生产 11、汽轮机的联调及试生产 12、发电机的联调及试生产 13、试生产过程中的安全、消防及质量控制 14、由经贸委组织专家进行竣工验收 15、环保验收 16、工程整体验收 17、启动资源综合利用项目 18、办理采购国产设备退税 19、核准试生产转为正式运营 三、生产运营阶段 1、成立正式生产的组织结构 2、公司规章制度汇总 3、环保验收和资源综合利用的最终通过

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

火电厂集控运行专业毕业实习报告范文

火电厂集控运行专业 毕 业 实 习 报 姓名:杜宗飞 学号:2011090118 专业:火电厂集控运行 班级:火电厂集控运行01班 指导教师:赵建明 实习时间:XXXX-X-X—XXXX-X-X 20XX年1月9日

目录 目录 (2) 前言 (3) 一、实习目的及任务 (3) 1.1实习目的 (3) 1.2实习任务要求 (4) 二、实习单位及岗位简介 (4) 2.1实习单位简介 (4) 2.2实习岗位简介(概况) (5) 三、实习内容(过程) (5) 3.1举行计算科学与技术专业岗位上岗培训。 (5) 3.2适应火电厂集控运行专业岗位工作。 (5) 3.3学习岗位所需的知识。 (6) 四、实习心得体会 (6) 4.1人生角色的转变 (6) 4.2虚心请教,不断学习。 (7) 4.3摆着心态,快乐工作 (7) 五、实习总结 (8) 5.1打好基础是关键 (8) 5.2实习中积累经验 (8) 5.3专业知识掌握的不够全面。 (8) 5.4专业实践阅历远不够丰富。 (8) 本文共计5000字,是一篇各专业通用的毕业实习报告范文,属于作者原创,绝非简单复制粘贴。欢迎同学们下载,助你毕业一臂之力。

前言 随着社会的快速发展,用人单位对大学生的要求越来越高,对于即将毕业的火电厂集控运行专业在校生而言,为了能更好的适应严峻的就业形势,毕业后能够尽快的融入到社会,同时能够为自己步入社会打下坚实的基础,毕业实习是必不可少的阶段。毕业实习能够使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在火电厂集控运行专业课堂上根本就学不到的知识,受益匪浅,也打开了视野,增长了见识,使我认识到将所学的知识具体应用到工作中去,为以后进一步走向社会打下坚实的基础,只有在实习期间尽快调整好自己的学习方式,适应社会,才能被这个社会所接纳,进而生存发展。 刚进入实习单位的时候我有些担心,在大学学习火电厂集控运行专业知识与实习岗位所需的知识有些脱节,但在经历了几天的适应过程之后,我慢慢调整观念,正确认识了实习单位和个人的岗位以及发展方向。我相信只要我们立足于现实,改变和调整看问题的角度,锐意进取,在成才的道路上不断攀登,有朝一日,那些成才的机遇就会纷至沓来,促使我们成为火电厂集控运行专业公认的人才。我坚信“实践是检验真理的唯一标准”,只有把从书本上学到的火电厂集控运行专业理论知识应用于实践中,才能真正掌握这门知识。因此,我作为一名火电厂集控运行专业的学生,有幸参加了为期近三个月的毕业实习。 一、实习目的及任务 经过了大学四年火电厂集控运行专业的理论进修,使我们火电厂集控运行专业的基础知识有了根本掌握。我们即将离开大学校园,作为大学毕业生,心中想得更多的是如何去做好自己专业发展、如何更好的去完成以后工作中每一个任务。本次实习的目的及任务要求: 1.1实习目的 ①为了将自己所学火电厂集控运行专业知识运用在社会实践中,在实践中巩固自己的理论知识,将学习的理论知识运用于实践当中,反过来检验书本上理论的正确性,锻炼自己的动手能力,培养实际工作能力和分析能力,以达到学以致用的目的。通过火电厂集控运行的专业实习,深化已经学过的理论知识,提高综合运用所学过的知识,并且培养自己发现问题、解决问题的能力 ②通过火电厂集控运行专业岗位实习,更广泛的直接接触社会,了解社会需要,加深对

4х300MW发电厂初步设计毕业论文

摘要 300MW火电机组是我国电力的重要设备,为我国电力工业的发展做出过很大的贡献,随着今年各大电网负荷增长及峰谷的增大,使得电网中原来300MW的机组已不能满足需要,因此,各大电网开始投入运行600MW火电机组。但就现在来看600MW机组基本是在300MW机组的基础上改造而来的,他们之间有不可分割的关系。因而。对300MW机组动力系统的研究,是非常必要的。 本次设计是一次完全的火力电厂初步设计: 首先,发电厂的原则性热力系统的拟定与计算:凝汽式发电厂的热力系统,锅炉本体汽水系统,汽轮机本体热力系统,机炉车间的连接全厂公用汽水系统四部分组成。 其次,汽轮机主要设备和辅助设备的选择: 凝汽式发电厂应选择凝汽式机组,其单位容积应根据系统规划容量,负荷增长速度和电网结构等因素进行选择.辅机一般都随汽轮机本体配套供应,只有除氧器水箱、凝结水泵组、给水泵、锅炉排污扩容器等,不随汽轮机本体成套供应。 第三,对锅炉燃料系统及其设备的选择: 锅炉燃料选择徐州烟煤,根据煤的成分分析选择磨煤机,然后选择制粉系统,最后是对燃料设备的选择。 第四,确定回热热力系统全面性热力系统图:

4×300MW火力发电厂初步设计 因采用“三高四低一除氧”八级抽汽回热热力系统,且2号、3号高加间装疏水冷却器,以提高机组的热经济性。 第五,电气部分设计 关键词:汽轮机,锅炉,热力系统,火力发电厂,电气设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

2×600MW机组火力发电厂升压站初步设计资料

摘要 火力发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。发电厂升压站系统的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。因此,发电厂升压站系统的设计是否合理,对保证连续供电乃至发电厂和电力系统的安全经济运行至关重要。 本设计结合国电哈密发电厂2×600MW超临界空冷机组工程的实际情况,主要阐述全论文说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据。变压器的选择包括:发电厂主变压器、高压备用变压器及高压厂用变压器的台数、容量、型号等主要技术数据的确定;电气主接线主要介绍了电气主接线的重要性、设计依据、基本要求、各种接线形式的优缺点以及主接线的比较选择,并制定了适合本厂要求的主接线。短路电流计算是最重要的环节,本论文详细的介绍了短路电流计算的目的、假定条件、一般规定、元件参数的计算、以及各短路点的计算等知识;高压电气设备的选择包括母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高压开关柜的选择原则和要求,并对这些设备进行校验和产品相关介绍。发电厂和变电所的防雷保护则主要针对避雷针和避雷器的设计。此外,在论文适当的位置还附加了图纸及表格以方便阅读、理解和应用。 通过对电气主接线的设计、厂用电的设计和计算、短路电流的计算、电气设备的选择和校验以及配电装置的设计,简要完成了2×600MW超临界空冷机组的电气升压站的初步设计。 关键词:火力发电厂;电气一次部分;短路电流;电气设备。

Abstract Thermal power plant is an important part of the power system, and also affect the whole power system security and operation.The design of power plant auxiliary power system is an essential project in the electric power industry construction. Therefore,whether the design of power plant auxiliary power system is reasonable, is very important to ensure that load of plant supply electric power continuously, even the safe and economic operation of the Power Plant and the Power System. This design is based on the actual situation of 2 * 600MW super air cooling units of hami power plant, and mainly expounds the basic requirements and principle of the selection of various equipment.. The selection of the transformer are as follows: the power of main transformer, high voltage stand-by transformer and high voltage plant determination of main technical data of the transformer units, capacity, model; the main electrical wiring mainly introduces the main electrical connection of the importance, design basis, basic requirements, various lines of the form of advantages and disadvantages and the comparison and selection of main wiring, and to develop the suitable for the factory main wiring. Short-circuit current calculation is the most important link, this paper detailed introduces the short-circuit current calculation, assumed conditions, general provisions, the component parameter calculation, and the short-circuit calculation of knowledge; selection of high voltage electrical equipment including bus, high voltage circuit breaker, isolating leave off, current transformer, voltage transformer, high voltage switch cabinet selection principles and requirements, and the equipment for verification and production are introduced in this paper. Lightning protection for power plant and substation is mainly for the design of lightning rod and arrest. In addition, the appropriate location of the paper is also attached to the drawings and forms to facilitate reading, understanding and application. Through design and computation of the main electrical wiring and the auxiliary power system, short-circuit current computation, electrical equipment choice and verification as well as power distribution equipment, this article briefly completed 2×600MW super air-cooling units electrical partial designs. Key Words Power system,The short-current calculation,The Electrical equipment choice,Bus,High voltage circuit breaker

垃圾焚烧发电厂标准化设计

生活垃圾焚烧发电丿 标准化设计

工可编制标准化大纲 初步设计编制标准化大纲 专业设计原则 3.1 总图专业 3.2 环卫动力专业 3.3 建筑专业 3.4 结构专业 3.5 给水排水专业 3.6 通风和空调专业 3.7 电气专业 3.8 自控与通讯专业 3.9技术经济专业 4 专题设计方案 4.1主工房布置方案 4.2主工房防臭方案 4.3电梯及参观通道方案 4.4卸料门方案 4.5 垃圾吊方案 4.6 垃圾抓斗方案 4.7 炉排漏渣输送机方案 4.8 沼气进炉方案 4.9空预器方案 4.10 锅炉清灰方案 4.11 锅炉给水方案 4.12 中温、高温过热器材质方案4.13 汽轮机旁路系统方案 4.14 SNCR:艺方 案错误!未定义书签。 18 18 18 22 25 26 27 28 29 30 31 31 32 34 35 38 41 43 44 45 48 49 50 50 52

4.15 SCF工艺方案54 4.16 变频器选用方案60 4.17 ECS系统设置方案61 4.18 DCS系统设置方案62 4.19 垃圾坑渗沥液系统导排格栅设计63 4.20 关于余热锅炉采用激波清灰点的设置64 4.21 关于焚烧厂污泥协同处置方案66 4.22 关于污泥干化使用蒸汽的说明67 4.23 关于干化污泥的进炉方式68 4.24 关于常用电缆的型号规格68 4.25上海环境集团垃圾焚烧(发电)厂色彩统一规定69 4.26设备采购技术规格化标准模板错误!未定义书签。

1 初步设计编制标准化大纲 垃圾焚烧处理工程初步设计文件应同时满足 《市政公用工程设计文件编制深度 规定》及(建设部建质[2004]16号)和《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》 (DL/T5427-2009)的要求,根据初步设计文件的编制内容及深度要求,可将初步 设计文件按以下格式编排: 、卷册编排 根据工程初步设计文件的内容,可按如下分四卷编制: 1总论 项目概况 2焚烧系统 第一卷工程技术说明 第二卷 设备及材料清册 第三卷 工程概算书 第四卷 图纸 各卷编制格式及内容 各卷编制格式内容要求如下: 第一 录 目 卷工程技术说明 2.1 概述 2.2 燃料 2.3 燃烧系统及辅助系统设备选择 2.4 主工房布置 1.2 设计依据 1.3 设计范围及设计内容 1.4 设计原则 1.5 技术引进的内容 1.6 主要技术经济指标 1.7 主要设备采购情况 1.8 需说明的问题

kV变电站一次部分初步设计开题报告

毕业设计 开题报告 课题名称 220KV变电站电气一次部分 初步设计及防雷保护院系机电与自动化学院 专业班电气工程及其自动化1306班姓名潘建雄 评分 指导教师张雅晶 武昌首义学院

毕业设计开题报告撰写要求 1.开题报告的主要内容 1)课题设计的目的和意义; 2)主要参考文献综述; 3)课题设计的主要内容; 4)设计方案; 5)实施计划。 6)主要参考文献:不少于5篇,其中外文文献不少于1篇。 2.撰写开题报告时,所选课题的课题名称不得多于25个汉字,课题研究份量要适当,研究内容中必须有自己的见解和观点。 3.开题报告的字数不少于3000字(艺术类专业不少于2000字),其中,主要参考文献综述字数不得少于1000字,开题报告的格式按学校《本科毕业设计/论文撰写规范》的要求撰写。 4. 指导教师和责任单位必须审查签字。 5.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载并用A4纸打印后填写。 6. 此开题报告适用于全校各专业,部分特殊专业需要变更的,由所在院(系)在此基础上提出调整方案,报学校审批后执行。

武昌首义学院本科生毕业设计开题报告

220kV电压等级接线方案 由于220kV侧出线数为4回,系统A、B的容量较大,要求供电可靠性高,双母线接线与单母线接线相比,投资有所增加,但可靠性和灵活性大为提高,宜采用双母线接线, 如图4-1。 图4-1 双母线接线 规程规定,采用母线分段或双母线的110-220kV的配电装置,在满足下列条件时可以不设旁路母线:当系统允许停电检修时,如为双回路供电或负荷点可又线路其他电源供电;当线路允许断路器停电检修;配电装置为屋内型为节约配电面积可不设旁路母线而用简易隔离开关代替。 110kV电压等级接线方案 由于110KV侧送出6回线路,I、II级负荷所占比重大,电压等级高,输送功率较大,停电影响较大,要求供电可靠性高,宜采用带有专用旁路断路器的旁路母线双母线接线,如图4-2。

火电厂集控运行试卷(含答案)

火电厂集控运行试卷(含答案) 一、选择题(每题1分,共30分) 1、一经操作即有电压的电气设备,称为(A )。 (A)热备用;(B)冷备用;(C)检修;(D)运行。 2、过热器前的受热面不吹灰或水冷壁结焦,会造成( A )。 (A)过热汽温偏高;(B)过热汽温降低;(C)水冷壁吸热量增加;(D)省煤器吸热量减小。 3、挥发分20%~40%的煤称为( B )。 (A)无烟煤;(B)烟煤;(C)贫煤;(D)褐煤。 4、煤粉品质主要指标是指煤粉细度、均匀性和(C)。 (A)挥发分;(B)发热量;(C)水分;(D)灰分。 5、滑参数停机时,金属温度下降速度不要超过( B)。℃/min。 (A)5;(B)1.5;(C)10;(D)15。 6、变压器的铜耗是指( B )。 (A)变压器铁芯中的损耗;(B)变压器绕组中的损耗; (C)变压器发热的损耗;(D)变压器杂散损耗。 7、发生水冲击后,汽轮机轴向推力( B )。 (A)不变;(B)增大;(C)减小;(D)不能确定。 8、随着锅炉的升温升压,当主蒸汽再热蒸汽压力达到设定值时,要分别关闭( C )。 (A)过热蒸汽及再热蒸汽管道疏水;(B)汽轮机各抽汽管道疏水; (C)锅炉过热蒸汽及再热蒸汽联箱上的疏水;(D)全部疏水。 9、下面切断电源的倒闸操作哪个顺序是正确的( B )。 (A)先拉开负荷侧隔离开关,再断开断路器,最后拉开电源侧隔离开关; (B)先断开断路器,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关; (C)先拉开电源侧隔离开关,再断开断路器,最后拉开负荷侧隔离开关; (D)先断开断路器,再拉开电源侧隔离开关,最后拉开负荷侧隔离开关。 10、发电厂3~6kV高压厂用电系统中,一般采用中性点( C )的方式。 (A)不接地;(B)直接接地;(C)非直接接地;(D)经消弧电抗器接地。 11、一般规定调节级处上下汽缸温差不得超过( A )℃。

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计

第一章 选择本厂主变压器和厂用变压器的容量、台数、型号及 参数 1.1厂用变压器的选择 1.1.1负荷计算方法 负荷计算一般采用换算系数法,换算系数法的算式为 S =∑(KP ) (2.1) 式中 S ——计算负荷(KVA) K ——换算系数 P ——电动机的计算功率(KW ) 由于发电机额定功率已经给出,f S =353MVA ,则主变选择应按 B S ≥1.1?(1-p K )?f S 计算 式中 B S ――主变的最小容量(MV A ) p K ――厂用电量所占总发电量的比例(%) 1.1.2容量选择原则 (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷的110%,与低压厂用电计算负荷之和选择。 (2)高压厂用备用变压器或起动/备用变压器应与最大一台高压厂用工作变压器的容量相同;当起动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大一台高压厂用工作变压器的要求,并考虑该起动/备用变压器检修的条件。 1.1.3容量计算公式 高压厂用工作变压器: d g B S S 1.1S +≥ (2.2) B S ——厂用变压器高压绕组额定容量(KVA ) g S ——高压电动机计算负荷之和 d S ——低压厂用计算负荷之和 由电力工程电气设备手册及所给原始

资料,本厂选用SFPF P Z -40000/20的变压器,其额定容量为40000/25000-25000(KVA ),高压额定电压为20±8×1.25%,低压额定电压为6.3-6.3,周波为50HZ ,相数为3,卷数为3,结线组别为N Y 、11d -11d ,阻抗为14,空载电流0.31%,空载损耗41.1KW ,负载损耗178.9KW ,冷却方式为ONAN/ONAF 。 1.2主变压器的选择 1.2.1容量和台数选择 发电机与主变压器为单元接线时,主变压器的容量按发电机的量大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷来选择。 1.2.2 相数的选择 主变压器采用三相或是单相,主要考虑变压器的制造条件,可靠性要求及运输条件等因素。特别是大型变压器,尤其需要考查其运输可能性,保证运输尺寸不超过隧洞,涵洞,桥洞的允许通过限额,运输重量不超过桥梁、车辆、船舶等运输工具的允许承载能力。 当不受运输条件限制时,在330KV 及以下的发电厂,应选用三相变压器。 1.2.3绕组连接方式的选择 变压器的绕组连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有Y 和 ,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定。 按照设计要求及所给原始资料,本厂选择装设的主变压器型号为 7SFP -370000/220,额定容量为370MVA ,额定电压为242±2×2.5%/20KV,额 定电流为/10681A ,周波50Hz ,相数为3,卷数为2,结线组别N Y ,11d ,阻抗为14.15%,空载损耗203.7KW ,空载电流0.22%,负载损耗951.5KW ,冷却方式为ODAF ,油量为37.2T ,器重167T ,总重249.7T 。 第二章 设计本厂电气主接线方案 电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重

机组启动操作票

#6机组锅炉冷态滑参数启动操作票前夜班三值天气:晴 编号:集/炉-20100236018

启动期间应加强锅炉汽水品质监督。 9 燃料投入应缓慢进行,防止燃烧波动大引起省煤器前流量低。 10 锅炉升温、升压及机组升负荷过程中,要严密监视锅炉各受热面管壁温情况,防止因升速快而造成管壁超温,有关疏水阀应打开,使过热器、再热器管壁各点金属温度不得超过规定值。 三、点火前的检查、准备工作 1 1检查、确认机组检修工作已全部结束,热机、电气、热工各专业一、二种工作票注销、安全措施全部拆除。 2 2检查、确认机组临时设施拆除、原设施恢复。 3 检查、确认厂房照明良好。 4 检查、确认通讯设施良好。 5 检查、确认消防水系统压力正常0.8MPa,联锁正常投入。 6 检查、确认气体消防系统正常投入,烟感报警系统调试完毕。 7 投入辅汽联箱,调整压力至正常值(10~13ata)。 8 记录锅炉各部膨胀原始值。 9 检查、确认机仪用、杂用空气压力均正常。 10 检查、确认机组各表计齐全完好,仪表及保护电源已送。 11 检查、确认机组OVATION控制系统工作正常。 12 检查、确认锅炉所有辅机联锁保护试验正常并投入。 13 检查、确认锅炉各保护试验全部合格并投入。 14 检查、确认MFT、OFT试验合格并投入。 15 检查、确认锅炉大联锁试验合格并投入。 16 检查、确认机炉电大联锁试验合格并投入。 17 检查、确认各辅机分部试运正常,并送动力电备用。

18 检查、确认各辅机油箱油位正常,油质合格。 19 检查锅炉安全门整定合格并投入。 20 声光报警系统试验良好。 21 检查、确认机、炉侧所有风门、挡板、气动门电源、气源已送并将选择开关置“远操”位置;电动门已送电,选择开关置“远控”位置。 22 所有独立小程控投入正常。 23 所有表计投入。 24 记录锅炉炉前油系统进、回油表码。 25 检查闭式水系统投入正常。 26 执行炉前油系统恢复操作票,各层油枪、点火枪可靠备用,油库供油正常。 27 检查等离子系统投备 28 原煤仓煤位合适。 29 检查确认锅炉水压试验合格。 30 执行锅炉冷态上水操作票。 31 联系化学化验水质,进行冷态开式冲洗。 32 投入除氧器加热,提高炉水水温。 33 执行除渣系统投运操作票。 34 执行空预器启动操作票,启动两台空预器运行。 35 启动一侧风烟系统,调节负压正常。 36 启动另一侧风烟系统,调节负压正常,总风量正常。 37 启动一台火检风机,另一台投备用。 38 当环境温度<10℃时,投入暖风器。 39 投入炉膛烟温探针,投入工业电视。 40 做燃油泄漏试验(根据情况)。 41 吹扫炉膛。 42 开来、回油跳闸阀,复位MFT、OFT。

发电厂电气部分初步设计

发电厂电气部分初步设计

188发电厂电气部分初步设计任务书 一、毕业设计的目的 电能有许多的优点,随着电力工业和国民经济的可持续发展,电力已成为国民经济建设中不可缺少的动力,并广泛应用于一切生产和日常生活方面。而电力的安全运行则是电力生产过程中的重中之重,本次设计主要考察学生对电站方面的认识,通过对可能问题的分析来加深学生对电站的理解和应用以及其在电力系统中的作用。 二、主要设计内容 1.电气主接线及高压厂用电接线设计; 2.短路电流计算及主要电气设备选择; 3.配电装置设计; 4.发电机、变压器、输电线路的保护配置设计; 5.发电机保护设计; 6.发电机保护整定计算。 三、重点研究问题 1、电气主接线及高压厂用电接线设计; 2、短路电流计算及主要电气设备选择; 3、配电装置设计。 四、主要技术指标或主要设计参数 本电厂拟采用1条110KV输电线路(厂系线)直接与系统联系;另一条110KV输电线路(厂甲线)经过变电站甲与系统构成环网。该电厂还以双回110KV线路(厂乙线I、厂乙线II)向变电站乙供电。甲、乙变电站的主要用户是煤矿、化肥厂、钢铁厂及一些乡镇工业、农副产品加工业、农业、居民生活用电等。

电厂装机容量 2×65MW+2×75MW,其中:QF 2 -65-2-10.5型2台,QFQ-75-2-10.5型2台。厂用电率:65MW机组取8%,75MW机组取8%。 五、设计成果要求 1. 完成电站电气主接线方案设计,并确定主变压器的台数和型号; 2. 根据设计资料计算短路电流; 3. 选择设计站110KV高压电气设备并进行动、热稳定计算; 4. 主变压器保护的配置; 5. 设计说明书、计算书一份;5. CAD绘制电气主接线图、开关站平面布置图、发电机保护原理接线图及展开图、10KV配电室平面布置图。 六、其他 负荷资料表 电压线路名称最大功率cosφ距离(km)Tmax(h/y) 其它 110KV 厂系线100 联络线厂甲线35MW 0.8 20 5100 东北方厂乙线40MW 0.8 90 5100 西方 10KV 棉I厂线2400KW 0.8 2 5500 棉II厂线2250KW 0.8 2 5500 钢铁厂线2230KW 0.8 4 4000 印染厂I线6100KW 0.8 3 52300 印染厂II 线 5150KW 0.8 3 5230 市区I线7500KW 0.8 4 4300 市区II线7340KW 0.8 8 4300 市区III线8370KW 0.8 10 3500 市区IV线6820KW 0.8 10 3500 备用I线6250KW

火力发电厂资料组卷大纲

XX发电厂XX工程档案管理实施细则 一.编制依据 1. 《国家重大建设项目文件归档要求与档整理规范》(DA/T28-2002) 2. 《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T11822-2008) 3. 《技术制图复制图的折叠方法》(GB10609.3) 4. 《火电企业档案分类表(6-9大类)》(国家电力公司总文档[2002]29号) 5. 《照片档案管理规范》(GB/T11821-2002) 6. 《电子文件归档与管理规范》(GB/T11821-2002) 二.适用范围 本办法适用于XX工程档案的管理。 三.项目文件的整理 1. 整理原则 遵循火电建设项目文件的形成规律和成套性特点,保持案卷内项目文件的有机联系;分类科学,组卷合理;案卷整齐美观,便于保管和利用。 2. 整理方法 2.1. 项目前期(800)、设计基础材料(801)、工程管理性(803)、竣工验收 (807)、生产 准备及试运(808)。 2.1.1. 按“问题—时间”法分类。 2.1.2. 项目前期文件:按项目建议书批复、可行性研究、项目评估、环境预测及调查报 告、 设计任务书及计划任务书;按文件形成日期排列。 2.1. 3. 设计基础材料文件:按地质材料、地形材料、水文气象地震材料、水质及水源材料排序;按文件形成日期排列。 2.1.4. 工程管理性文件:按征租地文件、与参建单位的合同协议、招投标文件、环卫、消防、工业安全协议文件、工程费用及物资管理文件、与参建单位的往来文件、工程会议文件、工程监理及质量监督、工程统计报表排序号;按文件形成日期排列。 2.1.5. 竣工验收文件:按竣工验收文件、工程遗留问题、竣工验收决议及交接证书、工程决算排序;按文件形成日期排列。

×300MW发电厂电气部分初步设计doc

引言 电力行业是国民经济的重要行业之一,电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,它为现代工农业、交通运输业、国防、科技和人民生活等方面都得到了广泛的应用。如今,电力行业紧跟着经济发展的脚步,随着发电设备容量的不断加大,电力行业的自动化程度越来越高,相应的对电力系统的安全性、稳定性的要求也越来越高。 本次的设计题目是:4*300MW发电厂电气部分初步设计(励磁系统),主要是进行电气主接线设计,通过方案比较确定主接线方案,选择发电机和主变压器;厂用电设计,选择厂用变压器;通过短路电流计算,进行主要电气设备选择及校验,然后是励磁系统设计,发电机主保护设计以及配电装置设计;通过此次设计,使学生对自己所学专业知识在临近毕业前进行一次检验和巩固,同时利用自己所掌握的知识初步的设计出一个符合实际的能够安全运行的电厂。 通过本次设计,对大中型发电厂有一个全方位的了解和认识,将所学的理论知识与实际相结合,在巩固自己的所学的专业知识的同时,也使自己更能胜任今后的工作。

第一章电气主接线设计 1.1设计原则和基本要求 1 发电厂电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路、断路器等其它电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输电和配电的任务。电气主接线的设计直接关系到全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置安装,关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。 2 电气主接线设计的原则依据 (1)发电厂电气主接线方案的选择,主要决定发电厂的类型、工作特性、发电厂的容量、发电机和主变压器的台数和容量。 (2)发电厂建设规模应根据电力系统5-10年发展规划进行设计。 (3)供电和负荷关系 ①对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 ②对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 ③对于三级负荷一般只需一个电源供电。 3 设计主接线的基本要求 (1)可靠性 ①断路器检修时,不影响供电。 ②线路、断路器或母线检修时,停运出线回路数越少和停电时间越短越好,保证对重要用户的供电。 (2)灵活性 ①调度灵活,操作简便:应能灵活地投入某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。 ②检修安全:应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。

600MW电厂初步设计开题报告

南京师范大学 毕业设计(论文)开题报告 (2015届) 姓名: 学号: 学院: 能源与机械工程学院 专业: 热能与动力工程 题目: 2×600MW电厂热力系统的初步设计指导教师: 2015年 2月 05日

开题报告填写要求 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及院、系审查后生效; 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网址上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见; 3.有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2005年4月26日”或“2005-04-26”。

毕业设计(论文)开题报告 1.本课题的目的及研究意义 目前,在我国电力结构中,火力发电占75.6%,水力发电占23.5%,核能发电占0.9%,还有少量是利用风能、太阳能、地热能和海洋能等新能源以及可再生能源发电。 近年来,我国煤炭消费总量维持在12-13亿以上,其中80%是原煤直接燃烧,烟尘和二氧化硫排放量最大的地区为高硫煤产区和能源生产和消费量最大的地区。从各行业看,以煤炭为基础的电力行业的二氧化硫排放量大约占全国二氧化硫排放量的50%,严重的煤炭环境问题已成为中国煤炭-电力行业可持续发展的重要制约因素。 长时间以来我国的火力发电行业中发电机组容量以300MW机组及以下低参数机组为主,平均煤耗为440g/kW·h。效率低下,排放量大,煤耗较高,由此带来的环境问题日益严峻,全国雾霾现象加剧,人们生活受到影响。为此国内发电行业的发电机组开始追求效率高,污染物排放少,煤耗低,高参数的大容量机组,以600MW及以上机组为主。 600MW机组为超临界机组,它具有效率高、煤耗低、自动化程度高、运行人员少的特点,而且还有建设周期短、单位容量占地面积小等适合我国国情的优势。这正好适合我国“十二五”规划中“绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会”的要求,目前我国火力发电厂建设正需要这样的机组。因此,对600MW机组进行设计及推广是非常有必要的。 为此,本课题是在了解600MW机组特征及熟悉电厂设计的基础上,对600MW机组进行初步设计。 2.本课题的国内外的研究现状 中国国情决定了火电的优化升级是我国电力产业结构调整中非常重要的部分。促进火电健康发展,已经成为来几年里火电行业建设的关键。总体上来看,我国火电技术水平在国际上处于中等偏上的水平。 第一,界机组技术升级方向主要是提高蒸汽的初参数,其中提高温度参数是关键,但温度能否进一步提高,取决于钢材的材质。 第二,大型CFB机组的开发应用是劣质煤的利用的有效手段。随着我国煤炭需求量的不断增加,每年将会有2亿多吨煤矸石产出,并且会随之产生大量的末煤、泥煤,这些低品质燃料的产出对环境造成了很大污染。 第三,大型空冷机组应成为我国北方缺水地区的主要发展方向。我国山西、陕西、内

2×600MW发电厂电气部分初步设计(自动准同期装置)

引言 众所周知,电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,因此有“经济要发展,电力应先行”的口号。电力工业是国民经济的重要行业之一,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力,电力系统规划设计及运行的任务是,在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发,利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供可靠充足质量合格的电能。随着经济建设的发展,电力行业也必然要更好的发展,所以发电设备的容量越来越大,而电力行业的自动化程度也越来越高.相应的对系统的安全性,稳定性的要求也越来越高. 本次设计的主要任务是设计2×600MW凝气式火力发电厂部分,设计过程中涉及到发电厂电气部分,高电压,继电保护等多门知识。内容具体介绍如下: 1.电气主接线的设计。 2.厂用电设计主要是对厂用电主接线的设计。 3.主要电气设备的选择和校验。 4.主变、发电机保护配置设计。 5.发电机保护设计。 6.自动准同期装置的设计。 现将本次设计的成果作如下介绍: 1.毕业设计说明书(包括封面、摘要、目录、符号说明、引言、正文、结论、参考文献、附录、谢辞) 2.毕业设计说明书正文(包括主变的选择、参数计算、短路计算、设备选择及校验、主变和发电厂的保护配置) 3.主接线图一张(2×600MW发电厂电气主接线),准同期装置图纸一张。

第一章电气主接线设计 1.1 主接线的设计原则和要求 发电厂电气主接线是电力系统接线的主要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路和断路器等电气设备的数据和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全厂电气设备的选择。配电装置的布置,继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。 因此,主接线的设计必须根据电力系统、发电厂或变电站的具体情况,全面分析,正确处理好各方面的关系,通过技术经济比较,合理地选择主接线方案。 1.1.1主接线的设计原则 电气主接线设计的基本原则为:以下达的设计任务书为依据,根据国家现行的“安全可靠、经济适用、符合国情”的电力建设与发展的方针,严格按照技术规定和标准,结合工程实际的具体特点,准确地掌握原始资料,保证设计方案的可靠性、灵活性和经济性。 1.1.2对主接线设计的基本要求 主接线应满足可靠性、灵活性、经济性和发展性等四方面的要求。 (1)可靠性 供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,电气主接线也必须满足这个要求。衡量主接线运行可靠性的标志是: ①断路器检修时,能否不影响供电。 ②线路、断路器或母线检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 ③发电厂全部停运的可能性。 ④对大机组超高压情况下的电气主接线,应满足可靠性准则的要求。 (2)灵活性 ①调度灵活,操作简便。应能灵活地投入某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。 ②检修安全。应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。

火电厂集控运行申报中级职称工作总结

专业技术工作总结 我于1999年毕业于哈尔滨电力学校发电厂及电力系统电气专业,后进修东北电力大学“热能与动力工程”专业,大学本科学历。现今在大唐七台河发电有限责任公司担任集控机组长工作岗位。曾经担任网控值班员、集控巡检员、集控副值班员、集控主值班员、集控机组长、代理单元长、值长等工作。回眸过去的15年就职经历,我在每一个岗位上都兢兢业业,用自己的技术,自己一丝不苟的态度去工作,保障安全生产,最大限度的提高机组效率和热经济性,为企业赢得效益。 一、工作认真负责,爱岗敬业,以先进企业的理念严格要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,始终以积极认真的心态对待工作。1999年至2003年期间,根据专业及当时电厂实际工作需要,我被分配到发电部从事网控工作。2000年,做为一名专业主力的我,连同其它四位专业同事,连续三天两宿不眠不休,终于网控220KV开关场及#0启备变反受电一次成功,为我厂的机组单体试运及机组整体投运打响了第一枪。2001年,在网控运行专业技能大赛中,取得了个人成绩第一名及值际团体第一名的优异成绩。2003年,由于岗位配臵的需要,我做为一名优秀网控值班员,坚决服从领导的安排,撤离原岗位,来到集控从见习巡检岗位干起。虽然岗位低,工作辛苦,但从事生产一线的工作,对于年轻人来说这是一个很好的锻炼机会,认真的完成领导交待的每一项工作任务,虚心向老师傅学习经验,休

班时间到现场查热力系统,还利用业余时间参加专业技术学习,先后取得了电气专业函授专科毕业证书及热动专业本科毕业证书,通过专业理论的学习,大大填补了起点低,热动专业理论不足的缺口。经过我的不懈努力并得到了领导的一致认可,并升任副值、主值、机组长,代理单元长、值长等岗位。在工作中严格要求自己,以厂为家,精心调整机组的各项参数指标,做到压线运行。通过指标的调整来达到节能降耗的目的,进而减少资源的浪费。抓好生产管理,努力提高设备健康运行水平。在担任网控值班员期间积极参与设备调试与试运,得到多方的好评。并且通过仔细的巡查研究中发现了许多的缺陷,并提出了建设性的意见,为厂子的安全稳定生产做出了卓越的贡献。在担任集控巡检期间,认真巡视设备,多次发现重大缺陷,比如风机振动大、磨煤机风道着火、空预器导向轴承着火、EH油管泄漏、高加汽侧安全门泄漏等,避免了多次非停事故的发生,为厂子挽回了重大的经济损失。在担任集控副值期间,精心调整机组参数,在值际指标评比竞赛中多次获得第一名。在机组正常的操作中,严格按规程操作,一丝不苟,严格执行两票三制,做到尽职尽责。在工作之余,我不但加强自身的学习,还不忘带动周围同事,积极参与部门培训工作,负责值内安全工作,主动整理学习资料,进行技能培训讲课,并写出了多篇业务心得,不断增强自身的竞争能力。对电厂来说,机组能否稳定安全经济运行及节能降耗是重中之重,理清思路逐月对自己的经济指标进行一次分析,对运行中存在的较大问题,进行专题讨论,拿出具体措施,专人负责落实。

相关文档
相关文档 最新文档