建设项目基本状况

项目名称广州傲农生物科技有限公司改扩建项目

建设单位广州傲农生物科技有限公司

法人代表周通联系人周慧珍

通讯地址广州市增城区朱村街南岗村

联系电话020-******** 传真32631568 邮政编码511340 建设地点广州市增城区朱村街南岗村(缸瓦冚)

立项审批部门—批准文号—

建设性质新建□ 改扩建■技改□行业类别

及代码

N 轻工--1、粮食及饲料加

建筑面积(平方米)7282

绿化面积

(平方米)

总投资(万元)600

其中:环保投

资(万元)

12

环保投资占

总投资比例

2

评价经费(万元)预期投产

日期

2016年10月

项目内容及规模

一、项目背景

广州傲农生物科技有限公司位于广州市增城区朱村街南岗街(缸瓦冚),成立于2011年6月7号,是一家以饲料、动保、养殖、贸易及相关领域为核心产业的企业。

广州傲农生物科技有限公司租用广州市通力蓄电池有限公司物业作为生产用房,建筑面积7282平方米,包括四栋一层原料库、一栋一层成品库、一栋一层生产车间、一栋两层办公楼和一栋四层宿舍。2013年7月,广州傲农生物科技有限公司经原增城市环保局同意(增环评〔2013〕77号),在广州市增城区朱村街南岗街(缸瓦冚)新建配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产项目,年产配合饲料、浓缩饲料各3.6万吨,添加剂预混合饲料1.8万吨。上述工程于2014年10月通过原增城市环保局的环保验收(增环管验〔2014〕32号)。

由于原项目在生产过程中使用的膨化大豆和膨化玉米需要外购并由供应商配送至项目厂区,为降低生产成本,现建设单位拟在项目厂区内新增一条膨化大豆生产线及一条高档猪教槽料生产线(即玉米膨化生产线),因项目在膨化工序中原料投入量加大,

因此同时新增一台3t锅炉,原项目配备的2t锅炉备用(以下简称“本项目”)。

根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条“编制有关开发利用规划,建设对环境有影响的项目,应当依法进行环境影响评价”、《中华人民共和国环境影响评价法》第三条“在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内建设对环境有影响的项目,应当依照本法进行环境影响评价”等相关条例规定,本项目需依法进行环境影响评价。

二、项目概况

1.建设内容及规模

广州傲农生物科技有限公司已批复项目建筑面积7282平方米,包括四栋一层原料库、一栋一层成品库、一栋一层生产车间、一栋两层办公楼和一栋四层宿舍。

本项目改扩建主要内容为:①增加一条膨化大豆生产线及一条高档猪教槽料生产线(膨化玉米),其中膨化大豆生产线位于厂区西南面的原料库内,高档猪教槽料生产线位于配合料生产车间内;②将原项目的2t/h锅炉改造为3t/h锅炉,原来的2t/h锅炉备用。

本项目占地面积及建筑面积不变,无需增加建设用地。

2.生产内容及规模

广州傲农生物科技有限公司已批复项目年产配合饲料、浓缩饲料3.6万吨,添加剂预混合饲料1.8万吨,本项目新增生产线后不增加产能。

3.主要生产设备

项目已批复项目主要生产设备有:脉冲除尘机4台、斗式提升机3台、圆筒初清筛1台、除尘风机1台、圆锥粉料筛1台、粉碎机1台、震动气锤1台、单轴双层“混合王”1台、皮带输送缝包机1台、称重式液体添加系统(配1吨混合机)1台、空气压缩机1台、干燥机1台、过滤器(三级过滤)1台、储气罐1个、WNS2-1.25-YQ锅炉1台。项目新增设备:膨化机1台、舒化机1台、保质器1台、调质器1台、打碎机1台,项目使用锅炉型号为WNS3-1.25-Y(Q)。

广州傲农生物科技有限公司已批复项目和本项目生产设备详见表1。

表 1 项目生产设备列表

序号设备名称

设备数量(台)

设备型号已批复本项目总量

1 脉冲除尘机 4 0 4 TBLMb12A

2 斗式提升机

3 0 3 TDTGq40/23

3 圆筒初清筛 1 0 1 TCQY63A

4 除尘风机 1 0 1 4-72-3.6A

5 圆锥粉料筛 1 0 1 SCQZ90X80X110A

6 粉碎机 1 0 1 SWFP66X80C

7 震动气锤 1 0 1 —

8 单轴双层“混

合王”

1 0 1 SJHS2A

9 皮带输送缝

包机

1 0 1 —

10

称重式液体

添加系统(配

1吨混合机)

1 0 1 SYTC50

11 空气压缩机 1 0 1 —

12 干燥机 1 0 1 —

13 过滤器(三级

过滤)

1 0 1 —

14 储气罐 1 0 1 —

15 锅炉 1 1 2 2t锅炉:WNS2-1.25-YQ 3t锅炉:WNS3-1.25-Y(Q)

16 膨化机0 1 1 TPHE206D

17 舒化机0 1 1 SPZL250

18 保质器0 1 1 STZG630

19 调质器0 1 1 STZD400

20 打碎机0 1 1 50型打碎机

4.原材料、产品情况

本项目主要是生产原项目所需的膨化大豆和膨化玉米,因此本项目完成后将不需要再外购膨化大豆和膨化玉米。项目使用原料情况见表2。

表 2 项目原料消耗情况

序号名称已批复(t/a)本项目(t/a)总量(t/a)

1 膨化玉米23000 -23000 0

2 膨化大豆3700 -3700 0

3 乳糖2500 0 2500

4 乳清粉2500 0 2500

5 高蛋白豆粕13300 0 13300

6 各种维生素100 0 100

7 各种氨基酸100 0 100

8 食盐100 0 100

9 矿物质石粉3800 0 3800

10 舒化玉米0 23000 23000

11 大豆0 3700 3700

5.人员规模及工作制度

已批复项目有员工50人,全体员工在公司内就餐,住宿员工有20人,年工作300天,日工作8小时。本项目完成后不新增员工,原有食宿及工作制度不变。项目人员规模详见表3。

表 3 项目改扩建前后人员规模一览表

人员类型已批复项目本项目总量员工人数(人)50 0 50

厂内食宿人数(人)20 0 20

三、项目选址及四至情况

项目位于广州市增城朱村街南岗村(缸瓦冚),具体位置详见附图一地理位置图。已批复项目南面为广州市增城精速加工厂,北面为广汕公路,西面为广州市永嘉制罐有限公司,东面为广州市贝力机床有限公司,详见附图二项目卫星图及项目四至图。

四、公用工程

1. 用电情况

已批复项目用电量约为90万度/年,本项目与已批复项目用电量一致,因此,项目完成后总用电量为180万度/年。项目改扩建前后不设置备用柴油发电机。

2. 给排水情况

(1)供水:本项目供水全部由市政集水管网供给,已批复项目主要用水为员工生

活用水和锅炉蒸汽用水,总用水量14.4m3/d(4320m3/a),其中生活用水量约为6.4m3/d (1920m3/a),锅炉用水量约8m3/d(2400m3/a);本项目完成后锅炉用水量为12m3/d (3600m3/a)。

(2)排水:已批复项目排水采用雨污分流制。雨水由管道收集后排入市政下水道;外排废水主要为员工生活污水,排放量 5.76m3/d(1728m3/a)。项目废水经自建污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准严者后从厂房北面排入附近河涌,最终汇入西福河。

五、产业政策和用地符合性分析

1. 产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(国家发展和改革委员会令第21号)及《广东省主体功能区产业发展指导目录(2014年本)》(粤发改产业〔2014〕210号),本项目不属于“限制类”和“淘汰类”,因此项目的建设符合国家和地方的有关产业政策的规定。

2. 用地符合性分析

项目已取得《建设用地规划许可证》(编号200212B011),所在地块属于一类工业用地,项目选址与用地规划相符。

与本项目有关的已批复污染情况及主要环境问题:

本项目在原厂房内实施,项目占地面积及建筑面积不变,无需增加建设用地。已批复项目北面为广汕公路,东面为广州市贝力机床有限公司,南面为广州市增城精速加工厂,西面为广州市永嘉制罐有限公司。详见项目卫星图及项目四至图(附图二)。

周边主要环境问题为原项目及周边工业企业生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物,以及道路的交通噪声及机动车尾气。

一、已批复项目工艺流程及产污环节

1.已批复项目工艺流程

图 1 配合饲料、浓缩饲料生产工艺流程及产污环节图

生产工艺说明:

除杂:除杂是饲料加工生产的第一工序,它蕴含物料的投入,清算初选,初次异化工作。该工序的主要工作指标是按生产要求,精确地对物料的投入、除纯、筛选、预混。为下一工序创制条件。

粉碎:粉碎工序(主要粉碎玉米、大豆)是饲料厂一个重要组成部分,同时也是粉状料生产外能耗最大的工序。粉碎机产生的噪声是饲料厂的主要噪声源之一。

膨化、混合、制粒:本工序是颗粒饲料生产线的核心设施。该工序蕴含的设施有膨化机、制粒料仓,喂料绞龙,调量熟化、切刀安拆等。其工作方式为:物料被定量送入到调量机内,加入适量的水和蒸汽取物料相异化,到达一定的均匀度和熟化度,(此时的物料温度正在90 1℃之间,其性呈均匀晶片状粉末)再进入到膨化从机或颗粒机内。经过机内的输送段、糊化段、加快段、挤压段、经由模具挤出条状物,再由切刀切为(长=径)之均匀粒状被送入下一工序进行冷却。

冷却:由于膨化饲料在制作过程中含水量高达20-30%,且颗粒偏软,难以定型,也不利于包拆,运输及贮存。因此,必须对产品进行冷却吹干(空气冷)。

破碎、分级:冷却后的产品经破碎、过筛分级后包装入库。

图 2 添加剂预混合饲料生产工艺流程及产污环节图

生产工艺说明:

除杂:原料投入后经提升机提升进入双层分级筛和永磁筒,进行处理,原料预处理是把原料中的杂质去除掉或是进行分级处理。如石块、铁钉、螺母、绳头等。以确保成品质量和后续生产设备的安全。

粉碎、混合:将原料(大豆)用粉碎机粉碎,通过传送带进入混合机混合。混合使得各种营养成分均匀分布、达到畜禽以最小的食粮获取最全的营养,提高饲料效率。混合机采用卧式双轴浆叶式混合机,卧式双轴浆叶式混合机是一种高效短期混合机,由两个旋转方向相反的转子组成,转子上焊有多个特殊角度的浆叶,浆叶一方面带动物料沿机槽内壁作逆时针旋转,一方面带动物料左右翻动,在两个转子的交叉处重叠,形成了一个失重区,在此区域内,不管物料的形状、大小和密度如何,都能上浮,处于瞬间失重状态,以使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和及混合均匀的效果。

包装:按要求规格包装,此处有粉尘产生。

预混料工艺简单,投料混匀后即可包装。

2. 已批复项目污染源汇总

(1)废气:生产过程中产生的粉尘、油烟废气、柴油燃烧废气;

(2)废水:员工生活污水;

(3)固废:除杂工序产生的杂质、废包装料、污水处理设施中沉淀池污泥、粉尘收尘;

(4)噪声:生产运行过程中各机械设备产生。

二、已批复项目污染源分析

1. 废水

根据《配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产项目环境影响报告表》(增环

评〔2013〕77号),原项目产生的废水主要为员工的生活污水,年用水量1920m3/a,年排放量1728m3/a。生活污水主要污染物的产生浓度、产生量及排放浓度、排放量如下表所示。

表 4 原项目生活污水污染物产排情况一览表

污水总量(t/a)1728

污染物名称COD Cr BOD5SS 氨氮产生浓度(mg/L)300 150 150 25

产生量(t/a)0.518 0.259 0.259 0.043 排放浓度(mg/L)60 20 20 8

排放量(t/a)0.104 0.035 0.035 0.014 排放标准(mg/L)60 20 20 8

原项目外排生活污水经自建污水处理系统(7m3/d)处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准两者中的严者(即COD Cr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、动植物油≤3mg/L、氨氮≤8mg/L、总氮≤20mg/L、总磷≤0.5mg/L、LAS≤1.0mg/L)后排入附近河涌,最终汇入西福河。

图 3 原项目外排生活污水处理系统工艺流程

2. 废气

(1)粉尘

粉尘主要是投料、粉碎、破碎、包装过程产生。原项目年产3.6万吨配合饲料、浓缩饲料及1.8万吨添加剂预混合饲料,因此配合浓缩饲料粉尘产生总量1.944t/a,添加剂预混合饲料粉尘产生总量为0.972t/a。各生产线粉尘排放情况如下表所示。

表 5 原项目各生产线粉尘排放情况表

项目

配合饲料浓缩饲料生产线添加剂预混合饲料生产线有组织排放无组织排放有组织排放无组织排放

产生量(t/a)粉碎:0.6998;

破碎:0.5249;

粉碎:0.0776

破碎:0.05832

投料:0.5832

粉碎:0.5249

粉碎:0.05832

投料:0.3888

产生速率(kg/h)粉碎:0.292

破碎:0.219

粉碎:0.0324

破碎:0.0243

投料:0.243

粉碎:0.219

粉碎:0.0243

投料:0.162

产生浓度(mg/m3)粉碎:44.45

破碎:58.61

-- 粉碎:58.61 --

去除率(%)95 0 95 0

排放量(t/a)粉碎:0.03499

破碎:0.02625

粉碎:0.0776

破碎:0.05832

投料:0.5832

粉碎:0.02625

粉碎:0.05832

投料:0.3888

排放速率(kg/h)粉碎:0.0146

破碎:0.0109

粉碎:0.0324

破碎:0.0243

投料:0.243

粉碎:0.0109

粉碎:0.0243

投料:0.162

排放浓度(mg/m3)粉碎:2.22

破碎:2.93

-- 粉碎:2.93 --

《大气污染物排放

限值》

(DB44/27-2001)

第二时段二级标准

(mg/m3)

120 1.0 120 1.0

根据《配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产项目环境影响报告表》(增环评〔2013〕77号),原项目加工车间产生的粉尘主要来自投料、粉碎、包装过程,经由袋式脉冲除尘器处理后由不低于15m排气筒高空排放。

以上粉尘排放均符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准要求。

(2)锅炉废气

原项目在膨化和制粒工序中需要用到锅炉来产生蒸汽,锅炉主机型号为WNS2-1.25-YQ,采用低硫轻质柴油为燃料,用量约0.07t/d(21t/a),柴油燃烧污染物排放系数为:SO2 4g/L,烟尘0.714g/L,NO x 2.56g/L,烟气量12m3/kg,柴油密度取850kg/m3,计算公式如下:

G Nox=B/ρ×N

G Nox—NO x排放量,kg;

B—消耗燃料量,kg;

ρ—燃料密度,kg/m3;

N—NO x排放系数,2.56g/L;

G SO2=B/ρ×S

G SO2—SO2排放量,kg;

B—消耗燃料量,kg;

ρ—燃料密度,kg/m3;

S—SO2排放系数,4g/L;

G烟尘=B/ρ×A

G烟尘—烟尘排放量,kg;

B—消耗燃料量,kg;

ρ—燃料密度,kg/m3;

A—烟尘排放系数,0.714g/L;

G烟气=B×G

G烟气—烟气排放量,kg;

B—消耗燃料量,kg;

G—烟气排放系数,12m3/kg;

则柴油燃烧废气污染物排放情况见表6:

表 6 原项目柴油燃烧废气排放情况

柴油用量(m3/a)

主要

污染物

发电机运行排污

系数(g/L)

产生量

(t/a)

废气

(m3/a)

产生浓度

(mg/m3)

24.7 NO x 2.56 0.063

252000

250 SO2 4 0.0988 390 烟尘0.714 0.018 70

柴油产生的废气经碱液水喷淋处理后由内置烟管引至高空排放(不低于15m),处理后污染物排放浓度为:NO x 100mg/m3、SO2 78mg/m3、烟尘7mg/m3,排放量为:NO x 0.0252t/a、SO2 0.0197t/a、烟尘0.0018t/a,均可满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)的要求(NOx≤300mg/m3、SO2≤400mg/m3、烟尘≤50mg/m3,林格曼黑度1级)。

(3)油烟废气

厨房设有一个炉头,炉头产生的油烟量约1000m3/h,按厨房烹饪时间为每天4小时计,则计算得厨房产生的油烟量为4000m3/d;油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物等,产生浓度约为13mg/m3,则油烟污染物产生量为0.052kg/d(15.6kg/a)。

原项目采用高效静电油烟净化器对油烟进行处理,处理后的油烟浓度达到《饮食业油烟排放标准》(试行)即≤2.0mg/m3后,由内置专用管道引至楼顶排放(烟囱高度不低于15m)。

3. 噪声

原项目所产生的噪声主要为粉碎机、搅拌机、破碎机等机械设备运行所产生,这些噪声的强度值为80-90dB(A)之间。

建设单位采取选用消声、减震、隔声等噪声防治措施后项目边界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准的要求。

4. 固体废物

原项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、除杂工序产生的杂质、废包装料、污水处理设施中沉淀池污泥、粉尘收尘,其中员工生活垃圾产生总量为15t/a,杂质产生总量为1.2t/a,废包装料产生总量4t/a,沉淀池污泥产生总量0.224t/a,粉尘收尘2.496t/a。

建设单位采取措施为:生活垃圾和除杂工序产生的杂质统一收集后每日由环卫部门清理运走,废包装料外卖给废品回收公司,沉淀池污泥卫生填埋处理,粉尘收尘回用于生产。同时对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒。采取措施后,原项目产生的固废对周围环境产生的影响较小。

三、已批复项目的污染治理措施验收落实情况

根据原增城市环保局《关于配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产建设项目环境影响报告表的审查批复意见》(增环评〔2013〕77号)及《关于广州傲农生物科技有限公司配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产建设项目竣工环保验收的意见》(增环管验〔2014〕32号),原项目的污染治理措施验收落实情况如下表所示。

表7 已批复项目的污染治理措施验收落实情况

环评批复要求污染治理措施验收执行情况

1 与广州教育城污水处理厂市政污水管网接驳前,外排生活污

水经自建污水处理系统(处理设计能力不小于10立方米/

天),处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

项目生活污水经

自建处理能力为

10吨/日的污水处

(GB18918-2002)一级B标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准两者中的严者后排入附近河涌,最终汇入西福河;与广州教育城污水处理厂市政污水管网接驳后,外排生活污水经三级厌氧化粪池、格栅隔渣处理后执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入广州教育城污水处理厂。理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准及广东省地方《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准两者中的严者后排放

2 加工车间产生的粉尘主要为投料、粉碎、包装过程产生,经

袋式脉冲除尘器处理后由不低于15m排气筒高空排放,排放

浓度执行广东省地方《大气污染物排放限值》

(DB44/27-2001)第二时段二级标准要求

饲料投料、破碎、

包装时产生的粉

尘使用脉冲布袋

除尘器处理,达到

《大气污染物排

放限值》

(DB44/27-2001)

第二时段二级标

准要求。

3 锅炉采用低硫轻质柴油为燃料,产生的废气经碱液水喷淋处

理后由内置烟管引至高空(不低于15m)排放,排放浓度执

行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中的标

准要求。

锅炉(燃轻质柴

油)废气使用碱液

喷淋处理达到《锅

炉大气污染物排

放标准》

(DB44/765-2010

)的标准要求

4 食堂油烟采用高效静电油烟净化器对油烟进行处理,处理后

的油烟浓度执行《饮食业油烟排放标准(试行)》

(GB18483-2001)即允许排放浓度≤2.0mg/m3,由内置专用

管道引至楼顶排放(烟囱高度不低于15m)。

食堂油烟废气使

用油烟净化装置

处理达到《饮食业

油烟排放标准(试

行)》要求

5 对于各种生产设备除选用噪声低的设备外还应采取合理的

安装,并适当进行减震和降噪处理,要合理布局噪声源。运

行工作时建设单位应紧闭车间门窗和气窗,车间的门窗部位

选用隔声性能好的铝合金或双层门窗结构,使生产噪声得到

有效的衰减,边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标

准》(GB12348-2008)2类、4类标准的要求。

项目边界噪声值

符合《工业企业厂

界环境噪声排放

标准》

(GB12348-2008)

2、4类标准的要

求。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):

1、地理位置

本项目位于广州市增城区朱村街南岗村(缸瓦冚)。增城区位于广州市的东北部,珠江三角洲东北边缘,东南与博罗县相邻,西面与广州市萝岗区接壤,南面与东莞市隔东江相望,西北与从化相联,东北与龙门县相接。

2、气象、气候

增城区属南亚热带海洋性季风气候。本区气候特点为:气候温和,日照充足,雨量充沛,夏热冬暖,时有酷热,偶有低温,夏长冬短,四季常青。据增城区气象台历年资料统计:

(1)气温:多年平均气温21.8℃。最低月平均气温(1月)13.3℃,最高月平均气温(8月)28.4℃。历年极端最低气温0℃,极端最高气温38.7℃。

(2)雨量:全年降雨量充沛。多年平均降雨量为1800mm,最大年降雨量为2516.7mm,最小年降雨量为1158.5mm。降雨集中在4-9月份,以5、6月份降雨量最多,月平均降雨量为293.8mm,最少12月份,月平均降雨量仅有24.7mm。历年4-6月份为梅雨季节,7-9月份为台风季节。

(3)日照:全年日照达1906小时。7月份日照最长,平均日照为240-260h,4月阴天因日照最短,平均为78.9小时。全年日照率为42.9%,其中10月份可达55%,4月份只有21%。

(4)风向:季风变化明显。全年主导风向为北风,多出现于8月份至次年3月份,频率为16%。其次是东南风,主要出现于4-8月份,频率为9%。全年平均风速为2.4m/s。极大风速35.4m/s。静风频率为29%。

3、地质、地貌

增城区地形北高南低,北部山地面积约占增城区面积的8.3%;丘陵主要分布在中部,约占增城区面积的35.1%;低丘和台地集中在中南部,约占增城区面积的23.2%;南部是广阔而典型的三角洲平原,加上河谷平原,约占增城区面积的33.4%。

该项目所处区域地势相对平坦,地表起伏不大,属丘陵地带,地层表面为新近沉积的粘土土壤和壤状沙土,10m以下为红色砂岩风化的亚粘土,有机质含量2%左右,地震基本烈度为7度。

4、河流水文特征

增城境内由于雨量充沛,河流众多,水资源相当丰富。其中:地表水多年径流深1099.9毫米,年经流量19.15亿立方米。主要河流——增江、东江多年平均过境客水179.5亿立方米,主客水合计为198.65亿立方米。据调查,境内河流水力理论蕴藏量为6.39万千瓦,理论年发电量为5.69亿千瓦小时,可开发量为3.67万千瓦。

地下水资源亦较丰富。地下水深一般为2~5米,南部地区由于地势低洼,一般都在5米以上。广东省水利厅分析认为,珠江三角洲地下水径流量为地表水的18%,据此估计,增城地下水达3.5亿立方米,可利用量为2亿立方米。

西福河原名绥福河,是东江北干流的一级支流,发源于增城区西北大鹧鸪山,经联安水库、福和、乌石、莲塘、碧潭、石湖、石厦至郭屋基流入东江北干流,长58km,集水面积578km2,落差万分之16。朱村街所在的下游江宽平均70m,水深0.7-2.0m。年平均径流量17.41m3/s,90%保证率流量为11.09m3/s,平均流速0.3m/s。西福河至联安水库大坝为上游段,联安水库大坝至深坑河出口下游1km的丰湖坳为中游,丰湖坳至郭屋基为下游。

5、环境功能属性

项目所在区域环境功能属性见下表:

表8 建设项目所在地环境功能属性表

编号功能区区划名称建设项目所属类

1 水环境功能区纳污水体为西福河(增城西福桥-增城仙村)河段,属Ⅲ类水体,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

2 空气环境功能区属二类区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

3 声功能区属2类区,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

4 是否基本农田保护区否

5 是否风景保护区否

6 是否水库库区否

7 是否污水处理厂集水范围否

8 是否管道燃气管网区否

9 是否可现场搅拌混凝土否

10 是否敏感区否

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):

1、行政区划

2015年5月29日增城市正式改为增城区。原增城市是广州市市辖区,位于广州市东部,地处珠三角东岸经济带黄金走廊,是广州—东莞—深圳—香港发达城市群和产业带的重要节点。朱村街位于增城区中部,东距增城区中心14公里,西距广州市45公里,南距深圳100公里,广汕公路贯穿其中,交通十分便利。全街所辖范围东靠荔城,西邻中新,南接新塘、石滩,总面积93.9平方公里,下辖12个村民委员会,1个居民委员会,共150个村民小组(经济合作社),人口32751人。

2、社会经济

2014年,全街累计完成规模以上工业产值78.50亿元,同比增长5.84%,完成年度任务101.46%;固定资产投资9.46亿元,同比增长20.00%,完成年度任务105.26%。两税全口径税收累计入库32009万元,同比增收89.04%,其中国税累计入库13076万元,同比增收33.73%,地税累计入库18933万元,同比增收164.65%。两税地方库累计入库18643万元,同比增收141.93%。其中,契税入库10324万元。

2、教育、文化、卫生

(1)教育

学前教育城乡普及率逐年提高,增城区全区共有幼儿园122所,在园幼儿3.6万人,3-6周岁入园率96.81%。义务教育得到进一步巩固和提高,目前,增城区有义务教育阶段公办小学95所,初中42所,小学和初中在校学生分别为7.66万人和3.41万人;公办普通高(完)中10所,在校学生2.17万人。2014学年,全区小学适龄儿童入学率100%,残疾儿童入学率97.9%,小学毕业生升学率100%;初中毛入学率120.39%,初中毕业生升学率96.51%;高中阶段毛入学率96.08%,基础教育各项指标达到广州市中上游水平。2014年增城区高考人数7072人,上线率达96.51%,其中本科以上上线人数3331人。

(2)文化、体育、卫生

2014年末增城市共有公共体育场(馆)4个,剧场及影剧场5个,增城图书馆图书总藏量达38万册,全市共发行报纸650万份。有线数字电视用户26.55万户,增长6.4%。

2014年,组织增城广场“乐湖”曲艺活动110场;派出专业老师深入到各个镇(街)、文化站、民间团体进行各艺术门类辅导220多人次,参与培训人员达10.2万多人次。

全年开展的区、镇(街)二级全民健身活动及各类群众性体育比赛136项次,其中区级92项次,镇(街)级44项次;参加各类全民健身活动21.2万人次。

全区共有各类卫生机构386个,其中增加了1间民营口腔医院,门诊部及诊所类减少了8间。其中医院9个(非政府举办机构6个),镇级卫生院9个,社区卫生服务中心(站)9个,门诊部5个,诊所、卫生所、医务室67个,疾病预防控制中心、卫生监督所、血站、妇幼保健院、健娱医院和120急救中心各1个,村卫生站269间。拥有医疗床位3047张,比2013年增加了105张;其中医院1873张,占全市床位61.47%;乡镇卫生院床位607张(不含新塘医院),占全区床位的19.92%。全市各类卫生技术人员5556人,增长6.38%;其中执业(助理)医师1849人,注册护士2399人,药师(士)453人,检验师204人。法定报告甲乙类传染病发病总数3864例,死亡6人;发病率359.4/10万,死亡率0.56/10万。全区各类医疗卫生机构向社会提供诊疗服务787.43万人次,医师人均向社会提供诊疗服务4298.4人次,分别增长6.62%和5.6%。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、地表水环境质量现状

本项目纳污水体为西福河,根据《广东省地表水环境功能区划》(粤府函〔2011〕29号),西福河(增城大鹧鸪-增城西福桥)河段为Ⅱ类水体,西福河(增城西福桥-增城仙村)河段为Ⅲ类水体,本项目位于西福河(增城西福桥-增城仙村)河段,为Ⅲ类水体,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。本评价委托东莞市华溯检测技术有限公司于2016年9月19日对西福河的2个监测断面进行采样监测,统计结果如下表所示。

表9 西福河水质现状监测断面一览表

水体水环境质量现状监测断面布设情况执行标准类型

西福河W1:项目所在地西福河上游500m 《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)Ⅲ类标准W2:项目所在地西福河下游1000m

表10 地标水环境质量现状监测结果(单位:mg/L,pH无量纲)

监测点

监测项目

pH COD Cr BOD5 DO SS 氨氮总磷

W1 7.25 18 3.2 6.5 35 0.731 0.15

W2 7.39 19 3.8 5.3 48 0.954 0.17 Ⅲ类标准6-9 ≤20≤4.0≥5.0—≤1.0≤0.2

从以上监测数据可知,评价范围内的水体西福河(增城西福桥-增城仙村)河段各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值。

2、空气环境质量现状

本项目位于广州傲农生物科技有限公司生产车间内。根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划(修订)的通知》(穗府〔2013〕17号),该项目所在地属二类功能区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本评价委托东莞市华溯检测技术有限公司于2016年9月19日对项目所在地进行采样监测,布设1个环境空气质量现状监测点,统计结果如下表所示。

表11 大气环境质量现状监测结果(单位:mg/m3)

采样时间

SO2 NO2 PM10 小时值小时值日均值

2016.9.19 02:00 0.019 0.040

0.107 08:00 0.016 0.029

14:00 0.007L 0.037

20:00 0.020 0.041

执行标准——0.5 0.2 0.15

从以上监测数据可知,项目范围内SO2及NO2的1小时平均浓度值、PM10的24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值,表明项目所在区域环境空气质量良好。

3、声环境质量现状

据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)第8.3条规定4类声环境功能区划分:“(1)将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下:a)相邻区域为1类声环境功能区,距离为50m±5m;b)相邻区域为2类声环境功能区,距离为35m±5m;c)相邻区域为3类声环境功能区,距离为20m±5m。(2)当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线外一定距离以内的区域定为4a类声环境功能区。”

本项目位于位于广州傲农生物科技有限公司生产车间内,其北面厂界距离广汕公路30m,因此本项目周边边界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类(东面、南面、西面)、4a类(北面)标准。

建设单位委托东莞市华溯检测技术有限公司于2016年9月19日进行现场监测,噪声监测方法严格按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求进行,沿项目所在厂区四周边界设置了4个噪声监测点,监测点分布位置见附图四。测量仪器选用积分式声级计。噪声现状监测结果见下表:

表12 声环境质量监测结果表

监测点位置

昼间Leq dB(A) 夜间Leq dB(A) 测值标准测值标准

1 项目东面厂界外1m 53.9 60 45.