1. 变压器在什么情况下必须立即停止运行? (25分)

若发现运行中无法消除且有威胁整体安全的可能性的异常现象时,应立即将变压器停运修理。(2分)

发生下述情况之一时,应立即将变压器停运修理:

(1) 变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;(3分)

(2) 在正常负荷和冷却条件下,变压器上层油温异常,并不断上升;(3分)

(3) 油枕或防爆筒向外喷油、喷烟;(3分)

(4) 严重漏油,致使油面低于油位计的指示限度;(3分)

(5) 油色变化过甚,油内出现碳质;(3分)

(6) 套管有严重的破损和放电现象;(2分)

(7) 变压器范围内发生人身事故,必须停电时;(2分)

(8) 变压器着火;(2分)

(9) 套管接头和引线发红、熔化或熔断。(2分)

2. 试述非同期并列可能产生哪些后果?(25分)

凡不符合准同期条件进行并列,即将带励磁的发电机并入电网,叫做非同期并列(5分)

非同期并列是发电厂的一种严重事故(2分),由于某种原因造成非同期并列时,将可能产生很大的冲击电流和冲击转矩(3分),会造成发电机及有关电气设备的损坏(3分)。严重时会将发电机线圈烧毁(2分)、端部变形(2分),即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患(2分)。就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列,这台发电机与系统间将产生功率振荡(2分),严重扰乱整个系统的正常运行(2分),甚至造成电力系统稳定破坏(2分)。

3. 为什么要测量电气设备绝缘电阻?测量结果与哪些因素有关?(25分)

测量电气设备绝缘电阻的作用:

(1) 可以检查绝缘介质是否受潮;(5分)

(2) 是否存在局部绝缘开裂,或损坏;这是判别绝缘性能较简便的方法。(5分)

绝缘电阻值与下列因素有关:

(1) 通常绝缘电阻值随温度上升而减小。为了将测量值与过去比较,应将测得的绝缘电阻值换算到同温时,才可比较;(3分)

(2) 绝缘电阻值随空气的湿度增加而减小,为了消除被测物表面泄漏电流的影响,需用干棉纱擦去被测物表面的潮气和脏污; (4分)

(3) 绝缘电阻值与被测物的电容量大小有关,对电容量大的(如电缆大型变压器等),在测量前应将摇表的屏蔽端G接入,否则测量值偏小;(4分)

(4) 绝缘电阻与摇表电压等级有关,应接被测物的额定电压等级有关,应按被测物的额定电压等级,正确选用摇表,如测量35KV的设备,应选2500v摇表,若摇表电压低测量值将虚假的偏大。(4分)

4. 变压器并列运行的条件有哪些?为什么?(25分)

变压器并列运行的条件:

(1) 参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会

损坏变压器;(6分)

(2) 各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;(6分)

(3) 各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。(7分)

(4) 变压器容量比不得大于3:1。(6分)

5. 发电机启动前应进行哪些检查工作? (25分)

(1) 发电机、励磁变、主变压器、厂用变压器、发电机中性点电抗器、TV、TA、避雷器、封闭母线、引线、开关、隔离开关、接地装置、整流屏、灭磁屏、切换屏、调节器屏及发电机变压器组保护屏等设备清洁,无尘埃和杂物,且各部分完好;(3分)

(2) 各母线、引线、连线、接地线及二次线等不松动,接触良好;(2分)

(3) 绝缘子套管无裂纹和破损;(2分)

(4) 充油设备无漏油;(2分)

(5) 封闭母线微正压装置投入正常;(2分)

(6) 发电机已充氢,压力、纯度、湿度及温度合格,不漏氢;(2分)

(7) 发电机定子绕组已通水,压力、流量、电导率及温度均正常,不漏水;(2分)

(8) 发电机气体冷却器已通水,压力、流量和温度均正常,不漏水;(2分)

(9) 电刷风机投入正常;各励磁滑环及大轴接地滑环光洁、无损坏,刷架端正,刷辫完好,电刷完好,无卡涩,压力均匀,接触良好;(2分)

(10) 主变压器、高压厂用变压器冷却器投入正常;(2分)

(11) 各操作、信号、合闸电源指示灯、表计正常,保护装置投入正常;(2分)

(12) 消防器材充足。(2分)

6、操作隔离开关的要点有哪些?(25分)

1)合闸时:对准操作项目(3分);操作迅速果断(3分),但不要用力过猛(3分);操作完毕,要检查合闸良好(3分).

2)拉闸时:开始动作要慢而谨慎(3分),闸刀离开端触头时应迅速拉开(3分);拉闸完毕,要检查断开良好(4分)。

7、发电机内大量进油有那些危害?怎样处理?(25分)

发电机内所有的进油均来自密封瓦(3分)。20号透平油含有油烟(2分)、水分(2分)和空气,(2分)大量进油后的危害是:

1)侵蚀电机绝缘,加快绝缘老化;(2分)

2)使发电机内氢气纯度降低,增大排污补氢量;(2分)3)如果油中含水量大,将使发电机内部氢气湿度增大,使绝缘受潮,降低气体电击穿强度,严重时可能造成发电机内部相间短路。(2分)

火力发电厂安全考试题库

安监处考试题库 一、填空题 1.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、()”的方针。 2.新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入()。 3.寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时(),以防掉落伤人或压垮构建筑物。如不能清除,应采取()。 4.高处作业地点的下方应设置(),并设置明显的(),防止落物伤人。 5.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,必须使用(),或采取其他可靠的安全措施。 6.工作场所的井、坑、孔、()或沟道,必须覆以与地面齐平的() 7.任何人进入()(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴()。 8.任何电气设备上的(),除原来放置人员或者负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 9.遇有()以上的大风时,禁止露天起重作业工作。 10.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班

组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的( )、( )及事故应急措施。 11.电力生产企业应按照()的原则,建立各级人员的防火责任制。 12.电力生产企业的领导、防火责任人,保卫、安监部门()在接到火灾报警后,必须立即奔赴火灾现场()并做好火场的保卫工作。 13.加强和规范建设项目安全设施“三同时”管理是从源头上治理和预防(),防止()与建设工程主体项目脱节,避免先天不足的有效措施。 14.项目法人对工程建设过程中的安全工作负有全面的监督、管理责任。应明确发布建设项目的安全方针、目标、政策和主要保证措施;明确必须遵守的安全法规;依托项目安全委员会,建立健全现场安全()体系和安全()体系。 15.公司系统各单位建立以()主任、其他行政副职为副主任、()为成员的安全生产委员会(简称安委会),负责统一领导安全生产工作,研究和决策重大安全生产事项。 16.公司系统各发电、检修、建设管理单位必须设立独立的()。其他与电力生产有关的单位,其安全监督机构的设置要求由本单位自定;不设独立安全监督机构的,必须设(专职安全员)。 17.发电企业每年应编制年度()和()。检修、建设管

电气专业面试必备问题知识交流

一.电气控制与PLC原理及应用 主要介绍了常用低压电器(接触器,继电器,熔断器等)及其控制电路。同时还介绍了西门子S7-200CPU22X系列的PLC的基本构成,内部元器件,基本指令及应用举例,网络通信和梯形图的编程方法。 接触器的文字符号KM (中间)继电器的文字符号是KA 电压继电器的文字符号是KV 热继电器的文字符号是FR 时间继电器的文字符号是KT 1.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答案:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 2.记住几个公司吧,如果问有关plc方面的公司有,三菱(ling),通用,西门子,松下 3.PLC中文为可编程序控制器(Programmable logic controller) 二.单片机 1.单片机是单片微型计算机的简称,它是把中央处理器CPU、随机存储器RAM、 只读存储器ROM、I/O接口电路以及定时器/计数器等计算机的主要功能部件集成在一块芯片上而构成的芯片级的微型计算机。 2.单片机最主要的特点是小巧灵活,成本低,易于产品化,它能方便的组装成各种智能式测控设备及各种智能仪器仪表。 3.本课程将以目前使用最为广泛的MCS-51系列8位单片机为学习和研究对象, 介绍51系列单片机的硬件结构(CPU和存储器和I\O端口)、工作原理,指令系统和单片机应用系统的设计。 4.4个IO口: P0口内部没有上拉电阻一般是用来作为8位的数据和低地址用; P1口有上拉电阻,一般没有第二功能。 P2口有上拉电阻,可作为通用IO口,同时还是高8位的地址脚,当外扩数据存储器的时候,要用到第二功能。 P3口也是个标准的IO口,但同时还有第二功能,比如串口的发送和接收、外部脉冲的输入、读、写,外部中断输入等。 所以最好用P1口作为一般的IO口使用。第二功能已备扩展。

(完整word版)发电厂电气部分 知识点总结

2-1哪些设备属于一次设备二次设备答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统的运行进行测量、控制、监视和保护的设备称为二次设备电气主接线:由高压电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路 第三章 3-1长期发热短期发热意义和特点 电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。 3-3导体长期发热允许电流的根据是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施? 是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的载流量,宜采用电阻率小的材料。导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面导体竖放的散热效果比平放要好。 对电气主接线要求:可靠灵活经济4-2隔离开关与断路器的区别?对它们的操作程序应遵循那些重要原则 断路器有开合电路的专用的灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通货切断电路的控制电器。而隔离开关没有没虎装置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电路。原则:①防止隔离开关带负荷合闸或拉闸。②防止在断路器处于合闸状态下误操作隔离开关的事故发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故。 高压断路器:正常运行时倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切断故障贿赂,保证无故障回路正常运行,起保护作用。高压隔离开关:保证高压电气设备及装置在检修工作时的安全,不能用于切断,投入负荷电流,仅允许用于不产生大电弧的切换操作 主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作? 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用于配电装置检修断路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路断路器极大的提高了可靠性。而分段断路器兼旁路断路器的连接和母联断路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线的断路器需要检修时,先合上旁路断路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上,就不会断开,合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路断路器代替断路器工作,便可对断路器进行检修。 4-8电器主接线中通常采用哪些方法限制短路电流? 1装设限流电抗器,2采用低压分裂绕组变压器,3采用不同的主接线形式和运行方式。 4-9为什么分裂电抗器具有正常运行时电抗小。而短路时电抗大的特点。分裂电抗器在正常运行时两分支的负荷电流相等,在两臂中通过大小相等,方向相反的电流,产生方向相反的磁通,其中有X=X1-Xm=(1-f)X1且f=0.5得X=0.5X1。可见在正常情况下,分裂电抗器每个臂自感电抗的1/4、而当某一分支短路时X12=2(X1+Xm)=2X1(1+f)可见,当f=0.5时,X12=3XL使分裂电抗器能有效的限制另一臂送来的短路电流。5-0工作电源,备用电源 发电厂的厂用工作电源是保证正常运 行的基本电源,工作电源应不少于2 个,现代发电厂一般都投入系统并联 运行。备用电源用于工作电源因事故 或检修而失电时替代工作电源,起后 备作用、 5-1什么叫厂用电和厂用电效率? 答:发电厂在启动、运转、挺役、检 修过程中,有大量以电动机拖动的机 械设备,用以保证机组的主要设备(如 锅炉、汽轮机或水轮机和发电机等) 和输煤、碎煤、除灰、除尘以及水处 理的正常运行。这些电动机以及全场 的运行、操作、试验、检修、照明等 用电设备都属于厂用电负荷,总的耗 电量,统称为厂用电。 5-3厂用电负荷分为哪几类?为什么 要进行分类? 答:厂用电负荷,根据其用电设备在 生产中的作用和突然中断供电所造成 的危害程度,分为以下四类。 Ⅰ类厂用负荷。凡是属于短时(手动 切换恢复供电所需要的时间)停电会 造成主辅设备损坏、危急人身安全、 主机停运以及出力下降的厂用负荷, 都属于Ⅰ类负荷。 Ⅱ类厂用负荷。允许短时停电(几秒钟 或者几分钟),不致造成生产紊乱,但 较长时间停电有可能损坏设备或影响 机组正常运转的厂用负荷,均属于Ⅱ 类厂用负荷。 Ⅲ类厂用负荷。较长时间停电,不会 直接影响生产,仅造成生产上的不方 便的厂用负荷,都属于Ⅲ类厂用负荷。 0类不停电负荷,直流保安负荷,交 流保安负荷。 对厂用电电压等级的确定和厂用电源引接 的依据是什么? 答:厂用电电压等级是根据发电机额定电 压、厂用电电动机的电压和厂用电供电网络 等因素,相互配合,经过技术经济综合比较 后确定的。在大容量发电厂中,要设启动电 源和事故保安电源, 火电厂厂用接线为什么要锅炉分段? 为提高厂用电系统供电可靠性,通常 用哪些措施? 答:为了保证厂用供电的连续性,使 发电厂能安全满发,并满足运行安全 可靠性灵活方便。所以采用按锅炉分 段原则。为提高厂用电工作的可靠性, 高压工作厂用变压器和启动备用变压 器采用带负荷调压变压器,以保证厂 用电安全,经济的运行。 何谓厂用电动机的自启动?为什么要 进行电动机的自启动校验?如果厂用 变压器的容量小于自启动电动机总容 量时,应该如何解决? 厂用电系统运行的电动机,当突然断 开电源或者厂用电压降低时,电动机 转速就会下降,甚至会停止运行,这 一转速下降的过程称为惰性。若电动 机失去电压以后,不予电源断开,在 很短时间内,厂用电压又恢复或通过 自动切换装置将备用电源投入,此时, 电动机惰性将未结束,又自动恢复到 稳定状态运行,这一过程称为电动机 的自启动。若参加自启动的电动机数 目多,容量大时,启动电流过大,可 能会使厂用母线及厂用电网络电压下 降,甚至引起电动机过热,将危急电 动机的安全以及厂用电网络的稳定运 行,因此,必须进行电动机的自启动 校验。若不能自启动应采用:1.失压自 启动。2.空载自启动。3.带负荷自启动。 6-6电压互感器一次绕组及二次绕组 的接地各有什么作用? 一次接地是工作接地,保护接地二次 侧接地是为防止高低压线圈击穿,高 压引入低压,造成设备损坏危机人身 安全 6-9电流互感器误差与那些因素有关 电流互感器的电流误差fi及相位差δi 决定于互感器铁心及二次绕组的结 构,同时又与互感器的运行状态有关。 6-10运行中为什么不允许电流互感器 二次回路开路? 二次绕组开路是,电流互感器由正常 工作状态变为开路工作状态,I2=0, 励磁磁动势由正常为数甚小的I0N1 骤增为I1N1,铁心中的磁通波形呈现 严重饱和的平顶波,因此二次绕组将 在磁通为零时,感应产生很高的尖顶 波电动势,其值可达数千伏甚至上万 伏,危及工作人员的安全和仪表、继 电器的绝缘。由于磁感应强度剧增, 会引起铁心和绕组过热。此外,在铁 芯中还会产生剩磁,使互感器准确度 下降。 6-11三相三柱式电压互感器为什么不能 测量相对地电压? 测中性点电压时,应使互感器一次侧中 性点接地,但是由于普通三相三柱式电 压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许 一次侧中性点接地,故无法测量对地电 压。 7-2试述最小安全净距的定义及分类。 最小安全净距是指在这一距离下,无论 在正常最高工作电压或出现内、外部过 电压时,都不致使空气间隙被击穿。对 于敞露在空气中的屋内、外配电装置中 有关部分指尖的最小安全净距分为 ABCDE五类。 8-3断路器控制回路应满足哪些基本要 求?试以灯光监视的控制回路为例,分 析它是如何满足这些要求的。 ①断路器的合闸和跳闸回路是按短路 时通电设计的,操作完成后,应迅速自 动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈。 ②断路器既能在远方由控制开关进行 手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继 电保护作用下自动合闸或跳闸。③控制 回路应具有反应断路器位置状态的信 号。④具有防止断路器多次合、跳闸的 “防跳”装置。⑤对控制回路及其电源 是否完好、应能进行监视。⑥对采用气 压、液压和弹簧操作的断路器,应有对 压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监 视回路和动作闭锁回路。 8-4什么叫断路器的“跳跃”?在控 制回路中,防止“跳跃”的措施是什么? 手动合闸:①合闸前,断路器处于 跳闸状态,动断触点QF1-2在合位控 制开关在跳闸后,触点SA11-10处于接 通状态+1→SAH-10→绿灯HG→R3→ QF1-2→合闸接触器KM→-1形成通路 犹豫R3限流作用KM不动作这是绿 灯HG发平光②预备合闸将控制开关 手柄顺时针转90°进入“预备合闸”位 置触点SA9-10、SA14-13接通 SA11-10断M100→SA9-10→HG→R3 →QF1-2→KM→-1 这是绿灯发闪光 ③将控制开关顺时针转45°至合闸位 置SA5-8接通+1→SA5-8→KCF3-4→ QF1-2→KM→-1此时么有R3 达到QM 的动作值KM将常开触点闭合(YC通 电、合闸完毕) +2→KM→YC→KM→-1 合闸线圈带电带动断路器操纵机构合 闸④合闸后断路器辅助触电互相切 换位置+1→SA13-17→HR1→R4→ KCF1→QF3-4→Y7→-1红灯HR发平光 手动跳闸:①操作前,断路器处于 合闸状态,QF3-4在合位+M→SA13-14 →HR→KCFI→QF3-4→YT→-1红灯闪 光(将控制开关SA由"合闸后"垂直位置 逆时针转至"预备跳闸"水平位置 ②SA逆时针转45°至条扎位置,SA6-7 接通+1→SA6-7→Y7→-1 YT中较大电 流YT跳开、断路器辅助触点状态变化, QF1-2闭合,QF3-4断开、SA弹回“跳 闸后水平位置,SA11-10接通+1→ SA11-10→HG→R3→QF1-2→KM→-1 绿光发平光。 自动合闸:K1闭合+1→K1→ KCF2→QF1→KM→-1 KM动作断路 器进入合闸状态此时SA仍处于跳闸 后SA14-15接通,QF3-4变成合位, -M100→SA14-15→HR→R4→KCF→ QF2→YT→-1红灯闪光回路中电阻限 流作用YT不懂做红灯闪光表示控制 开关SA位置与当前断路器实际状态不 对应,提醒运行人员调整控制开关SA 手柄位置 自动跳闸。如果线路或其他一次设 备出现故障时,继电保护装置就会动 作,从而引起保护出口继电器动作,其 动合触点KCO闭合。由于触点KCO与 SA6-7并联,所以接下来的断路器跳闸 过程与手动跳闸过程类似,只是断路器 跳闸后,控制开关仍停留在“合闸后” 位置,与断路器跳闸位置不对应,使得 绿灯HG经M100(+)→SA9-10→HG→ 东段QF1-2→KM与控制电源的负极接 通,绿灯发闪光,告知运行人缘已发生 跳闸。将SA逆时针转动,最后停至“跳 闸后”位置。 自动跳闸表明事故发生,除闪光 外,控制与信号回路还应发生音响。断 路器跳闸后,事故音响回路的动断触点 QF5-6闭合;控制开关仍处于“合闸后” 位置,SA1-3和SA19-17均处于接通状 态,使事故音响信号M708与信号回路 电源负极(-700)接通,从而可启动事故 音响信号装置发出音响。 “防跳”:如果外部发生永久性故障, SA5-8成K1不能复归+1→KCO→KCF→ QF2→YT→-1 YT带电断路器跳闸②KCF 带电常开触点闭合常闭触点断开+1→ SA5-8→KCF1→KCF→-1使KCF自保持, KCF2断开了,切断了合闸回路。防止跳跃 的措施是:一:35KV以上的断路器,应采 用电气防跳。二:较为简单的机械防跳, 即操作机构本身就具有防跳性能。 8-0事故音响信号起跳及复归过程。 启动①断路器发生跳闸+700→脉冲 继电器K→+M708→-700脉冲继电器启动, KRD常开触点闭合②+700→KRD→KC→ KC1→SA4→-700→+700→KC-1→SA3,KC 带电,常开触点闭合,KC形成自保持+1 →KC-2→HA V→-700,蜂鸣器发声响。 复归:当蜂鸣器HAU和时间继电器 KT1启动,KT1的动合触点延时闭合后启 动继电器KC1,KC1的动断触点断开,致 使继电器KC失电,其三对动合触点全部返 回,音响信号停止,由此实现了事故音响 信号装置的自动复归。 3-7三相平行导体发生三相短路时最大电 动力出现在B相上,因三相短路时B相冲 击电流最大。 3-9导体的动态应力系数的含义是什么、在 什么情况下才考虑动态应力? 动态应力系数β为动态应力与静态应力之 比值。导体发生震动时,在导体内部会产 生动态应力。对于动态应力的考虑,一般 是采用修正静态计算法,即在最大点动力 Fmax上乘以动态应力系数β,以求得实际 动态过程中动态应力最大值。 4-4发电机—变压器单元接线中,在发电机 和双绕组变压器之间通常不装断路器,有 何利弊? 答:在发电机和双绕组作变压器之间通常 不装设断路器,避免了由于额定电流或断 流电流过大,使得在选择出口断路器时, 受到制造条件或价格甚高等原因造成的困 难。但是,变压器或厂用变压器发生故障 时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外, 还需要发电机磁场开关,若磁场开关拒跳, 则会出现严重的后果,而发电机定子绕组 本身发生故障时,若变压器高压侧失灵跳 闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。 并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂 用电中断的威胁 开关电器中常用灭弧方法有哪些 1利用灭弧介质,2采用特殊金属材料作为 灭弧触头3利用气体或油吹动电弧,吹弧 使带电离子扩散和强烈地冷却而复合4采 用多段口熄弧5提高断路器触头的分离速 度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度 骤降;同时使电弧的表面突然增大,有利 于电弧的冷却和带电质子向周围介质中扩 赛和离子复合。 什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢 复过程?它与哪些因素有关? 答:①弧隙介质强度恢复过程是指电弧电 流过是指电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要 经过一定时间恢复到绝缘的正常状态过程 称之为弧隙介质强度的恢复过程。②弧隙 介质强度主要有断路器灭弧装置结构和灭 弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 ③弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过 零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大 的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电 源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称 为恢复电压,电压恢复过程主要取决于系 统电路的参数,即线路参数、负荷性质等, 可能是周期性的或非周期性的变化过程。 4-5主变压器的选择 答:影响主变压器选择的因素主要有:容 量、台数、型式、其中单元接线时变压器 应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用 负荷后,留有10%的裕度来确定。连接在 发电机母线与系统之间的主变压器容量= (发电机的额定容量—厂用容量—支配负 荷的最小容量)*70%。微粒确保发电机电 压上的负荷供电可靠性,所接主变压器一 般不应小于两台,对于工业生产的余热发 电的中、小型电厂,可装一台主变压器与 电力系统构成弱连接。除此之外,变电站 主变压器容量,一般应按5—10年规划负 荷来选择。主变压器型式可根据:①、相 数决定,容量为300MW及以机组单元连接 的变压器和330kv及以下电力系统中,一 般选用三相变压器,容量为60MW的机组单 元连接的主变压器和500kv电力系统中的 主变压器经综合考虑后,可采用单相组成 三相变压器。②、绕组数与结构:最大机 组容量为125MW以及下的发电厂多采用三 绕组变压器,机组容量为200MW以上的发 电厂采用发电厂双绕组变压器单元接线, 在110kv以上的发电厂采用直接接地系统 中,凡需选用三绕组变压器的场合,均采 用自耦变压器。

电力系统调度运行考试电力系统调度运行考试考试卷模拟考试题.docx

《电力系统调度运行考试》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、电网运行实行()的原则。( ) 2、调度系统包括各级调度机构和电网内的发电厂、()。( ) 3、调度系统的值班人员必须经过()取得合格证书方能上岗。( ) 4、值班调度员可以按照有关规定,根据电网运行情况调整()计划。( ) 5、调度机构必须执行国家下达的(),不得克扣电力、电量,并保证()。 ( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线-------------------------

6、发、供电设备的检修应当服从()的统一安排() 7、各级电网管理部门应当根据()的生产调度部门的要求、用户特点和()的需要,提出事故及超计划用电的限电序位表,经本级人民政府的生产调度部门审核,报()批准后,由()执行。() 8、未经()的许可,任何人不得操作调度机构调度管辖内的设备。() 9、调度系统中必须执行调度指令,调度系统的值班员认为执行调度指令(),应当立即向发布调度指令的值班调度员报告,由其决定调度指令的执行与否。() 10、任何单位和个人不得违反规定干预调度系统的值班人员();调度系统的值班人员依法执行公务,有权拒绝各种非法干预。()

电厂安全知识竞赛题库

安全知识竞赛题库 1、发电公司的安全理念是什么? 答:安全重于一切,安全高于一切,安全先于一切。 2、什么是电源箱的“六个一”? 答:一机一闸一漏一箱一门一锁 3、电工在停电检修时,必须在闸刀处挂上什么样的警示牌?答:悬挂“正在修检,不得合闸”的警示牌。 4、“双基”建设指的是什么? 答:完善安全基础设施建设,精细安全基础管理,规范员工安全行为。 5、职业病预防、职业病防治,应贯彻什么方针? 答:预防为主,防治结合。 6、当化学品进入眼睛后,现场应采用什么处理方式? 答:用大量清水冲洗眼睛。 7、“两票”、“三制”的具体内容是什么? 答:工作票和操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 8、许可开始工作的命令有几种? 答:①当面通知;②电话传达;③派人传达。 9、“四不伤害”是指什么? 答:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,提醒他人不

受伤害。 10、“三误”是指什么? 答:继电保护、热控等二次人员的“误碰(误动)、误整定、误接线”。 11、未经培训考试擅自进入作业区工作属于什么违章行为?答:严重违章行为。 12、无票作业属于什么违章行为? 答:严重违章行为。 13、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,对从业人员上岗做了明确规定,这规定是什么? 答:未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 14、电力生产企业消防的“四会”指什么? 答:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。 15、电力生产企业消防的“四懂”指什么? 答:懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法。 16、静电的特点? 答:电压高,静电感应突出,尖端放电现象严重。 17、哪些心理现象与事故有关?

电力行业电气工程及其自动化专业面试必备知识

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。

电网调度考试题(有答案)

电网调度考试题 姓名分数 一、填空题(每空1分,共25分) 1、值班调度人员发布操作指令时,发令时间是值班调度人员正式发布操作指令的依据,运行值班人员未得到发 令时间不应进行操作。 2、运行值班人员操作结束后,应汇报已执行项目和结束时间。结束时间是现场操作执行完毕的依据。 3、未经调度机构值班调度人员许可,任何人不得操作该调度机构调度管辖范围内的设备。 4、不得用刀闸拉、合运行中的500KV线路并联电抗器、空载变压器、空载线路。 5、拉、合线路并联电抗器刀闸应在线路检修状态下进行。 6、3/2开关接线方式的母线正常充电操作,不应投入开关充电保护 7、华中电网频率的控制范围:50±0.1Hz,当电网频率超过50±0.2Hz异常频率 8、当电网频率低于49.5 Hz时,发电厂值班员应不待调度指令采用增加发电机出力并短时发挥机组过负荷能力 9、当电网频率超过50.5 Hz时,各电厂应不待调度指令,立即减出力直至机组最低技术允许出力, 10、处于充电状态的500KV线路,末端电压超过560KV时,应设法降低电压,如仍不能降到560KV以下,则拉开线路 开关。 11、当发电机进相运行或功率因数较高,引起失步时,应立即减少发电机有功,增加励磁,以使发电机重新拖入同步, 若无法恢复同步,应将发电机解列后重新并网 12、母线失压后,运行值班人员应不待调度指令将失压母线上的开关全部拉开,并立即报告值班调度员。 13、网调批复的检修工作申请票,应得到网调值班调度人员调度指令后方可开工。 14、网检票在批准开工时间三日内仍未开工的,该检修工作申请票作废。 15、计划检修工期不超过48小时的设备检修,应在批准时间结束6小时前提出申请。 16、母线充电前,应核实母线保护已正常投入 17、当500KV系统母线的运行电压下降为480KV时,运行值班员应不待调度指令按规程自行使用发电机过负荷能力, 使系统电压恢复正常。 18、机组失去励磁而失磁保护拒动,电厂运行值班人员应立即将机组解列 19、安全自动装置动作切机后,不应将被切机组的出力自动转到其他机组 二、设备状态令释义(每题5分,共20分) 1、开关冷备用 答:开关所有安全措施已全部拆除,开及其两侧刀闸均在拉开位置。开关的断路器保护退出状态。对于重合闸按开关配置的,开关的重合闸应在退出状态,对于重合闸由线路保护启动的,开关对应的线路重合闸应退出状态。 2、线路冷备用 答:线路所有安全措施全部拆除,线路两侧刀闸在拉开位置,线路全套保护、远跳及过电压保护、线路高压电抗器全套保护均在投入状态。 3、5012开关由运行转检修 答:拉开5012开关,拉开50121和50122刀闸,退出5012开关的保护及重合闸,合上501217和501227接地刀闸。 4、备用 答:设备处于完好状态,其所有安全措施已全部拆除。随时可以投入运行。 三、简答题(15分) 1、调试对象的主要职责 答:

电厂安全教育考试题库精选答案版

电厂人员安全教育考试题库 一、填空题 1.我国的安全生产基本方针是安全第一、预防为主、综合治理,宝钢的安全生产基 本方针是安全第一、违章为零、事故为零。 2.安全生产责任制的实质是安全生产、人人有责。 3.三级安全教育是指企业新进职工上岗前必须进行的厂级安全教育、车间级安全教育、 班组级安全教育。 4.企业职工调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗时,必须进行相应的车间级或班组 级安全教育。 5.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。 6.劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 7.所谓“三同时”是指企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程 同时设计、同时施工、同时投产。 8.安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。 9.通常所说的“两票”指工作票、操作票;“三制”是指交接班制、巡回检查 制、设备定期切换与在线试验制。 10.禁止在没有监护的条件下指派临时工单独从事有危险的工作。 11.新进员工在未取得正式上岗资格前不得单独进入现场。 12.防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。 13.物质发牛燃烧必须同时具备的三个基本条件是火源、可燃物、助燃______ 14.企业职工伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。 15.危险性生产区域是指容易发生触电、高空坠落、爆炸、中毒、窒息、机械伤_____

害、火灾、烧烫伤等引起人身伤亡和设备事故的场所。 16.工作场所的井、坑、孑L、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。 17.工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计(如水位计 等)、主要楼梯通道等地点,还需设有事故照明。 18.机器的转动部分必须装有防护罩或其它防护设备(如栅栏等),露出的轴端必须 设有护盖,以防绞卷衣服。转动机械的电机金属外壳应由良好的接地装置 19.输煤皮带无论运行或停止状态,禁止在皮带机上或其他有关设备上站立、越过、爬过 及传递各种用具。 20.扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应该使用正压式空气呼 吸器。 21.人体触电的主要形式有单相触电、两相触电和跨步电压触电。 22.高处作业是指距坠落高度基准面2m及以上的地点进行的工作。 23.在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作时,高度超过时,必须使用安全带。 24.脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上』定牢 固。脚手板不准在跨度间有接头。 25.生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。 26.动火工作在间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残余火种,一般要求动 火结束后在现场检查半个小时之后方可离开现场。 27.检修工作场所如有裸露的电线,应认为是带电的』准触碰。 28.安全带禁止挂在移动或不牢固的物件上,必须遵循高挂低用的原则。 29.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应首先通畅气道,然后进行口对口(鼻)人工呼 吸及胸外挤压。 30.转动设备试转启动时,除运行操作人员之外,其他人员应站在转动设备的轴向位置,

电气自动化专业面试最常见的个问题-

电气自动化 1. 硅材料与锗材料的二极管导通后的压降各为多少?在温度升高后,二极管的正向压降,反向电流各会起什么变化?试说出二极管用途(举3个例子即可) 硅材料二极管:导通电压约0.5~0.7V,温度升高后正向压降降低,反向电流增加. 锗材料二极管:导通电压约0.1~0.3V,温度升高后正向压降降低,反向电流增加. 二极管主要功能是其单向导通.有高低频之分,还有快恢复与慢恢复之分,特殊的:娈容二极管,稳压二极管,隧道二极管,发光二极管,激光二极管,光电接收二极管,金属二极管(肖特基),,, 用途:检波,整流,限幅,吸收(继电器驱动电路),逆程二极管(电视行输出中). 2. 如何用万用表测试二极管的好坏?在选用整流二极管型号时,应满足主要参数有哪些?如何确定? 3. 在发光二极管LED电路中,已知LED正向压降UF=1.4V,正向电流IF=10mA,电源电压5V,试问如何确定限流电阻。 4. 三极管运用于放大工作状态时,对NPN管型的,各极电位要求是:c极 b极,b极 e极,而对PNP管型,是c极 b极,b极 e极。 5. 场效应管是型控制器件,是由极电压,控制极电流,对P沟道及N沟道场效应管,漏极电压的极性如何? 6. 集成运算放大器作为线性放大时,信号从同相端输入,试画出其电路图,并说明相应电阻如何取? 7. 说出一个你熟悉的运算放大器的型号,指出输入失调电压的意义。 8. 试画出用运算放大器组成比例积分电路的电路图,说明各元件参数的选择。 9. 某电子线路需要一组5V,1A的直流稳压电源,请设计一个电源线路,并说明所需元件的大致选择。

10. 在一台电子设备中需要±15V两组电源,负载电流200mA,主用三端集成稳压器,1、画出电路图,2、试确定变压器二次侧电压有效值及容量。 11. TTL电路和CMOS电路是数字电子电路中最常用的,试说出TTL 电路和CMOS电路主要特点及常用系列型号。 12. 什么是拉电流?什么是灌电流?TTL带动负载的能力约为多少?是拉电流还是灌电流? 13. 在51系列单片机中,PO□,P1□、P2□、P3□引脚功能各是什么? 14. 单片机有哪些中断源?中断处理的过程有哪些?中断服务程序的入口地址是由用户决定,对吗? 15. 计算机与外设交换信息的主要方法有并行通信及串行通信两种,试说出两者的主要的优缺点 16. 为什么采用I调节器及PI调节器能实现无静差? 有时候根据单位具体招聘的岗位情况也会有针对于某方面的问题,比如电厂或者供电所之类的单位招聘员工,就会问到工厂供配电方面知识;如水泥或者化工厂招聘电气工作人员,那么上边的关于电路和模拟之类的问题会问的比较少,一般会问有关PLC和相关设备调试,还有自动控制相关基本知识。总之,面试的问题都是本专业基本知识。 模拟电子方面: 1,模电三极管3个脚要会认,叫撒名称?可会画符号?(很简单,但是还是好多人不会) 2,模电3种基本放大电路要会画,不会算不打紧,会画就行了。 3,OCT、OCL、BJT这3种功放电路要会画,还有3种电路的优缺点要知道(当时我面试就是画这,别的哥们不会,如果你会的话,我保证要你)

电力调度员 技师 试题

《电力调度员》高级技师理论二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共100题) 1. 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。() 答案:√ 2. 严禁约时停送电,但可以约时挂拆接地线。() 答案:× 3. 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。() 答案:× 4. 变压器的气体继电器内有故障说明内部有故障。() 答案:× 5. 在停电设备上进行,且对运行电网不会造成较大影响的临时检修,值班调度员有权批准。()答案:√ 6. 线路断路器,由于人员误操作或误碰而跳闸,现场运行人员应立即强送并向值班调度员汇报。() 答案:× 7. 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。() 答案:× 8. 以下论述是否正确:当中性点不接地电力网发生单相接地故障时,非故障线路流过的零序电流为本线路的对地电容电流,故障线路流过的零序电流为所有非故障线路对地电容电流之和。() 答案:√ 9. 双母线接线厂站,母线送电时,必须用母联开关对母线充电。() 答案:×

10. 理论上,输电线路的输电能力与线路电压的平方成反比,与输电线路的波阻抗成正比。() 答案:× 11.当线路出现不对称断相时,因为没有发生 接地故障,所以线路没零序电流。 () 答案:× 12.我国超高压输电线路一般都采用三相重合 闸,以提高系统运行的稳定水平。为了提高三相重合闸的成功率,应注意重合闸过程的潜供电流和恢复电压问题。 () 答案:× 13.叠加原理适用于各种电路。()答案:× 14.变压器轻瓦斯保护动作发信,应立即降低变压器负荷,减少变压器发热。()答案:×15.检查线路无电压和检查同期重合闸装置,在线路发生永久性故障跳闸前,检查同期侧重合闸不会动作。() 答案:√ 16.对空线路冲击时,冲击侧高频保护允许单侧投入。() 答案:√ 17.线路热备用时相应的二次回路不需要投 入。() 答案:× 18.把电容器串联在线路上以补偿电路电 抗,可以改善电压质量,提高系统稳 定性和增加电力输出能力。 () 答案:√ 19.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何 电气故障,差动保护却不能。 () 答案:√

电厂安全教育考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 电厂人员安全教育考试题库及答案

一、选择题(单选) 1.一般传动机构离地面(B)m以下,应设置防护罩。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2.对机械设备安全防护罩技术要求不正确的是(C) A.只要操作工可能触及的传动部件,在防护罩未闭合前传动部件不得运转 B.防护罩与活动部件有足够的间隙,避免防护罩和活动部件之间的任何接触 C.防护罩应牢固固定在设备或基础上,拆卸、调节时可以直接用手拆除 D.不影响操作,在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩 3.皮带防护罩与皮带的距离不应小于(B)mm,设计应合理,不应影响机器的运行。 A.30 B.50 C.70 D.80

4.保障机械设备的本质安全性的最重要阶段是(A) A.设计阶段 B.制造阶段 C.安装阶段 D.运行阶段 5.安全泛指(D) A.不发生事故 B.不发生伤亡事故 C.不存在发生事故的危险 D.没有危险、不出事故的状态 6.本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有(B),即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。 A.可靠性 B.安全性 C.完整性 D.一致性 7.(B)是安全生产管理预防为主的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。 A.安全性质 B.本质安全 C.安全程度 D.安全状态

8.从事故的定义可以知道,意外事件出现后并没有实际发生人身伤害或财产损失,这种意外事件(B)。 A.不是事故 B.也是事故 C.仅仅是一种事件 D.是可以忽略的事件 9.《生产安全事故报告和调查处理条例》将生产经营活动中发生的造成人身伤亡或直接经济损失的事件定义为生产安全(C)。 A.隐患 B.危险 C.事故 D.灾难 10.危险是指系统中存在导致发生(D)的可能性超过了人们的承受程度。 A.事故 B.风险 C.危害 D.不期望后果 11.长期地或临时地生产、搬运、使用或存储危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)称为(B)。 A.危险源

电气自动化专业面试问题

电力行业电气工程及其自动化专业应聘时必知东东 一、名词解释: 1、三相交流电: 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备: 直接与生产电能与输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制与保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置与各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器: 又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流与负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流与短路电流。它具有相当完善的灭弧结构与足够的断流能力。 5、负荷开关: 负荷开关的构造秘隔离开关相似,只就是加装了简单的灭弧装置。它也就是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器 (自动开关):就是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆: 由芯线(导电部分)、外加绝缘层与保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线: 电气母线就是汇集与分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器与线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器: 又称仪用变流器,就是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器: 一种静止的电气设备,就是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔: 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆就是否带电的工具。 12 、接地线: 就是为了在已停电的设备与线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须就是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌: 用来警告人们不得接近设备与带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类与禁止在等。 14 、遮栏: 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏与常设遮栏两种。

电厂三级安全教育考试题

临河发电公司设备维护部锅炉专业 新员工车间安全教育考试题 姓名:成绩: 一、填空题(共30分、每题2分) 1.安全生产必须坚持,建立健全并落实 制度和各项制度。 2.对新入厂的人员必须进行 ,经方可分配工作。 3.特种作业人员,必须和,经有政府关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应,方可上岗工作。 4.具有火灾危险的场所禁止。确实需要时,必须事先向主管部门,并采取严密的,切实保证安全。 5.生产、办公区域的安全出口处应当设置明显的,疏散通道必须保持,严禁阻塞通道。 6.发电厂内应划定油区。油区照明应采用型,油区周围必须设置,其高度不低于,并挂有等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。 7.卸油区及油罐区必须有装置和装置。油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。输油管应有明显的。油管道法兰应用金属导体牢固。每年雷雨季节前须认真检查,并测量。

8.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的。在检修工作中如需将取下,必须设。临时打的孔、洞,施工结束后,必须。 9.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050mm)高栏杆和不低于高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设,并在检修结束时将栏杆立即装回。10门口、通道、楼梯和平台等处,以免阻碍通行。 不应敷设在经常有人通行的地板上,以免妨碍通行。 二、选择题(共20分、每题2分) 1.《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用()行灯。 A、12V B、24V C、36V 2.一个工作负责人只能同时发给()工作票 A、一张 B、两张 C、实际工作需要 3.对企业发生的事故,坚持()原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 新工人的三级安全教育是指()、车间教育和班组教育。 A、启蒙教育 B、厂级教育 C、礼仪教育 6.油断路器发生火灾时,应切断其()进行灭火。 A、前一级的断路器电源 B、后一级的断路器电源 C、两则前后一级的断路器电源 7.对严重创伤伤员急救时,应首先进行()。