第一章概述

利用基本操作面板(BOP)可以改变变频器的各个参数。为了利用BOP设定参数,必须首先拆下状态显示板(SDP),并装上BOP。

BOP具有7 段显示的五位数字,可以显示参数的序号和数值,报警和故障信息,以及设定值和实际值。参数的信息不能用BOP存储。

在缺省设置时,用BOP 控制电动机的功能是被禁止的。如果要用BOP进行控制,参数P0700 应设置为1 ,参数P1000 也应设置为1。

变频器加上电源时,也可以把BOP装到变频器上,或从变频器上将BOP拆卸下来。

如果BOP已经设置为I/O 控制(P0700=1),在拆卸BOP时,变频器驱动装置将自动停车。

2、用基本操作面板(BOP )更改参数的数值简介

下面的图表说明如何改变参数P0004 的数值。修改下标参数数值的步骤见下面列出的P0719 例图。按照这个图表中说明的类似方法,可以用‘BOP’设定任何一个参数。

访问参数

直到显示出

进入参数数值访问级

或达到所需要的数值

确认并存储参数的数值

使用者只能看到命令参数

滚动功能

当用户需要更改某个参数的数值时,可用BOP板上的键和键,分别增加和减少参数的数值。

更改参数数值的一个数位。

为了迅速更改某个参数的数值,可以采用以下操作步骤来改变显示值的任何一位;

确信处于修改参数数值的状态( 参看“用BOP 更改参数”一节)。

1). 按(功能键),右边一位数字闪烁。

2). 按/ 键,修改这一位的数值。

3). 按键,使相邻的下一位数字闪烁。

4). 按照2-4 步的方法更改参数每一位的数值,直到显示的数值符合要求。

5). 按键,退出参数修改状态。

使用BOP 修改参数的数值

下面的图表向您介绍如何更改参数P1082 的数值,按照类似的方法可以用BOP 修改任何一个参数。

键,访问参数

键,直到显示出

键,进入

键,设定

并退出参数访问级

键,直到显示出

键,进入

键,选择运行所需的最大频率

并推出参数访问级

键,返回

键,将

键,存贮

并退出参数访问级

键,返回

键,退出参数化

第二章变频器手动控制

1、变频器手动控制接线简图,如下示:

2、变频器手动控制的参数的调试

按上图连接好380v电缆线、变频器、电动机。

接通电源,变频器通电开始工作。按(访问参数键),进入参数的调整,按键调变频器显示到P0010,按,显示P0010的当前值,然后按、,将P0010的数值改为1,再按保存。这时,变频器的相关参数处于可更改状态。然后,按下列顺序更改参数值(注:一下参数调整的顺序是,按到参数号后,按进入此参数的调试

状态,再按、更改数值,再按将其保存,然后按、进入下一项的调整,以此类推,进行其他参数的调整);

参数号参数名称数值数值项数值的功能

P0003 用户访问级 2 访问级为扩展级

P0100 在欧洲或北美使用0 功率用Kw表示,频率缺省值

50Hz

P0300 选择电机类型 1 异步电机

P0304 电动机额定电压380 电机电压为交流380v

P0305 电动机额定电流 1.16 电机电流为1.16A

P0307 电动机额定功率0.37 电机额定功率为0.37Kw

P0308 电动机的额定功率因数0 电机额定功率因数为0

P0310 电动机的额定频率50.00 电机额定频率为50Hz

P0311 电动机的额定速度1400 电机额定速度1400rpm

P0335 电动机的冷却0 自冷

P0640 电动机过载因子(%)150.0 电机过载因子为150%

P0700 选择命令源 1 键盘输入的设定值

P1000 频率设定值的选择 1 用BOP控制频率的升降

P1080 最小频率0.8 最小频率为0.8Hz

P1082 最大频率50.00 最大频率为50.00Hz

P1120 斜坡上升时间10.00 斜坡上升时间为10s

P1121 斜坡下降时间10.00 斜坡下降时间为10s

P1135 OFF3的斜坡下降时间 5.00 OFF3的斜坡下降时间为5 s P1300 控制模式 1 磁通电流控制

P1910 选择电动机数据是否

自动检测(识别)0 禁止自动检测功能P3900 结束快速调试0 结束快速调试,不进行电动

机计算或复位为工厂缺省

设置值

最后,再将参数号调至P0010,按进入P0010的调整状态,按、其数值改为0,再按保存,如不进行此操作,之前调整的参数将不能工作。

然后,调整完参数后,要按键,显示r0000,再按,则显示频率的数值了,此时,就可以进行变频器的手动控制操作了。

3、操作过程及实现的功能

注意:先决条件:P0010 = 0(为了正确地进行运行命令的初始化)。

P0700 = 1(使能BOP操作板上的起动/停止按钮)。

P1000 = 1(使能电动电位计的设定值)。

操作过程:

按下绿色按钮,起动电动机。

按下“数值增加”按钮,电动机转动,其速度逐渐增加到50Hz。

当变频器的输出频率达到50Hz 时,按下“数值降低”按钮,电动机的速度及其显示值逐渐下降。

用按钮,可以改变电动机的转动方向。

按下红色按钮,电动机停车。

在变频器通电、不工作的情况下,按,可实现电动机的点动控制。实现的功能:

电动机的启动、停止;

电动机的正转加速;

电动机的反转加速;

电动机的正转减速;

电动机的反转减速。

第三章变频器自动控制

1、对接入电路所需仪器的说明

1.1 PT100热电阻

PT100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆,PT100温度传感器是一种以铂(Pt)做成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数。

1.1.1 PT100温度传感器三根芯线的接法及说明

PT100铂电阻传感器有三条引线,可用A、B、C(或红、蓝、黑)来代表三根线,三根线之间有如下规律:

A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别.

1.1.1.1 仪表的二线制与四线制

二线制仪表即电源与信号共用两根线一般四线制仪表电源与信号线分开信号为4-20mA或0-10mA,电源220V AC(多数)。

1.1.1.2 在热电阻中有两线制、三线制、四线制两线制没有线路电阻补偿,配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。

三线制有线路电阻补偿,可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用最广。

四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至PLC。这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,但成本较高,主要用于高精度的温度检测。

1.1.2工作原理及其影响

1.1.

2.1 Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同

二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。1.1.2.2 Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或四线制接线方式能有效消除这种影响。与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端子是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-端子是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:

1.1.

2.3 四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。

1.1.

2.4 三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流测量回路的参考端和电压测量回路的参考端为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍

好。

1.1.

2.5 两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+端子短接)。测量精度差。

1.2 EM231热电阻扩展模块(231-7PB22-0XA0)

1.2.1 接线图

1.2.2 接线方式

EM231热电阻模块的接线也分两线制、三线制和四线制,具体如下图示:

1.3 EM235模拟量扩展模块(235-0KD22-0XA0)1.3.1 接线图

1.3.2 EM235的配置

下表所示为如何使用配置DIP开关配置EM235模块。开关1 至6 可选择输入量程和分辨率。所有的输入都设置为相同的模拟输入量程和格式。表A-21所示为如何选择单极性/双极性(开关6)、增益(开关4 和5 )以及衰减(开关1 ,2 和3 ),在该表中,ON是闭合,OFF是断开。只在电源接通时读取开

关设置。

1.4 S7-200CN(CPU226)

1.4.1 接线图

1.4.2 对S7-200CN CPU226的说明

说明1:型号规格中CPU 226后用斜线分割的三部分分别表示整机电源类型、输入继电器电源类型、输出继电器电源类型,如DC/DC/DC说明CPU是直流供电,

直流数字量输入,晶体管直流数字量输出。接线时一定注意:输入端的M与L 是PLC内置的24伏电源,决对不能短接!另外,输入/输出的M与1M或2M的连接与否,应视实际需要而定。

即:若想用输出接点Q0.0-Q1.7时,就得将1M和M相连,1L+和L+相连;若想用Q1.5-Q2.7时,就得将2M和M相连,2L+和L+相连。同理,若想用输入接点I0.0-I0.7时,就得将1M和M相连,若想用I1.0-I1.7时,就得将2M和M 相连。图中24V电源指为该PLC提供动力的外接24V直流电源。

说明2:图中输出端连接的是电阻类的元件,PLC为其提供数字量信号。

说明3:图中输入接口连接的是按钮开关,为该PLC提供数字量信号;图中24VDC电源指为PLC内部提供电源,其实现方式是使按钮开关的接点在接触工作后有一个数字量输入到PLC内,在程序运行的过程中实现功能;同时也可以通过与扩展模块的电源输入端并联的方式为与该PLC连接的扩展模块提供24V直流电源。

注意:当一个机械触点接通S7--200 CPU 或任意扩展模块的输出的电源时,它发送一个大约50毫秒的“1 ”信号到数字输出,需要考虑这一点,尤其是在使用能够响应短脉冲的设备时。

CPU订货号

CPU常规规范

1.5 MM420变频器

1.5.1 各接线端子的意义

端子1对应的含义:+10v

端子2对应的含义:0v

端子1、2表示的是:10v电源

端子3对应的含义:AIN+

端子4对应的含义:AIN-

端子3、4表示的是:模拟输入

端子5对应的含义:DIN1

端子6对应的含义:DIN2

端子7对应的含义:DIN3

端子5、6、7表示的是:数字输入

端子8对应的含义:+24v

端子9对应的含义:0v(隔离的)

端子8、9表示的是:24v电源

端子10对应的含义:RLI-B

端子11对应的含义:RLI-C

端子10、11表示的是:输出继电器的触头

端子12对应的含义:AOUT+

端子13对应的含义:AOUT-

端子12、13表示的是:模拟输出

端子14对应的含义:P+

端子15对应的含义:N-

端子14、15表示的是:RS-485(USS协议)

注意:上述输入、输出是相对MM420变频器而言,在接线过程中要分清。

1.6 PLC-EM231RTD-EM235-热电阻-变频器控制电机

1.6.1 接线图

1.6.2 对图中接线及各接点功能的描述

如图示:PLC S7-200CN CPU226的输入接点I0.0、I0.1、I0.2分别与按钮开关相连,为PLC提供数字量的输入,同时,按钮开关的公共接点与L+相连,1M与M相连,这样,使得开关与PLC构成回路,而按钮开关分别控制电机的正转、反转和停止。

如图示:PLC的M和L+分别与EM235模块、EM231热电阻模块的M和L+分别并联,这样是给EM235和EM231提供24V直流电源。

如图示:PLC的L+和M分别与24V电源的DC+和DC-相连,为PLC整体提供24V

直流电源;同时,1L+和L+、1M和M相连,使得输出接点从Q0.0-Q0.7通电,可以连接导线,进行数字量的传送。

如图示:MM420变频器的端子5与Q0.0相连,Q0.0输入数字量,端子5接收数字量,控制电机的正转;端子6与Q0.2相连,数字量在Q0.2和端子6间传送,控制电机的反转;端子7和Q0.3相连,数字量在Q0.3和端子7之间传送,控制电机的停止;端子8与1L+相连,为端子5、6、7提供外接24V直流电源。

如图示:PLC通过扩展电缆与EM235相连,实现数据在PLC和EM235之间的传送;EM235的V0端子与MM420变频器的端子3相连,端子M0与端子4相连,实现EM235的电压负载模拟量从V0端子通过端子3传入变频器,而端子M0和端子4的相连,实现了回路;MM420变频器的端子12和EM235的端子A+相连,同时与端子RA短接,端子13与A-相连,电流模拟量从变频器中出来,通过端子RA、A+、A-进入EM235,实现了模拟量的反馈控制;根据EM235接线图,在没有其他量输入时,其他端子X+和X-短接;同时,EM235的接地线与PLC的接点线短接,实现共地的特性,使PLC、EM235都工作在24V电压下。

如图示:EM235和EM231热电阻模块通过扩展电缆相连,实现数据的传送;EM231热电阻的外端子接法用两线制接法,A+和a+短接,A-和a-短接,同时PT100热电阻的红线与A+相连,蓝线与a-相连,黑线与接电线相连;B+和b+短接,B-和b-短接,同时,B+和B-之间串联一个阻值为130欧姆的电阻。

如图示:MM420变频器的端子L1、L2、L3分别与380V交流电的导线相连,作为总电源;MM420变频器的端子U、V、W分别与三相交流电机的导线相连,为电机提供频率可变的电源,驱动电机。

2、变频器自动控制有关参数的调试

按上图将PLC、EM231扩展模块、EM235扩展模块、热电阻、变频器、交流电动机接好线后,首先修改变频器设置。启动变频器后,BOP操作面板显示0.00Hz。长按

至显,按将数值改为P0700,然后按访问此参数。通过、

将数值改为2,再按保存,面板显示P0700。按改为P0701,按访问此参数,通过、将数值改为1,再按保存,面板显示P0701。按改为

P0702,按访问此参数,通过、将数值改为12,再按保存,面板显

示P0702。按改为P0703,按访问此参数,通过、将数值改为25,

再按保存,面板显示P0703。按改为P1000,按访问此参数,通过、将数值改为2,再按保存。面板显示P1000。长按至显示直流回路电压,按三次显示0.00Hz设置完成。EM231热电阻模块、EM235扩展模块控制

变频器-电机程序如下图示:

3、几种变频器的自动控制的程序举例

3.1 温度增加,电机转速也随着增加的自动控制的程序:

3.2 温度增加,电机转速随着降低的自动控制程序:

3.3 温度增加到某一值后电机停止的自动控制程序:

交流变频调速技术发展的现状及趋势

交流变频调速技术发展的现状及趋势 概述 交流电动机变频调速技术是在近几十年来迅猛发展起来的电力拖动先进技术,其应用领域十分广泛。为了适应科技的发展,将先进技术推广到生产实践中去,交流变频调速技术已成为应用型本科、高职高专电类专业的必修或选修课程。 变频调速技术概述,常用电力电子器件原理及选择,变频调速原理,变频器的选择,变频调速拖动系统的构建,变频技术应用概述,变频器的安装、维护与调试和变频器的操作实验。 在理论上以必需、够用为原则;精心选材,努力贯彻少而精、启发式的教学思想; 变频调速技术是一种以改变交流电动机的供电频率来达到交流电动机调速目的的技术。大家知道,从大范围来分,电动机有直流电动机和交流电动机。由于直流电动机调速容易实现,性能好,因此,过去生产机械的调速多用直流电动机。但直流电动机固有的缺点是,由于采用直流电源,它的滑环和碳刷要经常拆换,故费时费工,成本高,给人们带来不少的麻烦。因此人们希望,让简单可靠价廉的笼式交流电动机也能像直流电动机那样调速。这样就出现了定子调速、变极调速、滑差调速、转子串电阻调速和串极调速等交流调速方式;由此出现了滑差电机、绕线式电机、同步式交流电机。但其调速性能都无法和直流电动机相比。直到20世纪80年代,由于电力电子技术、微电子技术和信息技术的发展,才出现了变频调速技术。它的出现就以其优异的性能逐步取代其他交流电动机调速方式,乃至直流电动机调速系统,而成为电气传动的中枢。 要学习交流电动机的变频调速技术,必须有电力拖动系统的知识。因此,先温习电力拖动系统的基础知识。电力拖动系统由电动机、负载和传动装置三部分组成。描写电力拖动系统的物理量主要是转速,n和转矩T(有时也用电流,因转矩和电动机的电枢电流成正比)。两者之间的关系式称为机械特性。 交流电动机是电力拖动系统中重要的能量转换装置,用来实现将电能转换为机械能。长期以来人们一直在寻求对电动机转速进行调节和控制的方法,起初由于直流调速系统的调速性能优于交流调速系统,直流调速系统在调速领域内长期占居主导地位。 变频调速是通过变频器来实现的,对于变频器的容量确定至关重要。合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三 种 对于可调速的电力拖动系统,工程上往往根据电动机电流形式分为直流调速系统和交流调速系统两类。它们最大的不同之出主要在于交流电力拖动免除了改变直流电机电流流向变化的机械向器——整流子。 20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优

流量控制的变频PID控制设计方案

流量控制的变频PID控制设计 比较温度、压力、流量和液位这4种最常见的过程变量,流量或许是其中最容易控制的过程变量。由于连续过程中物料的流动贯穿于整个生产过程,泵的主要作用是输送液体,风机的主要作用是输送气体,所以流量回路是最多的。 在流体力学上,泵与风机在许多方面的特性及数学、物理描述是一样或类似的。如出口侧压力P与流量Q的压力-流量特性(即P-Q特性曲线)是一致的。流体流过热交换器、管道、阀门、过滤器时会产生压力的损耗,人们通常将由此产生的压力损耗之和与流量的关系曲线叫流体机械阻抗曲线。因此,当压力-流量的P-Q特性曲线与阻抗曲线产生交点时,就基本确定了流体的流量。通常对流量回路的控制手段是改变压力-流量的P-Q特性曲线或者改变流体机械的阻抗曲线。 流量控制具有以下特点:风机、泵类负载一般情况下其转矩都与转速平方成正比,所以也把它们称为具有平方转矩特性的负载。流量控制中,对于启动、停止、加减速控制的定量化分析是非常重要的。因为在这些过程中,电机与机械都处在一个非稳定的运行过程,这一过程将直接影响流量控制的好坏。在暂态过程中,风机的惯量一般是传动电机的10?50倍,而泵的惯量则只有传动电机的20%-80%同时, 启动、停

止、加减速中,加减速时间也是一个重要指标。 对于流量控制的变频器必须考虑到以下几个方面。 (1)瞬停的处理环节 如果出现电源侧的瞬时停电并瞬间又恢复供电,使变频器保护跳闸,电机负载进入惯性运转阶段,如果上电再启动时,因风机类负载会仍处于转动状态,为此必须设置变频器为转速跟踪启动功能,以先辨识电机的运转方向后再启动。 同时,对于有些负载,还可以设置瞬停不停功能,以保证生产的连续性。 (2)无流量保护 对有实际扬程的供水系统,当电动机的转速下降时,泵的出口压比实际扬程低,就进入无流量状态(无供水状态),水泵在此状态下工作,温度会持续上升导致泵体损坏。因此,要选择无流量状态的检测和保护环节,并设置变频器最低运行频率。 (3)启动连锁环节

自动控制系统试题

一、选择题 1. 带有比例调节器的单闭环直流调速系统,如果转速的反馈值与给定值相等,则调节器的输出为( A ) A、零; B、大于零的定值 C、小于零的定值; D、保持原先的值不变 1、无静差单闭环调速系统,稳态时,转速的给定值与反馈值相同,此时调节器的输出( D )。 A、为0 B、正向逐渐增大 C、负向逐渐增大 D、保持恒定终值不变 1、下列关于转速反馈闭环调速系统反馈控制基本规律的叙述中,错误的是 A、只用比例放大器的反馈控制系统,其被调量仍是有静差的 B、反馈控制系统可以抑制不被反馈环节包围的前向通道上的扰动 C、反馈控制系统的作用是:抵抗扰动、服从给定 D、系统的精度依赖于给定和反馈检测的精度 3. 无静差调速系统的PI调节器中P部份的作用是( D ) A、消除稳态误差; B、不能消除稳态误差也不能加快动态响应 C、既消除稳态误差又加快动态响应; D、加快动态响应 4.转速电流双闭环调速系统中的两个调速器通常采用的控制方式是 ( B ) A.PID B.PI C.P D.PD 4、双闭环调速系统在稳定运行时,控制电压Uct的大小取决于( C )。 A、Idl B、n C、n和Idl D、α和β 4.双闭环调速系统中,在恒流升速阶段时,两个调节器的状态是( A ) A. ASR饱和、ACR不饱和 B. ACR饱和、ASR不饱和 C. ASR和ACR都饱和 D. ACR和ASR都不饱和 4、双闭环直流调速系统的起动过程中不包括 A、转速调节阶段 B、电流上升阶段 C、恒流升速阶段 D、电流下降阶段 4、下列不属于双闭环直流调速系统启动过程特点的是 A、饱和非线性控制 B、转速超调 C、准时间最优控制 D、饱和线性控制 4、转速、电流双闭环调速系统起动时,转速调节器处于 B 。 A、调节状态 B、饱和状态 C、截止状态

变频器基本电路图

变频器基本电路图 目前,通用型变频器绝大多数是交—直—交型变频器,通常尤以电压器变频器为通用,其主回路图(见图1.1),它是变频器的核心电路,由整流回路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直—交变换)组成,当然还包括有限流电路、制动电路、控制电路等组成部分。 1)整流电路 如图1.2所示,通用变频器的整流电路是由三相桥式整流桥组成。它的功能是将工频电源进行整流,经中间直流环节平波后为逆变电路和控制电路提供所需的直流电源。三相交流电源一般需经过吸收电容和压敏电阻网络引入整流桥的输入端。网络的作用,是吸收交流电网的高频谐波信号和浪涌过电压,从而避免由此而损坏变频器。当电源电压为三相380V时,整流器件的最大反向电压一般为1200—1600V,最大整流电流为变频器额定电流的两倍。 2)滤波电路 逆变器的负载属感性负载的异步电动机,无论异步电动机处于电动或发电状态,在直流滤波电路和异步电动机之间,总会有无功功率的交换,这种无功能量要靠直流中间电路的储能元

件来缓冲。同时,三相整流桥输出的电压和电流属直流脉冲电压和电流。为了减小直流电压和电流的波动,直流滤波电路起到对整流电路的输出进行滤波的作用。 通用变频器直流滤波电路的大容量铝电解电容,通常是由若干个电容器串联和并联构成电容器组,以得到所需的耐压值和容量。另外,因为电解电容器容量有较大的离散性,这将使它们随的电压不相等。因此,电容器要各并联一个阻值等相的匀压电阻,消除离散性的影响,因而电容的寿命则会严重制约变频器的寿命。 3)逆变电路 逆变电路的作用是在控制电路的作用下,将直流电路输出的直流电源转换成频率和电压都可以任意调节的交流电源。逆变电路的输出就是变频器的输出,所以逆变电路是变频器的核心电路之一,起着非常重要的作用。 最常见的逆变电路结构形式是利用六个功率开关器件(GTR、IGBT、GTO等)组成的三相桥式逆变电路,有规律的控制逆变器中功率开关器件的导通与关断,可以得到任意频率的三相交流输出。 通常的中小容量的变频器主回路器件一般采用集成模块或智能模块。智能模块的内部高度集成了整流模块、逆变模块、各种传感器、保护电路及驱动电路。如三菱公司生产的IPMPM50 RSA120,富士公司生产的7MBP50RA060,西门子公司生产的BSM50GD120等,内部集成了整流模块、功率因数校正电路、IGBT逆变模块及各种检测保护功能。模块的典型开关频率为2 0KHz,保护功能为欠电压、过电压和过热故障时输出故障信号灯。 逆变电路中都设置有续流电路。续流电路的功能是当频率下降时,异步电动机的同步转速也随之下降。为异步电动机的再生电能反馈至直流电路提供通道。在逆变过程中,寄生电感释放能量提供通道。另外,当位于同一桥臂上的两个开关,同时处于开通状态时将会出现短路现象,并烧毁换流器件。所以在实际的通用变频器中还设有缓冲电路等各种相应的辅助电路,以保证电路的正常工作和在发生意外情况时,对换流器件进行保护

PWM变频控制技术

PWM 变频控制技术 变频调速原理 变频器工作原理:变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。在诸多交流异步电动机调速技术中,如调压调速、变极调速、串级调速、滑差调速、变频调速等,其中由于变频调速具有的优点: (1)调速时平滑性好,效率高; (2)调速范围较大,精度高; (3)起动电流低,对系统及电网无冲击,节电效果明显; (4)易于实现过程自动化; 因此,变频调速技术是当前应用最广泛的一种调速技术。在中小功率的变频调速系统中使用最多的变压变频调速,简称U/F 控制,相应的变频调速控制器为电压源型变频调速器(VSI )。由电机学知识可知异步电动机的转速与电源频率有以下关系: )1(60s p f n -= (2-1) 式中:n —电机的转速(r/min ); p —磁极对数; s —转差率(%); f —电源频率(Hz )。 从式(2-1)可以看出,改变电源频率就可以改变电机转速。另外,根据的电势公式知道,外加电压近似地与频率和磁通的乘积成正比。即 φf C E U 1≈∝ (2-2) 式中C 1为常数。因此有: f U f E =∝φ (2-3) 若外加电压不变,则磁通随频率而改变,如频率下降,磁通会增加,造成磁路饱和,励磁电流增加,功率因数下降,铁心和线圈过热,显然这是不允许的。为此,要在降频的同时还要降压,这就要求频率与电压协调控制。此外,在很多场合为了保持在调速时,电动机产生最大转矩不变,也需要维持磁通不变,这亦由频率和电压协调控制来实现。通过改变异步电动机的供电频率,从而可以任意调节电机转速,实现平滑的无级调速。 SPWM 模式下交直交变频器工作原理 SPWM 波形就是在进行脉宽调制时,使脉冲系列的占空比按正弦规律来安排。当正弦值为最大值时,脉冲的宽度一也最大,而脉冲间的间隔则最小。反之,当正弦值较小时,脉冲的宽度也小,而脉冲间的间隔则较大,如图所示。这样的电压脉冲系列可以使负载电流中的谐波成分大为减小,

PLC与变频器控制的自动恒压供水系统解析

PLC与变频器控制的自动恒压供水系统 1 系统简介 为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。 鉴于以上特点,从技术可靠 和>'https://www.wendangku.net/doc/3514109310.html,/jingjilunwen/' target='_blank' class='infotextkey'>经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递 较>'https://www.wendangku.net/doc/3514109310.html,/jingjilunwen/' target='_blank' class='infotextkey'>经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。 2 系统方案 系统主要由三菱公司的PLC控制器、ABB公司的变频器、施耐德公司的软启动器、电机保护器、数据采集及其辅助设备组成(见图1)。 2.1 抽水泵系统 整个抽水泵系统有150KW深井泵电机四台,90KW深井泵电机两台,采用变频器循环工作方式,六台电机均可设置在变频方式下工作。采用一台 150KW和一台90KW的软起动150KW和90KW的电机。当变频器工作在50HZ,管网压力仍然低于系统设定的下限时,软起动器便自动起动一台电机投入到工频运行,当压力达到高限时,自动停掉工频运行电机。一次主电路接线示意图见图2所示。

变频调速技术

变频调速技术是一种以改变交流电动机的供电频率来达到交流电动机调速目的的技术,电力拖动系统由电动机、负载和传动装置。 直流电动机的工作原理:直流有2个独立绕组。定子和转子,定子绕组通入直流电,产生稳恒磁场,转子绕组通直流电,产生稳恒电流,定子的稳恒磁场和转子的电流相互作用,产生机械转矩,拖动转子旋转,且此机械转矩分别和定子的稳恒磁场和转子的电流成正比。直流电动机的调速特性:因为直流电机的定子路和转路相互独立,可以分别调节定子磁场的强弱和转子电流的大小,两者相互作用产生的机械转矩分别和定子的稳恒磁场和转子电流成正比。直流电动机的调速方法:调压调速,在额定转速以上弱磁调速,电枢电路串电阻r 调速。 三相异步交流电动机原理:定子绕组通入相位差为120的三相对称的交流电,产生不变磁场,此旋转磁场切割笼型导体,在转子中感应出电流,旋转磁场和感电流作用,产生机械转矩,拖动转子旋转。方法。。调频,改变磁极对数,改变转差率。 电力电子器件有哪些?SCR(可控硅)GTO(门极可关断晶闸管)IGBT(绝缘栅型双极型晶体管)IGCT(集成门极换流晶闸管)MOSFET(金属氧化物场效应管)SIT(静电感应晶体管)SITH (静电感应晶闸管) 晶闸管导通时必须同时具备的两个条件:1晶闸管的阳极A和阴极K之间加正向电压2晶闸管的门极G和阴极K之间加正向触发电压,具有足够的门极电流。 为什么说电力电子器件的发展是变频器发展的基础?变频器的逆变部分都基于允许通过电流大、耐受电压很高的器件。电力电子器件在逆变电路中主要用作开关使用,能够承受足够大的电压和电流而且可以频繁的开关,控制方便。晶闸管的特性,单向导电和正向导通,没有自关断能力。 IGBT的特性。1输入阻抗高,开关速度快,用作变频器件会使变频器的载波频率也较高。2开关波形比较平滑,电动机基本无电磁噪声,电动机的转矩增大3驱动电路简单,已经集成化4通态电压低,能承受高电压、大电流等5能耗小6增强了对常见故障的自处理能力,故障率大为减少。在瞬间断电时,驱动电源的电压衰减较慢,整个管子不易因进入放大区而损坏。 交流异步电动机变频调速原理。变频调速的最大特点是由三相异步电动机的转速公式n=(1-s)*60f/p知道,调节了三相交流电的频率,也就调节了同步转速,也就调节了异步电动机转子的转速。特点:电动机从高速到低速,其转速差率失踪保持最小的数值,因此变频调速时,异步电动机的功率因数都很高。 变频调速系统的控制方式。1在基频以下调速:保持气隙磁场最大值φm不变,让频率f1从基频f1N往下调,必须同时降低E1,使E1/f1保持不变,为变量,但定子绕组的感应电势不容易控制。可以通过控制U1/f1=常量的方式来控制E1/f1不变,达到调频调速的目的2在基频以上调速:让频率f1从基频f1N往上调时,不可能继续保持E1/f1的值不变,因电压U1不能超过额定电压U1N。这时,只能保持电压U1不变,结果是:使气隙磁通最大值φm随频率升高而降低,电动机的同时转速升高,最大转矩减少,输出功率基本不变。所以,基频以上调速属于弱磁恒功率调速。 SPWM型脉冲调制原理。在开关原件的控制端加上两种信号:三角载波uc和正弦调制波ur,当正弦调制波ur的值在某点上大于三角载波uc的值时,开关元件导通,输出矩形脉冲;反之,开关元件截止。改变正弦调制波ur的幅值,可以改变输出电压脉冲的宽窄,从而改变输出电压的相应时间间隔内的平均值的大小;改变正弦调制波ur的频率,可以改变输出电压的频率。变频器多采用SPWM控制原因:对于三厢逆变器,必须要有一个能产生相位上互差120°的三相变频变幅的正弦调制波发生器。载波三角波可以共享。逆变器输出三相频率和幅值都可以调节的脉冲波。

变频调速技术ACS6000概述

变频调速技术 现代工业生产过程中,各种设备的传动部件大都离不开电动机,且电动机的传动在许多场合要求能够调速。电动机的调速运行方式很多,以电动机类型分大致可分为直流调速与交流调速两种,而交流调速方式又可分为变极调速、改变转差率调速和变频调速等几种方式。 20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。 1. 交流变频调速的优异特性 (1) 调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。 (2) 调速范围较大,精度高。 (3) 起动电流低,对系统及电网无冲击,节电效果明显。 (4) 变频器体积小,便于安装、调试、维修简便。 (5) 易于实现过程自动化。 (6) 必须有专用的变频电源,目前造价较高。 (7) 在恒转矩调速时,低速段电动机的过载能力大为降低。 2. 与其它调速方法的比较 这里仅就交流变频调速系统与直流调速系统做一比较。 在直流调速系统中,由于直流电动机具有电刷和整流子,因而必须对其进行检查,电机安装环境受到限制。例如:不能在有易爆气体及尘埃多的场合使用。此外,也限制了电机向高转速、大容量发展。而交流电机就不存在这些问题,主要表现为以下几点: 第一,直流电机的单机容量一般为12-14MW,还常制成双电枢形式,而交流电机单机容量却可以数倍于它。第二,直流电机由于受换向限制,其电枢电压最高只能做到一千多伏,而交流电机可做到6-10kV。第三,直流电机受换向器部分机械强度的约束,其额定转速随电机额定功率而减小,一般仅为每分钟数百转

变频流量自动控制系统

本科生课程设计 题目:变频流量自动控制系统的设计 课程:电力拖动自动控制系统 专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成日期:

扬州大学能源与动力工程学院 电力拖动自动控制系统设计任务书 1.题 目 变频流量自动控制系统的设计 2.原始资料 汽提塔废水处理流量自动控制系统用涡街流量计、PLC 与变频器构成反馈的闭环流量控制系统。用调节5.5KW 化工泵转速,保证废水流量稳定、满足汽提塔的工艺要求、并可根据现场处理情况自动切换流量(两挡),满足工业现场废水处理要求。两台变频器、两台化工泵一用一备(互为备用)保证系统运行可靠。 涡积流量计1#水泵 PLC Pc 工控机 1#变频器2#变频器 阀门 止回阀 污水罐 汽提塔 热交换器 压力表 隔离开关 SF 1断路器 SF 2断路器 KM1KM2 M2 M1 2#水泵 处理后废水 蒸汽电动调节器 电磁阀 隔离变压器 SF3断路器 回收废气 安全阀 液位 传感器图1 汽提塔流量控制系统的工作原理 (1)由流量传感器测量污水管的进水口流量,流量变化信号变换成标准4~20mA 电流信号(便于远距离传送信号)、液位传感器将缓冲罐液位开关信号传送PLC 实时控制。 (2)把信号传到有相关软件的PLC 、根据汽提塔工艺要求、现场污水排放量进行智能型PI 调节控制。

2.系统控制要求: 本系统恒压变量供水系统是在2台5.5kW电机拖动的水泵机组能够满足废水总量设计要求的前提下,达到全自动闭环液位控制系统, 1) 污水流量进行智能型PI调节控制。 2)具有短路、欠压、过载、过流等诸多保护功能。 3.具体任务及技术要求 1)分析控制要求、控制原理设计控制方案;画出流量自动控制系统结构框图; 2) PLC、变频器、选择; 3) 画出该控制系统的原理图。(主电路、plc控制电路、变频器控制电路) 4)流量自动控制系统变频器的节能控制分析; 5)PID原理分析与选用;PID在PLC中实现。 4.实物内容及要求 课程设计报告文本内容包括:1.封面;2.任务书;3.目录;4.正文;5.参考文献 6.附录(课程设计有关程序)。 5.完成期限 任务书写于2011年2月16日,完成期限为2011年2月25日 6.指导教师 王永华吴远网

变频调速系统PLC控制

变频调速系统PLC控制 1 变频调速系统PLC控制设计 1.1 设计目的 通过变频调速系统PLC控制的设计,对专业知识进行巩固,并熟悉掌握组态软件的使用。在完成课程学习的同时实际动手设计,通过理论和实践相结合,把专业的理论知识应用到实际设计中,既能对所学知识加深理解,又能对专业知识的应用有更深刻的熟悉和掌握,从而将变频调速系统PLC的相关知识理解的更扎实透彻,完整掌握PLC的相关内容。 1.2 设计概要 1.2.1 设计任务 完成一个由组态软件为上位机控制,PLC为下位机控制,变频器、异步电动机组成的变频调速控制系统的设计,并完成组态控制界面的设计,控制梯形图以及PLC接线图。利用实验装置实现上下位机的联通,完成PLC端子、变频器以及异步电动机的接线,然后利用PC 机输入梯形图控制程序,并在实验室内进行调试。 1.2.2 控制系统的要求 PLC、变频器以及异步电动机共同组成了控制系统。其中可编程控制器(PLC)的作用是处理各种信息的逻辑问题,并向变频器发出起、停等指令,同时变频器也会将工作状态信号反馈回PLC,形成双向联通的关系,这是此系统的核心部分。变频器能对电机进行调速控制。按下启动键,可选择工频或变频控制,能完成自动控制和手动控制之间的转换,即自动转换和手动输入,同时实现高、低速的转换。 1.2.3 设计过程 调速系统由PLC控制变频器,同时由变频器实现电机的调速。变频调速系统主要分为两部

分:手动控制和自动控制。手动控制可以选择电机正转或是反转,在一到七速之间也能自由转换。自动控制则是先将电机设置为正转或反转,然后逐渐从低速升为高速,通过复位能自动从高速降回低速。最后手动控制停止可以直接切换成自动控制。 1.2.4 电气设备详细表 电源控制屏:提供三相四线制380V、220V电压;变频调速装置;三菱PLC主机;异步电动机;力控监控组态软件实战指南;力控监控组态软件。 2 PLC设计系统思考 2.1 设计系统过程中出现问题及解决方法 第一,根据控制要求直接编写控制程序,始终不知道如何动手。对于该问题的解决方法为从头开始了解硬件,学习变频器资料,掌握变频器和电机的使用,在熟练掌握的基础上才会知道怎么去控制。 第二,在编写梯形图完成后,plc始终没有输出。该问题的出现主要是因为没有熟练使用plc 编程步骤,编写程序中没有end。仔细检查,一步一步从新学习plc编程,从最简单的控制开始。 第三,电机在接线时不知道是星型接线还是三角形接线。笔者为了更好的解决该问题,在回去后仔细研究电机发现,我们使用的是小型异步电动机不带负载,可以直接启动,星型和三角形接线影响不大。 第四,手动程序在plc上可以直接实现控制,而把变频器和电动机连起来,电动机直接受变频器控制,我们的手动程序没有用。该问题的出现主要是变频器资料没有学习深入,我们始终让变频器运行在内部(PU)模式,这款FR-S500没有通讯功能。在PU模式下可以直接在变频器上调节电动机不同速度,而用plc程序控制必须使变频器工作在外部(exit)模式下。第五,手动程序和自动程序不能结合起来。导致这种情况的出现与自己没有太深入的了解三

变频器常用的几种控制方式

变频器常用的几种控制方 式 Prepared on 22 November 2020

变频器常用的几种控制方式 变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。 1、变频器简介 变频器的基本结构 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU 以及一些相应的电路。 变频器的分类 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM 控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。 2、变频器中常用的控制方式 非智能控制方式 在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f协调控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。

(1) V/f控制 V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。 V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式,不能达到较高的控制性能,而且,在低频时,必须进行转矩补偿,以改变低频转矩特性。 (2) 转差频率控制 转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式,它是在V/f控制的基础上,按照知道异步电动机的实际转速对应的电源频率,并根据希望得到的转矩来调节变频器的输出频率,就可以使电动机具有对应的输出转矩。这种控制方式,在控制系统中需要安装速度传感器,有时还加有电流反馈,对频率和电流进行控制,因此,这是一种闭环控制方式,可以使变频器具有良好的稳定性,并对急速的加减速和负载变动有良好的响应特性。 (3) 矢量控制 矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,以达到对电动机在d、q、0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流分别进行控制,进而达到控制电动机转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数最少的PWM波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。 基于转差频率的矢量控制方式与转差频率控制方式两者的定常特性一致,但是基于转差频率的矢量控制还要经过坐标变换对电动机定子电流的相位进行控制,使之满足一定的条件,以消除转矩电流过渡过程中的波动。因此,基于转差频率的矢量控制方式比转差

变频泵控制原理

变频水泵的意思:使用变频器控制普通水泵电机,或者水泵电机是变频电机。但无论是哪种电机,必须要加装变频器控制系统,才可以达到省电目的。 【变频供水工作原理】 根据用户要求,先设定给水压力,然后通电运行,压力传感器监测管网压力,并变为电信号反馈至变频器,经过对反馈值和设定值的分析处理,由变频器来控制水泵的运行,最终达到反馈值和设定值的一致。当用水量增加时,系统压力降低,反馈值小于设定值,变频器输出电压和频率升高,水泵转速升高,出水量增加;当用水量减小时,水泵转速降低,减少出水量,使管网压力维持设定压力值。在多台水泵并联运行时,自动完成水泵的加减,实现水泵的自动恒压供水。 变频水泵是用普通电机,变频水泵不用时电机是低速运行,也可以增加气压罐,副泵,让主泵电机不转动。【节能分析】 以80DL50-20X3泵为例 额定参数:扬程H=60m,流量Q=50m3/h,功率N=15KW,电机转速n=1450r/min 实际需要的参数往往要小于额定参数,假如实际需要压力为H1=45米,那么实际消耗功率计算如下: 实际转速:n1= √H1/H ×n=1256转/分 实际电机功率:P1=(n1/n)3×P=9.7KW 如电机不采用变频控制,电机将以额定功率进行运转,其消耗功率为15KW;如电机采用变频控制时,电机功率仅为9.7KW。 其节能为:(15-9.7)/15=35% 由此分析可知,水泵采用变频调速控制,节能效果越明显,而且根据实际需要任意设定供水压力。 【变频水泵控制柜】 1、变频水泵控制柜的结构及原理 变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID 调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC的进行变频泵切 换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。水锤是在突然 停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤 子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。水锤现象解决办法:①采用变频控制,适当的控制降速时间,应当是控制电机停车时间,也就是让电机软停车!②水泵出口加装缓闭止回阀 变频水泵控制柜工作原理如下: 智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC的和的PID(PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于

变频调速及控制技术的发展趋势

变频调速及控制技术的发展趋势 能源需求正极大地影响着全球经济发展。我国同样也面临着经济增长对能源需求的压力。九十年代我国高耗能产品的耗能量比发达国家高12-55%,能源综合利用效率仅为32%。 我国迫切需要提高能源利用效率。电机是能源消耗大户之一。我国电机总装机容量已达4亿千瓦,年耗电量达6000亿千瓦时,占工业耗电量的80%,然而直到目前,我国各类在用电机80%以上还是中小型异步电动机,可见我国在电机节能领域有非常大的潜力。电机节能技术最受瞩目的就是变频调速技术。但是,我国变频调速技术研究虽然非常活跃,然而产业化仍很不理想,外国产品几乎占据了我国变频调速技术市场的60%。 以下将着重介绍变频调速技术的最新发展概况。 变频调速技术的现状 20世纪是变频调速技术由诞生到发展的时代。特别是20世纪90年代以后,IGBT、IGCT (集成门极换向性晶闸管)等新型电力电子器件的发展、DSP(数字信号处理器)和ASIC (专用集成电路)的快速发展以及新颖控制理论和技术(如磁场定向矢量控制、直接转矩控制等)的完善,使变频调速系统在调速范围、调速精度、动态响应、功率因数、运行效率和使用方便等性能指标超过了直流调速系统,达到取代直流调速的地步,受到各行业的欢迎并取得显著的经济效益。 变频调速及控制技术的发展趋势 1.高压大功率的变频调速系统 在我国低压变频调速装置已得到用户的认可,市场总量已达2000年的约40亿人民币,并显示出其节能效果。据统计,我国低压(690V以下)电机数量是高压电机的几十倍,但耗能仅为高压电机的八分之一。近来国际上高压大电流功率器件的出现以及并、串联技术的发展,使高压大功率的变频调速得以实现,其使用效果平均节能可达30%,有着十分明显的

基于PLC 的流量控制系统

辽宁工业大学 电气控制与PLC技术课程设计(论文)题目:基于PLC的流量控制系统设计 院(系):电气工程学院 专业班级:自动化112 学号: 110302032

学生姓名:王毅 指导教师:(签字) 起止时间:2014.6.30~2014.7.11 本科生课程设计(论文) 课程设计(论文)任务及评语 自动化:电气工程学院教研室:

I 本科生课程设计(论文) 摘要 随着科技的飞速发展,自控系统的应用正在不断深入,同时代替传统控制检测技术日益更新。自动控制技术可谓无所不能。 本文提出一种对液体流量进行实时精确控制的设计方案。该方案以PLC控制为基础,由上位机、PL C、电动调节阀组成。它不仅适用于流量控制,在改变动作设备后同样适用于对温度、液位、速度、高度等模拟量的控制。 论文采用文字叙述与图表相结合的方式,逐步做出解释,从而得出具体结论。更清晰的展示了设计的全过程与每个细节之间的处理方式。 关键词:PLC;自动控制;流量控制 II 本科生课程设计(论文)

目录 第1章绪论 (1) 第2章课程设计的方案 (2) 2.1概述 (2) 2.2系统组成总体结构 (2) 2.2.1 控制方案比较和确定 (2) 2.2.2 流量控制系统的组成及原理图 (3) 2.2.3 水流量系统控制流程 (4) 第3章硬件设计 (5) 3.1PLCS7-200介绍 (5) 3.2主机CPU224 (6) 3.3变频器的选择 (8) 3.4水泵电机的选择 (9) 3.5流量变送器的选择 (10) 第4章软件设计 (11) 4.1PLC程序设计 (11) 4.2系统流程图 (11) 4.3程序 (13) 第5章课程设计总结 (16) 参考文献 (17) III 本科生课程设计(论文) 第1章绪论 PLC 是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它 采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC 及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系

变频调速系统技术原理及应用

变频调速系统技术原理及应用 0 引言 随着工业自动化技术的飞速发展,人们对自动化监控系统的要求越来越高,如要求界面简单明了,易于操作,实时性好,开发周期短,便于修改、扩充、升级。这些要求促使工控组态软件应运而生,组态是指通过专用的软件定义系统的过程,工控组态软件是利用系统软件提供的工具,通过简单形象的组态工作,构成系统所需的软件。国外软件商推出了各种工业控制软件包,如美国Wonderware 公司的In-Touch,美国Intellution 公司的iFIX,德国西门子公司的WinCC;国产工控组态软件则以北京亚控科技发展有限公司出品的“Kingview (组态王)”组态软件为代表[1]。 PLC 作为现代工业控制的三大支柱(PLC、机器人和CAD/CAM)之一,编程、操作简易方便,程序修改灵活,功能强大。被广泛应用于冶金、矿业、机械、轻工等领域,加速了机电一体化的进程。科威公司生产的EASY系列嵌入式PLC 是将PLC 内核构建于控制器内,运用PLC 语言开发用户所需产品,能提高开发速度,降低开发费用,提高控制器的稳定性[2]。嵌入式PLC 又称客制式PLC,即根据用户的控制需要定制硬件,以PLC 的应用方式解决对象控制问题的专用PLC。EASY嵌入式PLC软件平台具有开发通用、专用PLC 的基本功能,支持CAN bus现场总线、支持通用HMI、组态软件包。 变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电力电子技术、微电子技术和计算机技术的基础上。与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流电动机进行调速控制,可以实现大范围内的高效连续精确调速控制。其完善的保护功能既能保护变频器,又能保护电机及相关用电设备[3]。富士系列变频器是高性能和多功能的理想结合,动态转矩矢量控制能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。强大的功能和鲜明的特点使其广泛应用于工业场合。 1 Kingview组态软件 Kingview(组态王)完全基于网络概念,支持客户机- 服务器模式和Internet/Intranet 浏览器技术,并且是一种可伸缩的柔性结构,根据网络规模大小,可以将不同站点设计成I/O 服务器、报警服务器、数据服务器、登录服务器、校时服务器、客户机等,在系统扩展和变化时,有着极大的灵活性。组态王设计成全冗余结构,在五个层面上提供了冗余:I/O通道冗余、双设备冗余、双网冗余、双机冗余及双系统冗余。组态王被设计成一个完全意义上的软件平台,允许用户进行功能扩展和发挥,它也是一个ActiveX容器,无须编程即可将第三方控件直接连入组态王中[4]。

变频器工作原理图解

变频器工作原理图解 1 变频器的工作原理 变频器分为1 交---交型输入是交流,输出也是交流 将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器 2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出 将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。 多数情况都是交直交型的变频器。 2 变频器的组成 由主电路和控制电路组成 主电路由整流器中间直流环节逆变器组成 先看主电路原理图 三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通 短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。耐压就提高了一倍。又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。 继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。 接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。我们知道, 由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压 高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。当电机较大时,还可并联外接电阻。一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。 直流母线电压加到V1~V6 六个逆变管上,这六个大功率晶体管叫IGBT ,基极由控制电路控制。控制电路控制某三个管子的导通给电机绕组内提供电流,产生磁场使电机运转。 例如:某一时刻,V1 V2 V6 受基极控制导通,电流经U相流入电机绕组,经V W 相流入负极。下一时刻同理,只要不断的切换,就把直流电变成了交流电,供电机运转。 为了保护IGBT,在每一个IGBT上都并联了一个续流二极管,还有一些阻容吸收回路。主要的功能是保护IGBT,有了续流二极管的回路,反向电压会从该回路加到直流母线 上,通过放电电阻释放掉。 变频器主电路引出端子 控制电路原理图 上图就是变频器控制电路的原理示意图。上半部为主电路,下半部为控制电路。主要由控制核心CPU 、输入信号、输出信号和面板操作指示信号、存储器、LSI电路组成。 外接电位器的模拟信号经模数转换将信号送入CPU,达到调速的目的。外接的开关量信号

(完整版)异步电动机变频调速系统..

《自动控制元件及线路》 课程实习报告 异步电动机变频调速系统 1.4.1 系统原理框图及各部分简介 本文设计的交直交变频器由以下几部分组成,如图1.1所示。

图1.1 系统原理框图 系统各组成部分简介: 供电电源:电源部分因变频器输出功率的大小不同而异,小功率的多用单相220V,中大功率的采用三相380V电源。因为本设计中采用中等容量的电动机,所以采用三相380V电源。 整流电路:整流部分将交流电变为脉动的直流电,必须加以滤波。在本设计中采用三相不可控整流。它可以使电网的功率因数接近1。 滤波电路:因在本设计中采用电压型变频器,所以采用电容滤波,中间的电容除了起滤波作用外,还在整流电路与逆变电路间起到去耦作用,消除干扰。 逆变电路:逆变部分将直流电逆变成我们需要的交流电。在设计中采用三相桥逆变,开关器件选用全控型开关管IGBT。 电流电压检测:一般在中间直流端采集信号,作为过压,欠压,过流保护信号。控制电路:采用8051单片机和SPWM波生成芯片SA4828,控制电路的主要功能是接受各种设定信息和指令,根据这些指令和设定信息形成驱动逆变器工作的信号。这些信号经过光电隔离后去驱动开关管的关断。 1.4.2 变频器主电路方案的选定 变频器最早的形式是用旋转发电机组作为可变频率电源,供给交流电动机。随着电力半导体器件的发展,静止式的变频电源成为了变频器的主要形式。静止式变频器从变换环节分为两大类:交-直-交变频器和交-交变频器。 1.交-交型变频器:它的功能是把一种频率的交流电直接变换成另一种频率可调电压的交流电(转换前后的相数相同),又称直接式变频器。由于中间不经过直流环节,不需换流,故效率很高。因而多用于低速大功率系统中,如回转窑、轧钢机等。但这种控制方式决定了最高输出频率只能达到电源频率的1/3~1/2,所以不能高速运行。 2.交-直-交型变频器:交-直-交变频器是先把工频交流通过整流器变成直流,然后再直流变换成频率电压可调的交流,又称间接变频器,交-直-交变频器是目前广泛应用的通用变频器。它根据直流部分电流、电压的不同形式,又可分为电压型和电流型两种:(1)电流型变频器 电流型变频器的特点是中间直流环节采用大电感器作为储能环节来缓冲无功功率,即扼制电流的变化,使电压波形接近正弦波,由于该直流环节内阻较大,故称电流源型变频器。 (2)电压型变频器 电压型变频器的特点是中间直流环节的储能元件采用大电容器作为储能环节来缓冲无功功率,直流环节电压比较平稳,直流环节内阻较小,相当于电压源,故称电压型变频器。 由于电压型变频器是作为电压源向交流电动机提供交流电功率,所以其主要优点是

变频器原理图讲解

系列原理图简介 一.机型简介 整个30X系列包括以下几个类型,同功率的机型在硬件上的区别就是控制板的功能上有优化,驱动板都是相同的。不同功率段的硬件设计模式上,15KW以下包括15KW采取驱动板带整流桥+单管IGBT+DSP板的模式,30KW~45KW采用可控硅+驱动板45DRV不带整流部分+IGNT模块+DSP板的模式,55KW~75KW 采用可控硅+驱动板55POWER不带整流部分+55DRV+IGNT模块+DSP板的模式,90KW以上的结构和55KW不同之处在于55DRV不同。 二.系统框图 三.4KW驱动板 驱动板按功率段分,15KW以下的驱动板模式和18.5KW以上驱动板模式。这里主要以4KW小功率机型和45KW大功率机型为例讲解。先以4KW为例进行介绍。 驱动板主要包括整流滤波+软启动+开关电源+电源指示灯+UVW电流检测 +PWM光耦隔离+电平转换+故障保护电路+母线电压检测,下面分别介绍: 3.1软启动+母线电压检测 左图母线电压检测是变压器副边输出经过电阻分压后Udc信号给DSP,标准是母线电压为530V时Udc=1.50v;右图为软启动电路,刚通电瞬间电容相当于短路,母线电流很大,通过电阻R92限流来消耗能量,到电容充好电后通过继电器将R92短路,这里设定的是母线电压为400V继电器动作.右图中还有电源指示灯电路通过电阻分压方式设计. 3.2开关电源 单端反激式开关电源由反激式变压器+UC3844电源控制芯片+MOS管,单端反激工作原理: MOS管导通,母线电压加在变压器原边线圈,副边线圈为上负下正,二极管反向,副边绕组没有电流;MOS管截止,副边线圈为上正下负,绕组中储存的能量向负载释放.根据IN=I'N',在MOS管导通期间储存的能量在截止期间有多少释放,取决于截止时间. UC3844电源管理器主要是控制MOS管的脉冲占空比,根据IF,VF,+15V三个反馈信号调整输出脉冲占空比,IF>1v,VF>15V,+15V>15V,三种情况下都会自动调节.标准是+15V误差为±0.02V; 电感的作用,滤除占波开关电流中的脉动成份。从滤波效果看,电感量越大,效果越明显;但电感过大,会使滤波器的电磁时间常数变大,使输出电压对占空

相关文档