文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 回填灌浆 表格

回填灌浆 表格

回填灌浆 表格
回填灌浆 表格

表4-5-2-1 灌浆工程准灌证

承建单位:中国葛洲坝集团股份有限公司合同编号:JPIC-200618 №:GZB/CⅢ/2010-A/合锦屏一级水电站大坝右岸工程项目部

单位工程名称右岸基础处理工程分部工程名称大坝坝基基础处理工程

分项工程名称EL1670m过坝交通洞帷幕洞排水

单元工程名称

及编码

EL1670m过坝交通洞帷幕洞

排水洞

工程部位EL1670m过坝交通洞帷幕洞排水

施工依据

环号孔号孔序段次施工时段

钻孔开口高程(m)钻孔基岩面高程(m)设计图编号修改通知单编号

项次检查及检测项目设计要求检查记录

1

灌浆孔孔深(m)

2 孔距(m)

3 排距(m)

4 孔径(mm)

5 孔位偏差(cm)

6 孔斜偏差(°′″)

7 深入基岩(cm)

8 孔向

9 钻孔冲洗

10 裂隙冲洗

11 灌前压

水段长(m)

12 压力(MPa)

13 检查孔深(m)

14

灌浆设

计参数浆液浓度

15 灌浆压力(MPa)

16 结束标准

17 混凝土厚度(m)

18 空腔尺寸(m)

19 原材料准备情况

20 设备准备情况

特殊情况记录:

以上各项工作经检查均已落实到位,申请进行灌浆作业。

承建单位:

申请人:日期:年月日□同意该段灌浆施工□不同意该段灌浆施工

监理机构:

签证人:日期:年月日说明:本表一式四份报监理机构,签证后返回承建单位二份,供单元工程质量评定时备查。

雅砻江锦屏水电工程

表4-5-11 灌浆成果一览表

承建单位:合同编号:№:

孔号段

灌浆孔段(m)

孔径

(mm)

透水率

(Lu)

水灰比

注入率

(L/min) 注浆

(L)

干料注入量(kg)

单位注

入量

(kg/m)

灌浆

压力

(MPa)

灌浆时间

备注

A

B

合计

(Kg)

始终纯灌自至段长始终开始终止始终h:min

合计

说明:表中特灌材料如有就填写,无则用/划掉。

计算/日期:校核/日期:审查/日期:监理/日期:

雅砻江锦屏水电工程

表4-5-13 通过钻孔进行回填灌浆单元工程质量等级评定表

承建单位:中国葛洲坝集团股份有限公司合同编号:JPIC-200618 №:GZB/CⅢ/2010-A/合锦屏一级水电站大坝右岸工程项目部

单位工程名称右岸基础处理工程分部工程名称大坝坝基基础处理工

分项工程名称EL1670m过坝交通洞帷幕洞排水

单元工程名称

及编码

EL1670m过坝交通洞帷

幕洞排水洞

工程部位EL1670m过坝交通洞帷幕洞排水

施工时段2010.8.2~2010.8.5

施工依据设计文(图)号:CD66 SG-413-107(9~13) 大坝右岸EL1670m过坝交通洞回填灌浆施工措施

项类检查项目质量标准

各孔检测结果(孔号)

桩号:

主控项目

孔深

设计穿过脱空间隙

进入岩石(10cm)

灌浆次序符合设计要求

灌浆压力符合设计要求( Mpa) 浆液浓度符合设计要求

结束标准符合设计要求

施工记录齐全、准确、清晰

排浆管出浆排气管出浆浓度达g/cm3

一般项目孔位偏差符合设计要求孔径符合设计要求 (Φ)抬动变形符合设计要求

中断处理

无中断或虽有中断,但处

理及时,措施合理,经检

查分析尚不影响灌浆量封孔符合设计要求

各孔质量评定

检查结果本单元工程内共有回填灌浆孔个,其中优良回填灌浆孔个,优良率 %

单元工程效果检查检查孔注浆试验结果:

检查孔岩芯和浆液结石充填情况:

单元工程质量等级评定承建单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司

锦屏一级水电站大坝右岸工程项目部

评定人:年月日

单元工程质量等级

监理机构:长江委锦屏工程监理部

大坝处灌浆站

认证人:年月日

单元工程质量等级

说明:1、各孔检测结果凡可用数据表示的均应填写数据,不便用数据表示的可用符号表示,“√”表示“符合质量标准”;“×”表示“不符合质量标准”;“√”表示“合格”;“○”表示“优良”。

2、可选用表4-5-1作为本表附表。

雅砻江锦屏水电工程

表4-5-15 回填灌浆成果统计表

承建单位:中国葛洲坝集团股份有限公司合同编号:JPIC-200618 №:GZB/CⅢ/2010-A/合锦屏一级水电站大坝右岸工程项目部

砼厚(m) 空腔

(m)

水灰比

灌浆时间月/日/

时:分

压力

(Mpa)

注入量

(kg)

备注开始终止开始终止纯灌

计算/日期:校核/日期:审查/日期:监理/日期:

表4-5-5 预埋管路系统回填灌浆单元工程质量等级评定表

承建单位:中国葛洲坝集团股份有限公司合同编号:JPIC-200618 №:GZB/CⅢ/2010-A/合锦屏一级水电站大坝右岸工程项目部

单位工程名称分部工程名称

分项工程名称单元工程名称及编码

工程部位施工时段

施工依据

项类检查项目质量要求检查结果

主控项目灌浆区段封闭、管路通

畅情况

无外漏,管路畅通进浆管口压力符合设计要求

排气管出浆排气管出浆浓度达1.70g/cm3以上浆液浓度变化及结束

标准

符合设计要求

施工纪录齐全、清晰、准确

一般项目灌浆中断处理

无中断或虽有中断,但处理及时,措施

合理,经检查分析上不影响灌浆质量抬动变形不超过设计规定值

封孔符合设计要求

检查

结果

主控项目 %符合标准,一般项目 %符合标准

单元工程效果检查检查空注浆试验结果:

检查空岩芯和浆液结石充填情况:

单元工程质量等级评定承建单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司

锦屏一级水电站大坝右岸工程项目部

评定人:年月日

单元工程质量等级

监理机构:长江委锦屏工程监理部

大坝处灌浆站

认证人:年月日

单元工程质量等级

说明:一式四份报送监理机构,质量评定完成后返回承建单位两份。

表4-5-1 灌浆钻孔工序质量检验签证表

承建单位:中国葛洲坝集团股份有限公司合同编号:JPIC-200618 №:GZB/CⅢ/2010-A/合锦屏一级水电站大坝右岸工程项目部

单位工程名称右岸基础处理工程分部工程名称大坝坝基基础处理工程

分项工程名称EL1670m过坝交通洞帷幕洞排水洞单元工程名称

及编码

EL1670m过坝交通洞帷幕

洞排水洞

工程部位EL1670m过坝交通洞帷幕洞排水洞施工时段2010.8.2~2010.8.5

施工依据设计文(图)号:CD66 SG-413-107(9~13) 大坝右岸EL1670m过坝交通洞回填灌浆施工措施

设计参数孔深排(环)

孔偏

项类检查

项目

质量标准

檢查孔各孔检查结果

主控项目孔深不小于设计孔深孔位±10cm

一般项目

清孔

无杂物、岩屑和

积水

孔偏斜符合设计要求孔径符合设计要求

单孔评定

本单元共排,总计孔,其中优良孔,优良率 %

承建单位检验意见

□优良□合格

初检:

日期:年月日

监理

机构

签证

意见

□优良□合格

□不合格

监理机构:长江委锦屏工程监理部

大坝处灌浆站

签证人:

日期:年月日

□优良□合格

复检:

日期:年月日

□优良□合格

终检:

日期:年月日

说明:1、本表适用浅孔固结、回填灌浆钻孔检验签证。

2、一式四份报送监理机构,监理签证后返回承建单位二份,供单元工程质量评定时备查。

3、各孔检测数据凡可用数据表示的均应填写数据,不便用数据表示的可用符号表示。“√”表示“符合质

量标准”,“×”表示“不合格”,“○”表示优良。

4、表中检查结果为承建单位终检人员和监理机构签证人员共同检查结果。

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定;

18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆验收用表格 序号名称编号备注 1钻孔记录表 5.1-1 2先导(物探)孔水位观测记录表 5.2-3 3灌前灌后波速检测汇总(统计)表 5.2-4 4灌浆裂隙冲洗记录表 5.2-5 5准灌证 5.1-3现场填写,一式两份,当班监理收回一份 6制浆工序表 5.1-4现场填写,一式两份,当班监理收回一份 7灌浆记录表 5.1-5 8千(百)分表抬动观测记录 5.2-6 9灌浆施工现场统计表 5.2-7现场填写,一式两份,当班监理收回一份 10灌浆现场单孔(段)验收表 5.2-8段次采用抽查,现场填写,一式两份,终孔后当班 监理收回一份 11浆液检测记录表 5.1-6 12检查孔压水试验流量观测表 5.2-9 13帷幕灌浆成果一览表 B.2-3 14帷幕灌浆分序统计表 B.3-3 15帷幕灌浆综合统计表 B.4-3 16灌浆工程完成情况表 B.5-3 17灌浆钻孔孔斜测量统计表 5.2-10 18检查孔(先导孔)钻孔综合柱状图 5.2-11 19帷幕灌浆单元工程质量等级评定表 A.7-3一式两份,单元工程评定后监理保留一份

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取 4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值;

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆全套表格Newly compiled on November 23, 2020

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值;

17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表、裂隙冲洗记录表、检查孔压水试验流量观测记录表、先导(物探)孔水位观测记录表、灌浆记录表、接缝灌浆记录表()仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

灌浆工程施工记录和成果图表

. 附录D 灌浆工程施工记录和成果图表 灌浆工程施工记录应包括下列主要表格: 1 钻孔灌浆施工记录表(表D01)。 2 灌浆施工记录表(表D02)。 3 灌浆施工成果单孔统计表(表D03)。 4 灌浆施工成果分序统计表(表D04)。 5 灌浆施工成果单元工程统计表(表D05)。 6 回填灌浆施工成果综合统计表(表D06)。 7 帷幕灌浆施工成果综合统计表(表D07)。 8 固结灌浆施工成果综合统计表(表D08)。 9 灌浆工程完成情况表(表D09)。 10 混凝土坝接缝灌浆单区灌浆施工成果表(表D10)。 11 混凝土坝接缝灌浆施工成果综合统计表(表D11)。 12 钻孔压水试验记录表(表D12)。 13、注水试验记录与资料整理记录表(表D13)。 14、检查孔注水试验成果表(表D14)。 灌浆工程施工应包括下列成果图: 1 各次序孔单位注灰量频率曲线图(图D01)。 2 帷幕灌浆综合剖面图(图D02)。 3 深孔固结灌浆成果综合平、剖面图(图D03)。 4 隧洞固结灌浆成果展示图(图D04)。 5 混凝土坝接缝灌浆(纵缝)综合剖面图(图D05)。 精选word

表D01 钻孔灌浆施工记录表 施工部位孔号桩号排序孔序钻孔顶角方位角孔口高程m 机地距m 接班孔深m 本班钻孔进尺m 交班孔深m 接班灌浆深度m 交班灌浆深度m 本班灌浆段长m 精选word

注:本表下半部分是为进行施工工效、成本计算所用。如不需要可省略。 精选word

表D02 灌浆施工记录表 孔号桩号段次段长自m至m计m 孔底沉淀cm 射浆管距孔底cm 排序次序孔口高程m年月日班 机(班)长记录质检监理. 注:本记录表可用灌浆记录仪打印记录代替。 精选word

2020年(水利工程)水利全套质检表格

(水利工程)水利全套质检表 格

目录 单位工程质量评定表 (7) 分部工程施工质量评定表 (9) 单位工程施工质量检测资料核查表 (11) 单位工程施工质量检测资料核查表 (12) 开挖单元工程质量评定表 (13) 软基开挖单元工程质量评定表 (15) 隐蔽工程联合验收表 (17) 基础(隐蔽)工程验收表 (18) 混凝土单元工程质量评定表 (20) 混凝土基础面或施工缝处理工序质量评定表 (22) 模板工序质量评定表 (24) 钢筋工序质量评定表 (26) 止水及伸缩缝工序质量评定表 (28) 混凝土浇筑工序质量评定表 (30) 现浇砼单元工程质量检验评定表 (32) 土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表 (34) 坝基及岸坡清理工序质量评定表 (36) 防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表 (38) 坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表 (40) 坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表 (42) 土质防渗体填筑单元工程质量评定表 (44) 土石坝土质防渗体结合面处理工序质量评定表 (46)

土石坝土质防渗体卸料及铺填工序质量评定表 (48) 土石坝土质防渗体压实工序质量评定表 (50) 土石坝土质防渗体接缝处理工序质量评定表 (52) 反滤工程单元工程质量评定表 (54) 混凝土预制块质量评定表 (56) 浆砌石砌筑单元工程质量检验评定表 (58) 浆(干)砌石护坡单元工程质量评定表 (60) 浆砌预制块单元工程质量检验评定表 (62) 预制构件单元工程质量检验评定表 (64) 预制构件安装单元工程质量检验评定表 (66) 管床、管座单元工程质量评定表 (68) 混凝土管道安装单元工程质量检验评定表 (70) 灌注桩单元工程质量评定表 (72) 隧洞洞身开挖单元工程质量评定表 (75) 喷锚支护单元工程质量检验评定表 (77) 水工建筑物回填灌浆单元工程质量评定表 (79) 隧洞(涵洞)洞身预制混凝土构件衬砌单元工程质量评定表 (81) 隧洞(涵洞)洞身混凝土浇筑单元工程质量评定表 (83) 土渠开挖单元工程质量评定表 (85) 石渠开挖单元工程质量评定表 (87) 岸坡清理及开挖单元工程质量评定表 (89) 回填土方单元工程质量评定表 (91) 灰土、砂石、砂和三合土基础单元工程质量检验评定表 (93)

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆全套表格公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值;

17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表、裂隙冲洗记录表、检查孔压水试验流量观测记录表、先导(物探)孔水位观测记录表、灌浆记录表、接缝灌浆记录表()仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

回填灌浆评定表

回填灌浆评定表

表3.5 隧洞回填灌浆单孔及单元工程 施工质量验收评定表填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于隧洞顶拱空腔的钻孔回填灌浆施工法,预埋管路灌浆施工法可参照执行。 2.单元工程划分:以施工形成的区段划分,宜以50m一个区段划分为一个单元工程。 3.单元工程量填写灌浆孔总长度(m)。 4.灌浆工程的各类钻孔应分类统一编号(即钻孔编号),并编排本单元孔数的序号(即孔数序号)。灌浆工程且宜使用测记灌浆压力、注入率等施工参数的自动记录仪。 5.灌浆工程单元工程施工质量验收评定,应在单孔施工质量验收评定合格的基础上进行,单孔施工质量验收评定应在工序施工质量验收评定合格的基础上进行,工序'质量验收评定结果以监理工程师复核的工序质量评定结果为准。 6.灌浆工程质量最终应以灌浆效果来衡量,

10.隧洞回填灌浆单元工程施工质量验收评定标准: (1)合格等级标准:在单元工程回填灌浆效果检查符合设计和规范要求,灌浆封堵密实不漏浆的前提下,灌浆孔100%合格,优良率小于70%;各项报验资料应符合SL 633—2012的要求。 (2)优良等级标准:在单元工程回填灌浆效果检查符合设计和规范要求,灌浆封堵密实不漏浆的前提下,灌浆孔100%合格,优良率不小于70%;各项报验资料应符合SL 633—2012的要求。

________________________工程 表3.5 隧洞回填灌浆单孔及单元工程施工质量验收评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位施工日期年月日-- 年月日孔号 孔数序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 钻孔编号 工序评定结果1 灌浆区 (段)封 堵与钻孔 (或对预 埋管进行 扫孔)2 △灌浆 (包括封 孔) 单孔质量验收评定施工单位自评意见 监理单位评定意见 本单元工程内共有______孔,其中优良_____孔,优良率_____% 单元工程效果(或实体质量) 检查1 2 ┇ 施工单位自评意见 单元工程效果(或实体质量)检查符合_____要求,_____孔100%合格,其中优良孔占_____ %,各项报验资料_____ SL 633—2012的要求。 单元工程质量等级评定为:_____。 (签字,加盖公章)年月日 监理单位复核意见 经进行单元工程效果(或实体质量)检查,符合_______要求,_____孔100%合格,其中优良孔占_____ %,各项报验资料_____ SL 633—2012的要求。 单元工程质量等级评定为:_____。 (签字,加盖公章)年月日 注:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

回填灌浆评定表格模板

精心整理 表3.5隧洞回填灌浆单孔及单元工程 施工质量验收评定表填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于隧洞顶拱空腔的钻孔回填灌浆施工法,预埋管路灌浆施工法可参照执行。 2.单元工程划分:以施工形成的区段划分,宜以50m一个区段划分为一个单元工程。 3 4 5 6 72个 8 (1 (2 9 (1 (2 10 (1)合格等级标准:在单元工程回填灌浆效果检查符合设计和规范要求,灌浆封堵密实不漏浆的前提下,灌浆孔100%合格,优良率小于70%;各项报验资料应符合SL633—2012的要求。 (2)优良等级标准:在单元工程回填灌浆效果检查符合设计和规范要求,灌浆封堵密实不漏浆的前提下,灌浆孔100%合格,优良率不小于70%;各项报验资料应符合SL633—2012的要求。

________________________工程表3.5隧洞回填灌浆单孔及单元工程施工质量验收评定表

表3.5.1隧洞回填灌浆单孔封堵与钻孔工序 施工质量验收评定表填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表3.5相同。 2.各检验项目的检验方法及检验数量按表C-10的要求执行。 表C-10 隧洞回填灌浆单孔封堵与钻孔 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL633—2012的要求。 2)一般项目,应逐项有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布,不合格点的质量不应超出有关规范或设计要求的限值。 3)各项报验资料应符合SL633—2012的要求。

________________________工程表3.5.1隧洞回填灌浆单孔封堵与钻孔工序 施工质量验收评定表

帷幕灌浆全套表格

实用文档 帷幕灌浆验收用表格

文案大全. 实用文档 表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆;

12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 文案大全. 实用文档 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单

帷幕灌浆记录表

海阳市里店水库除险加固工程 基岩帷幕灌浆记录表 孔号:桩号:序号:段次:段长:自 m至 m计 m 孔口高程: m 地下水位埋深: m 日期: 灌浆时间坝体及 覆盖层 厚度 (m) 灌前单 位吸水 率 (Lu) 浆液 单位 注入量 (L/min) 灌浆压力(Mpa)封孔 日开始终止间隔 时间 (min) 浆液配比桶内 浆量 (L) 注入 浆量 (L) 注入水泥 折干重 (kg) 压力 表值 (mp a) 浆柱 压力 (mp a) 全压力 (mp a) 坝体粘土 球封孔 (m) 基岩段浓 浆封孔 (kg) 水灰比 比重 (g/cm3) 加水 (kg) 加水泥 (kg) 合计注入浆量 L,注入水泥 kg ;弃浆 L,弃水泥 kg 灌注加封孔用水泥合计: kg 机台长:技术员:质检:监理:

海阳市里店水库除险加固工程 钻孔冲洗压水试验记录 孔号:桩号:序号:段次:段长:自 m至 m计 m 孔口高程: m 地下水位埋深: m 日期: 时间桶内 加水 (L) 桶内 水量 (L) 注入 水量 (L) 注入率 (L/min) 压力(Mpa)冲洗方法:脉冲法压水方法:单点法 起止计表压水注全压备注 冲洗钻孔至回水澄清 q=Q/PL= 机台长:技术员:质检:监理:

海阳市里店水库除险加固工程 基岩帷幕钻孔记录表 分部工程名称:工程单元工程名称:第单元桩号:孔号:序号:孔口高程: m 地下水位埋深: m 日期: 时间 工作内容厚度(m) 孔深 (m) 孔位偏差 (cm) 孔斜率 (%) 地层地质概述备注 起止坝体及覆盖层基岩 机台长:技术员:质检:监理:

海阳市里店水库除险加固工程 号灌浆孔成果一览表 分部工程名称:工程桩号:单元:施工次序:孔口高程: m 孔径: mm 覆盖层厚度: m 段次灌浆位置(m) 岩芯采取率 及岩性简述 透 水 率 (Lu) 最终 水灰比 注入率(L/min)水泥用量(kg)单位 注灰量 (kg/m) 灌浆 压力 (Mpa) 灌浆时间 备注自至段长始终注入损耗合计 日期 (月/日/ 年) 纯灌 (时∶分) 合计 制表:校核:

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆验收用表格 表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位;

3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表

(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

水利工程帷幕灌浆全套表格模板格

精心整理 帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 精心整理. 精心整理 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后实际情况填写 7压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段 8全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响 9承建单位:施工单位全称 10施工单位:施工队全称 11弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆考虑浆液搅拌过程中有波动搅拌槽时水尺对应浆量采用杭探厂生产200L12水尺读数对应浆量4.2满槽时槽内浆量亦不200,根据计算cm 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时;计算,压缩值与塞球规格成正比;2cm~3cm15.栓塞压缩:每个塞球按内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 16.(DL/T5148-2001)按照统计图表及竣工图:《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》17. 的有关规定;单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:18. DL/T5113.1-2005)

有关规定填写。(土建工程》二、使用说明精心整理. 精心整理 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单各保存一份。精心整理. 钻孔记录表

帷幕灌浆检验批表格

单位工程 分部工程 分项工程检验部位 施工单位中国葛洲坝集团股份有限公司项目负责人 质量检验标准名称及编号水运工程质量检验标准JTS 257-2008 质量标准规定施工单位检验记录监理单位检验记录 主 要 检验 项目1 帷幕灌浆的孔数、孔位布置和孔深应满足 设计要求。 2 帷幕灌浆检查孔的数量和单位吸水率应满足设计要求。 一般检验项目1 帷幕灌浆的材料、灌浆压力、灌浆段长度、 浆液变换和结束标准应满足设计要求。 2 允许偏差项目允许偏差(mm) 实测偏差值(mm) 抽查实测值(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1)孔位50 2)孔斜 直孔0.5H% 斜孔H% 允许偏差项目共检测点,其中合格点,合格率 % 施工单位 检验结果 分项工程技术负责人:质量检查员: 年月日年月日 监理单位 检验结论 监理工程师:年月日

单位工程 分部工程 分项工程检验部位 施工单位中国葛洲坝集团股份有限公司项目负责人 质量检验标准名称及编号水运工程质量检验标准JTS 257-2008 质量标准规定施工单位检验记录监理单位检验记录 主 要 检验 项目1 固结灌浆的孔数、孔位布置和孔深应满足设计要求。 2 压水段吸水率应满足设计要求。 一般检验项目1 灌浆的材料、灌浆压力、浆液变换和结束 标准应满足设计要求。 2 允许偏差项目允许偏差(mm) 实测偏差值(mm) 抽查实测值(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1)灌浆孔孔位100 2)检查孔孔位50 允许偏差项目共检测点,其中合格点,合格率 % 施工单位 检验结果 分项工程技术负责人:质量检查员: 年月日年月日 监理单位 检验结论 监理工程师:年月日

水利水电工程质量检验与评定表格全套

目录 第一部分 (4) 工程项目施工质量评定表 (4) 表01 水工建筑物外观质量评定表 (5) 表02 房屋建筑安装工程观感质量评定表 (6) 表03 分部工程施工质量评定表 (8) 表04 单位工程施工质量检验资料核查表 (9) 表05 单位工程施工质量评定表 (11) 表06 工程项目施工质量评定表 (12) 第二部分 (13) 水工建筑工程单元工程施工质量评定表 (13) 表1.1 岩石边坡开挖单元工程质量评定表 (14) 表1.2 岩石地基开挖单元工程质量评定表 (15) 表1.3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表 (16) 表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表 (17) 表1.5 混凝土单元工程质量评定表 (18) 表1.5-1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表 (19) 表1.5-2 混凝土模板工序质量评定表 (20) 表1.5-3 混凝土钢筋工序质量评定表 (21) 表1.5-4 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表 (23) 表1.5-5 混凝土浇筑工序质量评定表 (24) 表1.6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表 (25) 表1.7 混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表 (26) 表1.8 岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表 (27) 表1.9 岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表 (28) 表1.10 水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表 (29) 表1.11 高压喷射灌浆单元工程质量评定表 (30) 表1.12 基础排水单元工程质量评定表 (31) 表1.13 锚喷支护单元工程质量评定表 (32) 表1.13-1 锚喷支护锚杆、钢筋网工序质量评定表 (33) 表1.13-1 锚喷支护喷射混凝土质量工序评定表 (34) 表1.14 混凝土防渗墙单元工程质量评定表 (35) 表1.15 振冲地基加固单元工程质量评定表 (36) 表1.16 造孔灌注桩基础单元工程质量评定表 (37) 表1.17 河道疏浚单元工程质量评定表 (38) 表1.18 砂料质量评定表 (39) 表1.19 粗骨料质量评定表 (40) 表1.19 粗骨料质量评定表 (41) 表1.20-1 混凝土拌和物质量评定表 (42) 表1.20-2 混凝土试块质量评定表 (43) 表1.21 混凝土预制构件制作质量评定表 (44)

充填灌浆施工重点学习的记录标准表格格.doc

充填灌浆施工记录表 孔号:桩号:孔序:用泵类型BW— 160 注浆泵始灌日期排序:次序:灌浆次数终灌日期 作业时间 孔口压力水土比浆液配比泥浆单位 吸浆 Mpa 灌入 灌浆日期开始终止纯灌水水泥土料容量备注 外加量量 水土水泥 剂 h:min h:min min 最大最小kg kg Kg m3 t/ m 3 m3/m 技术员:记录员:监理工程师:湖北兴禹水利水电工程监理有限公司

注浆孔成果一览表孔位:孔号: 日 注浆孔段岩芯段底段(m)孔径采取岩性透水 高程次( mm )率简述率 ( m 孔序:孔口高程:m 注入率浆量( L) 水灰比 单位注浆 ( L/min )水泥量( kg) 注入量压力 开工日期:年月日 完工日期:年月 注浆时间 备注 开始终止纯注 自 段 ( %) ( Lu) 至) 长 开终开终注入弃浆合( kg/m )( MPa)月日时 时分 始止始止量量计 时分 分 统计:校核:监理工程师:

湖北兴禹水利水电工程监理有限公司

灌浆孔钻冲洗、裂隙冲洗记录 程名称:孔号:段次:冲洗位置自m 至m 年孔班冲洗时间冲洗压力( Mpa )串冒水地岩石抬 回水颜色回水成分其他备注号次动情况 月时分表压力全压力点及情况 日 技术员:班长 :监理工程师时间:年月日

钻孔阻塞记录表 施工部位:孔号:孔段号:钻孔深度:实测深度:栓塞安装示意图钻孔及气温记录栓塞安装记录 孔径mm 试段长度m 套管高出地面m 阻塞深度m 覆盖层厚度m 花管长度m 钻孔变径深度m 胶塞长度m 地面标高m 胶塞压缩长度m 钻 孔内m 内管露出地面m 孔 水 高出地面m 外管露出地面m 位 涌水量L/min 压力表距地面m 气温°C 翻浆管距孔底m 钻孔斜度度内管径h 压力表压力值kg cm2 外管径h 水柱压力M 使用机械 全压力m 机长:班长:记录员:机号:班:施工技术员: 工作日期:年月日孔内管路分段记录(自下而上) 顺号翻浆管 内管外管 合计 总长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 监理工程师: 武汉市兴禹监理咨询有限公司制

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆全套表格-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取 4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时;

15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

帷幕灌浆全套表格教学资料

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取 4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时;

15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

(完整word版)高喷灌浆施工记录表.doc

高喷灌浆施工记录表 孔号 ______孔序 ______桩号 ______单元工程 __________ ______年 ______月 ______日 ______时至 ______日 ______ 时 地面高程 ______m 钻孔设计深度 ____ 摆角 ____ 本班施工深度自 ______m _____m 至 ___m 计 ____m 高喷方法 _____ 喷射方向 时间 时 分 工 深度 m 喷射参数 喷 提 旋 作 水 气 浆 浆液密度 起 终 间 终 射 升 转 摆动 起 始 止 隔 内 速 速 速度 压 流 压 流 压 流 孔口 备注 始 止 长 容 度 度 度 力 量 力 量 力 量 进浆 返浆 特殊情况处理 本班劳动力出勤 工时利用情况(共 本班主要材料消耗 喷射管 规 单 数 名 规 单 数 情况 (共 人 ) 名 h ) 格 位 量 称 格 位 量 称 喷嘴直径 技 高 机 mm 工 小 喷 修 喷嘴个数 普 计 辅 停 工 助 工 机组编号: 机长: 班长: 记录员:

高喷灌浆工程综合成果表 工程名称 ______________ 单元工程编号 __________ 桩号 _______高喷灌浆方法 ___________ 喷射方向与高喷墙轴线夹角 __________ 旋 摆 浆 进 回 孔 起 喷 提 动 转 摆 流 浆 浆 气 气 口 止 射 升 浆 速 角 速 量 密 密 压 量 孔 孔 速 压 高 深 长 度 ( 度 L/ M m 3/ 号 序 度 M 度 度 程 度 度 r/ ° ) 次 mi g/c g/c Pa min m m m cm/ Pa mi /m n m 3 m 3 min in n 水泥 水 注入 量 量 备 L/ 每 注 mi 总 米 用 n 用 量 量

相关文档