1、关于火灾探测器的说法,正确的是()。

A.点型感温探测器是不可复位探测器

B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器

C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器

D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器

【答案】C

2.关于控制报警系统的说法,不符合要求的是()。

A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

【答案】D

3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。

A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发

B.火灾自动报警控制器可以接受、显示、和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统

D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主

电源可不采用消防电源

【答案】B

4.下列场报中,不宜选择感烟探测器的是()。

A.汽车库

B.计算机房

C.发电机房

D.电梯机房

【答案】C

5.某酒店厨房的火灾探测器异常误报火警,最可能的原因是()。

A.厨房内安装的是感烟火灾探测器

B.厨房内的火灾探测器编码地址错误

C.火灾报警控制器供电电压不足

D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

【答案】A

6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是。()

A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料

B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀

C.火灾报警控制器供电电压不足

D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

【答案】A

7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。

A.礼堂

B.电影院观众厅

C.歌舞厅

D.会议厅

【答案】

8.下列建筑或场所中,可设置室外消火栓的是()

A.用于消防救援和消防车停靠的屋面

B.高层民用建筑

C.3层居住区,居住人数5≤00

D.耐火等级不低于二级且建筑物体积≤3000m3的戊类厂房

【答案】D

9.建筑物的耐火等级由建筑主要构件的()决定。

A.燃烧性能

B.耐火极限

C.燃烧性能和耐火极限

D.结构类型

【答案】C

【解析】

10.在标准耐火条件试验下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,试验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是()

A.序号2

B.序号1

C.序号3

D.序号4

【答案】B

21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、质量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于()。

A.经验模型

B.区域模型

C.不确定模型

D.场模型

【答案】B

【解析】

22.联动形火灾报警器的功能不包括()。

A.显示火灾显示盘的工况

B显示系统屏蔽信息

C.联动控制稳压泵启动

D.切断非消防电源供电

23.水喷雾的主要灭火机理不包括()。

A.窒息

B.乳化

C.稀释

D.阻断链式反应

【答案】D

24.采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护费水溶性甲乙丙类液体时,应选用()。

A.水成膜泡沫液成膜氟蛋白泡沫液

B.蛋白泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.抗溶性泡沫液

【答案】A

25.在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗、毗邻办公楼塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于()m。

A.9

B.4

C.6

D.13

26.单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于()。

A.0.5MPa、25L/s

B.1.00MPa、25L/s

C.1.00MPa、20L/s

D.0.5MPa、20L/s

27.下列消防配电设计中,符合规范要求的是()。

A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室

B.消防电梯5配电线路采用树干式供电

C.消防配电线路设置过负载保护设置

D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换

【答案】D

28.关于地铁防排烟设计的说法,正确的是()

A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2

B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区

C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2

D.地铁内的设置的当眼垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm 【答案】A

29.下列自动喷水灭灭系统中,属于开式系统的是()。

A.湿式系统

B.干式系统

C.雨淋系统

D.预作用系统

【答案】C

30.避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限映分别为()。

A.1.00h、2.00h

B.1.50h、3.00h

C.1.50h、2.00h

D.1.00h、3.00h

【答案】B

31.消防用电应采用一级负荷的建筑是()。

A.建筑高度为45m的乙类厂房

B.建筑高度为50m的丙类仓库

C.建筑高度为50m的住宅

D.建筑高度为45m的写字楼

【答案】B

【解析】

32.下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是()。

A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库

B.采用汽车专用升降机做汽车疏散出口的汽车库

C.停车数为350辆的单层汽车库

D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库【答案】D

33.下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是()。

A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库

B.采用汽车专用升降机做汽车库

C.停车数为350辆的单层汽车库

D.采用机械设备精心垂直或水平移动式停放汽车的敞开汽车库

【答案】D

34.下列建筑材料及制品中,燃烧性能等级属于B2级的是()。

A.水泥板

B.混凝土板

C.矿棉板

D.胶合板

【答案】D

35.下列装修材料中,属于B1级墙面装修材料的是()。

A.塑料贴面装饰板

B.纸质装饰板

C.无妨贴墙布

D.纸质石膏板

【答案】D

36.根据规范要求,剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在()。

A.高压配电系统末端

B.采用IT、TN系统的配电线路上

C.泄露电流大于500mA的供电线路上

D.低压配电系统首端

【答案】D

【解析】

37.判定某封闭段长度为1.5m的城市交通隧道的类别,正确的是()。

A.允许通行危险化学品的隧道,定位一类隧道

B.不允许通行危险化学品的隧道,定位二类隧道

C.仅限通行非危险化学品的隧道,无论单孔双孔,均定位二类隧道

D.单孔的隧道定位一类隧道,双孔的隧道定位二类隧道

【答案】C

38.一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得不大于()。

A.1

B.3

C.5

D.2

【答案】D

65.影响公共建筑疏散设计指标的主要因素是()。

A.人员密度

B.人员对环境的熟悉度

C.人员心理承受能力

D.人员身体状况

【答案】A

【解析】安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,主要

包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。参见教材P87。

66.净高6m以下的室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的5%~12%,而在顶棚射

流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的()处。

A.5%

B.1%

C.3%~5%

D.5%-10%

【答案】B

【解析】研究表明,一般情况下顶棚射流的厚度为顶棚高度的5 % ~ 1 2 % , 而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下顶棚高度的1 % 处。参见教材P530。

67.闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于()L/(min.m)

A.4.5

B.6.5

C.5.0

D.6.0

【答案】B

【解析】闭式泡沫一水喷淋系统的作用面积应为4 6 5 ㎡, 当防护区面积小于4 6 5 ㎡时,可按防护区实际面积确定,另外也可采用试验值。系统的供给强度不应小于6.5L/(min?㎡) 。参见教材P259。

68.24小时有人值守的大型通讯机房,不应选用()。

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.lG541灭火系统

D.细水雾灭火系统

【答案】D

69.七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救()。

A.电气火灾

B.固体表面火灾

C.金属氢化物火灾

D灭火前可切断气源的气体火灾

【答案】C

【解析】七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾:含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。参见教材P236。

70.下列建筑中,不需要设置消防电梯的()。

A.建筑高度26米的医院

B.总建筑面积21000㎡的高层商场

C.建筑高度32米的二类办公楼

D.12层住宅建筑

【答案】C

【解析】消防电梯的设置范围

1 ) 建筑高度大于33m的住宅建筑。

2) 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。

3 ) 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。

4)符合下列条件的建筑可不设置消防电梯。

①建筑高度大于32m 且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。

②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。参见教材P157。

71.下列场所灭火器配置方案中,错误的是()。

A.商场女装库房配置水型灭火器

B.碱金属(钾钠)库房配置水型灭火器

C.食用油库房配置泡沫灭火器

D.液化石油气灌瓶间配置干粉灭火器

【答案】B

【解析】水基型灭火器是指内部充入的灭火剂是以水为基础的灭火器,一般由水、氟碳催渗剂、碳氢催渗剂、阻燃剂、稳定剂等多组分配合而成,以氮气(或二氧化碳)为驱动气体,是一种高效的灭火剂。碱金属(钾钠)等遇水会发生燃爆炸的仓库不应使用水基型灭火器。参见教材P351。

95.关于甲、乙、丙类液体、气体储罐区的防火要求,错误的有()。

A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带

B.甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带

c.液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带

D.液化石油气储罐区四周应设置高度不小于0.8m的不燃烧性实体防护墙

E.钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于1处

【答案】DE

【解析】甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。

甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。

液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带。四周应设置高度不小于1. 0m的不燃烧体实体防护墙。

钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处。参见教材P380。

96.下列储存物品屮,火灾危险性类别属于甲类的有()。

A.樟脑油

B.石脑油

C.汽油

E.煤油

【答案】AC

【解析】樟脑油属于乙类,润滑油属于丙类,煤油属于乙类。参见教材P49。

97.下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所,疏散门应直通室外或安全出口的有()。

A.锅炉房

B.柴油发电机

C.油浸变压器室

D.消防水泵房

E.消防控制室

【答案】ACDE

【解析】参见教材P69-70。

98.关于古建筑灭火器配置的说法,错误的是()。

A.县级以上的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是3A

B.县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是60m2/A

C.县级以下的文物保护古建筑,单只灭火器最小配置灭火级别是2A

D.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是

E.县级以下的文物保扩古建筑,单位灭火级别最大保面积是75m2/A 【答案】BD

【解析】县级以上的文物保护古建筑属于严重危险等级,县级以下的文物保护古建筑属于中危险级。参见教材P359、362。

表3-13-5 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

危险等级严重危险级中危险级轻危险级

单具灭火器最小配置灭火级别3A 2A 1A

单位灭火级别最大保护面积/(m2/A) 50 75 100

99.某高15m,直径15m的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沫灭火系统保护,可选择的型式有()。

A.液上喷射系统

B.液下喷射系统

C.半固定式泡沫系统

D.移动式低倍数泡沬系统

E.半液下喷射系统

【答案】ABE

【解析】烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射系统;外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水

溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;油罐中倍数泡沫灭火系统,应选用液上喷射系统。参见教材P252。

100.基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有()。

A.相邻建筑的生产性质和使用性质

B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限

C.相邻建筑外墙开口大小和相对位置

D.建筑高度小于15m的相对较低建筑的建筑层高

E.建筑高度大于15m的相对较高建筑的屋顶窗开口大小

【答案】ABC

【解析】影响防火间距的因素很多,火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火问距应考虑的主要因素。热辐射强度与消防扑救力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关。参见教材P63。